电气调试方案

电气调试方案
电气调试方案

电气调试方案 Prepared on 22 November 2020

电气专业调试方案编制单位:

编制人员:

审核:

审批:

编制时间:

1编制依据

中国建筑科学研究院提供的施工图纸。

DL408-91能源部《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)

厂家提供的配电箱(柜)原理图、二次接线图。

建筑电气工程施工质量验收规范。

设备厂家提供的设备参数。

留学生综合楼机电设备安装总包合同工程概况

1.1概述

1.1.1本工程为对外经贸大学留学生综合楼,位于北京市朝阳区惠新东街,主要功能为宿舍,建筑高度45米,建筑面积:;其中:地上为35000 m2;地下为m2。地上部分段10层、13层,局部9层,地下2层。建筑耐火等级:一级;结构形式:框架-剪力墙结构;抗震设防烈度:8度。地下2层为人防工程,按核5级,常5级一等人员掩蔽设计。分为四个防护单元,17个抗暴单元。

1.1.2电气工程概况

2组织机构

组成由机电部长、质量员、工长、电气技术人员、施工队负责人为主的电气工程调试领导小组。

总指挥:陈宝俊

副总指挥:翟天国、吕平年、陈旭光、王士荣

组员:施工班组人员

3调试计划

4工具准备

5技术准备措施

准备好人员、工具、仪表及临时照明等。

送电前彻底清扫变电所内地面及、全部设备上的灰尘,清除配电柜内的一切杂

物,清扫电气元件和仪表,检查母线、设备,确保没有遗漏任何工具,金属材

料及其它物件。

送电前检查所有开关,使其处于分闸状态,用操作手把对开关进行分、合闸动

作试验。对带有失压脱扣机构的开关,应将失压机构部分解除,在分、合闸时

要仔细观察各传动部件是否灵活,有无卡阻现象,然后将失压脱扣机构恢复原

位。

由配电柜向配电箱送电时,首先确保配电箱的进出开关处于断开状态,然后对

电源电缆进行绝缘摇测,同时填好相应的表格,摇测无误后,逐级逐个进行送

电,先点送两次,确定无异常后再正式送电,然后由送电人员通知受电人员送

电完毕,由受电人员进行验电。

调试时,先进行手动调试:操作分、合闸开关,进行分、合闸动作试验,分、

合闸中观察信号显示,应与开关位置吻合,分、合闸装置应动作灵活、迅速、

可靠;然后再切换到自动调试位置,进行自动调试。

调试过程中,注意监测电压、电流值,并做好相应的记录。

6技术措施

6.1系统调试前的检查

6.1.1 配电室经过设备、一次及二次的接线以及防雷接地系统安装

后,已经具备送电运行的必要条件。在送电前,配送电装置要进行系

统的调试,主要工作内容包括一次设备的分段检查和测试,继电保护

装置的检定、模拟试验等。只有这样才能保证设备安装的质量和保护

装置的可靠性和准确性,进而使一次合闸成功。系统调试是一项非常

重要的工作,是配送电装置投入运行使用前的最后关键时刻,也是检

验前段安装的技术手段。前段安装所付出的技术和劳动必须经模拟试

验证实后才能使之投入运行,只有这样才能肯定前段安装的成果,决

不能轻视这项工作,万万不可掉以轻心。

6.1.1低压电动机的检查、测试和试验

6.1.1.1投入运行的新电机,应做电气参数和机械参数的测试,所有的参数

合格后才能接线投入运行,否则应查明原因,协同有关部门处理,任

何情况下参数不合格的电机不准投入运行。

6.1.1.2外观检查应无裂缝,无机械性损伤及破损,接线盒应完整,端子无

损,引出线牢固且绝缘护层良好,线鼻子压接良好,电动机名牌应完

整,数字清晰,技术文件齐全。

6.1.1.3电动机的容量、极数和转速应与设计及拖动设备相符,电机的型式

应与工作条件及拖动设备相符。

6.1.1.4盘动转子应无卡阻,无撞击声,前后轴承的声音无异常。

6.1.1.5用500V的摇表遥测电机的绝缘电阻,新电机相与相、相与地间的

绝缘电阻应大于1ΜΩ,低于ΜΩ的电机应进行干燥处理。

6.1.1.6绕组的直流电阻的测试:直流电阻是指电机绕组在不含交流成分的

状态下的纯电阻,测量的目的是检查绕组的平衡,以致能在交流的情

况产生相等的阻抗和三相平衡的电流,使电机正常运行,直流电阻的

测试应使用数字万用表或直流电桥测量,100KW以下的低压电机绕组

的绝缘电阻,其值应近似相等。

6.1.1.7极性试验:检查电机绕组的引出线的头尾是否正确。

6.1.2照明配电箱及电路的测试和调整,按照图纸从电源开始,总箱闸、

分箱闸、开关灯具、插座及线路应符合下列要求:

6.1.2.1成排安装的灯具、开关、插座,其中心轴线、垂直偏差、距地高度

应符合设计和规范要求,且同一场所,同一电气的安装标高应一致。

6.1.2.2暗装开关、插座的盖板,灯具的底座应紧贴墙面。

6.1.2.3检查闸箱的安装与回路编号应符合设计要求,且开关完好。

6.1.2.4测量线路的绝缘电阻应符合要求,有接地要求的灯具接地牢靠,接

地电阻值符合要求。

6.1.2.5装漏电开关的回路需实地检查,动作可靠。

6.1.3继电保护回路的试验调整

6.1.3.1继电保护回路的试验和调整,应保证试验电源的电压三相平衡,波

形良好;电流的调整方法一般可用大电流发生器,但要保证电流波形

且能均匀调整电流,电压的调整可用电阻分压和自耦变压器分压,调

整分压的电阻值应远远小于被试继电器的线圈的阻抗值,才能保证电

压的波形及均匀调节,相位稳定。任何过电流保护的电流回路都必须

从一次加电流的方法来检查其回路接线的正确性和保护装置的动作情

况。试验用的仪表精度等级应在级以上,动作时间的测量应用电气毫

秒表。

6.1.3.2继电器的单体试验:其试验误差不得超过规格的±5%。

6.1.4表针的校验和检定,对盘上所有的电工仪表进行校验或检定,表的

误差应在表的精度范围之内。

6.1.5系统辅助元件及绝缘测试:

6.1.5.1电压互感器二次侧装设的自动开关或熔断器应符合设计要求,安装

牢固、质量可靠。

6.1.5.2自动开关的动作电流应大于该回路的动作电流短时间最大负荷电流

的120%,最小短路电流除以动作电流应≥2-3。

6.1.5.3熔断器熔体的额定电流应按下面选择其最大数值。

(1)熔体额定电流应不小于被保护回路长时间最大负荷电流的

110%-120%。

(2)熔体额定电流应大于等于短时间最大负荷电流除以熔体的

最小试验倍数,对于额定电流为15A以下的熔体一般取。

(3)按上述确定熔体的额定电流后,应校验熔断器在距电流最

远的地方发生不同短路时能否迅速熔断,最小短路电流除以熔体的额

定电流应≥5-10。

(4)系统试验应用1000V的摇表测量二次回路的每一连接回路

的绝缘电阻阻值不应小于1ΜΩ,可按以下项目进行试验。

a)各部分对地(电缆外皮,电器金属外壳,底座或铁心)的绝缘电

阻。

b)不同回路间的绝缘检查,如电流、电压、直流操作及信号回路等。

c)相同回路的电缆导线,端子间的绝缘检查。

(5)交流耐压试验:保护装置,二次回路的绝缘应承受1000V

的交流耐压试验1min,也可用2500V的摇表进行试验,时间1min。

(6)试验时应将保护装置,二次回路中所有的接地线临时拆

下,断开电压互感器的二次线圈,蓄电池及其它直流电源。对于有几

只线圈的继电器和仪表,当试验电流回路时,应将电压线圈有电压回路

断开只接电流线圈;当试验电压回路时,应将电流线圈电流回路断开只

接电压线圈.凡是有阻值的电阻或线圈都应短路,以免在他们发生击穿

时相附近的元件遭破坏。

6.1.6过流保护装置的系统调试:

6.1.6.1根据过电流保护接线方法的不同应采用不同的试验电路。

6.1.6.2继电器动作的一次电流与保护装置计算的一次动作电流之差应不大

于±15%。

6.1.6.3如果带时限保护的电路,应先将时间继电器调整在允许过流的计算

时间上,当过流时间超过这个值时,应能可靠的动作而是断路器跳

闸。

6.1.6.4带中间饱和交流器的交流操作的过程保护,使一次电流通过断路

器,不使继电器的接点直接断开有电流通过的电流脱扣器线圈,而是

直接使断路器跳闸。

6.1.6.5过电流整定好后,应将调节螺丝或旋钮铅封好,不经技术负责人允

许不得拆封,必要时可由供电部门监督并铅封。

6.1.7绝缘监视装置的调整:

将高压侧熔断器拆下,隔离开关拉掉,将低压线圈a、b、c短接起来与接地端加

在调压器上,检查无误后,即升高电压致使继电器动作,将电压继电器的动作电

压调整在15-20V之间,8-12V时继电器动作。

6.1.8电压互感器二次回路的通电试验:

6.1.8.1将电压互感器一、二次测的三相短路接地,取下二次测的熔断器,

并把试验用的变压器接入,电源侧装有熔断器。

6.1.8.2用1000V摇表检查电压回路对地绝缘。

6.1.8.3测量送出回路各相间的电阻是否与回路中所接的仪表、继电器的并

联电阻相符,以免短路或错把电压接在电流线圈上。

6.1.8.4接通电源,用万用表按相检查各保护屏、柜的电压端子,以及电压

回路的仪表、继电器等端子上的电压是否与试验变压器送出的电压相

符,否则应查明原因。

6.1.9重合闸装置的系统试验:

6.1.9.1检查系统绝缘,应特别注意放电电阻引出端子及其连接的转动装置

的对地绝缘必须保证良好。

6.1.9.2检查用操作开关断开断路器,重合闸装置应当不动作,模拟利用开

关手柄将开关投入于故障线路时,重合闸装置不应使开关重合,检查

模拟线路发生永久性故障时,重合闸装置的动作情况。

6.1.9.3分别以继电器的额定电压及80%的额定电压检查重合闸装置在线路

发生暂时性故障时的动作情况。

6.1.9.4模拟以继电器接点贴连,时间继电器滑动接点卡住,或由操作手柄

给出长时间脉冲时,检查防止跳闸装置的动作可靠性。

6.1.9.5检查当重合闸闭锁装置动作时,重合闸装置的动作情况,检查重合

闸与保护装置的前加速或后加速间的相互动作。

6.1.10零序电流互感器接地保护系统的试验:

6.1.10.1检查安装质量,电缆头至电流互感器之间的电缆铠甲及接地线应可

靠的与地绝缘,电缆头的接地线应穿过互感器后接地,互感器二次及

互感器外壳应接地。

6.1.10.2一次动作电流的试验,用一根穿过电流互感器的绝缘导线作为一

次,并逐渐增加电流至继电器动作,这时电流表所指的数值既为保护

装置的一次动作电流。最后进行模拟动作试验,合上电流,将一次电

流加到整定值,使继电器动作于信号或跳闸。

6.1.11零升压倒送电器试验:

零升压倒送电实验是正式送电前的最后一次模拟试验,它是全面考验电气设备的

绝缘强度,母线及电压互感器二次核相,电器仪表电压回路检查,即电保护装置

以及同期回路,备用电源自动投入模拟试验等最有全面性的最接近正式送电的一

种实验方法。所谓零起升压倒送电就是将三相调压器的输入端接在系统站用变压

的低压端,先从零电压慢慢升压到380/220V,然后将一次电压升压到10KV,使系

统带上额定电压,模拟10KV的送电试验。通过送电和检查,可发现电气设备的

本身和安装的隐患,并及时修复,把隐患消灭在正式送电之前,保证一次送电成

功和安全运行。

6.2正式送电

6.2.1正式送电的条件:

6.2.1.1送电线路安装完毕且空载运行正常,送电线路与站内进户点的接线

已完成且接头合格。双回路线路的相序已核定且应正确,核定方式可

通入400V的低压,参照零升压到送电的核相方法或相序表进行。

6.2.1.2配电室内其他设施安装完毕

6.2.1.3消防设施及装置已配备,且经试验,消防功能正常。

6.2.1.4送电申请报告,调试和实验记录及有关技术文件上报有关部门,约

定送电时间。

6.2.1.5建设单位项目负责人、总包单位负责人及有关技术人员到场,并对

配电室内电气系统及其它设施进行送电前的检查和必要的测试,所有

不妥之处已修复。

6.2.1.6编制送电方案,并确保项目的操作监视,记录及负责人,送电指挥

人员应向所有参加送电人员进行技术和安全交底。

6.2.1.7所有安全用具,防护用品,通信器材已准备齐全,并经试验检查合

格。

6.2.1.8仪器、仪表齐备且经检查试验合格。

6.2.2正式送电的时间及程序安排:

6.2.2.1正式送电的时间最好安排在检查试验合格后的当天,同时应注意天

气情况,如果不能按计划进行,应在选择送电时间的前一天在认真检

查配电装置和再进行一次模拟送电试验。

6.2.2.2正式送电的程序安排:

(1)先母线后开关。

(2)先单台运行后并列运行。

(3)闭合回路时先合隔离开关,后合断路器或负荷开关,断开

回路时,先分断断路器或负荷开关,再分断隔离开关。

(4)操作时先发命令后进行操作,先检查并背诵命令及操作规

程后进行操作,且监护与操作同步。

(5)送出回路时,先投入负荷小的回路,后投入负荷大的回

路。

6.2.3正式送电的组织:

6.2.3.1正式送电应组织严密,分工明确,责任到人,认真负责,一丝不

苟,正式送电的组织设总指挥等

6.2.3.2正式送电前应作最后一次检查,确认符合送电条件时方可投入送电

运行。检查应由工程师负责,必要时应由建设单位、设计单位、监

理、生产厂家的技术人员参加,检查项目如下:

(1)断路器的检查:

a)本体及操作机构固定牢固,外壳清洁完整。

b)电气连接牢固可靠且接地良好,同步符合要求。

c)断路器及操作机构联动正常,无卡阻现象,分合闸指示正确,辅助

开关动值准确可靠。

d)电线穿孔应予密封。

(2)母线的检查:

a)金属构件加工、制作、螺丝连接、安装符合设计要求。

b)多种螺丝、垫圈、开口销等零件应齐全可靠。

c)母线的配置及安装架应符合规定,连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间对地电气距离符合规定,软母线的垂度符合要求。

d)瓷瓶、软件及胶合处完整。

(3)成套屏、柜检查:

a)屏、柜的固定、接地可靠,安装清洁整齐。

b)各柜、屏上元件完好,安装位置正确,固定牢固,接线正确牢固,直流屏、UPS柜正常工作。

c)二次线正确可靠,标志齐全,清晰整齐。

d)手车推拉出灵活无卡、机械连锁准确可靠,接触紧密,照明装置齐全。

e)柜内一次设备安装质量符合要求,操作及连锁试验动作正确,分合闸试验灵活可靠接触良好。

(4)电缆的检查:

a)电缆的规格符合设计规定,排列整齐,无机械损伤,标牌齐全、正确、清晰。

b)电缆的固定、弯曲半径、距离等要求符合要求。

c)电缆头固定牢固,电缆沟内无杂物。

(5)接地装置的检查:

a)整个接地网外露部分连接可靠,接地线规格符合设计要求,标志齐

全明显。

b)设备及构件的接地点连接或焊接可靠。

c)接地网的接地电阻符合设计要求。

(6)其它项目的检查:

a)电气设备、柜、屏的安装测试,试验调试记录齐全,数据真实可

靠,签字手续完备且符合要求。

b)电气设备、屏、柜的接地符合要求,接地点正确,无漏接、错接

点。

c)电气设备、屏、柜的油漆层完整无损,相色标志正确。

d)隐蔽工程安装过程中验收资料齐全,签字手续完备齐全。

e)其它不妥之处,整改完毕。

6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完

成。

6.4低压动力线路试运行

6.4.1准备工作

6.4.1.1认真察看图纸、资料、技术说明书等文件,对照系统图核对主要设

备的规格、型号、回路个数、负荷性质及类别,容量等补设多种标

志,标牌、信号指示等、清除电动机外壳及其他电器的杂物等。

6.4.1.2测量和检查所有回路和电器设备的绝缘电阻测量交流的接地电阻应

符合要求。

6.4.1.3巡回检查所有电气线路。准备各种规格型号的熔丝、保险。

6.4.1.4再次对交流控制,保护及信号回路进行空投操作试验,动作及显示

应正确。所有设备元件的可动部分应动作灵活可靠,触头分合明确,

接触紧密,压力适中,分断时隔离电阻无穷大,闭合时接触电阻近似

为零。

6.4.1.5检查备用电源及自动切换装置,应处于良好的正常状态。

6.4.1.6在电动机启动前应手动盘车,转动应灵活无卡,并仔细检查内部有

无杂物或障碍存在。

6.4.1.7确定不可逆传动装置的电动机运转方向,并根据设备的要求确认电

动机的旋转方向,以便在试车时调整电机的相序。

6.4.1.8所有测试调整记录应完整、清晰,签字手续齐全,并准备送电,试

车记录及指令传票等。

6.4.1.9检查系统电源总开关和各分路总开关应正常。

6.4.2注意事项:

6.4.2.1所有开关和控制操作手柄、转换开关应放在断开和正常位置。

6.4.2.2接触器、开关上的灭弧罩应完好,熔断器选择应正确。

6.4.2.3送电时先合总电源,后送分路电源,再送操作电源,合闸顺序先合

隔离开关,后合负荷开关,切断时与上述顺序相反。

6.4.2.4电动机在拖动风机,泵类负荷时应关闭闸门传动。

6.4.2.5电机传动时应注意仪表指示,电动机转速,噪音,以及继电器,接

触器是否正常。

6.4.2.6备用电源的相序应与总电源相序一致。

6.4.2.7合闸或开车时发现回路的电流很大而又不能立即下降时,应立即切

断电源检查原因,查明原因前不得继续送电开车。

6.4.2.8送电及试车过程中,要经常检查互感器二次接线情况,电动机外壳

有无异常、开关触点温度是否太高;线路或电器有无冒烟糊味,调速

装置是否正常等。

6.4.3安全要求:

6.4.3.1测试、送电和操作至少必须有两人进行,并且至少有一人监护,严

禁误操作,人员应明确,没有操作指令,严禁擅自操作,通电前应对

设备与路进行必要的检查。

6.4.3.2送电操作者应戴绝缘手套,穿绝缘鞋,必须时要有绝缘垫。

6.4.3.3送电试车过程中,对已送电的开关柜或开关手柄上要挂“有电危

险”的字样,在停电线路或设备上工作时,须在该线路或电器手柄上

挂“有人工作,禁止合闸”的标牌,同时在工作点将三相电流短接后

用接地线与地线可靠的连接。

6.4.3.4对设备进行调整和试验时,对被认为可能有电的线路或线路上工作

时,应事先验电,必要时将线路短接后接地。

6.4.3.5使用仪器仪表应选择合适正确的档位,使用安全用具应按电压等级

正确选取,在刚停电的设备上工作时,应先放电,摇表使用应针对线

路或设备的电压等级正确选取。

6.4.3.6无防护的刀开关投入时,操作人的脸部应躲开开关的正面,电动机

启动时,电动机、设备、转动装置附近不得有闲人,并且操作人员和

设备运行人员要先呼应后操作,只有待到设备运行人员允许启动的指

令才能启动。

6.4.3.7所有参加送电和试车的人员,在工作前不准饮酒。

6.5低压动力线路送电

6.5.1将配电柜的开关全部断开,检查无误后,即可通知送电。

6.5.2配电室将隔离开关总闸和负荷开关总闸合上后,低压母线上即有

电,测量母线最末端电压应正常,其任何部位不应有漏电和放电现

象,然后把总开关拉掉,连续三次冲击合闸分闸,开关和母线应正

常,电压正常。分合闸一般为1min。

6.5.3将每个回路的刀开关合上,电压表和指示灯应有指示且正常。

6.5.4空载运行正常后,可进行单机试车。

6.5.5单机空载试车

6.5.5.1单机试车应使用正式电源,单机空载运行试车应分别将每台电动机

驱动负载空载启动并试运行,大中型电机一般运行8小时,小型电机

运行2小时。

6.5.5.2单机试车启动前先检测电动机绝缘电阻合格,手动盘转无卡阻,控

制柜开关先点动启转一次,观察启动电流的瞬间值、转向、声音、振

动是否正常,有无阻卡,是否表现出启动困难,然后再正式启动。6.5.5.3空载起车后应观察电流,声音和振动及其它有无异常。

6.5.5.4启动时间与启动电流的测定是同时进行的,电动机启动前,应将钳

形电流表卡在电动机任何一根电源线上,量程应按电机额定电流的

10-15倍选择。

6.5.6单机负荷启动

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

电气调试方案 电气设备安装工作完成后,对整个电气系统地安装进行调试,根据本工程实际情况,分系统进行调试。调试前编制详细的调试方案。 调试前,先将明显地方贴上送电标志牌,并通知现场各专业施工队。 调试完毕后,由公司组织有关工程部门和质检部门进行初检后,再进行正式竣工验收,交付用户试用。并做好维修工作,确保各种设备正常运行,及时对各种施工资料进行整理,并按规定程序交有关部门保存。 单体调试 电气设备及元件的本体调试和调校。本方案中的单体设备调试 a:测量轴承绝缘和转子进入支座的绝缘电阻。 b:测量启动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻和支流电阻。 c:空载特性曲线试验。 d:短路特性曲线试验。 e:测量相序,测量电机三相(A、B、C)的相序是否与电网一致。 分系统调试 可以独立运行的一个小型电气系统的调试。本方案中分系统的调试为控制室照明低压成套配电柜的分系统的调试。 调试内容应包括以下几点: a:检查 检查电机控制保护回路的继电器、接触器、信号装置及线路等元件的正确性及动作协调性。这些设备应在现场安装好后按原理系统图进行校接线和控制系统的操作试验及有关调试参数的整定等工作。 检查柜与柜之间的连拼线、校核相应柜内线、摇绝缘;(电路与裸露导体部件之间,每条电路对地标准电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/v)。 b:空载操作 主回路不通电,仅将控制回路接上,检查开关是否分、合,空操作各电源开关。 c:测相序 测量相序是否与电网一致。

d:介电强度试验 装置中主电路和主电路直接的辅助电路及不直接与主电路直接连接的辅助电路操作手柄应能耐受交流正弦50HZ,试验电压300

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

调试方案 1、调试目的 规范电气系统调试,保证所有需要调试的项目不漏项和调试程序的准确,以便达到电气系统调试工作快捷、安全、稳妥及满足合同要求。 2、调试项目 2.1线路测试 2.2低压配电柜、屏、箱调试 2.3照明灯具送电试火 2.4动力系统送电测试与调整 3、准备工作 3.1调试过程中使用的仪器、仪表、机具。 调试专用设备 名称规格单位数量三相调压器JSG-6KVA/0.5 台 3 单相调压器TDGC-3KVA/0.5 台 3 大电流升流器0~800A 台 1 大电流升流器0~1200A 台 1 耐压试验变压器0~50KV 套 1 电流表0~500A 0.5级个 3 电流表0~2000A 1.5级个 1 电压表0~100V 0.5级个 2 电压表0~400V 0.5级个 2 电压表0~100V 0.5级个 1

电流互感器1000/5 0.5级个 1 电流互感器500/5 0.5级个 1 电流互感器2000/5 0.5级个 1 电气秒表0.5级个 1 摇表500V/1000MΩ个 1 摇表2500V 个 1 双臂电桥QJ23A型个 1 压力表0.4级个 1 压力校验器271.01、271.11型套 1 接地电阻测量仪ZC-8型套 1 套 1 钳型电流表V/A两用0~1000A 0~500A 相序表套 1 半导体点温计0~300℃套 1 对讲机套 4 扬声器套 3 玻璃酒精温度计0~150℃支 2 玻璃酒精温度计0~200℃支 3 注:我司调试队使用仪表均采用标准电压表、电流表为0.5级,压力表0.4级,穿芯互感器0.5级。 所有测试表计由省计量局检验合格。 3.2调试前检查项目 (1)检查屏箱内外有关杂物,灰尘;屏箱内接线有无错误,遗漏、松动、标识是否正确、齐全;

电气调试方案 1 2020年4月19日

综合楼工程 电气调试方案 编制: 审核: A3项目部 5月10日 目录

2.编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。3.工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.工程单位概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.专业设计概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.3.电气安装工程各系统概况 .......................................... 错误!未定义书签。 4.调试部署及要求 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1.调试小组机构图 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.2.电气安装专业调试小组组织机构图........................... 错误!未定义书签。 4.3.任务划分..................................................................... 错误!未定义书签。 4.4.岗位职责..................................................................... 错误!未定义书签。 4.5.各楼调试小组人员安排: .......................................... 错误!未定义书签。 4.6.调试纪律:................................................................. 错误!未定义书签。 4.7.调试交接制度 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.8.动力、照明调试部署及要求 ...................................... 错误!未定义书签。 5.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.2.调试计划..................................................................... 错误!未定义书签。 6.几点注意事项 ............................................................. 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

XX风电场电气调试方案 一、编制说明:(按序号填写下列内容) (1)工程概况及工程量。(2)施工图、厂家技术文件名称。(3)执行技术规范、标准。(4)设备、材料和加工配制情况。(5)机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准。(6)劳动力组织。(7)要求进度。(8)其它必要的说明。 1、工程概况及工程量。 本工程的电气设备分为110kV、35kV和0.4KV三个电压等级,主要电气设备有变压器、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、滤波电抗器、滤波电容器组等详见下表:

2、施工图、厂家技术文件名称。 北京国电华北电力工程有限公司设计一次部分、二次部分、设备厂家的技术文件、资料。 102——110KV屋外配电装置安装图 201——电气二次总的部分 202——主变压器二次接线 203——35KV线路二次线 204——所用电二次线 205——35KV电容器二次线 206——直流系统二次接线 208——不停电电源系统二次接线 3、执行技术规范、标准。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号; 《继电保护及电网安全自动化装置检验条例》 4、作业人员的资格及要求。 4.1、参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2、参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能力。 4.3、参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。4.4、参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5、参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规定,确保试验作业时的人身及设备安全。 5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量及标准满足现场试验要求。 6、劳动力组织。 组织有经验的试验人员进行调试工作,分为两组。110kV开关场一组,负责1人,调试人员2人。厂房内一组,负责1人,调试人员2人,共计6人

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

电气调试方案 电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分) 批准: 审核: 编制: 日期: 目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划五、低压供电线路系统的检测六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构十、调试试车管理及安全 1 一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。

商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 2 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 d:配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。三、调试前应具备的条件 a:土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完,并能锁闭,特别是强、弱电配控室应清扫干净,并装门加锁。 b:就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c:电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d:集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

目录 一、工程概况: (2) 1.1变配电部分 (2) 1.2电动配线部分 (2) 1.3接地系统 (2) 1.4装置环境特征: (2) 二、编制的依据: (2) 三、主要工程实物量: (2) 四、调试内容及方法 (3) 4.1电力变压器 (3) 4.2高压开关柜及其附件试验: (5) 4.3电力电缆交接试验 (6) 4.4高压电动机 (7) 4.5计量仪表现场校验: (8) 4.6综合保护继电器校验 (8) 4.7二次回路检查和试验 (9) 4.8接地装置测试: (9) 4.9直流屏、不间断电源的试验要求: (9) 4.10控制单元(器)的试验要求: (9) 4.11进线、母联、PT整组的试验要求:(模拟试验) (9) 4.11低压电器的试验要求: (10) 4.12微机五防监控柜模拟运行及保护回路试验 (10) 五、质量保证措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2质量保证体系 (10) 5.3质量控制 (11) 5.4质量控制点: (12) 六、调试安全措施: (13) 6.1HSE管理目标: (13) 6.2HSE管理体系: (13) 6.3试验前的安全管理措施 (13) 6.4试验过程中的安全管理措施 (14) 6.5二次回路传动试验的安全注意事项 (14)

6.6试验工作终结时的安全管理措施 (15) 6.7临时用电管理: (15) 6.8配电室管理: (15) 七、调试设备一览表 (15) 一、工程概况: 本工程为中国石化九江分公司150万吨/年加氢、25万吨/年苯抽提联合装置以及120万吨/年连续重整装置,由九江石化工程建设监理公司作监理,中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计总承包。我公司承担该装置的电气安装工程主要包括:联合变配电、电动配线、防雷接地系统等。 1.1 变配电部分 装置设计一个联合变配电所电源引自上一级110KV变电所,此变配电所负责向本单元及中控室、柴油加氢装置、炉区、重整装置等系统单元用电负荷供电。 1.2 电动配线部分 由变配电所至动力配电箱、照明配电箱等用电设备的配电电缆沿墙穿管暗敷设,至装置区电缆沿槽盒及穿管敷设至用电设备。 1.3接地系统 联合装置变配电所、装置区及联合装置控制室的工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地共用一套接地系统,接地极采用铜包钢接地极、L=2.5米,垂直打入地下,接地极间距不小于5米;埋地敷设的接地干线采用接地圆线TGXφ14BX,分支接地线采用接地圆线TGXφ12BX,接地线深埋地下0.8米。总的接地电阻不大于3欧姆。接地线过路穿镀锌钢管保护,出地面穿PVC管保护。 1.4 装置环境特征: 联合变电所均为正常环境场所,重整装置区属于防爆环境场所。 二、编制的依据: 1.120万吨/年连续重整装置基础设计及到场蓝图以及设备随机到货资料 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 5.《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-201 0 6.制造厂技术要求 三、主要工程实物量:

电气设备安装及调试方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006);

(5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验:

目录 1、电气安装工程概况 (1) 1.1工程总体概况 (1) 1.2电气安装工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工调试组织机构 (2) 2.1调试组织机构 (2) 2.2调试组织说明 (2) 3、建筑电气调试方法 (3) 3.1调试范围 (3) 3.2调试依据 (3) 3.3调试仪器、设备 (3) 3.4施工配合与技术协调 (4) 3.5系统调试技术要求 (4) 3.6带负荷系统试验 (7) 4、电气调试注意事项 (8) 5、电气调试安全技术措施 (9)

1、电气安装工程概况 1.1 工程总体概况 本工程位于惠州金山湖JSH-03-05 号地块,地处惠州市中心城区南部, 北侧为红线宽度60米的三环;西侧为红线宽度36米的规划环岛西,南侧为红线宽度24米规划横一路,西侧为红线宽度60米的金山大道。本项目将打造城市综合体项目。地块周边市政基础设施完善,有良好的对外交通条件和通达性,可以便利地与江北行政中心、市区商业中心联系。本项目由展示区(含会所)、一号组团、二号组团、三号组团、多层洋房区、小学及幼儿园、商业酒店组团七个组团构成,分期开发建设,总用地面积255705.00 平方米,总建筑933110.00 平方米。其中住宅面积383000.00平方米,商业建筑面积200000.00平方米,规划配套设施面积27701.14 平方米。本方案适用范围为第一组团和展示区,包括7栋高层、4栋别墅、游泳池和会所,其中别墅建筑面积3963.88平方米,会所建筑面积1772.2平方米,高层建筑面积121446平方米,一层地下室建筑面积32110平方米,共计159291 平方米,结构形式为框剪结构。A 组团A1、A2、A3、A4、A7栋为三十三层,A5、A6栋为三十层,别墅为三层结构,地下室均为一层。会所为两层结构,无地下室。

电气安装工程调试方案 目录 第一章工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第二章调试前准备、调试内容及步骤 (5) 第一节调试前准备 (5) 第二节调试内容及步骤 (9) 一、低压配电柜的送电调试: (9) 、低压配电柜至二次配电箱的送电调试(其它各级配电箱的送电调试与此相 同,直到最末 一级的配电箱): (12) 三、终端用电设备的调试: (13) 第三章质量、安全保证措施 18 第一章工程概况第一节编制依据 1、广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程施工合同

2、广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程施工图纸 3、广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程施工应用的主要规程、规范电气: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002 4、其他 (1 )建设领域相关的法律法规和地方性规定,工程建设强制性条文(房屋建筑部分),现行的国家、行业、地方规范规程及标准; 2)本企业通过认证的£09001:2000质量体系文件(质量保证体系、程序文件、作业指导书); (3)本企业积累的施工经验、资源条件; (4)现场调查咨询获取的资料及施工条件。 第二节工程概况 一、概况简介

本工程位于广州市越秀区文明路213?215号,广东省立中山图书馆改扩建一期工程A区)新建地下停车库、B区)一建原状维修图书馆、C 区)一建新建数字图书馆。。 二、建筑概况 一期(A区新建地下停车库: 拟建建筑为二层地下室的露天广场,地下室顶板覆土约2m ,基坑开挖深度约为11.0m。本工程地下室顶板标高±).00,相当绝对标高7.00m, 现地面绝对标高为8.65~9.56叶基坑底相对标高-8.520。 本工程的总建筑面积为23593m2,地下一层建筑面积为11396m2,地下二层建筑面积为11396m2,耐火等级为一级;屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为七级。 一期B区)改建图书馆: 本工程为原馆舍的改建工程,包括更换、完善各项设备管线、馆

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。