文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计4

施工组织设计4

施工组织设计4
施工组织设计4

目录

第一章工程概况 (3)

第二章施工前准备 (3)

第一节施工技术准备 (3)

第二节设备、材料的采购、验收 (4)

2.1工程中采用的设备材料 (5)

2.2设备材料采购 (5)

2.3设备、材料的质量确认 (5)

第三节业主供货设备的验收 (6)

第四节进场材料复验 (7)

第三章施工方案 (8)

第一节电气安装工程 (8)

1.1主要施工程序 (8)

1.2电气安装主要施工工艺 (9)

第四章施工进度计划 (41)

第一节施工进度横道图 (41)

第二节施工进度网络图 (45)

第五章工程质量保证措施 (46)

第一节质量目标 (46)

第二节质量管理组织机构及主要职责 (46)

2.1质量管理职责 (47)

2.2质量保证体系 (47)

2.3质量管理保证制度 (47)

2.4质量责任制度 (47)

2.5质量教育制度 (48)

2.6工程质量奖惩制度 (48)

2.7施工过程控制制度 (49)

第三节质量保证措施 (52)

第四节施工工艺的控制 (52)

第六章工程施工安全保证措施 (55)

第一节安全生产目标 (55)

第二节安全管理组织机构及主要职责 (55)

2.1安全管理组织机构 (55)

2.2安全生产责任制 (56)

2.3安全保证计划和安全技术交底制度 (56)

2.4安全监督检查制度 (57)

第三节安全保证措施 (57)

3.1施工安全保证措施 (57)

第四节安全事故应急救援预案 (60)

第七章主要资源供应计划 (61)

第一节工程物资的供应 (61)

1.1宗旨 (61)

1.2主要安装材料产品质量的可靠性及施工供应计划 (61)

1.3半成品、外构件的质量保证措施 (64)

1.4材料的环保性 (64)

第二节施工机械设备配备和投入计划 (65)

2.1施工机械设备的投入计划 (65)

第八章文明施工和环境保护措施 (66)

第一节环境保护目标 (66)

第二节环境保护管理组织机构 (66)

第三节环境保护措施 (66)

3.1环境保护管理计划 (66)

第四节文明施工措施 (69)

4.1文明施工目标 (69)

4.2文明施工组织机构 (69)

4.3文明施工的具体措施 (70)

第九章施工进度保证措施 (72)

第一节工期目标 (72)

第二节工期保证组织机构 (72)

第三节工期保证体系 (73)

第四节工期保证措施 (73)

4.1组织管理措施 (73)

4.2经济措施 (74)

4.3技术措施 (74)

致谢 (76)

第一章工程概况

1、项目工程名称:集智生产基地建设项目。为建筑高度不超过50米的厂房建筑。

2、本工程位于浙江省杭州市余杭区,西临七贤路,北接荆大路,建设单位为杭州新集智机电有限公司,总建筑面积20177.8㎡,其中地下室建筑面积3597.3㎡,地上十一层。

3、本工程建筑类别为高层建筑,耐火等级均为二级,屋面防水等级为Ⅰ级,地下室耐火等级一级,防水等级二级,车间消防等级为丁级。

4、本工程结构形式框架结构,合理使用年限为50年。

第二章施工前准备

第一节施工技术准备

1、我方积极响应对本项目施工技术准备的承诺,并确保在项目实施过程中做好施工技术准备工作,主要包括(但不限于)以下内容:

2、认真进行施工测量和进行设计文件与现场情况的仔细复核,对发现的有出入之处负责及时与监理工程师和业主澄清。同时,在审核设计文件的过程中根据施工经验对认为有疑问之处及时向监理工程师和业主提出书面意见。

3、在设计技术交底的基础上认真作好对作业队、施工班组的施工图技术交底工作。

4、认真检查预留管孔、沟槽、预埋、动力照明电源切换箱、门洞规格尺寸、吊顶标高、设备安装基础及与接地箱的连线是否符合设计要求,发现与设计不符,及时提出,并与土建和装修协商处理。

5、检查确保自备的安装机具的种类、数量及功能完全满足施工的需要。对各类施工工具、机具、电气试验仪表、安全用具进行检查试验,并保持良好状态,不合格的不得使用。

6、检查场地是否满足入场要求。

7、检查并确保已配备足够的人员来完成本项目的现场培训及设备、材料的安装。

8、配置足够的试验调试设备和有现场经验的技术人员投入本项目。

9、针对本工程特点对各级施工人员进行有关方面的岗前培训并经考核合格,方可持上岗证参加本工程施工。

10、在详细现场调查的基础上编制本工程实施性的施工组织,并确保与其它系统设备安装工作协调。

第二节设备、材料的采购、验收

承包方设备材料的采购及验收

我方积极响应对本项目由我方供应的设备材料(乙供设备材料)的承诺,并确保在项目实施过程中做好乙供设备材料采购、运输、检验等工作,主要包括(但不限于)以下内容和步骤:

2.1工程中采用的设备材料

凡不属业主提供的范围,均由我方按设计要求进行自行采购(也称乙供设备或材料)。我方将根据投标文件中约定的自行采购材料、设备相应供货厂家、型号、规格、价格及相应必要的证明资质的文件。

2.2设备材料采购

由我方自购的主要设备、材料有各种电线、电缆、镀锌钢管、网格桥架等施工材料进场后经质检员检查合格后报监理工程师复检,附有报验单:自检报告、出厂合格证、质量证明文件、原材料检验报告、型式检验报告等。

2.3设备、材料的质量确认

我方自行采购的设备材料,均有质量证明书正本,经业主验证确认后才能使用,如发现在工程中我方使用未经业主验证确认的材料时,监理工程师可以要求我方暂停使用,直至履行确认手续后,才能恢复使用。我方采购的进入地下的电器设备及材料,都采用防潮、耐火或阻燃产品。线槽桥架、套管、线缆必须经过业主亲自确认方可使用。

1、如发现我方在工程中使用不合格的材料,监理工程师发出书面通知,我方立即按通知进行更换,并承担由此造成的一切损失。

2、业主对我方采购材料的质量确认,均不减轻我方对材料所负的质量责任。在施工过程中不论该种材料有否履行了质量确认手续,业主均可视需要

进行抽查或送专业检验部门检验,如发现不合格除按上一条处理外,我方还将负担检验费用。

3、凡属我方自行采购的设备材料(乙供设备或材料)均由我方负责自行运输及保管。

第三节业主供货设备的验收

我方充分理解本项目甲供设备材料的到货检验的要求,并确保在项目实施过程中做好甲供设备的到货检验工作,主要包括(但不限于)以下内容和步骤:

1、在业主指定地点进行开箱检验、办理移交手续。

2、开箱检验必须在业主代表、驻地监理、我方代表到场且在各位代表的见证下进行。开箱检验一般在现场进行,我方在现场参加清点工作,在此之前,我方在提取及保管过程中不自行开箱。

3、开箱检验时对设备包装、设备名称、规格型号、数量、外观、配件数量以及随机文件进行严格检查,如发现不符、遗漏或损伤时当场提出。

4、检查设备材料随机文件是否齐全,包括产品清单、产品出厂合格证、各主要部件及整机的产品检测报告、原产地证明文件等。如对消防有特殊要求的,附上国家指定检测部门出具的消防检测报告及本地消防部门出具的允许使用的证明文件。

5、如对开箱检验无异议,上述各方代表在开箱检验纪录上签字确认。此后,设备及其配件由本承包人接管。

6、运输与保管:从施工仓库提货、装车到现场的运输由我方负责。对已由我方提取运至现场的设备、材料、或者已由业主向我方移交的设备、材料,均由我方负责现场保管。在设备到货不经过仓库而直接运输到工地的情况下,我方有责任保管这些设备,且从施工现场地面到车站及车辆段设备现场的搬运由我方负责。保管工作必须保证设备、材料的完好无损。设备和材料的运输与保管参见供货商的有关要求,作好保护措施和仓储保管,以免设备和材料受损。

第四节进场材料复验

材料质量的好坏直接关系到建筑工程的质量,因此把好材料关在工程建设过程中至关重要。施工现场所用建筑材料品种繁多,有特殊要求的部分材料要按规定抽样复验是不符合要求的,本工程有以下材料要进行质量复验。

1、消防的进场材料有:保温材料(导热系数,密度,吸水率)

2、电线,电缆(截面,每芯导体电阻)

3、防火检测的进场材料有:防火涂料

第三章施工方案

第一节电气安装工程

1.1电气安装工艺流程

1、图纸会审图纸会审是工程顺利进行的保证,需要我们施工单位从施工的角度对设计时行分析,找出其中的不足之处,并请设计院考虑。

2、施工准备、技术交底根据施工图要求及现场施工情况进行劳动力、机具及相关预埋、预留阶段材料的准备,并根据设计、国家规范、公司技术要

求进行相关施工方案的编制和技术交底工作,如基础接地(包括保护接地、中性点接地、防雷接地)、配管、穿线、桥架和线槽安装、电缆敷设、灯具安装和系统调试。

3、现场预埋、预留在做好施工准备和技术交底后,需配合土建进行基础及主体结构施工,主要有接地网的焊接,电线管的预埋和桥架孔洞的预留。

4、盘柜安装、配管、电缆敷设、穿线和配合装饰安装组成电气安装的主要部分,应严格按设计和国家规范施工,确保工程质量。

5、调试阶段

1.2电气安装主要施工工艺

1、管线敷设

(1)暗管暗敷流程:测定箱盒位置-稳住箱盒-弯管、切管,电线管套丝-管路连接-地线焊接;焊接管套管连接,周圈电焊。

(2)严格根据设计要求选用管材。

(3)管子安装前必须消除管内毛刺铁刺,管子严禁采用电焊、气焊切割。

(4)弯管过程中要注意,弯管要采用配套的弯管器弯制,弯曲处不应有折皱,凹穴和开裂,弯扁程度不应大于管外径的10%,线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下和混凝土时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;同时,其埋深不得小于15mm(消防管混凝土保护层厚度不应小于30mm),管道应尽量埋于二批钢筋之间,且应尽量避免重叠。

(5)厚壁钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5~3倍,管口必须对准,焊接时,宜周圈严密,周圈电焊;薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,严禁采用熔焊连接。PVC塑料管连接用束结连接,专用胶水粘接。

(6)采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。

(7)钢管暗配管必须使用钢制接线盒,PVC塑料管必须用阻燃型塑料接线盒。厚壁钢管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁3-5mm,焊后需补涂防腐漆:薄壁钢管的管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3mm。

(8)与土建密切配合,按规范施工,并及时作好管口封堵,接线盒内空间填塞,以防杂物进入堵塞管子、盒子。

(9)对于部分线管较长、弯头较多的管路,应设置相应的过渡盒及预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。

(10)钢管管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Ф6的圆钢作接地跨接。

(11)埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础,管路在穿伸缩缝和沉降缝时,应装设补偿装置,并做好接地柔性跨接。

2、管内穿线

(1)管内穿线的主要程序扫管-穿带线-导线与带线的绑扎-管口带护口-放线与断线-导线连接-导线绝缘电阻摇测

(2)相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分,相线为红、黄、绿三色;中性线为淡蓝色;保护接地线黄绿相间。

(3)穿线前,采用压缩空气,将管内积水和杂物清除干净,对管线长的可吸入少量滑石粉,以减少磨擦,并检查管口毛刺和刃口是否清除干净,以防穿线进导线绝缘被损坏。

(4)放线时采用放线架,以免导线扭结和打扣,同时,引入导线外圈抽线头放线,以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。

(5)导线在管内不得有接头和扭结,其接头应设在接线盒内,管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%,且导线绝缘层不得损环,导线不得扭曲。

(6)如单根管内导线较多,为防止导线端头路途受阻,要剥出端部线芯,并排好,与引线一端缠绕接好,再穿管。

(7)穿线时,应两人配合进行,一人在一端拉钢丝,一人在另一端把所有电线有序紧拧成一束送入管内,二人动作应协调一致,应尽量减少导线与管口处的磨擦。

(8)导线的连接必须保证质量,割开绝缘层时,不得损伤线芯,芯线连接,外缠绝缘带应均匀严密,不得低于原绝缘层的绝缘强度。

(9)注意钢管穿线前应先套护口,严禁先穿线后套护口的施工方法。导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,在盒(箱)内导线有适当余量。

(10)用500V兆欧表对线路的干线和支线的绝缘测,在电气器具,设备未安装接线前摇测无误后再进行送电试运行,导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

3、电缆桥架的安装:

(1)工艺流程:

(2)根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线弹出,并按设计图要求及施工规范规定,找准始终端挡位再分匀档距,并用笔标出具体位置。

(3)支吊架所用钢材应平直,无扭曲,下料后长短偏差不大于5mm,切口处应无卷边、毛刺,焊后应做好防腐工作。

(4)固定支点间距一般不大于2m,在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

(5)支吊架距离上层楼板楼层不应小于150mm,距地面度度不应低于100mm。

(6)安装时应与土建紧密配合,作好孔洞预留和预埋件埋设,桥架的安装位置及高度,必须满足设计要求及规范规定。

(7)室内桥架的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行,但要注意桥架位置的预留。

(8)桥架及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准,并按设计进行选择,格架的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。

(9)桥架的表面应光滑均匀、致密,喷涂光滑平整,焊缝应表面均匀,不得有裂纹等。

(10)桥架水平敷设,同层横档高低偏差不应大于5mm,沿桥架走向的左右偏差不大于10mm。

(11)桥架连接必须采用螺栓连接,且螺母应位于外侧,桥架的变宽变高应采用专用连接片和调高调宽片,不得采用焊割等方法处理,桥架末端应采用终端板。

(12)桥架采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接。

(13)钢制桥架直线敷设超过30m,应采用伸缩连接板连接,桥架的转弯半径,不应小于电缆的弯曲半径。

(14)桥架及其支吊架均应良好接地,接地干线与每段桥架,应不少于2处与接地可靠连接,包括弯头等。

(15)桥架在空过预留孔洞、楼板及墙壁处,应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施,防止火灾沿线路延燃。

4、电缆保护管的敷设

(1)电缆保护管不应的穿孔、裂缝,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖角,管口做成喇叭形。

(2)弯管制作不应有裂缝,其弯扁程度不超过10%,弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。

(3)电缆保护管外表面刷沥青漆作防腐处理,镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆,埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。

(4)电缆保护管管径设计如无要求时,管内径与电缆外戏之比不应小于1.5,每根电缆管弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

(5)电缆保护管连接应牢固,密封良好,两口对准,且不得直接对焊。

(6)电缆保护管必须作好接地跨接,若管接头采用套管焊接时可以除外。

(7)并列敷设的电缆管管口应排列整齐,敷设完毕管口堵严,以防止杂物进入而影响电缆敷设。

(8)引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。

(9)直埋志缆入墙保护管应配合土建方在墙体施工时,一起作好预埋,预埋前应先焊好止水板,钢板应采用6mm厚,并且保护管应略有向墙外倾斜,以防室外向室内渗水。

5、电缆敷设

(1)工艺流程:

(2)准备工作

电缆敷设前要仔细进行外观检查,核对规格、型号、电压等级均应符合设计要求,并且要求标志齐全、封端严密,无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象,电缆外皮、绝缘层无老化及裂纹。

(3)敷设前摇测绝缘电阻

a.本工程对于低压电缆用1KV、量程0~500MΩ兆欧表进行绝缘电阻摇测,其电阻值应大于10MΩ。如果不合格,必须进行干燥处理,合格后用橡皮包布包好再用黑胶布包缠。

b.电缆摇测完毕须进行放电处理。

(4)电缆敷设宜在管道及空调工程基本完成后进行,以防止其它专业施工时损伤电缆。施工时现场用扩音喇叭指挥,无线对讲机联络。

(5)在桥架内敷设多根电缆时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆的交叉和混乱。

(6)电缆的搬运及支架安装:

a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,按电缆缠绕方向滚动,切不可反方向滚动,以免电缆松弛。

b.电缆支架的架设地点以敷设方便为准,一般放在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。(7)电缆的搬运及支架架设

电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法,滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动,如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛。

电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜,架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

(8)电缆沿桥架敷设

a.水平敷设

隧道内电缆敷设,首先按回路首尾量好电缆的长度,在配电房低压柜一端与隧道内配电箱一端隧道道路上先放好电缆并按量好的长度锯断,再搁到桥架内,桥架安装在检修道一侧装修层内,桥架中心高度为检修道上2.86米,电缆电线进配电箱(柜)预留长度为配电箱柜的半周长。,敷设方法可用人力或机械牵引,电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆最小允许弯曲半径为准。电缆允许弯曲半径见下表。

电缆最小弯曲半径

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D

2多芯控制电缆10D

注:D为电缆外径

不同等级电压的电缆应分层敷设,同等级电压的电缆沿支架水平敷设时,水平净距不小于35mm。在首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

b.垂直敷设

先将整盘电缆吊运上电缆井最高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设,用分段设置的“阻尼缓速器”对下放过程产生的重力加速度加以控制。

Ⅰ.垂直敷设时特别注意防止电缆盘、支架砸伤人。自下而上敷设时,低层、小截面电缆采用滑轮大绳人力牵引敷设。大截面电缆采用机械牵引敷设。

Ⅱ.沿桥架垂直敷设时,应放一根立即用塑料绑扎带或配套管卡固定。

Ⅲ.敷设于垂直桥架的电缆固定点间距不大于下表要求,且每层最少加装两道卡固点。

电缆种类固定点间距(mm)

全塑型1000

电力电缆

除全塑型外的电缆1500

控制电缆1000

Ⅳ.电缆穿过楼板,敷设完后将套管用防火材料封堵严密,并做好封闭措施,防止水从套管内流入下层房间。

c.分支电缆敷设

Ⅰ.分支电缆其主干电缆在电气竖井内沿垂直钢制桥架敷设。

Ⅱ.电源至竖井30m内可省去过路箱。

Ⅲ.施工前确认预制分支部位能否安全通过贯通孔洞。

Ⅳ.采取预防措施防止分支部在贯通孔洞时受损伤。

Ⅴ.敷设过程中不要对分支线施加张力。

Ⅵ.电缆敷设完立即对主干电缆加以固定,以免电缆坠落受损。

(9)电缆头制作安装

a.电缆头制作程序

b.电缆终端头采用热缩型电缆终端头制作,加热器采用液化气烤枪或喷灯。制作前选择与电缆截面相适应的热缩塑料手套。在安装分支手套时,宜先进行预热,并将电缆定位,套上分支手套后,按所需分叉角度摆好线芯后再进行加热。避免在三叉分支手套热缩定型后,再大幅度地改变电缆线芯的分叉角度,造成手套分叉口及指套根部的开裂。加热收缩时,应从管子中间向两端逐渐延伸,或从一端向另一端延伸,以利于收缩时排出管内空气,加热火焰应螺旋状前进。

c.电缆的连接

所有接线端子均采用紧压铜端子,端子选用与电缆线芯截面相匹配。

配备足够的手动液压压线钳和电动液压压线钳。

电缆终端制作好,与配电柜连接前要进行绝缘测试,低压电线和电缆线间对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要作好回路标注和相色标记。电缆的裁剪要合适,保证电缆与配电柜母线或接线端连接后不产生过大的机械应力。连接前,对搭接面进行清洁处理,同时涂抹适量的电力复合脂,紧固力矩符合建筑电气工程施工质量验收规范(GB50210-2011),确保连接和导电性能可靠。

10、挂标志牌

标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固;标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级;直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌;沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

6、成套配电箱(柜)安装

(1)配电房低压配电柜安装

(2)设备开箱检查

施工单位、供货单位、监理单位共同验收,并做好进场检验记录。

按设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备及附件、备件的规格型号是否符合设计图纸要求;核对附件、备件是否齐全;检查产品合格证、技术资料、设备说明书是否齐全;检查箱、柜(盘)体外观无划痕、无变形、油漆完整无损等;箱、柜(盘)内部检查:电气装置及元件等规格、型号、品牌是否符合设计要求;柜、箱内的计量装置必须全部检测,并有法定部门的检测报告。

(3)设备搬运

设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机、滚杠运输。采用人力车搬运,注意保护配电柜外表油漆,配电柜指示灯不受损。

设备运输吊装时应注意事项:道路要事先清理,保证平整畅通。

设备吊点:柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部位上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

(4)配电柜安装

基础型钢安装

调直型钢:将有弯的型钢调直,然后按图纸、配电柜(盘)技术资料提供的尺寸预制加工型钢架,并刷防锈漆做防腐处理;按设计图纸将预制好的基础型钢架放于予埋铁上,用水平尺找平、找正,可采用加垫片方法,但垫片不得多于3片,再将予埋铁、垫片、基础型钢焊接一体。最终基础型钢顶部应高于抹平地面100以上为宜。

基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内(与变压器安装地线配合)与型钢两端焊接,焊接长度为扁钢宽度的二倍,再将型钢刷两道灰漆。

(5)配电柜(盘)稳装

配电柜(盘)安装:按设计图纸布置将配电柜放于基础型钢上,单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度,成排配电柜(盘)各台就位后,先找正两端的配电柜(盘),以配电柜2/3高位置拉线,逐台用垫片找平找正,柜(盘)如不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片不能超过3片,然后按柜安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时,钻φ16.2孔,用M16镀锌螺丝固定。柜(盘)就位、找平、找正后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌机螺丝连接。

多层住宅楼施工组织设计文档

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章组织机构及职责分工 (4) 第四章施工方案 (6) 第五章质量和安全技术措施 (28) 第六章施工进度计划 (30) 第七章施工资源计划 (30) 第八章施工准备工作计划 (30) 第九章消除质量通病措施 (35) 第十章季节性施工措施 (51) 第十一章文明施工管理 (51) 第十二章统计技术应用 (52) 第十三章技术经济指标 (52)

第一章编制依据 为了更好的有组织、有计划、有步骤地搞好金达华府16#住宅楼工程的施工,能体现出我公司项目部的施工实力、技术素质以及管理水平,特组织本项目有关人员共同参与编制施工组织设计。 本计划实行的规范及文件有:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑施工手册》;工程全部施工图纸及其标准图;工程地质勘察报告、工程合同;《质量通病防治手册》,有关国家方针、政策、规程。公司的质量手册、程序文件及类似工程施工经验和技术新成果。 第二章工程概况 一、工程特点 1、建筑特点:本工程位于,由承建,设计, 筹建,监理;标准层共五层+储藏室+阁楼,砖混结构;总高为19.49m,长36.60米,宽13.20米,建筑面积为2985.53m2。五层,层高2.8米,两个单元,共计20户,合同工期为天。 本工程厨房、卫生间楼面采用防滑地板砖,其余房间均为保温隔音楼面;内墙、顶棚为混合砂浆墙面,刮仿瓷涂料;外墙为拉毛墙面、做外墙保温;铝塑窗,木制夹板门,定型防盗分户门;屋面为平瓦保温屋面。 2、结构特点:该工程为砖混结构,按7度抗震设防,东西长38.34m,

第6章施工质量控制中交二航局遵毕高速公路第13合同段项目经理部施工组织设计

第6章施工质量控制 6.1、单位、分部、分项工程划分 单位工 程 分部工程分项工程 路基工程路 基 土 石 方 工 程 K1681+500.000+K1684+300.000 1个土方路基、石方路基、2个K1684+300.000+K1687+118.000 1个土方路基、石方路基、软土地基3个 排 水 工 程 K1681+500.000+K1684+300.000 1个 边沟(16)、渗沟(8)、截水沟(6)、 急流槽(92)、盲沟(9)、 131个K1684+300.000+K1687+118.000 1个 边沟(43)、渗沟(18)、截水沟 (19)、急流槽(92)、盲沟(17)、 189个涵 洞 工 程 K1681+500.000+K1684+300.000 1个盖板通道4个K1684+300.000+K1687+118.000 1个盖板涵、拱涵4个 防 护 工 程 K1681+500.000+K1684+300.000 1个护坡(19)、挡土墙(2)、护肩(1)22个K1684+300.000+K1687+118.000 1个 护坡(57)、挡土墙(2)、护肩(1)、 护脚(1) 61个 天 桥 K1683+660.000机耕天桥1个 基础及下部构造(4)、上部构造现 浇(1)、桥面(1)、附属工程(4) 10个K1684+606.000机耕天桥1个 基础及下部构造(3)、上部构造现 浇(1)、桥面(1)、附属工程(4) 9个 K1685+140.000人行天桥1个 基础及下部构造(3)、上部构造预 制、安装和浇筑(3)、桥面铺装(1)、 附属工程(4) 11个 垄井特大桥基 础 及 下 部 构 造 0号台13个 扩大基础(4)、桩基(21 )、承 台(21)、钢筋加工及安装(92)、 台身(4)、台帽(4)、墩身(17)、 双壁墩(4)、盖梁(17)、桥头搭 板(4)、支座垫石和挡块(9)。 197个

施工组织设计(正文部分)word模板可修改

施工组织设计审批表

一.施工组织设计编制依据和原则 1.编制依据 1-1.省道S253线英德市银英公路大蓝至升平段扩建工程施工合同书、施工设计图纸、招标补遗书、招标答疑书、投标文件; 1-2.工程招标前会议精神、施工现场勘察所获得的资料; 1-3.国家、交通部现行公路桥梁建设设计规范、施工规范、验收标准及安全准则; 1-4.我单位可投入本工程的资源和在类似工程施工中积累的施工、管理经验。 2.编制原则 2-1.按计划工期比招标文件规定的工期略有提前的原则编制施工计划。以此为前提配备劳动力、材料和机械设备。 2-2.坚持以人为本的原则,合理配置生产要素,坚持以机械化施工为主,人工辅助的总体指导思想,充分考虑当地环境对劳动能力和机械设备效率的影响,加强医疗保障和劳动保护。投入足够的人员、精良的机械设备进场,提高机械化程度,降低施工人员的劳动强度。 2-3.科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件中对质量、工期、安全、环保等要求,结合工程实际编制。 2-4.施工最大限度地减少对环境的影响。遵照国家、交通部及当地政府对环境保护的规定,制定完善的施工阶段和完工阶段的水土保护、植被保护和环境保护措施。 2-5.采取平行作业、流水作业、顺序作业开工组织施工。

2-6.坚持专业化施工。特别对路面基层、水泥混凝土面层等工程安排经验丰富的专业化施工队施工。 2-7.统筹安排,做到“三早一快”,即早进场、早安家设营、早开工,尽快形成施工高潮。 2-8.针对当地交通条件,建立强有力的后勤保障系统,确保工程施工对人员、设备、物资等需要。 2-9.坚持高起点、高标准、高质量、高效率,严格要求,严格管理,争创一流的指导方针,确保优质、安全、高效地完成施工任务,创建优质精品工程。 二.工程概况 1.概述 本合同段起点位于英德市大蓝英佛公路与银英公路相交处,桩号K96+140,途经大蓝荼场、井水岗至波罗坑,终点桩号K101+980,其中K98+260—K99+100段为金坑中桥段(另标),路线全长5.00公里。本公路为扩建工程,原则上最大利用旧路作为半幅路基使用,具体布置如下:1-1. K96+140—K96+590为全利用旧路,不做加宽 1-2. K96+590—K98+260为左幅利用旧路,右幅加宽 1-3. K99+100—K99+590为左幅利用旧路,右幅加宽 1-4. K99+590—K99+840为全利用旧路,不做加宽 1-5. K99+840—K101+800为右幅利用旧路,左幅加宽 1-6. K101+800—K101+935为全利用旧路,不做加宽 1-7. K101+935—K101+980为左幅利用旧路,右幅加宽 2.水文地理环境

施工组织设计通用版_通用版文档

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

钢筋混凝土框架四层工业厂房施工组织设计

钢筋混凝土框架四层工业厂房 施工组织设计

目录 第一章、工程概况 第二章、工期及质量目标 第三章、施工准备情况 第四章、施工总体部署 第五章、施工组织机构及管理网络 第六章、主要分部、分项施工工艺和方法 第七章、针对本工程特点采用的特殊措施 第八章、季节性施工措施 第九章、质量保证措施 第十章、工期保证措施 第十一章、安全生产和文明施工措施 第十二章、降低成本、提高经济效益措施 第十三章、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表第十四章、施工进度计划 第十五章、施工总平面布置图

第一章工程概况 该工程是由xxxx有限公司建设的钢筋混凝土框架厂房。厂房设计为四层,单幢建筑面积为944.3456平方米,总建筑面积3865平方米,建筑高度15.3米,全长122.36米。基础采用柱下独立基础,现浇柱加钢支撑结构,现浇砼基础梁、柱、二道圈梁、砌体围护。屋面防水等级为三级,防水耐久年限为10年,设防要求一般为一道,施工时应严格执行屋面技术规范GB50207-94。根据工程结构形式,墙体除注明外均采用黏土多孔砖(20孔)砌筑,厚度除注明外均为240厚。地面为60厚砼加浆压光。并要求有良好的防雷接地措施,建筑耐久年限为二级,抗震防烈度为六度。结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,土地类别三级,耐火等级为二级,火灾险类:戊类。 一、基础: 基础为柱下独立基础,-0.06设有基础梁,柱基础38个,基础砼强度为C25,钢筋Ⅰ、Ⅱ级。 二、主体结构工程 梁、柱、圈梁、雨蓬、天沟砼均为C25,厂库大门两侧构造柱砼为C25,柱承重,围护墙柱外砌接,加设φ6毛拉筋,M5混合砂浆组砌。屋架梁为钢结构。钢筋Ⅰ、Ⅱ、级。 三、门窗工程: 门窗为彩色铝合金。门100系列地弹簧门,窗为90系列。 四、装饰

施工组织设计 (4)

第一章工程概况 (一)工程名称 工程名称:二期公寓楼工程2标段4#、6#公寓楼工程 (二)编制依据 1.1 二期公寓楼工程2标段4#、6#公寓楼工程施工图、结构施工图; 1.2《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006; 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 1.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 1.7《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011; 1.8《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2012; 1.9《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010; 1.11《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-2010; 1.17《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 1.18《建筑工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 1.30《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-2010 (三)编制原则 ⒈以满足业主对工程质量、工期、安全、环保等诸方面的要求为宗旨; ⒉充分响应招标文件的要求; ⒊机械设备、试验检测设备、人员的投入充足、合理、先进; ⒋施工方案切实可行,可操作性强,施工过程中积极推广运用“四新”技术; ⒌以展现“一流的管理、一流的设备、一流的质量、一流的队伍”为目的,把简单的工程当成重点工程施工,对业主高度负责。 二、工程概况 (一)自然概况 该项目位于吉木萨尔县五彩湾工业园甲方工地,准噶尔盆地东南部广大的沙漠地带,昌吉州吉木萨尔县城北。 (二)气象条件 本工程属中温带大陆性干旱气候,春秋两季较短,冬夏两季较长,昼夜温差大。春季风沙大,

四层砖混楼施工组织设计方案

某花园S—5栋楼施工组织设计 第一章工程概况 1.1 某花园工程位于丰台区,东临马家堡路,西临马家堡西路,南侧与南四环路相距200M,规划建设用地面积13560M2,代征城市公共用地面积约为59200M2。 1.2 S-5栋楼为“某花园”北沿线商住楼工程,建筑面积3933.28M2(其中地下建筑面积758.04M2,地上建筑面积3175.24M2)地上四层,地下一层;地下室层高 3.0M,首层层高 3.1M,二、三层层高 2.9M,檐口高度为11.155M,每户面宽5.1M,结构形式为砖混结构,粘土空心砖承重,地下室墙体为钢筋砼外墙,基础采用桩基础,按8度抗震设计,建筑等级为二级,耐火等级为二级,±0.000=40.350。 第二章项目管理目标 2.1质量管理目标 分部分项工程一次验收合格率100%,质量评定等级为优良。 2.2工期目标 确保70天完成单体工程 2.3安全生产、文明施工目标 创建北京“市级安全文明工地”,确保无重大工伤事故。杜绝死亡事故,轻伤频率控制在2‰以内。 第三章项目管理机构 3.1组织机构

3.2岗位职责 3.2.1项目经理 1)项目经理(项目责人)为工程质量、安全的第一责任人,负责现场施工的综合管理、协调劳动力、配合招标人组织生产、对成本负责等工作。 2)确定管理目标和阶段目标,进行目标分解,制定总体控制,确保项目建设成功。 3)协调本组织机构与各协作单位之间的配合及经济、技术关系,代表企业法人进行有关签证,并进行相互监督、检查、确保质量、工期、成本控制和节约。 4)领导与组织有关人员编制项目质量计划。 3.2.2主任工程师 负责工程总体技术质量工作,认真执行有关技术规范、规程与标准,组

粘层施工组织设计

省交通运输厅 德兴至高速公路路面工程DP1合同段 粘层施工案 中交路桥华东工程有限公司

德兴至高速公路路面工程DP1合同段项目经理部 二O一0年十月五日 一、编制依据 《公路沥青路面施工技术规》JTJ032-94 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 德昌高速公路路面设计施工图纸 德昌混合料施工指导意见 二、工作容及施工准备情况 为保证粘层油质量本合同段粘层油采用的SBS改性乳化沥青由业主统一,提供根据《公路沥青路面施工技术规》及《招标文件》的要求,采用智能沥青洒布车洒布。 机械准备: 已提前了做好机械的检修,确保所用机械在良好的状况下投入施工。现有机械均满足合同要求。所用主要设备如下: 1、智能型沥青洒布车1辆喷洒宽度3m~6m; 2、洒水设备8t洒水车l辆,高压水枪1把; 3、森林灭火器3个 检测仪器准备: 1、沥青针入度仪; 2、沥青延度仪; 3、沥青软化点仪;

4、沥青粘度仪; 5、路面渗水仪。 人员准备: 确保合同主要人员到场以满足施工需要。制定出明确的岗位责任制,开工前已进行人员培训,使每个人都明确本项目的工作任务、施工法和质量标准。主要人员如下: 勤1 人质检员1 人 改性沥青洒布8 人安全员1 人 司机4 人管理员1 人 原材料准备: 1、省德兴至高速公路沥青路面上基层与下面层之间、下面层与中面层之间和中面层与上面层之间均应喷洒粘层沥青。粘层沥青采用SBS改性乳化沥青,技术要求见下表: 改性乳化沥青技术要求

表注:[1] 粘度可选用恩格拉粘度计或沥青标准粘度计之一测定; [2] 表中的破乳速度、与集料的粘附性、拌和试验的要求与所使用的料品种有关,质量检验时应采用工程上实际的料进行试验,仅进行乳化沥青产品质量评定时可不要求此三项指标; [3] 贮存稳定性根据施工实际情况选用试验时间,通常采用5d,乳液生产后能在当天使用时也可用1d的稳定性; 三、施工案 (一)、工艺流程 (二)、施工法

体育场施工组织设计4工程施工组织设计技术交底模板安全实施监理方案

目 录 第一章?施工组织设计综合说明?2 第二章施工组织部署?5 第三章施工平面布置?10 第四章主要工程的施工方法 (13) 第五章施工进度计划与工期保证措施?23 第六章?工程质量保证措施......................................................28第七章?安全生产保证措施. (34) 第八章?文明施工措施..............................................................38第九章季节性施工与降低成本措施 (44) 第十章新技术、新工艺、新材料的应用?46 第十一章建设工程回访制度与质量保修.............................50第十二章 执行国家、行业地方强制性标准规范的措施 (53) 附:1、拟投入本工程施工的劳动力计划表 2、拟投入本工程施工机械设备计划表 3、施工进度计划横道图

4、施工总平面布置图 第一章、施工组织设计综合说明 1.1工程概况 拟扩建的积石山县积石中学体育场建设工程,位于积石山县吹麻滩镇滨河路附近,主要工程内容为新建框架结构 看台一层385.65M2,训练房2844M2,大门77M2,以及室外工程总建筑面积3706.65M2M2。 1.1.1 运动场包括:环形跑道长6道400m;跑道内设足球场,足球场面层为人工草坪;足球场西侧为跳远及三级跳远场地,南侧为撑杆跳场地,北侧为跳高使用的沙坑及助跑跑道、铅球场地。 1.1.2 环境工程包括:运动场排水;围墙、栏杆、人行道面层;旗台面层;石砌踏步;花池以及公示等。 本工程业主为积石山县教育局,由甘肃泓文建筑设计院设计,甘肃兰洋招标代理有阴公司代理,经招投标办公室确认对本工程实行公开招标。

某四层半办公楼施工组织设计

综合说明 1.1 工程概况 某所办公楼及附属设施工程是某区兴建,某设计院有限公司设计。建筑面积为1537.71m2,建筑物高四层半,层高首层为3m,二层高4m,三~四3.6米,建筑物总高度15.6 m 。 本工程结构形式为框架结构,抗震按七度三级设防,工程最大跨度为9.6M。基础采用预制管桩基础,桩径Φ400 ,预计桩长17 m,单桩承载力1000KN,极限承载力1700KN。承台厚单桩台为0.9M,两桩台为1.10m,三桩台为1.00m;四桩台为1.00m,五桩台为0.80m,采用C30 砼。框架柱截面形为方形柱,最大截面为B×H=600*600,混凝土强度等级为C25,梁板砼强度也为C25。墙身砌体主要采用粘土砖砌体,墙体有180 、120 厚。 装饰标准:内墙身除卫生间贴白瓷片外,连天花一起均是刮塑,厕所地面铺400*400耐磨砖,楼梯贴花岗岩,其余地面800*800抛光砖。外墙面挂花岗岩及局部铝板幕墙。屋面防水层是聚氨脂。 门窗:铝合金门窗、铝板幕墙。 1.2 施工场地条件 施工场地位于小塘,交通较为方便。 1.3 招标范围和要求 招标工期:180 历天,计划2017/12/20 日开工。 招标范围:土建及安装工程。 质量要求:确保合格,争创优良工程。 施工方案编制依据

本工程招标文件、招标答疑会议纪要和招标图纸。 现行的施工规范。 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》,建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。广东省有关法律、法规及标准;广州市质监站及联合会《广州市建设工程质量通病治理措施》等。 施工总体准备和计划 第一节施工总体部署 我公司如能中标,将贯彻“质量第一、信誉至上”的宗旨,加强项目管理,严格履行合同,确保业主满意。为了使本工程在甲方要求工期内完成,并在施工中合理安排劳动力和施工机具,降低成本。 基础和楼板砼浇筑要求每段一次完成,在人力、机械、材料各方面尽可能使各个施工段的工序协调一致。 第一节施工组织机构及项目班子简介 为实现实工程工期和质量目标,获得良好的工程质量和社会声誉,我公司将该工程列为重点工程组织施工,并根据该工程项目的性质和特点,实行项目法施工管理,拟派具有丰富建筑施工管理经验的XXX任项目经理。在施工过程中,保证项目经理一定到岗,且不同时承担另一个项目。项目班子将以项目经理为首,配备总工程师(技术负责人)、副项目经理、施工员、质安员、材料员、预算员,各专业及材料试验等专职人员,全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作。由项目经理负责组织具体实施,落实到现场具体人员,并定期召开技术安全、工程协调会议,提高工程质量,加快工程进度。同时各职能部门除按职能范围对现场施工工作进行监督外,还应协助项目经理调动公司内部人力、物力、财力等生产资源;保证该项目的全部后勤补给工作,使本工程能按期完工交付业主使用。 第一节计划目标 2.3.1 工期目标 本工程施工总期目标为180 天内完成标书规定范围内的承包内容。(具体计划安排详见“施工计划流水线图”)

优秀道路施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、6%水泥稳定碎石垫层施工工艺方法 (1) 三、质量标准及保证措施 (2) 四、机械计划和劳动力计划 (3) 五、安全生产保证措施 (4) 六、文明施工措施 (4)

一、工程概况 本工程位于湛江港宝满港区,分布于本部施工区域内大部分场地(除危险品堆场集污池、各类排水、电气、通信管沟以及各种灯塔基础、防风锚定基础等)。 二、6%水泥稳定碎石垫层施工工艺方法 1、6%水泥稳定碎石垫层施工工艺流程及安排 (1)6%水泥稳定碎石垫层施工流程 (2)主要施工工艺 a、材料的准备 ①水泥:采用终凝时间较长的普通硅酸盐水泥。水泥进场时,检查水泥的出厂合格证及厂家的化验报告,严禁使用没有出厂合格证及厂家化验报告的水泥。水泥使用前,对其进行检验,以确定其性能是否满足使用要求。 ②级配碎石:选择的级配碎石必须坚硬、耐久、干净无杂物,含泥量不大于3%,且级配符合设计要求。

③拌和采用自来水,不含有害杂质。 b、机械的准备 检查拌和机及压路机是否运行正常以及计量设备是否准确。 c、拌和 设搅拌站,拌和料使用机械进行搅拌。拌和料搅拌前应先检查所用的水泥、石屑、碎石、水等是否合符规范及设计的要求;拌好后由运输车运到施工段摊铺。水泥、石屑、水按设计配合比规定用量采用自动计量装置进行计量,确保拌和料达到最佳含水量。 d、摊铺 对底基层进行验收合格后才进行稳定层的摊铺。摊铺时气温在+8℃以上和非雨天才能进行施工。 施工前根据稳定层的设计厚度用边桩拉横断面线,根据试验路段得出的数据进行施工,底基层分一层摊铺,摊铺主要采用机械进行,人工配合找平及成拱。在摊铺机无法工作的部位,如井位四周、挡土墙边等,采用人工摊铺,用蛙式打夯机夯实。 e、碾压 混合料摊铺、整平后,立即使用压路机进行压实。碾压遵循“先轻后重,先边后中,先慢后快”的原则,并在水泥终凝前完成。即先用压路机不挂振对路基进行稳压,稳压次数2遍,再挂振碾压6~8遍,行驶速度为1.5~1.7km/h。相邻碾压的轮迹每次重叠的宽度为1/2后轮宽。碾压的顺序由两侧向路中推进,先压路这两三遍后逐渐移向中心。并检测横断面及纵断面高程。 碾压过程从稳压至碾压成型,设置施工警示牌,禁止一切车辆驶入稳定层施工范围。 若碾压中局部有“弹软”现象,立即停止碾压,待翻松晾干或处理后再压,若出现推移则适量洒水,整平压实。碾压至表面平整,无明显轮迹,压实度不小于设计规定值。 若分段进行施工,衔接处留一段不压,供下一段施工回转机械之用。接缝施工时,将前一段施工末端的斜口铲除,使稳定层端头面与基础底面垂直,再进行下一段摊铺;或预留50cm不碾压,待重新连接铺筑后一并压实。 f、养护 摊铺完压实度达到要求后,即采用淋水养护。底层水泥稳定层碾压完后,底层铺筑碾压完成撒水养护七天后再铺筑上层水泥稳定层。整个基层完成后,养护期间禁止车辆驶入。 三、质量标准及保证措施

施工组织设计(范本) (1).

×××××××××工程 施 工 组 织 设 计 投标人:××××××××××有限公司日期: 2013 年 4 月 15 日

目录 第一章编制依据及原则 第二章施工组织机构 第三章施工组织及进度计划 第四章施工方案 第五章进度保证措施 第六章工程质量管理体系及保证措施 第七章安全生产管理体系及保证措施 第八章环境保护、水土保持保证体系及保证措施第九章文明施工、文物保护保证体系及保证措施第十章冬季和旱季的施工安排 第十一章项目风险预测与防范,事故应急预案第十二章施工完成后的养护管理方案

第一章编制依据及原则 一、编制依据 l、×××××绿化工程施工招标文件。 2、施工图纸及工程量清单。 3、现场踏勘情况。 4、我司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。 二、编制原则 1、严格按招标文件有关条款规定的标书格式及内容、规范编制。 2、严格遵循设计文件、招标文件规定的有关施工技术要求标准编制。 3、在工期控制上,采用施工进度计划表控制,注意平衡各工序作业和工序衔接。 4、在施工组织管理上,坚持施工队伍专业化、施工管理科学化的原则。 第二章施工组织机构 一、项目经理部的组织机构 公司选派优秀的技术管理人员组建一个项目经理部,严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制。以项目经理为核心,建立项目经理部的组织管理机构及施工力量。

二、项目经理部组织机构管理职能 1、施工生产处 (1)负责施工、生产全过程的质量、安全和进度控制。 (2)做好工序的技术交底和安全技术交底。 (3)落实苗木、草坪等绿化材料的保护措施。 2、技术安质处 (1)负责项目经理部的技术保障和技术监督指导。 (2)在项目技术负责人的领导下,对项目的质量全面负责,检查监督项目部各成员做好技术交底和质量自互检、交接检,以及工程质量评定。 (3)负责工程技术文件(规范、规程、图集和施工图纸、会审纪要、设计变更等)的收集,保管和发放。 (4)负责工程技术管理与工程质量记录资料,以及安全技术内业资料的收集、保存工作。 (5)与业主或监理办理轴线标高的现场与书面的移交工作,建立测量控制网。协助施工组做好放样工作,并予以复核。 (6)对施工作业环境与安全防护进行检查、监督。做好工人进场安全教育,检查督促施工员做好安全技术交底。 3、材料供应处 (1)按计划组织材料进、退场和材料采购。 (2)负责材料的搬运、贮存、堆放和发放工作。 (3)负责进场材料的验收和收集质保资料。 4、经营管理计划处 (1)编制施工组织计划和施工进度表,对施工组织和进度进行动态追踪和监督管理。 (2)对本项目的工程合同、劳动合同进行管理。及时反馈合同变更的信息,参与合同履约的监督、考核。 (3)负责编制施工图预算和“三费”成本分析工作。对施工成本进行适时核算,动态跟踪。 (4)办理竣工决算工作。

四层框架结构教学楼施工组织设计

四层框架结构教学楼施工组织设计

一、编制依据和程序 (一)编制依据 1、某县第二中学教学楼工程施工招标招标文件 2、建设单位提供的情况和施工图 3、国家现行的施工验收规范评定标准和本企业施工方法 4、施工现场实际情况 (二)编制程序

二、工程概况 (一)地理位置 本工程位于某县二中院内。场地宽阔平整,场地内设临时道路,场外有水泥公路直达,交通便利。 (二)工程规模 某县第二中学教学楼工程建筑面积约6403.28平方米,结构型式为框架结构,建筑层数为地下一层,地上五层,建筑高度22.65M。由某县建筑设计所设计。外墙喷刷涂料,屋面防水等级III级,两道SBS(2MM+1MM),屋面保温层为50厚聚苯乙烯泡沫板,密度为30KG/M3。 本工程地质为II类,抗震裂度为7度,耐火等级3级,基础采用柱下独立基础,非承重墙体采用MU10砼多孔砖,用M5.0混合砂浆砌筑体,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级。 三、施工布署及施工现场平面图 (一)我公司决定安排近三年来取得优异成绩的项目经理进场组成项目经理部负责该工程的施工。 1、项目经理部负责工地日常安排,掌握工地总体情况,严格按照施工要求与形象进度要求对整个工地进行施工布置和处理工地的日常工作。 2、经营管理部负责材料设备进场与职工生活工作,作为工地材料与劳动力供应的保障。 3、工程管理部负责工地技术管理工作,对该工程关键项目进行科研

攻关,推荐采用新材料、新工艺,确保工程达到质量目标。 4、安全管理部负责管理施工安全生产、文明施工。 5、钢筋组负责钢筋制作安装,实行定质定量承包。 6、砼班组负责工程砼浇筑等施工定质定量承包。 7、各工种之间的协调由项目经理部负责,加强工地自检互检工作,实行全面质量管理。 (二)施工现场平面说明 根据科学合理、方便施工,方便管理和充分利用施工现场的原则进行施工现场平面布置。 为合理组织施工解决生产和生活的需要,施工现场临时设施含项目经理办公室及职工生活用房,并将生产区和生活区隔离分布,以保证职工的正常生活和工作。 附:施工现场平面布置图。 临时设施布置及临时用地表 1、砼搅拌场、木工加工区、钢筋加工区各设一分配电箱。 2、生活区:在生活区设一专用分配电箱,箱内设漏电保护器,并在施工现场及生活区设一定数量的碘钨灯及白炽灯。 3、施工用电管理:施工电源设专人统一管理维护,并制定完善的施工用电制度,严格执行安全用电规程,坚持每周一次的安全检查,并做好检测记录。 四、施工方案及主要技术措施 (一)施工作业顺序

《施工组织设计专项施工方案管理控制程序》(4.0版)

施工组织设计/专项施工方案管理控制程序

1. 总则 1.1本程序规定了工程项目施工组织设计和专项施工方案编制、审批和执行的内容和要求,旨在通过对施工组织设计及专项施工方案全过程的有效控制和管理,确保施工组织设计及专项施工方案技术可行、组织科学、资源配置合理、经济适用、防范技术风险。 1.2工程项目在开工前必须编制施工组织设计并经上级批准,未经批准不得擅自开工;危险性较大的分部分项工程在施工前必须编制专项施工方案并经上级批准,未经批准不得擅自组织施工,违者将根据公司有关规定追究相关当事人的责任。 1.3施工组织设计和专项施工方案一经批准,必须严格遵照执行。未经审批单位同意,任何情况下不得擅自改变施工方案或不按批准的方案施工,违者将根据公司有关规定追究相关当事人的责任。 1.4 本程序为中交第四航务工程局有限公司(以下简称公司)内部管理控制程序。除此之外,所有责任人和责任单位还应根据合同主体所在国家、行业、地方政府和项目业主的有关法律法规及合同要求,进行编制和履行报批手续,并承担相应的法律责任。 2. 适用范围 本程序适用于以中国交建资质承揽由公司负责组织实施、参建的或以公司及子公司资质承揽的港航工程、公路工程、铁路工程、城市轨道工程、市政工程、房建工程、海洋工程以及其它公司经营业务涉及的工程专业领域。 3. 技术管理等级及管理责任划分 3.1根据单位、分部和分项工程的技术复杂程度、施工难度、项目重要性和管控要求等,施工组织设计和专项施工方案分一、二、三、四级四个技术管理等级,由中国交建、公司、子(分)公司及项目部实行四级管理(公司有特殊规定的项目除外),并实行各级总工程师负责制。 3.2技术管理等级划分及等级确定 3.2.1 一级技术管理(符合其中一项即可) (一)地质、水文、气象环境等自然条件特别复杂,工艺特别复杂,技术难度特别大,首次研制使用特大型施工设备(疏浚船舶除外)。

施工组织设计范本

1楼 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施 十二、降低成本、提高经济效益措施 十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为****的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸****勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H)轴为34.24米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7米,建筑面积为4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)墙基防潮:在地圈梁上口-0.06米处设20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆找平。(2)地面做法:素土夯实,然后填100厚碎砖石夯实后做60厚 C10砼,在做好防水层后施工水磨石地面。 (3)楼面做法:楼面为普通砼楼面,厕所间为地砖地面,标高低于室内地坪20。 (4)外墙面做法:混合砂浆粉刷,刷外墙涂料,主要色彩为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗梃为白色,女儿墙为深蓝色。 (5)内墙面做法:主要为1:1:6混合砂浆粉刷,1:3水泥砂浆踢脚线,厕所间内墙为2000高白瓷砖,15厚1:2.5水泥砂浆护角线。 (6)平顶做法:水泥砂浆粉刷。 (7)门窗做法:门为三合板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯做法:水泥砂浆踏步,铁栏杆木扶手。 (9)室外散水做法:普通砼散水宽800。

(完整版)综合办公楼施工组织设计

白龙潭住宅项目A2-1地块 编制: 审批: 审核: 云南建丰建筑工程有限公司 2008年1月24日 目录

第一章工程概况………………………………………………………….……………… .1 一、建设概况 (1) 二、设计概况 (1) 第二章施工技术方案 (2) 一、施工测量控制及沉降观测 (2) 二、土方工程 (3) 三、基础 (4) 四、钢筋工程 (5) 五、模板工程…………………………………………………………………………. .9 六、混凝土工程……………………………………………………………………… ..20 七、砌体工程………………………………………………………………………… ..29 八、脚手架工程 (33) 九、装饰工程………………………………………………………………………… ..40 十、给排水安装工程 (43) 十一、建筑电气安装工程..................................................................... ..46 第三章施工主要工序 (50) 一、施工工艺流程 (50) 二、基础工程施工工序……………………………………………………………… . 51 三、主体工程施工工序 (52) 四、装饰工程施工工序……………………………………………………………… . 52 五、安装工程施工工序 (52) 第四章质量承诺及保证措施 (52) 一、质量承诺 (52) 二、建立质量体系,确保工程质量管理的规范化 (53) 三、质量检查组织机构………………………………………………………………. .57 四、确保工程质量的技术保证措施 (61) 五、质量通病的防治 (67) 第五章安全文明施工保证措施 (69)

(完整版)航道整治工程施工组织设计

刘山船闸下游引航道整治工程投标文件
施工组织设计
目录
5.1 工程拟投入的施工机械设备情况及进场计划 ..............................................................3 5.1.1 编制依据 ...................................................................................................................3 5.1.2 工程概况 ...................................................................................................................4 5.1.3 建设目标 ...................................................................................................................7 5.1.4 参建优势 ...................................................................................................................8 5.1.5 拟投入的施工机械及进场计划 ...............................................................................9
5.2 劳动力投入计划 ............................................................................................................10 5.2.1 施工劳务组织方案 .................................................................................................10 5.2.2 劳动力投入计划表 ................................................................................................ 10
5.3 工期进度安排 ................................................................................................................11 5.3.1 总体施工部署 .........................................................................................................11 5.3.2 总体施工流程 .........................................................................................................11 5.3.3 总工期及节点目标 .................................................................................................12 5.3.4 施工进度保证措施 .................................................................................................13
5.4 各分部分项工程的施工方案 ........................................................................................18 5.4.1 施工前扫床测量 .....................................................................................................18 5.4.2 钢板桩施工 .............................................................................................................18 5.4.3 模袋混凝土施工 .....................................................................................................23 5.4.4 疏浚施工 .................................................................................................................25
5.5 确保工程质量的技术组织措施 ....................................................................................28 5.5.1 质量保证的组织体系 .............................................................................................28 5.5.2 质量保证的技术措施 .............................................................................................30 5.5.3 质量保证的组织措施 .............................................................................................33
5.6 确保环境保护与文明施工的措施 ................................................................................38 5.6.1 环境保护组织体系 .................................................................................................38 5.6.2 重要环境因素控制措施 .........................................................................................39
中交二航局第三工程有限公司
1

水电施工组织设计详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称: 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼,位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角,由铁通湖南分公司负责筹建实施,占地面积22 为1104.82m ,总建筑面积15920.74m,地下一层,地上十五层, 建筑高度64m,属高层建筑一类工程,地下室设地下人防设备层。一层门厅,二层报告厅,三层餐厅,四至七层客房,八至十二层办公室,十三层智能网设备层,十四层数据中心,十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计,由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW,计算有效功率为1565KW,大 楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷,采用电缆放射式供电。一级负荷,采用双回路供电(如机房、电梯、消防,精密空调、通风、排污)在最末端,配电箱双电源自动切换,一级负荷,供电采用耐火电缆NH-VV-1KV。一般负荷采用阻燃电 缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内,穿地下室 人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800×150。其于水平部份采用XQ-P-200×100。从主 桥架至空调控制室采XQJ-P-400×150。强电井内垂直桥架采用 XQJ-P-800×150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。

设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱,屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯,过道走廊,楼梯间设有应急照明疏散灯、指示灯。都由照明开关控制,一至三层房内有二次装修部份只留开关插座盒及预埋线管。其于房间设有日光灯,格栅灯及插座。四至七层为客房部,每间房内设置开关箱,水房设置插座箱。客房内设置床头控制柜、壁灯、吸顶灯及花灯和插座。卫生间内设变压器隔离插座及照明风扇。八至十二屋为办公室及设备机房主要是一般照明的平灯座、筒灯、房间日光灯、格栅灯、插座和控制箱,要进行二次装修的房间只预留盒子和线管。十三至十五层为设备仪器室,设有开关箱、照明,公共场所设筒灯和一般白炽灯,房间设有日光灯和格栅灯。所有强电井内开关箱明敷设,其于开关箱暗设,过道内设有电线电缆桥架。照明采22 BV2.5 导线穿钢管G15 暗敷设。插座电源采用BV-500-4导线穿PVC15.20暗敷设。动力采用380V供电,照明采用220/380V供电。过道楼梯间采用声控开关,其于采用跳板暗开关。 2、防雷接地部份 本大楼按二级防雷建筑物进行防雷设计,用φ10镀锌无钢。在屋顶设置10m×10m,避雷带防直击雷,屋面所有金属物均与避雷带焊,接通。引下线利用建筑物柱内主筋引下,外墙0.3m外设测十个,在-0.8m处留40×4 镀锌扁铁作N板,距明沟散水1m以外。从