一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,):

1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应

大于10M欧姆。

2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:

强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。

4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励

磁涌流。

5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。

6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。

7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开

外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。

8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器

二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线

亦应置于同一电缆内。

9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之

为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。

10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。

11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动,

母差保护采用了电压闭锁元件。

12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__

启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。

13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采

一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。

14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波

器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与

系统电压大小相等、相位相同和频率相等。

16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最

高不应超过额定电压的_____115%____。

17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异

常、开出错。

18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、

装置出现“致命”错误或装置失电时输出。

19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波

分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。

20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必

须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家

的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。

二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分):

1.变压器的纵差动保护______ B______。

(A)能反应油箱内部的故障(B)只能反应油箱内部的故障

(C)不能反应油箱内部的故障

2.在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用___AB______短路。

A. 短路片

B. 导线压接

C. 保险丝

3.各种类型短路的电压分布规律是__ C ___。

A、正序电压.负序电压.零序电压 .越靠近电源数值越高。

B、正序电压.负序电压.越靠近电源数值越高,零序电压越靠近短路点越高。

C、正序电压.越靠近电源数值越高,负序电压.零序电压越靠近短路点越高。

4.电压互感器二次回路中,_____A_______不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。

A. 电压互感器的中性线

B. 电压互感器的开口三角回路

C. 电压互感器开口三角绕组引出的试验线

5.双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,

此时应该 B 。

A)启动远方跳闸 B)启动母联失灵(或死区)保护

C)启动失灵保护及远方跳闸。

6.负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量

为短路电流的___ C ___。

A 3倍

B 3倍

C 1

3倍

7.张工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该

母线PT的UA为基准,测得UA超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、170°和220°。请帮助张工程师进行正确判断:

______A____。

A. 该母差保护A相电流回路向量正确

B. 该母差保护A相电流回路向量错误

C. 不能判定

8.在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正

确的状态应该是____C______。(直流系统为220V)

A. 压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右

B. 压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右

C. 压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右

D. 压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V

9.关按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器___A_______。

A. 其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;

B. 两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电;

C. 其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断

器;

D. 对直流熔断器无特殊要求。

10.电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是____ C __。

A 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

B 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱

C 电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次

回路,接地点应设置在保护盘上

11.大接地电流系统,发生单相接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值的关

系是_____C_____。

A. 与故障点位置无关

B. 故障点越远零序电压越高

C. 故障点越远零序电压越低

12.超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于______C____。

A. 短路阻抗小

B. 单相故障跳闸慢

C. 潜供电流的影响

13.从保护原理上讲,受系统振荡影响的保护有_____C_____。

A. 暂态方向保护

B. 电流纵差保护

C. 相间阻抗保护

14.过渡电阻对距离继电器工作的影响____ C _____。

A.只会使保护区缩短

B.只可能使继电器超越

C.视条件可能失去方向性,也可能保护区缩短或者发生超越。

15.发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出_____B_____电流。

A.50Hz

B.100Hz

C.150Hz

16.为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,____ B ______。

A 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强

B 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱

C 二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强

17.由反应基波零序电压和三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压

元件的保护范围是:_____ B _____。

A.由中性点向机端的定子绕组的85~90%

B.由机端向中性点的定子绕组的85~90%

C.100%的定子绕组。

18.发电机正常运行时,其____ B ______。

A.机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压

B.机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压

C.机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压

19.来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三

次侧的两根开关场引入线(开口三角的UL、ULn)中的两个零相电缆Un及ULn _____

A _____。

A 必须分别引至控制室,并在控制室一点接地

B 在开关场并接后,合成一根后引至控制室接地

C 三次侧的ULn在开关场接地后引入控制室接N600,二次侧的Un单独引入控制

室并接地

20.发电机励磁回路一点接地保护动作后,作用于____C______。

A.全停

B.解列、灭磁

C.发信号

三、判断题(正确的打√;不正确的打×,共10分,每题1分):

1.在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应

立即停止工作,保持现状。( √ )

2.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳、合闸线

及与运行设备安全有关的连线.( √ )。

3.变动交流电压、电流二次回路后,要用负荷电流、工作电压检查变动后回路的极性。

( √ )

4.距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就

是说保护范围会伸长。( X )

5.WXH-802的重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护动作

于三相跳闸。( √)

6.WFB-811发电机低压记忆过流保护,记忆的是电流,与电压无关。( X)

7.在电压互感器二次回路中,均应装设熔断器或自动开关。(√)

8.按照“四统一”要求,闭锁式高频保护,判断故障为区内故障发跳闸令的条件为:

本侧停信元件在动作状态及此时通道无高频信号(即收信元件在不动作状态)。

( X)

9.发电机运行过程中,WFB-800装置的CT断线断线闭锁保护,都会发出CT断线闭

锁信号。( X)

10.在调试WXH-802高频保护时,本侧收到对侧的高频信号越大越好。( X)

四、简答题(共50分,每题5分):

1.变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相

位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)?(5分)答:在两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿好的条件下,产生不平衡电流的主要原因是:

1)如外部短路电流倍数太大,两侧TA饱和程度不一致;

2)外部短路非周期分量电流造成两侧TA饱和程度不同;

3)二次电缆截面选择不当,使两侧差动回路不对称;

4)TA设计选型不当,应用TP型于500KV,但中低压侧用5P或10P;

5)各侧均用TP型TA,但TA的短路电流最大倍数和容量不足够大;

6)各侧TA二次回路的时间常数相差太大。

2.主变零序后备保护中零序过流与放电间隙过流是否同时工作?各在什么条件下起作

用?

答:①两者不同时工作。

②当变压器中性点接地运行时零序过流保护起作用,间隙过流应退出;

③当变压器中性点不接地时,放电间隙过流起作用,零序过流保护应退出。

3.主变失灵解闭锁针对何种何种情况而设,请举例说明,当失灵有流在母差保护装置

外部判别时,请试画出主变单元失灵逻辑框图。

答:主变低压侧内部故障后高压侧开关失灵或发电机非全相起动失灵。

4.WXH-802保护装置中的“TV断线”判据是什么?

答:WXH-802保护装置中的“TV断线”判据为:

1)三相电压之和不为零,用于检测一相或两相断线。

判据为:|UA+UB+UC|>7V(有效值)

2)三相失压检测

三相失压判据:三相电压有效值均低于8V,且任一相电流大于0.04In或三相电流均小于0.04In且无跳闸位置开入。

5.WXH-802保护装置重合闸的充放电条件是什么?

答:在如下条件满足时,充电计数器开始计数:

◆断路器在“合闸”位置,断路器跳闸位置继电器TWJ不动作;

◆重合闸启动回路不动作;

◆没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入;

◆重合闸不在停用位置。

充电时间为15秒。在如下条件下,充电计数器清零:

◆重合闸方式在停用位置;

◆重合闸在单重方式时保护三跳;

◆收到外部闭锁重合闸信号(如手跳闭锁重合闸等);

◆重合闸脉冲发出的同时“放电”;

重合闸“充电”未满时,跳闸位置继电器TWJ动作或有保护启动重合闸信号开入。

6.WXH-802高频保护中母线差动保护跳闸停信和开关位置停信的作用是什么。

答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。

7.WXH-801(802)保护装置“三取二”闭锁跳闸负电源的作用是什么?在开出传动时如

何取消“三取二”?

答:当任一CPU插件由于硬件损坏或其他意想不到的原因导致CPU插件工作紊乱,程序出格,及程序不再按原来设计的流程执行时,保护CPU插件有可能既驱动其启动继电器,也驱动跳闸出口继电器,这时保护就可能误跳闸。所以从理论上讲,仅靠同一CPU插件上的启动继电器来闭锁跳闸负电源不能防止任意条件下保护的误动作。采用三取二闭锁时,单是其中一个CPU出现上述情况,就不可能真正导致出口跳闸。而实际发生故障时,三个CPU中的两个以上同时启动时,就可以开放三取二闭锁回路而正确出口。

取消“三取二”的方法:将跳闸插件中的LX1、LX2短接环取消。

8.WXH-803保护装置主从时钟的设置方法?

答:将装置断电后拧松位于装置后盖板上的光端机上三个白色塑料螺钉,取下尾纤后即可拔出光端机。打开光端机面板后,可通过内部插针调整主从时钟,“M”位主,”S”位从。选择时钟后按相反顺序恢复。

9.水轮发电机,Sn=700MW,Un=20kV,每相5并联分支,每分支36匝,中性点侧可引

出各分支端子;定子铁心共540槽,槽内上下层线棒短路共540种,其中a)相间短路60种(约占总短路故障的11%);b)同相不同分支匝间短路60种;c)同相同分支匝间短路420种,短路匝数分别为1、3、5、7匝各105种。请回答:

1)主保护配置要求双重化,你建议装设哪些主保护?指出它们的优缺点。

2)相应的电流互感器如何配置?

答:1)裂相横差保护:对匝间短路灵敏,但对机端和引线相间短路无效;

2)零序电流横差保护:对匝间短路灵敏,但对机端和引线相间短路无效;

3)不完全纵差保护:对相间(包括引线)短路和匝间短路能反映,但可能灵敏度差;4)传统纵差保护:只在对相间短路主保护双重化条件下才装设。

(未计及主保护双重化要求的TA)

10.绘制发电机机端设有专用PT的主接线图,并简述定子匝间短路保护的原理判据?并

问发电机过电压保护电压能否取自该专用PT吗?

答:发电机机端设有专用PT的主接线图

定子匝间短路保护的原理判据是纵向零序电压(3Uo)+故障分量负序功率方向

(2P ?)。纵向零序电压(3Uo )只反映定子绕组匝间短路,不反映单相接地短路故障,用

此电压判据作为匝间短路的动作元件;故障分量负序功率方向(

2P ?)的电流取自发电机中性点侧的电流,电压取自机端电压,只反映发电机匝间短路,用此判据作为零序电压判据的闭锁元件。发电机过电压保护电压可以取自该专用PT 的三相线电压,因三相线电压不受PT 中性点接线方式的影响。

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A -B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护(第二版) 张保会尹项根主编 继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 后备保护的作用是什么? 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。 在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题? 答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系[cos(+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。 答:(1)正方向发生三相短路时,有0°

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

电力系统继电保护第二部分

电力系统继电保护第二部分 第七章变压器保护 7-1变压器可能发生哪些故障和异常工作情况,应该装哪些保护? 变压器的故障类型:变压器油箱内部故障和油箱外部故障 油箱内部故障:绕组的相间短路,匝间短路和中性点接地系统侧的接地短路; 油箱外部故障:主要是变压器的绝缘套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 变压器的异常工作情况:外部短路引起的过电流过负荷,油箱漏油造成油面下降或冷却系统故障引起的油温升高;外部接地短路引起的中性点过电压;过电压或系统频率降低引起的过励磁等。应装的保护 瓦斯保护:反应变压器油箱内部各种短路和油面降低; 纵差动保护:反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接地及绕组匝间短路; 过电流保护:反应变压器外部相间短路并做瓦斯保护和纵差动保护的后备保护;

零序电流保护:反应中性点直接接地系统中变压器外部短路。 以及过负荷保护和过励磁保护。 7-2为什么变压器纵差保护不能代替瓦斯保护? 瓦斯保护主要优点是结构简单、灵敏性高、能反应变压器油箱内部各种故障,特别是匝间短路或一相断线,纵差动保护往往不能动作,此外也是油箱漏油或绕组、铁芯烧损的唯一保护。 何时重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置? 为防止在变压器换油或瓦斯继电器实验时错误动作,使重瓦斯保护转为只发信号。 7-3变压器实现纵差动保护的基本原则是什么由于变压器高低压侧的额定电流不同,因此为保证纵差保护的正确工作就必须选择适当的电流互感器变比,使得在正常和外部故障时,两个二次电流相等,即在正常和外部短路时差动回路的电流等于零,保护不动作。而在内部短路时,差动回路的电流不为零,保护动作。

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

1.2 继电保护在电力系统中所起的作用是什么? 1.5 依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状况下的差异,可以构成哪些原理的保护? 1.6 如图1.8所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 2.3 解释“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或过高各有何缺点? 2.4 在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性? 2.6 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合? 2.7 如图2.56所示网络,保护1、2、3为电流保护,系统参数为:

试求: 1) 发电机元件最多三台运行,最少一天运行,线路最多三条运行, 最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 2) 整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范 围。 3) 整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度 要求 4)

4) 整定保护1、2、3的过电流定值,假定母线E过电流保护动作时 限为0.5秒,校验保护1做近后备,保护2、3做远后备的灵敏度。 2.8 当图2.56中保护1的出口处,在系统最小运行方式下发生两项短路,保护按照题2.7配置和整定时,试问: 1) 共有哪些保护元件启动 2) 所有保护工作正常,故障由何处的哪个保护元件动作、多长时 间切除? 3) 若保护1的电流速断保护拒动,故障由哪个保护元件动作、多 长时间切除? 4) 若保护1的断路器拒动,故障由哪个保护元件动作、多长时间 切除? 2.11 在两侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的什么问题? 2.12 功率方向判别元件实质上是判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 2.14 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的 C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案: B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性

D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案: B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案: A 在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案: A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案: C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况?

A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路; C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案: A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案: C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案: A 方向阻抗继电器在保护出口处可能有。 A. 电压死区 B. 补偿电压 C. 最小保护范围 D. 补偿电流

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(有2/3的机会只切除一条线路) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(-3U、3I) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式) A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(灵敏性) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比(增大根号3倍) A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为__过电流保护____。 17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为__近后备保护__。 18.所谓灵敏性是指对___保护范围内___发生故障的反应能力。 19.动作电流是指能使继电器动作的___最小电流_____。 20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限__越长___。 21.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中___非周期分量____已经衰减。 22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为__最大__。 23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏系数___。

浅谈继电保护的原理及应用分析武鹏 摘要:继电保护是电力系统设计有关事故时减小停电范围、限制事故对设备损 害的一个领域。电力系统继电保护方式的设计与配置是否合理,直接影响电力系 统的安全运行,故选择保护方式时,要满足继电保护的基本要求。选择保护方式 和正确的整定计算,以保证电力稀有的安全运行。 关键词:继电保护;原理;应用 序言:实现继电保护功能的设备称为继电保护装置。虽然继电保护有多种类型,其装置也各不相同,但都包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。以上所 述仅限于组成电力系统的各元件(发电机、变压器、母线、输电线等)的继电保 护问题,而各国电力系统的运行实践已经证明,仅仅配置电力系统各元件的继电 保护装置,还远不能防止发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。为此必须 从电力系统的全局和整体出发,研究故障元件被相应继电保护装置动作而切除后,系统将呈现何种工况,系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复系统的正 常运行。这些正是系统保护所需研究的内容。系统保护的任务就是当大电力系统 正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减小到最短。 为了巨型发电机组的安全,不仅应有完善的继电保护装置,还应积极研究和 推广故障预测技术,以期实现防患于未然,进一步提高大机组的安全可靠性 一、组成: 一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分 组成。 测量比较部分 测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行 比较,根据比较的结果,给出“是”“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置 是否应该启动。 逻辑部分 逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是 应该使断路器跳闸、发出信号或是否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执 行输出部分。 执行输出部分 执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。如 在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。 二、分类 继电保护可按以下4种方式分类。 ①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。 ②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。 ③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它 们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算 机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是

试题1答案 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ ) ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为(② ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( ② )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。

继电保护原理-学习指南 简答题 1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在哪种情况下起作用? 2.变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 3.通常采用什么措施来提高3/2断路器接线母线保护的可信赖性? 4.零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的? 5.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 6.高频通道的主要组成元件及其作用是什么? 7.什么是纵联保护?纵联保护包括哪几部分? 8.功率方向继电器的接线方式有哪些要求? 9.何为潜供电流?它对于单相重合闸动作时间有何影响? 10.什么是电动机自起动?如果在过电流保护中不考虑电动机自起动系数,会出现什么问题? 11.什么是重合闸后加速?有何优缺点? 12.母差回路是怎样构成的? 13.电力系统振荡对距离保护有什么影响? 14.高频通道的主要组成元件及其作用是什么? 15.对继电保护装置有哪些基本要求? 16.画出方向阻抗继电器的特性圆,并说明方向阻抗继电器的特点? 17.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用? 18.何为系统最大/最小运行方式?在电流保护整定/校验时各选择那种方式? 19.三段式保护为何不能瞬时保护线路全长? 20.大接地电流系统、小接地电流系统中单相接地故障时的电流电压有什么特点?相应的保护怎样配置? 21.保护装置由哪三部分构成?它们的作用分别是什么? 22.什么叫线路的纵联保护? 23.高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 24.变压器纵差保护中的不平衡电流包括哪些? 25.大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 26.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点? 27.中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护? 28.变压器励磁涌流有何特点?在变压器差动保护中是怎么利用涌流的这些特点来消除涌流对差动保护的影响? 29.零序功率方向继电器的最灵敏角与相间方向继电器的最灵敏角是否相同?为