第 1 页 共 6 页 第 2 页 共 6 页
鲁东大学
级电气专业 本科卷 课程名称 电力系统分析
课程号(2341080) 考试形式(闭卷笔试) 时间(120分钟)
一、计算题(本题满分8分)。
三相双绕组升压变压器型号为SFL--40500/110,额定容量40500KV A ,额定电压121/10.5kV ,kW P k 4.234=?,11%=k U ,kW P 6.930=?,315.2%0=I 。求该变压器的参数并做其等值电路(参数折算至高压侧)。
二、计算题(本题满分 10 分)。
设电网中k 点三相电路电流为3kA ,两相短路电流为kA 32,单相接地电流为4.5kA ,试求该点两相接地短路时的短路电流。
三、计算题(本题满分8分)。
一台同步发电机额定容量为50MW ,额定电压为10.5KV ,额定功率因数为0.8,次暂态电抗
1350X d .''=(以发电机额定参数为基准值的标幺值)。试计算发电机在空载情况下(端电压为额定电压)机端突然三相短路后起始次暂态电流'
'I 。
第 3 页 共 6 页 第 4 页 共 6 页
四、计算题(本题满分 12 分)
如图所示电力系统,试作出f 点发生不对称短路故障时的正序、零序等值电路,并写出∑∑01X X 、的表达式 (各元件电抗值以1011x x 、…….的形式标出) 。
五、计算题(本题满分12 分)
如图所示输电系统,当k 点发生三相短路,做标幺值表示的等值电路并计算三相短路电流。各元件参数已标于图中。
六、计算题(本题满分 14 分)
某水电厂通过升压变压器SFL 1-40000与系统相连,高压母线电压最大负荷时为112.09kV ;最小负荷时为115.45kV 。要求低压母线采用逆调压,试选择变压器分接头。(变压器阻抗归算到高压侧)
第 5 页 共 6 页 第 6 页 共 6 页
七、 计算题(本题满分10分)
两台发电机的功率约束条件为65
101≤≤G P ,100
202≤≤G P ,耗量特性分别为
2
111002.02.
0G G P P a F ++=,22
22002.01.0G G P P b F ++=,两台机组同时给一个负荷PL 供电,试求:(1)当PL=65MW 时,1G P
=20MW ,2G P =45MW 时,是不是最优分配方
案。(2)当PL=160MW 时,两机组间的最优分配方案是什么?
八、计算题(本题满分12分)
两台机组容量均为70MW 共同分担负荷,调差系数分别为4%,5%,若空载并联运行,f 0=50HZ ,试求当总负荷P L =80MW 时,两台机组发出的功率。
九、 计算题(本题满分14分)
计算图示辐射网潮流。已知kV U 0
10121∠= ,MVA j S 5060~
3
+=,求1~
S 和3
U