五、渠道工程

渠道砌筑主要为C15埋石混凝土或浆砌块石,混凝土施工参照桥涵混凝土施工工艺。

浆砌块石施工方法:

a.挡土墙基础视地形、地质条件埋置足够的深度,以保证挡土墙的稳定性,对于土质地基,基底埋深一般在天然地面以下不少于1.0M;受水流冲刷时,基底埋深在冲刷线以下不小于1.0M。

对于岩石地基,应清除地表面风化层,当风化层较厚而难于全部清除时,根据岩石风化程度及其相应的容许承载力将基底埋睚风化层中。当墙趾前横坡较大时,除基础嵌入地面一定深度外,并留出足够的襟边宽度。

b.基础开挖后若发现地基与设计情况有出入,经监理工程师审定后按实际情况调整挡土墙有关尺寸。若发现岩基有裂缝,即以水泥砂浆或小石子砼灌注至饱满。当墙趾底岩层有外露的软弱夹层时,对此层作封面保护,以防风化剥落后基础折裂而使墙身外倾。

当基础沿路线方向的自然坡度大于5%时,将基底挖成台阶形,台阶的水平长度大于1.0M。

c.石料选用岩石抗压强度25Mpa以上的块石,严禁采用风化岩石。选用石料大致方正,厚度不小于20㎝(片石的厚度不小于15㎝),宽度为厚度的1.2~2倍,长度为厚度的1.5~3倍。砌筑前将石料用水冲洗干净,不得留有浮泥杂物。石料的清洗、湿润的砌体外进行。砌筑时敲去其尖锐凸出部分。砂采用质地紧硬、有棱角的中粗砂,含

泥量不大于2%,空隙率为25~35%。镶面石料须加修凿,要求表面不平整度不大于5.0㎝。

d.浆砌挡土墙砂浆标号采用7.5#,按规定要求做好砂浆试块试验。砂浆具备适度的和易性,以保证在圬工施工中充分填满压实,并将石块很好地胶结在一起,砂浆稠度用标准园锥体在垂直方向陷入砂浆的深度4~7㎝加以控制。

e.浆砌挡土墙砌筑前基底上应无积水、泥浆和杂物;岩石基础上桧的、不坚硬的岩石均应撬除,圬工砌筑时,先全面铺设砂浆层,然后嵌砌块石,间隙处再填砂浆,用泥刀或竹片插实,同时以小块片石或碎石嵌填,做到砌筑密实,不能采用先排块石、再灌浆的施工方法。任何石块不得无砂浆而直接接触。挡土墙底部、顶部和填面外层选用较整齐的大块石砌筑。砌筑时采用“丁”、“顺”、“嵌”、“楔”,使块石间嵌挤坚密,墙身稳定。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑层表面应加以清扫和湿润。气候干燥季节施工时,注意砂浆的养护,砌体容重不小于2.2T/㎝3。

f.挡土墙应分段砌筑,一般每隔10~15m长度的两段间设置伸缩缝,在地形、地质变化及墙高变化较大处设置沉降缝。缝宽2~3㎝沿河浆砌挡土墙伸缩缝或沉降缝用较泥稻草在墙顶、内、外三面嵌塞。

墙后回填时的填料采用透水性良好的砂砾或碎石材料。为了保证挡土墙内填方压实质量,在比较宽阔的部位使用压路机碾压,在临近挡土墙边缘50㎝内采用小型夯压机械分薄层夯压密实。浆砌挡土墙待砂浆强度达到70%以上,方可分层填筑整实。

g.浆砌挡土墙泄水孔安设计要求埋设,间距一般为2~3m,上下排交错设置,最低泄水孔底部应高于地面0.3M。若为沿河挡土墙,反应出常水位0.3m。材料均采用直径不小于10㎝的打通竹节的毛竹。泄水孔必须畅通,且有落水坡度。泄水孔与墙背入水口处用反滤料填塞,厚度不少于30㎝,粒径0.2~50㎜之间,并符合级配要求。在最低一排泄水孔底部铺设30㎜厚粘土墙隔水层。

排洪渠临时导流专项施工方案

工程项目 临时改移及导流现状河道专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:

目录 第1章编制依据及适用范围 (1) 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1) 1.2 适用范围 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 建设场地工程地质、水文地质 (2) 第3章临时改移河道及导流方案 (3) 3.1 临时改移河道及导流方案依据、原则 (3) 3.2 临时改移河道及导流方案 (4) 第4章临时便道方案 (6) 4.1 临时便道方案依据、原则 (6) 4.2 临时通道施工方法 (8) 第5章施工组织方案 (8) 5.1 工期计划 (8) 第6章施工组织 (9) 6.1、施工准备 (9) 6.2、施工组织机构及施工任务划分 (10) 6.3、工程管理目标 (11) 6.4、施工协调管理 (12) 第7章临时工程施工方法 (13) 7.1 现场施工组织施工顺序 (13) 7.2 施工方法及技术措施 (13) 7.3、主要施工措施 (15) 第8章施工安全保障措施 (17) 8.1 组织保障 (18) 8.2 安全目标及措施 (19)

第1章编制依据及适用范围 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1)《膨胀土地区建筑技术规范》(GB50112-2013); (2)《城镇道路施工与质量验收标准》(CJJ1-2008); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG /F10-2006); (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008; (5)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201); (6)《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204-2011); (7)《市政工程质量验收评定标准(城市防洪工程)》(CJJ9-85); (8)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--土石方工程》(SL631-2012); (9)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) (14)道路工程、排洪渠工程施工组织设计、相关施工方案; (15)工程施工招标文件、工程承包合同; (16)我公司的“三标一体化”管理文件,我公司承担类似工程的建设经验; (17)现场施工调查情况。 1.2 适用范围 本方案适用于--建设***、***排洪渠;建设跨河桥梁期间临时改移及导流现状***、***河道施工。 第2章工程概况 2.1 工程基本情况 根据设计文件, 现状道路河道与拟建道路及渠道如下图

混凝土电缆沟典型施工方法 - 副本

典型施工方法名称:混凝土电缆沟典型施工方法

目次 1 概述 (3) 2 本典型施工方法特点 (3) 3 适用范围 (3) 4 工艺原理 (3) 5 施工工艺流程及操作要点 (4) 5.1 施工工艺流程 (4) 5.2 操作要点 (4) 5.2.1 施工准备 (4) 5.2.2 测量定位、沟槽土方开挖 (5) 5.2.3 地基验槽 (5) 5.2.4 垫层混凝土浇筑及养护 (5) 5.2.5 钢筋绑扎及底板模板安装 (5) 5.2.6 隐蔽工程质量检查验收 (6) 5.2.7 底板混凝土浇筑及养护 (6) 5.2.8 边墙模板及预埋件安装 (6) 5.2.9 隐蔽工程质量检查验收 (8) 5.2.10 边墙混凝土浇筑及养护 (8) 5.2.11 边墙模板拆除 (8) 5.2.12 混凝土压顶制作及安装(含过水槽及过梁施工) (8) 5.2.13 沟底排水找坡 (8) 5.2.14 接地扁铁安装 (9) 5.2.15 电缆支架制作及安装 (9) 5.2.16 电缆沟盖板制作及安装 (9) 5.2.17 质量检查验收 (10) 6 人员组织 (10) 7 材料与设备 (10) 8 质量控制 (11) 9 安全措施 (12) 10 环保措施 (13)

1 概述 在变电(换流)站工程施工中,站内电缆沟工作量大,其施工质量将直接影响变电站工程的整体形象。 本典型施工方法以电缆沟模板技术的改进为重点,立足于提高模板周转次数、节约资源、降低施工成本、提高施工工艺质量、缩短施工时间,实现施工管理化。 2本典型施工方法特点 (1)采用定型模板和非定型模板组合拼装,既能提高混凝土表面工艺质量和电缆支架的安装质量,又能提高电缆沟的施工工效。 (2)通过模板改进和施工方法改进,改变传统的接地扁铁预埋方式,有效地预防预埋扁铁污染、预埋不平、电缆支架安装不一致等现象。 (3)可使电缆沟混凝土表面质量达到清水混凝土质量标准,沟壁表面无需进行二次粉刷,降低了成本。 (4)可有效防止电缆沟开裂或沉降不均等,提高其安全稳定性。 3 适用范围 本典型施工方法适用于不同电压等级变电(换流)站内混凝土电缆沟的施工。 4 工艺原理 (1)电缆沟地基验槽合格后,完成底板混凝土浇筑,采用定制模板,安装固定支撑,设置角钢剪刀撑支护,保证模板体系的稳定性。 (2)采用18mm长的标准定制模板,辅以600mm长的非标准模板配合使用,模板设置水平和垂直加强筋板,同时设置固定剪刀撑、电缆支架的螺旋栓孔,便于穿心螺杆有效固定外壁模板。 (3)先安装沟壁内侧模板,模板接缝采用螺栓连接,固定角钢式剪刀撑和水平撑,并按照设计要求放坡。 (4)穿入对拉螺杆,确定沟壁厚度,采用经纬仪调整固定沟壁外侧模板(固定用于焊接接地扁铁的预埋件) (5)混凝土浇筑过程中,按照设计要求设置沉降缝,沉降缝采用可伸缩材料填充。无压顶时,混凝土直接浇至沟壁顶面标高。设置压顶时,预留压顶标高。 (6)拆模后接地扁铁明敷于沟壁内墙(使用木模板时,接地扁铁焊接于预埋铁件表面),电缆支架垂直角钢侧面焊接于对拉螺杆,正面焊接固定接地扁铁,同时固定电缆支架和接地扁铁。 (7)当采用预制压顶时,压顶安装专用止声垫,采用现浇压顶时铺设止声橡胶条,有利

某排洪渠工程

广州科学城中心区蓝轴绿轴排洪渠工程 施工组织设计 2003年11月5日

1 工程说明 1.1工程概况 广州科学城位于白云山生态保护区边缘,东接黄埔区、北邻白云区、南望珠江、西靠珠江新城。1998年12月28日正式奠基启动,总体规划面积37.7平方公里,科学城中心区有1.6平方公里。它是广州市东部发展战略的中心区域,是广州市发展高新技术产业的示范基地。广州科学城中心区蓝轴、绿轴工程中的“蓝轴”作为东西向主轴线,结合东西向排洪沟渠,布置带状滨水广场,并在中心区两个入口处及市民广场形成开阔湖面。“绿轴”则是贯穿南北的中央绿化带,由北面山脉、行政广场、中心区主广场、市民文化广场组成,以绿地为主,两旁种植高大乔木。 1.2施工特性 排洪渠工程的主要项目: 1、排洪渠及支渠挡土墙及护坡工程:土方开挖、土方回填、砂方回填、浆砌石挡墙、浆砌石护坡、干砌石护脚、以及其他相关工程。 2、滚水堰:土方开挖、砼底板、浆砌石、砼排空管槽、埋设铸铁排空管、柱墩及汀步板浇筑、钢筋制作安装、六角形预制块及其他相关工程。 3、C区右岸陡坡段加固:井字明暗梁、砖砌排水沟、浆砌石排水沟其他相关工程。 4、堤顶道路:铺水泥石粉垫层、混凝土面层、铺面砂浆、铺面层材料及其他相关工程。 5、其他临时建筑工程 (1)生产、生活供水系统,由发包人提供水点,我方负责从供水点至施工场地

内各用水点的材料、安装使用等一切费用。 (2)生产、生活供电系统,由发包人提供供电点,我方负责从供电电源点至施工场地内各用电点的材料、安装配电设备、安装使用等一切费用。 1.3对外交通条件 科学城中心区的对外交通主要通过外围萝南公路、珠吉路、丰乐路与周边地区相联系,利用广深高速路解决长距离交通问题。 1.4材料供应条件 按招标文件的要求,我方的主要材料将采用广州市重点工程选用品牌,现我方拟考虑采用的有如下几项:①钢筋使用广钢、韶钢、首钢、鞍钢、武钢生产的产品;②水泥使用金羊、五羊、越秀、石井品牌的产品;③球墨铸铁供水管使用新兴铸管、鞍钢铸管品牌的产品;④阀门使用上海冠龙、天津塘沽等品牌的产品;⑤排水管使用广州市政水泥制品厂、新塘大岭山水泥构件厂、金盘岭水泥制品厂、番禺建新、顺德庄头水泥制品厂生产的产品。以上各项主材将按各生产厂家的实际情况择优录取。 1.5主要工程量 我方负责的排洪渠工程主要包括科学城中心区排洪渠及支渠,水塘的开挖,渠两岸的砼护岸,渠坡的稳定的工程措施,五座滚水堰及上下游防护等。主要工程量见下表:

u型槽渠道建设施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除u型槽渠道建设施工合同 篇一:现浇混凝土u型槽渠道施工技术方案 混凝土u型渠道施工方案 综述 本工程项目有大量的砼工程属于现浇砼斗、农渠,这一部分工程占本项目投资的比重很大,也是本项目发挥最大效益,改善农田灌溉条件,增加粮食产量,增加农民收入的关键工程。为此,我项目部高度重视现浇砼u型槽工程质量,确保做合格的工程。 一、基槽土方工程施工 1、测量放线 渠道基槽根据已平整的田块高程、满足设计要求的灌排功能进行测量放样后,再进行挖、填和修整。并严格控制渠道基槽断面的高程、尺寸和平整度。每条斗渠、农渠均须按设计要求进行测量放线并确定开挖断面,要求渠成直线,高程、坡降、断面、平整度等符合设计要求; 2、新建填方渠道,填筑前清除填筑范围内的草皮、树

根、淤泥、腐蚀土和污物,刨松基土表面,适当洒水浸润,然后摊铺选定的土料,分层压实。煤层铺土厚度,机械压实时,不大于30㎝;人工夯实时,不大于20㎝。土料含水量应按最优含水量控制,压实后的干密度应达到设计要求 1.55g/cm3。逐段逐层压实,经验收合格后方可开挖渠道。 3、新建半挖半填渠道的填筑部位,应利用挖方土料按上条的要求进行填筑,达到密实、稳定。在开挖和填筑施工中,宜避免扰动挖方基槽土的结构。 4、开挖方法 挖方渠槽、填方渠槽按设计定好渠线中心桩,测量好高程,定好两侧开挖线。采用机械或人工开挖法施工时,线粗略开挖至接近渠底,再将中心桩移至渠底,重新测量高程后挖完剩下的土方。然后每隔5~10m挖出标准断面,在两个标准断面间拉紧横线,按横线从上至下边挖边削坡,并用断面样板逐段检查,反复修整,直至符合设计要求。 5、每条斗渠、农渠基槽开挖好后,施工方进行自检合格后,报请监理进行隐蔽工程验收(斗渠邀请业主参加)。基槽验收合格后,及时进行浇筑混凝土u型槽工序施工。 二、现浇混凝土u型槽施工 1、模板制安 根据设计图(见施工图号)和选定的施工方法制作稳定坚固、经济合理模板。木模板制作的允许偏差,与浇边坡砼

排洪渠施工方案

(一)、施工方案与技术措施 1、编制依据 1)本工程的招标文件、设计图纸、工程量清单及等。 2)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程及标准。 3)有关的施工安全操作规程、施工机械性能手册以及新技术、新设备、新工艺等。 4)我单位技术人员在施工现场勘察调查得来的水文、地质资料和信息,以及我单位的类似工程施工中所获得的成功经验。 1.1工程概况 1)项目名称:郴州市第一人民医院康复医院排洪渠改造工程。 2)建设地点:郴州市北湖区下湄桥街道铜坑湖村。 3)规模:本项目最高投标限价为人民币150万元。 4)工期要求:30天(日历天) 5)标段划分:一个标段。 1.2主要施工内容概况 1.2.1管网 1.2.2箱涵 本工程排洪渠箱涵垫层、墙壁、盖板均采用现浇C20混凝土; 1.3招标范围:包括排洪管道、盖板式排洪暗渠等施工,具体内容以施工图及工程量清单为准。 2、施工部署 2.1工程管理目标 2.1.1质量标准:按国家标准验收合格。 2.1.2工期要求:根据招标文件要求,本工程总工期为30天(日历天);具体开工日期以业主开工令为准。 2.1.3保修要求:按国家相关要求保修。 2.1.4安全生产:严格遵守安全操作规程,安全措施可靠,保护设施周密齐全,杜绝死亡事故、重大设备事故、火灾事故、中毒事故,减少一般事故,年负伤频率控制在8‰以内,重伤频率控制在0.4‰以内;严格遵守劳动法的相关条款,避免和减少职业病的发生。杜绝大小安全事故,保证施工安全,确保达到《建筑施工安全检查标准》的优良等级。

2.1.5现场文明与环境保护 强化现场施工管理,实行现场标准化管理,创“湖南省绿色施工工地”、“湖南省安全质量标准化示范工地”,“湖南省安全质量标准化示范工程”,施工现场整洁、美观、卫生,各种标识齐全,强调过程精品,施工过程有序、低噪、无尘,工人言语、举止文明、大方。坚持我司“文明、安康、求精、创新”的职业健康安全与环境方针,推行施工现场标准化管理,严格遵守环保法规;确保建筑施工场界噪声污染不超标,污水废气、粉尘排放符合标准,废品、废料、建筑垃圾分别集中堆放,密封运输,争创文明施工工地,确保在整个施工期间非文明状态为零,做到工完场净,工程施工完后15天内拆除所有施工临时布臵,把施工现场的周转用材运回单位基地,创安全文明工地。 2.1.7工程技术资料管理目标 做到资料与工程进度同步归档,采用计算机管理,做到齐全、美观、标准、达到 GB/T50328-2002标准,工程竣工验收后一个月,将完整的工程技术资料(含电子版)造册移交项目法人。 2.1.8协作配合:施工过程中积极与业主、监理、设计等单位配合,发挥企业优势、顾全大局,服从调度,工程竣工后在保修期内对工程实行跟踪服务、保修。坚持“始于顾客要求,终于顾客满意”的质量目标,确保工程在保修期内顾客满意度90%以上。 2.2施工组织机构框图 2.2.1将本工程列为我单位本年度重点工程,成立本工程指挥部,指挥部由单位高级管理层任指挥长、副指挥长及总工程师,指挥部下设项目经理部等。在全单位范围内实行人、财、物的统一调配和指挥,以满足工程施工的需要。项目组织机构详见下页框图。 2.2.2项目指挥部职能 1)策划项目总承包管理组织机构的构成及人员配备,部署项目人员、物质、设备、资金等主要生产要素的供给方案。 2)施工过程中与业主、监理直接对接,解决、处理业主和监理安排的重大的事项和问题。 2.2.3项目经理部职能 1)项目经理职责与权限 ①负责在项目部内贯彻落实单位的质量方针、质量目标,建立项目质量管理体系,对项目的施工质量、服务质量负责任,确保单位质量管理体系运行在项目得到落实。 ②负责编制和实施项目质量计划,施工组织设计。 ③负责拟定和实施项目质量目标。 ④负责项目职能部门的过程职能分配,并对履行职责情况督促检查。 ⑤负责项目员工的培训工作,提高项目全体员工从事质量活动的能力和质量意识,满足顾客要求。

混凝土电缆沟典型施工方法(通用版)

混凝土电缆沟典型施工方法 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0997

混凝土电缆沟典型施工方法(通用版) 概述 在变电(换流)站工程施工中,站内电缆沟工作量大,其施工质量将直接影响变电站工程的整体形象。 本典型施工方法以电缆沟模板技术的改进为重点,立足于提高模板周转次数、节约资源、降低施工成本、提高施工工艺质量、缩短施工时间,实现施工管理化。 本典型施工方法已在荆门±500kV换流站、金昌750kV变电站工程等项目中应用,质量达到了清水混凝土标准;同时可以降低成本、节约资源、提高功效,预防和治理质量通病等,成效显著。 本典型施工方法特点 (1)采用定型模板和非定型模板组合拼装,既能提高混凝土表面工艺质量和电缆支架的安装质量,又能提高电缆沟的施工工效。

(2)通过模板改进和施工方法改进,改变传统的接地扁铁预埋方式,有效地预防预埋扁铁污染、预埋不平、电缆支架安装不一致等现象。 (3)可使电缆沟混凝土表面质量达到清水混凝土质量标准,沟壁表面无需进行二次粉刷,降低了成本。 (4)可有效防止电缆沟开裂或沉降不均等,提高其安全稳定性。 适用范围 本典型施工方法适用于不同电压等级变电(换流)站内混凝土电缆沟的施工。 工艺原理 (1)电缆沟地基验槽合格后,完成底板混凝土浇筑,采用定制模板,安装固定支撑,设置角钢剪刀撑支护,保证模板体系的稳定性。 (2)采用18mm长的标准定制模板,辅以600mm长的非标准模板配合使用,模板设置水平和垂直加强筋板,同时设置固定剪刀撑、电缆支架的螺旋栓孔,便于穿心螺杆有效固定外壁模板。

施工方案

青口盐场大新片土地复垦置换项目水利局片工程 施 工 方 案 江苏省赣榆县水利局二○○六年二月二十八日

赣榆县水利局土地复垦置换项目 工程实施方案 青口盐场大新片土地复垦置换项目(水利局片)苏国土签发〔2006〕74号,根据江苏省易地补充耕地重点项目实施暂行办法及国家的有关法律法规,按照青口盐场大新片土地复垦置换项目(水利局片)规划设计报告,结合我局与赣榆县土地整理中心土地复垦置换项目实施协议书的具体要求和本次项目工程的实际情况,为确保该土地复垦置换项目保质保量按期完成搞好土地平整及配套农田水利工程建筑物,营造农田林网,建立农业服务体系,将其建成高标准、高质量、高产稳产旱涝保收农田,彻底改变这一地区的落后面貌,满足业主对工程质量、施工工期及安全生产、文明施工的要求、以及国家对环境保护的法规为前提,以“建优质工程、创文明工地、树企业信誉”为目标;特制定此施工方案。 一、工程概况 (一)工程建设情况 1、工程名称:青口盐场大新片土地复垦置换项目(水利局片) 2、建设单位:江苏省赣榆县国土资源局 3、设计单位:南京江地土地开发咨询服务有限责任公司 4、施工单位:江苏省赣榆县水利局 5、监理单位:连云港正方监理工程有限公司 6、计划开工时间:2006年3月28日 7、计划竣工时间:2006年 6月30日

8、质量等级:合格 9、工程地点:项目区位于赣榆县青口镇东南,东至朱稽河闸, 南至青口盐场、西至沭北运河,北至青口河; 10、工程规模:项目区总面积132.31公顷(1984.7亩),预计新增耕地面积84.87公顷(1273.1亩),新增耕地率为64.14%;规划沿项目区南边及北边各新建一条斗渠,在两条斗渠的渠首各新建一座泵站。斗渠总长5941m,比降1/10000。农渠垂直斗渠,与农沟相间布置,间距为100m,农渠比降1/5000,布置农渠29条,总长6175m。规划后斗、农渠均采用梯形断面,混凝土衬砌;项目区涝水主要通过农沟排入内河,布置农沟28条,根据排水降渍的要求,农沟间距取200m;新建灌溉泵站2座(1#站、2#站),新建农渠过田间道涵洞27座;农沟过田间道涵洞13座,农沟退水涵洞28座;新建农门29座;格田进、出水口247座;斗渠一的南侧,斗渠二的北侧及朱稽河的北岸各新建一条田间道;田间道均为砂石路面,宽4m,路基宽6m,长8338m。沿农渠两侧布置生产路,生产路路面宽2m,路基宽2m,素土夯实,共84条,总长12340m,道路高出地面高度视沟渠堤顶高度而定。营造防护林能够降低风速,减少水分蒸发,改善田间小气候,为农作物的生长发育创造有利的条件。规划沿田间道两侧布置防护林,根据当地气候与土质条件及当地防护林建设的经验,树种选用意杨,株距2.5m。植树6672株。 11、工程内容:本项目主要有土地平整、农田水利工程、田间道路工程、农田防护林工程,其主要任务是:

排洪渠专项施工方案

南郑县黄官镇集镇移民安置点一期工程排洪渠专项施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工第十建设集团有限公司 南郑县黄官镇集镇移民安置点一期工程项目部 二〇一六年二月二十日

目录 南郑县黄官镇移民安置点一期工程 排洪渠改道工程专项施工方案 1.工程建设基本情况 黄官镇集镇移民安置点一期工程位于镇西南,白岩河左岸滩地。本期施工现场面积约23800㎡,设计移民住宅十四幢,建筑面积52385.37㎡,一层总建筑面积4271.82㎡。由于原军民堰及上游灌区排洪明渠从安置点工程区斜穿而过,设计将安置区内排洪渠进行治理改造,改为涵洞形式,由边缘绿化带下埋设通过。设计渠道长度为286.5m,洞容排量净宽2.5 m,

净高2.1m,渠壁为C20梯形埋石混凝土,渠壁基础为矩形,下宽1.64m,厚度0.5m。上部渠壁为梯形,下宽1.64m,上宽0.8m。渠底为C20埋石混凝土,厚度150,净宽2.5m。顶部为承重型混凝土盖板,设计标号C25,渠道底部排水坡度为0.3%。(详见附图1) 2.渠道位置地质及现场情况 排洪渠改道位置为白岩河流域沉积河滩地段,远古期泥石流沉积河滩农田。上部稻田耕植土厚度约1.5m,下部为卵石泥沙凝结层,地下水丰富,施工较为困难,施工现场为农耕稻田,北段地质条件略优于南段,南段为积水湿地。 3.渠道施工布置及计划 本次渠道施工前先对水稻田进行施工道路垫设,场地平整,施工道路购运砂石换填。先挖取泥浆土层至砾石层,用濂水河自然段砂夹石填压4—6m宽临时施工道路方可进行施工。 施工计划从下至上分段进行,渠底每60m作为一施工标段,渠壁及顶板每50m作为一施工标段,总体按六段作业。由于1#、2#楼基础与渠壁紧贴,因此由西向东先对1#、2#楼段排洪渠进行施工,后对南、北段排洪渠施工。新旧排洪渠接头部分及施工现场大门处圆弧部分,待排洪渠常规标段施工结束后赶工进行。从开挖至结束计划2个月完成,力争5月1日前施工渠道基本完工。为确保雨季前完成工程,根据黄官镇政府要求及建议,混凝土施工料改为商品混凝土浇筑。

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

排洪渠施工方案

延安新区鲁艺生态公园项目 临 时 排 洪 渠 施工方案 编制人: 审核人: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时排洪渠施工方法 (3) 四、施工工期安排 (5) 五、施工安全与质量 (5) 六、附件:主要工程数量表 (6)

临时排洪渠施工方案 一、工程概况: 由于雨季的来临,为了场区内及场地四周的防汛,经建设单位同意,决定在延安新区鲁艺生态公园4区人工湖~5区箱涵排洪渠间修建临时排洪渠。临时排洪渠采用C20混凝土浇筑底板加M10水泥砂浆砌筑MU10粘土砖构筑,其中四区长度80.2m,五区长度201.7m,且道路涵洞长度32m;设一个出水口,排入下游箱涵排洪渠中。 二、编制依据 《建筑地地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 三、临时排洪渠施工方法 1、施工准备 (1)劳务队人员准备:由于临时排洪渠跨4、5两区,渠长313.9m,我们组织一个班组,班组人数20人。 (2)施工技术人员按施工图纸,对施工班组长进行技术交底。 (3)材料准备:模板采用15cm高木板,C20砼。 (4)机械工具准备:一台挖掘机,一台铲车,一台打夯机。 2、测量放线

(1)临时排洪渠进采用GPS进行分段放样,护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程及护坡道宽度,放出临时排洪渠中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后进行开挖工序。 (2)开挖过程中随时注意控制边坡坡度,且开挖完成后放排洪渠渠底中线。 3、沟槽开挖、沟底处理 (1)根据测量放线,使用机械沿坡角线进行开挖,土方开挖放坡控制在1:05,局部50米范围内做二次放坡,上边坡坡度1:0.3,下边坡坡度1:0.5保证开挖后的边坡稳定,保证施工人员安全。 (2)开挖土处理:基槽开挖土方后,将开挖土堆放于沟槽旁 5~10米处,用作沟槽砌筑完成后渠道两侧回填。 (3)沟底处理:开挖完成后,沟底采用人工清平后,采用打夯机夯实。 (4)基槽验收:当基槽开挖完成并夯实后,组织基槽验收工作,并根据测量数据确认渠底标高及开挖放坡等收方数据。 4、混凝土底板浇筑 测量定出沟槽中线后,开始立木制模板组片工作,模板校对加固完成后,泵车送的C20商品砼浇筑,根据现场情况搭设溜槽设施进行浇筑,以延伸浇筑距离。 5、渠沟砌体砌筑及抹面 (1)当混凝土底板强度达到基础强度后,进行砌筑工作,砌筑用水泥砂浆采用搅拌机进行拌合的M10水泥砂浆,砌筑砖采用M10粘土砖。

绥江农渠斗渠工程施工总结报告改

绥江县2010年小型农田水利专项工程 第二标段工程验收 农渠、斗渠工程施工管理报告 批准: 审核: 编写: 云南省昭通市水利机械施工队 2011年11 月05日

目录 1、工程概述2? 1.1工程概况 (2) 1.2施工条件 (3) 1.3承担的工程项目和工作内容 ........................................................................... 31.4工期................................................................................................................ 31.5合同价款3? 1.6工程建设有关单位3? 2、施工简况?3 2.1施工总体布置 (3) 2.2施工进度实施情况4? 3、工程征占地4? 4、完成的主要工程量 (4) 5、主要施工方法及施工工艺 (4) 5.1土石方开挖4? 5.2土方回填施工5? 5.3砼的施工............................................................................................................ 5 5.4抹面施工8? 6、施工质量管理 ....................................................................................................... 86.1质量管理措施. (8) 6.2施工质量自检及质量检验情况9? 6.3施工质量评定情况?9 6.4质量问题的处理 (9) 7、工程资料整理情况9? 8、文明施工与安全生产1?0 8.1文明施工.......................................................................................................... 10 8.2安全生产?10 9、价款结算?13 10、经验与建议13? 11、工程大事记13? 1、工程概述 1.1工程概况 农田堰灌区位于绥江县西面金沙江南岸,地理位置东103°

最新山坡排洪渠施工方案_图文

山坡排洪渠施工方案_ 图文

目录 一、工程概况 0 二、地质条件 (1) 三、施工部署 (3) (一)施工划分及流向 (3) (二)施工难点及对策措施 (5) 四、施工准备 (7) (一)技术准备 (7) (二)管理人员及劳动力配置 (8) (三)施工机械投入 (10) (四)临时设施布置 (11) 五、主要施工方法 (12) (一)土方施工 (12) (二)灌注桩基础 (15) (三)钢筋混凝土施工 (20) 六、脚手架及维护 (29) 七、质量保证措施 (30) (一)施工前的质量保证措施 (30) (二)施工过程中的质量保证措施 (30) (三)成品保证措施 (31) 八、安全生产保证措施 (32) (一)安全生产教育 (32) (二)安全生产措施 (32) 九、文明施工组织措施 (38) 附件:模板计算书 (41) 梁模板支撑计算书 (41) 1.计算参数 (41) F2=γH=24×梁高=24×1.20=28.80kN/m2 (45) 渠箱底板模板支撑计算书 (48) 1.计算参数 (48) 渠箱顶板模板支撑计算书 (54) 1.计算参数 (54) =3.461×2468×9003/(100×206000×215600)=0.70mm (57)

一、工程概况 ****生活垃圾卫生填埋场选址位于****,由于本项目为改造工程,利用原有征地红线内地块进行建设。原征地红线内总面积约92万平方米,约1380亩。本项目建设内容主要包括五部分:第七填埋区、库区南部挡坝工程、渗沥液处理厂及配套公用项目。东南拓展区占地面积2.8万m 。 本工程坐标采用****坐标系统,高程采用****城建高程系统。 3#排洪渠位于发电厂东侧,是地表水收集系统中重要的一段,其水平长度172m 顶板厚度300mm,采用抗渗等级为P6的C35混凝土浇筑。整个渠箱支承在1200的圆柱和柱帽梁上,下部采用直径1200mm的钻孔灌注桩基

混凝土电缆沟典型施工及方法.docx

典型施工方法名称:混凝土电缆沟典型施工方法 典型施工方法编号: GWGF026-2010-BD-TJ 编制单位:湖北省输变电工程公司 推荐单位:湖北省电力公司 主要完成人:李有富戴堂云魏汉渝万清华 龚俊

目次 1概述 (3) 2本典型施工方法特点 . (3) 3适用范围 . (3) 4工艺原理 . (3) 5施工工艺流程及操作要点 . (4) 5.1施工工艺流程 . (4) 5.2操作要点 . (4) 5.2.1施工准备 . (4) 5.2.2测量定位、沟槽土方开挖 . (5) 5.2.3地基验槽 . (5) 5.2.4垫层混凝土浇筑及养护 . (5) 5.2.5钢筋绑扎及底板模板安装 . (5) 5.2.6隐蔽工程质量检查验收 . (6) 5.2.7底板混凝土浇筑及养护 . (6) 5.2.8边墙模板及预埋件安装 . (7) 5.2.9隐蔽工程质量检查验收 . (8) 5.2.10边墙混凝土浇筑及养护 . (8) 5.2.11边墙模板拆除 . (8) 5.2.12混凝土压顶制作及安装(含过水槽及过梁施工) (8) 5.2.13沟底排水找坡 . (9) 5.2.14接地扁铁安装 . (9) 5.2.15电缆支架制作及安装 . (9) 5.2.16电缆沟盖板制作及安装 . (9) 5.2.17质量检查验收 . (10) 6人员组织 (10) 7材料与设备 . (11) 8质量控制 (11) 9安全措施 (12) 10 环保措施 . (13) 11 效益分析 . (14) 12 应用实例 . (15) 12.1荆门±500kV 换流站 . (15) 12.2金昌 750kV 变电站 . (15)

排洪渠工程施工组织设计范文模板

施工组织设计 目录 第一章工程概况及工程目标 一、工程概况 二、工程目标 第二章施工部署及管理组织机构 一、施工组织机构 二、施工组织管理机构 第三章、施工条件、施工导流及总体布置 一、施工总体布置依据 二、施工总体布置原则 三、施工总体布置 四、场地围护及现场文明施工 五、临时用地 六、施工围堰、导流 第四章主要项目施工方案与技术措施 一、施工准备 二、施工测量 三、土方开挖 四、土方回填 五、模板工程、钢筋制安、混凝土浇筑 六、清障清淤工程 七、砂、碎石垫层 八、清理表土及清障除杂 九、浆砌石工程 十、砖砌工程

十一、干砌石工程施工工艺 十三、混凝土路面 十四、泥结石路面施工施工工艺 第五章工程进度及保证措施 一、施工进度计划 二、进度计划保证措施 三、进度计划的组织管理措施 第六章资源配备计划 一、劳动力计划 二、施工机械组织计划 三、主要材料用量计划 四、资金使用计划 第七章质量管理体系与措施 一、工程质量承诺及质量保证体系 二、施工质量的控制 三、施工质量的检验手段 四、原材料、中间产品、金属结构的质量保证措施第八章安全生产管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全技术措施 第九章文明施工及环保措施 一、文明施工措施 二、标化工地及环保措施 第十章地下管线及其地上地下设施的保护加固措施 一、地下管线保护加固措施 二、地上电杆保护加固措施

三、地上树木保护加固措施 四、既有及在建房屋保护加固措施 第十一章现场施工人员劳动技能培训措施 一、正确引导思想意识 二、强化技能培训 三、全面提升素质 第十二章项目风险预测与防范,事故应急预案 一、项目风险预测 二、项目风险防范 三、事故应急预案 附表一:拟投入本标的主要施工设备表 附表二:拟投入本标的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力安排计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图附表五:施工总平面布置图 附表六:临时用地表

农田水利工程施工方案1

农田水利专项工程施工方案 广西元大建筑有限公司 2012年11月10日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工测量 (3) 3、施工工艺 (3) 1)、农渠、斗渠、排水沟、灌排结合渠施工工艺 (3) 2)、涵洞施工施工工艺 (7) 3)、喷灌施工工艺 (11) 4)、泵房施工工艺 (13) 四、安全施工措施 (15)

一、编制依据 《土地开发整理项目规划设计规范》 《水利建设项目经济评价规范》 《喷灌与排水工程设计规范》 《喷灌工程技术规范》 《节水灌溉工程技术规范》 《水土保持综合治理技术规范》 部颁SL207-98《节水灌溉工程技术规范》 部颁SL18-91《渠道防渗工程技术规范》 GB50288-99《灌溉与排水工程技术规范》 部颁SL23-91《渠道工程抗冻胀技术规范》 SL256-2000《机井技术规范》 部颁TD/T1011-1013-2000《土地开发整理标准 二、工程概况 农田水利工程:项目区共新建农渠12条,总长度为7146米;新建排水农沟11条,总长度5760米;改建斗渠2条,总长度为1533.8米,改建斗沟3条,总长度为1459.3米;灌排结合渠5条,总长度为4832.63米;改建排水土沟5条,总长度为3558米。喷灌工程;项目喷灌区为309.75亩,新建泵房1座,其配套喷灌管线、电力系统。涵洞工程;涵洞分为单孔管涵、三孔管涵及盖板涵,单孔管涵46座;三孔管涵6座;盖板涵25座。

三、施工方案 1、施工准备 根据工程施工内容,做好人力、材料及机械预备工作,每个施工段投入配套机械和人员。组织项目管理人员熟悉的图纸,掌握有关设计和施工规范要求。 2、施工测量 结构放样利用已建平面控制网,采用交会法放样,放样时,用J2经纬仪按设角交会放样,同时,用全站仪置于中轴线上校核,交角应介于30°~120°之间。 承包单位将测量成果资料报送监理单位审核,必要时监理单位可以要求承包单位在其直接监督下进行复核测量。若经双方协商同意,承包单位可邀请建设单位共同进行联合测量,经双方核签的测量成果,直接作为计量依据。 承包单位应负责保护好测量基本控制点、基线的永久埋石、标架和水准点,使之容易进入和通视。承包单位对测量网点负有保护全部责任。 3、施工工艺 1)农渠、斗渠、排水沟、灌排结合渠施工工艺 施工程序:沟渠开挖→清底找平→放线→立皮数杆→排列砖块→拉线砌筑→沟渠壁抹灰→压顶。 2)人工、机械挖沟渠 本工程土方采用机械开挖、人工辅助,人工运土方式进行。根据道路的位置的定位控制线,放线定出的开挖宽度,定出沟槽的灰

电缆沟施工工艺标准

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复

试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程

排洪渠工程设计说明

排洪管渠工程施工图设计总说明 一、设计依据及内容:` 本工程排水管道设计依据的资料主要为建设单位提供的现状地形图。 依据主要规范规程有: 1、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000) 2、《室外排水设计规范》 (GB50014-2006) 3、《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92) 4、《城市防洪标准》(GB50201-94) 设计内容是排洪管渠的单项设计。 二、排洪管渠工程 1.现状情况与设计范围 本工程为安溪县城厢镇玉田小区排洪管渠工程,本设计为现状排水渠的改造;根据本排水渠在本区域的排水作用,按排洪管渠进行改造设计。 2.防洪标准 根据《城市防洪标准》(GB50201-94),本排管洪沟按20年一遇设计。 3.排洪管渠汇水面积 管渠汇水面积根据建设单位提供的地形图进行划分,本排洪管渠的总汇水面积为0.58778km2。 4.洪峰流量的计算 由于汇水面积小于30km2,计算公式采用公路科学研究所的简化公式 Qp=ψ×(h-Z)3/2×F4/5×β×γ×δ(m3/s) Qp—设计洪峰流量(m3/s) ψ—地貌系数 F—汇水面积(km2) h—径流深度(mm) Z—植物和坑洼滞流的拦蓄厚度(mm) β—洪峰传播的流量折减系数 γ—汇水区降雨不均匀的折减系数 δ—湖泊所起调节作用的折减系数;或未具备调洪库容的小水库所起调节作用的折减系数。 该公式考虑了汇水面积,地形地貌,流域形态,暴雨强度,设计频率,土壤吸水类别,汇流时间,植被,湖泊水库以及径流深度等重要因素,对特小流域的设计洪峰流量的计算,比较切合实际。 计算本排洪管渠洪峰流量Q20 =9.4 m3/s。 5.排洪管渠平面设计 管渠设计的起点K0+000至K0+005采用明渠,明渠的渠底坡度i=0.01;明渠两边的挡土墙及挡土墙上的栏杆具体作法详见大样图YS-05与YS-06;明渠与暗管衔接处采用了一定的工程措施,以保证连接处良好的水力条件,具体的作法详见大样图YS-04。根据安溪县城厢镇玉田小区的地形图,设计的洪峰流量,综合

灌溉渠道干渠支渠斗渠农渠毛渠

仅为更正之前回答,谢谢关注。 https://www.wendangku.net/doc/e83347282.html,/question/109797087.html?oldq=1&;from=c ommentTo#answer-350898107前次回答确为随口乱讲(当年知道、贴吧、论坛混来乱用,有时插科打诨胡言乱语),诚挚道歉,时隔几年了,被揪出指正,深感惭愧,(误导后来人罪过不小)向度娘申请删除此答案被否决。另有心得略为分享,谨致歉意,欢迎交流批评。 详细概念就不必解释了,百科都有(或查询相关相关国标,本人接触到的相关规范见后,有兴趣的朋友自行下载或联系我).一般来讲就是干支斗农毛分级,干渠为水源地取水引至灌区的输水渠道(干渠以下为配水系统),多见“南干”“北干”之类名号,干渠以下多见数字编号了,具体有“总干”分出“分干”引水至各区域(附图1,为总干穿高速后一分为二,这可不是我胡乱画的,渠侧有碑刻记“总干”,二闸门有“一分干”“二分干”标记,实景图片缺失),支渠斗渠更进一步分配水流,农渠百科定义为从斗渠取水并分配到田间的最末一级固定渠道,毛渠百科定义为从农渠取水并向畦、沟供水的田间临时渠道。(附图2,为二渠道地头并行,是什么级别渠本人也忘了,在此也不敢乱定了。渠道分支多为正交斜交,平行的即如图,此图中可见常说的“门”)(附图34,倒虹,文字标记中为“粮基”左为“九三年”右为“四斗3# ”,另有老渠道明确标记为“3斗7农1毛”且保存完好,为毛渠实证,很遗憾未存影像。)

GB50288-99_灌溉与排水工程设计规范 农田水利技术术语SL56-93

本文字仅为解释原回答中错误,如有疑问请斟酌规范标准为正,再次致歉。 还望各位朋友留些口德。

砖砌排洪渠工程施工方案

王圪堵水库榆阳区移民安置区水土保持工程生活区排洪工程 排 洪 渠 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西长城建设工程有限公司 2017 年 6 月30 日

第一章、工程说明 第一节、工程概况 王圪堵水库榆阳区移民安置区水土保持工程位于巴小路以北,整个安置区地形西北高、东南低,生活安置内排水设计走向为由西向东,由北向南,设计布设1#、2#、3#排水口。生活安置外排水沟布置方案为:由西向东依次连接1-3#排水口,沿农田边向项目区东边低洼沙丘排放,沿程不再收集洪水,排水沟总长1823m。新建砖砌排洪渠1795.4米,新建钢筋砼陡坡消力池两处(K1+280-K1+290,K1+790.4-K1+808)。本项目的建设主要解决场王圪堵水库榆阳区移民安置区排水。 第二节、施工特性 排洪渠工程的主要项目: 1、排洪渠工程:土方开挖、土方回填、原基水坠沙、砂砾石垫层、C20砼基础、M10水泥砂浆砌砖渠墙、C25钢筋混凝土预制盖板、C25钢筋混凝陡坡消力池、及其他相关工程。 2、其他临时建筑工程 (1)生产、生活供水系统,当地就近解决。 (2)生产、生活供电系统,我单位负责从供电电源点至施工场地内各用电点的材料、安装配电设备、安装使用等一切费用。 我方完成的施工临时设施项目包括 (1)施工道路: 为完成本标段施工的全部施工临时道路。

(2)现场施工临时设施: 为完成本标段施工所需的临时设施,包括施工供电、供排水、砼拌制、运输以及所需的施工厂地,还包括施工临时用房、生活用房、仓库等。 第二章施工组织机构 本施工项目将按照合同条款,参照现代的管理模式,从施工计划编制、施工组织机构、技术应用、施工设备、劳动力安排、质量监控、资金使用和成本控制等方面进行科学、周密的组织管理,以达到资源优化配置、人员合理安排,工程优质按期完成。 第一节、施工组织机构 本施工项目以项目管理的模式进行施工管理。我们将建立工程项目经理部,全权负责本工程的施工组织管理。我项目经理部以高效率、高素质、高能力的人员组成原则,并根据本工程的规模、特点,决定成员的组成如下图:

相关文档