储罐区火灾、爆炸事故应急专项预案

1 目的

为规范公司的安全生产事故应急管理,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会影响,及时控制危险源和有效地组织救援,排除隐患,清除危害后果,特制定本预案。

2 编制依据

2.1《中华人民共和国安全生产法》

2.2《中华人民共和国消防法》

2.3《危险化学品安全管理条例》

2.4《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)

3 应急工作原则

3.1以人为本、安全第一。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把保障人民群众的生命安全和身体健康,最大程度地预防和减少危险化学品生产安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。

3.2 统一领导、协同应对。公司领导班子成员分工明确,责任清楚;各有关职能部门分工合作,密切配合,确保发生事故能够迅速、高效、有序地开展应急救援活动。

3.3预防为主、平战结合。坚持应急救援和预防工作相结合,切实加强预防和预测工作,做好风险评估、物资储备、队伍训练、装备建设和应急救援预案演练工作。

4 组织机构与职责

4.1应急预案体系

应急预案体系实行公司应急指挥部、生产车间二级应急体系。

4.2 组织机构

公司成立应急响应指挥部

总指挥: XXX 电话:

副总指挥: XXX 电话:

成员:

技术保障组长:XXX 电话:

抢险救援组长:XXX 电话:

治安保卫组长:XXX 电话:

通讯联络组长:XXX 电话:

物资供应组长:XXX 电话:

后勤保障组长:XXX 电话:

医疗救护组长:XXX 电话:

电力保障组长:XXX 电话:

事故调查组长:XXX 电话:

相关部门:安全环保部、总经办、研发中心、制造中心、质量检测中心、物资中心、动力部、人力资源部。

4.2 安全职责

4.2.1 总指挥、副总指挥职责

1) 贯彻国家有关应急救援工作的法律法规和方针政策。

2) 根据本公司事故应急抢险的需要,建立专、兼职应急队伍、储备应急救援装备和器材、做好应急救援必要的资金准备、开展应急救援培训和演练。

3) 发生事故时,总指挥立即赶赴事故现场进行现场指挥,按事故应急预案立即组织抢险救援、人员撒离、现场控制与保护、医疗救护、交通管制、保卫保密等应急工作。

4) 快速、准确、如实上报事故应急救援情况,对可能引发重大以上事故的险情,或者其它灾害因素可能引发事故灾难的重要信息也应及时上报集团公司、地方相关机构。

5) 准确掌握本公司应急救援处置能力,当自身应急力量不足以控制紧急事态时,立即向当地应急救援机构求助。

4.2.2 技术保障组(研发中心、质量检测中、心动力部、安全环保部)

1)负责组织查明事故原因、泄漏部位和事故危险程度,如实、及时向指挥部汇报。

2)针对发生事故的性质、危险程度进行现场评估,及时向指挥部提供消除事故隐患的抢救方案。

3)负责事故现场有毒、有害物质检测和报告,及时给现场抢险人员提供技术支持和指导。4)负责组织编制、修订事故应急预案,并对专业救援队伍开展救援工作技术培训。

5)协助事故调查组对事故原因进行技术性分析并提出防范措施。

4.2.3抢险救援组(制造中心、制胶车间)

1)贯彻先救人后救物的原则,协助医疗组抢救受伤人员,将其及时撤离危险区域。

2)严格执行指挥部下达的堵漏、灭火命令和堵漏、灭火行动方案扑灭火源、堵塞泄漏点。3)组织消防人员用大量水冷却相邻非事故罐体。协助现场工艺操作人员倒罐、收集泄漏物料,严防发生次生、衍生灾害。

4)做好事故的扫尾工作。

4.2.4治安保卫组(安全环保部、)

1) 负责事故现场的保护,维持厂区治安。

2)负责事故现场人员疏散和警戒工作,控制与事故应急救援无关人员及车辆的进入现场。3)负责事故现场道路管制工作,确保救援、疏散道路的畅通,为内部、外部救援车辆通行创造条件。

4.2.5 通讯联络组(总经办)

1)根据指挥部的命令,负责与上级部门的联络、接待和汇报。

2) 负责各救援专业组与指挥部及各成员之间的联系畅通。

3) 通过广播等通讯工具指导本企业事故可能波及区域内人员的疏散和自救。

4)向周边相关单位,通报事故动态,提出防范措施。

4.2.6医疗救护组(总经办、医务室)

1)根据指挥部命令,第一时间内组织医护人员、应急救援医疗器材、救护车辆进入事故现场,对受伤、中毒人员进行及时急救、处置和护送转院治疗。

2)及时与上级医疗机构取得联系,通报伤亡情况和事故动态。

3)为现场抢险救援人员提供技术支持和医疗咨询。

4.2.7物资供应组(物资中心)

1)负责消防设备、器材和提供火灾事故救援个人防护用品的采购和储备。

2)负责事故应急救援过程中抢险物资的及时、有序发放。

3)负责抢救物资的应急采购和调度。

4)负责救援时车辆调度。

4.2.8 电力保障组(动力部、电工班)

1)根据指挥部的命令及时切断事故现场电源。

2)负责事故抢险过程提供事故现场的应急电源。

3)抢修应急救援、抢险救灾所需电器设施。

4)应急救援工作结束,负责修复事故现场受损电器设施。

4.2.9 后勤保障组(总经办、人力资源部)

1)负责应急救援预案启动后,一线抢险人员的生活保障。

2)负责伤亡人员的善后处理,包括事故中伤亡人员家属的食宿接待工作。

3)负责兄弟单位抢险救援人员、上级有关领导的食宿工作。

4.2.10 事故调查组(安全环保部)

1) 事故调查组在事故发生事故后进入事故现场,在抢险救灾的同时进行取证。

2)调查了解事故发生的原因、事故经过并负责组织取证。

3)负责组织召开专题事故分析会,查明事故原因、事故责任者。

4)负责提出对事故责任者的处理意见。

5)写出书面事故报告,总结经验教训、提出对策。

5 事故类型和危险性分析

5.1 基本概况

本公司制胶车间采用丙烯酸酯聚合工艺生产丙烯酸酯类胶粘剂,现有6座卧式地下埋土储罐,其中:甲苯、二甲苯、乙酸乙酯和甲基异丁基酮罐容积各为30m3,单罐储量为20吨;另有二个储罐,容量40m3,中间用隔板隔开,分别储存丙烯酸丁酯和丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-乙基己酯和乙酸乙烯酯,每个储量是14吨左右。罐四周堆埋细砂,以降低温度。罐区上部有雨棚,并配备了消防器材和易燃气体报警装置。

由于储存的甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等所有化学品均为易燃、有毒溶液。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。对人体危害:对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度吸入二甲苯,对中枢神经系统有麻醉作用。可出现头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。

5.2 危险性分析

5.2.1储罐装、卸作业过程

⑴原料滴漏、蒸汽外泄:卸料泵的密封装置破损、卸料时输料管线、鹤管、阀门、法兰、仪表密封损坏。

⑵产生静电火花或电气火花:卸料管、槽罐车、鹤管未接静电接地装置或其接地电阻不

符合要求;料液流速过快或喷溅卸料产生静电;脱、拍打化纤服装形成静电;使用手机;使用非防爆照明灯具、工具、遭遇雷电。

⑶遭遇明火:槽罐车未装阻火器;槽罐车撞击、卸料现场人员吸烟;违章动火。

5.2.2储存过程

⑴化学品渗漏。储罐、输液管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷或受到腐蚀,法兰密封联接不可靠,可能导致化学品渗漏。

⑵外渗或外漏的蒸汽聚集。由于化学品蒸汽比空气重,在通风不良的情况下,外泄、外漏的化学品蒸汽易在管沟等低洼处聚集。

⑶发生燃烧、爆炸。外渗、外漏的化学品经挥发、聚集并达到其爆炸极限后,若遇各类火源,极易发生燃烧、爆炸事故。

5.2.3 清罐检修过程

⑴清罐环置换不合格,罐内原料气浓度较高,入罐内作业可能发生窒息、中毒;

⑵清罐环置换不合格,入罐内作业使用铁质工具、非防爆灯或明火,造成燃烧、爆炸。

5.2.4 设备、安全附件缺陷

⑴基础问题:不均匀沉降将使储罐倾斜,导致储罐焊缝开裂,引起化学品泄漏。

⑵安全附件:液位、温度、易燃气体报警系统失灵或呼吸阀、阻火器失效,造成超温、超压、超液位储存,引发胀罐、瘪罐、化学品泄漏事故。

⑶安装隐患:储罐安装、施工过程中存在许多未被发现的装配、焊接缺陷,留下安全隐患,而使用过程中又疏于检查和管理,易造成安全事故。

⑷腐蚀作用:储罐的罐体由于受到介质、土壤的腐蚀,加上检验检测困难,介质泄漏后不能及时发现,容易导致安全事故。

5.2.5 管理方面

⑴储罐操作、管理人员未经培训,或未经考核合格上岗,造成操作、处置失误。

⑵储罐禁火范围违规动火:未办动火证,未作隔绝、置换、分析或监护措施不力。

⑶对各种火源管理不严、配电线路老化或在罐区堆放易燃物质。

5.2.6自然灾害:如地震、洪水、雷电等不可抗拒的因素引起储罐管道阀门损毁造成泄漏,以致火灾爆炸等。

5.3 事故类型

因此,地下储罐区事故类型:危险化学品泄漏、中毒、燃烧和爆炸。

5.4事故危害程度分类

1)火灾、爆炸;

2)泄漏、中毒。

6 预防及预警

6.1 危险源监控

按GB 18218—2009《危险化学品重大危险源辩识》的规定,经计算辩识,我公司危险化学品地下储罐区不属重大危险源。但如按GB 18218—2000《重大危险源辩识》的规定进行辩

识,我公司危险化学品地下储罐区又属重大危险源。地下储罐区是我公司易燃、易爆危险化学品最集中、储量最多的地方,从加强安全考虑,仍将地下储罐区按重大危险源进行管理。

6.1.1危险源监控的方式和方法

1)制订有《重大危险源管理制度》落实监控措施,实施专项检查和日常检查。

2)建立危险源台帐、档案。

2)储罐有液位显示和高、低液位报警。定期维护,每年进行一次检定和校准。

3)储罐液相温度显示。

4)可燃气体探测报警。

5)设备、管路跨接接地系统,每年两次进行防雷、防静电检测。

6)卸车点有静电接地装置,定期检查保养。

7)干粉灭火设施

8)室外消火栓

6.1.2 预防措施

1)火灾、爆炸预防措施

⑴防爆区域电气设备全部采用防爆型,且防爆等级符合要求。

⑵罐区不得使用易产生火花和静电的工具(包括通讯工具),不得在罐区穿脱化纤服装。

⑶化学品运输车辆进入罐区必须戴好阻火器,连接好静电导除装置。严禁摩托车、电动车进入罐区。

⑷加强储罐区内、外明火源的管理。罐区动火时必须办理动火证,并采取有效防范措施。

⑸严格控制装卸时液体流速。

⑹防雷、防静电设施、可燃气体检测报警仪应定期检查、检测,确保完好可靠。

⑺易燃易爆场所张贴安全警示标志。

⑻建立、健全安全生产规章制度,严格按操作规程操作。

2)化学品泄漏的预防措施

⑴保证泄漏预防设施和检测设备的投入。

⑵按照阀门、设备报废标准,及时报废有关阀门、设备。

⑶采用316不锈钢材料的设备、管路、阀门和管件和PTFE密封垫片,提高耐蚀性能。

⑷严格按有关规程对新投入设备、管道的制造、安装的验收,确保质量。

⑸储罐设置齐全可靠的呼吸阀、高液位报警器等安全设施,防止因液位超高,压力超标,发生泄露、火灾、爆炸等事故。

⑹严格按操作规程操作,严格执行设备、管路的维护保养制度,认真做好润滑、紧固、巡检等工作,做到设备、管路密封点无漏气、漏液。

⑺加强堵漏技术技能的培训工作,使员工掌握全面的堵漏技能。

6.2 预警行动

火灾、爆炸事故应急响应等级如下:

Ⅰ级应急响应:发生化学品大量泄漏、火灾和爆炸事故。

Ⅱ级应急响应:发生化学品泄漏、着火事故,岗位操作人员未能及时扑灭。

7 信息报告程序

发生化学品泄漏、火灾时,第一发现人立即向当班班长报告,当班解决不了的在5分钟内向公司应急指挥部报告。

事故信息报告主要内容包括事故发生时间、地点、简要经过及原因初步判断,危害物资及可能的危险程度,当前伤亡、受困人数的情况。

公司应急响应指挥部值班室24小时值班电话:

安全环保部电话:

应急电话:

火警:119、

医疗急救:120

县安全监局:

县环保局:

8 应急处置

8.1 响应分级

应急指挥部值班室、安全环保部接到储罐区泄漏、火灾事故信息后,立即向公司领导报告,根据火灾、爆炸事故大小、发展态势确定启动应急专项预案。Ⅱ级以下由公司组织实施现场应急救援,力争控制紧急事态。属Ⅰ级应急响应,应及时报告县应急救援机构、安监局,请求外部紧急应急救援。

8.2 响应程序

8.2.1事故报警

⑴发现人员第一时间应向当班班长报警。报警要讲清楚:事故发生的现状、事故现场的环境条件、预计将受威胁的区域、已采取和准备采取的防治措施等。

⑵当班班长接到报警后立即向作业现场人员预警,并向公司应急救援指挥部报告。

8.2.2 预案启动

公司应急救援指挥部根据火灾、爆炸事故大小、发展态势决定是否启动本预案。

应急办公室接到应急指挥部下达启动本预案的命令之后,立即通知各应急响应小组和部门奔赴现场,在总指挥统一指挥下,开展救援工作。

8.3处置措施

8.3.1询问、确认有关情况

⑴遇险人员情况,确认救援方案。

⑵有无发生爆炸、泄漏物质、容器储量、泄漏部位、泄漏部位形式、扩散范围;确认已发生的险情和可能引发进一步燃烧、爆炸的危险。

⑶询问已采取的措施,确认可能采取的措施方案等。

⑷确定风向;

8.3.2现场警戒

⑴根据现场询问的险情、风向和侦测情况,确定疏散路线和警戒区域,设置警戒标志,布置警戒人员。Ⅰ级预警时,7#、8#车间和制胶车间及其道路为危险区域,撤出所有人员。

⑵实施必要的交通管制,严格控制进出人员、车辆、物资。

⑶严格控制和消除危险区域内的一切火源。

8.3.3营救、疏散人员

应贯彻执行救人重于灭火的原则,先救人后疏散物质。

⑴医疗救护组,携带救援器材进入危险区域,搜寻遇险和被困人员并迅速移至安全区域。

⑵对救出人员惊醒登记、标识和现场急救。

⑶立即脱去被污染者的服装,皮肤污染者用流动清水或肥皂水彻底清洗;眼睛污染者,提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

⑷保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措施,并给予氧气,送医院观察治疗。

⑸食入者,饮足量温水,催吐,送医院观察治疗。

8.3.4工艺处理

8.3.4.1消除火种

立即在危险区域、缓冲区域、疏散区域内停电,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。8.3.4.2关阀、断源

救援人员根据了解情况,确定关闭输送物料的管道阀门,切断与隔绝事故源与上下设备或上下生产岗位的联系。关阀人员必须穿戴齐全防护用品,救援人员给予协助并随时救援。

在扑救可燃气体、液体火灾时,应首先先切断可燃物的来源,而后争取灭火一次成功。如果在未切断可燃气体、液体来源的情况下,急于求成、盲目灭火是一种危险的做法,很容易导致爆炸等二次事故的发生。因此在气体、液体着火后,可燃物来源未切断之前,扑救应以冷却容器保护为主,并积极设法切断可燃物来源,然后集中力量把火灾扑灭。

8.3.4.3 易燃液体泄漏(未着火)处置

1)积极抢救中毒和被困人员。

2)关阀、断源、倒罐,采取堵漏措施。

3)对漂散流淌的易燃液体喷泡沫覆盖,降低泄漏物蒸气浓度。

4)筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流引向事故水池。

8.3.4.4 易燃液体火灾灭火措施

1)首先切断火焰蔓延的途径,冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物,控制燃烧范围。2)化学品卸车区域火灾处置

①立即停止化学品的卸车,并向车间和公司应急指挥部报告,总指挥得到卸车区起火报告后,迅速启动应急预案。

②应设法关闭槽罐车卸料口阀门和去储罐的管路阀门。火势较猛时,可用推车式灭火器对准槽罐车卸料口将大火扑灭,再用手提式灭火器保护抢险人员将阀门关闭。

③不停的给槽罐车和邻近储罐、管路喷水冷却降温。

4)储罐、阀门和管道泄漏着火处置

①应设法找到该管路物料进、出阀门并予关闭,切断物料。储罐可采取倒罐等措施。

②找到泄漏着火点,根据泄漏处形状特点和堵漏预案,迅速准备好堵漏材料。

③先用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等扑灭地上的流淌火焰,并用泡沫覆盖地面,为堵漏扫清障碍。

④然后,扑灭泄漏口的火焰,并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是,液体一次堵漏失败,可连续堵几次,只要用泡沫覆盖地面,并堵住液体流淌和控制好周围着火源,不必点燃泄漏口的液体。

5)储罐易燃液体灭火方法见表1

表1 灭火方法和灭火剂

8.3.5 控制险情

⑴启用喷淋、泡沫等固定、半固定灭火设施。

⑵对储罐实施水喷淋冷却,降低罐温。

⑶喷泡沫覆盖,降低泄漏物蒸气浓度。

⑷构筑围堤,引向事故水池,避免流入下水道造成环境水污染。

8.3.6 堵漏

⑴根据现场泄漏情况,研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施。方法参见表2。

⑵因系易燃物泄漏,所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全。

表2 堵漏方法

8.3.7 撤离

一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即做出准确判断,及时下达撤退命令,避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到同意撤退信号后,应立即撤至安全地带。撤离时应统一指挥,应急抢险组最后撤出,到安全区后由应急支援组负责清点人数。

8.3.8 现场洗消

处置结束后,所有应急人员和器材都必须严格进行洗消。

1)在危险区预安全区交接处设立洗消站。

2)洗消对象

⑴轻度中毒人员;

⑵重度中毒人员在送医院之前;

⑶现场医务人员;

⑷消防和其它抢险人员以及群众互救人员;

⑸抢救及染毒器具。

3)使用相应的洗消药剂。

4)洗消污水排放必须经过环保部门的检测,以防造成次生灾害。

8.3.9 清理

1)用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处,确保不留残液。2)清点人员、车辆及器材。

3)撤除警戒,做好移交,安全撤离。

9 应急程序结束

9.1指挥部根据重大危险源事故应急救援进展情况,人员得到施救,现场的险情排除,环境符合有关标准,导致次生、衍生事故隐患排除后,应急救援指挥部确认和批准后,宣布现场应急救援工作结束,应急救援队伍撤离现场。

9.2 制造中心组织进行抢修,抢修结束后报总经理批准后恢复生产。

9.3 安全环保部组织有关部门进行事故调查,按《事故管理制度》和“四不放过”原则作出处理,并报告相关部门。

10 应急物资与装备保障

10.1 防护及应急救援器材配备

见附件一。

10.2 地下储罐区消防器材的配备情况

见附件二。

10.3 保障要求

10.3.1 应急处置所需的物资与装备由应急抢险组负责做好日常准备,并负责管理和维护。10.3.2 安全环保部负责建立应急救援物资一览表,明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等,对各类物资及时予以补充和更新,确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

10.3.3 应急物资和装备根据应急需要配置到各部位,定点存放,并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通,了解其应急物资和装备的种类数量,建立应急物资调剂供应的渠道,以备物资短缺时,可迅速调入。

11 培训与演练

11.1 培训由人力资源部组织实施,培训对象为应急救援人员和应急响应的员工。

11.2 演练由公司安全环保部组织。每年演练一次,演练内容为预案内容。安全环保部在每次演练后组织相关部门对演练的效果进行评定,以利于不断的改进。当工艺和布局发生较大变化后及时予以修订和组织演练。

附件一:防护及应急救援器材配备表

附件二:地下储罐区消防器材的配备情况表

附件三:储罐区危险化学品档案。

防护及应急救援器材配备表

抢修堵漏装备:

防酸衣、常规检修器具、橡胶皮、木条及堵漏密封装置。卸料罐区配置砂土、木屑等吸附物,收集废物的专用容器。

个人防护装备:

个人保护装备种类:防尘口罩、防毒口罩,防毒面具(全防型滤毒罐)、氧气呼吸器(正压式空气呼吸器)、手套、胶鞋、护目镜等。内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、或

灭火装备:

种类:雾状水、泡沫灭火器、CO

灭火器、干粉灭火器、砂土。

2

通讯装备:

通讯设备种类:直拨和厂内固定电话、手机。

地下储罐区消防器材的配备情况表

附件三

龙游道明光学有限公司制胶车间危险化学品档案

续上页

龙游道明光学有限公司制胶车间危险化学品档案

续上页

龙游道明光学有限公司制胶车间危险化学品档案

续上页

火灾爆炸事故树分析(一)

火灾爆炸事故树分析(一) 引言 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 事故树 1故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑

学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。 2故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序:熟悉系统—调查事故—确定顶事件—确定目标—调查原因事件—编制故障树—定性分析—定量分析—安全评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步作图是分析正确与否的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示安全与否;第9步安全性评价,是目的。 3油库静电火灾爆炸故障树的建立 油库静电火花造成油库火灾爆炸的事故树的建立过程,如图1所示。(1)确定顶上事件——“油库静电火灾爆炸”(一层)。 (2)调查爆炸的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“静电火花”和“油气达到可燃浓度”。这两个事件不仅要同时发生,而且必须在“油气达到爆炸极限”时,爆炸事件才会发生,因此,用“条件与”门连接(二层)。 (3)调查“静电火花”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“油库静电放电”和“人体静电放电”。这两个事件只要其中一个发生,则“静电火花”事件就会发生。因此,用“或”门连接(三层)。

火灾爆炸专项应急预案

鄂尔多斯市新杭能源有限公司火灾爆炸专项应急预案 编制:新杭公司部 审核: 批准: 目录

1 事故类型和危害程度分析错误!未指定书签。 1.1事故类型错误!未指定书签。 1.2危害程度分析错误!未指定书签。 2 组织机构及职责错误!未指定书签。 2.1应急组织体系错误!未指定书签。 2.2职责错误!未指定书签。 3处置程序错误!未指定书签。 3.1信息报告程序错误!未指定书签。 3.2响应分级错误!未指定书签。 3.3响应程序错误!未指定书签。 4处置措施错误!未指定书签。 4.1处置原则错误!未指定书签。 4.2火灾爆炸事故处置方案错误!未指定书签。 4.4注意事项错误!未指定书签。 5应急物资保障准备错误!未指定书签。 附件1有关应急部门、机构或人员的联系方式错误!未指定书签。

1 事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 根据引发火灾爆炸事故的原因和条件分析,可能造成发生火灾爆炸事故的原因主要有两大类: 1、人为因素引发的火灾爆炸事故:违反操作规程、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等。 2、客观因素引发的火灾爆炸事故:雷击、设备、材料质量、危险化学品泄漏等因素引发的火灾爆炸事故。 1.2 危害程度分析 1.2.1危险源 公司生产过程中,维修过程或使用到产生明火散发的设备(焊机、气割、角磨机、电钻等),有不同类型的气体/液体储罐和运输不同类型的气体/液体的工艺管道等,容易造成火灾的发生,设备使用的润滑油和电气设备也存在火灾的发生隐患,如果发生火灾,将会在一定范围内影响生产和公司财物的安全,造成一定的财产损失,危机人身安全。 由于生产需要,常年使用甲醇、乙醇、氢气、乙炔、氧气等危险品,为此备有甲醇储罐5000立方2台,100储罐350立方2台,粗乙醇储罐3000立方米1台。 1.2.2主要危害程度分析 1、易燃、易爆气体大量泄漏,尤其是在高温高压状态下的物质,其发生火灾的可能性较大。电气设备超负荷使用,罐区储存不合理,都容易发生火灾爆炸。严重时,烧损设备,造成人员损伤。 2、压力容器爆炸 储存甲醇、乙醇、氢气、乙炔、氧气、一氧化碳、亚硝酸甲酯气、等压力容器充装超压,容易造成压力容器爆炸事故,压力容器爆炸事故为瞬

火灾爆炸事故专项应急预案

火灾爆炸事故专项 应急预案

火灾爆炸事故专项应急预案 1总则 1.1编制目的 为加强公司运输车辆等重要危险源的消防安全工作,确保公司迅速有效地处理火灾爆炸事故,将事故对人员、财产和环境造成的损失降到最小程度,最大限度的保障公司的财产安全和职工的人身安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国消防法》制定本预案。 1.3适用范围 本预案适用于公司发生的重大火灾爆炸生产事故。 2事故类型及危害程度分析 2.1事故类型 本专项预案的火灾爆炸事故系指公司办公楼、停车场及营运车中发生的火灾爆炸事故。 2.2事故分级 按照火灾爆炸事故的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素,火灾应急响应分为:Ⅰ(公司)级响应、Ⅱ(部门)级响应、Ⅲ(岗位)级响应。 2.2.1 Ⅰ(公司)级响应 (1)一次造成1-3人死亡,或2人及以上重伤,或10万元以上直接经济损失。 (2)对社会安全、环境造成较大影响,对周边企业、单位、人员构成威

胁。 (3)火势较长时间(1小时)未能有效控制,并可能造成周边生产装置、设施、局部停产。 2.2.2 Ⅱ(部门)级响应 (1)一次造成1-2人受伤或小于1万元直接经济损失。 (2)对生产、环境将造成影响,对周围生产装置、设备、设施构成威胁。 (3)火势较长时(10分钟)未能有效控制。 2.2.3 Ⅲ(岗位)级响应。 (1)发生火灾时立即报告,并组织人员扑救。 (2)对初起火灾扑救或难以控制火势。 (3)如火势蔓延扩大将威胁生产装置、设备、设施。 2.3应急处理原则 安全第一,以人为本;居安思危,预防为主;统一指挥、分级响应;依靠科技,精细管理。 3组织机构及职责 3.1应急组织机构体系 救援组织体系与机构职责与公司安全生产(重大)事故综合应急预案中组织体系与机构职责相同。 3.2职责 3.2.1公司应急救援指挥部 应急救援指挥部主要职责是: (1)审定应急处理方案。 (2)拟定现场应急指挥部人员名单,并指派现场指挥。

储罐火灾爆炸事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 储罐火灾爆炸事故现场处置方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6146-61 储罐火灾爆炸事故现场处置方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故特征 1.1危险性分析和事故类型 根据事故发生的过程、性质和机理,以及可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的各种危害因素,经危害识别,储罐火灾爆炸事故类型有先爆炸后燃烧、先燃烧后爆炸、局部稳定燃烧三种类型。 1.2事故发生的区域、地点及装置名称 1.2.1区域或地点 储罐 1.2.2装置名称 储罐。 1.3事故发生的季节及危害程度 1.3.1事故易发季节

事故易发季节为夏季和冬季。 1.3.2危害程度 储罐的火灾爆炸危险等级为很高,但在采取了现行的安全措施后,经计算,其补偿后的火灾爆炸危险等级均为较低。假设储油罐一旦发生火灾爆炸事故,还是容易对油品储罐、输油管线造成严重的破坏和财产损失,现场作业人员极可能发生伤亡。 1.4事故发生前的征兆 a)油品储罐出现油品的跑、冒、滴、漏; b)储罐区油气浓度过高; c)油品输转过程中产生静电打火、遇明火、雷击、电气打火等; d)操作人员违反安全操作规程。 2应急组织及职责 2.1应急指挥人员 发生事故由罐区经理担任现场指挥,负责现场应急措施的决策、现场人员和应急物资的调配、 2.2操作人员或现场人员

火灾事故专项应急预案 (完整)

银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录

. 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃

火灾、爆炸事故应急预案

编号:AQ-BH-09553 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 火灾、爆炸事故应急预案 Emergency plan for fire and explosion accidents

火灾、爆炸事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1、基本情况 ****公司尿素车间位于公司中西部,占地面积约10000平方米。车间现共有三套尿素装置:Ⅰ期水溶液全循环法尿素装置(1986)、Ⅱ期水溶液全循环法尿素装置(1992)、Ⅲ期意大利斯纳姆氨汽提尿素装置(2005),总生产规模为480kt/a。在生产中三台液氨缓冲槽、三台尿素合成塔及其他高压、中压、低压、真空浓缩等设备及与之相连接的含有液氨、气氨、各种浓度的甲溶液和氨水等对人体有害物质的任何一台设备或管道发生氨气泄漏,均有可能造成火灾事故的发生;十六台高压泵及其他高压、中压、低压运转设备也有可能因电气设备出现故障而发生火灾;任何一台设备或管道超压运行、腐蚀减薄等也均可造成爆炸事故的发生。 2、危险性分析 (1)、氨为无色气体具有刺鼻的臭味,熔点为-77.7℃,沸点

为-33.35℃。自燃点为651.22℃,爆炸下限为16%,爆炸上限为25%,最小引燃能量0.77mJ,易溶于水,与空气混合物遇火爆炸,遇热放出氨和氮化合物的有毒烟雾。 (2)、氨在空气中易形成爆炸性气体,氨在空气中的爆炸极限为15.5-27.7%(体积)。氨与氢﹑甲烷﹑一氧化碳等易燃气体也能形成爆炸性气体混合物。 (3)、空气中含氨达0.49mg/l时,能刺激眼睛,达1.2mg/l 时,能引起咳嗽,当氨含量为0.2mg/l的环境下工作,短期内就能引起中毒,造成肺气肿。因此,国家规定在空气中允许最高氨含量为0.02mg/l。 (4)、人吸入最低中毒浓度(Tcl0):20ppm,人吸入最低致死浓度(lol0):500ppm/s分钟。 (5)、人经眼接触700ppm引起刺激。眼接触液氨或液氨浓度氨气可致灼伤,皮肤接触液氨会立即引起冻伤,浓度为1%的气氨对皮肤有刺激,达到3%以上就能引起灼伤和起泡。。氨对黏膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用。短期大量吸入氨气后出现流泪,咽痛,

防火灾、爆炸事故的应急预案

防火灾、爆炸事故的应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

防火灾、爆炸事故的应急预案 一、目的 根据《中华人民共和国消防法》、《省消防管理条例》及上级的有关文件精神,为了认真贯彻消防工作“预防为主,防治结合”的方针,维护公共财产和保护职工生命财产安全,为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救,同时尽可能不使火势蔓延,最大限度减小经济损失,根据国家有关法律及规定,为我项目部施工生产保驾护航,结合工程项目实际,特制定防火、防爆应急预案。 一、应急消防领导小组 总指挥:xx电话号码:xx 副总指挥:xx电话号码:xx 通讯联络组:xxxxxx 灭火作战组:xxxxxx 安全警戒组:xxxxxx 后勤保障组:xxxxxx 医疗救治组:xxxxxx 值班电话号码:05798 xx、急救医院:(120)、报警:(110)、消防:(119)、配备急救车 第 2 页共 2 页

二、应急组织的分工职责 1、总指挥:负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施应急救援行动,当总指挥长不在场时依序由副总指挥长代替总指挥长行使指挥权。 2、现场指挥:组织指挥现场人员实施应急救援行动。总指挥长到达现场后,移交指挥权,服从总指挥长统一指挥。 3、通讯联络组:负责向公司应急指挥部报告,及时与当地公安部门、消防部门、急救中心取得联系,同时负责现场的通讯联络任务;按事故现场指挥部命令周边单位及村组人员撤离到警戒区域外及负责应急过程的记录与整理。 4、后勤保障组:负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作,协助医疗卫生部门搞好受伤害人员的抢救;做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。 5、安全警戒组:设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救护的正常运作,组织人员撤离现场,并做好各类安全保障工作,协助周边单位和群众的安全疏散和撤离,保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入,抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。 6、灭火作战组:在指挥部的指挥下参加抢险救援,并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点,在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免意外伤害。防止事 第 2 页共 2 页

CSB调查美国巴顿溶剂公司静电火灾爆炸事故案例

CSB调查美国巴顿溶剂公司静电火灾爆炸事故案例 2007年7月17日,美国堪萨斯州巴顿溶剂厂发生了爆炸,并引发了大火,大火摧毁了整个油库,火灾中有40多个规格为3000 到20000 加仑的储油罐被点燃,事故造成11名居民和消防员接受治疗。巴顿溶剂厂停产。 这是一起在由油罐车向储油罐卸油过程中发生的爆炸事故。事前一辆装满石脑油的油罐车驶入油罐区,石脑油属非导电性液体,产生静电不易消散。在由油罐车向油罐卸放石脑油之前,首先将油罐车接地。之后,开始卸油,这是准备装入石脑油的储油罐。这是储油罐的金属浮动液位计,卸油开始,打开油罐车阀门,石脑油经过管线、泵进入储油罐中,油罐内的金属浮子随着油位的升高而浮动,在液位计浮动的过程中,浮子与钢尺之间会形成缝隙,这个连接点能够产生轻微的分离。 在从油罐车向油罐卸油过程中,油罐发生了爆炸事故。爆炸将储油罐罐顶抛向空中,炸飞130 英尺远,片刻又破坏两个储油罐,导致这两个罐中成分泄漏。随着火势蔓延,附近储罐中的成分被释放和点燃,一些碎片四溅并击中一个移动房屋和临近的商店。 事故造成6000居民被疏散。爆炸产生的浓烟飘散到空中超过200英尺,数公里外都能看到。 (美国化学安全调查委员会)调查发现这起事故的发生与储油罐中的金属浮动液位计有关。 据分析:这起事故的发生是由于静电火花引起的,静电的产生主要是由于石脑油在经过管线、泵时产生静电,同时油品在从油罐车中用泵抽取液体到储罐内过程中由于有空气进入,产生泡沫和紊流,加剧了油品静电的产生。 处于储油罐油面上方的金属浮动液位计,正常情况下应是接地的,此时虽然油品带电,但金属液位计不会带电,但随着液位计移动,液位计的浮子与钢尺之间会形成缝隙,这个连接点能够产生轻微的分离、从而使金属浮子处于绝缘状态,产生静电积聚,使带电的金属浮子与接地的钢尺发生静电放电引燃了储罐内达到爆炸极限的油气蒸气。 因此这起事故的发生是由于两个金属部分间,浮子与钢尺的静电火花点燃爆炸性混合物引起的。 CSB(美国化学安全调查委员会)给OSHA(美国职业安全与健康管理局)和其他单位提出了非导电可燃液体的MSDS(物质安全数据表)中必备信息的要求。

火灾爆炸事故树分析

火灾爆炸事故树分析(油库静电) ——引言(1) 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 火灾爆炸事故树分析(油库静电)——事故树(2) 1 故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。 2 故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序:熟悉系统—调查事故—确定顶事件—确定目标—调查原因事件—编制故障树—定性分析—定量分析—安全评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步作图是分析正确与否的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示安全与否;第9步安全性评价,是目的。 3 油库静电火灾爆炸故障树的建立

炼钢厂火灾事故专项应急预案

炼钢厂火灾事故专项应急预案 1事故风险分析 1.1 事故类型 1)电气设备火灾:电气设备缺相运行或机械设备长期超负荷运转引起电气设备过载,温度骤升,导致绝缘热击穿短路或接地;运行中的电气设备和电气线路,其负荷如果超过额定值或电动机缺相运行,经过一定时间,设备和线路的绝缘层就会发热炭化甚至燃烧;电气设施绝缘老化或受外界因素的影响而使绝缘损伤发生漏电、接线错误以及其他意外原因,造成电气短路产生强大的短路电流,从而出现高温、火花和电弧,引起火灾。 2)电缆火灾:电缆敷设不合理,受水浸渍,绝缘破坏、电缆接地或短路,继电保护装置未动作而发生火灾;电缆密集敷设的封闭通道或场所存放有易燃物品;绝缘层过热或遇到漏电火花等点火源,可能发生电缆起火。电缆中间接头处连接不紧,造成局部电流过大,温度过热引起自燃;配变电所开关发生故障爆炸,引起母线短路导致电缆起火;电缆头相间距过小,导致闪络放电起火。在爆炸危险场所电缆沟内未用砂子填埋,可能会引发火灾。 3)动力(照明)配电箱(柜)制造安装质量不符合作业环境要求;箱(柜)内有杂物、积水;箱(柜)体PE线连接松动;各种电气元件及线路接触不良,会导致严重发热

烧损现象。如果动力配电箱柜到各固定用电设备线路布局凌乱;保护装置缺损,且与线路载流量或负载容量不匹配,会造成线路过载过热引发火灾。电气元器件选用不合理,如设计时选择的断路器(熔断器)额定电流比线路的允许持续载流量、配电保护整定值过大,当发生过载时,断路器在规定的时间内不动作,线路就长期处于过载状态,对绝缘、接线端子和周围物体形成损害;若线路实际载流量超过设计载流量,其断路器频繁跳闸,无法用电。如强行使用(如用铜丝代替熔丝或拆除断路器),就会因过载引起火灾。安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽被合上,则会在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,致使配电箱被烧或起火。 4)高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 5)吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机,或不满足强制性安全技术条件。 6)易发生火灾建(构)筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位未设置火警信号中心,车间主控(室)等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口。 7)危险区域动火。在氧气储罐周围有可燃材料堆放。 1.2事故危害程度 一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,严重威胁到群众生命安全和资金、设备设施的浪费。

最新有毒物质储罐火灾爆炸事故应急处置原则

有毒物质储罐火灾爆炸事故应急处置原则 1.〔加强第一出动〕加强第一出动,迅速调集增援力量,保证火场灭火剂的供给,防止出现供水间断,贻误战机。 2.〔现场问询〕到场后迅速进行火情侦察和询问知情人,了解掌握着火罐情况(燃烧部位、燃烧介质、罐内有毒物质储量、罐体的破坏程度等)、邻近罐情况(罐内有毒物质储量、能否为工艺转输提供技术支持、受火势威胁情况)、是否采取关阀断料等工艺措施、罐区固定半固定消防设施是否完整好用、罐区供水能力等情况。 3.〔设置警戒范围〕合理设置警戒范围,必要时要对罐区附近居民区进行疏散,疏散半径视具体情况而定。合理设计撤离路线。 4.〔工艺措施〕当罐区可燃物料存量较多时,应尽量采取关阀断料、输转倒罐等工艺措施,转移可燃物料,切断危险区与外界装置、设施的连通。对危险区附近受威胁的储罐,应及时采取冷却、退料、泄压等措施,防止升温、升压而引起火灾爆炸。 5.〔灭火设施选择〕优先选择固定或半固定的消防设施,当固定、半固定消防设施损坏时,选择大流量的移动炮、车载炮、消防机器人等移动设备进行冷却、稀释、灭火,尽量减少危险区域指战员人数。 6.〔阵地设置〕设置阵地时,应选择上风方向设置阵地,下风方向需设置阵地时,战斗员应着防化服、佩戴正压式空气呼吸器进

入罐区,阵地设置完毕后及时撤离。 7.〔战术选择〕战术选择上,视有毒物质储存形态而定。若为液体介质,战术选择上贯彻“先控制、后消灭”的战术原则,根据火场实际情况,如有人员被困,应先救人、后灭火,若条件允许,救人和灭火可同时进行;无人员被困时,按照“先外围、后中间,先上风、后下风,先地面、后储罐”的要领实施灭火战术,对着火罐和毗邻罐持续均匀冷却降温;但要用雾状水不间断对罐区内有毒液体蒸汽进行稀释驱散,减少人员中毒的风险。若为气体介质,切忌盲目扑灭火势,应持续对着火罐和毗邻罐进行均匀冷却降温,待堵漏工作准备就绪后方可扑灭火势,进行堵漏作业,同时也应用雾状水不间断对罐区内有毒气体进行稀释驱散,减少人员中毒风险。 8.〔持续侦检〕灭火战斗过程要不间断进行侦检,侦检空气中有毒气体(蒸汽)浓度、着火罐和毗邻管罐壁温度,按现场侦检情况及时调整力量部署。 9.〔人员防护〕做好现场一线指战员的安全防护,进入罐区内作业人员需着防化服,佩戴隔绝式氧气或空气呼吸器,防护服等级视有毒介质而定。 10.〔及时撤离〕一线指挥员应密切注意各种危险征兆,当出现储罐爆裂征兆时,应立即下达撤离命令,按照预先设定好的撤离路线迅速撤离。 11.〔持续冷却〕火势熄灭后,仍需保证对着火罐和毗邻罐的冷

发生器(乙炔)火灾爆炸事故树分析

发生器(乙炔)火灾爆炸事故树分析 唐俊岩王海瑜 一、前言 乙炔发生器是一种有火灾爆炸危险的设备。采用事故树分析法对电石入水式低压乙炔发生器火灾、爆炸事件进行分析,进而提出了相应的对策措施,为企业消除事故及安全生产提供可靠保障。 乙炔是一种无色的气体,俗称电石气,是最简单的炔烃。乙炔的用途很广,常见的溶解乙炔用于焊接或切割金属材料。目前国内溶解乙炔的生产主要采用电石法。电石法生产乙炔又可分为排水式、联合式、电石入水式和沉浮式等几种。乙炔发生器是利用电石和水相互作用制取乙炔的设备,是乙炔生产的关键设备。由于乙炔的危险性,乙炔发生器有燃烧爆炸危险。本文采用事故树分析法对电石入水式低压乙炔发生器火灾、爆炸事件进行分析,并提出相应的安全对策措施,为企业消除事故及安全生产提供可靠保障。 二、方法简介 事故树(Fault Tree Analysis, FTA),也称故障树,是一种描述事故因果关系的有方向的“树”,是安全系统工程中重要的分析方法之一。它能对各种系统的危险性进行识别评价,既适用于定性分析,又能进行定量分析。 事故树分析是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果,按工艺流程、先后次序和因果关系绘成程序方框图,表示导致灾害、伤害事故(不希望事件)的各种因素之间的逻辑关系,它由输入符号或关系符号组成,用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题,并为判断灾害、伤害的发生途径及与灾害、伤害之间的关系,提供一种最形象、最简洁的表达形式。 三、分析步骤 事故树分析步骤见图1。 图1 FTA步骤

四、重点解决的技术问题 1 绘制事故树 我在广泛收集、整理有关事故资料,认真消化了相关安全规程、操作规程和众多事故案例的基础上作出乙炔发生器发生爆炸事故树。 绘制事故树时,重点注意了以下问题: (1)尽可能全面收集有关的事故案例及规程、标准。 (2)系统、全面地发掘事故的发生原因及事件相互间的逻辑关系。作图过程中充分尊重生产、工艺、操作、安全等方面富有经验的同志的意见。 2 求最小割集 由于事故树较为复杂,计算最小割集时如全部具体到基本事件,则割集十分庞大,既不便于表达,也不便企业采取控制措施。因此,实际处理时本文视情况对事故树取到某一便于采取措施的中间事件作为基本分析单元。 3 结构重要度分析 结构重要度分析,是从事故树结构上分析各基本事件(这里指基本分析单元)的重要程度。即在不考虑各基本事件的发生概率,或者说假定各基本事件的发生概率都相等的情况下,分析各基本事件的发生对顶上事件发生所产生的影响程度。 4 控制措施 从理论上讲,每一组最小割集是反映事故树中可能引起顶上事件发生的一个基本事件组合,据此可有的放矢地制定预防控制措施,但因FTA推出的割集往往数目繁多,实际无法根据它们将应采取的所有措施一一列出。因此,根据目前所掌握的情况,考虑安全生产管理的实际状况及实施的验易程度,针对一些较为重大的问题提出了控制措施。 五、事故树分析 1事故树 乙炔发生器发生爆炸事故树见图2。

火灾事故专项应急预案-冷库

火灾事故专项应急预案 1.事故风险分析 1.1可能发生的事故风险 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):无; Ⅱ级(重大):冷库、生产区; Ⅲ级(较大):配电室; Ⅳ级(一般):办公区。 1.2发生的可能性 1.2.1冷库 根据(GB50016)中,储存物品的火灾危险性分类: 冷库为氟利昂制冷,氟利昂为惰性气体,火灾分类为戊类; 存放物品为肉类,属于丙类。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.2.2配电室 配电室属于电气火灾,主要诱因是由漏电、短路,雷电,员工操作不当。 公司各项制度齐全,定期对电气项目专项检查,按规定进行防雷检测,配电室较空旷。 火灾可能性低。 1.2.3生产区 生产区主要为冷冻后的肉类加工,主要工艺流程为解冻,剔骨,切片,包装。 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。

1.2.4办公区 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.3事故发生的严重程度及其影响范围 1.3.1事故的危害严重程度 一旦发生火灾事故可能导致生命、财产损失; 其中生产区由于人员密集,一旦发生火灾可能会导致人员伤亡及由于混乱造成的人员踩踏等事故发生; 着火过程中易产生烟气,如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故; 着火过程中产生的烟气易造成环境污染。 1.3.2事故的影响范围 事故周边独立单元或多个单元。 2.组织机构及职责 与《一洲鼎鲜生产安全事故综合应急预案》相同。 3.应急处置程序 3.1事故发生后,现场人员立即将事故情况报告车间主任,当车间主任迅速向设 备部报告(紧急情况也可越级上报),立即向应急救援指挥部总指挥和各位成员通报事故信息,现场应急指挥员和应急人员到场,首先对事故情况进行初步评估,拨打或要求其他目击者拨打应急电话,向应急指挥小组报告事故的相关信息(事故发生地点、事故的范围和扩展的潜在可能性、受伤人数、伤势情况、现场救援人员采取的措施等)。 3.2总指挥接到事故报告后,应立即组织进行应急救援工作。并迅速判断事故性 质与类别,确定应急响应等级,做出部署并向各相关单位及人员发出预警。 涉及周边群众生命安全的,应及时请求政府组织周边群众进行疏散。 3.3一洲鼎鲜各应急小组接到报告后,立即到达事故现场,对事故现场进行侦查、 分析、评估,制定救援方案,各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程

火灾爆炸应急预案

火灾爆炸应急预案 火灾爆炸应急预案编制: 审核: 审批: XX公司 XX工程处火灾爆炸应急预案 一、编制目的 为预防和控制火灾、爆炸的发生,以及在火灾、爆炸突发时做出响应,以便最大限度地减少火灾、爆炸事故可能带来的人员伤亡、环境破坏和财产损失,控制事故事的扩展。项目部根据实际情况,特制定此应急预案。 二、适用范围 此应急预案适用于项目部施工现场、生活办公区对火灾、爆炸预防和突发的紧急情况处理及做出响应。 三、可能引起火灾原因 (一)生活办公区 1、生活办公区人员较集中,因吸烟不慎或违章使用明火可引起火灾。 2、生活办公区电脑空调电炉因超负荷使用或线路老化引起自燃发生火灾。 3、生活办公区电热水器因管理不善或发生短路易引起火灾。 (二)施工现场情况

1、施工现场电焊、气割;砂轮机、电锯等。 2、涂漆、喷漆、卷材、可燃气体和汽油等。 3、施工现场电气设备线路老化引起火灾。 4、氧气瓶、乙炔瓶爆炸。 四、成立应急工作领导小组 组长: 副组长: 组员: 五、应急工作领导小组职责 负责传达贯彻上级消防保卫安全工作的指示和要求,做好火灾、爆炸的预防工作和救灾知识培训。一旦有火灾、爆炸紧急情况发生,领导组织抢险,疏散人员,使火灾、爆炸引发的环境污染和人员伤亡降低到最低限度。 六、对火灾、爆炸预防控制 1、项目部实行防火责任制,贯彻执行《中华人民共和国消防条例》。 2、建立健全防火制度和安全操作规程。 3、对职工进行消防知识教育,进行消防宣传,组织群众制定防火公约,掌握各类火灾的扑救方法和消防器材的用法。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、经营管理的内容。 5、组织消防演习,定期进行防火、防爆检查,消除火灾隐患,改善消防安全条,完善消防设施。

火灾、爆炸事故专项应急处置预案

版本号:A/1 中海石油宁波大榭石化有限公司 火灾、爆炸事故专项应急预案 二〇一〇年八月二十三日

火灾、爆炸事故专项应急预案 1、事故类型和危害分析 大榭石化现有300万吨/年沥青装置(原油加工能力800 万吨/年),配套有5 万吨级、3 万吨级码头各1 座,3000 吨级码头2 座,储罐84.20万m3、4000t/h 循环水场、150t/h污水处理场、40t/h 1.0MPa蒸汽锅炉、110kV总变,主营重交通道路沥青和化工轻油、工业燃料油、润滑油原料、燃料油等石油产品。 公司主要以以绥中36-1、曹妃甸、西江等3种原油为原料,采用一脱三注、闪蒸、常压蒸馏、减压蒸馏和减粘裂化来生产各种中间原料和产品。同时具有84.20万m3道路沥青和化工轻油、工业燃料油、润滑油原料、燃料油等石油产品库容。在生产与储存过程中,发生火灾、爆炸事故的可能性较大,几率也比较大。 1.1事故类型 根据引发火灾、爆炸事故的原因和条件分析,可能造成发生火灾、爆炸事故的原因主要有两大类: 人为因素引发的火灾、爆炸事故:违反操作规程、超温、超压、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等,检修、巡检、维护保养不到位等因素引发火灾、爆炸事故。 客观因素引发的火灾、爆炸事故:雷击、设备、管材质量、管线、容器腐蚀问题等因素引发火灾、爆炸事故;自控系统失效、安全附件失效等。 1.2危害程度分析 易燃、可爆气体大量泄漏,尤其是在高温、高压状态下的物质,其发生火灾、爆炸的可能性较大,分析结果如下: 1.2.1装置区固有危险、有害程度分析 装置内涉及的具有可燃、易爆的危险化学物质有原油、化工轻油、工业燃料油、润滑油原料油、燃料油等。 根据该装置反应流程,将装置分为电脱盐、常压、减压、减粘单元。 根据各个单元物质性质及其存在状态,各个单元分别选取火灾、爆炸危险程度最大的容器设备进行定量分析,分析各设备危险性物质的存在量,其爆炸TNT 摩尔当量及燃烧放热量结果如下表所示。

火灾爆炸事故树分析正式样本

文件编号:TP-AR-L2741 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 火灾爆炸事故树分析正 式样本

火灾爆炸事故树分析正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另 一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流 动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、 剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在 介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物 质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和 积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火 花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便 可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种 恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要

的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 事故树 1 故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能

【应急预案】火灾专项应急预案

火灾专项应急预案 应急预案要对应急组织体系与职责、人员、技术、装备、设施设备,物资、救援行动及其指挥与协调等预先做出具体安排,下面是关于火灾专项应急预案的内容,欢迎阅读! 1. 事故类型和危害程度分析 项目部办公区用电设备较多、基地生活区使用天然气、液化气用户多,存在火灾隐患,易发生火灾;建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中也存在着火灾隐患。特别是在施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生火灾事故。 项目部办公区、生活区、厂区、库房、施工现场发生火灾事故,会造成人员伤亡、财产损失、设备被毁、施工中断、危害环境,甚至影响周边居民生产生活。 2. 应急处置基本原则 2.1 迅速行动、灵活应对。处理事故险情时,由项目部事故应急救援指挥领导小启动本预案并实施; 2.2 以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员); 2.3 强化防护。迅速疏散无关人员,阻断危险源,防止次生事故发生。 3. 组织机构及职责 3.1 应急组织体系

项目部事故应急救援组织体系由项目部行政主管领导和分管安全生产的领导与办公室、工程部、设备部、物资部、安质环保部、财务部、施工单位应急组织机构的负责人组成。 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 指挥机构 项目部事故应急救援指挥部由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组和现场应急组织机构组成。 事故应急救援指挥部办公室设在安质环保部,值班电话:。项目部事故应急自救办公室应设在办公室,明确24小时值班、值班人员和固定电话。 抢险组:安质部和工程部、设备部、物资部和项目工程部、设备部、物资部和应急救援队伍组成。 救护组:由安质环保部负责人和事故所在地医疗机构组成。 疏导组:办公室、设备部组成。 保障组:由办公室、工程部、设备部、物资部、财务部负责人组成,必要时邀请技术专家参加。 善后组:项目办公室、计划部、财务部负责人组成。 调查组:由工程部、设备部、物资部负责人组成。 现场应急组织机构:由现场施工单位有关人员组成。 3.2.2 事故应急救援指挥部职责 A 总指挥的职责:

火灾、爆炸事故应急预案的演练

火灾、爆炸事故应急预案的 演练 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

火灾、爆炸事故应急预案的演练 演练时间:2007年3月25日10时 演练目的:为了能够在火灾、爆炸事故突发时保证应急预案的顺利实施,保证人员、物资及其它财产损失降至最低,提高全体参战人员的安全防范意识、团队精神及战斗力,增强广大职工的团结、协作、奉献精神和责任感,特组织本次演练。 演练实施: 1、演练地点:二经理部路基空地。 2、演练假设场景:北侧空地内有一临时房屋,屋外放置4段各装10kg柴油的废油桶,屋内放一由稻草做的假人,同时点燃四只油桶。 3、演练程序: 1)、演练前和济南市消防部门取得联系,在接到我单位拔打火警电话后,相关部门委派专人到现场进行救火指导。 2)、演练前和森特医院以及距离工地较近的王舍人镇医院所取得联系,在接到我单位电话后,请以上单位委派专人到现场进行人员救援医护指导。 3)、演练过程: a、现场人员发现火情后立即拔打应急救援中心值班电话0531—,值班调度韩利民在接到电话后迅速向应急救援领导组组长戴德秋报告详情,同时现场其他人员也及时向在工地现场的救援领导组副组长胡国建进行汇报,组长得知详情后立即下达应急救援命令。

b、按照《重大事故事件应急预案》分工,各部门立即行动,调度负责拔打火警119和济南市人民医院急救电话120,王舍人镇医院电话请求支援,同时应急救援组组长、副组长电话通知各部门、各小组按其职责奔赴现场,该过程所用时间为5分钟。 c、按照分工抢险指挥组物资室主任王云龙即刻召集抢险组10人将抢险用工具(铁锹、消防桶、装满砂的手推车、已装满水的水罐车)运至现场,另有8人携带灭火器相应赶到。 d、抢险组其他人员同时按照救援组长的指示及相应到达现场支援的消防人员的配合指导下分为:装水组、喷水组、运水组、装砂组、灭火器组、洒砂组共同展开灭火行动。 e、同时后勤保障组在医务人员的指导下对受伤人员进行抢救,受伤较重者在应急治疗后担架抬至救护车上送往医院。 30分钟后将火灾扑灭,受伤人员亦得到相应救护,现场清理完毕应急预案演练实施成功。 整个过程虽为假设场景,但应急救援组所有人员均按照分工认真积极开展工作。通过本次演练的实施,使全体救援人员更清楚和明确了应急救援预案的程序,为能充分应对突发的火灾、爆炸事故掌握了实战经验,还从侧面反映了应急工作程序和应急准备的不足,达到了预期目的。

火灾爆炸事故专项预案

火灾爆炸事故专项预案 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

火灾爆炸事故专项应急预案 (第1版) 编制人: 审核人: 批准人: 有限公司发布

目录 1火灾爆炸事故的风险分析.................................... 2应急组织机构及职责........................................ 3处置程序.................................................. 4处置措施..................................................

1火灾爆炸事故的风险分析 1.1风险分析 公司在生产使用的天然气、液氨、涂料(油漆、稀释剂等)属于危险化学品。其理化性质、毒性、燃烧爆炸危险性见综合预案附件。 公司发生火灾事故的可能性、发生部位、严重程度和影响范围详见综合预案2.2章节。 1.2导致火灾、爆炸事故的因素有 火灾爆炸事故的发生源主要是可燃气体(天然气、氢气、液氨、油漆挥发分等)非正常状态下与空气混合形成爆炸性混合物,遇明火、电气火花、静电火花、高温物件等点火源可能发生火灾、爆炸事故。 另外,带压容器、管道如安全设施失效,超压,可发生容器爆炸事故。 2应急组织机构及职责 2.1 应急组织体系 火灾爆炸事故应急组织体系设置同公司综合应急预案组织体系,总指挥部下设应急办,应急办负责人为安全部部长。具体参见公司综合应急预案3.1规定。 2.2 指挥机构及职责 火灾爆炸事故应急组织体系的指挥机构及职责同公司综合应急预案组织体系的指挥机构及职责,具体参见公司综合应急预案3.2及3.3规定。

相关文档