1、概述

**医院是一家综合性的三甲医院,设有住院部和门诊部,共有床位500张,由于医疗污水中含有大量粪大肠菌群以及其它污染物,直接排放将污染水质且容易传染、引发疾病。该院2002年建立污水处理站,对医疗污水进行生化和消毒处理。在工程投产后,运行情况良好,受到院方和当地环保主管部门的一致好评。

2、设计参数:

2.1 设计水量:500m3/d计,处理速度为25m3/h。

2.2 设计水质:(单位:mg/L,PH值、粪大肠菌群除外)

2.3 出水水质:

按**市环保主管部门要求:污水经处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》污水排放一级标准(DB44 /26-2001)。(单位:mg/L,PH值、粪大肠菌群除外)

3、工艺流程:

3.1 工艺流程图

本工程采用“接触氧化+二氧化氯消毒+脱氯”三个环节来处理医疗污水,其工艺流程图如下:

废水引入总渠

3.2工艺介绍:

污水经总渠汇集后,自流到格栅井中,通过格栅去除大颗粒悬浮物,然后由提升泵提升到水解调节池中,经过水解酸化工艺,初步降解NH3-N、COD、BOD等污染物指标,再由污水提升泵提升到接触氧化池中,接触氧化池中在罗茨风机的供氧条件下通过好氧微生物的新陈代谢作用降解污水中的污染物,经接触氧化处理后的污水自流入二沉池中进行泥水分离,沉降下来的污泥由污泥泵抽至污泥池,上清液自流至消毒池中,在消毒池中投入二氧化氯进行消毒处理,最后经脱氯后可达标排放。污泥池中污泥经浓缩消毒后定期外运处理,上清液回流至水解调节池进行处理。

为保护周围环境,防止有害病菌在环境中扩散,对接触氧化池和水解调节池中产生的有害气体进行收集并经脱臭装置处理后排放。

4、主要设备、设施

4.1 主要设备

格栅2套提升泵4台罗茨风机2台组合填料220m3

污泥泵2组二氧化氯发生器1台脱氯机1台除臭装置1套

4.2 主要设施:

格栅井1座调节水解池1座接触氧化池1座二沉池1座

消毒池1座脱氯池1座污泥池1座设备间1座

5、处理效果

2003年3月28日,本工程进、出水水质检测结果如下(表中PH无单位,粪大肠菌群单位为个/l,其余指标单位为mg/l):

6、主要经济技术指标

6.1 本工程总投资为112 万元,占地230 m2。

6.2 吨水电耗:0.366元(每度电按1元计)。

6.3 药剂费用:ClO20.12元(每克ClO2按0.023元计),Na2S2O2 0.0042元(每克Na2S2O2

按0.0021元计) 。

6.4 污泥外运处理费:每月约2立方米,200元,0.013元/吨。

6.5 操作人员人工费:1000元/月,0.066元/吨。

每吨水运行费用:0.5692元。

7、工程特点:

7.1消毒设备

消毒为医疗污水的核心处理工艺,由于采用接触氧化法处理水中的有机污染物,需对逸出的气体进行消毒脱臭处理。在设计上本工程着重考虑以下两方面:⑴采用先进的消毒技术;

⑵确保医院所排污水产生的臭气均需进行消毒脱臭处理。本工程采用化学法二氧化氯发生器现场发生二氧化氯进行消毒处理。二氧化氯是目前世界上最先进的氯系消毒剂,是被联合国世界卫生组织(WHO)确认的一种安全高效强力杀菌剂,是国际上公认的氯系消毒剂最理想的更新替代产品,二氧化氯可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细菌牙孢、真菌、分枝杆菌和病毒。在杀菌的同时ClO2不与水体中的有机物发生氯代反应,不会生成氯代有机物,造成二次污染。

7.2自动控制工艺

为实现系统出水与消毒、脱氯、除臭同步进行,本设计采用如下控制措施:

(A)格栅井及调节池均设置液位电极,系统可根据池内水位来控制提升泵的开启。

(B)生化处理系统的罗茨风机与调节池内提升泵延时联动,以确保生化效果。

(C)消毒系统与罗茨风机延时联动,即:罗茨风机开,二氧化氯发生器延时开(延长时间可调),罗茨风机停,二氧化氯发生器延时停机(延长时间可调)。

(D)消毒系统与脱氯系统联动,即:二氧化氯发生器开,脱氯机开,二氧化氯发生器停,脱氯机停。

(E)罗茨风机与脱臭系统联动:罗茨风机开,脱臭装置延时开(延长时间可调),罗茨风机停,脱臭装置延时停机(延长时间可调)。

8、存在问题

经过一年多运行,处理效果良好,完全达到设计要求。在运行过程中容易出现问题在于提升泵部分,因为聚集在格栅井中的杂物没有定期清理,导致提升泵堵塞。因此,应注意定期对格栅井中杂物的进行清理。

参考文献:

1、GB8978-1996《污水综合排放标准》;

2、DB44/26-2001《水污染物排放限值》;

3、唐受印,戴友芝《水处理工程师手册》化学工业出版社2001年;

4、罗可尧,李家胜《环保工程概述》广东科技出版社2003年。

医院废水消毒处理常见的两种方法

摘要:本文介绍了医院废水消毒处理常见的两种方法:氯化法和臭氧法。对两种方法的优缺点作了比较,并对目前创建卫生城市中有关乡镇医院废水处理指出了可行的实用方法。 清毒处理医院废水的方法有物理法和化学法两大类。本文就目前国内常用的化学处理法作一综述。 1 氯化法处理医院废水 氯作为一种氯化和消毒的化学药剂,从十九世纪英国皇家污水委员会首次应用污水处理至今,已有一百多年的历史。氯化法处理根据投加氯化物的不同又分为次氯酸钠法、液氯法和二氧化氯法。 (1)次氯酸钠投加法 次氯酸钠(NaClO)是最原始的消毒处理方法之一。该方法由于原料来源方便、产品稳定安全、运输方便等特点,应用较为广泛。次氯酸钠作为商品在市场可以购买,也可以现场制作。目前小型医院废水处理现场制作一般采用电解食盐法。但次氯酸钠消毒能力弱,处理过程中带来废渣,正逐步被其它产品替代。 (2)液氯法 液氯消毒以它消毒能力强、价格便宜广泛应用于自来水和医院污水消毒。液氯的含氯浓度高,有效氯含量达99%以上,比次氯酸钠溶液高5~10倍。但氯气是一种有刺激性气味的黄色有 毒气体,必须有专用的贮存设备和加氯设备。目前,典型的加氯设备有人工定时开启式加氯和自动提升加氯。但有关资料研究表明,液氯(Cl2)会与氨反应生成一氯胺、二氯胺及三氯胺而消耗液氯,也能形成有致癌作用的三卤甲烷(THM),加上液氯的不完全性,所以液氯消毒受到限制。 (3)二氧化氯法 二氧化氯(ClO2)在水中的溶解度是氯的5倍,其氧化能力是氯气的215倍左右,是一种强氧化剂。是国际上公认的含氯消毒中唯一的高效消毒剂。它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等。它能有效地破坏水中的微量有机污染物,如苯并芘蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物等。能很好地氧化水中一些还原状态的金属离子如Fe2+、Mn2+、Ni2+等。二氧化氯最大的优点在于与腐殖质及 有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物,不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷,也不与氨及氨基化合物反应。有医院废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。

医院污水处理感染管理制度

医院污水处理管理制度 1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。 2、保持污水排放系统顺利通畅,定期对医院排放系统进行维修。 3、工作人员做好自身防护,采集污水时戴手套,操作后洗手。 4、每日监测污水总余氯2次,并做好登记 5、每月做好污水粪大肠杆菌检测,有报告并备查。 6、每年做好致病菌(沙门氏菌、志贺菌)检测,不得少于2次。 7、在传染病流行期间,应增加污水处理消毒剂的投放量,保证污水处理的余氯含量>L. 8、保持室内空气流量,环境清洁。 9、污水处理原料妥善保管,合理配比。

垃圾污物处理消毒隔离制度 1、科室每日消除垃圾,将垃圾及时送到指定的垃圾桶内,其中如有污染垃圾,应送到污物桶内。桶满时,由卫生员分别运送室外垃圾箱内或送焚烧处理,运送时必须将垃圾桶盖盖好,以防掉撒地上。 2、病室内痰盂要盛放1:200的“84”消毒溶液。危重病人的痰盂由病房清洁工随时更换倒除。 3、病人用过的废纸及果皮等物,应放置纸篓内,不准扔在地下或走廊内,更不准须窗口扔到外边。 4、院内集中垃圾处理,每日由总务科指派专人进行清理和拉运,夏、秋季必须做到日产日清,并进行一次到二次杀虫、灭菌消毒,防止蚊、蝇孽生。 医院污水消毒处理制度 1、医院污水必须进行有效含氯消毒处理,需要经过滤、沉淀去除水中的悬浮物。 2、经氧化池等进行氧化处理。 3、遇有特殊污染(传染病)应按规定增加含氯制剂,使有效余氯量大于%。 4、处理后的污水必须符合规定排放标准,才能排放 5、保持污水处理站及周围环境的清洁卫生与绿化。 医疗废物管理制度

1、使用后的一次性使用医疗用品必须由取得当地卫生行政部门和环保部门颁发的卫生许可证、经营许可证的集中处置单位统一收集处置,不得出售给个体商贩、废品回收站或交由其他任何单位收集处理。 2、医疗一次性废物应分类放置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内,须有明显的警示标识和警示说明。由专人应用专用的转运工具按照确定的时间、路线转运到指定贮存地点。转运工具和容器使用后应当及时进行消毒和清洁。 3、感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物,但应在标签上注明。进行焚烧。 4、医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物,应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理,然后按感染性废物收集处理。 5、使用过的一次性使用医疗用品如一次性注射器、输液器和输血器等物品必须就地进行消毒毁形。无回收价值的可放入专用收集袋直接焚烧。 6、锐器不应与其他废弃物混放,用后必须稳妥安全地置入锐器容器中进行焚烧。 7、传染病病人或疑似传染病病人产生的生活垃圾应按照医疗废物进行管理和处置,各科室产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物应当按照国家规定严格消毒,达到国家规定的排放标准后,方可排入污水处理系统。

医院医疗污水处理工作流程

污水处理工作流程 医院污水处理,通常包括一级处理和二级处理。一般地说,若处理后出水排入市政下水道,通常只进行一级处理;若处理后出水直接排入河道,则需进行一级处理和二级处理;对排放标准严的地区,为防止水体的富营养化,需进行除磷脱氮三级处理。对酸性废水、洗相废水、放射性污水等特殊的医院污水,应进行严格的收集和处理。有些地区为缓解供水紧张的矛盾,已进行医院污水的深度处理和循环利用。实际采用何种方式处理医院污水,应综合考虑污水的来源、污水的流向及当地的供水情况等多方面因素。另外,医院污水处理一个非常重要的方面,就是必须进行消毒处理,以杀灭各种病原微生物。 根据医疗污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大的特点,我公司采用以下处理方案: 工作流程如下: 工艺中的主体为臭氧消毒,其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸,从而使细菌和病毒迅速灭活。经过深度消毒系统处理的废水提升至过滤系统达到进一步的过滤净化,然后排放。 对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。并且对周围环境不会造成二次污染,可长时间连续工作。 操作说明 ◆操作前准备 (1) 检查电源是否接触正确、牢固。 (2)检查进、出水、排污管是否正确。 (3) 检查市电是否正常(AC187~264V) (4) 各个开关状态是否复位。 ◆操作的方法 以上系统安装完毕并检查无误后,设备试运行。 (1)合上电源开关此时绿色电源指示灯亮; (2) 按下水泵按钮,对应的指示灯亮,水泵开始工作。 (3) 确定“水泵运行指示灯”亮后按下臭氧、风机按钮,对应的指示灯亮,臭氧、风机开始工作,输送臭氧。 (4) 需要停机时,按一下水泵按钮、臭氧按钮任一按钮,设备停止工作。(5) 拉下电源开关,操作过程结束。 注意:储水箱储存水必须达到一定的水位,设备方能启动 保养维护:医疗污水处理设备与其他机械设备一样,也需要平常的保养与维户,即使设备未发生故障,仍需按照维护标准定期对设备进行保养。常规维护工作有:设备漏电和漏气检测、漏液检测、电气控制系统检测、设备内外卫生检查。

新型医院污水处理消毒方案

长春市中医院 污水安全环保性消毒应用` 技 术 方 案 : *

目 录 第一章 医院污水消毒剂应用概述 (1) 1-1 医院污水危害 (1) 1-2 医院污水消毒存在问题 (1) 第二章 设备更换方案 (3) 2-1 消毒设计规范依据 (3) { 2-2 设计消毒水量及出水消毒要求指标 (3) 2-3 思路及实施 (3) 2-5 费用报价和可提供资料 (5) 2-6 完善的服务体系 (6) 第三章 洁王子活性氧医院污水消毒粉 (6) 3-1 洁王子消毒粉主要成分 (6) 3-2 洁王子消毒粉杀菌原理 (7) 3-3 洁王子消毒粉杀菌特点 (8) 】 3-4 活性氧消毒剂产品 (9) 3-5 洁王子消毒系统的节能减排优势 (10) 第四章 洁王子消毒与二氧化氯消毒对比 (13) 4-1 洁王子牌消毒粉与二氧化氯消毒方式(综合特点对比) (13) 4-2 洁王子牌消毒粉与二氧化氯消毒方式(各项成本对比) (15) 第五章 洁王子消毒与二氧化氯消毒成本对比 (17) 根据长春市中医院污水实际排放及运行状况,成本核算如下: (18) 医院污水日排放量为500吨每天,则运行成本如下 (18) 《 人力成本:洁王子无需专人操作,一人兼职即可。 (18) 二氧化氯需要2名经专业培训的工人操作,以每人每日50元工资计。 (18) 药剂成本:洁王子为元每吨污水,每天需4509.0500=?元 (18)

第一章医院污水消毒剂应用概述 1-1 医院污水危害 医院污水是最为严重的一种污染水体,每升医院污水中含20余万种有害微生物,包括细菌、真菌、病毒、支原体、芽孢等。医院污水排放处理后,经过循环处理可能还会成为人们所用的民用水(包括中水和饮用水),对人体健康和生态环境危害巨大,水体污染与现代社会人类肿瘤疾病的发生和大幅增加有直接和间接的关系。医院污水具有急性传播和潜伏性传播等特征,不经有效严格消毒会成为疫病扩散的一条重要途径。因此,根据国家标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放要求,医院污水应予集中处理达到医院污水的排放标准,消毒合格方可排放。(技术咨询:4) 1-2 医院污水消毒存在问题 目前医院污水消毒普遍采用二氧化氯发生器进行消毒,但二氧化氯消毒方式存在不安全、不环保、具有腐蚀性等问题。 (1)不安全、不环保 制备二氧化氯的原料盐酸是公安局和戒毒所双重监管的一类危险物品,极易挥发、爆炸,在运输、使用、储存过程中,有相当高的安全隐患。盐酸一旦泄露,对人群和环境都会造成严重危害。制取二氧化氯时,要注意盐酸与亚氯酸钠的浓度控制。反应物浓度过高(如:使32%的浓盐酸和高于24%的亚氯酸钠)会发生爆炸。二氧化氯发生器

医院感染管理制度

医院感染管理制度一、为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病和防治法》,《中华人民共和国传染病和防治法实施细则》及《消毒管理办法》的有关规定,医院成立院内感染控制委员会,全面领导院内感染管理工作。 二、建立健全院内感染监控网,以医院住院患者和工作人员为监测对象,统计住院患者感染率。 三、感染管理办公室医护人员定期或不定期深入各科病房及重点科室工作,做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测,督促检查预防院内感染工作。 四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查,督促病房如实登记院内感染病例,杜绝漏报。 五、分析评价监测资料,并及时向有关科室和人员反馈信息,采取有效措施,减少各种感染的危险因素,降低感染率,将院内感染率控制在10%以内。 六、经常与检验科细菌室保持联系,了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况,为采取相应措施提供科学依据。 七、加强院内感染管理的宣传教育,宣传院内感染监测工作的意义和监测知识,提高医护人员的监控水平。 八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。

九、协调全院各科室的院内感染监控工作,提供业务技术指导和咨询,推广新的消毒方法和制剂。 十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育,做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。 病房感染管理制度 1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。 2、在院感科的指导下配合做好各项监测,按要求报告医院感染发病情况,对监测发现的问题及时分析原因,采取有效措施。 3、患者安置原则应为:感染病人与非感染病人分开,同类感染病人相对集中,特殊感染病人单独安置。 4、病室内应定时通风换气,每周空气消毒一次,地面应湿式清扫,遇污染时即刻消毒,每月大扫除一次。 5、病人床单、被套、枕套每周更换1-2次,枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液,体液污染时,及时更换,并装入红色塑料袋,禁止在病房、走廊清点更换下来物品。 6、病床应湿式清扫,一床一套(巾),床头柜应一桌一抹布,用后均需消毒。病人出院,转科或死亡后,床单位须进行终末消毒处理。 7、弯盘、体温计等用后立即消毒处理。 8、加强各类监护仪器设备,卫生材料等清洁与消毒管理。

医院污水处理管理职责

医院污水处理原则 医院排出的污水必须经过处理和严格消毒,一般应符合下列要求: 一、已消毒处理的污水,每次取样500毫升进行检查,连续3次都未检到肠道致病菌和结核杆菌。 二、大肠杆菌群数不得超过500个/升。 三、如果进行漂白粉消毒(即氯化法),要求接触时间和接触池出水中的余氯含量应达到要求,其中综合医院污水接触漂白粉时间不得少于1小时,余氯含量不得低于4~5毫克/升,肠道传染病医院污水不得少于1小时,余氯不低于4~5毫克/升,结核病医院污水不得少于 1.5小时,余氯含量不低于6~8毫克/升。 四、为了提高医院污水处理效果,在消毒以前必须进行一级处理和二级处理,必要时还要进行三级处理。 五、污水处理流程不仅要根据水质要求来确定,还要考虑医院污水的排向要求(指根据排入地下水道、农作物灌溉区、鱼贝类养殖场或排入海域的不同作出不同的处理方案)。 医院污水处理工艺流程 一、根据《室内给水排水和热水供应设计规范》的规定,医院对污水必须进行消毒处理。医院污水处理包括: 1.一级处理,又称机械处理,主要是用物理方法除去污水中漂浮的和悬浮的污染杂质,主要采用化粪池、调节池、沉淀池等方式; 2.二级处理,又称生化处理,主要是用生物化学方法除去经一级处理后在污水中溶解的和胶状的有机物质,主要采用生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、塔滤、氧化渠等方式; 3.三级处理,这是在排水要求较高的情况下,要求在作出机械处理和生化处理后再采用物理化学方法将水质进一步净化,常用的方法有石灰混凝(脱磷)、过滤(去除污水中悬浮物)、活性炭吸附(去除溶解性有机物、色度、臭味、油类)、离子交换(除铬等)、化学混凝(除重金属)等。 二、根据排放条件来确定工艺流程 1.凡排入城市下水道者,主要是先经过一级处理后,再加氯接触消毒; 2.凡排入河湖及其他地面水源或自然环境者,应按照国家三废排放标准及有关规定,对污水中所含有机物、悬浮物、色、臭、味等进行全面处理,对病原体必须严格消毒灭除,使水质符合《工业企业设计卫生标 准》、《农田灌溉水质标准》、《渔业水质标准》等要求; 3.凡传染病医院或综合医院传染病区要考虑建立独立的排水系统和处理构筑物,对综合医院来说,必须对传染病区、普通病区、职工生活和行政区的污水分别进行处理; 4.对医院放射性污水处理要进行特殊处理,方式根据放射性物质活性水平高低(即低活性、中活性和高活性污水)而决定,分别采用衰减法、稀释法、浓缩法、生物法等,最常用的方法是建立连续式衰变池. 5.要同时做好医院污水中的污泥处理和利用工作。医院污水处理总工艺流程示意见下图。 污水处理人员安全防护规定 1、处理污水、处理清洗格栅栅渣、排除污泥,或做其他直接接触污水和污泥的操作时都要戴口罩、胶皮手套和工作服,必要时需戴护目镜。 2、手被划伤、烧伤或皮肤破损时,要戴手套工作。 3、工作完成后,要用热水和肥皂彻底洗手。 4、指甲要短,要用小刷子洗掉指甲上的异物。 5、把干净衣服、上班更换的衣服与用过的工作服分开放置。 6、工作时若受伤应及时上报并接受紧急处理。

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

医院污水处理管理制度46840

**医院污水处理管理制度

2017年5月29日污水处理管理制度目录 1、医院污水处理管理机构 2、医院污水处理站安全责任制 3、医院污水处理站管理制度 4、医院污水处理站工作制度 5、医院污水处理站工作人员职责 6、医院污水处理站交接班制度 7、医院污水处理站设备操作安全规程 8、二氧化氯发生器操作规程 9、医院污水处理工艺流程图

10、医院污水处理应急预案 11、医院污水处理站自检自查报告 医院污水处理站安全责任制 1、认真贯彻我国劳动保护工作的指导方针,树立“安全第一,预防为主”的思想,正确处理生产必须安全,安全促进生产的辩证关系。 2、严格遵守院内一切安全规章制度,认真执行站内各项操作规程。 3、对新工人必须进行三级安全教育,对特殊工种(电器、焊接等)操作工,必须有“特殊工种操作证”并有一定的防护措施下方可独立操作。

4、工作时间必须按规定着装工作服,使用酸碱,腐蚀性化学药品时,应采取有效的防护措施。 5、电器设备、线路发生故障,立即切断电源,并及时排除。 6、增强防火意识,严禁在工作区域内吸烟,杜绝火灾隐患。设置消防器材,全体员工要学会使用和保管。 7、在污水池上工作,严防溺水事故,登高作业要有安全保护措施 8、各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 9、启动设备应在做好启动准备工作后进行。 10、电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 11、操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 12、各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作 13、雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 14、清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

医院 污水站操作流程及步骤

医院污水处理 工艺流程图及说明 达标排放利用板框压滤及对 浓缩污泥脱水,泥饼 外运安全处置,滤液 回流入调节池。 工艺流程说明: 医院污水经过院区化粪池收集后汇总后通过污水管网流入污水处理站,污水先入格栅井,在此打捞污水中较大的漂浮物,防止污水站水泵等设备堵塞等;之后入调节池,在调节池内进行水质的均匀、暂时储存及进行水解酸化反应,后通过提升泵一次提升进入生化池,生化池内设置组合填料及微孔曝气管,曝气方式为鼓风机曝气,提高曝气效率;之后污水自流入絮凝沉淀池进行固液分离,沉淀下来的污泥回流入生化池,剩余污泥回流入污泥浓缩池,池体内放置斜板填料及排水装置;经过固液分离后的上清液自流入消毒池,消毒采用二氧化氯消毒的方式,出水通过排水泵提升入市 政管网;最终实现达标排放。池体内产生的废气通过引风机汇入除臭设备处理后达标排放。

污水处理站操作规程 为加强污水处理站的规范操作和科学管理,确保污水站出水稳定达标排放,并延长污水处理设施的使用寿命,特提出以下相关规定,请使用单位贯彻执行。 一、污水处理站成员必须熟悉各处理单元的工艺及常规的操作规程,爱岗敬业、 恪尽职守。 二、掌握该污水站污水处理工艺及处理污水技术,严禁违规操作,并不断加强责 任心、安全防范与环保意识. 三、所有动力设施必须做好绝缘工作,严防漏电、触电事故,必须配套相关安全措 施。 四、开机前应认真检查设备、设施各个环节,然后开启电源,保证安全运行。 五、本污水处理站设计污水处理量为1440m3/d,运行中如有异物堵塞或大颗粒 杂物卡住,泵体水量会变小,须停机清除杂物后,复原运转。 六、所有设备严禁空载运转,尤其是污水提升泵与加药泵,必须按照相关说明正确 使用、维护和保养。 七、操作人员必须做好每日各项参数及污水处理设施运行记录,对各种药品及处理 站各种耗材及时上报、及时购买,以保证污水处理设施正常运行。 八、操作过程中,如发现技术故障时,操作人员必须通知主管人员和设计单位,严禁 非专业人员盲目违规,擅自处理。 九、非污水处理站人员,严禁出入和操作,不是专业操作工,严禁开启各项设备、设 施和使用各种药剂。

医院污水消毒技术总结

医院污水消毒技术总结 医院废水指门诊、洗衣房、显影室、各类检验室、病房、病理解剖室、手术室等处排出诊疗、生活及粪便污水。 不同性质医院产生的污水性质相差很大,医院废水还具有急性传染和潜伏性传染、空间污染等特征,可诱发疾病或造成伤害。 单过硫酸氢钾复合盐消毒 单过硫酸氢钾复合盐(活性氧消毒剂产品):单过硫酸氢钾单剂吸潮或溶于水中,会迅速分解释放出活性氧和硫酸钾,所以复合盐单剂不能直接用于消毒,只能以其为主要活性成分建立一个平衡稳定的系统,提高稳定性,延长有效期。 经由系统平衡处理过的单过硫酸氢钾复合粉为粉末状物体,需要溶解成1% ~ 2% 的溶液,按不同的使用比例定量添加到待消毒水体中。 溶于水后经链式反应连续释放活性氧进而形成羟基自由基、过氧化氢自由基等多种活性成分,不产生有害物质,高效消毒,其氧化能力较强,氧化势能高,超过氯化物、高锰酸钾、过氧化氢等,能够把水中的氯离子氧化为氯气,把醇类、醛类等有机物氧化为有机酸。 单过硫酸氢钾标准电极电势为1.82V,高于氯(1.36V)和二氧化氯(1.27V),低于臭氧(2.07V),既克服了氯气氧化能力相对较弱、用量大而且产生副产物的缺点,也避免了臭氧持续性差的弊端。 单过硫酸氢钾复合盐投加量为5 ~ 10mg/L,反应时间为30min。反应受温度、pH 值影响较小。 受CODCr、BOD5 等影响较大。 液氯消毒

氯是一种具有特殊气味的黄绿色有毒气体,易压缩成琥珀色透明液体即为液氯。 液氯的相对密度约为水的1.5倍,氯气的相对密度约是空气的2.5 倍。液氯加入水中即发生水解反应,生成次氯酸。 其反应方程式如下:Cl2+H2O=HOCl+Cl-+H+ 反应生产的次氯酸能够深入细菌细胞壁,从而杀死细菌。 一级强化处理工艺出水的参考加氯量(以有效氯计)一般为30 ~ 50 mg/L。 二级处理及深度处理工艺出水的参考加氯量一般为15 ~ 25 mg/L。运行中应根据余氯量和实际水质、水量实验确定氯投加量。 液氯的消毒效果与水温、pH 值、接触时间、混合程度、污水浊度、所含干扰物质及有效氯浓度有关。 混合时间为5 ~ 15s。混合方式可采用机械混合、管道混合、静态混合器混合、跌水混合、鼓风混合、隔板式混合。氯消毒时间采用30min,保证余氯量不小于0.5mg/L。 二氧化氯消毒 二氧化氯(ClO2)是黄色气体,带有辛辣味,易溶于水,在水中溶解度2900mg/L。制备方法有化学法和电解法。 化学法以氯酸盐或亚氯酸盐和盐酸为原料;电解法是利用食盐和水为原料,通过特制的隔膜电解槽,产生气体或液化的二氧化氯。 二氧化氯中氯以正四价态存在,其活性可为氯的2.5 倍,因而有较高的杀菌效果。 二氧化氯在与微生物接触时先吸附在细胞壁上,然后透过细胞壁与微生物蛋白质中的部分氨基酸发生氧化还原反应,使氨基酸分解破坏,由氨基酸组成的肽链分开,致使微生物酶及其他蛋白质变性,或破坏蛋白质的合成,最终导致其死亡。 次氯酸钠消毒

医院污水处理管理制度最新

医院污水处理管理制度 1、污水处理按照国家环境保护总局发布的关于《医院污水处理技术指南》的要求执行。 2、医院污水处理设施的操作人员应该培训并健全岗位操作规程及相应的规章制度。 3、医院污水采用二级处理流程,氯消毒工艺流程。严格按照加氯池内水容量,计算氯 量,保证氯、水充分接触一定时间后方能排放,使处理后的污水经防疫站化验合格,符合国家规定标准。 4、污水处理站应有必要的计量、安全及报警等装置。 5、做好日常监测工作,污水处理的生物监测总余氯应每日监测,粪大肠菌每月一次。 每日测定水质,水量、并做好记录。 6、服从环保、防疫部门管理指导,协助采样检验。 7、工作人员应当注重个人卫生,应配备有方便工作人员进行清洗的设施(洗手液、 温水),而且应对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。 附:医院污水的排放标准 为了防止到有病原体的污水污染环境和危害人民健康,根据国家经济委员会,卫生部颁发的《医院污水排放标准》,医院污水经处理与消毒后,应达到下列标准:1、连续3次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群 数不得大于500个/L。 2、当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池水中的余氯含量见表: 医院污水类别接触时间(H)总余氯mg/L 综合医院污水不少于1 4—5 含肠道致病菌污水不少于14—5 含结核杆菌污水不少于1.5 6—8 3、污水处理构筑物中污泥,必须经过无害化处理,污泥排入时应达到下列标准: 蛔虫卵死亡率大于95﹪;粪大肠菌值不少于10﹣2;10g污泥(原检样中),不得检出肠道致病菌和结核杆菌;当污泥采用高温堆肥法进行无害处 处理构筑物的医院,对有传染性的粪便,必须进行单独消毒或其他无害化处 理;医院污水经处理和消毒后,其所含的污染物质与有害物质的含量应符合 现行的有关标准的要求。

医院污水的消毒处理

医院污水的消毒处理 18.1 适用范围 本规范适用于医院污水和污泥的消毒处理。医院污水,系指排入医院化粪池的污水和粪便;经一级处理或二级处理及消毒以后,分别达到污水和污泥的排放标准,污水排入城市下水道网络中,污泥供作农田肥料,未经排入化粪池的其他污物不包括在内。新建综合医院的传染病区和普通病区的污水应实行分流,分别进行消毒处理。 18.2 医院污水消毒前的预处理 18.2.1 医院污水的预处理可采用机械处理法和生物处理法两类。单纯机械处理法称为一级处理,机械处理法和生物处理法相结合称为二级处理。医院污水必须实行一级处理;有条件的地区宜实行二级处理。 18.2.2 污水预处理前的加氯消毒:对于传染病院和结核病院的各病区,以及综合性医院的传染病区的厕所,应按每10床位每日投放含有效氯25%的漂白粉1kg,分3-4次投入。最佳投放时间可定在使用厕所高峰期末:投放的漂白粉随流水冲入化粪池内,并在化粪池出口处进行余氯测定。 18.2.3 医院的污水处理站:医院内应建造污水处理站,严禁采用渗井、渗坑排放污水。医院污水处理站的规模,一般按每张病床每日1吨污水量设计建造,传染病院和结核病院污水量较一般医院多,可按每张病床每日1.2吨污水量设计建造。医院污水处理站宜设在医院建筑群的下风侧,并宜设置绿化防护带与建筑群隔开。污水处理站的设计,应满足以下要求: (1)有防腐蚀、防渗漏设施; (2)确保处理效果,安全耐用; (3)操作方便,便于消毒和清掏,并有利于操作人员的劳动保护。 (4)污水处理站应备有发生故障时的应急设施,采用液氯消毒的必须通过加氯机投放液态氯,严禁直接以钢瓶向污水投放氯气。

医院污水处理管理制度

绵阳安州善行医院污水处理管理制度 2017年6月7日

污水处理管理制度目录 1、医院污水处理管理机构 2、医院污水处理站安全责任制 3、医院污水处理站管理制度 4、医院污水处理站工作制度 5、医院污水处理站工作人员职责 6、医院污水处理站交接班制度 7、医院污水处理站设备操作安全规程 8、二氧化氯发生器操作规程 9、医院污水处理工艺流程图 10、医院污水处理应急预案 11、医院污水处理站自检自查报告

医院污水处理站安全责任制 1、认真贯彻我国劳动保护工作的指导方针,树立“安全第一,预防为主”的思想,正确处理生产必须安全,安全促进生产的辩证关系。 2、严格遵守院内一切安全规章制度,认真执行站内各项操作规程。 3、对新工人必须进行三级安全教育,对特殊工种(电器、焊接等)操作工,必须有“特殊工种操作证”并有一定的防护措施下方可独立操作。 4、工作时间必须按规定着装工作服,使用酸碱,腐蚀性化学药品时,应采取有效的防护措施。 5、电器设备、线路发生故障,立即切断电源,并及时排除。 6、增强防火意识,严禁在工作区域内吸烟,杜绝火灾隐患。设置消防器材,全体员工要学会使用和保管。 7、在污水池上工作,严防溺水事故,登高作业要有安全保护措施 8、各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 9、启动设备应在做好启动准备工作后进行。 10、电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 11、操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 12、各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作

13、雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 14、清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 15、各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 16、应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 17、严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 医院污水处理站管理制度 1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。 2、保持污水排放系统顺利通畅,定期对医院排放系统进行维修。 3、工作人员做好自身防护,采集污水时戴手套,操作后洗手。 4、每日监测污水总余氯2次,并做好登记。 5、每月做好污水粪大肠杆菌检测,有报告并备查。 6、每年做好致病菌(沙门氏菌、志贺菌)检测,不得少于2次。 7、在传染病流行期间,应增加污水处理消毒剂的投放量,保证污水处理的余氯含量>6.5mg/L. 8、保持室内空气流量,环境清洁。 9、污水处理原料妥善保管,合理配比。

医院污水处理工艺

医院污水处理工艺 医院污水主要指的就是医疗机构排放的、受到病原体污染的水质。不同类型的医院,污水性质也会存在显著差异,我国医院主要分为几种不同类型,比如综合类医院、传染病医院和专业医院等等。按照医学标准,肝炎医院被统一划分为传染病医院中,妇幼医院、中医院则属于综合性医院。不同的医院类型,应该按照污水污染程度进行污水排放,由卫生监督部门和相关单位进行污水排放工作的监督管理。医院的污水中通常会有大量的病菌、寄生虫、细菌或是放射性医疗元素,在未经处理下直接将其进行排放,必然会对群众生存环境造成严重影响,甚至会对群众生命健康产生威胁性影响。 一、医院污水处理特点和原则 医院污水组成结构相对复杂,需要进行特殊处理,在这一环节中,不仅要对污水中的细菌含量、病毒和寄生虫数量进行关注,确保其消毒后满足《医院污水排放标准》要求,还要保证污水排向和受纳区域环境对污水吸收能力,避免出现对水域土质的污染影响。在医院污水处理过程中,消毒仍然是最基本的要求和任务,通过消毒前对污水的预处理,有效控制和降低污水中的生物学指标,这不仅是对消毒费用降低,还是对污水处理效果的重要提升手段。现阶段我国污水预处理方法分为一级和二级处理工艺流程,在工作中需要针对污水性质和排放要求进行等级流程的选择。医院将污水排入到配备污水处理厂的城市下水道中,可借助一级处理工艺,降低管理费用用的同时,有效节省污水排放工程的投资成本。如果是对水体的直接排放,就需要对水体后续用途进行分析,从而按照当地污水排放标准和要求进行二级处理。医院的污水排放要切实遵循分流原则,比如污水、雨水分流,居民区和医疗区污水分流等等。这种分流的排放方式可以更有效的进行危害性污染物的排放和处理,除了能显著降低后续水处理污染物负荷的降低,还能发挥更为显著的处理效果。 二、医院污水处理的典型工艺 2.1一级处理 医院污水的一级处理典型工艺为沉淀和消毒,在这一工作中会应用到化粪池、沉淀池、调节池和混合接触池等仪器设备。在部分医院的污水处理环节中,并没有配备沉淀池和调节池,而是在化粪池的作用下直接进行一级处理设施。化粪池在工作中需要经过格栅、定量池完成出水,在一级处理过程中发挥着最基础和最重要的作用。 2.2二级处理 医院污水的二级处理多采用的是生物氧化处理技术,部分医院采用生物和物化联合的处理技术。在传统生物处理工作中,主要借助的就是常规活性污泥法、生物转盘法和氧化沟法等等。 所谓活性污泥法主要就是借助活性污泥的吸附和氧化作用对污水中的各种污染物进行氧化分解。但是这种方法的不足在于需要耗费大量活性污泥,处理费用较高。并且污水需要较长的停留时间,处理过程中占地面积过大。生物转盘法是生物膜法中的一种类型,生物膜的主要载体是盘片,这种方法的优势效果比较显著,产生的污泥量比较少,运转费用相对较低,不会出现堵塞问题,但是由于盘材较贵,且处理中容易产生挥发性物质,造成大气污染,所以这项技术对外界环境的影响也比较显著。 2.3消毒处理 医院污水的主要处理方法分为两种,分别是物理处理和化学处理。物理处理方法主要指的就是辐射法、加热法、冷冻法,当前最常用的处理方式为紫外线法。化学处理主要指的就是氯化法、臭氧法等,最常用的化学处理方式为氯化法。按照投射药剂的差异表现,氯化法也详细分为次氯酸钠、液氯等多种类型。 和化学处理方法相比,物理方法往往需要在仪器设备上投入更大的经济成本,运行方式

医院污水+水量计算+消毒处理

第一章医院污水基本情况介绍 医院是病人集中的地方,医院污水是一种特殊的污水、除含有化学性污染物外(化学污染物的危害是国外这几年的研究重点),主要是病原体污染,是传播疾病白危险污染源之一。污水处理系统安全性的重新评价和加强完善医院污水处理设设施的建设与管理受到国家有关部门(建设部、环保局等)的重视,国家计委已经安排特殊国债5000万元用于医院污水处理系统的改善。 1.1医院污水的性质 1.1.1医院污水的来源及主要污染物 医院排放污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照相洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等;另外,还有食堂、家属宿舍等排放的生活污水。 医院污水的主要污染物其一是病原性微生物;其二是有毒、有害的物理化学污染物,包括常规的用COD、BOD5表示的有机污染物:其三是放射性污染物。表1 为医院各部门排水情况及主要污染物。

1.2医院污水的水量 根据GBJ15-88《建筑给排水设计规范》、GBJ49--88《综合医院建筑设计规范》的规定,医院、疗养院等设施的用水量如表2所示。 《医院污水处理设计规范》提出的综合医院排水量为: (1)设备比较齐全的大型医院平均日污水量为400~600L/(床d),K=2.L~2.2; (2)一般设备的中小医院,平均日污水量为300~400L/(床d),K=2.2~

2.5; (3)小型医院平均日污水量为250~300L/(床d),K=2.5。 第二章医院污水消毒工艺 医院污水处理中,采用物理或化学的方法杀灭水中的病原菌和其他有害的微生物,使水中的微生物数量满足人类健康要求的过程,称为消毒。 目前消毒方法很多,从分类上讲,可分为物理方法和化学方法两种,物理法有加热消毒、冷冻、辐射、紫外线消毒、超声波消毒灯,化学法有加氯或氯氨法消毒以及臭氧消毒等。目前国内通常使用化学法。化学法处理医院污水常用的消毒剂种类很多,主要可分为氯化类消毒剂和氧化类消毒剂。氯化类消毒剂主要有液氯、漂白粉、漂粉精、三合二、次氯酸钠等,其中应用较为普通的为液氯和次氯酸钠。氯化消毒剂主要是通过与水反应生成次氯酸,次氯酸具有很强的杀菌能力,从而是污水中的有害菌被杀灭。 医院污水处理中最重要的工艺就是以杀灭污水中各种致病菌的消毒。消毒主要包括:臭氧消毒、液氯消毒、紫外线消毒、二氧化氯消毒等处理技术。 2.1紫外线消毒 紫外线消毒并不是将微生物杀死而是通过去掉它的繁殖能力而进行消灭,是一种物理消毒方法。消毒使用的紫外线是波长范围为200~275nm的C波紫外线,其中杀菌作用最强的波段是250~270nm。紫外线消毒技术是利用特殊设计的高功率、高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外光照射流水,使水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞组织中的DNA结构受到破坏而失去活性,从而杀灭水中的细菌、病

医院污水处理说明书

医院污水处理设备 说明书 大庆市人与环保科技有限公司

第一章前言 医院是一个综合性医院,医院的污水主要来自门诊、病房、化验室、制剂、手术室、注射室、洗衣房、办公区等。这些污水中含有大量病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间还较长,若这种污水直接排放,将会污染采纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就会引起疾病传播。为了保护周围水环境,根据院实际情况和对污水进行处理。

第二章水量与水质 2.1水量 由于污水水质、水量变化比较大,水质、水量有均衡措施。 污水处理站24小时自动运行。 2.2污水水质 综合污水水质为:: 出水标准:出水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的预处理标准

第三章处理工艺 3.1污水水量与水质情况 1、污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=2.0 ),由于水量与水质 具有较大的不均匀性,因此设置均质均量的调节池。 2、本类废水BOD/COD值约0.50,可生化性较高。 3、排放要求中对病毒指标有要求。 4、根据环保部门对医院污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机物外能去 除氨氮,使出水达到排放要求。 3.2处理工艺 1、采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺,同时辅以格栅拦截、沉淀池 澄清、消毒剂消毒等物化处理手段; 2、首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质 的含量,提高污水的同一性和可生化性;接着通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法,利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入平流式沉淀池进行固液分离,平流式沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;平流式沉淀池出 水进入消毒池,进行消毒处理,能确保污水经处理后各项指标全面达标。

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。