文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电技术课后答案

供配电技术课后答案

供配电技术课后答案
供配电技术课后答案

供配电技术课后答案

思考题与习题1

1.工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。

答:技术指标:主要包括电能质量、供电的可靠性、配电的合理性及将来发展的情况等;经济指标:主要包括基建投资(线路、变压器和开关设备等)、有色金属消耗量、年电能损失费(包括线路及变压器的年电能损耗费)及年维修费等。

国民经济发展的需要。

技术经济上的合理性。

电机电器制造工业的水平等因素。

2.什么叫电力系统和电力网电力系统由哪几部分组成

答:所谓电力系统,就是包括不同类型的发电机,配电装置、输、配电线路,升压及降压变电所和用户,它们组成一个整体,对电能进行不间断的生产和分配。

电力网的作用是将发电厂生产的电能输送、交换和分配电能,由变电所和不同电压等级的电力线路组成。它是联系发电厂和用户的中间环节。

电力系统由发电厂、变电所、电力线路和用户组成。

3.变电所和配电所的任务是什么二者的区别在哪里

答:变电所的任务是交换电压和交换电能;可分为升压、降压。

配电所的作用是接受和分配电能。

二者区别在于作用不同。

4.为什么说太阳能发电是最理想的新能源

答:因为太阳能能量巨大,不会枯竭,而且太阳能发电不会产生污染,绝对干净无公害。5.风力发电厂包括那些主要设备

答:风力发电机、控制器、逆变器、蓄电池等。

6.发电并网条件是什么

答:双方应有一致的相序;

双方应有相等的电压;

双方应有同样或者十分接近的频率。

双方应有同样相位。

7.统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义发电机、变压器、用电设备以及电网的额定电压有无差别差别的原因是什么

电压等级的确定是否合理直接影响到供电系统设计的技术、经济上的合理性;有差别,为了满足较远的线路末端也能达到额定电压,升压变压器要把电压提高5%后再经过输电线路传送,降压变压器也一样为了满足较远的线路末端也能达到额定电压,电压降压的电压比额定电压高出5%再经过输电线路传送,变压器一次绕组的额定电压与用电设备相同。

8.简述工厂供电系统电能质量的主要指标及其对用户的影响。

答:电能质量指导致用户设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差。电能质量指标是电能质量各个方面的具体描述,从电磁现象及相互作用和影响角度考虑给出引起干扰的基本现象分类如下

(1)低频传导现象:谐波、简谐波、电压波动、电压与电流不平衡,电压暂降与短时断电,电网频率变化,低频感应电压,交流中的直流;(2)低频辐射现象:磁场、电场;(3)高频辐射现象:磁场、电场、电磁场(连续波、瞬态);(4)高频传导现象:感应连续波电压与电流,单向瞬态、振荡瞬态;(5)静电放的现象

影响用户用电设备的正常运行,谐波使测量和计量仪器的知识和计量不准确,干扰通信系统的工作甚至通信设备和人员的安全,使电视机,计算机的图形畸变,画面亮度发生波动变化。9.试述工厂供电设计的主要内容。

答:工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配。工厂供电工作要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故;(2)可靠赢满足电能用户对供电可靠性的要求;(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求;(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能的节约电能和减少有色金属的消耗量。

其内容有(1)负荷计算;(2)工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量选择;(3)工厂总降压变电所主结线设计;(4)厂区高压配电系统设计;(5)工厂供、配电系统短路电流计算;(6)改善功率因数装置设计;(7)变电所高、低压侧设备选择;(8)继电保护及二

次结线设计;(9)变电所防雷装置设计;(10)专题设计;(11)总降压变电所变、配电装置总体布置设计综合前述设计计算结果,参照国家有关规程规定,进行内外的变、配电装置的总体布置和施工设计。

思考题与习题2

1.什么是计算负荷,以不同时限确定的计算负荷如何换算

答:计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量确定的,预期不变的最大假想负荷。

2.目前常用求计算负荷的时限是多长时间理由是什么

答:30min;电力负荷按年最大负荷(也称30min最大负荷)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。

3.负荷曲线及其在求计算负荷中的作用。

答:负荷曲线表征电力负荷随时间的变动情况,它反映了用户用电的特点和规律。

4.简述求计算负荷的方法及其应用范围的评价。

答:需要系数法、二项式系数法。其中以需要系数法应用最为广泛,它适用于不同类型的各种企业,计算结果也基本符合实际,也适用于变配电所的负荷计算。二项系数法一般适用于低压配电支干线和配电箱的负荷计算。

5.简述在求计算负荷时,那些系统元件需要在其上计算损耗计算方法如何这种方法用于求实际功率及电能损耗有无误差

答:线路、变压器需要在其上计算损耗。计算方法是无功功率补偿。用于求实际功率及电能损耗有误差。

6.求计算负荷时,计算全厂功率因数的目的和方法如何

答:目的:在设计阶段要根据设计计算的功率因数和供电局指定的功率因数,提出提高功率因数所用的补偿装置类型和容量。

方法:工厂需要系数法、按年产量和单位产品耗电量计算法、逐级计算法。

思考题与习题3

1.什么叫短路短路的类型有哪些造成短路故障的原因是什么短路有什么危害

“短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的接通。

三相交流系统的短路种类主要有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。

造成短路的主要原因是:(1)电气设备截流部分的绝缘损坏(2)误操作(3)雷击或过电压击穿等。

短路的危害:短路时温度急剧上升:会使绝缘加速老化或损坏;产生很大的电动力,使设备的载流部分变形或损坏,要考虑它们对短路电流的稳定。短路电流在线路上产生很大的压降:离短路点越近的母线,电压下降越厉害,影响与母线连接的电动机或其它设备的正常运行。

2.什么叫无限大容量系统它有什么特征为什么供配电系统短路时,可将电源看做无限大容量系统

无限大容量系统:是指端电压保持恒定,没有内部阻抗和容量无限大的系统。

无限大容量的特征:无限大容量系统的指端电压保持恒定,没有内部阻抗和容量无限大的系统.它的特征有:系统的容量无限大.系统阻抗为零和系统的端电压在短路过程中维持不变.实际上,任何电力系统都有一个确定的容量,并有一定的内部阻抗.当供配电系统容量较电力系统容量小得多,当电力系统的容量超过用户供电系统的50倍时,电力系统阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%,或短路点离电源的电气距离足够远,发生短路时电力系统母线电压降低很小,此时可将电力系统看做无限大容量系统。

3.什么是次暂态短路电流什么是冲击短路电流什么是稳态短路电流它们与短

路电流周期分量有效值有什么关系

次暂态短路电流:短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值。

冲击短路电流:短路全电流的最大瞬时值。

稳态短路电流:短路电流非周期分量衰减完后的短路电流。

它们的关系:

4.什么叫标么制如何选取基准值

用相对值表示元件的物理量,称为标幺制。任意一个物理量的有名值与基准值的比值称为标幺值,标幺值没有单位。

容量的标幺值、电压的标幺值、

电流的标幺值、阻抗的标幺值

4个基准值中只有两个是独立的,通常选定基准容量和基准电压,按下式求出基准电流和基准阻抗

准值可以任意选定,为便于计算短路电流,对于容量的基准值取Sd=100MVA或者取要计算的供电系统中的某一元件的额定值(如某一变压器);基准电压是短路点所在处电路平均电压值。

5.电动机对短路电流有什么影响

在短路点附近运行的电动机的反电势可能大于电动机所在处系统的残压,此时电动机将和发电机一样,向短路点馈送短路电流。

6.试求图3-13所示无限大容量系统中K点发生三相短路时的短路电流、冲击短路电流和短路容量,以及变压器2T一次流过的短路电流。各元件参数如下:

变压器

变压器

线路

电抗器L:

题3-14图

(1) 由图所示的短路电流计算系统图画出短路电流计算等校电路图,如图所示.由断路器断流容量估算系统电抗,用X表示.

(2)取基准容量Sd=100MVA,基准电压UD=UAV,基准电压是Ud1=121KV,Ud2=,Ud3=,则各元件电抗标夭值为

变压器1T X1=(Uk%/100)*(Sd/Sn)=100)*(100/=

线路W1,W2 X2=X3=X0*L1*Sd/Ud/Ud=*100*100/=

变压器2T 3T X4=X5=Uk%*Sd/100/Sn=*100/100/15=

电抗器;

X6=Xl%*Uln*Sd/100/Iln/Ud/Ud=8*6*100/100/=

当K点发生三相短路时:

一短路回路总阻抗标夭值

Xk=X1+(X2+X4+X6)止带负荷拉(合)隔离开关。

(2).防止误分(合)断路器。

(3).防止带电挂地线。

(4).防止带地线(合)隔离开关。

(5).防止带电误入带电间隔。

6.电气主接线设计的基本要求是什么

答:对电气">电气主接线设计的要求有:

(1)具有供电的可靠性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性。

7.断路器和隔离开关倒闸操作的原则是什么母线倒闸操作的原则有那些

答::1.(1)停电操作时必须按照拉断路器——负荷(线路)侧隔离开关">隔离开关——电

源(母线)侧隔离开关的顺序进行。送电的顺序相反。(2)变压器">变压器停电操作时必须按照拉断路器——变压器">变压器侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序进行。送电的顺序相反。(3)双母线倒换母线时,必须先合母联开关并取下其控制保险,将母差保护改为大差动方式或互联后,才能采取先合后拉隔离开关的方式进行。然后恢复母联开关和母差保护。(4)母联开关停电操作时必须按照拉停电侧隔离开关——带电侧隔离开关的顺序进行。送电的顺序相反。

2. :(1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。

(2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(即母联开关确在合闸位置),然后将母差保护的选择元件退出(即合上P刀闸或投入互联压板),再取下母联开关的控制保险。在切换过程中应特别注意检查母差保护二次电压切换正常。倒母线完毕,如满足母差保护的工作条件,则按相反顺序进行恢复。

(3)双母线同时工作,一条母线停电时,先进行倒母线操作,即将所有开关全部倒换到工作母线上,并检查确定,然后将欲停电母线按实际要求停电。

思考题与习题5

1.变配所二次回路按功能分为哪几部分各部分的作用是什么

答:二次回路按照功能分,有断路器控制回路,信号回路,测量回路,继电保护回路和自动装置回路等。断路器控制回路的主要功能是对断路器进行通,断操作,当线路发生短路故障时,相应继电保护动作,接通断路器控制回路中的跳闸回路,使断路器跳闸,启动信号发出声响和灯光信号;操作电源向断路器控制回路,继电保护装置,信号回路,检测系统等二次回路提供所需的电源。

2.什么叫二次接线图二次接线图分为哪几种形式各有何特点

答:二次接线图是用二次设备特定的图形符号和文字符号来表示二次设备相互连接情况的电气接线图。

二次接线图一般分为原理接线图,展开接线图和安装接线图三种。

(1)原理接线图是用来表示继电保护,测量仪表和自动装置中个元件的电气联系及工作原理的电气回路图,可用来分析工作原理,但对与复杂线路,看图较困难,因此,广泛应用展

开接线图。

(2)展开接线图分成交流电流回路,交流电压回路,直流控制操作回路和信号回路等几个主要组成部分。展开图接线清晰,回路次序明显,便于了解整套装置的动作程序和工作原理,易于阅读,对于较为复杂的工作原理的分析更为方便。

(3)安装接线图用来表示二次设备的具体位置和布线方式的图形,是进行现场施工不可缺少的图纸。

3.断路器控制回路应满足哪些要求何谓断路器事故跳闸信号回路的“不对应原理”

答:1)(1)应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作

(2)应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号。

(3)合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源。

(4)在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置。

(5)断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线。

(6)对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号。

(7)弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流

2)如果由于故障继电保护装置动作,使继电保护触点k闭合,引起断路器跳闸。由于“合闸”位置SA9-10已接通,于是绿灯发出闪光。在事故情况下,除用闪光信号显示外,控制电路还备有音响信号接在事故音响小母线BAS上,断路器因事故跳闸而出现“不对应“关系时,音响信号回路的触点全部接通而发出音响,引起操作人员的注意。

4.断路器的控制开关有哪6个操作位置简述断路器手动合闸、跳闸的操作过程。

答:有手动合闸,自动合闸,手动跳闸,自动跳闸,防跳装置,闪光电源装置。

手动合闸:将开关扳到“预备合闸”位置,再将开关旋转45°至“合闸”位置,将手柄放开后,在弹簧作用下,开关回到“合闸后”位置。

手动跳闸:先将开关扳到“预备跳闸”位置,再将手柄扳到“跳闸”位置;松手后开光又自动跳回“跳闸后”位置。

5.电流互感器的使用注意事项有哪些选择电流互感器需要校验哪些项目

答:使用注意事项:工作时其二次侧不得开路;也不允许二次侧接熔断器或隔离开关等;二次连接导线应采用截面积较大的铜线,在检修、校验时,必须先用短接线将电流互感器的二次侧短接;二次侧有一端必须接地。

校验项目:准确度校验、动稳定性校验、热稳定性校验。

6.电压互感器为什么不需要校验动稳定性和热稳定性

答:因为电压互感器一、二次侧均装有熔断器保护,在过负荷或短路时熔断器会熔断,断开测量回路,因此不需要校验动稳定性和热稳定性。

7.电压互感器的使用注意事项有哪些

答:工作时其一、二次侧不得短路;其二次侧有一端必须接地;在接线时其端子的极性不能接反。

思考题和习题6

1.继电保护装置的任务和要求是什么

答:继电保护的任务:

(1)、自动地、迅速地、有选择地将故障设备从供电系统中切除,使其他非故障部分迅速恢复正常供电。

(2)、正确反映电气设备的不正常运行状态,发出预告信号,以便操作人员采取措施,恢复电器设备的正常运行。

(3)、与供配电系统的自动装置(如自动重合闸、备用电源自动投入装置等)配合,提高供配电系统的供电可靠性。

对继电保护的要求:

根据继电保护的任务,继电保护应满足选择性、可靠性、速动性和灵敏性的要求。

2.电流保护的常用接线方式有哪几种各有什么特点

答:1、三相三继电器接线方式。

它能反映各种短路故障,流入继电器的电流与电流互感器二次绕组的电流相等,其接线

系数在任何短路情况下均等于1。这种接线方式主要用于高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路。

2、两相两继电器接线方式。

它不能反映单相短路,只能反映相间短路,其接线系数在各种相间短路时均为1。此接线方式主要用于小接地电流系统的相间短路保护。

3、两相一继电器接线方式。

这种接线方式可反映各种不同的相间短路,但是其接线系数随短路种类不同而不不同,保护灵敏度也不同,主要用与高压电动机的保护。

3.电磁式时间继电器、信号继电器和中间继电器的作用是什么

答:电磁式时间继电器用于继电保护装置中,使继电保护获得需要延时,以满足选择性要求。信号继电器是继电保护装置中用于发出指示信号,表示保护动作,同时接通信号回路,发出灯光或者音响信号

中间继电器的触头容量较大,触头数量较多,在继电保护装置中用于弥补主继电器触头容量或者触头数量的不足。

4.电力线路的过电流保护装置的动作电流、动作时间如何整定灵敏度怎样校验

答: 1 动作电流整定

过电流保护装置的动作电流必须满足下列两个条件:

(1)正常运行时,保护装置不动作,即保护装置的动作电流Iop1应大于线路的最大负荷电流

(2)保护装置在外部故障切除后,可靠返回到原始位置。要使保护装置可靠返回,就要求保护装置的返回电流I rel> 。由于过电流Iop1大于,所以,以Irel>作为动作电流整定依据,所以得;I=(KrelKw/KreKi)

(3)Krel为可靠系数,Kw为接线系数,Kre为继电的返回系数,Ki为电流互感器变比。

2 动作时间整定

动作时间必须满足选择性要求。为保证动作的选择性,动作时间整定按“阶梯原则”来确定;

即自负载侧向电源侧,后一级线路的过电流保护装置的动作时限应比前一级线路保护的动作时限大一级时限差△t;

t=t+△t

式中,△t为时限级差,定时限电流保护取。

3 灵敏度校验.

过电流保护的灵敏度用系统最小运行方式下线路末端的两相短路电流进行校验;

Ks=Iopl≧

式中,Iopl为保护装置一次侧动作电流。

5.过电流保护和速断保护各有何优缺点

答:过电流保护:当通过的电流大于继电器的动作电流时,保护装置启动,并用时限保护动作的选择性,这种继电保护装置称为过电流保护。

电流速断保护:电流速断保护是一种不带时限的过电流保护,实际中电流速断保护常与过电流保护配合使用。

两者的比较:

过电流保护的范围是本级线路和下级电路,本级线路为过电流保护的主保护区,下级线路是其后备保护区。定时限过流保护整定简单,动作准确,动作时限固定,但使用继电器较多,接线较复杂,需直流操作电源。反时限过电流保护使用继电器少,接线简单,可采用交流操作,但动作准确度不高,动作时间与短路电流有关,呈反时限特性,动作时限整定复杂;线路越靠近电源,过电流保护的动作时限越长,而短路电流越大,危害也越大,这是过电流保护的不足。因此,GB50062-92规定,当过电流保护动作时限超过0.5~0.7S时,应装设瞬动的电流速断保护。

6.反时限过电流保护的动作时限如何整定

答:在整定反时限电流保护的动作时限时应指出某一动作电流倍数(通常为10)时的动作时限,为保护动作的选择性,反时限过电流保护时限整定也应按照“阶梯原则”来确定,即上下级路线的反时限过电流保护在保护配合点K处发生短路时的时限级差为△t=

7.高压电动机和电容器的继电保护如何配置和整定

答:(1)高压电动机的继电保护配置按GB50062—92规定,对2000KW以下的高压电动机相间短路。装设电流速断保护;对2000KW及以上的高压电动机,或电流速断保护灵敏度不满足要求的高压电动机。装设差动保护;对易发生过负荷的电动机,应装设过负荷保护;对不重要的高压电动机或者不允许自起动的电动机,应装设低电压保护;高压电动机单相接地电流大于5A时,应装设有选择性的单相接地保护

电动机过负荷保护的动作电流按躲过电动机的额定电流整定,即

== KreKi

电动机的电流速断保护动作电流按躲过电动机的最大起动电流整定,即

== Ki

单相接地保护动作电流按躲过其接地电容电流整定,即

== Ki

(2)电容器的继电保护配置:容量在400kvar以上的电容器组一般采用断路器控制,装设电流速断保护,作为电容器的相间短路保护。容量在400kvar及以下的电容器一般采用带熔断器的负荷开关进行控制和保护。

电容器电流速断保护的动作电流按躲过电容器投入时的冲击电流整定,即

== KrelIN。C/Ki

思考题和习题9

电力用户中与节约电能密切相关的重要技术指标有哪些

答:有电力(电力负荷率)、电量、功率因数与电力谐波含量等。

提高自然功率因数的方法有哪些

答:正确选用异步电动机的型号和容量;

电力变压器不宜轻载运行;

适当采用同步电动机;

轻载绕线式异步电动机同步化运行。

电容器补偿方式有哪几种各有何特点

答:就地补偿、分组(分散)补偿和集中补偿三种。

高压集中补偿:便于运行管理和调节,而且利用率高,还可提高供电变压器的负荷能力。

低压成组补偿:能补偿低压母线前的用户高压电网、地区电网和整个电力系统的无功功率,用户本身可获得相当的经济效益,补偿投资不大,运行维护及管理也很方便。

分散就地补偿:它与用电设备的停、运一致,但不能与之共用一套控制设备,补偿效果理想,但投资较大,同时增加了管理上的不便,而且利用效率低。

利用静止无功补偿装置对电力系统中无功功率进行快速的动态补偿,可实现哪些功能

答:校正动态无功负荷的功率因数;

改善电压调整;

提高电力系统的静态和动态稳定性,阻尼功率振荡;

降低过电压;

稳定母线电压,减少电压闪烁,提高电压质量;

阻尼次同步震振荡;

减少电压的电流的不平衡。

简述TCR、TSC、SVG的基本功能。

答:晶闸管控制电抗器TCR:相当于电感负载的交流调压电路。通过调整导通角来调节从电网吸收的基波无功功率。

晶闸管投切电容器TSC:晶闸管工作在开关状态,分组投切电容器。无功功率不能连续调节。静止无功发生器SVG:适当调节交流侧输出电压的相位和幅值,或直接控制交流侧电流,就可以使该电路吸收或发出无功电流,实现动态无功补偿。

电力系统的谐波源主要有哪几种

答:系统中的各种非线性用电设备;

供电系统本身存在的非线性元件;

如荧光灯、家用电器等单个容量不大,但数量很大且散布于各处,电力部门又难以管理的用电设备;

发电机发出的谐波电势。

电力系统中谐波产生的危害有哪些谐波抑制的方法主要有哪些

答:谐波对旋转发电机的影响:产生附加功率和发热、机械振动、噪声和谐波过电压;

对无功补偿电容引起谐振或谐波电流的放大;

对供电网和导线增加电网的损耗;

对继电保护、自动控制装置和计算机产生干扰和造成误动作;

造成电能计量的误差;

谐波电流在高压架空线路上的流动带来的问题;

对断路器和熔断器的影响‘’

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

建筑供配电课程总结

《供配电技术》学习心得体会 现在我们基本完成了供配电技术这门课程的学习。经过这大半个学期的学习,我对供配电这门课的相关理论有了较深的理解,也对这个领域有了初步认识。 供配电技术这门课主要讲述电力系统概论,负荷计算,短路电流计算,交配电所及其一次系统,电力设备的选择,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全,防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。 配电系统是电力系统的重要组成部分,配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。变电所的功能就是接受电能,变换电压和分配电能。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用;电能的输送分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。 随着经济建设的发展,中国当前城市建设发展迅速,其规模之大、范围之广,均是空前的。因此,学好供配电技术这门课程,做好供配电工作,对于促进工业生产,降低产品成本,实现生产自动化和工业现代化及保障人民生活有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此学好供配电技术这门课程,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建工业厂区越来越多。准确计算出整个厂区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足厂区生产和日常需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 供配电系统设计要彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。另外,供配电系统的还必须做统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 供电作业要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)、可靠:应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)、经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 我相信这门课的学习,将会对我们以后的工作有所帮助.对这门课的学习,不仅是课本理论上有所收获,而且还增强了我们的能力技能,扩宽了我们的视野,其中最深刻的就是老师拿着自己亲手做的衡阳市电网规划项目与我们一同学习分享。在我眼里,我们的老师不仅是一个优秀的指导老师,还是一个具有丰富现场操作经验的科技与人员。不但为人师表,还平易近人,授课方法独特,老师能够充分利用学生的学习主动性,结合供配电系统实际,认真组织好课堂教学内容,注意知识的系统性、工程性和应用性,强调供电知识的学习方法,采用多媒体教学课件或教具、理论联系实际,讲授基本概念、基本理论、计算方法和设备的功能及应用。很多同学反应都很喜欢老师的课,在这里要感谢老师对我们的殷勤教导。因为你不仅教会我们供配电知识,也让我们了解了课堂上一些了解不到的常识。这就是我们教与学的真正目的----领会与收获。具体如下: 理论(知识)方面: 1、掌握常用的高低压电器,如:熔断器、自动空气开关和继电保护装置等设备的工作原理、

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

供配电技术唐志平第三版习题答案(全)

第1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?=?,式中%U ?为电压偏差百分数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动;%U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

建筑供配电技术答案

一、选择题(共30小题,每小题1分,共30分) 1、平均额定电压的应用场合为() A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、人们俗称的“地线”实际上是() A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 3、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 4、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为() A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 5、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 6、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV 7、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为() A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 8、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为() A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 9、变压器的有功功率损耗由___两部分组成() A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 10、满负荷的负荷指的是。() A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 11、负荷持续率表征___设备的工作特性() A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 12、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。()

建筑供配电及照明技术习题

建筑供配电及照明技术习题 1.通过查找网络或资料,列出至少四种不同类型发电厂的名称。答:三峡水电站、葛洲坝水电站、二滩水电站、华能汕头燃煤电厂、洛阳热电厂、新疆风力发电厂、秦山核电站、广东大亚湾核电站、田湾核电站、岭澳核电站等。 2.变电所和配电所的区别是什么? 答:变电所的任务是接收电能、变化电压和分配电能而配电所的任务是接受电能和分配电能。 3.典型建筑供配电供电电压是10kV。 4.简述典型建筑常用供配电系统运行方式。 答:一般为两路电源进线,电压10kV。可采用两路电源一路供电一路备用的母线不分段运行方式;也可以采用两路电源同时供电,给带一台或两台变压器,各带50%的负荷,单母线分段联络,正常是联络断路器断开,互为备用的运行方式。 5.电压质量包括哪些内容? 答:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数,另外还有谐波分量和波形质量等。 6. TN、TT、IT系统的含义。 答:TN系统是指电源侧中心点直接接地,电气设备的外露导电部分通过PE线或者PEN线与该接地点连接的系统。建筑中的低压配电系统一般采用TN系统,对建筑物,国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)都推荐使用TN-S系统。

TT 系统是指电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分通过独立的接地体接地。在TT 系统中必须使用过电流保护器或剩余电流动作保护器做保护。TT 系统中各个设备的PE 线没有直接的电气联系,相互之间不会影响,适于对抗电磁干扰要求的场所。 IT 系统是指电源部分与大地间不直接连接,而电气设备的外露可导电部分则是通过独立接地体接地。这种IT 系统应用在不间断供电要求较高的场所 7. 确定下图所示供配电系统中线路WL1和电力变压器T1、T2和T3的额定电压。 kV 3.6 kV 5.38 kV 35 kV 6.6 kV 985.5 kV 4.0 8. 谐波:是指非正弦波按傅里叶级数分解后得到的一系列频率为基波频率整数倍的正弦波。 9. 电力系统中性点:是指电源(发电机或者变压器)的中性点。 10. 电气系统图:只表示电气回路中各个元器件的连接关系,不表示元器件的具体安装位置和具体连线方法。 11.某教室照明灯具的标注方式为15 .260217CP FL ???-,说明其含义。 答:该教室内共有17套灯具,每套有两个灯管,每个灯管的功率为60W,光源为荧光灯,采用吊线式安装,安装高度为2.5m. 12.某配电标注为ZR-YJV (161254?+?)SC40-CC ,说明其含义。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

供配电技术习题答案

供配电技术习题答案 莫岳平 翁双安2012版 1---7、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 用电负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上造成的影响程度分级。 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 1-11试确定图1-17所示电力系统中各变压器的一次、二次绕组的额定电压。 kV U kV U T NT NT 121,5.10:.2.11==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,5.10:.2.12≈?== kV U kV U T NT NT 5.101005.1,110:.2.13=?==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,10:.2.14≈?== 2--1用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点?

用电设备按工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 连续工作制:是指设备在无规定期限的长时间内恒载的工作制,在恒定负载连续运行到达热稳定状态。此类设备有通风机、水泵、电动扶梯、照明等。 断续周期工作制:是指设备按一系列相同的工作周期运行,每一周期由一段恒定负载运行时间和一段停机并断电时间组成,但在每一周期内运行的时间较段,不足以使电机到达热稳定状态,且每一周期的起动电流对温升无明显影响。 断续周期工作制的设备用负荷持续率来表征其工作特征。 %100%1000?+=?=t t t T t ε T----工作周期 t----工作周期内的工作时间 t0----工作周期内的停歇时间 (3)短时工作制 :是指设备在恒定负载下按制定的时间运行,在未到达热稳定前就停机,其停机时间足以让电机温度下降到环境温度。 2--5什么叫尖峰电流?尖峰电流与计算电流同为最大负荷电流,各在性质和用途上有那些区别?

《供配电技术》课后答案(唐志平主编)

《供配电技术》课后答案 (唐志平主编) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~ 10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的为什么 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变如何计算电压偏移和电压波动 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类对供电各有什么要求 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。

建筑供配电技术试卷

一、填空题(每空 2分,共 20分)A.10 B .10.5 C .9.8 D .11 1.需要系数值一般都小于 1,只有在 _________________________________________时, 才能为 1。台数少于 3 的用电设备组需要系数为 _________。 2.两台变压器的明备用是指_____________,暗备用是指 _______________。 3.电力系统中中性点的运行方式根据中性点的接地型式有中性点不接地、 直接接地、 __中性点经消弧线圈接地 _等三种运行方式。 ____中性点 图 1 4.无穷大功率电源的特征是当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变 电所馈电母线上的 _________能基本保持不变。 3.图 2所示主接线方式为 __________D___________接线。 A.单母线不分段接线 B.单母线分段接线 C.线路 -变压器单元接线 D.桥式接线5.短路电流是有 ___周期 _____分量和 __非周期 _______分量两部分组成的。 6.系统发生短路时对电气设备和线路影响最大的两个效应是 __________和 _____________,因此短路计算的目的主要是对电气设备或线路进行 和_________稳定性校验。 __________稳定性 7.年均雷暴日是指 _____气象台多年累积的多年雷暴日的平均值_。建筑物防雷装置主 要由 _________、_______________、接地装置、电涌保护装置及等电位连接导体等部分 组成。 8.一类防雷建筑物架空避雷网网格应不大于___5*5________。二类防雷建筑物当建筑 物高度高于 _45___米时,还应采取防侧击雷和等电位的保护措施。图 2 9.接地装置由 _________接地线 ____和___接地体 _________组成。 二、单项选择题(每题 2分,共 10分)4.以下产生最大三相短路电流条件错误的是 A.短路前处于空载状态 _____________: B.短路瞬间电压瞬时值正好过零点 1.以下不是提高自然功率因数方法的是______B______。C.短路回路近似为纯感性负荷D.短路回路负荷阻抗最大 A.合理选择电动机的容量,使其接近满载运转。B.正确选择变压器容量,提高变压器的负载率。C.采用静电电容器补偿。5.在按机械强度选择导线和电缆截面积使用的最小截面积数据时,还要满足《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》的要求,即:铜芯导线截面积最小值,进户线不小 2 2 _____________mm,动力、照明分支线于_____mm,动力、照明配电箱的进线不小于 2 D.对于实际负荷不足 40% 的电动机,更换为小容量的电动机。不小于____________mm。以下正确的是 ______C________。 2.图 1中所示供电系统变压器1T 的一次侧额定电压为 ______B_______kV。A.10,6,4 B.6,4,2.5 C.10,6,2.5 D.16,10,6 第1页/共 4页 节约用纸两面书写

相关文档
相关文档 最新文档