安全疏散通道的设置要求

安全疏散通道的设置要求 1.1安全疏散距离(或通道最大长度):指从房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离。 表一、高层民用建筑安全疏散距离 ①敞开式外廊建筑的房间门至外部出口楼梯的最大距离可按本表增加5.00m。 ②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。 1.2通道宽度要求 1.2.1多层建筑楼梯和走道的净宽指标(m/百人)见下表:

1.2.2高层建筑楼梯和走道的净宽度指标为1m/100人。其中,首层疏散楼梯的最小净宽度见下表: 1.3一般设置要求 1.3.1楼梯间及消防前室内不应附设烧水间、可燃材料储藏室、非封闭的电梯井、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。 1.3.2疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。 1.3.3通道的墙面、顶棚、地面的装修应为A级不燃材料。同时,走道与房间隔墙应砌至梁、极底部并全部现实所有空隙。 2.安全出口的设置要求 2.1每个防火分区的安全出口不应少于两个,且应分散布置。 2.2出口处不得设正门槛、台阶,采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门。

2.3营业、使用时间安全出口不应上锁、阻塞、堆物。 2.4公共场所、观念厅的入场门、太平门宽度不应小于1.4m。 3.应急照明灯的设置要求 3.1设置范围:单层、多层公共建筑、乙丙类高层厂房、人防工程和高层民用建筑的下列部位应设火灾事故照明灯。 3.1.1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 3.1.2配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。 3.1.3观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、商场营业厅、演播室等人员密集的场所。 3.1.4人员密集且建筑面积超过的300m2地下室。 3.1.5公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道。 3.2设置要求:

有关疏散通道和安全出口的知识点

有关疏散通道和安全出口的知识点 一、消防法规类 《中华人民共和国消防法》对疏散通道、安全出口有以下规定: 1、机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障疏散通道、安全出口畅通的消防安全职责。 2、同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。 3、举办大型群众性活动,承办人应保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明符合消防技术标准和管理规定。 4、任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 5、单位存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的,人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的,责令改正,处5000元以上50000元以下罚款。 二、消防技术标准类 1、歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅等歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2个。 2、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,净宽度不应小于1.4米,紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。 3、民用建筑和厂房的疏散门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。

4、公共建筑的疏散走道应设置应急照明灯和灯光疏散指示标志。剧院、电影院和礼堂的观众厅的疏散门的数量不应少于2个。 5、地下室、半地下室与地上层共用楼梯间时,在首层应采用防火分隔措施,将地下、半地下与地上的连通部分完全隔开。 三、消防常识类 1、发现消防通道被堵塞或封闭时,可以拨打“96119”火灾隐患举报电话,向当地公安消防部门进行举报。 2、外出旅游入住宾馆酒店时,要留心阅读房门后张贴的逃生路线图并察看安全出口位置。 3、进入公共场所时,注意观察安全出口和疏散通道,记住疏散方向,以便于发生火灾时能够紧急逃生。 4、宾馆、饭店、商市场、歌舞厅等人员密集场所在营业期间,严禁锁闭安全出口。否则,有关责任人将承担法律责任。 5、人员密集场所要培训员工掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生知识,确保发生火灾能够及时处置和疏散人群。 6、疏散通道内不能堆放易燃可燃杂物和自行车等物品,防止堵塞疏散通道。 7、发现火灾时,要立即拨打119电话报警,立即从最近疏散通道和出口逃生;人员密集的公共场所不得以任何借口封闭出口、阻拦逃生。 8、火灾中必须穿过浓烟逃生时,尽量用浸湿的衣物保护头部和身体,用湿毛巾捂住口鼻,弯腰低姿前行。 9、高层建筑失火时,要从疏散通道迅速逃离,不贪恋财物、不

安全疏散

影剧院火灾逃生法 影剧院着火时,人多,疏散通道少,这就给人员逃生带来了很大的困难。在这种环境下,有关人员如何迅速疏散呢? (1)选择安全出口逃生 影剧院里都设有消防疏散通道,并装有门灯、壁灯、脚灯等应急照明设备。用红地白字标有“太平门”、“出口处”或“非常出口”、“紧急出口”等指示标志。发生火灾后,观众应按照这些应急照明指示设施所指引的方向迅速选择人流量较小的疏散通道撤离。 ①当舞台发生火灾时,火灾蔓延的主要方向是观众厅,厅内不能及时疏散的人员,要尽量靠近放映厅的一端寻找时机进行逃生。 ②当观众厅发生火灾时,火灾蔓延的主要方向是舞台,其次是放映厅。逃生人员可利用舞台、放映厅和观众厅的各个出口迅速疏散。 ③当放映厅发生火灾时,由于火势对观众厅的威胁不大,逃生人员可以利用舞台和观众厅的各个出入口进行疏散。 ④发生火灾时,楼上的观众,可从疏散门由楼梯向外疏散。楼梯如果被烟雾阻隔,在火势不大时,可以从火中冲出去,虽然人可能会受点伤,但可避免生命危险。此外,还可就地取材,利用窗帘等自制救生器材,开辟疏散通道。 (2)迅速冲出烟雾区 在撤离火灾现场时,可能会遇到各种情况:浓烟滚滚、视线不清、呛得人喘不过气来,此时不要站立行走,应该迅速地趴在地面上或蹲着,以便寻找出口进行逃生。由于烟比空气温度高,通过对流作用,

在无风条件下会以3~4米/秒的速度沿楼梯间等竖直管道向上扩散,以0 3~1 0米/秒的速度沿走廊横向蔓延,起火后烟会很快地弥漫全楼。烟气先在天花板上聚拢,与下面的新鲜空气形成一个分界面——中性面。随着烟越来越多,中性面渐渐下降,人们要呼吸的新鲜空气位于靠近地板处。烟的出现,严重地降低了逃生允许的时间,并使应急照明功能降低,当可见度降到了3米以下时,人在陌生的环境里就难以逃离。 如果站立行走,就会很快地被物品燃烧时所释放出的一氧化碳或其他有毒气体熏倒、中毒,继而失去逃生的可能。如果你趴在地上,地面的烟雾比较稀薄,而且视线又比较清晰,这样就较容易选择自救方法和路线。在客观条件允许的情况下,也可以找些毛巾等织物,浸上水堵在嘴和鼻子处,起到一定的滤毒作用,必要时自己的小便都可以,以便迅速冲出烟雾区。 (3)注意事项 ①疏散人员要听从影剧院工作人员的指挥,切忌互相拥挤、乱跑乱窜,堵塞疏散通道,影响疏散速度。 ②疏散时,人员要尽量靠近承重墙或承重构件部位行走,以防坠物砸伤。特别是在观众厅发生火灾时,人员不要在剧场中央停留。 ③若烟气较大时,宜弯腰行走或匍匐前进,因为靠近地面的空气较为清洁。 娱乐场所火灾自救法

消防疏散通道和安全出口常识

一、消防法规 《中华人民共和国消防法》对疏散通道、安全出口有以下规定:1、机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障疏散通道、安全出口畅通的消防安全职责。 二、消防技术标准 1、歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅等歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2个。 2、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,净宽度不应小于米,紧靠门口内外各米范围内不应设置踏步。 3、民用建筑和厂房的疏散门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。 4、公共建筑的疏散走道应设置应急照明灯和灯光疏散指示标志。剧

院、电影院和礼堂的观众厅的疏散门的数量不应少于2个。 9、高层建筑失火时,要从疏散通道迅速逃离,不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。

消防通道规范要求

二、消防车道相关规定及要求 7.1.1街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。 7.1.2高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 7.1.3工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 7.1.4有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。 7.1.5在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。 7.1.6可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定: ①储量大于表7.1.6规定的堆场、储罐区,宜设置环形消防车道; 表7.1.6堆场或储罐区的储量 名称棉、麻、毛、 化纤(t) 秸杆、芦 苇(t) 木材 (m3) 甲、乙、丙类液 体储罐(m3) 液化石油气 储罐(m3) 可燃气体储 罐(m3) 储 量 1000 5000 5000 1500 500 30000 ②占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相通的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于150m。液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区内的环形消防车道之间宜设置连通的消防车道; ③消防车道的边缘距离可燃材料堆垛不应小于5m。

消防通道安全出口疏散通道的标准

消防通道安全出口疏散通道的标准 如果一个一层5000多平的商场,在消防通道的安全出口数量上有没有明确的法律规定?!消防通道与消防通道间有没规定的尺寸?!通道内的长宽是多少?!消防通道和安全出口有区别么? 一般来说单独层面应有2~3个安全出口为宜。还应专设消防通道,保持通畅,加一定数量的消防设备。(消防拴、烟感报警器、灭火器等等) 商业物业安全出口有什么规定? ?商场安全出口数不应少于2个。 ?商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求? ?商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定. ?单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。?商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员通过安全出口进行紧急安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。 商业物业的疏散距离有哪些要求? ?最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。 ?办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。 ?房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。

商业物业对疏散楼梯间有什么要求? ?设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。 ?封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。 ?疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。 ?安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。 ?疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。 消防通道设置 住宅楼一二层是一排商网,原本没有消防通道。其中一家商网需要设置消防通道,能否设置在商网上面两个单元业主共用的上下楼的共用通道上。依据是: ?一二层有商业网点的住宅楼,如果超过九层,按商住楼考虑,住宅与商业部分应隔开(高规);九层及以下的,商业网点也应与住宅隔开,安全出口、疏散楼梯要独立设置(建规)。 ?应该不存在消防通道问题,消防通道是指消防车通道,估计楼主说的是疏散楼梯。如果是疏散楼梯的话,不能设置在商网上面住宅部分,建规和高规在定义时就已经明确规定,它们是隔开的,特别是疏散方面。 ?具体请参看《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》

安全疏散通道的设置

安全疏散通道的设置 发布时间:2011年12月21日 作者:易安网 来源:易安网 浏览:3301次 查看所有评论 【打印文章】 位置:易安网>> 安全技术>> 消防安全技术 安全疏散通道也称消防安全通道,它是一旦发生火灾或其它紧急情况,快速安全疏散的出口要道。安全疏散通道的设置正确与否,在一定程度上直接关系到人员的生命安危。 般规定 1. 每个防火分区安全出口设置的数量,应符合下列规定之一: (1) 每个防火分区的安全出口数量不应少于两个

(2) 当有两个或两个以上防火分区,相邻防火分区之间的防火墙上设有防火 门时,每个防火分区可只设置一个直通室外的安全出口; (3) 建筑面积不大于500平方米,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于 10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直 通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门; (4) 建筑面积不大于200平方米,且经常停留人数不大于 3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门; (5) 改建工程的防火分区,可设置不少于两个通向相邻防火分区的防火门, 但应设置在不同的方向,且相邻防火分区必须符合本条第1款或第2款的规定。 2. 建筑面积不大于50平方米,且经常停留的人数不大于 15人的房间,可设置一个疏散出口。 3. 每个防火分区安全出口之间或安全出口与相邻防火分区之间防火墙上的防火门,宜按不同方向分散设置;当受条件限制需要同方向设置时,两个出口之间的距离不应小于5m。 4. 安全疏散距离应满足下列规定: (1) 房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m;

码头疏散通道、安全出口管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A24991 码头疏散通道、安全出口管理制度 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

码头疏散通道、安全出口管理制度 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 港区内的安全出口数目、疏散宽度和距离,必须符合《消防法》的有关规定。 2. 安全出口通道不得存放货物,不准停放车辆和其他有影响疏散的遮挡物。 3. 安全管理部门每天要进行安全巡视检查,严禁安全出口上锁、堵塞,保证码头内所有安全出口正常通行。 4. 码头内所有仓库、车间、办公楼等安全出口,疏散通道,必须设置疏散指示标志和符合标准的灯光疏散指示标志。

5. 安全部应对码头各种安全疏散指示牌进行检查保养,发现损坏要及时更换维修。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

安全疏散通道的要求和设施

安全疏散通道的要求和设施 安全疏散是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁的地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线,如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20 米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100 人不小于1 米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3 米,住宅为1.1 米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。 第一节安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求 一、安全疏散允许时间 安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。 安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7 分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6 分钟,三、四级耐火等级可为2-4 分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5 分钟,

三级耐火等级的建筑物不应超过3 分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5 分钟。 二、安全疏用距离 民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离; 厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。 限制安全疏散距离的目的,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。 三、建筑物安全疏散宽度指标 为尽快地进行安全疏散,除了设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。 (一)高层民用建筑安全疏散指标 1. 高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1m/100 人计算; 2. 首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层1m/100 人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 3. 4.1.1 的要求 3. 设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,其厅内疏散走道的最小净宽按通过 人数0.8/100 人计算,且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于0.8m; 厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度,平坡地面应分别按通过人数0.65m/100 人计算,阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100 人计算,且均不应小于1.4m; 观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250 人。 4. 高层建筑每层疏散楼梯最小总宽度应按其通过 人数1m/100 人计算;各层人数不等时,其 总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽度不应小表3.4.1.2

消防通道安全管理规定_消防安全管理制度

消防通道安全管理规定_消防安全管理制度 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 更多方面安全管理规定欢迎点击↓↓ ➷➷仓库温湿度管理规定✚ ➷➷建筑安全月活动方案✚ ➷➷危险品停车场管理规定✚ ➷➷社区食品安全宣传活动方案✚ 消防通道安全管理规定:总则第一条根据《中华人民共和国消防条例》第三十一条的规定,制定本实施细则。 第二条消防工作实行“预防为主、防消结合”的方针。每个单位和个人都必须遵守消防法规,做好消防工作。 第三条各级公安机关必须依照《中华人民共和国消防条例》和本实施细则,实施消防监督。除人民解放军各单位、国有森林和矿井地下部分的消防工作,由其主管部门实施消防监督,公安机关予以协助外,其余所有单位的消防工作都应当接受当地公安机关的监督。 消防通道安全管理规定:火灾预防第四条城市规划建设部门,在规划新建、扩建和改建城市的时候,必须依照有关消防法规,会同消防监督机构制定消防站、消防供水、消防通讯和消防通道等公共消防设施的规划和具体建设方案,并将其纳入城市建设总体规划。

市级人民政府审查城市详细规划时,应当吸收消防监督机构参加。 第五条城市总体规划审定批准后,公共消防设施由城建、公用、邮电等部门分别负责建设和维护,当地消防监督机构负责验收、使用。 第六条市区公共消防设施不足或者不适应实际需要的,公安机关应当及时提请地方人民政府责成城建、公用、邮电等有关部门作出技术改造或者改建、增建规划,加以解决。 第七条设计人员在工程设计中,必须贯彻有关消防技术规范的要求。设计单位和人员应当对工程的防火设计负责。其主管部门负责审核,对不符合消防技术规范的工程设计,不予批准。 第八条建设单位应当对新建、改建、扩建工程有关防火的设计图纸和资料负责审核。 第九条中外合资、合作经营和外资独立经营的企业或从国外引进项目的工程设计,其防火要求必须符合我国消防技术规范的规定。依据国外或者港澳地区消防技术规范进行的工程设计,必须将防火设计图纸并附上消防技术规范等有关资料,送当地设计部门审核。 第十条施工单位必须按照批准的防火设计图纸施工,不得擅自改动,并负责施工现场的消防工作。 第十一条工程竣工时,建设单位应当对工程的消防设施进行验收。对不符合防火设计要求的,待施工单位负责解决后,方可接收使用。 第十二条在城区不准搭建易燃简易建筑。如果临时需要搭建的,必须事先报经当地城市建设部门审批,并应当在规定的限期内拆除。

制药厂无尘车间安全疏散通道的设计要点

制药无尘车间安全疏散通道的设计 对于制药厂无尘车间安全疏散通道的设计,虽然GMP上没有专门指出,但在无尘车间复杂的平面布置设计时,却是必须引起注意的,这就是安全疏散通道。 首先我们先了解一下无尘车间厂房的特点: (1)空间密闭,如有火灾发生,则对于疏散和扑救极为不利。同时由于热量无处泄漏, 火源的热辐射经四壁反射使室内迅速升温,大大缩短全室各部位材料达到燃点的时间。 当厂房外墙无窗时,室内发生的火灾往往一时不容易被外界发现,发现后也不容易选定 扑救突破口。 (2)平面布置曲折,增加了疏散路线上的障碍,延长了安全疏散的距离和时间。 (3)无尘车间内有若干个洁净室都通过风管彼此串通,当火灾发生,特别是火势初起未被发现而又继续通风的情况下,风管成为烟、火迅速外窜、碘及其余房间的重要通道。(一)防火分区的设计: 根据《建筑设计防火规范》和《洁净厂房设计规范》,洁净厂房的耐火等级不应低于二级,一般钢筋混凝土框架结

构均满足二级耐火等级的要求。 根据火灾危险性,生产分为甲、乙、丙、丁四类,制药行业的原料药品生产中会大量使用汽油、乙醇等有机溶媒的厂房,如青霉素提炼部位,原料药厂的非纳西汀车间的烃化、回收及电感精微部位,冰片、路素、安乃近、维生素B1的精制部位,抗生素生产中大量使用乙醇、丙酮等常机溶媒,如青霉素提炼厂房、强力霉素提炼厂房等都属于甲类。按火灾危险类别,在平面布置上可确定防火分区面积。 防火墙间最大允许占地面积表 (二)疏散距离的设计 厂房内由最无工作地点至安全出口的最大距离疏散即距离。

火灾发生后,半小时内温升极快,不燃结构的火灾初起阶段持续时间约在5~20min之 内,起火点尚在局部燃烧,火势不稳,有中断的可能。因而这段时间对于人员疏散、抢救物资极为重要。 考虑人群在平地行走速度约为16m/min,楼梯上为10m/min,附加途中的障碍,若控制疏散距离为50m,约可在4min内疏散完毕。当然这还需要有明显的引导标志和紧急照明标志。疏散距离就是确定安全出口位置的根据。(三)安全出口的设计 当建筑面积超过50m2,人数又超过5人时,无尘车间洁净厂房每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全出口,均不应少于两个。 安全出口的设计应分散,并在不同方向、最好是相对方向上布置,从生产地点至安全出口不得经过曲折的人员净化路线。人净入口不应作安全出口。 安全出口的门不能锁,应从里面能开启。 第一种做法是安设固定玻璃门,边上置有斧锤之类工具,以便紧急情况下破门而出。但这样容易伤人。 第二种做法是门从里面插上插销,只能从里面开。但其密封性较差。 第三种做法是最外面有一不插不锁的门,里面有两层塑料膜,平时可阻止人进入,火灾时破膜而出。

消防通道安全应急预案

消防通道安全应急预案 安全应急预案(一)一、基本情况 (一)岗位分工: 总指挥:支行行长(支行长不在时由xx主管、大堂经理代替) xx场所总负责:坐班xx主管,保安,员工若干人。 (二)保卫目标: 1、要害部位:xx场地、运钞车交接全过程、机房等。 2、关键部位:xx大厅、办公室、大门等。 (三)防卫器材: 1、CK(110)报警器,紧急按钮安装在柜台边。 2、内部(声光)报警器安装在xx外厅上方墙上。 3、电视监控:包括数字监控由主机和摄像机组成,摄像机分布在柜台上方,监控每个柜员操作的全过程。 4、狼牙棒、电警棍。 5、灭火器若干只,放置在xx场。 6、其它。 (四)总体要求: 1、服从命令,听从指挥,临危不惧,沉着应战,机动灵活,团体协作,保证国家财产和员工生命安全。 2、发生案件及时报警、及时报告,保护现场,抢救伤员,保护库款安全。 3、保证防卫器具性能良好,运行正常,每位员工应熟练掌握,正确使用各种防卫器具。

二、xx期间防抢防爆预案 (一)预防 xx期间预防抢劫案件,最关键的是不让不法分子进入柜台内,随身门的管理是重中之重,早晚接送款箱应高度警惕,全员参与。 1、xx室大门或卷闸门开启后反锁固定,防止歹徒关门抢劫,同时锁定随身门,进出做到即开即锁。 2、自卫器械保证取用顺手,随时对付突发抢劫案件发生。 3、xx人员在现金区不得会客、不得接受他人馈赠的药物、香烟、食品、饮料等物品,以防不测。 4、xx终了,等候运钞车时必须在现金区,严禁在非现金区侯车,保证两名以上工作人员送款。 5、xx终了进行CK报警布控设防。 6、xx终了将章戳、重要空白凭证(有价单证)等入库保管。 (二) 1、发现下列可疑迹象的,全体人员进入戒备状态。 (1)有戴口罩的、墨镜或披风衣等有伪装,不露真面目或携带工具在柜台前徘徊的: (2)数人结伙以某种借口在柜台前纠缠,试探我方内部人员虚实的; (3)无故推拉随身门,试探坚固程度的; (4)取整数留尾数或小票换大票,换后又退回不换,

施工现场消防安全疏散规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场消防安全疏散规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4199-23 施工现场消防安全疏散规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 在建工程应设置安全疏散通道,满足人员在火灾或其它紧急事件发生时,自作业场所安全疏散到安全地带的要求。 作业场所距安全疏散通道入口的间距不应大于30m。 2 疏散通道的设置应符合下列要求。 1)疏散通道可利用在建工程结构已完的水平结构、建筑楼梯,也可采用不燃及难燃材料于在建工程洞口位置或外侧搭设附着式疏散通道,疏散通道的耐火极限不应低于0.5h; 2)室内疏散通道、在建工程外侧附着式疏散通道的最小净宽不应小于0.9m,室外地面疏散通道的宽度不应小于1.5m; 3)疏散通道的坡度不宜大于200,如受场地限制,

坡度大于200时,应修建楼梯或台阶踏步,踏步的高宽比不得大于1:1; 4)疏散通道的侧面如为临空面,须沿临空面设置高度不小于1.5m的防护栏杆。 5)疏散通道出口不应设置大门和门槛,且出口1.4m范围内不应设置台阶或其它影响人员正常疏散的障碍物。 如确需设置大门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,且门应向疏散方向开启; 6)疏散通道应设置引导疏散的明显指示标识,相邻两道指示标志的最大距离不应超过20m,且疏散通道的转弯处、疏散通道与其它通道交汇处及疏散通道出、入口必须设置。 疏散指示标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上; 7)疏散通道应设有夜间照明,无自然采光的疏散通道应增设有应急照明。

消防疏散通道和安全出口常识完整版

消防疏散通道和安全出 口常识 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防疏散通道和安全出口常识 一、消防法规 《中华人民共和国消防法》对疏散通道、安全出口有以下规定: 1、机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障疏散通道、安全出口畅通的消防安全职责。西彭三中消防安全疏散通道和安全出口自查报告(完整版)

报告编号:YT-FS-2443-45 西彭三中消防安全疏散通道和安全出口自查报告 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

西彭三中消防安全疏散通道和安全出口自查报告(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 西彭三中消防安全疏散通道和安全出口自查报告 区教委: 为贯彻市委、市政府关于开展人员密集场所消防安全疏散通道、安全出口专项治理电视电话会议精神,落实市、区公安局、安监局《关于开展人员密集场所消防安全疏散通道、安全出口专项治理实施方案》要求,根据区教委德[2003]43号文件的通知精神,决定对我校消防安全疏散通道、安全出口进行自查自纠,现报告如下: 一、成立了自查自纠工作领导小组 组长:谢勇 副组长:吴卫

组员:孟怀春、杨玺、赵明 二、整治范围 我校的教学楼、学生集体宿舍、集体食堂 三、存在的问题 1、由于历史原因,我校沙砖教学楼只设计了一个安全通道和出口,且宽度不够。 2、学生集体宿舍是由以前乡政府的办公楼改建的,且只有一个通道,并且宽度较窄。 3、在学生教学楼、学生宿舍楼无消防安全疏散指示标志。 4、在学校宿舍楼、学校综合楼的电脑室、语音室安放了泡沫灭火器,但数量不够,且学校化学实验室、物理实验室缺乏应有的消防设备和装置。 四、整改措施 1、利用学校集会、班会、教职工学习加强宣传教育,增强师生消防安全意识在专项治理工作中,要充分做好宣传工作,利用各种宣传手段和方式,形成立体的、全方位的宣传态势。在师生安全教育中,要将

活动方案之消防通道整改方案

消防通道整改方案 【篇一:消防通道治理方案】 阿蓬江中学消防车通道专项治理工作实施方案 为加强消防车通道管理和维护,全力维护社会公共消防安全,深入 推进消防车通道专项治理工作,解决占用、堵塞、封闭消防车道、 疏散通道、安全出口等突出问题,切实改善校园消防安全环境,根 据上级文件精神,结合我校实际,决定自即日起至12月20日,在 我校开展消防车通道专项治理工作,特制定方案如下: 一、工作目标 通过开展消防车通道专项治理,督促指导学校落实消防车通道管理 措施,健全完善消防车通道管理长效机制,有效减少占用、堵塞消 防车通道的行为,确保灭火救援顺利开展,坚决遏制亡人火灾事故 尤其是群死群伤火灾事故的发生。 二、组织领导 成立消防车通道专项治理工作小组。 组长:曾建军 副组长:李勇、张永生 成员:刘东、何承芳、李明彪、张宗书、戴宗宇、崔克斌、甘元琳、张晓林、王晓琴、李道东、张丽、周兵、敖亮、谭鸿华、邹峰、曾华、付腾蛟、冯元林、冯于兰、陈娟 工作小组下设办公室,办公室设在安保办,具体负责组织、协调、 指导行动开展。 三、治理重点 1、学校教学、实验、住宿、食堂、集会等设施的门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏等障碍物。 2、教学楼、宿舍楼等建筑物上设置的可能影响逃生和灭火的固定广告牌、标语牌等。 3、在教学楼、宿舍楼等各类教学和生活设施的楼梯等通道内违规设置、存放影响安全疏散的杂物等障碍物。 4、教室、实验室、会议室、宿舍等教学生活场所只设一个门或前后门有被堵塞、上锁等不能同时打开的情况。 5、教学楼、宿舍楼未按规定安装应急照明设施情况,特别是楼梯转向平台没有安装应急灯的情况。

6、校门口、校园内违规设置墩柱等影响消防车通行的障碍物,以及 违规占用、 堵塞消防车通道的违法行为。 四、工作步骤 专项治理工作从即日起,到2013年底结束,分三个阶段进行。 1、动员部署阶段(2013年10月15日前)。按照上级工作方案, 结合本校实际,研究制订具体的专项治理实施方案,统一认识,周 密部署,明确职责分工,落实任务要求。将专项治理的工作时间、 范围、标准和要求等情况向全体师生及社会发布,发动师生及人民 群众对消防车通道专项治理工作进行监督,营造良好的整治工作氛围。 2、集中查改阶段(10月12日至12月1日)。按照国家法律法规 和有关标准的规定,对辖区内所有消防车通道进行排查,确保排查 全覆盖,积极采取“网格化”管理模式,明确人员职责分工、量化工 作任务,进行排查并登记造册。对占用、封堵消防车通道现象严重、整治难度大的区域,组成专门工作组,衔接相关职能配合蹲点帮扶 整治,充分运用物防技防措 施,强化整治效果,开展联合执法,该查封的查封,该强拆的强拆,严厉打击占用、封堵消防车通道的消防违法行为。 3、自查迎检阶段(12月1日至12月20日)。集中查改结束后, 对消防车通道消防安全专项治理情况进行自查迎检。并结合整治工 作情况,研究制定长效管理措施,巩固整治成果。 五、治理要求 1、要提高认识,加强领导。成立专项治理领导小组,制订实施方案,迅速组织实施,并按要求完成检查整治工作。 2、要充分认识消防车通道专项治理工作的重要意义,按照上级文件 要求组织落实,做到措施到位,责任到人,全面彻底,不留死角, 整治彻底有力,不留隐患。 3、要重实效,力戒形式主义。对整治工作不落实、措施不到位以及 不按时报送信息的,要追究有关责任人的责任。 4、行动期间,制定具体措施,指定专人负责,认真做好数据的统计 填写及资料报送工作。 阿蓬江初级中学校 2013年12月9日 【篇二:消防问题整改方案】

安全出口和疏散出口标示

1、安全出口和疏散出口标示 安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。 2、疏散通道 1、在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的疏散导流标志,应符合下列要求: 1)设置在地面上时,宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置; 2)设置在墙面上时,其中心线距地面高度不应小于50cm; 3)疏散导流标志宜连续布置,标志的宽度不宜小于8cm,长度不宜小于30cm; 4)当间断布置时,蓄光型疏散导流标志间距不应超过1m;电光源型疏散导流标志间距不宜大于2m,不应超过3m; 5)当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,宜在该处的地面连续指示。 3、疏散走道上的消防安全疏散指示标志(不含设置在地面上的消防安全疏散指示疏散导流带)宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,且应符合下列要求: 1)当设置在墙面上时,其间距不应大于10m; 2)当设置在地面上时,其间距不应大于5m; 3)当与疏散导流标志联合设置时,其底边应高于疏散导流标志上边缘5cm; 4、设置在顶棚下的疏散指示标志,应采用电光源型消防安全疏散指示标志, 其下边缘距地面的高度不应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间距不应大于20m。 疏散指示标志的正面或其邻边不宜有妨碍公众视读的障碍物。若无法避免时,应在障碍物上增设标记。 5、安全出口、疏散出口或通向安全区域、避难区域的门,宜在门扇距地面1.1m~1.5m范围内,设置“推开”

7(标准)人员密集场所消防安全疏散通道

人员密集场所消防安全疏散通道、安全出口设置技术要点 1. 安全疏散通道的设置要求 1.1安全疏散距离(或通道最大长度):指从房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离。 表一、高层民用建筑安全疏散距离 表二、一般民用建筑安全疏散距离 ①敞开式外廊建筑的房间门至外部出口楼梯的最大距离可按本表增加5.00m。 ②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。 1.2通道宽度要求

1.2.1多层建筑楼梯和走道的净宽指标(m/百人)见下表: 1.2.2高层建筑楼梯和走道的净宽度指标为1m/100人。 3.2设置要求: 3.2.1疏散用的应急照明灯,其地面最低照度不应低于0.5勒克斯。 3. 2.2消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明灯,仍应保证正常照明的照应。 3.2.3应急用明灯可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑供电时间不应少于30min。 4.疏散指示标志的要求 4.1设置范围: 4.l.1除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处。 4.1.2 影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等的疏散走道和疏散门。