单位工程混凝土抗渗试块试验报告汇总表

工程名称:温江区涌泉街道新城区凤凰幼儿园施工单位:成都建筑工程集团总公司

四川省建设厅制

混凝土试块抗压强度实验报告 -

城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 HNT12016-2137 HNT12016-2137 16 年11月15日 龄 期 ┄┄ 试验温度 HNT12016-2137 混凝土类型 普通混凝土综合控制用房5.5m 结构柱、屋面梁板 1 2 150 150 150 150 150 150 726.5 254.6 1.00 3 2.4 11.4 31.7 该混凝土强度达到设计强度的127% 力学室 委托方地址 SYE-2000数显压力试验机 依据标准 GB/T50081-2002 朱亚平 取样单位 湖南鸿源电力建设有限公司 批准人 审核人 实验员 工程编号: 20160072 业 主:三一城步新能源有限公司 报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司 检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 工程名称:城步县十里平坦升压站 委托单位:湖南鸿源电力建设有限公司 报告日期:2016年11月09日

年11月08日龄期 ┄┄试验温度 HNT12016-2136 混凝土类型普通混凝土 综合控制用房3.6m结构柱、屋面梁板 1 2 150 150 150 150 150 150 729.5 257.6 1.00 32.4 11.4 31.9 该混凝土强度达到设计强度的128% 力学室委托方地址 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2135 试验编号:HNT12016-2135 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司

混凝土抗渗性能检测设备的技术参数

混凝土抗渗性能检测设备的技术参数 混凝土抗渗性能检测设备其操作简单、性能优良、试验可靠,得到广大新老客户的一致好评。 主要使用于混凝土抗渗性能和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查,在生产、施工、设计、教研等部门广泛使用。 执行标准 GB/T50082-2009《普通混凝土力学长期性能和耐久性能试验方法标准》 JG/T249-2009《混凝土抗渗仪》、 T0528-94《混凝土抗渗性能试验方法》等标准要求 技术参数 1、试验大压力:1.2Mpa(试验压力可调为1.3Mpa); 2、试验压力分辨率:0.01MPa; 3、试验压力示值相对误差:±1%; 4、试验压力示值重复性相对误差:±1%; 5、整机结构形式:立式结构,可同时做四组试件,每组均可自动升降,整机结构简单合理,高一组放试样高度1500mm;

6、试件密封大压力:4.0MPa密封压力分辨率:0.01MPa; 7、试验压力方式:自下而上加压; 8、试件放置形式:小端面向上,大端面向下,完全符合国标JG/T249-2009《混凝土抗渗仪》中4.1.1的要求 9、工作方式:全过程由计算机全自动控制,一键操作,自动试验、无需任何密封材料(自动密封、自动加压、自动恒压、自动脱模),且自动判断渗漏、记录渗漏时间及压力; 10、试件密封方式:四组可同时进行试件密封,且试件总密封时间不超过5min; 11、一次可作试件数:24个; 12、试模几何尺寸(亦称主模):模腔上口直径:φ175±5mm模腔下口直径:φ185±5mm高度:150±5mm 13、试件桶材料:高强度板材一次压铸成型; 14、试件密封材料:特殊耐磨、耐高压进口材质; 15、电源:380V-50HZ; 16、功率:700W; 17、外形尺寸:950×2200mm; 18、质量:≈2000kg; 产品功能及特点

混 凝 土 抗 渗 试 验 报 告

probl ems that ca nnot be ignored. Some leaders unwilli ng to do masses w ork, masses concept weak , on ma sses feeli ngs not dee p, pendulum not are wit h masses of relationshi p, think ma sses w ork is revol utionary war era of thi ngs, now obsolete ha s, buried busi ness work, ig nored ma sses w ork of situation com pared General ; some lea ders not do masses work, old method regar dless of with, ne w not w ith, not understa nd masses psychologi cal, not understa nd masses wishes, not said masses lang uage, w ork method simpl e stiff, caused m asses of confli ct and antipathy ; some lea ders can't do masses work , Faced wit h a lot of contradi ctions among the people worry a bout fear, pa nic set in e ncounter group eve nts, a nd some are even mi smanaged, inflame, so work ha s suffered heavy losses, a nd so o n. T hese probl ems we are soberly aw are, enhancing t he party's r uling capa bility, t he mai ntenance a nd development of the party's adva nce d nature and purit y, and to e nha nce t he ability of party committees a nd lea ding ca dres are g ood pe ople. Attach great importance to a nd is g ood at doi ng mass w ork, ha s be come t he ne w urgent situation strengt heni ng the party's gover ning capa city-buil ding tasks. Com bine d pra ctice of maintaining flesh-and-blood ties w ith the ma sses, urged the broa d masse s of party member s and cadre s, especi ally all levels ... Processing to im prove as a g uide t o the country. "" What I di d is summed up these new t hing s, be promote d. "This i s a vivid ma nifestation of the Deng Xia opi ng's mass. Deng al so put people "support doe s not support", "agreed not t o agree", "happy ha ppy", "promise not to promi se" as a starting point a nd destinati on of devel opi ng guideline s, policie s, and as the only standard for measuring complia nce with the wishes of the masses of the people. Under the gui dance of De ng Xia opi ng the ory, Central Governme nt adopted a series of important measures to strengthe n link s with t he masse s. In De cember 1989, t he CPC Central Committee made on adhering t o and perfecti ng the system of multi-party cooperation and politica l consultation under the l eadership of the Chi nese Communist Party, cl osely for CPC and the democratic partie s and the relationship betwee n the part of the masses t hat they conta ct, effectively carrying out the mass line , played a positive role. In March 1990, the 13 ple nary session adopted t he de cisi on on stre ngthe ning conta cts with the masses of the Party noted that "create d and devel ope d in the l ong str uggle of the party's mass li ne, is to reali ze the party's ide ologi cal line, the fundame ntal politi cal and orga nizational work r oute", ca n always maintai n flesh -and-blood tie s and devel opment of the masse s, is dire ctly related to the rise and fall of the rise a nd fall of the party and State. In September 1994, 14 adopte d by the plenary sessi on of the Party on strengtheni ng de cision on several major issues of party buil ding. The requirements of the de cisi on of the party's lea ding bodie s and leadi ng ca dres should develop a democratic style of work, come from the masses, to the masses, toget her, sti ck to the mass line. Party of 13 se ssi on four i n the plenary yi hou, to Jiang comrade for core of party f third generati on Central led coll ective, banner De n g Xia o-ping's the ory great flag, insi sted li beration t hought, a nd facts, and times, in bot h at home a nd a broa d political st orm, and economic risk, severe test before , relies on party a nd people, defended China feature s Socialist, created social i st market new system, created f ull open new sit uation, adva nce party of construction ne w of great engi neering, founde d "three a repre sentative" important thought, Continue to steer t he ship of reform and openi ng up forward on the right. Comrade Jiang Zemi n sai d: "strengtheni ng and improvi ng the party's mass work n the new sit uation, it is of de cisive significa nce to consoli dating the r uling F oundation of the party. "T hroug h our party a nd some of the w orld's major lessons lear ned from the succe ss of the old party of the party, Comrade Jia ng Zemin pointe d out :" t he biggest politi cal adv antage of our party is in close conta ct with the masses, the most dang erous after the ruli ng party was divor ced from the masses. "He said:" our reform and constructi on, only the understa ndi ng, support and parti cipation of the people, people's e nthusiasm a nd creativity into full play in or der to adva nce; the lea dership of the party, only t he tie and wi n the mass es embra ced, can be consoli dated and strengt hene d. "He poi nted out that strengt heni ng and improvi ng the party's work style constr ucti on, mai ntaini ng the party's flesh-and-blood ties wit h the masses is t he core pr oblem, the key is to do solid w ork, impleme nt, resol utely oppose a nd over come formalism. Comrade Jia ng Zemin stressed t hat all the w ork and poli cies of the part y, are in compli ance with t he fundamental i nterests of the overw helming majority of the pe opl e to the highe st degree, t o the majority of peo ple are not satisfie d with the fundamental gui deli nes, strive t o make our w orkers, farmers, intelle ctual s and other pe ople e njoy ... Singl e, everyone se emed to know. But well k now n does not mea n perfect. S ome party members a nd l eadi ng cadre s, consi der conta cting their small de partments, within a small cir cle of pe opl e, or conta ct individual ow ners, the entrepre neur, is the masses, t his idea is obviously not corre ct. T he Comm unist Party of China, pe ople shoul d have thre e characteristi cs. First, t he pe ople sh oul d be the most social, i s a Department withi n the scope of the majority. Specific to the party and Government departme nts, especi all y the cadres working i n the Central and State organs, mass is t he 1.3 billion Chine se pe opl e, work for the party members a nd ca dres, masses are the land withi n the jurisdi ction of the common pe ople. The second chara cteristic of the masse s, is that we have common intere sts. Masses are manifestations of each spe cific people, but the crow d is a comprehensive politi cal concept, refers to people wit h common political a nd e conomi c interests i n the period of social transformation, social differentiation betwee n the i nterests of the masses is large , if you do not find the i nterest in doing mass work, the party members a nd cadres, will be i n a passive position. T he third chara cteristic of the masse 混 凝 土 抗 渗 试 验 报 告 工程名称 ---- 报告编号 MJT-2013-P-0003 委托单位 ---- 委托日期 2013年 08月10 日 抗渗等级 P6 成型日期 2013年 08月10 日 混凝土强度等级 C40 试验日期 2013年09月07日 外加剂品种及掺量 贺兰县金贵镇UEA-WF 型膨胀剂 10% 龄 期 28天 水泥品种、等级 胜金关P ·O42.5 掺 合 料 粉煤灰(大唐国际) 石子产地及品种 三关口5~25mm 碎石 取样人及证号 黄旭东 砂产地及品种 西吉中砂 见证人及证号 ---- 工 程 部 位 ---- 抗渗试验情况(渗水高度mm ) 1 53 2 51 3 72 4 49 5 70 6 74 实测抗渗等级 P >8 依据标准 GB/T 50082-2009 结 论 试验结果符合抗渗等级P6的技术要求 批准: 审核: 试验: 试验单位: 西吉县美家特砼业有限公司 (章) 报告日期: 2013年 09 月07日

混凝土试块抗压强度实验报告-

. 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号:20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号:HNT12016-2137 试验编号:HNT12016-2137 施工单位:鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年11月16日设计强度等级C25 检测类别见证取样配合比┄┄塌落度┄┄ 成型法手工成型养护条件标准养护 成型日期2016年10月18日送样日期2016年11月14日 试验日期2016年11月15日龄期28 备查号┄┄试验温度室温 试验编号HNT12016-2137 混凝土类型普通混凝土 结构部位综合控制用房5.5m结构柱、屋面梁板 试件编号 1 2 3 长(mm)150 150 150 宽(mm)150 150 150 高(mm)150 150 150 破坏荷载(KN)726.5 254.6 717.2 折算系数 1.00 单块强度(MPa)32.4 11.4 31.7 强度代表值(MPa)31.7

试验结论该混凝土强度达到设计强度的127% 检验地点力学室委托地址┄┄ 计量器具 SYE-2000数显压力试验 机 依据标准GB/T50081-2002 取样员亚平取样单位鸿源电力建设有限公司见证员子涵见证单位兴湘建设监理咨询有限公司外加剂品种┄┄报告签发日期2016年11月16日 声明1.未经本室书面批准。不得部分复制本报告。 2.如对本报告有异议,于签收之日起十五日提出申诉,逾期不予受理。 3.本报告仅对来样负责。 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号:20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号:HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年11月09日

混凝土试块抗压强度实验报告-.

城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 HNT12016-2137 HNT12016-2137 16 批准人审核人实验员工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:湖南鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年 11月 09日

批准人审核人实验员

城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2135 试验编号:HNT12016-2135 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 批准人审核人实验员

城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告

工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2137 试验编号:HNT12016-2137 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2134 试验编号:HNT12016-2134 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司

混凝土试块检测报告

混凝土试块检测报告文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

报告编号:6 试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期: 2010年8月18日 江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。 2 报告需有编制、审核、批准人签字,并加盖试验检测专用印章,否则报告无效。 3 对报告有异议,应于本报告发出之日三十天内向本公司提出,逾期不予受理。 4 送检样品仅对来样负责。 江苏省交通科学研究院股份有限公司 联系人:梅娜 联系电话:投诉电话: 传真: 邮编:211112 地址:南京市江宁区科学园诚信大道2200号

试验报告首页 工程项目合安客专35kV灯花线电 力线路迁改工程 委托单位合肥永鑫电力工程有限公司 样品名称水泥混凝土试块样品编号 产地厂家/ 规格型号P6 样品状态表面无蜂窝麻面样品数量1组(每组6块) 送样日期2017年8月15日试验日期2017年8月15日-2017年8 月18日 试验项目抗渗等级 检测依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85 判定依据/ 主检设备名 称编号 混凝土抗渗仪(3110824) 检测结论经检测,该组混凝土试件抗渗等级值见报告正文。 备注1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章 批准:签发日期: 2017 年8月18日 混凝土抗压强度试验报告

工程名称合安客专35kV灯花线电力线路 迁改工程 工程部位杆塔基础 试验编号养护条件生产厂家试验依据试验条件 HY11-00848 现场标准养护——GB/T50081-2002 设备:LX-05 室温℃:28 强度等级配合比 编号 配合比(Kg/cm3) 水泥砂石水外加剂掺合料 C30 ———————————————— 试验结果 成型日期试验 日期 期 龄 (d) 试块 边长 (mm) 尺寸 换算 系数 破坏 荷载 (KN) 抗压 强度 (MPa) 平均抗 压强度 (MPa) 达到设计 强度等级 标准值 (%) 2017年08月15日2017年08月18日 3 100 118 备注 抽样单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司抽样人:王橹 送检单位:合肥永鑫电力工程有限公司见证人: 检验单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司批准:审核:编写: 注意事项: 1、检验报告未加盖“试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“试验专用章”无效。 3、检验报告无编写、审核、批准人员签字无效。 4、检验报告涂改无效。 5、对检验报告结论若有异议,请于收到检验报告之日起15日内提出,以便及时处理。 试验报告正文 试验项目成型日期试验日期工程部位 试验结 果 设计抗渗 等级 备注

混凝土试块检测报告

混凝土试块检测报告Newly compiled on November 23, 2020

报告编号:6试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期: 2010年8月18日

江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。备注 1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章 批准:签发日期: 2017 年8月18日 混凝土抗压强度试验报告 工程名合安客专35kV灯花线电力工程部杆塔基础 试验编养护条件生产厂家试验依据试验条件 HY11-0现场标准养——GB/T50081-200设备:LX-05 室 强度等级配合比 编号 配合比(Kg/cm3) 水泥砂石水外加剂掺合 C30————————————————试验结果 成型试验期 龄试 块 尺 寸 破 坏 抗 压 平均抗 压强度 达到设 计 强度等 2017年08月2017年08月3100118

15日18日 备注抽样单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司抽样人:王橹 检验单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司批准:审核:编写: 注意事项: 1、检验报告未加盖“试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“试验专用章”无效。 试验报告正文 试验项目成型日期试验日期 工程部 位 试验结 果 设计抗 渗等级 备注 抗渗等级 角钢塔 基础 P6P6 样品编 号0 以下空

混凝土试块检测报告

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 报告编号:6 试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期:2010年8月18日 江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 试验报告首页 工程项目合安客专35kV灯花线电力线 路迁改工程 委托单位合肥永鑫电力工程有限公司 样品名称水泥混凝土试块样品编号0 产地厂家/ 规格型号P6 样品状态表面无蜂窝麻面样品数量1组(每组6块) 送样日期2017年8月15日试验日期2017年8月15日-2017年8月18 日 试验项目抗渗等级 检测依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85 判定依据/ 主检设备名称 编号 混凝土抗渗仪(3110824) 检测结论经检测,该组混凝土试件抗渗等级值见报告正文。 备注1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章批准:签发日期: 2017 年8月18日混凝土抗压强度试验报告

混凝土试验报告

少筋斜拉试验报告 1 实验目的 观察混凝土梁斜压破坏形态;观察加载过程中裂缝发展情况,理解构件破坏机理;了解钢筋受力情况(应变、是否屈服等)。 2 实验内容 试验方案设计;试件设计;观察试件加载情况;数据处理分析。 3 加载装置 本试验加载设备为千斤顶。采用两点集中力加载,跨中为纯弯段,由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分配荷载,压力传感器测定荷载值。梁受剪试验取L=1800mm,a=100mm,b=150mm,c=1300 mm。 4 测量内容 1.纵筋应变 2.混凝土平均应变 3.箍筋应变 4.挠度 5.裂缝 5试验结果整理 5.1实验原始数据整理 试件代号:QC1 试验时间:2010年11月14日 构件设计 试件的主要参数: ①试件尺寸(矩形截面):b×h×l=120×200×1800mm; ②混凝土强度等级:C20; ③纵向受拉钢筋的种类:HRB335; ④箍筋的种类:HPB235; ⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:15mm; ⑥试件的配筋情况见下图及下表。

12 3 试件 编号试件特征 配筋情况 加载位置 b(mm) 预估受剪 极限荷载 P uQ (kN) 预估受弯 极限荷载 P uM (kN) ①②③ QC 斜拉破坏 6@250(2) 218 210 600 50 69 混凝土 混凝土立方体试块抗压强度 试件编号试件尺寸 (mm) 试件破坏荷载 (kN) 试件承压面积 (mm2) 强度评定 (MPa) 1 100×99×100 184 9900 18.59 2 100×99×100 194 9900 19.60 3 100×99×100 188 9900 19.00 平均19.06 混凝土棱柱体试块轴心抗压强度 试件编号试件尺寸 (mm) 试件破坏荷载 (kN) 试件承压面积 (mm2) 强度评定 (MPa) 1 99×100×298 124 9900 12.53 2 99×100×298 132 9900 13.33 3 99×100×313 108 9900 10.91 平均12.26