文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水控制系统优化方案

消防水控制系统优化方案

消防水控制系统优化方案
消防水控制系统优化方案

消防水DCS控制系统投运方案

为了保证甲醇系统安全运行,确保事故状态下消防水的正常供应,特对消防水稳压系统进行检查、调试。

甲醇厂的消防水系统由2台多级消防稳压泵(65XBDL32-15*7)、5台多级消防泵(150XBDL200—20*6)、连接各用户的消防管道及消防终端设施组成。当前消防水系统运行现状:消防水泵的电机功率为132kw,其配电柜内软起动装置的容量为110kw,在消防泵满负荷运行时,易导致过电流保护。基于以上原因,消防水的DSC控制系统未投运,多级消防泵的运行状况为1开4备。目前已为3#消防水泵更换了软起装置,增大其容量,运行正常,接下来待备件回来再将其他4台的软起装置进行更换,并投消防水DCS控制系统连锁。

一、试车准备工作

1、检查新鲜水池液位,确保液位在3.0m以上;

2、调试泵房潜污泵能够正常运行。

3、通知仪表人员检查连锁能否正常切除,水泵是否具备远程启动条件。

4、消防泵房及全厂地下消防水管道检查:主要检查管道各切断阀是否打开,要全部打开,保证全部管道充水投运;

5、消防水炮主要检查:(1)水炮与底座是否定位牢固,连接法兰是否紧密,各固定连接部位不应有松动;(2)检查旋转,上下俯角,是否灵活。

6、室外消火栓主要检查:(1)检查各部位是否连接牢固,连接

法兰是否紧密,各固定连接部位不应有松动。(2)水带展开平放,不能有扭曲现象,检查快速接头与消火栓出口连接牢固,水枪与水带安装牢固。

二、试车方案

原理:正常情况下,消防水稳压泵运行时开1备1,消防水总管压力维持在0.9-0.95MPa,当系统压力降至0.9MPa时自动开启消防稳压泵.当系统压力降至0.85MPa时,开启1#消防水泵,60秒后若压力仍低于0.85MPa时开启2#消防水泵,以此类推直至剩余5#消防水泵为止(这里假设5#泵为备用)。此后若压力升至1.3MPa时,则停4#消防水泵,30秒后压力仍高于1.3MPa,则再停3#泵,依次停泵,直至消防泵全部停用。总管压力通过安装在总消防水管道上压力变送器PT-25001进行测量。

操作步骤:

1、手动开启1#稳压泵,为总管注水,并观测管网压力,检查泵体及管线,确认无故障后,联系仪控投稳压泵连锁。

2、对单台消防水泵进行开停调试,确认现场与远程一致。

3、开启消防水回流阀,待系统压力降至0.9MPa时观察稳压泵是否开启。

4、通知调度成品罐区用户开启消防水,待系统压力降至0.85MPa时,观察1消防水泵是否开启,如能正常开启,增大用水量,保持系统压力低于0.85MPa,60秒自动开启2#消防水泵,依次直至开启1#、2#、3#、4#消防水泵全部启动。

5、待系统低压连锁调试完后,联系调度缓慢关闭消防水用户,待消防水总管压力升至1.3MPa时,观察4#消防水泵是否关闭,如能正常自动关闭,继续减少用水量,保持系统压力高于1.3MPa,直至1# 2# 3# 4#消防水泵全部停止运行。

6、待稳压系统连锁调试完毕后,消防水总管压力降至正常范围后,系统连锁投入正常使用。

三、指挥机构

总指挥:

副总指挥:

成员:

四、通讯联络方式

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

江西水上应急指挥中心消防系统验收调试方案

九江市水上应急指挥中心及配套工程 消防系统 验收调试方案 总包单位: 装修单位: 弱电单位: 暖通单位: 电梯单位: 2016年4月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、火灾自动报警系统调试 (4) 3.1系统功能概述 (4) 3.2系统调试前准备 (4) 3.3系统调试 (5) 四、气体灭火系统调试 (8) 五、系统试运行及检测与验收 (9) 5.1系统试运行 (9) 5.2系统检测与验收 (9)

一、工程概况 九江市水上应急指挥中心及配套工程位于九江市浔南大道西段北侧。工程建筑面积10100.02㎡。 总包单位:江西省丰溪市政园林建设有限公司 装修单位:南昌市第二建筑工程公司 弱电单位:思创数码科技股份有限公司 暖通单位:江西忠敖环境科技有限公司 电梯单位:九江市迅达电梯服务有限公司 本工程消防设备于三月安装完毕,系统将在四月进行调试工作。 二、编制依据 ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) ?《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166) ?《建筑设计防火规范》(GBJ16) ?《火灾报警探测器通用技术条件》(GB4717) ?《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806) ?《汽车库设计防火规范》(GB50067) ?《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084) ?《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219) ?《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263) ?其它现行的国家和行业标准规范 三、火灾自动报警系统调试 3.1 系统功能概述 系统的监测报警具有高度的灵敏度与可靠性。 系统采用了环形总线方式。出现断路、短路时系统均能正常工作,同时提示故障点位置和故障类型。

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

消防联动调试方案

消防联动调试方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动 防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门 用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号; ⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 (二)末端放水试验联动调试

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

消防给水系统的维护管理

一、室外消火栓的维护 室外消火栓由于处在室外,经常受自自然和人为的损害,所以要经常维护。 (1)清除阀塞启闭杆端部周围杂物,将专用扳手套于杆头,检查是否合适,转动启闭杆,加注润滑油; (2)用油纱头擦洗出水口螺纹上的锈渍,检查闷盖内橡胶垫圈是否完好; (3)打开消火栓,检查供水情况,在放净锈水后再关闭,并观察有无漏水现象; (4)外表油漆剥落后应及时修补; (5)清除消火栓附近的障碍物,对地下消火栓,清除井内积聚的垃圾、砂土等杂物。 二、室内消火栓给水系统的维护管理 室内消火栓给水系统,至少每半年(或按当地消防监督部门的规定)要进行一次全面的检查。检查的项目有: 1、室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺。 2、消防水泵在火警后5分钟内能否正常供水。 3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,无故障。 4、检查消火栓箱及箱内配装的消防部部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 对室内消火栓给水系统的维护,应做到使各组成设备经常保持清洁、干燥,防止锈蚀或损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处以及消防水喉卷盘等所有转动的部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。 三、消防水泵常见故障及排除方法 消防水泵发生故障应及时排除,其常见故障及排除方法见(表4—2—5)。 表4—2—5水泵可能发生的故障及排除方法

室外消防给水系统 室外消防给水系统是指负担一个城市、一个区域或业等单位的室外消防给水任务的一系列工程设施。 一、概述 (一)设置原则 <建筑设计防火规范>规定,在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m3的戊类厂房工或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,消防用水量不大,一般消防队第 一出动力量就能控制和扑灭火灾,当设置消防给水系统有困难时,为 了节约投资,可不设消防给水,其火场的消防用水问题由当地消防队 解决。 (二)组成 消防给水系统是室外给水系统的一个重要组成部分。在有给水系统的城镇,大多数都是消防与生活、生产用水系统合并,只有在合并不经济或技术上不可能时,才采用独立的消防给水系统。 合并的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水和输配水四部分工程设施。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统比以地下水作为水源的给水系统复杂。 独立的室外消防给水系统,可直接从水源取水,供给消防用水。 (三)类型 室外消防给水系统,按消防水压要求分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统;按用途分为生活、消防

消防水电气施工方案

神宁集团烯烃项目一期供水及消防水系统电气施工方案 一、工程概述: 神华宁夏煤业集团烯烃项目一期位于宁夏银川宁东能源基地,是国家重点项目。我方单位中化二建承建供水及消防水的电气安装、调试任务。其中包括变电所,联合泵房,泵房和四个水池。总承包单位为寰球科技有限公司,监理单位为华夏工程监理公司,应管理单位的高要求,高标准,因此在施工中我单位必定精心组织,严格按照国内外有关技术标准,设计图纸和设备说明及操作手册进行施工。 1.1主要工程实物量 序号 工程名称型号、规格 单 位 数量备注1 油浸电力变 压器 630KVA, 6/0.4KV台 2 全密 闭 2干式变压器 315KVA, 6/0.4KV 台1 3低压配电柜 MNS 0.4KV,65KA 低压综 保 台17 抽出 式 4中压开关柜 UniGear ZS1 6KV,1250A,31.5KA 带中压微机保护,配套 母线桥 套32 中置 式 5电力电缆各种型号米 70 00 6控制电缆各种型号米 15 30 7电缆桥架各种型号米 60 0 8各型灯具套 29 0 9各型支架吨10 1 0接地线 LDJ-95mm2米20 00

注:本表中的数量为预估量,35KV变压器施工方案单独提出 1.2施工组织机构:神宁烯烃项目部中化二建电气施工管理人员 二、编制依据 1、《电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《电气安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 7、《电气安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 8、《电气安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 11、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、施工合同及施工图纸 三、主要项目施工程序 1、主要施工工序 1.16KV变压器安装工序

消防系统调试方案

消防系统调试方案 Last revised by LE LE in 2021

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日 目录

2 2 3 一、工程简介 (1)工程项目名称:佛山岭南天地D地块公寓式酒店项目 (2)建设单位:佛山益康置业有限公司 (3)设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 (4)监理单位:广东重工建设监理有限公司 (5)建设地点:佛山市禅城区祖庙路东侧人民路南侧 二、工程范围 本工程地处于佛山市禅城区祖庙路,总建筑面积77060万平方米,酒店建筑高度,为框架梁柱结构体系。在酒店区域下方有两层地下室结构,其中负二层主要为地下人防层,平时兼作车库;负一层主要为设备区,布置有办公室、储物房、空调机房、设备房

等;消防控制中心位于首层。首层~四层为裙房,主要为酒店大堂、宴会厅、精品展览厅、健身娱乐房等,四层~十四层为塔楼部分,为住宅公寓及酒店。 本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。 本工程在地下一层设置一座变电所,系统电量负荷最大值为8800KW,共采用6台1600KVA变压器。高压进线为两路市政10KV电缆,两路电源同时工作,互为备用。10KV 电源从建筑外市政穿管埋地引入或桥架敷设至B1层变电所。 负荷分类: 一级负荷:消防电梯、防火卷帘。防排烟设施、消防水泵、火灾自动报警系统及消防监控中心电源、紧急及疏散照明、塔楼公共走道及楼梯间照明、电讯机房电源等符合。 二级负荷:客梯回降、有线电视机房。 其余为三类负荷。 其中地下一层低压供配电房至B1层空调制冷机控制柜为两条线槽,其它由低压配电房至各用电柜间均为电缆供电。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为18m3,设置在屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为25-W2,(Q=30L/S,H=110m,N=45KW)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为。室外设置三套SQ150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用IS65-40-200B (Q=5L/S H=58m N=3KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格φ600×1800,(PN=)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:设计喷水强度为8L/,只喷头最大保护面积最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃。净高超过的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障

深圳共安消防水炮技术说明

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/e810713565.html,/ 深圳共安智能-大空间消防水炮厂家 消防水炮的技术要求 1.自动跟踪定位射流灭火,包括与自动跟踪定位射流灭火装置配套 的火灾自动报警系统、水炮控制系统及配件等。 2.装备应采用目前最先进的红紫外火灾探测装置进行火焰探测,具 备自动发现火警、自动扫描、自动瞄准火源、自动出水定点扑救灭火、自动复位等功能。 3.三种控制方式:全自动控制+现场手动控制+消控中心远程控制。 4.系统对火灾的探测方式至少具备两种探测方式,对火灾确认至少 经过三次确认过程。系统应具备现场档案视频记录功能,其视频监控支系统应与火灾探测系统有机结合且又相互独立,即视频监控支系统的故障不能影响视频监控支系统的工作。 5.自动跟踪定位射流灭火系统应具备以下特点: (1)应具有“优先先导”程序,如若一处着火时,可自动责令最具灭火优势的灭火装置去执行灭火。 (2)应具有定点喷射和自动扫射功能。 (3)应具有调试维护模式和运行模式两种工作模式。 (4)能将计算机技术、红外传感技术、紫外传感技术、信号处理技术、通讯技术、机械传动技术和视频通讯技术有机地结合在一 起,既可自动扑灭火灾,又可人工操作。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/e810713565.html,/ (5)能在火灾初期30秒内,完成对火源的探测并准确定位,发出报警信号到消防控制中心,启动消防水泵,打开电磁阀喷水灭 火。 (6)产品应具有重复启闭功能,对保护区域始终处于全天候、全方位监视状态。 6.具有直流柱状喷射和散花喷洒转换功能; 7.可以准确摄取、并存储火灾现场图像; 8.采用微电机驱动水平、俯仰旋转; 9.启动方式灵活(开关量信号、串口、手动); 10.角度反馈、极限位置反馈、火警信号反馈、水流信号反馈、电动 阀开阀反馈、手动信号阀反馈。 11.设备应具有结构简单、操作维护方便、运转平稳安全、噪声低、 振动小、控制系统灵敏可靠、空间占用少、设备效率高、利于环保等特点。

消防应急照明和疏散指示系统检测与维护正式样本

文件编号:TP-AR-L3052 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防应急照明和疏散指示系统检测与维护正式样 本

消防应急照明和疏散指示系统检测 与维护正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防应急照明和疏散指示系统竣工后,建设单位 应负责组织相关单位进行工程检测。检测不合格的工 程不得投入使用。 一、系统检测 系统检测前应对照图纸检查工程中各设备的名 称、规格、型号、数量是否符合设计要求;系统中的 消防应急标志灯具、照明灯具、应急照明集中电源、 应急照明控制器及相关设备的的接线、安装位置、施 工质量是否符合要求。 系统现场检测包括消防应急标志灯具、消防应急

照明灯具、应急照明集中电源、应急照明控制器、标志牌等组件的检测、系统功能测试及系统供配电检查,系统检测前要确保系统处于正常工作状态。 (一)消防应急标志灯具检测项目 1.标志灯具的颜色、标志信息应符国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的要求,指示方向应与设计方向一致。 2.使用的电池应与国家有关市场准入制度中的有效证明文件相符。 3.状态指示灯指示应正常。 4.连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况。 5.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。 (二)消防应急照明灯具检测项目

消防施工方案

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。

消防系统调试方案

目录 一、工程简介 (2) 二、工程范围 (2) 三、工程特点 (2) 四、编制依据 (5) 五、调试组织机构 (6) 六、调试计划安排 (6) 七、调试统筹部署 (8) 八、调试准备 (9) 九、系统调试步骤: (10) 十、调试内容及方法 (11) 十一、系统验收 (26) 十二、消防验收所需的资料 (28) 十三、资料、图纸的收集和整理 (30) 十四、环境保护的措施 (30) 十五、安全保证措施 (31) 一、工程简介 (1)工程项目名称:铁道?京广家园 (2)建设单位:郑州铁路局旧城改造管理办公室 (3)设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

(4)监理单位:兴豫、大象、中原铁道(三家监理单位) (5)建设地点:郑州市二七区京广路保全接91号 (6)工程规模 建筑面积约34.5万叭其中地上13栋楼,建筑面积约24.7万叭地下室建筑面积约9.8 万川。 二、工程范围 1、消防系统:地库和楼上消火栓、地库自动喷淋、地库和楼上自动报警、地库和楼上防排烟及风机配电箱、地库排污及排污配电箱按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为 18m i,设置在主楼8#号楼屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为 XBD14.0/20-100L-HY, (Q=20L/S, H=140rp P=45K\)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为 1.60Mpa。室外设置四套SQS150-A地上式消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用 LDW牛8X 8 (Q= 1.1L/S H = 64m N=2.2KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格? 1000X 2300,( PN= 1.0Mpa)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷 洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160吊最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为68E和79C。净高超过0.80m的吊顶,应在吊顶内

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防系统检查保养工作流程

消防系统检查保养工作流程 一、维修人员每天一次对消防系统进行巡查,并填写《值班记录》,以了解设备运行情况,巡检内容如下: (一) 喷淋头有无漏水,自动与手动报警器有无遗失。 (二) 防水箱内是否有充足的消防备用水,开关是否处于打开位置。 (三) 水泵电控箱电压是否正常。 (四) 观察各压力表的指示,并作比较看是否正常。 (五) 控制中心正常与否,有无异常报警等。 二、每月由维修班、保安部配合维保单位一起对消防系统进行一次全面检查,检查内容如下: (一) 观察火灾报警器(包括区域报警器或楼层显示)和联运控制装置,各种显示是否正常,时钟是否正确。 (二) 火灾报警器和联动装置的各种功能是否正常,如:主备电转换、自检、消声、复位、查首址、查容量、探头、屏蔽、开启、对讲等。 (三) 模拟火灾响应和故障报警试验,查一个防火区,查探测和手动按钮。 (四) 消防通信检查,检查通话是否清晰、准确。 (五) 检查水系统压力表是否正常。 (六) 检查阀门有无跑、冒、漏、滴的现象。 (七) 开启一个末端试水阀放水,检查水流指示器、压力开关、水力警铃是否动作,消防控制室报警显示是否正常。 (八) 防火分隔现场控制按钮及遮拦是否完好。 (九) 防火分隔手动和现场电动开启卷帘门,观察设备运行情况;门有无卡、碰、擦情况,延时限位是否正常,电动机运行有无异常。 (十) 排烟、送风道有无锈蚀、损坏、阻挡现象,风机能否正常工作。 三、定期检查 (一) 除进行以上检查外,还应由工程管理部组织进行季检、年检,并填写《设施设备季度检查评分表》,检查内容如下。 (二) 启动消防水泵、排烟风机、正压风机,观察设备运行是否正常,各阀门启闭是否灵活,电控箱及消防联运控制台各种显示是否正常。 (三) 备用设备自动投入功能试验,检查是否正常。 (四) 输入电源为双电源时,还应进行该功能检查。 (五) 火灾事故广播检查:检查选层广播切换功能,采用喇叭强功能备用功放转换功能是否正常,有无不响喇叭。 (六) 检查声光讯响器有无不响不亮的现象。 (七) 消火栓放水试验,检查各阀门启闭是否正常,测试出水水压是否符

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

地铁消防水系统的调试方案_secret

地铁消防水系统的调试方案 1、地铁消防水系统简介 地铁消防水系统分为水喷淋系统和消火栓系统。水喷淋系统多为稳高压系统,即设有稳压装置(包括稳压泵和气压罐),设置范围为站厅层、站台层公共区;消火栓系统多为临时高压系统,即不设稳压装置,其管网在车站内成环状,每隔45m左右设置一套消火栓箱;水喷淋系统和消火栓系统各在车站地面设置两套地上式消防水泵结合器和室外消火栓。消防水系统水源由市政管网引出不同的两路,经水表井后接入设在车站内的消防泵房;泵房内设喷淋泵组、稳压泵组、气压罐和消火栓泵组,泵组均为一用一备。消防控制中心设于车站控制室内。 2、管道水压试验 在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。 当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 3、水泵单机调试 水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。 利用上述方法依次调试每一台泵。 对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 4、水喷淋系统调试 4.1稳压泵功能调试 调试前应确保气压罐已安装、充气合格;远传压力表安装合格,控制线连接

消防水炮系统施工工法

消防水炮系统施工工法 1.前言 消防水炮,采用“双波段图像火灾自动探测与空间定位扑救技术”及“光截面图像感烟火灾探测技术”,解决了大空间火灾报警这一世界性难题, 具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点,集防火、防盗、监控功能于一体,是一种性能价格比优越、高度集成的智能型图像火灾自动报警系统。 2. 特点 采用图像方式,有效探测早期火灾火焰和火灾烟气,实现可视化报警; 采用非接触式探测方式,探测器采用防护罩保护,密封性能好,对环境因素的抵抗能力强; 探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高; 系统具有多种火灾识别模式,有效消除由于外界环境及系统偶然因素而引起的误报,可靠性高; 独有自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失; 系统可同时具有防火、防盗、监控功能,提高了系统整体的性能价格比。 3.使用范围 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所; 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所; 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等场所; 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所; 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所。 4.工艺原理 消防水炮平时处于监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,灭火装置自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。

常见消防器材的介绍容易出现的问题和检查维护的方法

常见消防器材的介绍,容易出现的问题和检查维护的方法 自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)。但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗,探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确,这就可能贻误报警时机,造成灾难,这种情况属于重大火灾隐患。 2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范,测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍了事。 3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平时对自动报警系统疏于维护,出现问题不能及时维修,带病运行; 4、有的自动报警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动,消防设施系统功能存在缺陷,这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍。 5、有的单位消防控制室平时值班人员不足,往往一人一天,超过12 小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录。 6、消防电源存在问题,不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。 7、建筑消防设施更新换代,或增加配置,更新设备时,设计不合理,与原设备其他系统无法联动。 8、自动报警系统放弃使用,不申请不报告,自消自灭。这种情况比例不小,属于重大火灾隐患。 9、自动报警系统没建立完整的操作规程,并且不按照操作规程去运行,有的单位消防控制室未保证24 小时监控,甚至上班开机,下班关机。 现场检查

相关文档
相关文档 最新文档