文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井道加钢梁施工方案

电梯井道加钢梁施工方案

电梯井道加钢梁施工方案
电梯井道加钢梁施工方案

锦尚中心1#、2#楼轿厢电梯井道,2#楼开风井洞口加固,2#楼开空调管道加固改造设计施工工程

审批人:

审核人:

编制人:

四川省建筑新技术工程公司

二O一三年五月三十日

目录

第一章.编制说明

第二章工程概况及主要依据2.1工程概况

2.2加固施工主要依据

第三章.施工部署

3.1工程施工目标

3.2项目管理组织机构

3.3重难点分析及对策

第四章.施工准备

4.1技术准备

4.2现场准备

4.3资源配置计划

第五章.施工方法及工艺要求5.1脚手架搭设工程

5.2钻孔植锚栓施工

5.3钢梁施工工程

第六章.施工管理措施

6.1工期保证措施

6.2提前进行各项工作准备6.3制定合理的方案

6.4资源保证措施

6.5加强各部门协调

第七章.质量保证措施

7.1技术、质量管理措施

第八章.安全管理措施

8.1安全管理目标

8.2设立安全管理小组

8.3建立安全管理制度

8.4基本安全防护管理措施

8.5临时用电安全管理措施

8.6机械使用安全管理措施

第九章.防治施工噪音污染

第十章.夜间施工措施

第十一章.文明施工措施

第十二章.成品保护措施

第一章编制说明

1.本《施工组织设计》在充分研究了加固设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求加固、土建配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。

2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。

3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对措施,相信在此施工组织设计的指导下,定能为工程一次性验收合格

及加快施工进度提供有力的技术支持。

4.结合现场实际情况我公司制定此方案,若施工中与方案有不符合的地方再另行调整。

第二章工程概况及主要依据

2.1工程概况

本工程为锦尚中心1#、2#楼轿厢电梯井道,2#楼开风井洞口加

固,2#楼开空调管道加固改造设计施工工程,需对1#楼-3层~屋面及2#楼-3层~34层电梯井道进行加钢梁施工。

2.2加固施工主要依据

1.设计施工图纸

2.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;

4.《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

5.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

6.《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010;

7.《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004

第三章.施工部署

3.1工程施工目标

3.2项目管理组织机构

成立项目经理部,负责该工程的施工组织管理领导工作,实行项目经理责任制。全面负责本项目的工期、质量、安全、成本的管理工作,统一指挥安排生产、劳动力、及物资供应,有计划地做好各方面的人、财、物协调和管理工作。

3.3重难点分析及对策

第四章.施工准备

4.1技术准备

4.1.1施工图纸

加固施工图等由建设单位提供。在施工前施工单位应对该图纸进行详细审阅及熟悉,了解并掌握相关规范及设计意图。如图纸中存在问题应及时通知建设单位及设计单位共同商议解决。

4.1.2规范、规程、图集

项目技术人员提供本工程施工过程需使用的相关规范、规程、图集清单,项目部统一采购,在施工前发放至项目部。

4.1.3技术交底

施工前编制分项工程技术交底记录,由工长对各施工班组长进行交底,对施工重点部位、施工质量较难控制的部位进行详细说明。4.2现场准备

4.2.1临时供电准备

临时用电系统包括生产用电等,在我施工单位进场后及时与总包进行协调,我公司提供施工用电缆及配电箱由我公司电工负责搭接。

4.2.2临时用水准备

4.2.3现场运输

此工程多为垂直运输,利用施工电梯将材料转运至工作楼层,然后采用人工将材料转运至井道口,在堆放材料时应注意靠边堆放,防止材料坠落伤人,在材料运输过程中应注意对各楼层成品进行保护,材料应轻放,严禁随意丢放。

4.2.4施工工作面准备

1.脚手架搭设完成后应在各楼层铺设操作板,铺设应牢固并与脚手架进行可靠连接,严禁出现探头板。

2.将新增钢梁位置线放出后应与电梯公司联系,进行复核,避免出现返工。

3.搭设便于施工操作、安全可靠的工作平台的安全支撑。

4.3资源配置计划

4.3.1劳动力计划

4.3.2机械设备供应计划

第五章.施工方法及工艺要求

5.1脚手架搭设工程

本工程中的脚手架主要为钻孔植锚栓及钢梁梁连接提供操作平台。

1)、架子选用的材料为:钢管Φ48×3.5规格管材、架子扣件必须选玛钢扣件,要求所用材料无锈蚀,裂纹变形的现象,否则严禁使用。

2)、所有脚手架材料必须具有足够的承载能力,钢管、稳定性、扣件应有足够的韧性,抗扭和抗剪能力。

3)、搭设的脚手架必须牢固稳定,做到不斜、不摇晃、不变形。架子搭设应严格做到杆件横平竖直,立杆的倾斜度应控制在立杆高度

的1/500范围内。

4)、扣件连接应按拧紧螺栓的控制扭力进行扣件锁操作,操作扭力矩按50-60N·M不得发生过拧造成扣件裂纹和纽紧不足造成滑移松动。

5)、脚平板是脚手架工程的重要部份,必须在操作层铺设足够的架板、不漏空、不挠头、禁止探头板。

6)、脚手架必须与井道壁进行可靠支撑,以防止脚手架在班组作业时产生晃动。

7)脚手架在每层设置安全兜网,每层脚手架搭设完成后应将堆放在架子上的钢管及其他工具清理。

5.1.1注意事项

1.架子工在搭设脚手架过程中,一定要系好安全带,戴好安全帽。

2.注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支架,以确保搭设过程的安全。

3.施工过程中一定要拧紧扣件,并且要注意拧紧程度适当。

4.有变形有杆件和不合格的扣件都不能使用。

5.水平向每隔6m、竖向每层(距离不超过4.5m)架子与结构拉接。

6.所有杆件接长均采用对接扣件。

7.所有立杆及大横杆应错开接头,不小于500mm,不得使接头位于同一断面内。

8.脚手板两端必须在小横杆上,搭接长度不小于200mm,操作层两侧应铺20cm挡脚板。

5.2钻孔植锚栓施工

5.2.1放线:

开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明栓锚固定的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。

5.2.2钻孔:

钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。

5.2.3清孔:

用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。

5.2.4锚固:

将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至到过孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。重要构件所植化学锚栓应做现场抗拉拔实验。

5.2.6成品保护:

对埋植好的锚栓应做好保护工作,以防在锚固用胶固化时间内,锚栓被摇摆或碰撞。

5.2.7验收:

埋植工作完成后,现场负责人按部位请甲方、监理、设计及政府质检相关部门对植筋质量进行检查验收,按照1‰的抽检率随机对植筋进

行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,填写《分项工程报验单》。

5.3钢梁施工工程

5.3.1.施工准备

1.组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。

2.根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出施工方案,并提出材料计划。

3.对工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。

4.工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。

5.工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。

6.钢梁进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。

7.现场安装前,应在混凝土梁上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。

5.3.2.钢结构制作与安装施工方法

钢结构制作:

本工程钢梁为槽钢16a型钢,制作过程相对比较简单。

(一).钢梁的加工制作

二).槽型钢梁的加工制作

工艺过程:

1.下料图单

①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。

②质量检测标准:

应符合设计要求及国家现行标准的规定。

③检验方法:

检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。

2.放样、号料

①注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。

②放样和样板的允许偏差见下表:

项目允许偏差

平行线距离和分段尺寸±0.5mm

对角线差1.0mm

宽度、长度±0.5mm

孔距±0.5mm

加工样板角度±20’

⑤号料的允许偏差见下表:

项目允许偏差

外形尺寸±1.0

孔距±0.5

⑥质量检验方法:用钢尺检测。

3.下料:

钢板下料采用半自动切割机的方法。

①质量检验标准:

切割的允许偏差值(mm)

项目允许偏差

零件宽度、长度±3.0

边缘缺棱1.0

型钢端部垂直度2.0

4.成型

接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证有足够的精度。

5.焊接:

③焊接工艺:

钢梁采用焊机进行焊接;柱梁连接板加肋板采用手工焊接。焊接应满足以下两点:(1)焊接后边缘30-50mm范围内的铁锈、毛刺污垢等必须清除干净,以减少产生焊接气孔等缺陷的因素。(2)焊接事型钢梁焊接两端坡口形式相同,长度应符合标准的规定;使用手工电弧应满足以下规定:使用状态良好、功能齐全的电焊机,选用的焊条

需用烘干箱进行烘干。

6.制孔

①采用设备:磁力钻

②质量检验标准:

螺栓孔及孔距允许偏差符合《钢结构施工及验收规范》的有关规定,详见下表:

螺栓孔允许偏差表(mm)

项目允许偏差

直径+1.0

周度2.0

垂直度0.3t且不大于2.0

项目允许偏差

≤500501-12001200-3000>3000

同一组内任意孔间距离±1.0±1.5————————

相邻两组的端孔的距离±1.5±2.0±2.5±3.0

③质量检验方法:用直尺、钢尺、卡尺和目测检查。

7.端头切割

焊接型钢柱梁矫正完成,其端部应进行平头切割,所用设备为端头铣床,端部铣平的允许误差见下表:

项目允许偏差

两端铣平时构件长度±2.0

两端铣平时零件长度±0.5

铣平面的平面度0.3

8.除锈

除锈采用专用除锈设备,进行抛射除锈可以提高钢材的疲劳强度和抗腐能力。对钢材表面硬度也有不同程度的提高,有利于漆膜的附和不需增加外加的涂层厚度。除锈使用的磨料必须符合质量标准和工艺要求,施工环境相对湿度不应大于85%。

经除锈后的钢材表面,用毛刷等工具清扫干净,才能进行下道工序,除锈合格后的钢材表面,如在涂底漆前已返锈,需重新除锈。

9.油漆

钢材除锈经检查合格后,在表面涂完第一道底漆,一般在除锈完成后,存放在厂房内,可在24小时内涂完底漆。存放在厂房外,则应在当班漆完底漆。油漆应按设计要求配套使用,第一遍底漆干燥后,再进行中间漆和面漆的涂刷,保证涂层厚变达到设计要求。油漆在涂刷过程中应均匀,不流坠。

10.包装与运输

①.构件编号在包装前,将各种符号转换成设计图面所规定的构件编号,并用笔(油漆)或粘贴纸标注于构件的规定部位,以便包装时识别。

②.在搬运过程中注意对构件和涂层的保护,对易碰撞的部位应提供适当的保护。

③.搬运后的构件如发生变形损坏,应及时进行修补,以确保发运前构件完好无损。

11.验收

钢构件出厂前,应提交以下资料:

(1)钢材、连接材料和涂料的质量证明书或试验报告。

现场安装部分

(一)钢结构安装

1.施工方法:

本工程钢梁安装,由于钢梁层数较多,现场场地狭窄,井道内空间有限,由工人将钢梁抬送至操作架上,利用人工再安放在固定锚板上,然后将螺栓拧紧。

2.施工顺序:

构件运送至工作层面——复核安装线——检查安装设备——检查线路——检查防护措施——工人准备——钢梁就位——螺栓连接——补涂油漆

3.安装前准备工作

①.预埋板的施工的施工:复核定位轴线,埋设化学锚栓,安装预埋板,焊接连接板。

②.编制安装计划和构件供应计划,组织好施工。

③.检查钢梁:钢梁质量证明文件,安装前按图纸查点复核构件,将构件依照安装顺序运到安装范围内,在不影响安装的条件下,尽量把构件放在安装位置下边,以保证安装的便利。

④.标准节的安装流程

⑤.安装质量标准

标高梁面L/1000且≤10mm

4.安装校正

①.钢梁校正:钢梁轴线和垂直度的测量校正,校正采用人工进行,校正后立即进行固定。

5.高强螺栓施工

①.高强螺栓在施工前必须有材质证明书(质量保证书)必须在使用前做复试。

②.高强螺栓设专人管理妥善保管,不得乱扔乱放,在安装过程中,不得碰伤螺栓及污染脏物,以防扭距系数发生变化。

③.高强螺栓要防潮、防腐蚀。

④.安装螺栓时应用光头撬棍及冲钉对正上下(或前后)连接板的螺孔,使螺栓能自由投入。

⑤.若连接板螺孔的误差较大时应检查分析酌情处理,若属调整螺孔无效或剩下局部螺孔位置不正,可使用电动绞刀或手动绞刀进行打孔。

⑥.在同一连接面上,高强螺栓应按同一方向投入,高强螺栓安装后应当天终拧完毕。

6.质量保证措施

我公司坚持“用户是上帝,质量是生命”的质量方针,认真运作GB/T19002-9002质量管理模式,对不同工种及每一道工序都进行质量监督,使施工过程中的材料、半成品、成品质量都在受控状态下,从而使工程质量从根本上得到有效的保证。

(一)建立质量保证体系,自总公司、分公司到项目管理层,自上而下建立质量管理网络,使工程质量处于动态管理之中。

(二)制定项目质量保证计划,自开工至竣工后服务的全过程从工期计划、物资采购、器材发放、技术保障、机械设备管理,分包单位质量控制等,推行GB/T19002-9002系列国家标准运作。

?(三)项目经理按国家质量管理规范进行严格的质量控制,由项目经理部对施工人员进行质量、技术交底,在操作中,进行实测监控,作好记录。

(四)物资采购:严格按照我公司物资采购程序文件执行,对重要施工材料必须经复验合格后方可使用。不合格品不得进行入现场。(五)工艺质量保证措施

1.钢结构制作:

1.1此结构所选用的钢材必须有原始资料,同时要求进厂的钢材必须经复试合格后方可使用。

1.2焊条应具有出厂合格证或材质报告,要求电焊条使用前应用烘干箱进行烘干,使用埋弧焊接选用的焊丝及焊剂必须与所用的母材相配套。

1.3所有操作人员必须严格按技术、质量、安全交底内容执行,要求焊接人员必须持证上岗。

1.4此钢结构型钢要求焊接的对接焊缝须作超声波探伤试验,检测等级为二级。

1.5为保证制作精度,钢构件下料时要预放收缩量,预放量视工

件大小而定,一般工件在40-60mm,重要的又大又长的工件要预放80-100mm。

1.6制定合理的焊接顺序是不可少的,当几种焊缝要施焊时,应先焊收缩变形较大的横缝,而后焊纵向焊缝,或者是先焊对接焊缝而后再焊焊角焊缝。

2.钢结构安装:

2.1钢结构吊装过程严格执行《GB50205-95钢结构施工及验收规范》及《GB50221-95钢结构工程质量检验评定表标准》2.2开工前必须对基础纵横轴线及水平标高、钢构件外形尺寸、焊接质量进行复验合格后施工。

2.3施工前必须进行技术交底。

2.4施工时特工种上岗人员必须有劳动局颁发的上岗证书。

2.5测量仪器必须经过计量检定为合格的仪器方可使用。

2.6施工中坚持三检(自检,互检,专业检)制度,严格工序质量检验。

第六章.施工管理措施

6.1工期保证措施

本工程将对各工序的工作质量严格把关;全面实行计划控制,制定阶段性工期目标,严格执行关键线路工期,以小节点保大节点,对工期进行动态管理,确保阶段目标得以完成。根据施工中出现的影响

电梯井施工方案.知识讲解

双欣电厂电梯井安装工程施工组织及方案 一、工程概况及施工特点 工程名称:鄂尔多斯双欣电厂联化供热工程(锅炉电梯井安装)工程 建设地点:电厂厂区内 建设单位:双欣电厂 施工单位:吉林电建 工程规模:本工程防风面积为(1500 )平米,钢结构施工为( 50)吨。 施工特点:本工程为高空作业为主,封闭体抗风性能要求严格。钢结构焊接工艺严格按设计规范要求施工。 工程日期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 二、编制依据 以济南锅炉厂提供的图纸为依据: GB 50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 《电业安全操作规程》 三、管理机构 按照GB/750326-2001即《建设工程项目管理规范》要求成立现场经理部,对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,并且公司将发挥在管理经验、施工技术等方面的优势,由公司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。

本工程作为我公司重点工程来运作,精选公司内部各专业、各岗位业绩优良的工程技术、管理人员,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 四、施工组织计划 1、技术准备 (1)作好图纸自、会审工作,施工图是施工的主要依据,项目技术负责人组织各专业相关技术人员认真学习施工图,收集施工标准图集,配齐各种规范、规程。 (2)根据施工图提供的建筑坐标点和基准点,建立坐标控制网,进行控制测量,并请甲方及监理部门复核验收。 2、施工现场准备 (1)根据施工总平面布置图的要求和施工料具需用量计划,搭设施工生产、生活、办公临建,安装施工机械,为正式开工做好准备。 (2)做好“三通一平”,确保现场电通、路通、通讯畅通和场地平整,配齐各种消防器具。 (3)根据施工机具计划,按照施工组织设计要求,分项落实沙尘天气施工设施和技术措施。 3、机具及人员准备 (1)起重机、焊机、卷扬机、倒链、气割设备、经纬仪、水准仪、水平尺、托运设备等。 (2)一般机具有:手推车、5m钢卷尺、坡度尺、角尺、放线钢丝等。 (3)人员配备:管理人员2人,预计实际用工人18个,(班长2人、焊工6人、安装工10人)。

电梯井整体提升架防护施工方案

xx住宅小区工程 电梯井防护专项施工方案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人:___________ 编号: MXQ-2019-001 编码: XX-XX-XX-FA xx建筑工程有限公司 2019年月日

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、设计概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、电梯井提升架设计 (2) 1、提升架(即方案中的三角架)大样图 (2) 2、铁栅栏防护图 (3) 3、电梯井水平防护图 (3) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、人员准备 (4) 3、物资准备 (5) 4、机具设备 (5) 五、电梯井整体提升架搭设施工工艺 (6) 1、施工工艺流程 (6) 2、型钢三角架制作 (6) 3、型钢三角架吊装 (7) 4、架体搭设 (7) 5、电梯井操作架提升 (9) 六、电梯井安全防护 (10) 1、电梯井道安全防护 (10) 2、电梯井防护门制作 (12) 七、验收及质量保证措施 (13) 1、材料质量要求 (13) 2、质量验收 (14) 3、质量保证措施 (14) 八、安全文明施工措施 (14) 九、应急预案 (16)

1、应急组织机构 (16) 2、应急救援职责 (16) 3、救援专业组分工 (16) 4、危险源识别分析 (17) 5、应急演练 (20) 6、应急处理流程 (20) 7、应急救援电话机路线 (20) 十、计算书 (20)

一、工程概况 1、工程概况 本工程位于XX市XX区,北邻XX路、西依XX路、南接XX路、东靠XX路……。 本工程由XX及其XXX组成。总建筑面积:XXX㎡,地下建筑面积:XXX㎡;建筑总高度:XXm,xx层高; 本工程结构形式为xxxx。 (写明项目地点、周边环境及交通情况、建筑面积、楼栋组成、建筑层数及高度、有无特殊建筑构造) 2、设计概况 本工程电梯井道内净空尺寸XXX*XXXmm,电梯井洞口尺寸为XXXmm,XX楼层高为XXm。由于电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工采用筒体模板操作架提升法、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 二、编制依据 (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的)

电梯井改造施工方案

电梯井改造施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录 附件: 1、办公楼客梯、货梯布置图纸; 2、食堂食梯、货梯、收污梯布置图纸; 3、改造平面及剖面图;

4、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 成都电业局南郊变电站生产辅助用房 电梯井改造施工方案 一、工程概况 成都电业局南郊变电站生产辅助用房主体工程于2013年2月4日完成,2013年11月电梯单位进场。进场的电梯单位与结构施工期间提供电梯参数(图纸)的厂家不一。甲方更换电梯厂家(品牌)造成前期按之前电梯厂家提供的图纸进行预留、预埋件与新电梯厂家要求的完全不一致。已建成混凝土电梯井道结构与选用电梯要求不符,造成与电梯井相关的孔、洞及吊钩全部作废,而需全部进行增设及改造。根据进场电梯厂家和设计单位提供的电梯布置图纸及相应设计修改通知单:见附件1、电梯布置图纸2、改造平面及剖面图3、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 项目部针对本次改造工程特编制电梯井改造施工方案。 改造内容如下: 办公楼电梯: 1、5台电梯门洞口改小(增设构造柱); 2、5台电梯前室剪力墙开孔、洞(每层呼梯孔、首层消防开关洞、顶层控制柜洞); 3、货梯井道改小(各层加设两道18#槽钢/每道2根);

4、货梯机房底板封洞及新开洞、剪力墙(砖墙)开洞、浇筑设备垫层; 5、4台客用电梯顶,穿屋面增设钢吊钩梁。 职工食堂电梯: 1、3台电梯门洞修改(增设过梁、构造柱); 2、3台电梯顶加设钢吊钩梁。 二、电梯井道改造施工组织 (1)、技术准备 认真查看电梯布置图纸及设计修改通知单,领悟图纸意图。多与进场的电梯厂家进行交流,确保改造工程一次施工到位。 (2)、施工组织安排 本次改造工程施工安排:门洞改造→电梯前室,机房层开孔、洞→货梯井道改小、食堂电梯加钢吊钩梁→办公楼屋面增设钢吊钩梁 三、办公楼电梯井道改造施工概况 (1)、门洞改造 (采用C25细石混凝土浇筑)增加构造柱GZ-1(200*200),主筋4B12,箍筋A8@100/200。墙体拉结筋A8沿柱高500mm设置,构造柱及墙体拉结筋采用植筋方式与框架结构连接。附图于后。 办公楼4台客用电梯门洞结构为1321,按选用电梯改造门洞1121,在门洞一侧增加构造柱GZ-1。

电梯井、集水坑施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1概况 (1) 2.2土质和水质情况 (2) 2.3施工方案设计 (2) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2施工用水、用电 (3) 3.3材料准备 (4) 3.4机具准备 (4) 3.5劳动力准备 (4) 3.6施工进度 (4) 4、主要施工方法 (5) 4.1施工顺序 (5) 4.2主要施工方法 (5) 5、质量标准及保证措施 (6) 6、环保措施 (7) 7、安全要求和措施 (7)

1、编制依据 1.1《岩土工程勘测报告》及施工图纸 1.2《土方与爆破施工及验收规范》(GBJ201-83) 1.3《建筑工程质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 1.4《北京市建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 1.5《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 1.6《建筑物地基基础设计规范》(GB50007-2002) 1.7《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 2工程概况 2.1概况 (1)本工程除西南侧裙房基础垫层以外,大部分基础垫层均已施工完毕,垫层统一标高为-19.40m,厚度为150mm。电梯井和集水坑等部位还未开挖,现场需要将已有垫层破除、降水,然后进行土方开挖、CFG桩头剔凿、褥垫层及垫层施工。集水坑和电梯井数量、挖土深度详见下表,挖土方量约为1000m3。止水帷幕挖土方量约为350m3

2.2土质和水质情况 根据本工程岩土工程勘查报告(2002-1163),基底设计标高为-19.3m(相当绝对标高为24.6 m),在此标高处的土层大部分为第四纪沉积的卵石、圆砾⑤层,局部为第四纪沉积之粉质粘土、粘质土层⑥。 现基坑内水位维持在-19.50m左右。 土方开挖最深处的设计标高为-22.75m(相当绝对标高为21.15m),此标高处于第四纪沉积之粉质粘土、粘质土层⑥。 根据地质勘测报告,电梯井、集水坑部位自垫层往下距不透水层(第⑥层粉质粘土)约有75-100cm的卵石层。 2.3施工方案设计 根据工程实际经充分论证,决定在井坑四周采取砼止水帷幕止水,然后排水开挖。 具体做法为:在电梯井、集水坑四周挖500mm宽环形槽(逐步开挖、支护),用旧竹胶板隔水及支护,将槽内水排干再浇筑帷幕砼。待砼达到一定强度,在帷幕内边排水边开挖,随后进行桩端处理和后续施工。(见下图)

电梯井工程施工方案

合作社大楼项目 电 梯 井 模 板 支 撑 方 案 编制人: 年月日

电梯井模板工程施工方案 一、工程简况: 本项目为旧楼折除新建项目,原址建筑为二层,一层地下,一层地上。现拟建地下一层,地上二十一层写字楼,总高度69.5M,总长68.6米,宽45.1米。 二、模板施工工艺: 1、模板施工 (1)电梯井内模板安装 模板用12厚夹板制作,竖向用45×90枋木贴紧模板,横向用2φ48钢管压实,用穿墙螺栓收紧的方法,夹紧牢固。45×90枋木间距250,钢管间距500,每边设φ12穿墙螺栓拉固,间距500,以加强模板刚度。 电梯井内每层用φ12钢筋间距200×200锚固筒体剪力墙铺底,12厚木夹板铺面。为更有利于安装、拆模,电梯井内采用φ48钢管从底层搭设,每二层木板封闭一次,隔五层预埋φ16圆钢钢筋吊环,φ14钢丝绳卸荷处理。 (2)安装外墙内侧、内墙模板 1、先将阴阳角模吊到作业现场使之就位。 2、按照先横墙后纵墙的安装顺序,按编号、按顺序将模板吊至安装部位,用撬棍按墙线把模板调整到位。安装穿墙螺栓,对称调整模板、地脚丝杠,用磁力线坠借助支模辅助线,调测模板垂直度,使模板垂直度偏差<2mm,水平标高偏差<2mm,并挂线调整模板上口,使上口顺直偏差<2mm。然后拧紧地脚丝杠及穿墙螺栓。

3、安装外墙外侧模板:模板放在金属三角平台架上,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝处连接处必须严密、牢固可靠,防止出现错台和漏浆现象。 4、检查墙体模板、角模与墙模子母口接缝是否严密,如不严密应用泡沫海棉填充缝隙,使之间隙严密,防止出现漏浆,错台等现象。 5、按轴线把模张开,校正垂直后,拧紧穿墙螺栓。 6、所有模板安装调正完毕后,办理模板工程预检验收,才可浇灌混凝土。 (3)模板及支撑要求: 1、保证结构和构件各部位形状、几何尺寸的正确性,误差应在- 2、+3的允许范围内; 2、支撑应有足够的稳定性、强度和刚度,在砼浇筑过程中不位移,不变形; 3、模板接缝必须严密,不得漏浆; 4、模板及支撑在安装过程中,必须设置临时固定装置,防止倾覆; 5、模板表面必须刷脱模剂,多次周转使用的模板必须清除杂物,拨去钉子。 三、施工要点及注意事项: 1、本工程的模板采用12mm厚夹板,45×90mm方木配制木模。模板的支撑采用组合φ48钢管脚手架,在施工过程中不使用有缺陷、破烂夹板,以确保模板工程质量及安全。 2、模板及支架要保证结构和构件形状尺寸及相应位置的正确性,以及足够的强度、刚度及稳定性;构造牢固,装拆方便,便于钢筋的绑扎和砼的浇筑、养护、使其能多次周转使用;模板接缝严密,不得漏浆。

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

电梯井道及机房改造施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程、图集 (2) 1.3主要标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2施工概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1井道改造 (3) 3.2机房改造 (4) 四、安全目标和安全规范 (4) 五、安全保证措施 (5) 六、井道测量 (5) 七、导轨支架的安装 (5)

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸

在确保工程质量的前提下,为加快工程进度,达到工程项目目标,特编制此施工方案为实施施工的标准。该井道改造方案编制的主要依据是按照电梯公司提供的设计图纸、资料、技术文件,并结合我国电梯安装规范和技术要求,通过以前安装电梯过程中获得的一些经验积累参考制定。本施工方案的编制,难免有不够全面之处有待在施工过程中,在现场技术人员的指导监督施工中,不断积累,逐步更改、完善、提高。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2施工概况 因原施工单位在电梯井道施工的过程中,大部分井道结构梁、圈梁及砌筑的墙体垂直度较差,达不到直接安装电梯导轨的要求,为配合厂家能够进场后直接安装电梯,从而有效的缩短工期,经业主方协商,该部位的维修由我施工单位委托电梯安装厂家进行。在与电梯厂家沟通后,特编制此电梯井道及机房改造的施工方案。 1、本方案规定了制定电梯井道改造方案,达到电梯顺利安装的要求。 2、适用于曳引式电梯井道安装工程的施工方案的编制。 3、编制单位可在本规范基础上结合工程实际增加相应内容。 三、施工方案 3.1井道改造 1、井道改造,利用机房放的样线,根据实际的井道尺寸进行改造。 2、先把底层第一道梁,然后进行电梯的安装,利用电梯轿厢向上运行电梯,进行第二、第三道圈梁直到顶层。 3、在井道里利用原有的混凝土梁固定工厂加工完的钢板,然后钢板和槽钢焊接,按照电梯安装要求向上依次连接槽钢。使电梯导轨支架方便和槽钢连接,达到国家验收

集水坑、电梯井承台施工方案

CT-11、CT-12及○13、○23轴集水坑降水及混 凝土施工方案 目前CT-11、CT-12及○13、○23轴集水坑降水遇到了困难,5月10日经过我们项目部有关人员研究决定采用以下降水及砼施工方案。现报给监理部门审批以便实施。 一、CT-11、CT-12垫层底标高-9.55M,本工程整体基坑降水深度平均达到-8.4M左右,高于两承台垫层顶标高。我们决定在距承台垫层外边缘100MM挖0.3X0.3M边沟,边沟底低于垫层顶0.3M,沿两承台垫层一周布置,将四周来水引至降水井内,用水泵抽出。水泵数量根据实际出水量布置(具体布置见附图)。边沟侧壁采取适当支护措施,排水沟需保留至承台砼浇筑完毕并达到一定强度后才能回填。 CT-11、CT-12砖模下面0.5M高采用内外各120MM红砖砌筑,中间120MM用砼填充砖模外贴1M高聚乙烯薄膜,再用370MM 砖墙砌筑至承台顶。 完成上述工作后,将砖模内垫层上所剩积水掏出,不会再有地下水汇入砖模内。此时砖模内的抹灰、防水及结构方可正常施工。 二、CT-11、CT-12防水层、砼的施工方案 由于局部降水遇到的困难,承台砼已经不能和底板一次性整体浇筑必须留设施工缝,具体做法见附图。 先将CT-11、CT-12砼浇筑至-7.85M待砼达到70%强度后,用

于边沟排水的水泵可以停止抽水并撤出,此时地下水水位将上升至-8.4M左右,低于-7.85M可保证施工正常进行(见抗浮验算)然后将砖模外侧回填、夯实,其他工序正常进行,与周围砼浇筑合拢。 三、集水坑的降水采用在砖模外埋井局部降水,下直径为800MM钢筋笼外包钢筋网,高度1.5M边挖变下沉直至将笼底下至低于垫层底0.5M深处,然后浇筑砼垫层、砌筑砖模等一系列工序。这两个集水坑的砼与底板间也需留置施工缝并设止水钢板,然后进行防水和砼与周边浇筑合拢。(具体做法见附图)四、抗浮验算 在次期间地下水位将整体控制再-8.4M左右,高出CT-11、CT-12底面1.05M。 对CT-11产生的浮力为: 12X7.44X1.05X1=93.744吨 对CT-12产生的浮力为: 13.8X5.88X1.05X1=85.20吨 CT-11砼自重为: 133.68X2.4=320.8吨 CT-12砼自重为: 108.46X2.4=260.3吨 略去桩的砼自重及桩周摩擦阻力就已远远大于其浮力。

电梯井施工方案

珠光·云岭湖项目B型样板房增设电梯专项 施工案 一、工程概述及施工现状 1、工程概述 建设单位:东港合众房地产有限公司 设计单位:市景森工程设计顾问有限公司 监理单位:珠江建设监理有限公司 施工单位:新南建设集团有限公司 本工程珠光·云岭湖项目位于从化市城区围,西抵风云岭山脚,东与中心城区接壤。由于甲将本工程B-9、B-10、A-15三栋别墅设为样板房,其中B-9、B-10两栋别墅2-3轴/G-H轴之间需新增一电梯一台,故需在2-3轴/G-H轴各层之间开、其电梯井道净空平面尺寸为1.9m×1.8m,(详见贵司下发样板房装修施工图)。 2、施工现状 珠光·云岭湖项目B-9、B-10栋增设电梯,需在原楼面板开洞,负一层拆除楼板为电梯井外围尺寸位置。按原结构梁板图一层至三层2~3轴/H轴处原结构没有设梁,需增设一根通梁承受电梯井墙荷载。电梯井在开洞施工时为了使原结构不造成损伤,对2-3轴/G-H轴楼板需沿梁边将整块楼板拆除,如凿打震动过大会造成对原结构伤震损,影响建筑使用寿命。故建议:本施工采用水钻开法。拆除楼面板

前需对楼板边进行支撑,避免楼板拆除后保留的板面变形。同时合理安排各工序施工顺序。 二、编制依据 业主提供的由市景森工程设计顾问有限公司的加装电梯施工图。 1、《混凝土结构加固设计规》GB50367-2006 2、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS146:2003 3、《混凝土结构工程质量验收规》GB50204-2002; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、施工准备 (一)技术准备 根据本工程的特点、设计图纸和施工现场的具体条件,制定切实可行的施工案,安排施工计划。根据图纸计算出具体工程量,提出各种材料的进场计划;同时要做好施工队伍的技术交底和安全交底工作。 (二)材料准备 1、结构施工:钢筋、砼、模板、钢管、扣件 2、结构加固:植筋胶、粘胶剂 (三)主要机具准备 1、结构拆除:钻机、电镐 2、结构施工:电焊机、振动机、振动棒、手推车 3、结构加固:电锤、吹风机、结构胶搅拌器、注胶器、角向砂轮机

电梯井内脚手架施工方案

萍乡市九岭蓉嘉棚户区安置项目3#4#楼 电 梯 井 内 脚 手 架 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司 年月日

本工程位于萍乡市跃进北路。地下二层,地上31、34层框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩。,3#楼建筑面积为24154.9m2,4#楼建筑面积24931.68m2,3#楼屋顶相对标高99.6米,3#楼屋顶相对标高98.9米。防水设计:防水等级二级,地下室混凝土抗渗等级为P6。抗震设计:本工程按三级抗震设计。建筑防火:耐火等级为一级。本工程结构设计使用年限50年,结构安全等级二级。 脚手架搭设技术与工艺 1构配件材质 1.1钢管 1.1.1 规格:Ф48×3.0㎜;表漆:黄色 1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢. 1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材. 1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象. 1.2扣件 .1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831). 1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件. 1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏. 1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理. 1.3九夹板 1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑; 1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀. 3.1.4拉结用材 3.1. 4.1钢管: Ф48×3.0㎜ 1.5锚固元钢 1.5.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235. 1.5.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料. 2 搭设尺寸 3.2.2立杆纵距1.4米,横距0.8米 立杆离井壁尺寸为:300mm 2.3步距:h=1.8m 2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜ 2.5拉撑点间距:二步四角 3.6m(高度方向);4角(水平方向) 2.6扣件扭力矩:50N·m 3 搭设技术与工艺 3.1搭设内电梯井脚手架 3.1.1 立杆 每个电梯井内布设6根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上或工字钢上,立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的

电梯井操作平台施工方案[]

电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、设计施工图纸 2、施工组织总设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼及地下车库工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩基础,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1、2、3、4、6号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司

设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 电梯井平台通过用8#槽钢焊制的三角支撑来承受荷载。此次所设计的架体仅供±0.000层以上结构施工阶段使用,电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,密切配合其它工种施工。 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细的施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台的各部构件进行检查。 3、项目管理部设专业架子工长1名,持证上岗,对脚手架的安装、拆除进行检查和管理; 4、设安全监督检察人员1名,持证上岗,确保脚手架的搭设和使用符合方案要求,监督检查工人各项安全操作项目; 5、施工队成立专业脚手架班组,由专业架子工5人组成,并设置专业工长负责管理; 6、架子工须体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规则》考核和安全教育培训,考试合格后持证上岗。

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与

埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下: 待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

电梯井操作防护架施工方案

附图 附图 目录 一、编制依据 .2. .. 二、工程概况 .2... 三、施工准备 .3... 3.1、技术准备 3... 3.2、材料准备: 3... 3.3、人员准备: 4.. 3.4、安全准备 4.. 四、电梯井操作防护架设计 .5.. 4.1、设计思路 5... 4.2、施工流程 5... 4.3、具体做法 5... 五、架体拆除 . 6... 六、注意事项 . 7. 七、架体安全性能验算 7.. 7.1、 型钢梁受力验算 7.. 7.2、 架体验算 8... .1..7. .1..8.

、编制依据 国家、陕西省和西安市关于建设工程的法律法规和规章制度; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2011); 1、 西安?绿地中心A 座项目施工图纸; 2、 西安?绿地中心A 座项目施工组织设计; 3、 4、 5、 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 》? 6、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) (2011版); 7、 《建设施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)) 9、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011); 10、《建筑施工手册》(中国建筑出版社.第四版); 11、《中国建筑第八工程局技术标准》(中国建筑出版社)。 、工程概况 西安?绿地中心A 座超高层项目位于西安市西高新区,西邻丈八二路,南 侧为锦业路,东侧为正大生活馆(在建)。主楼采用带加强钢管混凝土框架-型钢 混凝土核心筒体系,裙房采用钢筋混凝土框架结构。建筑总高度 270m ,混凝土 浇筑高度261.2米,总用地面积约17425 rf,地下3层,地上57层。 核心筒墙体使用液压爬模,梁板施工时,电梯井口需要搭设架体进行防护以 确保施工安全,且部分电梯在中间楼层封闭,所以该防护架在特定楼层需要用于 顶梁板混凝土浇筑,故该架体以下简称电梯井操作防护架。

电梯井集水坑施工方案

目录 1、编制依 据........................................................ (1) 2工程概况........................................................ ......................................................... .. (1) 2.1概 况 ....................................................... ......................................................... (1) 2.2土质和水质情 况 ....................................................... (2) 2.3施工方案设 计 ....................................................... (2) 3、施工准备........................................................ (3) 3.1技术准 备 ....................................................... (3) 3.2施工用水、用 电 ....................................................... (3) 3.3材料准 备 .......................................................

电梯井施工方案(汇编)

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

电梯井道内脚手架搭设方案

电梯井道内脚手架搭设 方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

西部文化产业中心电梯井道内脚手架施工方案 贵州建工集团有限公司 2016年10月 施工组织设计(方案)内部审批表

目录 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、西部文化中心工程施工图。 6、本工程施工组织设计和模板施工方案。 7、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、[2009]254号。 二、工程概况 本工程为超高层办公楼,地上38层,地下4层,建筑总高度为160.15m,建筑总面积为92406.89㎡。基础为筏板结构,主体为框筒、剪力墙结构,电梯井内壁净空尺寸为2600×2700㎜,全现浇钢筋混凝土结构,楼层结构标高如下:

三、搭设方案 主体施工时室内电梯井道内的脚手架采用采用简易井字形落地式普通扣件钢管脚手架作为操作架和安全防护架使用,具体搭设为电梯基坑顶面~二层楼面标高为第一段(总高度为2.2+6.7+3.9+3.9+5.3+6=28m ),架体基础为底板;二层楼面标高~六层楼面标高为第二段(总高度为5.2×5=26m ),架体基础为18#工字钢;六层楼面标高~十二层楼面标高为第三段(总高度为5.2+4.15×5=25.95m ),架体基础为18#工字钢;十二层楼面标高~十九层楼面标高为第四段(总高度为4.15×7=29.05m ),架体基础为18#工字钢;十九层楼面标高~二十六层楼面标高为第五段(总高度为4.15×7=29.05m ),

电梯井道操作架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、操作架搭设 (2) 3.1脚手架材料的选择 (2) 3.2脚手架的结构形式 (3) 3.3操作架搭设顺序 (3) 3.4操作架搭设、使用及拆除注意事项 (4) 四、安全注意事项 (5) 五、操作架承载力计算 (5) 5.1钢丝绳承载力计算 (5) 5.2楼板支撑钢管受力计算 (6)

一、编制依据 1.1 中国建筑设计研究院设计的图纸(设计号-793) 1.2 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ-80-91) 1.3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年 版 1.4 设计变更(结洽-40) 二、工程概况 中国电信通信指挥楼、北京电信通信机房楼总建筑面积93903m2,地下四层,地上十八层。中国电信DT-5,北京电信DT-11为货梯。根据设计变更(结洽-40)要求,在北京电信十八层、中国电信十四层DT-5、DT-11电梯井道顶层搭设施工脚手架。 三、操作架搭设 3.1脚手架材料的选择 3.1.1脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相关规定。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用与钢管管径相配合的、符合《钢管脚手架扣件》标准的可锻铸铁扣件或玛钢扣件。严禁使用不合格的、锈蚀、有裂纹的扣件。 3.1.2脚手架上满铺钢跳板。 3.1.3吊拉使用Φ8钢丝绳,钢丝绳不得有断丝、腐蚀和磨损现象。 3.1.4进场材料应有合格证等相关资料,并应在进场验收合格后使用。 3.2脚手架的结构形式 3.2.1脚手架采用钢丝绳悬挂形式搭设。利用电梯机房楼板预留洞口(洞口尺寸为240×200mm),在顶板悬挂九根Φ8钢丝绳,每三根钢丝绳拉住一根水平钢

电梯井道整改施工方案

电梯井道整改施工方案 篇一:电梯井道整改方案 井道整改方案 尊敬的各位领导: 由于电梯井道的圈梁不能够达到国家电梯验收标准要求:电梯井道圈梁间距不大于2.5米的间距。 现需要增加槽钢来满足这一需要。井道改造方案如下:在井道导轨支架的3个固定点增加槽钢,槽钢自底坑在这3个固定点竖起来放置,一直延伸到井道顶部,槽钢中间由膨胀螺栓固定,然后电梯的支架再与槽钢的平面焊接上。 经协商,由贵方提供槽钢物料,请在井道整改施工前备好18号槽钢,每台电梯井道需要60米,共3台电梯共需要180米槽钢。另外槽钢之外的膨胀螺栓、焊接、切割以及井道整改人工等由贵方出费用委托我司完成。 篇二:电梯井道及机房改造施工方案 目录 一、编制依据 ................................................ (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 ................................................ . (2)

1.2主要规范、规程、图集 ................................................ (2) 1.3主要标准 ................................................ (2) 二、工程概况 ................................................ (3) 2.1工程简介 ................................................ (3) 2.2施工概况 ................................................ (3) 三、施工方案 ................................................ (3) 3.1井道改造 ................................................ (3) 3.2机房改

电梯井工程施工方案

目录 二、本工程垂直电梯井道模板编制原则:实用性、可行性、安全性、经济性 (2) 三、施工要点及注意事项: (4) 四、安全施工措施: (5) 五、安全技术交底 (5) 六、附图 (6) 电梯井道模板工程施工方案 一、工程简况: (一)、工程总体概况

(二)、建筑设计概况 1、总建筑面积为58478.59㎡,地上建筑面积为22012.53㎡(含阳台面积),地下部分建筑面积为3437.44㎡,户数为969户。 2、建筑层数及层高:1#、2#楼地上24层,地下1层。4#、6#楼地上20层,地下一层。 二、本工程垂直电梯井道模板编制原则:实用性、可行性、安全性、经济性 模板施工工艺: (一)、模板施工 1、电梯井内模板安装 模板用18厚夹板制作,竖向用40×80枋木贴紧模板,横向用2φ48钢管压实,用穿墙螺栓收紧的方法,夹紧牢固。40×80枋木间距250,钢管间距450,每边设φ12穿墙螺栓拉固,间距450,以加强模板刚度。 2、安装外墙内侧、内墙模板 1)先将阴阳角模吊到作业现场使之就位。 2)按照先横墙后纵墙的安装顺序,按编号、按顺序将模板吊至安装部位,用撬棍按墙线把模板调整到位。安装穿墙螺栓,对称调整模板、地脚丝杠,用磁力线坠借助支模辅助线,调测模板垂直度,使模板垂直度偏差<2mm,水平标高偏差<2mm,并挂线调整模板上口,使上口顺直偏差<2mm。然后拧紧地脚丝杠及穿墙螺栓。 3)安装外墙外侧模板:模板放在金属三角平台架上,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝处连接处必须严密、牢固可靠,防止出现错台和漏浆现象。 4)检查墙体模板、角模与墙模子母口接缝是否严密,如不严密应用泡沫海棉填充缝隙,使之间隙严密,防止出现漏浆,错台等现象。 5)按轴线把模张开,校正垂直后,拧紧穿墙螺栓。 6)所有模板安装调正完毕后,办理模板工程预检验收,才可浇灌混凝土。 3、模板及支撑要求: 1)保证结构和构件各部位形状、几何尺寸的正确性,误差应在国家规范规定的允许范围内;

电梯井操作防护架施工方案

目录 一、编制依据.................................................................................2... 二、工程概况.................................................................................2... 三、施工准备.................................................................................2... 3.1、技术准备.............................................................................2... 3.2、材料准备:.........................................................................3... 3.3、人员准备:......................................................................... 4... 3.4、安全准备............................................................................. 4... 四、电梯井操作防护架设计..........................................................4.. 4.1、设计思路.............................................................................4... 4.2、施工流程............................................................................. 5... 4.3、具体做法............................................................................. 5... 五、架体拆除.................................................................................6... 六、注意事项.................................................................................7... 七、架体安全性能验算.................................................................7... 7.1、型钢梁受力验算.................................................................7... 7.2、架体验算.............................................................................8... 附图1..........................................................................................1..6. 附图2..........................................................................................1..7.

相关文档