钻孔质量验收一般标准

钻孔质量验收依据岩心钻探六大质量指标进行评定,其分别是岩矿芯采取率、弯曲度测量、简易水文观测、孔深校正、原始班报表及封孔。

一、岩矿芯采取率与整理

1.1地质要求取心的岩层、钻孔平均岩心采取率不得低于75﹪.

1.2矿化带重要标志层以及矿层与矿层顶板各3-5M范围内不得低于80﹪.

1.3可采的薄矿层(厚度不小于4-5M),每层平均采取率不低于80﹪,厚度较大的矿层从矿层顶板开始每5M或10M的平均采取率不低于80﹪.

1.4由机台负责将岩心清洗干净,自上而下按顺序装箱,不得颠倒或任意拉长,岩心应按规定编号,并写明回次数、总块数和块号;用铅笔填写岩心牌,放好岩心隔板;用漆或油浸色笔在岩心箱同一顺序侧标明孔号、箱号、进尺米段,并妥善保管岩心;箱子规格要符合要求且结实。

二、钻孔弯曲度测量与测量间距

2.1钻孔弯曲度为定向钻孔不同孔深各测点的实测顶角与该点设计顶角之差,垂直孔允许顶角每100M弯曲2度,斜孔每100M 弯曲3度,按孔深累计计算。

2.2方位角偏差,在设计时与地质商定,一般不超过勘探1/3-1/4.

2.3测量间距应依据地质设计或实测顶角小于或等于5度时,每钻进100M测一次顶角(不测方位角);大于5度时,每钻进50M 测一次顶角和方位角。

2.4终孔弯曲度测量地质编录员在现场监测。

三、简易水文观测

3.1在以清水为冲洗液的钻孔中,每班至少观测水位1-2回次。每观测回次中,提钻后、下钻前个测量一次水位,间隔时间应大于5分钟。以你将为冲洗液的钻孔中,一般可不进行水位测量。

3.2钻进时遇有涌水、漏水、溶洞等现象应及时记录孔深。

3.3终孔测定水位,稳定时间应在24小时以上,在地下水自流钻孔中,要安装水压表测量水头高度和涌水量。

四、孔深误差的测量与校正

4.1直孔钻进100M、斜孔钻进50M、重要标志层、进出含矿层(矿层小于5M只测一次)、换口径、处理重大机台事故、终孔后均要进行一次孔深测量,误差小于千分之一者可不修正孔深。

4.2测量要使用进过校正的钢尺。

4.3超出允许误差时,需及时消除;如果误差在允许范围内且数值偏大,可在相邻的回次内校正,按每回次分摊1厘米,向上分摊完为止。

4.4见矿与终孔校正,地质编录员应在现场编制。

五、原始班报表

5.1要在现场用钢笔及时填写,要真实准确。

5.2内容要齐全,包括钻探孔深、回次进尺、回次岩心长度、孔深校正、弯曲度测量、钻杆立根等。

5.3交接班班长和机长要亲笔签字,不得代签。

5.4要整洁,终孔后装订成册。

六、封孔

6.1要有封孔通知书和封孔设计书。

6.2封孔分全封孔和部分封孔,、。全封孔时从钻孔底部至空口完全用封孔材料封闭;部分封孔是将钻孔的某一段或几段封闭。

6.3封孔水泥要用325号以上未过期的水泥,水灰比要符合设计要求。

6.4每封完一层要在封孔段顶部位置取水泥浆样证实。

6.5封孔后要埋设水泥标桩,保证质量并于泥桩上书写孔号、开孔日期和中控日期。

七、等级评定

7.1钻孔质量按照等级进行划分,且每一个指标均需进行评定等级。评定结果分为四个等级:优秀(90-100分)、良好(75-90分)、合格(60-75分)、不合格(<60分)。

7.2优秀:经检查完全符合技术标准及要求。

7.3良好:经检查符合技术标准及要求。

7.4合格:经检查无重大质量问题,基本符合技术标准及要求。

7.5不合格:经检查存在严重质量问题,不符合技术标准及要求。

7.6评分标准见附表钻孔工程质量评分标准。

八、钻孔级别划分

8.1可利用钻孔。完全满足或部分满足地质要求,根据质量分为两级。

Ⅰ级孔:完全满足或部分满足地质要,钻孔质量完全达到地质设计要求。有些质量未达到设计要求但经补救达到设计要求的也属于Ⅰ级孔。

Ⅱ级孔:钻孔部分质量未达到设计要求,但部分满足地质要求。

8.2报废孔

由于各种原因钻孔不合要求,地质上不能利用的钻孔。

钻孔验收和完孔后的处理规定

钻孔验收和完孔后的处理规定 目前,探水队将担负起整个矿井的大孔径钻孔作业工作,包括探水钻孔的施工和抽放瓦斯的钻孔施工。为规范探水队的打钻质量,确保钻孔的质量符合设计要求,并起到锻炼队伍,和做到瓦斯治理的精细化管理,特制定本规定: 一、钻孔验收: 1、用于抽采的钻孔验收: 验收参加人员:现场探水队打钻的班长、安全员、和瓦斯检查人员(或抽采工、通风部门的技术人员,具体由通风部门安排),只进行钻孔深度的验收。 钻孔的方位、坡度,则在打钻前,由探水队技术人员、通风部门的技术人员共同控制和参与验收。验收后,要有相关的验收记录的填写,和参与验收人员的签字。 验收由通风部门牵头组织,调度室负责通知。 2、用于探水钻孔的验收(如5号煤层的探水钻孔、10号煤层的穿巷道的钻孔或工作面的探水钻孔等): 参加验收人员有:现场探水队打钻的班长、安全员、矿防治水中心的相关技术人员,验收只验收钻孔的深度。 钻孔的方位、坡度等参数均由探水队技术人员和防治水中心的技术人员来确定和参与验收。验收后,要有及时填写验收记录,参与验收人员签字。 验收由防治水部门牵头,调度室负责通知。 3、钻孔的验收,由探水队提前一个班预计验收的时间,向调度室汇报,并由调度室通知牵头部门,和提前通知验收当班的安全员,以确保参与验收人员及时到位。 4、参与验收的人员无故不参加,或参加不签字,或提供验收数据不真实,一次每人扣100元,牵头部门有责任的,一次扣责任部门负责人200元。 二、钻孔孔口的临时处理: 钻孔在撤出钻杆后,对可能用于抽采的钻孔,要采取临时封口措施,以尽量减少从钻孔涌出的瓦斯进行巷道的风流中。钻孔孔口的临时处理由探水队(打钻单位)执行。 采用的方法:可选择用废编织袋包粘土泥或用加工的木橛缠上废编织袋封堵的办法,目的是为钻孔在用于瓦斯抽采时,能顺利完整地回收出其内的封堵物。 每发现一次钻孔不封堵,扣当班班长50元,并每拖后一个班不采取临时封堵,扣探水队队长50元。 二、俯角钻孔的处理试行办法: 探水钻孔一般采用φ75mm的孔径,瓦斯抽采钻孔一般采用φ94mm的孔径。对于有俯角的瓦斯抽放钻孔或将用于瓦斯抽放的探水钻孔内的打钻积水,在钻杆回撤前,由探水队利用压风、泥浆泵或小水泵试行排出。为此,需提前加工与钻杆连接的构件,该项工作要求在5天内完成。 2015年4月5日

钻孔质量验收标准

钻孔质量验收标准 一、地质终孔孔径及岩、矿芯采取率 不小于Ф75mm;使用特殊孔径须经过地质部门同意。岩、矿芯采取率:岩芯大于70%,矿芯大于80%,矿层顶、底板为80%,矿化、破碎地段按矿芯采取率的要求进行采取。 二、测斜(钻孔弯曲度校正) 测斜:每100m(50m)测一次,见矿化破碎带要求测斜(如90m处见矿测斜,100m 处就不再进行测斜)。 (1)、孔深超过100米的钻孔,必须进行测斜校正、矿层厚度及水文观测,并作详细记录。 (2)、钻孔倾角允许弯曲每百米垂直孔不得超过2°、斜孔不得超过3°,随孔深递增计算,每50m测斜一次,终孔时测一次。 (3)、钻孔揭露矿层厚度大于2米,测斜见矿顶板位置;钻孔揭露矿层厚度大于30米的矿层,测斜见矿顶板及穿矿底板位置。 (4)、钻孔方位角允许偏差,一般施工钻孔方位误差不得超过设计正负3度,倾角不得超过设计正负2度,特殊情况以修正的补充施工单为准。 三、孔深丈量 100m(50m)丈量一次,见矿、破碎带、矿化层要进行丈量,丈量数据必须填写在岩心记录本上。 (1)、每钻进100m(50m)或在见主要矿体、重要标志层、构造层以及终孔后均需用钢卷尺丈量钻具,验证孔深。 (2)、孔深校正最大允许误差为±1‰,超出允许误差时,要及时消除。 (3)、孔深误差不得超过1‰。

四、钻孔简易水文地质观测 要按设计要求进行水文地质观测,一般在起钻后、下钻前(间隔时间不得小于5分钟)测量孔内水位。如停钻时间较长应继续观测。24小时以内,每4小时观测一次,超过24小时每8小时观测一次。 (1)、观测项目 记录漏水深度,水头高度、涌水量,实测静止水面的深度,记录溶洞位置及高度,并做好记录。对确定的长期水文观测孔,井口管不得拨出,并要求加盖加锁。 (2)、应测水文次数 每回(班)次均应观测并记录。总测次数不低于应测次数的80%,且测点分布均匀。记录钻进中遇到的异常现象出现的深度。 (3)、钻进中遇到钻孔涌水,一般应停钻,在水文地质技术人员的指导下, 共同测量钻孔涌水的水头高度、涌水量、水温;如遇漏水、溶洞等现象,应及时记录其孔深。 (4)、绳索取心钻进可在钻杆内测定孔内水位,并应用万用表准确测量。 (5)、采用泥浆钻进的钻孔,不观测孔内水位的变化;若是干孔,不做水文观测,但要统计冲洗液消耗量。 (6)、根据地质设计要求,需要选择部分钻孔观测其终孔静止水位。 五、原始记录要求 (1)、交接班本要求认真填写,当上一班出现填写错误,下一班应及时更改; (2)、班报表要认真如实的填写。按班报表上要求的各项内容认真规范地填写,并由班组长,机长检查、签字。 (3)、岩心牌用圆珠(碳素)笔填写。内容包括中段、孔号、回次、进尺、采心、日期。 六、封孔

模板施工技术及验收规范标准

模板技术操作规程 一、施工准备 (一)材料 1、木模板(或夹板)其规格、种类必须符合设计要求。 2、木方的规格、种类必须符合其设计要求。 3、支架系统:木支架或各种定型桁架、支柱、托具、卡具、螺栓、门式钢架、交叉撑、钢管等必须符合设计要求。 4、为确保砼构件的浇筑成型质量,经济实用,方便施工的原则,梯、梁、板均采用木模,模板支撑系统采用扣件式钢管脚手架。为降低工程成本模板采用循环使用的方式。 5、板材和方材要求四角方正、尺寸一致。 6、扣件式钢管脚手架钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的Q235焊接钢管或无缝钢管。 7、堆木料时,不得超过1.2m,并应交错堆放,垛底应垫20cm厚的垫木。 8、施工前操作人员必须熟悉设计要求根据设计尺寸经校核无误后方可下料操作。 9、施工前应对材料、工具进行检查对有质量缺陷的材料不得使用。 (二)作业条件 1、模板设计:在图纸会审后,根据工程的特点、计划合同工期及现场环境,对各分部混凝土模板进行设计,确定木模板制作的几何形状,尺寸要求,龙骨的规格、间距,选用支架系统。绘制各分部混凝土模板设计图(包括模板平面布置图、剖面图、组装图、节点大样图、零件加工图等),操作工艺要求及说明。 2、木模板的备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量,减少模板投入,增加周转次数。 3、模板涂刷脱模剂,并分规格堆放。 4、根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 5、设置模板定位基准:按构件尺寸先用同强度等级的细实混凝土浇筑50~100MM 的短柱或导墙,作为模板定位基准。另一种作法是根据构件尺寸切割一定长度的钢筋或角钢头,点焊在主筋上,并按2排主筋的中心位置分档,以保证钢筋和模板位置的准确。 6、进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。常用的方法是沿模板边线用1:3水泥砂浆抹找平层。另外,在外墙、外柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。 7、墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及预埋件已安装,绑好钢筋保护垫层,并办完隐蔽验收手续。 8、根据模板方案、图纸要求和工艺标准,向班组进行安全、技术交底。 二、施工操作工艺

钻孔质量验收规定

钻孔质量验收规定 钻孔质量验收依据岩心钻探六大质量指标进行评定,其分别是岩矿芯采取率、弯曲度测量、孔深校正、简易水文观测、原始班报表及封孔。 1、岩矿芯采取率与整理 1.1地质要求取心的岩层、钻孔平均岩心采取率:Ⅱ级孔≥65%,Ⅰ级乙孔≥70%,Ⅰ级甲孔≥75%。 1.2矿化带、重要标志层、矿层顶末、底初围岩3~5米内岩心采取率:Ⅱ级孔≥75%,Ⅰ级乙孔≥80%,Ⅰ级甲孔≥85%。 1.3可采的矿层每层平均采取率、厚度较大的矿层从矿层顶板开始每5M 或10M的平均采取率:Ⅱ级孔≥75%,Ⅰ级乙孔≥80%,Ⅰ级甲孔≥85%。 1.4由机台负责将岩心清洗干净,自上而下按顺序装箱,不得颠倒或任意拉长,岩心应按规定编号,并写明回次数、总块数和块号;用铅笔填写岩心牌,放好岩心隔板;用漆或油浸色笔在岩心箱同一顺序侧标明孔号、箱号、进尺米段,并妥善保管岩心;箱子规格要符合要求且结实。做到岩矿心整洁、次序真实、准确、保管妥善,岩矿心、岩心箱标志齐全可靠。 2、钻孔弯曲度测量 2.1钻孔弯曲度为定向钻孔不同孔深各测点的实测顶角与该点设计顶角之差,垂直孔允许顶角每100M弯曲2度,斜孔每100M弯曲3度,按孔深累计计算。 2.2方位角偏差,在设计时由地质技术人员根据具体情况确定,一般不超过勘查线间距的1/3或1/4。 2.3测量间距应依据地质设计或实测顶角小于或等于3度时,每钻进100M 测一次顶角(不测方位角);大于3度时,每钻进50M测一次顶角和方位角。 2.4每个测点的测量数据要准确,测斜仪器必须完好、可用。孔深、顶角、方位角三个测量参数要齐全、对应,测斜记录清楚。终孔后必须要测顶角、方位角数据,终孔弯曲度测量地质编录员应在现场监测。 3、孔深误差的测量与校正 3.1每钻进100M、重要标志层、进出矿层(矿层小于5M只测一次)、换口

卸压钻孔验收管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.卸压钻孔验收管理制度正 式版

卸压钻孔验收管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、回采工作面、综掘面卸压钻孔验收由通风队跟机瓦检员负责验收。普掘面卸压钻孔由瓦检员负责验收。 二、生产队组严格按防突措施要求的布置方式、角度、深度施工卸压钻孔,如队组未按措施要求施工钻孔,不合格的钻孔不计必须重新补打钻孔。瓦检员汇报通风调度,班后组织分析考核。 三、因地质构造或其它原因导致卸压钻孔施工深度不够,上一班瓦检员必须向下一班瓦检员交接清楚并汇报通风调度,下一班队组在钻孔深度不够区域,按卸压

钻孔措施要求补打钻孔。如队组不按规定施工钻孔,严禁生产。瓦检员汇报通风调度,班后组织分析考核。 四、每天卸压钻孔施工完,瓦检员向通风调度详细汇报钻孔施工情况。 五、严禁生产队组由防突测试孔(要求直径42毫米)代替措施孔(要求直径不小于75毫米)。 六、每班瓦检员交接班后,要详细检查卸压钻孔预留深度,预留深度达不到措施要求,责令队组按要求补打钻孔,并汇报通风调度,班后组织分析考核。 七、防突组负责各采掘工作面悬挂防突进度控制牌,并上锁管理。生产队组严格按允许推进度组织生产。

模板工程验收标准

模板工程验收标准 一、模板安装 1、模板安装的尺寸偏差 (1)模板与模板之间的拼缝间隙±10mm。 (2)梁、墙、柱尺寸偏差+5mm,-5mm。 (3)底模上表面标高偏差±5mm。 (4)单根柱的垂直度偏差±8mm。 (5)相邻两板面高低差±5mm,预留洞中心线位置允许偏差为10mm,尺寸偏差为(+10,0)mm。 (6)表面平整度±5mm。 (7)通梁必须拉通线校正在一直线上,偏差在±5mm。 2、模板接缝处胶带条的粘贴,在板面模板铺设完毕后,应检查接缝间的缝隙,若缝隙较大的应采用胶带条来粘贴,防止混凝土浇筑过程中漏浆。粘贴时必须用扫帚或抹布把模板表面清理干净,然后才能粘贴胶带。 3、整个楼层板面模板铺设完毕后,必须把模板表面及梁内的垃圾清理干净,便于钢筋组绑扎钢筋。 所有模板加固完毕后,必须把留在下层楼面的木方、钢管、扣件、层板、钎丝、园钉、杂物等收清干净,便于主体组收浆。 4、模板的支撑、加固、校正 模板的拼缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1\1000~3\1000。 合模前要检查构件竖向接合处面层混凝土是否已经凿毛。 对通排柱模板,应先校两端柱模板,校正固定,拉通长线校正中间各柱模板。 柱子的加固箍间距为500m m~1000mm一道柱箍。 挑檐模板必须撑牢拉紧,防止向外倾覆,确保安全。

墙模板安装时,要使两侧穿孔的模板对称放置,确保孔洞对准,以使穿墙螺栓与墙模保持垂直。墙模板上口必须在同一水平面上,控制墙顶标高一致。 剪力墙的加固箍5道为宜,一般500mm设置一道墙箍,且侧面必须用剪刀撑(即侧面加两道斜撑),且斜撑间距为1mm左右,斜撑的固定点宜在浇筑板面混凝土时预埋结点。 二、模板拆除 1、模板拆除过程中,若发现有严重的质量问题(如蜂窝、麻面、狗洞、露筋及爆模等等)应停止拆模,立即通知项目管理人员或向主体班组、钢筋班组组长说明情况,以便及时提出解决方案或处理办法,一方面是为了对出现的质量缺陷做出修复,另一方面是不了减少相关的经济损失。 2、拆除模板必须满足拆除时所需混凝土强度,经工程技术人员同意,不得因拆模而影响工程质量。 3、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求的75%,悬挑构件必须过到强度的100%才能拆除。依据同条件试件的强度来确定。 4、柱模及侧模拆除时混凝土的强度应能保证其表面棱角不受损伤。在不掺入任何物质(如减水剂,缓凝剂等等)的情况下,一般24小时后可拆除。 5、模板拆除时,不得对楼层形成冲击,拆除的模板和支架应分散堆放并在规定的时间内完成所有材料的清运。 6、卸料平台的搭设应是,先在已经挑出的钢管架上满铺方木,再在其上满铺层板,且两侧必须设置防扩围栏。 7、转到卸料平台上的模板,钢管不得堆的过高、过多,应边拆、边清、边运、边按规格堆码或清运到相应的地点。 8、模板拆除时,严禁下方有人进入,拆模人员必须站在平稳可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳附落。 9、必须按程序作业,应遵循先支后拆,后支先拆的循序,先拆除非承重模板,后拆除承重模板及支撑。

钻孔验收标准

钻孔质量验收一般标准 钻孔质量验收依据岩心钻探六大质量指标进行评定,其分别是岩矿芯采取率、弯曲度测量、简易水文观测、孔深校正、原始班报表及封孔。 一、岩矿芯采取率与整理 1.1地质要求取心的岩层、钻孔平均岩心采取率不得低于75﹪. 1.2矿化带重要标志层以及矿层与矿层顶板各3-5M范围内不得低于80﹪. 1.3可采的薄矿层(厚度不小于4-5M),每层平均采取率不低于80﹪,厚度较大的矿层从矿层顶板开始每5M或10M的平均采取率不低于80﹪. 1.4由机台负责将岩心清洗干净,自上而下按顺序装箱,不得颠倒或任意拉长,岩心应按规定编号,并写明回次数、总块数和块号;用铅笔填写岩心牌,放好岩心隔板;用漆或油浸色笔在岩心箱同一顺序侧标明孔号、箱号、进尺米段,并妥善保管岩心;箱子规格要符合要求且结实。 二、钻孔弯曲度测量与测量间距 2.1钻孔弯曲度为定向钻孔不同孔深各测点的实测顶角与该点设计顶角之差,垂直孔允许顶角每100M弯曲2度,斜孔每100M 弯曲3度,按孔深累计计算。 2.2方位角偏差,在设计时与地质商定,一般不超过勘探1/3-1/4. 2.3测量间距应依据地质设计或实测顶角小于或等于5度时,每

钻进100M测一次顶角(不测方位角);大于5度时,每钻进50M 测一次顶角和方位角。 2.4终孔弯曲度测量地质编录员在现场监测。 三、简易水文观测 3.1在以清水为冲洗液的钻孔中,每班至少观测水位1-2回次。每观测回次中,提钻后、下钻前个测量一次水位,间隔时间应大于5分钟。以你将为冲洗液的钻孔中,一般可不进行水位测量。 3.2钻进时遇有涌水、漏水、溶洞等现象应及时记录孔深。 3.3终孔测定水位,稳定时间应在24小时以上,在地下水自流钻孔中,要安装水压表测量水头高度和涌水量。 四、孔深误差的测量与校正 4.1直孔钻进100M、斜孔钻进50M、重要标志层、进出含矿层(矿层小于5M只测一次)、换口径、处理重大机台事故、终孔后均要进行一次孔深测量,误差小于千分之一者可不修正孔深。4.2测量要使用进过校正的钢尺。 4.3超出允许误差时,需及时消除;如果误差在允许范围内且数值偏大,可在相邻的回次内校正,按每回次分摊1厘米,向上分摊完为止。 4.4见矿与终孔校正,地质编录员应在现场编制。 五、原始班报表 5.1要在现场用钢笔及时填写,要真实准确。 5.2内容要齐全,包括钻探孔深、回次进尺、回次岩心长度、孔

钻孔验收办法

钱矿通防…2016?81号 关于印发钱营孜煤矿“一通三防”类钻孔定位及验收管理制度的通知为促进井下钻孔严格按照设计施工,保证钻孔的准确定位及验收规范,特制订本制度。 一、钻孔定位 (一)钻场放线 1.钻场中线和巷道平行线由测量负责放线,每个钻孔由钻探区技术人员标点放线施工。 2.钻场放线时钻探区技术人员必须有至少一人在现场,配合测量专业技术人员进行放线工作。 (二)钻孔定位的方法 1.钻孔定位的工具

(1)直径不小于60mm的大量角器;(2)坡度规;(3)水准尺;(4)钢卷尺。 2. 钻场内钻孔(高位孔)定位方法 (1)在测量放线的基准线上标定前点线和后点线予以定位。 (2)钻孔倾角由现场施工人员用坡度规标定,误差不得超过设计允许误差值。 (3)钻机的水平设臵: 钻机稳固前必须将巷道底板尽量清理干净; ①钻机下必须垫不少于2根厚度不小于200mm的底梁木; ②钻机臵于底梁木上,按设计方位摆好后,将水平尺臵于 钻机的前部或后部,对钻机左右高度进行微调,保证钻机左右两边位于同一水平线上。 ③完成以上操作后,一台钻机必须使用不小于四根的压车 支柱对钻机进行稳固,防止施工过程中发生晃动。

二、钻孔验收 (一)验收流程图

(二)验收方法 坚持“三级验收”把关的原则。一级是钻探区班长或机长对原始记录的审查验收、二级是安监员、瓦检员清点退钻杆验收、三级是职能科室月底不定时抽查验收。 1.班长或机长对施工记录的审查验收: (1)施工人员应首先做好钻孔施工原始记录,内容包括:施工时间、地点、班次、机号、孔号、负责人姓名、钻孔位臵、方位角、倾角、孔深、煤岩性、瓦斯、出水量等情况,及施工过程中塌孔、喷孔等异常情况和交接班人员、验孔安检员、瓦检员等。 (2)新钻孔开孔后,班长或机长要进行开孔参数核准,符合设计要求后方可继续施工,否则必须重新开孔。 (3)当班施工结束后,班长或机长要对钻孔实际施工情况和原始记录进行对比审查,合格后签字,同时汇报钻探区区部值班人员,各项记录内容妥善保管备查。 (4)钻探区管技人员要定期对现场钻孔施工情况进行督查,并在施工记录本上签字。 2.安监员、瓦检员清点退杆验收: (1)钻孔施工完毕后,由钻机现场施工负责人联系安监员、瓦检员,现场先审验原始纪录是否符合规定,再进行清点退杆验收。 (2)清点退杆验收:一边退杆一边清点计数,最后根据退杆杆数乘以每根钻杆净长度计算出钻孔深度。瓦检员、班长或机长现场监督钻孔下套管注浆封孔情况,符合要求后如实填写验收单,签字确认后由钻探区保留。

模板工程验收标准

一、模板安装 1、模板安装的尺寸偏差 (1)模板与模板之间的拼缝间隙±10mm。编号:SY-AQ-02522 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钻孔验收规定(完整篇) Drilling acceptance regulations (complete)

钻孔验收规定(完整篇) 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (1)探放水钻孔由现场施工负责人、生产技术科、质量科相关人员负责验收。 (2)钻孔施工地点必须悬挂施工牌板。牌板内容包括地点、编号、孔号、钻孔类别、孔径、方位倾角、孔深。 (3)钻孔必须按设计参数进行施工,施工深度不小于设计深度。(4)钻孔施工必须有现场记录,记录由现场施工人员负责。记录包括地点、孔号、孔径、方位、倾角、孔深、钻孔煤岩情况、瓦斯情况。 (5)钻孔人员必须与验收人员取得联系。每个钻孔施工结束后,在抽取钻杆时,施工人员必须通知验收人员到施工现场进行验收,验收属实后并在验收记录表上签字,缺少一人签字该孔不符合要求。(6)验收记录表一式三份,一份由现场施工负责人交施工单位,一份由相关验收人员交给组长,一份由参加验收单位保存。

(7)每班结束后、,施工单位必须将施钻情况汇报调度室。(8)施工单位、调度室必须建立钻孔台账,台账内容包括地点、位置、方位、倾角、孔深、孔径、钻孔煤岩情况。 (9)未按设计施工、施工不到位的钻孔给予处罚(特殊情况除外)。(10)验收小组将组织不定期抽查。如发现弄虚作假,将追究施工范围、验收单位、施工人员、验收人员责任。 (11)各单位要妥善保管施工记录,以便核查。 (12)对举报验收、施工假孔者给予奖励。 (13)对通知验收、无故不参与验收者给予处罚。 (14)相关单位未建立台账的给予处罚,并限期完成。 (15)对施工记录保管不善,每丢失一张给予处罚。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

样板房验收标准及流程

样板房验收标准及流程 样板房验收标准及流程 1、梁、柱、板主体: 1) 按图纸设计逐间检查,无变形、弓凸、剥落、开裂、倾斜、移位和非收缩性裂缝。 2) 无钢筋外露。 2、顶棚: 1) 抹灰面平整,面层涂料均匀,无漏刷,无脱皮。 2) 无裂纹,无霉点,无渗水痕迹,无污渍。 3、墙面: 1) 抹灰面平整,面层涂料均匀,无漏刷,无面层剥落,无明显裂缝,无污渍。 2) 块料(如磁砖)面层: a) 粘贴牢固,无缺棱掉角; b) 面层无裂纹、损伤、色泽一致; c) 对缝砂浆饱满,线条顺直。 4、地(楼)面: 1) 毛地面:平整,无裂纹。 2) 块料(如磁砖)面层: a) 粘贴牢固,无缺棱掉角; b) 面层无裂纹、损伤、色泽一致,对缝线条顺直; c) 对缝砂浆饱满,线条顺直。 3)水泥砂浆面层:抹灰平整,压光均匀,无空鼓,无裂纹,无起泡等缺陷。 4)卫生间、厨房和前后阳台地面: a) 用小桶或塑料胶管向地面冲倒水,观察水流向准确地漏,不应有积水,倒泛水; b) 做浸水试验,第二天到楼下检查楼面、管壁无渗漏。 5、门窗: 1)开启自如,手轻摇晃门窗与墙面接触牢固,无晃动和裂缝出现:目视零配件装配齐全,位置准确,无翘曲变形。 2)从室内轻摇晃门锁与门连接牢固,开关灵活。 3)木门油漆均匀,观察门缝线条均匀,不掉角,无变形。 4)单指轻击玻璃安装牢固,无轻微松动现象:玻璃胶缝密实、美观,玻璃面层无裂缝,无损伤和无刮花痕迹。 5)电子对讲门: a) 开启灵活,通话器完好无损,通话清楚; b) 不锈钢门无刮花痕迹。 6)防盗铁门无锈迹和刮花痕迹。 7)窗台泛水正常,无向室内倒流缺陷;可选择以下检查方法: a) 窗外防水胶均匀。先关紧所有的窗户,从天面或顶层房间窗户(属天面均有檐口的房屋,普遍为多屋住宅区)自上而下的均匀浇水,停止浇水后半小时逐间检查每个窗台(墙面)是否有水渗入;

煤矿钻孔施工验收制度 (2)

煤矿钻孔施工验收制度 一、具体规定 (一)钻孔施工验收 钻孔验收暂由施工单位、监理、公司三单位共同验收,并且以钻孔设计作为验收的依据。施工单位做好井下钻孔施工原始记录,施工单位、监理、公司验收人员在钻孔施工验收单上予以签字,签字要明确钻孔深度(当场查钻杆数)、煤岩情况以及钻进过程中出现的异常情况。钻孔施工单位每小班向公司调度室汇报钻孔施工情况,调度室要建立台帐。钻孔施工过程中发现异常应及时向施工单位、公司调度室等单位汇报,采取措施进行处理。 (二)封孔验收 抽采孔和测压孔等封孔由施工单位、监理、公司三单位验收人员共同现场跟班监督,对施工单位的封孔质量进行验收,并签字确认。 (三)钻孔施工验收单、封孔验收单每小班上井后,及时上交防突部门存档,以备上级检查使用。 (四)每月25日前,施工单位要把钻孔施工原始记录、地面台帐一并报防突部门,由防突部门安排技术人员根据施工措施、设计和调度台帐等进行校对,并审核验收其准确性,核对无误后由防突部门及其它部门共同签署验收意见,作为工程结算依据。对不合格的钻孔必须责令重新施工。 二、以下情况不予验收 (一)施工现场未悬挂钻孔施工牌板、未悬挂孔号牌施工的,施工后未悬挂孔号牌或编号与设计图纸不一致的。 (二)未经监理、公司验收人员验收,或监理、公司验收人员不在现场,施工单位自行开钻、起钻的。 (三)施工现场无度量工具的,当班钻孔不予验收。 (四)不按措施或设计要求进行施工、封孔的;封孔后进行合茬抽放漏气或顺层钻孔未进行临时封堵的。 (五)无特殊情况,孔位、钻孔倾角、方位角、孔深等任一项超过以下规定的:孔位标定超过±50mm,倾角超过±5°,方位角超过±1°,钻孔深度小于设计深度的。 (六)封孔长度不符合要求:岩孔封孔长度不小于4m,煤孔不小于6m。 三、其它规定 (一)钻孔施工现场内必须在距钻孔1m左右处悬挂便携式瓦斯报警仪。否则罚责任单位500元。 (二)钻孔施工前,施工单位必须按措施规定或设计要求做好充分的准备,并备有相应的度量工具(皮尺、坡度规、线绳等),在现场进行放线作业;在施工现场必须悬挂各类钻孔施工牌板;在煤层中开孔的,必须安设好孔口及能覆盖巷道全断面的净化防尘喷雾;钻孔在施工前必须做好充分的疏水工作,否则不准施工。施工单位不按规程操作,每违反一项规定每次罚款2000元。 (三)在钻进过程中,若钻机有松动,必须重新稳钻,且施工单位必须及时调整钻孔参数,以设计或措施规定为准。同时必须详细记录钻进过程中的煤岩情况及可能出现的异常情况,否则全孔不予验收。并罚款2000元。 (四)采煤工作面防(消)突孔、抽采钻孔(顺层孔、走向孔、顶板孔、穿层孔、高(低)抽巷穿层孔)钻孔施工后,每小班必须做好施工现场的环境卫生,及时将散落的煤屑清理好或用编织袋装好,并堆放整齐。煤屑未及时清理,当班施工好的所有钻孔不予验收。并罚款2000元。

钻探施工质量检查验收要求.

钻探工程施工质量野外检查验收要求 一、检查验收依据 探矿工程施工质量野外检查验收的依据是地质矿产行业的有关规程、规范、《煤田勘探钻孔质量标准》和经审批的施工技术设计书; 二、检查验收内容与方法 1、钻探施工质量的自检工作由项目分队的探矿技术负责、探矿组长组织进行,项目分队相关人员(技术负责人和地质编录人员)、探矿技术人员、水文技术人员、安全员和施工机组负责人(机长、班长)参加并形成书面文件(钻探设备安全验收标准、开孔检查验收单、固体岩芯钻探钻孔质量评分表、施工质量检查表)。 具体内容如下: (1)、钻前应对安全、设备安装、机具、材料等内容进行检查。 (2)、钻进过程应对岩、矿心的采取、校正孔深、孔斜测量、报表记录、简易水文观测等内容进行检查。 (3)、钻孔终孔后应对钻孔封闭的结果、钻孔技术文件材料的建立、环境卫生进行检查。 2、钻探施工质量的互检和专检(抽查)工作由总工办组织,与项目分队“地质资料质量检查”同时进行并形成书面文件(地质资料质量检查卡片)。 3、项目分队对完工钻孔要及时组织检查验收,钻孔施工质量的野外

初步评定验收不得超过2天(自测井工作完毕时起)。钻孔完工后,钻孔施工质量野外初步评定验收由项目分队组织进行,地质技术负责人、地质编录人员、测井技术人员、水文技术人员和探矿技术人员按各自的专业对质量进行鉴定,施工机组负责人和工人代表参加。验收结果经项目分队技术负责人批准。 4、质量检查验收工作要坚持经常性检查和定期性检查相结合的方法。经常性检查必须在施工现场进行(包括自检、互检和抽查)。 5、对不符合质量要求的钻孔,必须及时采取措施,及时补救,不能补救的要移位返工。 6、检查过程中要充分发扬民主,检查人员要坚持原则,大公无私,严禁徇私舞弊。 7、被检查单位要积极配合,对不合格项要及时改正、补救。对阻碍、刁难、打击报复检查人员的单位和个人要追查责任,严肃处理。 8、凡含探矿工程的地质项目,验收时,项目分队、总工办应及时通知厅、局有关部门联合进行野外检查验收。 9、项目检查验收时按钻孔质量验收报告的内容进行,并对钻孔的技术文件材料、原始记录进行检查,检查结果填写在地质资料质量检查卡片上。 10、钻孔最终室内验收由项目主管领导、总工程师或技术委员会审核批准。 11、项目验收后,原始资料归档移交时交接人应登记签字(原始资

建设工程样板工程验收制度及表格

样板工程验收管理制度 第一节样板工程验收目的、适用范围 1.1 目的规范公司在建项目的分部分项工程、关键节点、防渗漏部位处理样 板的确认方法和过程,强调质量策划与过程控制。以加强过程控制,提高工 程质量,推动工程项目质量管理水平的提高。 分部分项工程施工实行样板引路制,包括各分部分项工程、关键的节点、 新工艺新材料的应用及关于渗漏部位的处理措施必须实行样板引路制度。 通过实施样板引路的管理办法,对工程质量作到事前控制、统一标准, 为批量施工提供质量验收标准及达到提高工程质量的目的。实现公司对工程项 目质量管理的动态一体化管控。 1.2 适用范围适用于公司所有在建项目的基础工程、主体工程、屋面工程、装 饰工程、以及关键节点、防渗漏重点部位等重要工程样板确认,主要为施工 工序质量、质量验收标准样板的确认。 样板引路制度作为信筑置业工程部主要的工程质量管理办法,各施工单 位执行的好坏直接与合格供应商考核挂勾,为公司后续项目合格总包单位的 依据、实现质量预控而重点推行的工作。相关单位必须严格实施并彻底推行。 第二节分部分项工程样板验收制度指导原则 为了认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》以及国家、建设部颁布的强制性质量标准和质量规范。督促项目严格按《上海信筑置 业有限公司施工工艺标准(暂定明)》实施。以达到工程质量管理的标准化、 制度化、程序化为目的。切实提高工程质量,特制定本管理制度。 样板验收制度指导原则:技术交底在先,样板开路在前,检查控制在过

程中,结果检验评定及思考在后。即强调工程质量的前期策划及过程检查控 制手段,实现工程质量的动态过程管理。 第三节样板验收管理规定 1 、在确保工程达到国家和部颁施工技术标准及规范的前提下,提高内部验收标准,强化对施工工序的全过程全方位的质量控制。 2 、制定高标准的各项管理制度和工作目标以及施工质量标准,坚持每一道主要工序树立优秀的质量标杆样板,严格按照《信筑置业施工工艺标准,暂定名》要求检查通过后,各工程项目严格按照样板的工艺做法,按照样板的合格标准来施工。 3 、有条件的项目应在现场设立标准统一、规范严谨的〃样板展示区〃。 也可采用在现场施工部位进行样板工程的施做。 4 、样板展示区既是建筑工人的培训基地,也是检查验收的标准。对于一线建筑工人通过“样板引路”的展示,对于施工工艺、技术等细致分解,精 确掌握,确保一线工人在建筑过程中严格按照要求作业,保证产品质量。将 各工序的检查形成标准化程序,实现全过程标准化管理。 5 、制定严格的质量检查验收体系,在分部分项检查过程中,按照本管理制度的要求严格实施,对每个检查流程中的各节点进行质量监控,逐步实现事前、事中控制,减少事后控制,逐步完善检查工作的制度化、流程化、标准化。 5 、在各分部分项工程过程中,项目管理人员必须认真实施国家、建设部 颁布的强制性质量标准和质量规范以及项目部的技术交底的要求,进行技术指 导,加强质量检查。

钻孔验收办法

钱矿通防〔2016〕81号 关于印发钱营孜煤矿“一通三防”类钻孔定位及验收管理制度的通知 为促进井下钻孔严格按照设计施工,保证钻孔的准确定位及验收规范,特制订本制度。 (3)钻机的水平设置: 钻机稳固前必须将巷道底板尽量清理干净; ①钻机下必须垫不少于2根厚度不小于200mm的底梁木; ②钻机置于底梁木上,按设计方位摆好后,将水平尺置于 钻机的前部或后部,对钻机左右高度进行微调,保证钻机左右两边位于同一水平线上。 ③完成以上操作后,一台钻机必须使用不小于四根的压车 支柱对钻机进行稳固,防止施工过程中发生晃动。

二、钻孔验收 (一)验收流程图

(二)验收方法 坚持“三级验收”把关的原则。一级是钻探区班长或机长对原始记录的审查验收、二级是安监员、瓦检员清点退钻杆验收、三级是职能科室月底不定时抽查验收。 1.班长或机长对施工记录的审查验收: (1)施工人员应首先做好钻孔施工原始记录,内容包括:施工时间、地点、班次、机号、孔号、负责人姓名、钻孔位置、方位角、倾角、孔深、煤岩性、瓦斯、出水量等情况,及施工过程中塌孔、喷孔等异常情况和交接班人员、验孔安检员、瓦检员等。混凝土结构模板分项工程检查标准(试行) 1 总则 为贯彻集团的质量方针和质量目标,提高混凝土结构模板工程的施工质量,按照国家有关标准,结合集团的施工及管理水平制定本标准。 2适用范围 集团施工的所有建筑物和构筑物的混凝土结构模板工程。 3 外观质量检查: 3.1 标准要求:现浇结构上层模板及其支架安装时,下层楼板及架设支架应具有承受上层荷载的承载能力,支架立柱上下层对准,垫板铺设整齐;支撑体系与施工方案模板设计相符;模板表面整洁、隔离剂涂刷均匀,对钢筋和混凝土接茬无污染;模板接缝无漏浆;木模板在混凝土浇筑前浇水湿润,模板内无积水;用作模板的地坪、胎膜平整光洁,无下沉、裂缝、起砂或起鼓;模板表面平整,棱角顺直,阴阳角方正,起拱正确;预埋件(孔)位置准确;阳台栏板、飘窗、造型等结构尺寸正确、横竖通线;后浇带有独立的支撑体系、留设位置和尺寸准确,留槎边角整齐、防水防潮措施有效,两侧模板无漏浆;底模及其支架拆除时混凝土强度满足设计要求。 3.2 检查方法:全数观察,尺量。 3.3评分办法 3.3.1评分标准

3.3.2等级评定 (1)外观质量满足3.1条要求,支撑体系严格按方案施工,一次成优,评分在90分以上的评为“好”; (2)外观质量基本满足3.1条要求,支撑体系按方案施工,评为“一般”,根据观感情况可分别评为“一般(+)”(评分85~89分)、“一般”(评分80~84分)、“一般(-)” (评分75~79分); (3)外观质量不满足3.1条要求,支撑体系未按方案施工的必须按要求处理,观感评分在75分(不含75)以下的评为差。

3.4 评分方法:参加检查验收的人员根据自己的观察打出分数,算出总得分率做为该工程的观感评分,并按分数划出观感质量等级。 4 实测实量项目检查 4.1检验批抽查数量 4.1.1模板验收时,项目部全数检查;分公司验收时,根据项目部报验部位全数检查;特殊结构部位上报集团进行验收;对于高大模板,层高6m~9m报生产安全部验收,层高超过9m 报质量技术部验收。竖向构件的模板在混凝土浇筑前必须检查验收完成,水平构件的模板在钢筋绑扎前必须检查验收完成。 4.1.2 综合检查时,所查检验批数量及部位由现场决定,推荐工程以施工层部位为主。4.1.3 巡检时,随机抽查。 4.2 轴线位移 4.2.1 检查标准 4.2.2 检查工具:激光测距仪、钢尺。 4.2.3 检查数量和部位:每检验批抽检有代表性的测区不少于10个,每个测区检测1点,轴线测点在距阴阳角300mm处。包括建筑物总长总宽、转角及楼梯间、主要房间等,其中主要房间要检查两对角线之差及房间两头的轴线之差。 4.3 垂直度 4.3.1 检查标准 4.3.2 检查工具:2m靠尺,经纬仪或吊线、线坠、钢尺。 4.3.3 检查数量和部位:层高垂直度检测每检验批抽检有代表性的测区10个,每个测区检测2点,剪力墙测点在距阴阳角300mm处。框架柱测点在柱子的相邻两个面上。 4.4 标高

煤矿钻孔验收管理办法(试行)通知

六枝特区林家岙煤业有限公司文件 2013办字(04)签发: 关于下发竹林寨煤矿钻孔验收管理办法(试行)的通知 矿属各单位: 为保证我矿钻孔施工工作踏实稳健开展,强化我矿钻孔质量验收管理,切实掌握瓦斯抽放孔、地质钻孔、探水孔、排放钻孔、校验孔等钻孔的真实情况,防止施钻人员、验收人员弄虚作假的行为,特制定《竹林寨煤矿钻孔验收管理办法(试行)》。该办法从下文之日开始实行,望各单位认真遵照执行。 附件1:《竹林寨煤矿钻孔验收管理办法(试行)》 附件2:《钻孔验收单》 附件3:《钻孔施工登记台账》

(此页无正文) 竹林寨煤矿 二〇一三年五月十三日 主题词:定额管理钻孔验收 抄报:贵州飞尚能源有限公司,六枝事业部 抄送:矿领导,各部门。 六枝特区新华乡竹林寨煤矿2013 年5 月13 日 共印11 份

附件1: 竹林寨煤矿钻孔验收管理办法(试行)一、井下钻机施工钻孔参考单价单位:元/m 钻机型号 断面>7.2m2断面<7.2m2 钻孔深度<50m钻孔深度>50m钻孔深度<50m钻孔深度>50m 煤岩类别煤岩类别 煤孔岩孔煤孔岩孔煤孔岩孔煤孔岩孔 750型 5.5 9 6 9.5 6 9.5 6.5 10 420型 5 10 5.5 11.5 5.5 11 6 13.0 补充规定:1、当上下山坡度大于15°时,按照单价1.1的系数修正;当上下山坡度大于25°时,单价按照1.2 的系数修正;无特殊情况严格按此单价执行。 以上单价执行后,施钻工工资实行计件管理,无打钻任务 的情况下,矿里安排调节施钻工工作任务,严格按饱和工作量安排防突方面其他工作,每班都要出具报单(工作量、时间班次、人员数、工作内容)实行计时。计时工资部分:岗位工资÷30天×报单(每人)出勤天。 二、瓦斯排放孔/校检孔单价(用小型电钻机施工) 孔深10 米以上,按1.5 元/米进行结算,小于10 米孔深不予结算。 三、施钻工主要工作内容: 1、检查设备及工作地点安全情况,清理工作场地; 2、拆运、安装钻机、延长供水(风)管、电缆、开机试运

钻孔验收规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A37576 钻孔验收规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钻孔验收规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。钻孔施工结束后,在抽取钻杆时,施工人员必须通知验收人员到施工现场进行验收,验收属实后并在验收记录表上签字,缺少一人签字该孔不符合要求。如发现弄虚作假,将追究施工范围、验收单位、施工人员、验

相关文档