文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电考试题与答案(供参考)

工厂供电考试题与答案(供参考)

工厂供电考试题与答案(供参考)
工厂供电考试题与答案(供参考)

工厂供电试题库

一、单项选择题(每题2分,共10分):

1、在配电设计中,通常采用 ___ B ____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min

B.30min

C.60min

D.90min

2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为___ A ____左右的最大负荷电流。

A.1s

B.5s

C.15s

D.30s

3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为___ D ____时的有功功率。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___ A ____计算负荷。

A.二项式系数法

B.标幺制法

C.需要系数法

D.欧姆法

5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于__ C ____。A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型

二、填空题(每空1分,共20分):

1、工厂供电的基本要求是_____安全、可靠、优质、经济__。

2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有___应急电源____ ,并严禁其他负荷接入。

3、电能质量的基本指标是___电压____和___频率____,我国采用的工业频率是____50___ HZ。

4、各种高低压开关属___一____次设备。

5、跌落式熔断器属于___非限流式____熔断器。

6、防雷装置所有接闪器都必须经过___引下线____与____接地装置____相连。

7、继电保护装置的基本要求是:___选择性、速动性、灵敏性___、可靠性。

8、____真空___断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。

9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。

10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。

三、名词解释(每题6分,共30分):

1、什么叫电力系统?

1、答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。

2、什么是尖峰电流?

2、答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。

3、什么叫无限大容量的电力系统?

3、答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。

4、什么叫过电压?

4、供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。

5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度?

5、光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量;

发光强度:光源在给定方向上单位立体角内辐射的光通量;

照度:受照物体表面上单位面积接受到的光通量;

亮度:被照物体在给定方向单位投影面上的发光强度。

四、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共10分):

1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(√)

2、有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。(×)

3、工厂供电系统运行是的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。(√)

4、对于只接单台电动机或电焊机的支线,其尖峰电流不等于其起动电流。(×)

5、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。(×)

6、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。(×)

7、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。(√)

8、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。(×)

9、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。(√)

10、中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每相对地电容电流的3倍。×

五、简答题(每题6分,共30分):

1、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

1、答:中性线(N线)的功能:一是用来接驳相电压220V的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负载中性点的电位偏移。

保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。

保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。

2、电气设备中常用的灭弧方法有哪些?(至少6个)

2、答:常用灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧吹短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法、SF6灭弧法。

3、互感器有哪些功能?电流互感器和电压互感器使用时注意事项?

3、答:互感器的功能有:(1)隔离高压电路;(2)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围;(3)是测量仪表和继电器小型化、标准化,并可简化结构,降低成本,有利于批量生产。

电流互感器使用注意事项:(1)在工作时其二次侧不得开路,(2)二次侧有一端必须接地,(3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。

电压互感器的使用注意事项:(1)在工作时其二次侧不得短路,(2)二次侧有一端必须接地,(3)互感器在连接时注意其端子的极性。

4、电气主接线的基本要求有哪些?

4、答:对电气主接线的要求有:

(1)安全:符合有关技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全;

(2)可靠:保证在各种运行方式下,能够满足负荷对供电可靠性的要求;

(3)灵活:能适应供电系统所需要的各种运行方式,操作简便,并能适应负荷的要;

(4)经济:子满足安全、可靠、灵活的前提下,用力求投资省、运行维护费用最低,并为今后发展留有余地。

5、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?在三项系统中,可能发生的短路类型有哪些?

5、答:短路是指不同电位的导体之间通过电弧或其他较小阻抗非正常连接在一起。

短路的主要原因:(1)电气设备载流部分的绝缘损坏。如绝缘老化,本身设计、安装和运行维护不良,绝缘材料陈旧,强度不够被击穿,外力损伤等;(2)工作人员由于误操作或将低电压设备接入高电压线路造成短路;(3)电力线路发生断线和倒杆事故可能导致短路;(4)鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘。

短路的形式有:三相短路,两相短路,两相接地短路和单相短路。

1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。

2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。

3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。

4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投

资与降低运行费用。

5、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代

数平均值)。

6、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。

7、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。

8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。

9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。

10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。

11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。

12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功

率因数的措施。

13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所

的供电压等级为35-110千伏。

14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。

15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的

重心的方法。

17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。

18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变

电所。

19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共

用。

20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。

30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。

31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。

32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。

33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。

34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。

35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。

36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生产区的

供电。

37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。

38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。

39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为

(65)度。

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

工厂供电习题答案

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别 将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量 电器等高低压配电装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只 分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至 380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。 答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV 设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别? 差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于 电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电 线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需 补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。 1-4简述工厂供电系统电能质量的主要指标及其对用户的影响。 答:(1)电压质量:一般要求设备供电电压允许电压偏移不超过额定电压 5%。当电压偏移较大时,对用户设备的危害很大,如白炽灯的电压低于额定电压时,发光效率降低,使人的身体健康受影响,高于额 定电压时则灯泡经常损坏。电动机电压降低时,转矩急剧减小,转速下降甚至停转,导致工厂产生废

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

工厂供电习题及答案

工厂供电习题及答案 1、 某220/380V 的TN-C 线路,如下图所示。线路拟采用BX-500型铜芯橡皮绝缘线户内明敷,环境温度为30℃,允许电压损耗为5%。试选择该线路的导线截面。 解:(1)线路的等效变换 将图a 所示带均匀分布负荷的线路,等效变换为图b 所示集中负荷的线路。 ,75.0 1=故var 1575.0201k kW q =?=。 ,75.0tan ,8.0cos ,22==??kW kW var k A kV A ?=50 A kV A kV U S I N 7638.03503=??== 查附录表19-1,得BX-500型导线210mm A =在30℃明敷时的A I A I al 7677=>=。 因此可选3根BX-500-1×10导线作相线,另选1根BX-500-1×10导线作PEN 线。 (3)校验机械强度 查附录表15,室内明敷铜芯线最小截面为12 m m ,以上所选导线满足机械强度要求。

(4)校验电压损耗 查附录表6,BX-500-1×10导线的电阻km R /19.20Ω=,电抗(线距按150mm 计)km X /31.00Ω=。线路的电压损耗为 []N U X L q L q R L p L p U /)()(022*******+++=? =[]31.0)055.01504.015(19.2)055.02004.020(??+?+??+?/0.38 V 12= %5%%2.3380/12100/100%=?<=?=?=?al N U V V U U U 所选BX-500-1×10型铜芯橡皮绝缘线满足允许电压损耗要求。 2、什么是最大运行方式和最小运行方式确定保护最大、最小运行方式时应考虑哪些因素? 答:最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。 最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。 继电保护中最大和最小运行方式下主要是考虑系统阻抗变化对电流型保护整定值的影响,其中重点为过电流分段保护的影响。 过电流分段保护注意如下: 最大运行方式下,本线路 I 段保护范围应大于线路全长的50%。 最小运行方式下,本线路 I 段保护范围应不小于线路全长的15%。 最大运行方式下,本线路 II 段保护范围应尽量不大于下一线路的在最小运行方式下的 I 段保护范围,以免本线路 II 段保护与下一线路的 II 段保护冲突 3、继电保护中功率方向继电器的作用、优点及其所反应的量的实质是什么? 答:功率方向继电器用于电力系统方向保护线路中,作为方向判别元件。当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量继电器及非电气量继电器两大类。具有体积小、动作快、工作稳定、使用寿命长等优点。 4、复合电压启动过流保护的灵敏系数比一般过流保护高? 答:一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 5、简述TCR 、TSC 、SVG 的基本功能? 答:TCR 是由电抗器及晶闸管等构成,与系统并联并从系统吸收无功功率的静止无功装置,通过控制晶闸管的导通角使其等效感抗连续变化。TCR 的作用就像一个可变电纳,改变触发角就可以改变电纳值,因为所加的交流电压是恒定的,改变电纳值就可以改变基波电流,从而导致电抗器吸收无功功率的变化。但是,当触发角超过90。以后,电流变为非正弦的,随之就产生谐波。如果两个晶闸管在正半波和负半波对称触发,就只会产生奇次谐波。 TSC 是由电容器及晶闸管等构成,与系统并联并向系统供应无功功率的静止无功补偿装置,通过晶闸管的开通或关断使其等效容抗成级差式变化。TSC 采用整数半周控制,根据电网的无功功率需求来投切电容器,运行时不产生谐波而且损耗小。 SVG 将自换相桥式变流电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿。 6、在实现由线路入侵雷电冲击波的保护时,为什么避雷器必须尽量靠近变压器设置?

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

工厂供电_第5版习题答案

第一章习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、 WL2的额定电压。

解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW , K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25εεN =5.1%25%15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100N εε=10.5×%100%65=8.47 kW ,

工厂供电题库

第一章 一、填空题 1、工厂供电的基本要求:、、、。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。 3、电力系统的中性点运行方式:、、。 4、低压配电系统的接地型式有、和。 5、工厂自备电源有;。 6、衡量电能质量的基本参数:、 7、电压偏差:电气设备的与之差 二、选择题,每题3分,共15分。 1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下 的电压等级分别为() A、35~220KV,6~10KV,220/380 V B、10~35KV,3~6KV,220/380V C、35~220KV,3~6KV,380/660 V D、110~220KV,10~35KV,220/380V 2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相 电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电 容电流为正常时的------------------------倍()。 A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A ) A.电压和频率B.电压和电流 C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性 三、判断题: 1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。() 2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。() 四、综合题 1、电压调整的措施 2、电压波动的抑制措施: 3、中性线(N线)的功能: 4、保护线(PE线)的功能: 5、保护中性线(PEN线)的功能:

工厂供电重点习题答案

1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 图1-25 习题1-1的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。 2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。 3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图1-26 习题1-2的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。 2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。 3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。 4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

工厂供电重点习题答案(可编辑修改word版)

1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。

工厂供电期末考试题库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时()14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。()

(完整版)工厂供电课后作业答案

第一章 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ( )22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? G T1 T2 T3 10KV 6KV 电网 220V/380V 电网 35KV 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ;

变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电考试题与答案

工厂供电 1.1 电力系统的组成要素(1-10) 1.电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。 (对) 2.电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 (对) 3.变电,包括升压变电、降压变电。(对) 4.电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分 配到电能用户。(对) 5.电网由电力线路、变配所组成。(对) 6.电力线路按其架设方法可分为架空线路和电 缆线路。(对) 7.变配所是配电所的别称。(错) 8.配电所是改变电压的地方。(错) 9.变电所是分配电能的地方。(错) 10.电能最大的用户是同步电动机。(错) 1.2 电力系统的额定电压(11-20) 11电能的质量指标有: A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 【答案:A,B】12电网额定电压是指线路的额定电压。(对) 13负载的额定电压与线路的额定电压不同。(错)14发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】15变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。(错) 16变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。(错) 17变压器副边接负载时额定电压比负载的高出A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】18. 变压器副边接线路时额定电压比线路的高出 A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:D】19 线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。(对) 20 同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。(错) 1.3 电力系统的中运方式(21-31) 21电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。(对) 22中点接地系统的可靠性较好。(错) 23中点不接地系统的经济性较差。(对) 24中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。(对) 25小电流接地方式包括中点不接地一种。(错)26大电流接地方式包括中点接地一种。(对) 27中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。(对) 28中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错) 29中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错)30我国3~66千伏的电力系统特别是3~10千伏系统,大多数采用中性点接地的运行方式。(错)31我国110千伏以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式。(对) 1.4 厂电系统概述(32-37) 32厂电系统由变配所、线路、负载三者组成。(对)33配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压。(对) 34变电所的功能的是先接受电能,再改变电压,最后分配电能。(对) 35对厂电系统的要求有(): A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 【答案:ABCD】36工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。(对) 37工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。(对) 1.5 厂电系统的电压选择(38-39) 38当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。(对)

相关文档
相关文档 最新文档