一、概述

1、定义及意义

工作票是准许在电器设备上工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,以及履行工作许可手续、工作间断、转移和终结手续,并实施保证安全技术措施的书面依据。

由于高压电气设备的复杂性、危险性和发生事故后的严重性,因此在高压电气设备上工作,根据其工作性质必须采取严格的措施以保证人身和设备安全。其主要的组织措施为认真、严格的执行工作票制度。所以,在电气设备上工作时,按要求填用工作票是十分必要的。

2、工作票的种类

根据工作性质不同,工作时所需填写的工作票可分为以下几种:

变电站第一种工作票;变电站第二种工作票;电力电缆第一种工作票;电力电缆第二种工作票;变电站带电作业工作票;事故应急抢修单。

3、适用范围

第一种工作票:

(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

(2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;

(3)高压电力电缆需停电的工作;

(4)换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,需要将高压直流系统或直流

滤波器停用者;

(5)直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者;

(6)换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,

需要将高压直流系统停用者;

(7)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

第二种工作票:

(1)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

(2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者;

(3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的

工作;

(4)非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压

回路的电流;

(5)设备不停电时的安全距离大于表1所列的距离的相关场所和带电设备外

壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作;

(6)高压电力电缆不需停电的工作;

(7)换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,无需将高压直流单、双级或

直流滤波器停用者;

(8)直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用者;

(9)换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,

无需将高压直流系统停用者;

单点作业或与邻近带电设备安全距离小于表1规定的不停电工作,应填用变电站带电作业工作票

事故应急抢修单

事故应急抢修工作是指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。事故应急抢修工作可以不使用工作票,但应填用事故应急抢修单。

非连续进行的事故修复工作,应适用工作票

4、工作票的管理、使用规定

(1)一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以

一个电气连接部分为限。

所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装

置分开的部分。

(2)工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔填写,一式两份,不得任意涂改;

(3)填写工作票时应使用统一、规范的符号,做到字迹清晰,准确无误。

(4)工作票应有统一的编号。

(5)已终结的工作票应妥善保存一年以上,以供查阅。

(6)工作票一般情况下由工作负责人填写,特殊情况时可由工作票签发人填写。

(7)一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

其他详见工作票制度

二、相关人员及相应安全责任

一张工作票中所涉及的人员包括:

工作票签发人;工作负责人;工作许可人;专责监护人;工作班成员。

各人员所担负的安全责任如下:

1、工作票签发人

工作票签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉相关规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布,不符合不符合以上条件的任何人员均无权签发工作票。

工作票签发人可以作为工作班成员参加该项工作,但不得兼任工作负责人,否则将使所填写的工作票得不到必要的审核或制约。因此两者不得由一人担任。

工作票签发人的安全责任为:审核工作必要性;判断工作是否安全;工作票上所填写的安全措施是否完备;所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足。

2、工作负责人(监护人)

工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和相关工作规程,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。工作负责人还应熟悉工作班成员的工作能力。

工作负责人在工作票中的安全责任有以下几点:正确安全的组织工作,结合实际进行安全思想教育;负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前对工作班成员进行危险点告知,吊带安全措施和技术措施,并确认没一个工作班成员都已知晓;严格执行工作票所列安全措施;督促、监护工作班成员遵守工作规程和相关制度、正确使用劳保用品和执行现场安全措施;工作班成员精神是否良好,变动是否合适。

3、工作许可人

工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的

运行人员或检修操作人员(进行改工作操作任务及做安全措施的人员);用户变、配电站的工作许可人应是持有有效证书的高压电气工作人员。

工作许可人的安全责任如下:负责检查工作票所列的安全措施是否完备,是否符合现场条件;工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;检查停电设备有无突然来电的危险;对工作票中所列的内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时要求作详细补充。

4、专责监护人

专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和相关工作规程的人员。

专责监护人的安全职责为:明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;监督被监护人遵工作规程和现场安全措施,及时纠正补安全行为。

5、工作班成员

工作班成员应具有自我防护能力,认真执行相关规程和现场安全措施,互相关心施工安全并监督现场安全措施的实施。

工作班成员的安全责任为:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督相关安全规程的执行情况和现场安全措施的实施。正确使用安全工具和劳保用品。

三、工作票使用流程

1、工作审核

工作票填写前应由工作负责人向工作票签发人提出工作申请,由工作票签发人审核工作必要性。认为确有必要进行工作后方可批准工作,并由工作负责人进行工作填写工作。如有特殊情况工作负责人无法填写工作票应由工作票签发人填写。

2、工作票填写

(1)工作负责人、班组

工作负责人姓名应填写应清晰、明确,如使用艺术签名、花体字等不易辨认或易出现歧意的字体应在旁边用正楷注明。联系方式应为能够直接联系到本人的电话号码。多班组、多工种协同工作,使用同一张工作票时应填写总工作负责人姓名与联系方式。

班组栏应注明具体班组名称,多班组协同作业可写“综合班”。

(2)工作班成员

应详细写明工作班成员姓名,如人员过多无法逐一写明,可只填写小组工作负责人姓名,但应明确标明各小组人数。同工作负责人栏的填写,如使用不易辨认或易出现歧意的字体应在旁边用正楷注明。

(3)工作的变(配)电站名称

应填写带电压等级的变(配)电站名称,并写明编号。

(4)工作任务

工作任务为表格形式,有两栏:一栏为工作地点,一栏为工作内容。

工作地点应填明设备电压等级和双重名称,具体工作地点。工作内容应对工作的范围和具体内容进行限定。

(5)计划工作时间

该栏的时间应与停电计划申请的计划工作时间相符,并不得涂改。

(6)停电范围

此处应根据现场一次系统图按照规范绘图,清晰、明确的标明停电范围

(7)安全措施

在每项安全措施填写内容现分项叙述如下:

●应拉开的断路和隔离开关:

工作需要拉开的全部断路器、隔离开关和跌落熔断器,包括填写已拉开的断路器和隔离开关。工作需要应取得熔断器、应拉开的快分开关或电源刀闸等均应填入此栏。按断路器、隔离开关、熔断器、电源小刀闸等分类填写。

●应装接地线、应合接地刀闸:

分类填写装设接地线的确切地点和应合的接地刀闸,并空出接电线编号位置待工作许可人填写。

●应设遮拦、应挂标示牌及防二次回路误碰等措施:

填写应装设遮拦、绝缘隔板以及应挂标示牌的名称和地点以及防止二次回路误碰等具体措施:1、详细填写应设遮拦、应挂标示牌的地点和名称;2、设立的遮拦、标示牌应符合相关工作规程的规定;3、小面积停电检修工作时,遮(围)栏应包围停电设备,在道路旁边留有入口,并设“从此进入!”标示牌,在遮(围)栏上面向里悬挂适当数量“止步,高压危险!”标示牌。

并在遮(围)栏内设“在此工作!”标示牌;4、大面积停电工作时,遮(围)栏应包围带电设备,不得留有入口,在遮(围)栏上面向外悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌;5、室内一次设备上工作,应装设“在此工作!”

标示牌,并设遮(围)栏,出入口位置临近通道,出口处设“从此进入!”

标示牌;同时在检修设备两侧及对面间隔的遮(围)栏上及禁止通行的过道处悬挂“止步,高压危险!”标示牌;6、室内二次设备上工作,应装设“在此工作”标示牌,并在检修屏(盘)两侧设备的前后屏(盘)悬挂红布幔。

红布幔应有“运行”标志;7、对一侧带电、另一侧不带电的设备,应视为带电设备。

●工作地点保留带电部分或注意事项:

工作地点保留带电部分必须填写停电设备上、下、左、右、前、后第一个相邻带电间隔和设备的名称、编号。

●补充工作地点保留带电部分和安全措施:

工作许可人填写认为有必要补充的保留带电部分和其他安全措施、要求。若没有则填“无”。

●备注

由工作票签发人或工作负责人填写指定专责监护人姓名,被监护人员姓名以及具体工作内容、地点。与本票有关的其他注意事项

3、签发工作票

在电气设备上工作,使用工作票必须由工作票签发人根据所要进行的工作性质,依据停电申请,审核(填写)工作票中有关内容,并签字以示对票上所填内容负责。具体审核内容为:工作必要性、工作是否安全、工作票上所填安全措施是否完备。

4、送交现场

已填写并签发的工作票应及时送交现场。第一种工作票应至少提前1日交给变电站值班员,第二种工作票应最晚在工作当天预先交给值班员。使变电站值班员能有充分时间,审查工作票所列安全措施是否完备、是否符合现场条件等。5、审核把关

移交送变电站值班员的工作票,应由变电站值班员认真审核,其主要依据是工作票中各项内容的计划工作时间、工作内容、停电范围、是否与停电申请中的内容相符,要求现场设置的安全措施是否完备,与现场条件是否相符等。对工作

票中所列内容即使发生很小疑问应必须向签发人问清楚,必要时应要求重新签发工作票。变电站值班员应在收到工作票后立即审核,以便发现问题后及时纠正,审核无误后应填写工作票收到时间,审核人签名。

6、工作票执行

变电站值班人员应根据审核合格的工作票中所提要求安全措施,认真填写操作票,并在得到调度许可后认真执行,在已做完的安全措施项目后已执行栏内划“√”。

在变电站值班员完成了工作现场安全措施后,应汇同工作负责人一起到现场再次检查所做的安全措施,确认被检修设备却无电压,对工作负责人指明带电设备位置、工作范围、起点和注意事项,并与工作负责人在工作票上分别签字以明确责任,完成上述手续后工作人员方可开始工作。在未履行工作许可手续前,工作人员和车辆不得进入工作现场(设备区)。

7、工作开始

工作负责人在与工作许可人办理了许可手续后即向全体检修人员逐条宣读工作票,明确工作地点、现场布置的安全措施、工作危险点和注意事项,而且工作负责人在工作前确认:人员精神状态良好,服饰符合要,工具材料备妥,安全用具合格、充分;工作内容清楚;停电范围明白;安全措施清楚;临近带电部位明白;安全距离足够;工作位置及时间要求清楚;工种间配合明白。工作负责人交待无误后,工作班成员应逐一在工作票上签字以示确认。

8、工作票延期

工作负责人应提前向值班负责提出延期申请。提前时间应能够保证申请手续按程序顺利进行(包括向调度申请、有关设备操作、方式安排以及通知用户等)。值班负责人得到调度值班员(或值长)的批准通知后方可将延期时间填在工作票上,同时通知工作负责人,双方分别签字执行。

每张工作票只允许延期一次!

9、每日收工、次日复工时间

每日收工,工作负责人应将工作票交回工作许可人。次日复工,工作负责人应从工作许可人处取回工作票。每日收工、复工时,工作许可人、工作负责人应分别在自己所持的工作票上填写收工、复工时间并按名确认。

10、工作人员变动

工作负责人变动,由原工作票签发人将变动情况通知工作许可人,在工作票上填写离去和变动的工作负责人姓名,并履行交接手续,同时通知全体员工。

工作人员变动,经工作负责人同意,并在工作票上写明变动人员姓名、变动日期及时间。工作负责人必须向新增人员进行安全措施交底。新增工作人员在明确了工作内容、人员分工、带电部位、现场安全措施和工作危险点后,在工作负责人所持的工作票上签名后方可参加工作。

11、工作终结

全部工作完毕后,工作班应清扫现场。工作负责人应先周密的检查,带全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目、发现的问题、实验结果和存在的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。12、工作票终结

运行人员根据有关指令,拆除工作票要求装设的接地线或接地刀闸、遮拦、标示牌等。调度要求或同时兼作另一份工作票中的安全措施的、不能拆除的接地线、接地刀闸,在工作票中应详细表明地点与数量,工作票方告终结,工作许可人签名并填写工作票终结时间。

13、工作票的收执

工作票应一式两份,工作时分别由工作负责人、工作许可人分别持有,每日收工后统一交由工作许可人持有。

工作票终结后,工作票应加盖“已执行”章,由运行班人员统一收执保管一年以上,已备查阅。

四、其他相关注意事项

其他相关制度:

工作许可制度

工作许可制度是工作许可人(当值值班电工)根据低压工作票或低压安全措施票的内容在做设备停电安全技术措施后,向工作负责人发出工作许可的命令;工作负责人方可开始工作;在检修工作中,工作间断、转移,以及工作终结,必须由工作许可人的许可,所有这些组织程序规定都叫工作许可制度。

履行工作许可手续的目的,是为了在完成安全措施以后,进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。因此,必须在完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。

工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,手指背面触试已停电的设备,以证明设备确无电压(这一举动是工作许可人向检修人员交待安全措施的一种最好的、直观的表达方式,使工作负责人及其工作人员亲眼看到,检修的设备确实已无电。工作许可人的这一举动是对检修人员生命安全高度负责的体现);对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;和工作负责人在工作票上分别签名,发放工作票;完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。

工作监护制度

工作监护制度是指检修工作负责人带领工作人员到施工现场,布置好工作后,对全班人员不断进行安全监护,以防止工作人员误走(登)到带电设备上发生触电事故,误受到危险的高空,发生摔伤事故,以及错误施工造成的事故。同时工作负责人因事离开现场必须指定临时监护人。在工作地点分散,有若干个工作小组同时进行工作,工作负责人必须指定工作小组监护人。监护人在工作中必须履行其职责,所有这种制度叫工作监护制度。

工作监护制度是保证人身安全及操作正确的主要措施。执行工作监护制度为的是使工作人员在工作过程中有人监护、指导,以便及时纠正一切不安全的动作和错误做法,特别是在靠近有电部位及工作转移时更为重要。监护人应熟悉现场的情况,应有电气工作的实际经验,其安全技术等级应高于操作人。

①、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位、和其他注意事项;工作负责人(监护人)必须始终在工作现场对工作班人员的安全认真监护。

②、所有工作人员(包括工作负责人)不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内,如工作需要(如测量、试验等)且现场允许时,可准许有经验的一人或几人同时在他室进行工作,但工作负责人在事前应将有关安全注意事项予以详尽的指示。

③、带电或部分停电作业时,应监护所有工作人员的活动范围,使其与带电部分保持安全距离,监护工作人员使用的工具是否正确,工作位置是否安全,操作方法是否正确等。

④、监护人在执行监护时,不得兼做其他工作,但在下列情况下,监护人可参加工作班工作:

在全部停电时;在变、配电所内部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个地点,总人数不超过三人时;所有室内、外带电部分,均有可靠的安全遮栏足以防止触电的可能,不致误碰导电部分时。

⑤、工作负责人或工作票签发人,应根据现场的安全条件、施工范围、需要等具体情况增设专人监护和批准被监护的人数;专责监护人不得兼做其它工作。

⑥、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作点时,应指定代替人,交代清楚,并告知工作班人员;返回时,也应履行同样的交接手续;工作负责人需长时间离开,应由原工作票签发人变更新的工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

⑦、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

供电站 2012-3-3

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

工作票制度培训心得

工作票制度培训心得 篇一:办理工作票的体会 办理工作票的体会 工作票是检修维护人员作业时,落实安全技术措施、组织措施及有关人员安全责任,进行检修作业的书面依据,是保证检修作业过程中人身安全和设备安全的重要手段。在机组检修期间,工作票很集中,开工第一天一个班办理的工作票就有10多张,时间也很紧,稍不细心就可能出错。怎样保证在繁忙紧张的工作票办理过程中不出差错或少出错呢?我认为,如果把工作票办理分成几个环节,牢记主要环节的关键步骤,在每个环节中严格按照规定的步骤一步一步地去做,就可以有效地减少和防止出错。 从运行人员角度讲,工作票在办理过程中主要有接票、布置安全措施、许可开工及终结4个环节。 1 各个环节的程序和主要内容 接票环节 (1) 审票。审查该工作是否有必要、是否有工作任务联系单、是否有异动申请单、是否有方案;审查使用工作票的种类是否合适;审查该工作是否与正在执行的工作面存在交叉作业;审查工作票签发人与工作负责人资格;审查工作负责人手中是否持有别的工作票;审查工作班成员填写是否规范,“工作班成员”一栏应填写齐工作人员姓名,若工作

人员过多填写不下时(超过10人),才能减填部分工作人员姓名,但必须同时写明共多少人;审查工作地点及内容填写是否规范、是否使用设备双重编号;审查工作票所列的安全措 施内容是否符合现场实际并且完善、是否使用设备双重编号,安全措施填写的顺序是否符合逻辑;审查工作负责人是否组织开展危险点分析工作,并制定相应的控制措施;审查第一种工作票、一级动火工作票是否在工作前一日提交;审查工作计划时间与批复期限是否一致、一级动火工作票计划工作时间不能超过48小时。 (2) 值长在工作票上接票人处签字并填写接票时间,当计算机网络出现故障时,在手工填写的一式两份工作票上接票人处签字并填写接票时间。 布置措施环节 (1) 值长接到工作票后安排值班员编写操作票。 (2) 值班员按照操作任务,严格执行标准化操作实施细则认真编写操作票。 (3) 操作票经过三审并签名后按照要求布置安全措施。 (4) 操作完毕,汇报值长,登记重要设备操作时间、地线卡、保护投退记录本、绝缘记录本。 (5) 工作许可人在工作票措施执行情况栏先写明与措施对应的编号,再用“√”标识。

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

工作票培训讲义

工作票培训讲义 第一部分概述 工作票: 是在已经投入运行的机电设备及其生产场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 1 工作票分类 工作票按我站实际使用可分为如下几类:电气一种工作、电气二种工作票、水力机械工作票。 结合我站实际,在机电设备及生产区域工作还可采取如下方式:填用事故应急抢修单或工作任务单。 注:电力系统中,除以上工作票外,还有“动火工作票”、“带电作业工作票”、“二次安全措施票”,以及电力电缆的专用一、二次工作票等。 工作任务单应是生产管理部门安排任务或工作的书面依据,任务接收部门实际开展工作时还是应开工作票。 2 适用的工作范围 2.1 进入生产现场的所有工作均须使用工作票或事故应急抢修单及工作任务 单。 2.2 使用电气一、二种工作票的工作:详见安规。 原则:需将高压设备停电或做安全措施的工作使用电气一种工作票,其它的使用二种工作票。 注:电力安全工作规程(国标GB26860-2011)规定: 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 国网公司电力安全工作规程规定填用第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。 4)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.3 使用水力机械工作票的工作:详见安规。 注:电力安全工作规程(热力和机械部分)(国标GB26164.1-2010)规定:水力发电厂在水力机械、设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的,使用水力机械工作票。 水力发电厂在水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作,使用水力自控工作票。 水电厂一般不设置水力自控工作票,而是将其工作一并归于水力机械工作票的范围。 国网公司电力安全工作规程规定填用发电厂水力机械工作票的工作为: 在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行检修、试验或安装,需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,或需要断开电源、隔断与运行设备的水、油、气联系的工作。 需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 2.4 使用事故应急抢修单的工作:事故应急抢修工作应使用事故应急抢修单。 2.5 生产区域内工作但不影响生产设备、设施正常运行,且无需运行人员做 安全措施的应使用工作任务单。 注:目前我站在实际工作中使用的还有工作指令单及工作联系单。另外按照公司下发的《安全管理办法》的规定:施工作业必须严格执行安全施工工作票和安全交底制度。 3 使用事故应急抢修单的规定 3.1 八小时内的事故应急抢修可以不用工作票,但应使用事故应急抢修单。

工作票填写示例

第一种工作票(填写示例) 第 001 号1.工作负责人(监护人):张三 班组:×××厂电力维修班 2.工作班人员:李四、王五、赵六、孙七共 5 人 3.计划工作地点:××车间配电所,更换1#变压器跌落保险。4.计划工作时间:自2011年8月3日12时00分 至2011年8月3日13时00分 5.安全措施: 下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写

工作许可人签名:周九工作负责人签名:张三 7、工作负责人变动: 原工作负责人张三离去,变更钱八为工作负责人。 变动时间:2011年8月3日11时00分 工作票签发人签名:周九 8、工作票延期,有效期延长到2011年8月3日13时50分 工作负责人签名:钱八 值长或值班负责人签名:李四 9、工作终结: 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕。 全部工作于2011年8月3日13时50分结束。 工作负责人签名:钱八工作许可人签名:周九 3块警示牌,1条拦绳,已拆除,接地线共3组已拆除。 值班负责人签名:李四 10、备注:

第二种工作票(填写示例) 编号:001 1.工作负责人(监护人)张三 班组××厂电力维修班 工作班人员李四、王五、赵六、孙七共5人 2.工作任务生活区配电所变压器围栏焊接加工门。 3.计划工作时间:自2011年8月3日8时00分 至2011年8月3日12时00分4.工作条件(停电或不停电): 不停电。 5.注意事项(安全措施): 1.在变压器与围栏门之间设拦绳,拦绳距变压器带电部分距离不得小于1米,拦绳上挂“止步,高压危险”警示牌; 2. 所有料具要低拿低放,注意与变压器高压引线不小于0.7米; 3. 现场配备ABC灭火器1台; 4.焊接地点与变压器保持足够的距离,严禁火花飞溅到变压器上; 5.作业过程中,工作负责人要全程严格监护; 工作票签发人签名:周九 6.许可开始工作时间:2011年 8月 3 日8时00分工作许可人(值班员)签名:候二 工作负责人签名:张三 7.工作结束时间:年月日时分工作负责人签名:张三 工作许可人(值班员)签名:候二 8.备注:作业结束后填写签名完毕,交班组存档。

[整理]五种操作票讲义笔记版.

五种类型的操作票填写 一、五大类型: 1、线路停送电的倒闸操作票的填写。 2、主变停送电的倒闸操作票的填写。 3、旁路开关带线路开关运行的倒闸操作票的填写。 4、旁路开关带主变开关运行的倒闸操作票的填写。 5、母线停送电的倒闸操作票的填写。

直馈线停送电操作 举例具体的一条直馈线路(220kV孜平线265开关)的停、送电操作票 A.(线路开关由运行转线路检修) 1、转开关冷备用 (1)退重合闸投闭锁重合闸压板→退重合闸出口压板→重合闸切换开关切至“停用” (2)拉开关→检查开关位置 (3)拉开两侧刀闸 拉开线路侧刀闸→检查线路侧刀闸位置→拉开母线侧刀闸→检查母线侧刀闸位置 (4)退出高频保护。 2、转线路冷备用 取下线路PT二次保险 3、安措设置 (1)检查XX开关间隔内各侧刀闸均在分闸位置 (2)验电、接地、检查 验明线路出线侧确无电压→合线路刀闸靠线路侧地刀→检查地刀位置 调度下令的标示牌入票,未下令的不入。 B.(线路开关由运行转开关检修) 1、转开关冷备用 2、安措设置(先一次后二次的原则) (1)检查该开关确在冷备用状态 (2)验电、接地、检查 验明开关与母线侧刀闸之间确无电压→合母线刀闸靠开关侧地刀→检查地刀位置→验明开关与线路侧刀闸之间确无电压→合线路侧刀闸靠开关侧地刀→检查地刀位置 3、退出相关保护压板 4、断开相关二次回路 合闸回路、二次电压回路、控制回路、信号回路 C. (线路开关由线路检修转运行) 1、检查该设备“所有保护确已正确投入” 2、拆除安全措施拉开地刀→检查位置→拆除标示牌→检查回路内其他地刀在分位。 3、转冷备用 给上线路PT二次保险 4、转热备用 (1)检查开关在分位 (2)合上母线侧刀闸→检查位置 (3)→检查二次电压切换 (4)合上线路侧刀闸→检查位置

工作票签发人、负责人、许可人培训内容

工作票签发人、负责人、许可人培训内容 一、为什么要执行工作票 1、为了维护安全生产工作秩序,保证员工在生产活动中的人身安全,防止设备损坏事故的发生。 2、严格执行工作票制度是落实生产过程中的组织措施。工作票是保证人身、设备安全的技术措施,或叫安全措施。 二、工作票的作用 1、明确组织、落实责任。 2、提出工作任务,制定安全措施。 3、划定工作范围,确定工作时间。 三、工作票使用原则 1、安全生产的各项工作都必须使用工作票。 2、各部室要加强对工作票执行过程的管理。任何作业人员都无权无票作业。 3、工作票的使用和管理要做到标准化和程序化。实现标准化作业是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施,使用标准工作票后,正确填写和使用工作票仍然要作为员工培训的基本内容。 4、作业票所列主要工作内容、工作地点和施工人员不变时,最多可连续使用十天,经工作负责人、工作许可人、工作票签发人签名一次即可;作业票到期,或主要施工内容与作业票的工序不符,或工作地点发生变动时,作业票随之终结。 5、使用作业票出现下列情形按违章论处:施工现场无作业票;审查、签发不符合规定,有关人员签名不齐;现场情况变化后无补充安全措施;

工作负责人未在开工前宣读作业票;未对施工人员进行“三交”及“三查”和施工人员未亲笔在作业票上签字等行为。 四、各种工作票的适用范围 起重机满负荷起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆除、组装作业。水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。土石方爆破,导地线爆压。其它危险作业。 五、工作票的管理及票中相关人员的职责 1、实施“分级管理、逐级负责”的管理原则。 2、安全环保部门代表本项目部行使监督、检查和考核职责;检修主管部门对工作票的质量及执行情况负责; 3、班组每天检查当日已执行的工作票,针对发现的问题要及时进行分析、总结。 4、安全总监要定期组织综合分析执行工作票中存在的问题,提出改进措施,作到持续改进。 5、安全环保部每年应定期培训、考核并书面公布工作负责人、工作许可人、工作票签发人名单。 6、工作票执行过程中的动态检查:主要包括以下内容:检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。 7、已终结的工作票在右上角,用红色笔写上“已执行”。 8、已经执行完的工作票应保存三个月。 工作票签发人的安全职责

操作票讲义

操作票知识 一、总则 1、为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,电力生产的各项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用操作票或工作票,简称“两票”。 2、各单位要加强对“两票”执行过程的管理。任何作业人员(除严重危及人身、设备安全的情况下)都无权无票作业。 3、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 4、实现标准化作业是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施,使用标准操作票和标准工作票后,正确填写和使用两票仍然要作为员工培训的基本内容。 二、操作票种类及使用范围 1、电气倒闸操作票 (1)应拉合断路器(以下简称开关)和隔离开关(以下简称刀闸)的操作; (2)检查开关和刀闸的位置。开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后的状态。进行倒负荷或并列操作,要检查另一电源的供电情况。检修后的设备送电前,应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置;

(3)倒闸操作必须有两人执行,其中对设备比较熟悉者作监护。对于两个电气系统和发电机的并列操作,应由主值班员担任操作人,值班长担任监护人。 2、热机操作票 火力发电厂的水、汽、气、油、灰、渣等设备系统及设备的投入及退出运行的操作; 运行的调整性操作,可不使用操作票; 各单位应根据实际情况明确界定需要监护的操作。 三、操作票的使用 1、操作票的填写必须使用标准的名词术语、设备的双重名称。 标准的名词术语:系指国标、行标、中国大唐集团公司规范的标准称谓; 设备的双重名称:系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备,如断路器(以下称开关)、隔离开关(以下称刀闸)等,在操作票和工作票的内容中,凡涉及到的设备都要写上;在下达、复诵操作命令中,在设备标示牌中,都要一并使用。 不具有阿拉伯数字编号的设备,如线路、主变等,可以直呼其名。

风电场工作票、操作票管理规定

风电场工作票、操作票管理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关要求,保障工作人员的人身安全和公司财产不受损失,确保安全生产各项工作有序进行,特制定工作票、操作票实施细则。 第二章管理机构设置及职责 第二条风电场成立以风电场场长为组长的领导小组,统一对风电场的两票工作的统计、检查及考核。 组长:风电场场长 副组长:运维值班长 成员:风电场相关人员 职责: (一)贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关规定,组织开展风电场的两票工作; (二)规范管理风电场两票管理工作,抓好过程控制,及时纠正存在的问题。将两票执行情况要统计合格率,并进行分析、考核; (三)组织技术和安全监督人员,编制风电场两票标准票库,下发班组,组织培训工作,将两票列入考试内容,并根据对工作经验的总结,不断补充和完善。

第三条有关人员的职责 (一)工作票签发人的职责 1.审查工作票时,必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》(见附表); 2.多班组配合工作时,负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》,结合具体工作的特点,补充和完善危险点分析与控制措施。 3.多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制,以防止出现漏洞。 (二)班组长的职责 1.在接收工作票时要审查是否有与工作相应的《危险点控制措施票》。 2.要审查工作时间是否满足调度要求。 3.根据工作任务安排,组织班组工作人员按照公司的《危险点分析与控制手册》,认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况,对危险点分析与控制措施进行补充和完善; 4.班前会,组织工作组成员学习,检查和督促每个成员了解和掌握具体工作的危险点。开工前,认真检查控 制措施的落实; 5.班后会,要对当日班组工作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结,不断提高危险点分析的准确 性和控制措施的针对性。

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X 开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。

电气两票操作票-工作票填写说明培训课件

电气两票填写说明 附件一第一种工作票说明 “变电站第一种工作票”适用于所辖各单位变配电室,具体工作参照国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)第3.2.2条。 票证要使用统一的格式填写,应一式两联,应用钢笔或圆珠笔填写,填写工作票应对照变电所一次系统接线图,填写内容要与现场设备的名称和编号相符,并使用设备双重名称。破损的工作票不能使用。 一.第1~6项填写要求 1.单位、编号、班组 单位:填写工作班组主管单位(各下属单位)的名称。 编号:按月累计顺序进行编号。编号采用七位数字,前两位数为年度、中间两位数为月份、后三位为当月工作票的统一编号,例如: 0611001。 班组:填写参加工作班组的名称,不能填写简称。 2.“工作负责人(监护人)”栏 一个工作负责人只发给一张工作票。 3.“工作班人员”栏 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。 4. “工作的变配电站名称及设备双重名称”栏 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和对应的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 5.“工作任务”栏 5.1“工作地点及设备双重名称”栏 (1)工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称。 (2)设备的双重名称:填写工作地点要工作的设备的双重名称,并应与现场实际相符。 (3)母线、构架等应写明电压等级和设备名称。 5.2“工作内容”栏

应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 6.“计划工作时间”栏 事先计划好的工作时间范围。 计划工作时间不包括停、送电操作所需的时间,以便给运行值班人员倒闸操作和安全措施的布置留有足够的时间。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同)。 7.“安全措施”栏 7.1“应拉断路器、隔离开关”栏 填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。 填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。 7.2“应装接地线、应合接地刀闸”栏 应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。 应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。 7.3“应设遮栏、应挂标示牌”栏 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。 填写防止二次回路误碰的具体措施。 7.4“工作地点保留带电部分或注意事项”栏 ①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间隔和带电设备的双重名称。 ②刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全措施。 ③在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,并要用红色笔填写。工作地点的电气设备如果没有带电部分、没有注意事项,可以写“无”。 8.“工作票签发人签名”栏

操作票

操作票 110KV母线充电倒闸操作票 1.得值长令,操作如下 2.检查110KV系统无人工作,无妨碍送电的杂物。 3.测得110KV GIS系统绝缘合格,具备带电条件。 4.检查GIS室第各间隔各气室SF6气体压力正常。 5.检查丰书线路保护屏各装置运行正常,无异常告警。 6.检査丰书线路保护屏保护压板投入正确。 7.检査公用屏各装置运行正常,无异常告警。 8.检查公用屏保护压板投入正确。 9.合上GIS室第2间隔柜内隔离接地刀闸电机电源空开。 10.合上GIS室第2间隔柜内控制电源空开。 11.将GIS室第2间隔柜《远方/就地》转换开关切至《远方》位置。 12.检查GIS室第2间隔柜无告警光宇牌亮。 13.检查110KV母线接地刀闸1110在分位。 14.检查110KV母线PT刀闸1918在分位。 15.检查1 10KV母线PT二次空开在分位。 16.检查110KV母线PT接地刀闸19180在分位。 17.合上GIS室第3间隔柜内隔离接地刀闸电机电源空开。 18.合上GIS室第3间隔柜内断路器电机电源空开。 19.合上GIS室第3间隔柜内控制电源空开。 20.将GIS室第3间隔柜“远方/就地”转换开关切至“远方”位置。 21.检查GIS室第3间隔柜无告警光字牌亮。 22.检查丰书线PT刀闸1 938在分位。 23.检查丰书线PT二次空开在分位 24.检查丰书线PT接地刀闸1 9380在分位。 25.检查丰书线接地刀闸1 51 60在分位。 26.检查丰书线出线侧隔离刀闸1 516在分位。 27.检查丰书线接地隔离刀闸15140在分位。 28.检查丰书线开关151在分位。 29.检查丰书线母线侧接地刀闸1 51 30在分位 30.检查丰书线母线侧隔离刀闸151 1在分位。 31.根据值长及调度指令,合上丰书线PT刀闸1 938 32.检査丰书线路PT刀闸1938确已合上。 33.合上丰书线路PT二次空开。 34.检查丰书线PT刀闸1938气室SF6气体压力正常, 35.检查丰书线电压正常。 36.汇报值长及调度,线路PT带电正常。 37.合上110KV母线PT刀闸1918. 38.检查110KV母线PT刀闸1918确已合上。 39.合上110KV母线PT二次空开。

工作票填写规范说明

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2. 下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

4.填写与修改: 工作票需用钢笔或签字笔填写一式两份,字迹应工整、清晰,不得任意涂改,如个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。设备名称、编号、压板、插头、操作动词(拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等)。人员姓名、日期和时间不得涂改。每张工作票的修改不得超过2处,如修改有1处,改的字不得超过3个;如修改有2处,2处修改的字加在一起不得超过3个,否则应重新填票。(补填的字、去掉的字也算作修改处) 5.如一值办的票,一值下班时可以变更为二值的工作负责人,但在二值下班时工作未结束,可以在工作票的备注栏中填写“工作未完,措施保留”,之后将工作票办结束,再重新办理工作票开工,在交接班时再变更为一值工作负责人。 6.工作票的票面应书写清楚,字迹要清晰。发生笔误时,可在错字上划两平行线(红色笔)表示作废后继续填写,如果是添加字,可在需添加地方的左右两侧字中间向上用红色笔打上对号进行添加。 7.一个工作负责人只能发给一张工作票。如有2张及以上工作票为同一工作负责人,则只能发给一张工作票,其它工作票交回暂压。 8、工作票有破损时,应补填新的工作票。 9、其它细则可参考公司《两票细则管理标准》。 10、工作负责人与工作班成员不得同时多角色互相兼任、串任。 11、工作许可后,两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 12、需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班安全措施范围的变动,工作负责人将全体工

工作票、操作票培训班计划

工作票、操作票培训班筹备计划 一、培训班的必要性 为使2007年各变电站运行在安全轨迹上,培训、提高运行人员个人技术素质是变电运行部2007年安全运行管理工作的重中之重,两票管理工作是运行专业的重要任务之一,能够正确熟练的填写操作票和工作票也是运行人员的基本素质。近几年我市电网规模不断扩大,各变电站补充了大量的转岗人员,同时由于电脑拟票的应用,人工写票的熟练程度有所下降,两票填写一次成票率和合格率都有不同程度的降低,影响到了变电站正常倒闸操作和事故处理,急需进行两票填写和使用的集中培训,以提高人员填写的操作票的熟练程度和一次成票率,强化两票使用过程的规范性,特制定该计划。 二、培训方式 此次培训采取集中培训的方式,变电运行部组织专业人员讲课,运行人员按班次分两批在部进行全员集中培训,培训结束后进行相应考核。 三、培训时间 1、第一批培训时间:2007.01.15――2007.01.17 地点:部六楼会议室 课程安排:

第一批考试时间:2007.01.29 上午8:10—11:30填写10份合格操作票 下午14:10—17:00填写10份合格工作票2、第二批培训时间:2007.01.22――2007.01.24 地点:部六楼会议室 课程安排: 第一批考试时间:2007.02.05 上午8:10—11:30填写10份合格操作票 下午14:10—17:00填写10份合格工作票四、培训班有关规定

1、此次培训班参加人员由各站按照班次和上班时间上报,分两批参加培训,站长应协调值班人员和时间保证人员全员参加此次培训班; 2、每日培训时间为:上午8:10—11:40,下午2:10—5:10,参加培训人员每日应准时参加培训,不得迟到早退,届时考勤。因培训时间不长,培训期间一般不得请假,特殊情况应由主任准假; 3、参加培训人员名单应于1月12日前报至运行室; 五、考核 1、此次培训结束后培训人员有10日的复习时间,之后将进行填写操作票、工作票的考试,考试形式为统一出题,现场闭卷填写,内容为各站常用操作票及工作票,上午进行操作票填写考试,下午进行工作票填写考试; 2、考试结束后对所填两票进行密封改卷,考试中出现一份不合格票罚款50元,出现四份以上不合格票的人员视为培训班结业成绩不合格(工作票操作票分开),并于一星期后进行补考,补考不及格停发当月综合奖。

工作票填写培训

变电所第一种工作票填写 工作票签发人: (1)工作必要性。 (2)工作是否安全。 (3)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (4)所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好。 工作许可人: 1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 工作负责人: 1.正确安全地组织工作; 2.结合实际进行安全思想教育; 3.工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施; 4.严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充; 5.督促、监护工作人员遵守本规程; 6.工作班人员变动是否合适。

“变电所第一种工作票”要使用统一的格式填写,应一式三联,三联工作票编号相同,填写工作票应对照变电所一次系统结线图,填写内容要与现场设备的名称和编号相符,并使用设备双重名称。破损的工作票不能使用。 一、工作票签发人在“变电所第一种工作票”中的填写栏目及填写要求(以 盘区变电所综采拉移变为例填写工作票) 1.“工作负责人(监护人)”栏:(武强) 几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。 2.“工作班人员”栏:(刘鹏、乔亮等共计*人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人 员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。 几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.1. “工作内容”栏:(综采工作面拉移变列车) 应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 3.2. “工作地点” 栏:(综采工作面) 工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称。 4.“计划工作时间”栏:(****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分)

电气倒闸操作讲义

倒闸操作培训讲义 1、术语和定义 1.1设备状态定义 1.1.1 电气设备运用状态分为四种:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 a)运行状态:是指设备的闸刀及开关都在合上位置,将电源至受电端间的电路接通(包括 辅助设备如电压互感器,避雷器等)。 b)热备用状态:是指设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母 线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。 c)冷备用状态:是指设备开关及闸刀(如结线方式中有的话)都在断开位置。 1、“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压闸刀拉开。 2、“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,其高压闸刀拉开。 3、“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 d)检修状态:是指设备的所有开关、闸刀均断开,挂好保护接地线或合上接地开关时(并 挂好工作牌,装好临进遮栏时),即作为“检修状态”。在该状态下设备的控制、合闸及信号电源等均应退出。 1、手车式断路器指断路器断开,拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),二次插头取下,操作、合闸电源断开即为检修状态。 2、断路器检修:是指断路器处于冷备用后,操作、合闸电源断开,按工作需要在断路器两侧合上了接地开关(或装设了接地线)。 3、线路检修:是指断路器处于冷备用后(手车断路器应拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),线路出线侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 4、主变检修:是指主变各侧断路器处冷备用后,主变各侧按工作需要装设了接地线(或合上了接地开关)。 5、母线检修:是指母线冷备用后,在该母线上按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 6、隔离开关检修:是指隔离开关冷备用后(指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点),在该隔离开关两侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 7、其它电气设备检修:指连接该所需检修的设备,断路器处冷备用后,虽未对设备做安全措施,但有设备停电检修的申请书或办理了设备检修的一种工作票,即一次设备不具备投入运行的条件。 1.2操作术语 1.2.1电气操作术语 a)倒闸操作:是根据操作意图及设备操作技术原则将电网或电气设备从一种运用状态转变 到另一种运用状态的操作,主要指拉、合某些断路器或隔离开关,依据设备工作票要求装、拆接地线(拉、合接地开关)等安全措施和改变继电保护或自动装置的运行定值或投、切方式,并按一定顺序(或逻辑关系)进行的一系列操作。 b)操作票:指为了保证电气设备倒闸操作的正确性,根据所下达操作指令(任务)的具体 内容,以《安规》及其设备的技术原则,按一定的操作顺序(或逻辑关系)拟定书面程

现场勘查和工作票填写

一、现场勘察制度 1、进行电力线路施工作业,工作票签发人和工作负责人认为有必要进行现场勘察,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。 2、现场勘察应查看现场施工、检修作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 3、根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导或总工程师批准后执行。 4、根据现场勘察结果(附现场勘察单)填写工作票,必要时附图说明。 二、工作票填写说明 单位名称栏:应填写签发人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如:大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 1、工作负责人(监护人)栏:单班组工作时,填写班组的工作负责人,如果多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人。 班组栏:填写参加此项工作所有班组的全称,不得使用简称。如: 工作负责人(监护人)张建平班组名称检修一班检修二班运行二班 2、工作班人员或班组负责人栏: (1)单班组工作,填写本班组参加此项工作的全体人员姓名,工作中使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。如: 工作班人员或班组负责人刘利兴张宝国丰日成民工3人 共7 人。

(2)多班组工作,只填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,线路工作总工作负责人不得兼认班组负责人。共几人应为各班组人数的总和。如: 工作班人员或班组负责人张万龙马有和赵喜平 共18 人。 3、工作的线路或设备双重名称栏:停电线路名称要写明电压等级和线路名称,对双回及以上线路中一回线停电作业时,以面向线路杆塔号增加的方向,在线路名称后加括号内写“左线”、“右线”、“上线”、“下线”,对刷有色标的还应在括号内注明颜色。配电线路停电时,在写明停电的主线或分线名称及起止杆塔号后面加分、支线。配电线路不停电、10kV配电变压器台停电时,写xx kV x x线xx号杆xx配电变压器台。如: 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)110kV马庆线(左线、黄色) 4、工作任务栏: (1)工作地点或地段栏:必须注明线路电压等级、具体名称及起止杆塔号,输电专业填写与工作内容所对应的起止杆塔号。配电专业工作地段为全线时只填写该线路电压等级、名称全线即可,后面用括号标明“包括分支线”,分支线名称可以不写,但联络线必须写明起止杆号;工作地段为干线、分线或支线的部分地段时,应填写作业干线、分线或支线的线路名称和起止杆塔号;干(分)线不停电,工作地段为1条分(支)线时,应填写分(支)线路的名称和起止杆塔号。变压器台停电时,要写明10kV配电变压器台的线路名称和所在杆塔号。(2)工作内容栏:所填写的工作内容应表述清晰准确,并应标明任务量,不得笼统地写为“缺陷处理、春检”等,如工作任务较多时可另附《缺陷处理单》。如: 工作任务: 工作地点或地段 工作内容 (注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 110kV马庆线1#-31#杆绝缘子清扫 110kV马庆线8#、24#杆压接引线

工作票和操作票填写规范培训记录

技术培训记录 会议时间2015.11.4 地点会议室 主持人刘岐记录人孙硕 参加人员 会议内容: 工作票和操作票填写规范 一、培训目的: 为提高项目人员安全意识,规范操作票和工作票的填写,养成良好的安全工作习惯,确保人生和设备的安全。 二、倒闸操作: 1、倒闸操作分类: ⑴监护操作:由两人进行同一项的操作。 ⑵单人操作:由一人完成的操作。 ⑶检修人员操作:由检修人员完成的操作。 2、倒闸操作的基本条件 ⑴有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。 ⑵操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 ⑶高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。

3、倒闸操作的基本要求: ⑴停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 ⑵开始操作前,应先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度,宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。 ⑶监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为 ⑷操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。 ⑸用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 ⑹装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 ⑺电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 ⑻电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 ⑼单人操作时不得进行登高或登杆操作。 ⑽在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告上级部门。

相关文档