文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验室自控系统方案说明

实验室自控系统方案说明

实验室自控系统方案说明
实验室自控系统方案说明

实验室楼宇自控系统

技术方案

杭州沃顿自动化公司

成都逸高自动化设备有限公司

一、控制说明

1 系统目标

对服务于本大楼的冷热源系统及其配套设备、新风、空调系统等,采用性能稳定、组态灵活、操作人性化的SIEMENS 控制产品和中美合资VOTON-Beston 高性能DDC控制器进行全面的监控和管理,满足整栋大楼暖通系统自动高效、舒适节能控制的设计要求、同时达到延长系统使用寿命和方便管理之目的。2设计原则

西门子S7-200PLC系统通过了国际上欧洲、美国行业标准认证, 根据实际情况, 我们参照和严格执行国家民用建筑电气设计规范;

2.2 注重系统的可靠性和维护、管理的便捷性,根据工艺设备的设计特

征,采用整体集中的控制系统方式;

2.3 根据用户要求及设计规范

●《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92)

●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

●《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95)

●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87)

●《过程检测和控制流程用文字和图形符号》HG/T20502-2000

●《自动化仪表选型规定》HG/T20507-2000

●《控制室设计规定》HG/T20508-2000

●《仪表供电设计规定》HG/T20509-2000

●《信号报警连锁系统设计规定》HG/T20511-2000

●《仪表配管、配线设计规定》HG/T20512-2000

●《自动仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

●《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-2000

●《可编程控制器系统工程设计规定》HGT 20700-2000

3设备启动控制方式

可根据用户端能量需求的变化,自动控制复合热泵机组及相关泵启停的数量,实现热源供应精确化,在满足系统正常运行的同时能较大程度的节约能源、延长了设备使用寿命;同时把所有检测数据实时存储到设备中并自动生成报表。

4机组现场控制站

●主要设备配置

?控制器:冷热源系统采用SIEMENS S7型控制器及其扩展,各用户端暖通系统采用VOTON-BESTON可编程数字控制器;

?温度传感器:水管采用VOTON液体温度传感器对管道内液体的温度进行采样监控。风管上采用VOTON风道温传感器对回风或送风进行空气采样;

?水管其它监测:水流开关对管道内液体流动状态进行监测;水管压力传感器分别对供回水总管压力进行监测,为压差旁通阀控制提供依据。

?电动阀:根据水系统管路设计原则,新风空调表冷盘管设计比例积分电动调节阀,通过温度检测进行自动调节;当外界负荷不断变化的同时,为保证冷水供回水总管间水系统的压差平衡,复合热泵系统双热源系统自动切换,因此设计比例积分电动二通调节阀及配套执行器。

?综合控制:提供温度、压差就地/远程显示和设定;机组启停操作,监测运行、故障状态等,系统历史曲线及表格记录自动生成、可方便的打印。

5系统主要设备配置简介

?控制器

原产地:中国(CHINA)

◆极高的可靠性:广泛应用于控制领域,久经考验。

◆极丰富的指令集:方便地实现各种应用编制。

◆具有丰富的内置功能:配置有PC通讯接口。

?温湿度传感器(变送器)

VOTON高精度温度传感器

◆原产地:中国

◆设备使用位置:总回(送)风管

◆温度/湿度范围:0~50℃/0~100%

◆输出信号:0~10V

?电动二通调节阀

表冷/压差旁通比例调节阀选用电动二通阀

◆水阀产地:中国

◆设备使用位置:回水管管道

◆控制信号:比例调节

二、系统简介

该系统是全球自动化领域著名的制造商研发成功,该系统是公认的具有

号召力的产品。作为系统集成商和技术开发公司的成都逸高自动化设备有限公司,将可靠和实用作为公司一贯的追求。我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。

1.系统概述:

该自控系统是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。目前,系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计产生,发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,系统的投资大大降低。系统适应性非常强,系统组成为模块化,可分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使它既可用于单独的空调系统,也可用于一个区域的、分散的多个空调系统的集中管理。

2.系统特点:

可靠性:

在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常亲切,其全套自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性,同时使系统可靠性大为增加。系统防护级别符合IEC529的IP20,电磁兼容性符合EN50082-2或IEC801-2,801-4、801-5,辐射干扰符合EN50081-2,机械强度符合IEC68,工作环境温度0-60°C,相对湿度5-95%不结露。 1高抗干

扰性,外电路与cpu全光电隔离,瞬变干扰电压抑制,看门狗,电磁耦合等技术2宽电压工作范围3各模块电路在电气上完全隔离各子站通讯接口也全光电隔离4所有电路在工业环境中经历了长期考验

先进性:

在网络扩展方面提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品联接。

经济性

DDC结构形式为模块式,控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。使得环境自控系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。系统能够有效地节省能源,创造出明显的经济效益。

3 、软件功能

公司提供的软件,以支持本方案所阐明的操作及监控系统。这些软件可在每个现场控制器中运行而不仅限于最高级的计算机工作方式。

1)控制软件

A)、DDC控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式:

两态控制

比例控制

比例加积分控制

比例加微积分控制

控制回路的自动调节

B) 控制软件提供一个备用功能,用以限制每小时装置被控制周期次数。

C) 控制软件对重型装置提供一个延迟开启的功能,用以保护重型装置在过

度开启情况下可能造成的损坏。

D) 当停电回复正常后,控制软件将会根据每一个装置的个别启/ 停时间表,对装置发出启/ 停的指令。

2) 节能软件

本公司提供以下的节能软件,这些软件程序能在系统内自动运作而不需要操作人员的介入。同时软件有足够的灵活性,让用户根据现场情况而作出修定。

-季节转换

-晗值计算

-绝对湿度计算

-自适应功能

-温度设定点的重置

4、控制器功能:

(1)自动运行功能

(2)软手动功能,(设计有就地操作面板的)可在控制器处于开机状态(自动或手动)时,通过控制器面板实现手动开/关机及开度连续调节。

(3)可扩展至大屏幕液晶显示,及触摸控制。

(4)温度、湿度、压力、流量、空气质量等模拟量的巡检及显示

(5)设备启停、故障、液位状态等开关量的显示与处理。

(6)自适应控制功能。

(7)合理划分工况,实现节能控制功能。

(8)高精度恒温恒湿控制。

新风送风温度控制:由送风的温度传感器检测与设定温度参数,经过DDC

的运算控制新风机组运行,自动调节冷/热水阀来满足温度设计要求。

●通风控制:可根据工艺要求或上下班时间等,自动设置各设备的启停时间,

实现系统管理的自动化。

●冷水机组群控策略如下:

(1). 判断冷水机组是否要加载时,应根据冷冻水总管的供水温度。当供水温度接近或等于设定温度时,冷机不应加载,而该设定温度应等于单台冷水机组的本体控制设定值(温度),并且参与群控的所有冷机的本体控制设定温度应该一致;

当供水温度高于设定温度时,冷水机组应加载。同时还应受其它一些条件如加载延时判断、冷源系统运行时间段、是否有待命的可加载冷水机组等的约束。

(2).判断冷机是否要卸载时,根据冷冻水总管的供水温度和冷水机组负荷。当供水温度高于设定温度时,冷水机组不应加载;

当供水温度低于或接近于设定温度时,表明已运行的冷水机组已提供了足够的冷量来满足建筑物的需求,但能否卸载一台冷水机组还必须检查当前冷水机组的负荷。根据冷水机组在不同负荷下的COP(冷水机组的能效比)来确定是否卸载。

●机组联锁控制

启动:水路中的阀门开启,启动循环水泵、冷却塔,延时后启动冷水机组。

停止:停止冷水机组,延时后停止循环水泵、冷却塔,关闭水路中的阀门。上位机控制

该软件为计算机控制系统上位机软件,能通过先进的通讯方式与不同的下位

机DDC、DDC构成测控与管理一体的计算机控制网络系统,可用于多种行业的设备集散控制CDCS(Centre-Distributed Control System)方案。

该软件运行于WINDOWS2003/XP基础上,具有如下特点:

1.多种方式实时表达采集信息

对于采集到的开关量和浮点量信息可用多种方式来表达。在流程图、数据表、曲线图中均以实时方式表现当前的状态信息和浮点数值。

2.远程控制现场工况和设定目标值

能够在中心控制室根据观察到的现场情况或其他要求直接开启/停止远程设

备或修改远程设备上的运行参数。

3.声光报警和故障突出显示

对于正常、故障、事故等不同性质的事件,采取不同的颜色提醒操作人员,并在屏幕的报警区域中给以相应的提示。在上位机,可以快速检查出上述事件的性质、状况,以及在何处发生,这有利于操作人员及时采取相应的措施,将可能造成的损失减到最小。除了在屏幕上给予颜色提示外,还可通过不同声音的报警信号来提醒操作人员。根据用户要求,如果某个子系统出现故障,系统软件能够迅速转入该故障系统的流程图画面。

4.数据和图形打印

系统软件还提供了打印运行曲线和历史曲线。

5.数据管理

本软件对于数据进行了严格的管理。考虑到系统运行过程中对于数据存取的快速要求,本系统针对其特点制定了专用的数据存取机制。数据存取机制保存的数据为通用的数据库格式,为本系统和其他系统的连接乃至作为大型数

据管理系统的源数据作好了准备。

6.系统管理

软件中的“系统帮助”,可以指导操作人员更好地运行该系统。

操作人员或系统管理人员可以通过对系统运行状况进行记录的“登录查看”了解系统运行的过程,掌握运行中出现的问题及相应的处理方法等。软件允许运行人员修正系统日期时间、修改密码等数据。软件还提供了检查最近若干次操作人员使用本系统的登录时间和退出时间,可以帮助主管人员了解在某个时间内的操作人员情况和其对运行的处理。

7.全图形界面

本系统在全图形方式下运行,界面美观友好,充分利用了显示器资源,表达信息丰富,色彩的搭配效果好。高清晰彩色图形高分辨率图形的处理和显示,使图形更加清晰美观。在屏幕上有再现图片的真切感受。

8.全汉字显示

所有信息均以中文表达。

9.简便易学

子系统和子系统之间的快速切换,各种输入的实现等等均采取快捷键操作完成,类似傻瓜照像机一样易学。

数据保存

在数据保存页面中可以设定历

史数据保存的路径,该路径与历史

数据表格和历史数据曲线中的数据

选择目录相关。可以根据要求设定

历史数据保存的时间间隔。

如要求声音报警时,可以选择声音文件,当有故障时播放该文件。

系统选择菜单:直接进入子系统时,可使用该菜单,用鼠标指该菜单,点击鼠标左键,下拉菜单被弹出,此菜单给出了本软件所有子系统名称,用鼠标左键确认所要察看的子系统,此时屏幕上方系统标题区会给出提示,选择已被执行。

空调系统(此功能选用)

流程

主/子系统的体现就是流程图。本功能就是对流程图的阐述性说明。主系统流程中包括了系统的构成并显示了子系统的运行情况;子系统流程图中给出的是一幅表示该子系统的主体结构与流程原理的彩色图形,同时表示出测点与

执行器的布局与测控点的实时值。即图中详细地给出了每个开关量和模拟量输入测点与输出控制点的位置、符号与实时值。在该图中,对模拟量用不同的颜色(前景色和背景色)表示填入数据的正常与否。对表示开关量的地方也以不同的颜色块表示其不同的状况。当显示区显示主系统时,其中子系统的状态也用类似开关量的方式来反映,由子系统框图上的颜色来区分。

实时数据

可以用多种方式来显示数据,最常见的方式是在子系统图中用实心小框显示开关量和数字串小框显示浮点量。实心框的颜色表示开关量不同的状态,如运行/开启(浅绿),停止/关闭(白色),故障(黄色),事故(红色)等等,具体可参见图例。浮点量的表示有四位数字的精度,正常状态下,显示为灰底白字,红底黄字显示时说明数据正处于超限状态。

数据曲线

是指数据以曲线图方式显示,曲线图显示从当前时刻开始的数据走势.曲线图是为了表达某个或某几个参数随着时间的推移在该系统的运行过程中的变化情况。在曲线图上能看到该参数实时动态的变化情况。

历史数据

是保存在计算机上以往的数据,如该数据没有被移动可以直接使用日期选择方式打开,否则只能用‘打开数据文件’打开数据文件。当选择的数据不存在时,标题自动提示。

历史数据曲线是将保存在计算机上以往的数据用数据曲线的方式显示

在数据选择页面中可选择数据源,如历史数据没有被移动可以直接使用日期选择方式打开,否则只能用‘打开数据文件’打开数据文件。当选择的数据不存在时,曲线标题自动提示。

在时间范围页面中可以选择数据显示的时间范围,自动是数据文件中时间数据的范围,是自动调整其启始时间。手动是由开始时间和结束时间决定的,一般使用自动方式。

在数据范围页面中可以选择数据显示的数据范围,自动是数据文件中数据的范围,是自动调整其最大和最小值。手动是由手动设定最大值和结最小值决定的,一般使用自动方式。

在曲线选择页面中可以选择曲线显示的内容,颜色,增加或减少曲线的条数及打印当前曲线。

在数据曲线中用鼠标选择要放大的区域(从左上到右下)可放大显示。如反向选择即还原显示。

系统记录

查看系统运行情况,有利于系统管理。

报警记录

开关数据记录

空气参数计算

是该系统中的一个工具软件,可以计算空气的不同状态的各个参数。

学校实验室仪器管理制度

学校实验室仪器管理制度 1、实验室是师生进行实验教学的场所,实验室内一切设备,必须经常保持良状态。仪器设备不得挪作他用,更不得据为已有。 2、实验室仪器室由专人管理,实行管理人员负责制。管理人员有权对违反规章制度的人和事进行批评和提出处理意见。 3、仪器装备应及时补充,及时验收、登记。任何时候都要做到仪器室、学校上级主管部门帐册相符和帐册实物相符。 4、仪器设备按分类编号,定位存放、布局规范、陈列美观、整齐清洁。做好防尘、防潮、防压、防挤、防变形、防热、防晒、防磁、防震等工作。 5、一切仪器设备的领用、外借、归还必须通过管理人员,必须办理登记手续并检查仪器完好情况。教师领用必须提前填写“实验通知单”便于准备,使用完毕,及时归还、注销。外单位借用必须经学校主管领导批准。 6、经常维护,及时保养,做好防锈、防腐、防虫、防毒等工作,尽量减少仪器损耗。 7、爱护仪器设备,出现故障要及时修理,损坏仪器要及时查明,并根据情节及时处理。严格报废审批手续。开展自制教具、学具和课外科技活动。 8、建立和健全仪器设备和实验教学档案制度,妥善保存好仪器帐册、产品说明书、使用登记册、实验情况记载表等有关资料。 9、严格按有关安全规则操作实验,做好安全用电、防火、防盗、

防毒、防爆、防污染等安全防范工作,危毒药品必须专柜放置,严格取用制度,要保证人员和仪器设备安全。 lo、一般药品与腐蚀性、易燃、易爆、有毒等危险品要定厨、定位存放,做到“物清、帐清、资料清、标志清”。并嘱咐学生未经许可不得擅自动手,做好防患工作。 11、在实验中违反操作规则而造成仪器设备损坏的,应照价赔偿,遵守实验操作规则发生损坏的,酌情处理。每次实验课结束后,实验教师要认真核对仪器设备数量与完好情况,并做好相关记录。 12、学期初,实验教师要根据课程标准拟定学期实验计划,完成大纲规定的全部演示实验和学生实验。实验室要对全体师生开放,充分发挥仪器设备的使用效益。 13、定期对在教学过程中损坏的仪器设备进行维修,无修复价值的应办理报损登记注销手续,并注明损耗程度及原因。学期末,实验教师要对实验仪器设备进行整理清点,拟报填补计划。

化验室设备仪器操作细则、规程

编号:SM-ZD-97192 化验室设备仪器操作细 则、规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

化验室设备仪器操作细则、规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 方法与原理: 生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质,特别是有机物所进行化学过程中消耗溶解氧的量。BOD?是指在20℃培养5d分别测定样品培养前后的溶解氧,二者之差即为BOD?值,以氧的mg/L表示,测试范围2mg/l~6000mg/l 仪器 恒温培养箱 20ml系口玻璃瓶 1000ml量筒 玻璃搅棒:棒的长度长于普通玻璃棒,在棒的底端固定一个直径比量筒底小,并带有几个小孔的硬橡胶板。 溶解氧瓶:250ml,带有磨口玻璃塞并且有供水封用的钟形口。

移液管:供分取水样和添加稀释水用。 试剂 磷酸盐缓冲溶液:将8.5g磷酸二氢钾,21.75g磷酸氢二钾,33.4g七水合磷酸氢二钠和1.7g氯化铵溶于水中,稀释至1000ml,此溶液的pH值应为7.2 硫酸镁溶液:将22.5g七水合硫酸镁溶于水中,稀释至1000ml。 氯化钙溶液:将27.5无水氯化钙溶于水,稀释1000mL 氯化铁溶液:将0.25g 六水合氯化铁(FeCl?·6H?O)溶于水中稀释至1000ml 盐酸溶液:将40ml(=1.18mg/l)盐酸溶于水,稀释至1000ml 氢氧化钠溶液:将20g氢氧化钠溶于水中,稀释至1000ml。 亚硫酸钠溶液:将1.575g亚硫酸溶于水中,稀释至1000ml。 葡萄糖-谷氨酸标准溶液:将葡萄糖和谷氨酸在103℃干燥1h后,各称取150mg溶于水中,移入1000ml容量瓶

实验室仪器自校规程及记录

实验室仪器自校规程及记录 2016年 华庄建材

砂浆、混凝土三联试模的校验方法 1、概述 此类试模是用以制作水泥砂浆、水泥混凝土试件,以便测定其抗压、抗折强度的专用试模。 2、技术要求 试模为塑料一体试模,底部有气孔。 试模内部尺寸允许偏差:棱边长度不超过1mm,直角不超过°。 试模内部标准尺寸规定如下: 3、校验条件 校验用的计量器具 分度值为的游标卡尺。 分度值为的钢板尺。 校验用的计量器具经计量检定合格,并在检定周期内。 该仪器应在15~30℃的室温下校验,环境清洁,无腐蚀性气味。 4、校验项目和校验方法

用游标卡尺(钢板尺)测量试模的棱边长(内部尺寸),取两次平均值的偏差应在±1mm 范围内。 用直度尺测量直角的偏差范围应在±°范围内。 5、校验结果处理和校验周期 经校验,满足—条技术要求的仪器为合格,发给校验合格证书,任何一条技术要求不合格者,均为校验不合格,发给校验结果通知书。 校验周期为一年。可根据维修情况提前校验。 混凝土三联试模校验记录

砂浆三联试模校验记录

水泥胶砂试模校验方法 本方法适用于新购和使用中以及修理后的水泥胶砂试模的校验。 1、技术要求 产品应有铭牌,其中包括型号、规格、制造厂、出厂编号及出厂日期等。应有产品合格证和产品说明书。 试模的侧板和端板的有效尺寸应符合下表规定: 试模尺寸允许偏差表 试模的内表面应光滑平整,不平整度误差应不大于试模边长的%。 试模组装后,各相交平面应垂直,偏差不大于1°。 试模组装应紧密,在试件成型时不应出现漏浆现象。 2、校验项目和项目条件

校验项目 外观。 试模尺寸。 试模内表面平整度。 试模垂直度。 试模漏浆检查。 校验用器具 游标卡尺:量程300mm,分度值。 钢直尺:量程300mm,分度值。 塞尺:厚度~2mm。 万能角度尺:量程360°,分度值5′。 3、校验方法 按技术要求和条对试模的外观和资料进行检查。 用游标卡尺对试模的有效尺寸进行量测。 用钢板尺和塞尺对试模内表面、端板和底座进行平整度测量。 用万能角度尺对组装后的试模进行垂直度测量。 将装满水泥胶砂的试模按水泥胶砂强度检验方法的操作步骤在振动台上振30S,检查是否有漏浆现象。 4、校验结果处理和校验周期 经校验,满足~条技术要求的仪器为合格,发给校验合格证书,任何一条技术要求不合格者,均为校验不合格,发给校验结果通知书。 该仪器的校验周期为一年。 水泥胶砂试模校验记录 自校单位仪器编号

实验室常用器材使用方法及注意事项

实验室常用器材使用方法及注意事项

实验室常见仪器使用方法及注意事项 一、常见的仪器 (一)初中化学实验常见仪器 反应容器可直接受热的:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚等能间接受热的:烧杯、烧瓶、锥形瓶(加热时,需加石棉网) 常存放药品的仪器:广口瓶(固体)、细口瓶(液体)、滴瓶 (少量液体)、集气瓶(气体) 用加热仪器:酒精灯 计量仪器:托盘天平(称固体质量)、量筒(量液体体积) 仪分离仪器:漏斗 取用仪器:药匙(粉末或小晶粒状)、镊子(块状或较大颗粒)、胶头滴管(少量液体) 器夹持仪器:试管夹、铁架台(带铁夹、铁圈)、坩埚钳其它仪器:长颈漏斗、石棉网、玻璃棒、试管刷、水槽 不能加热:量筒、集气瓶、漏斗、温度计、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶等 1、试管 (1)、用途: a、在常温或加热时,用作少量试剂的反应容器。 b、溶解少量固体。 c、收集少量气体的容器 d、用于装置成小型气体的发生

器。 (2)、注意事项: a、加热时外壁必须干燥,不能骤热骤冷,一般要先均匀受热,然后才能集中受热, 防止试管受热不均而破裂。 b、加热时,试管要先用铁夹夹持固定在铁架台上(短时间加热也可用试管夹夹持)。 试管夹应夹在的中上部(或铁夹应夹在离试管口的1/3处)。c、加热固体时,试管口要略向下倾斜,且未冷前试管不能直立,避免管口冷凝水倒流 使试管炸裂。 d、加热液体时,盛液量一般不超过试管容积的1/3(防止液体受热溢出),使试管与桌面 约成45°的角度(增大受热面积,防止暴沸),管口不能对着自己或别人(防止液体喷出伤人)。反应时试管内的液体不超过试管容积的1/2。 2、烧杯用途:①溶解固体物质、配制溶液,以及溶液的稀释、浓缩 ②也可用做较大量的物质间的反应 注意事项:受热时外壁要干燥,并放在石棉网上使其受热均匀(防止受热不均使烧杯炸裂), 加液量一般不超过容积的1/3(防止加热沸腾使液体外溢)。

实验室常见仪器使用标准及操作规程SICOLAB

超净工作台 标准: A.根据环境的洁净程度,可定期(一般2~3个月)将粗滤布拆下清洗予以更换; B.定期(一般为一周)对超净工作台环境进行灭菌,同时,经常用纱布沾上酒精或丙酮有机溶剂将紫外杀菌灯外表面揩擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌效果; C.当加大风机电压不能使操作风速达到0.32m/s时,必须更换高效空气过滤器; D.更换高效空气过滤器时可打开顶盖,更换时应注意过滤器上的箭头标志,箭头指向即为层气流流向; E.更换高效空气过滤气后,应用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好,调节风机电压,使操作平均风速保持在0.32~0.48m/s范围内,再有用Y09-4型尘埃粒子计数器检查洁净度。操作规程: A.使用工作台时,应提前1小时开机,同时开启紫外灭菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,三十分钟后关闭杀菌灯; B.新安装的或长期未使用的工作台,使用前必须对工作台和周围环境先用超净真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁工作台,再采用药物灭菌法和紫外线灭菌法进行灭菌处理; C.操作区内不允许存放不必要的物品,以保持操作区的洁净气流流型不受干扰; D.操作区内应尽量避免作明显扰乱气流流型的动作; E.操作区内的使用温度不得大于60℃。 冰箱 使用标准: A.在冰箱接入电源之前,请仔细核对冰箱的电压范围和电源电压是否相等; B.冰箱必须有干燥的接地,如果电气线路没有接地,那么必须请电工将冰箱单独接地; C.不可将汽油、酒精、胶粘剂等易燃、易爆品放入冰箱内,以免引起爆炸; D.冰箱不能在有可燃性气体的环境中使用,如发现可燃气体泄漏,千万不可拔去电源插头,关闭温控器或灯开关,否则会产生电火花,引起爆炸; E.切勿用水喷洒冰箱顶部,以免使电气零件受损,发生危险; F.清洁保养及搬动冰箱时必须切断电源,并小心操作,不让电气元件受损; G.冰箱应放置在平坦、坚实的地面上,如放置不平,可调节箱底平脚; H.冰箱应放置在通风干燥,远离热源的地方,并避免阳光直射; I.冰箱在一般使用时,会结霜,当结霜特别严重时,可关机或关掉电源进行人工化霜,必要时可打开柜门加速霜层融化; J.当冰箱搁置不用时或长时间使用箱内出现异味时,必须进行清理; K.不可用酸、化学稀释剂,汽油、苯之类物品清洗冰箱任何部件; L.箱内不要放熟的食品,热的仪器必须冷却至室温后,再放入箱内; 操作规程: A.首次通电或长时间不用重新通电时,由于箱内外温度接近,为迅速进入冷藏状态,可把温度调至最冷处,待冰箱连续运行2~3小时,箱温降低后,再将温度调至适当位置; B.在使用中,不要经常调动温度控制器; 电子天平 操作规程:

实验室仪器操作使用规范流程

实验室仪器操作使用规程 文件编号:SH/ZJ-05/02-2011 版本:A/01 页数:21 生效日期:2011年9月1日 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 分发号:受控印章: 质量总监: 01 质检部部长:02 分发日期: 第1节质检部仪器设备一览表

第2节仪器操作使用规程 1. 高速组织捣碎机(DS-1) 1、将刀对准机轴,按下联轴节弹性元件至尺槽,使其居于容器盖园孔,方可启动电机。

2、物料须缓缓倒入容器中,先开慢速(1 ) ,后开快速(2 ) ,但慢速只能作起步作用,不宜长用。 3、由于电动机高速运转,不能长时间使用,必须每使用三分钟,休息五分钟,方可继续使用。 2. 绞肉机(MM8) 一、注意事项 1、机器旋转过程中严禁用手伸入绞肉筒,以免发生伤手事故; 2、需绞的肉一定要去净皮、骨、筋,并把肉切成细条状,以免损坏机器; 3、空机启动,螺杆转向必须与箭头指示牌所指的方向一致,导正常运转后,才可把肉放进绞肉筒进行绞肉,否则容易造成肉卡住机件,使机不能启动和正常运转,严重时会挤破绞肉筒、出肉轮,甚至会烧坏电动机: 4、如发现电动机运转不正常,应立即切断电源,停机检查原因,看是否有皮、骨、筋卡住; 5、如果出现肉呈糊状,可能由以下原因造成: ①出肉轮太松造成,切肉入与出肉孔板接触不良,应重新调整; ②出肉孔板堵塞,要给予疏通; ③切肉刀太钝,应修磨或更换;

二、使用方法 使用时,绞肉部分各零件应清洗干净,步骤如下: 拧出出肉轮,按顺序取出出肉孔板、切肉刀、送肉螺杆,然后松开夹紧手柄,取出绞肉筒,清洗完后,再装回绞肉筒,板动夹紧手柄至夹紧位置,然后,依次装入送肉螺杆,切肉刀、出肉孔板,再旋上出肉轮,要注意出肉轮不要旋得太紧,只需旋至刚与出肉孔板接触即可,通电旋转,再将出肉轮的松紧调至适当位置,否则会影响机器的使用寿命及出肉质量。以上工作做完即可进行绞肉,开机后把预先去掉皮、骨、筋并切成长条状的肉投入绞肉筒,如果出肉太慢,可用塞肉棒(严禁直接用手)把绞肉筒的肉条适当往下推送,但也不能送得太急,以免超过电动机承载能力,损坏电动机。 使用完毕,应将绞肉部分各零件卸下清洗抹干,以备下次使用。 3. 电子计数天平(LT200OA) 一、构造 本仪器由称盘、外壳、电源、检定分度值等部件组成; 二、使用方法 1、预热:接通电,打开开关,天平显示从“F…… 2 ”到“F…… 9 ”后即显示“0.0”或“0”,然后预热30 分钟左右,方能使称量准确;

实验室常用仪器及其使用

实验室常用仪器及其使用 1.能区分和识别常用的仪器,了解化学实验常用仪器的主要用途 2.掌握常见反应器、加热仪器、计量仪器、分离仪器、干燥仪器的使用方法 3.能懂得选择合适的实验仪器进行实验,会绘制简单的仪器装置图 4.知道质谱仪、核磁共振仪、红外光谱仪等现代仪器在测定物质结构中的作用。 知识点1 反应器的使用方法 6.集气瓶

知识点2 计量仪器的使用方法 2.量筒 3.容量瓶 4.托盘天平 知识点3 加热、蒸发、蒸馏、结晶的仪器2.表面皿、蒸发皿

知识点4过滤、分离、注入液体的仪器 干燥管 干燥器 铁架台、 铁夹 试管夹 坩埚钳 二、质谱仪、核磁共振仪、红外光谱仪等现代仪器在测定物质结构中的作用 1.质谱仪 用途 。 2.核磁共振仪 用途 。 3.红外光谱仪

【例1】下列实验中所选用的仪器合理的是() A. 用200mL量筒量取5.2mL稀硫酸 B. 用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液 C. 用托盘天平称量11.7克氯化钠晶体 D. 用碱式滴定管量取25.1mL溴水 解析:这是一道考查称量仪器使用的题目。选用量筒时应注意选合适规格,量取5.2mL 稀硫酸要用10mL量筒,所以A不正确;滴定管量取液体时应精确到0.01mL,所以D不正确。 托盘天平可称量精确到0.1克,一般配制多大体积的溶液就选用多大体积的容量瓶。 答案:BC 【变式】准确量取25.00 mL高锰酸钾溶液,可选用的仪器是( C ) A . 50 mL量筒 B. 10 mL量筒 C. 50 mL酸式滴定管 D. 50mL碱式滴定管【例2】一支40mL碱式滴定管注入苛性钠溶液后,液面正好在10mL刻度处,则苛性钠溶液体积为() A . 10mL B. 大于10mL C. 30 mL D. 大于30 mL 解析:滴定管的0刻度线在上方,40mL刻度线下至尖嘴处仍有溶液,所以大于30 mL 答案:D 【变式】下列量器和温度计的刻度表示正确的是(CD) A.量筒的刻度值是由下向上增大,“0”刻度在下 B.250毫升容量瓶上一般刻有30℃250毫升的标记 C.滴定管的刻度值由上而下增大,“0”刻度在上 D.温度计的刻度是由下而上增大,“0”在有刻度标记区域 【例3】现有下列仪器或用品:①铁架台(含铁圈,各种铁夹);②锥形瓶;③酸式滴定管与碱式滴定管;④烧杯(若干);⑤玻璃棒;⑥胶头滴管;⑦天平(含砝码);⑧滤纸;⑨量筒;⑩过滤漏斗。 (1)过滤时,应选用的上述仪器是(填编号)。 (2)配制一定物质的量浓度的溶液时,还缺少的仪器是。 (3)在中和滴定使用滴定管前,首先应。 解析这类试题的解题方法是首先看题目选项的具体操作。联想该操作的仪器、方法、注意事项等,对比题目中所给的仪器进行组合,看仪器是否完全具备进行某一项实验,这样才能得出正确结论,有时试题是给出一些仪器来完成某些实验操作,而所给的仪器不全,其解题方法与之类似,即通过联想完成。 答案(1)过滤所用的仪器有:铁架台、烧杯、玻璃棒、滤纸、过滤漏斗。 (2)配制一定物质的量浓度的仪器有:天平(含砝码)、容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管。 (3)检查活塞是否漏水,在确保不漏水后方可使用。

实验室仪器标准操作规程的编写规范

适用范围 本规范适用于本单位仪器设备标准操作规程的编写。 操作规程编写的基本要求 1格式要求 1.1文件名称及编码 1.1.1文件名称命名方式为“生产厂家(或者品牌)简称+型号+仪器名称+标准操作规程”,例如:安捷伦1200高效液相色谱仪标准操作规程。 1.1.2编码方式为“ZY+序号-5.5-2013”,例如:ZY12-5.5-2013。 1.1.3字体均为宋体小四,并加粗。 1.2实施日期 1.2.1实施日期格式参照“2013.01.01”,字体均为宋体小四,并加粗。 1.3规程内容格式 1.3.1全部字体均为宋体小四,行距为1.5倍,内容小标题加粗。规程中的层次划分及编号,一律采用阿拉伯数字,层次的划分,一般不超过4部分,且首行不缩进。 2内容要求 2.1依据仪器设备使用说明、培训教程和上级已发布的标准操作规程编写,且与有关规定相协调。 2.2文字表达应准确、简明、通俗易懂,逻辑严谨,避免产生不易或不同理解的可能。 2.3规程中的图样、表格、数值、公式和其他技术内容应正确无误。 2.4规程中的术语、符号、代号应统一,与有关标准相一致,同一术语应表达同

一概念。 3规程一般由以下部分构成 3.1操作程序 3.1.1操作前准备 3.1.1.1核对和确认所用设备与检测目的所要求的一致性。 3.1.1.2识别设备计量检定状态标志和技术状态标志应符合规定;需要时,应标明对设备进行检定(自验)与检定周期的要求。 3.1.1.3设备使用技术条件和工作环境条件的检查与确定。 3.1.1.4安全与劳动保护条件的检查与确认。 3.1.1.5设备正确停机状态的检查与确认。 3.1.1.6检查并加油、加水、加燃料(必要时),达到规定要求。 3.1.2开机与运行 3.1.2.1接通电源,观察指示信号的要求与规定。 3.1.2.2必要时,仪器的预热或预置的要求与规定。 3.1.2.3校准或调零的要求与规定。 3.1.2.4设备自身系统误差的测定。 3.1.2.5必要时(如长时间停机后初次运行时)开机空运行,观察运行的稳定性。 3.1.2.6对样品的要求与规定 3.1.2.7上样和运行的操作步骤,要求与规定 3.1.2.8读取检测数据的方法。 3.1.2.9必要时(如长期停机,初次运行)在首次运行前,采用非检验试样做试验,观察设备运行的稳定性、可靠性。 3.1.3停机与保养 3.1.3.1检测完毕,停机状态的要求与规定。 3.1.3.2切断电源,观察指示信号的要求与规定。

常见实验室仪器设备应用清单!(附实验室图)

一、疾病预防控制中心实验室仪器设备清单 1 气相色谱仪:定性定量分析 2 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 3 氨气分析仪:测样品中氨的含量 4 测汞仪:测固、体液体样品中汞含量 5 电导率仪:测电解质溶液电导率值 6 二氧化硫测定仪:大气环镜中二氧化硫浓度的自动监测 7 二氧化碳测定仪:大气环镜中二氧化碳浓度的自动监测 8 离子交换纯水器:使用离子交换法制纯水 9 粉层采样器:该采样器适用于煤矿及其它粉层作业环镜中进行粉层采样 10 光电浊度仪:测量浊度 11 光照度计:测定光照强度 12 火焰光度计:监床化验用病理研究 13 激光粉层仪:检测粉层浓度 14 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析 15 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量 16 自动量程照度计:测定光照强度 17 自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 18 酶标仪:定性定量 19 冷原子荧光测汞仪:专用测贡仪器,测痕量贡 20 离子计:测离子浓度 21 CO分析仪:测大气环镜中一氧化碳含量 22 双道原子荧光光度计:固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定析 23 手持糖量计:测体的含糖量 24 生化分析仪:测定样品的浓度,酶反映速率和酶的活性等数十种生化参数 25 洗板机:与酶标仪配套使用 26 微量可调移液器:移微量液体 27 显微镜:观察微小物质 28 荧光分光光度计:分析和测试各类微生物,氨基酸、蛋白质、核酸及多种监床药物 29 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜 30 便携式红外线人析器:测定公共场所中的CO2浓度 31 电子微风仪:适用于工厂企业通风空调,镜污染览测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样 32 放射性污染计量仪:测试放射性污染是否超标 33 热敏电阻(测辐射热计):用于辐射探测 34 紫外光功力计:测试检测紫外光功率 35 热球式电风速仪:测定室内外或模型的气流速度时,是一种测量低风速的基本仪器 36 红血蛋白仪:检测血红蛋白

实验室常用检验仪器操作规范

检验仪器操作规范 1. 仪器分类和作业规范 理化检验仪器(序号从4.1-4.30) 4.1原子吸收仪 4.2离子色谱仪 4.3 pH/电导率仪(或其他pH计及电导率仪) 4.4电光分析天平 4.5电子天平/电子分析天平 4.6浊度仪 4.7糖度计 4.8余氯测定仪 4.9分光光度计 4.10阿贝折射仪 4.11低速台式离心机 4.12定氮仪 4.13密度/比重/浓度计 4.14比色管 4.15电热恒温干燥箱 生化检验仪器(序号从4.31-4.40) 4.31自动立式压力蒸汽灭菌锅 4.32生物显微镜 4.33生化培养箱 4.34霉菌培养箱 其他(序号从4.61-4.70) 4.61激光粒子计数器

备注:以下仪器操作规范按仪器分类顺序编写 4.1原子吸收仪 4.1.1. 准备工作: a)接通仪器主机电源,再接通计算机及打印机电源。打开电脑,待 Win dows95 屏幕 左下角显示Start将箭头指向Start,并点击。联机正常后出示 Aawinlab,点击 打开。 b)将空白溶液置于自动进样器位置1上,标准溶液于2上,试样溶液 在其他编码位置上。 c)打开氩气钢瓶,并调节为300-450Kpa d)接通石墨炉冷却水系统电源。 4.1.2. 编制程序: 工作前将下列主要工作页的必要参数一一输入。分别为仪器页、校正页、石墨炉页。 4.1.3. 进行自动分析: 箭头指向Workspace并点击它,出现下图所示的对话框,然后点击 Calibrate 进行校正曲线,完毕点击An alyze Samples 进行试样的测 ^定。 备注:作结束后如需存储文件,点击File上的Save,显示Save Method As窗口,在Method Name^栏上打上方法名字,并点击0K 4.1.4. 关机: 工作结束后点击Automated Analysis Control 窗口的Flush Sampler ,冲洗 进样系统;退出软件,关掉主机就、计算机、打印机、冷却水系统和石墨炉电 源;关紧氩气钢瓶。 4.2离子色谱仪 4.2.1.仪器 离子色谱仪、移液管、滤纸(0.45 卩m、 4.2.2.试剂 阴离子淋洗液、阳离子淋洗液、甲烷磺酸 4.2.3.操作方法 a)洗液的配置: 1. 阴离子淋洗液的配置:

实验室设备日常管理规定

实验室设备日常管理规 定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

实验室设备仪器日常管理制度 1总则 目的:为加强实验室设备、仪器的管理,正确、安全地使用和维护设备,特制定本制度。 适用范围:本制度可用来指导实验人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养等工作。 2设备使用规定 设备使用前,其操作人员应在设备管理员的安排下接受培训,培训由厂家技术人员或有熟悉设备使用的员工进行现场操作讲解,对培训进行登记确认。 操作人员应熟练操作设备,清楚设备日常保养知识和安全操作知识,并进行基本的保养和维护、维修,认真填写设备的维护和运行记录。 机器设备发生故障操作人员无法解决时应报告有关负责人员解决处理。 设备使用人员要严格按操作规程工作,认真遵守交接班制度,准确填写规定的各项运行记录。 操作人员、机修人员在维修设备时,未经领导批准,不准拆卸或配用其他的机器零件和工具。 对不遵守操作规程或玩忽职守,使设备受到损失者,应酌情给予经济处罚。 3设备检修和技术改造

在日常工作中,使用部门无法排除的故障,可以反应给设备管理部申请设备管理检修。 检修后的设备使用前,需要有使用部门负责人的签名认可。 设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。 4设备日常维护管理 设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度,并认真填写设备维护记录。 设备管理员要定期进行部位检测、性能检测,保证设备经常处于良好的工作状态并做好日常巡检。 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点,进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 巡检任务的承担。设备使用操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检,设备管理员负责对重点设备的巡检任务。

(完整版)实验室仪器设备管理办法

实验室仪器设备管理办法 1.0目的 实验室的仪器设备是保证科研工作正常进行的物质条件。为做好本公司实验室仪器设备管理,特制定本办法。 2.0 适用范围 本制度适用于公司所属各部门。 3.0 职责 3.1实验室仪器设备,实行“统一领导,分级管理”:技术部负责实验室仪器设备的管理工作,须指定专人管理本实验室的仪器设备。 3.2实验室仪器设备管理工作的主要任务是:在仪器设备的立项、论证、采购、安装、验收、使用、维护直至报废的全过程中,要加强计划管理、技术管理和经济管理,做好日常管理,使仪器设备在整个寿命周期中充分发挥效益,保证科研工作的需要。 4.0 具体内容 4.1总则 实验室仪器设备的管理,必须贯彻勤俭节约的方针,实行共享,减少不必要的重复,避免浪费,挖掘现有仪器设备的潜力,重视功能开发工作,不断提高仪器设备的使用能力。 4.2设备的划分标准 4.2.1能独立使用且使用年限在一年以上、使用过程中基本保持原有形态、单价在500元以上的一般仪器设备及单价在800元以上的专用仪器设备列入固定资产管理范围。 4.2.2单价在200元以上500元以下的一般仪器设备及单价在200元以上800元以下的专有仪器设备列入地低值仪器设备管理范围。

4.2.3专用设备是指各种具有专门性能和专门用于的设备,包括各种各样仪器和机械设备等。 4.2.4调拨、捐赠的仪器设备,符合上述规定的亦列入固定资产管理。 4.2.5自制设备属固定资产的,应按需要的材料、配件成本和加工费计价,经技术部验收合格,按固定资产管理。 4.3仪器设备的计划审批程序 4.3.1经费预算,技术部在年度末根据科研、生产等实际需要,提前做出下一年度所需经费预算,报采购部汇总后统一向财务部递交仪器设备经费预算,最后由公司根据财力情况确定设备经费预算后,技术部开始编制下一年度设备计划。 4.3.2仪器设备计划,设备预算计划经技术部审核通过并签字盖章后上交采购部,经总经理审核通过后,由采购部进行采购。 4.3.3实验室大型精密贵重仪器设备在购置前必须进行可行性论证。实验室提出的申请计划中必须包括购置理由、效益预测、选型论证、公司内相同仪器设备台套数、安装和使用条件等。 4.3.4仪器设备进入采购环节必须同时具备下列条件: (1)经过公司采购批准立项。 (2)设备经费、安装配套经费已全部落实。 (3)设备负责人明确。 (4)大型精密贵重仪器设备,必须做出可行性论证结论,填写统一规定的文件、表格,并经领导批准。 (5)自制设备,订购非标准设备,必须具备经过讨论且领导批准的正规的设计图纸和完整的技术文件资料。 4.3.5 编制原则,设备计划的编制必须以科研和生产的实际需要为基础认真进行。使用部门要充分挖掘现有设备的潜力,提高投资效益。在申报计划时要做

化学实验室常用仪器及使用

知识精要?化学实验常用仪器及其使用 中学化学实验常用的仪器有20多种,对这些仪器应该在反复使用和训练规范操作的基础上,努力做到“三会”,即:会识别仪器的名称和能恰当地选用仪器(仪器的种类和必要的规格);会正确地使用仪器进行实验;会画常用仪器的剖面图。 按照中学化学实验常用仪器的用途,大致可分为计量仪器、分离物质仪器、可加热的仪器、加热仪器、存放物质的仪器和其它仪器六类。现对这些仪器的名称、规格、用途和操作要领分述如下。 1.计量仪器 (1)量筒 量筒用于量度一定体积的液体。量筒的容积常见的有10mL、50mL、100mL等多种,其分度(最小刻度每格)依次为0.2mL、1mL、1mL。应该根据需要量取液体的体积大小,选用适当规格的量筒;量取液体时,以液面的弯月形最低点为准;量筒不能加热,不能作反应容器(量筒是有刻度的玻璃容器,温度的变化会使刻度不准确,且量筒受热可能引起炸裂,因此,量筒不能用做反应容器或用来稀释浓硫酸、溶解强碱,也不能量取过热的液体或用于加热等)。量取液体时,应先往量筒里注液体到接近刻度然后改用滴管,将液体逐滴加入,直到指定量。读数时量筒必须方平视线必须与量筒内液体凹液面最底处保持水平。俯视使读数偏高;仰视使读数偏低。如右图 (2)托盘天平

固体药品称量使用托盘天平,一般能精确到 0.1克。 使用步骤注意事项:①先调整零点;②称量物和砝码的位置为“左物右码”;③称量物不能直接放在托盘上,干燥的药品放在洁净的纸上称量,易潮解的和有腐蚀性的药品放在小烧杯等玻璃器皿里称量;④砝码用镊子夹取(“先大后小”)⑤称量结束后,应使游码归零,砝码放回砝码盒。 2.分离物质的仪器 漏斗漏斗内放滤纸用于过滤,也可通过漏斗向小口容器中转移液体。漏斗不能直接加热;过滤时应固定在铁架台的铁环上或固定在漏斗架上。 3.可加热的仪器 1).试管用来盛放少量药品,常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器,可用于制取或收集少量气体。 使用注意事项:①可直接加热,用试管夹夹在距试管口1/3管长处。 ②加热后不能骤冷,防止炸裂。③加热时试管口不能对着任何人;给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。 ④加入试管内的液体,不加热时不超过试管容积的l/2,加热时不超过l/3。 2).烧杯用作配置溶液和加大试剂的反应容器,在常温或加热时使用。使用注意事项:①烧杯外壁擦干后方可用于加热,加热时应放置在石棉网上,使受热均匀,盛放液体的容量通常不超过容积的1/3。 ②溶解物质搅拌时,玻璃棒不能触及杯壁或杯底。

实验室仪器设备管理制度

实验室仪器设备管理制度 为了保障本实验室仪器设备的安全和正常运行,实验室所有工作人员及进入本实验室的外来人员均需遵守以下管理制度: 一、实验药品和试剂的管理 1、实验药品和试剂要分类存放,常用药品及试剂放在试剂架上,其 他药品要放在指定位置,对特殊药品及试剂要注意防潮,防光照等影响。 2、有毒和无毒药品要分开存放,剧毒药品和危险品(如浓H2SO4)要 专柜、专室存放,由负责人保管,擅自不得动用。 3、对易燃、易爆的有机试剂要放在指定位置,不得随意堆放。 二、玻璃仪器及化学器皿用具的管理 1、所有仪器及器皿分别、分类放在指定位置,做到不挤压,不堆放, 各柜应张贴仪器的标签。 2、所有玻璃仪器用后必须洗干净,不得在容器内遗留油脂、酸、碱 液及毒性物质,用后需归放回原位。 3、玻璃仪器和器皿不得随意外借,外借时必须经实验室负责人同意 并严格做好仪器外借登记。 4、实验室负责人要定期对实验室玻璃仪器及器皿进行数量清点和统 计,若仪器不能达到实验需求,需及时向导师及相关负责人反应。 5、实验操作人员在损坏玻璃仪器及器皿时要及时向负责人反应并做 好登记,对贵重仪器要进行相应适度赔偿。 三、精密仪器的管理

(包括实验室现有的大型精密仪器如高效液相色谱、紫外分光光度计、精密电子天平、实验操净台、高压灭菌锅等) 1、以上仪器须由专人保管、负责,仪器操作者必须熟悉本仪器的 性能和操作方法,未经允许操作仪器的实验室人员及非本实验室人员未经允许不得擅自操作仪器; 2、各设备应张贴责任卡,明确设备性能时间等,应配备使用、检 查、维护、交接登记表和记录表; 3、设备及其配套工具均应指定专人负责,该责任人对设备负有全 面责任; 4、仪器操作者使用仪器时必须经责任人允许并严格按照仪器操作 使用规定进行操作,必须严格执行仪器设备运行记录制度,记录仪器运行状况及时间,仪器出现故障时应及时向负责人员反应。 5、责任人定期对仪器设备及配套工具进行检查维护,对检查维护 情况进行如实记录并及时向导师及相关领导反应。 6、若责任人因故需变动时必须依照登记表做好交接工作并做好交 接登记。 7、仪器设备出现故障时因由责任人查明情况并上报相关领导。 8、设备性能无法满足实验要求或因故无法使用时应上报导师及相 关领导。 9、实验完成时,要按各仪器规定要求关闭电源,离开实验室时要 确保所有仪器电源全部关闭。

实验室仪器使用规则及注意事项

实验室仪器使用规则及注意事项 1、滴定管 滴定管分为两种,碱式滴定管和酸式滴定管 酸式滴定管只能用来装酸性的有强氧化性的溶液, 酸式滴定管下面的玻璃旋塞是滴定开关。 碱式滴定管就只能装碱性溶液和强还原溶液,碱 式滴定管的下端有一段橡皮管,橡皮管的中间的 玻璃球是滴定开关。 滴定管使用方法: 1.验漏,洗净滴定管后滴定管装满水关紧旋钮直立, 检查是否漏水。 2.洗涤滴定管,再用滴定液对滴定管进行润洗,润 洗后装滴定液到零刻度以上。 3.检查滴定管内是否有气泡,有的话调节滴定开关放出。 4.读出初始滴定液的体积。 滴定操作: 调节滴定开关使滴定液滴入待测溶液中,初始滴定速度慢,中间快,最后缓慢滴入。达到滴定终点时立即关闭滴定开关,读出剩余的滴定液体积。 计算:根据滴定液体积初始的读数减去剩余的滴定液体积,就可以得出用去了多少滴定液了。 2、托盘天平 使用方法 使用前 1.要放置在水平的地方,游码要指向红色0刻度线。 2.调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准中 央刻度线直至天平横梁水平位置平衡。(小口诀:放平移零调 平衡,螺母调平反指针/走高端。) 3.左托盘放称量物,右托盘放砝码。根据称量物的性状应放 在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。 4.砝码不能用手拿要用镊子夹取.千万不能把砝码弄湿、弄脏(这样会让砝码生锈,砝码质量变大,测量结果不准确),游码也要用镊子拨动。 5.添加砝码从估计称量物的最大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准中央刻度线。(小口诀:先估后测左物右码由大到小后移游码) 6.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。 7.物体的质量=砝码的总质量+游码在标尺上所对的刻度值(M左=M右+M游) 8.取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。

中小学实验室仪器设备管理规范细则

中小学实验室仪器设备管理规范细则 一、做好仪器设备的验收及建帐工作 ①、仪器设备的验收入库工作是实验室常规管理应把好的第一关,无论是自购或主管部门调拨的仪器设备都应经过实验教师亲自验收合格才能入库。验收合格的仪器设备要填写入库单,仪器入库单和主管部门调拨单是记帐凭证要装订存档。要把入库仪器的说明书及技术资料搜集整理或与物相随,或统一存放备查。 ②、做好仪器设备的登记建帐工作 在目前还没有脱离手工帐的前提下,实行手工帐与电脑帐并行管理的模式,实验室还是要建立好"三本帐":总账(大类帐)、明细帐(登记册)、低值易耗品帐。做到帐册齐全,帐目清楚,单据完整,记帐正确;做到物物有帐,帐帐相符,帐物相符,帐位相符;电脑帐的输入工作要及时,凡是管理上所需的各项数据信息一定要输入完整(仪器名称、仪器代码、型号和规格、数量、单价、金额、购置日期、安置地点等),调整帐目要有凭据(如仪器设备损耗报废单或赔偿单、主管部门调拨单等)。变动数据的卡片年终一年打印一次,总清册、各大类清册和一览表年终一年打印一次,卡片要有序地装订成册,装订的顺序与各大类清册上的顺序相同,便于查阅,成册的卡片首页装订一览表(一年一张)。总清册、各大类清册、一览表、被变动的原始卡片和各数据变动的原始凭证等按照年份装订成册存档保存,便于日后查阅。 二、做好仪器设备的陈列摆放工作 仪器设备的陈列摆放是一项兼具科学性与艺术性的工作。操作时,一方面要求按仪器、药品的自身特点进行科学摆放,以利仪器保养和实验室安全;另一方面,又要求种类繁多、形状各异的仪器摆放得整齐美观,做到科学性与艺术性的有机结合。因此,仪器设备陈列摆放的原则是:科学分类,整齐美观,陈列有序,取用方便。具体操作要注意以下几点: ①、验收入库的仪器一般都应张贴标签并书写漆号标记(仪器代码),标签张贴的位置要适宜,大小适当,同一台(套)仪器的主件或附件,都应编同一编号,以免主、附件错乱而影响使用。 ②、同学科仪器要分类入柜,柜内分层,层上定点,做到定橱、定位摆放;同柜仪器重的放下层,轻的放上层;同层仪器体高的放里边,体矮的放外边;同层放同种仪器的不要堆叠挤压,要呈队梯状排放在一起;仪器设备一般都要正放,因仪器体高(如人体半身模型等)柜内入不下时,应调整台板高度后入柜正放。同室药品要把一般药品和危险药品分开,一般药品中有机药品和无机药品分开存放,摆放顺序是:先无机后有机,无机药品可按单质(金属或非金属)、氧化物、酸、碱、盐、指示剂等依次摆放,有机药品按官能团系统如烃、醇、糖类等依次摆放。有条件的学校要建强酸强碱的专用柜,放置有强腐蚀性的酸和碱。生物模型、标本有条件的学校要使用双面玻璃柜存入于一室,透亮美观又能防尘;鸟兽剥制或仿真标本要革新橱柜,依形定位(似展览橱窗)存放室内,供学生参观,各学科挂图、图片资料要制做专用图架或入柜摆放,文理科声像盘带、投影片、电影片等应专柜或专室存放。小学数学、自然仪器要分柜存放于一室,小学化学药品要专柜存放;同室仪器说

化学实验室常用仪器及使用

转载]知识精要?化学实验常用仪器及其使用3 知识精要·化学实验常用仪器及其使用 中学化学实验常用的仪器有20多种,对这些仪器应该在反复使用和训练规范操作的基础上,努力做到“三会”,即:会识别仪器的名称和能恰当地选用仪器(仪器的种类和必要的规格);会正确地使用仪器进行实验;会画常用仪器的剖面图。 按照中学化学实验常用仪器的用途,大致可分为计量仪器、分离物质仪器、可加热的仪器、加热仪器、存放物质的仪器和其它仪器六类。现对这些仪器的名称、规格、用途和操作要领分述如下。 1.计量仪器 (1)量筒 量筒用于量度一定体积的液体。量筒的容积常见的有10mL、50mL、100mL等多种,其分度(最小刻度每格)依次为0.2mL、1mL、1mL。应该根据需要量取液体的体积大小,选用适当规格的量筒;量取液体时,以液面的弯月形最低点为准;量筒不能加热,不能作反应容器(量筒是有刻度的玻璃容器,温度的变化会使刻度不准确,且量筒受热可能引起炸裂,因此,量筒不能用做反应容器或用来稀释浓硫酸、溶解强碱,也不能量取过热的液体或用于加热等)。量取液体时,应先往量筒里注液体到接近刻度然后改用滴管,将液体逐滴加入,直到指定量。读数时量筒必须方平视线必须与量筒内液体凹液面最底处保持水平。俯视使读数偏高;仰视使读数偏低。如右图 (2)托盘天平 固体药品称量使用托盘天平,一般能精确到0.1克。 使用步骤注意事项:①先调整零点;②称量物和砝码的位置为“左物右码”;③称量物不能直接放在托盘上,干燥的药品放在洁净的纸上称量,易潮解的和有腐蚀性的药品放在小烧杯等玻璃器皿里称量;④砝码用镊子夹取(“先大后小”)⑤称量结束后,应使游码归零,砝码放回砝码盒。 2.分离物质的仪器 漏斗漏斗内放滤纸用于过滤,也可通过漏斗向小口容器中转移液体。漏斗不能直接加热;过滤时应固定在铁架台的铁环上或固定在漏斗架上。 3.可加热的仪器 1.试管用来盛放少量药品,常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器,可用于制取或收集少量气体。 使用注意事项:①可直接加热,用试管夹夹在距试管口1/3管长处。②加热后不能骤冷,防止炸裂。③加热时试管口不能对着任何人;给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。 ④加入试管内的液体,不加热时不超过试管容积的l/2,加热时不超过l/3。 2.烧杯用作配置溶液和加大试剂的反应容器,在常温或加热时使用。 使用注意事项:①烧杯外壁擦干后方可用于加热,加热时应放置在石棉网上,使受热均匀,盛放液体的容量通常不超过容积的1/3。②溶解物质搅拌时,玻璃棒不能触及杯壁或杯底。 3.烧瓶用于试剂量较大而又有液体物质参加反应的容器,还可制作洗瓶。可分为圆底烧瓶、平底烧瓶和蒸馏烧瓶。它们都可用于装配气体发生装置。蒸馏烧瓶用于分离互溶的沸点不同的物质。 使用注意事项:①圆底烧瓶和蒸馏烧瓶可用于加热,加热时要垫石棉网,也可用于其它热浴(如水浴加热等)。②液体加入量不要超过烧瓶容积的1/2。③使用时(制气体或有机 合成等),应固定在铁架上,烧瓶夹应垫石棉绳或套橡皮管。 4.蒸发皿用于蒸发液体或浓缩溶液。 使用注意事项:①可直接加热,但不能骤冷。②盛液量不应超过蒸发皿容积的2/3. ③

实验室设备使用细则

实验室设备使用细则 为加强实验室设备(摄像机等)的使用和管理,更好地为老师和学生服务,妥善管理好实验设备,确保实验设备不损坏、不丢失,特制定以下管理办法: 一、日常保管 1、实验室设备原则上仅供教学实验室用,不对外借。 2、所领用设备实行“谁使用,谁保管;谁损坏,谁负责”的办法。使用者要对设备负责,加强对设备的保管、保养工作,是设备保持良好的使用状态,延长使用寿命。 二、借用手续 1、实验设备由实验室统一管理,按使用范围及程序借用,并建立借用登记制度。 2、课时教学使用设备,需任课老师至管理老师处登记领取设备,课后及时归还。 3、课后作业使用设备,需提出申请任课老师签字确认后,至管理老师处领取设备。 4、领用人领用设备时需进行必要检查,发现问题及时提出,管理老师需及时登记,避免责任不清。 5、无特殊情况,设备应由领用者本人按时办理交回手续。 6、一个领用周期最多为3天,任何人不得以任何理由长期占用,超过3天需至管理老师处办理续借手续。 三、使用要求 1、使用人员需严格按照设备使用说明书进行操作,保证设备和相关资料的完好。如果发生设备损坏,由相关责任人负责赔偿维修费用;发生设备遗失,由相关责任人赔偿。 2、使用设备时做到人不离机,不让他人代操作,注意防震、防水、防腐、防尘、防盗。严格按规定操作,不用时及时入箱入柜,做好平时保养,确保随时可用。如出现故障,应及时报告。

四、奖惩机制 1、由于实验室设备有限,借用时按使用记录择优借出。 2、每学年每位同学初始记录分值为10分,未履行领用规则的扣相应分值,具体细则如下: (1)未按时归还扣1分,累计三次以上者本学期不得再领用设备。 (2)设备损坏扣5分,本学期不得再领用设备。 (3)设备遗失扣10分,下学年不得再领用设备。 (4)使用记录满分的同学,可优先于其他同学领用设备。 实验室设备领用申请表见附录1

相关文档
相关文档 最新文档