文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统验收方案

综合布线系统验收方案

综合布线系统验收方案
综合布线系统验收方案

大楼弱电系统验收方案

目录

第一章项目概述 (4)

一、项目概述 (4)

二、项目建设目标 (4)

2.1 语音(电话)、数据(网络)布线系统 (4)

2.2 闭路监控系统 (5)

2.3 公共广播系统 (5)

三、项目建设进程 (5)

第二章系统设计依据及验收测试标准 (5)

第三章项目验收 (6)

一、验收的程序和内容 (6)

1.1 概述 (6)

1.2 产品入场抽检 (6)

1.3 施工中的检验 (7)

1.4 初步验收 (7)

1.5 竣工验收 (7)

二、产品入场抽检 (8)

三、施工中的检验 (8)

3.1 室内部分的线缆的敷设 (8)

3.1.1 检查内容 (8)

3.1.2 过程检查 (9)

3.2 室外部分线缆的敷设 (9)

3.2.1 检查内容 (9)

3.2.2 过程检查 (10)

3.3 线缆与连接件的端接安装 (10)

3.3.1 检查内容 (10)

3.3.2 线缆与连接件端接安装检查 (11)

3.3.3 安装场地端接检查 (11)

3.4 机柜机架的安装 (11)

3.4.1 检查内容 (11)

3.4.2 机柜机架安装检查 (12)

3.5 设备的安装 (12)

3.5.1 检查内容 (12)

3.5.2 设备安装检查 (12)

四、初步验收 (13)

4.1 验收的要求 (13)

4.2 验收的范围 (13)

4.3 验收的依据 (14)

4.4 验收检测组织 (14)

4.5 验收结果 (14)

五、竣工验收 (15)

5.1 验收的要求 (15)

5.2 验收的范围 (15)

5.3 验收结果 (15)

第六章综合布线系统的测试 (16)

一、测试内容 (16)

二、综合布线系统的测试说明 (16)

2.1 三类垂直主干铜缆系统的测试说明 (16)

2.2 五类水平双绞线的测试说明 (17)

2.3 光纤的测试说明 (18)

三、综合布线系统工程链路测试模型(测试方法) (19)

3.1 双绞线水平线测试模型 (19)

3.2 楼宇内垂直主干布线测试链路 (19)

四、综合布线系统测试项目和性能指标 (20)

4.1 Cat5e水平链路测试 (20)

4.2 光纤传输链路测试 (21)

五、测试工具 (22)

六、测试中应该注意的问题 (23)

6.1 现场测试 (23)

6.2 测试环境要求 (23)

6.3 测试仪器使用中的注意事项 (24)

第一章项目概述

一、项目概述

XXX综合办公楼是新修的大楼,本次项目主要对全办公楼的办公区域X层至XX层进行全新布线,该综合办公楼满足XXX入驻单位的办公需要,为了便于管理。在X楼设有总机房(中心设备间),总机房与二级机房(楼层设备间)数据采用8芯多模光纤,语音采用大对数电缆。其建筑物的主体结构形式为:现浇(后张法)预应力次梁、板和现浇框架柱、梁、板结合,有弱电井供结构化布线使用,计算机中心机房也位于综合办公楼的第X层,其中计算机中心机房是整个系统的核心,所有的核心操作和交换均由该中心处理。

二、项目建设目标

XX综合办公楼综合布线系统的建设目的是大楼内所有信息点(数据、语音、视频等)通过高性能的结构化综合布线系统连接起来,在保证安全的原则下,组成一套具备高传输带宽的、结构化的信息高速公路。本次工程包括以下建设内容。

2.1 语音(电话)、数据(网络)布线系统

本次工程建设中,语音、数据布线系统共完成建设XX综合办公楼办公区域X层至XX层的全新布线工程。在X楼设有总机房(中心设备间),总机房与二级机房(楼层设备间)数据采用8芯多模光纤,语音采用大对数电缆,水平布线全部采用超五类非屏蔽双绞线。共次工程共建设语音点XXX个,数据点XXX个;中心设备间一间,设在X楼;楼层设备间XXX间,分别设在X楼、X楼、X楼、X 楼和X楼。

2.2 闭路监控系统

本次工程建设中,闭路监控系统主要是在办公大楼出入口、每层走道、电梯前室、电梯轿箱、XXX办公室设置彩色摄像机对大楼的通道和主要办公室进行全面监视。共安装枪式彩色摄像机X台,半球彩色摄像机X台,电梯专用彩色摄像机X台;总控室设在X楼XXX房间。

2.3 公共广播系统

本次工程建设中,公共广播系统建设具备紧急广播、分区广播、自动广播等功能。工程共安装XX个吸顶式喇叭,每楼层设置X个,分别分布在走廊和电梯前厅;总控室设在X楼XXX房间。

三、项目建设进程

本工程从XX年XX月XX日开始进场安装到XX年XX月XX日所有设备安装调试完毕,整个工程共XX天完成。现已进入试用阶段。在整个工程的建设过程中我公司严格按照招投标文件、系统设计方案、工程建设施工方案及工程建设合同等相关标准进行,按时保质保量完成了工程建设。在工程建设过程中得到了贵单位及土建装修单位的大力合作和支持,在此表以感谢!

第二章系统设计依据及验收测试标准

GA/T75-94《安全防范工程程序要求》

GB/16796-97《安全防范报警设备安全要求和实验方法》

GB/T50314-2000《智能建筑的标准》

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》

GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》

《工业企业通信设计规范》

《中国建筑电气设计规范》

系统设计方案

工程建设施工方案

工程建设合同

设备技术说明书

设计修改变更单

现行的技术验收规范

相关单位同意的审批、修改、调整的意见书面文件。

第三章项目验收

一、验收的程序和内容

1.1 概述

工程的验收工作对于保证工程的质量起到重要的作用,也是工程质量的四大要素“设计、产品、施工、验收”的一个组成内容。工程的验收体现于新建、扩建和改建工程的全过程,就综合布线系统工程而言,又和土建装修工程密切相关,而且又涉及到与其他行业间的接口处理。验收阶段分随工验收、初步验收、竣工验收等几个阶段,每一阶段都有其特定的内容。

1.2 产品入场抽检

产品入场抽检包括产品的包装、外观、物性、电气等方面的检验,并应该做

好记录。

1.3 施工中的检验

施工中的检验又称随工验收,在工程中为随时考核施工单位的施工水平和施工质量,对产品工程的整体技术指标和质量有一个了解,部分的验收工作应该在随工中进行(比如布线系统的电气性能测试工作、隐蔽工程等)。这样可以及早地发现工程质量问题,避免造成人力和器材的大量浪费。

随工验收应对工程的隐蔽部分边施工边验收,在竣工验收时,一般不再对隐蔽工程进行复查,由工地代表和质量监督员负责。

1.4 初步验收

对所有的新建、扩建和改建项目,都应在完成施工调试之后进行初步验收。初步验收的时间应在原定计划的建设工期内进行,由建设单位组织相关单位(如设计、施工、监理、使用等单位人员)参加。初步验收工作包括检查工程质量,审查竣工资料,对发现的问题提出处理的意见,并组织相关责任单位落实解决。

1.5 竣工验收

所有设备及系统,在试运转后的半个月到三个月内,由建设单位向使用单位报送竣工报告(含工程的初步决算及试运行报告),并请示使用单位接到报告后,组织相关部门按竣工验收办法对工程进行验收。

工程竣工验收为工程建设的最后一个程序,对于大、中型项目可以分为初步验收和竣工验收两个阶段。一般进行竣工验收,验收的依据是初验的基础上,对系统各项检测指标认真考核审查,如果全部合格,且全部竣工图纸资料等文档齐全,也可对系统进行单项竣工验收。

二、产品入场抽检

工程中的主要产品包括铜缆双绞线和连接件以及光缆类的光纤和连接件等产品及配件。在以上产品进入施工现场时,可对以下方面进行检查。

包装:双绞线一般常用纸箱包装、也有用轴包装的;光纤光缆一般常用轴轴包装;其它产品及配件一般常用纸箱包装。包装包含的信息应该有: 品牌名称、产品名称、制造产地、国际认证编号、长度、重量、颜色、符合的规范、操作手册等。

产品的外观:主要检查外观的完整性。

开箱:核对产品数量及规格型号。

物性方面:查看弯曲度、耐温、堆叠等内容。

电气方面:通过仪器将产品组成链路进行测试,并做好记录。

产品入场抽检表格见附件一

三、施工中的检验

施工中的检查,包括线缆类(双绞丝、光纤光缆)的敷设、线缆与连接件的端接安装、机柜机架安装以及设备安装,绝大部分是隐蔽工程,需要边施工边验收。因此经常称为随工验收。

3.1 室内部分的线缆的敷设

3.1.1 检查内容

检查内容见下表所示。

3.1.2 过程检查

(1) 桥架线槽的安装规范;

(2) 线缆的路由、环境、与电力系统之关系、与其他管线的关系; (3)

桥架线槽的利用率; (4) 线缆的标识;

(5) 线缆的否存在打结、扭曲、缠绕等现象; (6) 施工中线缆的拉力; (7) 线缆的弯曲半径;

(8) 线缆外皮的保护等方面的内容。 室内部分线缆敷设过程检查表格见附件二

3.2 室外部分线缆的敷设 3.2.1 检查内容

室外部分线缆的敷设检查内容如下表所示。

3.2.2 过程检查

(1) 检查所选用材料的使用场合; (2) 管道、架空、直埋的安装规范; (3) 线缆的路由环境;

(4) 管道、架空、直埋的空间状况; (5) 施工中线缆的拉力;

(6) 线缆是否存在打结、扭曲、缠绕等现象; (7) 线缆的弯曲半径;

(8

) 线缆外皮的保护等方面的内容。 室外部分线缆敷设过程检查表格见附件三

3.3 线缆与连接件的端接安装 3.3.1 检查内容

检查内容如下表所示。

3.3.2 线缆与连接件端接安装检查

(1)线缆在端接处预留的长度;

(2)线缆芯线部分的排列;

(3)线缆外皮剥开的长度;

(4)在端接处的线缆整理与绑扎;

(5)规范安装信息模块、光纤连接器及各种设备连接器;

(6)光纤的熔接和端接;

(7)合理使用成型跳线;

(8)采用专用施工工具;

(9)各种标注明确;

3.3.3 安装场地端接检查

在楼层交接间及设备间的线缆与连接件的端接还应注意:

(1)机架式与壁挂式产品的选用;

(2)大对数电缆、光缆的芯线色标;

(3)配线架和理线架的搭配使用;

(4)线缆进入机架的安装与事理;

(5)设备安装规范、标注明确;

线缆与连接件的端接安装过程检查表格见附件四

3.4 机柜机架的安装

3.4.1 检查内容

检查内容如下表所示。

3.4.2 机柜机架安装检查

(1)机架(柜)安装后水平误差<2mm,垂直误差<3mm;

(2)机架(柜)正面净空不小于0.8M,背面净空不小于0.6M;

(3)交换(配线)箱宜安装在墙体(弱电井)内,箱体高于地面50CM;

(4)接地状况。

机柜机架安装过程检查表格见附件五

3.5 设备的安装

3.5.1 检查内容

检查内容如下表所示。

3.5.2 设备安装检查

(1)设备安装紧固、整齐、美观;

(2)连线整齐、固定;

(3)设备及线缆标注明确;

(4)性能符合要求;

(5)接地状况;

设备安装过程检查表格见附件六

四、初步验收

工程验收是全面考核工程的建设工作,检验设计水平和确保工程质量的重要环节。在工程完成施工调试之后进行初步验收。初步验收的时间应在原定计划的建设工期内进行,由我公司组织相关单位(如设计、施工、监理、使用等单位人员)参加。初步验收工作包括检查工程质量,审查竣工资料,对发现的问题提出处理的意见,并组织相关责任单位落实解决。

4.1 验收的要求

(1)工程的验收工作,是对整个工程的全面验收和施工质量的评定。因

此,必须按国家规定的工程建设项目验收办法和工作要求实施。

(2)在工程施工过程中,施工单位必须重视质量,加强自检和随工检查

等技术管理措施,力求消灭一切因施工质量而造成的隐患。

(3)由我公司负责组织现场检查、资料收集与整理工作。设计单位、特

别是施工单位都有提供资料和施工图纸(竣工图纸)。

4.2 验收的范围

工程的初步验收的主要内容为:工程质量和竣工资料

工程质量的验收主要内容为:设备器材的检验、设备安装检验、线缆的敷设和保护方式、线缆终接、和工程电气测试等。

竣工资料的验收主要内容为:

(1)综合布线系统工程的竣工技术资料及文档:工程说明;竣工图纸;

配线架配置说明;测试说明记录及测试数据磁盘;由设计施工单位、

使用单位等单位之间签定的洽商记录;随工验收记录。

(2)各系统的竣工的技术资料及文档:主要设备的物理连接图、系统路由示意图、系统连通性测试报告、系统拓扑图、系统测试报告、系

统配置清单及参数设定说明。

(3)软件文档和技术资料:使用许可证、序列号、介质(光盘/软盘)、管理员手册和安装指南、用户手册或操作指南、系统配置清单及参

数设定说明。

4.3 验收的依据

依据本方案中第二章《系统设计依据及验收测试标准》。

4.4 验收检测组织

目前,国内工程验收检测组织有以下几种情况:

(1)施工单位自己组织验收测试;

(2)施工监理机构或使用单位组织验收测试;

(3)每三方测试机构组织验收测试;

我公司将根据贵单位的实际情况,选择合适的验收测试方式。

4.5 验收结果

由贵单位出据初步验收报告,相关负责人及技术人员签署意见。初步验收合格后系统进入试运转期。

初步验收表格见附件七

五、竣工验收

所有设备及系统,在试运转后的半个月,由我公司向贵单位报送竣工报告(含工程的初步决算及试运行报告),并请示贵单位接到报告后,组织相关部门按竣工验收办法对工程进行竣工验收。

工程竣工验收为工程建设的最后一个程序,进行竣工验收,验收的依据是初验的基础上,对系统各项检测指标认真考核审查,如果全部合格,且全部竣工图纸资料等文档齐全,即可完成竣工验收。

5.1 验收的要求

(1)我公司向贵单位报送竣工报告(含工程的初步决算及试运行报告)。

(2)我公司向贵单位提供齐全的竣工图纸资料和竣工资料等文档。

(3)我公司向贵单位提供试运转期的系统测试报告和记录。

(4)设备及系统在试运转期未出现大的故障。

5.2 验收的范围

竣工验收,验收的依据是初验的基础上。所以竣工验收主要是通过对设备及系统在试运转期的运转情况对设备进行性能、功能上进行验收。

5.3 验收结果

由贵单位出据竣工验收报告,相关负责人及技术人员签署意见。竣工验收合格后设备及系统进行交付使用。

初步验收表格见附件八

第六章综合布线系统的测试

一、测试内容

综合布线系统测试包括:

?水平铜缆链路测试;

?垂直干线铜缆链路测试;

?垂直干线光缆链路测试;

?各系统运行测试;

二、综合布线系统的测试说明

2.1 三类垂直主干铜缆系统的测试说明

为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA-568A之TSB-75规定的CAT3标准对三类链路系统进行测试,包括以下几项内容:

?极性、连续性、短路、断路测试及长度

?信号全程衰减测试

?信号近,远串音衰耗测试

部分测试指标如下:

国际标准衰减指标(Attenuation)

线对近端衰减标准指标(NEXT)

2.2 五类水平双绞线的测试说明

双绞线测试项目为:

?连通性测试

?连接正确性测试

?长度检测

?阻抗测试

?衰减测试

?近端和远端串扰(NEXT)测试

?接线图

?传播延迟

?回流损耗

测试仪器:Fluke DSP-100

2.3 光纤的测试说明

光纤测试项目:

?连通性测试

?信号衰减测试

具体测试方法如下:

?多模光纤水平子系统需要测试端的参数:

沿一个方向在波长850nm或1300nm处测试衰耗值

?多模光纤主干系统及混合方式需要测试的参数:

沿一个方向在波长850nm及1300nm处测试衰耗值

?单模光纤水平子系统需要测试端的参数:

沿一个方向在波长1310nm或1550nm处测试衰耗值

系统测试标准按EIA/TIA568标准执行。对多模光缆指标如下:

三、综合布线系统工程链路测试模型(测试方法)

3.1 双绞线水平线测试模型

永久链路模型(Permanent Link)又称固定链路,在国际标准华组织ISO/IEC 所制定的超5类、6类标准及TIA/EIA568-B中新的测试定义中,定义了永久链路测试主试,它将代替基本链路方式。永久链路方式供工程安装人员和用户,用以测试所安装的固定链路的性能。永久链路连接方式由90M水平电缆和链路中相关接头组成,与基本链路方式不同的是,永久链路不包括现场测试仪插接线和插头,以及两端2M测试电缆,电缆长度为90M,面基本链路包括两端的2M测试电缆,电缆总计长度为94M。如下图所示:

3.2 楼宇内垂直主干布线测试链路

楼宇内垂直主干布线使用的铜缆有:3类、5类大对数对称双绞线电缆,光缆可能是多模光纤,也可能是单模光纤,测试起始点可以安排在楼层配线架上(FD),测试终点在楼宇总配线架(BD)。

由于目前对大对数电缆尚无测试标准,所以测试时只能测试各线对有无短路、开路、交叉、布线长度及传输衰减等,有关标准,参考水平链路测试方法。

四、综合布线系统测试项目和性能指标

4.1 Cat5e水平链路测试

使用Cat5e(超五类)双绞线电缆及同类别或更高类别的器件(接插硬件、跳线、连接插头、插座)进行安装的链路。Cat5e链路的最高工作频率为100MHZ。但性能指标要求更高,同时使用4对芯线时,可支持1000Base-T以太网工作。

测试项目:接线图、阻抗、长度、延迟偏差、传播延迟、回波损耗、近端串扰、衰减、衰减对近端串扰比值、等效远端串扰、综合功率近端串扰、综合功率衰减对近端串扰比值、综合功率等远端串扰。

Cat5e基本链路(BASIC LINK)性能指标如下表所示:

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

综合布线测试方案(1)

6.系统测试及验收 6.1 测试标准 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007; ●《商业建筑线缆标准》EIA/TIA 568C; ●《用户建筑综合布线》ISO/IEC 11801 综上,6类布线测试标准依据TIA/EIA-568-C.2 6类标准要求执行。6.2 被测线路的定义 目前,6类铜缆UTP测试基本按照永久链路方式测试,如下图所示: 链路定义:“基本链路” ?每端一个连接点链路端点Link 链路端点Link 工作区配线间

6.3 测试项目及参数 6.3.1 六类TIA/EIA-568-C.2 测试说明 ? Cat.6要求测试的参数 ? 接线图 ? 长度 ? 衰减 (Attenuation )/插入损耗(Insertion Loss ) ? 近端串扰 (NEXT ) ? 功率和近端串扰 (PS NEXT ) ? 等电平远端串扰 (ELFEXT ) ? 功率和等电平远端串扰 (PS ELFEXT ) ? 回波损耗 (Return Loss ) ? 传播延时 (Propergation Delay ) 链路定义:“永久链路” 链路端点Link 链路端点Link

?延时偏差(Delay Skew) 6.3.2 TIA/EIA-568-C.3光纤测试说明 光纤测试链路 ?测试项目 ◆连通性测试; ◆全程衰减及LC连接头衰减测试; ?测试光源和测试波长 ◆多模光缆使用LED光源,测量850nm和1300nm两种波长 ◆单模光纤使用激光光源,测量1310nm和1550nm两种波长。 6.4 测试仪器 FLUKE公司(世界三大测试仪器公司之一)生产的FLUKE DSP-4300或FLUKE DTX-1800(康普SYSTIMAX SCS系统指定的 测试仪器)作为本工程的测试仪器。 6.5 测试结果 若测试结果表明所有连接(包括光纤连接和双绞线连接)满足测试标准中的要求,可以确认工程合格。

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

综合布线系统的验收方案汇总

第 9章综合布线系统的验收方案 9.1 验收的依据和原则 9.2 验收的项目和内容 9.3 综合布线工程的验收 9.4 综合布线工程的鉴定 习题 9.1 验收的依据和原则 综合布线系统工程的验收规范已经颁布 , 验收依据主要参照中华人民共和国国家标准 GB/T50312— 2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》中描述的项目和测试过程进行 , 但具体综合布线系统工程的验收还应严格按下列原则和验收项目内容办理 : (1 综合布线系统工程应按《大楼通信综合布线系统第 1部分 :总规范》 (YD/T926.1— 1997 中规定的链路性能要求进行验收 . (2 工程竣工验收项目的内容和方法应按《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312— 2000 的规定执行 . (3 综合布线系统缆线链路的电气性能验收测试应按《综合布线系统电气特性通用测试方法》 (YD/T1013— 1999 中的规定办理 . (4 综合布线系统工程的验收除应符合上述规范外 , 还应符合我国现行的《本地网通信线路工程验收规范》 (YD5051— 1997 和《通信管道工程施工及验收技术规范八修订本》 (YDJ39— 1997 中相关的规定 . (5 在综合布线系统的施工和验收中 , 如遇到上述各种规范未包括的技术标准和技术要求 , 为了保证验收 , 可按有关设计规范和设计文件的要求办理 .

9.2 验收的项目和内容 9.2.1 设备安装 1. 设备机架 设备机架的安装应符合施工标准规定 , 以确保工程质量 : 检查设备机架的外观 , 规格 , 程式是否符合要求 ; 检查设备机架的安装 , 垂直和水平是否符合标准规定 ; 检查设备标牌 , 标志是否齐全 ; 各种附件安装齐全 , 所有螺丝紧固牢靠 , 无松动现象 ; 有切实有效的防震加固措施 , 保证设备安全可靠 ; 检查测试接地措施是否可靠 . 2. 信息插座 通信引出端的位置 , 数量以及安装质量均满足用户使用要求 : 检查其质量 , 规格是否符合要求 , 安装位置是否符合要求 ; 各种镙丝是否拧紧 ; 各种标志 , 标牌是否齐全 ; 屏蔽措施的安装是否符合要求 . 9.2.2 光缆和电缆的布放检查 1. 电缆桥架及槽道安装 槽道 (桥架等安装位置正确无误 , 附件齐全配套 ;

建筑物综合布线系统检测验收规范

建筑物综合布线系统检测验收规范 1. 范围 本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。 本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及 62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。 本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法 GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范 ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线 ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准 ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件 ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南 ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准 ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准 ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求 ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1. 综合布线系统 由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。 3.2. 工作区 用户使用终端设备的地方。 3.3. 工作区子系统 由终端设备到信息端口的连线组成。 3.4. 水平布线子系统 由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.5. 垂直布线子系统(干线子系统) 由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.6. 管理子系统 由交连、互连与I/O组成。 3.7. 设备间子系统

综合布线系统自检方案

综合布线系统自检方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下: 2.1.工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同 要求。 3.1.电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4.1.电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如 用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 5.1.电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出 100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 6.1.光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良 好。 7.1.综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数 据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1) 衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测

试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 2.1.缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、 6.0.3 条的规定,应对以下项目进行检测: 1 缆线的弯曲半径; 2 预埋线槽和暗管的敷设; 3 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5 对绞电缆芯线终接; 6 光纤连接损耗值。

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

综合布线系统测试方案

综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下:工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1) 衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3 条的规定,应对以下项目进行检测:

1 缆线的弯曲半径; 2 预埋线槽和暗管的敷设; 3 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5 对绞电缆芯线终接; 6 光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。 机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T 50312第4节的规定外,还应符合以下要求: 卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。 信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。 缆线终接应符合GB/T 50312中第6.0.1 条的规定。 各类跳线的终接应符合GB/T 50312中第6.0.4条的规定。 机柜、机架、配线架安装,除应符合GB/T 50312第4.0.1条的规定外,还应符合以下要求: 1 机柜不应直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每平方米不应大于2mm; 2 安装机架面板,架前应预留有800mm空间,机架背面离墙距离应大于600mm; 3 背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上,金属背板

综合布线验收标准

二、综合布线系统测试的项目 综合布线系统的测试可以分为三类:验证测试、鉴定测试和认证测试。对于测试仪器的选用基本上也是这三类,它们之间在功能上虽会有些重叠,但每类测试所使用的测试仪器各有其特定目的。 1、验证测试 验证测试是在施工过程中及验收之前,由施工者对所铺设的传输链路进行施工连通测试,测试重点检验传输链路连通性,发现问题及时处理和对施工后的链路参数进行预测,做到工程质量心中有数,以便验收顺利通过。例如每完成一个楼层后,对该水平线及信息插座进行测试。 验证测试仪器具有最基本的连通测试功能(如接线图测试),解决缆线连接是否正确,测试缆线及连接部件性能,包括开路、短路。有些测试仪器还有附加功能,测试缆线长度或对故障定位。验证测试仪器应在现场环境中随工使用,操作简便。 根据所使用的电缆测试仪(例如DSP40000)或用单端电缆测试仪(例如F620)进行随工测试及阶段施工情况测试,规范中指明了有基本链路和信道两种测试连接方法。 测试连接图可按基本链路测试连接方法连接,单端测试只连接测试仪主机,不需要接测试仪远端单元。 基本链路是指布线工程中固定链路部分,包括最长的90m水平电缆和在两端分别接有一个连接点。信道测试连接方式,用来测试端到端的链路,包括用户终端连接线在内的整体信道性能。 2、鉴定测试 鉴定测试仪不仅具有验证测试仪的那些功能,而且还要有所加强。鉴定测试仪最主要的一个能力就是判定被测试链路所能承载的网络信息量的大小。TIA-570-B标准中规定,链路鉴定通过测试链路来判定布线系统所能够支持的网络应用技术(例如100Base-Tx、火线等)。例如有两根链路但不知道它们的传输能力,链路A和链路B都通过了接线图验证测试;然而,鉴定测试会告诉您链路A最高只能支持10Base-T,链路B却能支持千兆以太网。鉴定测试仪能生成测试报告,可用于安装布线系统时文档备案和管理。这类测试仪有一个独特的能力就是可以诊断常见的可导致布线系统传输能力受限制的线缆故障,该功能远远超出了验证测试仪的基本连通性测试。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线工程验收标准

综合布线工程验收标准 总述 1总则 2环境检查 3器材及测试仪表工具检查 4设备安装检验 5缆线的敷设和保护方式检验 5·1缆线的敷设 5·2保护措施 6缆线终接 7工程电气测试 8管理系统验收 9工程验收 附录 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义 编辑本段1总则 1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低予本规范规定。 1·0.4在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 编辑本段2环境检查 2.0.1

工作区、电信间、设备间的检查 应包括下列内容: 1工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4电信间、设备间应提供220V带保护接地的单相电源插座。 5电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。 6电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。 2.0.2 建筑物进线间及入口设施的检查 应包括下列内容: 1引入管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求。2引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。 3管线入口部位的处理应符合设计要求,并应检查采取排水及防止气、水、虫等进入的措施。 4进线间的位置、面积、高度、照明、电源、接地、防火、防水等应符合设计要求。 2.0.3有关设施的安装方式应符合设计文件规定的抗震要求。 编辑本段3器材及测试仪表工具检查 3.0.1 器材检验 应符合下列要求: 1工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书,元出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。 2进口设备和材料应具有产地证明和商检证明。 3经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 4工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规 格、型号、等级上相符。 5备品、备件及各类文件资料应齐全。 3.0.2配 套型材、管材与铁件的检查 要求:

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自

详解家庭综合布线系统方案

家居装修布线先行详解家庭综合布线系统方案 现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V 左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图

综合布线系统质量验收标准

综合布线系统质量 验收标准

综合布线系统 1 一般规定 1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。 1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。 1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。 1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目

2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求,按 GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准;

综合布线系统调试方案

综合布线系统调试方案一、概述 综合布线作为电子信息集成系统的基础平台,为中国银行网络业务的高效运作,提供了充分的条件和优越的环境。 数据、 3个二 发卡机、 1个 3个二类、1个互联网信息点;LED屏预留1个二类信息点;大厅4个柱子各预留1个一类、2个二类信息点;洽谈室预留2组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;铁路公积金预留1组信息点, 1个一类、2个二类和1个互联网信息点。 2)二层:高柜区作为营业工位,每工位各预留2个一类、3个二类信息点,两个营业工位预留1个互联网信息点;连在一起的自助取款机等自助终端设备,每两台作为

一组,其中一台预留1个一类、1个二类信息点,另一台1个一类、2个二类信息点;独立安放的叫号机预留1个一类、2个二类信息点;独立安放的网银机预留1个一类、2个二类信息点;业务拓展团队、票据中心每工位预留1组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;理财室、洽谈室、小会议室各预留1组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;主席台预留2组信息点,南、北两侧墙面各预留1组信息点,主席台其中1组1个一类、2个二类和1个互二类、 1、模块面板的安装 根据色谱和标签安装好信息点的面板2

根据不机柜、配线架的排列顺序安装好数据配线架和语音配线架。 3、测试工具准备 FLUKE4300、对讲机准备。 4、点位测试 9、光纤测试工具准备 Grandway光发射仪、Hutong光接收机的准备。 10、光纤测试 对已熔接好的光纤进行测试。

11、网络设备安装 网络交换机的安装。 12、网络调试 根据网络服务器的设置IP号码的分配进行局域网和互联网的测试。 1 2、长度 楼层水平系统的通道(CHANNEL)长度是100米。仪器到少要有测试310米的能力,因为每箱线缆长度是305米。 3、衰减量 测试各连线两端间信号的损耗,包括:每个连接器的衰减量,构成通道的10米跳线及构成

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号

《综合布线系统》质量验收标准

《综合布线系统》质量验收标准

综合布线系统 1 一般规定 1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。 1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。 1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。 1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程

设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目 2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆

线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准; 3.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处的屏蔽罩必须以可靠的360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

全屏蔽系统综合布线方案书

全屏蔽综合布线系统方案书 一、工程规模及需求分析 1工程规模及概况 某单位综合办公楼是集通信、办公、科研为一体的多功能建筑。总建筑面积xxx平方米,由南至北分布的两个区域组成。 2系统设计范围 本方案为某单位综合办公楼提供综合布线系统,共计信息点xxx个,其中计算机数据点xxx个,电话数据点xxx个。 系统完成数据、语音、多媒体图象传输功能 3系统设计依据 ?国内外标准 ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准 CENELECEN50173用户建筑布线标准 CENELECEN50174用户建筑布线安装规范 CENELECEN50167/68/69 EIA/TIA568A,EIA/TIA568B TSB67 ?设计参考 某单位综合办公楼综合布线工程招标文件 某单位综合办公楼综合布线工程设计要求 相关图纸 4系统概述

综合布线系统的基本结构是星形的,按照国际标准ISO/IECIS11801规定, 综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、建筑物主干布线子系统、建 筑群主干布线子系统、设备间子系统及管理子系统等组成。综合布线系统的基 本结构如下图所示: 建筑群布线 主干布线 水平布线 综合布线系统示意图 其中: CD(CampusDistributor):建筑群配线架 BD(BuildingDistributor):建筑物配线架 FD(FloorDistributor):楼层配线架 TP(TransitionPoint):转接点 TO(TelecommunicationOutlet):信息插座 各个子系统的种类和数目决定于建筑物或建筑群的拓扑结构和规模大小。上 述的各级配线架是指逻辑配线架,例如,对于单体建筑,主配线架就是建筑物 配线架(BD),不需要建筑物之间的布线;如果一个建筑的规模非常大,可以把 它看作一个建筑群。

综合布线系统工程验收规范

中华人民共和国建设部公告第620 号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告 现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312-2007,自2007 年10 月1 日起实施。其中,第5.2.5 条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 同时废止。 1 总则 2 环境检查 3 器材及测试仪表工具检查 4 设备安装检验 5 缆线的敷设和保护方式检验 5.1 缆线的敷设 5.2 保护措施 6 缆线终接 7 工程电气测试 8 管理系统验收 9 工程验收 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义

附:条文说明 1 总则 1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3 综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低于本规范规定。 1.0.4 在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5 综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2 环境检查 2.0.1 工作区、电信间、设备间的检查应包括下列内容: 1 工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2 房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4 电信间、设备间应提供220V 带保护接地的单相电源插座。 5 电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。

相关文档
相关文档 最新文档