文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 欧姆龙一般继电器的原理及使用教程文件

欧姆龙一般继电器的原理及使用教程文件

欧姆龙一般继电器的原理及使用教程文件
欧姆龙一般继电器的原理及使用教程文件

欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用

③使用不良导致端子错位及接点错位③使用时注意

·耐振动、冲击

·焊接作业

(6)接点的异常消耗①继电器选择不适合

②对负载机器考虑不足(特别是马达负载、螺线

管负载、灯负载)

③无接点保护电路

④邻接接点之间耐压不足

①重新选择

②重新选择

③追加火花消弧电路等

④重新选择继电器

(7)蜂鸣①线圈外加电压的不足

②电源纹波过大(直流型)

③线圈额定电压选择错误

④输入电压缓慢上升

⑤铁芯部位的磨损

⑥可动铁片和铁芯之间混入异物

①线圈端子之间的电压确认

②纹波系数的确认

③重新选择额定电压

④电路的添加更改

⑤达到规定的耐久次数

⑥除去异物

「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇

终端继电器使用注意事项

●各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。

●安装

要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。(G3S4型为80℃)

●继电器的更换

·拆卸G6B-4CB、G6B-4 □□ ND、G3S4型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1)。

·G6B-F4B/-4B、G3DZ-F4B/- 4B,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。

·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针内。·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。

·不可混有异种电压规格的继电器。

●布线

请注意输入侧○+、○-的极性。另外,G3S4-D型中在输出侧也有极性,敬请注意。

●线圈外加电压

·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。

·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时,当电源中含有浪涌时,请勿使用。否则浪涌吸收用二极管会破损。

●使用

·请勿使产品落下,施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。

·使用时请事先确认继电器是否有上浮。

●安装螺钉的紧固

·端子螺钉的紧固转矩

0.78~1.18N · m

·在面板等上直接固定螺钉时

0.59~0.98N · m

●设置场所

请勿设置在以下场所,可能会导致故障及误动作。

·阳光直射处。

·环境温度超过0~55℃范围的地方。

·相对湿度超出10~90%范围的地方,温度变化急剧,发生结露的地方。·有腐蚀性气体、可燃性气体的地方。

·尘埃、盐分、铁粉多的地方。

·在本体上直接传递振动、冲击的地方。

·有水、油、药品等飞沫的地方。

●分解

请勿进行分解、修理、改造。否则妨碍正常的动作,引起触电等。

●配备继电器

终端继电器型号配备继电器型号

G6D-4B/-F4B G6D-1A-ASI

G6DZ-4B/-F4B G3DZ-2R6PL

G6B-4CB G6B-2114P-US

G6B-4BND

G6B-1114P-FD-US

G6B-4FB1ND

G6B-4FPND

G6B-47BND G6B-1174P-FD-US

注1. G6B-48BND的继电器不可更换。

注2. 插座的电压规格和继电器的电压规格必须吻合。

注3. 不可混入异种电压规格的继电器。

一般继电器 Q&A

Q1:

请教适合微小负载开关双接点的继电器的型号。

A1:

在微小负载开关中,推荐可靠性高的横臂双接点或双接点的继电器。

〈代表性系列名称〉

G2A系列、MY4Z-CBG系列................ 横臂双接点

MY4Z系列、MK□ZP系列................ 双接点

Q2:

并列连接2个继电器接点后,开关容量会是2倍吗?

A2:

不会是2倍。

实际上由于2个接点并不总是同时ON/OFF (时间多少有偏差),因此在某个瞬间, 1个接点上会承受所有负担。

Q3:

动作时间、复位时间包含反弹时间吗?

A3:

不含反弹时间。

动作时间→线圈上通电后到a接点(接通接点)为ON 之前的时间。

复位时间→将线圈OFF后,到a 接点(接通接点)为 OFF之前的时间(c接点的情况下,为到b 接点之前的时间)

Q4:

请教线圈电压AC100/ (110) V机型中()的含义。

A4:

AC100/(110)表示线圈是额定品3。

额定品3

AC100 50Hz

AC100V 60Hz

AC110V 60Hz

AC100/110V为额定品4, AC110V 50Hz也为额定。

MY、LY系列等中也有额定品4。

Q5:

请教如何考虑微小负载领域下的接触可靠性

A5:

开关微小负载时,有时接点的接触电阻可能会成为问题。

即使产生偶发性的高接触电阻值,在下一个动作也会恢复。

另外,由于生成接点保护膜等,有时接触电阻值会上升。

关于接触电阻值,该值是否为故障,应根据使用电路上是否产生问题来判断。因此,继电器接触电阻的故障标准仅规定初始值,最小适用负载作为一个标准,通过P水准(参考值)等来表现故障率。

另外,继电器接点中有的接点适合微小负载开关,有的并不适合。

一般继电器参考资料

■外部条件、环境、周围环境对继电器的影响

●线圈

与电源的关系

(1) 在直流继电器中、

线圈电流=外加电压/线圈电阻

(2) 在交流继电器中,线圈的电感系数产生影响,因此需要考虑线圈阻抗。

另外,线圈阻抗根据频率而发生变化,如果以60Hz下的特性为 100%,在

50Hz下使用同一继电器时,其特性如下表所示。但是,根据继电器不同,该值也会发生变化,因此使用前请确认。

额定电流、消耗功率、温度上升约 117%

动作电流约 100%

动作电压、复位电压约 85%

(3) 关于线圈应注意以下几点:在DC 操作继电器中,带动作表示、带浪涌吸收用二极管继电器及保持继电器的情况下有极性。极性弄错可能会导致元件损坏、动作不良,敬请注意。如果在AC操作继电器上外加DC电压,线圈发热,可能造成烧损。相反如果在DC操作继电器上外加AC电压,可动铁片反复振动,不能正常动作。

与温度的关系

线圈中所使用的铜线的电阻,对于温度变化,约受0.4%/℃的影响。这种情况直接对继电器的动作特性产生影响。

这使电磁铁产生吸引力,使线圈电流发生变化。在交流操作继电器中,由于线圈直流电阻的比率相对于线圈阻抗较小,温度引起的动作特性(动作电压·复位电压)的变化也变少。

另外,在直流电压操作的继电器中,线圈电阻的变化对线圈的温度上升产生影响。这是根据线圈电流的变化,引起消费功率的增减,温度上升值仅根据温度所引起的线圈电流变化率而进行变化。代表性示例如下所示。

环境温度的定义

继电器自身的发热、其他设备的发热使控制柜内的温度上升。

使用环境温度应为盒子内继电器附近的温度。

电气腐蚀

继电器线圈在非工作状态下暴露在高温、高湿的环境中,而且线圈卷线和铁芯等其他金属之间有电位差

时,如果它们之间的绝缘不充分,两者间流通的离子化电流,将可能腐蚀线圈上所卷的铜线。与在金属上进行电镀的作用相同,通过酸、碱等,将可促进该作用。在以往的继电器中,往往忽视这种现象,但是最近在卷轴材方面开发出了特性较好的塑料,而且卷线的绝缘材也开发出了聚氨酯类、聚脂、聚酰胺、特氟龙等特性优良的材料,减少了一部分危险性。要防止电气腐蚀,应避免在高温、高湿中保管及使用。在电路构成方面应注意开关的位置,使其不在卷线上施加+电位,需要考虑+接地等。右边列举了良性示例和不良示例。

●动作时间

与形状和动作时间的关系

继电器的动作时间由延迟时间(线圈时间常数、惯性力矩引起的)、接点切换时间等决定,但是这些值根据继电器的形状而不同。例如,铁芯和可动铁片之间空隙较大的继电器,带电磁铁(使用磁气电阻较大的材质)的继电器中,为降低其电感系数的值而缩小时间常数,但反而减少了吸引力,吸引可动铁片所需的时间也变长。这种倾向,在直流操作继电器中尤为显著。因为电磁铁的吸引力与铁芯、可动铁片间的空隙的平方成反比,降低后发生这种现象。因此在高速继电器中,可缩小空隙,使用高透磁率材料,减少线圈卷线等。

在交流操作下,由于启动时流通的电流大于额定电流,与直流操作不同,与形状无关。

此外,对于惯性力矩,间接驱动形比较有效,在可动铁片开始动作时不会施加较大的负载载荷。

另外,接点的切换时间几乎由可动铁片的动作直接传达,因此其动作应尽可能地小,而且为通过动作全行程顺利动作,要考虑载荷和吸引力的平衡。接点的反弹受可动铁片的动作速度,可动部分的重量,接点弹簧的弹性等要素的影响。

一般接点弹簧、接触片的形状、制动块的构造等应缓和动作时的冲击能量。

线圈外加电压(电流)与动作时间的关系继电器的动作时间受线圈的外加电压(电流)支配。如下图所示,施加若干超出动作电压的电压时,线圈电流达到动作电流之前的时间;克服可动部惯性到可动部开始动作之前的时间;吸引力克服负载载荷,可动部加速,接点切换之前的时间,由于任何一个都延长,因此其动作时间也大幅延长。

另一方面,施加大幅超过动作电压的电压时,任何一个都缩短,动作时间也提前。

线圈外加电压和动作时间的关系如上所述,但线圈外加电压与其他特性也有关系,因此规定了线圈额定电压。

线圈温度和动作

继电器温度一发生变化,继电器接点弹簧的弹性、摩擦状态、线圈电阻等也发生变化。但是,其中对动作时间产生较大影响的是线圈电阻的变化。已经在继电器的动作原理部分对这一点进行了说明。电磁铁的动作与电流有关。在直流电磁铁下,电流可表示为以下公式。

i :线圈电流

R :线圈电阻

E :线圈外加电压

ι :线圈的时间常数L/R

t :从电压外加时经过的时间

OMRON中间继电器所配的座子

OMRON 中间继电器公司常规库存和询价分析 中间继电器选型主要参数:极数(触点对数),线圈电压,额定电流,底座,带灯不带灯。 MY系列 10万次到60万次 常用线圈电压AC200/220/240V DC24V 有1P,2P,3P,4P。(2P,4P为常用) 1,2,3P为5A,4P的为3A 型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。 LED颜色:AC红,DC绿。 线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。 线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线。 MY2J2付触点,额定通电电流3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4J4付触点,额定通电电流5A 导轨安装底座:PYF14A-E MY2NJ2付触点,额定通电电流3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4NJ4付触点,额定通电电流5A 导轨安装底座:PYF14A-E LY系列 比MY系列的容量更大。常用线圈电压AC200/220/240V DC24V 有1P,2P,3P,4P。(2P,4P为常用) 1P的为15A,2P,3P,4P的为10A 型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。 LED颜色:AC红,DC绿。 线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。 线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线 LY2J2付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4J4付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF14A-E LY2NJ2付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4NJ4付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF14A-E MK系列 高容量型,机械寿命500万次 常用线圈电压AC220V DC24V 只有2P,3P都为常用。MK系列没有带灯没有带灯的区别。 2P------额定通电电流10A 3P------额定通电电流5A MK2P-I 2付触点,导轨安装底座:PF083A-E MK3P-I3付触点,导轨安装底座:PF113A-E OMRON 时间继电器公司常规库存和询价分析 时间继电器选型主要参数:类型,时间范围,电压,底座 H3BA-N+电压参数固态时间继电器11针6种组态,导轨安装底座:P2CF-11 H3BA-N8 +电压参数固态时间继电器8针通电延时,导轨安装底座:

欧姆龙一般继电器的原理与使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外,如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。 继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。可是,这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成,因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。 表列举了有关继电器的主要故障模式,并列出了可能的原因和对策。

控制设备的正确使用方法」(NECA 发行)控制用继电器篇 终端继电器使用注意事项 ?各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。 ?安装要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。(G3S4 型为80 ℃) ?继电器的更换 ·拆卸G6B-4CB 、G6B- 4 □□ N、D G3S4 型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1 )。·G6B-F4B/-4B 、G3DZ-F4B/- 4B ,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。 ·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。 ·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针。 ·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。·不可混有异种电压规格的继电器。 ?布线 请注意输入侧○+、○-的极性。另外,G3S4-D 型中在输出侧也有极性,敬请注意。?线圈外加电压 ·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。 ·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时,当电源中含有浪涌时,请勿使用。否则浪涌吸收用二极管会破损。 ?使用 ·请勿使产品落下,施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。 ·使用时请事先确认继电器是否有上浮。 ?安装螺钉的紧固 ·端子螺钉的紧固转矩 0.78 ~1.18N · m ·在面板等上直接固定螺钉时 0.59 ~0.98N · m ?设置场所请勿设置在以下场所,可能会导致故障及误动作。 ·直射处。 ·环境温度超过0~55℃围的地方。

欧姆龙plc 试题整理版

填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 5.电磁式电器分(直流)和(交流)两大类,都利用(电磁铁)的原理制成的。 8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。 9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。 11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。 13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。 15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。 16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。 17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC的硬件是由(主机)、(I/O扩展模块)和各种外部设备组成。 19.PLC的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 9、PLC的每一个扫描过程分为三个阶段,分别是:输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新三个阶段。 9、PLC用户程序的完成分为输入处理、程序执行、输出处理三个阶段。这三个阶段是采用循环扫描工作方式分时完成的。 21.通常一条PLC指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。 22.PLC等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 6、PLC的输出指令OUT是对继电器的线圈进行驱动的指令,但它不能用于输入继电器。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到 120 r/min以上时触头动作;下降到 100 r/min以下时触点复位。 1、低压电器是指工作电压在_直流1500V__或_交流1200V__以下的各种电器。 2、触器按其主触头通过电流的种类,可分为__直流___接触器和__交流___接触器。 3、继电接触器控制电路是由各种_按钮_、__行程开关___、_继电器_、_接触器_、__熔断器等元件组成,实现对电力拖动系统的起动、调速、制动、反向等的控制和保护,以满足对生产工艺对电力拖动控制的要求。 4、热继电器是利用___电流的热效应原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的_过载保护。 5、速度继电器主要用作_反接制动_控制。

欧姆龙PLC初级培训教材

欧姆龙PLC初级培训教材

PLC初级培训教材 第一章电气系统及PLC简介 一、设备电气系统结构简介设备电气系统一般由以下几部分组成 1、执行机构:执行工作命令 陶瓷行业中常见的执行机构有:电动机(普通、带刹车、带离合)、电磁阀(控制油路或气路的通闭完成机械动作)、伺服马达(控制调节油路、气路的开度大小)等。 2、输入元件:从外部取入信息 陶瓷行业中常见的输入元件有:各类主令电器(开头、按扭)、行程开关(位置)、近接开关(反映铁件运动位置)、光电开关(运动物体的位置)、编码器(反映物体运动距离)、热电偶(温度)、粉位感应器粉料位置)等。 控制中心:记忆程序或信息、执行逻辑运算及判断 常见控制中心部件有各类PLC、继电器、接触器、热继电器、等。 电源向输入元件、控制中心提供控制电源;向执行机构提供电气动力。 二、简单的单台电动机电气系统 例:一台星——角启动的鼠笼式电动机的电气系统 1、一次线路图 2、二次线路图 A B C T Q JC1 R R JC1 SJ JC1 JCJ JCJ JCJ SJ JCY JCJ A

3、上图看出,二次回路图中为实现延时控制,要使用一个时间继电器,而在 陶瓷行业中,星——角启动控制可说是一种非常简单的例子,若在陶瓷生产设备上全部采用继电器类来实现生产过程的自动控制,要使用许多的继电器、时间继电器等其它一些电气产品,而该类产品占空间大,且运行不是十分可靠。 三、PLC简介 1、可编程序控制器 早期的PLC只能做些开关量的逻辑控制,因而叫PLC,但近年来,PLC采用微 处理器作为中央处理单元,不仅有逻辑控制功能,还有算术运算、模拟量处理甚至通信联网功能,正确应称为PC,但为了与个人计算机有所区别,仍称其为PLC。 2、PLC的特点 1>、灵活、通用 控制功能改变,只要改变软件及少量的线路即可实现。 2>、可靠性高、抗干扰能力强 ①硬件方面:采用微电子技术开关动作由无触点的半导体电路及大规模集成电路完成, CPU与输入输出之间,采用光电隔离措施,隔离了它们之间电的联系。 ②软件方面:有自身的监控程序,对强干扰信号、欠电压等外界环境定期检查,有故障 时,存现状态到存储器,并对其封闭以保护信息;监视定时器WTD,检查程序循环状态,超出循环时间时报警;对程序进行校验,程序有错误进输出报警信息并停止执行。 3>、使用简单 采用自然语言——梯形图语言编程方式,编程容易,更改方便。输入输出接口可以与各种开关、传感器、继电器、接触器、电磁阀连接,接线简单。 4>、功能强、体积小 纵向——PLC不仅可能完成各种条件控制,还能完成模/数、数/模转换并进行数字运算,可以完成对模拟量的控制;横向——可以控制一台至几台设备,还可实现远距离控制;重量轻,体积小,便于安装。 3、PLC控制思路 以前面的星——角起动二次回路为例。 按控制等效电路可分为三个部分:输入部分、输出部分及控制部分。 1>、输入部分: 接收由各种主令电器发出的操作指令及由各种反映设备状态信息的输入元件传来的各种状态信息。PLC的一个输入点单独对应一个内部继电器,当输入点与输入用的公用脚COM接

欧姆龙时间继电器选型

欧姆龙时间继电器选型 一、外形、装置方法、装置尺度 欧姆龙继电器的外形、装置方法、装置尺度品种许多,用户必须按整机的详细需求,提出详细的装置面积,答应继电器的高度、装置方法、装置尺度。这是挑选继电器首先要思考的疑问。以下几个疑问,选用时应予以注意: (1).关于PC板式引出脚;脚距离大都为2.54×n(n=1、2、3……,以下同),如JZW5;也有2.5n,如JZG2-2/B;也有不符合规范距离的继电器,如MR72。引出脚的长度通常为3.5。 (2).引出脚的可焊性、继电器的抗焊接热、引出脚相对底座的不笔直度等应有严厉的需求。 (3).快衔接式继电器;快衔接引出脚通常有250#(6.35×0.8)、187#(4.75×0.5)2种。这类引出脚要特别注意插拔力需求,250#引出脚:拔力矩>10kg.cm;187#引出脚:拔力矩> 5kg.cm。 二、输入参量 不一样品种的输入参量,是挑选欧姆龙继电器类型的重要依据。常见的输入参量的品种有: (1).沟通输入参量。当输入参量为沟通电压(电流)时,应选用沟通继电器。选用这一类型的继电器,应注意以下几个疑问:沟通频率----沟通继电器输入电压(电流)的频率通常为50HZ,或60HZ。因为二者线圈的感抗不一样,吸动电压有显着区别。合同中应予注明。环境温度----沟通继电器因为存在涡流损耗、磁滞损耗,继电器的温升较高,通常为70℃到80℃。作业环境温度不宜过高,最佳为40℃到65℃,断定环境温度的计算公式:t1≤t2-t3-150C;注:t1:继电器最高环境温度,0C;t2:漆包线、绝缘材料最高答应长时间作业温度0C (B级为1300C;F级为1550C) t3:继电器均匀温升,0C。

欧姆龙继电器

■什么是继电器? 继电器,英语写作RELAY。请您回忆一下童年时的运动会。 A虽然个头小,但是依然紧握接力棒,并把接力棒移交给大人B。这就是接力。我们用稍微专业一点的方法来想一下。 例如,我们用遥控器打开电视机。 ■继电器的构造和原理 继电器是由接收信号转换成机械式动作的电磁铁和开关电气的开关构成。

[动作原理] 我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧! 1)按下S1(ON) 2)电流i流进操作线圈,把铁芯磁化。 3)由于电磁力的作用,铁片被铁芯吸引。 4)铁片被吸引到铁芯之后,可动接点和固定接点接触,灯光亮起。 5)如果返回S1(OFF),操作线圈的电流消失,吸附铁片的力消除,由于复位弹簧的作用,恢复到原来状态。 6)如果铁片恢复原来状态,接点部将分离,灯光熄灭。 ■继电器的用途示例 几乎在所有使用电气的机械和装置中都使用继电器。

■继电器的分类 继电器的分类方法很多,本技术指南按照下列方法分类:

■电磁铁的分类根据电磁铁是否使用了永久磁铁,分类如下:无极继电器 电磁铁部没有使用永久磁铁的继电器。 一般情况下线圈没有极性,但是,有的操作线圈有极性, 例如动作指示灯内置型、浪涌吸收二极管内置型等。 有极继电器 在电磁铁部使用了永久磁铁磁束的继电器。

因此可使操作线圈保持极性。 ■继电器的动作说明 ●单稳继电器的情况下 复位状态 ·线圈上不连接电池的状态 由于操作线圈上面没有电流通过,因此电磁铁不动作,铁片借助于复位弹簧的力向逆时针方向靠拢,可动接点接触常闭接点(ON),常开接点处于离开(OFF)状态。 动作状态 ·线圈接通电池之后的状态

辨别欧姆龙继电器方法

简单的说。区别真假OMRON的MY2J MY2NJ MY4J MY4NJ(以下简称MYJ)和LY2J LY2NJ LY4J LY4NJ (以下简称LYJ)继电器,主要从以下几个方面入手: 1)触点坦白说,MY2系列和LY2,LY4系列的真假,从触点上是比较难区别,因为都是银触点(区别就是正宗的是银合金,国产高仿的很多都是镀银),触点的外观上区别不大。正宗的MY4系列继电器,采用镀金触点,因此亮度很高。触点对光是,是金灿灿的反光。假的一般是镀成黄色,对光,反光很差,一般都会泛绿色。 2)簧片也就是一般说的继电器内部的铜片。正宗的都是颜色比较深的,而仿品一差铜的颜色比较浅。原装正品继电器簧片的铜的颜色,可以看一下我店里发布的MYJ系列继电器。 3)外壳字体正品采用特殊材料,字体会比较厚,字体不均匀,经常有很小块的油墨粘在字体上,那些小块,用手指甲或其它硬物,就可以弄下来,而且颜色不是纯白色。而国产的仿OMRON,一般是采用移印,印的字体非常清晰,但很薄,它的字迹,是很难弄下来的,而且体是纯白色的. 4)产地目前OMRON的MYJ系列继电器,是OMRON的深圳工厂生产的。LYJ系列继电器,都是印尼生产的。有些仿的产品,说MYJ和LYJ都是深圳,或是说马来西亚生产的(实际上马来西亚从来没有生产过LYJ系列继电器)。拿到产品要看一下产地。 5)价格正品行货,对不同型号规格的产品,价格都是有差别的。相同型号的产品,不同电压的,价格一般也不一样。像MY2NJ AC220V的价格和DC24V的价格正常是不一样的(有些同时标的很高的也难说)。LYJ系列的价格,要比MYJ系列的高出一大截。 理由很简单,一方面是产品性能不同(电寿命和机械寿命及触点负载能力相差很大)导致的成本不同,还有一点就是进口的产品,光是关税就比国内生产的高出一大截了。 6)包装现在行货里,MYJ系列的继电器,是10只/盒的纸盒装的。LYJ系列的是泡沫盒装,LY2J LY2NJ 是50只/盒现在国内仿的很多都是用纸盒装,都是10只/盒。但仿的包装里的合格证,采用的纸质是比较粗糙的 7)商家OMRON在大陆市场上,正规渠道上是没有MY3J,MY3NJ的系列型号的。OMRON的产品,在大陆有销售的,都可以在网上找到它的资料(或是同系列的资料).你可以去OMRON公司的网上查,只有两组触点和四组触点的资料(就是MYJ的资料)没有MY3系列(三组触点)的资料。因此,如果有人说有全新原装的MY3J MY3NJ系列继电器出售的话,可以基本确定,那里是卖假的! 8) 型号从2009年7月1日起,MY2J MY2NJ MY4J MY4NJ系列的已经停产。新的型号是MY2-J MY2N-J MY4-J MY4N-J.新品已经陆续上市了。可以关注一下

(完整word版)PLC(欧姆龙)编程入门(初学者适用)

PLC 初级培训教材 第一章 电气系统及PLC 简介 一、设备电气系统结构简介 设备电气系统一般由以下几部分组成 1、 执行机构:执行工作命令 陶瓷行业中常见的执行机构有:电动机(普通、带刹车、带离合)、电磁阀(控制油路或气路的通闭完成机械动作)、伺服马达(控制调节油路、气路的开度大小)等。 2、 输入元件:从外部取入信息 陶瓷行业中常见的输入元件有:各类主令电器(开头、按扭)、行程开关(位置)、近接开关(反映铁件运动位置)、光电开关(运动物体的位置)、编码器(反映物体运动距离)、热电偶(温度)、粉位感应器粉料位置)等。 控制中心:记忆程序或信息、执行逻辑运算及判断 常见控制中心部件有各类PLC 、继电器、接触器、热继电器、等。 电源向输入元件、控制中心提供控制电源;向执行机构提供电气动力。 二、简单的单台电动机电气系统 例:一台星——角启动的鼠笼式电动机的电气系统 1、一次线路图 2、二次线路图 R JC1 SJ JC1 3、 上图看出,二次回路图中为实现延时控制,要使用一个时间继电器,而在

陶瓷行业中,星——角启动控制可说是一种非常简单的例子,若在陶瓷生产设备上全部采用继电器类来实现生产过程的自动控制,要使用许多的继电器、时间继电器等其它一些电气产品,而该类产品占空间大,且运行不是十分可靠。 三、PLC简介 1、可编程序控制器 早期的PLC只能做些开关量的逻辑控制,因而叫PLC,但近年来,PLC采用微 处理器作为中央处理单元,不仅有逻辑控制功能,还有算术运算、模拟量处理甚至通信联网功能,正确应称为PC,但为了与个人计算机有所区别,仍称其为PLC。 2、PLC的特点 1>、灵活、通用 控制功能改变,只要改变软件及少量的线路即可实现。 2>、可靠性高、抗干扰能力强 ①硬件方面:采用微电子技术开关动作由无触点的半导体电路及大规模集成电路完成, CPU与输入输出之间,采用光电隔离措施,隔离了它们之间电的联系。 ②软件方面:有自身的监控程序,对强干扰信号、欠电压等外界环境定期检查,有故障 时,存现状态到存储器,并对其封闭以保护信息;监视定时器WTD,检查程序循环状态,超出循环时间时报警;对程序进行校验,程序有错误进输出报警信息并停止执行。 3>、使用简单 采用自然语言——梯形图语言编程方式,编程容易,更改方便。输入输出接口可以与各种开关、传感器、继电器、接触器、电磁阀连接,接线简单。 4>、功能强、体积小 纵向——PLC不仅可能完成各种条件控制,还能完成模/数、数/模转换并进行数字运算,可以完成对模拟量的控制;横向——可以控制一台至几台设备,还可实现远距离控制;重量轻,体积小,便于安装。 3、PLC控制思路 以前面的星——角起动二次回路为例。 按控制等效电路可分为三个部分:输入部分、输出部分及控制部分。 1>、输入部分: 接收由各种主令电器发出的操作指令及由各种反映设备状态信息的输入元件传来的各种状态信息。PLC的一个输入点单独对应一个内部继电器,当输入点与输入用的公用脚COM 接通时,该输入继电器得电。 2>、输出部分:

欧姆龙一般继电器的原理及使用

. .

(6)接点的异常消耗①继电器选择不适合 ②对负载机器考虑不足(特别是马达负载、螺线 管负载、灯负载) ③无接点保护电路 ④邻接接点之间耐压不足 ①重新选择 ②重新选择 ③追加火花消弧电路等 ④重新选择继电器 (7)蜂鸣①线圈外加电压的不足 ②电源纹波过大(直流型) ③线圈额定电压选择错误 ④输入电压缓慢上升 ⑤铁芯部位的磨损 ⑥可动铁片和铁芯之间混入异物 ①线圈端子之间的电压确认 ②纹波系数的确认 ③重新选择额定电压 ④电路的添加更改 ⑤达到规定的耐久次数 ⑥除去异物 「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇 终端继电器使用注意事项 ●各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。 ●安装 要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。(G3S4型为80℃) ●继电器的更换 ·拆卸G6B-4CB、G6B-4 □□ ND、G3S4型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1)。·G6B-F4B/-4B、G3DZ-F4B/- 4B,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。 ·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。 ·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针。 ·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。·不可混有异种电压规格的继电器。 ●布线 请注意输入侧○+、○-的极性。另外,G3S4-D型中在输出侧也有极性,敬请注意。 ●线圈外加电压 .

. . ·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。 ·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时, 当电源中含有浪涌时,请勿使用。否则浪涌吸收用二极管会破损。 ●使用 ·请勿使产品落下, 施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。 ·使用时请事先确认继电器是否有上浮。 ●安装螺钉的紧固 ·端子螺钉的紧固转矩 0.78~1.18N · m ·在面板等上直接固定螺钉时 0.59~0.98N · m ●设置场所 请勿设置在以下场所, 可能会导致故障及误动作。 ·直射处。 ·环境温度超过0~55℃围的地方。 ·相对湿度超出10~90%围的地方, 温度变化急剧, 发生结露的地方。 ·有腐蚀性气体、可燃性气体的地方。 ·尘埃、盐分、铁粉多的地方。 ·在本体上直接传递振动、冲击的地方。 ·有水、油、药品等飞沫的地方。 ●分解 请勿进行分解、修理、改造。否则妨碍正常的动作, 引起触电等。 ●配备继电器 终端继电器型号 配备继电器型号 G6D-4B/-F4B G6D-1A-ASI G6DZ-4B/-F4B G3DZ-2R6PL G6B-4CB G6B-2114P-US G6B-4BND G6B-4FB1ND G6B-4FPND G6B-1114P-FD-US G6B-47BND G6B-1174P-FD-US 注1. G6B-48BND 的继电器不可更换。 注2. 插座的电压规格和继电器的电压规格必须吻合。 注3. 不可混入异种电压规格的继电器。

欧姆龙G6RL系列继电器

PCB Relay G6RL 197 PCB Relay G6RL Low-profile power relay with maximum switching of 10 A ?Low profile: 12.3 mm in height ?Max. switching capacity: 2,500 VA (NO)?IEC 60947-5-1, AC-15, DC13 ?Clearance and creepage distance: 10 mm. ?Models with high shock resistance (250m/s 2) are available.?Models for P1 load (2 × 200W lamps parallel to ignition transformer) are available.? RoHS Compliant Applications : Boilers, PLCs, I/O ports, timers, and temperature controllers Ordering Information Note:When ordering, add the rated coil voltage to the model number. ■Model Number Legend: 1.Number of Poles 1: 1 pole 2.Contact Form/Contact Construction None:SPDT A:SPST -NO 3.Enclosure Rating None: Flux protection 4: Fully sealed 4.Special Function 1 SR: Shock resistance of 25G 5.Contact material None: AgNi ASI: AgSnIn 6.Special Function 2 PL: P1 load (See note.)7.Rated Coil Voltage 3, 5, 6, 12, 24, or 48 Note:Please refer to Endurance Under Real Load table in this datasheet. Classification Enclosure rating Contact form Contact material AgSnIn AgNi Standard Flux protection SPST -NO G6RL-1A-ASI G6RL-1A SPDT G6RL-1-ASI G6RL-1Fully sealed SPST -NO G6RL-1A4-ASI ---SPDT G6RL-14-ASI ---P1 Load Flux protection SPST -NO G6RL-1A-ASI-PL ---SPDT G6RL-1-ASI-PL ---Shock resistance Flux protection SPST -NO ------SPDT G6RL-1-SR-ASI ---Fully sealed SPST -NO ------SPDT G6RL-14-SR-ASI ---

欧姆龙编码器正确的接线

(1)正确接线至关重要,如图1 为NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的接线原理,图2 为NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的实际接线,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04,PLC 的COM 接电源正极。 (2)下图为PNP 输出增量型E6B2-CWZ6B 的实际接线图,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04,PLC 的COM 接电源负极。

(3)图1 为绝对值型编码器的线与PLC 输入的点的对应图,图2 为NPN 输出绝对值型 E6C3-AG5C 的实际接线图,红色线接电源正极,黑色线接电源负极,褐色线接输入0.00,橙色线接输入0.01,黄色线接输入0.02,绿色线接输入0.03,蓝色线接输入0.04,紫色线接输入0.05,灰色线接输入0.06,白色线接输入0.07,粉色线接输入0.08,PLC 的COM 接电源正极。

(4)下图为PNP 输出绝对值型E6C3-AG5B 的实际接线图,红色线接电源正极,黑色线接 电源负极,褐色线接输入0.00,橙色线接输入0.01,黄色线接输入0.02,绿色线接输入0.03,蓝色线接输入0.04,紫色线接输入0.05,灰色线接输入0.06,白色线接输入0.07,粉色线接 输入0.08,PLC 的COM 接电源负极。 (5)图1 为线驱动编码器的接线原理,图2 为实际接线图,黑色线接A0+,黑红镶边线A0-,白色线接B0+,白红镶边线接B0- 橙色线接Z0+,橙红镶边线接Z0-,褐色线接电源+5V,蓝色线接电源0V,切勿接线错误。

OMRON中间继电器型号分析

O M R O N中间继电器型号 分析 Newly compiled on November 23, 2020

OMRON 中间继电器型号分析 OMRON 中间继电器型号分析 中间继电器选型主要参数:极数(触点对数),线圈电压,额定电流,底座,带灯不带灯。 (1)MY系列 10万次到60万次。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V 。有 1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1,2,3P为5A,4P的为3A。型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线。 MY2J 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4J 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E MY2NJ 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4NJ 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E

(2)LY系列 比MY系列的容量更大。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V。有1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1P的为15A, 2P,3P,4P的为10A。型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线 LY2J 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4J 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E LY2NJ 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4NJ 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E (3)MK系列 高容量型,机械寿命500万次。常用线圈电压AC220V DC24V。只有2P,3P都为常用。MK系列没有带灯没有带灯的区别。

OMRON 中间继电器型号分析

OMRON 中间继电器型号分析 OMRON 中间继电器型号分析 中间继电器选型主要参数:极数(触点对数),线圈电压,额定电流,底座,带灯不带灯。 (1)MY系列 10万次到60万次。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V 。有1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1,2,3P为5A,4P的为3A。型号带N 为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC 规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线。 MY2J 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4J 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E MY2NJ 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4NJ 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E (2)LY系列 比MY系列的容量更大。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V。有1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1P的为15A, 2P,3P,4P的为10A。型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线 LY2J 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4J 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E

LY2NJ 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4NJ 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E (3)MK系列 高容量型,机械寿命500万次。常用线圈电压AC220V DC24V。只有2P,3P都为常用。MK系列没有带灯没有带灯的区别。 2P------额定通电电流 10A 3P------额定通电电流 5A MK2P-I 2付触点,导轨安装底座:PF083A-E MK3P-I 3付触点,导轨安装底座:PF113A-E

欧姆龙一般继电器地原理与使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析 下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外, 如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请 不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。 继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故 障的是接点部位,其次是线圈部位。可是,这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等 外部原因造成,因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障 的发生。 下表列举了有关继电器的主要故障模式,并列出了可能的原因和对策。 故障原因对策 ①线圈额定电压选择错误 ②配线不良①重新选择额定电压 ③没有输入信号②线圈端子之间的电压确认 ④电源电压的下降③线圈端子之间的电压确认 ⑤电路电压的下降④电源电压的确认 (1)动作不良 (特别是附近的大型机器工作时或长距离配线时⑤电路电压的确认 要注意)⑥继电器的单独动作测试 ⑥使用环境温度上升引起工作电压(感应电压)的⑦·由烧坏引起时参照(3)项 上升 ·由电气腐蚀作用引起时,要确认线圈电(特别是直流型)压的外加极性 ⑦线圈断线 ①输入信号断开不良①线圈端子之间的电压确认 ②迂回线路引起向线圈外加电压②线圈端子之间的电压确认 (2)复位不良 ③半导体电路等组合电路引起残留电压③线圈端子之间的电压确认 ④线圈和电容器并联引起复位延迟④线圈端子之间的电压确认 ⑤接点的熔接⑤有关熔接,请参照(4)项 ①线圈外加电压不合适①重新选择额定电压 (3)线圈烧坏 ②线圈额定电压选择错误②使用环境的再次确认 ③线圈层间短路③使用环境的再次确认 ①连接负载设备过大(接点容量不足)①负载容量的确认 ②开关频率过大②开关次数的确认 (4)接点熔接 ③负载电路的短路③负载电路的确认 ④蜂鸣导致接点的异常开关④参照(7)项的蜂鸣章节⑤达到规定的 耐久次数⑤接点额定值的确认 ①·使用环境的再次确认 ①接点表面的氧化 ·重新选择继电器 ②达到规定的耐久 次数(5)接触不良 ②接点的磨损、劣化③使用时注意 ③使用不良导致端子错位及接点错位 ·耐振动、冲击 ·焊接作业

欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析?下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外, 如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。?继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。可是, 这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成, 因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。?下表列举了有关继电器的主要故障模式, 并列出了可能的原因和对策。 故障原因对策 (1)动作不良①线圈额定电压选择错误?②配线不良 ③没有输入信号?④电源电压的下降?⑤电路电压的下 降 (特别是附近的大型机器工作时或长距离配线时要注 意)?⑥使用环境温度上升引起工作电压(感应电压)的 上升 (特别是直流型)?⑦线圈断线 ①重新选择额定电压?②线圈端子之间的电 压确认 ③线圈端子之间的电压确认?④电源电压的 确认 ⑤电路电压的确认 ⑥继电器的单独动作测试 ⑦·由烧坏引起时参照(3)项 ·由电气腐蚀作用引起时,要确认线圈电 压的外加极性 (2)复位不良①输入信号断开不良?②迂回线路引起向线圈外加电 压?③半导体电路等组合电路引起残留电压 ④线圈和电容器并联引起复位延迟?⑤接点的熔接 ①线圈端子之间的电压确认 ②线圈端子之间的电压确认?③线圈端子之 间的电压确认?④线圈端子之间的电压确认 ?⑤有关熔接,请参照(4)项 (3)线圈烧坏①线圈外加电压不合适 ②线圈额定电压选择错误 ③线圈层间短路 ①重新选择额定电压 ②使用环境的再次确认?③使用环境的再次 确认 (4)接点熔接①连接负载设备过大(接点容量不足)?②开关频率过 大 ③负载电路的短路?④蜂鸣导致接点的异常开关?⑤达 到规定的耐久次数 ①负载容量的确认 ②开关次数的确认?③负载电路的确认?④ 参照(7)项的蜂鸣章节?⑤接点额定值的确认 (5)接触不良①接点表面的氧化? ②接点的磨损、劣化?③使用不良导致端子错位及接点 错位 ①·使用环境的再次确认 ·重新选择继电器 ②达到规定的耐久次数?③使用时注意 ?·耐振动、冲击 ·焊接作业 (6)接点的异常消耗①继电器选择不适合?②对负载机器考虑不足(特别是 马达负载、螺线管负载、灯负载) ③无接点保护电路 ④邻接接点之间耐压不足 ①重新选择 ②重新选择?③追加火花消弧电路等?④重 新选择继电器 (7)蜂鸣①线圈外加电压的不足?②电源纹波过大(直流型)?③ 线圈额定电压选择错误?④输入电压缓慢上升?⑤铁芯 部位的磨损?⑥可动铁片和铁芯之间混入异物 ①线圈端子之间的电压确认?②纹波系数的 确认 ③重新选择额定电压?④电路的添加更改? ⑤达到规定的耐久次数?⑥除去异物 「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇?

欧姆龙继电器型号 文档 (2)

公司是欧姆龙一级代理商,价格优势明显,质量有保证,有大量库存,供货期短。欢迎新老客户来电查询联系人:1 3 5 2 0 1 1 5 8 9 1 传0 1 0- 8 0 1 1 5 5 5 5转7 5 9 7 1 1 3F88L-RS17 3G3IV-PLKEB45P5 3G3JV-MANUAL 3G3JZ-AB022 3G3MV-A4075(YES) 3G3MZ-A2004-ZV2 3G3MZ-A2007-ZV2 3G3MZ-A2015-ZV2 3G3MZ-A2055-ZV2 3G3RV-B418K-ZV1 3G3RV-B422K-ZV1 3G3RV-B4900-ZV1 3G3RX-A4220-Z 43767-0010 MC3 74005-3066 UM5-3066 C200H-ATT01 C200H-BC101-V2 C200H-CP114 C200H-DA001 C200H-DA002 C200H-ID218 C200H-ID501 C200H-NC111 C200H-OD501 C200H-TS001 C200HW-COM01

C200HW-COM05-EV1 C200HW-DRM21-V1 C200HW-NC213 C500-CE405 CJ1W-OD263 CP1W-20EDT1(Q) CP1W-40EDT1 CPM1A-20EDT1 CPM1A-40CDT-A-V1 CPM2A-20CDR-D CPM2A-20CDT-D CPM2A-30CDR-D CQM1-ID211 CQM1-ME04R CQM1H-PLB21 CRT1-AD04 CS1D-CPU44S CS1H-CPU66H CS1H-CPU67H CS1W-BAT01 CS1W-BI033 CS1W-CN224 CS1W-OC201 CS1W-PDC55 CS1W-SCU31-V1 D4N-212G DRT1-232C2 DRT2-AD04 E2E-X10D1S DC12-24 2M

欧姆龙PLC的连接方法

二、下面着重介绍MDS2710A电台和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC的连接方法。 1、设备准备:PC一台、欧姆龙CQM1H-CPU51两部、MDS2710A2台、9芯至9芯数据线两条,9芯至25芯数据线两条。 2、连接方法: 有线连接:PC和主PLC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接PC的9芯线的7、8短接,接主PLC的4、5短接。两台PLC通过9芯交叉电缆进行连接。具体连接为:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(9),并将4、5针短接。 加电台的连接方法:PC和主PLC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接PC的9芯线的7、8短接,接主PLC的4、5短接。主PLC和主电台进行交叉线(9—25芯数据线)连接,具体为:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(7),并将接主PLC端的9芯线的4、5短接。电台和从PLC的连接线和主PLC和电台的连接线相同。 3、调试方法: (1)有线连接通信:PC和PLC通过有线方式进行通信,设置主、从PLC的参数,进行数据通信。在确定保通信正常的情况下,将PLC之间的连接电缆去掉,接换上两个电台。 (2)设备两个电台的参数,电台的数据格式要和PLC的数据格式一致,如果PLC选用9600/7E2,电台也应设置为9600/7E2。然后连接电台到PLC,主、从PLC通过电台建立了通信。 (3)电台与PLC匹配的参数: Baud Rate 为9600 Data Format为7E2或8N1 DataKey Mode is on Cont. Mode is off Buffer Mode is off 经测试,MDS 2710A电台和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。 4、应注意的问题: 1)、电台和PLC的数据模式设置要一致,如PLC设置为96007E2,电台必须设为9600 7E2 2)、连接好电台、天线,确保电台设置正常 3)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60到-100dBm之间(用设置软件可测出 如何C200H-LK201-V1与计算机RS232口联线 C2OOH-LK201-V1单元可将C200H/C200HS&C200HE/HG/HX型号的PLC与计算机通过RS232C通讯口联机,从而可使用SSS,CPT等编程,监控软件对PLC,进行梯形图编程或监控。 1) C200H-LK201-V1与计算机RS232口联线如下

H3YN-2时间继电器-欧姆龙

Solid-state Timer H3YN Miniature Timer with Multiple Time Ranges and Multiple Operating Modes Minimizes stock. Pin configuration compatible with MY Power Relay. Standard multiple operating modes and multiple time ranges. Conforms to VDE 0435/P2021 and approved by UL and CSA. Conforms to EMC standards. RC

Note: 1.Single-phase, full-wave-rectified power supplies can be used. 2.When using the H3YN continuously in any place where the ambient temperature is in a range of 45°C to 50°C, supply 90% to 110% of the rated supply voltages (supply 95% to 110% with 12 VDC type). 3.Set the reset voltage as follows to ensure proper resetting. 100 to 120 V AC:10 V AC max. 200 to 230 V AC:20 V AC max. 100 to 110 VDC:10 VDC max.

相关文档