10KV(35KV)配电站设备安装作业指导书要点
1.工程概况
1.1工程(系统或设备)概况
将该作业指导书所涉及的工程项目(系统或设备)概况作一简介,必要时可用简图表达。
1.2工程量和工期
序号1
名称
阳光商城
规格型号
10KV配电室安装
单位
座
数量
1
工期随工程量大小而定。
2编制依据
2.1设计院图纸
2.2本工程施工组织总设计、施工组织专业设计(电气专业)
2.3《电力建设安全施工管理规》1995.11.06
2.4《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92
2.5《火电施工质量检验及评定标准(电气装置)》1984.12
2.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92
调试 4
2.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GB50254-96
2.8《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
GBJ147-90
2.9《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
GBJ148-90
2.10《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90
2.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GBJ50150-91
2.12 厂家设备安装、使用、维护说明书
3 作业前的条件和准备
3.1 技术准备
3.2 作业人员
序
专 业 工 种 岗 位 人数 资 质 备 注
1
2
3
4
5
6
电气专业 一次
电气专业
电气专业
电气专业 一次
电气专业 一次
电气专业 一次 技术员
质量员
安监员
班组长
安装工
辅助工 1
1
1
2
8
10
电工本
资质证
上岗证
电工本
电工本
7 电气专业 调试 试验员
8
9
起重专业 起重工
焊接专业 焊工 3
2 资质证
焊工证
上述人员必须经过入厂三级安全教育,起重工、质检员、安监员、调试人员、
焊工必须持证上岗,并接受业主及监理人员的检查。
3.3 作业工机具
序号
名 称 规格 单位 数量 规格精度
1
3.4 材料和设备
3.5 安全器具
序号 名 称 规格 单位 数量 要求
序号1名称
安全帽
规格单位
个
数量要求
检验合格
3.6工序交接
3.7其他
4作业程序、方法和内容4.1作业程序的步骤流程
单体安装验收
Y
准备工作
设备、材料到货检查
土建基础、架构交安验收
建筑整改
基础制作
合格?
Y
基础安装
N
母线安装
隔离开关安装
就地调整传动
断路器安装
就地调整传动
Y
合格?
PT 、CT 、AT 安装 载波设备安装
整改
N
Y
单体试验
引下线安装
电缆敷设及接线
整体传动及联调
整体验收
整改
合格?
Y
完工
N
4.2 作业方法
5 作业过程中控制点的设置和质量通病及预防
5.1 质量通病及预防
根据具体工程的质量总体目标分解该项目的质量分目标,并编写相应的保
证措施。
质量事故、通病及预防:
超高压配电站施工可能发生的事故和隐患有:母线金具装配不合格,母线压接不牢固,设备高压带电部分安全距离不够,PT、CT二次备用端子连接及接地不正确,机械、电气联锁不可靠。
5.1.1金具及附件要合格齐全,按要求装配,吊装前要由专人检查,防止漏装、错装。
5.1.2母线压接前要作样品压接及拉力试验,压接施工工艺满足要求后方可进行正式压接。
5.1.3高压设备的安装方向及母线安装的弧度要提前设计好,防止安全距离不够。
5.1.4PT、CT二次备用端子连接及接地要严格按规范及设计施工,带电前要由专人检查防止出现事故。
5.1.5机械、电气联锁要在传动时重点检查,确保在各种情况下都符合要求。
5.2作业过程中控制点的设置
序号控制点设置检验要求控制方式备注
1 2 3建筑交安验收
设备到货检查
安装后的就地传动
按验评验收
设备应无缺陷
灵活可靠
H
H
W 验收
4 5 6
电气试验
单体验收
带电前整体验收
符合试验规范
符合验收规范要求
所有安装工作已完,安全距离
R
W
H
符合要求,安全措施到位
(R记录确认点、W见证点、H停工待检点、S连续监视监护)5.3质量标准及要求
首先要满足设计要求、厂家标准,应满足国家及部颁火电施工检验及评定标准的要求,还应满足合同规定、质量承诺和质量目标的要求。
6作业的安全要求和环境条件
6.1作业的安全要求
施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表工程名称:220KV(500KV)配电站设备安装
序号危险点和环境因素描述拟采用的风险控制技术措施
监督管理
措施
1一、场地和环境
1.与高压带电体距离近
2.施工现场照明不足
3.照明线随意拉接
4.电源线有破损漏电
5.在施工现场使用电火焊采取必要的隔离措施
安装合格照明灯具并能投入使用
照明线严禁绑挂在金属构架上
电源线绝缘必须良好,无破损,不接近热源
作业前办理明火作业票,并采取有效防护措
施,高处作业必须使用防火毯
H
R
R
S
R
6.电焊机随意摆放电焊机使用要根据需要集中摆放
拆下的包装箱木板、塑料布等固体废弃物及
7.未注意施工对环境的影响时清理,焊条头及时回收,施工场地随干随
清,坚持文明施工。
在施工区域醒目处备好足够的灭火器材,并
8.施工区域未配备消防器材
挂“电气专用,禁止挪用”警示牌。
S
9.高空作业措施不够
2.二.作业和人员
1.施工人员没掌握母线切割搭设稳固合格的脚手架,按规程使用登高爬
梯
配置操作规程,组织学习,并压接试样
S
器、母线液压装置
2.领料搬运物品时不注意工作时集中注意力
向上吊运设备材料时,下面要有专人监护,
使用吊车吊运时,尼龙吊装带使用前要检查
3.运输吊运材料设备,砸伤
合格,要有起重专业人员指挥,汽车运输时,
箱体要捆绑牢固。
施工时要及时回收固体废弃物,坚持文明施
4.没有注意对环境的保护
工,做到“工完、料净、场地清”
3三、使用工机具
1.电焊机无可靠接地
2.电焊机一次侧电源线老化或破损过长
3.电源一闸多用
4.电焊机二次线接头裸露发生触电
5.使用母线切割器时未采取相应措施
6.使用手持电动工具
7.使用移动电源线轴电焊机外壳必须进行保护接零或接地
电焊机一次侧电源线必须绝缘良好,长度不
超过5米
电焊机应有单独的电源控制装置
电焊机二次线接头必须包好,绝缘良好,无
漏电,电焊把线与电焊机连接必须使用铜鼻
子连接,接触必须牢固可靠
线轴架设稳固,放线防止线蹦人,
绝缘电阻符合要求
检查电缆完好,配置完好的漏电保护器
W
W
W
W
危险点和环境因素描述:按本工程特点确定(一)厂地和环境(二)作业和人员(三)机械和工具;可能产生的危险因素和环境因素监督管理措施:包括(一)确定监督控制办法—R记录确认点;W见证点;H停工待检点;S连续监视监护;(二)规定监督控制责任—班组、专业队、项目部。
6.2作业的环境条件
7附录(包括记录表样、附表、附图等)
监理要点:
序号1
阶段
施工前
项目
审查开工条件:设备、材
料、工机具、技术准备(施
检查要求检查方式
查阅资料
现场察看工图纸会审交底、作业指
导书审批、技术交底)、人
员、现场条件等
批准开工报告
2施工过程建筑交安检处收
设备到货检查
安装后的就地传动验收
电气试验
单体验收按验评验收
设备应无缺陷
灵活可靠
符合试验规范
符合验收规范要求
H
H
W
R
W
带电前整体验收所有安装工作已完,安H
全距离符合要求,安全
措施到位
3施工结束项目整体验收
检查资料整理及签证