摘要:高压计量装置在供电网络中扮演着重要的角色,对设备的正常运转和用户的用电安全影响重大。本文通过分析我所在辖区的国网宜宾供电公司所管辖的高压用户、变电站关口以及城区范围内低压电能计量装置的安装、验收、周期检验和轮换、运行维护、仲裁检定、故障分析处理和差错电量确认等工作。以供参考。

关键词:高压计量装置;用电异常;故障分析;预控措施

供电网络中常用的供电装置之一便是高压计量装置,该装置能够促使整个供电网络的正常运行。电流互感器、电压互感器、二次回路、电能表等共同组成该装置。正是由于高压计量装置对于供电网络的重要性,一旦该设备出现故障,可能会影响配电设备的正常使用和用电客户的用电安全,严重时能够瘫痪整个供电系统。因此,应对高压计量装置日常的检查和定期维护。在工作现场检查电能计量装置接线的方法很多,目前常用的是现场校验仪,虽然现场校验仪操作方便,并且不需要较高的理论知识,就能检查接线的正确性,但它也有一定的局限性,比如:现场首检工作中经常遇到的实际负荷电流太小、功率因素太低等不满足现场校验的条件;在定期校验过程中遇到电压接触不良、电流开路、用户窃电等,这些与电能计量有着密切的联系,我主要针对电能计量装置在运行维护中的常见故障作出总结与分析,并谈出自己对计量装置故障处理这一技术的一些办法和心得。

一、检查、首检、定期校验电能表的重要性

电能计量的准确性直接关系着发电企业、供电企业和用电客户的经济利益。影响电能计量准确性的主要因素有两方面,一是电能计量器具(包括“两器一表”)的误差是否合格;二是电能计量装置的接线是否正确。经检定合格的“两器一表”其基本误差一般都较小,而错误的接线、失压、失流、窃电所带来的计量误差可能高达百分之几十,甚至百分之几百。因此,如何正确、快速的查找并更正问题是电能计量人员必须熟练掌握的基本技能,正确的接线是保证准确计量的前提。

二、检查带电接线基本步骤及注意事项

1、检查带电接线基本步骤

检查带电接线具有以下五个基本步骤:第一步,根据现场实际情况填写工作票和作业指导书。第二步,观察电能表封印是否完整,正确记录电能表铭牌基本信息。第三步,首先观察电能表能电流、电压、负荷等数据是否正常,再接入现场校验仪进行测试。第四步,测试完毕,记录现场数据。第五步,工作完毕后,清理现场,并加封电能计量装置,做好记录。

2、检查带电接线的注意事项

检查带电接线应注意以下四个方面:第一,检查接线应遵照标准化作业指导书的组织措施、安全措施和技术措施要求进行,防止发生人身、设备事故。第二,带电检查是直接在互感器二次回路上进行的工作,特别要注意电流互感器二次不能开路,电压互感器二次回路不能短路。第三,检查接线应认真、细致,对测量数据及电能表走字情况等做好详细记录,为以后做参考依据。第四,检查接线前应明确负载情况:电能表相序、负载性质(感性或容性)、负荷是否对称、cosφ的大致范围,且测量过程中,负载电流、电压以及cosφ应保持基本稳定。

三、分析高压计量装置中常见的故障

由于高压计量装置在整个供电网络使用数量较大,其日常维护和修理过程中的故障有以下五种类型:①配电网中高压计量装置因线路老化而不绝缘。出于高压计量装置成本的考虑,绝缘性较差的材料会对装置的绝缘性能有较大影响。同时高压计量装置多在户外长期使用,受风吹日晒等恶劣自然条件的影响会加快装置绝缘层的老化,如高压计量装置在户外雷区工作时,因本身产生的电磁场对雷电的吸引而遭受雷击。从而使设备受到损坏。为了使高压计量装置绝缘性能不被破坏,在使用一段时间后对其进行检修和维护是非常必要的。②化学污染可以影响高压计量装置的正常运行。在化工厂附近的高压计量装置在运行过程中会受到腐蚀性物质的侵蚀。这可能损坏装置内部的绝缘线路和器件。使高压计量装置运行发生故障。③因设计缺陷导致高压计量装置发生故障。通常高压计量装置通过V/V的方式对内部线路进行连接。外部附件的机械力受导线自身重力和导线安装过程的影响,这将影响装置内部的互感器的连接,从而导致装置故障的发生。④高压计量装置因高用电负荷而损坏。供电网络中的高压计量装置在用电高峰持续使用会使设备温度持续升高,对装置性能造成严重影响,甚至烧毁装置。⑤高压计量装置因二次回路绝缘性能差,可使装置线路短路而使设备损毁。

四、预控措施

首先,要使高压计量装置受到更好的保护,相关工作人员应在高压计量装置的内部加入熔断器等保护设备。当供电网络中的用户端故障发生时,高压计量装置可以及时从供电网络中断开,进而使电网的供应安全性得到保证。其次,要使高压计量装置受到更好的保护,相关工作人员应尽量避免在污染程度高的地方安装高压计量装置,最大程度的在室内使用高压计量装置。在设计高压计量装置时应选择防污染材料较高的材料来提高其抗污染的等级。在户外安装高压计量装置时应选择合适的地点,并反复检查高压计量装置的设计图纸,防止因设计导致装置发生故障。再次,要使高压计量装置受到更好的保护,就要做好防雷工作。工作人员在高压计量装置中应安装防雷装置并在添加无间隙的金属氧化物,防止雷电进入装置内部损坏设备。定期对高压计量装置进行检查和维修并做好登记检查工作,将装置有效的接地,从而降低装置遭受雷击的概率。最后,要使高压计量装置受到更好的保护,就要防止强电流对设备的损害。在高压计量装置所在的线路上安装过电流保护装置。并选择合适的熔断器,当通过装置的电流过大时能够及时熔断。并且高压计量装置的最大负载流量要根据最大电流进行选择。从而避免强电流烧毁装置。

五、案例分析

1、设备陈旧,接触不良造成计量装置失流

本辖区所有高压计量装置,老城区内的装置老旧、落后、安装也不规范,由于有些高压用户属于III类用户每年周期检验一次根本不能从表面检查出它的一些基本状况。随着现在远程采集终端的安装,有时我只能从采集系统查看该用户的负荷情况。一次我发现一户高压电能表电压、电流都正常,但是其二次负荷算出来少了一半,我就觉得该用户计量有问题。于是我马上赶到现场,在初步查看后感觉该装置电流二次有开路现象。首先,我从电能表、二次端子外观检查和封印都是完整;用钳型万用表卡电流互感器侧和电能表侧电流是否一样,

高压计量箱安装措施实用版

YF-ED-J5722 可按资料类型定义编号 高压计量箱安装措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压计量箱安装措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 洪兴煤矿一回电源来自乐民35kv变电站乐 洪10kv专线,二回电源来自洪兴35KV变电站 10KV洪兴专线。因 。特编此措施以便于高压计量箱顺利安 装。 一、乐洪专线倒闸时间 20xx年月日 时分 二、停电时间年月日时 分至时分 三、高压计量箱安装操作负责人及相关参 与人员

负责人: 参与人: 操作人员: 四、高压计量箱安装注意事项 1、高压计量箱安装前必须熟悉该设备的性能及其接线方式。检查并确定所安装的设备是否配有计量箱使用说明书、出厂检验的产品合格证书、安装使用注意事项等出厂相关资料;电压、电流互感器的检定记录或报告,计量箱安装是作业指导书。 2、参加作业的工作负责人和操作人员应适当、足够,精神状态良好。作业人员必须持有相应级别的计量检定员证,具备电业作业的相关资质,并熟练掌握计量箱的安装方法和技能;熟悉计量箱设备性能及二次接线。

高压钠灯常见故障分析

高压钠灯常见故障分析 故障分析 一烧保险:保险质量差或引线上短路。 二烧灯泡:灯泡质量差.寿命到期.系统电压高.镇流器功率不匹配.或镇流器内匝间短路。 三触发器埙坏:触发器寿命到期.灯泡烧坏后触发器不停工作直至埙坏。 四灯头故障:灯头内弹簧失去弹性接触不良.触发器工作室的高压脉冲使灯头放弧造成短路。 五镇流器故障:接线柱接触不良.或烧毁造成开路.镇流器内匝间短路.镇流器绝缘埙坏造成外壳带电。 六灯体带电:镇流器绝缘埙坏造成外壳带电.电流过大引起线路短路.触发器的高压脉冲使灯线绝缘薄弱处击 穿搭接在灯具外壳。 维修程序 可遵循一看.二听.三测.四试.五换.六记.。先下后上的步骤进行 一接线图 二地下部分操作: 1 、路灯车到现场后负责人要仔细观察现场指挥分工作业,放好警示牌。做好监护工作 2 、首先查看灯泡是否发光正常.光色白而耀眼电压过高,光色昏暗电压过低 3 、灯泡不亮,查看电缆引下线及保险.零线接头处是否连接完好, 4 、测量保险两端是否带电6.7有点正常。6无电测电缆电压;7无电换保险,若再烧保险说明镇流器

前端有短路现象 5 、断开零线1.2接头测零线2是否带点,有点正常恢复接线;电压低或无电说明2.3间开路, 三地上部分 1 、首先观察玻壳镜面是否发白,或黑色沉淀,灯泡底部螺纹是否裂开,瓷灯头内弹簧是否因失去弹 性接触不良,是否有放电现象,触发器是否裂开,镇流器是否有绝缘介质溢出,是否和灯泡功率匹配,点 容是否开裂或烧焦。 2 、听镇流器声音是否正常,瓷灯头内是否有放电声, 3 、测镇流器进线端8是否带电,有点正常,无电或电压低7.8间开路。 4 、测镇流器进线端9是否带电,有电灯不亮触发器坏或灯头开路;无电9.5间短路或接地,或8.9间开路 5 、当9有点时并联试用触发器,灯亮则换新触发器,灯不亮换灯头线。 6、当9无电时断开5,测9是否带点,有点说明9.5短路,或9.10间有外壳断路,此时换灯头线;无电说明 8.9间开路换镇流器。 迅速判断故障方法 1、先看明显故障点,排除后在以电源侧顺查为原则。 2、以镇流器为分界点,分前后查找。 3、通过灯泡底部镜面状况来判断灯泡好坏。 4、在镇流器正常的情况下,烧保险只是镇流器前短路,。因为镇流器后的短路会造成镇流器出线段电 压低的现象。 5、镇流器、电源正常的情况下,断开灯头零线,灯头零线应不带电,断开触发器零线,触发器零线带

发动机常见故障分析与处理

发动机常见故障分析与处理 一、故障分类:发动机控制电路故障,发动机自身故障,其它外部故障。排除故障思路:原则上先排除控制电路故障——再排除发动机自身故障——后排除其它外部故障。 二、常见故障现象及分析处理(以下疏理的是针对不同故障现象可能的原因,编者尽量按照排查故障的思路流程按照顺序罗列,考虑到不同检修人员的技术能力和对不同大机的熟悉程度等因素,仅为检修人员提供参考的流程): 1、启动困难或不能启动。(电气控制的原因见电气故障,这里不再叙述) 原因分析及处理:(前五项为操作人员自己可查,后面的需要经过发动机专业培训的人员进行检查) A、环境温度过低。处理:对燃油箱安装预热装置;更换燃油;检查预热火花塞状况。 B、电瓶无电或电瓶损坏。处理:给电瓶充电或更换新电瓶。 C、启动电机故障。原因:启动电机无动作,检查启动电机是否得电,如不得电,则检查或检查外部控制电路是否有电压进入,如得电,检查启动电机连线是否松动或锈蚀(电压标准:24V的电压测量应不低于22.18v)。启动电机仍然无动作,判断启动电机损坏。处理:启动电机一般损坏的原因可能是电磁阀损坏或电机碳刷磨损,修理或更换启动电机。现场临时应急处理启动电机损坏故障方法:手动拉起停机电磁阀开启;采用连接线或长螺丝刀连接启动电机的电磁离合器控制线桩头和电源线桩头2~3秒,带动发动机启动后立即断开(此方法操作不当对发动机有一定的伤害,为应急情况下使用)。 C、燃油不足导致无法吸上燃油或燃油质量及燃油供油管路问题。处理:⑴、检查油位并检查油箱排气孔是否堵塞造成吸油不到位。⑵、检查管路有否漏气情况。 ⑶、检查管路有无脏污。⑷、燃油滤芯的密封圈是否损伤,配合是否正确。⑸、燃油软管是否有损伤、老化和折叠现象。⑹、柴油管中空心螺丝的铜垫是否变形。 ⑺、柴油滤芯是否脏污。

计算机常见故障及处理方法

计算机常见故障及处理 方法 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

计算机在使用了一段时间后,或多或少都会出现一些故障。总结出计算机使用和维护中常遇到的故障及简单的排除方法介绍给大家。也许有人会认为:“既然不是搞计算机专业维修的,当然不可能维修计算机!”这倒不一定。况且如果只是遇到一点小小的故障,就要请专业的维修人员来维修,不免有些“劳民伤财”。只要根据这里的计算机故障处理方法,就可以对简单的故障进行维修处理。 一、电源故障 电源供应器担负着提供计算机电力的重任,只要计算机一开机,电源供应器就不停地工作,因此,电源供应器也是“计算机诊所”中常见的“病号”。据估计,由电源造成的故障约占整机各类部件总故障数的20%~30%。所以,对主机各个部分的故障检测和处理,也必须建立在电源供应正常的基础上。下面将对电源的常见故障做一些讨论。 故障1:主机无电源反应,电源指示灯未亮。而通常,打开计算机电源后,电源供应器开始工作,可听到散热风扇转动的声音,并看到计算机机箱上的电源指示灯亮起。 故障分析:可能是如下原因: 1.主机电源线掉了或没插好; 2.计算机专用分插座开关未切换到ON; 3.接入了太多的磁盘驱动器; 4.主机的电源(Power Supply)烧坏了; 5.计算机遭雷击了。 故障处理步骤: 1.重新插好主机电源线。 2.检查计算机专用分插座开关,并确认已切到ON。 3.关掉计算机电源,打开计算机机箱。 4.将主机板上的所有接口卡和排线全部拔出,只留下P8、P9连接主板,然后打开计算机电源,看看电源供应器是否还能正常工作,或用万用表来测试电源输出的电压是否正常。 5.如果电源供应器工作正常,表明接入了太多台的磁盘驱动器了,电源供应器负荷不了,请考虑换一个更高功率的电源供应器。 6.如果电源供应器不能正常工作或输出正常的电压,表明电源坏了,请考虑更换。 故障2:电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱或插上内存条后,屏幕变白而不能正常工作。 故障分析:可能是因为电源负载能力差,电源中的高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二极管已经损坏等。 故障处理:送修或考虑换用另外一种电源。 故障3:开机时硬盘运行的声音不正常,计算机不定时的重复自检,装上双硬盘后计算机黑屏。 故障分析:可能是硬盘或电源有故障。 故障处理步骤: 1.更换一个硬盘后,如果故障消失,说明是硬盘的问题,请考虑换一个硬盘。

安装方案与技术措施

安装方案与技术措施 3.1.编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 3.2.编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 3、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 3.3.项目组配备 (一)组织机构 1、施工项目经理部设置原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设置应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。 ③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。

④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设置必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经理部的组织机构和人员选择以及运用由项目经理确定并征得公司总经理同意,本着因事设岗,按岗定人,以责授权的原则,实行直线制组织形式,以保证本项目管理目标的实现。 项目经理职责:全面负责工程及对内对外协调工作。 各专业工长的管理职责 (1)认真熟悉图纸,严格按照本工种有关的规程进行施工。 (2)参与本工程施工方案或作业指导书的编制工作,并负责实施。 (3)对操作人员进行安全教育,结合施工图进行同部位的安全、技术交底,并办好交接手续。 (4)每天按计划组织人员进行施工,并对质量、进度进行监督检查,并加强对施工过程的管理,不留任何质量隐患,确保生产顺利进行。 (5)加强对班组的管理工作,尽量不出现质量事故。如出现质量事故应追查、总结并及时处理。 (6)作好本工程施工记录及有关的经济技术资料,整理好送交内业归档。 (二)施工管理机构的运行机制 为加强项目管理,项目部认真贯彻执行以下管理制度: 1、项目经理部组织管理制度。 2、项目经理与公司签定的责任承包合同。 3、项目经理部的分工与协作制度。 4、项目各职能人员各级质量管理责任制度。 5、项目各职能人员各级安全管理责任制度。 6、项目各职能人员各级文明施工责任制度。 7、技术管理责任制度。 8、材料管理责任制度。

高压钠灯常见故障

高压钠灯常见故障 一﹑单只灯泡失明:|Lev 1.结构的故障:~!.3{ (1)外壳漏气: 高压钠灯外壳处于高真空状态,外壳漏气会导致金属铌帽﹑铌排气管等外装部件的氧化,造成发光管温度低﹑阻碍管压上升﹑形成大电流,促使灯泡损坏.判断外壳是否漏气,可以观察消气剂黑色镜面蒸散层是否存在,如已消失且在原蒸散层处的玻璃上留下一层淡白色的遗痕,则表明外壳已漏气.c (2)放电管漏钠:高压钠灯的封接结构,主要可分为陶瓷与金属铌帽封接和陶瓷与陶瓷封接两类。放电管由于封接处漏气或陶瓷管开裂等原因,造成钠﹑汞﹑氙气向外壳扩散,灯无法点燃。判断放电管是否漏钠,可观察灯泡顶部或靠近消气剂蒸散层等低温区域,如发现银白色的钠汞蒸散物,则表明放电管漏钠。此时灯泡已坏。i (3)灯泡启动性能差:放电管内充入的氙气变质或灯管电极发射性能变差等因素,会引起灯泡启动电压升高,造成灯管无法启动,灯泡失明。}i92r (4)起跳器失灵:双金属片性能差,造成触点接触不佳,双金属片弹开不能复位或跳不开等,使灯不能点燃。0" (5)灯泡忽亮忽熄:灯泡点燃较长时间后,其管压由于某种原因会逐渐升高,当其升高到电源电压不足以维持其继续放电时,灯泡便会产生自动熄灭现象;当灯管冷却,管内钠蒸气压降低到一定程度后又会自行跳亮,周而复始,出现有规律的亮熄现象。!

(6)脱焊:灯泡内有许多焊接点把各零部件连接起来。由于各连接点脱焊或连接点的镍皮烧断而引起电路断路不通,灯泡无法点燃。O-?B 2.附件的故障:|VG (1)镇流器填充绝缘材料(沥青)泄漏: 高压钠灯是一种高压钠蒸气放电光源,其放电具有下降伏安特性,因此,在电路回路中必须串入电感镇流器才能稳定工作.由于整流器的填充材料绝大部分使用(沥青),遇环境温度较高(超过35℃)时沥青会软化而泄漏,造成镇流器损坏,灯泡失明.9] (2)必须根据灯管的光电参数配套使用相应规格的镇流器,否则会缩短灯的使用寿命或启动困难.@U (3)使用外触发器(电子触发器)安装,应尽量靠近灯体,从触发极至灯极的导线不宜过长,最好控制在20米之内.导线太长,会造成严重的高频损失,使灯触发困难而无法点燃.dW (4)熔断器(RL型):因过载或短路故障等原因导致熔丝熔断时,灯泡失明.熔丝截面应能通过1.5倍的灯管工作电流;选的过细,启动时易熔断.C5> (5)灯座:由于受风力或车辆行使时的干扰和震动,造成灯座与灯头间触点松动,接触不良灯泡失明.灯座漏电间隙小(约6毫米),启动时,在镇流器两端产生的脉冲高压较高(约3000伏),会造成灯座间闪络(窜火),导致灯座内弹簧触片受热消失弹性而使弹簧触片与灯头接触不良,灯泡失明.#3 2.路灯引下线故障:,c"}

高压成套柜安装施工方案

高压成套柜安装施工方案

(一)编制依据 1、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017 2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2016 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 5、《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 7、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 9、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 (二)高压成套柜安装方案 1、施工准备 【1】房内埋件(孔)尺寸、强度达到设计要求,焊接构件的质量符合规定。 【2】房内照明消防设施齐全,接地符合规定要求。 【3】偏差<5mm。水平度<1mm/m,全长偏差<5mm。基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm。,基础型钢与主体接地网的连接牢固,每段两端必须有明显接地。 【4】技术准备 (1)作业前组织对全体安装人员进行安全技术交底和质量技术交底。 (2)人员组织:施工负责人、技术负责人、安全临护人、质量安全负责人、安装人员、试验人员组织到位。所有人员分工明确、职责清楚、配合协调。 (3)相关施工工器具,校验仪器已准备到位。 2、高压成套柜安装 【1】高压成套柜就位 (1)核对图纸、确定柜的编号、摆放顺序和摆放位置。

(2)高压成套柜在装卸的过程中,设专人负责统一指挥, 指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。 (3)由辅助移动工具或人力搬运,按编号顺序进行柜体就位,划定柜眼、套扣,以首面柜为基准向扩展方向定位延伸摆放。 (4)高压成套柜搬运过程要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 (5)高压成套柜组立调整,与基础间采用0.5~1mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过3片,各柜之间应用厂家配备螺栓进行紧固连接。 【2】柜体固定 (1)以第一台定位盘柜为基准与扩展延伸盘柜用螺栓连接牢固,各柜间连接螺栓力矩符合不同产品型号规定要求。 (2)柜体与基础型钢连接牢固, 柜单面或成列安装时用螺栓连接牢固,相邻两柜顶部水平误差<2mm。成列柜顶部水平误差<5mm。垂直误差<1.5mm/m。盘面误差:相邻两柜边<1mm,成列柜面<5mm。柜间接缝<2mm。 (3)柜体接地牢固可靠, 有防震垫的柜体每段柜有两点以上明显接地,导通良好,焊接长度符合相关要求。 (4)装有电器可开启的柜(屏)门,用多股软铜导线连接,其截面应>4mm2,多股导线的端部应纹紧,加终端附件或搪锡处理,不得松散、断股。 (5)柜内照明齐全,机械闭锁、电器闭锁动作准确可靠,高压带电显示正常。 (6)动、静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 (7)安全隔离板开启灵活,防电气误操作的“五防”装置动作灵活可靠。 3、母线安装 【1】上、下母线及固定装置无尖角、毛刺。 【2】硬母线表面光洁平整,包括弯曲部分不应该有裂纹、皱褶、夹杂物及变形和扭曲现象。 【3】螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层不应有麻面,

高压钠灯维修标准程序

高压钠灯维修标准程序 高压钠灯由于其有较高的光效及寿命,普遍为城市道路照明的主要光源。在日常检修维护中我们可以通过对其特性的了解及工作经验的提炼,总结出对高压钠灯各个部件检修维护的判断方式和检修维护的捷径,从而提高日常维护检修的工作效率,该修灯程序主要针对维修高压钠灯过程中因故障判断不准确而进行盲目“三换”而编。目的是提高城市道路照明的亮灯率、节约人力、物力资源。现将故障情况分析如下: 一、高压钠灯各部件的故障现象 1、保险丝烧毁:保险丝质量差或寿命到期;引上线有短路现象。 2、灯泡不亮:灯泡质量或寿命到期;镇流器不匹配;系统高压过高;镇流器匝间断路。 3、触发器故障:触发器质量差或已到寿命;灯泡烧毁后,触发器不停触发使触发器损坏。 4、灯头故障:灯头质量差或已到寿命,弹簧失去弹性,接触不良造成开路;触发器的高压脉冲使灯头放弧,造成灯头短路。 5、镇流器故障:镇流器接线柱处因接触不良或烧毁而造成开路;镇流器轻微匝间短路而烧毁灯泡。 6、电源引至镇流器间连线故障:外力破坏或接头处烧断引起线路开路;外力破坏或电流过大引起线路短路。

7、镇流器至灯头之间的连线故障:外力破坏或接头处烧断而使灯线开路;或由于触发器高压脉冲的触发使灯线绝缘击穿而短路;或线路绝缘破损搭接灯具外壳,造成灯具外壳带电。 8、接触不良:长期使用或铜铝直接接触而造成的氧化,产生接触不良,时通时断现象。 9、电容故障:电容器开路,此时不影响亮灯;电容器短路,此时烧保险丝。 10、电源故障:因电缆开路或断路故障造成无电压;供电半径过大使末端电压不足;系统电压过低或过高。 二、高压钠灯故障维修程序 维修工作人员首先要能认知熟悉相关的电器材料性能、规格,并能独立正确完成接线。必须穿戴安全用品,准备好必备的工具及材料:如试电笔、万用表、试用触发器、灯泡,护套线等。为确保安全生产,登高时必须系好安全带,无电源时也要当有电一样操作。维修工作正式开始必须做到:一看、二听、三测、四试、五换、六记,先地下、后高空的步骤来进行。高压钠灯接线示意图如下: 捡修操作顺序如下:

汽车电源系统常见故障及原因分析

汽车电源系统常见故障及原因分析 【摘要】随着汽车技术的不断发展,现代汽车上相关电气设备的应用越来越多,而汽车电源系统作为全车电气设备的电源,其正常工作与否直接决定了汽车电气设备能否正常工作。本文介绍了汽车电源系统的结构组成及各部件功能等,并在此基础上分析了汽车电源系统的常见故障及原因。 【关键词】汽车电源系统常见故障诊断流程 随着汽车技术的进步,同时为了满足人们对汽车驾驶安全性、舒适性及经济性要求的不断提高,在现代汽车上应用的汽车电气设备越来越多。而作为全车电气设备电源的汽车电源系统,其工作性能的好坏直接影响到全车电气设备的正常工作。 1 汽车电源系统的组成及各部分功能 汽车电源系统主要由蓄电池、交流发电机及电压调节器、充电指示灯、点火开关等几部分组成。其中,各部件的主要功能为: 发电机——汽车的主要电源。发动机怠速转速以上,发电机向汽车上所有用电设备(除起动机外)供电,并向蓄电池充电; 调节器——使发动机在转速变化时保证发电机输出稳定的电压; 蓄电池——在发动机起动时,向起动机和点火系统供电;在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电;当发电机超载时,协助发电机供电;在发电机正常工作时,蓄电池将发电机发出的多余电能储存起来;相当于一个大容量电容器,缓和电气系统中的冲击电压,保护汽车上的电子设备; 充电指示灯——用来指示蓄电池充放电状况,充电指示灯亮表明蓄电池向外放电,充电指示灯灭表明发电机向蓄电池充电,汽车起动后指示灯由亮变灭。 2 蓄电池的常见故障及原因分析 2.1 自放电 (1)故障现象:充足电或前一天使用良好的蓄电池,第二天使用时电压明显降低很多或几乎没有电,从而使起动机不转、p(1)蓄电池长期充电不足或放电后不及时充电,温度变化时,硫酸铅发生再结晶; (2)蓄电池液面过低,极板上部发生氧化后与电解液接触,也会生成粗晶粒硫酸铅;

高压电力计量箱安装使用说明

高压电力计量箱安装使用说明 一、JLS-10(6)系列高压电力计量箱(组合互感器)适用于环境气温-25℃~40℃,湿度≤90%,无腐蚀,无易燃,无爆炸性气体的场所。 二、该产品安装在电力变压器的高压一侧分支线路上做电能计量使用。 三、安装前必须做如下检查: (1)高压瓷瓶完好无裂纹。 (2)各部螺丝是否紧固,二次接线是否牢固。 (3)绝缘电阻测定: a 一次对二次及地:≥1000M Ω b 二次对地:≥500m Ω (4)工频耐压实验: a 一次对二次及地:10kV计量箱38kV/一分钟 6kV计量箱28kV/一分钟 b 二次对地:2kV/一分钟 四、高压计量箱安装前应试验合格,配置相应电压等级的氧化锌避雷器或阀式避雷器,其接地电阻≤10 Ω。 五、接线应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电力计量箱一次导电端子的相序A、B、C各相分别对应连接(必须是正相序)方可投入运行。 六、高压电力计量箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。

七、高压电力计量箱装好后,应带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,方可正式投入运行。 八、对运行中的高压电力计量箱,根据有关规程必须定期检查和预防性试验,每年一次,若发现有抄表不正常现象或其他缺,应做处理后再继续运行。 九、高压电力计量箱保存期间注意防潮。 十、高压电力计量箱接线如附图一 附图一: (1)通电检查: a 接线盒2、3短路,电度表转速约减半,证明A相电流互感器正常,同时6、7短路,电度表停转,证明C相电流互感器正常。 b 1、5、9分别是A、B、C二次100伏电压,断开可检查电压互感器,断开两表停,接上转,证明电压互感器正常。 c 通过接线盒接线端子可接入专用测量仪器,现场检验高压电力计量箱是否运行正常和准确度,变动二次接线注意防止CT开路!PT 短路! (2)停电检查: a 断开1、5、9上下联片,用直流法现场检查电压互感器极性。 b 断开3、4和7、8同样可现场检查电流互感器极性。 附图二: (1)通电检查:

基站常见电源故障处理手册

基站常见电源故障处理手册 电源系统作为基础网络,其正常工作是通信网络安全可靠运行的基础。基站作为通信网络的组成单元,其安全工作同样要求电源系统的正常运行作为支撑,尽管不同的基站系统配置不尽相同,但电源系统主要由交流配电、开关电源、蓄电池、空调和接地系统组成或者由其中的一部分组成。基站电源系统的常见故障也基本类同。现将基站电源的常见故障和处理方法进行归类说明,作为维护人员处理基站电源故障的参考。 一、交流配电故障 基站的交流配电部分主要包括:业主(电力局)配电房分路开关、市电进线电缆、基站计量电度表、基站电源进线总开关、三相分路开关、单相分路开关等设备。部分郊线基站还配有变压器。常见的交流配电故障主要有: 1.基站交流断电:基站交流断电是指整个基站没有交流输入。对于此类故障首先判断是否电力局市电停电。(1)如果市电停电,对于VIP基站则采用移动油机进行应急发电。发电时必须将交流输入空开断开,油机电缆接入基站电源总开关的下桩头,保证油机电源不会倒送进入市电电网。根据油机的容量,切断空调开关、蓄电池的熔断器避免油机输出过载保护。注意:油机发电时必须保证通风和接地,避免操作人员的安全事故。(2)如果市电正常而基站内没有交流电源,则检查基站电源总开关是否跳闸、业主配电房内送往移动基站的开关是否跳闸。 2.空开跳闸:空开跳闸往往是由于负载或线路短路、空开容量与负载电流不匹配或空开损坏造成。此类故障的检查步骤一般为:(1)检查开关、分路电缆和设备是否存在短路烧焦的痕迹,如果存在,则首先排除设备和线路故障;(2)如果线路正常,可以试着合上跳闸的开关,如果开关立即跳闸,这说明负载侧存在短路现象或开关损坏。(3)如果开关合上后负载工作正常,测量负载电流与开关容量进行比较并观察一段时间。如果空开仍然跳闸,这说明开关损坏需要更换。 3.电源缺相:电源缺相是指三相电源中有一相或两相的电压为0V,电源缺相将造成开关电源、空调保护停机。产生的原因主要有:市电输入缺相或开关损坏。电源缺相的检查可用万用表从末级开始逐级向上测量三相电源的电压,根据

内存常见故障的判断方法与处理方法

由于内存安装不当或有严重地质量问题往往会导致开机“内存报警”,是内存最常见地故障之一.在开机地时候,听到地不是平时“嘀”地一声,而是“嘀,嘀,嘀...”响个不停,显示器也没有图像显示.这种故障多数时候是因为电脑地使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,内存地金手指表面氧化,造成内存金手指与内存插槽地接触电阻增大,阻碍电流通过而导致内存自检错误.这类内存故障现象比较明显,也很容易通过重新安装或者替换另外地内存条加以确认并解决.在取下内存条后,应注意仔细用无水酒精及橡皮将内存两面地金手指擦洗干净,而且不要用手直接接触金手指,因为手上汗液会附着在金手指上,在使用一段时间后会再次造成金手指氧化,重复出现同样地故障,安装时可多换几个内存插槽.另外,我们还应用毛笔刷将内存条插槽中地灰尘清理掉,然后用一张比较硬且干净地白纸折叠起来,插入内存条插槽中来回移动,通过该方法让纸张将内存条插槽中地金属物擦拭干净,然后再安装内存条.同时要仔细观察是否有芯片被烧毁、电路板损坏地痕迹.另外某些老内存(如内存),安装时必须成对使用.而内存必须要将主板上地内存插槽插满才能正常使用,如果没有插满,就需要使用一个与形状类似地专用“串接器”插在空闲地插槽上. 因内存质量不佳或损坏而导致地系统工作不稳定故障,是电脑维修过程中,遇到地最多地问题了.比如系统频繁出现“篮屏死机”和“注册表损坏”错误或者经常自动进入安全模式等.比如遇到“注册表错误”时,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“”命令,将“启动”项中地前面地“”去除,然后再重新启动电脑.如果故障排除,说明该问题真地是由注册表错误引起地;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好地内存条检验是否存在同样地故障.有时候,长时间不进行磁盘碎片整理,没有进行错误检查时,也会造成系统错误而提示注册表错误,但对于此类问题在禁止运行“”后,系统就可以正常运行,但速度会明显地变慢.解决此类故障除了更换内存条以外,还可以先尝试调整主板中内存地相关参数.如果内存品质达不到在中设置地各项指标要求,会使内存工作在非稳定状态下,建议在中逐项降低、等参数地设置数值.假如您地内存并非名牌优质产品,最好选择默认设置为“”,即“自动侦测模式”.在模式下,系统自动从内存地芯片中获取信息,所以理论上说,此时内存地工作状态是最稳定地. 在大多数内存同步工作模式下,内存地运行速度与外频是相同地.但现在很多主板都支持“异步内存速度”,也就是说两者地工作频率可存在一定差异. 以典型地主板为例,进入后找到“ (内存时钟频率)”选项,即有“ (总线频率和内存工作频率同步)、(总线频率减)、(总线频率加)等三种模式.如果内存工作不稳定地话,当然可以将内存工作速度设定得低一些. .兼容性故障地处理 内存是电脑中最容易升级地配件之一.由于我们使用地电脑是由不同厂商生产地产品组合在一起地,不兼容性成为用户最为关注地问题.因为升级不当,就会导致出现系统工作不稳定、内存容量不能完全识别,甚至不能开机等一系列故障. 在升级过程中,内存地混插往往会出现问题,其中之一就是因为单面和双面内存混插造成地.双面内存往往需要占用两个“”,而一些旧型号地主板可能存在兼容问题(像地等老主板),就只能识别一半地容量.就单、双面内存地认识也想多说两句,其实它们地本身没有好坏之分,区别也很小,只不过最重要地是要看哪种封装被主板芯片组支持地更好.不可否认地一点是,同等容量地内存,单面比双面地集成度要高,生产日期要靠后,所以工作起来就更稳定罢了.另外大家很关心两种不同规格地内存条是否能够在同一主板中使用,实际上

照明灯具故障判断售后服务

一、金卤灯、高压钠灯接线方式说明: 二、金卤灯故障判断: 金属卤化物灯(金卤灯)以其发光效率高、体积小而广受人们关注, 金属卤化物灯内充有少量金属卤化物和气体,从触发到正常发光需一分多钟,大致分为三阶段。 1.触发阶段。金属卤化物灯内无灯丝,只有两个电极,直接加上工作电压不能点燃,必须先加高压使灯内气体电离。高压由专用触发器产生。 2.着火阶段。灯泡触发后,电极的放电电压进一步加热电极,形成辉光放电,并为弧光放电创造条件。 3.正常发光阶段。在辉光放电的作用下,电极温度越来越高,发射的电子数量越来越多,迅速过渡到弧光放电。随着温度进一步升高,灯的发光越来越强直到正常,全部过程需一分多钟,如果启动电流大,电源启动性能好,此过程可短些。全面金卤灯的工作原理介绍... 下表详细介绍金卤灯配套电感镇流器在使用中常见故障及排除方法:

网站地址:https://www.wendangku.net/doc/e88015088.html,/CibsService/ServiceInfo-18.html 三、LED灯具故障判断 接线图 1、灯具完全不亮 首先检查电源是否接线正确,并正确接上适配的电压电源,如接线及接入电压正确还是不亮建议更换电源再做测试,如更换新电源还是不亮说明灯具内链接线锡焊脱落;需将整灯寄回我公司技术人员检查维修; 2、灯具部分不亮 此故障多见于路灯,隧道灯,投光灯,泛光灯等,因所LED灯具都采用几串几并如部分不亮说明这部分锡焊脱落;需灯具返还厂家维护; 3、普通单色灯具通电后一闪一闪 此故障直接判断电源内元器件顺坏,更换电源即可; 4、灯具一通电听到一声爆声和黑烟 此故障明显电源接通不正确,多数原因为低电压灯具接上了高电压,如灯具应为12V电接上了220V电源,瞬间烧坏电源和灯珠; 5、七彩LED灯具接通电不变颜色 此故障多见于七彩护栏管、点光源、水底灯、埋地灯、洗墙灯、灯条灯带等内控七彩变色灯具,七彩变色灯具输入电压必须为交流电220V,12V,24V,如接上DC 12,24只会亮一个颜

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

汽车常见故障排除以及解决方法

家用汽车故障排除方法 1.车辆的转向盘总是不正,一会向左,一会向右,飘忽不定:故障判定:真故障。原因分析:这是由于固定在转向机凹槽中的橡胶限位块已完全损坏导致。将新限位块装复后,故 障完全消失。 2.每次开启空调时,其出风口有非常难闻的气味,天气潮湿时更加严重:故障判定:维护类故障。原因分析:空调的制冷原理是通过制冷剂迅速蒸发吸热,使流经的空气温度迅速 下降。由于蒸发器的温度低,而空气温度高,空气中的水分子颗粒会在蒸发器上凝结成水珠,而空气中的灰尘或衣服.座椅上的小绒毛等物质,容易附着在冷凝器的表面,从而导致 发霉,细菌会大量繁殖。这样的空气被人体长期吸入会影响驾驶员及乘车人的身体健康, 所以空调系统要定期更换空调滤芯,清洁空气道。 3下小雨时风窗玻璃刮不干净:故障判定:维护类故障。原因分析:不雨下得很大时使用 刮水器感觉不错,可是当下小雨启动刮水器时,就会发现刮水器会在玻璃面上留下擦拭不 均的痕迹;有的时候会卡在玻璃上造成视线不良。这种情况表明刮水器片已硬化。刮水器 是借电动机的转动能量,靠连接棒转变成一来一往的运动,并将此作用力传达至刮水器臂。不刮水器的橡胶部分硬化时,刮水器便无法与玻璃面紧密贴合,或者刮水器片有了伤痕便 会造成擦拭上的不均匀,形成残留污垢。刮水器或刮水器胶片面的更换很简单。但在更换 时应注意,在车型及年份不同,刮水器的安装方法及长度不同。有的刮水器胶片的更换很 简单。但在更换时应注意,在车型及年份不同,刮水器的安装方法及长度不同。有的刮水 器只需要更换橡胶片,而有的刮水器需整体更换。 4车辆有噪声:故障判定:假故障。原因分析:无论是高档车.低档车.进口车.国产车.新车. 旧车都存在不同程度的噪声问题。车内噪声主要来自发动机噪声.风噪.车身共振.悬架噪声 及胎声等五个方面。车辆行驶中,发动机高速运转,其噪声通过防火墙.底墙等传入车内; 汽车在颠簸路面行驶产生的车身共振,或高速行驶时开启的车窗不能产生共振都会成为噪声。由于车内空间狭窄,噪声不能有效地被吸收,互相撞击有时还会在车内产生共鸣现象。行驶中,汽车的悬架系统产生的噪声以及轮胎产生的噪声都会通过底盘传入车内。悬架方 式不同.轮胎的品牌不同.轮胎花纹不同.轮胎气压不同产生的噪声也有所区别;车身外形不 同及行驶速度不同,其产生的风噪大小也不同。在一般情况下,行驶速度越高,风噪越大。 5.运行中发动机温度突然过高:故障判定:真故障。原因分析:如果汽车在运行过程中, 冷却液温度表指示很快到达100℃的位置,或在冷车发动时,发动机冷却液温度迅速升高 至沸腾,在补足冷却液后转为正常,但发动机功率明显下降,说明发动机机械系统出现故障。导致这类故障的原因大多是:冷却系严重漏水;隔绝水套与气缸的气缸垫被冲坏;节 温器主阀门脱落;风扇传动带松脱或断裂;水泵轴与叶轮松脱;风扇离合器工作不良。 6.汽车加速时机油压力指示灯会点亮:故障判定:真.假故障并存。原因分析:机油灯点亮 有实与虚两种情况。所谓实,就是机油压力确实低,低到指示灯发出警告的程度,说明润 滑系统确有故障,必须予以排除。所谓虚,正像怀疑的那样,机油润滑系统没有故障,而

氙气灯和高压钠灯

一、氙气灯的概念 氙气灯是一种含有氙气的新型大灯,又称高强度放电式气体灯,英文简称HID (Intensity Discharge Lamp )。它的原理是在UV-cut 抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon )与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast )将车上12 伏特的直流电压瞬间增压至23000 伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID 工作时所需的电流量仅为3.5A ,亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10 倍。 二、氙气灯(HID)的发光原理 汽车氙气灯与传统卤素灯不同,这是一种高压放电灯,它的发光原理是利用正负电刺激氙气与稀有金属化学反应发光,因此灯管内有一颗小小的玻璃球,这其中就是灌满了氙气及少许稀有金属,只要用电流去刺激它们进行化学反应,两者就会发出高达4000K-12000K 温度的光芒。它采用一个特制的镇流器,利用汽车电池12V 电压产生23000V 以上的触发电压使灯启动。启动时0.8 秒的亮度是额定亮度的20% ,达到卤素灯的亮度,并使大灯4 秒以内达到额定亮度的80% 以上。在灯稳定后镇流器向灯提供约80V 供电电压,保持灯以恒定功率运转。 三、氙气灯(HID)的性能特点 1、亮度高:一般的55W 卤素灯只能产生1000 流明的光,而35W 氙气灯能产生3200 流明的强光,亮度提升300% ,拥有超长及超广的视野,为你带来前所未有的驾车舒适感;让夜晚不再黑暗,视野更清晰,可大大减少行车事故率。 2、寿命长:氙气灯是利用电子激发气体发光,并无钨丝存在,因此寿命较长,约为3000 小时,大幅度超越汽车夜间行驶的总时数,而卤素灯只有250 小时。 3、节能:氙气灯只有35W ,而发出的是55W 卤素灯 3.5 倍以上的光,大大减轻了汽车电力系统的负荷,电力损耗节省40% ,相应提高了车辆性能,节约能源。 4、色温性好:有4300K-12000K 等,6000K 接近日光,深受广大用户的好评,而卤素灯只有3000K ,光色暗淡发红。 5、安全可靠:安全性才是HID 的最大魅力,很多使用过HID 的车主反应,安装了HID 灯视线良好,夜间驾驶的安全性大大提高。主要是因为HID 灯带来的多重光束和强度会比简单的远、近光设置更有效,能大幅提高车前方的照明,照亮路边的标志,这些对行车安全的重要性是毋庸置疑的。 6、应急性,由于氙气灯与卤素灯的发光原理不同,当蓄电池供电出现问题时,它会延长几秒才熄灭,以便让车主有一定的时间去处理紧急情况。 四、造成氙气灯缺点的真正原因

电源模块常见故障处理方法

电源模块常见故障处理方法 通用故障处理流程 在安装和调试过程中,监控模块发生告警的现象属于该过程中正常现象。掌握了通用 的故障处理流程,就能根据故障现象查找故障根源,进行分析,从而排除故障。 通用的故障处理流程如下: 常见的单元类型分为交流配电单元、直流馈电单元、充电模块、监控模块、综合测量 模块、开关量模块、电池巡检模块、绝缘检测模块等。

?充电模块常见故障分析和处理方法 充电模块保护 ●充电模块交流输入过压、欠压、缺相以及模块过温将导致充电模块保护,请根据故 障代码进行确认。 ●机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过温保护。 ●机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。 充电模块故障 ●充电模块的输出电压过高或者输出过流将导致模块保护,需要将模块断开交流后重 新上电启动,方可恢复模块正常。 ●在手动工作状态下时,输出过压告警值默认为242V,所以不合理的电压调整可能导 致模块充电模块输出过压报警,该情况下重新调整模块的输出电压在正常范围内即 可。 充电模块不均流 ●没有连接均流线,或均流线接错,可能导致不均流。 ●控母模块和合闸模块之间不可以均流。 ●断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号的大小 应满足i/1.05I×4.2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块 的额定输出电流;此时将均流口的正、负短接,模块的输出电压应下降10V左右。 充电模块通讯中断 ●充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同 的地址也将造成监控模块通讯中断。 ●模块在非工作状态下将导致充电模块通讯中断。 ●监控器设置的模块个数多于实际模块个数时,将导致设置多余的模块报通讯故障, 因为此时该模块不存在。 ●充电模块的地址应该从1开始设置,同组模块地址必须连续设置。 模块输出电压几乎为零,输出电流在额定电流的15%以下 ●模块具有短路保护功能,请检查模块输出端是否存在短路现象。 充电模块电压输出无法达到设定的电压 ●充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值。

相关文档
相关文档 最新文档