文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃幕墙施工组织设计

玻璃幕墙施工组织设计

玻璃幕墙施工组织设计
玻璃幕墙施工组织设计

第一章编制说明

一、编制原则

1、本工程组织设计编制的目的是从施工全过程出发,在保证施工质量和施工工期的前

提下,根据各种具体的施工条件,为施工阶段提供较为完整的纲领性技术文件。在施工中,我们将在此基础上进行强化、细化与适当调整施工方案和施工计划,使之更好、更全面地指导施工。

2、本公司参加的施工范围为甲方要求的外墙装饰的制作安装及售后服务,施工组织设

计按此内容展开,同时兼顾配合协调工作及承包管理方案。

3、坚持执行基本建设程序,严格按照竟标工期要求组织施工,确保在竞标工期内不折

不扣地完成本工程,发挥工程效益和基本建设投资效益。

4、加强施工中的计划性、克服盲目性,在确保安全生产,在保证质量的前提下,节约

材料,降低成本,更好地完成施工任务。

5、加强施工总平面管理,合理安排施工现场,搞好同其它专业单位的施工协调工作,

组织好现场文明施工。

6、提高科技含量,积极推广应用新材料,新工艺,新技术,新设备,让科技转化为生

产力。

二、编制依据

1、依据下列文件进行编制:

①、业主单位提供的设计图纸

②、国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准

③、我公司企业标准、质量手册及程序文件等相关文件

④、业主单位对质量、工期的要求

我公司对本工程的施工将全部以下列现行的国家一切有关法规要求的标准执行,如下述标准及规范要求与标书有出入,则以较为严格要求的为准。在施工过程中对于暂无规范或标准的项目以我公司企业标准为依据,本工程施工期间,若有新的国家或本地行业标准出台,则应满足新的标准。

A、建筑幕墙工程技术规范、设计规范

☆《建筑幕墙》JG3035一1996

☆《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102一1996

☆《建筑玻璃应用技术规程》JGJl13-96

☆《钢结构设计规范》GB517

☆《建筑结构荷载规范》GBJ8-89

☆《预埋件设计规范》Y511-79

☆《民用建筑隔声设计规范》GBJl18-88

☆《玻璃抗震设计规程》GBJl1-89

☆《民用建筑热工设计规范》GB50176-193

☆《建筑设计防火规范》GBJl6-87

☆《建筑防雷设计规范》GB50057-94

☆《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

B、建筑材料标准规范、规程

☆《铝合金建筑型材》GB/T5237-93

☆《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190

☆《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规程》GB80132

☆《碳素结构钢》GB700-88

☆《优质碳素结构钢技术条件》GB699-88

☆《绝热用岩棉、矿棉极其制品》 GB/T11835-98

☆《钢化玻璃》 GB9963-1999

☆《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-9

☆《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92

☆《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T1522-94

C、性能检测方法

☆《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》 GB/T15526

☆《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15527

☆《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》 GB/T15527

第二章工程概况

一、工程概述

☆工程名称:

☆工程地点:

☆建设单位:

☆外墙装饰工程种类:玻璃幕墙工程施工。

二、幕墙基本性能

1、风压变形性能

幕墙最高标高为77.9M,风压高度变化系数为0.45KN/M2,设计时风荷载最大标

准值取最大设计值取0.45KN/M2,抗风压变形性能达1级。

本幕墙工程的空气渗透性能达到4级要求。

3、雨水渗漏性能

本幕墙工程的雨水渗透性能达到Ⅲ级要求。

4、平面内变形性能

本幕墙工程的平面内变形性能达到3级要求。

5、防火性能

幕墙根据建筑防火分区,为满足防火要求,层间梁处采用难燃防火层构造。

具体构造为:在垂直方向玻璃幕墙防火层采用1.5厚镀锌钢板上填100厚岩棉封

闭封堵,水平方向的隔墙与幕墙间的防火分区上也用镀锌钢板与岩棉封堵。防

火极限不小于1小时。

6、避雷系统

根据相关防雷规范,从二层起,每二层,在梁处用-25*4mm镀锌扁钢设置一圈焊接在后置预埋件上的均压环,均压环每隔18米与建筑防雷网接通;沿每个玻璃

幕墙立柱构架设-25*4mm镀锌扁钢,并与幕墙金属构件焊接,扁钢设至一层后与

防雷接地引下线焊接连通,使整个幕墙龙骨构成一个与主体避雷系统连接的避雷

网,以有效的防侧雷击。以上接地电阻小于5欧姆。

第三章项目施工目标及计划综述

一、项目目标

1、质量目标:确保工程达到“合格”。

2、工期目标:合同工期为120日历天、并按甲方要求服从整个建筑整体形象进度要求。

施工规定。保证在施工期内,杜绝大事故,尽量降低小事故。配合土建争创双标

化工地。

4.环境保护目标:无环境污染事故,无环境投诉案件。

二、施工部署

1、设立工程项目经理部,在项目经理指导下,项目部各成员按照各自职责权限全面

有效地开展工作。

2、严格按监理工程师要求施工,按监理程序办事,服从监理的制约,搞好工程质量。

幕墙工程各分项,每施工段自检合格后报监理工程师验收,资料整理按施工段检

验评定。

3、作好项目划分:本工程质量要求高,因此施工过程中安排好与其他施工单位的工

序交叉,密切配合协作,是搞好工程质量和缩短工期的重要环节。项目部要严密

筹划组织管理工作,协调相互关系,协商好各专业插入配合时间。

4、建立碰头会及联系会议制度,解决好与其他施工单位的配合协作。项目经理部定

时召开内部技术、生产、材料等有关人员参加的碰头会,检查各施工段的具体实

施计划进展情况和存在的问题,确定解决督促措施,落实到人,限期解决。建立联

系会议制度,每周一次,由项目经理部负责各施工班组按统一进度计划和整体施

工要求,提出需要配合协调的问题和质量问题,做好会议纪要,落实解决措施、

时间、负责人。通过碰头会和联系会,把各施工班组组织起来,在总的进度控制

计划下,做好各个施工班组的施工进度计划,组织立体交叉流水作业,实行联合

协同作战。项目经理部应为各施工班组的施工创造必要的施工条件,如机具、图

纸、材料、架子等,遇到问题要给以协调解决,必要时要给施工班组让路和支援,互相配合,促进各方面的工作,以保证施工的顺利进行。

5、统筹安排好分段流水作业。

位,应及早插手解决。公司根据以往类似工程的施工经验,经研究决定把本工程

施工顺序安排如下:玻璃幕墙从上到下施工顺序。

三、技术措施

1、遵照xx幕墙工程设计要求,结合我公司多年的施工经验以及近年我公司的产品工

艺,编制整套质量控制方案和制作施工方案,来保证该产品的各项指标。

2、施工过程中,提供详细齐全的文件资料,包括各类施工图纸、材料质量保证书、

隐检验收、中间关键工序验收资料、关键工序记录报告及竣工资料等等,密切配

合甲方对本工程的详细了解和控制掌握。施工技术的保证主要从施工图纸的会审、施工技术交底二方面进行。

(1)施工图纸会审

内部图纸会审工作由工程部负责组织进行。按工程性质、规模、大小、重要程度、特殊要求组织会审,会审前,工程处应组织有关人员(施工、生产、安装)

学习和熟悉图纸的内容、要求和特点,发现图纸中存在的问题,并由设计人员作

设计交底。图纸会审应作记录,将会审中提出的问题及解决办法详细记录,必要

时另出修改图。图纸会审还应结合设计院、业主单位、监理、土建等相关单位签

审方能投入施工。

(2)施工技术交底

技术交底制度应分级进行、分级管理。凡技术复杂的重点工程、重点部位,应由公司技术负责人同工程部技术负责人及有关人员交底,明确关键性的设计施

工问题、主要技术项目的施工工艺以及对特殊工程的技术、材料提出试验项目、

技术要求等内容。

施工一级的技术交底工作由工程部技术负责人同施工员、技术员、质检员、安全员以及班组长进行图纸、施工方法、技术措施,操作等方面的技术交底。

工程项目负责人向班组进行交底,要求结合具体操作部位,明确关键部位的质量要求,操作要点及注意事项,制订保证质量、安全的技术措施。

进度,在各方的配合协调下,顺利地完成本工程。第四章 项目管理班子配备情况

科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证,为此,我公司结合以往类似工程施工的管理经验,按照:项目施工的模式,组织精干,高效的项目管理班子。我公司特选派了一级项目经理担任该工程项目经理的班子,并配备精干的现场施工管理人员和施工队伍。以项目经理为首的管理层全权组织施工生产诸要素,运用科学的管理手段,采用一系列先进生产工艺,按 “质量、安全、工期、文明、效益、服务”六个第一流的要求。一、项目管理组织机构

二、项目主要管理人员职责

1、项目经理:

对工程全面负责,在施工现场具有绝对的领导权力,全面负责现场施工质量管理、安全管理、进度管理、现场文明施工管理,对于现场的资金、材料、人工进行合理的安排,根据工程具体施工进度情况有权合理调配各种资源。

(1)制定现场施工组织设计方案;

(2)与甲方、监理、土建协调并做好各项施工工作;

(3)协调公司供应、生产等各部门的进度,负责本工程的安装质量及施工进度;

(4)参加每周工地现场协调会,做好记录并解决问题;

(5)制定现场安装方案,并将现场情况每周以书面形式反映给项目总指挥;

(6)配合总包做好安全管理工作。

2、技术负责人:

(1)对工程技术任务的计划、进度进行落实;

(2)负责投标方案的审核及执行情况,实现投标方案与深化设计的有效转化与衔接;

(3)负责审查工程设计方案的结构、工艺实施的合理性、经济性;

(4)组织设计评审,对设计过程进行控制,保证最终的设计质量;

(5)负责项目全过程技术工作的协调处理工作。

3、生产负责人:

(1)负责生产加工的计划编制和调度工作。组织职工完成下达的生产任务,确保工程安装进度;

(2)严格执行生产管理制度及质量管理制度,实现生产过程的可追溯性;

(3)强化公司员工对设备、人身安全教育,定期组织对设备、设施进行检查和维修,确保设备的精度和设备的完好。

(4)实行定置管理,文明生产。

4、施工负责人;

(1)做好前期施工准备和后期保养项目工作,使工程如期完成;

(2)制定现场施工进度计划并按实际需要调整进度计划;

(3)负责与甲方、监理、土建协调并对交叉施工及产品保护负责;

(4)协调公司各部门及其它分包商的工作,对本工程的安装质量及施工进度负责;

(5)合理安排到达现场的材料、施工人员及施工设备,协助项目经理做好工作;

(6)参加每周工地现场部门协调会,做好记录并解决问题;

(7)制定现场安装方案,并将现场情况每周以书面形式反映给项目经理;

(8)准备工程进度报告和照片记录。

5、材料负责人:

(1)负责制定现场材料供应计划;

(2)对进入现场的材料进行清点、保管、发放;

(3)负责现场材料的安全措施及现场文明施工;

(4)提出各种材料的补缺情况,并及时催要材料;

(5)负责现场材料的成品保护;

(6)负责材料运输工作。

6、质检负责人:

(1)根据本工程的技术文件、图纸和行业标准、企业标准进行现场产品检验;

(2)对上岗人员进行质量标准培训及考核;

(3)对进场的半成品、材料进行检查,不合格品不准进场;

(4)负责对成品、半成品的保护措施的检查;

(5)在安装过程中,对检验不合格的安装部分有权作出返工或停工的决定;

(6)配合项目经理与监理公司、质监站完成分部工程及整体工程的质量验收工作。

7、安全负责人:

(1)熟悉当地政府和业主及总包单位的有关安全方面的规章制度并贯彻执行;

(2)配合总包做好现场安全工作;

(3)制定并监督执行安全制度及安全操作规程;

(4)对上岗人员进行安全培训、考核,不合格者不许上岗;

(5)负责对特殊工种 (例如电焊工、电工等)是否持证上岗进行检查,无证不准上岗;

(6)对现场环境、安全状况及时掌握,落实必要的安全保护器具;

(7)对现场施工设施和设备、防火设施、人身安全设施等进行日常检查,发现隐患及

时解决;

(8)积极与相关政府部门联系,协调、完成地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等各项工作。

8、资料负责人:

(1)负责整个工程的技术资料、图纸的收集、归档工作;

(2)负责整个工程其它相关资料的收集、归档工作;

(3)负责所有进场工程材料的报验资料;

(4)负责各个施工阶段及各项隐蔽工程的验收记录;

(5)负责各项工程材料的检测、试验;

(6)负责幕墙三性试验测试工作;

(7)根据业主、监理单位的要求,制定试验计划;

(8)收集试验数据及相关资料,与业主、监理单位沟通,提供反馈信息,制定质量保

证措施。

第五章施工现场管理及措施

一、施工平面布置及说明

1.施工平面布置依据

业主提供的招标文件和总平面图。

2.施工平面布置原则

施工平面布置合理与否,将直接关系到施工进度和安全文明施工管理,为保证施工顺利进行,具体施工平面布置原则如下:

(1)在满足施工条件下,尽最节约施工用地;

(2)满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时设施的投资。总包若有富余的临时设施,尽量使用己有的设施,避免重复建设;

(3)在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度的减少场内运输,特别是减少场内二次搬运;

(4)符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

3.施工平面布置图

为了便于工程文明施工管理,结合本工程现场条件,将生产区、办公区及员工宿舍按上下层布局,各区根据自身特点制定不同的管理体系实施管理。

二、施工平面管理

1.平面管理总则

根据施工总平面设计及各分阶段的布置,以充分保障阶段性的重点施工,在工程施工前,制定祥细的材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍进退

场调整计划。同时制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,

实现施工平面科学、文明的管理。

2.平面管理计划的确定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划。在工程进度网

保工程进度、充分均衡的利用平面为目标,制定出合乎实际情况的平面管理实施计划。

3.平面管理计划的实施

根据工程进度计划和实施及调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间、计划表、责任人、执行标准、奖罚标准等。计划执行中,不定期召开调度会,经充分协调、研究后发布计划调整书。

施工平面管理由项目经理总负责,由项目部各责任负责人及安装队负责人实施,平面分片包干管理措施进行管理。

三、施工现场材料运输及管理调配

1.材料运输方法

产品的运输时,利用适当包装,分批运输包装按事前商定的运输方法,采取小心的方式以防在运输过程中有所打破或遭到操作损伤。

2. 运输

构件公路工地材料

3.材料的储存办法

搬入地点

(1).搬入工地的材料,原则上须保持包装或原有包装的情况下搬进工地。

(2).搬进工地的材料须妥善保管存入,需要时利用卷扬机及垂直外墙升降机动到需要

的楼层。

(3).存入在工地的材料须安排放置妥当,不能阻碍通道,推行车道路及额外的位置。

(4).搬进工地的材料,工具箱等必须包扎妥当,放平,不可随便打开,致使材料损坏

或分散放于工地。

各楼层的储存地方及方式

储区外,每层均须有小范围的储存地点。

(2).材料分层储存地点周围显眼处张贴告示。

储存

在储存前,各方必须考虑下列条件方可决定储存的形式及地点,并得到储存地方负责人确认,批准后方可搬入储存。

(1)是否有物件从上面掉下,或强风吹下物件,强风吹散甚至对材料有损坏的危险性。

(2)是否影响其他工程施工。

(3)否通风或是潮湿的情况。

(4)是否周围有腐蚀物品接触。

(5)是否有足够的光明和照明。

(6)须搬运的距离。

储存办法

材料储存时须考虑注意事项,或应有之措施。

(1).参照安装次序、安装位置等分类存放,以便日后搬运。

(2).材料及包装木箱不应直接放置地面上,须加枕木垫托。

(3).小件(散件)材料及配件等须存入在包装箱内,并与负责人员共同保管好,以免造

成损失。

(4).若存放的材料有可能被强风吹散或有吹落的物件打倒,则须用绳索拍绑或盖上薄

板加以保护。

(5).材料按照东、西、南、北分批存放后,须做好标签。

(6).保持存入地点整洁。

4.材料工地间的搬运

近安装地点或接近员工楼面边缘附近(合理的边缘距离),开箱时并注意以下的事项:

(1).小心搬运铝制品和玻璃制品,以免擦伤产品。

(2).将产品或木箱放距离楼层边缘内侧不少于2m处。

(3).开口处堆放的产品,应用绳索捆紧,以免被强风吹散或吹倒。

(4).产品和材料放置须整齐,以保持道路安全畅通。

5.材料的升提方法

(1)材料利用卷扬机和垂直升降机提升到各层面内放置于前述的储存范围。

(2)提升前需做好一切准备工作,如编排次序、按安装进度需要安排。

(3)由搬运负责人于各层内搬运材料至储存位置。

(4)利用卷扬机将包装较长的材料提升到各层楼面。

(5)须与总包方现场提升机械负责人紧密联络,了解及确认使用的机械效能如卷扬机及升

降机,可使用从开始到完结时间提升的次数等。

第六章施工配合协调

一、与业主配合协调

1. 明确与总承包方、监理方的工作关系,工作程序,协调有关进场事宜,必要签订有

关文件。

2.安装过程中,如对原订方案,业主要移位、更改或变动设计时,应提前5-15天写现变更通知书,并请考虑由此而发生的费用负担。

3.进行施工前,首先应进行设计方案选定认可,以及设计图纸的会审和批准。设计图批准后,施工单位应严格按照设计图纸进行施工。

甲方应及时给予答复和协商处理办法。如需建筑设计变更,应由设计单位、业主在进场施工前两个月提出,并将修改资料全部交给我方,我方将在5天内给予答复,双方签字生效。

5.在施工过程中,在技术、质量、进度、设计更改、与各施工单位协调等方面,主动听取尊重业主的建议和意见,为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处,尽最大努力满足业主的意愿。

6.定期向业主提供工程进度、质量状况、文明施工情况,便业主能及时、全面掌握工程进度的动态。

7.组织建筑工程质量监督部门进行工程中间验收,竣工验收。

二、与监理单位配合协调

1. 协调业主与我方的工作关系,施工中的工作程序,对各类技术文件的审核确认。

2. 开工前书面报告施工情况,获监理认可后方可开工。各类施工方案技术交底进行技

术核定,签署并发放。

3.施工用各类建筑装饰材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料,经监理审核批准后再行采购使用。

4.我方报交的各类工程报验单,各分项、分部的工序报验单及时汇同业主现场验收。

5.工程全部完工后,经认真自检,再向监理工程师提交验收申请,经监理复验认可后,转报业主组织验收。

三、与政府部门配合协调

1.严格遵守国家和当地有关规章制度。

2.自觉接受政府的依法监督和指导,随时了解国家和政府的有关方针、政策。

3.主动与质监站、安监站联系,接受他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

4.主动与公安部取得联系,及时办理暂住证等必要的手续,搞好现场冶安工作。

1.按合同规定的承包施工范围内的工程质量、工期、安全、文明施工等要求,编制详细、完善的施工组织设计,报业主、监理、总包单位批准后实施。9EpZyyT。

2.以合同规定的总工期要求及总包单位工程进度计划,编制本工程施工进度网络计划,有效地对工程进度计划进行控制。SBhHgYd。

3.在进入现场之前,总包应将外装修建筑物结构的施工误差,采用剔凿、修补的方法给予找平,由总包提供每层标高水平线,轴线中心线及圆弧部分的曲率半径,如因施工中产生的误差影响我方放线施工,由总包方在要求时间内负责凿除和修补。对建筑物的最高点和最低点及分布,应有图纸文字资料提供我方,以确保顺利设计安装。7mC1i1Y。

4.总包方应将幕墙安装的前后、左右、上下控制坐标轴线、幕墙边界线、水平标高及垂直标高,根据建施图或结施图准确清晰地用油漆或弹墨线标注在建筑上,以便作为安装的根据。LnCl2AF

5.总包方应为我方的二次搬运创造必要的方便条件,以便我方进入现场。

6.提供材料的垂直运输及玻璃幕墙安装用脚手架。

7.合做好成品保护工作。

8.积极参与总包单位定期召开的协调会,解决施工过程中发生的问题和存在的困难。

9.工程总体完工后,进行工程总体的验收,我公司将从现场、资料等方面全力配合总包方。

第七章施工工期计划及保证措施

一、进度计划

总工期天数: 120天。

及相容试验,三性测试,以保证玻璃铝框安装完毕立即进入玻璃板块安装工序。

二、工期保证措施

我公司在本工程的投标过程中,承诺并保证本工程在合同工期内日历天内完成整个外装饰工程。为实现这个工期目标,确保工程顺利完成,并如期投入使用,我公司制定如下保证措施:

l、制定周密详细的施工总体进度计划,并由计调中心严格按照进度计划,并对各部门进行考核,实行奖罚制度。同时组织专人负责质量及安全管理,做好进度管理的辅助工作,以保证采购、加工、运输、仓储、安装、成品保护等各环节处于正常工作和受控状态,保持整个运行机制的弹性和高效性。

2、本工程拟投入富有设计经验的工程设计人员进行设计,并增加设计力量,全面开

展工作,以提高设计速度,缩短设计周期。同时优化工艺设计,确保加工与安装专

业化、标准化。

3、在材料供应上,我们在订货后,将派专人直接进驻厂家,掌握材料情况,检查与

督促材料生产进度及质量,并协凋早日发货,以保证及时回厂加工。

4、玻璃板块加工均在工厂内完成,其他构件均在工厂内完成,现场不再二次加工,

以减少现场制作时间,提高安装工效。

5、在施工队伍选择上,我们将选用具有丰富安装经验的施工队伍进行安装,并由精

干的项目班子来进行管理,达到科学施工、有序施工,充分利用时间的每分每秒。

6、施工过程中,我们将会根据实际情况增派安装力量,井根据本工程特点多创工作

面,使安装全面铺开。

7、基于本工程安装施工的时节,在施工高峰,我公司将增加施工施工时间或施工人员或二班、三

班24小时不间断地施工,以确保施工工期。

三、主要机械设备配备计划

幕墙主要施工机械设备表

注:

1)同一天最大电容量为20KVA,平均用电容量10KVA。

2)本电力以220V/380V供应。

3)临时电供应最好每一层楼均有电箱,若无法达到,则应以30-50m的范围内供应临时电,不然压降太大,施工困难。

4)使用临时电均须附阻断器,以免影响其他工作进行。

四、材料供应配备计划及保证措施

主要材料供应计划表

我公司将组成以总工为主的工程专题小组对投标方案进行施工深化设计。根据施工预算书,编制本工程总、月、旬材料表,并将材料清单发至采购部,计划部根据资金调配情况和工期进度拟定材料采购计划,并将材料采购计划发至采购部,采购部根据计划部的采购计划选择材料。选择信誉良好的供应商,并与之签订相应的材料采购合同,并把材料订货清单下达供应商,使供应商、按实履行合同,按期发货到现场,这样一方面能保证材料的及时供应,另一方面以不至于工地临时仓库材料长期积压,形成早进度库早出库的良性循环。

五、季节性施工措施

1.雨季施工措施

(1)雨季到来前,应检查仓储等防漏措施,仓储地面高于外地面20cm;

(2)施工现场排水应做到畅通有序,及时将施工用水击雨水排出场外;

(3)雨季施工时候,要做到雨期前对现场各种机具、电器、工棚都应加强检查,尤其是脚手架、塔吊、焊机、冲击钻、手收钻等要采取防倒塌、防雷击、防漏电

防止各类事故的发生。

(4)保护好露天电气设备,以防雨淋和潮湿,使用移动式和手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。

(5)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑措施,保证施工安全;

(6)对各种预埋件,应做好防锈处理。

2.高温期的施工措施

(1)备足防暑降温材料,包括药品和茶水;

(2)适当变更工作时间,采用早上早开工,晚上迟下班的办法,尽量避开中午高署时

作业。

第八章施工程序、施工工艺及措施

一、施工准备

1、组织准备

(1)确定内部职责分工。

(2)确定施工班组后,要早日落实施工班组的进场日期,组织综合施工,将总的形象进度及技术要求进行交底,提出工序安排和工期要求,并帮助各施工班组解

决困难,以便相互配合施工。

(3)技术人员要落实每一项做法,解决图纸中存在的问题。严格按图施工。凡有变更,必须办理变更洽商。复杂部位要对设计图纸进行细化,按细化大样图施工。

(4)成立质量安全监督检查小组,将事故苗子杜绝在萌芽中,预防发生任何安全质量事故。

(5)成立消防、保卫、成品保护小组。

2、技术准备

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法 1、点式玻璃幕墙与一般玻璃幕墙的区别 点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙,与一般玻璃幕墙的主要区别是: (1)结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。 (2)玻璃固定形式:点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的,而一般玻璃幕墙,如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。 (3)构件加工:点式玻璃幕墙的主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,成批工厂化生产,现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作,加工略嫌粗糙,精度不高,效能低。 (4)玻璃品种与规格:点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃,玻璃规格一般偏小。 2、安装工艺 (1)安装施工顺序:现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。 安装施工质量控制: 首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用; 其次,铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工; 第三、按照施工方案确定的顺序,先安装钢管立柱并固定,再按单元从上到下安装钢管横梁,在安装尺寸复核调整无误后焊牢,注意焊接质量,做好防腐。

玻璃幕墙专项施工方案73832

玻璃幕墙安全专项施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年5月21 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工准备 (2) 2.1 管理机构设置 (2) 2.2 技术准备 (3) 2.3 主要施工机械设备准备 (3) 2.4 材料准备 (4) 2.5 劳动力准备 (5) 2.6 作业条件 (6) 第3章施工工艺 (6) 3.1 施工工艺流程 (6) 3.2 施工方法 (6) 3.2.1 测量放线 (6) 3.2.2 连接件安装 (7) 3.2.3 连接件与立柱的安装 (7) 3.2.4 横梁安装 (10) 3.2.5 防雷安装 (11) 3.2.6 防腐处理 (12) 3.2.7 幕墙玻璃安装 (12) 3.2.8 窗扇安装 (13) 3.2.9 打胶处理 (13) 3.2.10 防火处理 (14) 3.2.11 成品保护 (14) 第4章质量标准 (15) 4.1 主控项目 (15) 4.2 一般项目 (15) 第5章质量保证措施 (17) 5.1 质量保证的组织措施 (17) 5.2 主要材料质量保证措施 (17) 5.3 施工过程质量保证措施 (18) 5.4 四性能试验 (19) 第6章安全文明施工措施 (19) 6.1 安全施工措施 (19)

6.2 文明施工措施 (20) 第7章应急救援措施 (21) 7.1 应急求援小组机构设置 (21) 7.2 应急求援小组职责 (22) 7.3 应急救援工作程序 (23) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 3、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 6、《建筑钢结构焊接规程》(GB 50661-2011) 7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 11、建质〔2009〕87号、桂建管〔2015〕63号文 12、本工程合同及幕墙施工图 1.2 工程概况

玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

玻璃幕墙设计说明一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类?? 3?、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度??设计基本地震加速度值?0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版)

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003? 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96? 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001? 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT?18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007? 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008? 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005 《聚硫建筑密封胶》JC485-2006

点支式玻璃幕墙施工方案

点支式玻璃幕墙施工方案 1.施工前的准备工作: 为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构,应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间移位、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量,测量的误差应及时调整,不得累积,使其符合幕墙的构造要求。 2.结构的安装施工 (1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。 (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。 (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到: ①幕墙面、作业面与轴线之间的距离; ②对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③对照参考面找出安装角的间距; ④与控制标高之间的水平差; ⑤与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。 (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时,

要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。 (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。 (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。 (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整: ①如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力; ②如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工 (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

钢结构玻璃幕墙施工组织设计

材料 点支式玻璃幕墙采用不锈钢材料时,宜采用奥氏体不锈钢材,并符合国家现行标准规定,采用的碳钢和其他钢材也要符合现行国家标准规定。 采用的碳钢和其他钢材表面应进行防腐蚀处理。 采用的标准紧固体要符合现行国家标准规定,非标准紧固件应满足设计要求,并有出厂合格证。 主要机具设备 垂直运输机械:土建的外用电梯、塔吊、井架,以及安装必备的电动葫芦、手动葫芦。 各种机电设备:电焊机、氩弧焊机、型材切割机。 手工工具:玻璃吸盘、电动改锥、手电钻、电锤、梅花扳手、活动扳手、水平直钢板尺、钢角尺、钢卷尺、打胶枪。 测量仪器:经纬仪、水准仪。 作业 主体结构已完工,并办理完主体质量验收手续。 幕墙与主体结构连接的预埋件,已在主体施工中按设计要求准确,牢固地做好预埋,与幕墙主体连接的主体混凝土强度大于 。 幕墙安装操作用的外架、上料平台等设施已设置完毕,并经验收合格,作业棚、工作台、动力及照明电源线路准确就序。 幕墙产品制作前已对建筑设计施工图进行了放样核对,并对主体结构进行了复测,按实测结果调整了幕墙设计,并经设计单位同意。 凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,已安排在幕墙施工前完成,未完成的分项工程已采取了有效的保护措施。 点支式玻璃幕墙的安装专项施工组织设计和施工方案已编制完毕,并经有关部门审批。 点支式玻璃幕墙的材料、零配件、结构构件等已按设计要求加工进场,并经验收合格,有相关的产品质量合格证和试验报告。 各工序的施工操作人员均已接受书面技术交底和三级安全教育,关键工序和特殊工种人员均持有岗位合格证书。 已对所有预埋件按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 的规定进行了验收。对遗漏或位置偏差过大的预埋件已根据幕墙设计要求进行了重新补设,并进行了后置埋件的抗拉

玻璃幕墙专项施工方案27443

J15-309吴起县国际汽贸1楼 施 工 组 织 设 计 吴起县建筑工程股份合作总公司 二0一六年九月十二日

施工方案审批表

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 第十一章土建与安装协调配合施工措施 第十二章季节性施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章采用先进的新工艺新技术措施 第十五章降低成本措施 第十六章与业主、监理工程师的工作协调 第十七章工程技术档案管理 第十八章工程回访、保修 第十九章附图、附表 (1)主要施工设备表(附表一) (2)配备本标段的试验和检测仪器设备(附表二) (3)劳动力计划表(附表三) (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图(附表四) (5)施工总平面图(附表五) (6)临时用地表(附表六)

玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.J15-309吴起县国际汽贸1楼图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:延安众志工程责任有限公司 2.建设规模:1419.17平方米 3.资金来源:政府援建资金 4.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据 1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87

玻璃幕墙工程施工组织设计方案方案

施工组织设计(方案) 工程名称:××医学院教学楼幕墙 工程地点:××医学院 施工单位:××工程有限公司 编制单位:××工程有限公司审批单位: 部门:部门:

技术负责人:×××审批负责人: 编制人:××× 编制日期:2002年11月18日审批日期:年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院,建筑物共15层,幕墙最大高度43.8m ,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用××铝材厂155B 系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm 颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93。 2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE 黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B 系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。

四、主要资源供应计划一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整; ③空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

幕墙设计说明

目录 第一章:幕墙工程概况 一、工程简况 二、建筑效果及幕墙设计思路 三、幕墙工程概述 第二章:幕墙工程系统形式及主材分布 一、玻璃幕墙系统 第三章:幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 二、材料选用说明 第四章:幕墙工程主要系统设计 一、幕墙工程设计原则 二、幕墙工程主要系统设计要点分析 第五章:幕墙工程重点设计说明 一、幕墙水密性、气密性设计 二、幕墙抗风压设计 三、幕墙安全可靠性设计 四、幕墙的节能设计 五、幕墙人性化设计施工 六、幕墙防雷设计 七、幕墙抗震设计 八、幕墙防火设计 第九章:幕墙工程设计依据及规范 一、图纸文件依据 二、规范依据 第一章幕墙工程概况 一、工程简况 1、工程名称:茌山建工大厦幕墙工程 2、建设单位: 3、工程地点:茌平县城中心街中段西侧252号。 4、主体结构形式:框架剪力墙结构 5、地面粗糙度类型:B类 6、建筑物耐火等级:一级耐火等级 7、抗震设防烈度:7度 8、合理使用年限:50 年 二、建筑效果及幕墙设计思路 建筑外饰如人之衣裳,不同的装饰决定其不一样的气质与形象。本建筑项目造型丰富、层次分明,外饰幕墙通过多种面材和体态的表现,使其极富观赏性。在建筑色彩上,通过石材、玻璃等相互变化显示了幕墙的巨大魅力,丰富了建筑的层次和艺术感染力。 本工程外墙的主要装饰内容为:玻璃幕墙。 三、幕墙工程概述 为满足使用功能和设计风格的需要,在立面效果设计上以体现建筑物简洁、大方和庄重为主要着眼点,并通过各局部、细部的设计,力争达到通透而不空洞、简约而不简单的设计效果,并应用计算机模拟设计,充分提高面材的利用率,达到

既经济又美观。 设计采用先进而可靠的结构系统,同时解决安装工艺问题,解决变形伸缩、密封,幕墙分格缝均匀平直,确保幕墙效果简洁、清晰。 第二章幕墙工程装饰项目及主材分布 一、玻璃幕墙 1、分布:位于洞口部位。 2、主材:龙骨采用6063T5铝合金型材,采用15001系列隐框铝合金立 柱,玻璃采用“5+9A+5钢化中空镀膜玻璃”。 3、系统:采用铝合金定距结构系统。其结构形式是:先由铝合金竖龙骨 和横龙骨连接构成幕墙的骨架部分,并通过连接件、埋件固定于主体 结构上。玻璃板块横竖向通过压板定距压紧,开启窗采用上悬窗结构。 铝合金立柱采用双跨结构。 第三章幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 1、幕墙采光区及活动区域是体现整体幕墙档次、性能、寿命及外观效果 的重点部位,因此,此部位的材料选择为工程的重点投入部分,材料 在外观颜色效果、热工性能及材质方面尽量选择最好的。 a、幕墙采光区域材料选择: 面材选材主要考虑其结构安全性能(采用钢化玻璃)、保温节能性能(采用中空钢化镀膜玻璃)、立面装饰效果及使用舒适性能(采用透明或镀膜玻璃); b、幕墙活动区域材料选择: 幕墙活动区域的门窗五金件选材主要考虑其装饰效果、使用舒适度及使用寿命。 2、非采光区即实墙面外饰幕墙,其材料选择重点考虑面材的选择(可选 用国产或进口优质面材);其系统内部构造材料在满足安全性能、节 能保温性能的前提下,可采用经济可靠的简单构造。 3、幕墙的其他材料选择,如密封胶、结构胶、密封胶条等,此部分材料 占幕墙总体材料的比例不大,却起着重要的作用,选用材料的好坏直 接影响幕墙的安全性能、水密性气密性等使用性能及幕墙寿命,所以 建议采用优质产品,胶条可采用EPDM(三元乙丙)。目前,某些国 产优质胶可以完全满足幕墙各项性能的要求,且更具经济性,故此部 分材料建议采用国产优质品牌。 二、材料选用说明 1、钢材、五金件及紧固件

幕墙施工组织设计

张家界华天城一期商务公寓楼工程 二0—四年五月 日 湘质监统编 施 2002-10 施工组织设计(方案)报审表

我项目部根据施工合同与施工图设计得要求完成了 张家界华天城一期商务公寓楼工程 幕墻工程施工组织设计(方案)得编制,并经公司技术部门组织审查批准,请予以审查。 附:施工纽■织设计(方案) 承包单位(幸) 项0经埋 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 第一节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程。 建设地 点:张家界永定区天门山索道下站旁。 施工单位:国都建设 (集团)有限公司 监理单位:湖南天福项目管理有限公司 设 计单位:湖南建设集团有限公司(建筑规划设计院) 幕墙设 计概况建设规模:幕墙结构安全等级一级,设计使用 25年。采用构件式半隐框(横隐竖明)玻璃幕墙、全隐框玻 璃幕墙、 石材幕墙、雨棚等。幕墙面积约21761. 54平方 米。 8、质量等级:达到《工程施工质量验收规范》得合格标准。 二、工程条件 2、 4、 5

1、施工特点 ①、该工程位于张家界永定区天门山索道下站旁,施工方必须遵规章制度,不得影响周围群众得工作、生活,同时确保安全、文明施工符合得要求。 ②、建设方对该工程质量要求严格,我单位严格按合格工程质量标准组织施工,进行质量控制,同时深化图纸设计,多考虑不同装饰材料得收口处理与细部处理。 ③、本工程装修时各种专业工种较多,需加强与其她专业施工队伍得交流与协助。 ④、本工程工期紧,施工中将投入先进得、符合工程施工特点得施工机械设备、符合设计要求得材料及施工技术水平高、经验丰富得施工队伍,严格按设计图纸与国家现行规范要求,采用科学合理得施工技术与方法,精心组织施工。 ⑤、工程建筑垃圾与工程材料要做好准备,及时外运与供应。 ⑥、对施工中有可能出现得各种情况必须作好准备,事先考虑多种施工方案,确保不会因偶然事件影响工序得正常进行,从而延误工期。 ⑦、我单位将组织各专业技术人员,严格按照1809001:2000 质量管理体系、18014001:1996环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系得要求,建立三位一体得综合管理体系。制定严格得质量、环境、职业健康安全、现场文明施工管理措施,并切实抓好落实,确保工程从施工准备、实施阶段、竣工验收以及交付使用各阶段质量、安全、环保、现场文明等方面均符合业主与相关法律法规得要求,并协调处理好现场办公人员及周边人员关系,努力维护我企业形象。 根据以上得情况,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以顽强拼博得精神,争创一流得管理水平,一流得工程质量, 一流得工程进度,顺利完成本工程得外装饰任务。 第二节编制依据 一、编制依据 1、根据张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程设计图纸及相关 文件编制。 2、根据我公司1809001:2000质量管理体系、18014001:1996

点支式玻璃幕墙施工方案

第二节点式玻璃幕墙的构造与安装 一、施工流程图(详见附件二:点式玻璃幕墙施工工艺流程图): 二、点式玻璃幕墙的构造与安装: 1、点式幕墙构造: 采用四爪式不锈钢挂件与立柱相焊接,每块玻璃四角在厂家加工钻孔,挂件的每个爪与一块玻璃一个孔相连接,即一个挂件同时与四块玻璃相连接。 2.点式幕墙施工工艺: (1)构件焊接与安装 由于钢结构安装精度与点式幕墙安装精度存在较大差距,在构件焊接与安装时,应逐步减少误差。 在构件焊接前,应在每个玻璃缝位置,即母座中心线处拉好垂直向钢丝,在钢丝上作好空间定位点,点焊时应采用定位头来控制母座在水平间隔、水平标高和与幕墙之间的距离,做到三维定位保证。 构件焊接安装精度,水平分格尺寸误差不大于±2mm,水平标高误差不大于2mm,进出位误差应不大于5mm。

点式幕墙构件焊接焊材选择应与焊接母材相配套。碳钢与碳钢之间焊接,焊条应选用E43或E50系列,碳钢与不锈钢间焊接,焊条宜选用A102,不锈钢与不锈钢母材焊接应采用A132焊条。 (2)驳接爪的定位、调整 驳接式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的,驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的,它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。 ①驳接座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校正,确保驳接座在偏心安装尺寸小于3mm,对角线偏差小于5mm,用激光指向仪校准。 ②驳接爪的安装 在驳接座焊接安装结束后开始定位驳接爪,将驳接爪的受力孔向下,并用水平尺校准两横向孔的水平度(两水平孔偏差小于0.5mm),安装定位销。 ③驳接头的安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、驳接头与胶垫的配合情况进行100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃的固定孔上并销紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部分为面接触,并保证销紧环锁紧密封,锁紧扭矩10N·m,在

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

幕墙设计说明.

招金银楼大厦幕墙工程 幕墙施工图设计说明 一、工程概述 建设地点:本工程位于省招远市温泉路与招金路交汇处,温泉路以北,招金路以东,东临金晖皮革城。主要系统分为框架幕墙系统(竖明横隐),石材幕墙,玻璃雨棚,车道入口,采光顶及屋面造型工程等。 1.1建筑面积、层数、高度一览: 本工程总占地面积为4.02万平方米,总建筑面积约13.91万平方米.建筑层数: 地下2层、地上23层。建筑高度:98.60m; 1.2 建筑耐火等级:一级。 1.3 抗震设防烈度:七度 1.4 建筑结构形式:框架结构体系 二、幕墙工程设计依据 1.幕墙设计依据 1.1业主提供的招标文件、答疑文件、建筑图、结构图及补遗文件 等; 1.2国外行业规及相关标准: (一)幕墙用建筑结构标准、规 ◇《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) ◇《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102--2003) ◇《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133-2001) ◇《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) ◇《铝合金门窗》(GB/T8478-2008) ◇《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) ◇《钢结构设计规》(GB50017-2003) ◇《铝合金结构设计规》(GB50429-2007) ◇《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)(J218-2002) ◇《钢结构焊接规》(GB/T50661-2011) ◇《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018-2002) ◇《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) ◇《民用建筑热工设计规》(GB50176-93) ◇《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)(2005年版)◇《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) ◇《建筑设计防火规》(GB50016-2014) ◇《民用建筑隔声设计规》(GB50118-2010) ◇《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000) ◇《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) ◇《预埋件设计规程》(YS11--79)

建筑幕墙施工组织设计_2文档

第一章施工组织设计编制说明及依据 第一节编制说明 本施工组织设计是按照×××外装修工程招标文件的具体要求,根据该工程的规模、特点并结合我公司的技术水平和管理体制、施工经验综合分析而编制的,严格按照标准认证体系运行。 一、适用范围:本施工组织设计仅适用于×××外装修工程。 二、目的:使各工序、各种资源在空间与时间上合理搭配与协调,各项施工准备工作、劳动力和各种资源的供应、现场安装施工等有计划、有条理地顺利进行,以确保按期保质保量完成该外装修工程的制作与安装工作。 三、本施工组织设计是整个幕墙工程具体实施的指导性文件。 1.项目管理人员必须熟悉、掌握本施工组织方案,并依此进行工程施工, 落实本方案内容,本方案是幕墙施工实施的指导文件。 2.对施工人员进行施工组织方案交底,掌握工程要求、施工工艺及相关 的质量标准,并贯彻于整个施工过程中。 3.根据施工工程的实际情况,适时进行内容的调整修改。将调整修改的内 容及时报告业主、总包和监理单位。 4.本方案待领导审批,报业主、总包、监理方通过后开始执行。 第二节施工组织设计编制的依据及原则 1.图纸依据:由×××楼建筑施工图、结构施工图、幕墙方案图及相关专 业施工图。

2.×××设计的投标深化设计方案图等。 3.应业主要求及施工合同的相关要求。 4.国家现行标准、规范、规程及有关技术规定: 1)建筑及结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《民用建筑热工设计规范》GB20176 3)材料标准 《碳素结构钢》GB/T 700 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-94 《浮法玻璃》GB11614-1999 《钢化玻璃》GB9963-98 《中空玻璃》GB11944-2002 《热反射玻璃》JC693-1998 《玻璃幕墙光学性能》GB18091-2000 《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 《建筑橡胶密封垫预成实心硫化结构密封垫用材规范》HG/T3099/1997 《建筑橡胶密封垫密封玻璃窗和镶板的预成型实心硫化橡胶材料规范》

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 1、玻璃的加工 一般要求 ①钢化、半钢化和夹丝、夹网玻璃都不允许在现场切割,而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 ②玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边),以防止应力集中而发生破裂。 ③玻璃切割后,切断面边缘不应有明显的缺陷。玻璃开孔:为防止玻璃碎 裂,在玻璃上钻孔时,其尺寸应符合下 列要求。 圆孔直径不小于板厚,不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径,也不小于30mm。方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒园半径不小于 2.5mm。 ④边缘切口:边缘加工切口,其尺寸应符合下列要求:角部切口边长不大 于玻璃短边长度的四分之一;角部倒园半径不小于 2.5mm。 边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度,切口边到板边距离不小于10倍 板厚; 角部倒园半径不小于2.5mm ⑤边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝,如不处 理,会因为外力和温度变化而开裂,使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 ⑥圆弧形玻璃 圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成,圆弧玻璃尺寸受下列 条件限制: 玻璃尺寸:W H <2600mim< 5500mm < 5500m M 2600mm W —弧长H —玻璃宽度。 弯曲半径:R> 400mm 矢高:D< 1000mm 圆心角:Q< 120° 加工成圆弧玻璃后,两边线对基准平面偏差应在下列范围内; 玻璃厚度t不大于6mnfl寸;不大于3mm 玻璃厚度t大于6mm寸,不大于t/2。 ⑦玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mr)

明框玻璃幕墙施工组织设计

第十节玻璃幕墙(窗) 一、施工准备 1、材料及主要机具: 玻璃幕墙(窗)所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证及必要的检验报告。 (1)型材:钢材应进行表面热镀锌处理。钢材的品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面热镀锌厚度等,必须符合设计要求,并应符合现行国家有关标准。进入现场要进行外观检查;要平直规方,表面无污染、麻面、凹坑、划痕、翘曲等缺陷,并分规格、型号分别码放在室内木方垫上。 (2)玻璃:采用6+12+6钢化中空玻璃,外观质量和光学性能应符合现行的国家标准。 玻璃材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料,要提供出厂质量合格证明及必要的试验数据;玻璃进场后要开箱抽样检查外观质量,玻璃颜色一致,表面平整,无污染、翘曲,镀膜层均匀,不得有划痕和脱膜。整箱进场要有专用钢制靠架,如拆箱后存放要立式放在室内水方钉制的靠架上。 (3)橡胶条、橡胶垫:应有耐老化阻燃性能试验出厂证明,应有成分分析报告和保质年限证书。尺寸符合设计要求,无断裂现象。 (4)连接龙骨的连接件:竖向龙骨与水平龙骨之间的镀锌连接件、竖向龙骨之间接专用的内套管及连接件等,均要在厂家预制加工好,材质及规格尺寸要符合设计要求。 (5)承重紧固件:竖向龙骨与结构主体之间,通过承重紧固件进行连接,紧固件的规格尺寸应符合设计要求,为了防止腐蚀,紧固件表面须镀锌处理,紧固件与预埋在混凝土梁、柱、墙面上的埋件固定时,应采用不锈钢或镀锌螺栓。 (6)螺栓、螺帽、钢钉等紧固件用不锈钢或镀锌件,规格尺寸

符合设计要求,并有出厂证明。 (7)密封胶:接缝密封胶是保证幕窗具有防水性能、气密性能和抗震性能的关键。其材料必须有很好的防渗透、抗老化、抗腐蚀性能,并具有能适应结构变形和温度胀缩的弹性,因此应有出厂证明和防水试验记录。硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。 (8)幕窗所使用的低发泡间隔双面胶带,应符合现行行业标准《玻璃幕墙(窗)工程技术规范》(JGJ-102)的有关规定。 (9)保温材料:导热系数、防水性能和厚度要符合设计要求。 (10)主要机具:垂直运输的外用电梯、电焊机、焊钉抢、电动改锥、手枪钻、梅花板手、活动扳手、经纬仪(或激光经纬仪)、水准仪、钢卷尺、铁水平、钢板尺、钢角尺。 2、作业条件: (1)钢筋混凝土(或钢结构)主体结构已完工,并办完质量验收手续。 (2)在主体结构施工阶段,施工单位根据玻璃幕墙(窗)设计、制作单位提供的预埋件平面布置图、埋件大样图,进行加工制作及预埋,埋件应牢固、位置准确。安装幕窗竖向龙骨之前,预先将埋件剔出,弹线后,如标高和位置超出尤许偏差值时,应及时办理设计洽商进行处理。 (3)预先进行测量放线: 1)根据主体结构各层往上已弹的竖向轴线,对照原结构设计图轴距尺寸,用经纬仪核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,同时核对各层预埋件中心线与竖向龙骨中心线是否一致相符,如果有误差,预先制定处理方案。 2)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高标在楼板边,便以安装幕窗时核对。