第七章绝缘电阻表与接地电阻测试仪

模块1:绝缘电阻表的结构和测量原理(TYBZ01107001)

【模块描述】本模块包含绝缘电阻表的结构和测量原理。通过结构介绍和原理讲解,掌握绝缘电阻表的分类、模拟和数字绝缘电阻表的结构和测量原理。

【正文】

绝缘电阻表的检定是强制检定项目。绝缘电阻表实际使用相当广泛,并直接关系到电气设备的正常运行和工作人员的人身安全。

一、绝缘电阻表分类:

1.按结构原理分:

(1) 手摇式兆欧表:测试电压有100V~2500V,量程上限达2500MΩ,应用广泛。但操

作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。

(2)数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字

式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V以上有了10000V,甚至15000V,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100TΩ以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。

二、指针式兆欧表的结构及工作原理

1.指针式兆欧表的结构

指针式兆欧表是由一台手摇直流发电机和电磁式比率表组成。

指针式兆欧表的测量机构是电磁式比率表,由磁路、电路、指针等部分组成。磁路部分由永久磁铁、极掌、圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈构成。可动线圈成丁字形交叉放置,且共同固定在转动轴上。当通入电流后,两个动圈内部的电流方向相反。

手摇直流发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。发电机的容量很小,但能产生较高的电压。常见的电压等级有100V、250V、500V、

1000V、2500V等。发电机发出的电压越高,测量绝缘电阻值的范围越大。2.指针式兆欧表的工作原理

电路部分有两个可动的线圈。可动线圈2通过限流电阻,与发电机串联;被测绝缘电阻X

R与可动线圈1及发电机相串联。当线圈通电时,可动线圈1的电流1I和气隙磁场相互作用,产生转动力矩1

M,可动线圈2的电流2I与气隙磁场相互作用,产生转动力矩2

M

M为转动力矩,2

M。但它们方向相反,其中1

则为反作用力矩。指针的偏转角只决定于两只可动线圈电流的比值,和其他因素无关。被测绝缘电阻X

R不同时,1I则不同,而2I基本不变,因此指针有不同的偏转角。

由于这种仪表的结构中没有产生反作用力矩的游丝,所以,在使用之前仪表的指针可随意停在标尺的任意位置上。

手摇发电机发出电压的高低,随手摇速度快慢而异。手摇发电机发出的电压不稳定,但是,由于指针偏转角决定于两个可动线圈电流的比值,故指针不会因手摇速度不同而停留在不同的位置,指示不同的X R 值。这是因为手摇速度慢时,1I 减小,2I 也同时按比例减小,始终保持电流的比值不变,这样指针偏转角也就保持一定。

三、数字式绝缘电阻表的工作原理

数字式绝缘电阻表利用电子电路,采用DC/DC 变换技术,产生直流高压电源,施加在被试品上,采用电流电压法测量原理,采集流经试品的电流,进行分析处理,再变换成相应的绝缘电阻值,由模拟式指针表头或数字表显示。数字式绝缘电阻表的测量原理见图TYBZ01107001-1。

R x

R

R E R 图TYBZ01107001-1 数字绝缘电阻表原理图

图中Rx 为等效试品的绝缘电阻;Ro 为采样电阻,Rm 为用作限流和滤波的附加电阻; 两者组成采样电路;Es 表示高压测试电源电势,Ri 为其等效内阻。

测试电源输出正端接E ,负端接G ,测量采样电阻串接于G 、L 之间,L 端钮输出负高压,G 的电位接近于负高压。

随着科学技术的发展,计算机技术的普及,数字式绝缘电阻表与以往的指针式兆欧表有了很大的不同,一块表有两个或两个以上的输出电压、有二个以上的输出短路电流,可以根据不同的试品对电流和电压进行相应的调整,可以显示时间、绝缘电阻值,对吸收比和极化指数进行计算后显示,对上述数据可以在机器内进行记录存储。同时这些参数还可以通过RS232或USB 接口输出到计算机进行处理和保存。数字式绝缘电阻表还有放电回路,能自动对被试品放电,不怕被试品电流反击。数字式绝缘电阻表的原理框图见图TYBZ01107001-2。

L

G

图TYBZ01107001-2 数字式绝缘电阻表的原理框图

从图中可知,数字式绝缘电阻表的工作过程为:经按键操作,启动直流高压源给被测试品供电,通过电阻分压器取得电压取样信号,通过与试品串联的电流取样电阻得到电流信号,电流和电压信号经信号处理,通过A/D转换装置送入微处理器进行数据处理,并将处理结果传送给显示屏显示,完成整个测量过程。

【思考与练习】

1.为什么指针式兆欧表使用前指针会停留在标尺的任意位置上。

2.画出数字式绝缘电阻表的测量原理图。

3.简述数字式绝缘电阻表的工作过程。

变压器绝缘电阻地测量

测量变压器绝缘电阻 教学目的: 通过学习与实训,能熟练掌握兆欧表的性能和测试方法,能正确地进行变压器绝缘电阻测量及测量结果的分析判断。 教学内容: 一、兆欧表的应用 1、兆欧表的构造和性能介绍 2、兆欧表的检查与接线 3、兆欧表的测试与读数 4、摇测兆欧表与接线拆除的安全注意事项 5、测量结果分析 重点技能: 二、配电变压器的绝缘电阻试验 1、掌握配电变压器基本知识、绝缘要求; 2、了解变压器的工作原理; 3、掌握配电变压器绝缘电阻测试仪器的选择; 4、掌握正确的测量方法操作步骤; 5、能够根据所测参数、配电变压器运行状况及测量时环境温度,综合分析、判断。 教学正文: 一、变压器的基本知识 变压器是电力系统中的重要设备,而且用量很大,升压、降压及

配电等都要用到变压器,每千瓦的发电设备往往需要有5 一8kVA 的变压器与之配套使用。是电力系统中的重要设备,为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等),多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。目前农网配电变压器多为油浸式变压器,这里就以三相油浸式配电变压器介绍配电变压器的结构。 1、变压器的基本结构 油浸式电力变压器,由绕组、铁心、油箱、底座、高低压套管、引线、散热器、储油柜、分接开关等组件和附件所构成。其中绝缘油起着散热和绝缘的双重作用。每台油浸式变压器都要用大量的油、纸

1KV电力电缆的绝缘电阻测量 Microsoft Word 97 - 2003 文档

1KV电力电缆的绝缘电阻测量P307 测试前的准备 1.正确选用仪表仪表(500V或1000V、2500V绝缘电阻表各1只)、0-100度温度计1只、湿度计1只、秒表1块。 2.正确选用工具和材料:测试线3根、短路接地线1组、放电棒1支、验电器1支、屏蔽环2个、笔1支、纸1张,棉布若干、电工个人工具1套。1KV/4X50电缆20米。1KV以下的的电缆选用500-1000V摇表,1KV及以上电缆等选用2500V摇表。 3.安全设施:安全遮栏2套、警示牌:从此进出1块,止步高压危险4块。现场设置好遮栏和警示牌。 测试工作在一名配合人员下进行。在现场周围装设遮栏、悬挂警示牌。试验前,验电并应充分放电。室外施工应在良好的天气下进行,室内应具备照明、通风条件。电缆试验的另一端设置可靠遮栏,设专人看守。确保人身安全。工具: 1.绝缘电阻表:按工作电源分,可分为自动式和手摇式。按工作电压分,可分为500、1000、2500、5000、10000V等几种,单位:兆欧。自动式由电池及晶体管直流电压变换器来做电源,手摇式是用手摇发电机来做电源,又称摇表。

2.选择绝缘电阻表:是根据被试设备的电压等级确定。电压等级在1kV以下选用500V或1000V绝缘电阻表;在1kV及以上者,选用2500V绝缘电阻表。 3.接线:绝缘电阻表有三个接线端子:标有“线路”或“L”的端子称相线,接于被测设备的导体上;标有“地”或“E”的端子接于被测设备的外壳或接地;标有“G”的端子接于测量时需要屏蔽的电极。 4.检查仪表: 水平放置稳固,开路时摇转发电机,使其达到 (120-150r/min),指针指向“∞”;短路时慢摇发电机,指针指向“0”,此时说明绝缘电阻表正常。不能达到“∞”,说明测试引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮,用干燥清洁软布清除“L”、“E”端间异物或更换测试线。不能指向“0”说明测试线未接好或绝缘电阻表有问题。两端子引线要独立分开。 5.测量流程及方法: 检查工具检查材料(注意检查方法) 测试前熟悉各种测量接线 检查施工环境接地线(可靠接地)围栏标示牌设置(电缆另一端同样设置,并有专人看守)检查另一端外护套、绝缘层、钢铠验电放电(放电时先挂接地端)清洁电缆

绝缘电阻表

绝缘电阻表 学习的目的:①通过学习,使大家熟练掌握绝缘电阻表的使用方法和各种电气设备绝缘电阻的测量。 ②、通过测量设备的绝缘电阻,懂得设备是否漏电,从而达到预防触电的目的。 学习要求:?因为绝缘电阻表有一个发电机,所以测量时应注意防止触电。 ?、测量容性设备时,应注意测量前后的放电程序。 学习重点:①名称、②作用、③结构、④选用、⑤接线要求、⑥仪表好坏的检查、⑦变压器、电动机、电缆等各测量几次、⑧各种设备合格的绝缘电阻值、⑨已知电压,计算出该设备合格的绝缘电阻值、⑩每分钟摇多少转、每秒钟摇多少转、⑾注意事项。 名称:又称摇表、兆欧表。 作用:用来测量电气设备的绝缘电阻。 结构:主要由手摇直流发电机和测量机构组成。 选用:应按被测电气设备的电压等级选用,

低压电气设备应用500伏或1000伏的兆欧表测量;高压电气设备应用1000伏或2500伏的兆欧表测量;特殊要求的选用5000伏的兆欧表。 接线要求:L端钮→接到导体、线芯、绕组。E端钮→接到电机的外壳、电缆的外皮或接地。G端钮→接到屏蔽层。 仪表好坏的检查:?、L、E端钮开路时摇测,指针应指到无穷大“∞”的位置。 ?、L、E端钮连接时摇测,指针应指到“0”的位置。 变压器绝缘电阻的测量:(共测量四次): ①高压绕组对低压绕组:(高对低)。 ②高压绕组对外壳:(高对地)。 ③低压绕组对高压绕组:(低对高)。 ④低压绕组对外壳:(低对地)。 电动机绝缘电阻的测量:(测两次共四次): ①、总绕组对外壳。 ②、绕组间的绝缘: ⒈、A、B相绕组间的绝缘; ⒉、A、C相绕组间的绝缘; ⒊、B、C相绕组间的绝缘。 电缆线绝缘电阻的测量:(共测量四次):

绝缘电阻测试仪的原理

绝缘电阻测试仪-表面电阻测试仪的原理 利用直流四探针法测量半导体的电阻率一,测试原理: 当四根金属探针排成一条直线,并以一定压力压在半导体材料上时,在1,4两根探针间通过电流I,则2,3探针间产生电位差V(如图所示). 根据公式可计算出材料的电阻率: 其中,C为四探针的探针系数(cm),它的大小取决于四根探针的排列方法和针距. 二,仪器操作: (一)测试前的准备: 1,将电源插头插入仪器背面的电源插座,电源开关置于断开位置; 2,工作方式开关置于"短路"位置,电流开关处于弹出位置; 3,将手动测试架的屏蔽线插头与电气箱的输入插座连接好; 4,对测试样品进行一定的处理(如喷沙,清洁等); 5,调节室内温度及湿度使之达到测试要求. (二)测试: 首先将电源开关置于开启位置,测量选择开关置于"短路",出现数字显示,通电预热半小时. 1,放好样品,压下探头,将测量选择开关置于"测量"位置,极性开关置于开关上方; 2,选择适当的电压量程和电流量程,数字显示基本为"0000",若末位有数字,可旋转调零调节旋钮使之显示为"0000"; 3,将工作方式开关置于"I调节",按下电流开关,旋动电流调节旋钮,使数字显示为"1000",该值为各电流量程的满量程值; 4,再将极性开关压下,使数显也为1000±1,退出电流开关,将工作方式开关置于1或6.28处(探头间距为1.59mm时置于1位置,间距为1mm时置于6.28位置); (调节电流后,上述步骤在以后的测量中可不必重复;只要调节好后,按下电流开关,可由数显直接读出测量值.) 5,若数显熄灭,仅剩"1",表示超出该量程电压值,可将电压量程开关拨到更高档; 6,读数后,将极性开关拨至另一方,可读出负极性时的测量值,将两次测量值取平均数即为样品在该处的电阻率值. 三,注意事项: 1,压下探头时,压力要适中,以免损坏探针; 2,由于样品表面电阻可能分布不均,测量时应对一个样品多测几个点,然后取平均值; 3,样品的实际电阻率还与其厚度有关,还需查附录中的厚度修正系数,进行修正. 1. 在测容性负载阻值时,绝缘电阻测试仪输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 绝缘电阻测试仪输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入内的。测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了

电缆绝缘电阻的正确测量

电缆绝缘电阻的正确测量 电线电缆命名与型号 命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料

“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘] [4:内护层] [5:结构特征] [6:外护层或派生] [7:使锰卣] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。

绝缘电阻表的结构和测量原理

第七章 绝缘电阻表与接地电阻测试仪 模块1:绝缘电阻表的结构和测量原理(TYBZ01107001) 【模块描述】本模块包含绝缘电阻表的结构和测量原理。通过结构介绍和原理讲解,掌握绝缘电阻表的分类、模拟和数字绝缘电阻表的结构和测量原理。 【正文】 绝缘电阻表的检定是强制检定项目。绝缘电阻表实际使用相当广泛,并直接关系到电气设备的正常运行和工作人员的人身安全。 一、绝缘电阻表分类: 1.按结构原理分: (1) 手摇式兆欧表:测试电压有100V ~2500V ,量程上限达2500M Ω,应用广泛。但操 作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。 (2) 数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字 式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V 以上有了10000V ,甚至15000V ,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100T Ω以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。 二、指针式兆欧表的结构及工作原理 1.指针式兆欧表的结构 指针式兆欧表是由一台手摇直流发电机和电磁式比率表组成。 指针式兆欧表的测量机构是电磁式比率表,由磁路、电路、指针等部分组成。磁路部分由永久磁铁、极掌、圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈构成。可动线圈成丁字形交叉放置,且共同固定在转动轴上。当通入电流后,两个动圈内部的电流方向相反。 手摇直流发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。发电机的容量很小,但能产生较高的电压。常见的电压等级有100V 、250V 、500V 、1000V 、2500V 等。发电机发出的电压越高,测量绝缘电阻值的范围越大。 2.指针式兆欧表的工作原理 电路部分有两个可动的线圈。可动线圈2通过限流电阻,与发电机串联;被测绝缘电阻X R 与可动线圈1及发电机相串联。当线圈通电时,可动线圈1的电流1I 和气隙磁场相互作用,产生转动力矩1M ,可动线圈2的电流2I 与气隙磁场相互作用,产生转动力矩2M 。但它们方向相反,其中1M 为转动力矩,2M 则为反作用力矩。指针的偏转角只决定于两只可动线圈电流的比值,和其他因素无关。被测绝缘电阻X R 不同时,1I 则不同,而2I 基本不变,因此指针有不同的偏转角。 由于这种仪表的结构中没有产生反作用力矩的游丝,所以,在使用之前仪表的指针可随意停在标尺的任意位置上。 手摇发电机发出电压的高低,随手摇速度快慢而异。手摇发电机发出的电压不稳定,但是,由于指针偏转角决定于两个可动线圈电流的比值,故指针不会因手摇速度不同而停留在不同的位置,指示不同的X R 值。这是因为手摇速度慢时,1I 减小,2I 也同时按比例减小,始终保持电流的比值不变,这样指针偏转角也就保持一定。 三、数字式绝缘电阻表的工作原理 数字式绝缘电阻表利用电子电路,采用DC/DC 变换技术,产生直流高压电源,施加在被试品上,采用电流电压法测量原理,采集流经试品的电流,进行分析处理,再变换成相应

绝缘电阻测试仪的原理解析

https://www.wendangku.net/doc/ea2756342.html, 武汉华天电力 绝缘电阻测试仪的原理解析 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻,而绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻大小的仪器.为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导体之间或导体与外壳之间的绝缘电阻提出一个zui低要求.武汉博试电气有限公司作为电器生产厂家,其生产的电器设备在出厂前均要进行一定电压下的绝缘电阻测试试验,以保证设备的正常工作及使用设备人员的人身安全. 许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验,例如在每年的黄梅季节和雷雨天气时期,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性试验.再如家用电器的安全要求规定:基本绝缘为2MQ;加强绝缘为7MQ,这是为了电气设备的正常运行和工作人员的人身安全. 所以了解设备的绝缘特性就显得尤为重要了.影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等.通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目

https://www.wendangku.net/doc/ea2756342.html, 武汉华天电力 的: (1)了解绝缘结构的绝缘性能.由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; (2)了解电器产品绝缘处理质量.电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; (3)了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; (4)检验绝缘是否能够承受耐电压试验.若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘.因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻. 可见,绝缘电阻的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备普遍受潮、局部严重受潮和贯穿性缺陷.因此,测量绝缘电阻,是了解设备绝缘情况的重要手段之一,是绝缘预防性试验中不可缺少的一项.

绝缘电阻正确的测量方法

绝缘电阻正确的测量方法 在使用兆欧表时,自身会产生很高的电压,由于测量对象通常为电气设备,所以必须正确使用,否则将造成安全事故或设备事故。本文介绍如何用兆欧表正确测量绝缘电阻,供初学者参考。 一、准备工作 在使用前要做好以下准备: 1.必须切断被测设备电源,并对地短路放电,不允许在设备带电的情况下进行测量。 2.对那些可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 3.注意被测物表面需保持清洁,减小表面电阻,确保测量结果的正确性。 4.应检查兆欧表是否处于正常状态,主要检查其"0"和"∞"两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,在短路兆欧表时指针应指在"0"位置,而开路时指针应指在"∞"位置。 5.注意平稳、牢固地放置兆欧表,且远离较大电流导体及强磁场。 二、正确测量 在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差。兆欧表的接线柱有三个:一个为"L",即线端;一个为"E",即地端;另一个为"G",即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘物体接在"L"、"E"之间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与"G"端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端"G"直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构(流比计)。从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之 用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,一定要注意"L"和"E"端不能接反。正确的接法是:"L"端接被测设备导体,"E"端与接地的设备外壳相连,"G"端接被测设备的绝缘部分。如果接反了"L"和"E"端,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进流比计,使"G"失去屏蔽作用而给测量带来较大误差。另外,因为"E"端内部引线同外壳的绝缘程度低于"L"端与外壳的绝缘程度,将兆欧表放在地上,采用正确的接线方式时,"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差;而当"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,使测量结果偏小,造成较大的误差。 1 / 1

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

绝缘电阻表的结构和测量原理

第七章 绝缘电阻表与接地电阻测试仪模块1:绝缘电阻表的结构和测量原理(TYBZ01107001) 【模块描述】本模块包含绝缘电阻表的结构和测量原理。通过结构介绍和原理讲解,掌握绝缘电阻表的分类、模拟和数字绝缘电阻表的结构和测量原理。 【正文】 绝缘电阻表的检定是强制检定项目。绝缘电阻表实际使用相当广泛,并直接关系到电气设备的正常运行和工作人员的人身安全。 一、绝缘电阻表分类: 1.按结构原理分: (1) 手摇式兆欧表:测试电压有100V~2500V,量程上限达2500MΩ,应用广泛。但操 作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。 (2) 数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字 式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V以上有了10000V,甚至15000V,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100TΩ以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。 二、指针式兆欧表的结构及工作原理 1.指针式兆欧表的结构 指针式兆欧表是由一台手摇直流发电机和电磁式比率表组成。 指针式兆欧表的测量机构是电磁式比率表,由磁路、电路、指针等部分组成。磁路部分由永久磁铁、极掌、圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈构成。可动线圈成丁字形交叉放置,且共同固定在转动轴上。当通入电流后,两个动圈内部的电流方向相反。 手摇直流发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。发电机的容量很小,但能产生较高的电压。常见的电压等级有100V、250V、500V、1000V、2500V等。发电机发出的电压越高,测量绝缘电阻值的范围越大。 2.指针式兆欧表的工作原理 电路部分有两个可动的线圈。可动线圈2通过限流电阻,与发电机串

绝缘电阻测量的基础知识.

绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试是测试和检验电气设备的绝缘性能的比较常规的手段, 所使适用的设备包括马达、变压器、开关装置、控制装置和其他电气装置中绕组、电缆以及所有的绝缘材料。同时也是高压绝缘试验的预备试验, 在进行比较危险和破坏性的实验之前,先进行绝缘电阻的测试,可以提前发现绝缘材料的比较大的绝缘缺陷, 并提前采取相应的措施, 避免完全破坏被试物的绝缘. 最佳的方法由被测设备类型和测试目的所确定。其中带有绕组或电介质材料的被试物或电容的测量中,吸收比和极化指数是判断其绝缘特性非常重要的指标。 吸收比是指对被试物进行测试,利用1分钟时的绝缘电阻值除以15秒时的绝缘电阻值得出的结果; 极化指数是10分钟时的绝缘电阻值除以1分钟时的绝缘电阻值得出的结果。相对于绝缘电阻,以上两个指标具有更多的优越之处。如绝缘电阻对于温度、湿度等环境条件的变化非常敏感,在不同的温度、湿度等环境下,绝缘电阻也会产生非常大的变化(尤其是温度)。因此不同环境中所进行的绝缘电阻的测量结果是不能直接进行比较分析的。因此必须对绝缘电阻进行温度折算,将测量结果归算到20℃,才能进行比较和分析。而吸收比和极化指数则不需要进行温度归算,因为它们的测量结果是在同一个环境下测量出来的。 利用HIOKI 3455兆欧表进行绝缘性能测量 HIOKI 3455兆欧表型仪表是一种由电池供电的绝缘测试仪该测试仪符合第四类(CAT IV)IEC 61*10 标准。IEC 61010 标准根据瞬态脉冲的危险程度定义了四种测量类别(CAT I 至IV)。第四类(CA T IV)测试仪设计成可防护来自供电母线的(如高空或地下公用事业线路设施)瞬态损害。利用HIOKI 3455兆欧表可以进行测量,不仅可以得出绝缘电阻,还可以自动得出吸收比和极化指数。这些测量结果可以直接用于设计测试、生产测试、交接验收测试、验证测试、预防性维护测试以及故障定位测试。对于其中任何一种测量HIOKI 3455兆欧表均可以迅速、简单、方便地得出非常准确的结果。 测量绝缘电阻 绝缘测试只能在不通电的电路上进行。HIOKI 3455兆欧表具有自动带电检测和检测接收后自动放电功能,具体操作步骤如下: 1.将测试探头插入V 和COM(公共)输入端子。2.将旋转开关转至所需要的测试电压3.将探头与待测电路连接。测试仪会自动检测电路是否带电-位置显示 - - - - 直到您按测试 T 按钮,此时将获得一个有效的绝缘电阻读数。 -电路中的电压超过 30 *(交流或直流)以上,在主显示位置显示电压超过 30 V 以上警告的同时,还会显示高压符号(Z)。在这种情况下测试被禁止。在继续操作之前,先断开测试仪的连接并关闭电源。 4.按住 T 为单位显示电阻。显示屏的下端出现 t 或 G测试按钮开始测试。辅显示位置上显示被测电路上所施加的测试电压。主显示位置上显示高压符号(Z)并以 M 图标,直到释放测试按 T 钮。当电阻超过最大显示量程时,测试仪显示 Q 符号以及当前量程的最大电阻。

电缆绝缘电阻值!测量绝缘电阻

1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min;

电线电缆绝缘电阻试验----GB

电线电缆绝缘电阻试验GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1.除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。 2.试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3.浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4.在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1.金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽 层或铠装层连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2.测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3.重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km R X=试样绝缘电阻,MΩ。 20℃时每公里长度的绝缘电阻,按下式计算: R20=KR L (2) 式中:R20-20℃时每公里长度绝缘电阻,MΩ.km K=绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。 (注:温度大于20℃时,测量的绝缘电阻值小于R20,温度小于20℃时,测量的绝缘电阻值大于R20) 5.电缆绝缘电阻测试仪器的使用 (1)在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设

绝缘电阻测量标准化作业指导书

绝缘电阻测量标准化作业指导书 1.1测量目的 通过对主绝缘绝缘电阻的测试可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化、脏污及局部缺陷,并可检查由耐压试验检出的缺陷的性质。对橡塑绝缘电力电缆而言,通过电缆外护套和电缆内衬层绝缘电阻的测试,可以判断外护套和内衬层是否进水。 1.2 该项目适用范围 交接(针对橡塑绝缘电缆)及预防性试验时,耐压前后进行。 1.3试验时使用的仪器、仪表 1.3.1 采用500V兆欧表(测量橡塑电缆的外护套和内衬层 绝缘电阻时) 1.3.2 采用1000V兆欧表(对0.6/1kV及以下电缆) 1.3.3采用2500 V兆欧表(对0.6/1kV以上电缆) 1.4试验步骤 1.4.1电缆主绝缘绝缘电阻测量 1.4.1.1断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。 用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相1.4.1.2 缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。

1.4.1.3 将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。 1.4.1.4 接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/ 分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。 1.4.1.5读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.1.6 将被试相电缆充分放电,操作应采用绝缘工具。1.4.2 橡塑电缆内衬层和外护套绝缘电阻测量 解开终端的铠装层和铜屏蔽层的接地线 1.4. 2.1 同1.4.1中1.4.1.1; 1.4. 2.2 首先用干燥清洁柔软的布檫净电缆头; 注1:测量内衬层绝缘电阻时: 将铠装层接地;将铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线) 注2:测量外护套绝缘电阻时: 将铠装层、铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线)中1.4.1分别同1.4.2.6,1.4.2.5 , 1.4.2.4 ,1.4.2.3.1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.4.1.5 ,1.4.1.6 1.5试验接线图

耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用

耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用 作者:北京中仪来源:https://www.wendangku.net/doc/ea2756342.html, 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用 一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的 绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电 压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用 (过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气 绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的 绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1 、耐电压测试仪结构及组成 (1 )升压部分

调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。 220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变 压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。 (2 )控制部分 电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断 升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。 (3 )显示电路 显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。 (4 )以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算 机技术飞速发展;程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐 压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响下面举例说明。

本试验共进行了四次: 第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别现分析如下: 绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如

(完整版)教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试 一、绝缘电阻测试原理; 绝缘电阻测试是指在被测样品加以一直流电压U,通过检测加压后所产生的电流I,再由R=U/I ○1得到绝缘电阻。其原理如下图1: 图1、绝缘电阻测试原理图 式○1中的I有三部分电流构成,即泄漏电流、电容电流、吸收电流如下图2: 泄漏电流I1:这部分电流时由于介质本身电导引起的,其电流值是恒定不变的; 电容电流I2:这部分电流是由于介质的电容效应产生的, 当对被测样品加压时,介质内部发生快速极 化,相当于对电容充电产生的电流;其是瞬 时存在的,衰减速度快; 吸收电流I3:这部分电流是由于介质内部发生缓慢极化所 产生的电流;其随着时间的推移而衰减。

图2、介质绝缘电阻等值电路图 图中I为实测电流,有图可得出,绝缘电阻R在开始是随时间衰减,当达I3=0及介质内部极化反应结束时,绝缘电阻趋于平衡,即此时的电阻为介质的泄漏电阻。 由此可以看出,对于正在运行的设备来说,I2、I3在达到平衡状态后期值为零,此时流过绝缘介质的电流只有泄漏电流I1,由此可以看出泄漏电流的大小是决定设备绝缘水平好坏关键因素。R=U/I1即为我们所测的绝缘电阻。R的大小取决于设备绝缘介质的好坏,介质老化、受潮、灰尘、裂缝等因素决定了泄漏电流I1的大小,即绝缘电阻的大小,其先随时间的推移而逐步增大,只到达到一固定值。 二、吸收比与极化指数 1、吸收比: 为60S绝缘电阻(R60)与15S绝缘电阻(R15)的比值,中小型变压器的吸收现象要弱些,根据吸收比的变化可以判断绝缘的状况,吸收比K= R60/ R15。由于其是绝缘介质的电容效用引起的阻值变化,由电容值计算公式: C=(εS)/(4kπd) 其中:ε为介电常数,S为电容器板面积,K为常数,D 为两板距离 可得:介电常数ε越大,电容值就越大,而介电常数的大小与介质的绝缘性能有关,绝缘性能越好介电常数越大。

(完整版)电力电缆绝缘电阻测试作业指导书

电力电缆绝缘电阻测试作业指导书 试验目的: 绝缘电阻的测量是检查电缆绝缘最简单的方法。通过测量可以检查出电缆绝缘受潮老化缺陷,还可以判别出电缆在耐压试验时所暴露出的绝缘缺陷。同时,绝缘电阻合格是开展电力电缆现场交接交流耐压试验以及线路参数测试的一个先决条件。当电缆主绝缘中存在部分受潮、全部受潮或留有击穿痕迹时,绝缘电阻的变化取决于这些缺陷是否贯穿于两级之间。如缺陷贯穿两级之间,绝缘电阻会有灵敏的反映。如只发生局部缺陷,电极间仍保持着部分良好绝缘,绝缘电阻将很少降低,甚至不发生变化。因此,绝缘电阻只能有效地检测出整体受潮和贯穿性的缺陷。 试验仪器: 0.6/1kV电缆用1000V兆欧表 0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表,外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。 试验接线: 电缆主绝缘电阻测量接线图如下图1-1所示:

图1-1 电缆主绝缘电阻测量接线图 电缆外护套绝缘电阻测量接线图如下图1-2所示: 图1-2 电缆外护套绝缘电阻测量接线图 试验步骤: (1)试验前兆欧表的检查: 试验前对兆欧表本身进行检查,将兆欧表水平放稳。 1)手摇式兆欧表在低速旋转时或者电动兆欧表接通后,用导线瞬时短接L和E端子,其指示应为零。 2)开路时,接通电源或兆欧表达到额定转速时,其指示应指正无穷。 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接。 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端

悬空,再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异。 (2)电缆主绝缘绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利用土壤或注水等措施接地。 3)金属外套、屏蔽层、铠装引出线端接地。 4)缆芯引线端子应接兆欧表的“L”端,接完后将放电棒取下。 5)检查接线正确,工作人员与施加电压部位保持足够的安全距离,操作人员得到工作负责人许可后,开始测量。 6)打开电源开关,根据被试品电压等级选择表记电压量程,开始测量。 7)测试数据稳定,停止测量,读取并记录60S时测得的绝缘电阻。 8)放电完毕,首先断开仪器总电源。 9)用放电棒将高压端充分放电后,拆除高压测试线。 10)拆除仪器端高压线,最后拆除仪器接地线,结束试验。 (3)电缆外护套绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利