文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压喷射注浆地基施工记录

高压喷射注浆地基施工记录

高压喷射注浆地基施工记录

高压喷射注浆地基施工记录

质控(建)表4.1.6.3-8 共页第页

第七节高压喷射灌浆防渗墙施工工艺

第七节高压喷射灌浆防渗墙施工工艺 一、高压旋喷灌浆施工 1、施工设备机具选型 针对地层条件和设计要求,选择的主要施工设备机具及材料见附表。 2、灌浆材料 灌浆主要材料包括水泥、水、掺和料及外加剂等,每批采购的水泥、掺和料、外加剂等材料,均应符合有关的材料质量标准,并附有生产厂家的质量证明书。入库前按规定进行检验验收,及时把检验成果报送监理人。 (1)水泥根据施工图纸或监理人指示,选用灌浆用的水泥品种。水泥标号不低于32.5M;水泥细度要求通过80um方孔筛,其筛余量不大于5%。水泥不得存放过久,出厂期超过3个月的水泥不得使用。 (2)水灌浆用水符合JGJ63-89的规定,拌浆的水温低于40°C。 3、制浆 (1)制浆材料必须称重,称重误差小于5%,水采用水尺量取,水泥按袋计量,其它材料用称称重。回填灌浆和固结灌浆一般均采用集中制浆站来制浆,输送浆液流速为1.4-2.0m/s,各灌浆站根据浆液所需配比进行配浆。 (2)各类浆液必须搅拌均匀,测定浆液密度等参数;纯水泥浆的搅拌时间,使用普通搅拌机时,不少于3min;使用高速搅拌机时,

不少于30s。浆液在使用前应过筛,从开始制备到用完的时间小于4h。拌制细水泥浆液和稳定浆液,搅拌时间通过试验确定;细水泥浆液的搅拌,从制备到用完的时间小于2h。 4、高压旋喷灌浆施工 旋喷灌浆施工采用三管旋喷施工工艺,设计桩径1000mm采用自下而上的灌浆方式,分两序组织高喷施工。旋喷造孔按一序孔和二序孔分部进行,旋喷灌浆先喷一序孔,再喷二序孔。 (1)钻孔施工工艺 钻孔沿坝轴线布孔,分序钻孔,采用XY-2型工程钻机进行钻孔施工,首先把钻杆(注浆管)对准孔位中心,偏差不超过50mm,钻机座要平稳,立轴或转盘要与孔位对正,倾角与设计误差一般不得大于0.5o,钻孔护壁材料为黄泥浆,比重初定为1:1,孔深达设计孔深后再加深0.5m。钻孔过程记录完整。 (2)钻孔方法 钻进方法采用硬质合金回转钻进、金刚石钻进、合金牙轮钻进等方法成孔。心墙粘土层段一般宜采用干钻取芯成孔,必要时可向孔内加入少量清水或泥浆;亦可采用泥浆钻进,冲洗液选用优质粘土泥浆或膨润土泥浆;当坝体心墙粘土适合于自然造浆时,可用清水做为冲洗液,但泵量应根据需要严格控制。砂砾石层采用硬质合金回转钻进、合金牙轮钻进,泥浆护壁,基岩段造孔采用硬质合金回转钻进或金刚石钻进方法。 (3)钻孔基本要求

SL高喷灌浆规范

前言 本标准是根据原电力工业部《关于下达成1997年制定、修订电力行业标准计划项目的通知》(综科教[1998]28号文)的补充计划进行编制的。 高压喷射灌浆技术自20世纪 70年代引进我国,后逐渐在各行业建筑领域推广,普遍应用于建筑物的地基加固,提高地基承载力,并且取得了令人满意的效果,一些指导高喷灌浆加固地基的行业技术标准也已经颁布实施。 高喷灌浆在水电水利行业中除应用于地基加固外,更广泛地应用于水工建筑物的防渗工程中。与一般的地基加固相比较,建造高喷灌浆防渗墙有不同的特点与要求。多年来,经过水电水利行业广大工程技术人员的努力,在各种规模的水工建筑物中,在复杂多样的地质条件下,建成了大量的高喷灌浆防渗墙,积累了丰富的经验。为了保证高喷灌浆防渗工程的质量,结合水工建筑的特点编制本标准。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准主要起草单位:中国水利水电基础工程局。 本标准参加起草单位:山东省水利水电科学研究院、水利部建设与管理总站。 本标准主要起草人:夏可风、孙钊、查振衡、李允中、张福贤、王明森、蒋振中、赵存厚、肖恩尚、黄灿新。 1 范围 本标准规定了水电水利高压喷射灌浆防渗工程(以下简称高喷灌浆)的技术要求和工程质量检验、评定方法。

本标准本规定适用于淤泥质土、粉质粘土地层以及粉土、砂土、砾石、卵(碎)石等松散透水地基或填筑体的高喷灌浆。对含有较多漂石或块石的地层,应通过高喷灌浆试验确定其适用性和设计、施工参数。 1.0.3水工建筑物防渗工程的高喷灌浆,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。振孔高喷灌浆以及用于其它建筑物防渗工程的高喷灌浆等,可参考本规范。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适应于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适应于本标准。 GB175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 DL/T5055 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5144水工混凝土施工规范 DL/T5148水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标。 3.0.1高压喷射灌浆 Jet--- groting 一种采用高速射流束冲击、切削破坏地层、以水泥基质浆液在喷射范围内扩散、充填和置换,并与原地层掺混搅合后形成凝结体,从而改变原地层的结构和组成,提高地基或填筑体防渗性能和承载力的施工技术。简称高喷灌浆。

高压喷射注浆施工工艺方法要点

施工工艺方法要点 (1)旋喷桩施工工艺流程: 单管旋喷桩施工工艺流程: 钻机就位钻孔——钻孔至设计标高——旋喷开始——边旋喷边提升——旋喷结束成桩 三重管旋喷法施工工艺流程: ①振动沉桩机就位,放桩靴,立套管,安振动锤;②套管沉入设计深度;③拔起一段套管,卸上段套管,使下段露出地面;④套管中插入三重管,边旋、边喷、边提升;⑤自动提升旋喷管;⑥拔出旋喷管与套管,下部形成圆柱喷射桩加固体。 (2)施工前先进行场地平整,挖好排浆沟,做好钻机定位。要求钻机安放保持水平,钻杆保持垂直,其倾斜度不得大于1.5%。 (3)旋喷桩施工程序为:机具就位→贯入注浆管、试喷射→喷射注浆→拔管及冲洗等。 (4)单管法和二重管法可用注浆管射水成孔至设计深度后,再一边提升一边进行喷射注浆。三重管法施工须预先用钻机或振动打桩机钻成直径150~200mm孔,然后将三重注浆管插入孔内,按旋喷、定喷或摆喷的工艺要求,由下而上进行喷射注浆,注浆管分段提升的搭接长度不得小于200mm。 (5)在插入旋喷管前先检查高压水与空气喷射情况,各部

位密封圈是否封闭,插入后先作高压水射水试验,合格后方可喷射浆液。如因塌孔插入困难时,可用低压(0.1~2MPa)水冲孔喷下,但须把高压水喷嘴用塑料不包裹,以免泥土堵塞。 (6)喷嘴直径、提升速度、旋喷速度、喷射压力、排量等旋喷参数见表或根据现场试验确定。 注:高压泵喷射的(单管法、二重管法)是浆液或(三重管法)水。 (7)当采用三重管法旋喷,开始时,先送高压水,再送水泥浆和压缩空气,在一般情况下,压缩空气可晚送30s。在桩底部边旋转边喷射1min后,再进行边旋转、边提升、边喷射。

地基注浆加固施工方案

注浆加固施工方案 报告编写:审核:总工程师: 河北XXXXXX)勘察设计有限公司 、工程概况: 该工程座落在邯郸市西北部,建设大街西侧。砖窑路北侧。属于太行东麓冲积平原区域,拟处理建筑物位于整个场地东侧,主楼18 层,附楼为四层,土地为民用耕地,土体以耕土、粉质黏土、黏土为主。场地平整便于后期各方面施工。 二、工程施工项目描述:

据甲方及施工方描述,西侧主楼原有CFG桩,附楼因四层框架, 相对承载力要求,通过勘察提供数据来看,承载力符合其使用要求,所以设计采用了天然地基,基础形式采用条形基础,而未做其他基础处理方式。 现该建筑物出现了西高东低的偏倾沉降趋势,位差高达100 多mm处理已刻不容 缓。 原因及处理办法: 因基础处理方式差异,造成主附楼沉降速率不一样,地基浸水后边,已形成西硬东软的趋势。 大气自然影响原因,今年邯郸市极端天气频发,降水量处于几十年最高,而且拟处理建筑物所处位置(相对周围地形)为低地平地,极易汇水。推测积水渗水导致地基土浸湿变软承载力降低。甲方描述,今年七月份前期楼房沉降均匀,为正常自然固结沉 降。但 从7 月19日到28 日,突发暴雨后积水浸泡后,楼房整体陡降70-80mm, 并发生附楼整体东斜北倾扭转的情况。扭转位差达20mm后期沉降持 续发展,直至现在。但沉降逐渐趋缓,现建筑物沉降相对稳定。 顺和岩土公司提供的土层分析报告显示,土层饱和度最大为90%,几近饱和土,而且各土层饱和度均在70%以上,土质较软。初步判断 为今年极端天气大气补水导致地基承载力下降所致。 为满足生活要求,从安全角度出发,建议采用以下两种形式相结 合: 1、采用旋喷桩柱脚托换加压力固结注浆,达到后期阻沉抗偏倾滑移的效果。

高压喷射注浆法

四、高压喷射注浆法 1、高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或者可塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。 当土中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较高的有机质时,以及地下水流速度过大和已涌水的工程,应根据现场试验结果确定其适用性。2、高压喷射注浆法可用于既有建筑额新建设建筑地基加固,深基坑、地铁等工程的土层加固和防水。 3、高压喷射注浆法分旋喷、定喷和摆喷三种类别。根据工程需要和土质条件,可分别采用单管法、双管法和三管法。加固形状可分为柱状、壁状、条状和块状。 4、对既有建筑物在制定高压喷射注浆方案时应搜集有关的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。 5、高压喷射注浆方案确定后,应结合工程情况进行现场试验,试验性施工或根据工程经验确定施工参数及工艺。 6、高压喷射注浆形成的加固强度和范围,应通过现场试验确定。当无现场试验资料时,亦可参照相似土质条件的工程经验。 7、竖项承载旋喷桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定。 8、当旋喷桩处理范围以下存在软弱下卧层时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定进行下卧层承载力验算。 9、竖项承载旋喷桩复合地基宜在基础和桩顶自检设置褥垫层。褥垫层厚度可取200-300mm,其材料,其材料可选用中砂,、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于30mm。 10、竖项承载旋喷桩的平面布置可根据上部结构和基础特点确定。独立基础下的桩数一般不少于4根。

11、桩长范围内复合土层以及下卧层地基变形值应按现行国家标准《建筑地基设计规范》GB 50007有关规定计算,其中,复合土层的压缩模量可根据地区经验确定。 12、高压喷射注浆法用于深基坑、地铁等工程形成连续体时,相邻桩搭接不宜小于300mm,并应符合设计要求和国家现行的有关规范的规定。 13、施工前应根据现场环境和地下埋设的位置等情况,复核高压喷射注浆的设计孔位。 14、高压喷射注浆的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或者根据工程经验确定,并在施工中严格加以控制。单管法及双管的高压水泥浆和三管高压水的压力应大于20MPa. 15、高压喷射注浆的主要材料为水泥,对于无特殊要求的工程,宜采用强度等级为32.5级及以上的普通硅酸盐水泥。根据需要可加入适量的外加剂及掺合料。外加剂合掺合料的用量,应通过试验确定。 16、水泥浆液的水灰比应按工程要求确定,可取0.8-1.5,常用1.0。 17、高压喷射注浆的施工工序为机具就位、贯入喷射管、喷射注浆、拔管和冲洗等。 18、喷射孔与高压注浆的距离不宜大于50M。钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于50mm。实际孔位和每个钻孔内的地下障碍物、洞穴、涌水、漏水及与岩土工程勘察报告不符合情况均应详细记录。 19、当喷射注浆贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,随即分别按旋喷、定喷或摆喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm。 20、对需要局部扩大加固范围或提高强度的部位,个采用复喷措施。 21、在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采用措施。 22、高压喷射注浆完毕,应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,必要时可在原孔位采用冒浆回灌或第二次注浆等措施。

高压喷射灌浆处理方案

高压喷射灌浆方案 1、工程概述 xxxxxxxxxxx工程标段一在2017年6月份对防渗墙工程进行了全面自检,通过自检发现(3+886、3+562、3+255、3+756、3+786、3+222、3+556、3+685、3+757、3+582、3+928、4+289、4+022、5+562)共14处存在问题,其中有12处为纵向缝隙,其中有1处(3+542)宽度1.2米,2处(3+555、3+856)为横向缝隙,长度在2米,在防渗墙顶下1.5米处。对此,我标段对其中11处纵向缝采用在防渗墙缝隙处临水面前、左、右处布置三个孔进行高压旋喷灌浆处理,对缝隙宽1.2米处缺陷在防渗墙缝隙中间布三个孔,在其临水面平行布5个孔进行高压旋喷处理;高压旋喷灌浆底高程为原设计高程对2处横向缝隙我们将采用对缝隙处上方进行全面凿除清理干净,重新支模板进行浇筑。 2、施工过程中的一般要求 ⑴高喷灌浆施工前,先做好场地平整,开挖冒浆排放沟和集浆坑,再精确测定摆喷墙轴线、孔位和孔口高程; ⑵钻机钻孔时,查明地层分布情况,以便指导高喷墙的喷射深度及不同地层采取相应的措施; ⑶严格控制施工各项参数,如浆压、气压、水压、浆液比重、回浆浓度、提升速度、旋转速度、摆角等; 3、施工准备 3.1现场布置 根据施工现场情况进行布置。 3.2技术准备 ⑴高喷主要施工工艺参数

表3-1 高压摆喷灌浆主要工艺参数表 ⑵技术交底 项目部召开技术会议,项目主任工程师向施工人员进行技术交底,项目施工员对操作人员进行施工技术交底,责任到人,使每个人能够熟练掌握自己责任范围内的工艺流程、技术参数指标、机械性能及安全操作规程。 ⑶安全交底 项目部由专职安全员负责对施工技术人员及施工班组人员进行安全技术交底,交底要交到个人,做到人人懂安全,人人遵守安全。人人做到“三不伤害”。 3.3材料供应 ⑴水泥:采用普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5。水泥新鲜无结块。 ⑵供水:直接从水库中抽取,经过滤、沉淀后使用。 ⑶供电:采用柴油发电。 3.4施工设备配备 表3-1 施工设备一览表 4、施工进度计划及保证措施 4.1施工进度计划

高压喷射注浆桩施工方案

一般施工(调试)方案报审表 表号:DJX -A2-06工程名称:厦门局充(换)电站成本支出(思明)土建工程编号: 致厦门瑞骏电力监理咨询有限公司项目监理部:现报上厦门局充(换)电站成本支出(思明)高压旋喷桩工程施工/调试方案,请审查。 附件:高压旋喷桩工程专项施工方案 承包单位(章):项目经理:日期:专业监理工程师审查意见: 经审查,工程施工/ 调试方案内容完整、设计图纸及相关规范要求,能指导现场施工。请审核批准。 专业监理工程师:日期:总监理工程师审查意见: 项目监理部(章):总监理工程师:日

期: 本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 厦门局充(换)电站成本支出(思明) 高压旋喷桩 专项施工 方

厦门电力工程集团有限公司 二0 一一年九月签署页: 编制: 审核: 审批: 厦门电力工程集团有限公司

目录 一、工程概况??????????????????1 二、工程地质概况????????????????1 三、编制原则??????????????????1 四、主要的施工方法、工艺与参数?????????2 五、质量保证措施????????????????3 六、施工安全技术措施??????????????4 七、管理机构??????????????????4 八、工期????????????????????5 九、安全生产、文明施工组织措施?????????5

厦门局充(换)电站成本支出(思明) 高压旋喷桩施工方案 一、工程概况: 厦门局充(换)电站成本支出(思明)由厦门电业局思明供电分局开发,由厦门电力勘察设计院有限公司承担设计,根据地质报告,本工程采用单管法高压旋喷桩复合地基,桩径600,桩长约12 米,桩端应全截面进入持力层(残积砾质粘性土)深度不少于2m,总桩数为297 根,高压旋喷桩设计桩承载力特征值暂按250KN考虑,复合 地项承载力特征值f spk≥150Kpa,高压旋喷桩桩身28天fcu 抗压强度 3.0Mpa。

高压旋喷地基处理方案

南宁市二坑溪环境综合整治工程(康美新村~二坑口段)第二标段截污管线K2+921~K3+115段地基处理方案 一、工程概况 K2+921~K3+115段截污管线位于新阳北三里,线路总长197米,管径D1650,埋深8~9米。该段管线70%处于道路正中,且道路狭窄,交通及易堵塞。 二、方案的选择 根据武汉地质工程勘察院提供的《南宁市二坑溪环境综合整治工程地质详细勘察报告》资料显示,二标截污管线工程K2+921~K3+115段在钻探揭露深度范围内,场地内土层主要为填土(Q4ml),该填土为杂色,湿~饱和,松散~稍密状态。夹生活垃圾、建筑等垃圾,主要以粘性土为主,高压缩性。场地内均有分布。地层厚度从 1.90~9.10m不等,平均层厚5.22m,重型圆锥动力触探试验实测值N63.5=1.0~5.0击,实测平均值N63.5=2.78击,具高压缩性。因受地下水位影响,施工单位在顶管过程中遇到塌方而无法施工。 施工单位根据现场勘察该段管线地形复杂,路面狭窄,交通流量大,工作面小,不适合大型搅拌桩机施工,又因受地下水影响较严重,对土质改良要求高等特点,拟采用三重管旋喷注浆法对该段进行地基处理。 三、三重管旋喷注浆法固结体的基本性质 1、旋喷固结体的直径大小与土的种类和密实程度以及注浆压力、提升速度等有较密切的关系。三重管旋喷注浆加固体直径可达0.8~2.0m。本方案地基处理选用0.8m直径即可满足地基处理要求。 2、在均质土中,旋喷的圆柱体比较均匀。 3、固结体内部的土粒较少并有一定数量的气泡。因此,固结体的重

量较轻,接近于原状土的容重。 4、固结体内虽有一定的孔隙,但这些孔隙间并不贯通为封闭型,而且固结体有一层较致密的硬壳,其渗透系数低达10-6cm/s以上,因此,具有一定的防渗性能。 5、固结体的无侧限抗压强度最高可达10~20MPa,完全能满足一般构筑物对地基的沉陷和稳定的要求以及达到改良土体和抗冲刷等功能。 四、三重管高压旋喷注浆法的基本原理 三重管高压旋喷注浆法是通过高压发生装置,使同轴水、气流获得巨大能量后,经过注浆管道从一定形状和孔径的喷咀中,以高速喷射出来,形成了一股能量高度集中的液流,直接冲击破坏土体,并使浆液与土搅拌混合,便在土中凝固成为一个具有特殊结构的固结体,从而使地基得到了加固。旋喷注浆时,高压喷射流的流态、结构和喷射速度等基木形态,对加固地基的质量和经济效益,将起到关键作用。 由于高压喷射流的压力衰减急剧,即使喷射压力很高,也常常不能达到预期的高效率破碎土体效果。然而,在三重管旋喷法中,在高压喷射水流外部喷射高速高压气流后,由于高速空气喷射流帷幕很好地保护水喷射流,具有减缓高压喷射流动急剧降低的作用,射流有效喷射距离明显增加,固结土体止水效果明显。 五、旋喷注浆材料 喷射注浆材料可分为水泥浆液和化学浆液两大类。目前,广泛采用前者。水泥系浆液的类型较多,随地质条件不同,浆液材料各异。普通型旋喷注浆材料,适用于无特殊要求的一般工程。水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,不加添加剂,水灰比为1:1~1.5:1。

高压旋喷桩技术规范

高压旋喷桩技术规范 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。 (2)当土中含有较多的大粒径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎或有过多的有机质时,对淤泥和泥炭土以及已有建筑物的湿陷性黄土地基的加固,应根据现场试验结果确定其适用程度。应通过高压喷射注浆试验确定其适用性和技术参数。 (3)高压喷射注浆法,对基岩和碎石土中的卵石、块石、漂石呈骨架结构的地层,地下水流速过大和已涌水的地基工程,地下水具有侵蚀性,应慎重使用。 (4)高压喷射注浆法可用于既有建筑和新建建筑的地基加固处理、深基坑止水帷幕、边坡挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、地下大口径管道围封与加固、地铁工程的土层加固或防水、水库大坝、海堤、江河堤防、坝体坝基防渗加固、构筑地下水库截渗坝等工程。 2.基本规定 (1)高压喷射注浆地基工程的设计和施工,应因地制宜,综合考虑地基类型和性质、地下水条件、上部结构形式、荷载大小,场地环境、施工设备性能等因素,做到技术先进,经济合理,确保工程质量。 (2)高压喷射注浆法的注浆形式分旋喷注浆、摆喷注浆和定喷注浆等3种类别。根据工程需要和机具设备条件,可分别采用单管法、二管法和三管法,加固体形状可分为圆柱状、扇形块状、壁状和板状。 (3)高压喷射注浆定喷适用于粒径不大于20mm的松散地层,摆喷适用于粒径不大于60mm的松散地层,大角度摆喷适用于粒径不大于100mm的松散地层,旋喷适用于卵砾石地层及基岩残坡积层。 (4)在制定高压喷射注浆方案时,应掌握场地的工程地质、水文地质和建筑结构设计资料等。对既有建筑尚应搜集有关的历史和现状等资料、邻近建筑和地下埋设物等资料。 (5)高压喷射注浆方案确定后,应结合工程情况进行现场试验、试验性施工或根据工程经验确定施工参数及工艺。 (6)高压喷射注浆试验场地应选择在对整个工程有代表性地段,通过试验能够反映出高压喷射注浆后对地基处理工程所起到的加固或防渗效果。 3.施工准备 1. 材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求 (1) 高压喷射注浆法所用灌浆材料,主要是水泥和水,必要时加入少量外加剂。 (2) 高压喷射注浆所采用的水泥品种和标号,应根据环境和工程需要确定,一般情况下,宜采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于32.5。使用其他水泥注浆时应得到设计许可。 (3) 注浆所用水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175—1999中的规定。 (4) 高压喷射注浆用水泥必须符合质量标准,应严格防潮和缩短存放时间,施工过程中应抽样检查,不得使用过期的和受潮结块的水泥。 (5) 搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ 63—89的规定。 (6) 高压喷射注浆一般使用纯水泥浆液。在特殊地质条件下或有特殊要求时,根据工程需要,通过现场注浆试验论证可使用不同类型浆液。如水泥砂浆等。 (7) 根据需要可在水泥浆液加入粉细砂、粉煤灰、早强剂、速凝剂、水玻璃等外加剂。 2.主要施工机具、设备 (1) 高压喷射注浆法所用施工机具设备,有国产设备和进口设备。施工用主要设备机具有:地质成孔设

双重管高压旋喷桩施工工艺

高压旋喷桩施工工艺流程 一、适用范围: 适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、素填土、碎石土的地基处理。 二、编制依据: 《地基处理技术及工程应用》 三、高压旋喷桩定义: 高压旋喷桩-高压旋喷是高压喷射注浆法的一种。高压喷射注浆法是先利用工程钻机钻孔作为导孔,将带有特殊喷嘴的注浆管插入设计的土层深度,然后将水泥浆(或水)以高压流的形式从喷嘴内射出,冲击切削土体。土体在高压喷射流的强大动压等作用下,发生强度破坏,土颗粒从土层中剥落下来,与水泥浆搅拌形成混合浆液。一部分细颗粒随混合浆液冒出地面,其余土粒在射流的冲击力、离心力和重力等力的作用下,按一定的浆土比例和质量大小,有规律地重新排列。这样从下向上不断地喷射注浆,混合浆液凝固后,在土层中形成具有一定强度的固结体。旋喷注浆是喷嘴在提升时不停的旋转,固节体呈圆柱状。 四、高压旋喷桩作业内容 高压旋喷桩根据注浆管类型不同分为单管法、双管法、三管法等。本项目设计均采用双管法注浆。双管法使用二孔注浆管输送水泥浆和空气两种介质。 1、施工准备: 1)技术准备 根据设计要求本项目高压旋喷桩选用PC32.5普通硅酸盐水泥浆, 水灰比0.9。 根据设计资料绘制旋喷桩布桩图,并注明桩位编号。 2)场地准备 原地面清理、整平,并用小型压路机碾压密实。挖好排浆沟,设置回浆池,浆液回收处理,防止污染环境。 3)机具设备准备 喷射注浆前检查高压设备和管路系统,设备的压力必须满足施工需要。管路系统的密封圈必须良好。各通道和喷嘴内不得有杂物,并准备适量的常规配件。检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4)人员准备 配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全技术交底。

高压喷射灌浆技术的作用机理及其在水利工程中的应用(一)

高压喷射灌浆技术的作用机理及其在水利工程中的应用(一) 摘要]首先介绍了高压喷射灌浆技术作用的机理,由于地基土质较差,承载力较低,渗透性较强,对水工建筑物来说,影响建筑物的稳定性。本文讨论了高压喷射灌浆的机理及在运用中的工艺参数的确定及防渗效果。 关键词]高压喷射机理;防渗;效果 1、前言 多年来为解决江、河、湖、堤、坝等水工建筑物防渗问题,寻求一种经济且技术先进可靠的防渗方法。在水利工程施工当中,基础防渗处理是水利工程施工中尤为重要的环节,当基础土质较差,渗透性较强时,在水流的作用下对基础的危害很大。现结合这项技术在巴楚县小海子水库进水口工程、小海子水库除险加固工程、伽师县布哈拉枢纽水毁加固工程、以及巴楚县民生渠渠首水毁工程中的应用,在应用过程中,采用沈阳建科仪器研究所研制的电子填土密实度检测仪进行现场检测。明显看出密实度和承载力均远大于原土体,从而提高和保证工程质量。本文重点介绍高压喷射灌浆机理及其施工工艺。 2、工艺原理 2.1冲切掺搅作用 高喷技术主要是借助于高压射流,通过冲击切割和强烈扰动,使浆液在射流作用范围内扩散、充填周围土层,并与土石粒掺混搅合,硬化后形成凝结体,从而改变原地层结构和组成,借以达到防渗或提高承载力的目的。 高喷凝结体是多种因素综合作用的结果,高压射流对地层结构的影响范围,取决于比能值E 的大小,其表达式为: E=(PQ)/(100V) E——每米旋喷柱耗用的能量MJ/m; P——喷射灌浆压力Map; Q——射流浆量L/min; V——提升速度cm/min E值大,旋喷柱的直径大,一般选用50~70cm直径较好,但最终应通过现场高喷试验确定。 2.2升扬、转换作用 高喷施工时,水、气、浆由喷嘴中喷出,压缩空气除能对水或浆液构成外包气层,使水或浆液射流能透入地层较远距离并维持较大压力破碎地层结构外,还可产生升扬作用,浆经射流冲击切削后的土石碎屑和地层中细粒,由孔壁和喷射杆的环状间隙中升扬带出孔外,空余部位由浆液替代,同时也起到了转换作用。 2.3挤压、渗透作用 高喷射流强度随射流距离的增加而较快地衰减至射流束末端,虽能再冲切地层,但对地层仍产生挤压作用。同时,喷射结束后,静压灌浆持续进行,这对周围土体产生渗透作用,这样不仅可以促使凝结体与周围土体结合更加密实,还在凝结体外侧产生明显的渗透凝结层,具有较强的防渗性能。 高喷灌泵技术有单管法、双管法、三管法。小海子水库进水口工程、小海子水库除险加固工程和布哈拉枢纽水毁加固工程、巴楚县民生渠渠首工程中都采用的是三管法施工。用水管、气管、浆管同轴布设组成喷射杆,杆底部设置有喷嘴,气、水喷嘴在上,浆液喷嘴在下,高喷时,随着喷射杆的旋转和提升,先是高压水和气的射流冲击扰动地层土体,呈翻滚松散状态,随后以低压注入浓浆掺混搅拌,硬化后形成凝结体。工艺参数主要有:水压38~40Mpa;气压0.6~0.8Mpa;浆压0.3~0.5Mpa,施工设备价廉,易购,高喷质量可满足设计要求,工效高,造价低,能充分利用原地土体,就地取材,机械化程度高。 2.4位移握裹作用

高压喷射注浆

7-1-5 高压喷射注浆地基 7-1-5-1 旋喷注浆桩地基 旋喷注浆桩地基,简称旋喷桩地基是利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,用高压脉冲泵,将水泥浆液通过钻杆下端的喷射装置,向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土层,使喷流射程内土体遭受破坏,与此同时钻杆一面以一定的速度(20r/min)旋转,一面低速(15~30cm/min)徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合,胶结硬化后即在地基中形成直径比较均匀,具有一定强度(0.5~8.0MPa)的圆柱体(称为旋喷桩),从而使地基得到加固。 1.分类及形式 旋喷法根据使用机具设备的不同又分为: (1)单管法 用一根单管喷射高压水泥浆液作为喷射流,由于高压浆液射流在土中衰减大,破碎土的射程较短,成桩直径较小,一般为0.3~0.8m。 (2)二重管法 用同轴双通道二重注浆管复合喷射高压水泥浆和压缩空气二种介质,以浆液作为喷射流,但在其外围裹着一圈空气流成为复合喷射流,成桩直径1.0m左右。 成桩形式分旋喷注浆、定喷注浆和摆喷注浆等三种类别。加固形状可分为柱状、壁状和块状等。 2.特点及适用范围 旋喷法具有以下特点:提高地基的抗剪强度,改善土的变形性质,使在上部结构荷载作用下,不产生破坏和较大沉降;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体;可通过调节喷嘴的旋喷速度、提升速度、喷射压力和喷浆量,旋喷成各种形状桩体;可制成垂直桩、斜桩或连续墙,并获得需要的强度;可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体,施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高,材料来源广;施工简便,操作容易,速度快,效率高,用途广泛,成本低。 适于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、湿陷性黄土、人工填土及碎石

高压喷射灌浆

洪家渡15#公路永久基础高压喷射灌浆技术措施 中国水利水电第九工程局基础处理处 2000年12月23日

一、工程概况 2001年10月截流后,Ⅰ#、Ⅱ#导流洞出口水流将对冲15#公路,要求在今年枯期完成15#公路永久及临时基础防护工作,在▽978 高程以下到基岩做旋喷桩处理,旋喷桩直径1.2m,中到中间距1.8m。 二、高压喷射灌浆施工工艺 高压喷射灌浆采用GS—4型高压喷射灌浆机,喷管外径为108mm,喷射方式为旋喷形式。 工艺流程框图如下: 高压喷射灌浆施工工艺流程框图

1、放孔 根据施工图纸现场放样,孔位偏差不得大于5cm,因故变更孔位应征得设计同意。 2、钻孔 钻进时根据地质情况可选用回转式SGZ--ⅢA型地质钻机钻进,或冲击回转偏心钻头跟管钻进等钻孔方法,孔径为φ130mm。钻孔必须保证孔向垂直,钻机安装必须平正稳固, 固壁方法则要根据地质情况确定,主要有泥浆固壁、PVC塑料管固壁,套管护壁三种方法,一般优先采用泥浆固壁。 3、终孔验收 孔斜率应小于 1.5%,发现偏斜超过要求应及时纠正或采取补救措施。终孔时应对孔底进行冲洗,孔内沉碴厚度不得超过10cm,实际孔深应符合设计要求,误差应小于1%。 4、喷前调试 喷射系统安装好后,在下喷射管前需在孔外先进行调试,检查管路是否畅通、各参数是否达到设计值、各设备是否能正常运转(调试时浆可用水代替浆)。经检查无误后方可下喷管。 5、下喷射管 下喷管时喷嘴及浆管应采取保护措施,浆管需带浆(可用水代替)进行,喷嘴用包装胶布保护。准确计算喷头下置深度,与钻孔深度相吻合后方可进行喷射。 6、制浆 (1)一般采用425#普通硅酸盐水泥进行制浆,有特殊要求时,

高压旋喷注浆原理及施工

岩土钻掘设备课程设计 课题名称:高压喷射注浆工艺 汇报人:孔海潮 小组成员:李立辰张田田孔海潮 张继超张良余子烨李洲 院系:工程学院班级:051123 专业:地质工程(岩土钻掘方向) 指导老师:卢春华

精品文档 。 1欢迎下载 前言 ........................ 错误!未定义书签。 第一章 高压喷射注浆法的定义与种类 (2) 第一节 高压喷射注浆法的定义 (2) 第二节 高压喷射注浆法的种类 (3) 第二章 高压喷射注浆法旳特点及适用条件 (5) 第一节 高压喷射注浆法的主要特点 (5) 第二节 高压喷射注浆法的适用条件 (5) 第三章 高压喷射注浆法加固机理 (7) 第一节 喷射流的相关性质 (7) 第二节 高压喷射流对土体的破坏作用 (9) 第三节 高压喷射流成桩(壁)机理 (10) 第四章 高压喷射注浆机械 (12) 第一节 施工机具 (12) 第五章 施工工艺 ........................ (20) 第一节 高压喷射注浆工艺流程见图 (20) 第二节 施工要点 (21) 第三节 常见施工问题及处理22展望 (22)

2 中国地质大学(武汉) 前言 1960年日本在中西涉博士发明了单管高压旋喷注浆法(CCP工法)以后,又相继开发了二重管高压旋喷注浆法(JGS工法)、三重管高压旋喷注浆法(GJG工法),他们在三重管高压旋喷注浆法的基础上,开发的555一MAN施工法(SuPer5011stabilizationManagement)和RJP(超高压旋喷注浆法,RodinJetPile)工法,旋喷直径最大可达4m,其研究的全方位高压旋喷注浆法(MJS工法),是一种全方位(水平和倾斜方向)大孔径旋摆喷技术,该技术包括喷头测试装置和排泥处理装置。近年来,日本又把高压喷射注浆法与深层水泥浆液搅拌法结合起来,同时发挥机械搅拌和射流搅拌两者的优点,形成了深层喷射搅拌混合法。 高压喷射注浆技术的发明,完善了注浆技术体系,使施工注浆结构体成为现实。低压的渗透注浆可使土体不变形、浆液充填土颗粒间孔隙、附加地应力较小,中压的压密注浆造成土体变形、浆液与土体共同形成似柱状固结体、附加地应力较大,较高压的劈裂注浆能够破坏土体、产生树状固结体、附加地应力较大,而高压喷射注浆利用高压将土体切割后部分获全部排出、浆液在切割范围内均匀搅拌或置换形成高强度的结构体、附加地应力小,注浆技术成为较完整的技术体系。高压喷射注浆技术的发展促进了注浆材料的发展,使成本低廉的水泥浆材逐步替代化学浆材,进一步减小了对环境的污染和降低工程造价。 我国注浆技术起步较晚但发展迅速,上世纪50年代开始初步掌握注浆技术,60年代开始在继水电行业进行坝基基础注浆,静压注浆法在许多行业的矿山井巷、软基加固、边坡治理等领域得到应用,70年代末在铁路行业开始进行高压喷射注浆法的研究和应用,随后在冶金、煤炭、水电、建筑、交通等各部门进行了大量的工程应用。历经四十余年的发展,我国注浆技术得到了成熟的进步,注浆材料和注浆设备均实现了自行研制和生产,注浆技术水平已可跻身国际先进行列。 第一章高压喷射注浆法的定义与种类 第一节高压喷射注浆法的定义 高压喷射注浆,就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层预定深度后,以20--40MPa的压力把浆液或水从喷嘴中喷射出来,形成喷射流冲击破坏土层,当能量大、速度快和动脉状的射流动压大于土层结构强度时,土颗粒便从土层中剥落下来。一部分细颗粒随浆液或水冒出地面,其余土粒在射流的冲击力、离心力和重力等力的作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小,有规律的重新排列,浆液凝固后,便在土层中形成一个固结体。

高压喷射注浆地基建筑组织设计施工项目方案建筑方案

7-1-5 高压喷射注浆地基 7-1-5-1 旋喷注浆桩地基 旋喷注浆桩地基,简称旋喷桩地基是利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,用高压脉冲泵,将水泥浆液通过钻杆下端的喷射装置,向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土层,使喷流射程内土体遭受破坏,与此同时钻杆一面以一定的速度(20r/min)旋转,一面低速(15~30c m/min)徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合,胶结硬化后即在地基中形成直径比较均匀,具有一定强度(0.5~8.0MPa)的圆柱体(称为旋喷桩),从而使地基得到加固。 1.分类及形式 旋喷法根据使用机具设备的不同又分为: (1)单管法 用一根单管喷射高压水泥浆液作为喷射流,由于高压浆液射流在土中衰减大,破碎土的射程较短,成桩直径较小,一般为0.3~0.8m。 (2)二重管法 用同轴双通道二重注浆管复合喷射高压水泥浆和压缩空气二种介质,以浆液作为喷射流,但在其外围裹着一圈空气流成为复合喷射流,成桩直径1.0m左右。 (3)三重管法 同轴三重注浆管复合喷射高压水流和压缩空气,并注入水泥浆液。由于高压水射流的作用,使地基中一部分土粒随着水、气排出地面,高压浆流随之填充空隙。成桩直径较大,一般有1.0~2.0m,但成桩强度较低(0.9~1.2MPa)。 成桩形式分旋喷注浆、定喷注浆和摆喷注浆等三种类别。加固形状可分为

柱状、壁状和块状等。 2.特点及适用范围 旋喷法具有以下特点:提高地基的抗剪强度,改善土的变形性质,使在上部结构荷载作用下,不产生破坏和较大沉降;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8 ~10倍的大直径固结体;可通过调节喷嘴的旋喷速度、提升速度、喷射压力和喷浆量,旋喷成各种形状桩体;可制成垂直桩、斜桩或连续墙,并获得需要的强度;可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体,施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高,材料来源广;施工简便,操作容易,速度快,效率高,用途广泛,成本低。 适于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、湿陷性黄土、人工填土及碎石土等的地基加固;可用于既有建筑和新建筑的地基处理,深基坑侧壁挡土或挡水,基坑底部加固防止管涌与隆起,坝的加固与防水帷幕等工程。但对含有较多大粒块石、坚硬粘性土、大量植物根基或含过多有机质的土以及地下水流过大、喷射浆液无法在注浆管周围凝聚的情况下,不宜采用。 3.桩径的选择 桩直径大小由注浆方法、土的类别、密度、施工条件等而定,表7-21可供参考。 桩径大小选用(m) 表7-21 旋喷方法 单管法二重管法三重管法土质 直径 粘性土 0

水利水电工程施工中高压喷射灌浆技术 颉鹏

水利水电工程施工中高压喷射灌浆技术颉鹏 发表时间:2018-11-15T21:07:59.040Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者:颉鹏[导读] 摘要:随着我国基础设施建设的步伐不断的加快,我国的水利水电工程在不断的增多,在实际的工程施工过程中,水利水电工程的基础工程防渗施工处理是其中非常关键的一个施工环节。 中国水利水电第四工程局有限公司青海省西宁市 810000 摘要:随着我国基础设施建设的步伐不断的加快,我国的水利水电工程在不断的增多,在实际的工程施工过程中,水利水电工程的基础工程防渗施工处理是其中非常关键的一个施工环节。尤其是在软土特性的基础施工中,施工技术的选择非常的关键,目前较为常用的施工技术就是高压灌浆喷射施工技术,作为一项非常先进并且合理科学的施工技术在我国的水利水电工程施工的过程中尤其是基础工程施工的过程中应用非常的广泛,同时取得的效果也非常的明显。因此,本文对水利水电工程施工中高压喷射灌浆技术的应用进行分析研究。 关键词:水利水电工程;高压喷射灌浆技术;应用;特点 水利工程施工过程中常见的高压喷射灌浆技术在整个施工过程中占有十分重要的地位。高压喷射灌浆技术的兴起已经有了比较长的一段时间,但是在我国开始采用的时间还不是很长,在上世纪八十年代,在一些水利工程的堤坝防渗施工中开始使用,并逐渐在其它领域逐渐的扩展使用。在现代水利工程以及地下防渗作业中的使用已经十分的成熟,并取得了良好的使用效果。除此之外,高压喷射灌浆技术还被广泛应用于建筑行业,对软土地基进行改造,防止建筑物发生沉降问题,还被用于铁路隧道顶部的加固以及其他的一些地下工程实施中。 1高压喷射灌浆技术的特点和工作原理 1.1高压喷射灌浆技术的特点 高压喷射注浆法是在注浆法的基础上,应用高压喷射技术而发展起来的一项新的地基加固方法。它与其它地基处理的方法相比,具有适用范围广,施工简便,具有较好的耐久性等特点,不失为众多地基处理方法中的一种好的地基处理方法。 1.2高压喷射注浆法机理 高压喷射注浆法是利用高压水或浆液射流切割搅拌地层,同时射入水泥浆或复合浆液,形成新的凝结体,改变了原地层的结构或全置换成新复合材料结构,提高承载力或原地基的防渗能力,达到加固地基和防渗的目的。其工艺是利用钻机或其他造孔设备造孔,然后把带有喷头的注浆管下至土层的预定深度,由高压水泵或高压泥浆泵把浆液以10~25Mpa的高压射流在喷嘴中射出,以冲击和破坏预定深度地层的土体。该射流能量大,速度快,当呈脉动状态的射流动压强度大于土体强度的时候,土粒便从原土体中剥落下来,一部分细小的土粒随着浆液冒出地面,其余较粗的土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力作用下,与随之射入的水泥浆等浆液渗搅混合后,按一定的浆土比例和质量大小规律地重新排列,在土体中形成凝结体。喷射时,若一面提升一面旋转,则形成柱状体即旋喷桩,若一面提升一面按一定的方向角度摆动,则形成墙状体。 2高压喷射灌浆工艺 2.1原材料 灌浆施工对浆体的要求是具备良好的可泵性和保水性。在灌浆施工开始前,需对灌浆浆体进行处理,一般会将其做成立方体的模型,并加以精心养护,保持七天后,对其抗压力度做一个全面检查,如果符合要求规定,说明灌浆浆体的可泵性和保水性都比较良好,达到了技术要求。另外,在施工过程中,可能会出现浆体干缩的情况,为减小这种现象的发生率,可在浆液中掺加些许膨化剂。 2.2定位技术 该环节主要是为找出喷灌位置,应严格按照施工设计图进行,考虑到各种所需参数,错开固有的钢筋位里,找准防渗墙的位里,建立控制桩,并随时做好标记。经相关部门检验,符合标准后就可以进行钻孔。 2.3钻孔技术 在灌浆施工中,对钻孔有一定的限制。首先,不管是直孔,还是孔壁,都应该有较高的笔直性和足够的均匀度;其次,在施工中,需要有一个合理的程序,这就要求必须严格按照规范进行操作。例如灌浆流程要从前到后依次开展,需注意后一钻孔作为前一钻孔的检查孔,应借助压水实验来检查钻孔的吸水量,如果吸水量符合规定,后续孔的灌浆工作便可省去。此外,在灌浆施工开始前,需要做一些清理工作,将钻孔或裂隙中的岩粉彻底冲洗掉,以维持其干净性。常用冲击钻进行钻孔,按规定标准,钻头和钢筋的直径差应控制在5mm左右。 2.4插管工作 钻完孔后,按照设计好的深度将注浆管及时插入地层,此环节通常和钻孔是连在一起的,即每钻完一个孔,就须将喷射管插入,输送压缩空气,接着将浆泵打开,持续30s送浆,然后将钻杆拔出。插管时为避免喷射管的喷嘴被泥沙堵塞,可将插管和射水工作同时进行,如果压力过大,可能会出现射塌孔壁的情况,因此,水的压力尽量保持在1MPa以内。此外,水泥浆多由普通的硅酸盐水泥拌制而成,必须符合标准,配合比例要适中,以保证水泥浆的质量。 2.5喷浆工作 此时要认真的按照从下到上的步骤来开展,而且要分析土质以及水体等其他的干扰要素,掌控好喷浆的压力等,如有不当之处及时调整。在特定的时候要对其开展两次喷射活动。也就是说在第一次喷射生成的物体之上再次进行,此时的阻力较之于之前的要明显的小很多。完成之后,要认真的清理拉杆等,方便后续工作的开展。 3高压喷射灌浆施工技术在应用中存在的具体通病以及相应的处理办法 3.1高压喷射灌浆过程中出现的断桩质量通病 在高压喷射灌浆施工技术的应用中,断桩的质量问题是时常发生的问题之一。这种问题我们在施工中可以称之为施工的质量通病之一。这一问题的出现主要是由于在拆管或者是灌浆中断的时候,管路的接头处没有有效的搭接长度,很多时候没有进行搭接处理,这样就会导致断桩的问题出现。为了有效的处理这一问题,我们在施工的过程中要在灌浆中断的时候,对灌浆管路进行标记处理,然后按照标准规范进行管路的搭接,然后进行灌浆的高压复喷。 3.2高压喷射灌浆过程中出现的喷嘴以及喷浆管堵塞的质量通病

相关文档
相关文档 最新文档