基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。对此,维护人员需要具备一定的专业技能。

电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成本开支大,基站不安全因素较多。为降低运营成本、防止蓄电池组早期报废,现就基站市电环境及对电源维护的重点进行分析,并提出解决方案。

一、基站市电环境因素

在整个通信行业中,移动通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配置要求有所不同,维护要求有所差异,如许多基站建于高楼或高山上。客观上讲,基站的市电环境大多没有交换局要求高,但对电池的质量要求较高,这给蓄电池组的配置、维护和管理增加了许多困难,如果维护不当,将会造成电池组的早期失效。

(1)高楼基站

此类基站处于城市中,一般情况下供电较为稳定。影响市电停电时间较长的两大因素为:

当城市能源较为紧张时,供电部门对城市压负荷,该问题一般发生在夏季,用户端电话压低,出现市电故障,此类情况多为业主无自备油机发电,故障时间一般不超过24h。对于此类问题,应采取在动力环境监控系统配合下的限制直流负荷措施,防止蓄电池组过放电,事后加强蓄电池的维护充电。

(2)高山基站

指远离城市的乡村山丘基站,此类基站使用农电,对市电建设要求较高。笔者认为此类基站的建设应根据当地情况及安全条件选用较高的市电引入方式,有条件的最好采用10kV 高压市电引入。在农村电力供应中,高压市电引入较380V市电引入稳定,并且受人为因素的影响小。如有可能,可配置一台自动发电机组,以实现交流供电自动化。基站位于农村山丘,由于移动油机不便接入发电,基站配置一台自动发电组,因市电问题而产生过放电的情况,加之动力环境监控系统的配合,系统出现问题也能及时处理。这样能确保市电引入稳定、可靠,保障通信畅通。

(3)一般基站

无论什么基站都应注重市电引入建设,任何一个基站的市电引入都将经历一个从建设到维护、再根据当地市电状况进一步优化完善的过程,以保证在当市电被阻断时能可靠地接入固定油机或移动油机对电池组进行充电。因此,移动油机发电接入应建立“移动油机发电制度”,保证在动力环境监控系统的配合下,进行及时、可靠、安全的操作,做好蓄电池维护。

二、蓄电池维护

蓄电池维护是整个电源维护工作中的重点,一切电源维护都围绕此项工作展开。一般说来,阀控式铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电,因此控制好电池的充放电是蓄电池维护的重要环节。电池的充电分为浮充充电和均衡充电。所谓浮充,是指在市电正常时,蓄电池与开关电源并联运行,开关电源输出电压符合蓄电池厂商的要求,一般为只,用于满足电池的自放电、氧循环的需要。从定义可知,浮充电压只能满足电池的自放电、氧循环的需要,不能作为电池放电后的补充充电。蓄电池的补充充电是通过开关电源的均衡充电来完成的。均充时,充电电压提高到~只,以小于或等于的电流对电池充电,其充电过程的控制是通过对开关电源的设置,由开关电源智能控制实现的。在日常维护中,可通过动力环境监控系统定期对其进行检查,以防范整流设备参数的改变,避免造成电池受损。

1.电池选型配置

蓄电池使用不当,将直接影响电池以后的运行效果及使用寿命,特别是基站电池受市电影响较大,更应注重其选用技巧。在基站电池选型时应重点考虑负载性质及负荷大小、机房荷载要求和电池基本支持时间3个因素。

(1)负载性质及负荷大小:包括主体设备用电量、传输设备用电量和监控设备用电量。

(2)机房荷载要求:房屋经过处理后的荷载。出于安全考虑,当所有设备安装完毕后不

得超过建筑荷重。

(3)电池基本支持时间:主要指交流供电设备出现故障后的应急处理时间,通常根据市电条件确定其支持时间,一般选择8~10h支持时间。

基站主体设备对电源的要求没有交换设备高,基站电源的阻断不至于造成数据丢失不能恢复,无需两组电池并联使用。经过我们长期使用观察,在基站市电环境下,两组电池并联不利于电池长期在恶劣条件下使用,因为两组电池完全处于两个不同的化学集合中,受电池连线及螺母拧紧等因素影响,不易将两组电源的内阻保持一致,经过一段时间运行后,电池内阻发生变化而使个别电池因长期得不到补充充电产生落后电池,从而使电池容量受损的概率较一组电池单独使用时要高。笔者认为基站电池配置一组为好。

2.预检预修

任何设备故障的发生都有一个从积累(不安全因素的增大超过其设备允许极限)到集

中爆发的过程。我们只有进一步熟悉它所处的环境因素对其的影响,主动采取防范措施,才能掌握维护工作的主动性。

影响电源设备正常运行的三大因素:季节变化对电源的影响;人为因素对电源系统的影响;设备的老化

(1)季节变化对电源的影响:入冬后雨雾天气下,户外线路绝缘能力降低,取暖电器增加,是电源故障多发期;另外,盛夏天气湿度大,绝缘能力相对较低,制冷电器大规模增加,是电源故障多发期。为防止重大事故发生,消除事故隐患,应加强安全检查,检查重点为市电引入线路、变配电设备和空调机组等。

(2)人为因素对电源系统的影响:对于农村公用变压器接380V或220V电源,应防止因火零线搞错而造成重大故障。

(3)设备的老化:此类故障多为电缆线路老化。

三、重视电源辅助设备动力环境监控系统的建设和维护

基站动力环境监控系统是保证移动配套设备在无人值守条件下正常运行的远端在线重要测试工具,是配套设备维护基础网络,因此加强基站动力环境监控系统的维护管理是保障远端电源系统稳定、可靠运行的基础。基站动力环境监控系统维护工作的重点为防范系统误告警情况,提高系统稳定性,完备系统测量功能,基本任务为:

(1)保证基站动力环境监控系统运行畅通,定期清理转存重要信息,防止病毒侵袭。

(2)保证基站动力环境监控系统的配套设备电气检测性能、设备控制性能、系统告警性

能、重要维护技术指标、网络指标符合标准。

(3)合理调整系统网络,保证系统安全运行,提高设备利用率,延长系统设备使用时间,发挥其最大效能。

(4)迅速准确地排除故障,避免因系统故障对配套设备造成的影响和因延误设备维护时机造成损失。(5)采用新技术,优化系统配置,改进维护方式,提高工作效率。

(6)妥善保存技术资料,其工程竣工资料包括系统号线配置图、智能设备通信协议文本、协议开发竣工文件和设备配置清单。

浅析移动通信基站的建设与维护

浅析移动通信基站的建设与维护 发表时间:2016-08-01T15:19:01.943Z 来源:《基层建设》2016年9期作者:彭健 [导读] 随着当今社会科技的发展,通信技术也日新月异,我们越来越重视通信的重要性。 广东怡创科技股份有限公司 510627 摘要:随着当今社会科技的发展,通信技术也日新月异,我们越来越重视通信的重要性。社会对通信与信息资源的需求日益扩大,带动了移动通信市场需求量大幅度增加,随之而来的是大批量通信基站的建设,文章对移动通信基站设备的维护等问题进行探讨、分析,并为其加以完善提供了一些建议。 关键词:移动通信;基站维护;优化 1 基站建设的基本原则 目前,对于通信基站建设已经成为了人们最为重视的问题之一,通信基站的建设不仅仅是通信网络部署的重要环节,同时对社会主义和谐社会构建也有着重要的联系。目前移动通信行业正向着4G 移动通信网络发展,并且通信网络主要是利用同频复用的自干扰系统,这导致了在进行4G 移动通信网络的使用过程中,必须要避免在不同频率之间与GSM 网络的硬切换。在4G 移动通信中,高性能的无线覆盖网络将会直接提升用户的服务质量,这是保证用户体验移动通信服务的基本。结合网络建设成本等综合因素,必须要采取相应的措施,提升无线网络使用的效率,降低建设成本。 这时做好无线网络的规划、建设十分重要。其中主要遵循的原则是:①对于基站选址规划原则。在WCDMA 服务区必须要避免与GSM 网路的频繁切换,并且对于站址的选择也有很大的要求,要选择话务量大的一些重要区域,同时向周围进行不断地扩展。要选择一些业务集中以及数据业务需求大的区域位置,以此来提升容量以及无线覆盖的效率,更好地为用户提供网络服务。但是要避免建在大功率的无线电发射台以及雷达附近,否则将会直接影响到无线通信的质量,使其受到干扰。对于业务负载量进行科学合理的选择,能够针对不同区域进行合理的设定,尽量做到节约成本,可以考虑与现网中的GSM 选择共同基站地址。②对于基站设备选型原则。首先是选择的基站主设备必须要成熟稳定,能够具备一定的升级功能,并且要能够选择一些接收灵敏度、杂散抑制效果好的基站设备。其次也要选择集成化程度高的基站设备,并且耗能必须要小,噪声也要小。 最后是基站设备必须要要提供灵活多样的站型设备,从而保证在不同的情况下都能够进行正常的工作。目前国内的基站主设备厂家有华为、中兴、大唐通信等已具备成熟产品并得到广泛应用。 2 移动通信基站的故障处理 移动通信基站的故障分为很多种,一般的故障基本可以分为以下的几类:基站硬件故障、基站软件故障、交流引入故障、直流故障、蓄电池故障、空调故障、基站传输排障、基站动力环境监控设备故障等。不同故障点的故障处理方式不一样,考虑的角度也不同,对于基站的故障处理要切合基站特点,有根据地进行。针对上述的几类故障,采取的处理方式主要有:(1)当基站出现断站故障时,要结合实际,考虑电源、传输、温度等一些常见的断站原因,有目的地进行断站故障原因判断,减少故障处理时间。 (2)当传输中断引起断站时,首先要仔细分析故障原因,不能盲目地采取措施进行处理,而是结合故障原因具体分析,检查线路、供电和光路与故障传输线路相关的原因,有针对性地进行处理。 (3)温度异常导致断站时,要及时地检查机房空调,因为它与温度是有直接关系的。对温度的设置要符合一定的标准,控制在一定的范围内,当环境温度超过安全范围时要及时地进行调整和控制。一般在监控机柜下方都会放置一个温度传感器,当温度超出安全范围时,为其进行自动保护。对温度异常的处理要结合环境进行升温和保温措施,尽可能地保持基站温度适宜。(4)基站告警时,首先要与BSC联系确定告警类别以及告警代码。然后具体分析故障原因,及时地采取有效的处理方法,避免超时增加故障损失。最后,在处理故障时,要备好所需备件和工具,提高处理效率。 (5)非基站硬件故障。基站故障并不单指基站的硬件故障,也受BSC 参数的影响。如果参数设置错误,则会影响到发射机正常的工作,从而引发故障。所以在BSC 参数设置的时候一定要根据相关知识进行,尽可能正确、迅速地判断故障点和分析故障原因。基站工作人员要全面提高自身的专业技术水平和技能,掌握基础性的知识,对基站和非基站的管理要具有科学性。 3 移动基站的完善优化 (1)基站天馈线的优化。 在对基站的天馈线进行优化时主要从以下六个方面来进行: ①矫正天馈线的连接错位状况,然后按照要求对天馈线进行一定的矫正从而优化信号传输问题; ②矫正基站的经纬度问题; ③对基站的扇区的方位角和是否错位进行优化; ④对收发天线间距进行优化; ⑤检查基站天线是否被其他建筑物所阻挡; ⑥对天线的高度按照要求进行优化; (2)天线覆盖范围的优化。 在对天线覆盖范围进行优化时主要从以下九个方面来进行: ①调整天线的俯仰角从而对覆盖面积进行优化; ②对天线的周围进行一定的检查,看是否存在有影响其覆盖范围的建筑物存在; ③对基站天线进行加固和垂直极化进行优化; ④对新增天线的安装状况按照要求进行优化;

移动通信基站设备维护手册样本

移动通信基站设备 维护手册 (一分册)

青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心 二O一三年九月 1 概述 1.1 编制背景 1.2 编制单位 2 基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 2.2巡视规定 2.3巡检内容 2.4基站例检前准备 2.5进站规定 2.6基站例检维护项目检查流程图 2.7基站例检维护项目检查 2.7.1基站周边环境及物业检查 2.7.2监控系统告警检查 2.7.3基站油机检查 1.2 基站防雷及电源巡检 1.3 基站蓄电池组检查 1.4 空调设备检查

1.5 基站GSM、传播系统设备 1.6 板件资源、固资 1.7 接地检查 3 基站寻常维护巡检表填写规范规定 4 小油机维护操作手册 1.8 油机使用维护规程 1.9 起动运营前检查工作 1.10 试机运营检查工作 1.11 停机环节 1.12 小油机巡检表格填写 1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站寻常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和解决基站存在隐患问题,结合青海移动基站维护实际状况编写了本手册。 本手册重要针对维护单位基站寻常维护巡检编写,力求让每位维护人员依照本手册即可完毕基站寻常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审核人:祁国胜

重要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网 基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其他某些 距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长基站。对于室分系统综合 维护服务,宏基站每月巡检一次,其他基站每季度巡检一次。 2.年检重要是按需安排执行。 2.2巡视规定 1.巡视基站内各种设备与否正常运营、基站高低压线路、基站卫生、基站内 设备及周边环境与否存在安全隐患,重要涉及影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基本周边 环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效灭火器、挂有进入机房四十字方针、基站 故障解决流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同步向移动 有关负责人报告。

移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训会议记录 一移动通信常用的专业术语 基站:即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。都是以主设备加基站天线的形式呈现,最直观的就是我们现实中看到的铁塔,抱杆,桅杆型的基站。 直放站:是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。实际上基站在其覆盖范围内并不是100%的覆盖到每个角落,难免会由于某些原因而在有些地方出现信号弱,更甚者出现盲区的现象,这时候就需要直放站进行覆盖,达到消除弱信号或者盲区的目的。因此直放站就是通过各种方式将基站信号接入并进行放大,进而改善信号不良区域。 天线(Antenna)——天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。简单的理解,天线就是负责信号中转的无源器件。 室内分布系统:室内分布系统是将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖;它可以有效解决信号延伸和覆盖,改善室内通信质量;它将基站信号科学地分配到室内的各个房间、通道,而又不产生相互干扰。它是基站和微蜂窝的补充和延伸,有不能被基站和直放站所代替的优势,是大都市中移动通信不可缺少的组成

部分。 盲区:在移动通信中,盲区表示信号覆盖不到的地区,在这样的地区移动信号非常微弱,甚至是没有。由于建筑物的隔墙、楼层等障碍对电磁波产生阻挡、衰减和屏蔽作用,使得大型建筑物的底层、地下商场、停车场、地铁隧道等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区。 通话质量:顾名思义,就是手机通话时的语言质量即清晰程度。在移动通信中通话质量是一个很重要的网络参数,按照语言的清晰程度将通话质量分为0到7不同的8个级别,0最好,客户通话时的感知最好;7最差,通话时的感知最好,客户。一般正常的通话质量应该为0-3。 信号场强:是指信号信号的强弱。在移动通信中信号的强弱用具体的电平值表示,通过测试手机可以测得,一般-40~-90dBm为可正常通话的强度范围,也可直观的从普通手机的信号显示格数看出。 手机发射功率:手机发射功率是指,手机在寻呼基站时的功率。手机发射功率越高,说明上行越弱,客户感知为拨打电话上线慢。 切换:就是指当移动台(用户手机)在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的话音信道而转接到一条新的空闲话音信道上去,以继续保持通话的过程。 掉话:是指用户手机在使用过程中由于出现异常而自动挂断的现象。 单通:是指用户双方正在通话时,由于异常出现只有一方可以听见另一方的

浅析移动通信基站的建设与维护 黄咏强

浅析移动通信基站的建设与维护黄咏强 发表时间:2016-08-10T15:28:31.627Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:黄咏强 [导读] 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分。 广东省东莞市中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523000 摘要:移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。本文提出了基站建设、规划思路,在解决移动通信系统网络规模性发展的同时,也与当前社会和谐建设的主题相呼应。 关键词:移动通信;基站建设;网络维护 通信网络特别是移动通信网络,已经成为现代社会发展的重要基础,并日益改变着人们生活的方方面面,对人类社会的发展已经带来不可逆转的影响。而人类改变生活、提高生活质量的要求又反过来极大地促进了通信技术特别是无线移动通信技术的进步。 一、移动通信网络维护管理普遍存在的问题 1 从业技术人员素质参差不齐 移动通信运营企业拥有大量技术水平好且整体素质高的交换、无线专业人员。但是传输维护的专业技术人员相对较少,现有一些由原电信企业改制剥离过来的传输技术专业人员,对目前新的技术、新的维护方式已较难适应。 2 移动通信网络对网络维护质量要求高 由于移动通信网络结构复杂,在进行组网时,部分关键网元在网络中所处的位置非常重要,它的重要程度决定了对它的维护质量要求很高。利用简单的概率可以计算,维护设备量增多,在其他条件不变的情况下,设备本身可能出现的故障次数也将增多。由于新技术的不断应用,制造工艺水平的提高,使设备总体的无故障时间也不断提高。但某些设备的单元盘,由于光元器件本身的特性,对温度非常敏感,更远距离的传输、更大的容量,往往使光元器件使用周期缩短,增加了设备本身的故障次数,因而对网络维护的要求极高。 3 移动通信网络传输线路的质量不能保证 由于自建的传输线路只占全部传输线路的一部分,并且自建传输线路的维护也多由外包的线路公司承担,传输线路的质量控制完全取决于线路本身的质量、代维管理的水平、代维公司的能力等因素;租用传输线路质量则完全取决于线路本身情况、出租单位的重视程度和维护能力等方面。 二、基站的维护 2.1 蓄电池维护 蓄电池维护是整个电源维护工作中的重点,一切电源维护都围绕此项工作展开。一般说来,阀控式铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电,因此控制好电池的充放电是蓄电池维护的重要环节。电池的充电分为浮充充电和均衡充电。所谓浮充,是指在市电正常时,蓄电池与开关电源并联运行,开关电源输出电压符合蓄电池厂商的要求,一般为2.23V/只,用于满足电池的自放电、氧循环的需要。从定义可知,浮充电压只能满足电池的自放电、氧循环的需要,不能作为电池放电后的补充充电。蓄电池的补充充电是通过开关电源的均衡充电来完成的。均充时,充电电压提高到2.35V~2.40V/只,以小于或等于0.10C10A的电流对电池充电,其充电过程的控制是通过对开关电源的设置,由开关电源智能控制实现的。在日常维护中,可通过动力环境监控系统定期对其进行检查,以防范整流设备参数的改变,避免造成电池受损。 2.2 动力维护 基站动力环境监控系统是保证移动配套设备在无人值守条件下正常运行的远端在线重要测试工具,是配套设备维护基础网络,因此加强基站动力环境监控系统的维护管理是保障远端电源系统稳定、可靠运行的基础。基站动力环境监控系统维护工作的重点为防范系统误告警情况,提高系统稳定性,完备系统测量功能。 三、移动通信网络维护管理的对策及措施 1、移动通信网络维护管理的目标 电信网络的维护管理最终目的就是要实现集中监控、集中维护、集中管理,移动通信传送网的维护管理也应坚持不懈地向这个目标努力,逐步提高传送网运行质量,有效降低企业运营成本。 2、移动通信网络维护管理对策 2.1加强和提高新技术的应用 要在市场竞争中获得胜利,前提是要有一个优良网络,因此作为市场经营部门重要支撑的维护部门,只有为市场服好务,为用户提供良好的网络服务,才能在这日趋激烈的市场竞争中立于不败之地,争得更大的市场份额。 (1)大型体育场内的小区分裂。为了提高容量的同时降低重叠覆盖带来的干扰和话务不均衡,在会展中心万人体育场内,实行小区分裂解决高话务吸收问题,利用4 套载波池的48个载波分别覆盖四处看台。这种方法在 5 万人的演唱会期间也未出现拥塞。 (2)EGSM 频率的使用。由于应急通信中应急通信车的使用往往是为了提高容量,大配置新加基站在市区内的引入必然会导致原有地点重叠覆盖,频率使用过于紧密使得通话质量变差。通过详细的技术论证和现场扫频分析等工作,尝试着在应急通信车上使用了EGSM 频点,通过现场测试结果通话质量较好。这种方法在几万人的演唱会及哈尔滨冰雪大世界活动期间的应急通信保障中取得了良好的效果,提高话务容量的同时,改善了通话质量。几万人的演唱会里由于会场覆盖有48个载波,加上周边应急车和广场基站 28 个载波,频率的使用比较紧密,现场测试载干比比较差。我们尝试着在应急通信车上使用了6个EGSM 频点,现场测试结果通话质量较好。 (3)高层建筑的分层覆盖。解决建筑物高层覆盖一直是网络优化的课题。两会期间,在 36 层的华旗饭店应用小区分裂技术,将原小

移动通信基站巡检流程

巡检工作规范 各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。 一、工作过程 ●检查馈线窗是否漏光; ●填写巡检资料; ●检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生; ●检查环境监控是否上传; ●测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜) ●基站围墙内除草; ●围墙门、机房门及锁是否能正常开启; ●巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名) ●对基站发现的问题一律拍照 二、巡检工作的安排 ●记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记 录; ●巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程 中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量; ●每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验 资料库。 三、巡检工作流程 为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。 合理安排巡检路线

2填写进站时间不正常正常 不正常 ●进入机房前,电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的;●进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、空调管引出处等)如果有漏光现象,即采用胶泥、胶布等有效措施进行密封;反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程; ●按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照要求填写,各种表格记录必须填写一致); ●检查机房内、外其他设备是否运行正常; ●填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他安全隐患栏中填写OK 以及√现象,必须如实填写,如无安全隐患时,即填写“正常”); 四、巡检内容: ●必须按照标准格式作好详细的文档记录(严格按照巡检流程记录,要求到场 带齐工具、仪表、材料配备、钥匙 拨打电话,通知交换机房 观察设备运行情况进入机房 按照巡检内容,进行巡 检工作,并作巡检记录 电话询问基站运 行情况检查其他设备运行情况 填写机房出入登记表 离开机房 故障处理 故障抢修流程

移动通信基站的维护

移动通信基站的维护 移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。引起基站故障的原因很 多,但大多可归为以下四类: 一.因传输问题引起的故障 移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM数字传输来实现。另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设 备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。 目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原 RBS200设备,基站工作正常至今。 日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通 过OMT对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。 二,因基站软件问题引起的故障 基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C 小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设置有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。 三,因基站硬件引起的故障 此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FAULT灯会点亮,但有时不能被表面假 象所迷惑。 例如唐闸基站B扇区一载频(TRU)退服,到站后发现此载频的红色FAULT灯和TX NOT ENABLE 灯都亮,于是判断为TRU硬件损坏,更换后故障现象依旧,此时更换TRU就犯了"头痛医头,脚痛医脚"的错误,TRU退服可能为其本身硬件故障也可能为与之相连的其他硬件或连线的故障。用OMT软件诊断后提示为CU到TRU间的连线故障,检查发现连线松动,重新连接后故障消失。对此类故障建议先用OMT 软件进行故障定位,根据OMT的建议替换单元进行操作,而不能只看表面。

移动通信基站原理

移动通信基站基础知识关键词: 移动通信基站, GSM 基站,GSM 基站优化摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。(一).移动通信基站基础知识 在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内。基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区。90 年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC 公司。三者生产TACS 制系统均有一定的经验。TACS 制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统。通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC 两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式。摩托罗拉公司的设备有两种系列。图1 是一个典型HC 系列 5 个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架。一个发信架包括8 个话音信道和一个控制信道。现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式。图 2 是一个典型LD 系列3 个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统)。一个收、发信架有8 个话音信道和两个控制信道。每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加。每增加一个机架就可增加10 个话音信

浅谈通信基站维护

浅谈通信基站维护 随着通信行业的不断发展,移动基站设备从原来简单的模拟设备升级到现在复杂的数字化设备,但是无论是原来简单的模拟设备还是现在复杂的数字化设备都不是免维护的,都有一定的故障率,如果不对其进行及时的处理将会严重的影响网络指标。为了保证移动基站设备的正常运转,提升网络各项指标,确保通信安全畅通,需要对这些基站设备进行定期日常巡检和不定期的故障抢修来进行维护。 基站维护流程总结起来包括以下几方面:第一、日常巡检工作,要求:按时,按计划实施;第二、基站故障处理,要求:及时,快速,有效;第三、安全生产管理,要求:以预防为主;第四、维护资料管理,要求:细致,保密;第五、工程随工,要求:负责,细心。现对以上五方面工作进行逐一的介绍。 一、日常巡检工作 每一个月的基站巡检工作能够及时的了解设备的运行情况,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的检查范围包括:基站主设备、基站交流配电设备、开关电源、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括:工作电压、工作电流、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。具体包括: 1、基站主设备,检查各模块的指示灯是否正常,对有告警的用OMT软件查出并及时的处理,各模块之间的连线机柜顶部馈线传输线接地线是否连接紧固,测量机柜系统电压是否在正常范围值内,更换防尘网,对设备进行清理。 2、基站交直流配电设备,基站交直流配电系统为整个基站提供电能,如果交直流系统出现故障将导致整个基站退服。日常巡检时主要测量动力引入三相交流电压、开关电源三相相线电流、中性线电流、直流输出电压、直流输出电流等;导线、熔断有无过热现象、开关电源有无告警、一次下电二次下电电压、蓄电池组参数是否正确等;零线地线连接是否正确,接地线可靠,地阻小于5欧姆,交流配电箱空气开关及电缆连接良好,不存在安全隐患。交流配电箱内防雷器无损坏,防雷空开合上,浮充电压和负载电流正常,交流配电屏指示灯、告警信号正常。交流电压供电回路的接点、空气开关、熔丝、闸刀等有无温度过高现象。变压器是否有漏油现象,跌落式开关是否良好。

移动通信工程基站建设工艺要求

一、基站选址要求 1.远离大功率电磁干扰或强脉冲干扰(雷达站、广播电台、电视台等) 2.与高压线的水平距离必须大于20米 3.必须远离存储易燃、易爆的仓库、企业和加油站,距离>20米 4.与高速公路国道线的隔离距离大于50 米 5.考虑站址及周围的防洪、塌方、滑坡、断层、开山等因素 6.尽可能避开幼儿院、医院 7.避开在沼泽、湖、塘和河沟等洼地,以避免造成巨额配套投资 8.话务量不高的区域(如人口稀疏地区和公路),尽量利用地形优势(如小山头、山坡等), 避开阻挡,尽量扩大覆盖面和覆盖路段 9.中等发达乡镇地区,考虑各扇区话务量的均衡,减少不必要的增设基站 10.避免选择在开阔水面和十字街口转角的建筑上;市区相邻基站的位置应避免形成正四边 形,以避免形成“乒乓效应” 11.尽量考虑市电和传输线路引入、施工进出道路的方便,以及维护移动油机车进出的便利 12.室外的信号的接收电平要求,城镇等密集城区的路面信号98%区域不小于-75dBm,乡 村、平原等区域的路面信号95%区域不小于-80 dBm 13.基站的征地面积控制在100平方米左右 14.市区基站的天线高度根据情况取30~45 m,市区G网站距要求大于400 m,市区C网 站距要求400~600 m。有条件时天线高度尽量靠上限(45m) 15.郊区基站高度根据覆盖需要取45~60 m。郊区基站站距也应严格控制,根据设计需要 确定,在保证覆盖、容量需要的前提下不实施小区分裂,尽可能减少建站的数量 16.租用机房时尽量选择位置、结构、高度符合设计规定的设站条件。租用房的面积宜在 15 平方米以上,层高大于2.8 米,承重不小于600Kg/m2或根据设备要求。对于宏基 站,自建机房的面积宜控制在12~30 m2;对于微基站,自建机房的面积宜控制在10~15m2或采用室外一体化机柜 17.各扇区天线主瓣宜对人口密集区,同一交换区内(主要指平原或覆盖连片的地区)基站 天线方位角尽量一致,天线正对50 m以内不能有高大建筑物阻挡(如选址困难必须使用有阻挡的机房,应尽量设法将天线延伸到能够绕开阻挡建筑的位置进行安装)。“孤岛式”基站的天线方位角应按实地情况合理确定 18.对于租用楼宇基站,尽量不建楼顶铁塔和框架高桅杆,而建拉线塔和短桅杆 19.自建机房设计必须满足今后扩容和增加新系统的需要,租用机房基站尽可能考虑到满足 室内、外部分安装位置增加新系统的需要。 20.自建铁塔须有预留平台。

移动通信基站的故障排查

移动通信基站的故障排查规程 移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。引起基站故障的原因很多,但大多可归为以下四类: 一.因传输问题引起的故障 移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM 数字传输来实现。另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。 目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原RBS200设备,基站工作正常至今。

日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC 侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通过OMT 对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。 二,因基站软件问题引起的故障 基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设臵有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC 各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B 的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。 三,因基站硬件引起的故障 此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FOULT灯会点亮,但有时不能被表面假象所迷惑。

移动通信基站维护与优化概要

移动通信基站维护与优化 为了保证基站设备的正常运转,提升网络指标,需要对这些基站设备进行定期或不定期的来进行维护。本文用简洁的语言,介绍了现网基站的维护流程,内容涉及到日常的巡检工作、故障的处理工作以及安全管理等方面。同样,随着移动网络建设的发展,移动基站网络优化在提高移动网络质量中起着越来越重要的作用。其中,移动通信基站天线的优化,包括天馈线以及天线覆盖等的优化是移动通信网络优化中的重要课题。在网络优化过程中根据实际情况对其进行合理的调整,对网络优化的成功十分重要。 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。 随着人们生活水平的不断提高,人们对健康和环保越来月关注,这客观上使得无线蜂窝网络的运营商寻找合适的蜂窝站址变得越来越困难。对移动运营商尤其是新的移动运营商来说,在一个网络的铺设前期,希望采用广覆盖、低容量密度的设备进行建网,以达到用最少的成本实现最大的覆盖目的,使广大用户享受到精品网络的良好服务。但随着用户规模的不断增长和业务需求的不断丰富,网络也需要不断扩容和调整。由于技术上的原因,在网络扩容和调整过程当中,原先连续覆盖的网络,往往会出现一个个盲点甚至一片片盲区,或者正好相反,在某些区域形成话务量的热岛,造成话务量的溢出。同时,一些特殊的复杂地形的覆盖,如地铁、地下室、室内、城郊、公路等,也是令人头痛的问题。传统上,由于技术和设备的限制,运营商和网络设计部门往往采用普通基站加直放站的方式来解决这些问题。这种解决方式缺点是会带来干扰增加,掉话率高,维护困难等问题。如何使用一种技术手段使网络呈现“软”特性,使网络在规划和优化当中具有自适应能力,使扩容、网络规划和优化、业务提供等变得更加容易是人们一直在思考的问题。 关键词 基站,故障处理,扩容,网络规划和优化,IP化 目录 摘要 1 Abstract 2 前言 4 第1章移动基站的维护 5 1.1巡检工作 5 1.2故障处理7 1.3安全管理10 1.4资料管理10 1.5工程随工11 1.6投诉处理11 1.7爱立信模拟基站系统RBS883障碍处理一例11 1.8爱立信数字基站系统RBS200障碍处理一例12

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM基站简介、GSM基站的优化、GSM基站的维护及移动通信基站对健康的影响。。。 GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说明,对GSM基站站点的优化在不同阶段要有不同的思路,只有不断更新思想,才能建设和优化好GSM无线网络的通信质量。 在GSM建设初期,建设基站的主要目的是为了扩大无线覆盖面,尽可能力移动用户提供较为满意的连续覆盖,所以基站数量相对较少,无线网络也相对简单。 随着GSM移动电话用户数量的飞速增长,GSM基站只有不断地进行扩容与新建,才能满足用户的需求。随着无线网络的不断扩大,网络资源配置不合理现象日益突出,因此,在GSM基站进入快速发展阶段。应重视对基站的优化。 下面以福州市区GSM基站为例,从3个方面阐述影响移动通信质量的原因,并提出采取优化的方法。 一、预测模型的影响及其优化 1.预测模型的影响 根据所使用的频率不同,通常有两种不同数学模型预测GSM基站无线覆盖范围。 (1)Okumura电波传播衰减计算模式 GSM900MHz主要采用CCIR推荐的Okumura电波传播衰减计算模式。该模式是以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。 (2)Cost-231-Walfish-Ikegami电波传播衰减计算模式 GSM 1800 MHz主要采用欧洲电信科学技术研究联合推荐的"Cost- 2-Walfish-Ikegami"电波传播衰减计算模式。该模式的特点是:从对众多城市的电波实测中得出的一种小区域覆盖范围内的电波损耗模式。 不管是用哪一种模式来预测无线覆盖范围,只是基于理论和测试结果统计的近似计算。由于实际地理环境千差万别,很难用一种数学模型来精确地描述,特别是城区街道中各种密集的、下规则的建筑物反射、绕射及阻挡,给数学模型预测带来很大困难。因此。有一定精度的预测虽可起到指导网络基站选点及布点的初步设什,但是通过数学模型预测与实际信号场强值总是存在差别。

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................ 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

移动通信基站电源设备维护要点(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 移动通信基站电源设备维护要点 (标准版)

移动通信基站电源设备维护要点(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。对此,维护人员需要具备一定的专业技能。 电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成本开支大,基站不安全因素较大。为降低运营成本,防止蓄电池组早期报废,现就基站市环境及对电源维护的重点进行分析,并提出解决方案。 一、基站市电环境因素 在整个通信行业中,移动通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配置要求有所不同,维护要求有所差异,如许多基站建于高楼或高山上。客观上讲,基站的市电环境大多没有交换局要求高,但对电池的质量要求较高,这给蓄电池组

移动通信基站工程

移动通信基站工程 1.通信工程建设整体流程介绍 通信工程建设的整个流程包括:工程勘测---工程设计---工程基础建设---生产发货---开箱验货---硬件机架安装---通信电源安装---通信线缆制作---通信线缆综合布线---天馈系统安装---硬件验收---工程初验---开通调试---设备试运行---工程终验 2.通信工程建设分类 一般通信工程项目分类:通信工程建设根据项目执行的类型不同可分为:一般施工项目和交钥匙施工项目。 一般施工项目是国内的工程雇主参与工作,交钥匙项目是国外的落后的国家雇主不参与工作。 移动通信基站建设项目可分为:新建站、扩容站、搬迁站、分裂站、替换站。 3.通信工程建设的基本特点: (1)多种配套建设需同时进行(2)设备先进、技术密集(3)通信站点建设需考虑附属设施的可靠性(4)防雷与防磁电(5)测试手段复杂 4.项目经理岗位职责 (1)负责了解运营商工程管理组织结构 (2)负责按照工程技术规范要求,向客户提供现场准备所需的各种资料规范,指导并追踪客户现场准备是实施情况; (3)接到工作任命书后,负责查询工程信息并分析工作量,在3个工作内制定工程实施计划并配置工程所需的人力资源,填写《***工程师人力资源配置表》,并在第一时间将人力资源规划配置表提交给工程经理; (4)负责协调工程人员到位,规划落实工程服务所需的各种工具和测试仪器; (5)负责组织并跟踪勘察、设计、安装、调测及开通验收的工程进度,确保工程能按期开通验收; (6)负责控制工程服务质量,监督和管理工程师在工程服务过程中对工程规范执行的效果; (7)负责工程服务的成本预算、核算、监督和控制; (8)负责确定工程外包内容和范围,参与招标合同审批和结算等工作,监督工程外包管理,包括裁定工程质量问题、重新返工计划、按合同条款罚款等; (9)负责在工程结束后,将所有工程资料归档汇总,移交给工程经理。 5.工程督导岗位职责 (1)负责依据工程设计文件指导现场设备安装,监督和检查工程安装质量,并向工程经理汇报工程安装进度; (2)负责设备安装现场与用户的业务接口; (3)负责协调客户、施工人员参加现场设备的开箱验货,如发现设备损坏、错发、漏发等情况,向供应商提出补发货申请; (4)负责安装人员的设备安装技能培训; (5)负责向工程设计变更申请单提交给项目经理并由经理转交给客户和设计工程师; (6)负责现场安装阶段工程资料的整理和完善及设备的安装验收和移交; 6.移动通信基站设施介绍 BBU:基带信息处理RRU:射频信息处理 ODF:(光纤配线架)是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,使用ODF和尾纤可以将线路或设备间的光接口连接在一起。DDF:(数字配线架)数字配线架势数字复用设备

移动通信基站的建设与对策

移动通信基站的建设与对策 1外驻基站的相关矛盾及类型的分析 1.1外购基站 外购基站主要是指此基站的用地、用楼、用电、用房等,需要与乙方进行一次性的产权买断。这一种类型的概念上好似使用权以及产权非常清晰,但在具体的工程建设当中,如果构建的基站机房在住宅楼中,那么各种意想不到的相关矛盾就会十分的突出。即使是同一栋楼的居民矛盾,住房制的改革都会伴随着商业化改革,从居民的实际利益出发认为外驻基站建设后会对楼层的安全及结构产生影响,所以与基站的建筑建设发生矛盾,其次是来自于外驻基站建筑楼栋周边的居民因害怕外驻基站会对他们产生巨大的辐射影响他们的身体健康。最后,矛盾可能来自于房地产的厂商,外驻基地的建设可能会影响他们在外主基地周边楼盘的销售等等。 1.2对于基站的外租 所谓的基站外租也就是说GSM移动通信基站所包含的光缆、楼顶塔、机房等全部与乙方建立租赁的关系。也就说甲方具有优先使用权,而产权还是归乙方所有,乙方收取甲方的租金等费用。这种类型的外驻基站的矛盾就在于用地、用楼空间、用管孔管道、用电、用楼等问题的使用权上,主要体现在:1)因为甲方在其经营管理上的原因,拖欠乙方的电费,造成外驻基站经常性的停电,基站的正常运转成为问题。2)乙方发生企业的更换法人、转包、改制等问题,造成租赁双方的信任问题。 2外驻基站的建设与设置需要遵循的基本原则 经过近几年外驻基站的不断扩建,如何提高工作效率成为了一个很显著的问题。下面主要分析外驻基站的建设与设置需要遵循的基本原则: 2.1天线高度与覆盖半径相宜,一站多址的比较原则 在大中城市的建设中,按照天线高度35米左右,覆盖半径500米左右对移动通信基站进行工程建设,基本上就可以达到蜂窝式通信技术的覆盖要求,也正因为如此,基站选择地址,一般将高层的建筑布局与地貌、地形相结合进行考虑,然后再制定方案。我们一般所采用的做法是将相邻基站的相对动态与空间位置之

相关文档
相关文档 最新文档