机房温度巡检报告

机房温度巡检报告
机房温度巡检报告

机房温度巡检报告

因为温度对通信设备影响较大,所以通信设备对温度条件有严格要求。温度过高会造成很多问题及告警。故而根据中国移动通信集团四川有限公司成都分公司无线中心要求,我BSC 协维部门对成都市内各个移动机房的BSC相关设备进行了温度巡检。

具体巡检信息如下!

●MOTO BSC网元温度

从上表可知,小MOTO设备温度均正常

MOTO BSC设备温度巡检图片

●MOTO PCU网元温度

从上表可以看出,小MOTO PCU温度在正常范围内。

MOTO PCU设备温度巡检图片

●华为BSC

由上表可知,府青机房内华为网元的温度整体偏高。其原因是府青机房内没有增加空调送风系统,制冷效果没有其他摆放华为网元的机房好。故而其温度偏高。

华为BSC设备温度巡检图片●大MOTO

大MOTO 网元温度由上表可以看出都很正常。

大MOTO BSC网元温度巡检图片●RNC

由上表可知,RNC网元的温度在正常范围内。

因为付青机房都为华为设备,而华为设备的平均温度高于MOTO设备的温度,故而付青机房的网元平均温度要高于其它机房的网元平均温度。

●各机房温度

根据机房巡检标准要求,机房温度要在18℃~~24℃。以上所有机房温度均符合要求。

●各类型网元平均温度对比

●各类型网元温度差异说明

各种网元的温度差异主要是由于各种设备的设计和工作的功率不同造成的。华为设备的风扇是纵向吹风,造成网元越上面的板件温度越高。而MOTO设备的风扇是横向吹风。不会产生上面设备温度高。而又由于华为和MOTO设备的构造不同,如下图所示,华为设备的板件紧密,空隙很少。不利于空隙流通和散热。而MOTO设备有板半尺寸办,这大大增加了设备板件间的空隙流动,有利于散热。以上种种造成MOTO设备温度低于华为设备温度。

华为设备面板图 MOTO 设备面板图

总结:经我维护人员检查确认,成都市内各机房网元温度均符合要求。最近高新西区2

号楼4楼综合机房温度提高,已经临时增加了数台空调和风扇,临时解决机房内温度过高的问题,但还需尽快处理。

机房日常巡查登记表

机房日常巡检登记表 巡检类别使用巡检范围巡检项目状态判断结果管理员日期 硬件设备部分服务器区、网络配 线区、安全网络设 备区 检查设备是否清扫 检查设备面板显示信息有无异常 检查设备指标灯状态有无异常 检查设备有无传出异常报警声 检查设备有无散发出烧糊(焦)的气味 检查设备有无出现静电火花 设备有无冒出烟雾 设备物理外观是否完好 设备现场是否(位置)就位 是否有风从设备吹出 环境部分环境温度、物理安 全隐患、水火灾及 鼠害隐患方面 机房室内温度是否正常 机房室内湿度是否正常 机房地面是否清扫 机房内空调设备是否正常 机房室内有无水患 机房室内是否有鼠害隐患 机房室内建筑吊顶是否有安全隐患 机房建筑墙体、玻璃隔断等有无安全隐患 机房有无火灾隐患 机房室内门锁安全是否有效

物业安保培训 方案为规范保安工作,使保安工作系统 化/规范化,最 终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本 职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所 学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 USP 部分USPS 控制部分、电 池部分UPS 显示屏幕是否能正常显示 UPS 是否处于正常工作状态 供电系统是否正常,是否中断过UPS 是否有报警声 UPS 运行环境温度是否正常 电池有无漏液现象 电池有无烧糊、烧焦痕迹

空调机房巡视检查记录表

空调机房巡视检查表 年月日 检查项目检查内容时间 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 空调机组查看各机组显示屏工作是否正常 查看各机组直燃机燃烧状态是否正常查看各机组出水、回水压力是否正常查看各机组燃气管道有无泄露现象查看各机组阀门状态是否正确 查看各机组负压表显示数值是否正常 冷却泵、冷冻泵、循环泵用红外线测温仪检查各水泵温度是否正常检查各水泵水封有无漏水现象 检查各水泵变频器(软启动器)是否正常检查各水泵电压、电流是否正常 检查各水泵有无异常声音、气味是否正常

集水器、分水器检查集水器、分水器压力是否在正常范围 检查集水器、分水器各阀门状态是否正确 检查集水器、分水器各管道有无跑冒滴漏现象检查各管道、阀门标识是否完整 补水系统检查补水水箱水源是否充足、有无滴漏现象检查电接点压力表是否正常 检查补水水泵运行是否正常有无滴漏现象检查各管道、阀门标识是否完整 排水系统检查排污泵手自动是否正常 检查排污管道阀门、标识是否完整检查排污控制箱电源指示是否正常 室内环境检查室内排风系统是否正常 检查室内照明是否良好 检查室内应急照明是否良好 检查地面卫生是否干净、整洁、有无积水现象

冷却塔检查冷却塔各风机是否正常 检查冷却塔电机的电压、电流是否正常 冷却塔检查冷却塔风机三角带有无损坏现象检查冷却塔管道有无跑冒滴漏现象检查电动机有无异常声音、气味 检查冷却塔回水口有无杂物 检查排烟风机运转是否正常 排烟系统检查电动机三角带出有无损坏现象检查电动机有无异常声音、气味检查变频器是否正常 运行人员

信息机房管理日常巡检制度

信息机房管理日常巡检制度 一、网络机房管理制度 1 、网络机房的管理工作由网络管理主管和网络管理员负责,内容包括机房安全管理、电源管理、环境管理、钥匙管理等。 2 、进入网络机房需换拖鞋。 3 、网络机房内禁止吸烟。 4 、网络机房的钥匙由网络管理员和系统管理员保管,要对钥匙的安全性负责 ,如需借出信息中心时,要填写借出登记(附表一) 5 、信息中心人员进入网络机房要对机房内设备的安全负责。 6 、信息中心人员非工作时间进入网络机房要进行登记,并确保网络机房安全。 7 、非信息中心人员进入网络机房需经信息中心人员许可,并进行登记(附表二),且应由一名信息中心人员进行监护。非信息中心人员进入后不许随意对设备进行操作及改动,有问题及时与监护人交流。监护人对网络机房安全负责。 8 、工作完毕离开网络机房时要关灯关窗锁门,对于办公楼网络机房还要投入报警装置。 二、机房建设要求 1 、计算机机房建设应符合国标 2887-89《计算机站场地技术条件》、 9361-88《计算机场地安全要求》以及其他相关标准和行业要求。 2 、机房应专用,不能与生产区和办公区在一起,更不能当作存放其他物品的仓库,以免进入机房的人员角色混杂。

3 、保证机房使用面积宽敞,机房应有足够的余留空间,机架密度不能过高。 4 、机房应聘请专业人员进行网络布线,所有网线均贴上提示标签,光纤尾纤使用塑料套管保护。 三、机房物理访问控制要求 1 、机房应设置门禁系统,出入机房的人员需进行出入记录。 2 、实行机房出入登记制度(附表二),严禁无关人员及外来人员进入机房或上机操作,如有特殊需要,须经领导或安全责任人批准。 3 、机房重要主机尽可能不设光驱、软驱和口等输出设备,否则由专人负责机柜上锁。 4 、所有机房设置监控系统,有效监控非法物理破坏。 5 、进入机房内的所有设备增加、系统安装、配置变更、线路调整等系统变更情况均需做登记记录。 6 、非本单位人员在进入公司之前,要求提供明确的身份证明。一旦被允许进入,在预定的访问时间内将有公司员工陪同。 四、环境保护要求 1 、机房维护人员、值班人员以及进入机房的其他人员必须更换专用工作鞋或穿鞋套。 2 、所有机房均单设配电室,采用电源质量改善措施和隔离防护措施,如滤波、稳压、稳频设备等;尽可能使用双路供电,或者使用备用发电机或电源,电源应保证停电后至少运行 4 小时。 3 、机房应使用专用空调负责调节温度、湿度、通风等指标,并有电源措施保证空调 7x24小时运行。交换机房内的温度应保

数据中心巡检规范-记录表格

巡检项目 服务器、网络、监控设备: 检查设备指示灯状态有无异常 检查设备有无传出异常报警声 检查设备有无散发出烧糊(焦)的气味 设备周围有无出现静电火花 设备有无冒出烟雾 设备物理外观是否完好 设备现场是否(位置)就位 是否有风从设备吹处 环境温度、物理安全隐患、水火灾及鼠害隐患方面: 开机状态: 夏季23±2℃;冬季22±2℃ 机房室内温度是否正常 停机状态:5℃-35℃ 开机状态:45%~65% 机房室内湿度是否正常 停机状态:40%~70% 检查设备面板显示信息有无异常 机房室内有无水患 机房室内地面风口是否有风吹出

机房室内是有鼠害隐患 机房室内建筑吊顶是否有安全隐患 机房建筑墙体、玻璃、隔断等有无安全隐患各类设备无错误代码信息,(对各类设备 显示异常信息记录) 机房建筑地面、墙体、顶墙均无水浸蚀。 有风吹出 机房室内无老鼠等小动物进出痕迹(鼠尿、 粪便等) 无即将掉落的石膏板、天花板等物 建筑墙体、地面、玻璃、隔断等无裂缝、 断裂的等痕迹。 无可燃、易燃易爆及与机房无关物品;xx 度在正常范围;硬件巡检正常 目前是检查内门锁好。(xx检查门禁期 间推、拉均不能打开室内门,拟建设中)观察观察感应观察观察——每天每天每周观察——观察每天各类设备指示灯显示正常,参考各类设备 指示灯状态图示。 各类设备无报警蜂鸣声 无烧糊(焦)的气味 设备周围无静电火花出现

设备无烟雾冒出 未受物理碰撞,无撞击痕迹。 设备无移动痕迹,保持原地位置 有风从设备吹出观察听闻观察观察感应每天每天每天每周每天正常状态判断内容巡检方式巡检频率机房有无火灾隐患观察每天机房室内门锁安全是否有效 UPS控制台 UPS显示屏幕是否能正常显示 UPS是否处于正常工作状态 UPS是否有报警声 UPS运行环境温度是否正常 强电控制设备运行显示是否正常 UPS在发电机供电状况下电池充电显示状态 巡检项目 ◆电池有无漏液现象 ◆电池有无烧糊、烧焦痕迹触摸感应每周输出电压显示220±2 V 两台UPS同时显示有负载显示 无报警蜂鸣声 符合机房室内正常温度范围 空开、仪表显示在正常状态,详见强电控 制设备显示图示。

机房维保巡检服务报告

XXXXXXXX中心机房 巡检维护报告 2016年1月 XXXXXXX公司

目录第一部分维保信息 第二部分机房供配电设施 第三部分 UPS及蓄电池 第四部分发电机系统 第五部分机房空调系统 第六部分机房监控系统 第七部分机房基础设施 第八部分巡检总结

第一部分维保信息 用户信息: 服务商信息 服务依据 维保服务起止时间: 年月日- 年月日。 机房专用设备维护内容 1、机房概况 XXXXXXXX机房建设与2003年,层高3.4米,净高3米;机房划分区域:主机房、辅助机房、配电室、电池间、监控室、消防钢瓶室。 2、供配电设施 机房供电采用顺双路市电加柴油发电机组,市电供电为三相五线制(TN-S)380V,厂区变压器房使用两台250KVA变压器。从每台变压器引出一路至低压配电柜,由低压配电柜引致机房ATS市电发电输入切换柜。市电发电机可使用手/自动发切换,从而完成市电与柴油发电机组的切换。 3、UPS系统 机房配置2台艾默生Hipulseu-120KVA,AB路供给机房负载。每台UPS系统配置4组*32节,共256节。 4、精密空调与新排风系统 机房共安装4台艾默生P2070FARMS1R精密空调,机房内配置2组YH-D1600S天方

新风机组。 5、监控系统 主机房安装入侵检测联网报警系统、视频监控系统、门禁系统及环境监控系统。 6、基础设施 机房分为6个区域,主机房、辅助机房、配电室、电池间、监控室、消防钢瓶室; 机房维护设备清单表

第二部分机房供配电设施 一、定期检查项目 1、供配电柜及线缆 (1)总体检查情况 (2)检测情况 (3)照明设施

服务器硬件运维x年x月巡检报告记录XXX模板

服务器硬件运维x年x月巡检报告记录XXX模板

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

XX服务器硬件运维服务年月巡检报告 XXXX工程师:XXXX

一、物理环境检查 检查内容检查结果备注 环境温度 正常□异常; 环境湿度 正常□异常; 清洁状况□不清洁;□一般;□清洁; 通风状况□一般;□好;□良好; 线缆状况□一般;□好;□良好; 二、服务器检查 (1)每日上下午进行机房巡检,确认硬件没有故障,仔细聆听有无杂音和报警 音。查看服务器前后指示灯有无异常,线缆链接情况。 (2)对异常服务器进行故障诊断,通过告警灯,诊断版和诊断码进行故障的确 认,有些复杂的故障则由远程ssh进行cpu,磁盘和内存占用的情况查看。 有条件的进行IPMI的管理接口链接查看日志,分析故障。 (3)在确认故障后对保内机器提交厂家维护,过保机器则由XX维保。与用户 协调迅速有效的解决故障。 (4)对故障原因进行分析,故障类别进行整理,以方便建立常用操作及运行故 障应急处理资料库 (5)整理备件库,针对故障情况的分析调整备件库,以形成高效的备件库应对 多发故障。

三、故障服务器 品牌型号:序列号:服务器【001】 安装地址:XX机房XX机柜 XX-XXU 发现故障解决故障 硬件指示灯检查 检查项目检查结果异常问题记录 前面板指示灯□正常 异常 电源指示灯 正常□异常 磁盘指示灯 正常□异常 主机硬件检查 检查项目检查结果异常问题记录 系统风扇运转 正常□异常 CPU使用情况 正常□异常 内存使用情况 正常□异常 磁盘使用情况 正常□异常 网络连接 正常□异常 系统日志检查 系统日志检查 正常□异常 故障处理 解决方案 处理流程 更换备件 故障分析 备注

机房巡检记录表

《机房巡检记录表》巡检人:巡检日期:

《机房内施工方案书》编号:日期:

《安全承诺书》 为了保证气电集团机房施工的顺利进行,明确安全生产责任,确保机房施工安全,杜绝一切事故的发生,就机房施工问题做出如下承诺: 1.严格遵照劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、建设部《建筑 安全生产监督管理规定》和《关于施工管理若干规定》文件要求施工。 2.施工方在施工过程中,要坚持“安全第一,预防为主”的工作方针和“谁 主管,谁负责,谁监督,谁在岗,谁落实”的原则。 3.施工方要制定各项安全防范措施及操作规程,施工人员必须按规定配备防 护用品。 4.施工方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 5.施工作业涉及带电作业的部分必须有施工方具备专业电工资质的人员操 作。 6.在施工过程中,因施工方的直接原因而发生的事故,均应由施工方承担安 全责任,除以不可抗力为由外,施工方不得以其他理由推卸和拒绝承担事故的责任。 7.施工前,施工方应组织施工人员召开安全教育会议,并通知机房管理人员 出席会议,介绍施工中相关安全等规章制度及要求,施工方必须检查、监督施工人员严格遵守、认真执行。 8.施工方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失和后果,主要包 括:财产损失,人身伤亡,诉讼,违约损失等。 9.在施工过程中,施工方应严格履行本安全生产承诺书条款,不得擅自修改 或废除。如有未尽事宜,须经与气电管网中心共同协商做出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。 10.本承诺书自施工方签字盖章后即生效。 施工方:(盖章) 施工方代表: 日期:年月日

《机房设备维护、施工管理表》

机房日常巡检记录表

机房日常巡检记录表 机房日期: 年月日时间: 时分巡检人员: 北楼4层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 南楼1层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 南楼2层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 南楼4层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 大屏幕 检查项目 机房温度LED字幕屏状态 空调状态屏幕状态 照明状态通风状态 存在问题 故障处理措施

机房巡检制度 设备例行巡回检查的目的是为了主动掌握系统设备的运行情况,定时定期的巡回检查,能及时发现异常情况和消除设备缺陷,消减事故隐患,确保安全运行。巡查人员必须了解及掌握设备性能及操作方法。 1、巡检人员必须熟悉机房所有设备的性能和安全要求,掌握正确的操作和检修方法; 2、巡检人员每天早上9:30及上班前需对机房设备巡回检查一次,并填写巡检表作好相应记录; 3、如发现电路质量欠佳或机线障碍,应立即采取相应措施,作好记录,并向领导汇报; 4、如遇电源变化,气候恶劣情况时,应加强巡回检查,发现异常情况及时与电源维护人员和抢修人员联系; 5、机房发现网络设备、服务器、传输线路、代维设备等有不正常情况时应首先检查本端设备,查看日志记录,并作好相应记录保存; 6、发生障碍,巡检人员必须立即用电话通知相关业务部门,把故障情况和本端初步检查结果告诉对方,请对方帮助检查; 7、接到相关部门反馈检查结果后,巡检人员必须作好详细记录; 8、在进行维护时可能影响到终端设备使用时,应事先通知甲方领导征得同意; 9、每季度对网络进行全面测试; 10、网络机房安全要本着保证全程全网畅通为宗旨,主动配合协调处理的原则进行维护。

机房巡检管理制度

机房巡检管理制度-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

机房巡检管理制度 一、巡检时间 每个工作日上午8:30 二、巡检部门 信息化中心机房 三、巡检目的 进行服务器的检查,对系统数据库进行备份以及软件系统的检查;进行机房网络设备的检查;进行机房网络状态的检测。及时查找、发现网络及信息系统设备隐患,排除故障。 四、巡检要求 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、设备状态异常、网络或应用系统故障,应立即按操作规程执行进行恢复操作。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。 (2)服务器:检查服务器是否宕机,服务器(磁盘阵列)硬盘灯指示是否正常。 (3)机房环境:检查机房空调工作状态,机房温度。 (4)网络设备:检查网络设备,包括交换机、路由器、防火墙等及其属设备。检查设备工作状态。 (5)网络通道:检查内外网络通道状态,包括公司内部局域网、公司与INTERNET、公司至各合作单位的网络通道状态。 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知中心相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 五、计算机机房现场管理要求

1.机房管理员外,其他人员进出机房,需在填写机房出入登记表并经过相关负责人允许后方可进入,同时机房管理人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理; 3.机房环境清理。 2014年9月1日 附件一: 机房巡检表 检查时间_______年______月______日 ____:____ 检查人______________ 一、机房环境 正常室温:20~25℃ 二、周边设备 三、网络设备