文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 道路及排水管道施工方案

道路及排水管道施工方案

道路及排水管道施工方案
道路及排水管道施工方案

第一章工程概况

第一节编制依据、施工标准

1、本施工方案的编制依据:

(1)总平面布置图、总平面给排水管道布置图及结构图、总平面消防管道布置图以及总平面管线综合图。

(2)现场实际情况。

(3) 现行的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。

2、执行的施工标准:

(1)设计院提供的图纸及有关资料

(2)设计图纸中指定使用的标准图

(3)《公路路面基层施工技术规范(JT J1034-85)》

(4)《水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F30-2003)》

(5) 05MR201《城市道路—沥青路面》

(6)《给排水管道施工及验收规范》GB50268—2008

第二节施工现场及气象条件

1、施工现场条件

目前主干道位置的场地已基本平整。但主厂房的东北角的填土和场地平整未完成,路基部位填土时,未能分层碾压,以后路面将会产生裂缝和不均匀沉降。所有山坡护坡和截洪沟都未施工,一下雨,施工场地内到处是积水,给施工带来了很大的困难。目前桩基施工队桩基工程刚刚开始施工,所以主干道全面开工暂时还未具备条件,所以只能先从主厂房的东侧和进厂道

路开始施工。

为不影响主厂房的基础开挖及桩基工程施工,我们认为进入工地大门口主干道和主厂房东侧道路施工期间。桩基施工队的车辆由冷却塔北侧临时施工道路通行,待道路基层达到强度后再施工其它路段。

2、气象条件

目前厂区主干道及排水管道的施工,正要处于春季多雨阶段,宣城地区的早晨室外平均气温还在0℃左右,施工期间经常会出现连续阴雨的天气,所以,拌合3:7灰土时和水泥石屑稳定层施工前,一定要注意气象预报,做好防雨措施,确保道路基层的质量。

第三节设计概况

1、主厂四周主干道结构层

素土压实,密实度93%;300厚3:7灰土垫层;200厚6%水泥稳定石屑半刚性基层;150厚C30混凝土面层;50厚中粒式沥青砼连接层,30厚AC—13C细粒式沥青混凝土面层。2、主厂四周主干道宽度

人员出入口为7米,其它为6米、4米、17米等。

3、纵断面坡度

纵断面坡度为0.2%、0.3%等。

4、横断面坡度

道路横坡除交叉口范围为不定值外,主干道均为1.5%双向向外横坡。

5、道路排水

(1)路面下配套有相应的厂区雨水管线和横穿道路的给水管道、消防管道、污水管道等。路面上雨水可通过路边雨水口进入雨水管道。

(2)雨、污水主管开挖深度为1.5~2m左右,雨、污水管主管为HDPE双壁波纹承插式排水管,管径分别为D=200、D=300、D=400、D=500D、D=600、D=700。

(3)水检查井采用圆形砖砌雨水井,直径为1米,铸铁窨井盖。

(4)边雨水口采用平箅式铸铁雨水口。

(5)道基础雨水、污水管道采用黄砂垫层基础。管侧、管顶采用砂或石屑回填,承插接口按参照国标图04516进行施工。

第四节主要实物工程量

1、主厂房、主厂房附房四周道路:

9m道路进厂道路坐标(3423936.333,487893.200)至坐标(3423907.094,487965.404)为86m;

7m道路主厂房东侧坐标(3423882.952,487893.200)至坐标(3424015.452,487893.200)为133m

冷却塔北侧坐标(3424063.368,4877,44.005)至坐标(3424054.060,

487897.291)为105m

6m道路汽机房北侧坐标(3424045.452,487794.005)至坐标(3424015.452,

487893.200)为99m

4m道路主厂房南侧坐标(3423882.952,487794.005)至坐标(3423882.952,

48,487893.200)为99m

17m道路主厂房西侧坐标(3423882.952,487794.005)至坐标(3424063.368,

4877,44.005)为181m

硬化场地3455m2

2、主干道结构层各种材料用量

3:7灰土垫层2791 m3;6%水泥稳定石屑半刚性基层1861 m3;C30混凝土1395m3;中粒式沥青砼292m3;AC—13C细粒式沥青混凝土175m3(沥青砼不包括引桥面层)

3、厂区主要道路共计5848 m2左右、硬化场地3455m2左右

4、厂区雨污水排水管工程量:

D200=150m D300=535 m D400=227 m D500=214 m D600=36 m D700=83 m

5、主厂房、主厂房附房四周雨水检查井

圆形砖砌雨水检查井27只、污水检查井26只,雨水口36只。

第五节工程难点分析、土建安装公司的协调

1、考虑整个工程能够如期完成业主要求的各里程碑节点,因此我项目部在主厂房及综合楼、冷却塔基础、烟囱等主要工程开工前,抢先完成主厂房四周主干道的基础、道路下排水管道的施工,为主厂房等主要工程的施工,创造先决条件。

2、本道路及排水工程施工期间,阴雨天气较多,天气将会对施工带来很多不利因素。

3、由于本工程所处位置,表面层土质为不透水性粘性土,如果在基础开挖前,不能完成主厂房周边主干道的施工,只要下一点小雨,整个场地水平运输将会中断或受到严重影响。场内的土方运不出去,外面的建筑材料运不进来,整个工程的工期将会被拖延。

4、目前我项目部准备在近期将开始施工主厂房四周的主干道及道路下的排水管道,但现在场内的桩基工程正在进行,部分地方场地平整工作还未完成

5、在道路下面还有电建公司的循环水管道,露天主变电室向外输送主电缆线,还有我公司

安装的消防管道、给水管道等。

6、是否能如期完成道路、排水管道的施工任务,我公司与电建公司、桩基施工队配合是最关键的,本道路工程和排水工程与多类专业管线统一规划同步实施。交叉工序多,因此,三家公司必须在业主的统一指挥和协调下,相互协作,密切配合,双方必须做到:我公司什么时候开挖路基,提前一天通知电建公司和桩基公司,这两个公司必须在我公司工路基铺筑前将预埋管线全部铺设到位,堆放的材料搬离施工区域,相互间尽量减少不必要的摩擦,为工程的顺利进行创造条件。

7、道路和排水管施工时或施工后最大的问题是,厂区回填土太深,但回填时未按30~50cm 分层碾压,从目前施工现场情况看,经过几场大雨,部分地方已出现不均匀沉降和裂缝,道路结构层设计又比较薄,所以道路、排水管道施工后可能会出现裂缝和沉降。

第二章施工总体方案及施工准备

第一节施工展开顺序

主要施工顺序为:

复核测量数据→定位放线→施工测量→路基挖土→管沟开挖→沟底处理、垫层、管基施工→管道敷设、安装→检查井、路边井施工→闭水试验→路边井管敷设→路基施工→道路结构层施工→路面施工。

路基挖土、管沟开挖、回填、路基铺填等以机械作业为主,辅以相应的人工配合。管道敷设安装、管基、检查井、雨水口井以人工作业为主,辅以相应的机械配合。施工队伍以专业为主,辅以部份民工,补充劳动力的不足。机械设备配备详见附表。

路基及管沟开挖前,首先定出道路中心线,放出路边线和管沟检查井、路边井的位置。

组织管沟开挖、回填、管道敷设、安装、路基施工以及其它专业管道的协调配合,应做好全方位、科学合理的安排。

道路和排水管道的施工时间安排为:

先施工进厂道路;接着施工主厂房东侧道路和冷却塔北侧道路;最后完成主厂房西侧和汽机房北侧、主厂房南侧道路。

第二节工程进度安排

工期要求:本工程于2014年3月1日开工,排水工程要求于2014年4月30日完工,道路基层(水泥石屑稳定层面)于2014年5月15日完工。在本施工方案经业主及监理认可后后立即进场施工。现将进度安排如下:

1、排水管道工程

排水管道挖土10 天

排水管道敷设、窨井、雨水口砌筑35天(穿插给水管道、消防管道、循环水管道、主配电间电缆线管沟施工,不占总工期)

回填土10天

排水工程施工工期控制在55天。

2、道路工程

道路工程在部分管道工程完成后方可施工。实际工期也只有55天左右。

道路挖土10天

道路3:7灰土基层施工20天

道路水泥石屑稳定层施工15天

道路C30混凝土面层施工20天

道路工程施工工期控制55天。

第三节主要施工机械

主要施工机械及试验仪器设备需要量详见下表:

(1)主要施工机械需要计划表

机械、设备配备表

第四节主要材料用量

主要材料用量表

序号材料名称单位工程用量备注

第三章施工方法

主要施工步骤、施工环节、重点施工工艺、操作规程、关键质量检测点的控制。对单项工程每道工序具体的施工工艺的操作流程,材质规定,质量评定,各种试验检测等。必须按照有关施工、技术、质量规范中有关规定执行。

第一节施工测量

组织施工技术人员对施工总平面道路布置图、总平面消防布置图、总平面给水管道布置图、总平面排水管道布置图进行深入细致地研究,需要其它施工单位配合的,有业主及监理协调。施工技术人员在开工前要全面熟悉图纸资料、施工技术规范、复拟图表中各个数据的正确性,了解设计意图,然后按照图纸资料,施工技术规范的要求进行施工测量。全面复核定位点和水准点,确认无误后,可照图纸放样施工。如复核与设计误差较大者,用书面形式报告业主、设计院及监理工程师,得到批准后方可进行放样施工。

第二节排水方案

本雨水管施工时可能会遇到连续阴雨或下雪,所以必须考虑施工期间的排水问题,施工排水采取明排抽水,开挖后在沟槽底每间隔15m设一个集水坑,在沟槽底边设排水沟。

第三节路下排水管道施工

1、排水管道工程施工工艺流程

测量施工放线→沟槽开挖→雨水管道基础→雨水管道安装→雨水检查井→闭水试验→回填。

2、管道沟槽开挖

(1)开挖方法

开挖方法采用机械开挖及人工配合修整的方法,土方开挖采取分段开挖法。开挖时,管底预留150mm,确保基础处于原土状态,管沟基底开挖宽度两侧均应考虑预留工作面和排水沟位置,挖出的土方堆在离沟边1.5m以上的地方,预留回填土方后,余土全部堆放在施工总平面布置图设计的土方堆放点。

(2)放坡及支撑

因为本下水道开挖深度在2m左右,所以根据现场实际情况,适当放坡度,放坡系数为1:0.25。如遇少量塌方采用木方支撑。

3、沟底、垫层、管基施工

管基施工前应放出管道控制中心线。管基铺填不少于10cm厚的黄砂垫层,达到设计标高后方可敷设安装管道。

4、管道敷设安装与接口施工

管道必须按时、按需及时运至施工现场,满足管道敷设安装进度需要。排水管,统一采用HDPE双壁波纹管,环刚度8级,均在专业生产厂家购买,并有合格证,检查无缺陷损坏,管口为承插式并需业主、监理工程师认可。

排水管安装由人工起吊下沟,下沟后由人工校正就位。管道正确就位后,对接口进行清理,接口采用配套橡胶垫圈。

5、闭水试验

雨污水管道应进行闭水试验,以两检查井为一试验段,用预制块封闭管口,或采用砌砖封闭管口及雨水口,闭水24小时,检查渗漏情况,如不合格,应分析原因,采取针对性措施,装改后,再次实验,直到合格。

6、雨水检查井、雨水口砌筑

根据设计雨水检查井为圆形砖砌井,路边井为方形砖砌井。

按设计开挖雨水检查井基坑,经检查合格后,才允许进行施工。施工强度达到设计要求后才安放管道,砌筑接口,然后安设检查设备,接高检查井,检查井等构筑物应配合管路工程施工,先接高检查井,雨水口内、外抹灰,然后对检查井雨水口周围采用人工填土夯实。路基完后,施工检查井口,加固井圈,安装井座、井盖。

7、管沟回填

管沟回填前应将管基、地下设施及管道敷设安装雨水检查井、雨水口施工完毕,经闭水试验合格,并应作好隐蔽工程记录。回填前,应清除管沟内及检查井内的垃圾、积水以及各种杂物。填料必须符合设计要求,本下水道回土采用砂填土应水平分层铺填,分层压实,经检查其压实系数和压实范围符合设计要求后,才能填筑上层。回填管沟时从管道两侧至管项以上50cm 范围内均应先用人工从管道两侧对称同时回填夯实,不得用机械碾压,务必防止管道中线移位,及管道的基础接口受损。待填土不致损坏管道及接口管基的情况下,方能采用静力式压路机,不得采用振动式压路机碾压。沟槽回填土密实度采用(重型击实标准),详见排水工程说明沟槽回填条文及有关规范。

第四节道路工程施工

根据本工程的地形、施工现场的施工条件、工程的特点,合理的组织路基施工。遵循土方施工调配原则,采用综合机械作业方式。作业主要顺序:路基施工测量→清理场地→路基挖、填运作业→平整碾压→检测验收。

1、清理场地

清除道路区域的各种障碍物。此项采用机械作业为主,人工为辅。清除的废物应随清、随运,均按业主指定的弃土场堆弃。排除场地积水。

2、路基施工测量及放样

路基施工前,工程技术人员必须熟悉图纸资料,施工技术规范,了解设计意图,定出施测方案,得到现场技术负责人批准后,方可进行施测放样。在施工中对道路中心桩位及控制桩要进行有效的保护,以利维护,指导正常施工。

3、路基挖、运施工

(1)路基挖方

路基挖方按测定的标高控制施工。根据不同土质掌握好压缩预留量。开挖时必须按横断面自上而下,依照设计边坡层进行,防止因开挖不当导致塌方,对于开挖,要有效地扩大工作面,分段进行,以利提高生产效率,保证施工安全。工程具体作业中选用挖掘机、自卸车,使它们相互协调,最大限度地发挥机械施工的效率。

(2)路基软土处理

本路段如遇有膨胀土,在道路基范围内换填非膨胀土或碎石。清除不利土质,根据土质软弱状况,采取具体的加强措施。

(3)检查路基的平整度,标高、纵横坡。

4、3:7灰土垫层基层施工:

(1)材料准备

土料:土宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有耕土、淤泥、有机质等杂

物。使用前宜过筛,其粒径不宜大于50mm,含水量应符合压实要求的规定。

石灰:使用充分熟化的石灰,其粒径不得大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰块及其它杂质,也不得含有过多的水分。

(2)主要机具

应根据施工条件、土质情况、压实系数要求来选择压实机具性能和数量。每层铺摊后,随

之耙平,机械压实速度不超过2km/h。

本工程机具应备有压路机、立式打夯机、手推车、筛子、标准尺、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线、钢尺等。

(3)作业条件

路基在铺打灰土前,必须先行钎探,并按设计要求处理完地基,办完验槽手续。并办完隐检手续。

本工程压实系数不得低于0.95,松铺厚度和压实变数,土料含水率应符合要求。按实验室出具的配合比进行拌合。

(4)施工前,应做好水平高程标志的设置,在路基边坡上每隔3M钉上水平标志。

(5)施工工艺

工艺流程

路基清理→检验土质→灰土拌合→灰土铺填→碾压密实→检验密实度→修整找平验收

操作工艺

铺筑前应检验土料和石灰的材料质量,土料含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土或换土等措施;如回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

灰土拌合:本工程回填使用三七灰土,灰土必须过标准斗。3:7(灰土体积比)灰土拌合时必须均匀一致,至少翻拌3次;拌合好的灰土颜色应一致要求随伴随用。

灰土应分层铺摊和夯实,每层铺土厚度和夯实遍数应根据土质、压实系数和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250MM;人工打夯不大于200MM。压路机不大于300MM,每层至少夯打或碾压三遍,分层碾压时,要求第二遍压过第一遍的三分之一。

铺筑施工过程中应检查排水措施、每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压

实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。应符合规定。

5、6%水泥稳定石屑基层

(1)3:7灰土路基经业主及监理工程师验收合格后,马上进行6%水泥稳定石屑基层铺筑。水泥石屑按1:6配合比(重量比),在现场用搅拌机搅拌均匀,干湿用手捏紧能成团为宜。

(2)采用18t以上光轮压路机碾压时,一层压实厚度不宜超过15~18cm;采用重型振动压路机或轮胎压路机碾压时,一层压实厚度不宜超过20cm。

(3)压实

每一层摊铺整型后,随即用经业主、监理工程师同意的压路机在道路的全宽上进行碾压。碾压方向均应与中心平行,其顺序是:直线段由边到中,依此连续均匀进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,使每个摊铺碾压层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的压实度为止。压实后表面应平整、无轮迹或隆起,并有正确的断面和适度的路拱。

A 压路机碾压速度,头两遍以采用1.5~1.7Km/h为宜,以后用2.0~2.5Km/h。

B凡在压路机具压不到的地方,用打夯机夯实,直到达到规定的压实度为止。

C每层的压实连续进行,直到压实度达到本规范规定的要求。

外观质量要求:

A 压路机碾压,无明显轮迹及推移现象;

B 表面坚实、平整、无松散、浮石等现象。

(4)水泥稳定石屑层的养护

碾压成形后,必须及时养护。采用洒水养护,但洒水不宜过多,严禁用水管直接洒水,养护不少于七天,养护期内,禁止车辆通行。

6、C30砼道面层施工工艺

(1)施工前应对进场各种原材料按规定取样抽检,进行砼试配及外加剂的掺量和品种试验,同时还要作好模板、支撑、传力杆支架、钢筋加工及行夯制作、滚筒等各种材料工具的准备工作。

(2)混凝土路面以道路中心线为界限,分二次浇注,每次宽度为3.5m。横向施工缝采用平逢型,纵向施工缝传力杆采用Ф14,L=700,间距400,横向缩缝采用切逢机切逢。

(3)模板采用15#槽钢,定型三角支架固定钢模,砼为C30商品砼。砼入模前,浇水湿润基层,禁止使用已初凝砼。振捣采用平板振动机、插入式振动棒为主,辅以行夯、滚筒弥补平板式振动机、插入式振动棒振捣后表面混凝土不平的缺陷。传力杆支架采用工具支托架,铁丝绑扎,按规定位置准确安装,不得左右或上下倾斜,严禁振动。拉杆、传力杆端头应派专人用砂轮仔细磨平整,并派专人涂刷沥青或防锈漆,保证涂刷厚度满足要求。

(4)行夯、滚筒提浆后,按一道木蟹和两道铁板的工艺收面,要求表面平坦、密实、不落砂,无抹痕、砂眼和龟裂等现象,严禁洒水洒水泥。为防止做面时受雨水或暴晒影响,搭设防雨、防冻棚。

(5)切缝、灌缝

伸缝、缩缝应采用切缝机进行切缝。

切缝时间根据当时的施工温度、湿度,找出适当的切缝时间(以不破坏边角为宜),以切割机进行切缝。灌缝时避免砂子或其它杂物掉入缝内,灌缝之前用铁钩清除杂物,然后用空压机将缝内尘土吹干净立即灌缝。灌缝材料应符合设计要求。

(6)养护

砼养护采用草包覆盖或温麻袋片进行养护,养护时间不得少于14天。

7、沥青面层施工详见沥青砼专项施工方案。

第四章质量保证措施

1、项目部经理、项目技术负责人、责任工长、施工员、质安员、内业技术员、水电及各专业班组长在道路、排水管道施工前必须熟悉、了解施工图内容,进行图纸内审,提出图纸不完善部分,做好内审记录。参加由建设单位组织、质监单位、设计单位、施工单位参加的图纸会审,对有关部门提出的图纸内容的更改、补充、解答,认真作好会审记录,整理成册,送报有关单位审批,审批手续完善后,作为完成工程施工的依据。

工程项目经理组织技术负责人、责任工长、施工员、质安员及有关人员,遵循国家颁发的各种规范、规程、公司制定的制度,编制“有章可循,行之有效”的施工方案,送报业主、监理批准执行。

2、技术负责人根据工程特点及施工规程、规范要求,对班组长和工人逐级进行技术、安全交底,交底内容包括:工程施工进度计划,分项工程的施工工艺标准及关键部位作法,保证工程质量技术措施,安全技术措施要求,降低成本和质量保证措施,工程质量标准和验收规范等。

3、委托具有质资等级的试验室,检验、试验施工现场所用计量器具和测量仪器,必须在定期范围内检验合格,保证施工现场计测工具具有准确和精确度,确保工程顺利完成达标。

4、项目部对施工现场所用材料必须具备材料出厂合格证,现场进行检查验收,需要复检的材料,按公司制定的“需用原材料及施工试验取样规定”,立即取样送外委托试验室检验,取得合格试验报告单后方可发放使用,对现场施工材料一律不允许紧急放行,对不合格产品立即退货,来不及退货的材料应隔离存放,以免与合格材料混用,影响工程质量。

5、为了保证工程质量,考虑原场地平整时道路下的回填土未进行分层碾压,路基碾压第二遍必须压住第一遍的1/3,路基必须用18T以上振动式压路机多次碾压,确保填土的密实度。

6、为了保证3:7灰土路基的密实,压实系数符合设计要求,第一必须控制配合比,材料

拌合一定要均匀一致,第二控制铺筑的厚度。

7、为了保证水泥石屑稳定层的强度,严格按配合比下料,并用机械搅拌,掌握干湿度。

8、为了确保路基面层标高的准确,摊铺水泥石屑稳定层时用水准仪随时测量标高,并掌握好压实系数,用铝合金刮尺将表面刮平后,再用压路机碾压。

第五章工期保证措施

1、项目部领导按时参加业主、监理召开的现场协调会议,及时解决现场上的问题,以免影响工程进度。

2、配备性能良好、数量足够的配套机械及机操维修人员、保证机械正常的完好率和利用率。

3、安排好季节施工,密切观察气候情况,采取有效的防雨、排水措施。

4、维护好施工便道,材料运输道路,保证畅通,满足施工生产。

5、做好劳动力、机械设备的合理调配,必要时实行加班加点连续作业。

6、配备测量仪器和有经验的测量人员,加强测量检查工作,确保施工顺利进行。

7、做好协调工作,为各工序的交叉流水作业创造条件,避免相互干扰影响,减缓进度。

8、施工管理人员应熟悉习施工图纸和设计要求,杜绝返工。

9、以合理的工序安排,严密的逻辑性计划,科学的穿插衔接来保证正进度计划的顺利实施,本工程采取分阶段验收,以保证工序能提前插入,统筹安排各工序间的合理穿插,从而为工程赢得时间。

10、以全面完整的施工技术工艺及措施来保证工程的如期完成。

第六章排水、防雨措施

1、在施工过程中切实掌握日、周、旬、月气象信息,密切注视气象动态。施工人员务必做到心中有数,有备无患,科学合理有序的组织施工。

2、结合施工现场的具体情况,建立有组织排水与自由排水相结合,临时排水与永久排水相结合的施工现场排水系统。排水系统应保持通畅,在施工期间始终保持良好的场区排水状态。

3、路基挖方作业区,杜绝出现明显的凹凸现象,并始终保持一定的泄水坡度,不允许有积水,雨后如出现积水的区段,尤其是正在作业的施工面应及时排放。

4、管沟施工和路基施工,尽量安排在雨季到来之前完工。如遇雨季施工务必把握好土方吞吐量,应坚持随挖、随运、随填、随铺、随压的“五随”原则。

建筑排水管道安装施工方案

建筑给排水管道施工方案 目录 1.安装场合及特点 (1) 2.材料及设备要求 (1) 3.作业条件 (1) 4.施工工艺流程及操作方法 (2) 5.施工注意事项 (5) 6.成品保护 (6)

1.安装场合及特点 适用于民用及一般工业建筑室内生活给排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。2.材料及设备要求 2.1给水管材为(PPR),排水管材硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.3其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.4管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 2.5管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 3.作业条件 3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

道路及雨水管道施工方案

青浦区卫中路雨水管道改造中修工程 (2013~2015,2013年第二批) 施 工 组 织 设 计 上海豪青建设工程有限公司 二O一五年七月十五日 目录 一; 编制依据 二; 工程概况 三; 施工程序 四; 施工进度 五; 施工准备与资源配置计划 六; 主要施工方案 七; 施工现场平面布置 八; 主要施工管理计划

施工组织设计 一;编制依据 1、根据建设方提供得设计施工图及有关资料,结合实际施工现场环境,水文、地质、水源、交通运输等情况与上海市相关工程施工技术规范及验收标准。安全生产文明施工综合治理等法规、条例、规范、规定等。 2、工程质量控制,操作要求及施工验收规范 《上海市排水管道通用图》(92)版 《市政排水管道工程施工及验收规范》DBJ08-220-96 《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规范》DBJ08-87-2000 《埋地塑料排水管道施工》(04S520) 上海市标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG\TJ08-308-2002) 上海城西城建工程勘测设计院设计施工图 3、以往多年类似工程积累得施工经验。 二:工程概况 1、工程简介及范围:卫中路就是青浦西边城区一条由南北向转向东北得曲折商业街道,南起城中西路,中部跨越城西河,东至海盈路,途中分卫中支路,成“Y”形,各与海盈路相交。本道路施工总宽度为9、24米,横断面布置为1、12米(人行道)+7、0米(车行道)+1、12米(人行道),现状得车行道为水泥混凝土路面,人行道为6*100*200机制彩色人行道板,路面状况较差。本次实施改造(城中西路——海盈路)卫中路雨水管工程全长约531米。卫中支路段:雨水管道长约145、5米,路面宽同卫中路,现状得车行道为水泥混凝土路面。 排水管道:卫中路,城中西路至城西河段采用Ф1200mm承插式钢混凝土管,长309、2m;盈中北路至海盈路段采用DN600HDPE双壁缠绕管;卫中支路,卫中路至海盈路段采用DN600HDPE双壁缠绕管。 近年来,由于该路段雨水排水总管修建年代已久,淤泥杂物沉积严重,排水功能不能适应现有路面得雨水排放,特别就是近年来台风梅雨季节水害隐患更为突出。为此,区给排水管理所为了彻底解决与消除水害隐患,拟结合本次道路得大修改造,重新排设管网,梳理支管,增强排水功能,还给沿线住宅小区一个安乐、祥与得宜居环境。

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

排水管道施工方案最新版

第一节、施工测量 一、施工测量放线 1、距离测量: 仪器采用经纬仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核),二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足规范的规定。 (1)采用坐标、经纬仪测量法,测速快、准确和操作简便;能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测,不用在施测过程中移动仪器,从而可加快速度,缩短施测工期。在本工程开工前,会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网,结合各施工段走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。 (2)采用经纬仪的后方交会专项功能,通过对两个已知点的观测,得出仪器点的坐标;采用经纬仪的测量距离专项功能,在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度,即测站点放在待定点上,在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据

施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度需满足招标文件的有关技术要求,所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。 (3)管道的起点、终点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后,从线路起点开始量距,沿管道中线每隔50m钉一木桩(里程桩)。 根据管线的起点和各沟的挖土中心线,一般每20m测设一点,中心线的投点容差为±10mm,量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。 每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置,掌握管道设计高程的标志,坡度板必须稳定、牢固,其顶面应保持水平,用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上,钉上中心钉,安装管道时,可在中心任务钉上悬挂锤球,确定管中线位置。以中心钉为准,放出砼垫层边线,开挖边线及沟底边线。 2、高程测量: 高差不大时采用B1级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤12√L ,L为往返测量水准线路长度(KM)。高差较大时标高的测量采用经纬仪三角高程测量,主要技术要求须满足规范的规定,内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″,高程取值应精确到1mm。 3、内业计算:

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

某道路工程给排水管道施工方案

§给水管线施工技术方案 § 1-1给水施工所涉及的规范 《给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97〉,《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CES10:89〉,《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准SYJ28-87》,钢质零件等施工分别见国标S143 S146 88S162 S311,接口施工见国标S222,管道基础见S222总说明及30-7,检查井见S231、S232 S233, § 1-2、材料要求 1、给水干管管材w DN600采用球墨铸铁管,柔性橡胶圈接口,穿越车行道下的干管及支管均采用焊接钢管,焊接或钢质配件连接,焊接钢管与球墨铸铁管的连接均采用钢制承插口。 2、球墨铸铁管或焊接钢管应符合GB11836-89有关规定。若发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前,应通过鉴定,缺陷修补,经监理工程师认可后方可使用。 3、球墨铸铁管应符合国家标准要求。 1)、管承口外表面标记与出厂证明书是否相符。 2)、管体内表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂缝、脱皮、碰伤等缺陷。 3)、承插口工作面应光滑平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm 4)、对出厂时间长(跨季),质量有所下降的管子应经水压实验合格。 4、钢管应符合GBJ235-82规定 1)、表面无显著锈蚀,无裂纹。 2)、卷焊钢管无扭曲、损伤,不得有焊缝根部未焊透的现象。 3)、表面不得有机械损伤,不得有超过壁厚负偏差的凹陷。 (8)、环氧、沥青涂料应符合SYJ28-87的标准。 (9)、橡胶圈应符合下表要求: 橡胶圈质量标准表:11101 橡胶圈应逐个检查,不应有气孔、裂缝、皱皮、老化等缺陷 5、给水阀门应符合TB308-75的规定。 1)、阀体、零件无裂缝、重皮等缺陷 2)、阀杆转动灵活,无卡涩现象。

市政工程雨污水排水管道施工方案

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交

底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。 ⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。

市政工程雨污水排水管道施工方案(20200522230527)

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年 5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系 统相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设置雨水排水管,雨水排水管径为DN300~DN500,污水排水管径为DN400。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管 道的施工方法。 二、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管 线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临 时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在 建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来 代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要 求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。

⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等 位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识 处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他 相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的 地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业 主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保 槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基 松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟 槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损

给排水管道施工方案要点

**工程安全管理技术文件 版本:** 编号:** **工程 厂区给排水管道施工方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日 **公司

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据和施工验收规范 (2) 三、施工方案 (2) 3.1给排水管安装道技术要求 (2) 3.2管道定位 (3) 3.3管道检验............................................ 错误!未定义书签。 3.4铸铁管道安装注意事项 (3) 3.5管道支墩 (4) 3.6检查井 (4) 3.7克拉管管道安装注意事项 (4) 3.8室外排水管道安装技术要求 (4) 3.9埋地管管沟开挖 (5) 3.10管道附件安装 (6) 3.11室外消防管道安装 (7) 3.12管道焊接施工 (7) 3.13管道安装其他方面的要求 (8) 四、管道试压方法及要求 (8) 五、管道吹扫与清洗 (9) 六、主要投入机具人员计划 (9) 七、保证安全技术措施 (10) 1、施工作业安全技术措施 (10) 2、施工用电安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 3、施工机具安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 4、施工脚手架安全技术措施 (12) 5、施工消防安全技术措施 (12) 6、施工安全标示和安全防护技术措施 (12) 九、施工计划............................................................ 12-15

一、工程概述 1.1 工程名称: **工程 建设单位:**公司 设计单位:**公司 监理单位:**公司 施工单位:**公司 建设地点:** 1.2 施工范围包括:厂区给排水管道制作与安装、车间给排水管道制作与安装。 管道安装完毕应进行系统严密性试验或灌水试验。给排水管道工程有埋地管道、明装管道。包括:消防给水系统,生活给水系统,生产给水系统,自喷系统、中水系统、污水系统,雨水系统;厂区消防给水管材质为Q235镀锌螺旋焊管,厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为球墨铸铁管,中水管道材质为镀锌钢管,雨水管道材质采用波纹管,污水管道材质采用克拉管。 1.3 本工程施工特点: 工期较紧,工程量大。为保证工程顺利,施工过程中总承包方与业主、监理、设计单位之间的相互协调至关重要,对工程施工中存在的问题及图纸问题应及时解决、处理。 路口处管子较多,管道交错复杂。施工期间施工道路不进行全封闭施工。 二、编制依据和施工验收规范 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》; GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》; GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB985-88《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 厦门华旸建筑工程设计有限公司设计的施工图纸; 三、施工方案 3.1给排水管道安装技术要求 1、主要施工内容 本工程室外给排水管道主要为埋地管道,所有阀门位置砌筑圆形阀门井,收口内径0.7米。管材及连接方式如下:厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为铸铁管,橡胶圈连

市政工程雨污水管道施工方案

市政工程雨污水管道施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。 (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 (3)编制施工方案。 2、物资准备 (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划; (2)明确各种材料的到货时间和技术要求, (3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。 3、施工人员配备 专业技术人员(负责安全):1人 4、临时设施准备: (1)根据工程现场实际情况,在甲方指定位置搭设施工临时设施。 (2)临时用电准备:本工程施工用电为自发电。 (3)临时用水准备:施工用水由甲方提供。 二、施工方法和技术措施 (一)、开槽埋管工程 1、施工工艺流程:

2、土石方开挖 (1)测量 A、雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 B、 C、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。 (2)、沟槽开挖 A、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 B、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽

开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。a.沟槽放坡的确定: 槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:0.33; 槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:0.5; b.槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图) C、开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留30cm由人工清底。开挖过程中严禁

室外排水管道的施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程室外改管线施工方案 编制人(签章):郭广智 审核人(签章): 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 目录 工程概况 (3) 排污水管道的施工方案 (3) 一、排污水管道铺设一般流程 (3) 二、混凝土排污水管道的施工 (3)

三、检查井 (6) 四、回填土 (7) 五、主要施工方法及步骤 (7) 六. 施工质量标准及质量记录 (10) 七. 成品及半成品防护 (15) 八.职业安全卫生和环境控制 (15) 九.质量通病治理措施 (17) 十.采暖工程强制性条文 (17) 十一、绿色施工导则 (17) 十二.保证工期措施 (18) 十三.厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (19) 工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000;新建供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260米,给水管线DN90130米。 排污水管道的施工方案 一、排污水管道铺设一般流程

(1)按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。 (2)检查并贯通各预留孔洞。 (3)按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号; (4)按实测小样图进行配管和预制; (5)按设计标高和坡度铺设排水管; (6)作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。 (7)排水管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm 砂垫层然后混凝土垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm 处,压实后再回填至设计标高。 (8)湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,排水管敷设应符合有关规范的规定。 二、混凝土排污水管道的施工 1、材料要求 (1)、管外观质量及尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。 (2)、接口材料应符合下列规应 ①、选用粒径0.5 ~ 1.5mm ,含泥量不大于3%的洁净砂及网格10mm ×10mm、丝径为20 号的钢丝网。 ②水泥宜采用425 号水泥; (3)、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用。 2、混凝土管接口施工 (1)、当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时,落入管道内的接口材料应清除。管径大于或等于1000mm 时,应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光;当管径小于1000mm 时,填缝后应立即拖平。 (2)、钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定: ①、抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可一次抹成;当管径大于400mm 时,应分两层抹成; ②、钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带; ③、抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4h 后洒水养护。 (3)水泥砂浆抹带及接口填缝时,水泥砂浆配合比应符合设计规定。

道路及排水管道施工方案

道路及排水管道施 工方案

第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 1、本施工方案的编制依据: (1)总平面布置图、总平面给排水管道布置图及结构图、总平面消防管道布置图以及总平面管线综合图。 (2)现场实际情况。 (3) 现行的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。2、执行的施工标准: (1)设计院提供的图纸及有关资料 (2)设计图纸中指定使用的标准图 (3)《公路路面基层施工技术规范(JT J1034-85)》 (4)《水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F30- )》 (5) 05MR201《城市道路—沥青路面》 (6)《给排水管道施工及验收规范》GB50268— 第二节施工现场及气象条件 1、施工现场条件 当前主干道位置的场地已基本平整。但主厂房的东北角的填土和场地平整未完成,路基部位填土时,未能分层碾压,以后路面将会产生裂缝和不均匀沉降。所有山坡护坡和截洪沟都未施工,一下雨,施工场地内到处是积水,给施工带来了很大的困难。当前桩基

施工队桩基工程刚刚开始施工,因此主干道全面开工暂时还未具备条件,因此只能先从主厂房的东侧和进厂道路开始施工。 为不影响主厂房的基础开挖及桩基工程施工,我们认为进入工地大门口主干道和主厂房东侧道路施工期间。桩基施工队的车辆由冷却塔北侧临时施工道路通行,待道路基层达到强度后再施工其它路段。 2、气象条件 当前厂区主干道及排水管道的施工,正要处于春季多雨阶段,宣城地区的早晨室外平均气温还在0℃左右,施工期间经常会出现连续阴雨的天气,因此,拌合3:7灰土时和水泥石屑稳定层施工前,一定要注意气象预报,做好防雨措施,确保道路基层的质量。 第三节设计概况 1、主厂四周主干道结构层 素土压实,密实度93%;300厚3:7灰土垫层;200厚6%水泥稳定石屑半刚性基层;150厚C30混凝土面层;50厚中粒式沥青砼连接层,30厚AC—13C细粒式沥青混凝土面层。 2、主厂四周主干道宽度 人员出入口为7米,其它为6米、4米、17米等。 3、纵断面坡度 纵断面坡度为0.2%、0.3%等。 4、横断面坡度

道路及排水管道施工设计方案

玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸生产线配套工程道路 管沟工程 道路及管网专项施工方案 编制: 审核: 审批: 业兴实业集团有限公司 玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸生 产线配套工程道路管沟工程 项目部

2017年5月 第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 1、本施工方案的编制依据: (1)玖龙纸业(重庆)有限公司下发施工单位的总平面给排水管道布置图及结构图、总平面消防管道布置图以及总平面管线综合图。 (2)现场实际情况。 (3) 现行的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。 2、执行的施工标准: (1)设计院提供的图纸及有关资料 (2)设计图纸中指定使用的标准图 (3)《公路路面基层施工技术规范(JT J1034-85)》 (4)《水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F30-2003)》 (5) 05MR201《城市道路—沥青路面》 (6)《给排水管道施工及验收规范》GB50268—2008 3、总体概况 工程名称:玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸生产线配套工程道路管沟工程

建设单位:玖龙纸业(重庆)有限公司 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 施工单位:业兴实业集团有限公司 建设地点:重庆市江津区珞璜工业园A区 第二节施工现场及气象条件 1、施工现场条件 施工现场大部分较为平整,具备多条生产线同时开通的条件。 2、气象条件 目前厂区主干道及排水管道的施工,正要处于夏季多雨阶段,重庆江津地区的平均气温大概在32度左右。所以,水稳层施工前,一定要注意气象预报,做好防雨措施,确保道路基层的质量。 第三节设计概况 1、主厂四周主干道结构层 素土压实,密实度95%;180厚连续型级配碎石底基层;380厚6% GM骨架密实型水泥稳定碎石基层(两层);6厚厚乳化沥青稀浆封层;60厚AC-20C密级配沥青混凝土下面层,5厚改性乳化沥青粘层油,40厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料面层。 2、主厂四周主干道宽度 厂区内主干道为9m、12m、16m,次路为5m和7m宽。

排水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (5) 第四章主要施工方法 (7) 第五章 .............................................................................. 质量保证措施22第六章 ........................................................... 安全、文明施工保证措施23

第一章工程概况 工程名称:万新大道(四涌至九涌、十一涌至十四涌)工程施工总承包(标段一)建设地点:广州市南沙区万顷沙镇 建设单位:广州市南沙区基本建设办公室 代建单位:广州市广园市政建设有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 万新大道为万顷沙镇区内的城市主干道,为万顷沙镇区南北向的主要干道之一,北起万顷沙三涌以北,连接凤凰大道以汽配工业园3号路交点作为起点,由西北往东南方向延伸,本标段全长约1.22公里;规划宽度为60米,设计速度为60Km/h,标准段双向6车道,起点里程K1+220,止点里程为K2+440。 1、雨水管道设计: 由于道路宽度为60米,需要在道路上新建雨水管道。本工程设计在道路两侧各新建DN500~DN2000雨水管道。 雨水主管:管径DN500~2000;雨水支管:d300;雨水接户管为DN500。 2、污水管道设计: 本工程沿道路西南侧新建DN400~DN1200污水管道。 污水主管:管径DN800~1200;污水接户管DN400~DN500。 3、管材: 雨、污水管:管径

市政道路雨水污水管道施工方案

盐河南路雨水管施工方案 一、编制依据 .南通市通州区盐河南路工程设计图纸、工程量清单等。 .中华人民共和国国家标准,部颁各种技术规范、规程。 .《城镇道路施工与质量验收规范》 .《埋地塑料排水管道工程技术规范》 .《给排水管道施工及验收规范》() .《给水排水构造物施工及验收规范》() .《中国建筑标准设计研究院排水检查井标准设计图集》() 、《国家建筑标准设计图集》 、《系列江苏省工程建设标准设计图集给水排水图集》苏 二、工程概况 本工程采用雨水管实施。 雨水管单侧布置,雨水管布置在距道路中线处。 管道及管道基础:本工程主要采用承插式钢筋砼管。 雨水口连接管采用φ的柔性管,坡降通向检查井。 雨水管道采用砼基础。 三、工期目标 按照施工总体部署,工期安排为:年月日至年月日。 四、施工方法 .施工部署 先施工埋置最深的雨水管,再施工埋置最浅雨水管,管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。 .排水工程的施工顺序 降水→施工放样→管沟开挖(槽壁支护)→垫层、基础施工→管道安装→管座及接口施工→排水检查井浇筑→管道闭水试验→管沟回填。 降水措施 本工程污水管道埋置较深,无足够距离放坡,槽底处于粉质粘土层,含水量大,地下水位高,故采用井点降水,边坡支护采用钢板桩支护。本井点降水工作在沟槽回填达到地下水位线以上以后方可结束。

)涌水量计算:根据扬中奥体中心地勘报告可知,地下土层层为弱透水性淤泥质粉质粘土夹砂,故涌水量可按完整井,根据下列公式计算: ()() 式中——基坑涌水量; ——土壤的渗透系数;根据扬中奥体中心地勘报告,层,即。 ——潜水含水层厚度;由扬中奥体中心地勘报告和现场实测可知,层层厚—,层层厚—米,偏保守计算,取米。 ——基坑水位降深;()米。 ——降水影响半径; 米 ——基坑等效半径;基坑非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算:() 式中、——分别为基坑的长、短边。, ()米 () )井点数量计算 ()管井的出水能力: π 式中——滤管半径;取 ——滤管进水部分长度;取米 ——含水层的渗透系数;取 ()井点数量的确定 式中——井点数量; ——基坑总涌水量; ——设计的单个井点出水能力。 故取。

市政污水管道施工组织设计资料

目录 第一章工程总体概述 一、工程范围 二、工程特点 三、施工条件 四、施工组织总体设想及方案的针对性 五、施工区划分 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 一、工期目标 二、施工进度计划保证措施 三、施工进度计划表 第四章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、临时道路修建 二、开槽埋管、检查井施工 三、质量保证措施 第五章安全保证和文明施工及环境保护措施 一、安全保证 二、文明施工 三、环境保护措施 第六章项目经理部组成及管理制度 一、项目经理部组成 二、主要人员配备 三、项目管理制度 第七章技术、材料、劳动力、施工机械和设备配置及施工现场准备 一、技术准备 二、材料准备 三、劳动力配置

四、施工机械和设备配置 五、施工现场准备 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第九章雨季节施工措施和已有设施、管线的加固、保护措施 一、雨季节施工措施 二、已有管线的加固、保护措施 第十章其他 一、施工矛盾和障碍物的处理方案 二、障碍物的技术保障措施 第一章前言

一、绪论 *****污水管道工程位于云霄县城区,施工主要内容为排水等工程。我公司将尽量最大的努力,综合考虑社会效益,充分发挥我公司的实力,发扬苦干实干精神,最大限度地调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本标段工程中去,切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将该工程胜利完成。我单位将承诺本标段工程作为我公司承建的重点项目之一,在资金、机械设备和技术力量方面优先给予保证。为了使本标段工程能够有计划、有步骤地组织实施,特编制本施工组织设计,以资指导本标段工程施工。同时为了使本施工组织设计更切实地指导本标段工程施工,恳请建设单位和建设指挥部领导多提宝贵意见。 二、编制原则 1、遵循相关文件的各项条款的原则。 2、遵循设计的原则,正确组织施工,确保工程质量合格,满足设计和使用要求。 3、坚持招标文件和设计施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持实事求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主的原则。 三、编制依据 1、本工程施工图设计文件; 2、《工程测量规范》GBJ50026-93; 3、《市政排水管渠工程质量评定标准》CJJ3-90; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141; 6、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001; 7、《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 11、《建筑工地施工现场供用电安全规范》GB50194-93;

排水管道施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方案 (3) 四、质量要求 (13) 五、安全要求 (15) 六、环境保护 (15) 排水管道施工方案 } 一、编制依据 1、安徽无为经济开发区上海焦化一期市政道路工程排水管道施工图纸、招标文件、补充说明及答疑; 2、国家颁布的有关技术规范、规程、标准及有关技术条款; 3、现场踏勘、图纸交底和咨询建设单位有关工程的情况; 4 、本公司的企业标准、综合施工能力及以往类似工程施工经验。 5、编制指导思想 响应招标文件的全部条款,满足业主对施工工期、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等方面的具体要求。 科学有效的组织人、材、机,充分利用时间及工作面,实行平行作业连续施工,以加快工程进度,提高工程质量,确保工程按质、按量、按期完工。 ? 利用先进的施工技术,制定科学的施工方案,降低工程成本及劳动程度。 6、编制内容 我公司认真研究了施工图纸及有关技术要求,并对施工现场进行了详细的踏勘,结合当地的施工环境及地质情况,明确了指导思想,据此编制了施工方案。

二、工程概况 1、本工程位于安徽省无为县二坝经济开发区,南濒长江,化工东路在地质勘察期间混合静止地下水位埋深相当于黄海高程长安南街在地质勘察期间混合静止地下水位埋深相当于黄海高程、本地区主要为软土,含水量大,压缩性高,地基强度低,管道主要埋在②③(详见地质勘察报告)层土中,②层土为有机质低液限粘土及低液限粉土,软塑状态,含水量均值为%,地基容许承载力值为70KPa. ③层土为细纱夹粉砂,工程性质差,地基容许承载力值为100KPa。 3、排水管道分为雨水和污水两种,雨水管道600~1650,采用国标Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,橡胶圈接口。雨水口连接管采用UPVC 加筋管,管径DN300mm,管材环刚度应≥8KN/㎡. 污水管DN300~DN500采用UPVC加筋管,管径DN300mm,管材环刚度应≥8KN/㎡. 600~1350采用国标Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,橡胶圈接口。 4、长安南街左右侧各有一道雨水管道,长度约1200米,左侧有一道污水管道,长度约1200米。化工东路左侧为雨水管道,右侧为污水管道,长度约为700米。 ¥ 5、管道检查井除特别注明外均采用盖板式砖砌井,井盖由建设单位定,也可以用钢纤维混凝土盖座。管径≥800污水管道及污水检查井的临水面均须采取防腐措施,防腐材料可以采用环氧煤沥青涂料,也可由建设单位指定选用。 三、施工方案 1、施工准备 排水管道在施工前,先要进行道路范围内的清表处理和场地平整,对沿线所处的池塘、暗塘进行处理,先挖除池底所有淤泥,然后进行非膨胀土回填碾压,对处于膨胀土路段的路基,应严格按设计要求处理施工,路基处理好后再进行排水管道的施工。

市政排水管道施工方案

(一)准备工作 ⑴测定管道中线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地下、地上构筑物 位置; ⑵核对永久性水准点,建立临时水准点; ⑶核对接入原有管道处高程; ⑷施放挖槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围; ⑸中心桩、方向桩及水准点均设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志。 (二)给排水工程施工工艺流程 开始(施工准备) 污雨水沟槽开挖及排水 污水管道基础施工 污水管道安装 雨水管道基础施工 雨水管道安装

雨水井进水管施工井圈、井座施工井盖、水蓖子安装 结束

(一)沟槽开挖 1.开挖要求 ⑴机械挖槽时,向操作人员详细交底,包括挖槽断面、堆土位置、现有地下管线情况及施工要求等。同时指定专人与司机配合,该人熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时丈量槽底高程和宽度,防止超挖或亏挖。 ⑵单斗挖土机不宜在架空输电线路下工作,如在架空线路一侧工作时,与线路的垂直、水平安全距离,不应小于下表中的规定。 挖掘机与架空线路边线的最小安全距离 ⑶人工清挖槽底时,应认真控制槽底高程和宽度,并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏;挖槽挖出的土方,除必须外弃的外,应妥善安排堆放位置,结合本合同内的实际情况,堆土可沿沟槽呈线性堆放,堆土应在距槽边1.5m以外开始堆放,计划在槽边运输材料的一侧,其堆土边缘距沟槽边缘应控制在5m以外,以方便管件的运输,并每隔20m左右预留在下管的位置,方便吊车的工作,该处应加宽堆土距槽边的距离或少堆土。

⑷当沟槽两侧不能满足堆土要求时,应选择堆土场所和运土路线,随挖随运;在高压线下及边压器附近堆土,应按照供电局有关规定办理;靠房屋、墙壁堆土高度,不得超过椽高的1/3,同时不得超过1.5m,结构强度较差的墙体,不得靠墙堆放。 ⑸机械挖槽,应确保槽底土不被扰动或破坏,设计槽底高程以上宜留20㎝左右一层不挖,待人工清挖。 ⑹沟槽开挖的土方,由于施工现场较宽敞,可考虑临时堆放沟槽回填所需的土方,其余作为弃土外运出场(外运约30%土方),随挖随运。 ⑺堆土堆放在距槽边1m以外,高度不能超过2米。计划在槽边运送材料的一侧,其堆土边缘至槽边的距离,根据运输工具而定。 ⑻堆土不能掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种底下管道的井盖及施工料具等。 ⑼开挖断面 给排水管道沟槽主要采用机械开挖,局部采用人工开挖加设木板支撑。开挖方式通过计算决定采用给排水分槽分段或同槽开挖,既能节约投资又不会影响工程工期,污水沟槽适当提前,给水、雨水沟槽施工根据流水作业的原则适当掌握进度。 2.沟槽支护 对管道埋深在5米以内,若施工时地质结构较好,沟槽开挖考虑1:0.5的边坡系数,在正常情况下是安全的,不需采取特殊护壁方式应能满足施工安全要求。但由于可能出现的地下障碍及雨天施工等因素,为了确保安全及工期,不得不采取特殊护壁方式,其中应用最广泛可行的一种即是支撑护壁。 支撑护壁型式根据土质、地下水位、施工季节以及槽边建筑物情况等选定,参照下表选用。具体措施如下:

相关文档
相关文档 最新文档