1、基本资料

几何信息

水池类型:有顶盖,半地上

长度L=,宽度B=,高度H=,底板底标高=

盖板厚h

1=150mm,池底厚h

2

=300mm,池壁厚t

1

=200mm,底板外挑长度t

2

=200mm 平面图剖面图

水土信息

土天然重度18kN/m3,土内摩擦角30°

地基承载力特征值f

ak =130kPa,宽度修正系数η

b

=,埋深修正系数η

d

=

地下水位低于底板底标高,池内水深,池内水重度 kN/m3

托浮力折减系数,抗浮安全系数K

f

=

荷载信息

活荷载:地面 kN/m2,顶盖 kN/m2,组合值系数

恒载分项系数:水池自重,其他

活载分项系数:

活载准永久值系数:顶板,地面,温湿度

考虑温湿度作用:池内外温差°,弯矩折减系数,砼线膨胀系数(10-5/℃)

钢筋砼信息

混凝土:等级C30,重度 kN/m2,泊松比

纵筋保护层厚度(mm):池壁(内40,外35),顶盖(上35,下35),底板(上40,下40)

钢筋:HRB335,裂缝宽度限值:,配筋调整系数

按裂缝控制配筋计算

构造配筋采用《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

2 计算内容

(1)地基承载力验算

(2)抗浮验算

(3)荷载计算

(4)内力计算

(5)配筋计算

(6)裂缝验算

(7)挠度验算

3 计算过程与结果

单位说明: 弯矩:m;钢筋面积:mm2;裂缝宽度:mm

计算说明:双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,温湿度变化作用

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合

地基承载力验算

基底压力计算

1、水池自重G

c

盖板自重

G

1 = L×B×h

1

×γ

c

=×××=

池壁及腋角自重

G

2 = 2×[(L-t

1

)+(B-t

1

)]×(H-h1-h2)×t

1

×γ

c

+××××4×γ

c

= 2×[ = 底板自重

G

3=(L+2×t

2

)×(B+2×t

2

)×h

2

×γ

c

=+×+×× =

水池结构自重G

c =G

1

+G

2

+G

3

=

2、池内水重G

w

池内水重G

w =(L-2×t1)×(B-2×t1)×h

w

×γ

w

=×××××

=

3、覆土重量计算

池顶覆土重量G

t1

=0kN

池顶地下水重量G

s1

=0kN

底板外挑覆土重量G

t2

=××18=

底板外挑地下水重量G

s2

=0kN

基地以上覆土总重量G

t = G

t1

+G

t2

=

基地以上地下水总重量G

s = G

s1

+G

s2

=0kN

4、活荷载作用

盖板活载作用力G

h1

=×=

地面活载作用力G

h2

=×=

活载作用力总和G

h = G

h1

+G

h2

=

5、基底压力P

k

基底面积A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=×=

基底压强P

k =(G

c

+G

w

+G

t

+G

s

+G

h

)/A

=+++0+/=m2

修正地基承载力

1、计算基础底面以上土的加权平均重度γ

m

由于基础底面在地下水位以上,故γ

m

=18kN/m3 2、计算基础底面以下土的重度γ

同上,γ=18kN/m3

3、根据《地基规范》要求,修正地基承载力:

f

a =f

ak

b

γ(b -3)+η

d

γ

m

=+××+×× =

计算结果:P

k =

a

=, 故地基承载力满足要求。

抗浮验算

由于地下水位低于池底标高,不需要进行本项验算。荷载计算

盖板荷载计算

池顶覆土压力标准值p

td1

=m2

池顶水压力标准值p

S1

=m2

盖板自重荷载标准值p

G1

=×=m2

板顶活载荷标准值q=m2

板顶均布荷载基本组合Q

1 =γ

G1

×p

G1

Q

×q

=×+× =m2

板顶均布荷载准永久组合Q

tk =p

G1

+p

td1

s

×p

S1

Q

×q

=++×+×

=m2

池壁荷载计算

1、池外荷载

主动土压力系数Ka=

侧向土压力荷载组合(kN/m2)

2、池内底部水压力:标准值=m2, 基本组合设计值=m2底板荷载计算(池内无水,池外填土)

水池结构自重G

c =G

1

+G

2

+G

3

=

基础底面以上土重标准值G

t

=

基础底面以上水重标准值Gs= 0kN

基础底面以上活载标准值G

h

=120. 2kN 水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb=×+×+0×+×××/

= m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合: Qbe=++×0+×0+×/

=m2

板底均布净反力基本组合:

Q= =m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe= =m2

底板荷载计算(池内有水,池外无土): 水池底板以上全部竖向压力基本组合: Qb = [×+ ×]/ = m2

板底均布净反力基本组合:

Q = ××+×× = m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合: Qbe = [+×××]/ = m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = ×+× = m2

内力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池内无水,池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水,池外无土)

3.池壁温湿度作用(池内外温差10度) 1、盖板内力计算

计算跨度Lx=,Ly=,四边简支

Lx/Ly=>,按y向的单向板计算

板面自重+活荷载

基本组合值=**25+*= kN/m2

准永久组合=*25+*= kN/m2

跨中弯矩=qL2/8

2、L侧池壁内力计算

计算跨度: Lx= m, Ly= ,顶端简支,三边固定

池壁类型: 浅池壁,按竖向单向板计算

考虑水平角隅处的局部弯矩,均布荷载mc=,三角荷载mc=

则池外土压力作用角隅处弯矩:基本组合,准永久组合:池内水压力作用角隅处弯矩:基本组合,准永久组合:基本组合作用弯矩表m)

准永久组合作用弯矩表m)

3、B侧池壁内力

计算跨度Lx= m, Ly= ,顶端简支,三边固定,按双向板计算侧向土压力基本组合:

水平跨中-内侧: M

=×+××= m

x

=×+××= m

竖向跨中-内侧: M

x

水平边缘-外侧: M

=××= m

x

=××= m

竖向下边缘-外侧:M

x

池内水压力基本组合:

=××= m

水平跨中-外侧: M

x

=××= m

竖向跨中-外侧: M

x

水平边缘-内侧: M

=××= m

x

竖向下边缘-内侧:M

=××= m

x

基本组合作用弯矩表m)

侧向土压力准永久组合:

=×+××= m 水平跨中-内侧: M

x

竖向跨中-内侧: M

=×+××= m

x

水平边缘-外侧: M

=××= m

x

竖向下边缘-外侧:M

=××= m

x

池内水压力准永久组合:

=××= m 水平跨中-外侧: M

x

=××= m 竖向跨中-外侧: M

x

水平边缘-内侧: M

=××= m

x

=××= m 竖向下边缘-内侧:M

x

准永久组合作用弯矩表m)

4、底板内力

计算跨度:Lx= , Ly= ,四边固定,Lx/Ly>2,按单向板计算。组合作用弯矩表m)

5、配筋及裂缝计算

根据《钢混规范》第条规定,按单筋受弯构件计算配筋

根据《水池设计规程》附录A计算最大裂缝宽度。

根据基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合计算裂缝宽度

盖板计算厚度h

0=150-40=110mm,γ

=,α

1

=,α

2

=,

计算系数a

s =M/(α

1

*f

tk

*b*h

^2)

相对受压区高度ξ=1-sqrt(1-2*a

s

)

计算面积As=α

1*f

tk

*b*h

*ξ/f

y

αcr=

σsq=M/*As*h0), ρte= As/(b*h0),ψ=时取)

ωmax=αcr*ψ*σsq**c+*d/ρte)*(1+α

1)*v/(100000*E

S

)

盖板配筋及裂缝宽度(弯矩:m,面积:mm2/m,裂缝:mm)

L侧池壁配筋及及裂缝宽度(弯矩:m,面积:mm2/m,裂缝:mm)

相关文档