混凝土结构设计总说明

1.工程概况

1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成;

主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩

2.设计依据

2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。

2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2;

抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6

度,场地土类别为Ⅱ类。

2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工

程编号:2014-K53

2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。

2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有:

建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008

人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订)

混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013

工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行)

2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进

行基础施工)

3.图纸说明

3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。

3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。

3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图

规则和构造详图》配套使用。

3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图:

国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313

3.5 管桩专项说明另详。

3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和

使用环境。

4.建筑分类等级

4.1 根据国家规范、规程及本工程的相关批文,建筑分类等级详下表:

建筑结构安全等级二级GB50068-2001 地基基础设计等级丙级GB50007-2011

建筑抗震设防类别丙类GB50223-2008 地下室防水等级配电房一级、

其余二级

GB50108-2008

人防抗力级别GB50038-2005 建筑耐火等级一级GB50016-2006

4.2 根据《建筑抗震设计规范》本工程钢筋混凝土结构抗震等级详下表:

结构类型楼层范围框架抗震等级框支框架抗震等级底部加强区范围备注框架结构四级

4.3 本工程建筑物耐火等级为一级,结构构件的耐火极限要求如下 :

一级:板 :1.5h 梁 :2.0h 墙.柱 :3.0h 楼梯 :1.5h

4.4 混凝土结构的环境类别:地面以下构件、厨房、卫生间、阳台、雨篷、屋面、

车道、车库顶板等外露构件属二a类环境,其余部分属一类环境。

4.5 腐蚀性:地下水对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具

微腐蚀性。

5.主要荷载取值

5.1 楼(屋)面面层荷载标准值如下:(kN/㎡ ):

楼面 1.5 屋面 3.5 地下室2.0 卫生间 8.0 通道4.0 车道6.0

5.2 墙体材料、设备荷载标准值如下:

烧结多孔砖容重 11 kN/?;加气混凝土砌块容重 8 kN/? ;地下室配电房、水泵房 10kN/㎡; 排烟机房、电梯机房 7kN/㎡ ;120厚轻质墙板安装并装修完成面荷载 1.4kN/㎡

5.3 楼屋面活荷载标准值如下:(kN/㎡ )

房间名称荷载取值房间名称荷载取值房间名称荷载取值房间名称荷载取值商铺 5.0 储藏间 5.0 通道10.0 厨房 4.0

卫生间 2.5 楼梯 3.5 不上人屋面0.5 上人屋面 2.0

注:消防车道顶板及车库顶板消防车荷载荷载 35kN/m 2

5.4 基本风压:0.35kN/㎡ ;地面粗糙度类别C类;体型系数为 1.3;

5.5 基本雪压: 0.45kN/㎡积雪分布系数为:高低屋面处2h范围 2.0、其余屋

面 1.0;

5.6 地震作用:

抗震基本烈度6度设计基本地震

加速度值

0.05g

设计地震

分组

第1组

场地特征

周期

0.35s

建筑场地类别Ⅱ类水平地震影响

系数最大值

0.04

结构阻尼

0.05

5.7 根据地勘报告,本工程地下室抗浮设计水位标高为 41.000 m。

5.8 温度作用的设计参数为地下室±12度,露天构件±25度,室内构件±15度。

6.结构设计计算程序

6.1 结构设计计算程序:国建筑科学研究院空间有限元分析设计软件SATWE (2013.10版,V2.1);理正结构工具箱,版本:6.5PB3

6.2 高层建筑整体计算的嵌固部位为基础梁顶面。

7.主要结构材料

7.1 混凝土材料:

7.1.1 混凝土强度等级: 垫层 C15;柱、梁、板混凝土强度详各层平面层高表;楼梯混凝土强度同本层梁板,构造柱、圈梁混凝土强度等级C25。

7.1.2 防水混凝土设计抗渗等级:

地下室局部底板、水池墙、车库顶板、车道板、屋面梁板等露天结构梁板、屋顶水箱:P6。

7.1.3 补偿收缩砼:车库顶板、车道、屋面等露天结构梁板采用补偿收缩砼,要求砼的限制膨胀率为0.015%(梁板)、0.020%(墙体)、0.025%(后浇带、膨胀加强带)

7.1.4 混凝土结构的耐久性要求:(具体参见GB50010-2010--3.5)

环境类别最大水

胶比

最低强

度等级

最大氯离

子含量

最大碱含量

最小水泥用

一0.60 C20 0.3% 不限制

二a 0.55 C25 0.2% 3.0kg/?

b 0.50 C30 0.15% 3.0kg/?

三a 0.45 C35 0.15% 3.0kg/?

b 0.40 C40 0.1% 3.0kg/?

五0.40 C40 0.08% 3.0kg/?340kg/?

注:混凝土中各材料的掺量要求应同时满足GB50108及GB50046的相关规定。

7.2 砌体材料:本工程中的砌块墙体均为非承重墙,墙体材料详下表(未注明砂浆为混合砂浆):

墙体位置墙体材料墙厚砌块

强度

砂浆

强度

干容重完成重量

车库隔墙烧结多孔砖190 Mu10 M7.5 ≤11kN/?≤2.9kN/㎡

卫生间隔墙加气砼砌块200 A3.5 M5.0 ≤8kN/?≤2.8kN/㎡

分户墙及户内固

定隔墙

加气砼砌块200 A3.5 M5.0 ≤8kN/?≤2.8kN/㎡

楼梯间、电梯井隔

加气砼砌块200 A3.5 M5.0 ≤8kN/?≤2.8kN/㎡

管道井隔墙加气砼砌块200 A3.5 M5.0 ≤8kN/?≤2.8kN/㎡

地面以下墙体烧结多孔砖190 Mu10 M7.5 ≤11kN/?≤2.9kN/㎡

注:烧结多孔砖的孔洞率不小于28%

7.3 钢筋:

7.3.1 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

7.3.2 钢筋种类: -HPB300级钢筋, -HRB400级钢筋。

钢筋应符合现行国家标准的规定,抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)采用符合抗震性能指标的钢筋,即:HRB400E;其受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大力下的总伸长率实测值不应小于9%;当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋

承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求;相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求。

吊钩、吊环应采用HPB300级钢筋。

7.4 预埋件:采用Q235B级钢。

7.5 焊条:HPB300级钢筋(Q235B级钢)采用E43xx;HRB400级钢筋采用E5003。

8、地基及地下室

8.1 本工程地质及水文地质概况及主要土层的性质见勘察报告;

8.2 根据地勘报告,基础采用柱下独立基础、管桩,持力层分别为粉质粘土3、强风化岩层;其详细说明见基础施工图和管桩说明。

8.3 基坑开挖及基础施工过程中,应采取可靠的基坑支护和降水截水措施,以防基础施工对周围建筑及环境产生不利影响,确保工程和施工安全;地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作业应持持续至已施工结构自重能抵抗水浮力且基坑回填和顶板覆土完毕为止。

8.4 基坑支护由建设方另行委托相应资质的岩土专业单位作专项的岩土工程设计。

8.5 基础施工时发现地质实际情况与设计要求不符时,请及时通知设计人和工程建设相关各方共同研究处理。

8.6 基坑回填要求: 材料应采用粉质粘土,且应分层夯实,分层厚度不大于300,压实系数为0.94,墙体两侧同时进行,严禁回填建筑垃圾等不符规范的材料,以防地下室与坑壁间积水,产生较大浮力,对地下室带来不利影响。

9.钢筋混凝土结构工程

9.1 各环境类别混凝土构件的纵向受力钢筋的混凝土保护层不应小于钢筋公称直径,且应符合下表:

最外层钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)[设计使用年限50年]

环境类别板、墙、壳梁、柱、杆

基础、底板

有垫层无垫层

一15 20 40 70

二a 20 25 40 70

二b 25 30 40 70

三a 30 40 40 70

三b 40 50 40 70

五35 40 50 /

注:砼强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值增加5mm。

地下室钢筋混凝土墙临土面、临水面钢筋的保护层厚度相对上表和图上标注的墙厚度再增加30mm,且总厚度不小于50mm。内配抗裂钢筋网 6@200x200。9.2 钢筋的锚固和连接:

9.2.1 纵向受拉钢筋的锚固长度La和抗震锚固长度LaE详11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》:

①本工程次梁端支座配筋构造详11G101-1第86页,次梁端部考虑充分利用钢筋的抗拉强度;

度;

③地下室外墙以地下室顶板作为简支支承,配筋构造详11G101-1第77页;

④梁主筋于墙内锚固长度不满足要求时,梁纵向钢筋弯钩按11G101-1第55页大样采用。

9.2.2 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度应根据位于同一连接区段内钢筋搭接接头

面积百分率按下列公式计算:纵向受拉钢筋搭接长度 Ll=ζlLa;纵向受拉钢筋抗震搭接长度LlE=ζlLaE

纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl 1.2 1.40 1.60

注:任何情况下纵向受力钢筋的绑扎搭接长度均不应小于300mm。

9.2.3轴心受拉及小偏心受拉杆件(如吊柱、框支梁等)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

9.2.4 梁、柱、墙主筋优先采用机械连接或焊接,连接接头应相互错开。钢筋机械连接接头区段的长度为35d(d为较大钢筋直径),同一区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;钢筋焊接接头区段的长度为35d(d为较大钢筋直径)且不小于500mm,同一区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不应大于50%。

9.2.5 直径d≥22纵向受力钢筋采用机械连接(直螺纹),d<22可采用焊接连接接头。

9.2.6 剪力墙平面内设单悬挑梁时,悬挑端支座钢筋伸入剪力墙内长度LaE,锚固长度内设箍筋8@200。

9.3. 钢筋混凝土楼板

9.3.1 楼板的通长纵筋,面筋应在跨中接头,底筋应在支座处接头(基础底板按基础设计说明)。

9.3.2 凡图中未注明的板内分布钢筋为6@200。

9.3.3 双向板的短向筋应放在长向筋的外皮。有梁板负筋长度自梁边算起,无梁板负筋长度自轴线算起。

9.3.4 楼板开洞除图中注明外,当洞宽b(D)<300时不设附加筋,板筋绕过洞边,不得切断。当洞宽300

9.3.5 配有双层钢筋的板均应设置支撑钢筋d@1000x1000 Π。地下室底板应设置钢筋支架,其做法详附图9.3.5。

9.3.6 各层楼板边跨转角处及板跨大于4.2m之板角处,均需在1/4短向板跨范围内设附加筋,其做法详附图9.3.6;东西端部房间板面(非双层双向配筋的楼板)加抗裂构造筋6@150,双向设置,与板面负筋搭接300。

9.3.7 挑板阳角、阴角处应设放射附加筋,其做法详附图9.3.7。

9.3.8 当隔墙直接支承在板上时,楼板板底除图中已注明者外,应按附图9.3.8设置加强钢筋。

9.3.9 所有管道井(通风井除外)均需每层用钢筋混凝土板封闭,其做法详图

9.3.9。

9.3.10 楼屋面无高差处外墙,卫生间四周墙及拖把池,阳台边均需设防水卷边,做法详附图9.3.10(图在附图9.3.6旁边)。

9.3.11 板的起拱要求 : 悬臂板及跨度大于4m的板应按施工规范要求起拱,混凝土达到设计强度后方可拆模。

9.3.12 屋面伸缩缝卷边大样见附图9.3.12-1,悬挑板卷边大样见附9.3.12-2,屋面洞口卷边大样见附图9.3.12-3。

9.3.13 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。

9.4. 框架梁、柱及节点构造:

9.4.1 梁、柱、剪力墙施工图均采用平法表示,其制图规则和构造详图均应按国标11G101-1相应的要求执行。

9.4.2 当梁纵筋长度不够时,梁上部筋接头位置应在跨中,下部钢筋应在支座处;在框架梁的纵向钢筋连接区段范围内,其箍筋应加密,间距100。

9.4.3 框架梁的纵向钢筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。梁柱中心线之间的偏心距大于柱在该方向的1/4时,设梁的水平加腋参11G101-1P83。

9.4.4 悬臂梁端头有次梁时,其构造详附图9.4.4。(附图在下)

9.4.5 当梁腹板有效高度不小于450时,梁两侧应配置纵向构造钢筋,图中未注明时均为210@200。

9.4.6 梁平面配筋图中未注明时,主次梁相交处主梁及等高井字梁相交处各梁均设密箍2X3d@50。梁平面配筋图中画有吊筋但未标注者,主次梁相交处主梁加212。

9.4.7 梁的起拱要求 : 悬臂梁及跨度大于4m的梁应按施工规范要求起拱,拆模

时间须混凝土待达到设计强度后。

9.4.8 梁上开洞或设预埋件,应严格按照图纸施工,不得后凿;梁上开小圆孔构

造详附图9.4.8。

9.4.9 当柱砼强度等级大于梁板砼强度一个等级以上时,其节点区的砼强度等级应按其中较高者施工,详附图9.4.9。须在初凝前浇筑完梁板并加强振捣和养护。

9.4.10 钢筋混凝土水池侧壁和人防地下室的底板、顶板的最外两层钢筋网之间均设拉结筋图上未注明时按8@400~450,呈梅花型布置。

9.5. 施工缝与后浇带的施工要求:

9.5.1. 混凝土施工缝的位置,应留在结构受力小且便于施工的位置。地下室底板与侧板及侧板与楼板的施工缝处均应设止水带,其做法详附图9.5.1。折断的柱箍筋,在止水钢板上下补全,且折断的外圈箍筋保留并与止水带焊接。

9.5.2 后浇带的位置详各层结构平面图,做法如下:(后浇带两侧支撑及后浇带模板的拆除均应等后浇带砼达到设计强度后进行)

9.5.2.1 地下室底板:钢筋贯通不断,宽度方向增设加强钢筋,须将垫层降低、局部加厚并加设防水层,板中间加设止水带,如附图9.5.2.1。

9.5.2.2 地下室外墙:钢筋贯通不断,宽度方向增设加强钢筋,须在墙的外侧加设防水层,且用120厚砖墙压紧,墙中间加止水带,如附图9.5.2.2。水池墙也要设止水带;剪力墙内墙后浇带钢筋加强同外墙,取消止水带和防水作法。

9.5.2.3 各层楼板、地下室顶板后浇带内的钢筋先做分离处理,浇灌板带混凝土前将两侧分离钢筋加焊,如附图9.5.2.3。后浇带处的梁钢筋可以连通。

9.5.2.4 伸缩后浇带应推迟两个月浇捣(沉降后浇带要等主楼主体结构施工完毕后方能封闭,图上未特殊注明的后浇带均为伸缩后浇带)。在施工后浇带之前应清除浮渣,将砼表面凿毛,用水冲洗干净,钢筋归位后用水泥净浆刷一遍,然后方可浇捣混凝土。后浇带混凝土强度相应提高一级,采用补偿收缩砼,并振捣密实,加强养护。超长结构后浇带浇注时的外界环境温度控制在15°C以下。

9.5.3 膨胀加强带大样详附图9.5.3(在附图9.5.1旁边),施工时在膨胀带的两侧加钢筋5@50钢丝网片,防止带外砼流入。

9.6 本工程车库顶板为超长结构,除设计中所采取的措施外,还应按以下要求施工:

9.6.1 采用掺膨胀剂的补偿收缩砼,严格按图纸要求设后浇带和膨胀加强带;

9.6.2 混凝土原材料应采用低收缩、低水化热水泥,控制好砂.石的含泥量和级配,尽量采用碎石骨料,同时应严格控制混凝土外加剂的品种、质量和剂量。

9.6.3 控制混凝土的浇筑时间和浇筑温度,保证混凝土的内外温差不大于25。在混凝土浇筑施工中,应采取二次振捣措施,并应加强混凝土养护,特别是前期养护。

10.砌体结构工程

10.1 砌体施工质量控制等级不低于B级。

10.2 砼墙、柱、构造柱与隔墙之间均应用钢筋连结,沿高度每隔500设26,锚入砼墙、柱内200,伸进墙做法详中南标(12ZG003)中38、39页。

10.3 除特殊注明外,当砌体墙的水平长度大于5m或墙端没有钢筋砼墙柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱墙厚x200。构造柱砼强度等级为C25,纵筋412,箍筋6@200,其柱脚及柱顶在主体结构中预埋412竖筋,该竖筋伸出主体结构面500。

10.4 当200墙高大于4m或100墙高大于3m时应在半层层高处或门窗洞顶设钢筋混凝土圈梁,截面尺寸为墙宽X120,纵筋412,箍筋Φ6@150,混凝土强度等级为C25。

10.5 墙体中所有洞顶均需设过梁,未注明过梁均选用中南标(12ZG313)中GLXXXX2,200mm厚框架填充墙,跨度>1500mm时,且无墙体以外荷载时,可参表10.5选用。当洞顶离结构梁或板底小于钢筋混凝土过梁高度时,过梁与结构梁(或板)浇成整体,做法详附图10.5。

表10.5

Ln(mm) h(mm) ① ② ③

注:Ln 为门窗洞口宽度

1500<Ln ≤2100 180 216 28 6@200 2100<Ln ≤2700 240 2

16

28

6@200 2700<Ln ≤3300

300

216 210

6@200

200mm 厚框架填充墙,跨度>1500mm 时,且无墙体以外荷载

10.6 除特殊注明外,屋顶女儿墙均应设置构造柱,做法详

12ZG003,H=1.1m~1.5m,B ≤3000mm 。除特殊注明外, 阳台角部、阳台栏板、外走廊栏板均应设置构造柱,做法参女儿墙构造柱,B ≤3000mm 。 10.7 填充墙与砼墙、柱.梁连接面处均宜沿缝挂400宽钢丝网后再粉刷,以防墙体开裂。

10.8 楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网(直径0.5~0.9mm ,间距20mm)砂浆面层加强。

10.9 凡窗台均设窗台压顶,180x90,28拉钩6@200,压顶两端伸入墙内180。女儿墙压顶,180x180,410,6@200。 10.10 填充墙与砼墙、柱相连,长度小于120的小墙垛,做砼墙垛,见附图10.10。

11. 建筑物观测要求

11.1 本工程应在施工及使用期间做沉降观测,具体要求按《建筑变形测量规范》JGJ8-2007执行,施工单位主体施工前应做好沉降观测方案。

12. 施工注意事项及其它

12.1 电梯井道及其机房、自动扶梯的留洞和预埋均依据建设方提供的电梯资料进行设计,施工前应核实到货的电梯资料无误后方可施工。电梯井壁采用填充墙时,四角均设构造柱,井壁圈梁位置和圈梁高度(不小于300)根据厂家样本确定,圈梁和构造柱砼等级、配筋同10.3,10.4条说明。

12.2 本工程的外饰、屋顶钢结构或其它由建设方另行委托设计,但须与我院协调并提供相关计算资料,经我院审查其对主体结构的安全性和稳定性。

12.3 各种预留孔洞和预埋件应按相关专业图纸要求进行预留和预埋,不得事后处理。

12.4 防雷接地要求 : 防雷接地防雷接地应按电施设计图纸要求施工。

12.5 卫生间、配电房、厨房、地下室底板、顶板等结构低于建筑标高处,采用炉渣混凝土回填,容重≤14kN/m 3。

12.6 车库顶板超长,混凝土配合比一般要求:水泥选用 ISO42.5以上水泥,粗骨料<40,且含泥量小于1%,细骨料宜用中砂,细度模数≥2.6,含泥量小于1.5%。水胶比不宜大于0.50,入泵坍落度宜140~160,减水剂等化学添加剂和粉煤灰、矿渣粉等掺合料应符合有关国家标准。

12.7 施工时,本图未作要求部分,须严格按国家现行设计、施工及安装规范规程的要求进行。

钢结构识图基础

钢结构识图基础 一、施工图基本知识 在建筑钢结构工程设计中,通常将结构施工图的设计分为设计图设计和施工详图设计两个阶段。设计图设计是由设计单位编制完成,施工详图设计是以设计图为依据,由钢结构加工厂深化编制完成,并将其作为钢结构加工与安装的依据。 设计图与施工详图的主要区别是:设计图是根据工艺、建筑和初步设计等要求,经设计和计算编制而成的较高阶段的施工设计图。它的目的和深度以及所包含的内容是作为施工详图编制的依据,它由设计单位编制完成,图纸表达简明,图纸量少。内容一般包括:设计总说明、结构布置图、构件图、节点图和钢材订货表等。施工详图是根据设计图编制的工厂施工和安装详图,也包含少量的连接和构造计算,它是对设计图的进一步深化设计,目的是为制造厂或施工单位提供制造、加工和安装的施工详图,它一般由制造厂或施工单位编制完成,它图纸表示详细,数量多。内容包括:构件安装布置图、构件详图等。本书只介绍钢结构设计图的识读。 1.制图标准有关规定 (1)线型 在结构施工图中图线的宽度b通常为2.Omm、1.4mm、O.7mm、O.5mm、O.35mm,当选定基本线宽度为b时,则粗实线为b、中实线为O.5b、细实线为O.25b。在同一张图纸中,相同比例的各种图样,通常选用相同的线宽组。各种线型及线宽所表示的内容如表1-1。

(2)构件名称的代号 作业:思考题——1,2 2.材料代号 钢材的牌号

1.普通碳素结构钢 碳素钢是以铁为基本成分,以碳为主要合金元素的铁碳合金。碳钢除含铁、碳外,还含有少量的有益元素锰、硅及少量的有害杂质元素硫、磷。普通碳素结构钢按其质量等级不同可分为A、B、C、D四个等级。其中A级一般不做冲击试验;B级做常温冲击试验;C级做0℃冲击试验;D级做-20℃冲击试验。因此D级质量最好,C、D级可用做重要的焊接结构。 普通碳素结构钢的牌号是由代表屈服点的字母Q、屈服点的数值以及质量等级和脱氧方法四个部分按顺序组成。“F”表示沸腾钢,“b”表示为半镇静钢,“Z”表示镇静钢,“TZ”表示特殊镇静钢。通常镇静钢和特殊镇静钢不标注符号。 例如:Q235-B.F表示钢材屈服点为235N/mm2,钢材的质量等级为B级,沸腾钢。 沸腾钢是在熔炼钢液中加人弱脱氧剂进行脱氧;镇静钢和特殊镇静钢是在熔炼钢液中加入强脱氧剂进行脱氧,脱氧彻底充分,质量比沸腾钢好,价格也比沸腾钢高;半镇静钢的价格和质量介于沸腾钢和镇静钢之间。 现行国家标准《碳素结构钢》(GB 700-88)将普通碳素结构钢分为Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等五种牌号,其中Q235在使用、加工和焊接方面的性能较好,是钢结构中最常用的钢种之一。 2.优质碳素结构钢 优质碳素结构钢比普通碳素结构钢杂质含量少、性能优越。优质

钢结构设计总说明

钢结构设计总说明 1.工程概况: 1.1项目名称:浙江环球房地产集团有限公司迪荡新城B2地块。 1.2工程地址:浙江省绍兴市;使用功能:空中连廊。 1.3设计范围:钢结构空中连廊。 2.本工程的主要设计依据: 本工程钢结构的设计、制作、安装须依照以下《规范》和《规程》进行。 2.1《建筑结构可靠度设计统一标准》 2.2《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)(GB50068-2001) 2.3《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版) 2.4《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.5《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98) 2.6《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 2.7《钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规程》(JGJ82-91) 2.8《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 2.9《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2.10《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24) 2.11 2.12《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 2.13《圆柱头焊钉》(GB10433-89) 以上各规程、规范、标准、在以下条款中简称《规范》和《规程》。 2.14委托方提供的其它设计资料。 2.15设计荷载标准值: (1)基本风压:0.45kN/m (2)基本雪压:0.45kN/m (3)屋面恒载:8.00kN/m (4)屋面活载:1.00kN/m (5)楼面恒载:5.00kN/m (6)楼面活载:3.50kN/m 2.16 设计标高、尺寸 (1)本工程室内标高%%p0.000相当于地戡报告指定标高现场定,室内外高差为0.450米。 (2)本工程的所注尺寸单位为毫米,建筑标高尺寸单位为米。 3.设计总的要求: 3.1本工程所用材料(包括钢材、焊接材料、高强度螺栓等),应完全符合现行规范、规程及标准的要求。 3.2钢材: (1)本工程使用的钢材要求如下: 所有主钢梁及构件材质均采用Q345GJ-D级钢,支撑等次构件采用Q345GJ-D级钢。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700的规定。

结构设计总说明识图讲解讲解

结构设计总说明识图讲解 三、自然条件: 3.1场地的工程地质及地下水条件: 各土层的信息及地下水情况确定合理的基坑支护形式; 2.基坑开挖过程中查看实际的土层是否与《岩土工程勘察报告》各土层的信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商是否调整支护形式; (1)根据水位表信息确定基坑支护形式; (2)根据水位表信息明确降水方式; (3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。) 四、正负零绝对标高 结构说明给出中±0.000的绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0.00相对应的绝对标高是否一致。 七、设计采用的荷载标准值 结构说明中给出的设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载的依据。 八、地基基础 8.1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36.00m左右,持力层土质为第四纪冲洪的粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在的有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑的承载力标准值(ka)为160kPa。 1. 若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底的土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 2.如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基是否满足塔吊的地基承载力要

求的参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。 8.1.1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。 提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1.0m-1.5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。 8.2 关于施工降水 8.2.1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。 1.工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应的预防措施。(《勘察报告》应有建议是否需要降水) 2. 防止结构上浮问题设计应考虑。 8.2.2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。 1.明确了停止降水的条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间是否影响停止降水时间。 (2)停止降水时间(对应的形象部位)应在降水方案中体现。 8.2.3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高和已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。 8.2.4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。 (1)首先确定是否采用先停止降水后补浇后浇带 (2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带的方法应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。并体现在方案、交底中。 (3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面的依据。甲方、监理、设计的认可。(因为图纸不是一种方法) 8.3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对基坑

钢结构设计说明精

钢结构设计说明 一、工程概况 (1结构体系:下部为混凝土框架结构体系,上部固定屋面为钢结构悬挑桁架结构体系。 (2支撑形式:悬梁桁架结构支撑于下部混凝土结构柱和外圈落地钢结构内外柱上。 二、结构设计依据 (一结构设计施工遵循的规范,规程及规定 (1建筑结构可靠设计统一标准GB50068-2001 (2 建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版 (3抗震设防分类标准GB50223-2008 (4建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版 (5钢结构设计规范GB50107-2003 (6建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 (7混凝土结构设计规范GB50010-2002 (8冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 (9高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98 (10建筑地基基础设计规范JGJ5007-2002 JGJ61-2003 网壳结构技术规程(11. (12网架结构设计与施工规程JGJ7-91 (13钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程JGJ82-2002 (14建筑钢结构防火设计规范CECS200:2006 (15建筑桩基技术规范JGJ94-2008 (16建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 (17建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 (18建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003,J256-2003 (19钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (20优质碳素钢结构GB/T699-1999 (21碳素钢结构GB/T700-88 (22低合金高强度结构钢GB/T1591-94 (23碳钢焊条GB/T5117-95 (24低合金高强度结构钢GB/T5118-95 (25埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T5293-1999 (26低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T12740 (27熔化焊用焊丝GB/T14957-94 (28气体保护电弧焊用碳钢,低合金钢焊丝GB/T8110-95 (29六角头螺栓GB/T5782 GB/T5782 级-C六角头螺栓(30. (31钢结构用高强度大六角螺栓螺母垫圈技术要求GB/T1228-1231 (32涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装GB8932 (33钢结构防火涂料应用技术规程CECS:24-90

结构设计总说明

结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土 框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计 标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》 规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面 粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工

质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等 1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及 ±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:为H PB300钢筋;为HRB335钢筋;为HRB400钢筋;1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用

结构设计总说明(带图完整版)分解

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。

钢结构图纸符号

GJ钢架 GL钢架梁或GJL钢架梁 GZ钢架柱或GJZ钢架柱 XG系杆 SC水平支撑 YC隅撑 ZC柱间支撑 LT檩条 TL托梁 QL墙梁 GLT刚性檩条 WLT屋脊檩条 GXG刚性系杆 YXB压型金属板 SQZ山墙柱 XT斜拉条 MZ门边柱 ML门上梁 T拉条 CG撑杆 HJ桁架 FHB复合板 YG:压杆或是圆管(从材料表中分别) XG:系杆 LG:拉管 QLG:墙拉管 QCG:墙撑管 GZL直拉条 GXL斜拉条 GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是03G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。 把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。 一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包

建筑设计总说明word版本

建筑设计总说明 一、工程概况: 本工程为四层框架结构公寓楼,共有建筑面积2431.04平方米,建筑高度为14.85米,层高均为3.60米,抗震设防烈度为6度,冻土深度为0.82米,设计使用年限为50年,屋面防水等级为二级,耐火等级为二级,室内环境污染控制类为一类。宿舍类别为三类。 二、工程设计依据的技术准则: 1.按建设单位提供的设计委托书及我方提供并经建设单位认可签定的各层功能平面配置图。 2.《建筑制图标准》(GB/T50104-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 6.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版) 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 8.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 9.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 10.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) 11.《屋面工程技术规范》(GB50345-2010) 12.《中小学校设计规范》(GB50099-2011) 13.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 14.甘建设[2008]249号关于印发《关于加强5.12汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见》的通知。 15.《民用建筑外墙保温系统级外墙装饰防火暂行规定》甘建设[2013]454号。 16.庆阳市发展和改革委员会关于《西峰区董志镇陈户初级中学学生公寓楼》初步设计的批复。庆市政改[2013]936号 三、施工要求: 1.一层所有外窗几雨篷上方二层外窗均可做可开启式防盗栏,做法见甘02J03-70页-5. 2.本工程四周做1500款散水,做法见甘02J01-19页-散3(3:7灰土厚300),坡度为5%,散水四角双向,1500范围内加配双向单层φ6@200钢筋。 3.落水管、雨斗均为3.5后镀锌铁皮,落水管为φ100,做法见屋顶平面图。距地2.0米范围内为3厚钢管,与落水管采用承插式连接,详见甘02J02-14页-C,落水管距地1.5米范围内做钢筋防护罩,材料做法仿甘02J13-71页-1,与墙体采用φ8×80膨胀螺栓连接。 4.每个落水管底在散水上作混凝土水簸箕,见甘02J02-14页-3. 5.卫生间及盥洗间地坪做1%的坡度向地漏找坡,最高处比楼层低20mm,墙根部做200高C15混凝土条带。 6.所有预埋铁件均除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

钢结构设计说明

泉厦高速公路晋江收费站出入口 页脚内容 钢结构设计说明 一、 工程概况: 1. 本工程为景德镇瓷器市场钢结构工程。长度44.0m ,跨度36.3.0m ,柱高:3-6m ,柱横距:6.05m ,柱纵距:7.33m,建筑面积:1600.0平方米,总钢结构建筑面积3200平方米。以实际发生量面积为准。 2. 本图中所注尺寸除标高以米为单位外,其余均为毫米为单位,±0.000标高是以室内地面标高为绝对标高。 3. 本工程结构形式:主体采用轻钢结构。柱为H 型钢350*175*7*11,楼架主架为H 型钢400*200*8*13,副架为H 型钢250*125*6*9 4. 楼面:楼面为0.6mm 厚750型楼层板。檩条采用H 型钢,材质:Q235B 。 5. 屋面柁为H 型钢200*100*5.5*8;檩条采用C 型钢120*50*20*2。彩钢板为玻璃丝棉板。 6. 结构合理使用年限20年。 7. 图中未尽事宜,由建设方、设计方协商解决。 二、 结构设计说明: 设计依据的技术规范与规程; 1、《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012) 2、《钢结构设计规范》 (GBJ50017-2003) 3、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 (GBJ18-2002) 4、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 5、《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) 6、《碳钢焊条》 (GB/T5117-95) 7、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB8923.1-2011) 8、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (GB50212-2002) 三、设计荷载标准值 1、恒载:结构自重(包括屋面板、檩条、保温层及钢架自重)。 2、活载:计算楼面钢架2KN/㎡计算,计算屋面钢架0.32KN/㎡计算,檩条:0.5KN/㎡。 3、雪载:0.20KN/㎡ 4、风载:基本风压0.55KN/㎡ 四、结构材料 1、本钢结构工程采用H 型钢组焊而成,均采用Q235-B.钢,其化学成分和力学性能应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700-88)标准中的有关规定。 2、檩条及其次要构件均采用Q235钢,其材料性能应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700-88)标准中的有关规定。 五、钢结构的制作: 1、H 型钢焊接时,应按图放样制作。采用工装夹具控制屋架几何尺寸,减少焊接变形。 2. H 型钢组焊三肢格式人字型钢屋架上、下弦五,对接接头,以增强其焊接强度,以保证接头强度足够。 3、C 型钢檩条与檩托的连接,采用焊接连接。 4、除H 型钢对接焊缝为二级焊缝外,其余焊缝均为三级焊缝。施工单位制作钢件时,应选择合理的焊接工艺,避免焊缝产生气孔,夹渣、裂纹、焊不透、飞溅、咬边等焊接缺陷。 六、钢结构防锈处理, 1、对结构用主构件进行人工除锈,除锈等级达St2级的要求。 2、涂装:底漆为灰防锈油漆两道,干漆膜厚度达到规定之要求。

结构设计总说明1

结构设计总说明 1、主要设计依据 (1)国家标准建筑结构荷载规范(GB 50009—2001) (2)国家标准建筑抗震设计规范(GB 50009—2010) (3)国家标准建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223—2004) (4)国家标准混凝土结构设计规范(GB 50010—2002) (5)国家行业标准高层建筑混凝土技术规程(JGJ 3—2002) (6)国家建筑标准设计图集建筑物抗震构造详图(03G329—1) 3、湿陷性黄土地基的湿陷类型、湿陷等级、建筑物分类 4、混凝土结构的环境类别 ±0.000以上,环境类别一级,《混凝土结构设计规范(GB 50010—2002)》 3.4.1 ±0.000以下,环境类别二 b级,《混凝土结构设计规范(GB 50010—2002)》3.4.1 5、框架结构的施工质量控制等级 6、基本风压、基本雪压、楼面和屋面活荷载的取值 (1)风荷载、雪荷载 (2)楼面和屋面活荷载的取值

7、混凝土的材料 混凝土强度等级 c t 2~6 层:C30 f c =14.3 kN/m2f t=1.43 kN/m2柱 1 层:C35 f c =16.7 kN/m2f t=1.57 kN/m2 2~3 层:C30 f c =14.3 kN/m2f t=1.43 kN/m2钢筋受力纵筋用:HRB400级钢筋(f y=360N/mm2) 箍筋或构造钢筋用:HPB235级钢筋(f y=210N/mm2) 8、混凝土结构构件纵筋、箍筋等的保护层厚度 梁纵筋、箍筋的保护层厚度:35mm 柱纵筋、箍筋的保护层厚度:30mm 9、混凝土结构钢筋的连接要求 采用螺丝套筒连接 10、结构计算 (1)地震作用 本工程设防类别为丙类建筑,建筑场地类别为二类,抗震烈度8度,框架抗震等级为二级。一般情况下建筑结构的两个主轴方向都要考虑地震作用并进行抗震验算,本设计值考虑短轴方向的水平地震作用,该地震作用由短轴方向的抗侧力框架结构承担。 框架结构地震作用的计算采用底部剪力法;结构的基本自震周期采用顶点位移法计算;水平荷载作用下框架结构的内力和位移计算采用D值法。 (2) 竖向荷载作用(恒载及活载) 在计算单元范围内的纵向框架梁的自重、纵向墙体的自重以及纵向女儿墙的自重以集中力的形式作用在各节点上。竖向荷载作用下框架的内力采用弯矩二次

钢结构设计说明

钢结构设计说明 一、工程概况: 1.本工程为景德镇瓷器市场钢结构工程。长度44.0m,跨度36.3.0m,柱高:3-6m,柱横距:6.05m, 柱纵距:7.33m,建筑面积:1600.0平方米,总钢结构建筑面积3200平方米。以实际发生量面积为准。 2.本图中所注尺寸除标高以米为单位外,其余均为毫米为单位,±0.000标高是以室内地面标高为 绝对标高。 3.本工程结构形式:主体采用轻钢结构。柱为H型钢350*175*7*11,楼架主架为H型钢 400*200*8*13,副架为H型钢250*125*6*9 4.楼面:楼面为0.6mm厚750型楼层板。檩条采用H型钢,材质:Q235B。 5.屋面柁为H型钢200*100*5.5*8;檩条采用C型钢120*50*20*2。彩钢板为玻璃丝棉板。 6.结构合理使用年限20年。 7.图中未尽事宜,由建设方、设计方协商解决。 二、结构设计说明: 设计依据的技术规范与规程; 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 2、《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003) 3、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-2002) 4、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 6、《碳钢焊条》(GB/T5117-95) 7、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.1-2011) 8、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 三、设计荷载标准值 1、恒载:结构自重(包括屋面板、檩条、保温层及钢架自重)。 2、活载:计算楼面钢架2KN/㎡计算,计算屋面钢架0.32KN/㎡计算,檩条:0.5KN/㎡。 3、雪载:0.20KN/㎡ 4、风载:基本风压0.55KN/㎡ 四、结构材料 1、本钢结构工程采用H型钢组焊而成,均采用Q235-B.钢,其化学成分和力学性能应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700-88)标准中的有关规定。 2、檩条及其次要构件均采用Q235钢,其材料性能应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700-88)标准中的有关规定。 五、钢结构的制作: 1、H型钢焊接时,应按图放样制作。采用工装夹具控制屋架几何尺寸,减少焊接变形。 2.H型钢组焊三肢格式人字型钢屋架上、下弦五,对接接头,以增强其焊接强度,以保证接头强度足够。 3、C型钢檩条与檩托的连接,采用焊接连接。 4、除H型钢对接焊缝为二级焊缝外,其余焊缝均为三级焊缝。施工单位制作钢件时,应选择合理的焊接工艺,避免焊缝产生气孔,夹渣、裂纹、焊不透、飞溅、咬边等焊接缺陷。 六、钢结构防锈处理, 1、对结构用主构件进行人工除锈,除锈等级达St2级的要求。 2、涂装:底漆为灰防锈油漆两道,干漆膜厚度达到规定之要求。

混凝土结构设计总说明书

混凝土结构设计总说明 1.总则 1.1本工程按国家现行有效的设计规范、规程及标准进行设计,施工单位除应遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范、规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程及规定,并应在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。 1.2本工程位于广东省佛山市高明区,本工程所建的为多层住宅和多层商业,本工程使用的测量高程为黄海高程;±0.000为室内地面标高,相当高程标高1 2.50米。 1.3尺寸单位除注明外,以毫米(mm)为单位,平面角以度(o)分(’)秒(”)表示,标高以米(m)为单位。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1本工程为异形柱结构。 2.2本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级为乙级。 3.设计依据 3.1采用国家现行有效的设计规范、规程、统一标准、标准图集、工程建设标准强制性条文及"住房与城乡建设部有关公告"作为不能违反的法规,同时考虑工程所在地区实际情况采用地区性规范。 3.2本工程结构设计遵循的主要标准、规范、规程: (1)国标部分 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015年版) 砌体结构设计规范 GB50003-2011 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版) 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T50476-2008 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2)广东省标准部分 建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2003 建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2015 非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程 DBJ/T15-18-97 静压预制混凝土桩基础技术规程 DBJ/T15-94-2013 3.3本工程结构设计采用的计算程序及辅助计算软件名称/软件版本号/编制单位分别为GSSAP;17.0;广东省设计建筑研究院。结构整体计算嵌固部位为地下室顶板层。 3.4本工程岩土工程勘察报告由佛山市顺德区勘察有限公司提供。基础施工时若发现地质实际情况与岩土工程勘察报告与设计要求不符时,须通知设计人员及岩土工程勘察单位技

结构设计总说明

结构设计总说明 一.工程概况 1.本工程九江市泰房地产开发有限公司兴建的鑫瑞华庭-1#.2# ,位于江西省瑞昌市范围内,该工程地下0层,地上6层,室内外高150 mm,建筑物高度(室内外地面至主要屋面板的板顶):19.6m.设计标高,场地绝对标高施工中确定m. 二.一般说明 1.在本说明中凡画" "符号者,为本工程设计所采用. 2.计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)角度: 度; 3)标高: m; 4)强度: N/mm‘?2?. 3.本工程所注标高均指建筑完成面标高,施工时应扣除粉刷层及其它面层的厚度. 4.凡施工图中说明与本图(结构设计总说明)不一致时,一律以施工图中说明为准. 5.在施工过程中,如遇图纸不清、与其它专业图纸不一致或工程地质不良(与设计不符)等问题时请及时与我公司联系进行处理。 6.对本说明和结构施工图需作设计变更或修改时,应征得我公司结构工程师同意并办理设计变更或修改手续,否则不得随意变更或修改. 7.本套结构施工图钢筋混凝土部分采用平面整体表示方法制图,制图规则及结构构造详见国家标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(包括修正内容)》11G101-1. 三.建筑结构的安全等级及设计使用年限 1.结构设计使用年限 2.建筑结构安全等级:二___级; 3.建筑耐火等级:____级; 4.地基基础设计等级:___级; 5.建筑桩基设计等级:___级. 四.自然条件 1.基本风压(重新期为50 年):W‘?0?=____ KN/m‘?2?,地面粗糙度:b类 2.2.基本雪压(重新期为50 年):S‘?0?=____ KN/m‘?2?. 3.本工程根据______________ 于____年__月提供的《__________岩土工程勘察报告______________ 》及《_____》进行基础及地下室设计.施工时如发现工程地质符或不良地基,请及时与我公司联系处理. 4.本工程地下水对混凝土结构__侵蚀性.抗浮设计水位为____m,防水设计水位为____ m. 5.场地土类型为___. 五.本工程结构设计采用的主要国家有关设计规范.规程 1.工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分( ) 2.建筑工程设计文件编制深度规定( ) 3.工程结构可靠性设计统一标准 4.建筑结构荷载规范 5.建筑工程抗震设防分类标准 6.建筑抗震设计规范 7.混凝土结构设计规范 8.高层建筑混凝土结构技术规程 9.建筑地基基础设计规范 10.建筑桩基技术规范 11.建筑地基处理技术规范 12.砌体结构设计规范 13.混凝土异形柱结构技术规程 14.地下工程防水技术规范 15.住宅建筑规范

钢架结构建筑设计总说明

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 钢架结构建筑设计总说明 一、工程概况 (根据实际情况写) 二、设计依据 1、国家、广西现行的有关法规、规范、通则及规定。 《民用建筑设计通则》(GB50350-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《办公建筑设计规范》(JGJ67-89) 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB5067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 建筑部《建筑工程设计文件编制深度的规定》 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008年版 2、主管部门批复的总平方案以及对本工程方案文本的批复的审批意见。 3、甲方提供的有关资料及设计要求、场地的地质报告及有关技术资料、文字说明。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

钢结构设计总说明

一、设计概况: 该工程为茂名厂房,总建筑面积972平方米。层数:1层;跨度:18米;柱距:6米;柱高:10米;柱脚:刚接。 二、设计遵循的规范、规程及规定: 1、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 2、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 5、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 6、《门式刚架轻型房屋钢构件》(JG144-2002) 7、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 10、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三、基本设计参数: 1、本工程结构设计按设计基准周期为50年,建筑安全等级为一级。 2、本工程抗震设防类别:丙类;场地土类别:Ⅱ类;设防烈度:七度;速度:0.1g;设计地震分组:第一组。 3、设计荷载: (1)、屋面恒载:(含彩板、支撑、檩条等):0.2KN/m2 (2)、屋面活载:0.30KN/m2(计算檩条时采用0.50KN/m2) (3)、基本风压:B类地面0.35KN/m2 (4)、基本雪压:0.00KN/m2 (5)、吊车荷载:5T桥式天车 (6)、楼面恒荷载:0.00KN/m2 (7)、楼面活荷载:0.00KN/m2 (8)、刚架自重:由3D3S软件自动生成 注:施工或使用过程中不得随意改变结构的使用功能、使用环境及使用荷载。 四、结构材料要求(图中注明者除外): 1、承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构,尚应有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯实验的合格保证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.89,钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 2、本设计钢梁、钢柱、吊车梁及相应焊接板采用Q235B钢,所有型钢采用的Q235B钢,檩条等冷弯薄壁型钢采用Q235B钢或与之等强的材料。Q345B钢材力学性能和化学成分应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)的规定,Q235B钢材力学性能和化学成分应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定。 3、围护材料:屋面板采用0.426mm厚840型单层压型彩板,墙面板采用0.426mm厚900型单层压型彩板。 4、焊接材料: (1)、手工焊时,若主体金属为Q235B钢采用E43XX型焊条,其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T5117-2012)的规定。

钢结构常用表示

GJ钢架;GL钢架梁或GJL钢架梁;GZ钢架柱或GJZ钢架柱;XG系杆;SC水平支撑;YC隅撑;ZC柱间支撑;LT檩条;TL托梁;QL墙梁;GLT刚性檩条;WLT屋脊檩条;GXG刚性系杆;YXB压型金属板;SQZ 山墙柱;XT斜拉条;MZ门边柱;ML门上梁;T拉条;CG撑杆;HJ 桁架;FHB复合板;YG压杆或是圆管(从材料表中分别);XG系杆;LG拉管;QLG墙拉管;QCG墙撑管;GZL直拉条;GXL斜拉条; GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、

构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图; 4)构件与节点详图 a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。 b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。 4钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。《常用用术语》 钢结构:是由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。 钢结构的特点:轻质高强;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定;可焊性;不易渗漏;耐热但不耐火;耐腐蚀性差;制造简便,施工周期短。 塑性:承受静力荷载时,材料吸收变形能的能力。塑性好,会使结构一般情况下不会由于偶然超载而突然断裂,给人以安全保障。 结构设计的目的:是保证所设计的结构和结构构件在施工和工作过程

钢结构设计总说明模板

结构设计总说明 一、设计依据: 1.1本工程由甲方提供数据及技术条件图进行设计。 1.2 国家现行建筑结构设计规范、规程。 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 二、主要设计条件: 2.1 按重要性分类,本工程结构安全等级为二级. 2.2 本工程主体结构设计使用年限为50年. 2.3 采用本地区50年一遇的基本风压,地面粗糙度为B 类。 2.4 本工程建筑抗震设防类别为丙类.抗震设防烈度为7度;设计基本加速度为0.1g; 2.5 本工程为门式刚架结构体系。所在场地设计地震分组为第二组,场地类别为三类. 2.6 采用荷载标准值: 屋面活载:0.3KN/M2屋面恒载:0.25KN/M2 基本雪压:0.35KN/M2基本风压:0.5KN/M2 本工程结构计算采用建科院的PKPM软件(2010版)计算。 构件自重由电算程序自行考虑。 三、本工程室内%%p0.000相当于绝对标高(见规划图) 。 3.1 本工程所有结构施工图中标注的尺寸除标高以米(m)为单位外,其它尺寸均以毫 米(mm)为单位.所有尺寸均以标注为准,不得以比例尺量取图中尺寸。 四、材料: 4.1 本工程钢结构及连接材料应遵循下列材料规范: 4.1.1 《碳素结构钢》(GB/T700). 4.1.2 《低合金高强度结构钢》(GB/T1591). 4.1.3 《碳钢焊条》(GB/T5117) 4.1.4 《低合金钢焊条》(GB/T5118). 4.1.5 《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T1228). 4.1.6 《钢结构用高强度大六角头螺母》(GB/T1229). 4.1.7 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1231). 4.1.8 《六角头螺栓C级》(GB/T5780). 4.1.9 《六角头螺栓》(GB/T5782). 4.3 本工程所采用的钢材除满足国家材料规范要求外,地震区尚应满足下列要求: 4.3.1 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。 4.3.2 钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 4.3.3 钢材应具有良好的焊接性和合格的冲击韧性屋面檩条采用冷弯薄壁C型钢、墙面

相关文档