关于变电站电流互感器安装试验方法的探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e29237839.html,

关于变电站电流互感器安装试验方法的探讨作者:秦汶贵

来源:《建筑工程技术与设计》2014年第22期

【摘要】变电站电气设备的安装质量是决定其供电质量的重要因素,因此要充分重视电流互感器的安装与试验工作。为了有效提高互感器的安装试验水平,本文分析了220kV-500kV

变电站中电流互感器安装方法,同时对互感器的试验方法进行了探讨,其中试验方法包括二次回路试验,极性试验及通流试验。

【关键词】电流互感器;变电站;安装试验

电流互感器是变电站当中的一种常见电气设备,能够起到隔离电气、变换电流等作用。由于互感器的安装水平是影响使用性能的主要因素,所以在实际工作中要注重采用有效的方法安装互感器[1]。在安装互感器后进行试验有利于检测安装方法的科学性,本文结合实践经验对220kV-500kV变电站中电流互感器的安装与试验方法进行了探讨,旨在提高变电站运行水平。

1. 电流互感器安装方法

在安装互感器时可以采用以下方法:(1)采用串联接线方式,被测电路应与一次绕组串联,仪表负载与二次绕组相互串联。确保互感器的二次侧接地,以避免因二次侧中窜入高压而引起设备故障或人身伤亡事故。在安装时应避免二次侧出现开路现象,以预防一次侧当中的电流在二次侧中变成磁化电流,并由此导致互感器当中的铁心或线圈等被烧毁。(2)在互感器的二次回路中接地点应当是唯一的,接地位置应为母线差动、主变差动保护之外的其他录波装置、计量装置及保护装置,同时应确保二次回路在端子箱实现接地[2]。在选择接线方式时应

考虑负载运行要求,常用接线方式包括不完全星形接线方式、三相星形接线方式及单相接线方式;如安装互感器时没有采用电流补偿措施,则可以采用加装铁心、绕组,或接入电容元件、电感元件或电阻等方法进行补偿。(3)将2个~8个互感器安装于变电站的断路器回路、出

线回路、变压器回路及发电机回路中,以便满足失灵判断、继电保护及仪表测量需要。注意将互感器安装于断路器的两侧,以便能够使互感器发挥出交叉保护的作用;在变压器侧安装互感器时注意预防母线故障的发生。

2. 变电站电流互感器试验方法分析

2.1二次回路试验

在安装好互感器之后,首先应检查试验互感器的二次回路是否正常,检查时先确认设备终端,如录波、计量及测控等的接线方式与设计图纸是否相符。确认实际接线形式与设计要求相符后便可以开始进行二次回路试验。二次回路试验的主要目的在于对互感器回路正确性与完整性进行判断,在试验时应遵循以下方法:选择在变电站二次设备的屏柜附近或端子箱处全部打