文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 永大日立NTVF门机调试说明

永大日立NTVF门机调试说明

永大日立NTVF
变频门机的安装调试说明
一、电气部分
1、安装接线说明:
(1)、将电机连接线接入到FB-DMC 板编号为(MOTOR)的连接头;
(2)、将Encoder 连接线接入FB-DMC 板编号为(ENCODER)的连接头;
2、安装后按以下顺序对门机做行程测定;
(1)、将轿顶上的停止开关转到STOP 状态;
(2)、门机FB-DMC 板的DIP1 转到ON
(3)、门机FB-DMC 板按MODE,直到显示OC,按SET 键做行程测定;
(4)、门机FB-DMC 板的DIP1 转到OFF
(5)、STOP 开关恢复。
3、DIP 开关的功能简介
DIP Switch OFF ON 备注
DIP-1 显示编码位置数MODE 功能设定
DIP-2 默认数据恢复必须和DIP1 同时ON
DIP-3 开门时电机逆转开门时电机顺转面向马达
DIP-4 显示ADC Converter 的值16 进制
DIP-5
断电、送电后,不理会关门
信号,直接送出ORS 信号
DIP-6 高力矩
DIP-7 保留保留
DIP-8 清除故障代码必须和DIP1 同时ON
4、MODE 功能操作说明:
MODE 键:顺序选择MODE
+键:DATE 加一
-键:DATE 减一
SET 键:写入设定值
步骤:
(1)将DIP1 转换为ON,使MODE 设定允许;
(2)依次按MODE 键,选择所要调整的项目(MODE 的功能表见下面);
(3)按+、-按键调整设定值
(4)按SET 键,将数据写入;所有的MODE 都是以SET 键做结束,如果不按SET 键,错误的值不会生效。
(5)将DIP1 转换为OFF,使MODE 设定关闭;
5、MODE 功能表:
MODE DIS 显示设定范围说明备注
01 1-30 10-40 ORS 动作触发之灵敏度设定设定值越大,灵敏度越迟钝
02 2-6A 19-70 DMS37 输出位置到CLS 的距离
约{6A}*1.422=150.7 毫米,6A 为16 进制
03 3-15 09-40 开门最高频率设定
04 4-0F 09-40 关门最高频率设定所显示数字转换成16 进制后除以2,就是对应的频率值。
05 5-2B 00-80
关门到位收到关门信号后门机的维持电压调整
电梯在运转中MPU下关门指令确保门维持关闭状态下的电压
06 6-44 20-A0
开门到位后电机克服自闭力的维持电压调整
当机构无法在开门到位后克服自闭力将门停在OLS 的保留功能。
07 7-6C 20-A0 开门减速点设定设定值表示方法同MODE2
08 8-54 20-A0 关门减速点设定设定值表示方法同MODE2
09 9-05 01-0C CLS 位置设定设定值表示方法同MODE2
0A A-05 01-0C OLS 位置设定设定值表示方法同MODE2
0B b-00 01-04 恢复出厂默认值
01=中等速度
02=稍快门速
03=稍慢门速
04 为保留
0C c-do 无 门机行程自学习需要完整的走完一次开门、关门
0D D-- 无 重置
6、FB-DMC PCB 板的说明:
CUT:门止指示灯
CL:关门指令指示灯
OP:开门指令指示灯
ENCODER:旋转编码器连接线
O.C.P:马达过电流指示灯
CLS:关门到位指示灯
OLS:开门到位指示灯
DMS37:双SHOE 时,短接移动SHOE 的开关信号指示灯
ORS:电

梯门受阻反转信号指示灯
MOTOR:电机接线端

相关文档