一、电缆的吊挂

1、在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。

2、在立井井筒或倾角在30°以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承受电缆重量,并不的损伤电缆。

3、水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有一定的弛度,并能在意外受力时自由坠落,其悬挂高度应保证在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

4、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不的超过3m,在立井井筒内不得超过6m。

5、沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。

6、电缆不应悬挂在风管或水管上,不的遭受淋水。电缆上不的悬挂任何物件。

7、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持以上的距离。

8、井筒或巷道的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方以上的地方。

9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。

10、井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离(100m)、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压等级和截面的标志牌。

11、电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。

12、吊挂电缆的钢丝绳必须拉直,间隔3m固定,电缆钩间隔

13、开关及电气设备处不允许有长余电缆,有长余电缆折在巷道中用电缆钩吊挂,不的有交叉和8字。

二、管路的吊挂

1.在巷道允许的情况下,风水管路吊挂高度不低于1800mm;在不能保证1800mm的高度时,保证不能影响行人和运输,安全距离不能小于300mm。横贯巷道时,走上面要设计龙门,走下面要挖地沟。

2.风水管路的管径和压力应满足要求。

3.风、水管路要吊挂平直,间距均匀,每隔50米上一个截止阀和一个分支三通,阀门方向一致,阀门手轮不易碰人。

4.管接头、阀门无跑、冒、滴、漏现象。

5.管路吊挂要3米固定一处,使用钢筋钩子吊挂。钢筋钩子用吋铁管在帮上打眼固定。

6.风水管路和电缆必须分别安装在巷道的两侧,确需安装在巷道的一侧时,要安装在电缆下方,留有300mm距离。

7.风水管路敷设时,要考虑备用的需要,在需用之处预留出口。

8.管路安装完毕,要每隔50米一处挂牌管理。

9、管路吊挂高度应至少高于底板200mm。

10、管路敷设从下向上为排水管路、清水管路、压风管路、制氮管路。

设备管理部

2014年03月08日

井下电缆、风水管路吊挂标准

井下风水管路吊挂标准 1、压风管、供水管、排水管、瓦斯抽放管等管路应和电缆分别敷设在巷道的两侧。 2、巷道内风水管路的铺设应满足设备、行人的安全需要;巷帮要预留出防止巷道变形损坏风水管路的间距。 3、铺设管路的巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应即时修护。 4、巷道内从迎头向外100米后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色,供水管路蓝色,注浆管路铁红色,排水管路绿色、瓦斯抽风管黑色。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。 5、巷道内管路,应有标明用途、管径、长度、流体方向等的标识,管路标识应规范、清晰。标识箭头用白色油漆标注,指示风、水的流向。平直管道15~20米一个箭头,拐弯及过墙两则均要标注箭头;4寸以下的管道,箭头长度是管道直径的2倍,4寸以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。 6、不论何种管道,要求在箭头尾端用汉语拼音首字母标示介质种类,例如排水管路用字母“PS”表示,从压风管路用字母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,注浆管路用“ZJ”,瓦斯抽放管路用”CF”表示等。用阿拉巴数字标注距离,距离以米为单位,用字母“m”表示,例如:“YF-φ50-200”(φ50代表管路内径,单位mm。200代表管路长度,单位m)。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色为白色“宋体”。

7、供风、供水管路每隔50米应加装一组分支三通和截止阀,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。 8、风水管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,并用规范的塑料钩或铁钩吊挂,吊钩间距必须均匀一致。 9、排水管路在巷道掘进施工时,就应根据掘进期间和工作面形成后的的实际涌水量铺设,避免重复建设,并需在巷道的低洼处应设置三通和放淤阀。采掘工作面巷道单侧有钻场的,排水管路应分布在钻场侧;无钻场或两边都有钻场的,应布置在运输线侧,且每个钻场处需安装一个三通和闸阀。风水管路过钻场处应用弯头平滑过渡,严禁直角连接。 钻场 10、顶底板稳定的巷道,排水管路要铺设在巷道运输线一侧的底部或吊挂在顶部。铺设在底部时要有牢固的底座支撑和固定;吊挂在

井下电缆吊挂规范标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电缆吊挂规范标准 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9289-28 井下电缆吊挂规范标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安

煤矿牌板吊挂标准及管理规定

井上下各类牌板悬(吊)挂标准 为进一步加强井上下牌板管理,规范各类牌板悬(吊)挂和填写标准,实现各岗位各类牌板与人机物环的完美统一,按照《山西省质量标准化标准及考核办法》及“五精”管理要求制定本标准,望各单位认真遵照执行。 一、通防设施牌板 (一)、悬挂 1、测风牌版:悬挂高度为底边距离地板1.6米,平直于巷道腰线悬挂; 2、密闭检查牌版:悬挂高度为底边距离地板1.6米,平直于巷道腰线悬挂; 3、隔爆设施管理牌板:悬挂在隔爆设施的上风侧,用固定架固定在隔爆设施第一排水袋(槽)横梁中间,平直于水袋(槽)横梁悬挂; 4、风筒牌:用铁丝吊挂在风筒正面(圆弧形中间),靠近迎头方向的风筒接头处。 (二)、填写 1、瓦斯管理牌板:统一用黑色板笔填写,字体不准超出框外,字体填写工整。牌版平直于巷道腰线悬挂,悬挂高度距离地板1.6米; 2、局部通风机管理牌版:所有数据必须是计算机打印后进

行压膜,黑色宋体、字体高度 2.5cm;兼职司机姓名要求是计算机打印后进行压膜,黑色宋体字、字高4cm; 3、测风牌板:所有数据必须用用黑色板笔工整填写,字体不准超出框外; 4、密闭检查牌版:每周检查数据必须用黑色板笔填写,字体不准超出框外,字体填写工整;其他数据必须用计算机打印后进行压膜,黑色宋体、字体高度2.5cm; 5、风门管理牌板:所有数据必须用计算机打印后压膜,黑色宋体字、字高2.5cm; 6、隔爆设施管理牌板:所有数据必须用计算机打印后进行压膜,黑色宋体、字体高度 2.5cm;负责人姓名必须用计算机打印后压膜,打印字体为黑色宋体字,字高4cm。 二、机电设备及场所牌板 1、各类牌板应设置悬挂在设备及场所的醒目位置,使操作人员方便了解其内容; 2、牌板悬挂的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。牌板的平面与视线夹角应接近90度,底边悬挂高度为距离地板1.6~1.8米。悬挂牌板统一采用水泥钢钉或膨胀螺栓固定,机房内可先把宽40毫米、厚30毫米、长度与牌板一齐的木板钉在墙壁上,再将牌板悬挂在木板上。牌板固定完毕后,其上下边沿无特殊情况,一律平行于巷道地坪。 3、牌板悬挂位置如遇管路或电缆等障碍物时,可适当下调

煤矿井下电缆吊挂标准

井下电缆吊挂相关规定 1、电缆布置、走向、吊挂必须严格按照设计、图纸要求执行。 2、吊挂电缆必须采用布置镀锌6×19/9.3mm钢丝绳配合固定电缆钩方式进行吊挂电缆。钢丝绳首尾两端必须固定在有效锚杆或锚索上,选用钢丝绳卡时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳直径大1~3mm,太大了卡扣连接卡不紧。钢丝绳端头绳卡数目不少于3个,绳卡的间距应≥钢丝绳径的6倍,最后一个绳卡距绳头距离≥140mm。 3、钢丝绳、绳卡应配套使用,绳卡要一顺排列,应将U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的一面。上钢丝绳卡时一定要将螺栓拧紧,直到绳被压扁1/3~1/4直径时为止,并在绳受力后,再将钢丝绳卡螺栓拧紧一次,以保证接头牢固可靠。 4、电缆钩必须用10号铁丝进行固定,固定时铁丝穿过电缆钩固定孔后,铁丝旋转拧固不得少于三圈;再将铁丝缠绕于已固定好的钢丝绳上,缠绕不得少于三圈,缠绕时要将每圈铁丝都吃紧,最后将铁丝的另一端固定于顶网或钢带上,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,如可借钢带固定应优先选择钢带,如无钢带可借用时,穿顶网固定应至少穿过不同两根顶网铁丝,穿过顶网后铁丝应拉紧后再进行拧固。(注:电缆钩的固定严禁使用联网丝等材料代替,必须使用10号铁丝进行固定)。 5、已固定好的钢丝绳每间隔4-6米进行一次加固,加固采用双股10号铁丝并必须穿过钢带进行固定,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,使用双股铁丝工作段长度应一致,以保证其两根受力均匀。若巷道顶板无钢带可利用时,钢丝绳的加固为每间隔10米进行一次加固,加固采用支护锚杆、锚索、短截钢丝绳、绳卡配合进行,短截钢丝绳必须可靠固定在支护锚杆、锚索上,大包围穿过已固定好的钢丝绳后再使用绳卡进行可靠固定。短截钢丝绳、绳卡安装遵循以上第2、3条规定执行。 6、电缆吊挂总钩数达8钩(截面均小于50mm2)或5钩(其中3根截面大于70mm2或其中4根截面大于50mm2)以上时,应每间隔10米进行一次加固,加固采用铁十钩、短截钢丝绳、绳卡配合进行,且铁十钩必须可靠固定在支护锚杆、锚索或钢带上,严禁固定在顶网上;铁十钩的吊挂必

井下电缆吊挂规范标准(通用版)

( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆吊挂规范标准(通用 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.

井下电缆吊挂规范标准(通用版) 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安装。 5、电缆钩吊挂应使用膨胀螺栓固定。电缆钩吊挂应平直,严禁

用铁丝吊挂电缆。 6、电缆吊挂大巷间距为1.2m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m。 7、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。 8、巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 10、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。 11、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。 12、电缆跨巷道时必须走过桥(电缆桥架)。

井下巷道管线吊挂标准

煤矿井下管线安装标准 一、主巷风、水、排水管路安装标准 1、井下所有有人员作业的巷道必须敷设压风、供水管路,且风、水管路必须进行吊挂,临时管路必须采用吊具或专用锚杆进行吊挂固定,永久管路按照设计技术要求进行安装。 2、挂钩吊孔高度2.6m;水平间距不超过3m,吊孔固定锚杆埋入深度不小于800mm,若由于巷道变形,锚杆必须重新加工,确保挂钩外露部分平直,保证吊挂最下方的管路离地不小于1.8m。 3、吊挂点必须牢固可靠,有足够的承载能力,吊具吊点为巷帮专用起吊锚杆上,要求将吊具固定牢固,构件齐全,掉片不超过1片,特殊情况下(起伏不平)经机电科、生产质量标准化办公室认可现场后可允许采用2个连片,吊环螺丝紧固且外露不少于1扣,管路敷设过程中要严格按照风管上、水管下的原则进行安装。每个巷道口管路必须安装一组阀门,直巷风管水管阀门每300米一个,便头风管100米一个,水管50米一个,阀门便头方向垂直于巷道或45度朝下,不得影响行车行人。 4、安装管路时,要求在管路对口联结处上好胶垫(密封圈),法兰盘固定螺栓必须齐全紧固,不出现漏风漏水。连片上的螺栓使用M12×35mm的,法兰盘连接螺栓使用M16的,4寸管应选用4寸管吊具,6寸管必须选用6寸管吊具,不得出现单个吊具。 5、当巷道有规律的拐弯时(工作面车场、巷道拐弯等)管路必须按照巷道拐弯的弧线进行弯曲,不得出现偏移或斜交等现象,严禁出现急弯或死弯。当管路在巷道敷设通过巷道交叉口时,需安装龙门架,由队组提前一天通知机电队,并由机电队在一周内量管加工,并及时通知队组领取,机电队并派一人指导安装。(特殊情况除外) 6、临时风水管路与固定风水管路并接时均采用钢管连接,弯头制配美观并配套与管路直径、压力等相配套的阀门,阀门手柄45度朝下。管路过避难硐室横川时,在横川口必须各出一风、水便头,供水阀门安装高度距底板不大于1.6m。 7、井下所有装设压风供气阀门或压风自救系统位置必须用鲜明颜色标示,挂牌管理,牌半中要注明阀门的规格、供气量、位置或压风自救系统阀门扳手要在同一方向平行于巷道,敷设的风、水管路采用油漆进行防腐处理。水管刷绿漆,风管刷红漆,排水管刷黄漆,吊具或吊挂锚杆刷防灰漆。刷漆要均匀,色泽一致且无流淌现象。风、水、排水管路均要进行标示,如:供风管路“”箭头方向与流向相同,标示间隔为50米一处。 8、井下压风管路系统设置出风口的间距不大于100m,所有出风口均应设置减压和降低噪

电缆吊挂标准

井下电缆吊挂标准及管理规定 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全质量标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。一电缆敷设及吊挂原则: (一)、电缆必须吊挂。 (二)、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90°,即横平竖直。 (三)、电缆改变敷设方向时要求成90°转弯,转弯处应有适宜的圆弧。 (四)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持一米(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 (五)、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩予埋件为准) 1、主要运输巷道不低于1.6米。 2、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于1.6米。(六)、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。(七)、要求挂线打电缆吊挂眼,固定电缆钩的预埋件埋入后裸露长度不超过30mm。 (八)、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 (九)、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只允许用同一类型的电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上的电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根电缆。 5、通讯电缆与信号电缆及电力电缆挂在同一侧。

6、电缆不得挂风筒或水管上。 7、电缆不得遭受淋水,如有淋水予以保护。 8、电缆上严禁悬挂任何物件。 9、电缆与供风管、供水管在巷道一侧吊挂时,必须敷设在管子上方并保持0.3米以上的间距。 10、盘圈或盘8字型的电缆不得带电。 11、高低压电缆敷设在同一侧时:高低压电缆之间的距离大于100mm。 12、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 13、电缆标志牌内容要求有型号、电压、长度、检查人、始末端名称,便于识别。 14、电缆标志牌填写时字迹清楚不潦草,并与实际相符。 15、电缆标志牌箭头指向正确,即箭头由电缆指向负荷端或受电端。 16、主要巷道内敷设的电缆每100米应标有一个标志牌。 17、拐弯处或分支点以及电缆接线盒两端、穿墙电缆的墙的两端应各有一个电缆标志牌。 18、电气设备控制线、信号、照明灯等多用途小电缆允许使用扎条捆扎固定,要求横平竖直不交叉。 19、绞车硐室内应贴顶靠帮分开吊挂,要求横平竖直不交叉。 20、横过巷道电缆(过龙门处电缆)应用电缆反卡“U”型钩分开固定吊挂。 21、严禁用金属铁丝包扎悬挂电缆。 22、无论高低压电缆都不允许有打结现象。 23、井下电缆严禁出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”和电缆外皮破口,若出现即为失爆。 24、井下进行巷道施工时,应由施工单位将电缆保护好,严禁损坏电缆。喷浆料或回填料不能喷到电缆上,施工完成后仍由施工单位将电缆恢复原状。 25、电缆接线盒固定加板牢固,确保不使接线盒两端的电缆受纵

电缆吊挂标准及管理规定

编号:SY-AQ-08065 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆吊挂标准及管理规定 Cable hanging standards and management regulations

电缆吊挂标准及管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求;

1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 2)、在立井井筒内不得超过6m。 3)、固定电缆钩在喷浆巷道,用M16膨胀螺丝,每组上下端头固定。 5、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩下端到地面距离为准) 1)、主要运输巷道高度不低于1.6米。 2)、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于2米。 5、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。 7、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 8、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。

管线吊挂规定

南屯煤矿管线吊挂规定 1楼 为深刻汲取东滩煤矿管路伤人事故教训,根据集团公司有关指示精神要求,结合我矿井下现场实际,针对管线安装、吊挂,特制定《南屯煤矿管线吊挂规定》。望各单位认真执行,现场低于规定要求的,自本规定发布之日起,根据分工或安排进行整改。 《南屯煤矿管线吊挂规定》中“管线”指:矿井主运输大巷、主运输胶带输送机巷以及工作面顺槽中的电缆和水管。中央泵房、各水平采区泵房内的排水管路和中央变电所、各水平采区内的电缆的敷设应有专门设计。 1 矿井主运输大巷、主运输胶带输送机巷(水平巷道、倾斜角小于30°的巷道)的管线吊挂标准: 1.1水管敷设标准: 1.1 .1 DN125及以下水管吊挂标准:钢管支架采用[8与φ30圆钢满焊连接,圆钢埋深深度不低于350mm,钢管与支架间采用φ12圆钢制U型卡连接。原则上每个钢管支架上只能敷设1路钢管和1路风管。钢管支架间距应不大于4m。为防止意外情况致使钢管受动载荷因素脱落伤人,每间隔100m采用厚度8mm宽度不低于60 mm扁钢制作管卡从相对巷道壁的外侧做防滑脱卡固。生根处采用2根直径不低于φ20的锚杆,埋深不低于500mm,生根方向为水平。原则上钢管应尽量敷设在行人侧的另一侧。 1.1.2 DN150及以上水管吊挂标准:钢管支架采用不低于[10与φ36圆钢满焊连接,圆钢埋深深度不低于350mm,钢管与支架间采用φ16圆钢制U型卡联结。每个钢管支架上只能敷设1路钢管和1路风管。钢管支架间距应不大于4米。为防止以外情况致使钢管受动载荷因素脱落伤人,每间隔100m采用厚度8mm宽度不低于100 mm扁钢制作管卡从相对巷道壁的外侧做防滑脱卡固。生根处采用不低于2×φ20的锚杆,埋深不低于500mm,生根方向为水平。原则上钢管应尽量敷设在行人侧的另一侧。 1.2电缆吊挂标准: 1.2.1原则上,电缆与水管不同侧敷设。若现场不得不同侧敷设时,电缆必须在上方且保持300 mm以上间隔。高低压电缆间距、通讯电缆与其他电缆间距都应大于100mm,高压与高压间、低压与低压间间距不得小于50 mm。 1.2.2电缆钩的制作和敷设:矿井主运输大巷、主运输胶带输送机巷由于供电较为集中,电缆钩常见有多层单排电缆钩和多层多排电缆钩。多层单排电缆钩可全部采用不低于40 mm×4 mm的扁钢做支架、弧形钩,也可以用∠40做支架竖撑,∠30 做支架横撑,40 mm×4mm的扁钢做弧形钩。多层多排电缆钩必须采用∠40 做支架竖撑,∠30 做支架横撑,不低于40 mm×4 mm的扁钢做弧形钩。焊接处均为连续焊接。电缆钩间距不大于2m,生根全部采用φ16圆钢,圆钢埋深深度不低于300mm。 注:倾斜角大于30°的巷道电缆卡固时,应采用电缆卡子,把电缆牢固固定在电缆架上,电缆悬挂点间距不大于6m。我矿除立井井筒有专门设计外,不存在倾斜角大于30°的巷道,因此不再细

电缆吊挂标准及管理规定

编号:SM-ZD-42897 电缆吊挂标准及管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆吊挂标准及管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求; 1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。

井下电缆悬挂标准

井下电缆悬挂标准(试行) 一、电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。 二、电缆改变敷设方向时,要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: A、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 B、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 三、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不大于1.5m,在立井井筒内不得超过6m。 四、悬挂高度符合下列要求(以下高度以电缆钩最下方为准) 1、电缆悬挂高度应保证矿车掉道时不受撞击。 2、在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。 五、悬挂应有适当的弛度,一般以电缆拉直后自然垂下为宜。 六、一般规定 1、严禁用小电缆钩挂大电缆,严禁用铁丝绑扎电缆。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只许用同一类型电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且弛度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根动力电缆。 5、电缆接线盒、连接插销等电缆连接装置应单独固定牢固,不得让电缆受力,吊挂位置应高于电缆。 6、通讯和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 7、四小线及高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,确因条件限制,四小线可同时占用一个电缆钩。 8、电缆敷设排列:应按照四小线、高压电缆、低压电缆从上到下排列,电缆不得有交叉现象。 七、其它规定 1、电缆不得挂在风管或水管上。 2、电缆不得遭受淋水。 3、电缆上严禁悬挂任何物件。 4、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上的距离。 5、盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。 6、高低压电缆敷设在巷道同一侧时: A、高低压电缆之间的距离应大于100mm ; B、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 8、穿墙电缆穿管敷设,管两端必须封堵。 八、电缆标志牌 标志牌的内容

电缆吊挂要求及标准

电缆吊挂要求及标准集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求:

1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面风巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线;

井下电缆敷设管理规定

井下电缆敷设管理规定 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为

600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致; 7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯信号电缆吊挂时,多余通讯信号电缆需统一捆扎,吊挂在固定吊皮的上钢绞线上; 8、井下各巷道电缆及通讯信号电缆必须保持表面清洁卫生,且每周必须进行不低于一次的电缆表面卫生清理工作;在喷浆施工段的电缆必须加设有效保护,避免被浆料覆盖;现场实际施工时开关负荷线需落地的,落地电缆必须加设套管进行有效保护; 9、井下各巷道迎头综掘机随机电缆必须加设不低于30米、耙矸机随机电缆必须加设不低于15米的套管进行有效保护; 10、井下各配电点电缆吊挂:吊挂电缆至开关或电机的电源线以及各种通信、信号电缆,必须从巷道内整体敷设的电缆里侧沿巷道帮部进行敷设,各种负荷线、信号监测线必须从串线下方至电缆钩敷设,杜绝交叉缠绕现象; 11、井下过笼门电缆,应使用电缆钩托至巷道顶部沿弧形吊挂,过笼门通讯及信号电缆,应将通讯及信号电缆放入开口的橡胶软管内,并将橡胶软管沿巷道顶部弧形吊挂; 12、岩巷开拓进尺电缆钩必须使用开叉螺栓上下固定; 13、煤巷综掘进尺电缆钩使用上下钢绞线拉平敷设;

井下管线吊挂标识管理标准改过(2013.4.11安全)

井下管线吊挂标识管理标准本规范适用于和合公司所属矿井采掘工作面巷道在用风水管路和电缆的吊挂管理。 一、风水管悬挂标准 1、压风管、排水管、静压水管等管路应和电缆分别敷设在巷道的两侧。 2、巷道内风水管路的铺设应满足设备、行人的安全需要;巷帮要预留出防止巷道变形损坏风水管路的间距。 3、巷道内管路,应标明用途,要求在箭头尾端用汉语拼音首字母标示介质种类,例如排水管路用字母“PS”表示,从压风管路用字 母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,字母、数字颜色为白色“宋体”。 4、供风、供水管路在需要的地方应加装一组分支三通和截止阀,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。 5、井下风水管全部按照压风管蓝色,进水管绿色,压水管黑色,进行刷防锈漆。 6、风水管在进口处、拐弯处每隔200米加一组风水管标识牌,吊挂整齐,位置统一。 7、严禁使用铁丝吊挂,严禁使用软管连接。 8、巷道项部风水管吊挂必须平直。 9、风水管的吊挂必须平直,无起伏,最下面一根水管距底板不少于1米。 二、电缆吊挂标准 1、井下巷道内电缆全部使用挂接式电缆钩进行吊挂。 2、运输巷道吊挂必须使用18.5钢丝绳平行拉直吊挂,钢丝绳与顶 板间距200mm,每间隔5m使用锚杆对钢丝绳进行固定(使用扁铁钩固定)。电缆与钢丝绳使用小扁铁抱箍螺栓进行连接固定。 3、锚喷巷道全部使用膨涨螺栓对电缆钩进行吊挂。 4、每间隔5m使用一组扁铁式电缆进行吊挂。

5、电线吊挂按照电话线、监控线、信号线、高压电缆、低压电缆 吊挂排列。 6、通信和信号电缆应吊挂在距电力电缆上方100mm以上的位置,相互不得交叉。 7、电缆连接装置必须使用美观的吊挂装置进行吊挂,有淋水的吊位必须严密苫盖。 8、 所有电缆不得与风筒、抽放管同侧吊挂,电缆与风水管同侧吊挂时必须不低于300mm的间距,且不得缠绕。 9、电缆吊挂必须保证一钩一线,电缆钩吊挂间距为2m。特殊地段间距相应缩小。电缆吊挂高度距底板间距不低于125mm,并保证最下面一根电缆与底板平行。电缆必须悬吊整齐,不交叉、不缠绕、不落地,有适当经弧度。 10、接线盒两端、开关的进出线处、拐弯处、分岔处及沿线每隔200m均应悬挂标准的电缆指向标志牌,用胶布严密包裹。 11、每隔200m悬挂铝制电缆标志牌,注明电压等级、长度、用途、维护人等项目。 12、井下必须使用统一标准的电缆钩吊挂,新施工的采掘工作面,要依据实际需要确定电缆敷设根数,由施工单位一次将电缆钩安装到位。 13、各单位应依据施工的巷道情况选用适当规格的电缆钩,同一巷道使用的电缆钩规格型号必须统一。 14、采掘工作面顺槽电缆钩应采用Φ6.0钢丝绳吊挂,钢丝绳用花篮螺栓(花篮螺栓)拉紧在巷道帮部锚杆上,并用不少于3道卡子卡

电缆吊挂要求及标准

电缆吊挂要求及标准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准:

管线吊挂标准

安阳大众煤业公司管线吊挂管理标准 第一章总则 为进一步加强井下管线吊挂管理,美化井下巷道内管线吊挂,做好现场管线吊挂的质量标准化工作,结合大众公司实际情况,特制定管理标准如下: 第二章电缆部分 第一条现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机运部组织验收合格后方可投入使用。 第二条井下电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 第三条井下巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端,穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌。回撤电缆时,标志牌同时交回。 第四条井下电缆严禁出现鸡爪子、羊尾巴、明接头和电缆破口等,否则按电气失爆对待,按防爆设备管理办法处罚。 第五条敷设在固定巷道的电缆,必须采用电缆钩或电缆卡悬挂整齐,临时巷道的电缆可用塑料带或尼龙绳悬挂,但

所有电缆不得用铁丝或钢丝绳吊挂。 第六条电缆吊挂大巷间距为1.5m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m,吊挂时,不允许挂在风管水管上,应挂在风、水管路之上,且与风水管相距0.3m。通讯和监测电缆与电力电缆相距不小于0.1m,高压与低压电缆相距不小于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间相距不小于50mm。 第七条电缆严禁落地、浸泡在水中或埋(矸)在煤中。 第八条在巷修施工或其他作业中可能伤及电缆时,必须采取可靠的保护措施,防止电缆被击伤、挤伤、轧伤、砸伤、崩坏等造成事故。 第九条电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。通风队砌风门时,必须预留穿墙套管(一个风门,一边预留8个长度一致的穿墙套管或按要求预留)。 第十条各单位使用电缆要做到责任管理,杜绝截断现象发生。 第十一条发现电缆有漏电现象的,要及时进行更换。 第十二条严禁用铁丝吊挂电缆,所用电缆必须用电缆钩吊挂。 第十三条电缆被喷上浆皮的要及时处理,保证电缆表面清洁。 第十四条为使电缆合理调配使用和周转,各使用单位不

电缆吊挂相关标准

电缆吊挂相关标准 一、2016版《煤矿安全规程》 1、第四百四十五条井下各级配电电压和各种电气设备的额定 电压等级, 应当符合下列要求: (一) 高压不超过10000V. (二) 低压不超过1140V. (三) 照明和手持式电气设备的供电额定电压不超过127V. (四) 远距离控制线路的额定电压不超过36V. (五) 采掘工作面用电设备电压超过3300V 时, 必须制定专 门的安全措施. 2、第三百六十四条爆破母线与电缆应当分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧, 爆破母线必须挂在电缆的下方, 并保持0.3m 以上的距离。 3、第四百六十二条在总回风巷、专用回风巷及机械提升的进 风倾斜井巷 (不包括输送机上、下山) 中不应敷设电力电缆,确需在机械提升的进风倾斜井巷 (不包括输送机上、下山) 中敷设电力 电缆时, 应当有可靠的保护措施, 并经矿总工程师批准,溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。 4、第四百六十三条井下电缆的选用应当遵守下列规定: (一) 电缆主线芯的截面应当满足供电线路负荷的要求。电缆应当带 有供保护接地用的足够截面的导体。 (二) 对固定敷设的高压电缆:

①在立井井筒或者倾角为45°及其以上的井巷内, 应当采用 煤矿用粗钢丝铠装电力电缆。 ②在水平巷道或者倾角在45°以下的井巷内, 应当采用煤矿 用钢带或者细钢丝铠装电力电缆。 ③在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间, 可以采用铝芯电缆; 其他地点必须采用铜芯电缆。 (三) 固定敷设的低压电缆, 应当采用煤矿用铠装或者非铠装电力电缆或者对应电压等级的煤矿用橡套软电缆。 (四) 非固定敷设的高低压电缆, 必须采用煤矿用橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应当使用专用橡套电缆。 5、第四百六十四条电缆的敷设应当符合下列要求: (一) 在水平巷道或者倾角在30°以下的井巷中, 电缆应当用吊钩悬挂。 (二) 在立井井筒或者倾角在30°及以上的井巷中, 电缆应当用夹子、卡箍或者其他夹持装置进行敷设. 夹持装置应当能承受电缆重量, 并不得损伤电缆。 (三) 水平巷道或者倾斜井巷中悬挂的电缆应当有适当的弛度, 并能在意外受力时自由坠落. 其悬挂高度应当保证电缆在矿车掉道时不受撞击, 在电缆坠落时不落在轨道或者输送机上。 (四) 电缆悬挂点间距, 在水平巷道或者倾斜井巷内不得超过3m, 在立井井筒内不得超过6m。 (五) 沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上, 钻孔必须加装套管。

井下电缆吊挂规范标准(新版)

We will conscientiously do a good job in labor protection, investigation of major safety hazards, fire rectification, training and prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下电缆吊挂规范标准(新版)

井下电缆吊挂规范标准(新版)导语:按照国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定,全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,服务大局,认真做好劳动保护、重大安全隐患排查、消防整改、培训预防等具体工作。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安装。 5、电缆钩吊挂应使用膨胀螺栓固定。电缆钩吊挂应平直,严禁用铁丝吊挂电缆。

6、电缆吊挂大巷间距为1.2m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m。 7、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。 8、巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 10、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。 11、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。 12、电缆跨巷道时必须走过桥(电缆桥架)。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

煤矿井下管路吊挂标准及相关规定

关于下发井下管路吊挂标准及相关规定的 通知 矿属各单位: 为了进一步加强我矿井下管路吊挂管理,规范各单位现场施工管路吊挂标准,杜绝井下管路吊挂乱、无统一标准的现象,根据《煤矿安全规程》及焦煤公司“三化”的要求,结合我矿实际,特制定本规定。 一、适用范围 本规定适用于XX井下管路吊挂,所指管路主要包括压风管、供水管、排水管、乳化液管、喷雾管、注浆管等。 二、一般规定 1、管路吊挂原则上应和电缆分别敷设在巷道的两侧,敷设在同一侧时,应与电缆保持0.3m以上的距离,且敷设在电缆下方,原则上管路敷设距底板至少保持200mm以上距离。 2、巷道内管路的敷设应满足设备、行人的安全需要,巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应及时修护。 3、巷道内从迎头向外100m后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色,供水管路绿色,注浆管路红色,排水管路蓝色,乳化液管灰色、喷雾管黑色。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。

4、巷道内管路,应有标明用途、管径、长度(管路编号)、流体方向等的标识,管路标识应规范、清晰。标识及箭头用白色或红色油漆标注,指示流向。直线管道15~20m一个箭头,拐弯及过墙两侧均要标注箭头。DN100(4寸)及以下的管道,箭头长度是管道直径的2倍,DN100(4寸)以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。 5、每根管路都应有编号,排水管路用字母“PS”表示,压风管路用字母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,注浆管路用“ZJ”,喷雾管路用”PW”表示,乳化液管用“RH”等,直径用“DN”标识,单位为mm,编号为管子的序号,例如YF-DN100-88。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色与箭头颜色一致。管子编号统一喷在距管接口右侧0.8米的位置并便于观看。 6、供风、供水管路每隔50m应加装一组分支三通和截止阀,当遇到钻场处安装一个三通和截止阀,截止阀一律口朝上倾斜30度布置,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。 7、管路的管径在同一巷道内必须保持统一,不得使用不同管径的管路,严禁使用前小后大管路的管径进行连接。 8、管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处