文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻芯修正回弹法检测混凝土抗压强度

钻芯修正回弹法检测混凝土抗压强度

钻芯修正回弹法检测混凝土抗压强度
钻芯修正回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 操作步骤及注意事项 一、回弹前准备: 1、回弹前准备:(1)、回弹仪的技术指标:回弹仪的标称能量应为2.207J,(2)、回弹仪的检定:①、新回弹仪启用前,②、超过检定有效期限,③、数子式回弹仪显示的回弹值与指针直读示值相差大于1,④、经保养后,在钢岾上的率定值不合格,⑤、遭受严重撞击或其他伤害,(三)、率定应符合下列规定,温度、表面、方向、率定值(四)、回弹仪的保养:①、超过2000次,②、在刚岾上的率定值不合格,③、对检测值有怀疑。④、弹击锤脱钩,取出机芯,卸下弹击杆,取出缓压弹簧,取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧做,清理机芯各部件,重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面,清理后,在中心导杆上涂上一层薄薄的钟表油,其他部件不得抹油,清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力(0.5-0.8)N. 2、确认回弹构件是否符合回弹技术要求:对被检测构件有全面系统的了解,此处对水泥安定性必须了解合格与否,如水泥安定性不合格不能检测,如不能提供水泥安定性合格与

否,则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题,另外混凝土成型日期,以便了解清楚混凝土的龄期是否达到要求。 3、检验批确定:同批构件抽检数量不得少于同批构件的30%且不得少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可做适量调整,且不得少于国家现行规定标准的最少样本容量。 4、制定检测方案:主要包括①、工程和结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等,②、委托方的检测目的或者检测要求。③、检测范围、检测依据、检测项目和选用的检测方法及相关的技术资料。④、检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量。⑤、检测人员和仪器设备情况。⑥、检测工作进度计划,⑦、需要委托方配合的工作。⑧、检测中的安全与环保措施 5、现场检测所有仪器、设备和适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定和校准周期内,并处于正常状态,现场检测由被检测机构不少于两名的检测人员承担,所有进入现场的检测人员应经过培训,现场记录应用专用表格,做到数椐准确、字迹清晰,信息完整。不追

回弹法或钻芯法检测混凝土强度技术要求

附录A回弹法或钻芯法检测混凝土强度技术要求 A.1 当采用回弹法时,非预拌混凝土宜采用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/ T 23中的全国测强曲线,预拌混凝土宜采用《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ 0 8-2020中的上海地区测强曲线。 A.2 当混凝土龄期超过回弹法的适用范围时,或对混凝土强度检测精度要求较高,或检测条件与测强曲线的使用条件有较大差异时,应对非破损检测结果进行钻芯修正,修正宜采用修正量法。 A.3 当现场确无取芯条件时,可仅采用非破损的方法,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》G B 50292中的相关要求进行龄期修正,但报告中宜进行风险提示。 A.4 采用回弹法进行混凝土强度检测时应符合下列规定: (1)每次回弹测试前应对回弹仪进行率定,率定合格后方能使用; (2)检测面应为干燥的混凝土面,测区表面粉刷应完全清除并磨平。混凝土表面不应有疏松、浮浆及蜂窝、麻面; (3)对单构件混凝土强度进行推定时,构件布置的测区数应不少于10个; (4)回弹值测量完毕厚,应在有代表性的位置测量碳化深度值,测量数不应少于构件测区数的30%,取其平均值作为该构件所有测区的碳化深度值; (5)回弹法检测混凝土强度的其它技术要求见《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23。 A.5 采用钻芯法或钻芯修正法进行混凝土强度检测时应符合下列规定: (1)钻芯位置宜选在结构构件受力较小的部位,且避开高应力部位;钻取芯样应避开钢筋;当钻到钢筋时,应判断是主筋或箍筋,若为主筋,应停止钻芯,重新选取取芯位置; (2)芯样直径宜采用 100mm;预拌混凝土钢筋间距较密时可采用小直径芯样,但其直径不应小于 70mm 且不得小于骨料最大粒径的 2 倍;采用小直径芯样时,取样数量应适当增加; (3)钻芯法检测混凝土强度的其它技术要求见《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384; (4)钻芯后应及时对芯样孔洞进行修补,修补宜采用比该构件的混凝土设计强度等级高一个等级的膨胀细石混凝土。 A.6 按检验批进行的材料强度检测项目,抽样数量宜按照《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344中类别A确定抽样数量。现场检测条件有限时,抽样数量可适当减少,抽样数量可参考表C.1。 表A.1 混凝土材性检测抽样数量

钻芯法混凝土强度检测报告

1- 检测报告Detectio n Report 报告编号Serial Number 项目名称Sample Descriptio n RYJK-JG-0C2 (11) -2016 中海?国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测 委托单 Applica nt 广西瑞宇建筑科技有限公司 监测类 Mon itori ng Type 委托检测 广西瑞宇建筑科技有限公司 1. 2. 3. 4. 5. 6. 监测报告涂改、换页无效; Guan gxi Ruiyu Con struct ion Tech no logy Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无效; 监测报 告无三级审核手写签字无效; 测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 寸本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 昔定样品的委托检测结杲仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:53000

主检:审核:批准: 目录 1工程概况.......................................... 2检测依据及工具....................................... 2.1检测依据 ........................................ 2.2检测工具 ........................................ 3检测内容.......................................... 4检测方法.......................................... 5抽样方案.......................................... 6检测结果及分析....................................... 7检测结论.......................................... 附表1混凝土结构后锚固件抗拉拔检测结果............................................... 附录1 :检测时间和环境描述 ......................................................... 附录2:检测人员构成.................................................................

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

作业指导书——总体修正量法钻芯修正混凝土换算抗压强度

用总体修正量法钻芯修正混凝土换算抗压强度1.执行依据 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013(以下简称标准) 2.适用范围 本文适用于混凝土换算抗压强度的钻芯修正。钻芯修正可采用总体修正量法、对应样本修正量法、对应样本修正系数法或一一对应修正系数法等修正方法。JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》第4.1.6节和JGJ/T384-2016《钻芯法检测混凝土强度技术规程》第6.4节中均有钻芯修正的内容,但修正方法没有分类,按讲述内容分辨,都采用的是对应样本修正量法。GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》规定“宜优先采用总体修正量法”。2017年5月和2018年7月,由中国建筑科学院建筑工程检测中心组织实施的《工程结构实体混凝土强度评定能力验证计划》中,其指定的钻芯修正方法就是总体修正量法。对应样本修正量法我们工作中经常使用,而总体修正量法我司极少采用,大多数人不熟悉,因其使用中有其它修正方法所没有的一些特殊规定,为使我司结构工程检测类执业人员都能应对工程结构实体混凝土强度评定能力验证计划,专题在此讲述总体修正量法。 各间接法(回弹、后装拔出等)抽样、检测、测区换算强度计算等执行各自规范。 3.芯样试件的数量和取芯位置 3.1芯样试件的数量可按下式预估:n cor.r=400δ2 式中:n cor.r——芯样试件的数量 δ——混凝土抗压强度变异系数

在检测尚未实施前,检验批混凝土抗压强度变异系数是未知的。标准GB/T50784-2013第4.2.7条:当不能确定混凝土抗压强度变异性时,可取混凝土抗压强度变异系数为0.15来确定检验批测区数量,如按变异系数为0.15计算则400δ2=9个,这对于构件总数较少时可能取芯数量偏多。 3.2对于直径100mm的芯样,芯样的数量尚不应少于6个;对于小直径芯样,芯样的数量尚不应少于9个。考虑芯样可能出现的异常值情况,直径100mm 的芯样宜取8个,小直径芯样的数量宜取11个(异常值个数不能超过2个,后面内容会涉及到)。 3.3芯样试件取样的位置 1芯样应从间接法受检构件中随机抽取,“取芯位置应布置在无缺陷、无损伤且具有代表性的部位”——摘自标准4.1.2条(标准C.0.3条第2款讲“符合本标准第A.5.3条的规定”,经查找未见第A.5.3条)。 2当采用的间接法为无损伤检测方法时,取芯位置应与间接法相应的测区重合。 3当采用的间接法对结构有损伤时,取芯位置应布置在间接法相应的测区附近。 4.修正计算 4.1 异常值检验(标准附录B) 在采用钻芯法修正或验证其他无损检测方法时,宜对芯样混凝土抗压强度异常值进行判别或处理。 异常值是在两端都可能出现的极端值(极大和极小)。 异常值个数不能超过两个,如超过两个,对此样本的代表性应做慎重的研究和处理。

混凝土强度回弹检测方案

晋江市XX安置房公租房工程 混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 XX建筑集团总公司 二〇一二年三月

目录 1、编制说明 (1) 1.1总说明: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程简述: (2) 2.2参建单位概况: (2) 2.3混凝土强度分部概况: (2) 3、混凝土回弹检测部署 (4) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (4) 3.2混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (4) 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (7) 4、混凝土回弹检测施工准备 (9) 4.1技术准备: (9) 4.2现场准备: (11) 4.3劳动力配置计划: (11) 4.4主要器具和材料配置计划: (11) 4.5主要安全防护用品配置计划: (11) 5、混凝土回弹检测技术 (12) 5.1回弹值测量: (12) 5.2碳化深度值测量: (12) 5.3混凝土回弹值的计算: (12) 5.4混凝土抗压强度推定值的计算: (13) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (15) 6.1质量保证措施: (15) 6.2环境保证措施: (15) 6.3安全文明施工保证措施: (15) 7、附件 (15) 7.1回弹仪检定证书复印件: (15) 7.2混凝土抗压强度检测原始记录表: (15) 7.3回弹法检测混凝土抗压强度报告表: (15)

1、编制说明 1.1总说明: 为进一步加强现场管理,保证混凝土的质量稳定,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,确实落实泉质安监【2011】18号“泉州市建设工程质量监督站关于实施房屋建筑工程基础、主体结构和市政工程主体结构混凝土强度采用回弹法检测的通知”和晋建综【2012】27号“晋江市住房和城乡规划建设局关于进一步加强现浇混凝土及钢筋直螺纹连接质量管理的通知”两份文件要求。施工现场统一使用回弹仪检测混凝土抗压强度的方法,保证检测精度及可靠性,编制本方案。 1.2编制依据: (1)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程招标文件及施工合同; (2)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)福建省、泉州市、晋江市有关政策和文件规定; (6)福建建工集团总公司质量、环境及职业健康安全管理手册及相关管理规定、制度; (7)我司相关类似工程施工经验。 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010

回弹法检测混凝土的强度参考模板

回弹法检测混凝土的强度 一、实验目的 1.使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2.使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3.使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果 分析计算出混凝土的抗压强度。 二、实验设备 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16型钢砧 回弹仪构造见图1。 1. 弹击杆 2. 混凝土构件试面 3. 仪器壳 4. 指针滑块 5. 刻度尺 6. 按钮 7. 中心导杆8. 导向法兰 9. 盖帽9. 压力弹簧 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 14.冲击杆15.缓冲弹簧 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 22.弹簧片23.指针轴 24.固定块25.挂钩弹簧 图1 回弹仪构造图

三、实验原理及方法 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。回弹法是回弹仪内拉簧驱动的重锤,以一定的弹性势能,通过混凝土表面,使局部混凝土发生变形并吸受一部份弹性势能,剩余的弹性势能则以动能的形式使重锤回弹并带动指针滑块,得到重锤回弹高度的回弹值,回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质有关,其回弹值与表面硬度之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。 回弹法在实际应用中,一般是将混凝土抗压强度与回弹值间的对应关系,以表格的形式提供使用。由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。该法不能反映混凝土内部质量,是一种适用于普查混凝土强度的简便、快速的方法。 四、实验操作步骤 主要测试步骤: 1. 回弹仪率定 回弹仪使用前应定期在洛式硬度为HRC60±2的钢砧上进行率定,率定的目的是为了保证回弹仪弹击动能的恒定。率定宜在气温为20±5℃条件下进行,率定时,将钢砧置于刚性较好的基础上,摆放平稳,然后回弹仪在钢砧上垂直向下进行弹击率定,率定时弹击杆应旋转4次,每次旋转90°左右,弹击3-5次,取连续3次稳定值计算回弹平均值,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。不符合要求时,可通过顶部调整螺栓20来实现。 2. 测区及测点布置 根据需要布置测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16点。每一构件的测区,应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

钻芯修正回弹法在混凝土强度检测的应用

钻芯修正回弹法在混凝土强度检测的应用 发表时间:2016-10-13T17:00:16.247Z 来源:《基层建设》2016年12期作者:石英才 [导读] 摘要:钻芯修正回弹法在混凝土强度检测中的应用弥补了回弹法、钻芯法在检测混凝土强度的限制,提高了混凝土强度检测精准度。本文对钻芯修正回弹法的检测方法进行了详细的介绍,并结合实例分析,详细介绍了钻芯修正回弹法在混凝土强度检测中的应用,旨在为有关需要提供帮助。 珠海市建设工程质量监督检测站广东珠海 519000 摘要:钻芯修正回弹法在混凝土强度检测中的应用弥补了回弹法、钻芯法在检测混凝土强度的限制,提高了混凝土强度检测精准度。本文对钻芯修正回弹法的检测方法进行了详细的介绍,并结合实例分析,详细介绍了钻芯修正回弹法在混凝土强度检测中的应用,旨在为有关需要提供帮助。 关键词:钻芯修正回弹;混凝土;强度检测 0 引言 随着我国国民经济的快速发展,建筑工程项目的建设越来越多,人们对建筑工程的质量要求也日益提高。在建筑工程质量检测中,混凝土强度检测是一项重要的工作,准确地检测混凝土强度对提高建筑工程的质量具有重要的意义。在混凝土强度检测中,钻芯修正回弹法作为一种全新的检测方法,结合了回弹法、钻芯法两种方法的优势,提高了检测结果的准确性。基于此,笔者进行了详细的介绍。 1 修正芯样的钻取 回弹-钻芯修正法检测混凝土强度,是采用混凝土芯样的试验强度对回弹法所测混凝土强度的修正。修正是对成对所测的两个数值进行比较,这就要求修正芯样的钻取位置与被修正的方法的检测部位一致,并且所取芯样数量达到一定要求,具有代表性。所以采用钻芯法对回弹结果进行修正时,被取芯样的构件应该合理布置于所有样本,取芯位置应与该构件上的某一回弹测区相重合,且应避开表面有明显缺陷或对结构受力有明显损伤的部位。根据CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》的规定,同1个检验批内用于修正的标准芯样试件≥6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。由于混凝土芯样强度值的离散性相对较大,根据工作经验,标准芯样数量较多时会有更好的修正效果,一般标准芯样数量取9~12个为宜。此外,每个构件应取1个芯样,不得多取。 2 修正方法的选用 根据GB50344-2004《建筑结构检测技术标准》,修正方法宜选用总体修正量的方法,但是采用这个方法是有前提条件的。所以修正方法的选用与所取修正芯样的换算抗压强度样本均值fcor,m有关。当采用总体修正量法时,芯样试件抗压强度的样本均值应满足式(1)、式(2)计算出的推定区间,推定区间的置信度为0.90(错判概率和漏判概率均为0.05),且推定区间上、下限值差不宜大于相邻混凝土强度等级的差值和推定区间上限值与下限值算术平均值的10%两者中的较大值。 μ1=fcor,m+ks(1) μ2=fcor,m+ks(2) 式中:μ1、μ2为均值(0.5分位值)μ推定区间的上、下限值;fcor,m为样本均值,即修正芯样的样本均值;s为样本标准差;k为推定系数,依据文献表3.3.19取值。 当所取芯样的样本均值计算出的推定区间不符合上述要求时,不适合采用总体修正量法进行修正。其实上述条件是对修正芯样强度换算值的一种约束,芯样试件强度值离散性较小时,才能满足上述条件,当芯样试件强度值离散性较大时,必然不满足上述条件。当芯样试件强度均值不满足上述条件时可采用对应样本修正量法或对应样本修正系数法,还可采用一一对应修正系数法进行修正。 3 修正计算 3.1 总体修正量法修正计算 修正量法包含总体修正量法和对应样本修正量法两种修正方法。 总体修正量法修正计算公式如式(3)、式(4)所 示。 Δtot=fcor,m-fccu,m0(3) fccu,i=fccu,i0+Δtot(4) 上述公式中的总体修正量Δtot是由芯样试件抗压强度样本均值fcor,m减去回弹法测得的换算抗压强度样本均值fccu,m0得到的,其中fccu,m0是回弹法所测的总样本的强度均值,即回弹法所测所有测区换算强度的平均值。那么修正后测区混凝土强度换算抗压强度fccu,i 的样本均值计算如式(5)所示: 根据式(5)可知,修正后的测区换算抗压强度样本均值即芯样换算强度的样本均值。总体修正量法修正就是每个测区强度换算值加上1个修正量得出相应测区的强度修正值,但是不影响样本的标准差,修正前与修正后样本标准差一致。此方法强度推定其实就是所取芯样试件换算强度的均值fcor,m减去回弹法检测所得测区换算强度的样本标准差与相应系数的乘积(sk)。 对应样本修正量法修正计算公式与总体修正量法修正计算公式相同,但是修正量的计算稍有差别。对应样本修正量法中的修正量是由所取芯样试件换算抗压强度的样本均值减去回弹法测得的与芯样对应测区的换算抗压强度的均值得到的。按理根据公式(5)计算,修正后的测区换算抗压强度样本均值与芯样换算强度的样本均值是不相等的,但是其标准差不变。 3.2 对应样本修正系数计算 对应样本修正修正计算公式如式(6)、式(7)所示。 ηloc=fcor,m/fccu,m0,loc(6) fccu,i=ηlocfccu,i0(7) 式中:fccu,m0,loc为回弹法测得的与芯样对应测区的换算抗压强度样本的均值;fccu,i为修正后测区混凝土换算抗压强度值;fccu,i0为修正前回弹法检测的所有测区混凝土换算抗压强度值。 对应样本修正系数法修正计算即是回弹法测得的 所有测区混凝土换算抗压强度值乘以修正系数,所以修正后与修正前的样本标准差会发生变化,这也是与修正量法修正的区别所在。 4 强度检测 回弹法测得的测区混凝土换算抗压强度值经修正后,采用样本的修正值进行混凝土的强度推定计算,计算公式宜采用式(8)、式(9)。 xk,1=m-k1s(8) xk,2=m-k2s(9) 式中:xk,1、xk,2为推定区间的上、下限值;m为修正后的样本均值;s为修正后的样本标准差;k1、k2为推定系数。其中k1、k2的选取是强度推定计算的关键,根据文献表3.3.19中k1(0.05)、k2(0.05)选取,样本容量应按检验批的测区数确定,而不是构件数,因为式中的样本均值及样本标准差均是根据测区数计算得出,应保持一致。 5 实例计算 以某3层框架柱的混凝土强度推定为例,演示回弹-钻芯修正法检测混凝土强度的计算。采用回弹法对12个框架柱构件混凝土强度进行批量检测。同时,在相应框架柱第5个测区分别钻取6个芯样对回弹检测结果进行修正(见表1~3)。 表1 1~3 层框架柱测区混凝土强度换算值

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

混凝土强度回弹检测方案79718

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于北京市朝阳区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:北京城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展有限公司 监理单位:北京华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:北京市朝阳区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

桩基础钻芯法检测方案

基桩检测实施方案 (钻芯法) 工程名称:_科研设计楼(自编号A-1至A-6栋) 工程地点:广州天河区软件园高唐新建区 施工单位:广东省电白建筑工程总公司 广州市天河区建设工程质量监督检测室

御银科技园 建筑地基基础检测方案 一、工程概况 御银科技园基础型式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800-1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000-9000kN,单桩竖向抗拔承载力为800-1800kN,桩端持力层为全/强风化花岗岩,工程总桩数为305根。 二、检测依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 3、广州市城乡建设委员会的穗建质(2010)574号文件有关规定。 三、检测方法及数量 依据广州市城乡建设委员会的穗建质(2010)574号文件的有关规定,结合设计图纸的要求,及本工程实际已检测情况,采用钻芯法对本工程桩基质量进行检测。钻芯法补充检测4根。 四、抽样方案 1,检测桩位选择:本工程旋挖灌注桩总桩数305根。因之前已经进行了48根旋挖灌注桩的抽检,现确定补充检测桩数量为4根,桩编号分别为6号、42号、79号、81号,共4根,当检测桩存在较严重质量

问题时,应按要求进一步检测。 2,受检位置选择原则: 2.1 施工质量有疑问的桩; 2.2 设计认为重要的桩; 2.3 局部地质条件出现异常的桩; 2.4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩; 2.5 同类型桩宜均匀分布。 五、甲方及施工单位配合事项 1,提供有关工程地质报告、桩基设计平面图、桩号及成桩施工记录; 2,按要求对桩头作必要的处理;凿除浮浆、凿平桩头并清洗干净桩头; 3,必要时提供住宿,负责水、电和载荷,必要的临时检测用道; 4,提供有关设计施工资料及相应的工作平台。 六、检测工作时间安排 1,现场检测工作预计20个工作日左右(具体天数视现场施工进度而定); 2,出具检测报告在现场检测结束后5~7个工作日内。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

回弹法超声回弹钻芯检测混凝土抗压强度检测试题

一、选择题 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。A.表面硬度B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度 答:B 2、回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点B.测区C.测域D.以上均不对 答:B 3、由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度 答:D 4、混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.99.5% 答:B 5、用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为()。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 答:B 6、率定回弹仪时,一共至少需要向下弹击()次。 A.4 B.8 C.9 D.12 答:D 7、采用超声回弹综合法检测混凝土强度时,测区面积宜为()㎡ A.0.2 B.0.4 C.0.02 D.0.04 答:D 8、采用超声回弹综合法检测混凝土强度时,测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击()点。 A.5 B.8 C.10 D.16 答:B 9、采用超声回弹综合法检测混凝土强度时,超声测点应布置在回弹测试同一测区内,每一测区布置()个测点。

A.2 B.3 C.4 D.6 答:B 10、钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时,标准芯样的最小样本容量不宜少于()个。 A.10 B.12 C.13 D.15 答:D 11、(多选)当回弹仪具有下列情况之一时,应由计量检定机构进行检定:() A.新回弹仪启用前 B.超过检定有效期限 C.数显回弹仪数显回弹值与指针值相差大于1 D.在钢砧上的率定值不合格 E.遭受严重撞击或其他损害 答:ABCE 12、(多选)回弹仪的率定试验应符合() A.应在室温为5~35℃的条件下进行 B.钢砧表面应干燥、清洁 C.应稳固地平放在刚度大的物体上 D.应分四个方向进行,且每个方向弹击前,弹击杆应旋转90度,每个方向的回弹值应为80±2 答:ABC 13、(多选)当回弹仪存在下列情况之一时,应进行保养() A.回弹仪弹击超过2000次 B.数显回弹值与指针值相差大于1 C.对检测值有怀疑 D.在钢砧上的率定值不合格 答:ACD 14、(多选)碳化深度值的测量应符合下列规定() A.在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度 B.清除孔洞中的粉末和碎屑,且不得用水擦洗 C.采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当界线清晰时,测量已碳

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1) 单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2) 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1) 每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2) 相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4) 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5) 测区面积不宜大于0.04㎡ (6) 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7) 对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土的强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。

由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二) 测定钢筋位置和保护层厚度 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值; 9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 钢筋保护层厚度记录表 测点架立筋纵筋箍筋 保护层厚度 1 37 15 14 2 29 16 18 3 30 18 20 4 33 17 23 5 30 17 16 6 26 1 7 20 7 26 14 19 8 27 19 17 9 30 19 16 10 29 19 17

相关文档