1、适用范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑中采用水泥土搅拌桩加固的工程。

2、施工准备

2.1.1 材料要求

2.1.1.1 水泥: 用级普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。

2.1.1.2 外加剂: 塑化剂采用木质素磺酸钙,促凝剂采用硫酸钠、石膏;应有产品出厂合格证,掺量通过试验确定。

2.1.2 配合比要求水泥掺入量一般为加固土重的7%~20%,每加固1m 的土体掺入水泥约110~160Kg,当用水泥浆作固化剂,配合比为1:1~2(水泥:砂)。为增加流动性,可掺入水泥重量~ %的木质素磺酸钙减水剂与1%的硫酸钠和2%的石膏,水灰比为~。

主要工机具

2.2.1 机具设备:深层搅拌机、履带式起重机、灰浆搅拌机、灰浆泵、冷却泵及其配套设备。

2.2.2 主要工具:导向架、集料斗、磅秤、提速度测定仪、电气控制柜、手锤胶轮车等。

作业条件

2.3.1 现场符合“三通一平”的施工条件,地下以及高空的障碍物清除完毕。

2.3.2 基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。

2.3.3 根据轴线放出桩位线,用木橛钉好桩位,并用白灰作标识,以便于施打。

2.3.4 施工前必须打试验桩,确定打桩设备、施工工艺及技术措施是否适宜。

2.3.5 要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。

作业人员

2.4.1 主要作业人员:机械操作人员、壮工。

2.4.2 施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。

3、施工工艺

工艺流程

3.1.1 湿法工艺流程

3.1.2 干法工艺流程就位调平→下沉→制备水泥浆→提升喷浆搅拌→重复上、下搅拌;

操作工艺

3.2.1 就位桩机:打桩机就位时,应对准桩位,机身垂直,在施工时不发生倾斜。

3.2.2 湿法工艺

3.2.2.1 施工时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将贮料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备

自重,以的速度沉至要求的加固深度;再以的均匀速度提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将砂浆从深层搅拌机中心管不断压入土中,由搅拌叶片泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直到提至地面(近地面开挖部位可不喷浆,做于挖土),即完成一次搅拌过程。用同法再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体,外形呈“8”字形(轮廓尺寸:纵向最大为,横向最大为。

3.2.2.2 施工中固化剂应严格按预定的配比拌制,并应有防离析措施。起吊应保证起吊设备的平整度和导向的垂直度。成桩要控制搅拌机的提升速度和次数,使连续均匀,以控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续。

3.2.2.3 搅拌机预搅下沉时,不宜冲水,当遇到较硬土层下沉过慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。

3.2.2.4 所有使用的水泥都应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续。拌制水泥浆液的罐数、水泥和外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录;喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。

3.2.2.5 当水泥浆液到达出浆口后应喷浆搅拌 30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,再开始提升搅拌头。

3.2.3 干法工艺

3.2.3.1 施工前,应进行场地整平、桩位放线,组装架立喷粉桩机,检查主机各部分的连接,喷粉系统各部分安装试调情况及灰罐、管路的密封连接情况是否正常,做好必要的调整和紧固工作;灰罐装满料后,进料口应加盖密封,排除异常情况后,方可开始施工。

3.2.3.2 成桩时,先用喷粉桩机在桩位钻孔,至设计要求深度后(钻速为,一般钻一根10m长桩约15-25min),将钻头以min 速度边搅拌、边提升,同时通过喷粉系统将水泥(或石灰粉)通过钻杆端喷嘴定时定向搅动的土体喷粉,使土体和水泥(或石灰)进行充分搅拌混合,形成水泥、水、土(石灰土)混合体。

3.2.3.3 水泥土搅拌法(干法)喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。

3.2.3.4 搅拌头每旋转一周,其提升高度不得超过16mm。搅拌头的直径应定期复核检查,其磨耗量不得大于10mm。

3.2.3.5 当搅拌头到达设计桩底以上时,应即开启喷粉机提前进行喷粉作业。当搅拌头提升至地面下500mm 时,喷粉机应停止喷粉。成桩过程中因故停止喷粉,应将搅拌头下沉提升喷粉搅拌重复搅拌提升钻具地移至下一根桩至停灰面以下1m 处,待恢复喷粉时再喷粉搅拌提升。

3.2.3.6 需在地基土天然含水量小于30%土层中喷粉成桩时,应采用地面注水搅拌工艺。

4、质量标准

主控项目及一般项目

4.1.1 施工前应检查水泥、外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性能及各种计量设备完好程度(主要是水泥浆量流量计及其他计量装置)。

4.1.2 施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。

4.1.3 施工结束后,应检查桩体强度、桩体直径及地基承载力。

4.1.4 进行强度检验时,对承重水泥土搅拌桩应取90d 后的试件;对支护水泥搅拌桩应取 28d 后的试件。

4.1.5 水泥土搅拌桩地基质量检验标准应符合下表规定。

表4.1.5

水泥土搅拌桩地基质量检验标准检查项目允许偏差或允许值检查方法单位数值主控项目水泥及外掺剂质量设计要求查产品合格证书或抽样检验水泥用量参数指标查看流量计桩体强度设计要求按规定办法地基承载力设计要求按规定办法一般项目桩头提升速度m/min 量水头上升距离及时间桩底标高mm 200 测机头深度桩顶标高mm +100,-50 水准仪(最上部500mm 不计入) 桩位偏差mm <50 用钢尺量 mm<用钢尺量,D 经纬仪 mm>200 用钢尺量

特殊工艺或关键控制点的控制特殊工艺或关键控制点的控制序号关键控制点桩径、搅拌的均匀性成桩7d 后,采用浅部开挖桩头,检查桩径、搅拌的均匀性成桩3d 内,用轻型动力触探(N10)检查每米桩身的均匀性承载力进行复合地基载荷试验,单桩载荷试验载荷试验必须在桩身强度满足试验载荷条件时,并宜在成桩28d 后进行。检查数量为总桩数的%~1%,且每项单体工程不应少于3

质量记录

4.3.1 水泥的出厂合格证及复检证明;

4.3.2 试桩施工记录、检验报告;

4.3.3 施工记录;

施工布置示意图;

5、施工中注意的质量问题

湿法

5.1.1 搅拌提升速度与输浆速度同步,制备的浆液不得离析,泵送要连续。

5.1.2 桩端质量差: 为保证桩端施工质量,当浆液达到出浆口时,喷浆座底30s,使浆液完全达到桩端。

5.1.3 桩体不均匀: 通过复喷的方法达到提高桩身强度的目的,搅拌次数次搅拌为宜,且最后1次提升搅拌宜采用慢速提升。

5.1.4 因故停浆: 施工中因故停浆,宜将搅拌机下沉至停浆点以下。

干法

5.2.1 异常情况: 施工中注意喷粉机,空压机的运转情况,压力表的显示变化,送灰情况,如出现异常情况,应立即判明原因,停止提升,原地搅拌,为保证成桩质量,必要时给予复打。

5.2.2 因故停止喷粉: 成桩过程中因故停止喷粉,应将搅拌头下沉至停灰面以下1m 处,待恢复喷粉时再喷粉搅拌提升。

5.2.3 搭接的桩体: 设计上要求搭接的桩体,须连续施工,一般相邻桩的施工间隔时间不超过8h。

6、成品保护

6.0.1 基础底面以上应预留~ 土层,施工结束后,将表层挤松的土挖除,或分层夯压密实后,立即进行下道工序施工。

6.0.2 雨期或冬季施工,应采取防雨,防冻措施,防止水泥受雨水淋湿或冻结。

安全健康与环境管理

施工过程危害及控制措施施工过程危害及控制措施序号作业活动危险源现场管理人员伤害禁止无关人员进入现场,打沉套管应有专人指桩机操作机械损坏施工机械,电气设备、仪表仪器及机具等在确认完好后方准使用,并

由专人负责使用高空坠落在桩架上装拆维修机件进行高空作业时,必须系安全带桩机行走触电桩机行走时,应先清理地面上的障碍物和挪动电缆,挪动电缆应戴绝缘手套,注意防止电缆磨损漏电预搅下沉和提升搅拌深层搅拌机的入土切削和提升搅拌,当载荷太大及工作电流超过预定值时,应减慢升降速度或补给清水,一旦发生卡钻或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起之后,才能启动电机桩机安装桩机倾倒施工过程中如遇大风,应将桩管插入地下嵌固,以确保桩机安全现场施工人员伤害所有施工人员均戴安全帽,并进行安全教育。

环境因素辩识及控制措施环境因素辩识及控制措施序号作业活动环境因素混凝土的搅拌污水排放设沉淀池,清污分流水泥进场、垃圾出场扬尘水泥运输表面覆盖建筑垃圾运输表面覆盖道路要经常维护和洒水,防止造成粉尘污染现场清理建筑垃圾施工现场应设合格的卫生环保设施,施工垃圾集中分类堆放,严禁垃圾随意堆放和抛撒机械使用废油施工现场使用和维修机械时,应有防滴漏措施,严禁将机油等滴漏于地表,造成土地污染。

水泥搅拌桩施工规范

水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、施工工艺技术_灌注桩-搅拌桩--施工技术工艺规范方案_技术规范 时间:2011-1-30 0:50:34 点击:5305 核心提示:水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、水泥搅拌桩施工工艺技术为确保水泥搅拌桩施工质量,根据《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96),参照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB1... 水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、水泥搅拌桩施工工艺技术 为确保水泥搅拌桩施工质量,根据《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96),参照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB10113-96)、《软土地基搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),结合江苏已建高速公路水泥搅拌桩施工经验,对江苏省高速公路水泥搅拌桩施工提出如下指导意见: 一、施工机械 水泥搅拌桩施工设备应选用定型产品,并配有全自动电脑记录仪的设备。严禁使用非定型产品、自行改装设备。严禁使用没有管道压力表和计量装置的设备。水泥搅拌桩施工设备分浆(湿)喷桩和粉喷桩两种。具体要求如下: 1、浆(湿)喷桩施工设备 施工设备 要求 钻机 ①具有正向钻进,反转提升的功能; ②反转提升时具有匀速提升、均匀搅拌、匀速喷浆等功能。

灰浆搅拌机 包括2台容积为!语法错误, SUP8的灰浆搅拌机;泵量50L/min,泵压1500Kpa 的灰浆泵等; 搅拌钻头 钻头直径应与浆喷桩的处理直径相同 计量装置 计量装置在浆喷桩施工过程中起到质量监测的作用,正式施工前必须结合试桩由计量部门进行标定。标定过程中,市高指、项目经理部、监理组、计量设备供货厂商共同参与,标定结束后,由计量部门、市高指、项目经理部、监理组共同铅封。施工过程中要有专人监控记录; 施工过程中监测一般包括深度计、流量计、各种压力表、电压表等。 电脑记录仪 电脑自动记录仪应选用定型产品,不得具有存储功能。应具备现场打印施工过程和成桩资料的功能。 动力设备 满足工程需要的发电机组或市电 2、粉喷桩施工设备 施工设备 要求 钻机 ①动力大、扭矩大和符合大直径钻头成桩要求; ②具有正向钻进,反转提升的功能; ③反转提升时具有匀速提升、均匀搅拌、匀速喷粉等功能。

多头小直径搅拌桩试桩方案设计

南水北调东线一期工程鲁北段工程 小运河段工程标段3 (合同编号:NSBD/LBD-XYH003) 多头小直径水泥土搅拌桩试桩方案 中国水利水电第**工程局有限公司 南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部

二0一一年十一月十二日

编写:审核:批准:

多头小直径水泥土搅拌桩试桩方案 一、工程概况 1.1工程概况 徒骇河倒虹吸工程位于聊城市东昌府区潘屯村南的徒骇河上,起点桩号为 36+813,末端桩号为37+091,建筑物全长278米。徒骇河倒虹吸设计输水流量为50m3/s,工程级别为1级建筑物。 徒骇河倒虹吸采用3孔钢筋砼箱涵,每孔3.5m×3.5m,每节长9~12m,洞身下均设C15素砼垫层,分缝下均设钢筋砼垫梁以减少不均匀沉降;为方便运行管理及检修维护,每隔200m左右设置0.8m×0.8m的检修井。洞身段基础采用多头小直径水泥土搅拌桩对地基围封处理方案,防渗墙厚度0.3m,防渗墙面积约4427.9m2。地基处理范围:长度方向为整个洞身长度范围内,宽度方向为整个洞身宽度范围内,搅拌桩采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,搅拌桩水泥掺入比15%(与被加固湿土的质量比)。 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),徒骇河倒虹地震动峰值加速度为0.15g,相应的地震基本烈度为Ⅶ度;地震动反应谱特征周期为0.35s。 1.2工程地质 根据工程地质勘探报告,徒骇河倒虹吸场区地貌类型为黄河冲积平原。场区地层主要为第四系全新统冲积堆积物,上部为砂壤土,夹有粘土、裂隙粘土、壤土等,下部为粉细砂,底部为中砂。地层分为7层,从上至下分述如下:①层砂壤土,层厚0.7~2.2m,底高程30.80~32.98m;②层裂隙粘土,层厚0.50~1.70m,底高程 30.30~31.88m;③层砂壤土,层厚6~8.8m,底高程21.89~24.3m;④层粘土,层厚 0.4~0.8m,底高程21.08~23.80m;⑤层砂壤土,层厚2.5~4.8m,底高程16.69~18.58m; ⑥层粉细砂,层厚8.7~9.4m,底高程6.89~12.2m。倒虹吸洞底板高程21.05m,座在⑤层砂壤土和⑥层粉细砂粉细砂顶部。⑤层砂壤土在Ⅶ度地震条件下为液化层,根据设计要求需要进行多头小直径水泥土搅拌桩围封处理。 1.3水文地质 输水工程沿线地下水为第四纪孔隙潜水,分布于沿线第四系松散沉积层中。主要受大气降水补给;临黄河段接收黄河水的侧渗补给。以地下缓径流及人工取水为主要排洪途径。地下水位年变幅2.0~4.0m左右。地下水埋藏深度受地形和引水影响。勘探期间,地下水埋深一般0.90~7.80m,局部深达8.56~10.08m。

水泥土搅拌桩(湿法)施工方案

省道206和县乌江至太阳河段改建工程 施工技术方案报审单 承包单位公路桥梁工程有限公司合同号 监理单位华宁工程咨询监理有限公司编号

省道206和县乌江至太阳河段改建工程LJ-01标 水泥搅拌桩 施 工 方 案

省公路桥梁工程有限公司 省道206和县乌江至太阳河段改建工程LJ-01标项目部 2015年7月28日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、设备选型及施工前期准备 四、水泥土搅拌桩(湿法)施工工艺 五、质量保证措施 六、安全文明施工 七、施工组织机构

一、工程概况 1、项目概况: 本标段起点于黄坝互通(K0+000),终点与二标接头(K4+600)。项目区域软土分布围广,均为深厚软土,一般层厚为15-25m,局部达30 余米。深厚软土具有地基承载力低、总沉降量大、不均匀沉降大及沉降稳定时间长等特点。根据软土路基设计的主要原则,针对地形及工程地质条件,本标段的一般路堤段及小型构造物段采用水泥搅拌桩(湿法)进行地基处理。 搅拌桩呈等边三角形布置,设计桩径50cm,;桩长为6.9m~20m不等;间距1.1m~1.8m,其中一般路堤间距为1.5m~1.8m、管涵及盖板涵区域间距为1.1m~1.3m;标段搅拌桩88209根,约111.7万延米。施工工艺采用湿喷,2喷4搅工艺。 2、工程地质情况:

项目位于马市和县县城附近,区属长江下游冲积平原工程地质区,地形平坦,地势开阔,地面标高一般在5.1~9.2m 之间,局部河堤标高达10.5m。沿线地表多为农田,大部为蔬菜大棚覆盖。公路穿越区域软土多为河相、湖相冲积软土,厚度大,上覆土层较薄,软土在空间分布上较均匀,厚度变化不大,一般层厚为15—25 米,局部路段最大厚度达32 米,软土层中夹有数层薄层低液限粉土层及粉砂层,表层有低液限粘土层,但其承载力较低。 二、编制依据 (一)省道206和县乌江至太阳河段改建工程施工图设计图纸; (二)类似工程施工经验; (三)采用的主要规: 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-1-2004) 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/ T D31-02-2013)

水泥土搅拌桩规范

1 总则 1.0.1 为确保水泥土工程的施工质量,统一水泥土配合比设计方法,满足设计和施工要求,使之达到技术可靠,经济适用,科学配置,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于采用水泥作为固化剂加固软弱土的水泥土配合比设计。 1.0.3 水泥土配合比设计的任务是根据土样情况,结合水泥、水源、外加剂、掺合料的各项参数指标计算各材料的用量,并经试验室试配、调整后确定每立方米水泥土各材料的用量。 1.0.4 在进行水泥土配合比设计时,除应遵守本规程的规定外,还应符合国家现行相关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术 语 2.1.1 水泥土 Soil mixed with cement 待加固的软弱土中注入水泥浆(或水泥干粉)并经搅拌处理后形成的拌合物。 2.1.2 水泥掺入比 Ratio of cement usage to soil 掺入的水泥质量与湿土的质量比值,以百分数表示。 2.1.3 无侧限抗压强度 Unconfined compressive strength 试件在无侧向压力的条件下,抵抗轴向压力的极限强度。 2.1.4 水灰比 Ratio of water to cement 用于拌合湿土的水泥浆中水与水泥的质量比。 2.1.5 水泥土配合比设计 Mixed proportion design for soil mixed with cement 根据土样、水泥等原材料情况,在试验室内进行计算、试配、调整、确定每立方米水泥土各材料用量的全过程。 2.1.6 水泥土含水率 Rate of water content in soil mixed with cement 在水泥土中水的质量与拌合物干质量的比值,以百分数表示。 2.2 符 号 0,cs f ——水泥土试配强度(MPa ) d cs f 90,——水泥土90d 无侧限抗压强度设计值(MPa ) σ ——施工水平(包括施工机械,人员操作及管理等)系数 α ——水泥掺入比

水泥土搅拌桩试桩总结报告

南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6 (合同编号:NSBD/LBD-XYH006 水泥土搅拌桩试桩总结报告 黄河水电工程建设有限公司 南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部 二o—年十一月

水泥土搅拌桩试桩总结报告 我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩 工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下: 一、工程概况 邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽 由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。 郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩长7.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共计 3801.32m。施工桩长控制在高出设计桩顶0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。 郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm间距450mm为确保工程桩 施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数,用以指导大批量地基处理施工。 二、场地岩土地质概况及技术要求 2.1地质概况 本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、粘土,持力层为粘土层。本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在7.49m、6.49m、5.79m,桩底高程均为19.91m。 2.2工程设计技术要求 本工程水泥搅拌桩直径为600mm桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m, 进行了2喷4搅实验。 2.3现场配合比确定 根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%水灰比为0.5。水泥采用山水425 水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%每米掺灰量计算如下: 每米土的体积:V=n X r2x 1m 2 =3.14 X 0.3 X 1

水泥搅拌桩施工工艺标准

水泥搅拌桩施工工艺标准 Soil-cement mixed pile foundation construction technology standards

水泥搅拌桩施工工艺标准 水泥搅拌桩是我国在20世纪年代发展起来的地基处理新技术,它是通过特制的深层搅拌机械在地层深部就地将软土和水泥强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于软弱地基的处理,对于淤泥质土、粉质粘土及饱和性土等软土地基的处理效果显著,处理后可以很快投入使用,施工速度快;在施工中无噪音、无振动,对环境无污染;投资省。 0.引言 水泥搅拌桩作为基础工程,其质量的优劣直接关系到地基加固的成效,从而进一步关系到上部主体结构的稳定性。在水泥搅拌桩施工过程中,因为单桩的工程量比较小,施工时间短,而通常一个单元内的搅拌桩桩与桩之间的施工是连续性的,施工强度高,因此要控制好每一根桩的质量有一定的难度。为使桩身质量得到进一步的保证,特制定本工艺标准。 1.适用范围 本标准适用于工业与民用建筑及市政交通工程采用水泥搅拌桩的加固地基的工程,也适用于水泥土桩墙支护工程。 2.引用标准 2.1《建筑桩基础技术规范》GB50007-2002 2.2《地基处理技术规范》JGJ79-2002 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.4《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 3.术语和定义 3.1水泥搅拌桩(soil-cement mixed pile foundation):利用水泥做固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制性搅拌,硬化后构成的地基。 3.2注浆地基(grouting foundation):将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。

水泥搅拌桩施工试桩方案

目录 一、工程概况 (2) 二、试桩要求 (2) 三、试桩目的 (3) 四、设备选型及施工前期准备 (4) 五、施工工艺及质量保证措施 (4) 六、安全保证措施及安全保证体系 (8) 七、环境保护及消防安全措施 (10)

水泥搅拌桩施工试桩方案 一、工程概况 本工程设计深层软基处理采用水泥搅拌桩处理,具体参数、处理位置见下图。 为确保施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺试桩,以确定施工参数,用以指导地基处理施工。 二、试桩要求 根据软基处理工程施工参数要求的不同,搅拌桩施工区域分为五个区域:K1+889.51~K2+264(西侧)区,K3+006~K3+131(西侧)区,K2+362~

K2+642(西侧)区,K0+000~K0+439.8(西侧),K3+173 (西侧)。由此试桩也按这五个区域分别布置,试桩位置将根据现场的实际情况布置,并上报监理审批。 试桩分两个部分进行:单桩承载力试验和复合地基承载力试验,试验数据以单桩承载力试验为准,复合地基承载力试验作为校核。单桩承载力试桩桩位布设采用一字形布置,桩间距4.2m,每个处理区域6根。复合地基承载力试桩桩位采用正三角形布置,共7根,其中一根利用单桩桩位。本次试验共打试验桩60根。三个软基处理区域各12根。固化剂材料采用PO42.5普通硅酸盐水泥。试验桩布置图见附图。 水泥搅拌桩试桩数量为60根,桩径Φ500mm,有效桩长各为10. 73m、10.73m、10.73m、11.46m、10.73m,施工桩长根据施工现场标高具体确定。单桩竖向承载力特征值不低于90KN,复合地基承载力不小于100KPa。 水泥掺入比一般应控制在17%左右,单桩承载力试验采用三种水泥掺量,分别为65kg/m, 68kg/m, 70kg/m,每种掺量各施工2根搅拌桩,水灰比控制在0.45~0.55之间。复合地基承载力试验采用65kg/m 一种水泥掺量。 三、试桩目的 1、确定灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。 2、确定搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度。 3、确定灰浆稠度(水灰比)。 4、根据不同掺入比(65kg/m, 68kg/m, 70kg/m)确定技术参数。

水泥土搅拌桩施工工艺标准

18 水泥土搅拌桩地基施工工艺标准 18.1适用范围 本标准规定了水泥土搅拌桩地基的施工要求、方法和质量标准等,适用于建筑工程加固较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高、且地基承载力不大于120Kpa的粘性土地基。 18.2 编制依据的标准、规范 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 JGJ79-2002 建筑地基处理技术规范 YBJ225-91 软土地基深层搅拌加固法技术规程 18.3 术语和符号 1 地基处理 为提高地基承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法 2 水泥土搅拌法 以水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械将,将固化剂和地基土强制搅拌,使软硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体的地基处理方法。 18.4 施工准备 18.4.1 技术准备 1 熟悉设计方案和设计图纸,提前解决好设计方案中和图纸上的问题, 2 标定搅拌机械的灰浆泵输送量、灰浆输送管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工工艺参数,并根据设计通过试验确定搅拌桩材料的配合比。 3 深层搅拌机定位时,必须经过技术复核确保定位准确,必要时请监理人员进行轴线定位验收。 编制详细施工方案和技术交底。4 18.4.2 材料准备 1.水泥:强度等级不低3 2.5的普通硅酸盐水泥。其质量必须符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175的规定。进场后应进行水泥强度及安定性的复检。 2.砂:用中砂或粗砂,质量符合《普通混凝土用砂质量标准及检验标准》JGJ52规定。 3.外加剂:塑化剂采用木质素磺酸钙,促凝剂采用硫酸钠、石膏、氯化钙、三乙醇胺等、应有产品出厂合格证,掺量通过试验确定。 18.4.3 施工机具准备 1 深层搅拌机,起重机,灰浆泵,冷却泵,机动翻斗车,导向架,集料斗,磅秤,提速测定仪,电气控制柜,铁锹,手推车等。机具配制见表18.4.3-1 表18.4.3-1 施工机具配置表 序数说明机具名称规格型号量号 可以单头和双头使SJB-1型(电机功率2深层搅拌机×30kW) 1 SJB-2型(电机功率2×用 40kW) 1 喷粉搅拌机GPP-5型(给料方式为叶轮压送式;最大送粉压力0.5MPa)(干法) 走管式、履带式、塔式吊车 1 起重导向设要求起重能力大于10t,起重高度满足2 备和提升速度控制设备深搅桩桩长灰浆泵 HB6-3型柱塞式 1 3 用于干法1 供粉泵 容积200L 4 2 灰浆拌制机 5 容积大于400L

水泥土搅拌桩施工规范

水泥土搅拌桩施工规范 1、总则 工程监理改建工程项目中,大部分软土地基处理采用湿喷桩进行加固处理。湿喷桩是利用水泥或水泥系材料为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将原位土和固化剂强制搅拌,形成水泥土圆柱体。由于固化剂和土之间产生一系列物理化学反应,使圆柱桩体具有一定的强度,桩体周围的土得到部分改善,组成具有整体性、水稳性和一定强度的复合地基,从而提高地基承载力,减少地基不均匀沉降,达到加固地基的目的。 2、施工前的监理实施细则 湿喷桩施工的场地,事先回填整平到设计高程,清除杂物,查明施工段落上空和地下有无管线。若有,承包人应提前向监理组和指挥部汇报,以便及时妥善解决。 2.1机械设备监理实施细则 2.1.1湿喷桩机必须采用专用湿喷桩机,严禁采用粉喷桩机改装。钻头应为双十字钻头,严禁使用利用自重下沉和无档位直接利用卷扬机进行提升的钻机。输送管长度一般不大于60m,摆放平顺,管道最大长度不得大于80m,接头最多不超过两个。机械动力应大于45kw以上,钻头叶片三层,每层两片,上下间距为30cm水平刀片与水平夹角为30℃,每片叶片宽10cm:钻头的直径磨损不得大于2cm 2.1.2每台湿喷桩必须配备能够自动记录、打印处理深度,单位长度水

泥浆用量,复搅深度、水泥浆比重的电脑记录装置,即能打印每根桩施工过程中钻头每次下钻深度及提高高度的全过程记录和水泥浆浆量、水泥浆用量曲线图和水泥浆比重,所有数据必须实时打印。 2.1.3所有的电流表、电压表合和电脑计量装置以及泥浆泵压力表等装置必须经过计量部门的标定认可,关键设备上计量部门的签封应完整,每台设备必须经监理人员现场试桩后由驻地监理组统一发放进场设备准许证方可使用。 2.1.4对检查合格的机组进行编号、挂牌,要表明钻机的编号、机长、质检员、技术员等相关内容。 2.1.5施工前丈量钻杆的长度,并标上显著的标志,以便掌握钻杆钻入深度、复搅深度、保证设计桩长 2.2进场材料的监理实施细则 2.2.1水泥采用普通硅酸盐水泥PO42.5,应对厂家进行考察、了解。材料应符合设计要求与技术规范的标准,供应量应能满足施工进度要求。外掺剂为生石膏粉,参考掺入量为2%(占水泥重量),生石膏粉中SO4含量不小于40%,0.08mm方孔筛筛余小于15%,该石膏粉与水按1:O.5混合后,在密闭条件下48小时不产生凝结 2.2.2建立进场水泥批次、数量、出厂日期、检验批复文件的编号、现场存放地点以及相应所使用的施工路段的原材料台帐制度,要求现场监理签字确认 2.2.3进场水泥要按规范要求存放和保管,要防潮、防雨,对受潮、结

水泥搅拌桩试桩方案样本

湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线及配套工程 第三合同段水泥搅拌桩 试 桩 方 案 湖州交通工程处 9月 目录1.…………………………..工程概况 1.1…………………………….编制依据 1.2…………………………….工程概况 1.3…………………………….设计要求2.……………………………搅拌桩试桩施工 2.1.…………………………..试桩准备工作 2.2.……………………..…….施工工艺( 施工流程图) 2.3……………………………..施工安排

2.4……………………….…….试桩过程 3.……………………………质量保证措施 4.……………………………安全、环保保证措施 4.1…………………………….施工安全 4.2…………………………….现场文明施工管理措施 4.2.1…………………………..文明施工管理 4.2.2…………………………..现场环境保护措施 技术、安全环保技术交底 试桩平面布置图 1 工程概况 1.1 编制依据 本方案的编制依据有 ( 1) 本工程设计提供的图纸及相关水泥搅拌桩施工技术要求; ( 2) 国家现行的其它施工规范及标准。 1.2 工程概况 湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线及配套工程第三合同段,起点桩号 K5+350至终点桩号K9+370。水泥搅拌桩处理地段为: 紫金桥桥头两侧; 湖盐线k7+500起至双福桥桥头拼宽段; 双福桥南侧桥头。

1.3 设计要求 水泥搅拌桩地基处理是采用专用机械将软土地基的局部范围内的软土柱体用水泥进行改良而成, 与桩间软土形成复合地基。水泥搅拌桩直径为50cm, 采用梅花桩形式布置, 桩间距为1.1~1.6米。 桩体设计掺灰量为60kg/m,材料采用42.5普通硅酸盐水泥, 水灰比为1: 0.45~0.50。桩体90天无侧限抗压设计强度为0.9MPa, 而且要求28天无侧限抗压强度为0.6MPa。 2 搅拌桩试桩施工 2.1试桩施工准备 ⑴材料:水泥普通硅酸盐po42.5水泥; 水, 河水。 ⑵机械: HJZ-50水泥搅拌桩机。 ⑶人员: 已就位。 ⑷试验场地: 因水泥搅拌桩位于一般稻田加宽段, 深度最大为10米, 根据地质勘测报告土层结构分布相近。由于场地限制, 选择双福桥北侧K8+940处, 进行试桩打设。 2.2 ( 1)

水泥搅拌桩试桩方案

惠风路四期(滨江南路~百梁南路)道路、 排水、桥梁工程 (钻孔灌注桩试桩) 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 浙江金圣建设有限公司 二0一0年四月二十九日

施工组织设计(方案)审批表 2010年4月29日施管表3

甬统表C01-19 施工组织设计(施工专项方案)报审表

水泥搅拌桩试桩专项施工方案 一、编制依据 1、惠风路四期(滨江南路一百梁南路)施工图设计。 2、“城市道路工程施工与质量验收规范”(CJJ1-2008)、工程建设标准强制性条文“城市建设部分”。 3、“宁波市水泥搅拌桩加固地基设计,施工和质量检验暂行细则”(1993)。 二、试桩的具体位置、桩径、桩长、对应的钻孔号: 1#桥东侧8#桩,桩径500、桩长15米 三、试桩目的 通过试桩验证桩基施工工艺和钻孔机具是否合理;地质情况是否与勘察报告吻合;施工组织、人员、设备材料是否合理。对其实施的效果进行检验并作出改进。 四、施工组织 根据该项目的总体要求和技术特点,考虑试桩的施工难度、试桩施工安排、工序衔接和施工的强度等方面,我项目部拟从关键资源配备、施工过程中的质量监控、文明施工与安全生产等方面来完成该项施工任务。 施工机具及仪器计划 根据本次试桩的工期等要求,结合试桩的特点,我部准备在试桩期间投入机具及仪器如下:

所有的施工设备在正式使用前,都必须按规定验证其使用能力、安装的质量,确保其正常运转,验收合格挂牌后方能投入使用。 五、工期安排 根据试桩的钻孔分析,本次试桩具体安排为4月12日。 六、水泥搅拌桩施工工艺 1施工要点与施工工艺 (1)水泥搅拌桩技术设计参数 水泥搅拌桩采用湿喷法进行施工,使用普硅42.5级水泥,水灰比控制在0.4~0.45,水泥掺入比为15%(具体根据试验数据确定),掺0.2%的木质素磺酸钙,2%的生石灰膏粉。28天桩体无侧限抗压强度应大于0.75Mpa。 (2)水泥搅拌桩施工工艺

水泥土深层搅拌桩支护设计与施工

水泥土深层搅拌桩支护设计与施工 【摘要】主要论述水泥土深层搅拌桩支护结构设计与施工。【关键词】土压力的计算、水泥土深层搅拌桩、设计、施工1. 工程概况某商住楼座落在市区临江边,由六座20层塔楼和3 层裙房组成,框剪结构,地下1 层,总建筑面积83300 ㎡,建筑物总高64. 8m,地下室首层~三层为车库商业用房,四层以上为住宅,建筑总长1048m,宽641m,基础为片筏,埋深5.1m, 筏板厚1.8m,地基采用深层搅拌水泥土桩加固,承载力可提高到400kpa。工程距离南面道路8m,东面毗邻三座十层住宅大楼6m,西面和北面与低层民房相距9m。 工程施工程序为先地基深层搅拌水泥土桩加固后基坑土方开挖。因此,坑内土层的内摩擦角可适当提高。 2. 场地水文地质情况商住楼距离河西堤约30m,场地为旧建筑物拆除地,地下存在旧基础或旧的地下管道。上覆地层为第四系冲积层,其下基岩为石炭系石灰岩。场地在地貌上为河流I 级阶地。 工程所在地的土层自上而下为:①人工填土层;②耕植土层;③第四系冲积层;④第四系残积土层;⑤石炭系灰岩。(详见图3) 场地位于江河畔,地下水位受江河水影响较大。场地内地下水主要有第四系孔隙潜水,受大气降水及江河水控制,由于卵石层厚度大,水量较为丰富。另一种为岩溶裂隙水,岩溶裂隙水赋存于灰岩的岩溶带之中,水量的大小和径流条件受地质构造,节理裂隙及岩溶发育程度

控制。两类含水层有统一的地下水位,水力联系较密切,其余各层为弱含水层或相对隔水层。地下水位4.50m。 3. 水泥土深层搅拌桩支护结构设计计算 3.1基坑支护方案的选择及分析根据该工程场地情况和地质条件,基坑开挖提出了三种挡土方案进行比较。 (1)内支撑钢板桩方案, 基坑深5.1m,选用10m长拉森板桩,设一道钢管内支撑,H 型钢为支撑钢柱,拉森板桩有力学性能好、密封性好、耐锤击及施打时对周围环境影响小等优点。但拉森钢板桩内支撑需边开挖边支撑,给施工带来麻烦,并且开挖工作面小,挖土速度慢,有30%的土需人工开挖。在地下室工程施工时,板桩内支撑又不可拆除,对支设模板、绑扎钢筋、浇捣砼带来很大困难。拉森钢板桩需进口,造价很高。(2)人工挖孔桩方案人工挖孔桩支护方案具有刚度大、稳定性好。但人工挖孔桩与桩之间有空隙,有挡水要求时不能满足,并且该方案需穿透粉细砂层才能到达卵石持力层,穿越粉细砂层会出现流砂,涌水给施工造成不安全。 (3)水泥土深层搅拌桩支护方案 深层搅拌水泥土桩是用特制的进入土深层的深层搅拌机将喷出的水泥浆固化剂与地基土进行原位强制拌合,制成水泥土桩,硬化后即形成具有一定强度的壁状挡墙,既可挡土又可形成隔水帷幕,对任何平面都适用。深层搅拌水泥土桩具有无噪音、无振动、无污染、工效高及成本低等优点。此方案做法是采用桩径φ500 格构式布置,桩与桩搭接150mm,水泥土挡土结构宽4m(见图1)。基坑开挖高度 H=5.1m,入土深度3.4m,水泥土挡土结构总高8.5m(见图2),水泥掺量不少于13%。

水泥搅拌桩施工试桩方案

精品文档 目录 一、....................................................................................2 工程概况 二、 (2) 试桩要求....................................................................................3三、试桩目的..........................................................4四、设备选型及施工前期准备..........................................................4五、施工工艺及质量保证措施...................................................8六、安全保证措施及安全保证体系.........................................................10七、环境保护及消防安全措施 .

精品文档 水泥搅拌桩施工试桩方案 一、工程概况 本工程设计深层软基处理采用水泥搅拌桩处理,具体参数、 处理位置见下图。 桩水泥搅拌 搅拌处理面处搅拌桩总桩间深10.7313155m1527西K1+889.5K2+264)0.5m1.2mm 10.734668m0.5m1.2mK3+131K3+00西)542m 10.73 15306m 1783 西侧~K2+362K2+642() 0.5m 1.2m m 12388m 1346 ) K0+000~K0+439.8(西侧0.5m 11.46m 1.2m 10.73 1878m 西侧K3+173 () 0.5m 217 1.2m m 为确保施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺试桩,以确定施工参数,用以指导地基处理施工。 二、试桩要求 根据软基处理工程施工参数要求的不同,搅拌桩施工区域分为五个区域:区,区,K2+362)~)西侧K3+006~K3+131(~K1+889.51K2+264(西侧区,。由此试桩也按)(K3+173 西侧西侧)K0+000~K0+439.8(),西侧K2+642(这五个区域分别布置,试桩位置将根据现场的实际情况布置,并上报监理审批。 试桩分两个部分进行:单桩承载力试验和复合地基承载力试验,试验数据以单桩承载力试验为准,复合地基承载力试验作为校核。单桩承载力试桩桩位布设采用一字形布置,桩间距4.2m,每个处理区.

水泥土搅拌桩

水泥土搅拌桩 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

水泥土搅拌桩施工作业指导书 1 适用范围 适用于张呼线站前水泥搅拌桩的施工。 2 作业准备 水泥搅拌桩施工前应该满足的施工条件,包括场地、材料、人员和机械的要求。 技术准备:施工前技术人员将设计图纸进行复核,复核无误后进行试桩得出指导施工工艺的参数。 场地准备:施工前必须经过审查验证,地基需要换填的必须进行换填粘性土料或细粒渗水土(最大块径不大于100mm),不得回填杂土,地表过软时应采取防止机械失稳的措施如铺设砂垫层,并通过审查验证后才能进行施工;场地应该保证足够的平整度,满足设备、人员进场要求。 材料准备:固化剂选用强度等级为级及以上的普通硅酸盐水泥(当地下水具有侵蚀性时,应根据设计要求采取相应措施),原材料应按相关规定进行进场检验。 人员配备(按1台搅拌机人员配备): 机械配备(按1台搅拌机配备): 表2 设备配备表 工艺性试验:

⑴试桩应选择土质有代表性的地段。可选在桩基工程数量集中、施工时间较长或需要尽早开工完成的地段,而且对今后施工有广泛指导作用的地段。 ⑵试桩应选择2根以上比较具有指导性,确定工艺参数并报监理单位签认。 3 技术要求 ⑴泥搅拌桩采用及以上普通硅酸盐水泥,水泥渗入量不小于被加固湿 土质量的12~20%,水泥浆水灰比为~. ⑵浆液应严格按设计配合比和试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀,不得离析。 ⑶水泥土搅拌桩按等边三角形布置,间距由稳定、沉降以及承载力计算确定,桩径。 ⑷喷浆量及搅拌深度必须采取经国家计量部门认证的有效期内的检测仪器进行自动记录,因故停浆时恢复供浆后的喷叠长度不得小于。 ⑸桩基完整性、均匀性、桩身无侧限抗压强度应满足设计要求。 ⑹桩基处理后的复合地基承载力应满足设计要求。 4 施工工艺流程及操作要点 图1单向搅拌桩施工工艺流程图 操作要点 原地面处理 清除表层腐殖土以后平整场地,当地基表层有淤泥或软弱层时,清淤后回填普通土,场地做好排水坡,挖设排水沟,保证场内不积水。 测量放样 按照设计的搅拌桩的平面布孔图放样并编号,在桩位处地面钉设不易更改的标记(现场一般采用竹签),方便在施工中迅速确定桩位。 机具定位

水泥搅拌桩机安全操作规程

水泥搅拌桩机安全操作规程 1 进入施工现场必须正确佩戴安全帽和个人防护用具,严禁酒后进场施工。 2 桩机操作手必须持证上岗,坚守岗位,辅助生产人员应服从桩机操作手的工作安排,严禁擅自启动桩机设备。 3 按施工方案施工,现场道路应平坦、坚实、畅通,交叉点及危险地区,应设明显标志。 4 桩机操作手应懂得本机械的构造、性能、操作规程、维护保养和排除一般故障。 5 电气设备的电源,应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005有关规定架设安装。电气设备均须有良好的接地接零,接地电阻不大于4Ω,并装有可靠的漏电保护装置。配电箱、启动柜内严禁放置非定点装配设施、杂物。严禁私拉乱接电线。 6 搅拌桩机在移位前,应将临电线路、注浆管等设施先行疏解移位,严禁碰撞、碾压临电线路和注浆管等。 7 搅拌桩机在移位过程中必须有人指挥、监护,防止在移位过程中倾倒,造成人员伤害。 8 在地质条件较差作业面进行作业时,应确保其停靠、作业基础稳固,防止在钻孔作业过程中,因地基层发生突变,而造成伤害事故。 9 桩机电气、控制、制动机构应完好、有效,传动机构防护罩必须齐全,严禁设备带病运转。

10 水泥浆搅拌系统周围必须设置有效的隔离装置,水泥浆液搅拌池周围应设置防护栏或铺设钢筋格栅,防止人员误入受伤。 11 采取有效措施,控制水泥扬尘,做好泥浆、废水外溢防护,做好施工现场文明施工。 12 认真执行交接班制度,每班次必须做好班前安全检查,遇有不安全问题,在未排除之前或责任未分清之前不得交接班。填写交接班记录。交接班人员无异议,签字后方可认为交接班完毕。 13 有权决绝违章指挥,有责任和义务按时完成安全隐患整改,并对上级领导忽视员工安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告。 14 当生产与安全发生矛盾时,必须服从安全。

水泥搅拌桩试验桩检测方案知识讲解

水泥搅拌桩检测方案 一、工程概况 西乡街道延康路(源和苑保障性住房配套路段)新建工程地基采用水泥搅拌桩处理,搅拌桩设计总数量为:1954根,由于受地下燃气管道影响,实际施工桩总数量为:1886根。桩径0.5m,K0+014.267~ K0+040位置设计桩长11m,K0+040~ K0+070位置设计桩长9.6m,K0+070~ K0+100位置设计桩长7.76m,K0+100~ K0+127.751位置设计桩长 6.35m,桩间距1.3m,正三角形布置,水泥标号为: 32.5级及以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥掺入量64kg∕m,设计水灰比:0.45~0.55。 二、检测要求及质量目标 抽芯检验、单桩及复合地基载荷试验必须在成桩期龄28天后进行,试验前需凿除桩 顶0.5m软桩头。抽芯取样90d无侧限抗压强度为 1.6MPa,单桩承载力>120KN,复合地基承载力≥140Kpa。 本次检测的质量目标:人员持证上岗;仪器设备确保在检定周期内运行正常;使用的现行规范有效;提供单桩竖向极限承载力及复合地基承载力;检测桩身完整性情况,为设计和甲方提供技术参数及依据。 三、检测工作量 桩类检测项目试验要求检测频率检测数量 水泥搅拌桩共:1886根 抽芯试验90d无侧限抗压 强度为1600kpa 总桩数的1% 19根单桩载荷试验>120KN 检验数量为总桩 数的0.5%,且不少 于3根 9根复合地基载荷试验 机动车道≥140Kpa 非机动车道或人行 道≥120Kpa 检验数量为总桩 数的0.5%,且不少 于3根 9根

四、检测方法技术 4.1技术方案编制依据: 1)《岩土工程勘探规范》(GB50021-2001) 2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 6)《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-96) 甲方提供的地质资料、图纸及相关文件。 4.2 抽芯及无侧限抗压强度检测 实验目的:检测水泥土搅拌桩桩身质量(抗压强度、含灰量、坚硬程度、搅拌均匀性)。 抽芯试验是一种微破损或局部破损的检测方法,具有科学、直观、实用等特点。通过沿桩身自上而下取芯,对取芯率、芯样的连续性及特性进行描述,采取芯样样本进行抗压强度试验,判断桩身质量,如含灰量、搅拌均匀性、坚硬程度及强度等。 抽芯试验一般在成桩龄期达28天后进行。 (1)、试验方法与要求 ①桩身抽芯检测采用XY-100型工程钻机,钻进前检查测量取芯钻具;钻机设备安装 周正、稳固、底座水平;钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心在同一铅 垂线上,钻进过程中确保钻孔的垂直度,其误差不大于1%。 ②采用双管取芯器,钻孔位置在桩直径1/4处,钻进压力、转速、给水要适中,提钻、下钻慢速均匀,清水钻进。 ③钻孔直径不应小于108mm,取芯直径不应小于100mm,每个回次进尺不大于 1.0米,总取芯率保证在80%以上。全桩长抽芯,每2米取一个样芯,桩底下取出20cm原状土,抽出的水泥土芯按深度摆放在一起,并拍照。 ④对抽取的芯样进行描述,包括钻进回次进尺,芯样的颜色、含灰量、搅拌均匀程度 及软硬程度,取样编号及位置等。 ⑤对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的 全貌进行拍照。 ⑥取出的芯样应有效密封,防止水分散失,及时送试验室进行抗压强度试验。 (2)抽芯试验分析

水泥土搅拌桩

水泥土搅拌桩施工作业指导书 1 适用范围 适用于张呼线站前水泥搅拌桩的施工。 2 作业准备 2。1水泥搅拌桩施工前应该满足的施工条件,包括场地、材料、人员和机械的要求. 2。2技术准备:施工前技术人员将设计图纸进行复核,复核无误后进行试桩得 出指导施工工艺的参数。 2。3场地准备:施工前必须经过审查验证,地基需要换填的必须进行换填粘性土料或细粒渗水土(最大块径不大于100mm),不得回填杂土,地表过软时应采取防止机械失稳的措施如铺设砂垫层,并通过审查验证后才能进行施工;场地应该保证足够的平整度,满足设备、人员进场要求。 2。4材料准备:固化剂选用强度等级为P.O32。5级及以上的普通硅酸盐水泥(当地下水具有侵蚀性时,应根据设计要求采取相应措施),原材料应按相关规定进行进场检验。 2.5人员配备(按1台搅拌机人员配备): 表1 人员配备表 2.6机械配备(按1台搅拌机配备): 表2 设备配备表

2。7工艺性试验: ⑴试桩应选择土质有代表性的地段.可选在桩基工程数量集中、施工时间较长或需要尽早开工完成的地段,而且对今后施工有广泛指导作用的地段. ⑵试桩应选择2根以上比较具有指导性,确定工艺参数并报监理单位签认。 3 技术要求 ⑴泥搅拌桩采用po42。5及以上普通硅酸盐水泥,水泥渗入量不小于被加固湿 土质量的12~20%,水泥浆水灰比为0.45~0.55。 ⑵浆液应严格按设计配合比和试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀,不得离析。 ⑶水泥土搅拌桩按等边三角形布置,间距由稳定、沉降以及承载力计算确定,桩径0.5m。 ⑷喷浆量及搅拌深度必须采取经国家计量部门认证的有效期内的检测仪器进行自动记录,因故停浆时恢复供浆后的喷叠长度不得小于0.5m. ⑸桩基完整性、均匀性、桩身无侧限抗压强度应满足设计要求。 ⑹桩基处理后的复合地基承载力应满足设计要求。 4施工工艺流程及操作要点 4。1施工工艺流程图如下:

水泥土搅拌桩规范标准

1 总则 1.0.1 为确保水泥土工程的施工质量,统一水泥土配合比设计方法,满足设计和施工要求,使之达到技术可靠,经济适用,科学配置,特制定本规程. 1。0。2 本规程适用于采用水泥作为固化剂加固软弱土的水泥土配合比设计。 1.0.3 水泥土配合比设计的任务是根据土样情况,结合水泥、水源、外加剂、掺合料的各项参数指标计算各材料的用量,并经试验室试配、调整后确定每立方米水泥土各材料的用量。1。0.4 在进行水泥土配合比设计时,除应遵守本规程的规定外,还应符合国家现行相关标准的规定. 2 术语、符号 2。1 术语 2。1。1 水泥土 Soil mixed with cement 待加固的软弱土中注入水泥浆(或水泥干粉)并经搅拌处理后形成的拌合物. 2.1.2水泥掺入比 Ratio of cement usage to soil 掺入的水泥质量与湿土的质量比值,以百分数表示。 2.1。3 无侧限抗压强度 Unconfinedcompressive strength试件在无侧向压力的条件下,抵抗轴向压力的极限强度。 2.1.4 水灰比 Ratioof water to cement 用于拌合湿土的水泥浆中水与水泥的质量比。 2.1.5 水泥土配合比设计 Mixed proportiondesign for soil mixed with cem ent 根据土样、水泥等原材料情况,在试验室内进行计算、试配、调整、确定每立方米水泥土各材料用量的全过程。 2.1。6 水泥土含水率Rate of water content in soil mixed with cement 在水泥土中水的质量与拌合物干质量的比值,以百分数表示。 2.2 符号

深层水泥搅拌桩施工组织设计方案

深层水泥搅拌桩施工方案 一、施工准备工作 1水泥送检 施工前将进场使用的水泥等材料送至当地有资质的建材质监部门进行复验,同时材料应具备出厂合格证、自检报告、生产日期、批号等。材料必须经检验合格后方可投入使用。作好水泥供应计划。 2、桩位放样 根据测量点准确放好桩位,并复检,做好桩位定点标记。 3、试桩施工 在正式施打搅拌桩前,为更加熟悉本地块的地层物理力学性质,掌握更准确的施工参数,同时因工期较紧,而设计要求承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验的检验数量总桩数的0.5%?1%0我单位计划在地基旁进行试桩施工,拟安排搅拌桩机试桩2根,确定钻进速度、地层变换电流变化值、喷浆量大小、桩的深度、成桩时间、搅拌次数,为正式施工提供较准确的依据,试验桩3?4根,以此作为桩基承载力试验。 4、技术交底 由项目总工程师针对设计意图及技术要求,结合试桩资料对质检员、施工员、技术员进行施工技术交底,其内容应结合设计图纸要求和施工要求进行。对每一个施工质量关键点,有疑问的地方要达到一致的认识。然后由施工员、质检员对操作人员进行技术交底和安全技术交底。根据施工图纸,大约300根水泥搅拌桩,主要施工参数和设计要求如下:布置方式:正方形布桩,间距1.0米 桩径:C600mm, 桩位偏差:不得大于50mm 搅拌桩的垂直偏差:不得超过1% 桩长:有效桩长为5~6.5米左右(从站房独立基础底板地算起)

固化剂:强度等级42.5级普通硅酸盐水泥 单桩喷浆量:不少于60kg/m 水灰比:0.55?0.65范围内 水泥掺量:21%(占被加固湿土质量的比例) 停灰面:高于桩顶标高500mm 送浆管长度:不大于60m 成桩工艺:四喷四搅提升速度不得超过1.2m/min 承载力设计值:处理后单桩竖向承载力特征值不低于120KN。复合地基的承载力特征值fspk > 140KPa 二、施工方法及工艺水泥土喷浆搅拌法加固软土地基是利用水泥和水按一定比例均匀搅拌成为固化剂的浆液,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液进行强制搅拌,经拌和后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的加固体。 1、施工方法 由于本工程工期紧,为便于进行施工质量、进度和安全管理,拟考虑2 台桩机进行施工。 2、施工步骤及工艺要求 (1)清除障碍:清除施工范围内的场地及地下障碍物。 (2)拆除路面、平整场地:先将施工场地加以平整,确保桩机正常行走,工作面宽度必须保证桩机正常施工,再按设计图纸准确测放桩位轴线后,桩机方可进入施工现场,施工要求水源充足,合理布置施工现场。 (3)桩机就位:按照测放的桩位,将桩机移至桩位上,桩尖对准桩位,桩 位偏差不大于50mm,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直度偏差小于1.0%。 (4)配制水泥浆:接照设计要求的掺入比、桩长,将计算出来的42.5级普硅水泥用量放入搅拌池中,加计算出来的水进行搅拌配制浆液,水灰比为:0.55? 0.65,浆液的搅拌时间大于3分钟,不长于2小时,采用两次搅拌法,按设计掺入量不少于21%加固湿土质量的比例。