用2051制作用三菱PLC编辑软件编写程序自制PLC
嵌入式单片PLC简介
可用资源
输入:8点X0—X7
输出:8点Y0—Y7
程序空间:500步
中间继电器:128点M0—M127
时间继电器:16点T0—T1516位0.1秒定时器定时范围(0-65535)*0.1秒计数器:16点C0—C1516位增计数器计数范围(0-65535)
数据寄存器16点D0—D1516位无符号整数0-65535
编程注意:
块操作不能超过7个
堆栈操作不能超过7个
脉冲执行点数不能超过128点
用三菱编程软件编辑程序,选择PLC型号FX1N
下载上传程序选择全范围
设置密码无效
无监控功能
指令功能详解:
LD取常开XYMCTM8
LDI取常闭XYMCTM8 AND串联常开XYMCTM8 ANI串联常闭XYMCTM8 OR并联常开XYMCTM8 ORI并联常闭XYMCTM8 LDP取上升沿XYMCTM8 LDF取下降沿XYMCTM8 PLS上升沿脉冲YM
PLF下降沿脉冲YM
ANDP串联上升沿XYMCTM8 ANDF串联下降沿XYMCTM8 ORP并联上升沿XYMCTM8 ORF并联下降沿XYMCTM8 ORB块并联
ANB块串联
MPS入栈
MPR读栈
MPP出栈
ALT输出取反可用触点YM
ALTP脉冲执行输出取反可用触点YM
OUT 输出YMCT
SET 置位YM
RST 复位YMCT
LD>大于操作数可为KnX KnY KnM D C T
LD<小于操作数可为KnX KnY KnM D C T
LD=等于操作数可为KnX KnY KnM D C T
LD<>不等操作数可为KnX KnY KnM D C T LD>=大于等于操作数可为KnX KnY KnM D C T LD<=小于等于操作数可为KnX KnY KnM D C T AND>与大于操作数可为KnX KnY KnM D C T AND<与小于操作数可为KnX KnY KnM D C T AND=与等于操作数可为KnX KnY KnM D C T AND>=与大于等于操作数可为KnX KnY KnM D C T AND<=与小于等于操作数可为KnX KnY KnM D C T
AND<>与不等于操作数可为KnX KnY KnM D C T OR>或大于操作数可为KnX KnY KnM D C T OR<或小于操作数可为KnX KnY KnM D C T OR=或等于操作数可为KnX KnY KnM D C T OR<>或不等于操作数可为KnX KnY KnM D C T OR>=或大于等于操作数可为KnX KnY KnM D C T OR<=或小于等于操作数可为KnX KnY KnM D C T MOV n1 n2 传数n1 操作数可为KnX KnY KnM D C T n 2 操作数可为KnY KnM D C T
INC 加一操作数可为D C T
DEC减一操作数可为 D C T
NOP空操作
END程序结束指令
8289490@https://www.wendangku.net/doc/e111967280.html,