文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样方案

见证取样方案

见证取样方案
见证取样方案

成都传化物流基地有限公司成都传化物流基地交易大楼工程

成都市第二建筑工程公司

二〇〇七年十二月五日

成都传化物流基地交易大楼工程见证取样方案

第一章工程概况

第一节地理位置和环境

“成都传化物流基地交易大楼工程”场地位于成都市新都区新都镇毗河村境内,原为农田河拆迁地,地势有起伏,地形较平坦,相对高差为1.55m。区内气候属亚热带季风型,四季鲜明,日照少,无霜期较长,年平均气温16.2℃,最高气温39.0℃,最低气温-5.9℃;主导风向北东向,年平均风速1.2m/s,最大风速为28.0m/s;平均风压140pa,最大风压280pa;年平均降雨量再900~1000mm之间,多集中于夏季,7、8月份易形成暴雨天气;年均相对湿度82%,潮湿系数0.97。

第二节建筑性质和建筑规模

成都传化物流基地交易大楼属于综合性办公交易大楼,是集大规模交易办公、物流一体的综合性大楼,总建筑面积79002㎡,包括地下一层停车场,建筑面积21421.46㎡:地上一层至四层为交易大厅和综合办公楼,建筑面积57581.50㎡。交易大楼属物流基地项目中第一期建筑工程项目之一。建筑总高21.3米,其中地下一层4.0米,地上一层4.8米,其余2、3、4层每层高3.6米。

第三节工程等级

建筑物安全等级为二级;基础设计等级为丙级。

第四节主要结构类型

交易大楼工程属于现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系形式。地下一层车库属于钢筋混凝土框架(框支梁柱)结构形式。

第五节其它

本工程防火等级地下部分为一级,地上部分为二级:设计使用年限为50年:抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。本工程采用钢筋混凝土框架结构,框架的抗震等级为三级。

第六节本工程合同工期

本工程2007年12月21日为开工工期:

2007年12月21日~2008年03月15日±0.00完成(节点工期45天)

2008年03月16日~2008年05月15日主体结构封顶(节点工期55天)

2008年04月22日~2008年05月31日主体维护结构完成(节点工期30天)

2008年05月15日~2008年07月 14日内装修完成(节点工期60天)

2008年05月25日~2008年08月20日外装修完成(节点工期85天)

2008年10月20日竣工完成初验。

第七节工程建设参与单位

建设单位:成都传化物流基地有限公司

设计单位:四川西南广厦建设设计院有限责任公司

勘查单位:成都市新都城建勘查测绘有限公司

质监单位:成都市新都区质监站

监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司

施工单位:成都市第二建筑工程公司

第八节设计采用的荷载取值

注:1.地下室顶板室外覆土厚度<400mm (覆土厚度按建筑总图标高计算。土客重范围值(16.0~18.0 KN /㎡)

2.较重设备用房按实际荷载取值

3.灵活隔断自重<1.0 KN /㎡。

二、其它荷载按现行《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)规定的数值取值。使用单位度按施工图严格控制各部份二装及使用荷载,不得随意变更功能。

第九节

主要结构材料

用于本工程的所有材料须满足现行国家标准的要求:

一、本工程钢筋混凝土框架结构抗震等级为三级。

钢枕等级三级框架纵向受拉钢筋最小锚固长度La 及搭接长度L1:

二、钢筋

(1)、HPB235级筋fy=210 N/m ㎡,HRB335级筋fy=300 N/m ㎡,HRB400级筋fy=360 N/m ㎡,GRB550级筋fy= N/m ㎡。HPB235级钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》GB13013规定:HRB335、HRB400级钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》GB1499规定。

(2)、钢材Q345B,Q235。

三、焊条

E43型焊接HPB235级钢筋及Q235钢材,E50型焊接HRB335级钢筋和HRB400级钢筋。

三、填充墙砌块及砂浆

第一节、见证取样的规定

取样是按有关技术规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程,送检时将取样后的试样从现场移交给有检测资格的单位承检的过程。取样和送检是工程质量检测的重要环节。其真实性和代表性直接影响检测数据的公证性。为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,保证建设工程的质量检测工作的科学性和准确性,以保证建设工程质量。根据建设部建(2000)211号[关于引发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知]的要求,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度,及在建设单位或监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至检测站进行试验。

第二节、见证取样的范围和程序

一见证取样的范围和数量

1.水泥

必试项目:安定性,凝结时间,胶沙强度,细度。

取样应有代表性,可连续取。可以从20个以上不同部位取等量水泥样品,总量至少12kg。根据GB50204-2002。水泥进场时应对其品种,级别,包装或散装仓号、出场日期等进行检查,并应对其强度安定性及其它必要的性能指标进行复检,其质量是必须符合以上规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月时),应进行复检,并按复检结果使用。

检验数量:按同一生产厂家,同一等级,同一品种,同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批。每批抽样不少于一次。

2.砂(GB50204-2002)

必试项目:筛分析、泥含量、泥块含量。

按GB50204-2002普通砼所用的粗、细骨料的质量应符合现行JGJ52.、JGJ53的规定。

购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、汽车)运载的,以400m3

或600 m3为一验收批。

每个验收批取样方法按下列规定执行:在料场取样时取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位取样大致相等的砂共8份,组成一组样品;从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料片用接料器定时抽取砂4份组成一组样品。每组样品不宜少于30kg。

3、石子(JGJ53-92)

筛分析、泥含量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标(用于C50时)供货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600 m3为一验收批。用小型工具运输,以200m3或300m3为一验收批。

每验收批取样方法应按下列规定执行:在料场取样时,取样部位均匀分布取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子共15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品;从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料片用接料器定

时抽取石子8份组成一组样品;从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的石子16份,组成一组样品,每组样品不宜少于60㎏。

4、砌体材料(GB/T5101-1998、GB/T11968-1997、GB15229-94、GB13544-2000、GB8239-1997、GB13545-92、GB20203-2002)

必试项目:抗压强度,加气砖另作干体积密度试验

烧结普通砖,同一砖厂生产的烧结砖验收按每15万块进行试验。(按验收)5、钢材

1)、钢筋砼用热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋(GB13013-91、GB1499-98)

必试项目:拉伸试验和弯曲试验

钢筋应按批进行检查和验收,每批重量不大于60t。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。(其中热轧光圆钢筋还规定每批不多余6个炉罐号)各路还好含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。

进行力学性能试验时,从每批钢筋中取两根,每根钢筋除去端头500mm后分别切取一根拉伸试件和一根冷弯试件(拉伸按钢筋大小取50~45cm,冷弯取35cm),共4个试件。

2)、热轧圆盘条(GB/T701-1997)

必试项目:拉伸试验和弯曲试验

盘条应成批验收每批由同一牌号、同一炉罐号、同规格的盘条组成、其重量不大于60t。允许由同一牌号的A级钢和B级钢,同一冶炼方法和浇注方法、不同炉罐号的钢扎成的盘条组成混合批。每批不得多余6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。

进行力学性能试验时,应从每批钢筋中随机切取3根,1根拉伸,2根做冷弯。

3)、冷扎带肋钢筋(JGJ95-95)

必试项目:拉伸试验和弯曲试验

钢筋应成批验收,每批应由同一牌号、同一规格和同一级别的钢筋组成,每批不大于50t.

进行拉伸试验时,逐盘取1个;进行冷弯试验时,每批取2个。试件从每盘中的任意端截取500mm后切取。

4)、冷扎扭钢筋(JGJ115-97、JG3046-1998)

必试项目:拉伸试验和弯曲试验

冷扎扭钢筋进场后应分批进行复检,检验批可按同一钢厂、同一牌号、同一规格钢筋为一批,且每批重量不大于10t(不足一批重量按一批计)。

冷扎扭钢筋的试样由验收批钢筋中随机抽取。取样部位应距钢筋端部部小于500mm。试样长度宜取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时部小于500mm。

进行力学试验时,应从每批钢筋中随机切取3根,其中2根做拉伸试验,1根做冷弯试验。

6、钢筋焊接接头(JGJ19-96)

1)、钢筋闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋对焊接头应作为一批。同台班内焊接的接头数量少,可在一周之内累计计算,累计仍不足300个,应按一批计算。力学试验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。焊接等长的预应力钢筋(报告螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。

螺丝端杆接头可只做拉伸试验。

2)、钢筋电弧焊接头:电弧焊接头型式包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙夯、容槽帮条焊等。进行力学试验时,按:在一般构筑物中,应从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验;在装配结构中,可按生产条件制作模拟试件;在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋规格的接头作为一批;在西拿出安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批,不足300个仍作为一批。

3)、钢筋电渣压力焊接头:应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试样:在一般构筑物中应以300个同级别钢筋接头作为一批;在现浇混凝土多层结构中,应从每一楼层或施工段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足仍作为一批。

4)、钢筋气压焊接头:当进行力学试验时,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另取3个接头做弯曲试验。

在一般构筑物中,以300个接头作为一批;在现浇混凝土房屋结构中,同一楼层中应以300个接头作为一批,不足仍按一批。

5)、预埋件钢筋T型接头:进行力学性能试验时,应以300检同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算,当不足时按一批计算。从每批预埋件中随机抽取3个试件进行拉伸试验,试件的钢筋长度应大于或等于200mm,钢板的长度和宽度均应大于或等于60mm。

7、砼掺和料.外加剂(GB1596-91、GB8076-GD50119)

HK—F防水(膨胀剂)

检测项目:净浆安全性,泌水率比(%),渗透角度比(%),凝估时间之差(min),抗压强度比(%),对钢筋锈作用。

采用50kg袋装。在现场见证取样送检测站检测合格后进行试配,出具抗渗砼配合比报告,交易大楼地下室抗渗等级为0.6Mpa。膨胀砼在水中养护14天的砼膨胀限制膨胀率≥2.5×

10-4,后浇待砼限制膨胀率≥3.5×10-4。

8养护下的强度检测,一组作为拆模试验检测);一组由施工单位送实验室进行标准养护,作为试件在标准养护条件下的强度检测。

1.地下室底板、侧墙砼试块取样按流水段分别取抗渗砼试块和抗压试块;柱、梁、顶板取样按流水段取抗压试块。

2.±0.00以上梁、板、柱、剪力墙现浇砼按楼层的后浇带分块逐段取试块,每段不少于两次三块试块。

二、砌筑砂浆试件的见证取样

砌筑砂浆试件的见证取样按本工程施工图分楼层和后浇带划分块,每层块取一次试块,每次两组,由施工单位在取样现场同条件养护,作为试件在同条件养护下的强度检测。

三、见证取样试件必须设置封样器具、试件的制作、拆模后必须由监理当即封样。

四、施工现场严格按试验取样规定取样试验,做好同条件试件及砼的养护工作,保护砼达到设计强度。

9.地下防水材料.现浇砼及砌筑砂浆见证取样措施

根据成都传化物流基地交易大楼施工图平面布置情况和结合施工现场的实际情况地下室部份,分为A、B、C、D区域流水施工。砼取样也以四区划分(见分区附图)。为保证见证取样试件的真实性和代表性,保证建筑产品的施工质量,符合建筑工程施工质量验收规范的要求,在实施见证取样,试件封样、送样的过程中采用以下措施工作。

一、砼试件的见证取样

砼试件的留置为地下室每段按砼取样控制量取样,不足取样量时多取一次试件。每次取样取其三组中两组由施工单位在取样现场同条件养护(一组作为该试件在同条件

1)高分子丙伦防水卷材

大于1000卷抽5卷,进行规格和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中.任取一卷做物理性能检验。物理性能指标由:断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯拆,不透水性。

2)分子防水材料遇水膨胀止水条

每月同标记的膨胀橡胶止水条产量为一批样。

物理性能指标有:拉伸强度,扯断伸长率,体积膨胀倍率。

10、回填土(GB50202-2002)

1)、最大干密度及最佳含水量:按设计要求。

取样数量:粘土20㎏,砂砾石40㎏,稳定土视砌块而定。

2)、干密度:现场试验。

分层检验。按施工压实的分层厚度计算、

柱基:抽查柱基的10%,随机抽查压实层。

基槽管沟:按长度20m~50m取点,随机抽查压实层。

基坑基挖方填方:每层100~500 m2取一点。

场地平整:每层400~900 m2取一点。

排水管沟:检查井之间取一点,分层。

路面基层:按每车道200m取一点,分层。

3)、灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基需做压实系数试验。

11、常用混凝土(GB50204-2002、GBJ107-87、GBJ80-85)

1)、开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。

2)、配合比应根据现场原材料的含水率调整材料用量。

3)、用于检查结构构件砼强度的试件,应在砼的浇注地点随机抽样。每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌或同一车运送的砼中取出。对于预拌砼还应在卸料过程中卸料量的1/4-3/4之间取样。

4)、关于砼抗压强度取样预试件留置的规定:

每拌制100盘且不超过1003的同配合比的砼,取样不得少于一次;

每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;

当一次连续浇筑超过10003时,同一配合比的砼每2003取样不得少于一次;

每一层楼、同一配合比的砼,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

5)、关于抗渗砼取样的规定:

防水砼抗渗性能,应采用标准条件下养护砼抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。

连续浇筑砼每5003应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。

12、砌筑砂浆(GB50203-2002、JGJ70-90)

每一检验批且不超过2503砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。当砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足,或对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议或砂浆试块的试验结果不能满足设计要求时,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检验或取样检测并判定其强度。

13、建筑地面(GB50209-2002)

1)、建筑地面工程采用的材料应按设计要求和GB50209-2002的规定选用,并应符合国家标准的规定,进场的材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告,对重要材料应有复验报告。

2)、检验水泥砼和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每层建筑地面工程面积大于10003应增加1组试块组数。

3)、地面找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不

应大于2%,砂为中粗砂,含泥量不应大于3%.水泥砂浆体积比或水泥砼强度等级应符合设计要求,且不应小于1:3(或相应的强度等级),水泥砼强度等级不应小于C15。

4)、地面隔离层应符合GB50207-2002的有关规定。掺有防水剂的水泥类找平层,其掺量和强度等级应符合设计要求。

5)、水泥砼采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石砼面层采用的石子粒径不应大于15mm。面层的强度等级应符合设计要求,且强度等级不应小于C20,水泥砼垫层兼面层强度等级不应小于C15。

14、屋面防水(GB20202-2002、JGJ/T106-2002)

1)、合成高分子丙纶防水卷材

大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验。物理性能指标有:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。

15、建筑装饰材料(GB50210-2002、JGJ110-97、JGJ126-2000)

建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料至少取一组样品进行复验。

1)、抹灰工程:应对水泥进行复验。

2)、门窗工程:应对人造木板的甲醛含量、建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能进行复验。

3)、吊顶工程、隔墙工程:应对人造木板的甲醛含量、木材的含水率进行复验。

4)、饰面板(砖)工程:应对室内用花岗石的放射性、水泥、外墙陶瓷面砖的吸水率进行复验。外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,以此代表饰面砖的粘结强度。每300㎡同类墙体取1组试样,每组3个,每楼层不少于1组;不足300㎡每两层取1组试样。

5)、幕墙工程:对铝塑复合板的剥离强度,石材的弯曲强度,室内用花岗石的放射性,玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验,石材用结构胶的粘结强度,石材用密封胶的污染性进行复验。后置预埋件应作现场拉拔强度试验。

第三章见证人员的职责

一、施工人员取样时,必须通知见证人员,见证人员必须在现场进行见证。

二、见证人员必须对试样进行监护。

三、见证人员必须和取样人员一起将试样送检测单位。

四、见证人员必须亲自封样,应在试样或其它包装上作出标识、封志,应

表明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量并由见证人员和取样人员签字。

五、见证人员必须在检验委托单上签字。

六、见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任,见证人员要制作见

证记录,并将见证记录归入施工档案。

现浇砼及砌筑砂浆见证取样措施

根据成都传化物流基地交易大楼施工图平面布置情况和结合施工现场的实际情况地下室部份,分为A、B、C、D区域流水施工。砼取样也以四区划分(见分区附图)。为保证见证取样试件的真实性和代表性,保证建筑产品的施工质量,符合建筑工程施工质量验收规范的要求,在实施见证取样,试件封样、送样的过程中采用以下措施工作。

一、砼试件的见证取样

砼试件的留置为地下室每段按砼取样控制量取样,不足取样量时多取一次试件。每次取样取其三组中两组由施工单位在取样现场同条件养护(一组作为该试件在同条件养护下的强度检测,一组作为拆模试验检测);一组由施工单位送实验室进行标准养护,作为试件在标准养护条件下的强度检测。

1.地下室底板、侧墙砼试块取样按流水段分别取抗渗砼试块和抗压试块;柱、梁、顶板取样按流水段取抗压试块。

2.±0.00以上梁、板、柱、剪力墙现浇砼按楼层的后浇带分块逐段取试块,每段不少于两次三块试块。

二、砌筑砂浆试件的见证取样

砌筑砂浆试件的见证取样按本工程施工图分楼层和后浇带划分块,每层块取一次试块,每次两组,由施工单位在取样现场同条件养护,作为试件在同条件养护下的强度检测。

三、见证取样试件必须设置封样器具、试件的制作、拆模后必须由监理当即封样。

四、施工现场严格按试验取样规定取样试验,做好同条件试件及砼的养护工作,保护砼达到设计强度。

见证取样专项方案

见证取样专项方案 南京信息职业技术学院新建大学科技园工程。框架结构,本工程为以质量为第一,对工程质量实行全面监督检查,根据建筑工程施工质量验收标准以及强制性规范标准,对本单位工程主要材料和“两块”的见证取样,送检进行全面监督控制,对材料的质量严格把关,不合格产品不得用于工程中,我项目部争对本工程的实际情况及强制性条例对主要材料和“两块”的见证取样送检测试工作统一安排。 一、钢筋部分 1、钢材 1.1钢材进场,材料部门或供产商随时提供质保单,由项目部汇同 监理根据不同钢材分别进行外观检查及钢牌与质保单上的炉批号核对,在由监理现场监督取证,对原材料的服强度,抗拉强度,伸长率及冷弯性进行复试检测。 1.2取样及送验 每批进场钢筋根据型号、直径、炉批号的不同分别取样(注:同一品种、规格不超过60T),按实验室要求每组原材料试验一组取7根,长度为55cm,5根;30cm,2根。随机抽取,经监理见证封存后送实验室检测。 1.3试验和试验报告 试验时应对钢筋尺寸、规格、钢种级别进行核对,并检查外观。经试验后合格出具试验报告,后报监理核查,钢材才可以用于工程中,对

第一次试验不合格的,应在同一批钢材中加倍取样试验。对复试中不合格品当场作退场处理。 2、钢筋连接接 2.1本工程钢筋连接接 桩基础为单面搭接焊,焊接长度10d,试件取样长度为450mm,接头试验以300个接头为一个批次,不足300个接头,也按照一个批次检验,焊接经取样送检测试合格后方可开始钢筋笼制作工作主体工程主要以直螺纹连接为主,接头试验以500个接头为一个批次,不足500个接头,也按照一个批次检验,按钢筋不同规格、型号分别取样,连接经取样送检测试合格后方可开始钢筋的绑扎工作。 每一层根据不同规格的钢筋各为一组送检,本工程钢筋原材料见证取样送检至南京能创建筑工程检测有限公司 二、水泥部分 1、水泥 1.1本工程水泥进场后先核查单子上的生产日期与出厂日期,同一批号,同一标号,质保单、28天强度报告(后补)。 2、试验 2.1水泥进场后汇同监理对水泥进行抽样送检,小于60吨为一个批次,按实验室规定每一批取12.5公斤进行安定性、强度测试,经监理见证检查后封闭存放送检,合格后出示报告后方可投入使用。 三、砌体部分 1、砖、加气砼砌块

原材料见证取样相关规定

现场加气混凝土砌块送检 原材料见证取样相关规定 现场原材料见证取样相关规定 1、水泥 GB-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》

每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接 GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》

见证取样送样方案

一、工程概况 1.1地理概况 拟建的广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程位于南宁市玉洞大道南面,与新建的市政道路(未命名)西面交汇处,交通便利,地理位置十分优越。场地属丘陵地貌,现场地东侧已整平,高程约95.0~120.0m,相对高差25.0m,钻孔高程95.10~117.38m,相符高差22.28m. 1.2工程简述 本工程为框架-剪力墙结构,项目总用地61000㎡,共有5栋建筑物,建筑总面积为94024.41m2 。其中:应急搜救基地等生活、业务用房及配套设施1-3#楼地上建筑面积为27489.24㎡,地下2层,地上17层;防震减灾宣传教育中心建筑面积为8303.4㎡,地下2层,地上6层;业务综合楼建筑面积为23514.57㎡,地下2层,地上16层。建筑工程标高±0.000相当于绝对标高100.80~103.80m。结构的设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级。 二、编制依据及技术规范 2.1编制目的 见证取样送样方案编制的目的是:为广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程施工阶段,如何保证建筑工程材料质量检验工作的科学性、公正性和权威性,保证工程试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,从而保证工程质量,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理。 2.2编制依据 1、国家现行有关标准规范、规程。 2、行业及地方有关标准规范、规程。 3、招标文件、施工图纸等资料。 4、其它有关手册及参考文件资料。

5、建筑施工企业试验室管理规定。 2.3本工程主要采用的技术规范 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 3、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50266-2011) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 10、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1999) 11、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 12、《钢筋焊接机验收规程》(JGJ18-2003) 13、《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2011) 三、见证取样送样管理 3.1见证取样送样制度 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资质的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件材料及制品能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对材料及制品负责的检测报告,保证建筑工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部相关文件,法规的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至有资质的检测机构进行试验。

见证取样方案

绥穆新城教育中心见证取样方案 工程名称:绥穆新城教育中心 建设单位:绥穆新城教育中心筹建处 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位:牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 施工单位:浙江、晟元集团公司 编制人:宋宝文 审核人:李冰洋

工程技术文件报审表 B1-07 (A1监) 工程名称绥穆新城教育中心编号 致:牡丹江市华兴建设监理有限责任公司(监理单位) 现报上关于绥穆新城教育中心见证取样方案,请予以审定。 序号名称及类别编制人 1 技术负责人(签字): 施工单位名称:浙江、晟元集团公司申报人(签字):2010年月日 监理工程师审查意见: 监理工程师(签字):2010年月日总监理工程师审核意见: 监理单位名称:牡丹江市华兴建筑监理有限公司总监理工程师(签字):2012年月日

牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 见证取样实施方案 为确保工程质量,严把工程材料关,根据本工程具体情况,我监理部特制定本实施方案,具体内容如下: 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及质量证明资料进行审核,并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 (一)见证取样范围及方法: 一、钢材: 1)钢筋原材:1、钢筋砼用热轧带肋钢筋 2、钢筋砼用热轧光圆钢筋必试项目:拉伸试验、弯曲试验 以上两种钢筋原材适用同一组批原则及取样规定。 组批原则:同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每60t为验收批,不足60t也按一批计。允许由同一牌号、同一规格、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。 取样规定:每一验收批取拉伸试件2个,弯曲试件2个。(在任选的两根钢筋切取)

监理见证取样方法

桂宝监理见证取样方案 一、工程概况 建筑面积、建筑基底面积、工程等级、设计使用年限、±0.000标高对应的绝对高程,建筑层数与建筑高度、防火设计建筑分类与耐火等级、屋面防火等级、抗震设防烈度等;结构类型、结构安全等级、结构抗震等级、场地类别、抗震设防类别、基础型式及设计等级、砌体结构施工质量控制等级、人防工程抗力等级等,相应填写。 二、见证取样和送检依据及范围 (一)见证取样、送检依据 建设工程有关法律、法规主要有《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程和市政基础设施见证取样和送检的规定》、《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)。 1、《中华人民共和国建筑法》 第十四条:从事建筑活动的专业技术人员、应当取得相应的资格证书,并在职业资格证书许可的范围内从事建筑活动。 2、《建设工程质量管理条例》 第三十一条:施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 第六十五条:违反本条列规定,施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。 (二)建筑取样和送检的范围 1、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第六条规定, 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检; ①用于承重结构的混凝土试块;

②用于承重墙体的砌筑砂浆试块; ③用于承重结构的钢筋及连接接头试件; ④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; ⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; ⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺合剂; ⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; ⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 2、根据其它规范,技术标准及相关文件要求监理人员进行见证取样的。 三、见证取样的资格和职责 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 第七条:见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术 人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 第八条:在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送 检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、 取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 第九条:见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。 (一)见证员资格 ①见证人员应是本工程建设单位或监理单位的有关技术人员。 ②必须具备初级及以上专业技术职称且具备建筑施工试验知识。 ③经培训考核合格,取得“见证员岗位资格证书” ④必须具有建设单位或监理单位的书面授权委托书。 ⑤见证人员已到当地工程质量监督站备案,且证书复检合格。 (二)见证员的职责: 对检测取样的全过程进行旁站监督,并做好取样的见证记录。 对试样的封样和送检过程进行监督。 做好取样后的把关工作,确保经检测合格的材料用于过程实体。 对过程现场检测进行旁站见证,并做好过程现场检测的见证记录。 必须在见证送检委托单上签字盖章,并在需要时出示“见证员资格证书” 对试样的代表性和真实性负责。 四、见证取样的工作程序 (一)建设(监理)单位将本项目的见证员名单(含其职务、职称等个人信息)书面通知检测单位、施工单位与监督机构。 (二)监理机构对施工单位提交的本项目见证取样和送检计划作检查,见证员需熟知此计划的内容。 (三)见证员按见证取样和送检计划到现场对施工单位的取样进行见证,并参与送检。同时,见证员及时制作见证记录,并在检测委托单上签字认可。 五、见证取样的工作内容

工程见证取样方案

河南中建工程技术有限公司 西华经济技术开发区 华泰棚户区改造项目 监理见证取样方案 编制人: 审批人 西华经济技术开发区华泰棚户区 改造项目监理部 2019年 3 月10 日

工程见证取样方案 一、工程概况 1. 参建单位情况: 建设单位: 西华经开区综合投资有限公司;工程地点:西华县华泰路与规划路交叉路口西北角;设计单位:河南瀚森建筑设计有限公司;勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司;施工单位:中铁十六局集团有限公司;监理单位:河南中建工程技术有限公司; 2. 工程概况:本工程属于西华经济技术开发区华泰棚户区改造项目,位于西华县华泰路与规划路交叉路口西北角;7栋18层、1 栋16层、4栋11层、4栋9层底层商铺、1栋幼儿园及地下车库工程,建筑面积15875 3.07 平方米,其中:地上建筑面积119807.9 平方米,地下建筑面积38943.17 平方米。 二、见证取样依据 1、工程有关法律、法规《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程和市政基础施工实行见证取样和送样的规定》。

3、合同:本工程的建设工程委托监理公司、建设工程施工合同。 4、设计文件:本工程地质勘探资料、经批准的设计文件(设计图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计图纸会审纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件等)。 5、施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划。 三、见证取样的程序 1、建设单位向监督单位和检测单位提供“见证单位和见证人授权书” 以便工程质量监督单位和工程质量检测单位检查核对。 2、施工单位取样人员在现场对涉及结构安全的试块、试件和材料进行现场取样时,见证人员必须在旁见证。 3、见证人员采取有效的措施对试件进行监护和施工取样人员一起将试件送至检测单位或采用有效封样措施送样。 4、检测单位在接受检测任务时,由送检单位填写送样委托单,委托单上有该工程见证人员和取样人员签字,否则检测单位有权拒收。 5、检测单位应检查委托单及试件上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。 6、检测单位发现试件检测结果不合格时应立即通知该工程的质量监督单位和见证单位,同时还应同知施工单位。 四、见证人员的职责 1、单位工程施工前,见证人员应会同施工项目负责人、取样人员共同制定送样计划。 2、见证人员应制作见证记录,竣工时应将见证记录归入施工档案。 3、见证人员和取样人员应对试件的真实性和代表性负责。 4、取样时,见证人员必须在旁见证,取样人员应在见证人员见证下 在试件和其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,见证人员和取样人员应共同签字。 5、见证人员必须对试件进行监护,有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 6、见证人员必须和送样人员一起将试件送至检测单位。 7、见证人员必须在检验委托单上签字,同时出示“见证员证” ,以备检测单位核验。 8、见证人员应廉洁奉公,秉公办事。 五、见证取样、送样的范围主要范围:用于承重结构的混凝土试块;用于承重

见证取样方案

漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 沙河大桥工程 见 证 取 样 方 案 编制: 审批: 河南鹏新建设工程咨询有限公司 2015年12月20日

一、工程概况 1)、跨沙河景观主桥,结构体系为拱梁组合体系下承式拱桥,钢箱预应力混凝土梁结构,跨境布置44+2*88+44=264米,桥面总宽度米, 2)、东西岸新桥;预应力混凝土连续梁结构,东引桥长2*25=50米,西引桥桥长2*37=74米,桥面总宽度39米,分幅布置; 3)、高填土接坡道路;道路宽39米,后台填土高度7米,采用1:绿化放坡形式; 4)、地面铺装:宽11米,西引道平均场米,东引道平均长度米,位于主线两侧用于衔接滨河路交通; 5)、排水管向;位于桥梁及道路两侧,排水总长度; 6)、配电照明;包含路灯照明、防雷接地等功能性配电设施。 二、见证依据 1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。(建监[1996]208号) 2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。 三、见证取样的目的 通过见证取样的实施,针对项目具体所使用的工程材料和关键工程施工设置见证取样方案,对进场材料和工程施工进行见证取样,使项目监理部在监理工作中有的放矢,严格控制影响施工质量的工程材料、关键部位、避免质量隐患,保证了工程材料质量和工程实体的施工质量,进而使项目的质量控制目标得以实现。 四、见证取样的范围 凡涉及工程内容的钢筋及焊接件、水泥、砌块、混凝土试块、砂浆试块、白灰、土样以及影响使用功能的原材料,均实行见证取样制度。 1、混凝土试块; 2、水泥; 3、砂浆; 4、砂石料; 5、普通砖; 6、钢材 7、生石灰 8、回填土 9、灰土路基、10、沥青及沥青混合料、11水稳碎石、12钢绞线 13、锚具 14、商品混凝土 15、钢筋连接接头 16、波纹管

常用材料见证取样

一、见证取样和送检制度见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2.用于结构工程的主要受力钢筋; 3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据温州市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 3、见证取样和送检的程序: (1)取样: 施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:①对材料取样和试件制作见证;②在试件或其包装上作标记;③填写《见证记录台帐》。 (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。 (3)收件: (4)试验报告: 五点要求:①试验报告应电脑打印;②试验报告采用省统一用表;③试验报告签名一定要手签;④试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤注明见证人的姓名。 )报告领取:5(

材料进场验收见证取样方案

鑫苑雅居8#-9#-10#楼 材 料 验 收 见 证 取 样 制 度 编制: 审核: 陕西耀州建筑工程公司鑫苑雅居项目部 二零一二年八月

设备、材料的质量验收是通过观察和判断,适当时结合测量、试验等辅助手段对工程中使用的设备和材料进行的综合性的检验。设备、材料的质量验收是施工过程中必要的和正常的工序,对工程质量即起着把关作用,又起着预防作用。设备、材料的质量验收又称进场检验,通过检验可及早发现不合格品,及时进行处置,防止不合格品非预期使用,从而确保工程建设质量。 一、物资进场验收制度 (一)施工材料进场验收程序 1、施工单位所提供的材料和工程设备进场时必须会同项目部经理及材料管理员进行检验和交货验收,属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员一同进行验收。 2、施工单位将进场材料和工程设备的供货人、品种、规格、数量如实填写《材料进场检查及取样验收记录》,提供材料的合格证、出厂检验报告和产品质量证明等文件,满足合同约定的质量标准,经项目经理及材料员同意后方可进场,属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员同意。 原材料进货及质量检验控制程序流程图见下图; 3

相关技术标准对进场材料、设备进行封样,在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后,要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对,与封样不一致的不得使用。 4. 材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场如下图进行联合验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格鉴别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 原材料进场联合验收人员组织结构图见下图;

房建工程见证取样实施方案细则

府青惠园工程 见 证 取 样 方 案 成都市蓉咨建设监理有限公司第十二项目部 目录 一、工程概况........................................... 二、建设工质量检测见证取样送样制度..................... 三、见证人员的基本要求和职责........................... 四、见证取样送检的范围、取样数量及标准:............... 五、常用材料检验方法和抽检数量表.......................

府青惠园工程见证取样方案 一、工程概况 本工程为全现浇框架剪力墙结构,主楼基础形式为筏式基础,裙楼及纯地下室基础形式为独立柱基础及外墙条形基础。本工程总建筑面积109938平米,地上建筑面积约80715平米,地下建筑面积约27423平米。地面以上共2栋5个单元的(地上28层,地下2层)高层建筑群,均设置2层地下室,另设一裙楼(地上1层,地下2层);高层建筑群之间绿地下为2层纯地下室,与主楼地下室互通;主楼高度86.1米,裙楼高度6.3米(地上1层,地下2层),纯地下室高度9.7米,预计基础埋深为11.2米至11.5米。现根据本工程施工图设计、现行《建筑工程施工质量验收统一标准验收规范》和现场实际情况制定本工程见证取样方案。本方案可根据实际情况按实际检验批进行适当调整。 二、建设工质量检测见证取样送样制度 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作科学性、公正性和准确性,以确保建设工程质量。在监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。(注:监理人员见证,施工人员取样,同时进行,缺一不可双方必须互相配合) 三、见证人员的基本要求和职责? 1、见证人员应为本工程项目监理人员;? 2、见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;? 3、见证人员必须取得“见证人员证书”,并已报我市建设行政主管 部门备案;?

常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量1(1)

常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量

附件二、五大建筑材料见证取样方法 一、水泥 1、水泥的进场检验: (1)、水泥进场后首先检查水泥的出场合格证及出场检验报告(这里要特别注意,厂家提供的检验报告,通常是7d的,这样不能作为最后竣工资料,而必须要求提供28d的水泥检验报告;水泥送试验室后,有时候试验室出的报告,也可能会有3d或者28d的,28d才是我们最后竣工资料需要的),核对包装袋上的厂家、牌号、品种、强度等级、出场日期,出场编号。除此以外,水泥袋上还应注明产品名称、代号、净含量、生产许可证编号、执行标准号,包装年月日,水泥袋上字迹颜色, 硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色,矿渣水泥为绿色。 (2)取样批量和方法 a. 散装水泥:同厂同期同品种同强度的同一出场编号500t为一批。取样方法随机从不少于三个车罐中,用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中,同时另取一份封样保存。 b. 袋装水泥:同一厂家、同期、同品种、同强度等级,以一次进场的同一出场编号的水泥200t为一批,先进行包装重量检查,每袋重量允许偏差1kg。 取样方法:随机从20袋中采取等量的水泥,经搅拌后取12kg两份,密封好,一份送检,一份封样保存。 二.钢筋 (1)对进厂的钢筋首先进行外观检查,核对钢筋的出厂检验报告(代表数量)、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识,同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查,表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。 2.取样方法: 拉伸、弯曲试样,可在每批材料或每盘中任选两根钢筋距端头500mm处截取。拉伸试样直径R6.5-20mm,长度为300-400mm。弯曲试样长度为250mm,直径R25-32mm 的拉伸试样长度为350-450mm,弯曲试样长度为300mm。取样在监理见证下取2组,1组送样1组封样保存。 3、批量: 同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号同一交货状态每60t为一验收批。 三、混凝土 1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。 2、组批规则: 1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。 2、商品砼: 用于交货检验的混凝土按100m3 一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。 3、根据具体需要留置同条件试块。

见证取样方案

恒大童话山水城9#地块住 宅项目工程 见证取样及试验方案 施工单位:长沙市建筑工程有限责任公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:

工程概况 1.1项目简介 1.2项目特征 工程内容:施工图纸范围内的土建、安装及室外配套工程施工总承包 建筑规模:本工程包含高层住宅149#栋至159#栋、洋房160#栋至174#栋、别墅175#栋至192#栋、幼儿园、1#综合楼至3#综合楼、地下室和大门共73栋建筑,建筑总面积约211983.02m2,地上建筑面积约159056.47m2,地下建筑面积约52926.55m2。基础的主要形式有独立柱基础、筏板基础、桩基承台基础。 承建范围:土建及水电安装施工工程及室外工程施工总承包 1.3.编制依据 1.1本工程的施工组织设计 1.2本工程的施工图纸 1.3规范和标准

《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2011)《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-2010) 《混凝土泵送技术规程》(JGJ/T10-2010)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2011) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2011)《钢筋混凝土质量验收规范》(GB50666-2011)

现场原材料见证取样规定教学内容

现场原材料见证取样规定 1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-200&钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。

②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t. 2.2钢筋焊接JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊

⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300 个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300 个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mn接头做拉伸,抽取3个长约350mn接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300 个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300 个同牌号、同型式接头作为一批,不足300 个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mnil勺接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mnm勺接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3 个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷 弯。 2.2.3 预埋件钢筋T 型接头 ⑴频率: 以300 件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件勺钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。

施工现场见证取样方案(1)

向阳佳苑新居工程项目 现场取样方案 建设单位:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 设计单位:四川宏图都市建筑设计有限公司监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司施工单位:成都建工集团有限公司 项目经理: 编制: 审核: 批准: 成都建工集团有限公司 2019 年11 月12 日

施工组织设计名称:向阳佳苑新居工程现场取样方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑概况 (3) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (5) 一、需见证取样送检项目 (5) 二、钢筋取样原则及制度 (6) 三、混凝土取样原则及制度 (7) 四、防水取样原则及制度 (9) 五、保温材料取样原则及制度 (10) 六、砌筑砂浆试块取样原则和养护制度 (10) 七、墙体材料(砖)取样 (11) 八、建筑节能材料取样 (11) 九、门窗工程取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 第五章主体结构及环境检测 (13) 一、主体结构工程现场检测 (13) 二、环境检测 (14)

第一章工程概况 、工程建设概况 1、工程名称:向阳佳苑新居工程项目 2、工程地点:金堂县三溪镇金堂大道旁 3、工程规模:阳佳苑新居工程由金堂县兴金开发建设投资有限责任公司兴建,场地位于成都市金堂县三溪镇黄家乡,金堂大道以西,南北横路以南,场地主要为荒地、耕地,项目规划建设尽用地面积3367208㎡,规划总建筑面积约115029.17 ㎡,由9 栋高层住宅楼以及1 栋垃圾房(单层),住宅楼均为建筑高度小于54 米的二类高层住宅,其中1、2、7 号楼含1~2 层商业网点,其中4 号楼首层含物管用房、业主委员会活动室和消防控制室,其中6 号楼首层含物管用房,其余楼为纯住宅楼。地下室为1层地下室。 、建筑概况 三、结构概况向阳佳苑新居工程项目工程由住宅楼、商业及配套设施等组成,结构形式为框架、剪力墙结构。 本工程设计使用年限为50 年,地基基础设计等级为乙级,2#主楼基础为桩筏基础,另外8 栋主楼为筏板基础,车库采用柱下独立基础加抗水板及墙下条形基础,该工程属一类建筑,耐火等级为一级,抗震设防类别为标准类,抗震设防烈度为7 度,结构类型为框架、剪力墙结构,屋面防水等级为一级,地下室防水等

见证取样和送检的方法、数量和要求

见证取样和送检材料项目的确定 1、混凝土试块; 2、钢筋原材; 3、直螺纹连接; 4、水泥; 5、砂浆; 6、砂石料; 7、蒸压加气混凝土砌块; 8、三七回填土; 9、防水卷材;10、防水沥青;11、干混砂浆;12、其他。 见证取样和送检的方法、数量和要求: 1、混凝土试块: 因施工需求现场多数使用预拌(商品)混凝土,取样应从同一运输车卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,按100 m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,每200 m3混凝土取样不得少于一次。每一楼层同配合比的混凝土取样不得少于一次。 2、钢筋原材: 钢材应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

注:当钢材不足以上验收批数量时,仍按一验收批验收。 3、直螺纹连接 每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 4、水泥 对用于工程中的散装水泥,按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,以不超过500t,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次,一次至少取20g。取样完成后,袋口印证封样。 5、砂浆 每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每工作班组应至少抽检一次。取样时在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块。试件制作完成后,封样方法同砼试件。

6、砂石料 取样方法及数量:每400 m3或600T为一批次。封样方法同砼封样方法。 7、蒸压加气混凝土砌块 取样数量及方法:检验批按1万块为一批,不足1万块也按一批取样。现场抽检以1万块为一批,随机取样。从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取3组9块做强度检验,抽取3组9块进行干密度检验。封样方法同砼封样方法。 8、三七回填土压实度 三七回填土压实度,每1000m2每层一组3点。 9、防水卷材 1、必试项目:拉力试验,延伸率,不透水性,耐热度,低温柔度,热老化。 2、取样批量,同一厂家,同一品种,同一标号的产品1000卷为一验收批,大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷抽2卷,见证取样不少于总批量的30%,不少于2次。 10、防水沥青

见证取样方案

工程 见 证 取 样 计 划 书 编制: 审批: 浙江文华建设项目管理有限公司 项目监理部 年月日

一、工程概况 二、见证取样和送检的依据 1、建设工程相关法律、法规:国务院第279号令;建设部建建字(2000)211号令; 2、相关技术标准、规范、规程:《建设工程监理规范》GB50309—2000、《混凝土验收规范》GB50204—2002、《装饰验收规范》GB50210—2001、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001等规范、标准; 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件; 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划; 三、见证取样和送检的程序 1、施工单位取样人员在现场进行原材料及制品取样和试块制作时,见证员在旁见证; 2、见证员和施工单位取样人员一起将试件送到检测单位或采取有效的封样措施; 3、见证员在试件检测委托书上签字。 四、见证人员的职责

1、取样时,见证人员必须在现场进行见证,对试件制作中的不规范行为有权提出整改意见、拒绝签字和向质量监督部门投诉举报; 2、必须对试件进行监护,并和施工人员一起将试件送至检测单位,有专用送样工具和封样条件的工地,见证人员必须亲自封样; 3、必须在试件检测委托单上签字,并出示有效证件; 4、对试件的代表性和真实性负有法律责任。 五、见证取样和送检的范围 1、国家规定必须实行见证取样和送检的材料。包括用于承重结构的钢筋;拌制混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;屋面、地下厕浴间使用的防水材料;砌筑用多孔砖、空心砖和混凝土小型砌块;以及国家规定要求现场复试的节能保温材料、装饰材料等。 2、国家规定必须实行见证取样和送检的试块、试件以及规范要求检测的其他项目。包括用于承重结构的混凝土试块;用于墙体砌筑的砂浆试块;钢筋连接接头试件。 3、桩基(地基)承载力、桩身完整性检测。 4、工程实体检测、门窗三项性能检测、围护结构节能性能检验。 5、用于支承体系的钢管、扣件。 六、见证取样标准及检测内容 (一)水泥 1、袋装水泥: (1)取样数量:以同一品种、同一标号、同一出厂批号为一个验收批,每批总重不大于200t复检一次。

施工现场见证取样方案

无锡金鑫商业广场工程施工现场见证取样方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通二建集团有限公司二〇一六年五月

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程建设概况 (1) 二、建筑概况 (1) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (6) 一、需见证取样送检的试块 (6) 二、混凝土试块的留置与养护制度 (6) 三、砌筑砂浆试块的留置和养护制度 (9) 四、钢筋、钢筋电渣压力焊、钢筋直螺纹连接取样方案 (10) 五、水泥取样 (13) 六、砂常规检验取样 (13) 七、墙体材料(蒸压加气混凝土砌块,普通加气混凝土砌块)取样 (13) 八、建筑节能材料取样 (13) 九、防水材料取样 (14) 十、门窗工程取样 (14) 十一、建筑玻璃取样 (15) 十二、饰面材料取样 (15) 十三、主体结构工程现场检测 (15) 十四、钢结构工程检测 (16) 十五、环境检测 (16) 十六、建筑水电检测 (16) 十七、墙体拉结筋检测 (16) 十八、土工试验检测 (16)

第一章工程概况 一、工程建设概况 1、工程名称:无锡金鑫商业广场 2、工程地点:无锡新区长江路泰山路 3、工程规模:本工程建筑面积47972平方米,其中地下室11567平方米。地下室一层,局部二层,A、B、C栋5层,D栋13层,多层商业,高层商业办公。 4、建设单位:无锡宁鑫置业发展有限公司 5、设计单位:南京华东建筑工程设计有限公司 6、勘察单位:江苏省地质工程勘察院 7、监理单位:江苏省建院建设监理有限公司 8、施工单位:江苏南通二建集团有限公司 9、工程总工期:447天

材料见证取样内容及步骤

2.0.2 检验inspection 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将 结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格的活动。 2.0.3 进场检验site inspection 对进人施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关 标准的要求进行检验,并对其质量、规格及型号等是否符合要求作出确认的活动。 2.0.4 见证检验evidentia1 testing 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规 定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.5 复验repeat test 建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量 证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动。 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、 器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可; 2.0.7 结构性能检验Inspection of structural performance

针对结构构件的承载能力、挠度、抗裂性能等各项指标所进行的检验。 2.0.9 进场验收site acceptance 对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具等,按相关标准的要求进 行检验,并对其质量达到合格与否做出确认的过程。主要包括外观检查、质量证明文件核查、抽样复验等。 2.0.10 复验repeat test 建筑材料、构配件等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查 符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行检验的活动。 2.0.11 见证检验evidential inspection 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规定从施工现场随 机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.12 结构实体检验in-situ inspection for structure 按照有关规定在分项工程实体或在混凝土结构实体上抽取试样,在现场进行 检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.13 质量证明文件quality certificate document 随同进场材料、构配件、设备及器具等一同提供用于证明其质量状况的有 效文件。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测