珲春市瑞丰矿业有限公司氯化镁阻化剂安全性和环保性

评估报告

瑞丰矿业有限公司

二零一七年九月二十六日

根据《煤矿安全规程》第二百五十九条矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料,在使用前应当对其安全性和环保性进行评估,为了安全生产特编制本报告。

一、依据

技术指标:QB/T2605-2003、氯化镁产品说明书、氯化镁安全技术说明书。

二、评估的内容:

(一)、原材料及混成料对人体的危害,混成过程及喷、注过程产生的有害气体对人体的危害,控制及防护措施。

1、原材料及混成料对人体的危害:

本煤矿选用氯化镁作为阻化剂,分子式(ΜgCl2)、形状(片状分子),熔点为714℃,沸点为1412℃,氯化镁纯品为无色单斜结晶,工业品通常呈黄褐色,有苦咸味,容易吸湿潮解,常温下其水溶液呈中性。氯化镁原材料及混成料误服有导泻作用,若肾功能有障碍可出现镁中毒,表现为胃痛、呕吐、水泻、无力和虚脱、呼吸困难、紫绀等。长期接触本品粉尘,眼睛和上呼吸道可发生炎症。

2、混成过程及喷注过程产生的有害气体对人体的危害:

根据氯化镁安全技术说明书得知氯化镁(卤片)易溶于水和乙醇,0℃时溶于冷水,在湿度较大时,容易潮解,溶解或潮解过程中沸点范围小于64.8℃,混成及喷注过程中不产生有毒有害气体。

3、控制及防护措施:

吸入、食入、眼睛接触和皮肤接触是氯化镁对身体造成危害的常见情况。如吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难给氧气,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。如食入应

饮足温水催吐,就医。如眼镜接触应提起眼睑,用流动清水冲洗,就医。如皮肤接触应立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,皮肤防护要求操作人员必须佩戴自吸过滤式防尘口罩,眼镜防护戴化学安全防护眼镜,手部防护戴防化学品手套,皮肤及身体防护穿橡胶耐酸碱服。卫生措施要求操作时不得进食、饮水、工作完毕,彻底清洗,保持良好的卫生习惯。

(二)、混材料及混成料对设备腐蚀危险性及防范措施:

氯化镁水溶液常温下呈弱酸性对金属有一定的腐蚀性,在实际应用过程中喷嘴低垂,喷洒大脚前底板浮煤时喷嘴离底板高度不大于0.2m尽量避免混成料与支柱等金属物接触,每次操作完毕后,对受影响的支柱用清水冲洗干净。

(三)、原材料及混成料对井下工作环境、水环境的污染程度:卤片包装密封,不具备燃烧性、无刺激性气味、易潮解、易溶于水,储存于阴凉、干燥、通风良好的地点,对井下环境无影响。阻化剂混成料为无色澄清液体,呈弱酸性,配比简单,定量阻化剂水溶液吸附在采空区浮煤表面后吸附空气中的水并能浸入到煤的裂隙中,不能形成阻化剂溶液径流或积水,当采空区冒落后,阻化剂溶液和浮煤被上覆岩层所覆盖故对井下工作环境及水环境无影响。

(四)、混成过程、喷注过程产生温升时,引发矿井火灾和诱发瓦斯爆炸的危险性,及其防控措施:

根据氯化镁安全技术说明书得知氯化镁溶水沸点范围小于64.8℃,远低于引发矿井火灾和诱发瓦斯爆炸所需的最低温度要求。配制混成料时选取通风良好,避免接触火种热源的地点。借助手动喷

雾器压力将含有阻化剂成分溶液从支架间隙喷洒到采空区,附着在易燃的残煤表面,阻止煤的氧化过程,达到全方位的防火防瓦斯目的。并且还具有降低粉尘的作用,从而改善工作面的作业环境。

(五)、混成料的阻燃、抗静电特性:

根据氯化镁安全技术说明书得知氯化镁及其混成料水溶液不自燃,因具有足够的极性经常在抗静电整理中被使用,来发挥它的抗静电功能。

三、评估结论

根据评估内容得出氯化镁阻化剂具备安全性和环保性,采取的安全措施和防护措施安全有效,具可操作性。对煤矿防灭火、防瓦斯、防煤尘具有重大意义。同时氯化镁阻化剂防灭火技术较先进、工艺系统简单、投资较少且阻化剂来源广、阻化率高、价格低廉,出于对本矿区水资源及减少环境污染等方面考虑,本矿井采用阻化剂防灭火系统是适宜的。

附:技术指标:QB/T2605-2003

氯化镁产品说明书

氯化镁安全技术说明书

瑞丰矿业氯化镁阻化剂防灭火安全技术措施

瑞丰矿业氯化镁阻化剂防灭火施工方案

瑞丰矿业氯化镁阻化剂防灭火作业规程

瑞丰矿业有毒有害气体日常监测管理制度

瑞丰矿业喷洒阻化剂记录表

瑞丰矿业氯化镁阻化剂防灭火安全措施

我矿正在回采的23#煤层,属于自然发火煤层。为了抑制采空区内残煤自燃,延长其发火期,特制定氯化镁阻化剂防灭火安全措施。

一、氯化镁的存储和运输

氯化镁属危险化学品,应当严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行存储和运输,严禁将不同组分的材料混放、混运。存储和运输时严禁破坏原密封包装,井下存放应当选择围岩条件好、无淋水、通风良好、周围50m范围内无其他杂物的地点,并配备消防设施。

二、培训与劳动保护

从事施工操作的人员,应当接受专业培训,操作时必须佩戴好劳动保护用品,包括必须佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴防化学品手套,穿矿工靴,穿雨衣雨裤或其他橡胶耐酸碱服。

三、阻化剂防灭火措施

1、阻化剂的浓度

阻化剂浓度的合理性是降低成本、提高阻化效果的重要方面。20%的溶液阻化率较高,阻化效果较好;10%的阻化液也能防火,但阻化率有所下降,因此,阻化剂浓度控制在15%~20%之间,一般不小于10%,可暂定把浓度控制在20%,以后根据实际的阻化效果进行适当调整,并采用重量法进行浓度测定。

2、喷洒系统

采用手动式气压喷雾系统,配备储液桶、原料桶,在采煤工作面入风巷超前支护内进行水溶液配制。

3、阻化剂喷洒地点

由于最易发生自燃的部位是工作面采空区的上下出口,所以对采煤工作面上下端口地段、回采工作面底板浮煤、采空区以及其它温度升高区域喷洒阻化剂。

4、参数计算

a 、阻化剂溶液的浓度

P =C T

×100% =W T T

×100%

式中: p —阻化剂溶液浓度,%;

C —阻化剂溶液量,Kg ;

T —阻化剂用量,Kg;

W —用水量 ,Kg ;

设计确定本矿阻化剂溶液的浓度为20%。

b 、工作面一次喷洒量 工作面每次喷洒量可按下式计算:

V 1=K l ·K 2 ·L ·B ·h 1·A 1 /g

式中:

V 1----按体积计算浮煤每次喷洒量,kg

K 1——易自燃部位药液量加量系数,一般取1.2

K 2——采空区松散煤容重,(0.8-1.0)t/m 3,取1.0。

L——工作面长度,(50-80)m,取80。

B——一次喷洒宽度,0.8m

h1——底板浮煤厚度,0.05 m

A1——原浮(浮煤)的吸液量5kg/t

g——阻化剂溶液密度 1.05t/m3。

代入式中:

V1= K l·K2·L·B·h1·A1 /g

=1.2×1.0×80×0.8×0.05×5/1.05=18.3 kg

工作面每日检修时喷洒一次,每次喷洒量不少于18.3 kg。

四、安全技术措施

1、不得随意更变配比浓度,搅拌及运输过程中,若不慎使原料溶液飞溅至面部或眼内时,应及时用清水冲洗,必要时就医检查处理。

2、每周检修时喷洒一次,从溜子机头向机尾方向进行,按照风流同向原则进行,严禁逆风流作业,每次喷洒阻化剂量小于18.3 kg。

3、每次2人作业,1人配制溶液、1人负责喷洒,配制地点位于采面下顺超前支护内,在配比溶液时,要轻微进行搅拌,待阻化剂全部溶于水后,方可装壶进行喷洒工作。

4、操人人员严格按喷雾器的操作方法进行操作,能熟练掌握喷雾器的工作原理和操作方法。

5、每次喷洒前,必须按程序进行检查各部件的螺丝是否松动,如有异常即时维护。

6、喷射完后对喷雾器及时卸压,并用清水冲洗干净壶体内外、管路及喷头。

7、喷洒过程中,必须喷洒均匀,不得遗漏。

8、喷洒阻化剂作业人员要集中精力,看清地面,防止发生绊倒、跌伤或碰头等事故。

9、作业人必须佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴防化学品手套,穿矿工靴,穿雨衣雨裤或其他橡胶耐酸碱服。

10、进行喷洒作业时工作面及回风巷20m范围内不得有人作业。

五、注意事项

1、在采煤工作面回风巷安装CO传感器和温度传感器在尾巷上隅角安装CO传感器,对采面的CO进行和温度连续监测,空气中有毒有害气体浓度必须符合《煤矿安全规程》的规定,当发现CO和温度连续监控数据波动较大时,及时通知矿技术负责人和通风队。

2、喷洒过程中,必须避开机械金属,支架等构件,并对其采取保护措施,防止阻化剂腐蚀机械设备。

安全风险评估报告最新

安全风险评估报告 一、基本情况: 忻府区北关小学校现有在校生2400余人,教学班42个,在职教师120人。所有班级均不开展补课,正常开展各项教学活动,时间周一至周五;小学校早上至8:00为到校时间,下午5:00为放学时间。学校现有专职保安3人,夜间门卫1人,兼职安保人员5名。 综合上述评估,忻府区北关小学校安全风险等级:为低。 二、威胁评估: 1、涉恐活动。忻府区北关小学校,未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级:低。 2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查,忻府区北关小学未发现矛盾激化和群体性事件,也未发现有恶意破坏活动。威胁等级:低。 3、治安问题:忻府区北关小学校与周边地区建立有良好的关系,我校在校门口设立禁止机动车停放护栏,有交巡警在上学和放学时间巡逻,确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级:低。 4、假期安全问题:忻府区北关小学校平时注重对学生安全意识培养,尤其是对用电、防火防震及游泳方面的安全意识教育;同时在

假期期间通过家校平台对学生家长进行安全提示,以保障学生在假期当中的人身安全。威胁等级:低。 综合上述评估,忻府区北关小学样安全风险等级:低。 三、脆弱性评估: 忻府区北关小学位于新建路前进街,为我市主要街道,人流量、车流量比较集中。学校均只有一个出入口,校门处设有保安室和门卫室,部分学校内设有安装图像监控系统,安装有入侵报警系统。 忻府区北关学校都已制定处置突发公共事件的应急预案,有相应的安全防范制度。 忻府区北关小学校 2017.9

安全风险评估报告

忻府区北关小学

THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载,资料仅供参考

安全避险系统有效性评估报告.doc

安全避险系统有效性评估报告 为加强矿井防灾抗灾能力,在发生安全灾害后,能够缩小事故范围,降低事故损失,根据《煤矿安全规程》第六百七十三条的规定,矿井必须根据险情或事故情况下矿工避险的实际需要,建立井下紧急撤离和避险设施,并与监测监控、人员位置监测、通信联络等系统结合,构成井下安全避险系统。为此矿对各系统进行调查分析,编制了矿井安全避险系统有效性评估报告。 一、监测监控系统 (一)监测监控基本情况 我矿为低瓦斯矿井,为加强对井下有毒有害气体的管理,建立了瓦斯管理和瓦斯防治系统,配合了专职瓦斯检查员,建立了瓦斯巡回检查、瓦斯超限处理、密闭管理、瓦斯日报等一系列管理制度。瓦斯日报每天由矿长、总工程师、通风科长审查并签字。 地面装备有一套由天地科技(常州)自动化股份有限公司生产的KJ95N煤矿综合监控系统,系统具有对瓦斯、一氧化碳、风速、温度等环境参数的采集、显示和报警功能;具有对馈电状态、风机开停、风门开关、各种机电设备开停等生产参数的采集、显示、报警、控制等功能。形成了瓦斯个体巡回检测和安全监控监测双重瓦斯防治系统。

(二)井下设备情况 根据规定,井下及地面各主要场所共安装分站10台、低浓度甲烷传感器 23台、一氧化碳传感器12台、温度传感器10台、风速传感器2台、二氧化碳传感器5台、负压传感器1个、氧气传感器5台、开停12个、风门传感器4套、烟雾传感器10台、风筒传感器2个。 (三)传感器监控布置地点 1、矿井总回、采掘工作面回风巷及上隅角和工作面、乳化液泵站、避难硐室内外、各变电所安装甲烷传感器。矿井总回、避难硐室内外、各皮带运输机头内侧安装一氧化碳传感器。 2、矿井采掘工作面回风巷、避难硐室内、中央变电所、 采 区变电所、乳化液泵站、机电硐室安装温度传感器。 3、各皮带运输机头上侧安装烟雾传感器。 4、矿井主序号项目评估内容存在问题整改情况评估结果评估 5、部门负责人东采区回风巷测风站安装风速传感器。 6、井下各大巷、联巷正反风门安装风门传感器。 7、矿井主扇风机、井下掘进供风机、副局扇风机安装设 备

项目安全风险评估报告

第一章概述一、施工安全风险评估简介 (一)、评估目的 *****工程环境条件复杂,施工组织实施困难,作业安全风险高居不下,一直以来是行业安全监管的重点环节。在施工阶段建立安全风险评估制度,通过定性或定量的施工安全风险估测,能够增强安全风险意识,改进施工措施,规范预案预警预控管理,有效降低施工风险,严防重特大事故发生。 施工安全风险评估是*****工程设计风险评估在实施阶段的深化和落实,根据项目施工组织设计内容,辨识和评价本工程施工过程中可能存在的风险源的种类和程度,提出合理可行的安全对策措施及建议。贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,为本工程施工阶段的安全管理提供科学依据,确保建设项目施工期间实现安全生产,使事故和危害引起的损失最少。 本次评估的目的是在对施工图设计、*****工程施工组织设计等项目建设资料进行研究的基础上,根据同类工程建设过程中发生的相关安全事故特点,辨识本项目施工过程中各项作业活动、作业环境、施工设备、危险物品等所潜在的风险,并对其进行定性、定量分析,以求明确各类危险源的种类及危害程度,进而从安全技术和组织管理等方面提出可行的安全措施,提高本工程施工期间的安全度,实现安全生产。 (二)、评估原则 本次评估以国家现行的有关安全生产的法律、法规及技术标准为依据,以《铜川市川口至青岗岭区域生态治理修复项目工程施工图设计》、《铜川市川口至青岗岭区域生态治理修复项目工程施工组织设计》为基础,用科学的评估方法和规范的评估程序,坚持科学性、公正性、针对性等原则,以严肃的科学态度开展本工程的施工安全风险评估工作。 (三)、评估内容 *****工程施工安全风险评估包括总体风险评估和专项风险评估两项内容。 1、总体风险评估 *****工程开工前,根据山体、基石雕塑、河道的地质环境条件、建设规模、结构特点等致险环境与致险因子,估测本工程施工期间的整体安全风险大小,确定静态条件下的安全风险等级。 2、专项风险评估 当本工程总体风险评估等级达到Ⅲ级(高度风险)及以上时,将其中高风险的施工作业活动(或施工区段)作为评估对象,按照施工组织设计所确定的施工工法,分解施工作业程序,结合工序(单位)作业特点、环境条件、施工组织等致险因子及类

安全评估报告

5.安全评估报告 5.1 项目安全风险等级 本项目涉及端(县)局机楼、县(区)域重要客户,主要为有线宽带接入、无线通信服务提供光缆传输平台,因此需要较高的保障级别。 根据以上的分析,本项目的安全风险等级为III级(中度)。 项目安全风险等级项目安全风 险评估值 (等级标准) 风险 水平 项目风险的处置原则 风险监控报 告呈报层级 风险监 控报告 的周期 项目安全 保障资源 配置原则 III 端(县)局 机楼、县 (区)域重 要客户 中度 显著危险,需要针对关键风 险因素及时进行整改。 最高呈报至 项目负责人 每月一 次 重点保障 5.2 施工子环节风险分析 工程施工环节按实施步骤分解子环节,本项目各施工子环节风险等级根据项目安全风险等级、人身安全风险损失等级、网络安全风险损失等级和发生风险的可能性确定。 5.2.1发生风险的可能性 本项目为新(扩)建光缆不涉及现有用户的割接,即不存在用户割接风险。 本项目施工中,对驾驶车辆、搬运设备(材料)、布放管道(架空)光缆等环节,存在一定风险因素,经综合分析,本项目发生风险的可能性等级定为“一般”。 本项目施工过程中可能存在的风险见下表: 编 号 施工子环节风险因素(危险环境) 风险说明

1 驾驶车辆A:违章驾驶(失误操作、酒后 驾驶、超载、超速) B:车辆管理不严格 C:驾驶时间、时长不合理 D:车辆存在安全问题 违章驾驶导致交通事故,、公司车辆管理制度不 严格,导致因车、因驾驶员问题发生事故、公司 车辆年龄老化或未配备安全设施导致交通事故 等因素造成人员伤亡 2 驾驶车辆意外交通事故(被动伤害)没有按规范设置安全标志,施工人员没有穿反光衣及戴安全帽等被其他行驶车辆撞击伤亡;夜间作业、或早出晚归,项目施工地点多、远,驾驶时间超长,导致交通事故,造成人员伤亡; 3 搬运设备、 材料 运输、搬运违章 运输设备、材料途中人货混装;起重吊物、设备 搬运操作不当,导致物体打击伤害 4 施工测量野兽袭击注意观察周围环境,避免毒蛇等毒猛兽攻击 5 施工测量作业环境存在毒气井下、或其他封闭环境存在有毒气体,无防范措施导致人员伤亡 6 管道光/电 缆布放 A:井下作业,井面无保护措施 B:作业环境存在毒气 C:井内存在易燃易爆气体 A:井下作业井口没有设置安全警示措施或留人 值守,井上坠物造成打击伤害 B:在井下作业前,没有对井下进行有毒气体的测 试,未用鼓风机鼓风,导致人员中毒 C:在井下作业前,未对井下进行检测,作业过程 燃气爆炸造成人员伤亡 7 管道光/电 缆布放 井内存在易燃易爆气体作业过程燃气爆炸,造成光缆、电缆中断 8 敷设埋式光 电缆 直埋式光/电缆路由旁存在着 现有光/电缆或其他地下管线 设备 开挖光电缆沟坑时,挖断现有光/电缆或其他地 下管线设备 9 敷设埋式光 电缆 管坑靠近现有危险市政设施 开挖位置附近已敷设供排水、燃气、电力线缆等 地下设施,造成设施破坏或人员伤亡 10 立杆A:电力线路下进行立杆作业 B:倒杆 A:电力线路下进行立杆作业,导致人员触电事故 B:不打拉线保护、立杆深度不够;立杆没做打拉 线杆倒伤人 11 立杆立杆开挖范围存在重要光/电 缆或其他地下管线设备 立杆开挖时挖断重要光/电缆或其他地下管线设 备 12 布放架空光 电缆 A:三线交越触电伤害环境 B:其他高空触电伤害环境 C:高空扔掷工具材料 D:高空作业无可靠安全防护 E:高温环境超负荷工作F:特 种高空作业无证上岗 A:上杆作业前未进行验电,在“三线交越”作业 时,未采取有效防范措施造成触电伤害 B:线缆带电、雨季和潮湿环境下带电作业等其他 高空作业发生触电伤害 C:扔掷工具、材料时砸伤施工人员 D:高空作业未按照要求佩戴好安全带、没有采取

五性评估报告

可靠性维修性测试性保障性安全性评估报告 1 概述 1.1产品概述 1.1.1产品用途 (产品名称)主要用于。其主要作战使用性能如下: a); b); …… 1.1.2产品组成 (产品名称)主要由、、、等组成 1.2工作概述 1.2.1研制过程简述 根据装陆【】号《关于产项研制事》,装计【】号《关于转发研制总要求事》,(产品名称)自20 年月开始研制,20 年月通过方案评审进入工程研制阶段,20 年月完成正样鉴定,进入设计定型阶段。 1.2.2可靠性维修性测试性保障性安全性工作组织机构及运行管理情况 (产品名称)总设计师对产品可靠性维修性测试性保障安全性管理和技术全面负责,从计划、组织、协调和资源等方面保证产品可靠性维修性测试性保障性安全性工作计划(大纲)的实施。 在设计师系统中建立可靠性维修性测试性保障性安全性工作系统,由总师主管产品可靠性维修性测试性保险性安全性设计工作,主持制定可靠性维修性测试性保障性安全性工作计划(大纲),组织落实工作计划(大纲)中规定的可靠性维修性测试性保障性安全性工作项目;监督指导各组部分、部件、组件设计师开展可靠性维修性测试性保障性安全性设计工作;协调及分配各组成部分、部件、组件的可靠性维修性指标;收集相关产品、装备的可靠性维修性测试性保障性安全性信息,并对相关的可靠性维修性测试性保障性安全性工作进行教育培训。 产品总质量师负责可靠性维修性测试性保障性安全性工作计划(大纲)实施的监督、

控制和支援工作。 建立可靠性维修性测试性保障性安全性工作组与质量师系统相关人员参加的故障审查组织,负责对(产品名称)研制过程中出现的故障审查,确定责任,对审查结果报请总设计师,与相关的工程技术负责人员一同对提出的改进措施进行审定、验证,在总设计师批准后,对研制方案进行改进、提高和完善。对不能及时解决或悬而未决的问题,提出处理意见。故障审查的全部资料一并进行归档。 1.2.3可靠性维修性测试性保障性安全性文件的制定与执行情况 (产品名称)在研制过程中制定了可靠性维修性测试性保障性安全性工作计划,并落实了工作计划中规定的可靠性维修性测试性保障性安全性工作项目。 2可靠性 2.1可靠性要求 2.1.1可靠性定量要求 根据研制总要求,产品可靠性指标要求如下: 平均故障间隔时间(MTBF):不小于500h. 该指标为基本可靠性参数,采用GJB899A-2009A中定时截尾方案进行验证。 2.1.2可靠性定性要求 根据研制总要求,产品可靠性定性要求如下: a)应采用经试验或分析证明可靠性达到使用要求的零部件或装置; b)对承担重要功能的部件应进行冗余设计; (以下略)。 2.2可靠性设计情况 2.2.1建立可靠性模型 (产品名称)主要由、……、以及组成。 根据GJB819规定的程序和方法建立以产品功能为基础的可靠性模型。可靠性模型包括可靠性框图和相应的数学模型,可靠性框图与产品功能框图、原理图、工程图等相协调。 (产品名称)可靠性模型见图1(略) 2.2.2可靠性预计与分配 可靠性预计采用相似产品法,具体预计过程及结果见表1(略)。 根据产品特点,为提高可靠性分配结果的合理性和可靠性,选择故障率参数法进行

安全评估报告怎么写

安全评估报告怎么写 一、工程概况: 工程名称:沙雅县17所乡村“双语”幼儿园建设项目第一标段建设地点:沙雅县托依堡镇、二牧场 建设单位:沙雅县教育局 建设投资:425.8万元 建筑规模:2621.51m2 结构类型:砖混结构,地上一层 勘察单位:新疆岩土工程勘察设计研究院 设计单位:新疆四方建筑工程设计有限公司 施工单位:沙雅县永盛建筑安装工程有限责任公司 监理单位:巴州智诚工程项目管理服务有限公司库车分公司工程安全监督站:沙雅县质量、安全监督站 二、工程施工安全情况: 本工程一开始,施工方根据项目对周边环境进行的评估,制定了切实可行的安全操作计划,并有详细的安全责任制度,对工人也进行了三级安全教育,各种标示牌张贴悬挂到位,有专业的安全施工组织设计,临时用电专门有实施方案,现场检查也达到规范要求。基础施工阶段,在强夯过程中注意了人与机械的协调作业,对强夯回填进行了严格控制,对回填砂的颗粒,垃圾含量回填高程,拉运和碾压工具做了详细的要求,很好的注意了过程安全控制。基础钢筋、模板混泥土施工在严格按照设计图纸及施工规范要求的前提下保证了结构的安全性,操作人员严格按照安全规范要求进行操作,工人戴安全帽,临边人员佩安全带,确实保证了基础工程没出现安全事故也没有留下安全隐患。

三、工程安全监理情况: 在安全监理方面,依照国家相关的法律、法规及本地区政府有关安全质量批示文件,承建单位施工合同及安全施工组织设计,对开工时对安全质量问题进行监理,且具有针对性地进行整改,不断完善安全质量体系。采取审核、协助、巡查提示的方法,开展安全生产监理工作。 1、按照《JGJ59-99》标准,施工安全防护措施基本落实,安全措施及记录审核通过,施工现场告示牌、警示牌基本到位等。 2、工作接地接零均采用TN-C-S系统,实行“三级配电、二级保护”。做到了“一机、一闸、一箱”。且配电箱上锁,有专职电工看管。 3、施工用电接地电阻,经测定不大于0.4欧姆,符合规范要求.在配电系统中断及末端进行重复按地保护。 4、配电箱闸具,熔断器参数与设备匹配,安装符合要求,且照明电有漏电保护装置。 5、外电电缆线架设大于安全距离,电缆线材质符合要求。 6、搅拌机架设有防护棚,且经检修后运转正常。 7、施工及管理人员戴好安全帽,系好安全带。 8、专职安全员经培训考核,且持证上岗。特种作业工已持证上岗。 9、机具、设备安全防护符合《JGJ59-99》标准。 10、项目部安全生产管理体系框图已上墙,有安全领导小组结构图。 11、建立、健全安全生产责任制,各级人员责任制。 12、配有专职安全员,且落实到人。 13、现场有安全标志及总平面布置图。

安全性评价汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除安全性评价汇报材料 篇一:安全评价报告 滨州学院第三餐厅三楼 安全现状评价报告 1.概述 1.1评价依据 1.《安全标志及使用导则》gb2894-20XX 2.《通用用电设备配电设计规范》gb50055-20XX 3.《企业员工伤亡事故分类》gb6441-86 4.《饮食建筑设计规范》JgJ64-89 5.《餐饮场所消防安全管理规范》Db42/T413-20XX 6.《建筑设计防火规范》gb50016-20XX 7.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 gb50058-1992 8.《建筑灭火器配置设计规范》gb50104-20XX 9.《消防法》20XX年10月28日修订 10.《建筑抗震设计规范》gb50011-20XX

11.《燃气管道设计规范》gb50028-20XX 1.2评价目的 贯彻“安全第一、预防为主”的方针,通过安全评价,对学院餐厅在业务活动中存在的主要危险有害因素进行识别,指出安全隐患,提出补充和完善的对策、措施、建议,以提高经营过程的安全程度,满足安全运营的要求,保证人的安全,更加完善餐厅安全管理制度,提高员工的安全意识,减少和避免事故的发生,特作此报告。 1.3评价范围 本次评价仅对滨州学院三餐三楼的安全性进行评价,将餐厅建筑、厨房燃烧 设备、液化气的应用以及消防设施存在的问题作为课题内容研究的内容,进行系统性的分析,并进行评价,并不涵盖餐厅内食品安全的评价。 凡涉及该项目的消防问题,以当地消防部门验收意见为准;由改建、扩建引起现有设施的改动或地址变更等不包括在本评价范围内。 本次评价报告有效期一年。 1.4评价程序 本次评价程序如图所示。 2.学校餐厅基本情况 2.1餐厅基本情况

安全风险评估报告完整版

安全风险评估报告

2017年8月 xx有限公司 XX有限公司文件 安(2017)19号 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知

公司各单位: 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全,减少财产损失,使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援,根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局第88号令)和《临沂市关于实施<生产安全事故应急预案管理办法>办法》的通知》(临安监发[2016]136号)的相关要求,公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长: 副组长: 成员: 特此通知。

安全风险评估报告 1.1企业简介 XX有限公司是一家包装纸箱印刷生产企业,建于2007年,位于临沂市罗庄区罗庄街道,法人宋振刚,现有职工15人,主要生产销售纸箱、纸板、箱板纸、牛皮纸、包装纸箱等,主要设备有印刷机、模切机、粘箱机、钉箱机、覆面机、环保水处理机、燃气锅炉、变压器等。 1.2公司工艺流程简介 公司生产工艺为: 原纸→出版→切边→印刷成型→粘箱→打包→外售。1.3危险源与主要危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危害因素是指能影响人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。 危险、有害因素的辨识是安全评价的依据和基础。 主要的危险因素是作业中发生的伤亡事故;原料堆场的不稳定可能造成作业人员伤害和机械设备的损失;运输车辆因违章操作或运输道路不符合有关要求导致车辆伤害;现场管理不善,违章

作业等事故。 主要有害因素是生产过程中产生的生产性粉尘、生产性噪声、局部振动及夏季露天高温等。 依据评估范围,针对生产过程、作业条件和作业环境,分析主要危险、有害因素的类型、伤害方式、影响范围及途径主要有1.3.1高处坠落 1、安全平台小于设计或不符合安全规程的要求,存在设备、人员高处坠落的危险; 2、作业过程中可能存在高处坠落的危险,其致因分析如下: (1)作业时,人员和设备在作业平台、台阶面作业存在高处坠落的危险; (2)在高处作业的人员未使用安全用具(如安全绳、安全帽等),或因安全用具质量问题、使用不当、严重磨损等,存在高处坠落的危险。 (3)指挥失误。 1.3.2机械伤害 我公司机械设备较多,作业过程中可能存在机械伤害的危险。 1、作业过程中存在机械伤害的危险,其致因分析如下:

安全风险评估报告

甘州区安阳乡王阜庄小学、幼儿园 2018春学期学校安全风险评估报告 一、评估对象 安阳乡王阜庄小学、王阜庄幼儿园全体师生人身安全,学校财产安全。 二、评估目的 1.本着对人民利益高度负责的精神,贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.找出安阳乡王阜庄小学、幼儿园存在的对师生伤害的危险因素。 3.在风险事件发生之后,对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失进行量化评估。 三、评估单元 根据学校教育教学的特点,结合实际,学校安全风险评价共分七个单元。 1.营养餐和突发公共卫生事件; 2.体育教学中突发伤害事故安全; 3.防洪、防地震等自然灾害事件; 4.校园踩踏事故安全; 5.防火安全; 6.溺水事故; 7.校园安保。

四、危险辨识 按学校安全风险评价的七个单元的划分,在学校安全中会出现群体性公共卫生、突发伤害、踩踏、火灾、自然灾害、溺水、恐怖袭击等事故。 五、风险程度 (一)学校安全基本情况 安阳乡王阜庄小学共有5个教学班,有专职教师7人,学生67人。附设幼儿园1所,有招聘教师2人,在园幼儿33人。所有学生、幼儿都来自于本村。校园总占地9600平方米,建筑面积1021平方米。 近十多年来,我校几乎没发生过安全事故,只有2例学生由于玩耍摔伤的轻微事故。 (二)划分单元具体情况 1.突发公共卫生事件 突发公共卫生事件分为群体性中毒事件和疾病传染性事件。 学校自实行营养餐工程以来,严把食品原料进出货关和加工关。但由于路程远,学生少,所需原材料少,供货商所供材料来源有时不明确,还供应面包,存在安全隐患。另外,学校厨房卫生条件差、基础设施缺乏,加之气候的变化异常,群体性事件和疾病传染性事件极易发生。风险等级:中。 2.体育教学中突发伤害事故安全

某医院安全风险评估报告

安全风险评估报告 2020年3月

安全风险评估报告 单位名称: 评估报告时间: 一、消防安全管理单元 1场所合法性 评估结果: (1)本院在建筑物及相关室内装修工程依法通过了建设工基消防设计审核或设计备案、建设工程消防验收或竣工验收消防备案,并取得了相关法律文书或备案凭证。 (2)本院使用情况已经与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用质相符。没有改变经公安机关消防机构审核合格或已依法备案的建设工程消防设计的。 (3)公众聚集场所已经依法通过了投入使用、营业前的消防安全检查,并获取了相关法律文书。 2消防安全责任制 评估结果: (1)建立消防管理组织机构,制定消防安全管理制度,建立逐级消防安全责任制,并明确各岗各级职责; (2)单位消防安全责任人和消防安全管理人的确立和变更是在当地

公安机关消防机构备案; 3人员资质管理 评估结果: (1)消防控制室值班人员没有持证上岗、正在筹备员工学习考证中; (2)消防安全责任人和消防安全管理人接受过消防安全专门培训; (3)新上岗和进入新岗位的员工接受过岗前的消防安全培训。 4消防档案 评估结果: (1)人员密集场所的管理单位是否建立了消防档案; (2)消防档案是否详实完整,全面反映消防工作基本情况,并附有必更图纸图表; (3)消防档案是否有专人管理,并按档案管理要求装江存放; (4)预案演练是否建立了记录((包括相关的文字图片影像)并存档备查。 5消防安全培训及宣传教育 评估结果: (1)建立了消防安全培训及宣传教台制度,并按有关规定明确了责任部门、培训方式、频次及考核办法; (2)设置了消防安全告知牌、安全疏散培示图、消防设施标识、并定时播放消防安全广播和消防公益广告视频。 (3)消防安全培训及宣传教育建立记录并存档备查。 6防火检查、防火巡查

安全性评估报告

Xxxxxxxxx 有限公司安全防护检测评估报告(Xxxxxxxxx系统) 2018年3月

概要 Xxxxxxxxx有限公司2018年3月10日至2018年3月15日对Xxxxxxxxx限公司资产开展了安全防护检测工作。本次检测工作包括技术测试,主要采用工具扫描和实际检测等手段,检测范 围涉及网络架构、安全配置、网络设备、安全防护设施、业务系统、 操作系统和其他相关系统等方面。 通过对Xxxxxxxxx有限公司资产进行的检测发现:Xxxxxxxxx公司高度重视网络安全防护工作,为安全保障工作投入了大量时间、人力和精力;制定有较为完善的安全策略、安全规范 及操作细则等相关管理制度;系统管理人员安全意识较高,具备专业 的安全防护技术和手段;网络区域划分明确,网络部署有防火墙、漏 洞扫描等安全设备,并由运维人员定期对相关网络设备、安全设备进 行巡检。但是,通过进一步检测发现,系统仍存在一些安全隐患,需 要进一步完善和加强。

1目标 Xxxxxxxxx有限公司信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本公司电子设备和应用系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。 2评估依据、范围和方法 2.1 评估依据 《通信网络安全防护管理办法》(工业和信息化部第11号令) 《电信网和互联网安全防护管理指南》 《电信网和互联网安全服务实施要求》 《电信网和互联网安全等级保护实施指南》 《电信网和互联网安全风险评估实施指南》 《电信网和互联网灾难备份及恢复实施指南》 《电信网和互联网物理环境安全等级保护要求》 《电信网和互联网物理环境安全等级保护检测要求》 《电信网和互联网管理安全等级保护要求》 《电信网和互联网管理安全等级保护检测要求》 2.2 评估范围 本次信息安全评估工作重点是重要的信息系统和网络系统等,信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。 2.3 评估方法 采用自评估方法。 3重要资产识别 对本公司范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。其中包括:云服务器、服务器、网络设

安全风险评估报告

安全风险评估报告 2017年8月

xx有限公司 XX有限公司文件 安(2017)19号 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知 公司各单位: 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全,减少财产损失,使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援,根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局第88号令)和《临沂市关于实施<生产安全事故应急预案管理办法>办法》的通知》(临安监发[2016]136号)的相关要求,公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长: 副组长: 成员: 特此通知。

安全风险评估报告 1.1企业简介 XX有限公司是一家包装纸箱印刷生产企业,建于2007年,位于临沂市罗庄区罗庄街道,法人宋振刚,现有职工15人,主要生产销售纸箱、纸板、箱板纸、牛皮纸、包装纸箱等,主要设备有印刷机、模切机、粘箱机、钉箱机、覆面机、环保水处理机、燃气锅炉、变压器等。 1.2公司工艺流程简介 公司生产工艺为: 原纸→出版→切边→印刷成型→粘箱→打包→外售。 1.3危险源与主要危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危害因素是指能影响人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。 危险、有害因素的辨识是安全评价的依据和基础。 主要的危险因素是作业中发生的伤亡事故;原料堆场的不稳定可能造成作业人员伤害和机械设备的损失;运输车辆因违章操作或运输道路不符合有关要求导致车辆伤害;现场管理不善,违章作业等事故。 主要有害因素是生产过程中产生的生产性粉尘、生产性噪声、

安全评估报告怎么写

安全评估报告怎么写 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《安全评估报告怎么写》的内容,具体内容:安全评价是运用系统工程方法对系统存在的危险性进行的综合评价和预测,并根据其形成的事故风险大小,采取相应的安全措施,以达到系统安全的过程。下面我整理了安全评估报告,供你参考。安全... 安全评价是运用系统工程方法对系统存在的危险性进行的综合评价和 预测,并根据其形成的事故风险大小,采取相应的安全措施,以达到系统安全的过程。下面我整理了安全评估报告,供你参考。 安全评估报告范文一 一、工程概况: 工程名称:沙雅县17所乡村"双语"幼儿园建设项目第一标段建设地点:沙雅县托依堡镇、二牧场 建设单位:沙雅县教育局 建设投资:425.8万元 建筑规模: 2621.51m2 结构类型:砖混结构,地上一层 勘察单位:新疆岩土工程勘察设计研究院 设计单位:新疆四方建筑工程设计有限公司 施工单位:沙雅县永盛建筑安装工程有限责任公司 监理单位:巴州智诚工程项目管理服务有限公司库车分公司工程安全监督站:沙雅县质量、安全监督站

二、工程施工安全情况: 本工程一开始,施工方根据项目对周边环境进行的评估,制定了切实可行的安全操作计划,并有详细的安全责任制度,对工人也进行了三级安全教育,各种标示牌张贴悬挂到位,有专业的安全施工组织设计,临时用电专门有实施方案,现场检查也达到规范要求。基础施工阶段,在强夯过程中注意了人与机械的协调作业,对强夯回填进行了严格控制,对回填砂的颗粒,垃圾含量回填高程,拉运和碾压工具做了详细的要求,很好的注意了过程安全控制。基础钢筋、模板混泥土施工在严格按照设计图纸及施工规范要求的前提下保证了结构的安全性,操作人员严格按照安全规范要求进行操作,工人戴安全帽,临边人员佩安全带,确实保证了基础工程没出现安全事故也没有留下安全隐患。 三、工程安全监理情况: 在安全监理方面,依照国家相关的法律、法规及本地区政府有关安全质量批示文件,承建单位施工合同及安全施工组织设计,对开工时对安全质量问题进行监理,且具有针对性地进行整改,不断完善安全质量体系。采取审核、协助、巡查提示的方法,开展安全生产监理工作。 1、按照《JGJ59-99》标准,施工安全防护措施基本落实,安全措施及记录审核通过,施工现场告示牌、警示牌基本到位等。 2、工作接地接零均采用TN-C-S系统,实行"三级配电、二级保护"。做到了"一机、一闸、一箱"。且配电箱上锁,有专职电工看管。 3、施工用电接地电阻,经测定不大于0.4欧姆,符合规范要求.在配电系统中断及末端进行重复按地保护。

环境、职业健康安全合规性评价报告

合规性评价报告 (环境、职业健康安全) 编制: 审核: 审批: ***********公司 二〇一七年十二月二十日 为了确认公司环境管理体系与职业健康安全管理体系法律法规及其她要求得遵循情况,保证体系运行符合法律法规及其她要求,规避法律风险,根据标准与公司体系文件要求,特组织开展了本年度得合规性评价工作。 一、评审时间:****年**月**日。 二、参加人员:******等. 三、评价目得: 对公司环境与职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价与分析,检查公司重要环境因素与重大危险源对应法律法规遵循得符合性、自觉性、有效性;依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素与重大危险源控制管理得状况。 四、评价范围: 公司管理与运营活动中涉及得环境因素及危险源. 五、评价依据: 1、GB/T28001—2011标准,GB/T24001-2016标准; 2、公司体系文件;

3、相关法律法规与标准. 六、环境与职业健康安全管理体系合规性评价综述: 在****年**月至****年**月(按每半年一次,共1次),对公司及各施工现场得环境与职业健康安全管理体系运行情况进行了检查,结果如下: 1、公司办公室主持了公司各职能部门得学习培训工作,采取个人自学标准内容,集体学习安全部编制得****年适用环境与职业健康安全管理法律法规清单得方式,取得了较好得成果.通过学习,使公司员工对公司得重要环境因素与职业健康安全管理所对应得法律法规内容有了进一步得深入了解,针对环境、职业健康安全管理法律法规得要求,员工能够用自己得自觉行动来保证我公司执行环境法律法规得自觉性、符合性、有效性. 2、公司得重要环境、职业健康安全管理因素包括:1)废水排放;2)粉尘排放;3)噪声排放;4)能(资)源使用;5)安全管理;6)化学品管理;7)安全管理;8)道路交通安全管理;9)消防安全管理;10)临时用电安全管理;11)特种设备安全管理;12)劳动防护与职业健康安全。 3、适用法律法规:《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国劳动法》、《中华人民共与国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共与国消防法》、《未成年人保护法》、《企业职工伤亡事故报告与调查处理得规定》、《重大事故隐患管理得规定》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、

安全评估报告

绥宁X083长河公路改建工程施工项目部安全评估报告 编制:秦畅 审核:严建荣 批准:单建平 湖南对外建设有限公司 编制时间:2012年4月20日

一、工程概况: 工程名称:绥宁县长铺至河口公路改建工程 建设单位:绥宁县长河公路建设 监理单位:湖南交通建设工程监理有限公司 设计单位:湖南华罡交通规划设计研究院 施工单位:黄石市大兴工程有限公司 本项目位于湖南省邵阳市绥宁、会同县境内,X083长铺至河口公路改建工程,线路总体呈南北走向,起点位于绥宁县城佘家的乡道与包茂高速与绥宁连接线相交处,路线基本沿老X083展线,终点接于绥宁县与会同县交界处,线路长35.825km(含断链369.721m),本合同段起讫桩号为K7+080至项目终点K35+465.18,项目主要为老路改造扩建、线路优化、桥梁加固等,主要工程量为路基土石方、路面、排水防护、绿化、桥涵等。 二、工程安全评估依据: (1)《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(中华人民共和国交通部【2011.5】文)。 (2)《公路桥梁风险评估与管理暂行规定》 (3)《工程地质勘测报告》 (4)《公路工程技术标准》(JTJ B01-2007) (5)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (6)《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-86) (7)项目公司提供的设计图纸文件 (8)实施性施工组织设计

三、评估对象目标及范围 评估的对象是绥宁县长铺至河口公路改建工程各单位工程。其中包括3座老桥加固,一座新建半幅桥;路基土石上69万余方;通涵结构物1208米;挡土墙23000方;植物护坡等。 1、评估范围 评估范围本工程内的各单位工程的可行性、充分性、有效性进行评价,通过对本合同段内的3座桥梁、路基及其所属121道涵洞工程施工阶段的风险评估,包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则,环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的 对本工程的各单位工程的可行性、充分性、有效性进行评价,通过对本合同段内的桥梁、隧道、涵洞、路基施工中风险的识别、估计和评价,确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制,将各类风险降到可接受水平,达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。 3、评估办法 以设计图地质资料和两阶段施工图设计中的风险评价结果为主线,综合运用定性与定量分析的进行评估。具体采用了专家评议法定性分析和风险评价矩阵法及指标体系法定量分析的办法来对本项目进行风险评估 四、单位工程评估 1、工程自然条件 ㈠、地形地貌 绥宁县境地处云贵高原东缘,雪峰山脉南段及南岭山系的交接地

安全性评价总结(报告)

**供电分公司 安全性评价工作总结 根据******安排布署,我公司在全公司范围内展开了安全性评价活动。通过学习动员、部署、站所自查、整改以及全局上下狠抓落实,我公司的安全性评价工作取得了新的成果。 一、基本情况 **县电力局始建于1979年,位于县城北关,全县共辖25个乡镇,1256个行政村,截止2012年12月底,未改造村还有8个,行政村的通电率为100%。,经过20多年的建设和发展,现已拥有固定资产87000万元,职工1007人,年售电量达1085300万KWH。目前拥有35KV变电站25座,主变容量3335000KV A/30台,35KV输电线路1170KM/12条,10KV配电线路3918.735KM/65条,配变6157800.3KV A/2100台,抄表到户4000281户/1825个台区。全公司设有8个科室及1个工程中心,设有1个保线站,1个修试所,1个计量检定所,1个计量班,1个车队,拥有15个基层供电所和25座35KV变电站。 二、安全性评价工作开展情况 (一)、概况 认真查找我公司近年来在安全生产中存在的深层次的

问题,要求全公司职工团结起来,一切按程序办事,抓好每一个细节,并要求各主管领导包片负责,深入分管站所,查记录、查制度、查落实、查违章,开展好整顿工作。 全公司的安全性评价工作全面展开后,领导班子更是予以了高度重视,认为通过安全性评价工作,有利于帮助我们查找出安全生产中存在的危险点,从而对症下药,根除隐患。 从11月中旬开始,我公司安全性评价小组按照全公司总体安排,对各站所此项工作的进展情况进行定期检查指导。 我公司安全性评价共分为三个阶段 1、第一阶段,站所自查,站所整改阶段。 时间:从10月中旬至11月20日,各基层站所在去年安全性评价工作的基础上,对照《实施细则》逐条逐项对照检查,覆盖率要达100%,对查出隐患定级,然后整改,上报县局评价总结。 2、第二阶段,县局核查、评价、整改阶段。 时间:11月20日至12月20日,县公司结合《实施细则》对各站所开展检查,进行核查评价,对查出的隐患定级评价,然后组织制定整改措施,最后向分公司上报查评总结报告。 3、分公司抽查、评价、整改阶段。 时间:12月10日至1月底,分公司对各县局进行抽查(结合安全月督查),对各类危险源进行分析定级,根据各

安全生产风险评价报告

安全生产风险评价报告 为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段; 2、常规和异常活动; 3、事故及潜在的紧急情况; 4、所有进入作业场所的人员活动; 5、原材料、产品的运输和使用过程; 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; 7、人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度; 8、丢弃、废弃、拆除与处置; 9、气候、地震及其他自然灾害等。 可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)等。 1、工作危害分析法(JHA):从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 2、安全检查表分析法(SCL):安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 本公司风险评价方法的选取: 1、各项直接作业的风险评价,选用工作危害分析法(JHA); 2、岗位、部位的风险评价,选用工作危害分析法(JHA); 3、设备设施(包括仓库、储罐)的风险评价,选用安全检查表分析法(SCL)。 (一)物料危险性分析。 企业常用的危险化学品主要有如下危险特性: 1)易燃、易爆性; 2)易挥发性;

安全风险评估报告

施工安全风险评估 编制人: 审核人: 批准人: 苏州市七浦塘拓浚整治工程SZQPTJL-17总监办 2014年9月 目录 第一章评估报告编制说明 .......................... 错误!未定义书签。 1、评估目的 ..................................... 错误!未定义书签。 2、评估范围 ..................................... 错误!未定义书签。 3、评估依据 ..................................... 错误!未定义书签。第二章评估项目情况介绍 .......................... 错误!未定义书签。 1、工程概况:.................................... 错误!未定义书签。 2、项目地理位置:............................... 错误!未定义书签。 3、项目简况:.................................... 错误!未定义书签。

第三章评估过程和评估方法 ........................ 错误!未定义书签。 1、评估过程 ..................................... 错误!未定义书签。 2、评估方法 ..................................... 错误!未定义书签。 第四章评估内容.................................. 错误!未定义书签。 1、总体风险评估.................................. 错误!未定义书签。 2、风险源控制.................................... 错误!未定义书签。 3、风险事件的技术对策............................ 错误!未定义书签。 第五章评估结论.................................. 错误!未定义书签。 第一章评估报告编制说明 1、评估目的 为做好苏州七浦塘拓浚整治工程安全管理工作,落实安全生产责任,预防安全事故,做好安全评估工作是当前交通运输行业安全管理和应急管理工作的重中之重,作为贯彻落实安全生产责任制和应急管理责任制的重要内容,切实抓紧抓好,确保工作实效。科学分析各类风险发生的可能性和后果,以便有针对性采取应对措施,以对其进行管理和控制,实现事前预防,达到消减灾害、控制风险,对风险实施风险管理的目的。

安全评估报告范文

安全评估报告

5.安全评估报告 5.1 项目安全风险等级 本项目涉及端(县)局机楼、县(区)域重要客户,主要为有线宽带接入、无线通信服务提供光缆传输平台,因此需要较高的保障级别。 根据以上的分析,本项目的安全风险等级为III级(中度)。 工程施工环节按实施步骤分解子环节,本项目各施工子环节风险等级根据项目安全风险等级、人身安全风险损失等级、网络安全风险损失等级和发生风险的可能性确定。 5.2.1发生风险的可能性 本项目为新(扩)建光缆不涉及现有用户的割接,即不存在用户割接风险。 本项目施工中,对驾驶车辆、搬运设备(材料)、布放管道(架空)光缆等环节,存在一定风险因素,经综合分析,本项目发生风险的可能性等级定为“一般”。

本项目施工过程中可能存在的风险见下表:

5.2.2网络安全风险损失等级 按网络故障影响的用户规模、时间以及重要性等方面考虑,网络安全风险损失等级分为N4、N3、N2、N1、N级,其中满足以下3个条件中的任一条,评为N级。 (1)互联网宽带接入业务阻断影响超过3万户以下的。 (2)本地网范围内发生造成超过30个以下C网基站同时退出服务的故障且持续时间超过30分钟的。 (3)固定、移动电话通信中断影响1万户以下的。 本项目建成后,可满足用户有线宽带、无线通信业务接入需求,网络故障影响用户面较小,按上述3个条件,本项目网络安全风险损失等级评为N级。 5.2.3人身安全影响等级 本项目施工环节存在可能引发中毒、高空坠落、电杆倒塌等事故的施工活动,根据人身安全影响等级判断标准,评为低级。

5.2.4施工子环节安全风险等级 根据以上分析,本项目的施工子环节安全风险等级定为D级(项目风险等级为III级),并得到其施工子环节安全风险等级划分表如下: 5.3风险处理方案 对于本项目施工子环节中可能存在的风险相应的处理方案如下:

相关文档