科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书

1、概述:

科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。

模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能:

●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换;

●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等;

●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等);

●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控;

●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能;

●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能;

●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。

注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。

2、控制器外形结构与连线

背面接线简图

注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置;

▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。

●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。

具体电气连接说明:

通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

注:上表的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置。

控制器的对比度调节:按住Enter键的同时再按向上换屏键或向下换屏键即可改变对比度。

3、控制器使用前的准备工作

确认控制器已安装固定好,4个安装螺钉均已上紧;

控制器的所有控制线连接符合电气规范,并和“外围接线”相符,特别需确认发电机的类型以及直流供电电源需加熔断丝保险保护,且极性正确;

控制器负、正端必须直接分别与电瓶负、正极连接,不要从其他地方特别是充电发电机上跨接;

建议外部另加装燃油电磁阀和启动马达紧急停机按钮,在控制器硬件或软件出现故障的情况下,以确保燃油电磁阀和启动马达在紧急情况下的独立性;

接通直流电源,确认所设参数与机组的配置情况相符。

4、使用操作简要说明

、手启动方式

在待机界面下,按模式键(或)选择“手动”模式→按手启动键()→发动机进入

启动程序。

、自启动方式

按到“自动”模式→等待遥控输入端有效(或市电故障)→发动机进入自启动程序。

停机方式

机组无论在“手动”或“自动”模式下工作,控制器只要按模式键()到“关”模式,机组将立即停机。

机组在“手动”模式下工作且停机前需要冷却过程,控制器需要按停机键();注:停机键()仅对“手动”模式有效。

5、参数查看

按键可以切换显示机组各项参数。一旦被选定,该参数将一直显示在液晶屏上,直至用户切

换到其他参数

或者经过一定时间没有操作的话,模块将会恢复到默认显示界面状态,若需要后退,按键即可。

6、参数设置

点击键→点击键→再点击键输入密码(出厂预设为0) →再点击键确认密码→点击键退出→点击键直到所需要修改的项目→点击键进入→再点击

键直到所需要修改的子项目→再点击键进入修改状态→再点击键或键到需要修改的参数值→再点击键确认;设置完成后,连

续再点击键退出到控制器默认待机界面状态即可。注:控制器能在面板更改的所有项目设置方法基本相同,若

需更改,请参照上述方法,在此不再叙述。

7、中英文切换设置

给控制器上电时,在所有指示灯闪烁的时间内点击Page键→再点击(向下键)或(向上

键)选择English(英文)或Chinese(中文)→点击Enter确认选择即可→再点击Page键退出语言设置状态。

8、警告和停车故障功能

警告

警告是一种非关键性的警报情况,并不影响发电机组系统的运行,它们的作用在于提醒操作人员注意系统的不良运行情况。

在警告警报状态下,液晶显示屏将直接显示文字提示;注:所有报警形式均以文字提示为主且综合故障报警指示灯同时闪烁。

停车失败,模块检测到发动机在停车失败定时器到时后仍然在运转,则模块将会显示停车失败的文字提示。

停车报警及故障清除

停车报警即锁定并停止发动机的运转。该警报必须予以清除,解除故障后按(故障复位)键消除报警状态。

启动失败:经过预先设定的启动次数(出厂默认为3次)作启动操作之后发动机仍未启动成功,控制器将显示启动失败且综合故障报警指示灯同时闪烁。

损坏后应急处理办法

当确定是AMF 25控制模块损坏而不能正常工作,但又要机组应急工作,此时可以通过下面办法应急处理,但必须强调的是此办法只是应急,不可长期采用此办法工作,因为模块的损坏将不能对机组在真正出现故障的情况下进行监测报警停车,因此在非紧急情况下请及时取寄回厂家修理。

处理办法:

步骤1、关控制器模块电源;

步骤2、用1-mm的电线将模块背面电源负极和BO2(出厂预设BO2为油阀)端子连接;

步骤3、给控制器模块通电;

步骤4、准备启动机组,用mm的电线短接模块背面电源负极和BO1(出厂预设BO1为启动马达)

端子,启动马达工作,启动成功后,请迅速断开模块背面的电源负极和BO1连接线,使启动马达脱开,否则启动马达一直跟着发动机旋转会被损坏。

启动机组步骤完成,如果控制器模块能显示,还是可以查看各参数,注意此时已没有报警功能。需要停机时,把模块背面电源负极和BO2断开即可。

注意:在应急情况下,发电机组不用时请关闭控制器模块电源,否则会消耗电瓶电量。

特别提示:

在没有确定并排除控制器的损坏原因之前,请不要随意更换控制器!

注:1、报警(Alarm)类型可选择Warning(警告)/Shutdown(停机);

2、报警时间可选择即时(Instant)或Engine running only(仅当发动机运行时);

3、上述所有辅助输入的设置须通过专用的RS232或USB通讯模块与电脑连机后进行设置,电脑必需要安装ComAp软件包LiteEdit

11、MRS 16辅助输出功能中英文简明对照表(带●的为出厂预设置)

序号英文中文序号英文中文

1 Not Used 未用4

2 AL Overspeed 超速警报

2 Starter ●启动马达4

3 AL Underspeed 低速警报

3 Fuel Solenoid ●油阀4

4 AL Start Fail 启动失败警报

4 Stop Solenoid ●停机阀4

5 AL Ouercurrent 过电流警报

5 Stop Pulse 停机(瞬间)脉冲4

6 AL Battery Fail 电池故障报警

6 Ignition 点火装置4

7 AL Common Wrn 公共警告

7 Prestart 预热到启动成功48 AL Common Sd 公共停机

8 Cooling Pump 冷却泵49 AL Common Fls 公共预警

9 Idle/Nominal ●怠速/额定转速50 AL AI1 Sd 油压报警停机

10 Air Valves 风门51 AL AI1 Wrn 油压警告报警

11 Alarm ●警报52 AL AI2 Sd 水温报警停机

12 Horn 蜂鸣53 AL AI2 Wrn 水温警告报警

13 GCB Close/Open GCB合/分54 AL AI3 Sd 燃料报警停机

14 GCB ON Coil GCB(合闸)脉冲55 AL AI3 Wrn 燃料警告报警

15 GCB OFF Coil GCB(分闸)脉冲56 BI1 Status 对应BI1有效

16 GCB UV Coil GCB失压线圈57 BI2 Status 对应BI2有效

17 Ready 候命中58 BI3 Status 对应BI3有效

18 Ready To Load 可以加载59 BI4 Status 对应BI4有效

19 Running ●运行中60 BI5 Status 对应BI5有效

20 Cooling 冷却中61 BI6 Status 对应BI6有效

21 Supplving Load 正在带载62 IOM BI1 Status 对应IOM BI1有效

22 Fault Reset 故障复位63 IOM BI2 Status 对应IOM BI2有效

23 Gen Healthy 发电参数正常64 IOM BI3 Status 对应IOM BI3有效

24 Exerc timer1 timer1 65 IOM BI4 Status 对应IOM BI4有效

25 Exerc timer2 timer2 66 IOM BI5 Status 对应IOM BI5有效

26 Glow Plugs 预热时间内预热67 IOM BI6 Status 对应IOM BI6有效

27 Fuel Pump 外燃油泵68 IOM BI7 Status 对应IOM BI7有效

28 Maintenance 下次维修日期69 IOM BI8 Status 对应IOM BI8有效

29 Ctrl Heart Beat 控制模块振动70 AL IOM AI1 Wrn An Im IOM1 Wrn

30 Mode OFF 关模式71 AL IOM AI2 Wrn An Im IOM2 Wrn

31 Mode MAN 手动模式72 AL IOM AI3 Wrn An Im IOM3 Wrn

32 Mode AUT 自动模式73 AL IOM AI4 Wrn An Im IOM4 Wrn

33 AL D+ Fail 充电机故障74 AL IOM AI1 Sd Sd An Im IOM1

34 AL Gen>V 发电超压报警75 AL IOM AI2 Sd Sd An Im IOM2

35 AL Gen<V 发电低压报警76 AL IOM AI3 Sd Sd An Im IOM3

36 AL Gen Volts 发电电压故障77 AL IOM AI4 Sd Sd An Im IOM4

37 AL Gen Freq 发电频率故障78 ECU Comm OK ECU通信正常

38 AL Gen>Freq 发电低频报警79 ECU Comm Error ECU通信故障

39 AL Gen<Freq 发电超频报警80 ECU Yellow Lamp ECU黄灯

40 AL Overload Sd 过载警告停机81 ECU Red Lamp ECU红灯

41 AL Stop Fail 停机失败82 ECU Power Relay ECU供电

注:上述所有辅助输出的设置也须通过专用的RS232或USB通讯模块与电脑连机后进行设置,电脑必需要安装ComAp软件包LiteEdit方可与控制器连接。

18-45KW普乐特控制器说明书

电脑控制器使用说明 电脑控制器主要功能有监视压缩机运行状态,控制压缩机,保护压缩机,监控保养零件等。电脑控制器是空压机的控制核心,对机组正常运行起关键作用,故请用户使用前详细阅读本控制器使用说明。 一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面:

a、运行参数查看 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单: 再按“?”弹出 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。 b、日历时间 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出 在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“M”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。 c、用户参数 1)、参数修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

工厂远程管理方

工厂远程经管技术方案 客户要求 1.为工厂分部\总部提供远程影像集中经管系统,及时掌握各车间\厂房\办公 室等状况;及时调配人员,合理利用资源;以简便方法掌握和了解工厂内的生产情况,建立工厂可视监控系统。 2. 在不影响画面质量和节省各项设备,在不增加太多建造成本情况下,最好还 能实现音视频同传; 3. 各厂房\办公室可选择提供或不提供电脑设备,避免过多的占用电脑及员 工上班工作时间玩电脑(游戏) 4. 在视频监控的同时实现音视频同时录像存贮,在帧测情况下实现自动\定时 录像。 5. 可在随时时间和不同地点浏览到视频监控情况,随时掌握工厂最新状况。 6. 公司网络基于ADSL上网互联,最好能通过ADSL传输图像画面并能解决 固定IP问题. 条件状况

o企业名下有两家分厂,工厂分部在不同的区域内且距离较远。 o工厂内分别有20多间厂房\办公室组成。 o公司总部在设立在两分厂之间,已实现办公自动化。 o各分厂电话线路集全,各厂房\办公室分部在同一大楼不同楼层中。 o工厂内部无专业电脑网络维护人员,系统要简洁操作和升级维护; 系统构成 o各分厂利用原来电话线中申请包月制ADSL上网方式; o在不必要增加电脑设备的情况下,尽可能的使用原有的电脑系统。 o考虑到工厂休息时间无人值班时采用侦测录像方式进行监控。 o在数字传送\存贮过程中保持音视频同传达到最佳效果,且不要占用的带宽影响到日常的网络使用。 o在各分厂建立局域监控系统.实现总部、分厂、远程三种同时监控。 o要可随时任意增加或减少前端或监控端口,不受系统扩张限至。 设备选型 o Aismcarp网络摄像机多台,带云台控制,厂房车间选用; o Aismcarp网络摄像机不带云台控制,办工室选用; o ADSL路由器,各分厂车间及办公室使用; o ADSL宽带接入线路及设备(申请宽带,电信赠送),各分厂车间及办公室使用; o网络线一批,长度根据各车间/办公室距离而定。 系统规划

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

控制器说明书

方案编号:201188-1 燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8 月8 日 联系人:陈留群 电话:

方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动 化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性 能指标和“会说话”功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检 测等多项自主核心技术,让使用单位大大节约了运行成本。 4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际 通行的可靠性系统工程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准

用友U8远程安装使用说明

目录 一、安装环境 (3) 1.1 U8远程安装方式 (3) 1.2 U8远程安装环境 (3) 二、安装使用说明 (4) 2.1 U8服务器端集成安装U8远程 (4) 2.2 U8客户端端集成安装U8远程 (6) 2.3 独立安装说明 (7) 2.4 远程服务端快速配置说明 (10) 2.5 远程客户端安装和使用说明 (13) 2.6 UU程序文件存储路径的更改办法 (16) 三、服务器端和客户端配置 (17) 3.1 U8远程服务器端配置 (17) 3.2 U8远程客户端配置 (23) 四、许可说明 (26) 五、注意事项 (26)

一、安装环境 1.1U8远程安装方式 1.集成安装方式:安装U8程序,安装时选择【全产品集中应用模式(U8远程)】或 【客户端集中应用模式(U8远程)】。 2.独立安装方式:先安装U81 3.0程序,再安装“U8远程独立安装程序”。 1.2U8远程安装环境 1.集成安装“U8远程程序”安装环境 ?操作系统:Windows Server 2008、2012、2016。 ?注意事项: ?操作系统应按照U8环境要求安装相应补丁。 ?如果在win2016中采用“全产品集中应用模式(U8远程)”或者“客户端集 中应用模式(U8远程)”安装U8,请在安装U8前先为win2016打上kb4019472 补丁。 2.独立安装“U8远程程序”安装环境 ?操作系统系统:Windows Server 2008、2012、2016。 ?需先安装U813.0,且未安装科迈或金万维独立销售的远程接入产品。 3.金万维客户端安装环境 ?支持在Windows Server 2008、2012、2016以及windows7、windows8、windows10 环境上安装。 ?支持IE8、IE10、IE11、Firefox浏览器。

柴油发电机组说明书13页word

柴油发电机组 使用说明书 福州发电设备厂 亲爱的用户: 感谢您选用我厂的柴油发电机组,希望在启用本机组时,请仔细阅读本机组各使用说明书。 目录 1、概述(1) 2、主要技术参数(1) 3、使用条件(2) 4、结构简述(2) 5、运行和维护(2) 6、机组控制箱(5) 7、起吊和运输(6) 8、存放和安装(6) 9、保养(6) 10、机组使用注意事项(7) 本说明书适用于固定式三相无刷柴油发电机组(下简称机组)供电站操作人员参考。有关柴油机、发电机、励磁调节器、控制箱(屏)之使用保养细则,请参阅随机附发的各说明书。未了解鞭基本结构、技术性能、操作要点之前请勿开机。 1、概述

本机组由柴油机、发电机、控制箱(屏)、联轴器,底架等组成。柴油机系国产的135系列等,调速机械式全程调速器,有很好的调速性能。发电机系TFW系列无刷三相民电机,采用自动电压调整器,连续监控发电机输出电压,并调节励磁机磁场电流,维持发电机电压为额定值。该机组体积小、重量轻、结构紧凑。可供额定电压400V,额定频率50HZ.额定功率因数0.8(滞后)的交流电。广泛地适用于国防、大厦、医院、城镇、农村、牧区、等作动力、通讯和照明等电源之用。 2、主要技术参数

2、使用条件 3.1机组在下列环境条件下能可靠地工作 3.1.1周围空气相对湿度不大于90% 3.1.2周围环境温度主~40℃ 3.1.3海拔高度不超过4000m 3.2机组在下列环境条件下,能输出额定功率:3.2.1海拔高度:1000 m 3.2.2环境温度:40℃

3.2.3空气相对温度60% 当大气状况与上述状况不符进,其输出功率按柴油机功修正规定进行修正。 3.3机组在第3.2规定的上,能正常地以额定方式,连续运行12h(其中 包括过载10%运行1h).当机组超过12h连续运行时,其输出功率应 按柴油机额定功率的90%修正后再折算成电功率,但此电功率最大 不得超过机组的额定功率。 4结构简述 机组由柴油机、发电机和控制箱或控制屏三个基本部分组成。柴油机和发电机由弹性联轴器联结安装在公共底架上,控制箱安装在发电机上部,控制屏为落地单独装置。 柴油机飞轮罩与发电机前端盖采用凸肩定位或在两者间,通过过渡节亦用凸肩定位,直接连接构成一体,并由飞轮、弹性联轴器驱动发电机旋转。这种连接传动方式,已由凸肩定位连接保证了柴油机曲轴与发电机转子同轴度在规定范围之内。 机组的旋转方向从水箱端视之为顺时针。 按柴油机冷却循环系统的区别,可分为闭式机组和开式机组两种,闭式机组中柴油机部分事宜风扇和散热器,冷却水在机体和水箱中闭式循环。使用开式机组,用户应另高冷却水池,冷却水在机体和水池中开式循环。 发电机为防护型防滳式,按不同结构形式,有的风扇装置在产端盖内,有的装在联轴器端面上,以缩短发电机长度,全机组结构紧凑。发电机采

控制器说明书新

第一章前言 1.1 概述 我公司自成立以来一直致力于称重控制仪表的研究,并吸收了在称重控制仪表上处于世界领先水平的美国拉姆齐、德国申克和日本大合先进的科技技术,并以国内厂矿企业使用的皮带秤及称重控制系统的经验和实际地要求为基础,自行研制开发了2105型称重控制仪表。 2105型称重控制仪表摈弃了进口仪表的复杂操作。该仪表采用了适合中国国情的中文人机对话界面直接显示各种有关的信息,操作及校准极为方便,具有精度高、响应速度快、操作直观和稳定可靠等特点。 该仪表采用了微处理器控制,并配以高达16位A/D转换器,高精度PID调节器。能够自动零点校准、自动间隔校准、故障自动诊断、高/低流量报警、多路输入/输出和多种通讯协议等功能,给用户提供了更加广泛的用途。 2105型称重控制仪表可与上位机进行通信及流量设定等特点。并根据流量进行PID运算,控制变频器的输出频率,从而达到控制流量的目的。 2105型称重控制仪表采用了多种通讯功能,这些通讯功能可以使仪表与PC计算机、可编程控制器(PLC)、打印机、或网络系统等外围设备相连从而达到自动计量和自动控制的目的。输入/输出系统具有驱动继电器的功能。 显示/操作系统直观易懂,显示屏采用了具有中文显示的128×64点阵的真空荧光管,所有数据及用户指令都以中文的方式显示。按键采用轻触摸式防腐键盘,易于操作人员的设定、操作和维护。 1.2 环境参数 1.室内/室外安装地点应尽可能的靠近称重传感器,应注意防尘,防潮。 2.储存温度 -40℃~+70℃ 运行温度 -10℃~+50℃ 3.最大相对湿度 95% 1.3 电源 ●220VAC±10% 50Hz ●保险丝2A ●EMI/RFI滤波器 1.4 称重传感器 ●仪表提供10VDC±10%,200mA激励电源,可并联4个称重传感器 ●灵敏度:0.5mV/V~3.3mV/V ●最大输入信号33mV ●称重传感器屏蔽接地 ●电缆距离大于60米(不超过900米)时采用激励补偿电路跳线选择本地或远程补偿 ●电缆距离小于60米时,选择本地补偿 ● 1.5 主板数字输入端口 仪表主板提供3个可编程输入端口,接收若干触点开关信号。 1.6 主板数字输出端口 仪表主板提供3个可编程输出端口,24VDC集电极开路输出。可直接驱动控制继电器。1.7 通讯板(选购件) 仪表安装通讯板后,可使用标准RS-232,RS-485串行接口与上位机通讯,上位机可采集仪表数据并对仪表进行操作。 1.8 主要性能 ●四行显示,通过菜单选择 ●5个状态指示灯 ●显示物料流量或负荷的电流输出 ●表示物料总重量的脉冲输出 ●自动调零、调间隔 ●自动零点跟踪

科迈ComApMRS发电机组控制器说明书样本

科迈comap IG-CU中文详细说明书: IG-CU或IG-CU-C InteliGen主控模块 IG-PCLSM IG-CU功率控制和负载分配模块 IG-MTU InteliGen 电压变压器模块, 用于市电和发电机电压测量分离。 IG-AVRi IG-CU的AVR介面 IG- AVRi –TRANS IG-CU用于AVRi模块的变压器 IG-COM IG-CU用于通信模块 IG-MU IG-CU用于扩展调制解调器的模块 IG-IOM InteliGen 输入/输出扩展模块 科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 ( -12-15 13:13:43) 转载 分类: 『资料中心』 标签: 控制器 发电机组 科迈 1、概述:

科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护( 例如: 低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等) 、显示(例如: 油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体, 超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器, 可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如: 电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可经过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端, 可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组(控制器为”自动”模式),当市电电压断电时(安装 市电断电继电器, 任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意: 本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16, 凡使用前必须先参阅本说明书; 若有更改, 恕不另行通知。

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

MSR10科迈中文说明书

一、MRS10制屏简介 柴油发电机组控制屏是柴油发电机组控制装置,可实现对机组的启动、运行、停机、紧急停机等操作功能,指示发电机组的三相电压、三相电流、水温、油压、电池电压、运行小时等参数指示,部分型号的控制屏还具备通讯及进行远程监控的能力,为用户实现电信BMS网络监控提供了可能。同时,它还具有柴油发电机组多种故障保护功能,同时指示出故障类别,为柴油发电机组的可靠运行、方便操作和故障查找等提供了保障和参考。不同型号的机组控制屏分别可以完成不同的功能,用户可根据不同的使用要求予以选择。 二、MRS10系列控制屏 MRS10系列控制屏除具有基本的发电机组控制屏保护功能外,还具有智能远程“三摇”监控功能及良好的通用性,交流回路与直流回路分开。该屏采用世界先进的全中文油机主控制器,它具有特大128×64像素的液晶显示屏,能同时显示多行汉字,在结构上十分简单紧凑,功能十分强大,操作非常方便,性价比极高,是各行各业,尤其是通讯机房无人职守后备电站的理想解决方案。随屏提供标准的RS232计算机通讯接口,具有友好人机界面的全中文上位机软件,用户可以用PC机直接就近连接或通过公用电话网(或电信BMS网络)远程拨号上网监控多台机组。 三、机组控制保护功能 1、手动和自动控制单台机组的启停及加卸负载控制功能; 2、LCD宽屏液晶参数显示:油压、水温、电池电压、运行时间等油机参数,三相相电压、线电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度等发电机电参数; 3、发电机组低油压、高水温、超速、超频、速度信号丢失、起动失败、过流、电压过高或过低、、发电机相序错误保护停机; 4、发电机组充电失败、水温高、油压低、电池电压高、电池电压低、传感器故障报警; 5、参数设置授权控制(三级密码保护) 四、操作界面 按键 向前切换控制器工作模式(按OFF—MAN—AUT顺序) 向后切换控制器工作模式(按EST—AUT—MAN—OFF顺序) 消音 故障或报警复位

柴油发电机组中文说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合

控制器说明书模板

精心整理 方案编号:201188-1 1.4MW燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8月8日 联系人:陈留群方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份 制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性能指标和“会说话” 功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检测等多项自主核心技 术,让使用单位大大节约了运行成本。

4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际通行的可靠性系统工 程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC 控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和着名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是南京仁泰公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是目前国内唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及南京仁泰公司企业标准编制,全面满足招标方要求。主要引用的标准有:

科迈ICNT全自动并机说明

并机控制器说明 1. 每台机组配置一台科迈IC-NT中文液晶全自动监控控制屏,控制屏提供标准RS232/485通信接口 及MODBU通信协议,可完成机组的手动/自动启停/并机/监测/保护/实现备用功能; 2. 选用的是国际知名品牌捷克科迈主控制器,是一种全数字式中文液晶显示控制系统,以最经济、 最少的部件实现功能,节省机房空间及投资,无触点结构也确保最低的故障率; 3. 通过简单的设置实现备用功能,在系统中实现多台发电机组的全自动并机功能; 5. 以中英文液晶形式提供多种参数显示:如功率、功率因数、电流、电压、转速、频率、机组工作 时间、蓄电池电压、报警保护信息等全面的机组运行参数; 6. 完善的保护功能 提供机组多次(1-60次可设)自启动、高水温、低油压、超速、低速、超频、高频、低发电机电压、 高发电机电压、过载等保护功能,可根据用户的需求设定机组故障保护的动作,提供声光报警,确保机组 运行安全 7. 具有可编程输入/输出口:可根据需要定义其功能和动作方式(配合外部继电器电路提供干触点信 号) 8. 为各种应用设置的延时功能,使机组的工作方式更能符合用户的需要 9. 提供启动延时(0-1小时可调)、故障屏蔽延进(0-60S可调)、热机延时(0-60S可调)、市电恢复带载延时(0-60min 可调)、冷却停机延时(0-60min可调)等延时,可满足用户各种不同应用所需 10. 提供RS232或RS485标准通信接口,免费提供MODBU开放式通信协议,以利于用户对机组进行 集中监控 11. 以一台计算机通过一个接口,即可监控系统中的机组;

12. 提供免费的上位机中文软件,方便中国用户使用。 提供全自动并联功能 许多场合需要不只一台发电机组,采用IC-NT自启动控制模块,可实现多台机组的全自动并联及负载 分配。当市电故障时,一台发电机组启动并带载运行,同时根据自身的设定检测负载的情况,如果负载需求大于一台机组设定的容量,则第二台,第三台机组会自动启动,自动同步,并按照设定的负载比例 分配负载。此外,如果负载需求减少,按照设定值,每台机组的负载低于额定容量的25%(假如设定为25%的下限),发电机组会自动一台一台地退出,直到达到预先设定的标准。 发电机组最为备用电源,在市电故障时自动启动、自动同步并联、自动带载,在市电恢复时,发 电机组通过自动切换屏将负载自动转移到市电,机组自动延时停机。 并机特点描述 并机理论 柴油发电机组的最佳运行状态在机组带有70%到85%的负荷之间。如果发电机组长期连续运行在这个 负荷范围之外,不仅会严重浪费能源,而且机组内部的燃烧废物增加,需要对机组更频繁的维护和保养。当电厂的负载大并且负载变化量较大,采用多台机组单独供电时,有的机组的负荷量很小,有的机组负荷量很大,为了启动电动机将发电机组加大容量但又使机组处于轻负荷状态,或机组出现故障时无法供电给负载。这样就存在能源浪费大、难管理、维护保养次数多,频率高,无法充分利用现有的资源。 采用并机系统,对于单机供电有以下优点:可以提高供电质量和容量,提高系统可靠性,增大直接启动异步电动机能力,系统运行灵活、负载分配合理、简化供电系统接线,使机组运行在经济负荷状态,降低运行费用和维护保养费用。 机组并机是指当多台发电机组运行时,将每台发电机组提供的电源连接汇合成单一电源给负载的过程。每台机组必须满足以下同相序、同电压、同频率和同相位四个条件才能安全无冲击的并入整个系统。 将多台发电机组并机时注意的重要问题之一是适当的分配负载。负载由两个部分组成:有功功率(千瓦)和无功功率(千伏安),有功功率的分配是通过柴油机调速系统提供,无功功率由发电机的自动调压器来分配,考虑到实际设备调整范围,对两台并机机组间的容量差距不应超过 2 倍以上,即大容量机组功 率不应超过2 倍以上小容量机组功率,同时,为保证并机成功,建议在同一厂家产品间进行并机。 系统构成 主开关 采用断路器,作为完成并机操作的执行器件,具有超载、过流保护和预储能功能。 测量显示功能控制模块即作为机组运行状态的显示和并机过程中的并机显示,采用中文液晶实时显示。 同步装置和负载分配 采用成熟的并机控制模块,完成手动和自动并机的功能和自动按比例分配各机组间的负载。 保护装置和报警显示 具有系统的超载和过流保护。

柴油发电机使用说明书

目录 一、用途及使用条件 二、机组主要技术规格 三、机组的主要性能 四、机组结构简介 五、机组的安装及使用 六、机组的保养 七、说明 八、附安装指导参考图 前言

本说明书仅对135系列柴油机与上海马拉松·革新电气有限公司的MP系列无刷励磁发电机配套的发电机组的使用和维护作简要的说明。有关柴油机、发电机、控制屏、调压器和柴油机监控仪的使用保养细则,请参阅随机附发的各相关说明书。 一、用途及使用条件 (一)本公司生产的系列柴油发电机组,整机结构简单,使用维修方便;环境适应性强,热状态稳定,受环境影响小;震动小,污染小,符合国家环保排放标准。机组底座设有吊装孔,便于移动和搬运。 机组广泛用于工矿、工地、通讯、金融证券、医院、军用及小型城镇等作为流动或固定电源供给动力、照明等其他用途。 (二)机组在下列条件下应能输出额定功率,并能连续工作12h(其中包括过载能力)。 大气压力(KPa) 100 环境温度(℃) 25 相对湿度(%) 30 当使用条件与规定不符或超出12 h连续工作时,机组在非标准大气状况下,输出功率应按柴油机使用保养说明书的规定进行修正。 (三)机组在下列条件下能可靠地工作: 环境温度(℃) 5-40 海拔高度(m)<1000 相对湿度(%)<90 (四)机组只适宜在室内或具有能避免日晒雨淋的场合使用。 (五)机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性化学气体的场合下使用。

二、机组主要技术规格 精品

精品

三、机组的主要性能 (一)当机组功率因数为0.8,三相对称负载在0-100%或100%-0额定值的范围内渐变或突变时,能达到下列性能: 注:1、机组在0-25%额定负载下其电压波动率和频率波动率允许比表列数值大0.5。 2、稳态和瞬态频率调整率指标系当调速率可调装置整定在最小位置时测得。(二)机组的空载电压整定范围为95%-105%额定电压。 (三)发电机在空载电压时,线电压波形正弦性畸变率不大于5%。 (四)机组在空载额定电压时,加上一定的三相对称负载(COSΦ=0.8滞后)然后在其中任一相再加25%额定功率的电阻性负载,但总负载电流应不超过定值,此时发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值之差应不超过三相线电压平均值的5%。(五)机组应能直接起动功率为下表的空载四极三相鼠笼式异步电动机。 机组额定功率(KW)异步电动机功率 40 28 50-75 30 90-120 55 150-250 75 280-320 150 四、机组结构简介

新控制系统说明书

目录 1控制器型号及尺寸说明 0 1.1 控制器型号说明及标准规格 (1) 1.1.1 控制器型号说明 (1) 1.1.2 控制器标准规格 (1) 2控制器的接线 (1) 2.1 基本运行配线连接 (2) 2.2 主回路端子的连接 (2) 2.3 控制板端子的连接 (3) 2.3.1 输入控制端子 (3) 2.3.2 输出端子 (4) 3控制器的面板操作及参数说明 (5) 3.1 操作面板说明 (5) 3.2 参数说明 (5) 3.3 调试说明 (9) 3.3.1 行程开关模式 (9) 3.3.2 编码器模式 (9) 4故障代码及说明 (10)

1 控制器型号及尺寸说明 1.1 控制器型号说明及标准规格 1.1.1 控制器型号说明 图1—1 控制器的型号1.1.2 控制器标准规格 2 控制器的接线 2.1 基本运行配线连接 AGK20M控制器基本配线图如图2-1所示:

图2-1 AGK20M控制器基本配线图 注意:输入端子默认为常开输入,接线时如有常闭输入开关,请通过参数F-20,把相应的端子设成常闭;上升按钮和下降按钮只能为常开输入;急停默认为常闭输入。 2.2 主回路端子的连接

表2-1 控制器主电路端子名称及功能描述 2.3 控制板端子的连接 2.3.1 输入控制端子 表2-2 输入控制端子端子功能说明

端子接线注意事项

请使用多芯屏蔽电缆或绞合线连接控制端子。使用屏蔽电缆时,电缆屏蔽层的近端(靠控制器的一端)应连接到控制器的接地端子PE。布线时控制电缆应充分远离主电路和强电线路(包括电源线、电机线、继电器、接触器连接线等)20cm以上,并避免并行放置,建议采用垂直布线,以防止由于干扰造成控制器误动作。 2.3.2 输出端子 表2-3 CN5 端子功能说明 3 控制器的面板操作及参数说明

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

控制器说明书

目录 1 简介 2 规范 2.1 DUALAC2的技术规范 5 2.2 DUALAC2&HP的技术规范 6 2.3 DUALAC2 POWER(加强型)的技术规范 7 2.4 DUALAC2&HP POWER(加强型)的技术规范 8 2.5 控制单元 8 2.5.1微动开关8 2.5.2 加速单元 8 2.5.3 其他模拟控制单元 9 2.5.4 速度反馈 9 2.5.5 转向角传感器 10 2.6 保护特性 11 2.7 操作特性 12 2.8 故障诊断 13 2.9 热保护措施 13 2.10 常规问题的解决与防范 13 2.11 磁化与磁辐射 13 2.12 主接触器与应急开关 14 3 安全与保护14 4、安装14 4.1 连接电缆 14 4.2 接触器 15 4.3 熔断器 15 4.4 “DUALAC2”与“DUALAC2”加强型的接线说明 15 4.5 “DUALAC2”与“DUALAC2&HP”加强型的接线说明 17 4.6编码器安装 19 4.7CANBUS连接器的结构 19 4.7.1单个DUALAC2 控制器 19 4.7.2“DUALAC2”作为CANBUS网络的终端模块 20 4.7.3“DUALAC2”作为循环模块接入CANBUS网络 20 4.8电源接线图 21 4.8.1“DUALAC2” 21 4.8.2“DUALAC2加强型” 22 4.8.3“DUAL AC2&HP” 23 4.8.4“DUALAC2&HP加强型” 24 4.9机械图 25 4.10“DUALAC2”与“DUALAC2加强型”标准接线图 29 4.11 “DUALAC2&HP”与“DUALAC2&HP加强型”标准接线图 30 5、利用手持单元的编程及调整 31 5.1使用手持单元调整 31 5.2手持单元及连接器接线的描述 31

科迈RAS电信行业远程接入解决方案通信解决方案

科迈RAS电信行业远程接入解决方案-通信解决方案 行业背景 在我国正式加入WTO以后,国外资本将逐步进入我国电信市场,国际化的市场环境要求国内的电信运营企业在经营管理上能够迅速赶上国外的先进水平,以迎接电信运营业的国际化竞争。同时随着国内电信行业改革和重组的不断深化,国内电信业务的市场环境将渐趋合理,竞争将日益加剧。国内外电信业的竞争态势,对电信运营企业的服务意识、服务内容、服务方式、服务质量、以及经营管理水平等均提出了严峻的挑战,要求国内的电信运营企业在经营理念、管理模式上有一个较高层次的飞跃,以求在电信运营业日益残酷的国际化竞争中立于不败之地;同时,也要求国内电信运营企业从传统的以产品为中心,以营业窗口为基础的运营模式,逐步向以客户为中心、以数据为中心、以信息为基础的模式转变。移动、联通、电信、网通等大型电信运营商都在大力部署内部的信息交互应用,利用先进的信息化管理系统来提升企业竞争力。为了更好地给用户提供高品质的服务,营业网点和业务代办点的数量正在逐年快速递增。信息交互的低成本与快速传递,将直接关系到电信业务的核心竞争力。如何实现更优质、更低的网络总体拥有成本(TCO),将会是电信公司发展的关键。 行业现状及需求 作为电信行业信息化建设具有代表性的电信运营商,其自身的信息化建设已经走在全国的前列。利用先进的信息化管理系统来改善内部的管理。同时,为了

更好的给用户提供服务,也逐步的将营业网点和业务代办点建到了众多的场所。目前各大运营商都已经建设有OA、CRM、ERP等信息系统,另外还有联机采集系统、结算系统、增值业务、财务管理系统等,如何管理好这些信息系统,发挥它的最大价值,做到“集中式管理和信息实时汇总”将是一门重要功课。 前面说到,电信行业的营业网点和业务代办点星罗棋布,从省到地市到各营业点,这是一个相当复杂和庞大的网络,要实现以某地为中心单位对下属分支机构的所有信息进行集中控制式管理,各地营业部能够远程联入电信局总部,同步运行营业管理系统,更是一道难题。 目前,各电信单位在解决信息汇总和远程接入方面多采用的是VPN(MPSL)方案,以高于2Mbps的网络带宽支撑着信息交互。表面上看来,VPN方案能够解决信息交互的问题,实际上它并不是最经济的和最佳解决方案。具体分析如下: 1、建设成本高,每增加一个终端都需要增加一定的经济成本,并且需要按月支付相关费用。 2、运营维护成本高,需要在每个客户机上部署终端,升级和打补丁等工作都需要在终端上进行,大大提高了IT工作人员的工作量。 3 、由于在网络中传输的都是实时数据,因为对带宽要求非常高,至少占有100K以上的带宽,当并发用户量增加的时候,传输速度就会受到影响和制约。