文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某工程玻璃幕墙节能专项方案

某工程玻璃幕墙节能专项方案

某工程玻璃幕墙节能专项方案
某工程玻璃幕墙节能专项方案

在水一方D区8#、9#楼

编制:

审核:

审批:

江苏中兴建设有限公司银川分公司

目录

第一章:编制依据 (1)

第二章:工程概况 (2)

第三章:建筑幕墙节能施工 (3)

第一节:玻璃幕墙材料的选用 (4)

第二节:玻璃幕墙的节能技术 (7)

第三节:建筑节能质量验收规定 (7)

第四章:幕墙热工性能计算 (11)

第一节:计算基本条件 (11)

第二节:基本计算参数 (15)

第三节:幕墙计算单元的传热系数计算 (15)

第四节:太阳能透射比及遮阳系数计算 (22)

第五节:可见光投射比计算 (23)

第六节:结露计算 (24)

第五章:施工注意事项及质量标准 (27)

第一节:注意事项 (27)

第二节:本工程执行的质量标准 (27)

第六章:成品保护措施 (28)

第一节:地面成品保护 (28)

第二节:幕墙、门窗墙面成品的保护 (29)

第三节:玻璃成品保护 (29)

第七节:石材幕墙节能施工要点分析 (30)

第一节:材料性能要求 (30)

第二节:施工工具与机具 (30)

第三节:作业条件 (31)

第四节:施工工艺流程 (31)

第五节:施工要点 (31)

第六节:质量标准 (34)

第八章:分析设计石材幕墙时应注意的事项 (36)

第一节:石材的选择 (36)

第二节:干挂方式的选择 (36)

第三节:石材及干挂体系的力学计算 (36)

第四节:石材物理性能试验 (38)

第五节:现场受力性能试验 (38)

第六节:施工图设计 (39)

第九章:提高石材幕墙水密性及气密性的方法和对策 (45)

第一节:影响石材幕墙密封性能的因素 (45)

第一章编制依据

(1)、《在水一方D区8#、9#楼外立面装饰施工图》

(2)、《在水一方D区8#、9#楼外立面装饰施工组织设计》(3)、《民用建筑节能管理规定》

(4)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 (5)、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 (6)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 (7)、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

(8)、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

(9)、《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005

(10)、《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004

(11)、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003

(12)、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(送审稿)

(13)、《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》(14)、《绿色建筑评价标准》GB/50378-2006

第二章工程概况

水一方D区8#、9#楼位于银川市兴庆区,南侧为北京路,西侧为丽景街,总建筑面积约23395.41㎡。

本工程建筑物高59m,层高为16层(不含地下室),本工程总建筑面积为23395.41㎡,外立面玻璃幕墙和石材幕墙装饰为㎡

气候分区:夏热冬暖地区

工程所在城市:银川市

传热系数限值:≤3.00 (W/m2.K)

遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.40

遮阳系数限值(北向):≤0.40

第三章建筑幕墙节能施工

玻璃幕墙可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高耗能建材使用所达到的节约能源、资源有很大的帮助;但玻璃幕墙作为建筑外围护结构,其保温、隔热性能均远不及传统墙体,是传统墙体热损失的5~6倍。幕墙的能耗约占整个建筑能耗的40%左右,故幕墙节能在我国公共建筑设计节能中有极其重要的地位。

银川市属于夏热冬寒地区,对于夏热冬寒地区,夏季阳光辐射强烈,是夏季制冷能耗主要根源,因此《公共建筑节能设计标准》(GB50189)中对透明玻璃的遮阳有明确要求。幕墙施工工艺流程:

幕墙安装工艺流程控制图

本项目工程的节能施工技术主要运用以下三个方面:

第一节玻璃幕墙材料的选用

1. 玻璃幕墙的节能技术

透明幕墙,顾名思义即采用玻璃或其它透明材料的幕墙。主要包括传统单层的玻璃幕墙。玻璃幕墙耍同时满足冬季保温和夏季防热、

隔热的需要。目前对其节能的研究主要集中在传热过程的研究、传热过程与建筑运行模式结合的研究以及全生命周期分析等三个方面。

传统玻璃幕墙是由普通平板玻璃(或浮法玻璃)形成的单层玻璃幕墙。普通平板玻璃(或浮法玻璃)对可见光和长波辐射的反射有限。在夏热冬冷地区,由于玻璃的通透性,夏日阳光直射到室内,产生温室效应,造成室内过热,增加空调能耗。为了解决这样的问题,本工程玻璃选用了中空LOW-E镀镆玻璃并在安装时增强其密封性,能有很好的隔热效果。

本工程幕墙所有外立面接缝都用硅酮密封胶根据雨幕原理进行现场湿密封,不但密封效果最为可靠,硅酮密封胶还具有相当大的变形适应能力,确保密封胶在变形拉伸过程中仍能与材料粘接紧密,保证密封效果. 开启部分利用等压原理设置等压腔,并采用双道干密封技术,空气在等压状态下难以进行渗透,确保幕墙的空气渗透性能满足使用要求. 本工程的铝型材均采用国产优质铝合金型材,玻璃与铝材之间用具有隔热功能的结构胶粘接,金属材料之间均设有具有隔热、防腐、降噪功能的胶条或者垫条。本工程选用的优质硅酮密封胶以及三元乙丙橡胶制作的密封胶条,使幕墙具有较好的密闭隔热节能作用,抗老化性能也很强.确保幕墙密封性满足节能密封要求。满足银川市公共建筑节能设计审查的总体要求。

2.减少玻璃幕墙的使用

面积玻璃幕墙使用面积的减少,在夏日可降低热透射量,使室内不至于过热,降低空调的能耗;冬季则可减少热交换量,从而降低由于玻璃的保温性能差造成的热损失。目前在幕墙的设计使用当中,为了追求立面上的效果,减少幕墙的使用面积并不是一个好的选择。

3.选择合理的玻璃幕墙材料

由于玻璃表面换热性强,热透射率高所产生的室内温度过高,除

了减少玻璃幕墙的使用面积和幕墙建筑方位的设计外,还可以选择合理的玻璃幕墙材料。太阳辐射的特点是:可见光波长短(380≤λ≤780 nm),热量小;红外线波长长(λ>780 nm),热量大。所以玻璃材料应尽量让短波可见光透射而让长波辐射热反射出去,这样在减少夏季空调负荷的同时又不至于降低采光效率。本工程使用的中空Low-E玻璃,可直接反射远红外热辐射(反射率可达80%~95%),阻挡玻璃吸热升温后以辐射形式从膜面向外散热。也可获得最高80%以上的可见光透过率,同普通玻璃差不多。还可以采用断热桥型材等高热阻材料应用技术,其隔热保温措施原理比较简单,使玻璃幕墙结构的传热系数大大降低。

本工程大部分全部采用Low中空钢化玻璃,,传热系数保证2.5W/m2 .k以下,保证遮阳系数要求为0.5以下。降低光影响,避免了眩光的产生;内片采用透明清玻璃,透光率高,表面平整;层间梁处因为结构梁,无内视效果要求,故采用彩釉中空钢化玻璃,因其后有结构梁,也能保证其节能效果。本工程选用的优质硅酮密封胶以及三元乙丙橡胶制作的密封胶条,使幕墙具有较好的密闭隔热节能作用,抗老化性能也很强.确保幕墙密封性满足节能密封要求,确保交付业主一个节能环保的幕墙。

4.玻璃幕墙热工系数

第二节玻璃幕墙的节能技术

众所周知,热传递的三种方式是;传导、对流和辐射。因此所有门窗幕墙的节能技术都是围绕怎样克制这三种热传递方式。根据《建筑气候区划标准》GB 50178中关于建筑保温和建筑隔热的解释:建筑保温:指为减少冬季通过房屋围护结构向外散失热量,并保证围护结构薄弱部位内表面温度不致过低而采取的建筑构造措施。

建筑隔热:指为减少夏季由太阳辐射和室外空气形成的热作用,通过房屋围护结构传入室内,防止围护结构内表面温度不致过高而采取的建筑构造措施。

建筑外围护结构的节能是通过具体的保温和隔热技术实现的,其核心目标就是减少热量的传递。

而外围护结构节能技术的主要衡量指标是:传热系数和遮阳系数。其中传热系数K值(国外称U值)是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1K时,单位时问内通过单位面积的传热量,单位为W/(ITI ·K)。遮阳系数S 是指实际通过窗玻璃的太阳辐射得热,与透过3mm厚透明玻璃的太阳辐射得热之比值。传热系数描述的是因温差而产生的热传递,作用机理是传导和对流,组成要素是玻璃、框和玻璃间隔条。遮阳系数描述的是太阳辐射产生的热传递,作用机理是辐射,组成要素只与玻璃有关。整窗的U值与三个因素有关:玻璃、型材和玻璃周边。

第三节建筑节能质量验收规定

1. 建筑节能施工质量验收应符合下列规定:

建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。

2. 建筑节能子分部、分项工程和检验批按照下列规定划分和验收:

(1)、建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范规定一致。

(2)、当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

(3)、当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按建筑节能分部进行验收。

(4)、建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:

①、各检验批应按主控项目和一般项目验收;

②、主控项目应全部合格;

③、一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

④、各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

(5)、建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:

①、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

②、分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

(6)、质量控制资料应完整,质量控制资料主要包括:

①、图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;

②、主要材料、设备、成品、半成品和仪器、仪表的出厂合格证明及进场检(试)验、复报告;

③、隐蔽工程检查验收记录;

④、设备、管道系统检验记录;

⑤、系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

⑥、分部、子分部工程质量验收记录;

⑦、观感质量综合检查记录;

⑧、建筑节能性能现场检验的围护结构节能性能检验和系统功能检验报告。

(7)、建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础上进行。

(8)、应对主要材料、设备有关节能的技术性能,以及有代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。另外,主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有

关规定;

建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

建筑设备工程完工后,应抽取有代表性的系统或部位,应对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

(9)、观感质量验收应合格。

3. 单位工程竣工验收前,应进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。对建筑节能施工质量验收不合格的建筑工程,不得进行竣工验收。

第四章幕墙热工性能计算

第一节计算基本条件:

1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。

3.以下计算条件可供参考:

(1)各种情况下都应选用下列光谱:

S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);

D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;

R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

(2)冬季计算标准条件应为:

室内环境温度 T in=20℃

室外环境温度 T ou t=0℃

内表面对流换热系数 h c,in=3.6 W/m2.K

外表面对流换热系数 h c,out=20 W/m2.K

太阳辐射照度 I s=300 W/m2

(3)夏季计算标准条件应为:

室内环境温度 T in=25℃

室外环境温度 T ou t=30℃

外表面对流换热系数 h c,in=2.5 W/m2.K

外表面对流换热系数 h c,out=16 W/m2.K

室外平均辐射温度 T rm=T out

太阳辐射照度 I s=500 W/m2

(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。

(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃。

(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:

室内环境温度 T in=20℃

室外环境温度 T ou t=-20℃或 T ou t=-30℃

室内相对湿度 RH=30% 或 RH=50% 或 RH=70%

室外风速 V=4m/s

(7)计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件:

q in=α·I s

q in通过框传向室内的净热流(W/m2);

α框表面太阳辐射吸收系数;

I s太阳辐射照度 =500 W/m2。

4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理。

5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:

(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

表4.2.1-1 主要城市所处气候分区

(2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,本工程属于夏热冬暖地区,其围护结构的热工性能应分别符合表4.2.2-1、4.2.2-2的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km。

表4.2.2-1 夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

表4.2.2-2 不同气候区地面和地下室外墙热阻限值

(3)外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

第二节基本计算参数:

本计算为幕墙系统的热工性能计算。

1.幕墙计算单元的有关参数

总宽: W=3000mm

总高: H=3800mm

幕墙计算单元的总面积: A t=W×H=11.4m2

幕墙计算单元的玻璃总面积: A g=9.64m2

幕墙计算单元的框总面积: A f=1.76m2

幕墙计算单元的玻璃区域周长: l

ψ=30.200m

第三节幕墙计算单元的传热系数计算:

1.框的传热系数U f

框的传热系数U f:

可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。在没有详细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方

法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。

本工程玻璃幕墙窗框为金属窗框:

框的传热系数U f 的数值可以通过下列程序获得: 对U f0的数值从图E.0.2-3中粗线中选取:

图E.0.2-3 带热的金属窗框的传热系数值 金属窗框R f 的热阻通过下式获得: 17.01

-=

f f U R (E.0.2-1)

金属窗框U f 的传热系数公式为: e

d e e f f i

d i i f f A h A R A h A U ,,,,1

+

+= (E.0.2-2)

图E.0.2-4 截面类型1(采用导热系数低于0.3W/m.K 的隔热条) 式中:A d.i , A d,e , A f,i , A f,e ——窗各部件面积,m 2;其定义如图E.0.2-5所示。

图E.0.2-5 窗各部件面积划分示意图

h i ——窗框的内表面换热系数,W/m 2K ; h e ——窗框的外表面换热系数,W/m 2K ;

R f ——窗框截面的热阻(隔热条的导热系数为0.2~0.3W/m.K ),

m2K/W。

d——对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j——j的宽度;

b f——窗框的宽度(∑≤

j f

j b

b2.0)。

图E.0.2-6 截面类型2(采用导热系数低于0.2W/m.K的泡沫材料)

其中:d——对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j——宽度j;

b f——窗框的宽度(∑≤

j f

j b

b3.0)。

框的传热系数: U f=4.81W/m2.K

2.框与玻璃结合处的线传热系数ψ

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ,主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下附加的热传递,线性热传递传热系数ψ主要受间隔层材料传导率的影响。在没有精确计算的情况下,可采用表E.0.3估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

表E.0.3铝合金、钢(不包括不锈钢)中空玻璃的线传热系数ψ

窗框材料双层或者三层

未镀膜

充气或者不充气中空

玻璃

ψ ( W/m.K)

双层Low-E镀膜

三层采用两片Low-E镀膜

充气或者不充气中空玻

ψ ( W/m.K)

注:这些值用来计算低辐射的中空玻璃窗,U g=1.3W/(m2.K),以

玻璃幕墙专项施工方案73832

玻璃幕墙安全专项施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年5月21 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工准备 (2) 2.1 管理机构设置 (2) 2.2 技术准备 (3) 2.3 主要施工机械设备准备 (3) 2.4 材料准备 (4) 2.5 劳动力准备 (5) 2.6 作业条件 (6) 第3章施工工艺 (6) 3.1 施工工艺流程 (6) 3.2 施工方法 (6) 3.2.1 测量放线 (6) 3.2.2 连接件安装 (7) 3.2.3 连接件与立柱的安装 (7) 3.2.4 横梁安装 (10) 3.2.5 防雷安装 (11) 3.2.6 防腐处理 (12) 3.2.7 幕墙玻璃安装 (12) 3.2.8 窗扇安装 (13) 3.2.9 打胶处理 (13) 3.2.10 防火处理 (14) 3.2.11 成品保护 (14) 第4章质量标准 (15) 4.1 主控项目 (15) 4.2 一般项目 (15) 第5章质量保证措施 (17) 5.1 质量保证的组织措施 (17) 5.2 主要材料质量保证措施 (17) 5.3 施工过程质量保证措施 (18) 5.4 四性能试验 (19) 第6章安全文明施工措施 (19) 6.1 安全施工措施 (19)

6.2 文明施工措施 (20) 第7章应急救援措施 (21) 7.1 应急求援小组机构设置 (21) 7.2 应急求援小组职责 (22) 7.3 应急救援工作程序 (23) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 3、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 6、《建筑钢结构焊接规程》(GB 50661-2011) 7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 11、建质〔2009〕87号、桂建管〔2015〕63号文 12、本工程合同及幕墙施工图 1.2 工程概况

幕墙节能施工方案分析

幕墙节能工程专项施工方案 一、工程基本情况 本工程位于贵州省贵阳市金阳新区金朱路以北、诚信北路以西的金阳新世界西区商业2006-02地块二期。 项目包括一座塔楼及相连的裙楼,酒店为18层高,其中包括3层裙楼。塔楼外墙饰面主要为单元式玻璃幕墙、干挂石材幕墙及玻璃栏板等,塔楼顶部有高约 5.5m的框架式明框玻璃幕墙,采用钢化夹胶彩釉玻璃装饰。 裙楼外墙饰面主要为框架式玻璃幕墙、干挂石材幕墙、玻璃栏板及酒店主入口玻璃雨棚等。 二、编制依据 1、施工图纸 经设计质量监督站审查通过的建筑设计图纸、设计变更及相关审查资料。 2、计算引用主要规范、标准及资料

幕墙热工性能模拟计算软件包括: 3.1 采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的THERM5.2模拟计算软件; 2.2采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的WINDOW5.2模拟计算软件。 4、计算中采用的部分条件参数及规定 考虑贵阳市实际天气情况,根据《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》及国家相关政策文件规定,计算条件参数取值如下: 4.1.冬季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=20℃; 室外环境计算温度:Tin=20℃; 内表面对流换热系数:hc=3.6W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12.8W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=0W/㎡。 4.2.夏季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=26℃; 室外环境计算温度:Tin=26.9℃; 内表面对流换热系数:hc=2.5W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=652.6W/㎡。 4.3. 考虑贵阳市属于夏热冬冷地区,故取冬季边界条件进行热工计算。 5、节能设计要求 参考《公共建筑节能设计标准》和《节能设计说明》得出本工程东、西、南、北的传热系数限值为2.6 W/(㎡·K)。遮阳系数限值分别为0.38。

浅谈建筑玻璃幕墙的节能设计

浅谈建筑玻璃幕墙的节能设计 摘要:能源问题已经成为人们面临的主要问题,直接影响了人类的生存和发展。从我国当前的发展状况来看,依然存在很多的能源耗费问题,尤其是建筑行业。 玻璃幕墙是建筑行业新兴的一种结构,可以满足建筑功能和建筑美学等要求。但 是阶段使用的玻璃幕墙存在严重的能源消耗,必须及时对其进行分析。本文主要 阐述了建筑玻璃幕墙的节能设计。 关键词:建筑玻璃幕墙;节能;设计 1 玻璃幕墙节能设计原则概述 玻璃幕墙表示该项技术的性能,主要从气密性和保温隔热两项性能分析,达 到建筑节能设计标准的建筑幕墙。我国人口较多,幅员辽阔,各个地区气候差异 较明显,不同环境对建筑玻璃幕墙的要求也不相同,具有明显差异。建筑玻璃幕 墙是对建筑周边环境、温度、管线、气候等众多因素研究后,对玻璃幕墙位置、 高度和功能等优化的措施,是一种利用系统技术和产品对室内环境进行调节的过程。此过程的进行需要考虑多种因素,还要正确处理各种关系,保证隔热、采光、这样、通风、传热、噪音等符合施工要求。经分析发现,建筑玻璃幕墙节能设计 必须遵循以下原则:第一,科学性。经过综合考虑并衡量多种因素后,对玻璃幕 墙的功能、性能、位置等方面进行优化,选择合适的玻璃幕墙,保证与窗户和墙 壁成比例,正确选择施工结构和材料。确定幕墙传热系数的时候,必须根据当地 气候、玻璃传热系数以及型材传热系数等进行确定; 第二,适用性。根据周边环 境和地理环境特点,参考施工设计,落实国家对建筑玻璃幕墙的要求,正确处理 好建筑低能耗和舒适度之间的关系。第三,经济性。建筑玻璃幕墙不仅是建筑围 护结构中的一部分,也是建筑节能的部分,需要全方面考虑建筑节能要求,充分 发挥建筑幕墙的功能,体现建筑幕墙的使用价值。从原则上来看,建筑幕墙节能 需要与建筑设计师、暖通工程师和室内设计等人员进行协商,在满足设计功能的 基础上,实现建筑幕墙节能。 2 建筑工程玻璃幕墙节能技术研究 2.1 玻璃幕墙节能设计问题 (1)玻璃幕墙的隔热性能。可以从辐射、对流和传导等三方面对隔热性能进行分析。人们认为辐射是玻璃幕墙中的主要部分,设计反射玻璃幕墙时只重视辐 射性能,在长期使用中,如果反射玻璃散热较慢,就会累积成热源,影响反射能力,而且还会随着暴晒时间的增加,增强传导性能,高于普通玻璃热量。除此之外,还会出现结露问题,降低了隔热性能。(2)很多人选择将反射玻璃幕墙作 为装饰建筑,在构造数量上占据较大比重。但是反射玻璃幕墙依然存在价格等多 方面问题;(3)玻璃幕墙会在长期使用中出现伸缩变形和扭曲问题,能源消耗 问题较严重。扭曲严重还会影响整体幕墙结构,产生不安全隐患。 2.2 玻璃幕墙遮阳体系分析 实施建筑节能符合我国经济社会可持续发展要求。现在人们主要利用以下几 种方式提高玻璃幕墙隔热保温性能:(1)利用中空玻璃、热反射玻璃和Low-E 等处理技术减少了太阳的直接辐射。(2)选择断热铝性、型材高热阻材料。但 是在符合建筑以下要求前提下,所采取遮阳措施: 首先,室内气温高于29摄氏度、其次,太阳辐射强度超过240千卡/米时; 再次,阳光照射到室内0.5米;阳光持续照射超过一小时。遮阳措施不仅是玻璃 幕墙建筑节能的主要手段,也是建筑设计的必要选择。经研究分析发现,遮阳具

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

节能工程施工的方案.doc

一、建筑概况及有关说明: 1.1 建筑概况: 1、本工程位于哈尔滨市群力开发区青海路与崂山路交叉口,建筑面积13333㎡,B1、B 2、B 3、B 4、B5 、B7#楼为主体三层,B6#楼为主体八层,框架结构。 2、B1、B2、B 3、B 4、B5 #楼外墙采用页岩空心砖砌筑,B6、B7#外墙采用陶粒砌筑,B2、B3、B5 #楼外粘150厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,B1、B 4#楼采用加芯苯板,B6、B7#楼外粘100厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B2级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数0.042W/.K,自然条件下陈化时间42天以上。 3、屋面为钢筋混凝土板,100厚挤塑苯板保温,挤塑苯板导热系数0.030 W/m.K,表观密度为30 kg/m3,自然条件下熟化时间42天以上。 4、外墙为三玻塑钢节能窗,窗的传热系数2.0w/㎡·k,玻璃为三层中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度大于等于12mm,开启扇不少于三道密封,密封条采用橡胶密封条;外窗采用65及65以上系列,截面不少于四腔型材。外门窗抗风压性能为5级;保温性能为7级,水密性能为4级,气密性能6级。 1.2 建筑节能工程质量验收 1.2.1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)和各专业工程施工质量验收规范的规

定进行验收。 1.2.2建筑节能施工质量验收应符合下列规定: 建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。 序号子分部工程分项工程 1 墙体主体结构基层;保温材料;饰面层。 3 门窗门;窗;玻璃;遮阳设施。 4 屋面基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层。 5 地面基层;保温隔热层;隔离层;保护层;防水层;面层。 6 采暖散热器;设备、阀门与仪表;保温材料;热力入口装置;调试。 7 通风与空调风机、空气调节设备;空调末端设备;阀门与仪表;绝热材料;调试。 8 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管网冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材料;调试。 9 配电与照明低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试。 10 监测与控制冷、热源、空调水的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统。

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

采光顶及玻璃幕墙节能方案

先农商旅区二期新建工程采光顶及玻璃幕墙装饰工程 DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日

目录 目录 (2) 第一节、编制依据 (3) 第二节、工程概况 (3) 第三节、建筑幕墙节能施工 (3) 一、玻璃幕墙材料的选用 (5) 二、玻璃幕墙的节能技术 (6) 三、建筑节能质量验收规定 (7) 第四节、幕墙热工性能计算 (8) 一、计算基本条件: (9) 二、基本计算参数: (11) 三、幕墙计算单元的传热系数计算: (11) 四、太阳能透射比及遮阳系数计算: (18) 第五节、施工注意事项及质量标准 (19) 一、注意事项 (20) 二、本工程执行的质量标准 (20) 第六节、成品保护措施 (20) 一、地面成品保护 (21) 二、幕墙墙面成品的保护 (21) 三、玻璃成品保护 (21)

编制依据 1.《民用建筑节能管理规定》 2.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 3.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 4.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 5.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7.《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 8.《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 9.《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 10.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(送审稿) 11.《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 工程概况 天津市历史风貌建筑整理有限责任公司建设的先农商旅区二期新建工程,项目位于天津市和平区湖南路以东、河北路以西,先农大院地块。。 本先农商旅区二期新建工程幕墙工程,建筑物高12.8m,层高为3层,工程内容包括:玻璃幕墙等;100㎡,采光顶300㎡。 玻璃选材隐框玻璃幕墙面板玻璃采用 6 LOW-E +12A+6、采光顶6+1.52P+6 LOW-E +9A+6+9A+6+1.52P+6采用中空钢化玻璃,其导热系数较普通玻璃低的多,具有很好的保温隔热效果。 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:天津市 传热系数限值:≤2.50 (W/m2.K) 遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.40 遮阳系数限值(北向):≤0.40 第一节、建筑幕墙节能施工 玻璃幕墙可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高

幕墙建筑节能规范

建筑幕墙 1 一般规定 1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 条文说明本章的内容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收。 建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。 虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求。但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离。非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。 另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。 1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。 条文说明:有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。 1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。 条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的,对于有机材料,其抗老化性能也是非常重要的。型材的力学性能主要包括:抗剪强度、抗拉强度等。 1.4 幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验: 1 保温材料:导热系数、密度、阻燃性; 2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

玻璃幕墙专项施工方案27443

J15-309吴起县国际汽贸1楼 施 工 组 织 设 计 吴起县建筑工程股份合作总公司 二0一六年九月十二日

施工方案审批表

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 第十一章土建与安装协调配合施工措施 第十二章季节性施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章采用先进的新工艺新技术措施 第十五章降低成本措施 第十六章与业主、监理工程师的工作协调 第十七章工程技术档案管理 第十八章工程回访、保修 第十九章附图、附表 (1)主要施工设备表(附表一) (2)配备本标段的试验和检测仪器设备(附表二) (3)劳动力计划表(附表三) (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图(附表四) (5)施工总平面图(附表五) (6)临时用地表(附表六)

玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.J15-309吴起县国际汽贸1楼图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:延安众志工程责任有限公司 2.建设规模:1419.17平方米 3.资金来源:政府援建资金 4.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据 1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87

2014幕墙玻璃门窗节能A卷

江苏省建设工程检测人员上岗证培训考试试卷 幕墙玻璃、门窗节能(A) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号得分 身份证号单位 一、单选(40题,每题1分) 1、外门窗的气密性能是指外门窗在正常状态时,阻止空气渗透的能力。 A、关闭 B、开启 C、夹紧 D、锁闭 2、在线Low-E玻璃,标准要求其辐射率。 A、>0.15 B、>0.25 C、<0.15 D、<0.25 3、GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》的实施时间是。 A、2009年01月01日 B、2009年03月01日 C、2009年06月01日 D、2009年09月01日 4、中空玻璃的气体间隔层能有效地限制热量的传递,并且随着间隔层厚度的增加和层数的增加,其对K值的影响也相应增大。但是,气体间隔层厚度增加到一定的程度,K值会达到最小,之后,会随着间隔层厚度的增加而增大,合理的中空玻璃间隔层应该在左右。 A、15mm B、12mm C、19mm D、9mm 5、用暖边密封间隔条制作中空玻璃,与传统的槽铝双道密封方式相比,可以使中空玻璃的K值下降w/m2.K; A、0.1-0.3 B、0.1-0.2 C、0.2-0.3 D、0.3-0.4 6、GB/T 11944-2012《中空玻璃》中规定,露点温度应。 A、<-60℃ B、≤-60℃ C、<-40℃ D、≤-40℃ 7、在传热系数检测中与试件冷侧表面距离符合GB/T 13475规定平面内的平均风速为。

A、2.5m/s±0.1m/s B、2.5m/s±0.2m/s C、3.0m/s±0.1m/s D、3.0m/s±0.2m/s 8、当外门、外窗传热系数K为3级时,分级指标值为(单位:W /(m2·K))。 A、4.0>K≥3.5 B、4.0≥K>3.5 C、3.5≥K>3.0 D、3.5>K≥3.0 9、可见光透射比的波长范围为。 A、380-780μm B、350-780μm C、380-780nm D、350-980nm 10、气密性检测时,预备加压压力脉冲稳定作用时间为s。 A、1 B、2 C、3 D、4 11、感温元件采用铜-康铜热电偶,测量不确定度不应大于。 A、0.1K B、0.25K C、0.3K D、0.5K 12、试件空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过的空气量。 A、整窗(门)试件 B、单位缝长 C、单位面积 D、检测设备和试件与测试箱连接部分 13、外窗传热系数检测时,采用除湿系统控制热箱空气湿度,保证在整个测试过程中,热箱内相对湿度小于。 A、15% B、20% C、25% D、30% 14、对于12mmCL+12A+12mmCL的玻璃,在进行露点检测时,露点仪与该表面紧密接触时间为。 A、12min B、11min C、10min D、9min 15、GB/T 2680-1994中规定,3mm厚普通透明平板玻璃的太阳光总透射比的理论值为。 A、0.889 B、0.88 C、0.837 D、0.92 16、在光谱透射比测定中,采用与试样相同厚度的______做参比标准。 A、镀金镜 B、参比白板 C、镀铝镜 D、空气层 17、气密性检测设备的供压系统应具备施加双向的压力差的能力。 A、正反 B、前后 C、正负 D、左右 18、光谱透射比测定中,照明光束的光轴与试样表面法线的夹角不超过。 A、10° B、8° C、5° D、15° 19、中空玻璃气体层充惰性气体后,有了明显改善。 A、露点 B、可见光透射比 C、遮阳系数 D、传热系数

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

玻璃幕墙照明的全新解决方案

玻璃幕墙照明的解决方案——LED照明 摘要 建筑玻璃在现代化建筑上的应用量越来越大,品种越来越多,功能越来越齐全。建筑玻璃在建筑上的应用量、应用种类和具有的功能可以作为评价建筑物现代化程度的标志。特别是建筑玻璃的装饰性能,可以说是千变万化,没有建筑玻璃,就没有现代化建筑。 根据玻璃的透光性分类有: 1、有色玻璃的照明 2、普通平板透明玻璃的照明 3、磨砂玻璃的照明 一、有色玻璃的照明 有色玻璃是现代建筑中经常大块面使用的材料,有色玻璃多为深色,材料光学性能特点是透光率及反射系数极低、吸收系数较高,采用传统的投光照明方式,往往不能收到良好的效果。这是因为当投光灯由下向上照射玻璃幕墙时,反射光射向天空,这时幕墙看上去是黑的,如果灯具能安装在比较高的地方,从上向下照玻璃幕墙,也只有某一部位玻璃幕墙的反射光射向观察者,且十分耀眼,而其余部分看上去还是黑的(如图1-1)。 怎样才能通过灯光再现玻璃白天所具有的质感美?这是景观灯光设计师普遍关注的问题。对于大块面有色玻璃的现代建筑的照明处理,采用“建筑化照明”把光源和建筑构件融为一体,使仅有使用权照明灯具的内涵不断深化与扩展,而且形式多种多样,让人

耳目一新。(在玻璃上安装点光源和线型灯具) 亮度LED单颗光效高、单位体积小巧,设计弹性很大,可最大限度配合灯光载体的结构特点,且安装方便。为此类建筑提供了全新的照明解决方案。 台北内湖的“东邸士大厦”景观照明 此建筑最大的特点是临街面即主要表现面是一座有色玻璃体。由于反光系数很低而吸收系数很高的特性,大面积泛光照明处理存在很多的无奈。 一般的玻璃幕墙,多镶嵌在铝或钢框子上,采用LED灯光装置直接安装在固定玻璃的铝条接点处,使灯具变成了建筑的一部分,完全不会破坏建筑的视觉效果,见光不见灯。此时要注意灯光装置的尺寸与建筑筑体态的尺寸比例的协调。如图三,每个灯具由2*7颗LED 7W、7B组成,四个灯组成一组十形,远看成点光源,近观为十字光芒。配合控制系统产生兰、白色彩变化及几何图形变化。使夜色中的“黑体”变的生动、鲜活起来,且有效的避免了光污染,还原夜天空星光闪烁本色。 如图一

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

铝合金门窗玻璃幕墙专项节能方案

湖滨壹号 B 区 铝合金门窗及玻璃幕墙工程 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

2012年6月 一、铝合金门窗、玻璃幕墙节能技术的应用 Ⅰ、概述 近年来,随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展,传统的木制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰,各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得到广泛应用。这些产品由于结构及材质的改变,的确让人们感觉到赏心悦目,但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高,能源损失较大,理想的室内温度环境无法保证等问题,让人们渐渐感到普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足。 Ⅱ、关于铝合金窗及幕墙的节能 1.节能的本质 建筑的节能包含很多方面,而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季,人们为了获得正常的使用环境,常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度环境。而窗及幕墙的节能效果,直接影响到耗能的多少。一般而言,节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能,在寒冷的冬季应具有较高的保温功能。 那么,如何实现夏季隔热,冬季保温功能呢? 首先要了解传热方式。我们都知道,传热有三种方式: 1)对流辐射导热。 对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换现象。 辐射传热:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象。 导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的现象。 建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果。为此,窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制手段,以达到节能目的。而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面,可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能。

办公楼门卫房建筑节能工程施工方案[优秀工程方案]

建筑节能工程专项施工方案 工程名称: 无锡市华达电机有限公司整体迁建项目编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 上海杰联建设工程有限公司 日期: 2013年7月23日

1、工程概况 1.1工程概况: 设计单位:中机国际工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协建设管理有限公司 施工单位: 上海杰联建设工程有限公司 1.2本工程建筑节能分部工程概况 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005).

2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集 节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 2.1

3、施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 1、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007) (3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006) (4)《节能构造图集》苏J/T16-2009.

2、工艺流程: 3、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 . (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖.板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 .

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 1、玻璃的加工 一般要求 ①钢化、半钢化和夹丝、夹网玻璃都不允许在现场切割,而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 ②玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边),以防止应力集中而发生破裂。 ③玻璃切割后,切断面边缘不应有明显的缺陷。玻璃开孔:为防止玻璃碎 裂,在玻璃上钻孔时,其尺寸应符合下 列要求。 圆孔直径不小于板厚,不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径,也不小于30mm。方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒园半径不小于 2.5mm。 ④边缘切口:边缘加工切口,其尺寸应符合下列要求:角部切口边长不大 于玻璃短边长度的四分之一;角部倒园半径不小于 2.5mm。 边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度,切口边到板边距离不小于10倍 板厚; 角部倒园半径不小于2.5mm ⑤边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝,如不处 理,会因为外力和温度变化而开裂,使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 ⑥圆弧形玻璃 圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成,圆弧玻璃尺寸受下列 条件限制: 玻璃尺寸:W H <2600mim< 5500mm < 5500m M 2600mm W —弧长H —玻璃宽度。 弯曲半径:R> 400mm 矢高:D< 1000mm 圆心角:Q< 120° 加工成圆弧玻璃后,两边线对基准平面偏差应在下列范围内; 玻璃厚度t不大于6mnfl寸;不大于3mm 玻璃厚度t大于6mm寸,不大于t/2。 ⑦玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mr)

建筑幕墙节能工程专项方案

. 建筑幕墙节能施工方案编制依据一 主要规范、规程、图集、标准 二、建筑节能工程概况 1、工程简介 西安欧御大酒店外墙装修工程,位于西安市曲江新区曲江池西路以西、芙蓉南路以南、芙蓉新天地以东、广电中心以北。总建筑面积:52182平方米。地上分别为5层、地下一层。外檐装饰包括石材幕墙、玻璃

幕墙、铝板幕墙和铝合金窗。耐久年限50年, 专业资料 . 2、节能概况 三、施工安排 1、施工目标 1.1质量目标:节能分部工程内各分项工程全部合格; 1.2工期目标:节能工程各分项工程施工:2013年7月20日~2014年7月22日。 2、组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:彭成宣——负责组织协调工作 副组长:王晓飞——技术部署、方案编制及交底 组员:赵普宁——现场施工管理、协调 组员:张博——现场质量监督 组员:史超——现场的试验、检测

组员:任波——安装专业施工管理、协调 3、技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 专业资料 . 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)、建筑节能材料的检验 A、建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。 (3)、制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A、施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书。 B、施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C、做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D、对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E、做好各专业接口及预留预埋的专业检查。