文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV35KV)配电站设备安装作业指导书

10KV35KV)配电站设备安装作业指导书

10KV35KV)配电站设备安装作业指导书
10KV35KV)配电站设备安装作业指导书

10KV(35KV)配电站设备安装作业指导书要点

1.工程概况

1.1工程(系统或设备)概况

将该作业指导书所涉及的工程项目(系统或设备)概况作一简介,必要时可用简图表达。

1.2工程量和工期

序号1

名称

阳光商城

规格型号

10KV配电室安装

单位

数量

1

工期随工程量大小而定。

2编制依据

2.1设计院图纸

2.2本工程施工组织总设计、施工组织专业设计(电气专业)

2.3《电力建设安全施工管理规》1995.11.06

2.4《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92

2.5《火电施工质量检验及评定标准(电气装置)》1984.12

2.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

调试 4

2.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50254-96

2.8《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GBJ147-90

2.9《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ148-90

2.10《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90

2.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GBJ50150-91

2.12 厂家设备安装、使用、维护说明书

3 作业前的条件和准备

3.1 技术准备

3.2 作业人员

专 业 工 种 岗 位 人数 资 质 备 注

1

2

3

4

5

6

电气专业 一次

电气专业

电气专业

电气专业 一次

电气专业 一次

电气专业 一次 技术员

质量员

安监员

班组长

安装工

辅助工 1

1

1

2

8

10

电工本

资质证

上岗证

电工本

电工本

7 电气专业 调试 试验员

8

9

起重专业 起重工

焊接专业 焊工 3

2 资质证

焊工证

上述人员必须经过入厂三级安全教育,起重工、质检员、安监员、调试人员、

焊工必须持证上岗,并接受业主及监理人员的检查。

3.3 作业工机具

序号

名 称 规格 单位 数量 规格精度

1

3.4 材料和设备

3.5 安全器具

序号 名 称 规格 单位 数量 要求

序号1名称

安全帽

规格单位

数量要求

检验合格

3.6工序交接

3.7其他

4作业程序、方法和内容4.1作业程序的步骤流程

单体安装验收

Y

准备工作

设备、材料到货检查

土建基础、架构交安验收

建筑整改

基础制作

合格?

Y

基础安装

N

母线安装

隔离开关安装

就地调整传动

断路器安装

就地调整传动

Y

合格?

PT 、CT 、AT 安装 载波设备安装

整改

N

Y

单体试验

引下线安装

电缆敷设及接线

整体传动及联调

整体验收

整改

合格?

Y

完工

N

4.2 作业方法

5 作业过程中控制点的设置和质量通病及预防

5.1 质量通病及预防

根据具体工程的质量总体目标分解该项目的质量分目标,并编写相应的保

证措施。

质量事故、通病及预防:

超高压配电站施工可能发生的事故和隐患有:母线金具装配不合格,母线压接不牢固,设备高压带电部分安全距离不够,PT、CT二次备用端子连接及接地不正确,机械、电气联锁不可靠。

5.1.1金具及附件要合格齐全,按要求装配,吊装前要由专人检查,防止漏装、错装。

5.1.2母线压接前要作样品压接及拉力试验,压接施工工艺满足要求后方可进行正式压接。

5.1.3高压设备的安装方向及母线安装的弧度要提前设计好,防止安全距离不够。

5.1.4PT、CT二次备用端子连接及接地要严格按规范及设计施工,带电前要由专人检查防止出现事故。

5.1.5机械、电气联锁要在传动时重点检查,确保在各种情况下都符合要求。

5.2作业过程中控制点的设置

序号控制点设置检验要求控制方式备注

1 2 3建筑交安验收

设备到货检查

安装后的就地传动

按验评验收

设备应无缺陷

灵活可靠

H

H

W 验收

4 5 6

电气试验

单体验收

带电前整体验收

符合试验规范

符合验收规范要求

所有安装工作已完,安全距离

R

W

H

符合要求,安全措施到位

(R记录确认点、W见证点、H停工待检点、S连续监视监护)5.3质量标准及要求

首先要满足设计要求、厂家标准,应满足国家及部颁火电施工检验及评定标准的要求,还应满足合同规定、质量承诺和质量目标的要求。

6作业的安全要求和环境条件

6.1作业的安全要求

施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表工程名称:220KV(500KV)配电站设备安装

序号危险点和环境因素描述拟采用的风险控制技术措施

监督管理

措施

1一、场地和环境

1.与高压带电体距离近

2.施工现场照明不足

3.照明线随意拉接

4.电源线有破损漏电

5.在施工现场使用电火焊采取必要的隔离措施

安装合格照明灯具并能投入使用

照明线严禁绑挂在金属构架上

电源线绝缘必须良好,无破损,不接近热源

作业前办理明火作业票,并采取有效防护措

施,高处作业必须使用防火毯

H

R

R

S

R

6.电焊机随意摆放电焊机使用要根据需要集中摆放

拆下的包装箱木板、塑料布等固体废弃物及

7.未注意施工对环境的影响时清理,焊条头及时回收,施工场地随干随

清,坚持文明施工。

在施工区域醒目处备好足够的灭火器材,并

8.施工区域未配备消防器材

挂“电气专用,禁止挪用”警示牌。

S

9.高空作业措施不够

2.二.作业和人员

1.施工人员没掌握母线切割搭设稳固合格的脚手架,按规程使用登高爬

配置操作规程,组织学习,并压接试样

S

器、母线液压装置

2.领料搬运物品时不注意工作时集中注意力

向上吊运设备材料时,下面要有专人监护,

使用吊车吊运时,尼龙吊装带使用前要检查

3.运输吊运材料设备,砸伤

合格,要有起重专业人员指挥,汽车运输时,

箱体要捆绑牢固。

施工时要及时回收固体废弃物,坚持文明施

4.没有注意对环境的保护

工,做到“工完、料净、场地清”

3三、使用工机具

1.电焊机无可靠接地

2.电焊机一次侧电源线老化或破损过长

3.电源一闸多用

4.电焊机二次线接头裸露发生触电

5.使用母线切割器时未采取相应措施

6.使用手持电动工具

7.使用移动电源线轴电焊机外壳必须进行保护接零或接地

电焊机一次侧电源线必须绝缘良好,长度不

超过5米

电焊机应有单独的电源控制装置

电焊机二次线接头必须包好,绝缘良好,无

漏电,电焊把线与电焊机连接必须使用铜鼻

子连接,接触必须牢固可靠

线轴架设稳固,放线防止线蹦人,

绝缘电阻符合要求

检查电缆完好,配置完好的漏电保护器

W

W

W

W

危险点和环境因素描述:按本工程特点确定(一)厂地和环境(二)作业和人员(三)机械和工具;可能产生的危险因素和环境因素监督管理措施:包括(一)确定监督控制办法—R记录确认点;W见证点;H停工待检点;S连续监视监护;(二)规定监督控制责任—班组、专业队、项目部。

6.2作业的环境条件

7附录(包括记录表样、附表、附图等)

监理要点:

序号1

阶段

施工前

项目

审查开工条件:设备、材

料、工机具、技术准备(施

检查要求检查方式

查阅资料

现场察看工图纸会审交底、作业指

导书审批、技术交底)、人

员、现场条件等

批准开工报告

2施工过程建筑交安检处收

设备到货检查

安装后的就地传动验收

电气试验

单体验收按验评验收

设备应无缺陷

灵活可靠

符合试验规范

符合验收规范要求

H

H

W

R

W

带电前整体验收所有安装工作已完,安H

全距离符合要求,安全

措施到位

3施工结束项目整体验收

检查资料整理及签证

R-记录确认点;W-见证点;H-停工待检点;S-连续监视监护

相关文档