文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 后浇带、施工缝施工技术交底

后浇带、施工缝施工技术交底

后浇带、施工缝施工技术交底
后浇带、施工缝施工技术交底

施工工艺技术交底记录

一、施工缝处理:

1、楼梯施工缝留置在楼梯板1/3处,其施工缝与楼梯板面垂直,浇捣前施工缝处必须凿毛,清理好接头处的杂物,用1:2的水泥砂浆套浆。楼梯施工缝留置(见下图)

(楼梯施工缝留置图)

2、柱施工缝均留置在每个楼层面上,浇捣前施工缝处必须凿毛,清理好接头处的杂物,用1:2的水泥砂浆套浆。

二、后浇带的处理:

(1)后浇带:

后浇带设置在6-7轴之间。

(a)后浇带水平、纵向加筋数量、规格和两端钢筋锚固长度按照图纸设计要求。

(b)、后浇带处用遇水膨胀止水条。

(c)、后浇带底板处按照图纸设计作防水处理。

(d)、待后浇带两侧浇完砼42天后,将两侧的砼凿毛,再用比设计的砼强度提高一级的砼抗膨胀剂浇筑,并加强养护。

变形缝技术交底

技术交底记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称装饰工程分项工程名称变形缝工程施工单位项目经理 交底人接受交底人数作业班组 交底内容: 一、材料要求 聚苯板、止水带、铝合金基座、止水胶条、1厚的铝合金(不锈钢)面板、不锈钢滑杆、Φ6塑料膨胀螺栓、油膏条等 二、主要机具 锤子、电钻机、卷尺、垂线、吊锤。 三、作业条件: 1、外架未拆除、具备施工条件 2、主体结构全部施工完成,变形缝处浮浆清理完成,具备变形缝安装施工条件 四、施工工艺 1、外墙伸缩缝建筑安装施工: (1)施工前应在伸缩缝两侧拉垂线,按照图纸标注宽度、位置进行整修,保证结构缝宽及垂直符合设计要求。 (2)外墙伸缩缝施工各楼栋严格参照规范图集施工,根据现场各楼栋外墙伸缩缝施工工艺不同,现对现场各楼栋进行施工工艺分类 1) 1#、14#、12#、11#、楼外墙伸缩缝参照14J936-AQ1-3、4,其施工工艺参照下图施工变形缝宽度W按照图纸设计确认 2)胶条可选用不同颜色,颜色选择与装饰层相匹配。 3)外保温墙体变形缝采用低密度膨胀聚苯板填塞,填缝深度按实际墙长。 2、屋面伸缩缝施工工艺: (1)各主楼屋面变形缝考虑漏水隐患同时保证伸缩变形的能力,其施工工艺较为复杂,施工工艺 12J201-A16-6: ①屋面伸缩缝盖板施工采用C20混凝土现浇,盖板配筋为单层双向Φ6@200。混凝土现浇板底部采用混凝土垫块。切勿混凝土盖板与变形缝处女儿墙连成整体,失去伸缩缝伸缩变形能力。 ②伸缩缝钢筋混凝土盖板上采取1:3水泥砂浆进行抹灰收面。

3楼地面变形缝 施工工艺做法参照14J936-AD2-1: 4’吊顶变形缝 吊顶变形缝施工工艺做法参照14J936-AN2-3、4: 5内墙及顶棚变形缝 内墙及顶棚变形缝施工工艺做法参照14J936-AN-3、4: 五、质量要求 1、首先铝板质量应符合设计要求。 2、安装要符合图纸设计。 3、铺设铝板时不得有留缝隙,或将不完整的板块铺设伸缩缝处 4、铝板与墙体之间结合应牢固、稳定、不开裂。 5、每两块之间连接时,接缝处要满涂粘结剂,且要挤压严实,并将挤出的粘结剂用刮板与板面刮平。 6、每道伸缩缝安装完毕,要进行自检,合格后方可报验,经监理、甲方验收合格后方可进行下个施工。 六、成品保护 1、保温层施工时,注意对铝盖板的保护,防止碰撞,污染铝盖板。 2、屋面伸缩缝施工完成时注意对卷材的保护,混凝土盖板施工完成后注意覆盖薄膜并浇水养护。 3、外墙伸缩缝处膨胀螺栓要采取防锈蚀措施。 六、安全文明施工 1、处理伸缩缝由于是高空作业,作业时注意安全。 2、进行临边安装时,操作人员要系好安全带。 3、所有操作人员进入现场要戴好安全帽。 交底人: 接受交底负责人: 项目技术负责人: 项目经理: 资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)

桥梁伸缩缝安装技术交底

***高架桥 桥梁伸缩缝安装 技术交底 中铁港航局集团第二工程有限公司 ***高架桥项目经理部

桥梁伸缩缝技术交底 一、工程概况及主要工程量 1、工程概况 ***高架桥总建筑面积约5.2万平方,根据布局设计桥梁纵向分为三条轴线为:E-E轴,F-F轴,G-G轴;横向分为四条轴线,分别为A-A轴,B-B轴,C-C 轴,D-D轴;消防通道M-M轴,N-N轴;桥梁伸缩缝共计两种,分别为80mm型钢橡胶伸缩缝和40mm型钢橡胶伸缩缝;主桥80mm型的共计830m, 消防通道80mm 型的共计82m, 40mm型的共计129m;伸缩缝开槽处混凝土单独浇筑,伸缩缝两边每边35cm,使用C40聚丙烯混凝土。 二、施工人员及机械安排 1、人员安排 根据伸缩缝施工工程量及业主工期要求,计划投入施工人员为30人。技术负责人员1人,技术人员3人,施工人员20人,电工3人。 2、机械安排 为保证桥梁伸缩缝工程质量和工期,根据工程数量和工期要求, 需要如下机械设备: 桥梁伸缩缝主要施工机械表 设备名称数量(台) 空压机 3 路面切割机 3 电焊机 6 气割设备 3 振捣棒 6 运输车 3 三、伸缩缝的施工工艺 1、桥面伸缩缝施工工艺框图

伸缩缝现场检查和材料进场安排 伸缩缝安装施工准备工作 切割缝区、清理缝区 修正、补植预埋钢筋 型钢就位 以路面及两端缝为基准将型钢点焊定位 加入分布筋、锚筋、与预埋钢筋焊接 检验焊接点,对必要的进行加固后布设面层钢 浇注过渡段混凝土 混凝土养护、成品保护 2、施工前的准备工作 熟悉施工图纸和安装操作规程检查,验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。 机械设备、小型机具配备齐全,配齐备足养护用的塑料薄膜、养护工具等。 3、切缝、清槽 按预留的槽口宽度用切缝机对沥青混凝土路面进行切缝。切缝时应注意保持路面切缝完好整齐,无啃边现象。切缝后及时清除槽内沥青混凝土及杂物,凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要,它将影响混凝土的浇筑质量。 4、就位安装桥梁伸缩缝 下缝前应认真检查槽内预埋钢筋,若发现裂缝或折断,位置不当或间隙过大,

混凝土施工缝处理的技术交底

混凝土施工缝处理的技术交底 1. 在浇筑工序中,应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土拌合物运至浇筑地点后,应立即浇筑入模。在浇筑过程中,如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化,应及时处理。 2. 浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时 ,其自由倾落高度一般不宜超过2m,在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。 3. 浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。混凝土的水灰比和坍落度,应随浇筑高度的上升,酌予递减。 4. 浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 5. 混凝土在浇筑及静置过程中,应采取措施防止产生裂缝。由于混凝土的沉降及干缩产生的非结构性的表面裂缝,应在混凝土终凝前予以修整。在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,使混凝土获得初步沉实后,再继续浇筑,以防止接缝处出现裂缝。 6. 梁和板应同时浇筑混凝土。较大尺寸的梁(梁的高度大于1m)、拱和类似的结构,可单独浇筑。但施工缝的设置应符合有关规定。 7. 浇筑混凝土时应分层,每层厚度应不大于下列数值(mm);插入式振捣器为作用部分长度的1.25倍,平板振捣器为200,人工振捣时为150~250(基础250,密集配筋为150)。 8. 浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇时,时间宜短,并应在前层混凝土凝固之前,将次层混凝土浇筑完毕。

(2)在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于 1.2N/mm 2。混凝土达到1.2N/mm 2的时间,可通过试验决定。同时,必须对施工缝进行必要的处理。 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前,应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱混凝土层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,一般不宜少于24h,残留在混凝土表面的积水应予清除。 注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。 在浇筑前,水平施工缝宜先铺上10~15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。 从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进,并距80~100cm处停止振捣,但应加强对施工缝接缝的捣实工作,使其紧密结合。 承受动力作用的设备基础的施工缝处理,应遵守下列规定: 1) 标高不同的两个水平施工缝,其高低接合处应留成台阶形,台阶的高度比不得大于1; 2) 在水平施工缝上继续浇筑混凝土前,应对地脚螺栓进行一次观测校正; 3) 垂直施工缝处应加插钢筋,其直径为12~16mm,长度为50~60cm,间距为50cm。在台阶式施工缝的垂直面上亦应补插钢筋。 重庆住宅建设有限公司 建昌?卡斯迪亚项目部 2009年3月21日

涵洞通道沉降缝施工技术交底

涵洞通道沉降缝施工技术交底 一、作业内容 炼制沥青,浸制沥青麻絮(布),油毡剪裁,涂沥青及张贴木板制作,涂沥青及安装,嵌塞沉降缝,砂浆拌制,抹铺砂浆,填塞粘土。 二、机具材料 主要机具材料有砂浆搅拌机、灰板、铁抹子、灰桶、沥青、麻絮、麻绳、麻布、铅丝、铁桶或铁锅、刷子、木板或木条油毡、粘土等。 三、沉降缝设置 设置沉降缝的目的,为防止结构物不均匀沉降,产生不规则裂缝,故预先设置规则的沉降缝,是使缝两边的构造能自由沉降,满足结构物变形要求,又能防止水分渗漏。故沉降缝必须贯穿包括基础在内的整个断面。涵洞及浆砌防护工程基础施工前,应测量确定沉降缝在基底面上的位置,在沉降缝两端地面上立垂直木杆挂线或用沥青木板直接定位施工。沉降缝端面应整齐、方正,基础和涵身或浆砌墙身上下不得交错。 沉降缝及防水层施工完成后在墙背填筑20cm不透水粘土层,涵顶浇筑20cm 厚C40细石混凝土保护层保护防水层在填土时不被损坏。 四、填塞材料的制备 填塞材料应使用经防腐处理的麻筋、纤维板或其他弹性耐久材料。本标段涵洞及浆砌工程的沉降缝填塞材料均为沥青浸制麻絮、1:3砂浆及粘土。 1、沥青的熬制: 沥青可用锅、铁桶等容器以火熬制。铁桶装的沥青,应打开桶口小盖,将桶横倒搁置在火炉上,以文火使沥青溶化后,从开口流人熬制用的铁锅或铁桶中。熬制用的铁锅或铁桶必须有盖,以便在沥青飞溅或着火时.用以覆盖。熬制处应设在工地下风方向,与一般工作人员、料堆、房屋等保持一定距离,锅内沥青不得超过锅容积的2/3。熬制中应不断搅拌至全部为液态为止。溶化后的沥青应继续加温至175℃(不得超过190℃)。熬好的沥青盛在小铁桶中送至工点使用。使用是热沥青的温度不低于150℃,涂敷工作应在干燥温暖(温度不低于+5℃)的天气下进行。 2、沥青麻絮(布)浸制:

施工缝及变形缝技术交底

施工技术交底书

施工缝、变形缝防水技术交底 一、适用条件、范围 施工缝及变形缝是隧道防排水的薄弱环节,施工缝分为环向及纵向两种。 暗挖段隧道工程防水设防 二、施工缝、变形缝的止水原理 二缝(施工缝、变形缝)是混凝土与混凝土界面之间的缝隙,在混凝土界面嵌入止水材料时,止水材料和混凝土之间同时也形成了新的界面(缝隙),因此,二缝的止水都是界面缝隙的止水,在考虑了混凝土与混凝土界面缝隙的止水后,必须解决止水材料自身和混凝土界面的密封止水,同时必须满足土木工程止水材料的可靠性和耐久性。施工缝缝隙一般都不大,在混凝土施工过程中和投入使用后,存在少量混凝土伸缩变形,沉降变形,相应止水材料也要适应这些变形,才能达到止水目的。与施工缝相比,变形缝缝隙较宽,要考虑采用吸水膨胀率较大的遇水膨胀止水材料。 三、施工缝、变形缝防水技术要求 1、施工缝、变形缝的防水应满足施工方便、检修容易、适应变形、防水可靠的要求。

2、边墙纵向施工缝设于隧道轨顶标高上返150mm-300mm,环向施工缝根据台车长度确定,断面变化处、明暗分界处及抗震设防段设置变形缝。 3、由于区间标准断面使用台车,无法设置钢边橡胶止水带,环向施工缝采用双道止水胶+注浆管。 4、纵向施工缝采用的中埋式钢边止水带:宽度不小于350mm,厚度不小于30mm。 5、变形缝采用的背贴式橡胶止水带+中埋式钢边橡胶止水带。 6、背贴式止水带:宽度不小于300mm,厚度不小于8mm,凸高不小于30mm。 四、施工缝防水处理 1、边墙、拱部环向施工缝处理 由于区间标准断面使用台车,无法设置钢边橡胶止水带,环向施工缝采用双道止水胶+注浆管作防水处理。 2、仰拱环向施工缝处理 仰拱环向施工缝采用钢边橡胶止水带做防水处理。 见下图:

桥梁伸缩缝施工技术交底

技术交底内容: 1、技术交底范围 本交底适用于伸缩缝安装施工。 2、设计情况 本项目桥梁伸缩缝采用耐候型钢伸缩缝,由耐候型钢与防水橡胶条组合的伸缩缝结构形式,根据设计文件要求主要选用TSSF-100型和TSSF-160型两种伸缩缝进行安装,根据桥梁所处曲、直线和有无声屏障以及设计图纸中梁缝宽度,选取正确的伸缩缝进行安装就位。 3、开始施工的条件及施工准备工作 施工机械、材料、人员进场的检查、试验和上岗培训工作。 4、施工工艺 安装前的准备工作→凿除砼→清理槽→伸缩缝就位→对中整平→临时固定→检查自检→焊接一边→调整缝隙→焊接另一边→检查自检→清洗→报验→浇捣砼→养护→安装橡胶密封袋→涂刷防水涂料→报验→铺设档砟盖板→焊接就位→放行 (1)在桥面原有铺装层上,每侧保证两端边25cm以上的混凝土浇筑范围进行预留,要求切缝整齐、顺直,对槽内混凝土面凿毛,预埋钢板进行清理。 (2)将横向锚固钢筋按照设计位置与梁缝预埋钢板进行焊接;然后将伸缩缝装置和梁缝中线基本重合放置,型钢顶面低于梁面保护层10mm,利用支撑钢筋对耐候型钢进行焊接支撑定位,并焊接横穿钢筋和波纹钢筋,按照图纸和梁体预埋钢板位置平行于型钢排布焊接定位钢管,焊缝饱满、焊接牢固。 将定位钢筋配合定位钢管和档砟盖板焊接牢固后,移开档砟盖板,基本保证档砟盖板顶面与梁面保护层顶面平齐。 (3)在两孔梁端桥面间隙塞满泡沫板,防止在混凝土浇筑过程中漏浆;自检合格后,报监理工程师检验符合标准,方可浇筑保护层混凝土,混凝土浇筑初凝后及时采用土工布覆盖洒水养生。 浇筑保护层混凝土,锚固伸缩装置,电缆槽内距离梁端200mm的距离内,保护层高度与跨中方向保护层进行顺接。 (4)待混凝土强度满足设计强度80%以上时,清理耐候型钢槽道内杂物,按照梁缝形式进行防水橡胶条的镶嵌施工。 (5)清理混凝土梁缝保护层面上杂物,采用聚氨酯防水涂料,将档砟盖板与梁缝保护层范围混凝土梁面进行防水涂刷处理,保证涂刷均匀,而且不污染防水橡胶条;最后将档砟盖板与侧板按照先盖板后侧板的顺序,分别放置于梁缝设计位置,并进行焊接固定。 5、质量标准 按《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》及《铁路混凝土工程施工质量验收标准》中的有关规定对以下质量指标进行检验。 (1)桥梁伸缩装置和梁端挡水台所用原材料和部件的品种、规格、质量等应符合设计要求和铁道部现行有关标准的规定。 检验数量:全部检查。 检验方法:观察、尺量,检查质量证明文件。 (2)桥梁伸缩装置和挡水台的位置和范围应符合设计要求。 检验数量:全部检查。 检验方法:测量、观察。 (3)桥梁伸缩装置的部件应齐全完整,且连接可靠。

施工技术交底(变形缝橡胶止水带)

工程名称宝龙仕家小区一期交底日期2018年9月3日施工单位南通五建控股集团有限公司分项工程名称防水工程 交底提要沉降后浇带橡胶止水带施工(车库) 交底内容: 1.设计要求: 车库部分基础底板及墙体沉降后浇带中的橡胶止水带,设计要求为外贴式止不带300X6。具体如下图: 2.施工条件: 1)防水保护层施工完成; 2)止水条位置边线测量放线,并经监理工程师验收合格; 3.施工准备 1)止水胶带经试验合格; 2)基层清扫干净; 3)工具及附料工具主要有专用卡具、磨毛机、木锉、专用锯、热熔机及同型号 的模具(热连接专用)、毛刷等。主要附料有氯丁胶水、401 防水胶、密封胶腻子,同材质的胶板、胶片、汽油、生胶等。 审核人交底人接受交底人

工程名称宝龙仕家小区一期交底日期2018年9月3日施工单位南通五建控股集团有限公司分项工程名称防水工程 交底提要沉降后浇带橡胶止水带施工(车库) 交底内容: 4)确定安装位置 按设计要求在需安装止水带的位置放出安装线,止水带的接槎不得设在拐角处。 5)施工人员安排就位。 4.底板止水带安装方法 1)在混凝土垫层上沿止水带两侧向外扩展各200mm ,其间粘贴3mm 厚的三元 乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固),然后再将橡胶止水带与其用401 防水胶粘贴牢固。如下图: 底板止水带的安装 审核人交底人接受交底人

工程名称宝龙仕家小区一期交底日期2018年9月3日施工单位南通五建控股集团有限公司分项工程名称防水工程 交底提要沉降后浇带橡胶止水带施工(车库) 交底内容: 5.地下室外墙止水带的安装方法 地下室外墙需安装止水带的部位,应在止水带背面配30mm 厚木模板,木模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求,木模板应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体,以防浇筑混凝土时木模板移位、漏浆,失去止水作用。同时用1寸长双帽钉将外贴式橡胶止水带与木模板固定(将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位,每隔200mm 钉双帽钉一个)。安装好的止水带应平整,无下垂现象。此部位在浇筑混凝土后,混凝土强度达到设计强度的80%以上方可拆模,拆摸后再粘贴卷材防水层。 6.橡胶止水带纵横交接处处理方法 橡胶止水带纵横交接处,在混凝土垫层上沿纵横止水带外侧向外扩展各200mm,其间粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固)。然后将横向止水带两边沿45°角断开,并与纵向止水带拼接严密。最后用401 防水胶将止水带与防水卷材或橡胶片粘贴牢固,并在接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实。 审核人交底人接受交底人

伸缩缝技术交底大全

单位:西环路高新区段工程项目部编号: 编制:复核:签收:年月日 注:“技术交底书”一式两份,一份交工点负责人作为施工的依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:西环路高新区段工程项目部编号: 主送单位桥梁伸缩缝队页数第 2 页共 5 页工程名称乐平大桥、后五龙沟大桥工程部位桥梁伸缩缝交底容: 四、施工工艺 1、施工工艺流程图 2、施工工艺 (1)开槽 ①在桥面沥青砼铺装层施工完成后,根据各种类型伸缩缝施工设计图的要求进行准确放样以及确定开槽宽度,打上线以后用切割机切缝,切缝线以外的沥青砼路面必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防切缝时产生的石粉污染沥青路面。切缝应整齐、顺直并注意把沥青砼切透,以免开槽时缝外沥青砼松动。 编制:复核:签收:年月日

ZT1101JL11-02 单位:西环路高新区段工程项目部编号: 交底容: ②用风镐开槽。开槽深度不得小于9cm,开槽时要将槽的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净,应凿毛至坚硬层并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。开槽后禁止车辆通行,严禁施工人员踩踏槽两侧边缘,以免槽两侧沥青砼受损。 ③梁端间隙的杂物,尤其是砼块必须清理干净,然后用泡沫塑料填塞密实。如有梁板顶至背墙情形,须将梁端部分凿除。 ④理顺、调整槽预埋筋,对漏埋或折断的预埋筋应进行修复,统一采用植筋胶或环氧树脂进行钢筋补植,补植深度不小于15cm。 ⑤开槽后产生的所有弃料必须及时清理干净,确保施工现场整洁。 (2)缝体安装 ①安装伸缩装置时,上部构造端部间的空隙宽度及伸缩装置的安装预定宽度,均应与安装温度相适应,并应遵照图纸规定。伸缩装置的安装,应在伸缩装置制造商提供的夹具控制(将伸缩装置预置)下进行。伸缩缝定位宽度误差为±2mm,要求误差为同一符号,不允许一条缝不同位置上同时出现正负误差。 表1. 伸缩缝安装温度对应的型钢间隙与梁端参考值表 ②安装时伸缩缝的中心线要与梁端中心线相重合。如果伸缩缝较长,需将伸缩装缝分段运输,到现场后再对接,对接时将两段伸缩缝上平面置于同一水平面上,使两段伸缩缝接口处紧密靠拢并校直调正。用高质量的焊条,逐条焊接,焊接时宜先焊接顶面,再焊侧面,最后焊底面,要分层焊接并及时清除焊渣,焊接结束后用手提砂轮机磨平顶面。 ③伸缩缝的标高控制与固定:采用10×10角钢作定位角钢,使伸缩缝上顶面比两侧沥青砼面层的标高低约2~3mm,同时控制伸缩缝的标高,然后对伸缩缝的纵向直线度也进行调整。伸缩缝的标高与直线度调整到符合设计要求后,可进行临时固定,固定时沿桥宽的一端向另一端依次将伸缩缝边梁上的锚固装置与预留槽的预埋钢筋每隔2-3个锚固筋焊一个焊点,两侧对称施焊,以保证抄平后的伸缩缝不再发生变位。

伸缩缝盖缝铁皮安装技术交底

伸缩缝盖缝铁皮安装技术交底(重要部分) 1、工具与材料:电锤、锯、涨塞螺丝、锤子、盖缝铁皮、保温板均已进场具备 条件; 2、工序安排:清理墙面清理缝内材料吊线安装保温板钉铁皮板 检查验收涂油漆; 3、操作要点: 1)首先对墙面突出物、混凝土突出物、缝内的剩余材料、碍事的钢筋清理,每三层一个均压环对安装盖缝板有影响的进行调整,使安装能够顺利进行;2)吊垂直线:由上向下用18#铁丝在拟安装盖缝板的板角挂线并将挂线的两端固定好线;能在墙上打墨线用墨线控制。 3)缝内安装保温板,可以从上到下一次性安装完毕后再按盖缝板,保温板就用50厚挤塑板,截板时板的宽度大于缝宽5-20mm,使板弯曲后放到缝内,板与两边墙体有一定的内力才能保证保温板不会掉下来,保温接缝要严密,安装位置不妨碍上盖缝板; 4)安装盖缝板:由下向上逐块安装,并按线安装。先在盖缝板上打安装孔,然后进行试板,并将打孔的位置在墙上做好标记,用电锤按标记打Φ5的孔,安装涨塞螺丝,螺丝刀旋紧,螺栓得到牢固,盖缝板的上下板块搭接长度不少于30mm,螺钉间距不大于300mm,打孔时尽量靠里一点,防止打孔时把墙角混凝土打掉,造成无法安装的事实,板块搭接要上边压下边的板,顺流水方向搭接;

5)检查验收安装的盖缝板,阳角是否在一条线上,如有问题及时进行调整后进行涂刷防锈漆; 4、注意施工安全: 1)操作电锤要戴好绝缘手套,并检查电线的绝缘层是否有漏电现象; 2)上吊篮要系好安全带,并将安全钩挂在安全绳上; 3)上吊篮要懂吊篮的操作规程; 4)工具材料要随时放在工具袋内,不可向下抛投任何东西,以免伤人; 5)如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! 6) 7) 8)

伸缩缝技术交底(0001)

伸缩缝技术交底

技术交底记录 2016年3月22日编号:施表31

交底内容: 一、伸缩缝施工 1.1施工工艺 施工准备f测量放线f切割沥青砼f清理切缝内填充物f伸缩缝安装及绑扎钢筋f 浇筑砼f 砼养生 1.2测量及放样 在铺筑沥青砼前将伸缩缝的位置进行有效的标识和中心线测量栓桩。桥面沥青摊铺完成后进行伸缩缝线位恢复,并按设计图纸进行伸缩缝槽线位放样并标识在沥青路面上。 1.3材料准备 1.3.1伸缩缝:进场后进行自检、监理抽检、见证取样,试验检测合格后方可使用。 1.3.2砼:伸缩缝槽充填C50补偿收缩钢纤维砼,使用前对其所用材料进行试验,对配合比进行验证试验,验证合格后方可使用。 1.4施工准备 1.4.1施工前所有用于本工程的伸缩装置、辅料、设备、工具等均应运抵施工现场。 1.4.2在施工现场根据要求设置交通安全标志,设备工具和用料应放在指定的地点或区域,所有施工人员进入施工现场时应穿戴安全服、安全帽,注意文明施工。 1.5切缝 1.5.1根据设计要求,在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位置,并画出缝区的切割线。 1.5.2画线时,如原有预埋槽尺寸小于图纸尺寸,应按图纸尺寸画线;如原有预埋槽尺寸大于图纸尺寸,应按原有预埋槽尺寸画线。并确认装置安装后两侧混凝土过渡段等宽。 1.5.3根据上述的切割线进行切割缝区,切割时应保证槽口顺直。切割完后切割线不得有肉眼可见的弯曲。 1.5.4切割前,应用三米直尺检查沥青混凝土面层的平整度,要求控制在1.5mm以内。检查桥面铺装层有无破裂,起拱或塌陷现象。如发现缝区边缘处沥青路面不平一应延伸至平整处画线切割。

桥梁伸缩缝-施工技术交底 - 制度大全

桥梁伸缩缝:施工技术交底-制度大全 桥梁伸缩缝:施工技术交底之相关制度和职责,单位工程名称:桥梁工程编号:工程项目杭州至瑞丽国家高速公路江西九江至瑞昌段工程部位K24+694.272~K33+025接受班组及有关人员桥梁伸缩缝施工队工程数量伸缩缝255.34m进度要求2010.9.26~200... 单位工程名称: 桥梁工程编号:工程项目杭州至瑞丽国家高速公路江西九江至瑞昌段工程部位K24+694.272~K33+025接受班组及有关人员桥梁伸缩缝施工队工程数量伸缩缝255.34m进度要求2010.9.26~2009.10.20施工程序及操作要点一、工程概况江西九江至瑞昌段公路项目是江西省“三纵四横”公路主骨架网中第一横的一部分。项目建设全长48.144km,途经九江市庐山区、九江县、瑞昌市三个县(市、区)。本项目的建设对完善江西高速公路网,拉动江西西北部地区的经济发展,促进江西的整体协调发展具有重要作用。我分部负责K24+694.272~K33+025段的桥梁伸缩缝施工,本合同段有大桥1座,中桥4座,需安装伸缩缝装置10道,共计255.34米。二、施工机具发电机、空压机、路面切割机、气割设备、钢筋切割机、电焊机、振捣棒三、施工准备、伸缩缝的进场与存放情况(1)按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类别及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配,不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。(2)伸缩装置预先在工厂组装好,由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前,生产厂家按图纸要求的安装尺寸,用夹具固定,以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的其他原因时,经监理工程师批准,在工厂试组装后,可以分段组装运输,但模数式伸缩装置必须在工厂组装。(3)用于该分项工程的伸缩缝材料已按计划进场,伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好,确保其不受损坏,现已满足开工的要求。2、施工现场准备情况施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及各类型伸缩缝设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。桥梁伸缩装置安装对行车的平稳性起着重要作用,因此安装伸缩安装是一项重要而细致的工作,为保证伸缩装置的平稳性和使用的耐久性,保证施工质量,必须严格按照施工工艺精心施工,保证满足产品的实际使用性能。1、施工工艺流程图伸缩缝现场调查和材料进场安排↓ 伸缩装置安装施工准备工作↓ 切割缝区,清理缝区↓ 对预埋钢筋修正↓ 型钢就位↓ 以路面及两端缝为基准将型钢点焊定位,要求0~2mm ↓ 对直线度、平整度复查后加入分布筋,锚筋钢筋与预埋钢筋焊接↓检验焊接点,对必要的点进行加固后布设面层钢筋↓ 浇灌过渡段混凝土平整度-0.5~-1.5mm ↓ 混凝土养护2、施工工艺(1)施工前期准备工作① 熟悉施工设计图纸和安装操作规程,检查、验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。② 机械设备、小型机具配备齐全,尤其是提供施工车辆过往的过桥板必须质量坚固、数量充足,以保证施工顺利进行。③ 配齐备足防止污染路面的塑料布、胶带等材料及养护用的塑料薄膜、浇水工具等。(2)开槽①在桥面沥青砼铺装层施工完成后,根据各种类型伸缩缝施工设计图的要求进行准确放样以及确定开槽宽度,打上线以后用切割机切缝,切缝线以外的沥青砼路面必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防切缝时产生的石粉污染沥青路面。切缝应整齐、顺直并注意把沥青砼切透,以免开槽时缝外沥青砼松动。②用风镐开槽。开槽深度不得小于9cm,开槽时要将槽内的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净,应凿毛至坚硬层并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。开槽后禁止车辆通行,严禁施工人员踩踏槽两侧边缘,以免槽两侧

伸缩缝施工方案 -

伸缩缝专项施工方案 1编制目的及依据 1.1 编制目的 为保证我部桥梁伸缩缝安装的规范作业,切实履行企业的责任主体,根据本工程的特点,制订本桥梁伸缩缝安装施工方案。 1.2 编制依据 (1)《公路工程技术标准》(JTGB01-2013); (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60 -2004); (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); (4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ D63-2007); (5)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004); 2工程概况 2.1伸缩缝工程概况 本标段伸缩缝采用60、80、160、240型桥梁伸缩缝共计31道,其中60型6道,80型10道,160型11道,240型4道,伸缩缝工程量为372m。 3准备工作 (一)技术准备 由项目总工组织工程科、质检科及相关施工人员认真学习《公路桥梁伸缩缝装臵》和《公路工程质量检验评定标准》,深刻领会伸缩缝施工操作规程和质量要求,对施工图纸进行会审。结合本工程实际情况制定施工工艺和操作规程,做好施工技术交底工作。同时为保证

质量及工程施工的顺利进行,项目部试验室、驻地办及麻驾高速公路中心试验室,共同完善了伸缩缝材料的检测,指导具体的施工工作。 (二)人员准备 目前施工管理人员和施工班组现已到位,为满足施工要求和保证施工质量,本合同段项目经理部配备了以下主要人员。项目经理1名,项目副经理1名,项目总工1名,技术主管3名,试验员3名,质检员2名,装载机操作员2名,施工班组20人。(以上人员均从事高等级公路相应工作多年) (三)材料准备 为满足伸缩缝施工的各种规格材料的质量和数量要求,项目部已将相应材料做好科充分准备,且均送中心试验室检验合格。各项检测指标均达到要求。以上各种材料均转运到各施工现场,各种材料均堆放整齐且合理规划,为伸缩缝的施工做好了准备。 4伸缩缝施工安装工艺 6.1 施工前准备事项 6.1.1.施工前所有用于本工程的伸缩装臵、辅料、设备、工具等均应运抵施工现场。 6.1.2.在施工现场根据要求设臵交通安全标志,设备工具和用料应放在指定的地点或区域,所有施工人员进入施工现场时应穿戴安全服、安全帽,注意文明施工。 施工工艺流程 伸缩缝安装施工工艺流程图

建筑变形缝施工技术交底

技术交底记录编号 表C2-1 工程名称交底日期2015-06-05 宁波ZH07-06-09地块工程分项工程名称施工单位细部构造工程中铁建设集团华东分公司建筑变形缝施工技术交底交底提要 交底内容: 一、材料要求塑料膨1聚苯板、止水带、铝合金基座、止水胶条、厚的铝合金(不锈钢)面板、不锈钢滑杆、Φ6胀螺栓、油膏条等二、主要机具锤子、电钻机、卷尺、垂线、吊锤。三、作业条件:、外架未拆除、具备施工条件1 2、主体结构全部施工完成,变形缝处浮浆清理完成,具备变形缝安装施工条件四、施工工艺、外墙伸缩缝建筑安装施工:1)施工前应在伸缩缝两侧拉垂线,按照图纸标注宽度、位置进行整修,保证结构缝宽及垂直符合1(设计要求。)外墙伸缩缝施工各楼栋严格参照规范图集施工,根据现场各楼栋外墙伸缩缝施工工艺不同,现(2 对现场各楼栋进行施工工艺分类、施工现场各楼栋伸缩缝处有幕墙石材干挂楼层伸缩缝做法属于幕墙变形缝做法归属,该处由专业a 单位深化设计进行施工。 b、2#、4#、5#外立面变形缝、7#、9#、12#、13#、16#、18#楼外墙北立面伸缩缝参照2006浙J55,其施工工艺参照下图施工审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录号编C2-1表 交底工程名称日期2015-06-05 宁波ZH07-06-09地块工程 分项工程名称施工单位细部构造工程中铁建设集团华东分公司建筑变形缝施工技术交底交底提要 交底内容:

图一 ①变形缝宽度W按照图纸设计确认 ②胶条可选用不同颜色,颜色选择与装饰层相匹配。 ③外保温墙体变形缝采用低密度膨胀聚苯板填塞,填缝深度按实际剪力墙墙长,聚苯板密度不大于10kg/m3 ④按图纸设计要求2#、4#、5#楼变形缝宽度W=150,其余楼栋北立面变形缝宽度W=100,根据图集查表可得2#、4#、5#楼变形缝Es=200,其余楼栋北立面变形缝Es=150 c、7#、9#、12#、13#、16#、18#楼南立面变形缝、20-23#楼南北立面变形缝参照图纸2006浙J55,其施工工艺如下图: 接受交底人交底人审核人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。2. 技术交底记录号编C2-1表 交底工程名称日期2015-06-05 宁波ZH07-06-09地块工程 分项工程名称施工单位中铁建设集团华东分公司细部构造工程建筑变形缝施工技术交底交底提要 交底内容:

伸缩缝及防水层施工技术交底

伸缩缝及防水层施工技术交底 技术交底书 交底单位名称:中铁四局合福铁路安徽段站前一标项目二分部编号:HF-JBZ- 工程名称 合福铁路安徽段站前工程 设计文件图号 施工部位 合肥西站进出站旅客地道伸缩缝及防水层施工 交底日期 2013年11月6日 技术交底内容: 一、本交底适用于合肥西站进出站旅客地道伸缩缝及防水层施工。 二、本交底发放范围:现场参与施工(队)人员、架子队长及分管领导。 三、施工方法及要求 (一)钢边橡胶止水带及外贴橡胶止水带(背贴橡胶止水带)施工 1、止水带下料 考虑现场施工时止水带接头外露量不宜过多,以免橡胶止水带老化或施工时人为破坏,下料时按外露量0.5m及两个接头计算,搭接长度15~30cm。 2、止水带加固 止水带的埋设分两次加固成型,第一次浇筑砼时,将止水带固定在封头模板上,封头模板采用木模,两次固定都要将止水带压紧压平挤压住。 3、止水带接头处理方法 (1)首先将模具置于绝缘和防燃烧的物体上,最少离地面20公分之上,方便接头时拆卸螺丝。然后接通电源(此模具电量为1500W,根据要求配置相应电缆,以防发生事故)预热模具约20分钟左右。 (2)将止水带接头部分用刀截出新的断面,用干净的棉布擦去灰尘,然后用挫将断面挫出麻面,将生胶料用剪刀裁成35cm长,2cm宽胶条若干条。断掉电源,打开模具,将剪好的胶条置于模具中间位置,约4-5条,注意中间孔和两边燕尾位置另外多放生胶料。然后用两边的止水带挤住中间的生胶料,在模具边缘的止水带上画上记号,防止脱节,扶正止水带,盖上模具盖,然后用螺栓将模具紧固严密,注意止水带千万不要脱节,止水带搭接长度10cm。接通电源,硫化时间大约为20-25分钟,由于模具为简易型,没有温度显示,可用少量水测

施工缝及变形缝技术交底

施工技术交底书 工程名称高坡隧道(出口) 分部、分项名称施工缝及变形 缝 交底 时间 2011-2-05 交底内容: 1、适用条件、范围 2、施工缝、变形缝止水原理 2、施工缝、变形缝防水技术要求 4、施工缝防水施工 5、钢边橡胶止水带施工 6、遇水膨胀止水条施工 7、背贴式橡胶止水带施工 8、变形缝施工 交底单位隧道五队 施工单 位 中交四航局云桂铁 路项目经理部一分部 参加 交底 人员 签名 参 加 交 底 人 员 签 名 队长 技术负责 人 安全负责 人 交底人

施工缝、变形缝防水技术交底 一、适用条件、范围 施工缝及变形缝是隧道防排水的薄弱环节,施工缝分为环向及纵向两种。 暗挖段隧道工程防水设防 二、施工缝、变形缝的止水原理 二缝(施工缝、变形缝)是混凝土与混凝土界面之间的缝隙,在混凝土界面嵌入止水材料时,止水材料和混凝土之间同时也形成了新的界面(缝隙),因此,二缝的止水都是界面缝隙的止水,在考虑了混凝土与混凝土界面缝隙的止水后,必须解决止水材料自身和混凝土界面的密封止水,同时

必须满足土木工程止水材料的可靠性和耐久性。施工缝缝隙一般都不大,在混凝土施工过程中和投入使用后,存在少量混凝土伸缩变形,沉降变形,相应止水材料也要适应这些变形,才能达到止水目的。与施工缝相比,变形缝缝隙较宽,要考虑采用吸水膨胀率较大的遇水膨胀止水材料。 三、施工缝、变形缝防水技术要求 1、施工缝、变形缝的防水应满足施工方便、检修容易、适应变形、防水可靠的要求。 2、边墙纵向施工缝设于隧道轨顶标高上返150mm-300mm,环向施工缝根据台车长度确定,断面变化处、明暗分界处及抗震设防段设置变形缝。 3、由于区间标准断面使用台车,无法设置钢边橡胶止水带,环向施工缝采用双道止水胶+注浆管。 4、纵向施工缝采用的中埋式钢边止水带:宽度不小于350mm,厚度不小于30mm。 5、变形缝采用的背贴式橡胶止水带+中埋式钢边橡胶止水带。 6、背贴式止水带:宽度不小于300mm,厚度不小于8mm,凸高不小于30mm。 四、施工缝防水处理 1、边墙、拱部环向施工缝处理 由于区间标准断面使用台车,无法设置钢边橡胶止水带,环向施工缝采用双道止水胶+注浆管作防水处理。 2、仰拱环向施工缝处理 仰拱环向施工缝采用钢边橡胶止水带做防水处理。

涵洞、通道沉降缝施工技术交底

涵洞、通道沉降缝施工技术交底 一、工程概述 本技术交底适合于防东高速公路5标涵洞、通道沉降缝施工。 二、作业内容 炼制沥青,侵制沥青麻絮,填塞沉降缝。 三、质量标准及检验方法 沉降缝质量标准及检验方法见表1。 表1沉降缝质量标准及检验方法 - 四、施工准备 一)材料准备 1.沥青:具有产品说明书和试验报告.品种类型符合施工图要求。

2.沉降缝所需的其他材料符合施工图要求,具备材质证明文件。 二)作业条件 1.预留沉降缝应在基础圬工开始时作好规划。 2.沉降缝填塞前将缝内泥土、浮浆、泡沫等清除干净。 3.施工人员、材料、机具准备妥善。 】 4.安全质量措施健全。 五、工序及质量控制流程 涵洞沉降缝施工工艺及质量控制流程见图1。 六、工序说明 一)涵洞沉降缝的位置 涵洞涵身、涵身与端墙、翼墙、进出水口急流槽交接处必须设置沉降缝, 1.洞身沉降缝 按设计位置设置沉降缝,但无基础涵洞仅在洞身涵节与出人口涵节间设置。缝宽一般2cm,两端与附属工程连接处也各设置l处。 2.其他应设沉降缝处 凡地基土质发生变化、基础埋置深度不一、基础对地基的荷载发生较大变化处、基础填挖交界处、采用填石垫高基础交界处,均应设置沉降缝。 3.岩石地基上的涵洞 凡置于岩石地基上的涵洞.不设沉降缝。 图1 涵洞沉降缝施工工艺—

4.斜交涵洞 。 斜交涵洞洞口正做的,其沉降缝应与涵洞中心线垂直;斜交涵洞洞口斜做的,沉降缝与路基中心线平行;但管涵的沉降缝,一律与涵洞轴线垂直。 二)沉降缝设置 设置沉降缝的目的,是使缝两边的构造能自由沉降,又能防止水分渗漏。故沉降缝必须贯穿包括基础在内的整个断面。涵洞基础施工前,应测量确定沉降缝在基底面上的位置,在沉降缝两端地面上立垂直木杆挂线定位施工。沉降缝端面应整齐、方正,基础和涵身上下不得交错。 三)填塞材料制备 填塞材料应使用沥青浸泡的麻絮材料。 沥青的熬制、沥青麻絮浸制: 沥青可用锅、铁桶等容器以火熬制,或使用电热设备。铁桶装的沥青,应打开桶口小盖,将桶横倒搁置在火炉上,以文火使沥青溶化后,从开口流人熬制用的铁锅或大口铁桶中。熬制用的铁锅或铁桶必须有盖,以便在沥青飞溅或着火时.用以覆盖。熬制处应设在工地下风方向,与一般工作人员、料堆、房屋等保持一定距离,锅内沥青不得超过锅容积的2/3。熬制中应不断搅拌至全部为液态为止。溶化后的沥青应继续加温至175℃(不得超过190℃)。熬好的沥青盛在小铁桶中送至工点使用。沥青麻絮用热沥青浸制。 四)沉降缝填缝 , 沉降缝填塞前,缝内应清扫干净,把沉降缝内的浮浆、泡沫等杂物清理干净,保持干燥,不得有杂物和积水。用沥青麻絮填塞沉降缝,必须等构筑物养护达到施工图强度,在干燥状态下填缝,沥青麻絮填塞要求密实饱满。沉降缝的表面质量达到缝宽均匀、缝身竖直,环向贯通,填塞密实,外表光洁 七、施工安全及环境保护 1.施工时使用劳动保护用品。 2.施工现场有安全及防火措施。 3.高温天气施工,做好防暑降温措施。

后浇带及施工缝施工技术交底

后浇带及施工缝施工技术交底 一. 模板支设 后浇带及施工缝采用快易收口网,后浇带施工应在其两侧浇筑完60天后用高一等级混凝土(内掺10~12%微膨胀剂)浇筑。 梁板后浇带支撑应一次到位,将板底模及梁底模、侧模连同支撑一起支设完毕,采用快拆体系,要求两侧模板的拆除不影响后浇带的支撑。后浇带两侧各搭设一列双排脚手架,脚手架立杆间距为1000mm,扫地杆距地面200mm,纵向水平杆步距不大于1500mm,并设横向水平杆将四根立杆连成一体。每根立杆底部及顶部均设50×100mm木枋,立杆上部加设快拆头,使木枋与板底或梁底模板顶紧。有梁的部位在梁宽中部加设二根立杆,并将该立杆与其它立杆连接起来。后浇带上部采用木模板进行封闭,避免垃圾等杂物进入后浇带,并应在后浇带两侧采用砂浆做好挡水措施。 后浇带模板支设示意图(两侧模板拆除后) 二. 混凝土施工 1、混凝土浇筑前准备 1)、钢筋除绣:由于部分钢筋已经出现锈蚀,对于锈蚀的钢筋在支模前必须进行除绣处理,除绣时使用钢丝刷、砂纸将铁锈打磨掉。同时对钢筋进行调整,重新补齐保护层垫块,保证钢筋间距及位置正确。 2)、将模板内浮浆、铁锈清理干净,特别是施工缝处要认真清理防止出现夹渣现象。在施工缝一侧塞好海绵条防止漏浆。对于原有后浇带模板支撑要视情况进行加固处理,确保接槎的平整度。 3)、浇灌后浇带混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清理干净并凿毛,弹线后用切割机沿线将施工缝切进1cm深,剃凿平整提前24小时将原结构混凝土面

浇水湿润,再铺30~50mm厚的与所浇混凝土成分相同的水泥砂浆并及时浇灌混凝土。 4)、混凝土选用商品混凝土,在混凝土浇筑前用水进行润湿,保证新老混凝土结合良好,浇筑时一定要注意施工缝处的振捣必须密实,但也不可过振,影响该处的混凝土强度,振捣时宜向施工缝处逐渐推进,距老混凝土边80~100mm。在用大杠刮平时,让施工缝处新浇混凝土面高于已浇混凝土2mm,以便在搓毛后能保证两侧混凝土面没有高差,搓毛时施工缝处应加强,保证两者结合良好。 2、混凝土的养护 后浇带的覆盖保护:在浇筑后浇带两侧平台后,在后浇带边浇高30mm的混凝土带用于拦住养护水。后浇带上方先覆盖一层塑料薄膜或彩条布,再覆盖一层竹夹板,以保持后浇带内无杂物。 对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,其连续养护时间不得少于4d。在混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得拆除梁侧模在混凝土上面踩踏或安装模板及支架存放重物、及其他易造成的冲击荷载等。

伸缩缝更换施工方案

伸缩缝更换施工技术交底 一、施工依据 1、《公路桥梁加固施工技术规范》; 2、《公路桥梁加固设计规范》; 3、《混凝土结构加固技术规范》; 4、《公路桥涵养护规范》; 5、《城市桥梁养护技术规范》等。 二、施工准备 1、技术准备:熟悉工艺流程和安装操作规程,对工人进行详细的安全技术交底 2、机械准备:各种机械及小型机具配备齐全。 设备:大型发电机(30KW)1台,小型发电机1台,水车1辆,皮卡车1辆,垃圾清运车1辆,气割设备1套,空压机1台,电焊设备2套,冲击钻1套,冲击锤1套,震动棒1套,切缝机1套,爆闪灯1套,照明灯2套,风镐设备2套,电子称1台,指示牌及安全锥等安全防护设备1套。 工具:大榔头1把,小榔头4把,凿子4把,撬棍4根,铁锹4把,扫把2把,卷尺2套,手套若干副。 3、人员配备:现场负责人1名,技术人员1名,熟练技术工人8名,安全人员2名。 4、材料准备:M-80伸缩缝8m,Φ16螺纹管0.2t(钢筋大洋图尺寸见附图),泡沫板8张,快干水泥5包,母料20kg,石子0.3m3(0.5cm 至2cm),砂子0.2m3,植筋胶一罐(1KG),水若干。 三、封闭交通

1、按照规范要求摆放施工标志牌,疏导车辆,对过往车辆进行限速。 2、施工区域设置安全距离150m,标志牌的安装依照一半通行一半封闭路段的方式设置,依次放置爆闪灯、半幅封闭标牌、导向标牌等安全标识牌,其间距为15m。 3、施工区域配备两名专职安全员,分班作业,每小时在施工区域内巡查一次,检查交通标示是否完好、整齐、统一、规范。 四、施工工艺流程图

五、施工安装工艺及注意事项 1、测出施工范围,防线并画线标示。 2、用切缝机从中间切段伸缩缝和桥梁的混凝土链接。 3、用风镐打碎碎旧混凝土,清理旧混凝土。 4、用气割设备隔断旧伸缩缝与锚固钢筋及横穿钢筋的链接。 5、吊出旧伸缩缝,清理施工槽垃圾,尤其是梁间的砼块必须清理干净,然后用泡沫板填塞密实。 6、理顺、调整伸缩缝原来的预埋锚固钢筋,对漏埋或者折断的预埋筋位置进行补植钢筋。 7、缝体安装: (1)、伸缩缝安装之前,安全时的实际气温与出厂时的气温又较大出入时,须调整组装定位空隙值,伸缩缝定位宽度误差为±2mm,要求误差为同一符号,不允许一条缝不同位置上同时出现正负误差。 (2)、伸缩缝的标高控制与固定采用焊接钢筋,使伸缩缝上顶面比两侧沥青砼面层的标高约低2mm左右,控制伸缩缝的标高,然后对伸缩缝的纵向直线度也进行调整。伸缩缝的标高与直线度调整到符合设计要求后,可进行临时固定,固定时应沿一端向另一端依次将伸缩缝边梁上的锚固装置与预留槽内的预埋钢筋每隔2-3个锚固筋焊一个焊点,两侧对称施焊,以保证抄平后的伸缩缝不再发生变位,严禁从一端平移施焊,造成伸缩缝翘曲。 (3)伸缩缝的焊接 固定后应对伸缩缝的标高应再复测一遍,确认在临时固定过程中未出现任何变形、偏差后,把异型钢梁上的锚固钢筋与预埋板在两侧同时焊牢。如有困难,可先将一侧焊牢,待达到预定的安装气温时,再将另一侧全部

相关文档