给水管材的种类2.1球墨给水铸铁管2.1.1使用场所主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。2.1.2球墨铸铁管分类(1)按口径分:DN40~DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40~250mm。(2)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、NⅡ型、SⅡ型)和法兰式。(3)法兰式的对接方式根据标准壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心" />
文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防管材的种类

消防管材的种类

消防管材的种类
消防管材的种类

2 消防onclick="g('给水管');">给水管材的种类

2.1 球墨给水铸铁管

2.1.1使用场所

主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。

2.1.2球墨铸铁管分类

(1)按口径分:DN40~DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40~250mm。

(2)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、NⅡ型、SⅡ型)和法兰式。

(3)法兰式的对接方式根据标准壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心铸造螺纹法兰管和整体铸造法兰管。

(4)其管材承压分别为PN10、PN16、PN25和PN40等级别。

2.1.3承插直管与连接方式允许压力

(1)承插直管允许压力见表1所示。

表1 承插直管允许压力

* 承插直管在最大允许工作压力与允许试验压力值下,工作会受管线其它部分低承受力的限制。

(2)承插直管及连接方式允许的工作压力应符合相关要求。其它要求详《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2003)。

2.2 低压流体输送焊接钢管

2.2.1分类

普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管。

2.2.2普通焊接钢管适用范围

(1)消火栓给水系统的埋地、架空管道。

(2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀前的埋地、架空管道。在报警阀前要求加设过滤器。(3)焊接钢管埋地应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。

2.2.3热浸镀锌焊接钢管适用范围

(1)消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的埋地、架空管道。

(2)埋地也应考虑防腐措施。

2.2.4焊接钢管、规格及最大工作压力

(1)普通焊接钢管与热浸镀锌焊接钢管按其壁厚分为普通钢管和加厚钢管。

(2)热浸镀锌焊接钢管规格为DN6~DN150。

(3)公称直径大于DN150的焊接钢管规格详《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2001)。(4)当大于DN150的焊接钢管需要防腐时,应进行镀锌加工。

(5)镀锌钢管及焊接钢管的最大工作压力见表2所示。

表2 镀锌钢管及焊接钢管的最大工作压力

* 温度≤200℃

2.3 无缝钢管

2.3.1 分类

(1)按生产工艺分:热轧、冷轧和无缝钢管。

(2)按其精度分为:普通和精细钢管(不绣钢管)。

(3)按材料分为:普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。

在消防给水系统中,输送流体用无缝钢管应用最广,有10号、11号、09Mn、V16Mn制造。

2.3.2无缝钢管适用范围

由于其有较好的承压能力,故输送流体用的无缝钢管常用于消防给水系统,作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。

2.3.3无缝钢管(普通钢管)的规格

(1)普通钢管标准化系列规格(外径)有DN10~DN610等21种。

(2)普通钢管非标准化系列规格(外径)有42种,系列以及壁厚分类详《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T17395-1998)。

(3)管材壁厚为0.25~65mm。

2.4 铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材

(1)这些管材不易锈蚀,水力性能好,适用于消防给水系统。

(2)目前国内经济实力有限,这些管材相对造价较高,在工程实践中应用较少。在部分地区项目中,已试验采用不锈钢管及复合型管材。

(3)较适合用于自动喷水灭火系统。

(4)该部分管材均已有国家产品标准。

2.5 塑料管材

(1)国外允许在部分场所采用CPVC与PB。

(2)CPVC、PB管质轻,安装方便,使用寿命长。

(3)但塑料管材热塑性较大,没有相关规程标准可执行。

(4)塑料管材对安装场所和安装型式有明确要求。

3 消防onclick="g('给水管');">给水管材的选用

3.1 室外消火栓给水系统(埋地应完善除锈防腐措施)

(1)当室外消防为生活、消防合用管道系统或低压消防给水系统时,可选用允许压力较低的承插直管的球墨给水铸铁管(滑入式、机械式),焊接钢管,内外壁热镀锌焊接钢管等(部分工程可尝试采用PE onclick="g('给水管');">给水管)。

(2)当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统时,当系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内可采用上述相同管材;当系统的工作压力较大时,应根据系统工作压力情况,分别采用法兰式球墨铸铁管、焊接钢管、内外热镀锌普通或加厚焊接钢管以及无缝钢管。

3.2 室内消火栓给水系统

(1)当室内消火栓给水系统的工作压力≤1.0MPa时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力≤1.2MPa),如多层建筑、高层建筑中的分区管网静压< 0.80MPa,可采用普通焊接钢管、内外热镀锌普通焊接钢管。

(2)当室内消火栓给水系统的工作压力在1.0~1.6MPa范围内时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力>1.2MPa),如系统压力较高的高层建筑泵房出水管,系统下部工作压力较高部位的管道以及主干管等,可采用加厚焊接钢管、热镀锌加厚焊接钢管和无缝钢管。

(3)当室内消火栓给水系统的工作压力<2.0MPa时,可采用普通和热镀锌无缝钢管。其最小壁厚应符合下列要求:

①当采用焊接、法兰连接或卡箍连接时:管径≤DN125,最小管壁序列号为SCH20(不小于5.0mm)钢管;管径为DN150,最小管壁厚为3.4mm;管径为DN200、DN250时,最小管壁厚为4.78mm。

②当采用螺纹连接时:管径< DN100,最小管壁序列号为SCH40(>5.5mm )钢管;管径≥DN100,最小管壁序列号为SCH30(螺纹连接要求管壁较厚,保证强度和耐压)。

3.3 自动喷水灭火系统

(1)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀以前的管道,架空时可采用普通和内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管;埋地时可采用球墨铸铁管或普通和内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管(措施和手册未明确的管材),但应采取下列措施:

①采用内壁不防腐的管材时,应在该管段末端设过滤器(含内壁未涂敷防腐材料的球墨铸铁管)。

②埋地的各种管道均应采取有效的防腐措施。

(2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀后的管道,可采用内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管以及铜管、不锈钢管以及符合国家或行业标准的涂覆其它防腐材料的管道。

(3)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀以前的管道,当系统工作压力<1.0~1.2MPa时,可采用球墨铸铁管(法兰式)、普通焊接钢管、热镀锌普通焊接钢管;当系统工作压力在1.0~1.6MPa之间时,可采用法兰式球墨铸铁管(PN16)、加厚焊接钢管、热镀锌加厚钢管、无缝钢管;当系统工作压力>1.6MPa 时,可采用法兰式球墨给水铸铁管(PN25),普通和热镀锌无缝钢管。应参照消火栓给水系统的允许压力使用,按连接方式与管径规格选用不同壁厚的钢管。

(4)自动喷水灭火系统在报警阀后的管道,由于规范限制配水管道的工作压力≤1.2MPa,按《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》和《自动喷水灭火系统设计手册》中的规定:内外壁镀锌的普通、加厚焊接钢管、内外壁镀锌的无缝钢管均可使用。实际上内外壁镀锌的普通焊接钢管已满足使用要求。

(5)由于《自动喷水系统灭火设计规范》(GB50084-2001)也规定了“轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa”,因此,在建筑面积不大的楼层各配水管压力≤0.4MPa,均可采用内外壁热镀锌的普通焊接钢管。

4 消防给水常用管材的连接

4.1 消防给水常用管材的连接方式(见表3所示)

表3 消防给水常用管材的连接方式

﹡焊接连接不适合于自动喷水灭火系统报警阀后管段。

4.2 消防给水常用管材连接的相关规定

4.2.1消火栓给水系统

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第4.1.3条:“管材≤100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层及外露螺纹部分应作为防腐处理;管径>100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌。”

4.2.2自动喷水灭火系统

(1)《自动喷水灭火设计规范》(GB50084-2001)第8.0.2条:“配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。当报警阀入口前管道采用内壁不防腐钢管时,应在该段管道的末端设立过滤器”;第8.0.3条:“系统管道的连接应采用沟槽式连接件(卡箍),或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接”;第8.0.4条:“系统直径≥100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度>8m的场所内,立管上应有法兰”。

(2)《自动喷水灭火施工及验收规范》〔GB50261-96(2003年版)〕第5.1.1条:“管网安装选用钢管时,其材质应符合GB/T8162及GB/T3091《低压流体输送镀锌钢管》的要求”;第5.1.3条:“管道安装采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;连接后均不得减小过水横断面面积”。条文解释“……本修订内容要求与原文规定有四点不同:一是取消了以管径大小的条件,采用不同连接方式的规定;二是取消了焊接连接方式;三是法兰连接方式,焊接法兰连接、焊接后必须重新镀锌或采用其它有效防锈蚀的措施,法兰连接推荐采用螺纹法兰;四是增加了沟槽式管接头连接方式。取消焊接,是因为焊接直接破坏了镀锌管的镀锌层,加速管道锈蚀;再者不少工程采用焊接,不能保证安装质量要求,隐患不少,为确保系统施工质量必须取消焊接连接方法……”。

4.3 消防给水常用管材的连接技术要点

4.3.1 一般要求

(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

4.3.2 沟槽式(卡箍)连接

(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。

(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。

4.3.3螺纹连接

(1)系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287~3289);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。

(2)钢管壁厚小于δ

(3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。

(4)管径>DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。

4.3.4焊接或法兰接头

(1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、对焊法兰和螺纹法兰等。法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。

(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB5036)。

5 结束语

当前随着发展的要求,各种新型的消防onclick="g('给水管');">给水管材和连接技术不断出现,并且在各种实际工程得到有效应用,这些都需要我们加以总结,使得各种消防onclick="g('给水管');">给水管材在各种消防系统应用中更加准确和经济。

参考文献

[1] 编写组,全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水),北京:中国计划出版社,2003

[2] 黄晓家、等,自动喷水灭火系统设计手册,中国建筑计划出版社,2002

[3] GB50084-2001,自动喷水灭火系统设计规范,北京:中国计划出版社,2001

[4] GB50402-2002,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范,北京:中国计划出版社,2002

[5] GB50261-96(2003年版),自动喷水灭火系统施工及验收规范,北京:中国计划出版社,2003

规格外径mm 壁厚mm

DN15 21.3 2.75

DN20 26.8 2.75

DN25 33.5 3.25

DN32 42.3 3.25

DN40 48.0 3.5

DN50 60.0 3.5

DN65 75.5 3.75

DN80 88.5 4.0

DN100 114.0 4.0

DN125 140.0 4.5

DN150 165.0 4.5

其中,壁厚的允许偏差量为+12%、-15% 具体应参照GB/T3091-93国家标准

常用灭火器的类型及适用范围

常用灭火器的类型及适用范围 一、类型: 酸碱式灭火器 药液成份: H2SO4 NaHCO3 适用范围:非油类及电器失火的一般火灾 注意事项 1、使用时倒置摇匀后,无灭火液喷出时应立即清理喷嘴,若不能排除应弃于远处,防止爆炸。 2、不宜用于精密仪器,贵重资料的灭火。 二、类型泡沫式灭火器 药液成份:Al2(SO43 NaHCO3 适用范围:油类失火 注意事项: 三、二氧化碳灭火器 液体CO2 电器、贵重仪器、资料失火、小范围的油类着火。 1、双手握在喷射口的橡胶部位,不要接触金属部分。 2、不得用于可燃性金属失火。 3、灭火后不伤物品、不留痕迹。 四、四氯化碳灭火器 液体CCl4 电器失火 1、有毒,注意使用时风向,要站在上风处。 2、不得用于K、Na和CS2、CaC2的着火。 3、灭火后不留痕迹。 五、干粉灭火器 粉末主要成份为Na2CO3等盐类物质,加入适量润滑剂,防潮剂。 油类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件记录和遇火燃烧等物品的初起火灾。 需分清干粉灭火器的不同类型,有针对性的使用。 六、1211灭火器 CF2ClBr 油类、有机溶剂、电器、精密仪器 属化学抑制灭火器、灭火效率高、绝缘、无污染、不留痕迹、但价格贵。 可根据检测样品性质、所用试剂属性、用电情况等进行灭火器的选择和分区布置,最好每个检测室均配有灭火器,达不到此要求,可在每个大区域摆放各种灭火器然后在墙上或其他地方注明每种灭火器使用方向及注意事项,以方便需要时使用、参考 非常用的有一两个即可,但要保证其状态良好。 首先分析下燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。因此可采用: 1.冷却灭火法这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 2.隔离灭火法隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移

消防设备维护保养技术规范

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求:消防维保一级资质。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

建筑给排水管材选择分析及建议

建筑给排水管材选择分析 由于目前市场上给排水管材种类繁多,如何选择能够快捷有效施工,并切合建设单位成本控制的给排水管材,需要我们系统地熟悉掌握其特性与适用要求,作出科学合理地选择。本文对建筑给排水管材的选择进行一些分析。 一、给水管材 (一)室外埋地给水管材 目前建筑工程上常用的室外埋地给水管材有柔性接口球墨铸铁给水管、镀锌钢管、PE 管、AGR管,其他如螺旋钢管、预应力混凝土管、玻璃钢夹砂管等在建筑配套工程中应用极少,在此不做讨论。 1. 给水球墨铸铁管 给水球墨铸铁管具有强度高,韧性大、密闭性能好、抗腐蚀能力强、耐久性好、安装施工方便等优点。 给水球墨铸铁管按接口方式不同分为K 型机械式柔性接口管和T型承插式柔性接口管。这种管材由于受配件品种数量少而影响推广应用的局面,现已基本缓解,有专门从事配件生产的大型厂家,供国内建设选用,目前,该管材是国内应用最多的建筑配套给水管材。 2.镀锌钢管 镀锌钢管曾经广泛应用于建筑配套给水工程中,但是由于其耐腐蚀性差,且卫生性差,国家建设部已经明确发文禁止生活用水使用镀锌钢管,但是在消防工程中仍有应用。 3.PE管 常用PE管有中密度MDPE型和高密度型HDPE之分。由于在给排水工程中高密度HDPE型管应用较多,通常用高密度HDPE型管代表PE管。其特点是连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度;低温抗冲击性好,冬季施工时,不会发生管子脆裂;抗应力开裂性好;耐化学腐蚀性好,卫生;耐老化,使用寿命长;耐磨性好;可挠性好,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用;水流阻力小;自重较小,搬运方便。

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点 一、阀门的选择及设置部位: ◆◆◆ (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 ◆◆◆ (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。 6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3个以上时设置。 7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 8、水箱的进、出水管、泄水管。 9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 ◆◆◆ (三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 ◆◆◆ (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀:

灭火器的分类及使用方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 灭火器的分类及使用方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5271-40 灭火器的分类及使用方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 灭火器适应火灾及使用方法(手提式) (一)泡沫灭火器适应火灾及使用方法 1、适用范围 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 2、使用方法 手提灭火器手柄,迅速奔赴火场。这时应注意不

得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。 3、注意事项 (手提式)泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措

消防设施设备日常维护保养与管理制度守则

精心整理消防设施、设备日常维护保养与管理制度 加强消防设施、设备日常的维护保养与管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、每一个消防栓都能确实有效的用于灭火,让每一消防设施、设备安全无故障运行,为第一时间扑灭初期火灾提供有力的保障。 制在 力表的指针应指示在绿色区域,如指针指示为红色区域应重新充装及驱动气体。 4、灭火器喷嘴不得有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换。 5、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。 三、灭火器的报废:

1、灭火器的报废年限,从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废。手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提式二氧化碳灭火器为12年。 2、灭火器的筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(锈蚀面积超过筒体面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废。 3、灭火器因部件故障无法修复的或在检修中无法达标的必须报废。 消防栓的日常维护与保养 室内消防栓主要部件分为:消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水阀等组成。 1、消火栓箱无变形、无锈蚀,箱门开启灵活;箱内洁净,无杂物、干燥,无水渍;玻璃无破损,消防标示完整、清晰。

2、消火栓的水带按要求以带状呈MMM形码放,齐整有序的垂挂于消火栓箱内;水带内外保持干燥,无水渍;水带无磨损,保障通畅无渗水现象。 3、消火栓的水枪应置于托架位置摆放,水枪无破损,抢嘴无堵塞。 4、消火栓的栓体无渗水、无锈蚀、无污渍污垢,水阀易转动。 5、水带、水枪、水阀保持连接状态,部件无挪用现象。 续约 疏散指示标志的日常维护与保养 1、体育馆、食堂、教学楼、办公楼的主要疏散路线应设置发光疏散指示标志。 2、疏散指示标志宜设置在安全出口的顶部和疏散走道及转角处,距地面高 度一米以下的墙面上。 3、走道上的疏散指示标志间距不宜大于20米。

给排水管材选择原则探析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ea11287129.html, 给排水管材选择原则探析 作者:杨丽高清云 来源:《环球市场》2017年第01期 摘要:建筑工程的给排水管材的选择是一项很重要的工作,对建筑给排水设计有重要的影响。管材的选择决定着整个建筑工程中给排水工程成败的关键所在,也是整个给排水工程的重要内容。为了提升建筑的实用性,要针对不同的建筑高度,选择适当的管材规格。本文对给排水工程中所用的管材选择原则以及几种给排水管材的优缺点进行了系列阐述。 关键词:给排水;管材;选取;原则 1、给排水管材的选择原则 1.1管材的价格 给排水管材最好的选择是采用性能又良好、价格既便宜、维修安装方便的管材。比如在同样性能的条件下,应选择使用价格便宜的管材,在价格相差不大或同等价格的条件下,应选择管材性能优越、卫生、便于维修安装的管材: 1.2管材的性能 对管内流动的流体有好的耐腐蚀性,并且在规定的使用压力和温度下具有足够的机械强度,是管道标准的选定首先要考虑的因素,此外管材材料和工程的成本也应该适当。 随着人民生活水平的提高和经济的发展,人们对家居环境提出了新的要求。这就要求现代家居必须具有较宽敞舒适的活动空间,管道理所当然要求暗埋敷设,具备明净亮丽的视觉观感,体现在居室的装修设计上,无论是居室的装饰上,还是在使用卫生上,都已不能满足现代家居要求。必须采用合适的新型管材来取代传统管材,才能跟上发展潮流美化现代家居,实现暗埋布置,同时确保管道在使用寿命长、使用性能良好的前提下。 同时,居室装修的水管材料质量非常关键,给排水管道材料一旦质量不好,很难处理,其危害较大,导致使用过程中渗水、漏水,水管漏水后常常将低层的墙体、天花、楼面装修损坏,且水流向低层的居室,同时漏水往往间接经济损失较大,虽然直接损失相对较小,但是需要凿开封闭水管的墙体材料,特别是暗装水管发生漏水后,修复后重新覆盖的墙体材料的色泽很难一致破坏室内装饰的效果。 2.3管材的安全卫生 随着社会生产力的进步和国民经济的发展,“安全”与“健康”是现代人最为重视的两大主题,人们关注的焦点也就成了水管的安全性以及饮用水的水质。金属管的四大致命弱点主要包

常见消防灭火器种类及使用方法汇总

常见消防灭火器种类及使用方法汇总 消防灭火器分布很广,无论是消防部门,还是普通的公共场所,都会配备许多的消防灭火器。然而见过消防灭火器的人很多,会使用的人却很少。这次小编简单为您介绍一下消防灭火器的分类和各自的使用方法。 消防灭火器 首先我们来说说消防灭火器的分类,消防灭火器可以按三个标准进行分类: 第一种是按照消防灭火器的移动方式进行划分的,可以分为手提式灭火器和推车式灭火器; 第二种是按照灭火的动力进行划分的,可以分为化学反应式灭火器、储压式灭火器以及储瓶式灭火器; 最后一种是按照灭火剂进行划分的,可以分为干粉灭火器、泡沫灭火器以及二氧化碳灭火器等。 第一:干粉灭火器的使用方法 1.右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器。 2.右手提着灭火器到现场。 3.除掉铅封。 4.拔掉保险销。 5.左手握着喷管,右手提着压把。 6.在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射千粉覆盖整个燃烧区。 第二:泡沫灭火器的使用方法 1.右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器。 2.右手提着灭火器到现场。 3.右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘。

4.把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴。 5.右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭。 6.灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。 第三:二氧化碳灭火器的使用方法 1.用右手握着压把。 2.用右手提着灭火器到现场。 3.除掉铅封。 4.拔掉保险销。 5.站在距火源两米的地方,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把。 6.对着火源根部喷射,并不断推前,直至把火焰扑灭。 第四:推车式干粉灭火器使用方法 1.把干粉车拉或推到现场。 2.右手抓着喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直,不能弯折或打圈。 3.除掉铅封,拔出保险销。 4.用手掌使劲按下供气阀门。 5.左手持喷粉枪管托,右手把持枪把,用手指扣动喷粉开关,对准火焰喷射,不断靠前左右摆动喷粉枪,把干粉笼罩在燃烧区,直至把火扑灭为止。

消防设施设备日常维护保养与管理制度

消防设施、设备日常维护保养与管理制度 加强消防设施、设备日常的维护保养与管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、每一个消防栓都能确实有效的用于灭火,让每一消防设施、设备安全无故障运行,为第一时间扑灭初期火灾提供有力的保障。 学校消防设施、设备主要有灭火器、消防栓、应急照明灯、紧急疏散指示牌、逃生出口、消防通道等 灭火器的日常维护与保养 灭火器主要部件分为:筒体、手提压把、保险销、瓶压压力表、喷嘴等。 一、灭火器的运输与存放:灭火器在运输与存放过程中,严禁倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。灭火器的存放环境应保持干燥通风,温度控制在-10-45℃范围内。 二、灭火器的维护: 1、灭火器应按需配备,固定位置,固定职能,严禁挪用。 2、灭火器保险销应保持出厂时状态,插在压把中,保险销的铅封(胶条)应完好无损,无铅封或人为拆除应予以检修、更换。 3、灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应进行更换。压力表的指针应指示在绿色区域,如指针指示为红色区域应重新充装及驱动气体。 4、灭火器喷嘴不得有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换。 5、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。 三、灭火器的报废: 1、灭火器的报废年限,从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废。手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提式二氧化碳灭火器为12年。 2、灭火器的筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(锈蚀面积超过筒体面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废。 3、灭火器因部件故障无法修复的或在检修中无法达标的必须报废。 四、灭火器的检修: 1、每年7月中旬,应在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试; 2、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查; 3、灭火器一经启封使用,必须经检修维护后方可再次使用。 4、送检或送修的灭火器,筒体上必须有消防监督部门认可的标记,并注明了维修单位名称及维修日期。 五、灭火器启封使用后或需要维修、检修等,应及时送校总务处消防办公室由总务处送检,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体等。 六、灭火器的使用方法:三字诀,拔(销子)、握(管子)、压(把子)。 消防栓的日常维护与保养 室内消防栓主要部件分为:消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水阀等组成。 1、消火栓箱无变形、无锈蚀,箱门开启灵活;箱内洁净,无杂物、干燥,无水渍;玻璃无破损,消防标示完整、清晰。

给排水管材选用及接法

一、消防给水管材及接法 1.管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的 管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 2.采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详 技术措施P274。 3.热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管、和无缝钢管, 当系统压力小于等于1.0MPA时,可采用热浸镀锌焊接钢管;当系统压力在 1.0-1.6间时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6时应采用热浸镀锌无缝钢管。 4.当喷头为60度锥管螺纹时(NT),宜采用热浸镀锌无缝 钢管。 5.管道接口:卡箍连接、螺纹连接、法兰和焊接。系统管道 的连接镀锌钢管应采用槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。系统中管径DN小于等于80时,采用螺纹连接,管径DN 大于80时,可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小,便于维修,是目前最佳的连接方式。 二、建筑物内排水管道管材及接法

1.建筑物内排水管道管材应采用建筑排水塑料管及管件或 柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。 2.环境温度可能出现0度以下的场所应采用金属排水管;连 续或经常排水温度大于40度或瞬时排水温度大于80度的排水管道,如公共浴室、旅馆等有热水供应系统的卫生间生活废水排水管道系统、高温排水设备的排水管道系统、公共建筑厨房及灶台等有热水排出的排水横支管及横干管等,应采用金属排水管或耐热塑料排水管。 3.压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或涂塑复合钢 管。 4.对建筑标准要求较高的建筑、要求环境安静的场所,当普 通塑料排水管道的水流噪声不能满足噪声控制要求时,应采取相应空气隔声或结构隔声措施,如选用特制的消声管材及管件、采用隔声效果好的墙体(实体墙、夹层轻质墙、有泡沫塑料填充的隔声墙等)、管道支架设橡胶衬垫、穿越楼板处管道外壁包缠消音绝缘材料、设置器具通气管等。 5.排放带酸、碱性废水的实验楼、教学楼或医院等选用塑料 排水管材时,应注意废水的酸碱、化学成分对塑料管材质和接口材料的侵蚀。 6.建筑高度超过100M的高层建筑内,排水管应采用柔性接 口机制排水铸铁管及其管件。

关于灭火器的种类及使用方法和注意事项

关于灭火器的种类及使用方法和注意事项我行灭火器主要有两种:进行着重介绍一下 一、手提式干粉灭火器 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成细微固体粉末组成。灭火原理 添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC 干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 适用范围 干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等

添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 使用方法及注意事项 干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 磷酸铵盐干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器还可扑救固体类物质的初起火灾,但都不能扑救金属燃烧火灾。灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,

消防设施的日常使用及维护

消防设施日常使用与 维护保养 2014年04月

消防设施的日常使用 与维护保养 1 消防控制室 1.1 消防控制室设备的组成 消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成: 火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装置;火灾应急广播的控制装置;火灾报警装置的控制装置;其他控制装置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,主要包括下面各系统的控制:消火栓系统;自动喷水灭火系统;有管网气体灭火系统;防排烟系统;消防联动控制设备;消防通讯设备。 2 火灾自动报警系统 火灾自动报警的程序是:当烟、温度、光、其他浓度等火场参数达到一定的值时,火灾探测器动作,该信号经过火灾报警控制器,发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,消防值班人员做出反应进行相应的处理。 2.1 火灾自动报警系统的控制功能: ①供电功能;②火灾记忆功能;③消声后再声响功能;④输出控制功能;⑤监控传输线路故障报警功能;⑥主、备电源监控切换功能;⑦火警优先功能;⑧手动检查功能。 记时:用以记录火灾探测器发来的第一个火灾报警信号的时间,即火灾发生的时间,以便参考; 打印:一般采用微型打印机将火灾或故障发生的时间、部位、性质及时做好文字记录,以便参考; 电话:当火灾报警控制器接收火灾信号后,能接专用电话线路,以便及时通讯联络核查确认火警真伪,并及时向消防部门报告,以能尽快组织扑救火灾的力量,采取各种有效措施,减少火灾损失; 事故广播:发生火灾时,用以指挥人员疏散和扑救工作。 2.2 火灾自动报警系统常用辅助设备 手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮是一种向火灾报警控制器发出火灾报警信号的手动装置。它主要设置于建筑物的走廊、楼梯、走道等人员易于抵达的场所。 声光报警器。接到火灾报警信息后能发出声音设备,大都安装于建筑物的公共空间部位,如走廊、大厅等。 2.3 火灾自动报警设备的按键操作 复位键:将火灾报警控制器当前状态下各种报警信息清除,使控制器回到初始工作状态下;自检键:检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态;消声键:对控制器的火警声和故障报警声作暂时的消除处理。当其他未报警部位的火灾探测器动作时,控制器会再次发出火灾报警信号;手动报警按钮的使用与复位:手动报警按钮按其结构不同有两种使用方法:一种是用小锤击碎手动按

如何选择给排水管材

如何选择给排水管材 排水管材和给水管材目前已经很有很种类,那么究竟选何种材料,要综合分析、比较确定,以确定最适合自己工程的管材。 一、室外排水管材 (1)混凝土管。这是已经被使用了几十的管材。实践证明,在城镇,这种管材缺点较多:1)管材的密封性能不好,接口易渗水,造成污水外漏,造成污染。2)管材的抗剪切性能差,特别在城市人多车多,排水管道设在道路两侧,用不了几年管子就破裂了,特别是在埋深小于1.0m的城市主干道的两侧,这种现象很普遍。 (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管。这是上世纪90年代才开始使用的管材,管材的防腐性能、接口的密封性性能都不错,施工简便,造价较低,这种管材的力学性能不太好、抗压性能一般,用作排水管材只能用在支管路、少车辆的地方。 (3)埋地排污用硬聚氯乙烯(PVC-U)管,是专门用作埋地排污用的管材。综合性能仅次于聚乙烯双壁波纹管。 (4)聚乙烯HDPE双壁波纹管。这是近几年投入使用的新型管材。具有密封性能好,抗压性能较好,耐腐蚀性能好等多种优点,也是目前重点推广使用的管材。 (5)HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。具有普通塑料管材的耐腐蚀性、内壁光滑、流动阻力小以外,同时和传统排水管相比,具有密封可靠、使用寿命长、柔韧抗震、重量轻、施工方便快捷等优点,连接方便,无渗漏;耐腐蚀,使用寿命可达50年,是有广阔推广前景的新型化学建材,适用于介质长期温度不大于45℃的雨水、污水、废水排放系统等排水管道工程。 二、室外给水管材 (1)钢筋混凝土管。这类管材耐腐蚀、比较泼辣,但施工、安装不便。 (2)灰铸铁管。这类管材的耐腐蚀性能较好,但比较脆,承压能力不高。 (3)钢管。有螺旋缝钢管和无缝钢管两种,这类管材承压能力较高,管材的力学性能较好,也好连接、施工,但耐腐蚀性能差。 (4)球墨铸铁给水管,管材的强度、刚度都很好,管材的耐腐蚀性能好,管子的施工、安装难度也不大,只是价格较高。 (5)硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管,管材轻便,好施工,节约能源,耐腐蚀性能好,管材的力学性能与钢管、球墨铸铁管相比差,管子的抗剪切、抗推拉性能差。 (6)给谁聚乙烯(PE)管,一种新型环保建材,管材的抗推拉、抗剪切性能、耐腐蚀性能都很好。但此管不耐高压。PE100给水管的最大工作压力为1.6MPa。这是目前国家大力提倡和推广使用的管材。这种管材有致命缺点:阻燃性差(保管存放要严加防火)、易老化(此管严禁明敷设)。 (7)钢丝网骨架PE聚乙烯复合管。它既保留了钢管优良的承压性能,又保留了塑料管良好的卫生性能以及易于敷设、技术可靠、使用寿命长等特点。不仅适用于市政和建筑的给排水、消防和气体输送,而且可以大量运用于化工、石油、医药等工业介质输送。 三、建筑内排水管道 建筑内排水道经过几十年的实践证明:硬聚氯乙烯PVC-U排水管和柔性接口排水铸铁管是比较受欢迎的排水管材。 以上把目前我国现行所用的各类给排水管材作了介绍,您在使用时务必根据当地的情况,根据工程性质,根据施工人员的技术力量和经济状况做出综合比较、分析才能做出更合理的决策。 四、建筑内给水管道

灭火器的种类和用途

灭火器的种类和用途 灭火器的种类很多,其用途也分很多种,盲目的选择灭火器有时候非但不能灭火,还可能起到反作用,下面就介绍我们厂子几种常用灭火器: 火灾按燃烧的对象分为: A类火灾。普通固体可燃物燃烧而引起的火灾; B类火灾。油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾; C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾; D类火灾。可燃金属燃烧引起的火灾。 能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧中止的物质为灭火剂。按平时存在的形态,灭火剂可以分为3大类,即液体灭火剂、气体灭火剂和固体灭火剂。 液体灭火剂主要有: 1、水及水添加剂,主要适用于扑灭A类火灾。 2、泡沫灭火剂,这类灭火剂由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂与其他添加剂的水溶液组成,以浓缩的形式存在。它通过专用的设备与水混合、稀释后再与空气混合成无数气泡,最后以泡沫的形式灭火。扑灭油类火灾。 3、7150灭火剂,是特种灭火剂,适用于扑救口类火灾。其主要成分为偏硼酸三甲酯。

气体灭火剂主要有: 1、不燃性气体,主要有二氧化碳、氮气等以及其他惰性气体。 2、卤代烷灭火剂,它们由低级的烷径如甲烷分子中的氢被卤族原子如氟、氯、澳等取代得到的产物。 气体灭火剂是以气态或液态形式贮存,而以气体形式灭火,它们可以用于A、凡C类火灾和带电设备火灾的扑救。 固体灭火剂的标准状态下是固态,是一些固体粉沫的混合物,它有三种类型。 1、干粉灭火剂,它是由微细而干燥的无机盐粉沫和添加剂组成 2、干粉火剂,它是一种粉沫状固体混合物,其粉粒大于干粉灭火剂粉粒,主要用于扑救金属火灾,是一种专用灭火剂。 3、烟雾灭火剂,是一种专用灭火剂,适用于重质石油产品火灾。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式; 按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式: 按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 不同类型灭火器之间的相容性 不相容的灭火器 不同类型灭火器所充装的灭火剂不同,在灭火时,不同的灭火剂可能会发生反应,导致不利于灭火的反作用。因此选用两种或两种以上类型的灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

消防设施、设备日常维护保养与管理制度流程

精心整理 消防设施、设备日常维护保养与管理制度 加强消防设施、设备日常的维护保养与管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、每一个消防栓都能确实有效的用于灭火,让每一消防设施、设备安全无故障运行,为第一时间扑灭初期火灾提供有力的保障。 学校消防设施、设备主要有灭火器、消防栓、应急照明灯、紧急疏散指示牌、逃生出口、消防通道等 灭火器的日常维护与保养 灭火器主要部件分为:筒体、手提压把、保险销、瓶压压力表、喷嘴等。 12345 1式)为8231234期。 六、灭火器的使用方法:三字诀,拔(销子)、握(管子)、压(把子)。 消防栓的日常维护与保养 室内消防栓主要部件分为:消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水阀等组成。 1、消火栓箱无变形、无锈蚀,箱门开启灵活;箱内洁净,无杂物、干燥,无水渍;玻璃无破损,消防标示完整、清晰。 2、消火栓的水带按要求以带状呈MMM 形码放,齐整有序的垂挂于消火栓箱内;水带内外保持干燥,无水渍;水带无磨损,保障通畅无渗水现象。 3、消火栓的水枪应置于托架位置摆放,水枪无破损,抢嘴无堵塞。 4、消火栓的栓体无渗水、无锈蚀、无污渍污垢,水阀易转动。 5、水带、水枪、水阀保持连接状态,部件无挪用现象。

精心整理 6、灭火完毕后,应关闭阀门,将水带冲洗干净,置于阴凉干燥处凉干后,按原水带安置方式置于栓箱内。 7、室内消火栓的使用方法:一开箱门、二接阀门、三拿水枪、四拉水带、五开阀门。 消防应急灯的日常维护与保养 1、应急灯的外表应保持洁净,无变形、变色烧焦发热现象,主电指示灯常亮,故障灯应灭。 2、保证应急灯的主电电压正常,保持在规定范围内(190V ~242V )。 3、应定期给应急灯充放电。每三个月进行一次放电操作,每次放电时间持续约120分钟(具体操作及放电时间以产品使用说明书为准)。 4、放电操作时应跟踪管理,每45分钟观察一次,并做好充、放电记录。 5、放电时间小于45分钟,应报修,进行电池更换; 6、应急灯正常使用期限为3年。 12341245

给排水,室外给排水管材对比及选用(排水篇)

给排水的管道种类很多,一种分法是按管道安装位置来分,分为室内管道、室外管道;一种是按管道的材料来分,分塑料管、金属管、复合管等。 这两天做给排水外线,需要选用室外给排水的管材,发现管材有很多选择,优缺点各异,现在终于腾出时间整理汇总一下。 室外给排水管道有:给水管、污水管、雨水管、消火栓管、喷淋管等,下面来分别介绍它们的种类及其优缺点吧! 室外排水管道: 管材: 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 硬聚氯乙烯管材有平壁管、加筋管、双壁波纹管三种: 硬聚氯乙烯平壁管具有较高的抗内压能力,由于管壁为实壁结构,同样等级的环刚度,其材料用量最高,常用于DN <200mm的建筑小区排水工程; 硬聚氯乙烯加筋管为管外壁经环形肋加强的异型结构壁管材,管材具有较好的抗冲击性能和抵抗外部荷载的能力,同样等级的环刚度,材料用量比平壁管要省; 硬聚氯乙烯双壁波纹管的管外壁为梯形或弧形波纹状肋,内外壁波纹间为中空的异型结构壁管材,由于管壁结构合理,同样等级的环刚度,材料用量更省; 由于硬聚氯乙烯管材低温抗冲击性能较差,使其在北方寒冷季节的施工受到一定的限制,埋设管道应位于冰冻线深度以下。

PVC-U双壁波纹管常用尺寸表 聚乙烯(PE) 管材 聚乙烯管材的韧性好,低温抗冲击性能佳,但管材的弯曲强度和弯曲模量较小,故制作相同管径、同等环刚度的管材,其材料用量较多,聚乙烯管材有两种类型,一类是用挤出工艺生产的,另一类是用缠绕工艺生产的; 聚乙烯钢塑复合缠绕管由于外壁采用钢肋增强管壁结构,两种材料的性能得到更好的发挥,同样等级的环刚度,聚乙烯原材料用量较省,聚乙烯钢塑复合缠绕管的最大管径可达3000mm; 聚乙烯双平壁钢塑复合管是在内外两层聚乙烯之间采用钢肋增强的管壁结构,聚乙烯双平壁钢塑复合管的最大管径可达3000mm。 聚乙烯双壁波纹管常用尺寸表 接口形式 埋地塑料排水管道的接口连接形式分为承插式、熔接式、粘接式和机械式四种。 承插式连接、橡胶圈密封属柔性连接,接口施工安装方便、密封性能好;管接口允许的偏转角度大,对地基的不均匀沉降适应性好;由于管道连接处存在一定的孔障,能消除施工期间由于温差作用导致的管道伸缩变形的影响; 熔接式连接有电熔连接、热熔连接和焊接连接三种连接方式:

消防设备维护及管理措施

消防管理措施 施工现场消防管理 第一节施工现场基本要求 一.基本要求 1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。 2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火手续。3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。必须支搭时,须经消防监督机关批准。 5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。 6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。特殊情况需要住人的,要报经上级机关批准并与建设单位签定协议,明确管理责任。 7.施工现场严禁吸烟。必要时设有防火措施的吸烟室。 8.施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。 9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。 10.施工工程始末要坚持防火安全交底制度。特别进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 11.现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,就采取相应防火措施,适当减少防火距离,这种做法要征求当地消防部门的意见。另外,还要在防火间距中不准堆放易燃物。各类建筑设施、材料防火间距如表: 各类建筑设施、材料的防火间距表(m) 建筑物临建设施非易燃库、站易燃库站固定明火处木料堆废料易燃杂料 建筑物~ 20 15 20 15 20 30 临建设施 20 5 6 20 15 15 30 非易燃库、站 15 6 6 15 15 10 20 易燃库站 20 20 15 20 25 20 30 固定明火处 25 15 15 25 ~ 25 30 木料堆 20 15 10 20 25 ~ 30 废料、易燃杂料 30 30 20 30 30 30 ~ 12.现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5米。禁止占用场内通道堆放材料。 13.现场应设消防水管网,配备消防栓。进水干管直径不小于100㎜。较大工程要分区设置消防栓;高度超过24米的工程,应设置消防竖管,管径不得小于65㎜,并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口,配备水带。消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高最远点。施工现场消防栓处日夜要设明显标志,配备足够水带,周围3米内,不准存放任何物品。消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵专用配电线路,应引自施工现场总断路器的

消防设备操作与维护规程

消防设备操作与维护规程 ●适用范围:本规程适用于消防设备 1 消防栓操作 1.1消防栓的使用 1.1.1 用扳手按逆时针方向旋转打开阀门,排水口自动关闭,按逆时针方向旋转关闭阀门,排水口自行打开排除积水。 1.1.2 G4``是进出两用水口,当使用出水口时,把两个G21/2``水口封闭,使用G21/2``出水口时,把G4``出水口封闭。 1.2消防栓维护规范 1.2.1每月或重大节日前,应进行一次全面检查。 1.2.2检查时要放尽管道内锈水,疏通放水阀,排除积水,清除消防栓上沉积的灰尘和污渍,在消防栓轴心上加上润滑油,大小出口上加上黄油,并根据外表保护需要进行油漆。 1.2.3消防栓周围30m内严禁堆物,15m内严禁停车,严禁设栏、设广告而围堵消防栓,不能影响消防栓正常使用,不得擅自挪作他用。 1.2.4消防栓安装必须符合有关要求。 1.2.5消防栓上所有部件必须保持良好,平时应做到无漏水、无锈蚀、开启方便、操作灵活。 2 干粉灭火器的使用维护要求 适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、

气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。 2.1使用方法: 2.1.1.灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。 2.1.2.操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 2.1. 3.干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。 2.1.4.如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联

企业消防设施器材维护管理制度

企业消防设施、器材维护管理制度 一、消防器材是指灭火器、干沙箱、防毒面具等器材。消防设施是指建筑物内的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水幕系统、防火门、防火卷帘、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警铃等固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。 二、消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器,要求全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。 三、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时,需经消防管理部门许可。 四、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 五、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。 六、按有关规范配备消防器材和消防设施。

七、由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检,按照消防器材和消防设施的性能要求,每日、每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

八、消防设施的维护管理: 8.1、火灾自动报警系统的定期检查 1、每日检查 每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。检查方法:有自检、巡检功能,可通过搬动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。 2、季度试验和检查 每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查 (一)、按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。 (二)、检验火灾自动报警装置的声、光显示是否正常。在实际操

相关文档