文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于变电站一键顺控改造方案分析 邹亚

基于变电站一键顺控改造方案分析 邹亚

基于变电站一键顺控改造方案分析 邹亚
基于变电站一键顺控改造方案分析 邹亚

基于变电站一键顺控改造方案分析邹亚

摘要:随着智能变电站技术的发展,一键顺控操作已成为“智慧变电站”的基本需求之一,根据国家电网《变电站一键顺控改造技术规范(试行)》定义,一键顺控为变电站倒闸操作新模式,可实现操作项目软件预制、操作任务模块式搭建、设备状态自动判别、防误联锁智能校核、操作步骤一键启动、操作过程自动顺序执行,可大幅减少运检人员工作量,显著提升倒闸操作效率与安全性。本文针对某地变电站顺控改造与建设存在典型问题并提出改进建议,为今后变电站顺控改造、建设的优化提供借鉴或参考。

关键词:变电站;一键顺控;改造方案

某地电网2019年计划完成40座变电站一键顺控改造工作,其中500kV2座,220kV1座,110kV37座。衡阳地区目前已完成A、B、C等3座110kV变电站顺控改造,取得良好经济效益。

1B、前进变顺控改造实例研究

1.1技术路线与改造对象的确定

根据某地电网内部指导意见,当前变电站一键顺控改造采取站端控制方式,通过在变电站端部署一台顺控主机与一台智能防误主机,并完成隔离开关配套“双确认”改造,以实现变电设备“运行、热备用、冷备用”三种状态间的转换操作。目前隔离开关“双确认”第二辅助判据主要有视频确认、行程开关与位移传感器,受“双确认”第二辅助判据技术限制,敞开式隔离开关分合闸位置判断可靠性难以保证,优先开展GIS变电站一键顺控改造。

110kVB、前进变电站基本情况如表1所示,两者均为GIS变电站且110kV设备数量较少,改造相对容易实现。

1.2顺控改造工作流程

一键顺控改造是一项系统工程,总体分为项目准备与项目实施2个阶段,项目准备阶段重点完成6项工作:现场勘查、设备操作条件(即设备状态)定义、顺控操作票编制、操作确认条件(即双确认判据)编制、施工三措编制、工作票与验收卡编制。项目实施阶段又分不停电阶段与停电阶段,不停电阶段主要完成设备安装就位、平台搭建与遥控预置等工作,停电阶段主要完成接入、调试与验收工作。

1.3顺控改造关键环节

不失一般性,现以110kVB变电站为例,介绍该站一键顺控改造项目准备及实施过程中的几个关键环节。

1)现场勘查应全面细致。B变电站现场勘查主要发现以下重大问题:①该站110kVGIS隔离开关的控制回路与信号回路共电缆,不符合反措要求,应在GIS 汇控柜与对应测控屏之间重新敷设电缆。②本次改造需新增一块顺控主机屏,站内无合适位置摆放,起初确定放置在原主控台与1P屏柜之间,移动主控台需配合移动底部的UPS电源线及网线,线缆长度裕度未纳入设计考虑,造成临时更改屏柜就位方案。③主控台原有一台五防机与监控后台机,新上一台智能防误机与一键顺控主机(可替代原监控后台机)后,旧装置何时退出应充分考虑实施阶段可能遇到的各种突发情况,以避免延误停、复电。④该站110kVGIS设备及主变刀闸存在影响一键顺控的缺陷,需结合停电处理。

2)设备操作条件定义与顺控操作票编制应“因地制宜、因站而异”。设备操作

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

变电站直流屏改造方案

变电站直流屏改造施工方案及安全、 技术、组织措施 批准: 审核: 校核: 编写: 电力有限公司2014年9 月22日 1. 工程概况 该变电站原采用** 生产的直流屏,已经运行多年,设备已经老化严重,对设备及电网的安全运行带来了极大安全隐患,必须要进行及时更换,经*** 出资对该变电站直流屏设备进行改造,设备选用** 公司直流屏,此次改造内容只对主变保护、110线路、35KV线路、10KV 线路保护及监控以及各个断路器的设备电源进行改造,不涉及一、二次保护监控和计量设备,所有二次电缆的编号及线号都不作变更,保护监控设备内容配置不变。 直流屏设备进行更换,涉及安装、调试直流充电屏一面、电池屏两面、馈线屏一面。撤去原有的直流屏一套,包括充电屏一面、电池屏两面、馈线屏一面。 2. 工程进度计划安排

由于本次改造工程需对运行设备的保护监控短时间停电施工,计 划开工时间2014年9月24日,计划完工时间2014年9月25日,计划工期2天,其中各个采用直流供电设备实行两次短时间停止直流供电,预计每次停止直流电源供电时间为20分钟。 3.造内容及时间

4.施工顺序及方案 4.1施工顺序:23日做好备用直流电源,备用电源需要购买16 只10A 的直流空开,双母排一根,16mm勺连接线100米,临时电源电缆。24日进行原直流屏撤除工作,标注好馈线屏的馈出线缆的起始点及正负极线号;切换逆变电源的供电输入开关,并按照施工次序进行撤去、安装就位调试工作。把备用电源放置在电缆层,将馈电屏的馈线逐条的转移至备用电源馈出开关上;转移完成后,断开原直流系统的交流的电源,并断开电池连接线。撤去旧电池,移除全部直流系统的旧屏。25日安装新的直流系统屏,按照原顺序安装就位。将新电池安装进新的电池屏,交流电源接入充电屏,同时做好焊接固定,连接接地线,调试好后,将负载转接至新的馈线屏,转接时要注意合母电源和控母电源空开与相应的负载电缆完全对应。 4.2恢复现场供电 完成新的直流系统安装、调试工作后,并将备用电源的馈线转移至新的馈线屏。再撤除备用直流电源,完成清理现场工作。 5. 0本次改造必须严格执行“四川省电力公司反事故措施实施细则”的相关要求:二次系统接地及抗干扰措施、正负电源及正电源与跳闸回路不能相邻、更换不合格的试验端子及空气开关等。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。

附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之中。

变电站直流屏改造方案

变电站直流屏改造方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站直流屏改造施工方案及安 全、技术、组织措施 批准: 审核: 校核: 编写: 电力有限公司 2014年9月22日 1.工程概况 该变电站原采用**生产的直流屏,已经运行多年,设备已经老化严重,对设备及电网的安全运行带来了极大安全隐患,必须要进行及时更换,经***出资对该变电站直流屏设备进行改造,设备选用**公司直流屏,此次改造内容只对主变保护、110线路、35KV线路、10KV线路保护及监控以及各个断路器的设备电源进行改造,不涉及一、二次保护监控和计量设备,所有二次电缆的编号及线号都不作变更,保护监控设备内容配置不变。 直流屏设备进行更换,涉及安装、调试直流充电屏一面、电池屏两面、馈线屏一面。撤去原有的直流屏一套,包括充电屏一面、电池屏两面、馈线屏一面。 2.工程进度计划安排

由于本次改造工程需对运行设备的保护监控短时间停电施工,计划开工时间2014年9月24日,计划完工时间2014年9月25日,计划工期2天,其中各个采用直流供电设备实行两次短时间停止直流供电,预计每次停止直流电源供电时间为20分钟。 3.造内容及时间

4.施工顺序及方案 4.1施工顺序:23日做好备用直流电源,备用电源需要购买16只10A的直流空开,双母排一根,16mm的连接线100米,临时电源电缆。将新电池安装进新的电池屏,交流电源接入充电屏,同时做好焊接固定,连接接地线,调试好

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

变电站技改施工方案

三、施工准备工作 3.1 技术准备 1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要求达到的技术标准、明确工艺流程。 2、对施工人员进行安全技术交底,做好充分的安全技术准备工作。 3、了解施工现场的现状,对地下原有管线进行拆迁或保护措施及对原有设备进行保护。 4、根据要求放线,并经过检查复线,办好放线签证手续。 3.2 施工材料准备 1、根据实际情况,对设备基础中所需要的各种物资资源的生产和供应情况、价格、质量品种及运输路线等进行详细调查。 2、根据施工预算中的工料分析,编制工程所需要的材料用量计划及进场计划,作为备料、供料工作和确定堆场面积及运输依据。 3、根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。 4、根据材料需用量计划做好构配件及材料的加工工作,并提前与厂区沟通,划分出临时材料和废料堆放区。 3.3安全技术准备 1、因似建设备基础与运行的设备在同一车间,工程施工时应将安全作为一项重点的工作来抓,在施工现场范围内,按安全及文明施工的有关规定搭设防护,施工现场靠近设备一侧用夹板全封闭,施工道路两侧悬挂复合胶浆,挂设安全警示牌。 2、对施工人员进行安全技术交底,明确在厂内施工的安全规定,了解有关设备的距离。 四、主要工序的施工方法 4.1土方工程 本工程主要有条形基础、电缆沟、户外构支架基础、设备基础、户外排油管道及检查井等地下构件需进行土方开挖;场地设备基础以

原场地标高为±0.00;10千伏配电室以原#2高压室地面为±0.00;条形基础的底标高为-1.9米,基础梁面标高为1.0。 1、土方开挖方法 (1)基坑开挖前应先进行对土质的取样,并根据土质的情况做好基坑开挖的具体方案,以保证基坑作业顺利进行。 (2)开挖基坑土方时宜先深后浅。按业主提供的现有场地,暂时考虑在围墙内场地中规划出一块作为临时堆土弃土位置,并计划好回填土的数量,将余土直接外运。本工程基础坑开挖拟采用工人挖土。 (3)在开挖土方前,应先由业主方联系其它单位,确定地下是否有障碍物和地下管道,如有应提前进行处理或迁移。 (4)准备泥浆泵及潜水泵若干台,以便进行基坑的排水工作;另外准备木桩、槽钢桩及档土板,视地下土质情况,以便及时进行基坑的支护工作。 2、施工工艺 (1)根据土质情况、及地下水位标高,确定人工挖土的放坡系数,一般按1:0.67放坡。 (2)基坑(槽)底部开挖宽度应根据基础或结构的形式决定。混凝土基础或垫层需支模者,每边增加工作面0.3m。 (3)管沟底部开挖宽度,除管沟结构宽度外,每侧增加工作面宽,可参照下表采用。 管沟结构宽度每侧工作面宽度(mm)

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表 (非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据 2工程概况 2.1工程简介 2.2 工程主要内容及实物量 2.3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3.1 施工方案 3.2 施工方法、技术措施 3.3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4.1 施工总工期 4.2 施工项目阶段划分 5 施工部署及施工准备计划 5.1 施工部署 5.2施工技术准备 5.3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6.1 劳动力需用计划 6.2 施工机械设备与机具需用计划 6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施 7.1工程质量目标 7.2 质量保证组织机构 7.3 施工及验收技术质量标准 7.4 保证质量技术措施 7.5 工程质量通病措施 7.6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10.1 HSE方针与目标 10.2 HSE管理组织机构 10.3 HSE技术措施 10.4 HSE承诺 10.5文明施工措施 11 经济指标控制措施 11.1 技术经济指标 11.2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 12.1组织机构 12.2检验和实验前工程应具备的条件 12.3检验和实验流程 12.4 检验所需用的设备 12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图 附图2 施工暂设平面布臵图

变电站改造组织方案

变电站改造组织方案

***35KV 变电站改造工程 施工组织设计 一、工程名称 ***35KV 变电站改扩建工程 二、组织单位 1、建设单位:***电力有限责任公司 2、施工单位: 土建部分:***房地产开发公司; 变电部分:输变电管理所 3.设计单位:***电力设计有限责任公司 4.监理单位:***电力工程建设有限责任公司 三、工程概况 1.施工条件:工程位于***镇原***35KV 变电站原变电站站址,将现有35kV母线改为分段运行,新增I、II母联隔离开关及真空断路器,增加35kV母线架构,更换原有351、352油断路器为真空断路器,新增35kV进线电压互感器一台,对原主控部分进行综自改造;土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础;场地较为狭小,且与运行中35KV母线及其相关设备较近,需采取严格的安全措施;施工用水、用电均可利用现有35KV 变电站系统及设备。

2.建设规模: 1)土建部分:按照设计要求新增容的8000kVA主变基础、35kV电流互感器基础及电气部分已于2008年7月改造完毕;本次土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础; 2)电气安装:新增35kVI段母线间隔,35KV真空断路器3台,35kV隔离开关2台,35kV电压互感器1台;综合自动化系统1套; 为保证该工程顺利完工,各施工单位均作了必要的准备。在公司领导及有关部门协助下,对工程情况进行了实地调查,对相关资料、图纸进行了了解,施工时按公司要求进行。 因该工程为35KV 改造,为保证进度和安全,减少停电时间,特制定本方案。 工程开工后,土建基础按不停电施工,现场采取相应限高安全措施,设专人监护,并设置专用通道等,电气一次设备安装按停电计划申请执行,综自改造利用安装一次设备及母线分段时全站停电的时间,首先将直流屏、主变保护屏就位并进行二次保护接线;馈线及控制屏二次接线、保护整定试验、传动试验采取单条和相邻线路停电进行施工。

变电所一次设备改造方案

XXXXXXX电力改造(X一变一次设备改造) 施工技术措施 1、工程概况 工程内容为对供电管理处XX变的4组高压电容柜进行更换,每组为3面,共12面盘柜,新更换的电容柜型号为XGN2-12;更换2组室外电压互感器。 2、施工组织 2.1组织机构 为了优质高效地完成工程的施工,特组成如下施工组织机构: 项目经理:XXX(二级项目经理、工程师) 技术负责人:XXX(工程师) 工地负责人:XXX(高级电气技师) 现场技术员:XXX(技术员) 质检负责人:XXX(助理工程师) 安全负责人:X X 2.2施工人员配置 电气施工人员可组织15人参加,施工人员均为持证人员。 3、施工技术措施 3.1施工准备 3.1.1 施工人员到达现场后,应由工作负责人向电调汇报施工人员已到场。 3.1.2 工作负责人在接到电调工作许可后才可开始施工。(停电程序操作由变电所操作人员执行,工作负责人需检查是否安全措施已按操作票做好。) 3.1.3 施工前应用6kV高压验电笔对电容柜电源侧逐一验电,验明确无电压,并检查警示牌后才可通知施工人员开始施工。对电容器放电线圈进行引接地放电。 3.2盘柜拆除 3.2.1 用磨光机割开盘柜与基础连接处,拆除盘间螺栓,晃动盘柜,待将盘柜与基础连接全部脱开后,即可拆除盘柜。 3.2.2 将盘柜拆除前,先将电源电缆及信号电缆拆除,并注意不要损坏高压电缆终端头的伞裙,影响其绝缘效果。 3.2.3 将盘柜移出基础时,注意高压电缆头的位置,防止碰伤电缆头。 3.3盘柜安装

3.3.1 设备开箱检查: ①安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 ②按照设备清单及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 ③柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 ④柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。 3.3.2设备搬运、吊装时注意事项: ①道路要事先清理,保证平整畅通。 ②设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。 ③汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。 3.3.3进盘前的要求 ①合理安排施工人员如:拆除盘柜包装人员,进盘柜人员,配合起重人员, 工作作到忙而不乱。 ②拆除的包装板放到指定地点。 ③带岗人员合理指挥,禁止盲干及损坏设备。 ④按顺序拆除盘柜,禁止盲目施工。 ⑤施工人员劳保着装整齐,保证现场文明施工。 3.3.4盘柜安装 ①进盘前,编排好就位顺序,决定哪块盘先进、哪块盘后进。 ②搬运过程中走稳、扶牢,注意脚下的孔洞。盘柜落到基础上时周边受力均匀,防止倾倒。 ③配电柜按照平面布置图进行安装。用磁力线坠对盘柜进行找正检查;变形较大的盘柜用千斤顶或导链拉拽,着力点用木方或柔软物垫上。 ④盘柜找正时,宜少垫垫铁,最多不超过三块,尽可能垫后部。盘柜宜选用螺栓固定。 ⑤找正后,垂直度、水平度、不直度满足下表要求:

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程 施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月

目录批准: 审核: 编写:

一、工程概述 1.1编制依据 本方案根据鄂尔多斯电业局2014年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求按照《变电站直流电源系统技术规范》要求,为加强并规范变电站直流电源系统运行和管理,提高变电站直流电源设备运行的安全可靠性,同时为了确保110kV白泥井变电站直流系统改造如期投运,保证本工程的顺利进行,制订此施工方案。 1.2工程概况 拆除原有的直流电源充电馈线屏及蓄电池屏并更换为新的直流馈线屏、直流充电屏和蓄电池屏;完善相应的直流回路二次接线; 二、组织措施 2.1现场施工人员组成 总负责人:赵明 安全监督:张宇 技术负责人:赵建峰 施工工作负责人:任世英 施工班组:附人员进站统计表 辅助施工人员(厂家):鄂尔多斯电业局修试管理所监护指导人员、郑州华伟电器技术有限公司厂家懂全套直流系统技术人员 2.2施工工期 总工期需10天。 2.3施工步骤 1)施工准备,; 2)在原有直流屏对面空屏位上将新电池柜及蓄电池安装; 3)在新安装电池柜旁临时安装充电屏,为电池做充放电试验; 4)完成充放电试验后,将电池按正、负极接在旧的充电馈线屏上,拆除旧的蓄电池屏; 5)安装新的馈线屏,将负荷转移在新的馈线屏上; 6)拆除旧的充电馈线屏,将旧的充电馈线屏安装在临时屏位上为新电池充电;

7)拆除临时屏位上的充电屏安装在原充电馈线屏的位置上; 8)拆除临时屏位上的旧充电馈线屏; 9)新直流系统投入正常运行。 2.4施工机具清单 三、施工技术措施 3.1施工技术、资料准备 开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。 (1)项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和精神,与建设单位、设计共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行。做好图纸会审记 录并签证。 (2)编制安全施工方案、文明施工方案。 3.2专项技术措施 (1)由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开工作票上所列屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力 拉扯二次回路接线。在查线的过程中如发现有松动的二次回路接线,应通知运 行人员进行处理,不得自行接线。 (2)需要拆除的电缆,电缆两头必须用万用表测量无交直流电压后进行对线(电流回路需用合格的钳形表确认确无电流),确认是同一电缆的两侧后将所有电 缆线芯用绝缘胶布缠绕,将整条电缆清理出电缆层或是电缆沟,拆除电缆的方 式应为整体拆除,严禁用电缆剪或其他工具从中间剪断电缆,电缆在移出电缆

变电站改造组织方案

110kV变电站室外10kV母线桥改造方案

110kV变电站室外封闭母线桥改造方案 一、概述 随着公司的发展,用电负荷不断增加,对电力设备安全运行和供电可靠性的要求也越来越高。变电站的一次设备的安全稳定运行直接影响到公司的生产和生活用电,确保一次设备安全运行,及时消除各类隐患和缺陷是确保安全供电的关键所在。110kV变电站10kV封闭式母线桥在高负荷运行下,往往会受到机械振动、电磁共振、环境、温度等影响,从而引发事故。2#主变2012年发生一起母线桥接地短路事故,今年4月19日1#主变也发生同样事故,两起事故给公司带来严重影响。为保证变电站设备安全运行,特提出母线桥整改方案。 二、现状分析 110kV变电站两台变压器低压侧母线采用矩形母线封闭(封闭母线),母线型号TMY-2(125×10),设计满载电流3600A,使用铝合金封闭。单根母线长度约为18m(需实地测量),共6根母线。 现矩形母线由11个母线单元组成,各个单元通过螺栓连接,在大电流运行时连接处容易发热。 变电站位于3号主井上矿点正南面,东西两面临公路,粉尘大,同时粉尘中带有可导电的铁精粉微粒,设计封闭式之初是为了可以防粉尘,同时可以防小动物。 封闭母线与变压器接口处使用绝缘挡板封闭,在雨天、雾霾和高湿天气情况下潮气容易从绝缘挡板缝隙中进入封闭母线,使得内部温度高湿度大。 变电站自2009年运行以来,随着公司由基建转入生产,负荷逐渐

增加,尤其2014年,最大负荷达到49000kW,在静止型动态无功补偿装置(SVC)的补偿下,最大运行电流可达3000A,母线将发热,密闭式母线内部热量无法排出,加之夏季强光直接照射封闭母线铝合金表面,内部温度很高。 二、改造必要性分析 1、主变在运行时产生的轻微震动经铜排传递到封闭式母线桥时,极易产生共振。封闭式母线桥会对轻微震动产生放大作用,敞开式母线桥则可降低振动。 2、母线单元之间的连接是否可靠,直接关系到整个供配电系统的安全运行。各单元连接处电阻较中间部位高,易发热,继而引起接头处氧化,电阻继续增加,形成恶性循环,对供电安全带来威胁。同时母线桥封闭后,很难了解内部情况,不能及时掌握内部情况变化。 3、封闭母线在高温情况下运行直接影响母线的载流量,同时温度过高将大大降低母线和绝缘热缩套管的使用寿命。 4、封闭式母线桥内部空气不流动,在遭遇恶劣天气极易潮气容易倾入,导致母线对地绝缘降低,及易发生接地击穿事故。 5、母线整体封闭使内部灰尘不便维修人员发现和清理。 三、改造整体思路 1、拆除室外现有封闭母线,将其改造为敞开式母线桥(只改动户外母线,户内封闭母线不变)。 2、户内外母线以穿墙瓷套管连接。 3、户内穿墙套管处使用软母线连接,长度为400mm,同时将单相两软母线安装时错位10度左右,相间错位10度左右,以进一步减

220kV变电站监控系统改造施工方案

220k V变电站监控系统改造施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

220kVXX变电站 监控系统改造工程施工方案 XXXXXXXX工程有限公司 二00八年十月

批准:审核:初审:编写:

目录 一、概述......................................................................................... 错误!未定义书签。 编制依据 .................................................................................. 错误!未定义书签。 施工执行标准 .......................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况 .................................................................................. 错误!未定义书签。 二、施工组织 .................................................................................. 错误!未定义书签。 现场施工人员组成 .................................................................. 错误!未定义书签。 施工总流程 .............................................................................. 错误!未定义书签。 工期及工程施工进度计划安排 .............................................. 错误!未定义书签。 施工步骤 .................................................................................. 错误!未定义书签。 施工机具清单 .......................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工技术措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。 施工技术、资料准备 .............................................................. 错误!未定义书签。 专项技术措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。 通用技术措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工安全措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。 专项安全措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。 停电设备安全措施 .......................................................... 错误!未定义书签。 不停电设备安全措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 特殊工种安全措施 .......................................................... 错误!未定义书签。 通用安全措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。 五、危险点分析与控制 .................................................................. 错误!未定义书签。

35KV变电站改造工程施工组织方案

35KV变电站改造工程施工组织方案35KV**变电站改造工程 施工组织方案 批准: 审定: 审核: 校核: 编写: 二零一二年二月十日 目录 一、电气安装部分..................................................................1 1、工程概况.....................................................................1 2、工程施工特点分析.........................................................1 3、施工组织措施...............................................................2 4、施工安全措施...............................................................3 5、施工技术方案...............................................................4 5.1、编制依据...............................................................4 5.2、编制说明..................................................................4 5.3、工程设备情况概述......................................................5 5.4、施工前准备............................................................7 5.5、电气二次设备的更换 (8) 附表,一,设备停电计划表 (16) 工程施工进度表……………………………………… ,二,附表. 附表,三,主要设备到货时间表………………………………… 附表,四,施工工器具计划表…………………………………… 一、电气安装部分 1.工程概况 35KV**变电站于2001年建成投产以来~原有设备运行年限已十一年~由于设备运行时间较长~设备老化严重~对设备运行可靠性和系统安全稳定运行造成诸多隐患。为改善**变电站设备运行现状~经省公司批准,对**变电站进行改造。主要改造内容: 对35KV**站原有总控屏进行拆除~更换测控装置,包括开关柜仪表室面板更换、开孔, 新安装总控屏1面~安装于原总控屏位置 配合厂家完成全站自动化系统的组网和调试,包括微机五防、各智能设备与监控系统的通讯安装调试, 10KV合闸网络改造 工程进度计划安排:计划开工时间2012年2月下旬~计划完工时间2012年3月~计划工期15天。具体工程进度计划安排详见工程施工进度表。 2.工程施工特点分析

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

相关文档
相关文档 最新文档