文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋砼水池建筑 + 结构设计图纸总说明(2010年版本)

钢筋砼水池建筑 + 结构设计图纸总说明(2010年版本)

钢筋砼水池建筑 + 结构设计图纸总说明(2010年版本)
钢筋砼水池建筑 + 结构设计图纸总说明(2010年版本)

钢筋砼水池建筑+ 结构设计图纸总说明(2010年版本)

砼水池建筑设计总说明

一、设计依据:本工程根据寿光市台头镇污水处理厂的委托和现行国家有关建筑结构、市政、给排水、电气(含自动化)设计规范;环保治理工程设计标准等进行施工图设计。

二、本工程设计处理能力为 10000吨/天;处理工艺为:。占地面积为 M^U2^U。

三、设计标高:污水处理厂区现有自然地坪标高,相当于绝对标高(黄海高程)3.500米做为本项目设计图纸的±0.000米标高,相关高程图见工艺设计图纸。设备房室内地面标高为+0.300米。

四、本项目的定位:参照已批复的《征收土地勘测定界图》,由建设单位现场定位。

五、建筑做法说明:

1、为提高水池的整体不透水性,所有水池内壁均抹1:2.5防水水泥砂浆(按照生产厂家技术要求,掺加防水液)25mm厚;应分层紧密连续涂抹,每层的接缝需上下左右错开,并应与混凝土的施工缝错开,所有钢制预埋件均要求抹实压严!详细的施工方法参见左侧说明。

2、水池外壁建筑做法:-0.300m以上做普通水泥砂浆抹面;平台板上表面及侧立面均做水泥砂浆抹面,底面为清水砼板面(做滴水线)。其它位置不做抹灰处理。但是要把模板施工中遗留的拉结件、铁丝、对拉螺栓等深埋入砼墙体中,不得外露并做好防水防腐措施。水池地下接触介质的酸碱度(pH 值)低于6.0或盐度超标时,应按国家现行有关标准或根据专门试验确定防腐措施。

3、设计图中有集水井的所有水池池底均应做细石砼找坡层,坡向集水井,坡度 i=1%。

4、为满足水处理的工艺要求:所有砼出水堰(溢流堰)水泥砂浆抹灰均应确保上平面水平度,要求控制平整度偏差在2.0mm以内。

5、水池的充水试验及检测要求详见结构设计说明,水池周边回填土方要求同;施工期间注意基坑排水,防止水池上浮。

6、地上水池的外立面均涂刷建筑外墙用涂料三道,颜色由建设单位自定。

7、附属用房及设备房建筑装修做法:详见《山东省建筑作法图集》(L06J002)。

8、设备房均采用铝合金门窗,风机设备房应采取隔音防噪措施。门窗尺寸表附后。

六、其他要求:

1、楼梯、平台及水池上沿标高为+1.100米以内的水池均需加护栏,采用不锈钢栏杆,做法参山东省图集《楼梯配件》(L96J401)第16页T28,水平栏杆高≥1100,竖向栏杆间距≤150,注意不要遗漏预埋件。

2、简易钢制直梯采用国标GJBT-573《钢梯图集》(02J401),型号为T1B09a-20。

3、进水口的标高一定要与城镇的污水管网相符,尽量减少调节池的空池容浪费。达标后的出水口,应按当地的环保要求,设置规范排污口和在线自动监测装置。厂区周围做好绿化美化。

4、所注尺寸均以毫米计,标高以米计,总平面图尺寸以米计。

钢筋砼水池部分结构设计总说明

一、设计依据:

设计使用年限: 50年

基本风压: 0.45KN/平方米

基本雪压: 0.25KN/平方米

抗震设防烈度:7度;设计基本地震加速度0.15g;设计地震分组:第一组

建筑场地类别: III类

本工程结构专业设计所执行的国家主要标准、规范及规程如下:

(1)《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001)

(2)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

(3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版)

(4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

(5)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)

(6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

(7)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

(8)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

(9)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)

(10)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008版)

(11)《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)

(12)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

(13)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)

其它国家现行规范标准等。

二、建筑分类等级:

建筑结构的安全等级:二级

地基基础设计等级:丙级

抗震设防类别:丙类

钢筋混凝土结构抗震等级:二级

混凝土构件的环境类别:房屋室内构件为一类,地下与水土接触部分为五类,其它均为二类b

本工程建、构筑物未经技术鉴定或设计许可,不得擅自改变主体结构的用途和使用环境。

三、主要荷载取值:

除单体设计注明外,本工程荷载取值如下:

各类附属建筑物楼屋面、墙体、吊挂等恒载及设备荷载均按实计取。

设备房屋面活载:非上人0.50KN/平方米;上人2.0KN/平方米

安全防护钢栏杆顶部水平荷载: 1.0KN/m

水池顶板和平台活荷载按 3.0kN/平方米计算

水池内静水压力按设计水位计算;作用在水池壁上的侧向土压力按主动土压力计算;地下水对池壁的水压力标准值按静水压力计算。

水池构筑物抗浮安全系数: 1.10

本工程钢筋砼水池部分采用相关手册,按照双向板或竖向单向板(挡土墙)或弹性地基梁模式计算。

在框架结构、砌体结构及其基础的设计计算中采用的计算程序均为中国建筑科学研究院编制的PKPM系列2008版软件。

五、主要结构材料:

1、基础垫层:除标注外为C10普通混凝土或3:7灰土。

2、钢筋:Ⅰ级钢筋(|a)HRB235,Ⅱ级(|b)HRB335,Ⅲ级(|c)HRB400;按照“GB1499.1-2008”和“GB1499.2-2008”中规定要求。

HPB235钢筋之间焊接采用E43型焊条,HRB400级钢与HRB400级钢筋焊接均采用E50型焊条。

3、混凝土:水池等主体结构,池底、池壁结构均为C30防水微膨胀混凝土,抗渗标号为0.6MPa(P6),混凝土水池防水等级为二级,做法应按L96J301第2~3页。采用集料级配调整及掺用约8%膨胀剂(DBC),具体掺加量,应参照生产厂家的产品技术说明。混凝土需有良好的级配(连续级配5~35mm粒径),严格控制砂、石子的含泥量,石子含泥量按重量计应不超过1.0%。砂子的含泥量及云母含量按重量计不应超过3.0%。

后浇带砼采用C35微膨胀砼,浇注时间必须在两侧砼龄期均达到42天后方能进行。

严格控制防水混凝土的水灰比(≤0.45),浇筑用水泥应采用稳定性较好的普通硅酸盐水泥(32.5Mp)。振捣时间不宜过长,分层连续浇筑砼。并加强湿润养护(不少于14d)。

设备房及楼梯、走道板、顶板等结构部分采用普通C25砼。

4、砌体:所有砖砌体均以Mu10非粘土烧结标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑。确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。整砌石挡土墙池壁采用M10.0水泥砂浆,Mu50毛石。

5、型钢、钢板:Q235-B,采用E43焊条,未注明的焊缝厚度均为8mm。图上预埋件制作要求参照《钢筋混凝土结构预埋件》(04G362)。

刚性穿墙工艺管道、套管等做法应按山东省地方标准图集《地下室防水》(L96J301)第22页详图做止水环等防渗处理。

6、钢梯、钢栏杆除注明外均选自标准图集02J401、02(03)J401。水平栏杆高≥1100,竖向栏杆间距≤150,注意不要遗漏预埋件。

六、地基及基础:

本工程地质报告为由“寿光市勘察设计研究院”勘察设计的编号为2010-037的《寿光市台头镇污水处理厂岩土工程勘察报告》。本工程场地地貌属滨海冲积平原,地基承载力标准值fka=90KPa,持力层埋深为-1.00米,地下水位深度-1.50~-1.80米。

基础底标高现场确定,要求基底进入持力层不小于300mm。基础若采用机械开挖,则挖至距基底200mm时必须改用人工清理至设计标高,不得扰动原土。基坑挖至设计底标高后,应对坑底进行普遍钎探,然后会同甲方、质监、监理、勘察、设计等单位共同验槽,经批准同意后方可进行基础施工。地基不符另行处理。

基坑开挖时,应验算边坡稳定性,并注意对基坑邻近建、构筑物的影响。按有关施工规范要求增加安全防护措施。基坑施工过程中,应采取有效的降水、截水、排水、挡水和防洪措施排除基坑内地表水和地下水,严禁地表水(施工用水、雨水等)或基坑排出的水倒流回基坑,基坑地下水降水深度应在开挖面以下500mm。基坑挖至标高后应尽快进行灰土或砼垫层的施工,不可浸泡及暴露时间过长,确保工程质量。

渗漏检验合格后进行基坑回填,回填时除池边抗浮设计标有压重材料的,其它部分应先将其四周虚土清理干净,均以原(素)土回填并分层夯实至%%p0.000米标高,应防止超填和漏填,填土压实系数不小于0.94,对上部有道路的填土层,其密实度应满足路基要求。

七、钢筋混凝土工程:

1、防水混凝土水池钢筋保护层:基础或水池底板(有垫层)40mm。外侧墙迎水面钢筋保护层厚度为40mm,背水面钢筋保护层厚度为35mm;内侧墙钢筋保护层厚度均为35mm。双排立筋墙均间隔布置|a6拉结筋(梅花布、隔二布一,且必须垂直于墙面设置,不得斜拉!)。梁柱:35mm;与土或水接触部分为40mm。

各部分主筋混凝土保护层厚度同时应满足不小于钢筋直径的要求。

2、对于配有双层钢筋的底板除注明者外,均应加支撑钢筋,其型式如。支撑钢筋(马蹬筋)为%%13212,每平方米设置一个。马蹬的高度h除另有注明外,取h = 板厚 - 50mm,以保证上、下层钢筋位置准确。

3、钢筋连接及锚固:

........................

4、防水混凝土应尽量不留或少留施工缝,不允许留垂直缝!水平缝应留在池底以上50cm 左右池壁处及顶板以下50CM池壁处并设墙身施工缝,作法见L96J301第79页详图 1%%147。建议采用不锈钢止水带,第83页详图 1%%147。

5、模板不得采用铁丝、钢筋支撑件等贯穿池壁固定!贯穿钢筋混凝土墙体的施工螺栓(拉结片)均应装有止水环片,施工螺栓的选用及处理应参照《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)第4.1.24条处理。

跨度L>6m的池壁外侧墙要求板顶(自由端)跨中向水池内侧起拱L/400。

混凝土达到 70%设计强度后方可拆模!预埋预留要求必须对照相关工艺图纸,确保核对准确无误,浇灌混凝土后严禁打洞。

钢筋混凝土板或池壁上开洞要求见详图示意,当边长或孔径小于300mm时,钢筋应绕过,当大于300mm时,被截断钢筋应与孔口加固筋焊牢。

6、墙壁转角及池壁与底板腋角均应按节点详图配置构造钢筋(在本图示意)。

7、水池接触介质的酸碱度(pH 值)低于6.0时,应按国家现行有关标准或根据专门试验确定防腐措施。

8、水池顶部的砼走道板,板面应设置变形伸缩缝,具体做法为:每间隔5m在板面混凝土保护层内嵌入5x15mm玻璃条,与变形缝对齐部位必需设置分仓缝。

9、其余梁、柱构造详图及纵向受拉钢筋抗震锚固、搭接长度等内容执行《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)。

八、检测观测要求:

1、水池构筑物建成后应进行盛水试验:充水试验分三次,每次充水三分之一水池深,水位上升速度不宜超过2m/d,每次充水结束后稳定24h,观察和测定渗漏情况,扣除管道的渗漏情况,24小时渗漏率应小于1/2000,满水后总渗漏量不得超过2L/(m^U2^U*d)。渗漏检验应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)中有关内容进行。根据观察到的线漏、滴漏、水珠等渗水情况及时进行修补,单个湿渍的最大面积不大于0.1m^U2^U,任意100m^U2^U砼池壁面积上的湿渍不超过一处。

2、对主要水池构筑物应设置沉降观测点:观测点一般布置在构筑物外壁面(离地约400mm)四角、池壁顶面四角、变形缝两侧。当构筑物边长大于20m时,在其中间增设观测点。具体做法及观测要求,应根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)有关要求及加荷情况确定。

九、砌体工程及设备房:

1、框架填充墙及内隔墙均应后砌,并符合砌体结构的有关施工规定:所有墙身的顶部必须用砌块嵌紧斜砌密实,不得与上面的梁板脱空。当墙净高大于4m时,应在墙高的中部或门洞顶部设置一道与柱连接且沿墙全长贯通的水平圈梁(见图1),圈梁钢筋应锚入柱30d;当墙长超过5m中间又无横墙或柱支承时,在墙顶与梁板结合处设置拉筋(见图2);当墙长超过层高的二倍时,应设置砼构造柱(见图3)。框架填充墙应沿框架柱全高每隔500mm配置2%%1306拉结钢筋与柱拉结,锚入墙体不小于墙长的1/5且不小于700mm。砌体施工质量控制等级应不小于B级。

2、砼过梁选自国家建设部图集《钢筋混凝土过梁》(03G322-1),过梁紧靠框架柱处,应与柱整浇,做法见图集说明第5.4.d条。

3、设备房采用标准图:《多层砖房抗震构造详图》(L03G313);山东省标准《钢筋混凝土过梁》(L03G303)。

十、配套的地下排水管网工程:

分别套用以下山东省标准图集:

1、污水管道采用平接口管时 (1)、检查井结构:山东省图集《建筑排水图集》

L03S002-22

(2)、管道基础采用L03S002-33-Ⅱ型,接口采用L03S002-34

污水管道采用承插口管时 (1)、检查井结构:L03S002-22

(2)、管道基础采用L03S002-33-Ⅱ型,接口采用L03S002-33

2、污水支管除注明外,管径为^1250混凝土管,坡度为0.003

3、排水暗沟参标准图L03S002-13.14,盖板为混凝土盖板,厚度100mm,均为活动盖板。

4、雨、污水管道检查井井座、井盖,雨水蓖子、蓖框采用铸铁材料(防盗型);参见L03S002-28~32.41

5、雨水口采用标准图L03S002-46~48。雨水口连接管管径均为^1250混凝土管,起点埋深1.0米,坡度均为0.015

6、雨污水管道管径大于等于^1500并且敷土厚大于70cm时采用钢筋混凝土承插口管,其余采用钢筋混凝土平接口管。

十一、其他:

本工程除上述说明及本结构施工图要求外,还应满足国家现行有关规范标准规定及当地建设行政主管部门的有关验收要求。

蓄水池的结构

蓄水池的结构 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为 1.8t/m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。

3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池

建筑结构设计

65 建筑结构设计分析 张亚超 魏强 西安骊山建筑规划设计院 摘 要:本文主要介绍建筑结构的基本内容,然后针对目前建筑结构设计当中墨守成规的现象,提倡采用概念设 计思想来促进结构工程师的创造性,推动结构设计的发展,对建筑结构设计常见问题做了分析,为以后的设计提供参考。 关键词:建筑;结构设计;方法;概念设计 而建筑结构设计优化方法的应用则既能满足建筑美观、造型优美的要求,又能使房屋结构安全、经济、合理,成为实质意义上的“经济适用”房。 1 结构设计的基本内容 1.1 屋顶(面)结构图 当建筑是坡屋面时,结构的处理方式有两种:梁板式及折板式。梁板式适用于建筑平面不规整,板跨度较大,屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面。反之,则适用折板式。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于 120 厚。此外梁板的折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法, 建议采用剖面示意图加大样详图的表示方法(实践证明此方法便于施工人员正确理解图纸)。1.2 结构平面图 在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下, 就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为 6 度区时,根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算的但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好, 有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外,当建筑地处抗震设防烈度为 7 度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的, 绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来绘制结构图了, 这一步必不可少的是删除建筑图中对结构来讲没有用的部分,简单快捷的方法是利用软件的图层功能,直接冻结相关的层。然后再建立新的结构图层:圈梁层、构造柱层、梁层、文字层、板钢筋层等等。这样做的目的是提高绘图效率, 方便在不同结构平面图间的拷贝移动和删除。1.3 楼梯 楼梯梯板要注意挠度的控制, 梯梁要注意的是梁下净高要满足建筑的要求, 梯梁的位置尽量使上下楼层的位置统一。局部不合适处可以采用折板楼梯。折板楼梯钢筋在内折角处要断开分别锚固防止局部的应力集中。阁楼层处的楼梯由于有 分户墙的存在要设置抬墙梁。注意梁下的净空要求, 并要注意梯板宽度的问题。首段梯板的基础应注意基础的沉降问题, 必要时应设梯梁。1.4 基础 基础要注意混凝土的标号选择应符合结构耐久性的要求。基础的配筋应满足最小配筋率的要求(施工图审查中心重点审查部位)。条基交接部位的钢筋设置应有详图或选用标准图。条基交叉处的基底面积不可重复利用,应注意调整基础宽度。局部墙体中有局部的较大荷载时也要调整基础的宽度(因软件计算的是墙下的平均轴力)。基础图中的构造柱,当定位不明确时应给予准确定位。 2 概念设计 所谓的概念设计一般指不经数值计算, 尤其在一些难以做出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中, 依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想, 从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近似估算方法, 可以在建筑设计的方案阶段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的经济可靠性能,同时,也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 概念设计的重要性:概念设计是展现先进设计思想的关键,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为,概念设计做得好的结构工程师,随着他的不懈追求,其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是,随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿(不敢)创新,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳(害怕承担创新的责任)。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天,对计算机结果的明显不合理、甚至错误不能及时发现。 3 建筑结构设计常见问题 (下转第67页)

图纸建筑总说明

建筑设计总说明 一、工程概况 1、本建筑物为某公司办公大楼,仅作为课程设计用资料,并非实际工程,勿照 图施工; 2、本工程为框架结构,地上为4层,可上人屋面,基础为满堂基础; 3、本工程抗震等级为二级抗震。 4、设计表层有草皮,草皮以下为三类土。地下常水位为-2.0m。 5、土场距施工现场平均距离为1.8km。 二、混凝土强度等级 1、本工程基础、混凝土墙、梁、板、柱的强度等级均为C30; 2、楼梯的混凝土强度等级为C25; 3、过梁的混凝土强度等级为C25;过梁长度为洞口宽度每边加250mm。 三、墙体厚度和砂浆等级强度(墙体均为从基础砌起) 1、内外墙均为240机制标准砖填充墙; 2、砂浆强度等级:本工程墙体±0.000以上砂浆强度等级为M5混合砂浆。以下 为M5水泥砂浆。 四、钢筋工程 (1)基础钢筋保护层厚度为40mm; (2)柱、梁中钢筋保护层厚度为25mm; (3)板中钢筋混凝土保护层厚度为15mm; (4)墙内每500mm做2Φ8植筋。单根长度为1000mm; (5)钢筋接头形式直径≥18采用机械连接,直径<18采用绑扎连接; 五、室外装修 1、屋面: (1)80厚C20混凝土刚性屋面; (2)SBS高分子卷材防水层,四周上翻250; (3)20厚1::3水泥砂浆找平; (4)最薄处1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡; (5)现浇混凝土屋面板。 2、散水做法 (1)60厚C20混凝土面层 (2)素土夯实

3、台阶做法 (1)60厚C20混凝土面层; (2)150厚C15混凝土垫层; (3)素土夯实。 4、屋面排水 (1)屋面处铸铁雨水口,直径为100,mm;(2)雨水管采用塑料水落管,直径114mm。 六、室内设计(不做装修,仅提供地面做法) 1、地面: (1)铺20厚大理石板,稀白水泥浆擦缝;(2)洒扫水泥面(不计厚度); (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; (4)100厚C20素细石混凝土; (5)素土夯实。 七、门窗表

仿古建筑设计浅析

仿古建筑设计 (简析) 摘要 仿古建筑弘扬了民族文化,体现了传统建筑风格,改善了建筑环境,丰富了人们的物质生活与精神生活。对于传统的继承和发扬一直是设计师们寻找创作灵感的来源之一。本文主要阐述了何为仿古建筑以及仿古建筑的特点,如何利用钢筋混凝土结构来实现古建筑中的各个节点和构件,在仿古建筑的结构设计时应着重考虑的节点。 关键词 仿古建筑;结构形式;设计要点 ABSTRACT Archaize building to carry forward the national culture, embodies the traditional architectural style, improve the building environment, enrich people's material life and spiritual life. To inherit and carry forward the traditional has been one of the designers to find the source of creative inspiration.This article mainly expounds what antique buildings, and the characteristics of the antique buildings, how to use reinforced concrete structure to accomplish various nodes and artifacts of the ancient building, in the structure of antique buildings of nodes should be considered in design. Keywords Antique buildings; Structure; Design points 仿古建筑的概念和特点 中国是世界文明古国之一。古代中国建筑和古代埃及建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代爱琴海建筑、古代美洲建筑并列为世界古老建筑的六大组成。中国建筑文化历史悠远,形成独特,建筑物造型优美,结构严谨,宏伟中不失细腻,庄严中不失优雅。而“仿古建筑”一词正式起源于20世纪50年代,但直到上世纪末学术界在理论上的探讨, 褒贬不一, 可以说它经历了一个坎坷不平的产生发展和成熟的过程。“仿古建筑”与古建筑几乎相同, 但它已经完全脱离了具体型式的案臼, 如果仅停留在型式上的理解, 那么对传统建筑的因袭照搬就在所难免, 也是对仿古建筑形式的偏见。所以说对“仿古建筑”一词全面和准确的表述是模仿古建筑设计的外在表现形式。 仿古建筑形式有广义和狭义之分, 广义的仿古建筑形式是指利用现代建筑材料或传统建筑材料, 对古建筑形式进行符合传统文化特征的再创造狭义的仿古建筑形式是指利用传统建筑材料, 在特定范围内对古建筑的复原,严格讲属于文物修复范畴, 本文所论及的只是广义的仿古建筑形式。通俗点讲既是用现代的施工工艺体现古代建筑的外形,而我们知道的由于古代建筑材料和理论的局限性,古建筑并不存在高层结构;故而现今的仿古建筑也以单层和多层为主。众所周知,现代多层建筑多为砌体结构和框架结构。所以钢筋混凝土结构的应用在仿古建筑中占据主导地位。 中国古代建筑特点体现在使用木材作为主要建筑材料,并保持构架制原则。为了保护木材,表面需加油漆,在长期的发展演变中,中国古代建筑形成独具特色的彩画制度,令世人叹为观止。鉴于木结构的耐火性很差且使用周期短,在现今建筑中已经不提倡使用;而构架制的结构形式和现在的钢筋混凝土框架结构极为相似:传力途径明确,主体的承重结构和围护结构分开。这就说明框架结构是最能体现古建筑精髓的结构形式。这也为室内空间的灵活布局创造了条件。 中国古代建筑创造并使用斗拱结构形式,斗拱是中国古代建筑体系中所特有的形制,它

蓄水池工程施工工艺

8)蓄水池工程 A施工工艺流程场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B 施工测量本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量:根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。 以防止由于标桩沉降而引起的误差 C基槽开挖本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:放坡形成自然坡, 开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

07s906蓄水池说明

1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混 凝土蓄水池》编制。 2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于 下列情况: 净水厂及城市供水系统清水池。 居住小区及民用建筑贮水池。 工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用水量要求,但不能满足所需要的设计流量,则应按相关规范要求设置蓄水池。 消防工程:市政管网不能满足工厂区、居住小区、建筑物消防供水要求时应设置消防水池。 其他需要贮水的场合。 3.设计参数和基本要求 蓄水池池体 容积的确定 蓄水池的有效容积应按下列要求确定,见表1. 表1蓄水池有效贮水容积 蓄水池的总容积包括有效贮水容积、池内结构(柱子、导流墙等)及抹面等所占容积、设计最低水位至池底的容积、设计最高水位至顶板底所占的容积。 水池的最高设计水位应根据进水管设置方式、防污染要求及安全超高等因素确定。设计最低水位应根据池底积泥高度、泵吸水管喇叭口淹没深度及吸水管流速大小等因素确定。 图中所示容积为蓄水池的公称容积。 蓄水池的材质、形状、尺寸和个数

水池可采用多种材质,但埋地水池一般采用钢筋混凝土结构。其平面尺寸应根据所处场地条件及结构经济合理确定,应尽量减少占地面积;水深不宜过浅,一般可为~。本图集的埋地式钢筋混凝土蓄水池,有圆形、矩形和方形。公称容积均有50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、600m3、800m3、1000m3、1500m3和2000m3,共12个规格。覆土厚度分为500mm和1000mm两类。地下水位允许高出底板面上的高度详见各种规格水池的总布置图。 净水厂的清水池其个数或分格数,一般不得少于2个,在有特殊措施能保证水要求时亦可建一个。居住小区的蓄水池和建筑物内低位蓄水池宜分成基本相等的两个(格),容量超过1000m3应分成两格或分设两个,消防水池总容量超过500 m3时应分成两个。当水池分成两个或两格时应按每个(格)可单独工作和分别泄空来配置各种管道和附属设施。本图集的蓄水池未分格,若需分格则水池应由有资质的结构工程师重新设计。 水池的布置及防止污染 1)水池应保证不漏不渗。对于贮存生活饮用水的水池应采用符合有关标准的卫生防腐涂料做内衬处理,保证水质不受污染。当钢筋混凝土池贮存对混凝土有腐蚀的水时,应根据有关规范要求做相应的内防腐处理。 2)埋地式生活饮用水贮水池在周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井和垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管及污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。 3)建筑二次供水设施的生活饮用水贮水池应独立设置,不得与消防用水或其他非生活用水共贮,并且不允许其他用水如高位水箱的溢流水等进入。当居住小区的蓄水池经有关部门批准与消防用水合贮时,应采取措施确保消防用水不作他用(否则须报请消防部门批准),但不应形成死水。 4)生活饮用水水池与其他用水池并列设置时,应有独立的池壁,不得合用分隔墙,两池壁之间应有排水措施。 5)建筑物内的生活饮用水水池宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间。 蓄水池的配水管 进、出水管流量、管径、根数及布置 1)蓄水池的进、出水流量按下列要求确定(见表2)。 表2 水池进、出水流量的确定

一般高层建筑总设计图纸说明中对钢筋的要求

总设计说明中对钢筋的要求 一、前言 1.钢材∶ 级为HPB235级钢筋,级为HRB335级钢筋,级为HRB400级钢筋;钢板及型钢均采用Q235钢。 抗震等级为一、二、三级框架结构和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋(普通钢筋)的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应≥1.25; 且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值应≤1.30,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值应≥9%。 2.焊条:E43xx用于HPB235级钢筋及Q235钢;E50xx用于HRB335,HRB400级钢筋。 二、钢筋的连接及锚固 1.除注明外所有连续梁上部通长纵筋应于跨中连接,下部通长纵筋应于支座处连接。 2.柱、梁、墙主筋优先采用机械连接或焊接,焊接接头面积率应≤50%。若采用搭接(d≤25mm),梁板及墙类构件搭接接头面积率宜≤25%,搭接长度≥1.2La;柱(暗柱)类构件搭接接头面积≤50%,搭接长度≥1.4La;所有钢筋La均须≥250mm,其中La为钢筋的最小锚固长度。所有接头均须按规范要求错开,机械连接或焊接接头间距须≥35d且≥500mm;搭接接头间距≥1.3倍搭接长度。柱(暗柱)钢筋接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上750mm 处。

3.柱(暗柱)、梁的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。 4.除图上注明者外,钢筋的最小锚固长度La采用如下表∶ 三、钢筋砼结构工程 A、楼板: 1.单向板底筋的分布筋和单向板、双向板支座负筋的分布筋.除图中注明者外均为6@200。 2.双向板底筋:短向筋放在底层,长向筋放在短向筋之上。当板底与梁底平时,板底钢筋伸入梁内须弯折后置于梁下部第一排纵向钢筋之上。 3.对于配有双层钢筋网的板,均应设置10@1000X1000支撑筋。 4.短边跨度L≥4m的板,四角板底放置45°斜向筋(详下图二),且要求板跨中起拱 L/400

钢筋混泥土框架结构仿古建筑施工组织设计

钢筋混泥土框架结构仿古建筑施工组织设计 目录 第一章工程概况 (1) 第二章工期及质量目标 (1) 第三章施工准备情况 (1) 第四章施工组织管理网络 (9) 第五章施工总体部署 (10) 第六章主要分部、分项施工方法 (12) 第七章针对本工程特点采用的特殊措施 (57) 第八章季节性施工措施 (59) 第九章质量保证措施 (59) 第十章工期保证措施 (67) 第十一章安全生产和文明施工措施 (70) 第十二章降低成本,提高经济效益措施 (80) 第十三章主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表 (82) 第十四章施工进度计划 (84) 第十五章施工总平面布置图 (84)

第一章工程概况 1、本工程为玉山县七里街旅游综合体综合商业休闲区项目二标段工程,按某县边境楼、城台老照片及营造法源做法设计,建设地点为:玉山县城内,建设面积约19247㎡。 第二章工期及质量目标 1 、本工程计划工期为365日历天,计划开工日期:2012年8月、计划竣工日期:2013年8月。 为确保承诺工期兑现,必须切实推行项目法施工管理,组建强有力的项目管理班子(项目经理部),着力落实各级责任制,做到施工单位内部通力合作,建设单位、施工单位、监理单位全面配合,从组织上保证进度计划的实施,从措施上保证进度计划的实现。 2 、本工程承诺质量目标为合格及以上工程。 为确保实现本工程承诺的质量等级,必须实行项目法施工管理,以图纸、规范为根本,以施工组织设计为原则,以本工程质量计划为目标,全面推行质量管理各级负责制,从经理室到项目部,从工程技术人员到每一名操作员工,都必须确立质量是企业生命的思想,确立质量终身制的观念,确立努力向社会奉献精品工程的意识。 第三章施工准备情况 (一)组织准备 1 、成立本工程项目小组,由经理室主要负责人担任组长,在全公司范围内对该工程的施工做到"政令畅通"。

蓄水池设计范文

2.蓄水池防水设计原则 1.1基本要求 基础要求 1.蓄水池应建在基础稳定的基层上,基层应有足够的承载力,蓄水池盛满水后,基层的下 沉量不得对池体有破坏性影响; 2.在湿陷性黄土地区建造蓄水池,应遵守GB50025《湿陷性黄土地区建筑规范》的技术要 求。 池体强度 池体强度应大于最高水压,蓄水池盛满水后,池体不得产生开裂、倒塌等工程事故。 1.2防水等级 \ 对于不同用途的蓄水池,应有防水等级区别,设计蓄水池的防水等级时,应考虑下列因素: 1.蓄水池所处的位置(地表上或地表下,室内或室外); 2.水压大小(处于地表下的蓄水池埋置深度和池体内最大蓄水深度); 3.水质和用途(饮用水、消防水、雨水、下水等); 4.池体周围的物资设备(渗漏是否会造成池体周围的物资霉变及影响池体周围设备的正常 运转); 5.对环境的影响(渗漏是否会造成对大气、地下水、地表水、土壤等的影响)。 根据GB50108《地下工程防水技术规范》修订版讨论稿的要求,我们认为蓄水池的防水等级标准应符合表的要求。 表防水等级标准 ? 防水等级 防水标准 一级 不允许池体内外的水单向或相互渗透,结构表面无湿渍 二级 允许池体内外的水微量单向或相互渗透,结构表面可有少量湿渍 总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于,漏水量不大于 L/m2 .d 三级 @ 允许池体内外的水少量单向或相互渗透,不得有线流和漏泥砂 任意100 m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于 L/d,单个湿渍的最大面积不大于 m2 四级 池体有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2 L/;任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4 L/ 1.3不同防水等级的适用范围 为正确界定蓄水池的防水等级,对蓄水池不同防水等级的适用范围应有规定,根据GB50108《地下工程防水技术规范》的要求,结合蓄水池的实际情况,我们认为蓄水池不同防水等级的适用范围应符合表的要求。 《 表不同防水等级的适用范围 防水等级 适用范围 实例

施工图建筑设计总说明的常见问题

施工图建筑设计总说明的常见问题摘要:本文根据近年来的国家和地方相关规范、浙江省的地方法规和技术措施,结合本公司在实际工作中的经验整合。主要陈述施工图建筑设计总说明中容易遗漏、犯错的内容,特别是新的法规和技术上的要求,具体叙述工程概况、屋面、安全防护、消防、防水、防雷、无障碍、门窗和玻璃、幕墙、电梯、节能、室内外环境、用户自理、套用图集等应有的内容。 关键词:建筑师;技术职责 由于近年来出台了很多新法规,加之民众质量意识的提高,维权行为的频密,政府更加重视质量和责任追究。因而设计、图审和施工单位应严格执行相关的法规和标准,努力提高产品质量。很多设计人员对施工图建筑设计总说明的重要性认识不足,照搬过时的说明,也没针对不同项目、不同地方的要求整合删减,对施工单位的质量、技术要求不够全面明确,造成了施工中质量问题和责任纠纷。 本文根据近年来的规范、浙江省的地方法规和技术措施,结合本公司实际工作中的经验整合。主要陈述施工图建筑设计总说明中容易遗漏、犯错的内容,特别是新近的技术和要求。 项目概况: (1)项目概况描述未到达施工图深度要求。 (2)地下室防水等级未考虑不同部位的要求只按车库标明是二级,地下室种植顶板、变压器室、开闭所、发电机房、电信机房、居住空间、办公等人员经常停留场所应注明为一级。

(3)各功能用房、厂房、车库未按人数、倒班数、停车位数确定等级。 屋面 (1)金属屋面的所有金属瓦或板必须相互连通导电,并与避雷针或避雷带可靠连接。 (2)屋面四周上的金属栏杆、铁件必须相互连通导电,并与避雷针或避雷带可靠连接。 防水 (1)半地下室四周、无地下室的电梯基坑四周、和有水部位相邻的配电间和电信机房等墙体内侧防水做法,可在墙体内侧涂刷2 厚水泥基渗透结晶型防水浆料。 (2)混凝土墙、砖砌挡土墙一侧填土高于另一侧室内地坪时,需在填土一侧设防水层,可设置40厚硬质聚苯板,以减少室内结露现象。 安全防护 (1)栏杆需能承受不小于0.5KN/m的水平荷载。其中玻璃栏板、楼梯和人员密集场所栏杆需能承受不小于1KN/m的水平荷载;中小学校栏杆需能承受不小于1.5KN/m的水平荷载。 (2)金属型材壁厚要求如下: A.不锈钢主要受力壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚1.2 mm;B.型钢主要受力壁厚不应小于3.5mm,一般杆件壁厚2m m;C.铝合金主要受力壁厚不应小于3mm,一般杆件壁厚2mm。

仿古建筑的设计要点

仿古建筑的设计要点 李冲 保定市城乡建筑设计院工程咨询处 摘要:本文主要阐述了何为仿古建筑以及仿古建筑的特点,如何利用钢筋混凝土结构来实现古建筑中的各个节点和构件,在仿古建筑的结构设计时应着重考虑的节点。 关键词:仿古建筑;苏式古建;结构设计 Abstract:this article mainly expounds the antique buildings and what is the characteristics of antique buildings,how to use the reinforced concrete structure to achieve the ancient buildings each node and the component,the structure design of antique buildings should focus on the consideration of node. Keywords:antique buildings;Su shi the lachlan Macquarie;Structure design 中图分类号:S611文献标识码:A文章编号: 1.仿古建筑的概念和特点 中国是世界文明古国之一。古代中国建筑和古代埃及建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代爱琴海建筑、古代美洲建筑并列为世界古老建筑的六大组成。中国建筑文化历史悠远,形成独特,建筑物造型优美,结构严谨,宏伟中不失细腻,庄严中不失优雅。而“仿古建筑”一词正式起源于20世纪50年代,但直到上世纪末学术界在理论上的探讨,褒贬不一,可以说它经历了一个坎坷不平的产生发展和成熟的过程。“仿古建筑”与古建筑几乎相同,但它已经完全脱离了具体型式的案臼,如果仅停留在型式上的理解,那么对传统建筑的因袭照搬就在所难免,也是对仿古建筑形式的偏见。所以说对“仿古建筑”一词全面和准确的表述是模仿古建筑设计的外在表现形式。 仿古建筑形式有广义和狭义之分,广义的仿古建筑形式是指利用现代建筑材料或传统建筑材料,对古建筑形式进行符合传统文化特征的再创造狭义的仿古建筑形式是指利用传统建筑材料,在特定范围内对古建筑的复原,严格讲属于文物修复范畴,本文所论及的只是广义的仿古建筑形式。通俗点讲既是用现代的施工工艺体现古代建筑的外形,而我们知道的由于古代建筑材料和理论的局限性,古建筑并不存在高层结构;故而现今的仿古建筑也以单层和多层为主。众所周知,现代多层建筑多为砌体结构和框架结构。所以钢筋混凝土结构的应用在仿古建筑中占据主导地位。 中国古代建筑特点体现在使用木材作为主要建筑材料,并保持构架制原则。为了保护木材,表面需加油漆,在长期的发展演变中,中国古代建筑形成独具特

某框架结构办公楼建筑结构施工图识读与基本构件计算土木设计说明

学院 毕业实训(设计) 计算书 题目:某框架结构办公楼 建筑结构施工图识读及基本构件计算二级学院:建筑工程学院 2013年01月10日

2013 届建筑工程技术专业毕业设计某框架结构办公楼 设 计 和 计 算 任 务 书 学院建筑工程学院 二〇一二年十月 某框架结构办公楼设计和计算任务书

一.目的要求 要求掌握读图识图的基本原理、方法与步骤。主要目的是使学生全面巩固、掌握读 图和识图的能力,不仅能读懂看懂,而且更能用已掌握的知识去解释、分析实际工程图纸,发挥出学生的主动积极性,培养学生的创新思维能力。 通过一个实例工程的结构设计训练,要求学生初步掌握结构设计训练的一般原则、 步骤和方法,能综合运用已学过的知识,培养综合分析问题、解决问题的能力,以及相应的设计训练技巧,同时还将培养设计训练工作中实事、严谨、准确的科学态度和工作作风。初步掌握多层建筑的结构选型、结构布置、结构设计及结构施工绘图的全过程,从而使学生学会具有一定的建筑结构的设计能力。 二.设计和计算的容 1.概况 本工程为某中等专业学校迁建工程之一的行政楼,建筑层数为四层,框架结构,整 体现浇。总占地面积738.3m ,总建筑面积2941.2 m 2 。。建筑高度:17.55m ,局部楼梯间高20.55m 。建筑耐久年限为50年。工程耐火等级为二级。工程屋面防水等级:为Ⅱ级,砼雨蓬为Ⅲ级。工程设计标高室±0.000相当于黄海高程79.45m,室外高差0.45m 。 建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。设计使用年限为 50年,耐火等级为三级。 依据的岩土工程勘察报告,场地较为平整,自上而下,土层岩性依次为耕植土、粉 质粘土、卵石、基岩。建筑场地等级为二级,基础持力层下无软弱夹层存在,场地稳定性较好。岩土工程勘察报告建议以卵石层位基础持力层。场地地下水类型简单,为第四系空隙性潜水。受大气降水及侧向渗流补给。地下水水位埋深在3.0~3.70米之间。本场地地下水对建筑材料无腐蚀性。 三.结构说明 工程设计墙、梁、板砼等级为C25,柱砼等级为C30,基础砼等级为C15,钢筋选用 一级钢HPB300,二级钢筋HRB335。受力钢筋混凝土保护层厚度为:板15mm ,梁25mm ,基础梁40mm ,柱30mm ,屋面板:外侧20mm ,侧15mm 。 箍筋必须为封闭式,非焊接箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不 应小于5d 。砌体工程:本工程±0.000以下墙体采用水泥实心砖,砖强度等级不小于 Mu15.0,水泥砂浆强度等级M10。本工程±0.000以上墙体外墙采用KP1多孔,砖强度 等级Mu10.0,用M7.5混合砂浆砌筑。墙采轻质墙体材料,要求容重不大于3/9m kN , 轻质隔墙做法及构造要求参照省建筑标准图集《MS 型煤渣混凝土空心砖结构构造》(2005浙G31)或行业及厂家相关标准。 四.设计依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

蓄水池结构与施工

蓄水池结构与施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 表1 蓄水池规格、容积表 普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄水池的主要尺寸和容积表,供参考。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为

池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m3。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m3,内摩擦角取为30°。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池

建筑结构设计规范和设计方法

建筑结构设计规范和设计方法 建筑结构设计规范和设计方法 摘要:本文分析了几个建筑设计中结构设计方面存在的普遍问题,并提出了针对这些问题的防治方法,供大家参考借鉴。 关键词:建筑结构设计存在问题 建筑设计是一项繁重而又责任重大的工作,直接影响到建筑物的安全、适用、经济和合理性。但在实际设计工作中,常常发生建筑结构设计的种种概念和方法上的差错,这些差错的产生,有的是由于设计人员没有对一般建筑尤其是多层建部设计引起高度重视,盲目参照或套用其他的设计的结果;有的则是由于设计对设计规范和设计方法缺乏理解;还有的是由于设计者的力学概念模糊,不能建立正确的计算模式,对结构验算结果也缺乏判断正确与否的经验,为了避免或减少类似的情况发生,确保建筑设计质量能上一个台阶,应从以下几个方面对结构设计中的常见问题加以改进: 1 剪力墙砌体结构挑梁裂缝问题 底层框架剪力墙砌体结构房屋是指底层为钢筋混凝土框架--剪 力墙结构,上部为多层砌体结构的房屋。该类房屋多见于沿街的旅馆、住宅、办公楼,底层为商店,餐厅、邮局等空间房屋,上部为小开间的多层砌体结构。这类建筑是解决底层需要一种比较经济的空间房屋的结构形式。部分设计者为追求单一的建筑立面造型来增加使用面积,将二层以上的部分横墙且外层挑墙移至悬挑梁上,各层设计有挑梁,但实际结构的底层挑梁承载普遍出现裂缝,该类挑梁的设计与出现裂缝在临街砌体结构房屋中比较常见。 原因是原设计各层挑梁均按承受本层楼盖及其墙体的荷载进行 计算。但实际结构中,悬挑梁上部墙体均为整体砌筑,且下部墙体均兼上层挑梁的底摸,这样挑梁上部的墙体及楼盖的荷载实际上是由上往下传递。上述挑梁的设计计算与实际工程中受力及传力路线不符是导致底层挑梁承载力不足并出现受力裂缝的主要原因,解决的办法要么改变计算简图及受力路线,要么注意施工顺序和施工工序。

设计图纸总说明书

总说明 一、设计标准及遵循规范 1.本隧道为上下行分离的双洞隧道,隧道建筑限界按高速公路80km/h行车速度确定。 2.本隧道施工图设计按初步设计批复意见进行优化。 3.地质资料采用《老山隧道工程地质勘察报告》。 4.遵循规范 《公路隧道设计规范》JTJ026-90 《公路工程技术标准》JTJ001-97 《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5.有关工程建设标准强制性条文(公路工程部分)执行情况 本隧道设计中严格执行了工程建设标准强制性条文(公路工程部分)JTJ026-90第1.0.3条、第2.6.1条、第5.0.1条、第5.0.4条、第7.1.1条、第8.1.1条、第8.1.3条及JTJ026-90第1.0.1条、第4.9.1条之规定。 6.有关初步设计批复意见执行情况 暗洞段仰拱与衬砌边墙采用圆弧相接。 Ⅱ类围岩段超前小导管环向间距为50cm,钢拱架间距为75cm。Ⅲ类围岩段超前锚杆环向间距为60cm。 Ⅲ类围岩段二次衬砌厚度为40cm,锚杆为砂浆锚杆。Ⅳ类围岩段二次衬砌厚度为35cm。Ⅴ类围岩段计入适量的系统锚杆数量,不设预留变形量。 Ⅳ类围岩紧急停车带锚杆长度为3m。 横洞分为一般段与加强段两种类型,按围岩类别进行设计。二、工程概况 宁淮高速老山隧道为左右分离式的双洞长隧道。隧道左线起讫桩号为ZK121+420~ZK122+665,全长1245m,右线起讫桩号为YK121+380~YK122+620,全长1240m。右线隧道进口端386.04m位于R=1250m、A=500的缓和曲线内,出口端位于直线内,最大超高2%。左线进口端190.5m位于半径为25000m的隧道建筑限界按高速公路80km/h行车速度确定。中,出口端225m位于半径为40000m 的凸型竖曲线中。右线进口端204.5m位于半径为25000m的凸型竖曲线中,出口端180.641m位于半径为40000m的凸型竖曲线中。 三、工程地质与水文地质 1、地形地貌 隧道位于马底驿乡小重坡,距马底驿乡政府约3km。场地地貌类型为丘陵地貌,隧道横穿山体,山顶高程为466m,进口端沟底高程与进口高程为260m,出口端洞门位于冲沟附近,沟底高程为315~320m。进口端洞口附近自然坡度约35~40°,出口端洞口附近坡度约45°。隧道山体上部大部分为残坡积碎石土层覆盖,植被较发育。进口端洞口附近发育较薄的残坡积物,植被较发育,主要为蕨类植物及灌木;出口端洞口位于水田中。附近为国道G319通过,交通便利。 2、地层岩性 本隧道场地主要地层特征按由新到老的顺序描述如下: 第四系全新统(Qh) a、种植土:黄色,松软,厚0.3m,主要分布于隧道出口地段。 b、亚粘土:黄、黄褐色,可塑;含少量碎石,局部可达20%,碎石成分为硅质岩、变质砂岩;厚2.5~3.7m,在隧道出口段分布。 c、碎石、块石:黄褐色,松散,碎石成分主要为强、弱风化变质砂岩、硅质岩,砂质板岩等,棱角状,粒径一般2~30cm,大者可达数米,厚0~1.50m;

相关文档
相关文档 最新文档