文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈超高层住宅建筑电气设计

浅谈超高层住宅建筑电气设计

浅谈超高层住宅建筑电气设计
浅谈超高层住宅建筑电气设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e717533144.html,

浅谈超高层住宅建筑电气设计

作者:张喆

来源:《城市建设理论研究》2014年第10期

摘要:随着超高层住宅建筑的兴起,目前新建商品住宅中高度超过100米的住宅数量日趋增多。超高层住宅建筑的设计成为人们关注的热点。本文从《住宅建筑电气设计规范》设计要点出发,结合设计中的重点,对超高层住宅的电气设计进行了研究,与同行们进行交流。

关键词:超高层;消防;电气设计

中图分类号:TU97 文献标识码: A

随着超高层住宅建筑的兴起,目前新建商品住宅中高度超过100米的住宅数量日趋增多。超高层住宅建筑的设计成为电气设计人员关注的热点。超高层建筑一般建筑面积大,人员密度高,火灾危险性大,万一发生火灾,火势蔓延速度快,扑救难度大,人员疏散较为困难。与超高层公建相比,超高层住宅不属于人员密集场所,居住人员对环境较为熟悉,规范中的规定相对公建来说宽松些,并没有停机坪和避难层的设计规定,火灾时以自救为主。正因如此,火灾的早期报警及消防自动灭火更为重要,它可以将火灾控制在初期,为人员疏散争取时间,使人员能最大程度的得以疏散。

2011年5月发布并于2012年4月实施的《住宅建筑电气设计规范》对于建筑高度为100m 或35层及以上的住宅建筑进行了详细的规定,从用电负荷等级、自备电源、导体及线缆选择、应急照明、防雷、火灾自动报警系统几个方面进行了规定。下面就超高层住宅建筑设计中的一些设计要点进行探讨研究:

1用电负荷等级的确定

规范明确规定消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵均应为一级负荷供电。其中消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源,即柴油发电机组供电。目前本地的工程项目中,设置柴油发电机组的情况较少,房地产商会首先考虑经济投资,对于“宜”的设置项会选择不设置,但随着人们对消防方面安全防范意识的增强,相信不久的将来,柴油发电机组会成为超高层住宅建筑设计的必要组成部分。

2导体及线缆的选择要求

规范明确规定用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆。矿物绝缘电缆是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆,由于它的全部材料都是采用无机材料,所以它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,它可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。近年来多起发生人员伤亡的火灾实例显示,人

建筑电气设计论文(住宅楼).doc

河北建筑工程学院 专科毕业设计(论文) 学科专业楼宇智能化工程技术 班级楼宇073 姓名 指导教师 指导教师职称 辅导教师 论文提交日期2010年6月25日 论文答辩日期2010年6月27日 答辩委员会主席签字: 摘要 本设计主要阐述了某市某小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计、弱电部分设计强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 弱电部分主要内容包括:电视系统。 设计完成图纸共10幅,其中强电部分7幅,弱电部分3幅。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词 配电系统,照明,负荷,电视

目录 前言 第1章设计说明 1.1 建筑电气概况- 2 - 1.2 设计内容. - 2 - 第2章配电系统设计- 4 - 2.1 负荷等级及供电要求- 4 - 2.2 负荷计算 - 5 - 2.3 设备选型 - 5 - 2.4 配电方式 - 7 - 第3章照明系统设计- 8 - 3.1 总则.. - 8 - 3.2 照明光源选择- 8 - 3.3 照明灯具选择- 8 - 3.4 照度和照明方式选择- 8 - 3.5 一般照明 - 9 - 3.6 照度计算(计算所需灯具数量) - 9 - 3.7 照明负荷平面布置- 9 - 第4章电视系统 4.1 设计原则和要求错误!未定义书签。 4.2 设备的选用错误!未定义书签。 4.3 同轴电缆的选择错误!未定义书签。 4.4 设备及电缆的安装错误!未定义书签。 结论- 13 - 谢辞- 19 - 参考文献- 20 - 附表1-1 错误!未定义书签。 - 16 -

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

某小区住宅建筑的电气设计民用建筑电气毕业设计(论文)

目录 摘要 (2) ABSTRACT (4) 前言 (5) 第一章绪论 (6) 1.1建筑电气设计的概念 (6) 1.2建筑电气设计的具体内容 (7) 1.3建筑电气设计中存在的一些问题 (9) 1.4本工程设计背景 (9) 1.5本工程设计的要求、目的、意义及预期目标 (10) 1.6本章小结 (11) 第二章供电系统设计 (12) 2.1本工程供电设计的要求及负荷分级 (12) 2.2供电系统中的负荷计算 (14) 2.3供电系统中断路器的选择 (31) 2.4供电系统中导线的选择 (38) 2.5供电系统中插座的选择 (44) 2.6本章小结 (48) 第三章照明系统设计 (49) 3.1一般照明 (49) 3.2应急照明 (53) 3.3照明计算 (55) 3.4本章小结 (72) 第四章防雷接地系统 (73) 4.1防雷等级 (73) 4.2防雷的措施 (74) 4.3接地装置 (79) 4.4本工程防雷接地概述 (82) 4.5本章小结 (84) 第五章消防系统设计 (86) 5.1本工程消防系统总述 (86) 5.2火灾报警系统 (86) 5.3消防联动系统 (96) 5.4本章小结 (99)

第六章可视对讲系统 (100) 6.1概述 (100) 6.2本工程系统结构和功能 (100) 6.3本章小结 (102) 第七章有线电视、电话、宽带网络系统设计 (104) 7.1系统设计总系统图 (104) 7.2有线电视设计 (104) 7.3电话系统 (112) 7.4宽带网络系统 (113) 7.5本章小结 (115) 总结与体会 (115) 谢辞 (116) 参考文献 (117) 附录一电线电缆持续载流量表 (118) 附录二英文原文 (124) 附录三中文译文 (133) 摘要 随着国民经济的飞速发展,人民生活水平的提高,出现了高层建筑。高层建筑符合了人们对居住的环境、信息的获取、娱乐、教育等方面的要求,所以在21实际得以飞速的发

某超高层建筑电气设计实例

万方数据

Bl变电所(O),用于商业及办公:∑Pn=2888kW, Sc=2107kVA,ESr=2拳1600kVA; L14变电所(A),用于公寓:∑Pn=2212kW, Sc=1390kVA,ESr=2木1000kVA I L14变电所(H),用于酒店:EPn=3269kW, Sc=1975kVA,∑Sr=2术1250kVA。 (3)备用柴油发电机房设置在地下1层靠首层外墙部位。 3.3配电问设置 尺度要实际测算,满足电气设备、电缆的排布及操作距离的要求。 (1)B4~L5平面尺度大,功能种类多,设置多处配电间; (2)上部设置一处配电间,办公层配电间尺度为 4.7m x 1.8m,公寓酒店层配电间尺度为2.3m×2.9m。 离屠及超赢层建筇告钮 过于笼统,不具有指导意义,好在《民用建筑设计规范》的附录中给出了细化的划分方法。 但本人认为这种划分方法仍缺乏明晰、确切的基础原则,在IEC60364.5—55中,原则则比较清晰,是以供电中断允许间隔时间来划分等级的: 图1变电所及配电间分布示意图0级(不间断):不间断自动供电 3.4变配电系统概略图如图2所示。 0?15级(极短时间间隔):0?15s之内自动恢复有 需特别说明的问题是:B3,L14变电所远离高压,双侠电 配电室,为了变压器的维护安全,在现场应设置隔离装0.5级(短时间间隔):O_Ss之内自动恢复有效供电 置(保护在B1实现),系统示意如图3所示。 15级(中等时间间隔):15s之内自动尉彰弼吲也 4关于供电可靠性 >15级(长时间间隔):>15s之内自动恢复有效 4.1规范要求 而’ 在我国的电气设计中,负荷分级及相应的供电要建议我国的国家标准也按此进行划分,并给出相求都是以《供配电系统设计规范》为基础的,第2.0.1应的供电保障措施。 条给出了其分级原则:“电力负荷应根据对供电可靠4.2负荷等级划分 性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影本建筑中负荷等级划分如下:响的程度进行分级……”,这一原则对民用建筑而言 (1)一级负荷: 馨篚建锅电气投术19   万方数据

超高层建筑10大技术难点及应对措施

超高层建筑10大技术难点及应对措施,含施工、结 根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。 超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高 结构系统难点1 由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。 进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。钢材的强度等级也不断提高。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S 或SS)。 建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承

电气高级工程师论文:现代住宅建筑电气设计的节能措施

电气高级工程师论文:现代住宅建筑电气设计的节能措施摘要:随着经济的增长和人们收入水平不断的提高,大部分人对房屋的要求也逐步在提高。而在现代住宅建筑中,人们所要的不仅仅只是居住,更多的是享受家的温暖和对生活的享受。现阶段,节能是个非常热门的词。用在电气设计上也同样有着它的功能和优越。 关键词:住宅建筑;电气设计;节能 针对现代住宅建筑电气设计上,随着设计师们各自的独具匠心,也用着不同的形式在设计和施工中展现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现就从电气设计的节能所注意的原则开始,对现代住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1现代住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。 1.1考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 1.2尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅

通无阻;满足特殊工艺要求,如,娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2现代住宅建筑电气节能设计的途径 2.1变压器的节能设计 (1)变压器的损耗主要分为两部分:a.与负载无关的空载损失。b与负载成平方比的负载损失。变压器有载时,除了固定铁损外,还存在由于电流通过一次、二次线圈的电阻损耗,即铜耗P在不同负载条件下,变压器的总损耗为与P 之和。 (2)变压器的效率。变压器的效率为输出功率P2与输入功率P之比,变压器的最高效率点是由变压器固有结构的特性、空载损耗P0、短路损耗P决定的。从经济运行的角度考虑,对于季节性变化较大的负荷,宜装设两台变压器,当负荷长时间较低时可停用1台,以保持经济运行。 2.2电动机节能设计 降低电动机电能损耗的主要途径,是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中,应根据负荷特性考虑选择更为节电的电动机,其关键在于明确负荷是连续的还是断续的。若为连续负荷,要了解电动机的输出功率是否与各种负荷相匹配,如果是风机和泵等平方递减负荷特性,在轻载时打开风门和阀门,采用调速电动机在低速运行可以节约电

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

2020年超高层建筑10大技术难点及应对措施

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 超高层建筑10大技术难点及应对措施 根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。 超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。 结构系统难点1 由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。 进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。钢材的强度等级也不断提高。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。 建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。 超高层建筑的楼板和屋盖具有很大的平面刚度,是竖向钢柱与剪力墙或筒体的平面抗侧力构件,同时使钢柱与各竖向构件(剪力墙或筒体)起到变形协调作用。 一般钢结构建筑物的楼板和屋盖,都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土(简称钢承混凝土)楼板和屋盖,厚度一般不小于150mm。目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用。主要是对于板底呈波形的计算原理不甚了解或认为计算繁琐,就按平板计算,这样既不安全又增加了钢梁的用钢量。

建筑电气设计论文

目录 前言 第1章设计说明 1.1 建筑电气概况................................................ - 2 - 1.2 设计内容. .................................................. - 2 - 第2章配电系统设计- 3 - 2.1 负荷等级及供电要求......................................... - 3 - 2.2 负荷计算 ...................................... 错误!未定义书签。 2.3 设备选型 .................................................. - 3 - 2.4 配电方式 .................................................. - 3 - 第3章照明系统设计- 4 - 3.1 总则.. .................................................... - 4 - 3.2 照明光源选择............................................... - 4 - 3.3 照明灯具选择............................................... - 4 - 3.4 照度和照明方式选择......................................... - 5 - 3.5 一般照明 .................................................. - 5 - 3.6 照度计算(计算所需灯具数量)................................. - 6 - 3.7 照明负荷平面布置........................................... - 6 - 第4章电视系统 4.1 设计原则和要求.................................. 错误!未定义书签。 4.2 设备的选用...................................... 错误!未定义书签。 4.3 同轴电缆的选择.................................. 错误!未定义书签。 4.4 设备及电缆的安装................................ 错误!未定义书签。

毕业设计(住宅小区供配电设计)之欧阳家百创编

摘要 欧阳家百(2021.03.07) 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的

超高层建筑电气设计研究

超高层建筑电气设计研究 发表时间:2016-12-08T13:37:33.297Z 来源:《基层建设》2016年22期作者:蔡振芳 [导读] 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 身份证号码:44030619841010**** 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 关键词:超高层;电气设计 一、工程概况 该超高层总共46层,地下有2层,集办公楼、裙房为一体的综合性建筑,地上5层裙房商业,1栋180m超高层办公、1栋高层办公楼,地下室为设备房及车库等。 二、供配电系统 (1)负荷等级、负荷计算及供电电源 ①本工程为超高层综合楼,用电负荷等级划分详见表1 表1负荷等级分类表 ②供电电源 电源由供电局提供两独立回路10KV高压电源(来自两个区域变电站)。本工程开闭所设在地下一层,供电局提供的高压电缆先引入开闭所,再从开闭所引两路10KV电源至变配电室。变配电室10KV主接线采用单母线分段的接线方式,系统设有分段母线联络开关,两路10KV电源同时供电,互为备用,当其中一路电源因故障停电时,由另一路电源供给全部一、二级负荷。 低压主接线采用单母线分段的接线方式,两台变压器为一组,互为备用,分别设有母线联络开关,两只低压进线开关及母联开关两通一断,采用电气、机械联锁。 为保证消防等用电设备的供电可靠性,该项目中设置了柴油发电机作为工程中的第三电源,以确保消防等重要负荷的供电可靠性。 (2)供电变配电所设置 超高层建筑供电变电所的设置按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第 4.2.1;4.2.2;4.2.3条所确定的原则设置。 由于本工程的主要用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下二层,裙房有大型的超市、电影院。超高层地上建筑高度为180m,16层及28层为避难层,避难层及屋顶设计有空调机房及水泵房。为使变压器尽量靠近负荷中心,综合供电半径、技术、经济指标分析。本工程设计中将变配电所设在地下一层,而将柴油发电机房设在变配电机房附近。大型超市应商家的需求在地下室独立设置了变配电房。28层避难层设置了变配电房。在避难层设置变电所应考虑变压器的垂直运输通道以及设备对楼板荷重的影响,单台变压器的容量不宜超过800KVA。 (3)供电变压器选择 超高层建筑供电变压器的选择,应根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第4.3.1~4.3.3条的规定选择。当单体建筑规模比较大,供电负荷较大时,有可能选择多台大容量供电变压器,多台变压器宜组成每两台成一组的组合。低压供电母线为“两进线-母联”的接线形式,平时变电所的变压器均分列运行,当其中一台变压器故障或检修时,则可以切除部分空调等非保证负荷,闭合低压母联开关,由另一台变压器负担大楼的消防、照明等重要负荷的供电。所有消防设备、重要机房均采用双回路放射供电,并按规范要求在末端设ATS自动切换装置。对于空调等季节性负荷,根据实际的设备容量,设计中将该部分负荷集中设置,在过渡季节,可以根据需要切除部分负荷,停用相应的变压器,以降低变压器损耗,达到节能的目的。 综上述分析,在地下一层设置3个变配电室,1#变配电室变压器总装机容量为7300KVA,采用3台1600KVA和2台1250KVA干式节能型电力变压器,供超高层办公与地下室及商业用电;2#变配电室变压器总装机容量为2800 KVA,采用2台1000KVA和1台800KVA干式节能型电力变压器,供高层办公与地下室及商业用电;3#变配电室变压器总装机容量为3200KVA,采用2台1600KVA干式节能型电力变压器供超市用电;在28层避难层处设1个变配电房,变压器总装机容量为3200KVA,采用4台800KVA干式节能型电力变压器。整个建筑物的总装机容量为16500KVA。变压器接线组别DYn/11,10KV/0.4KV,带强制风冷系统及温控温显装置,保护等级为IP40。 现行大型的商业综合体已经从以往的纯购物模式,转变成体验、娱乐、餐饮为一体的模式。由于大量的餐饮存在,故本设计中商业的容量取值相对大些。 (4)应急柴油发电机组设置 超高层建筑有大量的一级负荷,考虑设置柴油发电机组作备用电源。备用电源宜靠近各区域配电中心设置。该工程设置柴油发电机组,一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障同时火警又发生时有关消防设备的供电。其中消防设备包括消控中心、消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压风机、火灾自动报警、漏电火灾报警、自动气体灭火系统、防火卷帘门、应急照明、消防潜水泵等。另一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障而停电时,对一级负荷和某些重要的二级负荷的供电。设计时柴油机组容量的选择正是按以上两种情况进行比较,且需对发电机进行电压降校验选,从而确定发电机组容量的依据。经计算,同时应甲方管理需求,于本工程地下一层1#变配电设置一台容量为1200KW柴油发电机作为自备应急电源,超市独立设置一台800KW发电机作为自备应急电源。机组在两路市电停电后30s内自起动投入供电,其相序与市电相序一致。发电机与市电互锁,以防倒送电。 三、电缆电线选择和敷设 超高层建筑干线电力线路的选型和敷设方式是电气设计中比较烦琐的问题。由于封闭式母线载流量大,对于大容量配电干线而言,封闭式母线的应用就更能体现它的优势,故本工程的普通电源、空调动力大容量用电干线均采用封闭式母线。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第7.4.3条导体敷设的环境温度要求,在封闭的强电间发热量大,会造成导体载流量下降,故暖通专业应予考虑适当排风。配电干线在变配电室内段的敷设用开敞式电缆托盘,变配电室到电气竖井间段采用封闭式防火电缆桥架敷设,在电气竖井内的敷设全部采用电缆明敷固定在阶梯式电缆梯架上。这样,就比较有效地解决了安装施工及上述问题,也方便于今后的检修和维护。在楼层间的分支干线导线敷设根据所配设备的消防负荷等级选择防火类型,并尽可能地采用钢管暗敷在墙壁和楼板内,明敷防火线路在外套保护钢管上喷涂防火涂料。各层电气竖井内的楼板孔洞和各处墙壁上的电气安装孔洞,在设备安装施工的后期一定要用防火胶泥等防火材料严

超高层建筑核心筒优化设计研究

超高层建筑核心筒优化设计研究 发表时间:2018-11-05T14:48:18.613Z 来源:《防护工程》2018年第19期作者:詹锐斌 [导读] 核心筒作为超高层建筑的重要功能性空间,对其设计进行合理优化,不仅在结构上起到支撑建筑的效果,也在实用性上发挥重要的基础作用。 珠海市建筑设计院广东省珠海市 519000 摘要:核心筒作为超高层建筑的重要功能性空间,对其设计进行合理优化,不仅在结构上起到支撑建筑的效果,也在实用性上发挥重要的基础作用。文章站在设计的角度,对超高层建筑核心筒中,电梯、消防、卫生、电力、功能五大系统进行分析,供相关研究参考的同时,为优化超高层建筑核心筒设计方案提供方法。 关键词:超高层建筑;建筑设计;核心筒 引言:随着社会水平的不断发展,城市化的进程也在进一步加快,为了有效的缓解城市用地紧张的实际问题,超高层建筑在工程领域的应用逐渐扩大,并呈明显的上升趋势。提升超高层建筑的设计水平,必须从核心筒的设计优化展开,这一点既满足了建筑设计方式升级的需要,也适应时代对于建筑行业发展的要求。 一、电梯系统设计优化方案 在超高层建筑中的核心筒设计中,电梯系统占据着绝对的重要地位,并在比重上有着明显的优势性。在对电梯系统进行设计时,要从电梯井与电梯厅两个方面进行分别说明。 (一)电梯井道 电梯的数量与其具体的分布形式,直接的控制着整体超高层建筑核心筒中,其他功能区域的分布情况。如果电梯的数量较多,需采用群控的方式进行管理时,单面的数量尽量不应超过4部,并尽可能在设计时采取面对面分布的方式,减少使用过程中,可能出现的观看指示信号不及时的情况。 以写字楼为例,在选用电梯时,尽量避免使用载重在1000kg以内的电梯,防止使用过程中由于轿厢狭小而产生的压抑感,尽可能使用1150kg以上的电梯,将使用中的舒适度进行提升[1]。 同时,在设计中对电梯型号进行选择时,由于不同品牌的电梯对于井道的要求不同,在井道尺寸、冲顶高度、底坑深度等系列参数上存在着明显的差异性水平。所以,具体超高层建筑设计中,为了使核心筒中电梯的设计更为合理,应当以自身的实际使用条件为基础,对其进行选择,并至少预留三种不同的品牌,供招标使用,并配以具体的井道方案。 另外,为了保证使用过程中超高层建筑电梯的安全系数,在发生故障时,使梯内人员可以进行有效的逃生与自救,应当以11m为标准,在未停站的位置处设置逃生门。条件允许的工程中,可在每两层的厅门处设置逃生门。 (二)电梯厅 电梯厅的设计,是整个建筑中电梯最为密集的区域,应当对各竖向分区的分布进行合理的控制,并由此作为确定电梯设置形式的基础内容。 “一”字型的设置,是最为常见的设计形式,可以有效的保证各电梯厅之间保持独立的状态(如图 1 所示)。同时,对于停滞使用的电梯厅可以作为其他功能区域被合理的利用起来,实现使用效率的提高。 “T”型设计,在方形的核心筒设计中较为常见,当电梯终止使用时,可以将楼板打开,形成新的挑高前厅。 “十”字型的设计,也是十分常见的设计方案,将电梯设置在“十”字通道的两侧,可以将通道作为电梯厅进行有效的利用。然而在设计过程中,要对其宽度水平进行控制,一般单面梯保持在2.5M-3M,双面电梯尽量在3M-4M左右,以使其空间不至于产生拥挤感。 图 1 “一”字型单侧电梯厅 二、消防系统与楼道间的设计 安全设计在超高层建筑中显得尤为重要,尤其是在发生火灾或是其他突发性事故时,必须保证疏散通道的畅通。所以,消防通道在建筑中位置的布置就成为了关键性的问题,在保证其功能性发挥的同时,还有对其覆盖范围进行设计处理。 一般情况下,消防通道在设计时,应当分置于整体建筑的两端,防止其由于过度集中而产生拥堵的情况。当高层低区的面积较大,需要增加消防通道时,可以在核心筒以外的空间进行加设,以免对整体核心筒结构产生影响[2]。 三、卫生系统的设计 在卫生系统的设计过程中,可以采用男女相邻的设计方案,以此可以将前室的空间进行有效的整合,从而提高空间利用率水平,同时还可在给排水系统上进行设计优化,使得整体的管线设置更加集中,方便后续工作中的维修与管理。由于清理间功能的特殊性,必须设置在卫生间的临近位置,以保证其功能作用的发挥。 在使用过程中,为了对楼层的利用效率进行优化,需不断的对电梯的分区进行变更处理,而这一点,就会对卫生系统中的用水房间位置产生新的要求。虽然在变更过程中,会产生较多的管道,尤其是横管,但为了提高楼层内的空间利用率,进行变更也有着不可替代的现实意义。 四、电力系统下,强弱电间的设计 在超高层建筑中的强电、弱电间,应当进行分开的独立设计,以免较强的磁场对信号的传输产生负面影响,并在空间上保证其面积范围在5m2左右。这样做也可以有效的防止桥架出线的密集化,是体现设计科学性的重要措施。同时,还应当尽量保证强、弱电间与用水房间的隔离,如设计中两者处于临近关系,则必须用双墙或是混凝土墙对其进行分隔处理。 在弱电系统的处理中,复杂度水平较高,与相关的网络、视频、消防等设施息息相关,是实现超高层建筑信息化建设中的重要内容。而弱电系统在设计时展现出的智能化水平,也是体现其设计专业化与系统化的基本内容,因此在弱电间的设计中,应当预留足够的空间,

住宅建筑电气设计问题论文

住宅建筑电气设计的问题浅探 摘要:随着我国社会经济不断发展,人民生活水平的极大提高,各类家用电器逐渐增多,使建筑电气设计呈复杂化。人们对住宅电气设计的要求越来越高,因此设计人员应遵从国家相关规范严格要求自己,使建筑电气设计更加合理,满足人们的生活需求。 关键词:建筑;电气设计 abstract: as china’s socio-economic development, people’s living standards greatly improved, the types of home appliances gradually increased, and the building electrical design was complicated. the increasingly high demand for residential electrical design, designers should therefore comply with the relevant norms of the state set strict demands on themselves, building electrical design is more reasonable to meet the needs of people’s lives. key words: architecture; electrical design 中图分类号: s972.7+4 文献标识码:a 文章编号: 随着人们生活水平的提高,电气设计的要求也越来越高,它不仅要满足照明、家电用电量、安全用电等需要,而更注重其美观、适用、方便的使用效果。建筑电气工程质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素,本文基于此对建筑电气设计进行了初步探讨,使电气设计工程朝着一个具有适用性、可靠性、经济性、外观优美与使用方便的方向发展。

超高层建筑电气设计探讨

超高层建筑电气设计探讨 超高层建筑电气设计探讨 摘要:随着城市规模的不断发展,高层建筑越来越多,如大型写字楼、商业大厦、购物中心等结构比较复杂,其中包括大量的动力设备、电气设备、复杂的照明系统以及完善的消防安全系统,对电气功能要求比较高。本文对现代高层建筑电气设计的主要内容进行探讨,并提出设计中应注意的有关问题。 关键词:超高层建筑;电气设计 中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号: 现代建筑向“纵深”发展,成为社会向前推进的必然趋势。随之而来的高层建筑电气设计也已成为一门综合性的应用技术,智能化、环保化的要求还在不断给我们提出新的研究课题。如何在不影响功能的情况下改善高层建筑高耗电量的现状,也迫切需要我们找到应对措施。 一、高层建筑电气设计要点 1、电力负荷的确定 电力负荷是供电设计的主要依据。按国家现行规范,消防用电设备(如消防水泵、消防电梯、自喷接力泵、排烟风机、消防控制中心、应急照明)、电梯、生活水泵用电、电话机房、安保设备、航空障碍灯和人防中重要负荷等应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电,其它用电负荷分别为二级或三级负荷。电力负荷预算时应分别计算动力电和照明电。电力负荷预算正确与否,对电气设备的选择、配置,保证电气设备系统安全、高效运行,对整体工程的经济分析和相关设计,都有重要的指导意义。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2、电源及电压的选择 设10kV双重电源,采用10kV标准电压供电。10kV供电电源分别来自不同的变电站。针对高层建筑中存在大量的一级负荷,还考虑备用柴油发电机组,要求在15s 内自动恢复供电,应付意外情况的

超高层住宅方案设计小结

超高层住宅方案设计小结 发表时间:2018-08-06T13:12:43.507Z 来源:《基层建设》2018年第17期作者:张水斌[导读] 摘要:建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑,超高层建筑又名摩天大楼,有着华丽的外表,让人无法企及的高度,能代表一个城市的发展水平,甚至成为一个城市的地标。 上海拓方建筑设计事务所上海市 200000 摘要:建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑,超高层建筑又名摩天大楼,有着华丽的外表,让人无法企及的高度,能代表一个城市的发展水平,甚至成为一个城市的地标。工程技术的进步推动了高层住宅的发展,超高层的住宅也越来越普遍。与普通高层住宅相比,超高层住宅高度高,具有强烈的标志性和可识别性;土地利用率高,能够承载更多的住户;景观视野开阔,住户具有尊贵感。同时超 高层住宅体型巨大,对建筑、结构、消防、设备等设计工种要求高,建设投资大。 本人有幸参与了一个超高层住宅项目的设计,本文就项目设计过程中遇到的问题以及解决的办法做了一下小结,希望能为以后的设计提供一些借鉴。 关键词:高层住宅;玻璃幕墙;避难层; 引言:之前并未接触过超高层滨水豪宅,所以需要参考借鉴一些现成的项目。项目定位之初,我们陪同甲方一起考察了上海的两个豪宅楼盘:万科翡翠滨江和绿城黄浦湾。万科翡翠滨江坐落于陆家嘴滨江金融城核心区,正对黄浦江,向西可观陆家嘴,是陆家嘴东扩版图的首个地标性建筑,项目总建筑面积约40万方,由高端住宅、商业、办公、会所、幼儿园和小学多种项目业态组成,全部精装修交付;绿城黄浦湾由7幢精装修高层公寓组成,一期推出两幢精装修公寓,主力户型面积为300平米—610平米。绿城黄浦湾采用国际现代滨水建筑风格,园区内精心保留的不同时代的老建筑,力求在创建崭新设计的同时,也使此地昔日的人文底蕴得以重现。这两个楼盘都是滨江豪宅,都有很多可借鉴的地方。翡翠滨江的售楼处以及户型有自己的特点;黄浦湾全玻璃幕墙设计,首层酒店式入户大堂、地库大堂以及户型中的轴线仪式感都值得学习和借鉴。 一、规划设计 本项目地块北面及东北面现状建筑日照严峻,为了避免对其造成恶化,基地东面不能做太高,导致大量的面积要放在西边沿长江布置,刚好城市上位规划对这里沿江面有天际线的要求,基地北面地块全部是百米高层,南面不远处地块已经是140米的超高层,城市规划希望这边天际线有起伏,所以基地西面沿长江布置了3栋200米的超高层,其中有一栋楼几户是东西向布置,直面长江。基地南面和北面边界布置33层百米高层,根据日照情况做一些跌落,东北角迎向城市主干道一面打开,布置低矮的幼儿园。最后总图形成周边式布局,住宅在外围,小区中心“空”出一个超尺度的全景中央公园,形成围合向心又不封闭的城市空间。保证了非一线江景的住户拥有一个无遮挡的绿化景观面,做到户户景观房。 二、户型设计 本项目于2015年整体一次报规,分2期开发,超高层的3栋楼为二期开发。一期实施完成以后,由于市场的变化,对二期户型和立面又做了一些调整。 原设计沿江的3栋超高层户型,三电梯配置,每户电梯单梯入户,非常尊贵;面向长江的起居空间将餐厅客厅合并为一个大尺度横厅,空间大气完整。户型边户380平米,5房6卫设计;中间户275平米,4房4卫设计。 调整后维持原户型总面宽不变,南北向阳台面宽做足,户型内部3梯换成4梯,相当于每户有2部独立电梯入户,使用更加方便,更加豪华。户内厨房,主卧套房的布局做了一些优化。边户420平米,5房4卫设计;中间户310平米,4房3卫设计;卫生间数量变少了,但是房间尺寸变得更加舒适了。

相关文档