文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 车岙港单位工程完工验收监理报告

车岙港单位工程完工验收监理报告

车岙港单位工程完工验收监理报告
车岙港单位工程完工验收监理报告

宁海县车岙港水库除险加固工程排水渠、泵站单位工程完工验收

浙江东洲建设监理咨询有限公司

二00九年八月十日

宁海县车岙港水库除险加固工程排水渠、泵站单位工程完工验收

监理工作报告

审查:汪守龙

总监:赵关庆

校核:王学金

编写:陈建华

目录

1. 工程概况 (1)

1.1简述 (1)

1.2工程项目划分 (1)

1.3监理范围和阶段 (2)

1.4工程验收的范围和内容 (2)

2. 监理规划 (2)

2.1监理质量方针及目标 (2)

2.2监理组织机构设置...................................................................... 错误!未定义书签。

2.3监理工作要点 (6)

3. 监理过程 (9)

3.1质量控制 (9)

3.2进度控制 (14)

3.3投资控制 (15)

3.4合同管理 (15)

3.5信息管理 (15)

3.6组织协调 (16)

3.7安全生产 (16)

4. 监理效果 (17)

4.1工程质量评定 (17)

4.2工程进度控制效果 (19)

4.3工程投资控制效果 (19)

4.4安全生产 (20)

5. 经验与建议 (20)

6. 结论 (20)

7. 监理大事记 (20)

1. 工程概况

1.1简述

车岙港水库位于宁海县长街镇境内,车岙港上游,九江村与对岙洞村之间。坝址距宁海县城关镇约32km,距离沿海南线约6Km。水库是一座以防洪、灌溉为主,结合供水的中型水库。

原排水渠道经九江村下游流入水库,现因水库功能改变,从单纯的农业灌溉调整为居民生活用水为主,为保证水质,需把渠道、九江塘来水直接引入长山港河道,为此新增加了九江排水渠改道、箱涵和原翻水站拆除、重建新泵站等几部分内容,车岙港水库排水渠、泵站工程主要是以排涝为主。

设计新增排水渠改道长552米,底宽3米、上口宽5.8米平均高程2.8米;原设计钢筋砼箱涵长42米,后考虑到出水口对进库公路基础的冲击,导致基础不稳定,后经业主、设计、监理商讨新增箱涵长19.1米,高2.8米、宽3米。施工内容主要包括:土石方开挖及回填、排水渠砌筑、钢筋砼箱涵浇筑等。设计泵站房平面尺寸7.85×8.5(长×宽),泵房设计为两层,原泵站基础底板设计布置在基岩面上,但在实际开挖过程中,泵站基础处于淤泥层,考虑到泵站基础的稳定性,经业主要求,通过宁波水利设计院进行地质勘查经设计变更采用Φ800㎜灌注桩施工,入岩80㎝。泵站工程由进水流道、拦污栅(尺寸为2.73*1.8m)两扇,排涝闸门形式梁板式钢筋砼平闸门(宽2.05m,高2.7m)及下游翼墙等组成。工程等级为V等,次要建筑物均为五级,排涝标准5年一遇,设计排涝流量1.225m3/s,设计参数:进水池常水位0.60m,最低控制水位0.50m,最高水位1.20m,起排水位0.70m。出水池最高水位2.10m,设计水位1.52m。水泵特性电机功率30KW×2台,扬程2.08m,轴流泵型号500ZLB-160型,单机排涝流量0.692m3/s,叶轮直径450mm,叶片安放角度0°,转速n980r/min,L2000mm。工程总概算1703288元,计划施工工期为180日历天。

建设单位:宁海县水资源开发管理有限公司;

质监单位:宁波市水利水电工程质量监督站;

设计单位:宁波市水利水电规划设计研究院;

监理单位:浙江东洲建设监理咨询有限公司;

工程承包人:垦利县水利工程公司;

1.2 工程项目划分

根据宁波市水利水电工程质量监督站关于宁海县车岙港水库除险加固工程项

目划分的批复文件,车岙港水库排水渠、泵站工程划分为一个单位工程:排水渠、泵站单位工程,下分5个分部工程:排水渠开挖及回填、排水渠砌筑、钢筋砼箱涵、泵站及机电设备安装。

1.3监理范围和阶段

1.3.1监理范围

车岙港水库的坝体防渗加固处理、坝面整修;大坝观测设施埋设;泄洪闸拆除重建、下游泄水渠整治;坝后道路桥梁;翻水站;排水渠、泵站以及其他一些配套项目,对以上内容进行全过程施工监理(至通过竣工验收)。

1.3.2监理阶段

自2006年9月29日(监理合同签定之日)起至工程竣工验收止,现场服务期为24个月。

1.4工程验收的范围和内容

车岙港水库排水渠、泵站工程,排水渠2008年12月25日,泵站2008年12月15日全部施工完成。目前资料已全部准备就绪,已具备单位工程验收的条件。经相关单位商讨确定,车岙港水库排水渠、泵站工程可以进行单位工程验收。

2. 监理规划

2.1监理质量方针及目标

2.1.1监理质量方针

宁海县车岙港水库除险加固工程监理部本着“优质服务、公正守法、信守合同、顾客满意”的质量方针,通过科学管理,学习和交流,规范监理行为,严格按程序办事,对承包人做到监帮结合,为业主单位出谋划策,对业主的科学决策提供有效的支持,使本工程建设达到预定目标。

2.1.2监理目标

1、总目标

在预定的工期内,使发包人付出最少的费用,得到质量满意的工程。

2、质量控制目标

按照合同规定,根据SDJ249—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》,以单元工程为基础进行质量检测和评定,主要单元工程和主要分部工

程质量达到合格等级,并争创优良。项目工程质量等级合格。

3、进度控制目标

根据施工承包合同和施工组织设计确定合理的工期为180日历天,排水渠、泵站工程进度控制的重点地基的处理,泵房屋顶和水泵的安装,同时规划好基坑施工围堰和临时度汛目标。监理工程师对总进度计划进行了仔细、全面的审核,重点控制阶段性目标。为了安全度汛和泵站按时投入使用,必须抓住阶段性控制目标。确保工程施工按委托人与承包人签订的建设合同工期目标完成,争取工期提前。

3、投资控制目标

以承包合同的合同价为基础,在监理过程中严格按照合同和设计要求进行计量支付,尽量保证工程投资控制在工程投资概算范围以内。

4、工期控制目标

按照招标文件要求和投标文件工期承诺,排水渠、泵站工程总工期180日历天,2007年11月10日正式开工,2008年12月25日完工。

5、施工安全目标

加强对工程建设过程中和施工作业范围内的安全管理及监督,确保工程重大安全事故发生为零。

2.2监理应遵守的技术、工作标准

2.1技术标准

包括国家、行业和地方标准,主要有:

(1)SL288—2003《水利工程建设项目施工监理规范》。

(2)建标[2004]103号《工程建设标准强制性条文》。

(3)SL52—93《水利水电工程施工测量规范》。

(4)SL234—1999《泵站施工规范》。

(5)GB/T50265—97《泵站设计规范》。

(6)GBJ10—89《混凝土结构设计规范》。

(7)SL47—94《水工建筑物岩基开挖工程施工技术规范》。

(8)SL62—94《水工建筑物灌浆施工技术规范》。

(9)SDJ207—82《水工混凝土施工规范》。

(10)SL303—2004《水利水电工程施工组织设计规范》。

(11)SDJ249—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》。

(12)SL38—92《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》。(13)SL176—1996《水利水电工程施工质量评定规程》。

(14)SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》。

2.2工作标准

(1)严格遵守国家和地方的各项法律、法规和规定,接受主管机关监督、定期向发包人报告监理情况。

(2)认真维护工程建设(施工)合同和各项协议的严肃性,严格按照工程合同条款和监理工作的有关规定,切实履行自己的职责。

(3)本着公正、科学、实事求是的原则。处理监理工作中各种技术(质量)和经济问题。

(4)谦虚谨慎、廉洁奉公,不参与承包人、设备制造厂商及供货方的各种经营性活动,不接受他们提供的回扣、补贴或其他任何形式的报酬与馈赠。

(5)实事求是,准确及时地做好现场工作记录,客观反映工程建设中出现的有关问题。

(6)服从工作安排,忠于职守,认真负责,努力在工作中创造新的业绩。(7)努力钻研监理业务,虚心听取设计单位与承包人的意见,接受发包人和主管部门指导,定期向发包人报告工程监理情况,及时总结经验教训,不断提高监理水平。

3.3有关文件

(1)施工招标文件。

(2)施工投标文件。

(3)工程承包合同。

(4)批准的初步设计文件和施工图纸。

(5)监理委托合同。

4监理机构和监理人员职责分工

4.1监理机构

在现场设立监理机构,监理机构根据工程情况,分设水工、地质、水机金结三个专业监理工程师组成,分别负责工程建设过程中各专业范围内的施工监理工作,以水工为主。

监理机构由4位监理组成,设总监理工程师、副总监理工程师(专业监理工程师)总监理工程师负责全面工作,做好内部分工,监理工程师负责各相应专业监理工作。

4.2人员职责分工

4.2.1总监理工程师职责

(1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则。

(2)审查承包单位的资质,并提出审查意见包发包人批准。

(3)检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员调换。

(4)主持第一次工地会议,签发进场通知、合同项目开工令、暂停施工通知、复工通知。

(5)审批承包单位提交的施工组织设计、施工措施计划、技术方案、进度计划。(6)签署承包单位的各类支付证书和竣工决算。

(7)签发工程变更和索赔有关文件。

(8)要求承包单位撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。

(9)签发工程移交证书和保修责任终止证书。

(10)签发监理月报、专题报告和项目监理工作报告。

4.2.2监理工程师(专业监理工程师)职责

(1)参加编制监理规划,负责编写监理实施细则。

(2)预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、技术方案、进度计划。(3)预审施工图纸。

(4)检查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。

(5)检查单元工程质量,并予以确认或否定;核实承包人质量评定的相关原始记录。

(6)审核工程计量的数据和原始凭证,确认工程计量结果,预审各类付款证书。(7)提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见;收集、汇总、整理监理资料、参加编写监理月报,填写监理日志。

4.2.3监理员职责

(1)核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果等原始资料。

(2)检查用于本工程建设的材料、构件、半成品、机械设备等的使用情况,并做好记录。

(3)检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况。

(4)现场验方及签署原始凭证,核实工程计量,统计完成工程数量。

(5)核查关键岗位施工人员的上岗资格,检查督促工程现场施工安全和环境保护措施的落实情况,发现异常情况及时报告监理工程师。

(6)负责现场施工安全、防火的检查、监督;坚持记监理日记,及时如实填报原始记录。

2.3监理工作要点

2.3.1监理方法

监理控制以“事前指导、事中检查、事后把关”为指导思想。对施工过程实行动态管理,巡视和旁站相结合,重要项目、关键部位、隐蔽工程旁站监督。对排水渠基础开挖及回填、泵站的基础处理、砼拌制及浇捣和其他关键部位、关键工序、隐蔽工程等实行旁站。质量检测采用旁站观察、与承建单位联合取样检查、监理单独抽检相结合,抽检比例按照《浙江省水利厅文件——浙水建[2003]28号》中规定的抽检比例进行检查。

2.3.2监理工作重点

1、开工条件审查

(1)监理机构在单位工程、分部工程开工前,对施工组织机构和人员的资质审查。在开工前,请承包人报送(现场组织机构及主要人员报审表)监理核查承包人派驻现场主要管理人员、技工的施工资历和经验,管理能力、技能水平等是否同投标文件一致,如有差异,可依有关证件和资料重新评定是否令人满意地完成工作任务,不能胜任者,要求承包人更换。

(2)根据合同要求,承包人应配备必要的试验设备和试验人员,以满足开展工程的施工所必需的各种常规试验的需要。非常规项目应委托有资质的检测单位承担试验任务。检测材料试验室的资质是否与工程相适应,试验计量设备仪器是否经过年检和率定,试验人员是否持证上岗。

(3)对原始基准点、基准线和控制坐标的复核和工程放线,为了使承包人进场能够尽快开始施工,监理工程师要求承包人对设计部门给定的原始基点、基准线和控制坐标进行复核,并将上述复核结果填写《施工测量成果报验单》和《施工放样报验单》报监理进行审查,使用的测量仪器要具备年检合格证。

(4)施工机具、设备的检查。监理应审查承包人呈报的《施工设备进场报验单》核查进场施工机具数量、设备型号、性能、完好状况及设备能力等是否同投标文件一致,以及对这些机具设备的实际状况进行检查,如有差异,可依据有关资料重新评定是否能顺利完成工程任务,否则要求承包人替换或增加数量。

(5)原材料、成品、半成品的检查。监理工程师审查承包人用于工程的原材料、成品、半成品,检查规格性能是否符合设计要求。凡没有出厂合格证的水泥、

钢筋、骨料等材料,不许进场。进场材料不同批次产品均需监理抽检复核,承包人应向监理部报送《材料/构配件进场报验单》、《混凝土配合比试验单》、《钢筋焊接检验报告单》等报表。

(6)质量保证体系的审查。监理工程师审查承包人质量保证体系,主要内容包括:组织机构、人员安排与职责权限、会议制度、质量规章制度、原材料和半成品、质量检验检测制度、质量检查试验制度、现场质量检验制度、职工培训与上岗制度、质量检验手段及技术等内容。

(7)安全生产、文明施工、环境保护等措施审查。审查安全管理制度、施工安全保障体系和管理机构、安全防护教育培训情况,向监理报送《三级教育登记汇总表》。要求承包人按国家或部门法令、法规和合同文件规定,编制施工安全措施和施工作业安全防护规程手册,报送监理部审批和备存。审查环境保护措施,防止对环境的破坏,将工程弃渣、废渣、废料以及生产和生活垃圾运至指定地点,审查进场材料、设备必须放置有序,工程完工后及时清理场地,恢复植被和绿化。

(8)审查签发施工图纸和技术交底。监理部在与有关各方约定的时间内,主持或与业主联合主持施工图纸技术交底会议,并有设计单位对工程技术关键部位,隐蔽工程、施工难点、设计特点、质量要求、工艺、工序重点进行技术交底。经审查、修改对图纸确认无误后,有监理工程师在施工图纸上签字盖章,作为“工程师图纸”下发承包人。承包人只有按工程师图纸施工,才予以验收、计量与支付。

(9)审批施工组织设计和技术措施。承包人进入现场施工,必须对单位工程和每个分部工程,制定更为具体的施工组织设计与技术质量保证措施。详细说明如何实施该分部或单项工程的施工并保证其质量。施工技术方案必须得到监理的审查批准后才有效,报送《施工技术方案申报表》排水渠、泵站工程应报送的施工方案有:土石方开挖与回填方案,浆砌石、干砌石施工方案、钻孔灌注桩施工方案、砼浇筑施工方案及有关另行报送的专项方案等。

(10)下达开工令。监理工程师应审核承包人报送的工程开工审批表及相关资料,检查发包人负责实施的施工条件,当具备单位工程、分部工程条件后,由总监理工程师签发开工审批表,下达开工令。

单元工程开工审查工作

第一个单元工程在分部工程开工申请获得批准后可自行开工,后续单元工程凭监理部签发的上一个单元工程施工质量合格证方可开工。

砼仓次开工审查工作

砼开仓浇筑,监理对承包人报送的《砼建筑开仓报审表》进行审核,符合开仓条件签发。

2.3.3监理制度建立

根据宁海县车岙港水库除险加固工程的监理范围和内容,监理部通过建立有效的监理控制制度,保证各项工作的完成与落实,主要监理控制制度包括:(1)施工图纸会审及设计交底制度;(2)施工方案、施工组织设计审核制度;(3)工程开工许可制度;(4)工程材料、半成品质量检验制度;(5)隐蔽工程、工序质量检查、单元工程质量验收制度;(6)单位工程、分部工程验收制度;(7)工程变更处理制度;(8)现场协调会及会议纪要签发制度;(9)工程款支付签审制度;(10)工程索赔签审制度;(11)监理人员岗位职责;(12)监理人员行为准则;(13)监理人员考勤制度;(14)监理工作程序流程;(15)监理资料整理、归档信息管理制度;(16)监理月报、报告制度;(17)收发文制度等。

2.3.4监理控制方法和检测设备

(1)监理控制方法:监理控制以预控为重点、过程控制是关键、验收把关为主要手段。对施工过程实行动态管理,巡视和旁站相结合,现场监理人员对排水渠放样、开挖与回填,浆砌石、干砌石挡墙基础、泵站基础等关键部位、隐蔽工程实行旁站监督。质量检测采用旁站观察、与承建设单位联合取样检查、监理单独抽检相结合,平行抽检数量不少于10%。

(2)监理控制重点:根据本工程施工特点,监理工作重点应抓以下几个方面:①原材料包括土料、水泥、钢筋、骨料和黄砂、中间产品等质量控制。任何材料(或产品)达不到质量标准,绝不能用与本工程,并责令清退出埸,必须从严控制,确保工程质量。②开工前要求施工单位按图纸进行实地放样监理复测。③重点监控基础处理部位如排水渠箱涵开挖、泵站砼底板的施工。④砼浇筑质量控制:基础砼浇筑过程监理坚持旁站盯仓质量控制。盯住新老砼接合层、砼拌和质量、振捣方法和模板位移等问题。一旦发现问题,及时安排解决。同时要求施工单位安排施工员、质检员在场监督。拌和场地安排试验员值班,要控制级配进料和拌和质量。每仓砼还要取样做常规试块。合理安排浇筑时间,避开气温对砼浇筑产生的不利影响。⑤按施工承包合同、投标报价分析表、材料预算价格、机械台班费以及取费标准审核核新增项目单价。⑥变更是增加费用的主要因素,要尽量控制设计变更,公正客观地处理由于设计变更、地质条件变化引起的索赔。

(3)监理人员在现场对工程质量控制主要采用目测、钢卷尺度量、和测量仪器等设备进行实地抽检。

3. 监理过程

根据本工程监理合同和监理大纲、施工合同文件、施工图设计,编制了《监理规划》和《监理实施细则》,具体规定了监理“三控制、两管理、一协调”工作程序、工作方法、工作要求和控制标准,是监理部控制进度、质量和投资的操作性文件。

3.1质量控制

3.1.1质量控制过程及措施

(1)施工阶段质量控制的任务,就是要通过建立有效的质量监控体系来保证工程施工质量达到预定的质量标准和质量等级。工程质量控制首先从项目组织机构方面,督促承包单位建立全面质量保证体系。监理工程师在现场监理过程中,对工程关键部位,薄弱环节建立质量控制点,工作重点放在“事前”的质量控制和“事中”的质量检查。

(2)开工之前,熟悉施工图纸,领会设计意图,组织设计交底,掌握设计要求和质量评定标准;检查施工单位技术负责人及主要施工人员是否到位,是否具备相应上岗证持证上岗;施工机械设备数量是否满足施工强度要求,完好率如何,衡器、量具和计量装置是否经过校验;施工用原材料的规格、质保单、设备合格证是否齐全,是否按批量进行抽检试验,混凝土配合比试验有否进行。审查施工组织设计,施工方法和施工措施是否保证施工质量;对测量基准点和控制网进行检查。满足以上条件后监理批准同意开工。

(3)施工过程中:工程质量是施工过程中每道工序形成的,工序质量是项目质量的基础,要求承建单位严格执行“三检制”,确保每道工序达到设计和规范要求。现场监理对每道工序进行检验,签署检查意见,质量达到合格后方允许下一道工序施工,凡达不到设计或规范要求的均进行返工。

监理在对本工程的质量控制中,采用巡视和旁站相结合的现场控制方式,对排水渠、箱涵、泵站的基础处理、砼拌制及浇筑等施工过程实行旁站及对砌筑实行巡视方式;对水泥、钢材、砂石料等原材料和砂浆、混凝土浇筑进行平行抽检,试块检测报告不合格的部位按要求进行了返工处理。

在排水渠浆砌石挡墙施工中,砌石宽度未达到设计要求尺寸,存在块石表面不够清洁、砌筑面未清理及湿润、块石间缝隙过大、砂浆不饱满、砌石叠砌、等种种现象。为此监理部经常组织业主代表和项目部质检员对现场进行巡查,对施工中存在质量缺陷的部位毫不留情的进行返工处理,并下发监理通知要求施工单位落实“三检制”,完善质量保证体系。经过这一系列整顿,各项施工质量得到很大的提高,基本满足设计及规范要求。

箱涵、泵站工程钢筋砼的质量控制

(1)检查模板及支架的强度和稳定性,立模形状、尺寸和相对位置要正确,其允许偏差要符合设计及规范要求。

(2)检查固定在模板上的预埋件和预留孔洞有无遗漏,位置是否正确。

(3)拆除模板及支架的时间,要根据所在部位及结构的复杂情况,在砼强度达到一定强度后进行。

(4)检查所用钢筋是否有出厂质量保证书,钢筋的种类、钢号、直径应符合设计规定,需要代换时要符合DL/T5057—96《水工砼设计规范》的有关规定。泵房建筑结构部分的钢筋应符合GBJ10—89《砼结构设计规范》的有关规定。

(5)检查钢筋加工后的形状、尺寸是否符合设计要求,其偏差要在允许范围内。钢筋的接头类型选择和焊接要求,应符合《DL/T5057—96或GBJ10—89的有关规定。

(6)检查钢筋安装位置和保护层是否符合要求。

(7)要选择合适的水灰比的坍落度。严格控制砼的拌合质量,根据施工条件选择合适的运输设备。

(8)砼浇筑施工要按SDJ207—82《水工砼施工规范》有关技术标准执行。

(9)督促施工人员检查砼养护工作的到位情况。

泵站砼浇筑质量控制

(1)泵站底板砼浇筑前,对地基进行联合验收。

(2)砼应分层连续浇筑,不得斜层浇筑,浇筑方量较大时,可采用多层阶梯推进法浇筑。

(3)在斜面基底浇筑砼时,要从低处开始,逐层升高,并采取措施保持水平分层,防止砼向低处流动。

(4)墩、墙、柱的模板,宜用对拉螺栓固定;隔水墙、胸墙、流道及其他有防渗要求的部位,其使用的螺栓不宜夹套管。拆模后,应将螺杆两端外露段和深入保护层部分截除,并用与结构同质量的水泥砂浆填实抹光,螺栓中必要时可

可加焊截渗钢板。

水工金属结构安装

(1)检查闸门埋件安装质量,主要包括:埋件安装前门槽的清理是否符合要求;埋件安装的方式及其安装位置偏差是否符合有关规定;二期砼的质量是否符合要求;二期砼拆模后,埋件的位置偏差是否在允许范围内。

(2)检查闸门的漏水量是否符合有关规定。

(3)拦污栅安装质量控制,主要包括:检查拦污栅埋件、单个构件及栅体制作的偏差是否在允许范围内;检查拦污栅安装质量是否在允许范围内;检查拦污栅运行试验是否符合设计要求,查阅有关施工调试记录。

(4)启闭机安装质量控制,主要包括:检查固定式启闭机安装的纵、横向中心线及高程的偏差是否在允许范围内;检查螺杆式启闭机安装的偏差是否在允许值之内;检查运行调试情况,并做好试运行记录。

(5)轴流泵安装质量控制,

施工导流与度汛,在泵站施工时,在汛期来临之前,督促承包人按照设计导流及度汛方案制定导流及度汛施工计划,检查度汛设备及物资的准备情况。

(6)见证点、待检点、旁站点,为了保证工程质量处于受控状态,监理对重要项目、隐蔽工程和关键部位设置见证点、待检点或实际旁站,进行旁站监督检查。

(1)见证点。原材料水泥、钢筋检验取样、砼试压块制作、试验;土石方开挖与填筑。

(2)待检点。所有隐蔽工程,即基坑、边坡基础处理;进行复验。

(3)旁站点。泵房、流道和进、出水建筑物等砼浇筑。

3.1.2原材料、中间产品质量控制

1、现场监理人员对施工进场的原材料按照原材控制要求进行检查,其出厂质量保证资料和相应的理化试验资料齐全,原材抽检汇总如下:

进场原材料监理抽检统计表

说明:原材料抽检送至宁海县水利水电工程质监站试验室检验。

2、监理砼平行抽检数量基本按施工方自检数量的10%确定,而工程质量检测按照省水利厅浙水建[2003]28号《浙江省水利工程质量检测实施办法》规定实施。监理抽检的砼试块统计如下:

排水渠、泵站混凝土试块监理抽检一览表

泵站下部结构(1)监理抽检数理统计方法评定砼强度辅助用表(n<5)

泵站上部结构(2)监理抽检数理统计方法评定砼强度辅助用表(n<5)

排水渠箱涵(3)监理抽检数理统计方法评定砼强度辅助用表(5≤6≤29)

排水渠箱涵挡墙(4)监理抽检胶结材料砂浆强度评定辅助用表

说明:砼试块及砂浆试块送至宁海县水利水电工程质监站试验室检验。

3.2进度控制

(1)施工阶段工程建设监理进度控制,主要是完善以事前控制为主的进度控制体系,进行计划追踪,实现项目的合同工期,通过审查各承建单位施工进度计划,动态控制现场各分项施工进度,协调关键线路上项目与其他项目的主次关系,

预防并处理好工期索赔,以求实际施工进度达到计划施工进度的要求。

(2)开工前,监理对各施工单位提交的施工组织设计、施工技术措施和作业计划,进行了认真审查,检查核实施工方案、措施的准备情况,使其人、机械、材料满足其所制定的进度要求。

(3)施工过程中,定期举行参建各方会议,向业主报告当月工程完成情况和下月进度安排。经常检查进度完成情况,若有拖延,督促各承包单位调整计划安排。

(4)实际施工进度:

宁海县车岙港水库除险加固工程排水渠、泵站工程合同工期为180日历天,实际开工时间为2007年11月10日,按合同工期应于2008年5月9日完工,实际上主体工程于2008年12月25日完成,工期滞后7个月。工期滞后主要原因:(1)因排水渠工程政策处理未解决而导致工期滞后;(2)因泵站工程基础设计方案变更而影响工期滞后。

3.3投资控制

3.3.1投资控制原则

1、确保合同项目设计概算不超出。

2、严格审查工程变更项目。

3、严格控制工程索赔。

4、严格审核政策调价项目和工程计量支付。

3.3.2 实际完成投资情况

宁海县车岙港水库除险加固工程排水渠、泵站工程原中标价为1601097元,车岙港水库排水渠、泵站工程自开工以来,经监理审核实际完成工程投资为2058974.81元,实际支付工程款为1647179.85元。

3.4合同管理

合同管理是监理工作的重要职责之一,监理部依据发包人与承包商签定的施工合同及国家的相关法律、法规、规程规范,监督承包人全面履行自己的合同义务,按照合同规定的程序评估、审核工程变更申请及费用补偿报告,依据合同规定严格审查工程分包及分包商的资质,公正合理地处理业主与承包商间产生的合同争端和分岐。

3.5信息管理

信息是控制、管理和协调的基础、依据和媒介。监理部根据合同要求做好了

信息的采集、归类整理、加工存储和信息传递工作。监理部形成了信息管理的一套模式,明确了收发文件的程序,所有文件处理过程均以文件处理单和发文底稿单等形式留下文字处理痕迹,对于所有监理部文件均盖章予以确认,凡未经监理中心有效签章的文件为无效文件。已办理完毕的来文及由监理部发送的文件,均由监理部回收、分类、编号进行日常归档,按照一天一整理,一月一归档执行,所有档案全部以输入电脑并建立电子档案。保证了进度、质量、支付、合同执行及综合月报,各种会议记录、备忘录、正式函件、工程质量记录、工程计量和工程付款记录、竣工资料等资料的保存和查找。

3.6组织协调

组织协调作为监理工作中重要的一部分,其工作任务是及时通过会议、商谈、说明等多种形式促使有关各方特别是设计单位共同协商解决施工技术、施工进度、设计修改或澄清、第三方干扰等各方面问题;起草和分发协调会议纪要;促使各方同步、协调地完成各自任务;争取施工环境与外部环境的和谐共存,尽力排除外部因素对施工的干扰。通过以上工作,及时消除了干扰,协同各单位共同努力,保证了本工程的顺利实施。

3.7安全生产

工程建设坚持质量第一、安全第一。安全生产和文明施工是监理部常抓的一项基本工作。认真贯彻安全第一,预防为主的方针,严格执行国家有关劳动保护法规。督促施工单位建立安全生产体系,保证工程安全。抓安全生产与抓工程质量放在同等重要位置。

施工区域外来车辆较多,所以工程运输车辆行驶时的安全不容忽视,业主和监理部督促施工单位在施工运输道路上设立安全警示牌,控制行车速度和规定装载,规整堆放施工块石,避免了安全事故的发生。在整个工程施工工程中,遇到了多次台风袭击,监理部要求施工单位提前做好防汛抗台准备,保证施工区域排涝正常,对现场施工设施做好固定保护措施,施工人员提前撤离到安全场所并安排好现场值班人员对突发情况能及时作出反应。日常巡视中,主要检查施工用电安全、生活用电安全、作业安全,设立安全警示牌,深刻提防人身安全事故的发生。落实安全整改措施,针对某些查出来的安全隐患,自上而下进行整改,确保安全生产。

工程从开工至结束,由于大家重视,措施得力,未发生一起人身伤亡事故,工程进展顺利。

4. 监理效果

4.1工程质量评定

监理部根据《水利水电施工质量评定规程》SL176—1996和《水利水电建设

工程验收规程》SL223—1999车岙港水库除险加固工程排水渠、泵站工程划分为

1个单位工程,5个分部工程和105个单元工程,具体单元工程质量评定如下:

工程质量评定汇总表

合同工程完工验收范本

3 合同工程完工(单位工程)验收 3.0.1 合同(单位)工程完成后,应进行合同工程完工(单位工程)验收。当一个单位工程包含多个合同工程时,宜采用单位工程验收方式进行验收;当合同工程仅包含一个或多个单位工程时,宜采用合同完工验收方式进行验收,但应同时满足相应的验收条件。 3.0.2 合同工程完工(单位工程)验收应由项目法人主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程(单位工程)有关的设计、监理、施工或运行管理等单位代表组成。法人验收监督机关、质量和安全监督机构视情况安排代表列席参加。 3.0.3 合同(单位)工程具备验收条件时,施工单位应向项目法人提出验收申请表,其内容要求见附录C。项目法人应在收到验收申请表之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。 3.0.4 合同工程完工(单位工程)验收应具备以下条件: 1 合同范围内的工程项目或整个单位工程已按合同约定完成; 2 工程已按规定完成分部工程验收; 3 工程各环节验收遗留问题和质量缺陷已按要求进行处理; 4 工程完工结算已完成; 5 施工现场已经进行清理; 6 需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕; 7 合同约定的其他条件。 3.0.5 合同工程完工(单位工程)验收应包括以下主要内容: 1 检查合同范围内工程项目完成情况,检查工程是否按批准的设计内容完成; 2 检查施工现场清理情况; 3 检查已投入使用工程运行情况; 4 检查验收资料整理情况; 5 鉴(评)定工程施工质量; 6 检查工程完工结算情况; 7 检查历次验收遗留问题的处理情况; 8 对验收中发现的问题提出处理意见; 9 确定合同(单位)工程完工日期。 3.0.6合同(单位)工程验收应按以下程序进行: 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报; 1 2 现场检查工程完成情况和工程质量; 3 检查分部工程验收有关文件及相关档案资料 4 讨论并通过合同工程完工(单位工程)验收鉴定书。 3.0.7项目法人应在合同(单位)工程验收通过之日起5个工作日内,将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定,质量监督机构应在收到验收质量结论之日起10个工作日内,将核定意见反馈项目法人。合同(单位)工程完工验收鉴定书格式见附录E。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30个工作日内,由项目法人发送有关单位,并报送法人验收监督管理机关备案。

监理单位预验收方案

一、工程概况 本工程“河南城际铁路综合调度指挥中心项目”,位于姚桥路与艺慧路交叉口,总建筑面积95508.79㎡,其中地上建筑面积62451.50㎡,建筑基底面积5010.49㎡。塔楼地上23层,裙楼地上5层,地下2层;建筑高度塔楼99.3m,裙楼31.55m;室内外高差0.30m。地下二层平时为汽车库、消防水池及水泵房,战时北半部为人防工程,层高3.9m;地下一层为汽车库、电气用房等,层高5.4米;塔楼首层为景观大堂、展厅、多功能厅,层高5.45m;二层为会议室,层高5.0米;三层为设备机房、机械室及网管中心等,层高5.0m;四、五层为技术用房、机房、办公、会议、资料、培训等,层高为5.0米;六~二十三层为办公用房,层高4.0米。建筑抗震设防类别重点设防类;抗震设防烈度7度;建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。 二、预验收依据 1、现行国家及北京市相关验收规范、规程、标准,包括但不限(1)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 (2)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 (3)砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 (4)混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011 (5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 (6)混凝土结构工程施工质量验收规程DBJ01-82-2015 (7)建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 (8)钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (9)地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 (10)地下工程防水技术规范GB50108-2008 (11)工程测量规范GB 50026-2007 (12)钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2010 (13)工程建设标准强制性条文及其他相关文件 三、预验收项目 河南城际铁路综合调度指挥中心项目,鉴于工程实际进展情况,本次验收只针对基础分部及主体结构工程。 四、预验收要求及规定 1、验收要求: (1)工程施工质量符合本标准和相关专业验收规范的规定。 (2)工程施工符合工程勘察、设计文件的要求。

监理竣工工作总结范本

监理竣工工作总结范本 竣工是国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收,并且出具有关法律文书。整理的监理竣工工作总结,供参考! 一、工程概况: 本工程为丰县职教中心学生实验楼,建筑面积为7500平方米,设计年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6级。该工程位于职教中心学校院内,框架结构五层,C30砼,框架结构抗震等级为四级。砌体施工质量控制等级为B级,耐火等级为二级,墙体砌筑为M5.0混合砂浆,地面为水磨石面层,铝合金窗,内墙混合砂浆,外墙水泥砂浆,屋面为保温刚性屋面。 二、监理合同履行情况 监理公司根据有关现行法律、法规、标准文件、强制性条文标准实行对本工程的监理工作,已完成设计图纸及有关变更的全部内容,已把完成的实验楼资料,已交付给甲方作为备案处理,对施工验收提出的有关的问题已监督施工单位进行了整改处理。 三、监理工作成效 本工程从开工到竣工,结合本工程的具体情况,依据监理规划编制监理细则,根据细则对工程有效的控制,认真审阅

图纸,根据施工单位的组织设计,安排组织施工,监理单位制定了现场质量和安全管理制度,提出了施工单位的责任心,对进场的材料进行检查验收,送检合格后再使用,杜绝了不合格的材料,对工程质量有了保证,在施工过程中要求施工单位在自检合格的情况下报监理验收,在此期间监理人员执行平行检验制度,对不符合要求的分项检验批,提前提出及时整改,在验收检查时,时效得到了提高,确保了工程质量,在安全方面要求施工单位提前预告,不存在有安全隐患。 工程完工后对本工程的资料进行了及时整理完善,积极组织预验收和竣工验收,对竣工验收时提出的问题,监督施工单位进行了修整,工程在资料方面及观感方面都得到了有关部门及专家们的良好评价。 一、工程概况 楼由邯郸市君子居房地产开发有限公司开发,设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司,施工单位邯郸市第四建筑安装有限公司。监理单位为河北天丰工程项目管理有限公司。 该工程地址位于涉县龙山君子居二期4#、8#、12#、15#、20#楼东侧。地上2层,局部3层,建筑高度10.15 m。建筑面积为5776.72㎡。结构类型钢筋混凝土框架结构,建筑安

合同工程完工验收鉴定书(信息化)

竹溪县石庙子水库除险加固工程信息 化建设施工 合同工程完工验收 合同编号:(SMZSK/CXJG/XXH) 鉴 定 书 竹溪县石庙子水库除险加固工程 合同工程完工验收工作组 二0一七年二月

验收主持单位:竹溪县石庙子水库管理处项目法人:竹溪县石庙子水库管理处 设计单位:湖北金浪勘察设计有限公司监理单位:湖北瑞洪工程管理有限公司施工单位:深圳市东深电子股份有限公司运行管理单位:竹溪县石庙子水库管理处验收时间:2017年2月15日 验收地点:竹溪县石庙子水库管理处

前言 石庙子水库位于竹溪县泉溪镇马家坝村境内,距县城52km,距泉溪镇7km,属万江河流域。石庙子水库枢纽工程为中型水利工程,该工程为Ⅲ等工程,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级。水库枢纽工程由大坝、溢洪道、灌溉发电输水隧洞、灌溉渠道、发电站等建筑物组成。 工程验收依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),《石庙子水库除险加固初设报告》,《石庙子水库除险加固工程信息化建设实施方案》,《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012等有关国家规范、规程,以及设计文件、施工合同等。 2017 年2月15日,由项目法人主持,在竹溪县石庙子水库管理处召开了单位工程验收会议,参加验收的单位有湖北瑞洪工程管理有限公司、深圳市东深电子股份有限公司、湖北金浪勘察设计有限公司、竹溪县石庙子水库管理处等单位代表及邀请专家组成了验收工作组,竹溪县水利水电工程质量监督站列席会议。 验收工作组成员察看了工程现场、听取了参建有关单位汇报、查阅了工程档案资料,经过充分讨论,最后对合同工程进行了评定。

竣工预验收报告范本

温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程1-14#楼、幼儿园、菜市场 竣 工 预 验 收 总 结 报 告 浙江宝业建设集团有限公司 2012年12月7日 温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆

迁安置房工程1-14#楼、幼儿园、菜市场 竣工预验收总结报告 各位领导、各位专家: 您们好! 由我公司承建施工的温州医学院附属第一医院及北入口道路一期拆迁安置房工程,在市质监站、建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位等各有关部门的大力指导和帮助下,现已顺利完成工程设计和合同中规定的施工内容,工程质量符合设计要求和现行施工质量验收规范规定,各项工程技术资料完整,现已具备工程竣工预验收条件,至此恳请对该工程进行竣工预验收,下面将有关工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 建设单位:温州医学院附属第一医院、温州市道路桥梁建设处 勘察单位:温州工程勘察院有限公司 设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江东方工程管理有限公司 质监单位:温州市建设工程质量监督站 施工单位:浙江宝业建设集团有限公司 本工程位于温州市瓯海区南白象镇上蔡村,主体均为钢筋混凝土框架-剪力墙结构工程,该工程共分16幢单体工程组成,建筑面积:共139906平米,其中地上建筑面积116600平米,地下面积23306平米。建筑层数:5、10#楼为地下一层、地上11层,4、7、8、9、12、13#楼均为地下一层、地上13层。1、2、3、6、11、14#楼均为地上13层,幼儿园、净菜市场均为3、4层。结构形式:该工程主体均为框架剪力墙结构,混凝土设计强度:五层以下为C30,五层以上为C25, 窗台压顶及构造柱均为C20混凝土浇筑。外墙为MU10水泥多孔砖,

桥梁工程竣工预验收监理质量评估报告

XX空区工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 预验收日期:

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录: 附一:工程概况表 附二:工程质量评定汇总表 附三:单位工程质量综合评分表 附四—1:公路桥梁工程外观评分表 附四—2:公路工程质量保证资料评分表 附四—3:公路桥梁工程实测实量评分表 附五:竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法附六:竣工预验收小组成员名单及分工表

一、工程概况 (1)建设工程名称: 沂水县许家峪采空区工程及480米院墙工程 (2)建设工程地点: 沂水县院东头镇许家峪村东 (3)建设工程组成及规模: 本项目拟新建桥梁采用1*30m的简支小箱梁。右偏角为90度,全桥共1联;桥梁全宽6米,行车道宽5米,下部结构采用柱式台,桩基础。 (4)工程投资总额: 约76万元(包括变更和签证) (5)建设工程工期:90天 (6)项目参建单位名称:

二:评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和公路基础设施工程竣工验收备案暂行办法》 2.技术规范与标准 3. 工程勘察设计文件 (1)勘察报告 (2)施工图纸及标准图集 (3)设计交底资料、设计变更文件 4. 合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同 5. 监理文件 (1)监理规划 (2)监理实施细则 (3)有关工程质量的会议纪要

三.质量保证体系评估 为保证工程质量,施工单位建立有效的质量保证体系。明确了各主要岗位质量职能,实行项目经理、项目工程师负责制,施工技术员岗位责任制,并建立质量管理组织体系和质量保证措施。对主要工序实行技术交底,对工程关键部位及质量薄弱环节建立质量管理点,并对现场工序质量进行跟踪检查。能按质量保证体系的方针和目标对工程进行规范的管理,使所有影响施工质量的过程处于受控状态,以保证工程施工质量。 施工单位为达到工程质量的目标,加强对工程质量的检验工作,对现场的工序质量进行跟踪控制,能严格按照操作规程及规范要求组织施工。在质量保证措施方面,主要做了以下几点工作:⑴前期工程质量保证措施。⑵挖土工程质量保证措施。⑶模板工程质量保证措施。⑷混凝土工程质量保证体系。⑸测量工程质量保证措施。⑹雨季施工质量保证技术措施。⑺冬季施工质量保证措施。在工程施工过程中,能够按照其制定的质量保证措施组织施工。为保证工程的质量,对施工班组制定严格的奖罚制度,目的是要求施工班组加强工程的质量意识。通过各种有效的控制措施,使工程的质量得到了有效的控制,致使在施工过程中未出现质量事故。 通过对施工单位整个的质量保证体系综合分析来看,施工单位能够按照程序、规范及其制定的措施进行组织施工,既确保了工程的质量,也完成了其预定的目标。 四.工程实体质量评估

工程竣工验收监理评估报告

Xx建筑工程 工程竣工验收 评估报告 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

工程竣工验收评估报告 一、前言: 1、本评估意见书系对工程施工质量所作; 2、本评估意见编写条件:以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核,等方式所掌握的情况,并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。 二、工程概况: 1、工程名称: 建设单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 政府监督部门:x县质监站 2、工程用途与规模: 本工程是商住楼;框剪结构,地下室2层,地上31+1层, 地下室建筑面积:4288M2、建筑面积:38321M2、住宅面积:31727㎡、商业建筑面积:2306㎡,建筑高度:97.5m。 3、主要设计要求: 3.1建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑安全等级为二级,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为1级。 3.2防火要求:耐火等级为一级; 3.3防雷设计要求:按三类防雷等级设计; 3.4屋面防水要求:卷材防水; 3.5框架柱、墙混凝土强度:分为C50、C45、C40、C35及C30; 4、单位工程开工、竣工时间:2011年8月~ 2014年5月 7、质量控制目标:合格 三、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、贵州省、六盘水市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 四、质量受控状态 1、施工单位质量保证体系的评价: 总包单位根据本工程特点及重要性,专门成立了:项目经理部,实行项目经理责任制,按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系:配备了专职材料员、施工员、质检员、等,均持证上岗。 各分包单位也均严格按项目经理责任责任制,建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。 各施工单位对所进场主要原材料及设备,均在监理工程师的见证下及时进行了,见证取样、送检与开箱检验工作,经检验合格后才使用;各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报,隐蔽工程验收手续与施工基本同步。 在整个施工过程中,各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。 总体而言:本工程各级项目经理部,质量保证体系与质量管理体系——健全,职责明确;管理有序,运转灵活,对本工程施工质量起到了很好的保证作用。2、监理单位质量控制的情况: 1)针对本工程的重要性与特殊性,我公司专门成立了(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确,并根据工程的实际进展情况,及时进行人员的调配工作,进驻本工程项目监理部。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应,从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。 2)在本工程开工前,由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资料文件,并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内:进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作;对外:向各施工单位及时进行了“监理交底”工作,明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。 3)质量控制情况: 遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,本着“严格监理、

市政道路工程竣工监理总结报告

工程监理工作总结 市质监站领导、市档案馆领导、勘察、设计单位领导、专家、施工单位同仁大家好: 通过招投标,我公司承担了泰州市金山路建设工程施工阶段的监理工作。目前该工程已完成了合同及设计图纸内约定的全部工作量。现将本工程施工阶段的监理工作情报汇报如下: 泰州市金山路工程位于泰州市周山河街区内,为一条南北向的城市支路。北接洪泽湖路,南至周山河路,道路全长720m,规划红线宽18米。本工程具体施工内容:道路工程,排水工程。 根据监理合同及监理规范结合工程实际施工情况,针对本项目要求,本公司及时组建了以总监理工程师周立国为首的项目监理部。 项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,有序地开展工作,履行了合同的义务和责任。 该工程2016年3月20日进场开始至2017年5月29 日具备验收条件。 根据工程情况及监理范围,采取了相应的监理方法和措施,定期召开工地例会、主要设备进场、材料见证取样、送样复试及工序报验、旁站、隐蔽工程验收,分项分部工程质量检查、工程资料审核等等。

采用跟踪监理与旁站动态监理相结合的手段,使工程施工始终处于受控状态。 质量方面: 施工前检查测量仪器,经有效检定合格后方可使用。同时要求施工方在施工前对各项工种班组进行了安全技术书面交底确保质量安全,无一例事故产生,质量合格。 监理人员认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对施工单位提交的施工组织设计及施工进度计划、施工方案进行了审查,对水准点、控制点进行了复核。确定水准点位置和高程无误。专业监理工程师对重要的工序与部位进行复测,确保测量成果的准确性,发现误差及时通知施工单位重测再报,合格后方可进行后序施工。对进场材料,审阅其合格证、检验报告,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样复检、合格后予以报验,保证材料的质量。 采取旁站、见证取样,检查验收等手段对道路施工、雨污水排水工程施工进行复查,保证其不偏差,见证土方砂石方回填、水泥稳定碎石压实度试验。该工程的各分部分项及隐蔽工程都按相关程序进行验收,基本满足设计及施工质量验收规范要求,验收合格,工程所有试验合格,工程资料基本齐全。 本工程车行道为12米宽,结构层厚度为63.6cm包括【20cm 12%石灰土→16cm水泥稳定碎石→16cm水泥稳定碎石→0.6cm下封层→7cmAC-20c中粒式沥青混凝土→4cmAC-13改性沥青混凝土】

合同工程完工验收鉴定书

编号: xxxxxxxxxx工程 合同工程完工验收鉴定书 合同名称:xxxxxxxxxxxxxx工程 xxxxxxxxxxxxxx工程验收工作组 2016年7月25日

前言 2016年7月25日,xxxxxxxxxx建设管理中心在xxxxxx市 主持召开xxxxxxxxxx工程合同工程完工验收会,参加会议的有xxxxxxxxxx建设管理中心、xxxxxxxxxxxx分局、xxxxxxxxxxx勘测设计研究有限责任公司、xxxxxxxxxxx监理监测咨询有限公司、xxxxxxxxxxx建设集团有限公司的专家和代表,会议组成了合同工程完工验收工作组(名单附后)。 验收工作组依据国家建筑和xxxx部门制定的相关法律、法规和规章、有关的技术规范、规程、标准及强制性条文、已批准的xxxxxxxxxx建设工程设计文件、该项目施工合同等,按照中华人民共和国水利行业标准《xxxx设施工程验收规程》(SL650-2014)的验收程序,对工程完成情况和工程质量进行了现场检查,听取了施工单位、监理单位和现场管理单位的汇报,检查了工程档案资料,讨论并通过了《xxxxxxxxxx工程合同工程完工验收鉴定书》。

开完工日期: 本工程开工日期为2014年9月1日,完工日期为2016年月日。 主要工程量: 土方m3(其中土方开挖m3,土方回填m3);石方m3; 混凝土m3。 工程内容及施工过程: 该工程主要建设内容包括: 新建生产业务用房1130.69平方米,围墙174米,绿化200平方米,硬化865平方米,电动大门1座,消防水池1个,化粪池1座。 本工程开工日期为2015年9月29日,完工日期为2016年月日,主要工程施工过程如下: 2014年9月29日-9月30日,完成基础开挖和验槽; 2014年10月1日-10月6日,完成基础砼浇筑; 2014年10月7日-2015年6月3日,完成房屋主体框架建设; 2015年6月3日-2015年6月7日,完成楼房主体封闭; 2015年6月15日-11月16,完成屋面、装饰装修、给排水及采暖工程、电气工程、建筑节能。 2016年月日-2016年月日,完成大门、围栏、硬化、绿化及房屋装饰工程的后期整改处理。 质量事故及缺陷处理: 无质量事故及缺陷。 主要工程质量指标:

工程预验收报告模板.docx

项目 预验收报告 工程名称: 建设单位(盖章): 验收日期:年月日

一、工程概况: 工程名称工程地点 工程造价(元)工作内容储存、输送介质 开工日期 监督单位监督登记号 资建设单位 勘察单位 质设计单位 证施工单位 监理单位广东顺业石油化工建设监理有限公司 号

二、参与工程建设有关单位及其合同工作范围 参与工程建设有关单位名称合同工作范围 勘察单位 设计单位 广东顺业石油化工建设监理 监理单位承担施工监理任务: 有限公司 EPC总承包单位 分包单位 分包单位 分包单位 三、工程验收实施情况 (一)验收组织 监理单位组织建设、生产、设计、施工等单位和其他有关单位组成验收组。 1、验收组: 组长副组长 组员

2、: 建筑构工程、土木工程 罐体安装、工管道、机 械安装、工程 工程量控制料及工 安全和功能料 (?) (二)收程序 1、建位介会的安全要求、目运行情况; 2、理位主持会,施工、理位介工程合同履情况和在工程建各个中行法律、法和工程建制性准情况; 3、代表言; 4、收分地工程量;施工位的工程档案料; 5、收表意,收形成工程量收意并名。 (三)收合收意

1、使用功能及安全功能验收结论: 2、本工程质量检查验收结论: 3、工程质量保证资料审查验收结论:(四)预验收结论

经预验收,该工程: 综上所述,该工程预验收结论:合格,可组织正式验收,同时进一步 完善下列项目: 建设单位:监理单位:广东顺业石油化 设计单位: 工建设监理有限公司(公章)(公章) (公章) 工程负责人:现场代表:项目总监: 年月年月 月 年 日日日 总承包单位:安装施工单位:安装施工单位: (公章)(公章)(公章) 项目经理:项目经理:项目经理: 年月年月年月日日日

监理-竣工验收报告

卓众辰旺防水材料项目4#车间 竣工验收 监 理 评 估 报 告 宜昌长江工程建设监理有限责任公司当阳分公司 2015年10月10日

卓众辰旺防水材料4#车间验收监理评估报告 一、工程概况 卓众辰旺防水材料项目4#车间由湖北卓众辰旺建材有限公司投资建设的,工程位于当阳市木店村豪山路北侧,结构类型为框排架结构1层,建筑高度:6.500m,建筑面积:1372.38㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震等级为三级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为二级。基础形式为钢筋混凝土基础。承台及基础梁下均设混凝土垫层强度等级为c15,钢筋混凝土基础混凝土为C30,Mu10水泥砂浆砌筑Mu15页岩砖。外墙装饰为外墙漆和饰面砖。节能措施有墙体、门窗节能,外窗:采用铝合金窗,无色透明玻璃白玻中空玻璃。入户门:入口处设雨蓬遮阳,采用防盗、保温、隔声等性能好的成品金属门。 工程由湖北万泰岩土勘察设计有限公司地勘,宜昌市夷陵建筑设计事务所有限公司设计,宜昌长江工程建设监理有限责任公司当阳分公司监理,由湖北华信建设工程有限公司承建。 开竣工日期:2015年5月20日~2015年10月10日。 二、质量评估依据 1、国家标准及规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建设监理规范》(GB50319-2000)。 2、经有关部门审查通过施工图纸及设计变更、图纸会审纪要,工程勘察 院提供的地质勘察报告,施工单位与业主签订承包合同书,业主与监理单位签订《监理合同》。 3、其它有关工程建设国家法律、法规及标准规范。 三、质量受控情况

工程竣工监理工作总结范文(一)

工程竣工监理工作总结范文(一) 一、工程概况 1、项目背景 2、项目建设历程 二、监理合同履行情况 受xx的委托,xx公司承接了xx工程的监理项目,对xx工程的所有建设内容进行全过程的监理。 项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。 三、监理工作的措施和效果 1、质量控制 工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和 《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各 供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成 后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达 到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。 软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行 评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交 测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设 计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化 应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。 xx卡系统建设方面,审查xx卡结构的设计是否符合xx。根据需 求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和 应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。 实现了xx卡和xx卡的复合及联动支付;实现了xx。实现了xx的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。 机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包 单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并 提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求 施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品 坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检 查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检, 自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。

建筑工程竣工监理工作总结范文

建筑工程竣工监理工作总结范文 一、项目情况说明: xx开发区xx时尚健身休闲公园6#,建筑面积6358m2 工期20xx.12.08至20xx.7.27 工程结构,框架和钢结构。 施工单位:xxxx设计装饰工程有限公司。 设计单位:xx国际(xx)设计顾问有限公司 勘查单位--xx地质工程勘察院。 二、监理工作的主要内容: 监理工作就是依据法律法规,规范,合同,设计文件等进行“三控制、两管理、一协调”。由于该项目工期紧,主体结构施工又处 于雨季,这就要求该项目的监理工作必须始终是高效优质的,同时 要求项目监理组必须以最有力的监理手段,优质高效的监理服务, 严格得质量、进度、投资控制,才能确保实现工程进度、质量和投 资目标。 1、完善施工单位质保体系和管理体系,确保施工安全和施工质 量 工程项目的实施首先需要施工单位有完善的组织管理机构。因此,督促检查施工单位建立质保体系和管理体系,并使其在施工过程中,充分发挥管理作用是保证工程顺利进行的基础。 2、严把工程材料质量关: 合格的建筑产品首先要有合格的建筑材料,严禁不合格的建筑材料用到工程中,在本工程施工过程中,没有不合格的建筑材料使用 到工程中。

3、加强工序控制和过程检验: 在施工监理过程中,项目监理组始终遵循的一个原则是强化工序控制,不合格的工序坚决不能进入下一道工序。特别是关键工序、 关键部位和隐蔽工程,严格实行工序开工前的控制、过程中的旁站 检查、工序完成后的检查验收三个步骤。 在施工过程中,项目监理组要求施工单位实行“三检制”,由施工单位把好质量的第一关,施工单位自检合格后报监理检查验收, 监理工程师采取巡视、平行检查、旁站等监理手段,对分项、分部 工程实行全过程和全方位的检查监督,使得该项目的工程质量始终 处于可控制状态。 4、工期和费用控制: 由于工期紧,如何保证工程的进度,是监理组除质量外重点控制的一项工作内容,监理采取一下措施 1)工期目标制定总体进度计划,然后将进度计划分解到月和周 分别制定月进度计划和周进度计划,出现进度计划偏差,及时找出 原因,进行相应调整。 2)提高工序一次检验合格率。监理组人员坚持日常每日的巡视 和平行检查,并提前介入工序检查、验收,发现问题随时解决,大 大缩短了工序检验时间。 3)强调预控,减少返工。凡是易出质量问题的部位,提前向施 工单位下达预控通知,重点部位控制,避免和减少返工。 4)由于采取了以上有效的控制措施,从而为实现总工期目标打 下了基础。在费用控制方面,严格审查施工现场签证,对签证索赔 进行了细致的审核。 5、协调关系方面: 我们的工作原则是“公正、公平、公开”,作为监理人员首先应做到“公正和公平”。协调参建各方关系,做到对施工单位公平。 其次是协调业主与施工方的关系要公正,我们既要竭诚为业主服务,

监理竣工预验收报告

********* 工程竣工预验收质量评估报告 建设单位: ****** 设计单位: ******* 施工单位:******************** 监理单位(章): ********* 总监理工程师: **********) 预验收日期:******** 江苏省建设厅建设监理处监制 目录 壹、工程概况 贰、竣工预验收经过 叁、竣工预验收监理结论 附一:质量保证资料核查记录表 附二:分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位工程观感质量监理检查表 附四:监理抽查/见证试验情况汇总及说明

附五:竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法 附六:竣工预验收小组成员名单及分工表 江苏省建设厅建设监理处监制 口服固体制剂车间质量评估报告 一、工程概况: ********车间为*********有限公司********工程,属*****市“九五”技改重点工程,该工程位于*******,总建筑面积******m2,建筑物高度14.8m,长99.7m,宽56.5m,层高5.5m,沿通长方向设两道伸缩缝,中部有一*****m2的天井区,供经处理过的废气、粉尘排出,室内外高差0.2m,抗震设防烈度7度,为一座二层、局部三层的30万级工业净化厂房,建设单位********有限公司,设计单位安徽省四方设计院,施工单位*********承担土建与水电安装,***********承担净化工程及工艺设备管道安装,监理单位**********有限公司,工程质量目标为省优,且通过国家药业管理行业的GMP认证。本工程****年***月8日开工, ******年**月**日通过工程竣工初验,****日通过国家GMP认证。 本工程基础为独立柱承台,混凝土设计强度等级C25,主体为钢筋混凝土框架结构,混凝土设计强度C30,采用M5.0混合砂浆空心砖砌体为填充墙围护结构。洁净区采用50厚彩钢板作为隔墙、吊顶,非洁净区内墙、天棚为混合砂浆抹灰、乳胶漆饰面,外墙为水泥砂浆抹灰、乳胶漆饰面,楼地面洁净区采用水泥砂浆地坪、环氧树脂自流面漆,非洁净区为铜条分格的彩色水磨石地面、局部花岗岩、地砖饰地面、门窗工程采用90系列塑钢门窗为外门外窗,洁净区门窗采用铝合金及彩钢板制作安装,屋面防水等级II级,坡度2%,膨胀珍珠岩保温层,3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道防水,刚性混凝土保护层屋面,安装工程室内给排水,分为生活、工业、消防给水及排水四个系统,电气为动力、照明、火灾报警三个系统,总用电量1230kw,通风空调净化区由3台30万级组合式净化空调机组组成三

监理单位竣工验收报告

凯旋利现代城 工 程 质 量 验 收 报 告 云南省建筑科学研究院监理公司

监理初步竣工验收报告 尊敬的各位领导、各位来宾: 受昆明市凯旋利投资有限公司委托,我公司对凯旋利现代城1#~5#楼进行了施工阶段的监理。在昆明市建设工程质量安全监督管理总站的有力监督下,经业主规范管理,监理严格把关,中煤国际工程集团重庆设计研究院精心设计,云南建工第五建设工程有限公司的不懈努力,凯旋利现代城1#~5#楼工程已基本完工。通过业主、监理及施工单位对该工程实体质量和资料进行预验收,经施工单位对预验收意见整改完善,并征求各参建单位的意见,今天正式初步竣工验收,恳请各位领导对该工程提出宝贵的验评意见,现将我们的监理工作简要总结如下: 一、工程概况 凯旋利现代城总建筑面积为:142027.67㎡,地下室为一层,框架剪力墙结构,建筑高度23.8m。 二、监理依据 工程建设监理委托合同,建筑工程施工合同,工程设计文件,施工组织设计,《建筑工程施工质量统一验收标准》,《建筑施工安全检查标准》,现行建筑安装工程质量验收规范、标准及云南省建设工程管理有关规程、规定等。 三、分部工程质量控制情况 1、地基与基础,主体分部工程质量验收情况。 该工程的地基与基础和主体分部工程在现场监理工程师严格地

监理下,质量控制较好,结构检测综合评定符合要求,通过各参建单位以及质检站等单位验收,符合施工验收规范和设计要求,评定为合格。 四、资料核查情况 该工程的施工技术资料、施工管理资料、使用工程资料、特别是工程质量保证资料经施工单位自查后,报监理工程师核查基本齐全符合验收标准规定。 五、单位工程观感质量评估 通过施工单位自检,监理和业主的复检与验收,进行综合评定,观感评价为一般。 六、施工安全评估 建立了安全检查责任制,施工人员对安全生产比较重视,未出现任何安全事故。 七、单位工程综合评估结论 该工程水、电安装、室内环境、建筑节能、消防、环保、规划、防雷等各项检测均合格,沉降偏差在施工验收规范允许范围内。根据该工程的地基与基础和主体分部的验收情况、使用工程质量验收情况、核查质量保证资料、观感质量评定,评定本工程质量为合格,同意进行竣工验收。

合同工程完工验收[工作范文]

合同工程完工验收 篇一:范本 3 合同工程完工(单位工程)验收 合同(单位)工程完成后,应进行合同工程完工(单位工程)验收。当一个单位工程包含多个合同工程时,宜采用单位工程验收方式进行验收;当合同工程仅包含一个或多个单位工程时,宜采用合同完工验收方式进行验收,但应同时满足相应的验收条件。合同工程完工(单位工程)验收应由项目法人主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程(单位工程)有关的设计、监理、施工或运行管理等单位代表组成。法人验收监督机关、质量和安全监督机构视情况安排代表列席参加。 合同(单位)工程具备验收条件时,施工单位应向项目法人提出验收申请表,其内容要求见附录C。项目法人应在收到验收申请表之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。 合同工程完工(单位工程)验收应具备以下条件: 1 合同范围内的工程项目或整个单位工程已按合同约定完成; 2 工程已按规定完成分部工程验收; 3 工程各环节验收遗留问题和质量缺陷已按要求进行处理; 4 工程完工结算已完成; 5 施工现场已经进行

清理; 6 需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕; 7 合同约定的其他条件。 合同工程完工(单位工程)验收应包括以下主要内容: 1 检查合同范围内工程项目完成情况,检查工程是否按批准的设计内容完成; 2 检查施工现场清理情况; 3 检查已投入使用工程运行情况; 4 检查验收资料整理情况; 5 鉴(评)定工程施工质量; 6 检查工程完工结算情况; 7 检查历次验收遗留问题的处理情况; 8 对验收中发现的问题提出处理意见; 9 确定合同(单位)工程完工日期。合同(单位)工程验收应按以下程序进行:1 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报; 2 现场检查工程完成情况和工程质量;3检查分部工程验收有关文件及相关档案资料 4讨论并通过合同工程完工(单位工程)验收鉴定书。 项目法人应在合同(单位)工程验收通过之日起5个工作日内,将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定,质量监督机构应在收到验收质量结论之日起10个工作日内,将核定意见反馈项目法人。合同(单位)工程完工验收鉴定书格式见附录E。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书

合同工程完工验收

合同工程完工验收 1、条件: 《规程》5.0.1 施工合同约定的建设内容完成后,应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程(分部工程)时,宜将单位工程(分部工程)验收与合同工程完工验收一并进行,但应同时满足相应的验收条件。 2、主持单位及工作组组成: 《规程》5.0.2 合同工程完工验收应由项目法入主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。 3、验收申请: 《规程》5.0.3 合同工程具备验收条件时,施工单位应向项目法人提出验收申请报告,其内容要求见附录D。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。 4、验收应具备条件: 《规程》5.0.4 合同工程完工验收应具备以下条件: 1.合同范围内的工程项目和工作已按合同约定完成; 2.工程已按规定进行了有关验收; 3.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值; 4.工程质量缺陷已按要求进行处理; 5.工程完工结算已完成; 6.施工现场已经进行清理; 7.需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕;

8.合同约定的其他条件。 5、验收主要内容: 《规程》5.0.5 合同工程完工验收应包括以下主要内容: 1.检查合同范围内工程项目和工作完成情况; 2.检查施工现场清理情况; 3.检查已投人使用工程运行情况; 4.检查验收资料整理情况; 5.鉴定工程施工质量; 6.检查工程完工结算情况; 7.检查历次验收遗留问题的处理情况; 8.对验收中发现的问题提出处理意见; 9.确定合同工程完工日期; 10.讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。 6、验收鉴定书格式、份数及备案: 《规程》5.0.6 合同工程完工验收鉴定书格式见附录G。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30个工作日内,应由项目法人发送有关单位,并报送法人验收监督管理机关备案。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

监理单位竣工验收工程质量评估报告

临安中天青山湖项目一期工程 监 理 单 位 工 程 质 量 评 估 报 告 浙江天成项目管理有限公司 2016年4月14日

一、工程概况 合建商贸大厦B地块工程,位于杭州蒋村地区,南临文二西路,总建筑面积为32538㎡。框架结构,地下一层为汽车库、自行车库及人防工程、地上五层为办公用房,建筑高度为19.300米。屋面防水等级二级,结构安全等级二级,抗震设防烈度为6度,使用年限为50年。 本工程基础采用预应力管桩,桩径为两种:直径600,壁厚100和直径600,壁厚70。总桩数934根。地下室采用钢筋混凝土基础结构。2013年7月2日通过基础验收,合格。 1#、2#、3#楼主体砼强度等级为C40、C35、C30,构造柱、压顶、圈梁均为C20混凝土。主体填充外墙采用200厚页岩烧结多孔砖,M5混合砌筑砂浆,内墙采用200厚及100厚加气混凝土砌块B06A3.5,专用配套砂浆砌筑。2013年7月2日通过中间结构验收,合格。 二、监理工作汇报 在开工前,审查了施工单位报验的施工组织设计、专项施工方案、施工单位企业资质及质量保证体系、进场人员的岗位证书,核查施工许可证。在具备开工条件时签发了开工报告。我们依据建设工程法律法规、工程项目的合同文件、施工图纸、设计联系单、工程的有关设计文件及技术标准对合建商贸大厦B地块工程的施工进行全过程的监理,严把工程质量关。首先,严把材料进场关,检查工程所用建筑材料质量出厂合格证、材料抽检均在监理见证取样后进行送检。第二,

对施工中的重要部位、薄弱环节、关键工序进行全方位的监理旁站;把预应力管状及钢筋、砼、砌体、承重梁、柱、板等关键部位的施工工序作为重点控制的对象。通过旁站、巡视、平行检查等手段跟踪检查;尤其对不符合要求的隐蔽工程,严禁进行下道工序的施工。直到整改合格后方准许其进行下道工序的施工。同时,我们也经常对施工现场的安全生产文明施工进行检查,在施工过程中发现质量、安全隐患,我们及时签发监理工程师通知单要求施工单位及时整改。根据施工个阶段的进度要求,我们积极配合施工单位落实各阶段的进度计划,以确保各项施工任务的顺利完成。对施工单位上报的各类资料,联系单,我们均能及时签发处理,我们也积极配合建设方做好协调工作。 沉降观测: 1#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;2#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;3#楼沉降观测点6个,观测次数17次,最大值17mm,最小值15mm。沉降均匀,符合施工规范和设计要求。 三、工程质量评估 合建商贸大厦B地块工程施工期间,施工单位质量和安全的现场管理人员基本到位,质量控制相关资料齐全完整,抽样检测结果和实体感官质量均符合验收标准。施工现场质量、安全、进度的各项管理制度比较健全。施工项目部管理体系符合工程各项施工任务的需要。我们通过对合建商贸大厦B地块工程的检查,认为本工程可以评定

相关文档