前言

目前,电力已经被广泛应用于社会的各个领域。随着电力在国民经济和人们日常生活中的作用越来越重要,电力的安全、经济输送成了人们研究的一个重要课题。在我国,由于历史诸方面的原因,目前越来越多的出现某地某个电力系统面临着因用电负荷的快速大量增加而不能安全经济运行的局面。对存在类似这样的问题的供电系统进行合理的技术改造成了许多电力部门亟需解决的问题。本人不揣浅陋,在邹老师的指导下,通过对这一问题的研究,完成了本毕业设计。

本毕业设计针对义(马)煤(业)集团新安煤矿供电系统存在的问题,提供了两种可供选择的技术改造方案,并对两种方案分别进行阐述和简单的对比。然后主要针对第二种方案展开技术论证。通过大量的相关技术参数的计算,内容翔实的方法论证和校验,可以证明第二种方案从技术上讲是完全可行的,它又能从根本上解决现有供电系统存在的问题。通过上述论述和与第一种方案的综合比较,作者主要突出第二种方案技术上的优势。作者的本意就是向煤矿方面推荐作者着重论述的第二种方案,希望煤矿方面能够从长远规划出发,采用第二种方案。

限于作者的水平十分有限,再加上时间仓促,本毕业设计种难免出现不严密之处或这样那样的错误,恳请各位老师批评指正。

1 概述

要搞好这个设计题目,必须首先对供电系统中的某些知识有一个总体的了解,现简单介绍如下。

1.1 《煤矿安全规程》中的有关规定

第441条矿井应有两回路电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电

源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。

矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

正常情况下,矿井电源应采用分裂运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。

10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。

矿井电源线路上严禁装设负荷定容量。

第442条对井下各水平中央变(配)电所主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。

主要通风机、提升人员的上井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。

本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。

本条上述设备的控制回路和辅助设备必须有与主要设备同等可能的备用电源。

1.2 供电系统的要求

1.2.1 一般用户对供电的要求

保证供电安全可靠:

安全是指不发生人身触电事故和因电气故障而引起的爆炸、火灾等重大灾害事故。尤其是在一些高粉尘、高湿、有易爆、有害气体的特殊环境中,为确保供电安全,必须采取防触电、防爆、防潮、抗腐蚀等一系列技术措施,正确选用电气设备、拟定供电方案,并设置继电保护,使之不易发生电气事故,一旦发生,也能迅速切断电源,防止事故的扩大并避免人员的伤亡。

供电的可靠性是指供电系统不间断供电的可能程度。为了保证供电系统的可靠性,必须保证系统中各电气设备、线路的可靠运行,为此应经常对设备、线路进行监视、维护,定期进行实验和检修,使之处于完好的运行状态。此外,对一、二级负荷采用两独立电源或双回路供电,则是最重要的设计措施之一。

保证供电电能质量:

对于用户,良好的电能质量是指电压偏移不超过额定电压的±5%。频率偏移不超过±0.2~0.5Hz,正弦交流的波形畸变极限值在3%~5%的允许范围之内。在电能的质量指标中,除频率一项用户不能控外,其余两项指标都可以在供电部门和用户的共同努力下,采用各种技术措施加以改善并达到允许范围之内。

保证供电系统的经济性:

该项要求供电系统的一次投资要少,运行费用要低。在满足前两项要求的前题下,

尽可能节约电能和减少有色金属的消耗。

总之,要在保证安全可靠的前题下,使用户得到具有良好质量的电能,并且在保证技术经济合理的同时,使供电系统结构简单、操作灵活、便于安装和维护。

1.2.2 矿区供电的一规定

矿区总体供电应根据煤炭系统电力负荷的分布和发展情况,结合地区电力规划,照顾当地农用和其他需要,合理确定供电电源、电压等级、供电系统和建设顺序。供电系统应有利于分期建设,不建或少建临时工程。

供电系统采用6、35千伏及以上电压,当两种电压的技术经济比较相差不多时,宜采用较高电压方案。在10千伏系统已经形成的矿区,经技术经济比较,宜可采用10千伏供电。

矿区电源一般取自电力系统,确有技术经济根据时,可建自备电场。

每一矿井应有两回电源线路,当任一回发生故障停止供电时,另一回应能担负矿井全部负荷。矿井的两回电源线路上,都不得分接任何负荷;特殊情况,经省(区)煤炭局批准,其中一回可不在此限。

由两回及以上线路供电时,其中一回停止运行,其余线路对矿井、露天应保证全部负荷,对其他用电单位应保证其全部负荷的75%。

矿区或大型矿井变电所的数量、容量和所址位置的选择,除应接近负荷中心,便于进出线、有发展余地、不占或少占用农田、地形地质条件适宜尽量不压资源;运输、通讯、给水、采暖方便等条件外;尚应考虑分期建设、投资效果与矿区总体供电系统一起经方案比较后确定。

矿区和主要企业送电线路的导线均应按经济电流密度选择,按允许电压损失及允许载流量的条件验算。

矿区变电所主变压气一般选用两台。当一台停止运行时,尚应保证安全和原煤碳生产用电负荷,且不小于全部负荷的75%。

对于经过审定的矿区逐年用电负荷发展计划,矿区供电系统分期建设规模等各项原则方案,必须与当地电力部门密切联系,共同协商,并进量取得协商纪要或书面协议。

1.3 架空导线截面的选择校验

架空导线截面的选择对电网的技术、经济性能影响很大,在选择导线截面时,既要保证工矿企业供电的安全与可靠,又要充分利用导线的负荷能力。因此,只有综合考虑技术、经济效益,才能选出合理的导线截面。

1.3.1 高压架空线路截面选择计算

1.3.1.1 按长时允许电流选择导线截面

电流通过导线将使导线发热,从而使其温度升高。当通过电流超过其允许电流时,将使导线过热,严重时将烧毁导线,或引起火灾和其他事故。为了保证架空线路安全可靠地运行,导线温度应限制在一定的允许范围。为此,通过导线的电流必须受到限制,保证导线的温度不超出允许范围。选择导线截面应使线路长时最大工作电流I ca (包括故障情况)不大于导线的长时允许电流I ac ,即

I ac ≥I ca

裸导体的长时允许电流如表1-1所示。

表1-1

裸导体的长时允许电流(环境温度为25℃,导线最高允许温度70℃) 铜 线 铝 线 钢芯铝线 导线 型号 长时允许电流A 导线 型号 长时允许电流A 导线 型号 室外长时允许

电流A

室内 室外 室内 室外 TJ-4 50 25 LJ-16 105 80 LGJ -16 105 TJ-6 70 35 LJ-25 135 110 LGJ -25 135 TJ-10 95 60 LJ-35 170 135 LGJ -35 170 TJ-16 130 100 LJ-50 215 170 LGJ -50 220 TJ-25 180 140 LJ-70 265 215 LGJ -70 275 TJ-35 220 175 LJ-95 325 260 LGJ -95 335 TJ-50 270 220 LJ-120 375 310 LGJ -120

380 TJ-70 340 280 LJ-150 440 370 LGJ -150 445 TJ-95

415

340 LJ-185 500 425

LGJ -185 515 TJ-120 485 405 LJ-240 610

-- LGJ -240 610 TJ-150 570 480 -- -- -- LGJ -300 700 TJ-180 645 550 -- -- -- LGJ -400 800

TJ-240 770

650

--

--

--

--

--

一般决定导线允许载流量时,周围环境温度均取+25℃作为标准,当周围空气温度不是+25℃,而是θ′0时,导线的长时允许电流应按下式修正:

K

I I I ac m m ac al =-'-=0

θθθθ (1-1) 式中 I al ——环境温度为θ′0时的长时允许电流,A ; I ac ——环境温度为θ0时的长时允许电流,A ;

θ′0——实际环境温度,℃;

θ0——标准环境温度,℃; θm ——导线最高允许温度,℃;

K——称为电流修正系数。

现在我们根据上述理论计算本设计中所可能涉及到的几种截面的导线在常村煤矿的实地环境中的安全载流量。

对导线截面为70mm 2的架空线安全载流量的计算:

A

I al 226257040

70275=--?

=

对导线截面为95mm 2的架空线安全载流量的计算:

A

I al 274257040

70335=--?

=

对导线截面为185mm 2的架空线安全载流量的计算:

A

I al 422257040

70515=--?

=

对导线截面为240mm 2的架空线安全载流量的计算: A

I al 500257040

70610=--?= 对导线截面为300mm 2的架空线安全载流量的计算:

A

I al 574257040

70700=--?

=

1.4 有关电压损失的规定与计算公式

电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,还产生电压损失等,影响电压质量。当电压损失超过一定的范围后,将使用电设备端子上的电压过低,严重地影响用电设备的正常运行。所以,要保证设备的正常运行,必须根据线路的允许电压损失来选择导线截面。

设一导线的电阻为R ,电抗为X,当电流通过导线时,使线路两端电压不等。线路的电压损失是指线路始、末两端电压的有效值之差,以U ?表示,则

U ?=1U -2U (1-2) 如以百分数表示

%100%2

1?-=

?N

U U U U (1-3)

式中 U N ——额定电压,V 。

为了保证供电质量,对各类电网规定了最大允许电压损失,见表1-2。

表1-2

电力网允许电压损失百分数

电网种类及运行状态 ΔU ac % 备 注

1.室内低压配电线路 1~

2.5

1、2两项总 和不大于6%

4、6两项之 和不大于10%

2.室外低压配电线路

3.5~5 3.工厂内部供给照明与动力的低压线路

3~5 4.正常运行的高压配电线路 3~6 5.故障运行的高压配电线路 6~12 6.正常运行的高压配电线路 5~8 7.故障运行的高压配电线路

10~12

故障运行:例如双回路供电中,有一回路因故障停运,只剩另一回路运行时的情况。

在选择导线截面时,要求实际电压损失ΔU%不超过允许电压损失ΔUac %,即

ΔU%≤ΔUac %

终端负荷电压损失计算

三相对称系统的线电压损失ΔU为

)sin cos (3??X R I U +=? (1-4) 式中 I ——负荷电流,A ; R ——线路每相电阻,Ω; X ——线路每相电抗,Ω;

? ——负荷的功率因数角。

用功率表示时

)(Pr 00Qx U l

U QX PR U N

N +=+=

? (1-5)

式中 P ——负荷的有功功率,KW 。

表1-3 线路供电容量与距离

电 压 架 空 线 电 缆

容量(MW ) 距离(km ) 容量(MW ) 距离(km ) 6 kv <2.0 5~10 <3.0 <8 10 kv <3.0 8~15 <5.0 <10 35 kv

<10 20~70

2 现有高压供电系统存在的问题

义马煤业(集团)新安煤矿是具有两个综合机械化采煤工作面,现年产200万吨原煤的大型国有企业,是从原设计30万吨/年逐步增容改造为60万吨/年、90万吨/年以至于现在的200万吨/年。目前,运行中的高压供电系统是根据1988年的生产规模(~90万吨/年)设计改造并建成使用的。

15年来,随着矿井开采的延伸,产量的增大,大型千伏级综采工作面的投入,全矿总装机容量已从当时的1.25万kW增加至目前的2.3万kW,增幅近一倍,实际上年产量也增加了一倍,致使实际电力负荷亦增加了近一倍,而全矿高压供电系统除一些局部换导线的改造外,在整体上并无大的根本性的增容举措。

目前新安矿高压供电系统的突出问题是:

供电容量严重不足,造成停、限电安全隐患;

线路电压损失超标,大容量电动机起动困难;

线路电能损耗过大,6kV损耗电费近99万元。

据集团供电公司、新安矿介绍,据实地勘察朝阳变电站的运行情况和运行记录,目前已造成朝阳变电站两台35kV,6300kVA主变压器满负荷并联运行、主干下井电缆超负荷运行、井下综采工作面2×400kW、500kW电动机起动困难等不利局面。系统基本丧失备用电源容量,供电可靠性下降,已造成多次限电操作,随时有因故障而造成大面积停电的危险,整个供电状况己不能满足《煤矿安全规程》第441、442条的规定,严重影响矿井生产并产生安全隐患。

新安矿现有35/6.3kV供电系统简化图如图1-1所示。

2.1 35/6.3kV

朝阳变电站主变容量严重不足

朝阳变电站目前装设T 1,T 2两台SJL 1-6300/35型电力变压器,按《煤炭工业矿井设计

规范》第16.1.8条的要求,其中一台主变压器应能满足全矿保安负荷与生产负荷的要求,

以备一台故障或检修时,保证矿井的安全与生产负荷用电。

目前情况是,两台变压器并联运行,当达半小时以上最大负荷时,两台变压器的二次

其他

340所

防洪泵

上变

L 31 645M

150平方

L 43 150平方 2400M

L 32 645M

上变L 44 150平方

2800米L 42 50平方 3500M 150平方L 41 50平方 3500

500K W 2X 400K W

号区

1号区500K W

L 21 L G J -185 4.5K M

L 22 L G J -240 3.5K M

L 23 L G J -240 3.5K M

6300 K V A

6300 K V A

延伸至三水平2号工作面

1号工作面T 1

T 2

L 11 7.5K M L G J -70

L 12 7.5K M L G J -70

电 源 来 自 新 义 站

图1-1 新安矿现有高压供电系统图

中央变电站

侧电流均为570A,合计为1140A,基本上为满负荷运行,据实地勘察及变电站值班人员介绍,有时实际负荷电流还突破1200A,为保证主变压器安全运行,经常对一些地面负荷采取拉闸限电措施,在此运行状况下,一旦出现一台变压器故障停运,矿井的安全与生产将没有保证。

2.2 三回6kV架空线截面不足,电压损失大

朝阳站引出四回架空线L

21、L

22

、L

23

到中央变电站,按《煤矿安全规程》第441条规

定任一回路应能承担中央变电站的全部负荷,据有关资料,新安矿地区年绝对最高气温为42℃,两回导线的经42℃温度修正后的安全载流量分别为422A和500A,引起线路电压损失严重超标(单回运行按560A计算已达7.9%),导线发热,井下大容量电动机起动困难,运行时温升过高等诸多问题。

现临时采用全线两回并联运行的方法维持供电,又会产生保护动作值不易确定,保护不可靠的隐患,因而需要更换截面更大的导线。从长远看,矿井负荷还会逐年增加,很快就会突破单回6kV架空线路的输电能力极限(15MW.km),因此,目前这种3.5~4.5km的6kV架空线输电是不符合高压深入负荷中心的供电技术原则的,用电负荷再有增加,就没有再发展的余地。

2.3 L41、L42两回路电缆线路电压损失过大

L 41、L

42

两回路电缆型号为UGSP-3×50型高压双屏蔽电缆,由二水平中央变电所引出,

长3000m至二号综采工作面,各带一台1600kVA移动变电站,额定电流(6kV)154A,最大单机容量分别为2×400kW和500kW,满负荷运行时电流约为150A,电压损失百分数为

4.7%,起动时该段线路估算最大电压损失百分数可达15%,再加上L

21、L

22

和L

23

、L

24

的起

动电压损失,即使是目前主变压器与两回下井电缆均并联运行的条件下,2×400kW电动机起动时电压损失百分数预计也会超过25%,导致起动困难,因而需要更换截面更大的电缆,必要时采用两回50mm2高压双屏蔽电缆并联供电,可将满负荷运行时的电压损失减少一半,亦可采用前2500m使用ZQ

20

-3×150型电缆、后500m使用UGSP-3×50型电缆串联供电,可将满负荷运行时的电压损失降为2.33%。

2.4 三回6kV架空线路年电能损耗大

按目前现场勘察得到的半小时实际最大负荷,在图1中,L

1(常Ⅰ)电流330A,L

2

(常Ⅱ)电流200A,L

3

(常Ⅲ)电流500A,最大负荷损耗小时数取为4500(当最大负荷年利用小时T max=6000, cosφ=0.9时)时,可以算得,三条线路的年电能损耗分别为:107.84、69.3和98.28万度,合计为:275.42万度,每年需交线路损耗电费(0.51元/度)104.4万元。

2.5 其它

朝阳站35kV 主结线为无母联断路器的全桥结线,运行不够灵活,倒换线路及主变压器均不方便,应考虑增设35kV 母联断路器;变电所内6kV 配电装置年代日久老化,所装仪表显示不准,有的功率因数表在补偿电容器未投入时,反而指示超前;6kV 进线断路器额定电流不够,配套电流互感器一次电流值也不够,影响正常的开断操作与值班记录,不利于实现变电站综合自动化。

2.6 现有供电系统全线一回运行电压损失计算

2.6.1 L 22<新Ⅱ线>一回运行,L 23<新Ⅲ线>一回备用

导线LGJ-240,几何均距 1.25m ,电流560A ,9.0cos =? (sin ?=0.436),长度3.5km 。

导线电阻: R 22=0.13×3.5=0.455Ω 导线电抗:X 22=0.319×3.5=1.1164Ω 电压损失:

)sin cos (3222222??X R Ig U +=?

)436.04355.19.0585.0(5603?+??=

=931V

电压损失百分数

%

6%.5.15%1006000931

%1006000%2222>=?=??=?U U 2.6.2 L 41(移变)

导线UGSP-50,电流150A ,6614.0sin ,75.0cos ==??,长度3km 。

导线电阻: Ω=?=236.13041241R 电线电抗: Ω=?=24.0308.041X 电压损失:

)sin cos (3414141??X R Ig U +=?

V 282)

6614.024.075.0236.1(1503=?+??=

电压损失百分数

%7.4%1006000282

%1006000%4141=?=??=

?U U

2.6.3 总的电压损失

该线6kV 至二号综采工作面移动变电站的总电压损失为:

V U U U 12092829274122=+=?+?=?∑

总电压损失百分数为

∑=+=?+?=?%

2.20%7.4%5.15%%%4122U U U

此值远远超过全国供用电规则所规定的正常运行高压输与 配电两项电压损失之和不大于10%的限额。

2.6.4 35kV 架空线电压损失计算(一回使用一回备用)

导线LGJ-185,3.5km ,LGJ-70,7.5km ,电流205A (6kV 电流1140A ),几何均距1.25m ,436.0sin ,9.0cos ??=。

导线电阻:Ω=?+?=8105.35.7432.05.3163.0R 电线电抗:Ω=?+?=8295.35.7358.05.3327.0X 电压损失:)sin cos (3??X R Ig U +=?

V

54.1810)

436.08295.39.08105.3(2053=?+??=

电压损失百分数:

%

2.5%1003500054

.1810%10035000%=?=??=?U U

2.7 现有供电系统全线并联运行电压损失计算

2.7.1 L 22与L 23并联运行

导线LGJ-240与LGJ-185并联,几何均距1.25m ,电流700A ,436.0sin ,9.0cos ??=,两导线的线路长均为3.5km

L 22

电阻:Ω=?=5705.05.3163.022R

L 22电抗:Ω=?=1445.15.3327.022X

并联运行后等效电阻,电抗

Ω

=+?=2531.05705.0455.05705.0455.02R

Ω

=+?=

5651.01445.11164.11445

.11164.12X

电压损失

)sin cos (3222??X R Ig U +=?

)436.05651.09.02531.0(7003?+??=

=574.9V

电压损失百分数

%6.9%10060009

.574%1006000%22=?=??=

?U U

2.7.2 L 41(移变)

导线UGSP-50,电流150A ,6614.0sin ,75.0cos ==??,长度3km 。 导线电阻: Ω=?=236.13041241R 电线电抗: Ω=?=24.0308.041X 电压损失:

)sin cos (3414141??X R Ig U +=?

V 282)

6614.024.075.0236.1(1503=?+??=

电压损失百分数

%7.4%1006000282

%1006000%4141=?=??=

?U U

2.7.3 总的电压损失

从中央变电所至2号综采面各移动变电站均为单回路供电,故不存在并联的情况,故

V U U U 9.8562829.574412=+=?+?=?∑ ∑?+?=?%%%412U U U

%7.4%6.9+= =14.3%>10%

由此可见,一回路供电已根本不可能,即使并联运行也满足不了国家对煤矿供电的要求。

2.8 现有供电系统架空线电能损耗及损耗电费计算

小时,

小时,45006000,9.0(cos max ===τ?T 电表电费j=0.51元/度)

2.8.1 35kV 电源线路一回使用一回备用

导线LGJ-185,3.5km ,LGJ-70,7.5km ,电流205A ,(二次6kV 电流1140A ) 导线电阻:Ω=?+?=8105.35.7432.05.3163.0R

有功损耗:kW

kW R I P g 4.480108105.320531033232

=???=?=?-- 年损耗电费: j P A ???=?τ

万元25.11051.02.21651.045004.480=?=??=

2.8.2 新安矿6kV Ⅰ与Ⅱ、Ⅲ回架空线分裂运行 2.8.2.1 L 21(新Ⅰ线)

Ig=330A,导线 LGJ-185,长4.5km 。 导线电阻:Ω=?=7335.05.4163.021R 有功损耗:

kW

kW R I P g 63445.239107335.03303103323212

21=???=?=?-- 年损耗电费:

51.0450063445.2392121??=???=?j P A τ

万元5551.084.107=?=

2.8.2.2 L 22与L 23并联运行(Ⅱ与Ⅲ回架空线)

导线LGJ-240与LGJ-185并联,几何均距1.25m ,电流700A ,436.0sin ,9.0cos ??=,两导线的线路长均为3.5km

L 22

电阻:Ω=?=5705.05.3163.022R

L 22电抗:Ω=?=1445.15.3327.022X

并联运行后等效电阻,电抗

Ω

=+?=2531.05705.0455.05705.0455.02R

Ω

=+?=

5651.01445.11164.11445

.11164.12X

有功损耗: 22P ?=32

g I

2R ×310-kW

=3×2700×0.2531×3

10- =372.1 kW

年损耗电费:22A ?=22P ?τj =372.1×4500×0.51 =85.4×0.51=43.554万元 常村矿三回路6kV 架空线年损耗电能

∑=+=?万度24.1934.8584.107E

常村矿三回路6kV 架空线年损耗电费

∑=+=?554

.98554.4355A 万元

2.8.2.3 全年35kV 、6kV 架空线总损耗电能 216.2+19

3.24=409.44万度 2.8.2.4 全年35kV 、6kV 架空线总损耗电费

110.25+98.554=208.8万元

2.9 原系统最大功率电动机起动电压计算

以前有关书及手册中的算法未考虑千伏级大容量电动机的起动电流折算到6千伏侧使6千伏线路压降增加而影响电机端电压的情况,故常有起动电压损失校验合格而电动机仍起动困难的问题发生,就像该矿一样,若按以前的计算方法,起动电压损失仅为18.64%,现场中电机就起动不起来。因此在实际工作中应计入6千伏侧因电动机起动而引起电压损

失增加的影响。当然,在6千伏供电线路较短时,不考虑其电压损失工程上是可以接受的,因为其上的电压损失很小,可以忽略。然而当线路较长时,其上的电压损失就不得不考虑。 由资料可知,最大功率的电动机为2×400kW 为运输机。

由以前的计算可得: L 22-、L 23的并联阻抗Z 1为

Z 1=0.2531+0.5651j

L 41的阻抗Z 3为

Z 2=1.236+0.24j

运输机的额定工作电流I N 由下式得:

Φηcos 3N N U P I =

98.08.0114031040023

?????=

=517A

P ——运输机的额定功率 U N —— 额定电压 cos Φ——额定功率因数 η—— 额定效率

折算到高压侧为:

600012005171?=I =51751

?

=103

按半小时最大实际负荷进行校验 2×400kw 运输机起动前:

流过Z 1的电流为 I 1=700-103=597A 流过Z 2的电流为 I 3=150-103=47A 则对应线路上电压损失分别为:

cos Φ=0.9 sin Φ=0.0.436 △U 1=3I 1(R cos Φ+X sin Φ)

=3×597×(0.2531×0.9+0.5651×0.436)

=490.31V

△U 2=3I 2(R cos Φ+X sin Φ)

=3×47×(1.236×0.75+0.24×0.6614) =88.39V

所以至2107工作面的移动变电站时总的电压损失为:

△U=△U 1+△U 2 =490.31+88.39 =578.7V

所以运输机刚起动时变电站二次侧实际电压U 2为:

U 2=U-△U=(6300-578.7)×60001200

=1144.26V

相电压为:

326.11442=

φU =660.64V KSGZY 型移动变电站,用于把从煤矿井下采区变电所引来的6KV 高压,变为1.2kV 或0.69kV 电压,向采煤工作面电气设备供电。移动变电站具有隔爆结构,使用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井。其型号含义为:K ,矿用隔爆;S ,三相;G ,干式;Z ,组合;Y ,移动。

移动变电站由一台FB-6型隔爆负荷开关、一台KSGB 型隔爆干式变压器和一台DZKD 型隔爆低压馈电开关组成。高压负荷开关箱包括高压电缆连接器。三部分之间用法蓝隔爆面和紧固螺栓连成整体,该整体靠变压器拖撬下面的有边滚轮在轨道上随采煤工作面的推进前移,移动变电站的主 要技术数据见下表2-1。

由表2-1KSGZY-1600/6参数可得:

二次侧额定电流I 为

N N N U S I 32=120031016003??=

=769.8A

相电阻R T 为

223N T I P R ?=2

8.76938000?= =0.0045Ω

阻抗Z T 为

T Z =8.76931200%6??= =0.054Ω

由 2

2T T T X R Z += 得

电抗X T 为 220045.0054.0-=T X =0.0538Ω

运输机回路中流过其它负载的电流(低压侧)I /为

N

I -?='12006000

150I 517

12006000

150-?=

=233A

因为 I U S N N '

='23=P // cos Φ

所以 P /= I U N '

23 cos Φ (cos Φ=0.75) = 3×1200×233×0.75

=363.2kW

2-1 KSGZY型矿用隔爆移动变电站主要技术数据

型号额定

容量

kVA

额定电压

kV

高压侧分接头电压

kV

损耗

W

%

%

连接

组别高压低压定-4%-8%空载短路

KSGZY-

315/63156-2×4%

6±5%

1.2

0.696 5.76 5.52170023004 6.

5

Y,y0

Y,d11

KSGZY-

500/65006-2×4%

6±5%

1.2

0.696 5.76 5.522300360046

Y,y0

Y,d11

KSGZY-

630/66306-2×4%

6±5% 1.26 5.76 5.522800410046Y,y0

KSGZY-

800/68006±5% 1.223005000 5.51Y,y0

KSGZY-

1000/610006±5% 1.22700550061Y,y0

KSGZY-

1600/616006±5% 1.240008000 6.51Y,y0

采用等值阻抗计算法,可以较正确计算出机组电动机的起动电流和起动时电动机的端电压。

机组起动电流计算功率分布如下图2-1所示:

图2-1

根据工程经验取运输机的电动机额定起动电流为正常工作时的5.5倍,即:

I STN =5.5I N =5.5×517 =2843.5A

起动时的功率因数cos ΦST =0.35

机组起动电流计算等值阻抗图如下2-2:

图2-2

则起动时每相阻抗Z MST 为

STN N MST I U Z 3=5.284331140?= =0.2315Ω

R MST =Z MST cos ΦST =0.2315×0.35=0.081Ω X MST =Z MST sin ΦST =0.2315×0.937=0.2169Ω

运输机400m 电缆电阻可由下式所得: []

]20120)(-+=t A L

R L αρ (2-1)

20ρ——电缆线芯在+20℃时的电阻率,对铜芯电缆20ρ=0.0189Ω·mm 2/m

铝芯电缆

20ρ = 0.031 Ω·mm 2/m

L —电缆的实际长度(m) A —电缆线芯的截面(mm 2) α—温度系数,取0.004 t —电缆线芯的允许工作温度℃ 所以

[]400

0.018910.0048020240L R =?

?+?-()=0.03906Ω

电缆电抗X L 为

X L =0.4×0.06=0.024Ω

因为运输机是两台电动机带动,因此每台电动机有一根专用电缆,所以两根电缆的并联阻抗为:

(024.003906.021

Z 240j += =0.0195+j0.012

=|0.0229|Ω 其余负荷的等值阻抗Z P 为

3210cos ?=

P U Z P N P ηφ (2-2)

P φcos =0.75 η平均效率取为0.98 32102.36398.075.01200???=

=2.914Ω

所以

R P =2.914×0.75=2.186Ω X P =2.914×0.661 =1.926Ω 2

P

P

P Z R g =2914.2186.2= =0.2574 1/Ω

2P P P X b Z =2914.2926.1=

=0.2268 1/Ω

Z 240与Z MST 串联后的等值组抗Z 1为

Z 1=(R 240+R MST )+j (X 240+X MST )=(0.0195+0.081)+j (0.012+0.2169)

=0.1005+j0.2288 =|0.2499|Ω

等值电导与电纳分别为 2

21112499.01005.0=

=Z R g =1.6093 1/Ω 2

21112499.02288.0=

=Z X b =3.6637 1/Ω

Z 1再与Z P 并联后得:

g 2=g 1+g 2=1.6093+0.2574 =1.8667 1/Ω b 2=b 1+b 2=3.6637+0.2268=3.8905 1/Ω

222

22228905.38667.1+=+=b g Y

=4.3152 1/Ω

315

.41122=

=

Y Z =0.2317Ω

所以由公式

2

2Z X b Z R g ==及的反用得R 2和X 2为 R 2=g 2Z 22

=1.8667×0.23172=0.1002Ω

X 2=b 2Z 22=3.8925×0.23172=0.209Ω 则总总阻抗∑Z

∑Z =Z T

+Z 2

=(0.0045+0.1002)+j (0.0538+0.209)

=0.1047+j0.2628 =|0.2829|Ω

机组起动时通过变压器的电流可按下式计算:

2

22)()(X R U I ST ∑+∑=

φ

(2-3) φ

2U ——移动变电站二次侧空载相电压V

R ∑——起动回路中各环节有效电阻和Ω

X ∑——起动回路中各环节有效电抗和Ω

ST

I 222628.01047.077.677+=

=2395.79V

通过电动机的电流I MST 为

MST 1I P ST P Z I Z Z =+79.23952499.0914.2914.2?+=

=2206.56A

则电流通过Z 240时的压降△U 240为 (取cos Φ=0.75)

△U 240=3I MST (R cos Φ+X sin Φ) =3×2206.56×(0.01950×0.75 +0.012×0.661) =86.23V

通过电动机的电流折算到高压侧I g 为

I g =2206.56×60001200

=441.31A

此时流经线路L 22、L 23、L 41时的电流1I ' 、2

I ''分别为 1I '=I 1

+I g

=597+441.31=1038.3A

2

I ''=I 2

+ I g

=47+441.31=488.31A 在这些线路上的电压损失1U '?、2

U ''?分别为 cos Φ=0.9 sin Φ=0.436 1U '?= 31I '(R cos Φ+X sin Φ)

=3×1038.3×(0.2531×0.9+0.5651×0.436)

=852.7V

cos Φ=0.75 sin Φ=0.6614 2

U ''?= 32I ''(R cos Φ+X sin Φ) =3×488.31×(1.236×0.75+0.24×0.6614)

=918.29V

6KV 高压侧线路上的总电压损失U ?∑为

U ?∑=1U '?+2

U ''?=852.7+918.29 =1771V

所以移动变电站高压侧实际电压yg U

yg

U =6300-1771=4529V

折算到低压侧为

60001200

4529?

=yd U =905.8V

变压器的电压损失T U ?为

T U ?= 3ST I (R cos Φ+X sin Φ)

=3×2395.79×(0.0045×0.75+0.0538×0.6614) =161.66V

实际电动机起动时的电压sj U

sj U =yd

U -△U 240

-T U ?=905.8-86.23-161.66=658V

电压损失百分数为:

%

1001140658

1140%?-=?U =42.3%

大于规定的允许值30%,即线路电压损失过大,因此导致2×400kW 、500kW 电动机起动困难等诸多问题。

以上计算数据充分表明,新安煤矿现有高压供电系统的确存在严重的亟需解决的技术问题,进行高压配电线路改造势在必行。

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

煤矿采区供电设计

毕业设计(论文) (说明书) 题目:煤矿采区供电设计 姓名: 编号: 平顶山工业职业技术学院 年月日

平顶山工业职业技术学院 毕业设计(论文)任务书 姓名何俊华 专业矿山机电 任务下达日期年月日 设计(论文)开始日期年月日设计(论文)完成日期年月日设计(论文)题目: A.编制设计 B.设计专题(毕业论文) 指导教师 系(部)主任 年月日

平顶山工业职业技术学院 毕业设计(论文)答辩委员会记录 电力工程系矿山机电专业,学生何俊华于年月日 进行了毕业设计(论文)答辩。 设计题目:煤矿采区供电设计 专题(论文)题目:煤矿采区供电设计 指导老师: 答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生何俊华毕业设计(论文)成绩为。 答辩委员会人,出席人 答辩委员会主任(签字): 答辩委员会副主任(签字): 答辩委员会委

员:,,, ,,, 平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)评语 第 1 页 毕业设计(论文)及答辩评语:

煤矿采区供电设计 摘要 电力是煤矿企业的主要能源,由于井下特殊环境,为了减少井下自然灾害对人身和设备的危害,这就要求我们对煤矿企业采取一些特殊的供电要求和管理方法。由于电能够方便而经济地有其他形式的能量转化而得,又能简便而经济地转化成其他形式的能量供应使用;无论是工业还是居民生活,电能的应用极为广泛,一旦中断可能造成人员伤亡、设备损坏、生产停顿、居民生活混乱。所以搞好供电工作对工矿企业生产和职工生活的正常进行具有十分重要的意义。 此次设计注重能力和技能训练的原则,结合工业企业电气化、电气工程自动化电气控制的目标,以供电设计基础能力为主兼顾供电系统的运行和设备维护与管理等知识。设计搜索、总结了供电方面的知识,为供电设计提供了参考依据。 本次设计的对象是——平煤股份六矿公司采区供电,由于矿区开采煤层深、用电负荷大井下涌水量大、机械程度高所以选用深井供电系统。 采取供电要求——采区供电是否安全可靠,技术和经济合力将直接关系到人身,矿井和设备的安全及正常生产,由于矿井工作环境特殊,正确选择电气设备和导线,并采用合理供电控制和保护系统,以确保电气设备安全和防止瓦斯煤尘爆炸。 关键词:电力,供电,采区,设计

有关电力市场毕业论文

有关电力市场毕业论文 1供电企业电力营销管理策略 1.1优质产品策略 1.2用电价格策略 不同的供电企业占有一定有市场份额,但市场长期保持下,竞争不断加剧,人们选择的方向不断增多,供电企业为了获得更多的市 场份额、占有更多的用户,就需要在保证国家政策不违背的情况下,通过采用更加灵活多变的阶梯电价政策,以市场为基础,不断开发 新的用电模式,通过在电价上的调整,合理开发市场。对用电量大、用电高峰段,可以适度调高电价,进一步缓解供电企业压力,合理 实现市场配额。 1.3开拓市场策略 1.4技术推广策略 新技术要进行有效推广,才能在电力营销系统中起到作用,推广新技术和新概念对提高营销管理水平是非常必要的,新技术一定要 结合实际和应用,才能在推广中得到普及和欢迎,利用先进的技术 和理念,促进营销策略科学化、规范化发展。 1.5营销管理策略 通过对其他企业先进管理模式的参考,不断对企业内部进行供电模式调整,不断适应市场进程,失去营销管理策略发展,加大对各 级工作人员的培训力度,提高执行力。 2.1以市场需求为导向,大力开拓电力市场 通过加强电力营销管理、明确市场关键指标、提高电能使用效率的措施,实现可持续发展电力供应。配合各级政府部门做好电力招 商工作,不断扩大现在市场,通过对偏远地区的调研、培育,加大 农村电力市场拓展。可以说,农村用电市场是非常有潜力的,密切

关注农村经济发展和变化,通过对农村住宅、道路、通讯、家电及 小城镇化的发展进程调研,找到供电方向,实现开发新市场的目标。 2.2加强工种管理,理顺管理流程 在电力供应中,电力工程是重要的条件,只有不断加强工程管理内容,才能拓宽效益途径,因为对新用户来说,用户申请用电,都 希望早日通电,只有强大的电力工种才能支撑用户需求。因此要加 强工程管理,理顺管理流程,从上道流程为下道流程作出承诺,以 确保实现对客户的承诺。 2.3提升优质服务,树立企业品牌 电能质量的好坏是树立企业服务品牌的前提条件。电能是看不见、摸不到的商品,品牌形象的重点要放在电能质量、服务意识上,通 过优质服务,达到用户满意,企业形象是品牌的外在表现。电能质 量与服务是相互促进的,供电质量不好、供电可靠性不高,窗口再 多的微笑服务,也汉有达到良好的营销效果,电能服务价值贯穿了 项目立项、设计、安装、施工、维护、抢修整个流程。品牌服务要 求每一个岗位的员工都要站在客户角度,换位思考,给客户发自内 心的真诚服务。 2.4正确执行国家电价政策,保证电费收入合理 2.5加强电网建设,提高供电品质,满足客户需求 电网安全运行、电能质量是电力营销工作重要的后台支持,只有不断完善电网建设,加大运行管理,才能更好的提高供电品质,供 电企业要随时随地提供优质、连续的电力产品,不断满足人民日益 增长的用电需求。 3结束语 供电企业在发展过程中,市场环境已经出现了很大的变化,供电企业面临更加激烈的竞争。可以说,电力营销对目前的供电企业发 展是非常重要的,在电力发展过程中,只有不断改善电力营销,加 大管理力度,才能从本质上改善供应关系,推动行业发展进步。

电力自动化毕业论文范文2篇

电力自动化毕业论文范文2篇 电力自动化毕业论文范文一:电力工程中电力自动化技术应用 摘要:随着社会经济的不断发展,我国的现代化科技水平已有了极大的提高,尤其在电力工程的发展过程中,先进的自动化技术在实际工程中已有了广泛的应用。电力系统中的自动化技术不仅可以减轻工作人员的工作量,提高电力工程的工作效率,还可以增强电力工程的安全性,提高电力自动化技术应用的效率。本文主要对电力工程中电力自动化技术的应用进行了一定的分析,并探讨了电力自动化技术的发展前景,旨在进一步完善电力自动化的应用系统。 关键词:电力工程;自动化技术;应用 1电力系统自动化技术应用 在电力工程中,电力自动化技术有着广泛的应用,其在电力工程远程监控及监视管理等方面都具有重要的作用,为电力系统的平稳运行及安全管理做出了重要的贡献,下面主要探讨了电力自动化技术在电力工程中的主要应用。 (一)发电厂自动化技术 在电力工程系统中,发电厂是一个较为重要的设备,其在电力工程中发挥着重要的作用。如今,将自动化技术充分应用于发电厂设备中,不仅可以严格地控制发电厂的发电量,还可以高效

地维护相关电力设备,促使电力工程进行高效、稳定、安全的发展。在电力工程实践过程中,相关工作人员也充分了解到电力自动化技术的有效性,因此会对自动化系统进行认真的探索与研究,力求寻找出电力自动化技术在发电厂中更为深广的应用。 (二)数据库自动化技术 电力工程在实际工作中是一项较为复杂、多样的系统,而数据库自动化技术主要应用于电力工程中的监控系统中,这一项技术对于电力系统的开发、运行具有很大的作用,在一定程度上能够促进软件技术的完善与发展。例如,随着社会技术的不断发展,主动对象数据库在电力系统中得到了越来越广泛的关注与重视,与一般的数据库相比较,主动对象主要对技术功能进行了一定的支持。在电力工程实践过程中,数据库技术通过对对象函数进行一定的利用可以在自动化系统中实现自行监控的目标,这样不仅可以节省工作人员的数据录入时间,还可以充分利用数据库对数据的管理和分析的功能,进一步提升电力工程中数据的可靠性。通过新型自动化技术的不断应用以及完善,数据库自动化技术也会得到进一步的进步与发展。 (三)安全系统自动化技术 在电力系统工程的运行中,时常会有一些不安全行为的存在。在工作过程中,工作人员有时会出现疲劳困惑的时刻,对于工程运行的集中注意力也存在着一定的欠缺,因此不能做到每时每刻的认真。此时自动化监视系统技术的应用就显得非常重要,同时在实际生活中安全系统自动化技术在电力工程中也得到了大众广泛的关注。在电力工作过程中,自动化安全系统不仅可以及时、

矿山机电一体化专业毕业设计(论文)-煤矿供电系统设计

目录 前言 (3) 设计原始资料 (4) 一、全矿概貌 (4) 二、采区资料 (4) 第一章一般规定 (5) 第一章采区变电所的变压器选择 (5) 一、采区负荷计算 (5) 二、变压器容量计算 (6) 三、变压器的型号、容量、台数的确定 (6) 第二章采区变电所及工作面配电所位置的确定 (7) 一、采区变电所位置 (7) 二、工作面配电点的位置 (7) 第三章采区供电电缆的确定 (8) 一、拟定原则 (8) 二、按照采区供电系统的拟定原则确定供电系统图 (9) 第四章采区高低压电缆的选择 (11) 一、选择原则 (18)

二、选择步骤 (18) 三、电缆长度的确定 (11) 四、电缆型号的确定 (11) 五、电缆选择原则 (11) 六、低压电缆截面的选择 (11) 七、采区电缆热稳定校验 (15) 第六章采区低压控制电器的选择 (20) 一、电器选择按照下列一般原则进行 (20) 二、据已选定的电缆截面、长度来选择开关、起动器容量及整定计算 (20) 第七章低压保护装置的选择和整定 (22) 一、低压电网短路保护装置整定细则规定 (22) 二、保护装置的整定与校验 (22) 第八章高压配电箱的选择和整定 (27) 一、高压配电箱的选择原则 (27) 二、高压配电箱的选择 (27) 三、高压配电箱的整定和灵敏度的校验 (28) 第九章井下漏电保护装置的选择 (29) 一、井下漏电保护装置的作用 (29) 二、漏电保护装置的选择 (29)

三、井下检漏保护装置的整定 (29) 第十章井下保护接地系统 (30) 结束语 (32) 参考文献 (33)

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

某小区供配电系统设计本科生毕业设计论文

本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

内蒙古蒙发煤炭有限责任公司呼和乌素煤矿勘察毕业论文

蒙发煤炭有限责任公司呼和乌素煤矿勘 察毕业论文 第一章井田概况及地质特征 1.1 井田概况 1.1.1 位置与交通 蒙发煤炭有限责任公司呼和乌素煤矿位于煤田补连区家塔井田,行政区划属自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇管辖。煤矿地理坐标为: 东经:110°06′58″—110°09′15″; 北纬:39°21′20″—39°23′22″。 矿井至乌兰木伦镇约5 km,至伊金霍洛旗政府所在地约35km,至鄂尔多斯市(区)70km,鄂尔多斯市至市90km,至呼和浩特市330km,其间均为一级和高速公路连通。矿井交通便利。详见交通位置图1-1-1。 图1-1-1 交通位置图 1.1.2 地形地貌及水系

受井田东部乌兰木伦河及北部呼和乌素沟水系侵蚀作用影响,井田地势总体南高北低,西高东低;海拔高度在1275.8~1126.1m之间,相对高差约149.7m,最低点处于呼和乌素沟乌兰木伦河入口处。因受毛乌素沙漠影响,地貌多为新月形沙丘。 地表水系主要有乌兰木伦河及其支流呼和乌素沟,乌兰木伦河在附近由北向东,弯曲通过,流向东南,常年有地表迳流,在省境汇入窟野河后注入黄河。该河为区最大河流,平时水期流量3.13m3/s,最大洪水流量1395m3/s(1989年7月21日),呼和乌素沟是井 田北部的主要河流,基本为长年溪流,流向近东西,向东与乌兰木伦河汇合,流量随气候和季节变化很大,历史最高洪水位标高+1137m。 1.1.3 气象及地震情况 该区位于鄂尔多斯高原东部,属典型的高原半干旱—干旱大陆性气候特征。其特点是夏季炎热,最高气温达36.6℃;冬季严寒,最低气温零下29.6℃;平均气温6.2℃。昼夜温差较大。年降雨量平均194.7-531.6mm,平均为364.9mm,雨季多集中于七~九月份; 年蒸发量2297.4-2833.7mm,平均为2451.3mm,蒸发量明显大于降雨量,是该区气候干燥的主要原因。本区冬春季节多刮西北风,夏秋季节多刮东南风,平均风速3.2m/s, 最大风力8级,最大风速达24 m/s。每年10月至翌年3月为冰冻期,最大冻土深度1.5m。 依据《中国地震动参数区划图》(CB-18306-2001),该区地震动峰加速度值为0.05,对照烈度6度。发生强烈地震的可能性不大。 1.1.4 水源、电源等情况 本矿生产生活水源和消防用水均有科源水务公司提供。工业广场建有35kv变电所,两回 供电电源均引自马家塔110kv变电站,35kv侧不同母线段,距离为5.0km。当任一回路故障停电,另一回路能担负矿井全部负荷。 1.2 井田地质特征 1.2.1 区域地质 1.区域地层 本区地层属华北地层区鄂尔多斯—陕甘宁分区,伊克昭地层小区。全区大部分为第四系风积沙覆盖,基岩仅在乌兰木伦河、呼和乌素沟两岸出露。地层由下至上有三叠系上统延长组(T3y);侏罗系中、下统组(J1—2y)、中统直罗组(T2z)、安定组(T2a)、侏罗系 上统—白垩系下统志丹群(J3-K1zh);第三系上新统(N2)和第四系(Q4)。其地表出露除第三系、第四系外,仅有志丹群地层。

某工厂供电系统设计(毕业论文)

摘要 本毕业设计为工厂变电所设计,对在工厂变电所设计中的若干问题:负荷计算,三相短路分析,短路电流计算,高低压设备的选择与校验,变压器的继电保护,变电所二次回路及自动装置,防雷与接地,变电所的过电压保护,计量,无功补偿等几方面的设计进行了陈述,并对供电主接线的拓扑结构进行了阐述。 该工厂变电所采用10kV单电源进线,采用一台1600kVA的主变压器,最大设备容量1636kW,采用并联电容器进行低压集中补偿,对变压器进行过电流,电流速断,瓦斯保护,按三类防雷建筑物设防,采用强弱电联合接地系统对建筑物进行保护。 在对供电系统短路计算的基础上,进行电力电缆和电气设备的选择设计,同时也对户外平面布置进行了初步的设计。 关键词:工厂供配电,继电保护,防雷与接地,负荷计算 ?ABSTRACT Thisgraduation project is designed for thefactorytransformer substation,to certain questionsinfactory transformersubstation design:theload computation, the analysisof three-phaseshort-circuits, theshort-circuitcurrentcomputation,thechoice and verification ofhighand low pressure equipment, the t ransformer relay protection, the secondary circuitof the transformersubstationand the automatic device,anti-thunder a nd the connection to theearth, thetransformer substationove rvoltageprotection, the measurement,theidle work compensated andso on, Alltheabove aspects and the structur eof thepower supply hostwiring topologyhave been stated.

电气自动化毕业论文范文

现代职业技术学院 专科毕业论文 题目:变流技术在电力系统中的应用 姓名:博 学号:4 专业:电气自动化 指导老师: 年月日

声明 本人重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 签名: 博日期: 2015年5月25日

目录 引言 (1) 一、变流技术的概况 (1) (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 (1) (二)目前我国在电力电子变流技术研究和应用上仍待解决的问题 (2) 二、电力电子技术的应用 (2) (一)整流电路(AC-DC) (2) (二)逆变电路(DC-AC) (3) 1.水力发电的有效功率 (3) 2 . 发电厂风机水泵的变频调速 (3) 3 . 太阳能发电控制系统 (4) 三、电力电子技术在电力系统中的应用 (5) (一)发电环节中的应用 (5) (二)输电环节中的应用 (5) (三)配电环节中的应用 (6) 结束语 (6) 致 (7) 【参考文献】 (7)

题目:变流技术在电力系统中的应用 摘要:电力电子变流技术在电力系统中的应用非常广泛,发达在用户最终实用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。 关键词: 电力电子变流技术电力系统应用 引言 电力电子技术理论是建立在电子学、电力学和控制学三个学科基础之上的一门新型学科,随着该技术的不断发展,它已广泛的用于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等,在照明、空调等家用电器及其他领域中也有着广泛的应用。本文主要介绍了电力电子技术在电力系统中的运用 一、变流技术的概况 电力电子技术,又称功率电子技术,服务于以电力半导体器件及“变频技术”为核心的电力电子行业,是20世纪后期诞生和发展起来的一门崭新的技术,主要研究各种电力电子器件,以及这些电力电子器件所构成的各种各样能高效地完成对电能的变换和控制的电路或装置。作为一门新兴学科,电力电子技术是以电力为研究对象的电子技术,它利用各种电力电子器件和控制技术对电能(包括电压、电流、频率和波形等)控制和变换。 (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 其在可再生能源发电方面应用广泛。可再生能源主要包括风能、太阳能、生

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

电力系统毕业论文

电力系统毕业论文 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

摘要 电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一,它的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用。 我国电力系统发展很快,电网及变电站运行的自动化水平也有了大幅度提高,一些变电站实现了无人值班运行但是变电运行的管理水平还基本停留在传统的模式上。如何使变电生产管理与变电运行紧密结合,使变电管理自动化水平与变电运行自动化发展相适应,已经成为电网发展的重要内容。本文阐述了电力系统的组成、规模、发展历程以及它对各个生产领域所产生的重大意义及其各个状态的分析;同时对君正热电发电厂的电气部分、动力部分、电气设备的基本原理与构造进行了详细介绍。从中我们可以看出,在目前世界大发展的前提下,我电力行业面向国际,面向未来的发展要求越发明确。我电力行业迫切需要就“改善发电系统结构,提高输电效率,保证用电质量,加速发展水,风,核电的建设等方面”展开发展。中国能源结构以煤为主体,清洁能源的比重偏低。大力发展新能源,不仅可以优化能源供应结构,促进能源资源节约,提高能源转化效率,而且能够带动产业结构的优化,有利于国民经济的可持续发展。 关键词:电力系统,安全运行,状态分析,动力部分,电气部分,电气设备。 目录

第一章绪论 本文对电力系统的发展历程及各组成部分的功能进行了详述,主要以君正热电的电力系统为例展开描述。 电力系统发展历程 电力系统的出现推动了社会各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力是当今世界最为广泛、地位最为重要的能源。初期,由小容量发电机单独供电的供电系统称为住户式供电系统。白炽灯发明后,出现了中心电站式供电系统。到19世纪90年代,三项交流系统研制成功。20世纪以后,电力系统规模迅速增长。 电力系统状态分析 1.2.1 稳态分析 主要研究电力系统稳定运行的性能,主要包括有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等。潮流计算可以安全可靠的运行方式,给出电力网的功率损耗,也可以用于电力网事故预想等。 1.2.2 其它状态分析 电力系统故障分析、暂态分析,电磁暂态过程分析及机电暂态过程的分析等。这些状态分析促进了电力系统的安全可靠、经济合理的运行。

煤矿地面35kV变电站的设计毕业设计(论文)

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、继电保护方案、变电所的防雷保护与接地等。通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。其中35KV 侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。 关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式

目录 摘要 (1) ABSTRACT .............................. 错误!未定义书签。 1 概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及范围 (1) 1.3 矿井基础资料 (1) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 各用电设备组负荷计算 (5) 2.3.2 低压变压器的选择与损耗计算 (8) 2.3.3 6kV母线侧补偿前总计算负荷 (11) 2.3.4 无功补偿计算及电容器柜选择 (11) 2.3.5 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 . 12 3 变电所主变压器选择 (13) 3.1 变压器的选取原则 (13) 3.2 变压器选择计算 (13) 3.3 变压器损耗计算 (14) 3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (15) 3.5 变压器经济运行方案的确定 (15) 4 电气主接线设计 (16) 4.1 对主接线的基本要求 (16) 4.2 本所电气主接线方案的确定 (16) 4.2.1 确定矿井35kV进线回路 (16) 4.2.2 35kV、6kV主接线的确定 (17) 4.2.3下井电缆回数的确定 (17) 4.2.4 负荷分配 (18) 5 短路电流计算 (20) 5.1 短路电流计算的目的 (20) 5.2 短路电流计算中应计算的数值 (20) 5.3 三相短路电流计算计算的步骤 (20) 5.4短路电流计算过程 (21) 5.5短路参数汇总表 (30) 5.6 负荷电流统计表 (32) 6 高压电气设备的选择 (33)

煤矿供电设计参考

某煤矿(整合0.15Mt/a)供电设计 (仅供参考) 第一节供电电源 一、供电电源 某煤矿矿井双回路电源现已形成,其中:一回路电源由1#变电所10kV直接引入,LGJ-70型导线,距离矿区7公里;另一回路电源由2#变电所10kV直接引入,LGJ-120型导线,距离矿区20公里。 第二节电力负荷计算 经统计全矿井设备总台数84台,设备工作台数66台;设备总容量1079.64kW,设备工作容量696.34kW,计算负荷为: 有功功率:513.24 kW 无功功率:425.94 kVar 自然功率因数COSΦ=0.77 视在功率:666.96 kVA 考虑有功功率和无功功率乘0.9同时系数后: 全矿井用电负荷 有功功率:461.92 kW 无功功率:383.35 kVar 功率因数COSΦ=0.77 视在功率:600.27 kVA 矿井年耗电量约243.89万kW·h,吨煤电耗约16.26kW·h/t。 负荷统计见表1。 第三节送变电 一、矿井供电方案 根据《煤矿安全规程》要求,矿井应有两回电源供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。根据本矿井现有的电源条件,设计在本矿井工业场地内建10kV变电所。两回10kV电源分别引自10kV 1#变电所

和2#变电所。 二、10kV供电线路 设计对线路导线截面,按温升、经济电流密度、线路压降等校验计算如下: 1、根据经济电流密度计算截面积 导线通过的最大电流:(两回10kV线路,当一回故障检修时,另一回10kV线路向本矿供电时,导线通过的电流最大) I j=P/(3UcosΦ)=513.24/(1.732×10×0.77)=38.5A 导线经济截面: S=I j/J=38.5/0.9=42.8mm2(J为经济电流密度) 通过计算,实际选用的钢芯铝绞线截面满足要求。 2、按电压降校验 由10kV1#变电所和2#变电所向本矿工业场地10kV变电所供电的两回10kV线路供电距离分别为7km和20km,正常情况下两回线路同时运行,当两回10kV线路中一回线路事故检修时,由另外一回10kV线路向本矿供电。按正常情况及事故情况对两回电源线路分别做电压降校验如下:1)正常情况下 两回10kV线路同时运行,线路电压损失: ⑴1#变电所10kV供电线路电压损失: ΔU%=Δu%PL/2 =0.745×0.51324×7/2 =1.34%。 线路能满足矿井供电。 ⑵2#变电所10kV供电线路电压损失: ΔU%=Δu%PL/2 =0.555×0.51324×20/2 =2.85%。 线路能满足矿井供电。 2)事故情况下 单回10kV供电线路电压损失: ⑴1#变电所10kV供电线路电压损失:

小区供配电毕业设计论文

学生毕业设计(论文)原创性声明 本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业设计(论文)作者(签字): 年月日

重庆科技学院 毕业设计(论文)题目重庆科技学院学城科苑小区供配电设计 学院电气与信息工程学院 专业班级电气工程及其自动化 学生姓名张熹学号2010441611 指导教师官正强职称教授 评阅教师职称 2014 年6 月8 日

摘要 小区供电系统首先要能满足小区内人们的基本生活用电需要,其次还要确保用电的安全,供电的可靠,技术的先进和经济合理,并且能做好节能的的要求。本设计说明书介绍了重庆科技学院科苑小区的高低压电力供配电系统的初步设计情况。围绕方案设计和初步设计阶段的有关要求,着重进行了小区的10kv高压供电及变配电所设计、小区内各个楼层的供配电系统设计、地下车库照明设计,计算了短路,电流选择了变压器。选择了各线路的导线截面和变电所的高低压设备;配置了继电保护装置。给出了供配电系统原理图。 关键词:住宅区供配电系统初步设计设计说明

Abstract Cell power supply system must first be able to meet people's basic living within the district electricity needs, followed by electricity but also ensure the safety of power supply reliability, advanced technology and economic rationality, and can do the required energy. The design specification describes the preliminary design district in Chongqing Institute of Technology Keyuan high and low voltage power supply and distribution system. Programs designed around the requirements and preliminary design phase, focusing on the district's conduct 10kv high voltage power supply and power distribution design, supply and distribution system design within the district each floor, underground garage lighting design, calculation of the short-circuit current transformer is selected . Select the wire cross-section of each line and substation high voltage equipment; configured protection devices. Given the supply and distribution system schematic. Keywords: Residential areas;Supply and distribution system;Preliminary Design;Design Description

电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个)

电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个) 1、110KVXX(箕山)变电站电气设备在线监测方案 2、110KV变电所电气部分设计 3、110KV变电所电气一次部分初步设计 4、110KV变电站电气一次部分设计 5、110KV变电站综合自动化系统设计 6、110KV常规变电站改无人值班站的技术方案研究 7、110KV电力网规划 8、110KV线路保护在XX(郴电国际)公司的应用 9、110KV线路微机保护设计 10、110KV线路微机保护装置设计 11、220KV变电所电气部分技术设计 12、220KV变电所电气部分设计 13、220KV变电所电气一次部分初步设计 14、220KV变电所电气一次部分主接线设计 15、220KV变电站设计 16、220KV地区变电站设计 17、220KV电气主接线设计 18、220KV线路继电保护设计 19、2X300MW火电机组电气一次部分设计 20、300MV汽轮发电机继电保护(一) 21、300MV汽轮发电机继电保护设计(一) 22、300MW机组节能改进研究 23、300MW机组优化设计 24、300MW凝汽式汽轮机组热力设计 25、300MW汽轮发电机继电保护 26、300MW汽轮发电机继电保护设计 27、50MVA变压器主保护设计 28、SCADA系统的设计 29、SDH光纤技术在电力系统通信网络中的应用 30、XX电厂电气一次部分设计 31、XX电厂水轮发电机组保护二次设计 32、XX水电厂计算机监控系统的设计与实现 33、XX水电站电气一次初步设计 34、XX县电网高度自动化系统初步设计 35、XX小城市热电厂电气部分设计 36、变电气绕阻直流电阻检测 37、变电站电压智能监测系统 38、变电站设备状态检修研究 39、变电站数据采集系统设计 40、变电站数据采集系统设计—数据采集终端 41、变电站微机监控系统 42、变电站微机检测与控制系统设计

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文 目录 摘要............................................................ 错误!未定义书签。ABSTRACT ......................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... I 第一章概述.. (1) 1.1电源 (1) 1.2基本地质气象资料 (1) 第二章负荷计算及变压器选择 (1) 2.1负荷分析 (1) 2.1.1 负荷分类 (1) 2.2负荷曲线 (1) 2.3矿井用电负荷计算 (2) 2.3.1 设备容量确定 (2) 2.3.2 需用系数的含义 (2) 2.3.3 本系统的负荷计算 (3) 2.3.4 原始资料 (5) 2.4.1 计算负荷: (8) 2.4.2 全矿负荷统计 (12) 2.5无功功率的补偿 (12) 2.6主变压器的选择 (14) 2.6.1 主变压器容量的确定 (14) 2.6.2 主变压器台数的确定 (14) 2.7全矿总负荷的计算 (15) 2.7.1 变压器损耗计算 (15) 2.7.2 全矿总负荷 (15) 第三章电气主接线的设计 (16)

3.1 电气主接线的概述 (16) 3.2电气主接线的设计原则和要求 (16) 3.2.1 电气主接线的设计原则 (16) 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 (17) 3.3电气主接线方案的比较 (18) 第四章短路电流的计算 (21) 4.1短路电流计算的一般概述 (21) 4.1.1 短路的原因 (21) 4.1.2 短路的危害 (21) 4.1.3短路的类型 (22) 4.2短路电流计算 (22) 第五章电气设备的选择与校验 (27) 5.1高压电器设备选择的一般原则 (27) 5.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 (27) 5.1.2 按短路条件校验 (29) 5.2电气设备的选择和校验 (30) 5.2.1 高压断路器的选择和校验 (30) 5.2.2 低压隔离开关的选择和校验 (31) 5.2.3 电流互感器的选择及校验 (31) 5.2.4 母线 (32) 5.2.5 高压开关柜的选择 (34) 第六章导线的选择与敷设 (36) 6.1导线选择的条件 (36) 6.2电缆型号的含义 (37) 6.3导线截面的选择 (37) 6.4电缆的选择与计算 (38) 第七章主变压器的继电保护 (40) 7.1继电保护的任务和基本要求 (40) 7.2保护的装设原则 (41) 7.2.1 电力变压器应装设的保护装置 (41) 7.2.2 保护形式 (42) 7.2.3 变电所的室外布置 (46) 第二部分采区变电所 (47) 第一章采区变电所的负荷统计 (47) 第二章变压器的选择 (49) 2.1变压器的选择 (49) 第三章采区电缆的选择 (52) 3.1电缆型号的确定 (52) 3.1.1电缆选择的基本原则 (52) 3.1.2 型号的确定 (52) 3.2电缆截面的选择 (52) 3.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择 (52) 3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (53) 3.2.3 按电压损失校验。 (53) 3.2.4 按热稳定条件校验。 (54)

相关文档