文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)

华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)

华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)
华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)

华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)

(征求意见稿)

第一章总则

第一条为了保障电力系统安全、优质、经济运行,规范辅助服务管理,促进电力工业健康发展,根据《电力监管条例》、《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》(电监市场[2006]43号)、《华中电网发电机组一次调频技术管理规定(试行)》(华中电监市场2006[32])和国家有关法律法规,制定本实施细则。

第二条辅助服务是指为维护电力系统的安全稳定运行,保证电能质量,除正常生产、输送、使用外,由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务,包括:一次调频、自动发电控制(AGC)、调峰、无功调节、备用和黑启动服务等。

第三条本办法适用于华中区域网、省(市)电力调度机构及其直接调度的并网火力、水力发电厂。

第四条华中电力调度通信中心(以下简称网调)、各省(市)调度机构具体负责实施直调电厂辅助服务调用、日常考核工作。

电力监管机构负责对辖区机组辅助服务调用、考核和补

偿情况实施监管。

第二章定义与分类

第五条并网发电厂提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。

辅助服务管理的原则是:全网统一评价标准;根据需要,科学、合理、公平调用;每月按照调度管辖范围分别进行考核,以省市为单位实施补偿。

第六条基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运行,保证电能质量,发电机组必须提供的辅助服务。包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等,基本辅助服务不进行补偿,但进行考核。

1.一次调频是指当电力系统频率偏离目标时,发电机组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差所提供的服务;

2.基本调峰是指发电机组在规定的最小技术出力到额定容量范围内,为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。

3.基本无功调节是指发电机组在规定的功率因素范围内,向电力系统注入或吸收无功功率所提供的服务。

基本无功调节容量是指发电机组按铭牌容量,在规定的功率因素数范围内的无功功率调整容量。

第七条有偿辅助服务是指并网发电厂在基本辅助服务

之外所提供的辅助服务,包括自动发电控制(AGC)、有偿调峰、备用、有偿无功调节、黑启动等。根据华中电网实际情况确定有偿服务的考核和补偿方案。

1.自动发电控制是指发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度机构下发的指令,按照一定调节速率实时调整发电出力,满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

2. 有偿调峰是指发电机组承担的基本调峰以外的发电有功出力的调整,以及火力发电机组按电力调度机构要求在规定时间内完成启停机(炉)进行调峰所提供的服务。

3. 备用是指为了保证可靠供电,电力调度机构指定发电机组通过预留发电容量所提供的服务。初期,只对按调度指令指定的水电机组浮开机的旋转备用容量进行补偿。

4. 黑启动是指电力系统大面积停电以后,在无外界电源支持的情况下,由具备自启动能力的发电机组所提供的恢复系统供电的服务。黑启动按电力系统大面积停电以后,发电机组实际发生的贡献量大小进行补偿。

第三章提供与调用

第八条并入华中电网的发电厂有义务提供辅助服务,且所提供的辅助服务应达到规定标准。

第九条并入华中电网的发电厂有义务提供基础技术参数以确定各类辅助服务的能力,应向直管电力调度机构提供

有资质单位出具的辅助服务能力测试报告。

第十条为保证电力系统平衡和安全,辅助服务的调用应遵循"按需调度"的原则,由电力调度机构根据发电机组特性和电网情况,合理安排发电机组承担辅助服务,保证调度的“公开、公平、公正”,并在“三公”调度信息披露网站上披露辅助服务有关情况。

第四章计量与考核

第十一条华中区域网、省(市)电力调度机构负责对其直调机组的辅助服务的情况进行计量。

第十二条辅助服务计量数据包括电能量计量装置的数据、电力调度机构的调度自动化系统记录的发电负荷指令、实际有功(无功)出力,日发电计划曲线、电网频率、电压等。

第十三条电网频率、实际有功(无功)出力和发电负荷指令按规定周期采样。电能量计量装置的数据按规定周期存储电量值。

第十四条对并网发电机组一次调频的考核内容,包括:一次调频投入率;机组一次调频人工死区;机组调速系统的速度变动率;调速系统的迟缓率;机组一次调频负荷调节幅度;机组一次调频响应时间。

1.网、省(市)电力调度机构直接调度机组都应具备一次调频功能,不具备一次调频功能,每台次扣罚违约电量

20万千瓦时。

2.机组一次调频投入率不低于90%。每低于1个百分点(含不足一个百分点)每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

3.机组一次调频的人工死区

(1)电液型汽轮机调节控制系统的火电机组一次调频的人工死区控制在±0.033Hz(±2r/min)内;

(2)机械液压调节控制系统的火电机组一次调频的人工死区控制在±0.10Hz(±6r/min)内;

(3)水电机组一次调频的人工死区控制在±0.05Hz内。

根据调试报告或实际运行报告,不满足要求每台次扣罚违约电量2万千瓦时。

4.机组调速系统的速度变动率(或水电机组的永态转差率)

(1)火电机组速度变动率一般为4%~5%;

(2)水电机组的永态转差率不大于4%。

根据调试报告或实际运行报告,不满足要求每台次扣罚违约电量2万千瓦时。

5.一次调频的最大调整负荷限幅

(1)水电机组一次调频的负荷变化限制幅度为额定负荷的±10%;

(2)额定负荷500MW及以上的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±6%;

(3)额定负荷210~490MW的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±8%;

(4)额定负荷100~200MW的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±10%;

(5)额定负荷100MW以下的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±8%。

根据调试报告或实际运行报告,不满足要求每台次扣罚违约电量2万千瓦时。

6.调速系统的迟缓率(或水电调速器的转速死区)

(1)电液调节控制系统的火电机组,其调速系统的迟缓率小于0.06%;

(2)机械、液压调节控制系统的火电机组,其调速系统的迟缓率小于0.1%;

(3)水电机组调速器的转速死区小于0.04%。

根据调试报告或实际运行报告,不满足要求每台次扣罚违约电量2万千瓦时。

7.响应行为

机组一次调频的响应行为包括一次调频的负荷响应滞后时间、一次调频的最大负荷调整幅度。

(1)所有火电机组、额定水头在50米及以上的水电机组,其一次调频的负荷响应滞后时间,应小于4s;额定水头在50米以下的水电机组,其一次调频的负荷响应滞后时间,

应小于8s;

(2)所有机组一次调频的负荷调整幅度应在15s内达到理论计算的一次调频的最大负荷调整幅度的90%;

(3)在电网频率变化超过机组一次调频死区时开始的45s内,机组实际出力与响应目标偏差的平均值应在理论计算的调整幅度的±5%内。

根据调试报告或实际运行报告,不满足要求每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

第十五条对并网发电机组提供AGC服务的考核内容,包括:AGC机组的可用率、调节容量、调节速率、调节精度和响应时间进行考核。

1. AGC机组的可用率必须达到95%以上。每低于1个百分点(含不足一个百分点),每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

2. AGC机组的调节性能每月进行至少一次实测,如结果不满足附表一中的要求,则每次计违约电量4万千瓦时。

表1 发电机组AGC调节性能要求

火电机组调节性能要求

3.火电AGC机组的响应时间必须小于30秒,水电则必须小于10秒,达不到要求每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

第十六条并网发电机组提供基本调峰的能力必须达到机组技术参数要求的指标。

1.额定容量200MW及以上的火电机组,基本调峰容量不低于机组额定容量的50%;

2.额定容量200MW以下的火电机组,基本调峰容量不低于机组额定容量的30%;

提供有偿调峰的机组,在电力调度机构要求其提供有偿调峰服务时,无法达到核定技术出力的,每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

提供启停调峰的机组,在停机后,未能在规定时间内开启的,按照非计划停运一次进行考核,累积计算停运小时数。

第十七条并网发电厂自行占用备用容量的,每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

第十八条并网发电机组提供的无功辅助服务,按照电力调度机构下达的电压曲线,对并网发电厂的母线电压合格率进行考核。

1.具备AVC功能的机组,按照AVC投入率进行考核。AVC 月度投入率应大于等于95%,每降低1个百分点,每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

2.不具备AVC功能的机组,按照功率因数合格率进行考核。月度功率因数合格率应大于等于99.9%,每降低0.1个百分点,每台次扣罚违约电量4万千瓦时。

3.如机组无功出力或进相深度达到调度机构规定的技术要求,电压仍不合格,不考核。

第十九条所有机组都要制定黑启动预案,具备自启动能力的机组都要能黑启动。电力调度机构应根据系统安全需要,合理设置黑启动电源,并实施必要的黑启动试验。

提供黑启动的并网发电机组,在电网需要提供黑启动服务时,无法实现自启动的,根据对系统恢复供电的影响进行考核,从接到调度命令后,以机组技术指标上应当启动成功时刻计算,每推迟并网累计5分钟扣罚违约电量1万千瓦时,直到所发电量扣完为止。

第二十条电力调度机构依据有关发电厂并网运行管理规定,对并网发电厂非计划停运和日发电计划偏差进行考核,考核所得用于机组的辅助服务补偿。

1.发电厂非计划停运

按年考核,每超过允许强迫停运次数1次,每台次扣罚违约电量2万千瓦时。

按年考核,每超过年累计允许非计划停运时间1小时,每台次扣罚违约电量0.5万千瓦时。

2.日发电计划偏差

电网频率正常时,根据CPS考核和有功曲线核定奖罚电量。当没有发生CPS考核时候,实际出力偏离日发电调度计划曲线±3%及以上,且持续时间超过2分钟,处罚超过±3%部分的违约电量。如上述情况发生在低谷时段或尖峰时段,则加倍处罚;当发生CPS考核时候,由相应机组承担全部责任,按照机组容量比例大小分摊全部违约电量。

电网发生事故或频率异常。当频率在49.90赫兹以下时,低于有功计划曲线而少发的电量计为违约电量并处以10倍考核;当频率在50.10赫兹以上时,超过有功计划曲线而多发的电量计为违约电量并处以10倍考核。

机组发生强迫停运偏离日发电调度计划曲线时,日最高处罚电量不超过该机组日发电调度计划曲线电量的10%。

第二十一条

电厂罚金=违约电量×机组上网电价(或全厂机组的最高上网电价);

全部考核费用=∑电厂罚金;

发电厂考核所得全部费用都要用于对辅助服务的补偿。

第五章 补偿方式与费用来源

第二十二条 机组辅助服务补偿资金以省(市)为单位,实行单独计帐,专项管理,由当地电力监管机构实施监管,全部用于发电企业的奖励,每月结算,奖惩结零。

第二十三条 根据电网实际情况,将相关考核费用按贡献量大小对提供有偿辅助服务的并网发电厂进行补偿。

相关考核费用包括辅助服务的考核费用、非计划停运的考核费用、日发电计划偏差的考核费用。

第二十四条 提供同一类型有偿辅助服务的并网发电机组,按照贡献量进行补偿。

1.AGC 补偿(按日发电计划曲线控制模式除外)

AGC 贡献量按照被调用AGC 调频单元(火电为单机、水电为全厂)根据AGC 调度指令与发电日计划曲线偏差积分电量绝对值之和。

单元AGC 补偿费用=

调节总量省市考核机组调节电量单元机AGC AGC ×省(市)考

核费用×1/3

2.火电有偿调峰补偿

火电有偿调峰贡献量依据调峰深度损失的电量及启停调峰的次数分别计算。

表3 机组调峰系数

单机启停调峰次数=调峰次数×调峰系数

有偿调峰补偿计算公式如下:

有偿调峰补偿=)总次数省市考核机组启停调峰单机启停调峰次数

+省市考核机组调峰电量单机调峰电量

(×

省调机组考核费用×1/3

3.旋转备用补偿

旋转备用贡献量依据备用容量和备用时间计算。

旋转备用补偿=

总贡献量省市考核机组旋转备用单机旋转备用贡献量×省(市)考核

费用×1/3

4.黑启动补偿

黑启动按实际贡献量计算,届时由电力监管机构审定。 第二十五条 每月20日,网、省(市)电力调度机构将机组辅助服务考核结果和补偿情况明细清单等相关资料报送属地电力监管机构,经电力监管机构审批后,考核结果生效。

辅助服务补偿按月结算。由网、省(市)电网经营企业根据经营关系,在每月电费结算中一并结清。

第六章监督管理

第二十六条电力监管机构负责华中电网辅助服务的标准制定、监督管理和评价,并定期公布有关情况。

每月25日,电力监管机构在门户网站上发布上月机组辅助服务考核和补偿结果。

第二十七条电力监管机构负责组织或委托有资质单位,审核并网发电机组性能参数和辅助服务能力。

第二十八条每月15日,网、省(市)电力调度机构将其直调机组辅助服务调用、考核的情况在门户网站上披露。

发电企业对统计结果有疑问,可以向相应电力调度机构提出复核。电力调度机构经核查后,在接到问询的第3个工作日内予以答复,如确实存在问题予以纠正。

发电企业对机组并网运行考核统计结果有疑问,经与电力调度机构协商后仍有争议,可以向电力监管机构提出申诉。

第二十九条华中电网内的并网发电厂与省(市)电力调度机构之间因辅助服务调用、考核及补偿情况存在争议的,由属地电力监管机构依法协调或裁决。

并网发电厂与网、省调之间存在争议的,由国家电力监管委员会华中监管局依法协调或裁决。

第七章附则

第三十条本办法自发布之日起施行。

光伏电站并网试运行方案之欧阳家百创编

光伏发电项目 欧阳家百(2021.03.07) 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司 目录 一、工程目标4 1.1. 质量目标4 1.2. 工期目标4 二、启动试行前准备4 四、启动试运行应具备的条件5 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合5

六、启动试运行内容及步骤5 6.1 启动前现场准备和设备检查5 6.1.1 一次设备检查5 6.1.2二次设备检查和保护投退6 6.2 启动试运行步骤6 6.2.1 35KV母线充电6 6.2.2 #1接地变充电6 6.2.3 无功补偿装置充电7 6.2.4 35KV光伏进线一充电 7 6.2.5箱变充电7 6.2.6 逆变器并网调试7 七、质量管理体系与保证措施7 7.1 质量方针、目标7 7.2质量保证措施8 7.3工序质量检验和质量控制9 7.4 施工现场安全生产交底10 7.5安全生产管理岗位及职责11 7.6 安全生产管理措施12 一、工程目标 1.1. 质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收

合格,争创优良工程。 1.2. 工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。三、启动试运行范围

华中科技大学专业排名

华中科技大学专业排名 华中科技大学专业排名华中科技大学各专业在全国排名本一级学科学科整体水平得分学科在全国排名机械工程941光学工程891公共卫生与预防医学911电气工程902生物医学工程853动力工程及工程热物理855公共管理835新闻传播学815基础医学807建筑学739水利工程749船舶与海洋工程709临床医学819计算机科学与技术7710城乡规划学7310社会学7310电子科学与技术7711材料科学与工程8212物理学7612教育学7612中西医结合7312信息与通信工程7913管理科学与工程7814风景园林学7115生物学7516理论经济学7316口腔医学6516药学7316力学7217土木工程7517护理学7217哲学7318工商管理7722软件工程7223化学7323应用经济学7324环境科学与工程7226统计学7226数学7228法学7029生态学7130马克思主义理论7431中国语言文学7232外国语言文学7037中国史6453 华中科技大学比较好的专业有:新闻学、信息安全、电子科学与技术、软件工程(设2个专业方向)、临床医学、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、工程力学、预防医学、生物技术、材料成型及控制工程、自动化、通信工程、广播电视新闻学、光信息科学与技术、药学、物流管理、经济学、材料科学与工程、城市规划、公共事业管理、临床医学、数字媒体技术、公共事业管理、交通

工程、会计学、思想政治教育、信息与计算科学、工程管理。 华中科技大学部分专业学费标准:英语专业--4500元德语专业--4500元 社会工作专业--4500元 法学专业--4500元 广告学专业--4500元 工商管理专业--4500元 新闻学专业--4500元 汉语言文学专业--4500元 国际商务专业--5750元 城乡规划专业--5850元 工程管理专业--4500元 药学专业--4500元 公共事业管理专业--4500元 口腔医学专业--4500元 交通工程专业--4500元 交通运输专业--4500元 土木工程专业--4500元 工程力学专业--4500元 物流管理专业--4500元 数字媒体技术专业--4500元 传播学专业--4500元 给排水科学与工程专业--4500元 环境工程专业--4500元

两个细则内容.doc

两个细则内容 什么是两个细则 华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则 华北区域发电厂并网运行管理实施细则 两个细则实施的依据 ◆二○○六年十一月份,国家电监会颁布了 ?《发电厂并网运行管理规定》(电监市场〔2006〕42号) ?《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》的通知(电监市场[2006〕43号) 专业术语 1.AGC:自动发电控制 2.AVC:自动电压控制 3.EMS: 能量管理系统 4.PMU:相量测量装置 5.ACE (Area Control Error) :区域控制偏差 6. OMS:调度管理系统 7.RTU:远动终端设备 华北区域发电厂并网运行管理 实施细则 ?《电网运行规则(试行)》(电监会22号令) 安全管理 调度管理 检修管理 技术指导和管理 并网发电厂应贯彻执行《华北区域电力安全生产监管实施办法》及所在电网安全管理的规定,并建立健全涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、调度自动化、电力通信、励磁系统及电力系统稳定器装置(PSS)、调速系统、高压侧或升压站电气设备等运行和检修安全管理制度、操作票和工作票制度等。 并网发电厂应落实电力监管机构开展安全检查提出的各项整改措施,将整改结果报电力监管机构,抄送电力调度机构,电网公司应配合并网发电厂落实各项整改措施。 对于因电厂原因未按计划完成整改的,每项考核电量为并网电厂全厂当月上网电量的0.1%,累计考核电量不超过并网电厂全厂当月上网电量的1%。 并网发电厂应落实电力调度机构制定的反事故措施。对涉及并网发电厂一、二次设备的措施,并网发电厂应与电力调度机构共同制定相应整改计划,并确保计划按期完成。 对于因电厂原因未按期完成整改的,每逾期一天考核电量为并网电厂全厂当月上网电量的0.1%,累计考核电量不超过并网电厂全厂当月上网电量的1%。 并网发电厂应按照所在电网防止大面积停电事故预案的统一部署,制定事故处理预案,参加电网联合反事故演习。 对于未制定事故处理预案的并网发电厂,考核电量为并网电厂全厂当月上网电量的0.2%;对于无故不参加电网联合反事故演习的并网发电厂,考核电量为并网电厂全厂当月上网电量的0.4%。 电力生产事故管理和调查工作应按照《电力生产事故调查暂行规定》(国家电监会4号令)的有关规定执行。 并网发电厂发生涉及电网的事故(包括电网事故涉及电厂),应在10分钟内向电力调度机构提供事故时一、二次设备运行状态,在1小时内提供故障录波信息、保护信息和有关数据资料,在24小时内提

并网运行规定

电力工业部印发《关于电网与发电厂、 电网与电网并网运行的规定(试行)》的通知 (1994年5月21日电政法[1994]315号) 根据国务院《电网调度管理条例》的有关规定,为保证电网安全、优质、经济运行和维护并网双方的合法权益,在征求有关部门和单位意见的基础上,部制定了《关于电网与发电厂、电网与电网并网运行的规定(试行)》,现印发给你们,执行中遇到的问题请及时向国家电力调度通信中心反映。 附件:电力工业部关于电网与发电厂、 电网与电网并网运行的规定(试行) 第一章总则 第一条为了适应社会主义市场经济规律要求,保证电网安全、优质、经济运行并维护并网双方的合法权益,根据《电网调度管理条例》的有关规定,制定本规定。 第二条电网管理部门及其调度机构、并网运行的发电厂(站)、变电站和电网,均应遵守本规定。 第三条新建需并网运行的发电厂应符合国家有关产业政策和电网的统一规划及并网的技术要求,有关电网管理部门应参加与并网运行有关部分的设计审查工作。 第四条凡需并网运行的发电厂或电网,必须与电网管理有关部门本着平等互利、协商一致的原则签订并网协议,方可正式并入电网运行。 第五条并网协议包括并网经济协议、并网调度协议和其它双方认为必要的协议。协议双方应将并网协议分别报上一级主管部门备案。 第六条并网运行的发电厂或电网,均必须服从电网调度机构的统一调度。对发电厂并网运行的技术要求,应符合国家标准或国务院电行政主管部门规定的标准。电网并网运行的要求,可参照本规定的原则执行。 第二章申请并网程序和条件 第七条凡要求并网运行的发电厂,应在项目设计审查前三个月向有关电网管理部门提出并网申请,由有关电网管理部门审查其是否符合并网运行的要求,并在收到设计审查文件后一个月内作出书面答复。 第八条申请并网发电厂,必须具备接受电网统一调度的技术装备和管理设施。 第九条申请并网运行的发电厂的建设应与其配套的送变电工程和二次系统(包括相应的继电保护、安全自动及计量装置、通信、电网调度自动化等)设施按批准的设计同步建成,同步投产,并经有关电网管理部门验收合格。

发电厂并网运行管理实施办法

西北区域发电厂并网运行治理实施细则 第一章总则 第一条为保障西北电力系统安全、优质、经济运行,规范发电厂并网运行治理,维护电力企业合法权益,促进电网和发电企业协调进展,依照《发电厂并网运行治理规定》(电监市场〔2006〕42号)和国家有关法律法规,结合西北电力系统实际,制定本细则。 第二条本细则适用于西北电力系统内由省级及以上调度机构直调的发电厂(含并网自备电厂)和由地调直调的风电、光伏、装机容量50MW及以上的水电站、生物质能发电厂、光热发电厂。地调范围内的其它发电厂并网运行治理可参照本实施细则执行。新建并网机组通过整套启动试运行后纳入本细则治理。 第三条本细则各条款规定的违规情况,未经特不申明,均指由发电企业责任引起的,非发电企业责任引起的不予考核,由相关调度机构负责责任认定,发电企业有争议的,由能源监管机构依法进行裁决。 第四条西北区域能源监管机构依法对发电厂并网运行治理及考核情况实施监管。电力调度机构在能源监管机构授权下按照调度管辖范围具体实施发电厂并网运行治理及统计分析工作。

第二章安全治理 第五条电网经营企业、并网发电厂、电力用户有义务共同维护西北电网安全稳定运行。电力调度机构按各自调度管辖范围负责电网运行的组织、指挥、指导和协调。 第六条并网发电厂应严格遵守国家法律法规、国家标准、电力行业标准、西北各级电力系统调度规程及其它有关规程、规定。 第七条并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电爱护和安全自动装置、继电爱护故障信息子站,故障录波器、通信设备、自动化系统和设备、励磁系统及电力系统稳定器(PSS)装置、调速系统、高压侧或升压站电气设备等运行和检修安全治理制度、操作票和工作票制度等,应符合能源监管机构及西北区域电力调度机构有关安全治理的规定。以上制度不完善者,应限期整改,逾期未完成整改者,按10分/项每月考核。 第八条单机容量100MW及以上的发电厂必须配备同步向量测量单元(PMU);接入35kV及以上电压等级的风电场、光伏发电站其升压站必须配备PMU装置。应配备而未配备PMU装置者,应限期整改,逾期未完成整改者,按60分/月考核。

华中科技大学学籍管理细则

校教〔2010〕52号 (2010年7月19日公布) 为了维护学校正常的教育教学秩序,树立明德厚学、求是创新的严谨校风,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人,根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》和教育部《普通高等学校学生管理规定》,结合学校实际,制定本细则。 第一章入学与注册 第一条按照国家招生规定,经我校录取的新生持华中科技大学录取通知书和相关证件,按期到校办理入学手续。因故不能按期报到者,应当以信函的形式并附乡镇或街道一级行政机关的证明,向学校招生办公室请假,请假时间不得超过2周。未请假或请假逾期者,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。 第二条学生办理入学手续后,学校在3个月内按照国家和学校招生规定对其入学资格进行复查。复查合格者予以注册,取得学籍;经复查不符合入学条件者,学校根据具体情况予以处理,直至取消入学资格。凡在入学各环节中有舞弊行为者,一经查实,取消学籍,退回原户籍所在地,并将处理结果报上一级教育主管部门。 第三条新生经体检复查发现患有疾病、学校医院诊断认为1个月内可康复者,由本人申请,学校批准,可回家治疗1个月,医疗费自理,不享受在校生待遇。1个月后经复查仍未康复需继续治疗者,由本人申请,学校批准,可保留入学资格1年,回家治疗,医疗费用自理。保留入学资格者不具有学籍。保留入学资格的学生,必须在第2学年度开学前,持二级甲等以上医院病愈诊断证明和体检表以及居住地单位证明,向学校申请,并经本校指定的二级甲等以上医院诊断合格,方可重新办理入学手续。复查仍不合格或者逾期不办理入学手续者,取消入学资格。 第四条每学期开学时,学生须持本人学生证按时到所在院(系)办理报到手续,并申请注册,以取得该学期的学习资格。因故不能如期注册者,事先须提交有关证明,向学校注册中心申请办理暂缓注册手续。逾期2周不注册而又无正当事由的学生,学校取消其当学期的学习资格。 家庭经济困难的学生可以申请贷款或其它形式资助,经学校学生管理部门确认,办理相关手续后申请注册。 第二章学习纪律 第五条学生应当按照各专业培养计划的要求,认真学习各门课程,完成各个教学环节,参加学校规定的各项活动。 第六条学生应当按所选课程和学校的安排上课,上课时应遵守课堂纪律,不得迟到、早退;考试(考查)时应当遵守考试纪律。 第七条除节假日外,学生不得擅自离校。有事、有病须离校者,应当到所在院(系)办理书面请假手续。一学期内请事假连续3天以内由院(系)学生工作管理部门负责人批准;3天以上(含3天)至2周以内由院(系)主管教学负责

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

国际商务英语专业本科培养计划

国际商务(英语)专业本科培养计划Undergraduate Program for Specialty in International Business (English) 一、培养目标 Ⅰ.Educational Objectives 国际商务(英语)(双学位)专业培养具备扎实的国际经济、国际商务管理理论基础,掌握国国际经济、国际商务管理的基本知识与基本技能,熟悉包括WTO在内的通行的国际商务规则和惯例,有较强的国际商务运作能力,熟练掌握英语的听、说、阅、写、译等技能,运用计算机处理国际商务业务,能在涉外经济贸易部门、外资企业、跨国公司及政府经贸机构从事实际业务、管理、理论研究工作的国际化复合型高级专门人才。 Aiming at preparing students for high quality education, the program produces internationalized, compound and specialized students with the knowledge and skills of international economics and international business administration, with the comprehensive mastery of international business rules and customs including those of WTO, with strong ability international business operation, with the acquisition of English listening, speaking, reading, writing and translation and interpretation skills, with the skills of computer for business handling, with the strong ability of conducting international business operation, management, communication and research in various kinds of corporations concerning foreign affairs, governmental departments, investing corporations, etc. 二、基本规格要求 Ⅱ.Skills Profile 国际商务(英语)专业(双学位)毕业生应获得以下几方面的知识与能力; 1. 掌握马克思主义经济学、西方经济学、国际经济学、国际商务管理的基本理论和方法; 2. 能运用计量、统计、会计的方法进行分析和研究;能运用计算机从事国际商务工作; 3. 了解中国及其他主要国家和地区的经济发展状况及其商务政策、法规; 4. 了解国际商务理论与实践最新的发展动态; 5. 学生应具有坚实的英语语言基础和较熟练的听、说、读、写、译的能力,对主要英语国家·268·

上海电网发电厂并网运行考核办法试行-上海经济和信息化委员会

上海电网发电厂并网运行考核办法(试行) 第一章总则 第一条为稳定发电出力,提高供应能力,促进发电企业提高运行管理水平,保证电网安全可靠运行,根据国家发展改革委关于加强发电运行管理的指导意见和国家电监会《发电厂并网运行管理规定》,结合执行华东电监局“两个细则”和上海电网实际运行特点,制定本办法。 第二条本办法适用范围为上海电网并网发电厂。并网发电厂主要由公用燃煤电厂、热电联供电厂、自备电厂、燃气(油)调峰电厂和风电场组成。 第三条上海市经济信息化委会同华东电监局负责本办法的制定。华东电监局会同上海市经济信息化委负责本办法的组织实施和监督工作。上海市电力公司负责日常考核数据采集和统计结算等具体工作。 第二章基本定义 第四条本办法对以下名词及有关内容作如下规定: 1.夏季高峰期,指每年6月15日~9月23日期间;冬季高峰期,指每年12月10日~次年3月15日期间。 2.高峰时段,指每日8:00~11:00,18:00~21:00;腰荷时段,指每日6:00~8:00,11:00~18:00,21:00~22:00;低谷时段,指每日22:00~次日6:00。 3.损失容量,指机组强迫停运时,损失容量即为其额定容量;机组降负荷运行时,损失容量为该机组当时的最高可调出力与其额定容量之间的差值。

4.规定D日指当天,D+1为次日,依此类推。 5.并网发电厂机组每年允许非计划停运时间为150小时。 第三章非计划停运和检修考核 第五条并网发电厂机组因自身原因发生强迫停运、降负荷运行时,按以下规定进行考核,并不再执行日计划发电曲线考核。 1.当并网发电厂机组发生当日强迫停运或降负荷运行时,以该机组每次当时运行时瞬时损失的发电出力进行考核,即夏季和冬季高峰时期的高峰、腰荷时段每发生一次强迫停运或降负荷运行,按照机组损失容量乘以1万元/万千瓦的标准进行考核;非夏季和冬季高峰时期的高峰、腰荷时段每发生一次强迫停运或降负荷运行,按照损失容量乘以5千元/万千瓦的标准进行考核;低谷时段则不进行考核。 2.并网公用燃煤电厂发生强迫停运或降负荷运行期间,按该机组损失容量的90%扣减年度基数电量计划指标数;并网自备电厂发生强迫停运或降负荷运行期间,按该机组损失容量的90%乘以上网电价进行考核;并网调峰发电厂机组发生强迫停运或降负荷运行期间,按该机组损失容量的30%乘以容量电价进行考核,具体为: (1)扣减并网公用燃煤电厂年度基数计划电量指标数=非计划停运小时数×该机组损失容量×90%。 (2)考核并网自备电厂费用=非计划停运小时数×该机组损失容量×90%×上网电价。(其中非计划停运小时数最多不超过48小时)

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统

方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册申报。申报时应满足:工程项目已经取得政府核准(审批)建设文件,勘察、设计、施工、监理单位已完成招标,建设单位各项目部的主要管理人员已到位,相关检测单位已明确。建设单位向天津市电力建设工程质量监督中心站(以下简称“质监站”)递交《电力工程质量监督注册申报书》进行申报。 第八条项目质监注册:建设单位携带《电力工程质量监督注册申报书》、核准文件,勘察、设计、施工、调试、监理单位资质证书的复印件,勘察、设计、施工、调试、监理单位主要管理人员相应执业资格证书的复印件,到质监站的进行正式的注册。符合要求的,质监站签发《电力工程质量监督注册证书》以及《电力工程质量监督检查计划书》。

两个细则相关术语、定义介绍.

“两个细则”相关术语和定义介绍 以下术语定义摘自《四川电力系统调度管理规程》(川电调度[2008]69号)、《关于印发实施华中区域发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则的通知》(华中电监市场[2009]11号)、《电网运行准则》(DL/T 1040-2007)、《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会令第5号) 1.两个细则 华中电监局《并网发电厂辅助服务管理实施细则》和《发电厂并网运行管理实施细则》的简称。 2.电力监管机构 国家电力监管委员会及其派出机构。四川地区为四川电监办。 3.电力调度机构(电网调度机构) 负责组织、指挥、指导和协调电网运行和负责电力市场营运的机构。四川地区为四川电力调度中心。 4.发电企业 并入电网运行(拥有单个或数个发电厂)的发电公司,或拥有发电厂的电力企业。 5.基本辅助服务 为了保障电力系统安全稳定运行、保证电能质量、发电机组

必须提供的辅助服务。包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等。 6.一次调频 当电力系统频率偏离目标时,发电机组通过调速系统的自动反映,调整有功出力减少频率偏差所提供的服务。 7.基本调峰 发电机组在规定的最小技术出力到额定容量范围内,为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。 8.基本无功调节 发电机组在一定的功率因素范围内(其中火电为0.85-1.0,水电为0.9-1.0)向电力系统注入或在0.97-1.0的功率因素范围内从系统吸收无功功率所提供的服务。 9.有偿服务 并网发电厂在基本辅助服务之外所提供的辅助服务,包括自动发电控制(AGC)、有偿调峰、旋转备用、有偿无功调节、黑启动等。 10.自动发电控制(AGC) 发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度指令,按照一定调节速率实时调整发电机出力,以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。 11.有偿调峰

蓄电池管理制度发电厂并网运行管理规定

阀控式密封铅酸蓄电池运行维护管理规定 第一章总则 为保证发电厂阀控式密封铅酸蓄电池及其高频开关电源(以下简称直流设备)保持良好的运行状态,延长使用寿命,保证发电厂直流母线保持合格电压和蓄电池的放电容量,特制定本规定。 第二章安装要求 2.1直流设备通风应良好,运行环境温度应保持在 5 C?30 C,安装地 点应装设温度调节装置。 2.2直流系统可采用单、双充电器、电池组和电源母线。 2.3独立的蓄电池室应有充足的照明,并采用防爆灯具。 2.4蓄电池采用串联接线,蓄电池之间应保持2cm以上距离,若电池安装在柜内,上下层之间距离不应小于 15cm。蓄电池应保持清洁,极板、极柱接触应良好,连接螺丝应牢固,不得有放电现象。 第三章交接验收项目及标准 3.1检查蓄电池容量。对电池组进行三次充放电试验,放电终止电压根据制造厂的规定,2V蓄电池为1.8V。其中一只蓄电池放到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100 %, 此组蓄电池不合格。 3.2测量电池的绝缘电阻。220V电池组的绝缘电阻不小于 0.2M Q, 11 0V电池组的绝缘电阻不小于 0.1M Q o 3.3测量充电设备的稳流精度不大于±0.5%-1%),稳压精度不大于±0. 1%-0.5%),及直流母线纹波系数不大于(0.2%-0.51%)。

3.4测量每只电池端电压符合厂家规定。 3.5检查厂方提供的安全阀开启闭合试验报告,闭阀压力应在1kPa?1 OkPa范围内,开阀压力应在 1OkPa?49kPa范围内。 第四章运行维护要求 4.1为提高蓄电池的使用寿命,要做好初充电(一般初充电由厂方进行)。 4.2蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电电压宜控制在(2. 23-2.28)V * 均衡充电电压宜控制在 (2.30-2.35)V NX 4.3运行中主要监视蓄电池组的端电压值,浮充电流值,每只蓄电池的电压值,蓄电池组及直流母线的对地电阻值和绝缘状况。 4.4蓄电池一般3个月进行一次补充充电,充电装置应自动或手动进行一次恒流限压充电—恒压充电—浮充电。使蓄电池组随时具有满容量,确保运行安全可靠。 4.5投运后的蓄电池组,每 2 - 3年应进行一次核对性充放电试验,运 行6年以后的蓄电池组,每年应进行一次核对性放电试验。 4.5.1一组蓄电池。站内只有一组蓄电池,不能退出运行、也不能做全核对性放电,只能用I10电流恒流放出额定容量的 50%,在放电过程中,蓄电池组端电压不得低于 2VXN。放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电—恒压充电—浮充电,反复充放2 - 3次,恢复蓄电池组容量,查找蓄电池组存在的缺陷。 4.5.2两组蓄电池。站内若有两组蓄电池,可相对其中一组蓄电池进行全核对性放电,用I10电流恒流放出,当蓄电池端电压下降到 1.8V XN 时,停止放电,间隔1 -2小时后,再用I10电流进行恒流限压充电—恒压

光伏电站并网试运行方案说明

光伏发电项目 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司

目录 一、工程目标 (3) 1.1. 质量目标 (3) 1.2. 工期目标 (3) 二、启动试行前准备 (3) 四、启动试运行应具备的条件 (4) 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合 (4) 六、启动试运行内容及步骤 (4) 6.1 启动前现场准备和设备检查 (4) 6.1.1 一次设备检查 (4) 6.1.2二次设备检查和保护投退 (5) 6.2 启动试运行步骤 (5) 6.2.1 35KV母线充电 (5) 6.2.2 #1接地变充电 (5) 6.2.3 无功补偿装置充电 (6) 6.2.4 35KV光伏进线一充电 (6) 6.2.5箱变充电 (6) 6.2.6 逆变器并网调试 (6) 七、质量管理体系与保证措施 (6) 7.1 质量方针、目标 (6) 7.2质量保证措施 (7) 7.3工序质量检验和质量控制 (8) 7.4 施工现场安全生产交底 (9) 7.5安全生产管理岗位及职责 (10) 7.6 安全生产管理措施 (11)

一、工程目标 1.1.质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收合格,争创优良工程。 1.2.工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。 三、启动试运行范围 35KV母线、35KV母线PT、35KV光伏进线、35KV1#接地变,35KV动态无功补偿装置,35KV1-7#箱变、1-200#逆变器、汇流箱、厂用400V系统的一、二次设备,光伏组件。

华中科技大学国际经济学期末试题

国际经济学习题集 一、单项选择题 1、从十五世纪初到十八世纪中叶,在国际贸易和国际投资理论方面占主导地位的是( ) A、重商主义 B、重农主义 C、重金主义 D、自由放任主义 2、绝对技术差异论的提出者是( ) A、斯密 B、李嘉图 C、奥林 D、魁奈 3、消费者对差异产品的追求与现代化大生产追求规模经济相互矛盾,其解决途径是( ) A、国际投资 B、国际技术转让 C、国际融资 D、国际贸易 4、国际贸易不仅使商品价格均等化,还使生产要素价格均等化和要素技术密集度均等化。在诸种均等化中为主导力量的是( ) A、生产要素价格均等化 B、要素技术密集度均等化 C、商品价格均等化 D、工资率均等化 5、就国家整体而言,分配进口配额最好的方法是( ) A、竞争性拍卖 B、固定的受惠 C、资源使用申请程序 D、政府适时分配 6、当一国政府对某种产品征收进口关税时,若该产品的需求弹性大于供给弹性,生产者与消费者承担关税的程度是( ) A、前者大于后者 B、后者大于前者 C、两者相等 D、不确定 7、不是成熟的国际经济一体化组织的是( ) A、欧洲联盟 B、亚欧经济合作 C、美加自由贸易区 D、东南亚国家联盟 8、多数国际卡特尔组织难以长久存在的主要原因是它们难以( ) A、制定垄断价格 B、维持垄断价格

C、控制生产成本 D、控制销售成本 9、初级产品的出口价格若下降,其出口量将增加,出口总收入( ) A、不变 B、增加 C、下降 D、不确定 10、进口替代战略与出口鼓励战略的战略取向分别是( ) A、内向型-内向型 B、内向型-外向型 C、外向型-外向型 D、外向型-内向型 11、关税与贸易总协定的基本目标是( ) A、贸易适度保护 B、关税稳定 C、贸易自由化 D、贸易公平 12、在发展中国家利用外资的主要渠道中,不需要偿还的引资方式是( ) A、官方贷款 B、发行债券 C、银行贷款 D、外商直接投资 13、劳动力在各国间的流动使劳动力的移出国的不同利益集团均会受到影响,其中( ) A、劳动力需求方受损,而供给方获利 B、劳动力需求方受损,而供给方亦受损 C、劳动力需求方获利,而供给方受损 D、劳动力需求方获利,供给方亦获利 14、在下列投资方式中,属国际直接投资的是() A、购买外国政府债券 B、购买外国企业债券 C、向外国企业提供商业贷款 D、在国外开设合资企业 15、下列贸易理论与规模经济无关的是() A、产品差异理论 B、重叠需求理论 C、相互倾销理论 D、嗜好理论 16、赫克歇尔——俄林模型认为国际贸易的根本原因() A、各国生产要素禀赋不同 B、各国劳动生产率不同 C、各国技术水平不同 D、各国产品技术含量不同

华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)

华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行) (征求意见稿) 第一章总则 第一条为了保障电力系统安全、优质、经济运行,规范辅助服务管理,促进电力工业健康发展,根据《电力监管条例》、《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》(电监市场[2006]43号)、《华中电网发电机组一次调频技术管理规定(试行)》(华中电监市场2006[32])和国家有关法律法规,制定本实施细则。 第二条辅助服务是指为维护电力系统的安全稳定运行,保证电能质量,除正常生产、输送、使用外,由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务,包括:一次调频、自动发电控制(AGC)、调峰、无功调节、备用和黑启动服务等。 第三条本办法适用于华中区域网、省(市)电力调度机构及其直接调度的并网火力、水力发电厂。 第四条华中电力调度通信中心(以下简称网调)、各省(市)调度机构具体负责实施直调电厂辅助服务调用、日常考核工作。 电力监管机构负责对辖区机组辅助服务调用、考核和补偿情况实施监管。 第二章定义与分类 第五条辅助服务管理的原则是:全网统一评价标准;根据需要,科学、合理、公平调用;每月按照调度管辖范围分别进行考核,以省

(市)为单位实施补偿。并网发电厂提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。 第六条基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运行,保证电能质量,发电机组必须提供的辅助服务。包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等,基本辅助服务不进行补偿,但对未达到规定标准的要进行考核。 1.一次调频是指当电力系统频率偏离目标时,发电机组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差所提供的服务; 2.基本调峰是指发电机组在规定的最小技术出力到额定容量范围内,为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。 3.基本无功调节是指发电机组在规定的功率因素范围内,向电力系统注入或吸收无功功率所提供的服务。 基本无功调节容量是指发电机组按铭牌容量,在规定的功率因数范围内的无功功率调整容量。 第七条有偿辅助服务是指并网发电厂在基本辅助服务之外所提供的辅助服务,包括自动发电控制(AGC)、有偿调峰、备用、有偿无功调节、黑启动等。根据华中电网实际情况确定有偿服务的考核和补偿标准。 1.自动发电控制是指发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度机构下发的指令,按照一定调节速率实时调整发电出力,满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。AGC受控单元的实际有功发电曲线与计划曲线偏差积分电量的绝对值之和作为补偿依据。

华东区域发电厂并网运行管理实施细则(2019年3月印发稿)

华东区域发电厂并网运行管理实施细则 第一章总则 第一条为保障华东电力系统安全、优质、经济运行,维护电力企业的合法权益,根据《发电厂并网运行管理规定》(电监市场〔2006〕42号),制定本细则。 第二条本细则适用范围为省级及以上电力调度机构调度管辖的发电厂。地县级电力调度机构调度管辖的发电厂纳入适用范围由省级电力调度机构报相应能源监管机构批准。 火力发电机组按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009)要求完成整套启动试运时纳入。水力发电机组按《水电工程验收规程》(NB/T35048-2015)要求完成带负荷连续运行时纳入。风电场和光伏电站从并网发电之日起纳入。其他发电机组原则上自基建调试完成交付生产运行之日纳入。 第三条华东区域内能源监管机构负责对发电厂并网运行考核及结算情况实施监管。电力调度交易机构依照本细则具体实施发电厂并网运行考核和结算。 第二章调度管理 第四条发电厂发生以下任一情况的,每次考核费用计算方式为:

0.5%F W C α=当月全厂 调度管理式中,F 为每次考核费用;W 当月为当月全厂发电量;为α调度管理调度管理考核系数,数值为1;C 全厂为该发电厂机组最高批复上网电价,计算口径详见第二十六条,下同。 (一)未经电力调度交易机构同意,擅自改变调度管辖范围内一、二次设备的状态,以及与电网安全稳定运行有关的机组调速系统(一次调频)、励磁系统(包括PSS)、高频切机、低频切机、安全稳定控制装置、AGC、AVC、相量测量装置(PMU)、继电保护装置、故障录波装置、安全防护设备等的参数或整定值(危及人身及主设备安全的情况除外); (二)不执行调度指令; (三)不如实报告调度指令执行情况; (四)现场值班人员离开工作岗位期间未指定接令者,延误电网事故处理; (五)不执行电力调度交易机构下达的保证电网安全运行的措施; (六)调度管辖设备发生事故或异常,10分钟内未向电力调度交易机构汇报(可先汇报事故或异常现象,详细情况待查清后汇报); (七)发生调度管辖设备误操作事故,未在1小时内向电力调度交易机构汇报事故经过,或造假谎报。 (八)未经电力调度交易机构同意,擅自改变电力监控

光伏电站光伏区并网试运行方案

光伏发电项目光伏区工程 并网发电启动试运行方案 批准: 审核: 编写: ******有限公司 二○一九年六月 1、总则 1.1 为确保*******(一期100MWp)并网光伏电站并网发电启动试运行工作顺利、有序地进行,特制订本方案; 1.2 本方案仅适用于*******光伏电站100MWp(一期60MWp)并网发

电启动试运行; 1.3 本方案仅列出主要试验项目与试验步骤,相应试验的具体方法参见相应厂家技术文件; 1.4 本方案上报启动委员会批准后执行。 2、编制依据 2.1《电气装置安装施工及验收规范》 2.2 有关设备合同、厂家资料、设计资料 3、本次启动试运行的范围 本次启动试运行的三条35KV集电线路为: 1#汇集线:31#、27#、26#,3个子方阵 2#汇集线:30#、28#、22#、21#、20#、19#,6个子方阵 3#汇集线:3#、2#、1#、18#、17#,5个子方阵 设备主要包括:上述子方阵的太阳能光伏板、组串式逆变器、交流交流汇流箱、箱式变压器、35KV集电线路、视频监控系统、通讯系统等。 本次启动试运行的光伏区子方阵系统额定发电容量为21.6MWp。 4、启动试运行前的检查 4.1 太阳能光伏板检查 4.1.1 太阳能光伏板已按设计及厂家要求安装完毕,设备完好;4.1.2 太阳能光伏板与支架之间可靠固定,连接线已正确连接,接地可靠; 4.1.3 太阳能光伏板已清扫完毕,具备发电条件。

4.1.4各太阳能电池方阵的组串开路电压测试正常(详见测试记录)。 4.2 交流汇流箱检查 4.2.1 交流汇流箱已按设计要求安装完毕,接线完成,接地良好;4.2.2 输入、输出电压相序正确,绝缘良好; 4.2.3电缆标识清晰,防火封堵良好; 4.2.4交流汇流箱输出开关在断开位置; 4.3 组串逆变器检查 4.3.1 组串逆变器8路直流输入端MC4插头已安装完毕,并检查正负极正确,直流电压正常,接地系统良好; 4.3.2 组串逆变器交流输出电缆连接已完成,线鼻接触牢靠,相序正确,绝缘良好。 4.3.3 组串逆变器485通讯电缆连接已完成; 4.3.4电缆标识清晰,防火封堵良好; 4.3.5检查组串逆变器开关在断开(OFF)位置。 设备状态良好,具备启动试运行调试条件; 4.4 箱式变压器检查 4.4.1 检查所有线缆、设备已安装完毕并试验合格,接地系统良好; 4.4.2 检查低压电缆连接正确、牢靠,相序正确、相间、对地绝缘良好; 4.4.3检查高压电缆连接正确、牢靠,相序正确,相间、对地绝缘良好; 4.4.4电缆标识清晰,防火封堵良好;

相关文档
相关文档 最新文档