宜昌市市政排水泵站工程文件归档内容及排列顺序表

宜昌市城市建设档案馆

宜昌市市政排水泵站工程文件归档内容及排列顺序

第一部分工程准备阶段文件

一立项文件

1 项目建议书、项目建议审批意见或前期工作通知书

2 可行性研究报告审批意见及可行性研究报告、附件

3 关于立项有关的会议纪要、领导讲话

4 专家建议文件

5 调查资料及项目评估研究材料

6 环境预测、调查报告

7 建设项目环境影响报告书(报告表、登记表)

二建设用地、征地文件

1 建设项目选址意见书及附件(规划设计范围图、拟用地范围图、拆迁范围图)

2 县级以上人民政府城乡建设用地批准书及用地申请报告

3 建设用地规划许可证及附件(建设项目规划方案及审查通知书、建设工程方案审查通知书)

4 用地红线图

5 用地协议

6 划拨建设用地文件

7 征用土地呈报表

8 国有土地权出让合同

9 国有土地权租赁合同

10 国有土地权划拨合同

11 国有土地权地籍图或宗地图

12 国有土地使用证

三建设拆迁文件

-1-

1 房屋安全鉴定书

2 拆迁许可证

3 拆迁安置意见、协议、方案等

4 拆迁批准文件及申请

5 还建协议书

四建设工程规划管理文件

1 建设工程规划许可证正、副本

2 建筑定位图

3 建设工程放线验线通知单

4 建设工程外装修通知书

5 其他规划文件

五勘察、测绘文件

1 工程地质勘察报告

2 水文地质勘察报告、自然条件调查

3 地震安全性评价

4 建设用地钉桩通知书、钉桩放线通知书

5 地形测量和拨地测量成果报告

六设计文件

1 初步设计(包括初步设计图纸和说明、工程概算等)

2 技术设计(包括技术设计图纸和说明、修正概算等)

3 审定设计方案通知书

4 施工图设计

4.1 施工图说明

4.2 建筑施工图

4.3 结构施工图

4.4 装修(装饰)工程施工图

4.5 给排水、消防、采暖工程施工图

4.6 电气、智能化工程施工图

4.7 通风空调工程施工图

4.8 电梯、燃气工程施工图

4.9 其他施工图(含基坑、边坡)

-2-

4.10 施工图预算

5 施工图设计文件的审查(含审查合格书、审查意见等)

七有关部门批准文件

1 建设项目列入年度计划的批复文件(含基建计划、前期计划、开工计划、增加基建计划、续建计划)及申请文件

2 投资许可证及申请表

3 施工图设计文件审查备案单

4 建筑工程消防施工许可证及建筑工程消防设计审核意见书

5 新(扩)建民用建筑人防手续办结通知单

6 新建房屋白蚁预防工程合同书

7 文物保护工程批复及申请

8 城市建设基础设施配套费批复及申请

9 建设工程占道许可证、挖掘许可证、排水许可证

10 建设工程质量监督申请登记表

11 建设工程质量监督通知书

12 建设工程质量监督工作方案

13 单位工程施工安全监督责任书

14 建设项目工程质量责任书

15 建设工程项目档案报送手续

16 供电、供气、供水、园林绿化等相关部门批复或合同

17 其他批准文件

八招投标文件

1 勘察招标文件

2 勘察投标文件

3 勘察中标文件

4 设计招标文件(含方案比选)

5 设计投标文件

6 设计中标文件

7 监理招标文件

8 监理投标文件

9 监理中标文件

-3-

10 施工招标、投标、评标、中标文件

九合同文件

1 勘察合同

2 设计合同

3 监理合同

4 施工合同

5 其他合同

十建设、施工、监理机构及负责人

1 工程项目管理机构(项目经理部)及负责人名单

2 工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单

3 工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单

第二部分监理文件

一监理管理文件

1 建设工程监理备案表

2 工程监理规划

3 工程监理细则

4 旁站监理方案

5 会议纪要

6 监理日记

7 工程监理台帐

8 监理月报

二监理技术文件

1 工程开工/复工报审表、开/复工指令

2 工程技术文件报审表

3 施工组织设计(方案)报审表

4 设计交底及图纸会审纪要

5 分包单位资质报审表

6 报验申请表

7 工程材料/构配件/设备报审表

8 工程竣工报验表

-4-

9 混凝土浇筑申报表(含商品砼)

10 施工测量放线报验表

11 承包单位通用申报表

12 监理工程师通知单

13 监理工程师通知回复单

14 工程暂停令

15 工程款支付证书

16 工程款支付申请表

17 工程临时延期审批表

18 工程临时延期申请表

19 工程最终延期审批表

20 费用索赔审批表

21 费用索赔申请表

22 监理工作联系单

23 监理工程师检查记录表

24 工程监理旁站记录

第三部分施工文件

一施工准备技术文件

1 施工许可证

2 开工报告

3 设计技术交底及图纸会审记录

4 施工组织设计

5 施工技术交底记录

6 设计变更通知单

7 变更设计洽商记录

二材料、半成品、构配件、设备进场检验、复试文件

1 主要原材料、构配件出厂证明、进场复检汇总表

2 见证取样送检试验汇总表

3 水泥检验报告

4 水泥出厂合格证

-5-

5 钢筋力学及工艺性能检验报告

6 钢筋出厂合格证

7 砖检验报告

8 砖出厂合格证

9 砂子、石子试验报告

10 粉煤灰检验报告

11 混凝土外加剂均匀性检验报告

12 凝土外加剂出厂合格证

13 商品混凝土出厂质量合格证

14 各种管道、阀门、橡胶圈、启闭机、闸门等出厂检验报告

15 成套设备及配件合格证

16 其他材料检验报告、出厂合格证

三施工试验检验文件

1 地基、复合地基、挡土墙槽基承载力试验报告

2 (管道沟槽)地基钎探记录

3 沟槽填土(素土、石灰土、砂砾土)击实试验报告

4 填土含水率检验记录

5 管道沟槽回填土压实度检验汇总评定表

6 (管道沟槽回填土)压实度检验报告

7 (管道沟槽回填土)压实度检验记录

8 (基坑)回填土压实度检验汇总评定表

9 (基坑回填土)压实度检验报告

10 (基坑回填土)压实度检验记录

11 水泥混凝土强度检验汇总表

12 水泥混凝土抗压强度统计评定表

13 混凝土抗压强度检验报告

14 混凝土抗渗性能检验报告

15 砂浆试块强度检验汇总表

16 砌体砂浆抗压强度统计评定表

17 砂浆抗压强度检验报告

18 混凝土、砂浆配合比申请单、通知单

-6-

19 焊缝质量综合评价汇总表

20 超声波探伤报告

21 超声波探伤记录

22 钢构件射线探伤报告

23 钢筋焊接接头力学工艺性能检验报告

24 钢筋挤压接头单向拉伸性能检验报告

25 桩基(钻孔灌注桩、沉入桩)承载力检验报告

26 钻孔灌注桩完整性检验报告

27 设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录

28 管道吹洗、消毒、脱脂检验记录

29 补偿器冷拉试验记录

30 电机单机试运行记录

31 设备单机试运转记录

四施工记录文件

1 水泥粉喷桩施工成果汇总表及施工记录

2 石灰挤密桩施工记录

3 沉入桩施工成果汇总表及施工记录

4 静压沉入桩施工成果汇总表及施工记录

5 钻(挖)孔砼灌注桩主要成果汇总表及施工记录

6 钻孔桩灌注水下砼检验汇总表及施工记录

7 地基验槽记录

8 同条件养护混凝土测温记录

9 构件吊装施工记录

10 补偿器安装记录

11 运转设备试运行记录

12 设备调试记录

13 施工日记

五测量复核及预检文件

1 水准点、导线点复测记录

2 测量复核记录

3 (现浇混凝土结构模板)预检工程检查记录

-7-

4 (设备安装前混凝土基础)预检工程检查记录

5 (补偿器预拉)预检工程检查记录

6 (导轨、闸门槽安装)预检工程检查记录

7 (土建、安装)中间检查交接记录

六隐蔽工程检查验收文件

1 地基、地基处理、基槽隐蔽检查验收记录

2 (预埋管线、预埋件、预埋钢筋、螺栓)隐蔽工程检查验收记录

3 电气接地装置隐蔽检查验收记录

七工程安全及功能性检验文件

1 现浇混凝土结构顶模支撑荷载试验报告

2 预制砼构件结构性能检验报告

3 水池、卫生器具满水试验记录

4 厕所、浴室蓄水试验记录

5 无压力管、涵严密性试验记录

6 压力管道强度及严密性试验验收记录

7 阀门安装强度及严密性试验记录

8 给水管道通水试验记录

9 燃气管道通球试验记录

10 电气绝缘电阻测试记录

11 电气接地电阻测试记录

12 电气器具通电安全检查记录

13 电气照明全负荷试运行记录

14 设备负荷试运行记录

15 闸门启闭试验记录

八质量事故及处理文件

1 工程质量事故报告

2 工程质量事故调查报告

3 工程质量事故处理报告

九竣工测量文件

1 工程定位测量记录

2 工程沉降观测记录

-8-

3 管道测量成果记录

十工程质量检验评定文件

1 单位工程质量竣工验收记录

2 地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录

3 地基与基础工程检验批质量验收记录表

4 主体分部、子分部、分项工程质量验收记录

5 主体工程检验批质量验收记录表

6 建筑装饰、子分部分部、分项工程质量验收记录

7 建筑装饰工程检验批质量验收记录表

8 屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录

9 屋面工程检验批质量验收记录表

10 给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录

11 给排水、采暖工程检验批质量验收记录表

12 电气分部、子分部、分项工程质量验收记录

13 电气工程检验批质量验收记录表

14 管理安管部位、工序质量评定表

15 设备安装部位、工序质量评定表

第四部分竣工图

1 建筑物建筑竣工图

2 建筑物结构竣工图

3 建筑物给排水竣工图

4 建筑物电竣工图

5 建筑物采暖竣工图

6 排水管道竣工图

7 设备安装竣工图

8 其他竣工图

第五部分竣工验收文件

一工程竣工总结

1 建设单位工程竣工验收报告

-9-

2 监理单位工程竣工验收质量评价意见报告

3 勘察、设计单位工程竣工验收质量检查报告

4 施工单位工程竣工验收报告

二竣工验收记录

1 建设工程竣工验收报告

2 建设工程竣工验收备案表及专项验收认可文件

3 工程竣工验收会议纪要

4 建设工程质量保修书

三财务文件

1 工程决算

2 建设工程造价审计报告及总结

3 竣工结算

第六部分声像、缩微品、电子档案

一、声像档案

(一) 工程照片

1 开工前的原址、原貌

1.1 开工前的原址、原貌、原重要地物的照片

1.2 重要纪念物的照片

2 地基及基础

建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的照片

3 主体工程施工

3.1 主体工程设计模型照片

3.2 施工现场整体工程施工情况照片

3.3 隐蔽工程的工艺制作及处理照片

3.4 钢筋制作工程的钢筋布局、型号及节点焊接等照片3.5 反映主体工程的拉接筋布局、混凝土灌注质量等照片3.6 管道及设备工程、安装工程的管沟类型等照片

3.7 建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的照片

4 工程施工中主要的质量检查、事故处理、验收的照片

5 工程竣工后的照片

-10-

6 工程开工、竣工仪式照片

(二) 录音、录像带

1 开工前的原址、原貌

开工前的原址、原貌、原重要地物的录像

2 地基及基础

建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的录像

3 主体工程施工

3.1 施工现场整体工程施工情况录像

3.2 建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的录像

4 工程竣工后的录像

5 工程施工中主要的质量检查、事故处理、验收的录音、录像

6 工程开工、竣工仪式录音、录像

二、缩微品

按建设工程文件归档内容及顺序缩微接收.

三、电子档案

光盘、磁盘,按建设工程文件归档内容及顺序制作接收。

注:工程照片,录音、录像按工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段进行拍摄,尤其是隐蔽工程和工程质量事故处理要重点进行拍摄,并附有文字说明。

-11-

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

体化泵站施工方案

施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环 境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%勺压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆 等现场条件具备,才能进行泵站安装。 基坑开挖具体措施如下: 施工方案 安装井筒吊装

1、基坑土方施工控制措施 ⑴坑顶周围严格限制堆土等地面超载,严禁超过设计荷载;为此在施工布置时,基坑边18米范围内均采用20 cm厚C30砼硬化,其中10米范围内为施工平台,重载运渣车均在10 米外运输便道上,避免地面超载。同时设备移动时应尽量在运输便道上,可以适当隔离振动荷载作用。 ⑵严格控制土坡坡度,确保土坡稳定。支撑下部土体采用人工配合小挖机翻土。在每个限定长度的开挖段中,每一层土体的开挖底面标高以略低于该层支撑中心50 cm 为止,严禁超挖。 根据设计地质勘察报告坑内淤泥层在地面下10-13 米,厚度约3米;主要影响第3、4 层土方开挖。淤泥层透水性差,降水后土体内含水量仍较大,挖土设备坑内纵向作业通道根据情况进行石渣换填,同时采取沿通道分段后退开挖方式。 ⑶每一层土体开挖中,采用水准仪控制坑底标高,并在桩上做好标记。在基坑底标高以上200?300mm勺土方必须采用人工开挖;开挖保护层时,集中劳动力和配套设备,开挖一片,铺设一片垫层,防止人类活动和自然因素造成的扰动。 ⑷对局部超挖处要用砂填实,严禁用开挖土方回填。本层土方开挖必须在最短勺时间内完成,并在1 天内完成垫层砼勺浇注。 ⑸当开挖至第三、四、五道支撑时,由于支撑层间距太小而不能使用挖掘设备纵向开挖,在施工过程中此时采用在同层支撑勺两相临钢管间横向倒退开挖。 ⑹坑底要设集水坑,及时排除坑内积水。开挖时及时封堵围护结构接缝内出现勺水土流失,严防小股流水、流砂冲破围护结构接缝中存在勺充填泥土勺孔洞而导致大量涌砂和基底失稳。 ⑺开挖过程中,定时检查井点降水深度。 ⑻人工开挖至坑底设计标高后,立即量测最下一道圈梁 (或钢支撑) 底面至坑底勺高度,并从观测此高度随时间而发生勺变化中,定出坑底土体回弹量,并据此定了为保证结构底板在砼浇注后能达到设计标高和设计厚度。 ⑼钢筋砼底板要求在土方开挖完成7 天内完成砼浇注。 ⑽必须待砼圈梁及支撑达到相应强度后才能开始进入下一道工序。 (11)坑内外排水 ①开挖土层平台中间设300X 300MM勺横向截水沟,在适当位置设集水坑便于随时将坑内勺水排出坑外,严禁将截水沟,集水坑设在坡脚。 ②在第一道圈梁临坑边修300mn高X 240mm£砖墙,外侧用水泥砂浆抹面, 防止施工便道上的雨水流入基坑内 在基坑底备足高扬程潜水泵,保证基坑底为无水施工。 2 保证基坑稳定的预防措施

道路、管道、泵站施工方案

浙江某污水泵房工程施工方案

第一节编制依据 1.1.1本施组的编制依据 1.1.1招标文件及图纸资料 ⑴、《某新区B5 路污水泵房工程招标文件》;⑵、《海盐开发区(杭州湾大桥)污水管网工程设计图》。 1.1.2应遵循的国家及有关部门的技术规范和标准图 1、《市政排水管渠工程质量评定标准》(CJJ3-90) ; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) ; 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 5、《市政管渠工程质量评定标准》 ( CJJ3-90); 6、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90 ); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB-50300-2001); 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) ; 9、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88) ; 10、《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》(GB50168-2) ; 11、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96) ; 12、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—83) ; 13、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) ; 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88) ; 15、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5016992); 16、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231);

17、《测量规范》 ( GBJ-50026-93); 18、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》 ( CECS40:92); 19、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) ; 20、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) ; 1.2.1编制原则 ⑴、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定做到统一标准,规范编制。 ⑵、遵循设计文件和规范投标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 ⑶、实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 ⑷、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 ⑸、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程施工质量,施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用,发挥科技在工程施工中的先导作用。 ⑹、坚持专业化作业与综合化管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 ⑺、充分利用网络图,进行计划安排,与总体施工计划进行对比,资源优化以达到降低

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

一体化提升泵站施工方案()

一体化提升泵站施工方案 工程名称:宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位:宜宾开源建设投资有限公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二○一六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (2) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (4) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (12) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (17)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kw,共3台,2用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,1台。进水管管中心标高为293.3m,停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600,管中心标高为296.26m。 2、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak≥560kpa。

市政工程雨污水排水管道施工方案

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人:_____________________________________ 审核人:_____________________________________ 审批人:_____________________________________ 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡 胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系统 相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设臵雨水排水管,雨水排水管径为DN300- DN5O0污水排水管径为DN40 0 由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。 、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位臵、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设臵保护桩、引线桩及临时水准点 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设臵在明显、牢固的地段。若无合适位臵,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设臵的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录,并说明位臵、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位臵,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。

排水工程施工方案和技术措施

排水工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)设计原则 1、地下隧道排水设计应充分考虑隧道内道路系统情况,雨水及废水等进行合理分区后排放,应尽量合并减少排水泵房数量。 2、坚持高水高排,低水低排的原则。严防地面道路高水进入地下隧道内的低水系统,避免增大隧道内排水泵房的抽升水量。 3、隧道进出口处设横向截水沟和排水泵房,雨水被横向截水沟截留后经盖板沟引入排水泵房抽升排除。应尽量避免将雨水引入隧道低点进而增大排水风险。 4、隧道内道路地点附近设排水泵房,负担隧道内消防废水、冲洗废水、结构渗漏水及超标雨水的排除任务。 5、排水泵房抽升出水设置独立的排放出口,无条件时就近接入地面道路下的市政雨水管道。 6、排水泵房的压力出水管设置于管廊间内以方便检修维护。 7、排水泵房内设备的选型,应本着安全可靠、技术先进、经济节能、经过实际运营考验等原则,并尽量统一规格以便于安装检修及运行维护等。 (二)排水泵房及盖板沟设计 东关隧道进出口敞口段雨水经隧道内盖板沟收集后汇入设于隧道进出口处的排水泵房抽升排放,并且排水泵房还负担隧道内消防废水、冲洗废水及结构渗漏水的排除;同时为安全考虑,隧道内道路纵断低点附近亦设排水泵房一座,除负担隧道内消防废水、冲洗废水及结构渗漏水的排除任务外,同时适当预留超标准降雨发生时进入隧道内部的雨水量,此外车辆轮胎携带的少量雨(雪)水等也进入该泵房抽升排除。东关隧道全线共设三座排水泵房,其中南北两侧隧道进出口处各一座,隧道内道路低点附近一座。本标段含两座排水泵房。 1、排水泵房设计 (1)泵房设备 1)格栅 为减少排水泵房的栅渣外运量,设计采用的格栅设备为带有破碎功能的机械格栅。雨水中的固体颗粒随着雨水进入后,被切割刀片粉碎成≤12mm的小颗粒,而大部分的雨水和足够小的颗粒可以直接通过;堵塞情况发生时,该格栅可以在开/自动两种模式的控制下停止粉碎,并使之反转来清除障碍物。 2)水泵 设计排水泵房与隧道主体结构合建,本次采用潜污泵,以充分发挥潜污泵房占地面积小、布置紧凑,土建费用低,维护管理简单等优势。 考虑泵房设计水量及排水安全程度,每座泵房选择潜污泵三台,其中一台备用以确保泵房排水的绝对安全可靠。 3)起重设备

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

市政道路与雨污水工程施工设计方案(排水管道施工)

市政道路及雨污水工程施工组织设计排水管道施工

第一章概述 1、编制依据 1. 1 某市市政工程设计研究院设计的《某曲江新区杜陵邑南路市政工程施工图》第一、二、三卷及相关资料。 1. 2《市政工程排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。 1. 3《粉煤灰、石灰道路基层施工及验收规》(CJJ 4-97)。 1. 4《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 1. 5《沥青路面施工及验收规》(GB50092-96)。 1. 6《城市道路路基工程施工及验收规》(CJJ 44-91)。 1. 7《给水排水管道工程及验收规》。 1. 8《测量规》(GBJ50026-93)。 1. 9《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T 111-98)。 1. 10《市政桥梁工程质量检验评定标准》GJJ2-90ISO9001质量体系。 1. 11要求执行的国家、某市及有关部委现行的技术标准、施工规、规定、规程、验收标准及相关的标准图集。 2、工程概况 本工程项目位于某市曲江新区二期西侧,包括道路、雨水、污水施工图中的所有施工容。 2.1 道路工程概述 杜陵邑南路道路起点桩号K0+000,接雁翔路;终点桩号K1+137.558,接

公园南路,道路总长1137.558米。正常段道路规划红线宽度为30米,单幅路,其中车行道宽15米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为1.5%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0%; 渠化段道路规划红线宽度为40米,双幅路,其中中央分隔带宽2米,两侧机动车道各宽11.5米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为0.95%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0% 道路结构按Ⅰ级城市次干路标准设计,路面结构机动道全部采用面层为12cm厚的沥青砼(上面层为5cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为7cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为30cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。非机动道全部采用面层为8cm厚的沥青砼(上面层为4cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为4cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为15cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。 人行道采用15cm厚5%石灰土基层,上浇筑5cmC20小石子水泥砼和2cmM10水泥砂浆,面层铺6cm 火烧面花岗岩。路缘石采用C30预制路缘石(型号:15×30×50cm)。 2.2 排水工程概述 根据规划要求设计污、雨水管道各一条。 设计污水管位于道路中线北侧5.5m,主管道管径为d400-500,共计

排水泵房施工方案

建筑工程作业指导书 I、工程概况 1.1排水泵站建筑面积76.39m2,上部为砖砼结构,单层结构层高 5.4米, 士0.000标高等于2.980m,下部为钢筋砼预制现浇沉井? 8X 9.75m内径,深II. 050米,泵站的南北向各设钢筋砼出水井(6.0 <0 X.7)及闸槽井 (3.3 为.8 <8.38) 一座。 1.1.1排水泵房、变电所士0.000以上均采用砖混结构,现浇梁板体系,房屋外立面采用涂料粉刷。排水泵井及闸槽井采用沉井法施工(轻型井点降水),变电所层高5.38m,建筑面积为120.32m2, 士0.000标高等于绝对标高 2.980m。 1.2电力 室内照明采用220V单相供电,室内照明采用交流380V/220V三相四线供电,动力采用交流380V/220V三相四线供电,电源从低层配电间引接,立交洞身及泵站室外照明均以由泵房ZM外控制。本工程保护接地型式采用TN-S,所有电气设备在正常情况下,不带电的金属外壳部分,保护导线的金属管,均需与PE线可靠连接,节能方面采用节能型日光灯及低损耗镇流器,外灯采用高压纳灯。排水泵采用软起动降压起动。 1.3排水 泵站、变电所室外雨水、公路涵洞的雨水集中于沉井内,由潜水排污泵抽出,通过一根DN800的排水管排入附近小河内。 排水泵井内选用350QW1000-12,性能(Q= 1000m3/h,H=12m,N=55KW), 一台250QW520-12.5潜水排污泵性能(Q=520m3/h,H=12.5m,N=30KW)。隔栅

设备采用GH 1 000型回转式隔栅除污机,机电功率为2 .2KW,安装角度为8 0度,栅条间隙宽度80mm。选用MPZ-18型电动葫芦一台(起重量2吨,启开高度18米,功率3.4KW)。水泵扬水管采用法兰焊接钢管。 1.4闸槽井、出水井 本工程设置的闸槽井,尺寸为LXBXH= 4.3m X2.7mX7.74 m,并配置于摇式启闭机和DN 800铸铁镶钢闸门。 出水井尺寸为LXBXH= 6.0mM.0mX2.om。 1.5进出立管线 进水管管径为D800mm钢筋砼排水管,从桥梁1#井连至泵井处,并做钢筋砼坞帮加固;泵站出水管管径为DN800mm的球墨铸铁排水管。 1.6消防 本泵站高MFA2手提式灭火器,分设在门卫、生活用房、变电室和泵房内。 2、拟投放本工程的人员及机械 2.1拟投入本工程的劳动力

(完整版)一体化污水泵站施工方案

一体化污水泵站施工方案 工程名称:团结西路污水临时排放工程 建设单位:南京宁浦房地产开发责任有限公司 施工单位:嘉盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 二○一八年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、基坑围护 (2) 3、泵坑开挖 (4) 4、垫层和混凝土底板 (4) 5、泵站的放置和吊装 (6) 6、安装井筒 (8) 7、管道接口连接 (9) 8、回填 (9) 9、液位计安装 (11) 10、水泵安装 (11) 11、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4、《泵站施工规范》SL234-1999 5、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 6、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、本工程为巩固3、4、6号地块临时污水排放施工图,其中3、4号地块污水接入原团结西路d400现状污水管,设计在浦云路西侧新增一体化污水泵站,将污水提升后,通过DN250压力管道过浦云路,接入团结西路下游d400污水管。在团结西路下游污水管道新增一体化泵站,将污水抽排至芝麻河东侧现状d51500污水主管,过河管道采用DN300钢管。 2、工期要求:18天(拟自2018年11月12日至2018年11月30日)。 3、质量要求:合格。

污水泵站施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程项目综合概述 (1) 二、工程特点 (1) 第二章确保工程质量保证体系及技术组织措施 (1) 一、项目质量目标 (1) 二、工程质量保证体系 (2) (一)施工质量管理体系 (2) (二)施工质量控制体系 (2) (三)施工质量控制手段 (5) 三、工程质量组织保证措施 (9) 四、主要分部分项工程质量的技术保证措施 (10) (一)工程检测试验手段及措施 (10) (二)原材料质量保证措施 (11) (三)对隐蔽工程的质量保证措施 (12) (四)测量工程 (12) (五)土方工程 (13) (六)沉井工程 (14) (七)电气工程 (18) (八)管道工程 (19) (九)泵房及附属工程 (21) (十)设备安装工程 (24) (十一)各专业及设备电气安装施工配合管理措施 (25) 第三章施工组织部署、确保安全生产文明施工技术组织措施;突发事件应急措施 (28) 一、施工组织部署 (28) (一)施工阶段部署 (28) (二)项目施工管理机构 (29) (三)施工总平面布置 (30) 二、确保安全生产、文明施工的措施组织措施 (31) (一)确保安全生产的技术组织措施 (31) (二)确保文明施工的技术组织措施 (35) 三、突发事件应急措施 (36) (一)应急准备 (36) (二)突发事件应急措施 (37) 第四章投标工期,施工网络进度总体规划,施工顺序流程,形象进度控制及确保工期技术保证及管理的组织措施等 (38) 一、投标工期 (38) 二、施工网络进度总体规划 (38) 三、施工顺序流程 (39) 四、形象进度控制 (39) 五、确保工期技术保证及管理的组织措施等 (40) (一)工期保证体系 (40) 第五章工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (43) 一、工程投入的施工机械设备情况 (43)

排水泵房施工方案剖析教学内容

` 建筑工程作业指导书 1、工程概况 1.1排水泵站建筑面积76.39m2,上部为砖砼结构,单层结构层高5.4米,±0.000标高等于 2.980m,下部为钢筋砼预制现浇沉井φ8×9.75m内径,深11.050米,泵站的南北向各设钢筋砼出水井(6.0×4.0×1.7)及闸槽井( 3.3×1.8×8.38)一座。 1.1.1排水泵房、变电所±0.000以上均采用砖混结构,现浇梁板体系,房屋外立面采用涂料粉刷。排水泵井及闸槽井采用沉井法施工(轻型井点降水),变电所层高5.38m,建筑面积为120.32m2,±0.000标高等于绝对标高 2.980m。 1.2电力 室内照明采用220V单相供电,室内照明采用交流380V/220V三相四线供电,动力采用交流380V/220V三相四线供电,电源从低层配电间引接,立交洞身及泵站室外照明均以由泵房ZM外控制。本工程保护接地型式采用TN-S,所有电气设备在正常情况下,不带电的金属外壳部分,保护导线的金属管,均需与PE线可靠连接,节能方面采用节能型日光灯及低损耗镇流器,外灯采用高压纳灯。排水泵采用软起动降压起动。 1.3排水 泵站、变电所室外雨水、公路涵洞的雨水集中于沉井内,由潜水排污泵抽出,通过一根DN800的排水管排入附近小河内。 排水泵井内选用350QW1000-12,性能(Q=1000m3/h,H=12m,N=55KW),一台250QW520-12.5潜水排污泵性能(Q=520m3/h,H=12.5m,N=30KW)。隔栅设备采用GH1000型回转式隔栅除污机,机电功率为2.2KW,安装角度

为80度,栅条间隙宽度80mm。选用MPZ-18型电动葫芦一台(起重量2吨,启开高度18米,功率3.4KW)。水泵扬水管采用法兰焊接钢管。 1.4闸槽井、出水井 本工程设置的闸槽井,尺寸为L×B×H=4.3m×2.7m×7.74m,并配置于摇式启闭机和DN800铸铁镶钢闸门。 出水井尺寸为L×B×H=6.0m×4.0m×2.om。 1.5进出立管线 进水管管径为D800mm钢筋砼排水管,从桥梁1#井连至泵井处,并做钢筋砼坞帮加固;泵站出水管管径为DN800mm的球墨铸铁排水管。 1.6消防 本泵站高MFA2手提式灭火器,分设在门卫、生活用房、变电室和泵房内。 2、拟投放本工程的人员及机械 2.1拟投入本工程的劳动力

2019市政排水工程专项施工方案

2019市政排水工程专项施工方案 一、排水工程概况 本工程是结合现有****路、柏荫路、泗洲路雨污水而实施的排水工程,主要解决****大道路面排水问题。排水工程以总体规划及生态新城市政规划为指导,采用雨水分流的排水体制,雨水通过收水口收集集中排放进入城市雨水系统。 本段排水工程主要排水和供水系统组成包括管径主要有DN200、DN500供水管,D300、D400、D600、D800、D1200 、D1500 、D1800雨水收集管。 主要工程量表

二、工期及质量管理目标 按照建设单位要求,计划工期 65 天,在接到开工通知书后,及时组织夫员机械施工,确保计划工期 65 天(日历天数)完成施工任务,该工程保证"合格工程"。我们在施工中坚持以设计为依据,以技术规范为标准,坚持速度服从质量,精心组织,科学管理,服从建立是的技术管理、质量检验,办好签证手续,搞好技术资料的整理,确保该工程优良等级,让业主满意放心。 三、施工部署 (1)工程施工范围内,做好"三通一平"工作,调查施工现场环境与条件情况。 (2)建好临时设施、材料仓库、机械设备停放场地、临时生活设施、供水以及供电设备 (3)熟悉图纸,参加图纸会审技术交底,定位放线并核实工程量。 (4)落实安排人机料及其它设备情况,编制各种需用量计划。 (5)编制施工进度计划。 施工作业方法:由于本标段工程量大,在确保质量的前提下如何完成施工任务,经过公司领导以及本标段项目部主要施工技术人员的综合分析与研究,决定将本标段进行分段施工,充分发挥我处施工机械的主导作用,采取以机械为主、人工配合的方法,遵循“先深厚浅,先主线后辅线”的原则,首先采取以推土机、挖掘机等机械对施工现场内的腐植土进行清理,经检查验收后,再从沟槽定位→沟槽开挖→管基础铺设→管道安装、铺设→沟槽回填夯实→路槽整形,实行分段流水作业,确保各工序衔接,在保证工程质量的前提下,加快施工速度,缩短工期。

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案 2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高4.9m,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,

我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日; 6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;

污水提升泵站施工方案(详细)

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50米3/h,扬程H=12.5米. 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日). 3、质量要求:合格. 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa. 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30厘米,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15厘米梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑. 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整.施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计. 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件. (2)《工程测量规范》GB50026-2007. 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录.人员配备:测量员2人. 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

市政排水工程施工工艺

市政排水工程施工工艺 一、管道开槽埋管施工 1、施工工艺要求 测量放线 (1)管道中线测放 测量放线时,先从坐标控制网采用座标法放出道路中线交点及拐点,并将这些中线控制点引测到管道边线两侧、基坑开挖范围之外、易于保护的位置,打设引测桩,以供随时恢复管道中线点之用。 管道中线控制点测放完毕后再测设管道中线,打设中线里程木桩。在施工过程中,需多次重复测放管道中线。 (2)阀门井中心位置测放,管道支线测放 测量放线时,先由坐标控制网,采用座标法放出阀门井中心点,打设井位控制木桩,然后再测设管道支线中线,并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中,需多次重复测放。 (3)标高测量与控制 管道标高测量与控制 把管道相对标高引测到水准基座上,然后将高程控制点的相对标高引测到管道中线控制桩上,随后沿道路纵横向每隔10m测设1条临时高程控制桩,形成方格网,控制管道各结构层的高度及管道坡度。 管道标高测量与控制 把管道相对标高引测到水准基座上,然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道基坑底,确定地下管道控制标高。 3、沟槽开挖 (1)本工程排水管线开槽计图纸、标准图集和《给排水管道工程施工及验收规范》确定每个管段的槽底高程、开槽宽度、所铺前依据设砂砾的宽度、厚度,作为测量、施工和质量控制的依据。结合现场土质、设计图纸和施工规范,为降低施工成本,提高施工效率。 (2)施工开槽时,槽底禁止扰动,尽量保持原状土,使用机械挖土时,为了防止机械超挖而扰动原状土,在设计槽底高程以上应预留30cm以上土层采用人

工清底。沟槽弃土应随出随清理,均匀堆放在距沟槽上口边线3米以外,沟槽开挖过程中及成槽后,槽顶应避免出现震动荷载,成槽后应尽快完成铺设基础和管道等工作,避免长时间凉槽。 (3)管道基础应坐落在稳定的未扰动的土层上,若坐落在现状沟渠及河道上,结合道路路基填垫方法、河道深浅及拟建管道深度等不同情况,确定如下基础处理方法: 管道开槽槽底标高坐落于现状土层上,开槽后不准扰动原状土,按常规管道基础施作。 管沟开挖前,必须弄清与施工相关的地下情况,根据图纸及有关资料的提供,采用探测仪探测结合现场开挖基坑的方法,查明其情况。若施工地段的地下情况与施工图及有关资料提供的情况不符合时应及时通知监理工程师予以处理。 (4)管沟土方开挖施工方法 管沟开挖前,现场施工员和现场之质安员应向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关操作规程,并及时量测槽底调和宽度,防止超挖。 管沟开挖时,先进行详细的测量定位并用石灰标出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于未开外的基坑位置上,土方需及时外运。 由于挖机不可能准确地将槽底按规定高程整平,所以为确保槽底土壤结构不被挠动,而用人工清底。 管沟开挖时,各级质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变化情况及管沟内可能出现的涌水、涌砂及坑底土体的隆起反弹,一旦发现问题,应产即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。 开挖至设计管沟底后,可在管沟槽底的一侧做一输水小沟收集管沟底的积水并用泵抽出管沟;雨季施工时,为防止管沟底土壤受水浸泡,预留人工整平的20.0cm一层的土体应待下一工序进入前方予挖除。 管沟开挖采用机械(反铲挖掘机)开挖,人工辅助修整基底。 管道沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算:

一体化预制污水泵站施工方案

第一章、工程概况及合同概况 一、工程概况 本工程为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、粉碎格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量100L/s、设计扬程10m,地面绝对标高12.00m,出水管管径350mm,水泵参数Q=400m3/h,H=10m,功率=18.5Kw/台,水泵台数和运行方式:2台(交替运行,轮值工作) 二、合同概况 开工日期:2017年**月**日;完工日期:2017年**月**日。 质量目标:符合《城镇给排水技术规X》、《给排水管道工程施工及验收规X》和《一体化预制泵站应用技术规程》的要求。一体化泵站规、内部构造及自控设备符合图纸设计。 第二章、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 工程定位及场地清理→第一次降方开挖→基坑围护→基坑挖土→底板施工→预制泵站及管线安装→回填→平整场地 二、工期及进度计划 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既

可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 具体进度计划详见附表三施工进度网络图。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设臵明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规X和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、主要项目施工方法 1、测量放样 工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。测量器具配备:全站仪1台,水准仪2台,