文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某住宅小区(PE)管道直饮水工程施工组织设计

某住宅小区(PE)管道直饮水工程施工组织设计

某住宅小区(PE)管道直饮水工程施工组织设计
某住宅小区(PE)管道直饮水工程施工组织设计

XX某住宅小区管道直饮水工程施工组织设计

目录

一、施工组织设计编制依据

二、工程概况

1、XX工程概况

2、施工组织设计目的

三、施工准备

1、施工组织机构及项目经理部

2、项目管理班子配备情况表

3、工程量汇总表

4、施工工期及进度计划

5、工程施工进度计划表

6、工程施工前期准备

7、工程进度保证措施

四、施工总体安排

1、PE管道安装技术要求

2、PP-R管道安装技术要求

3、卡压式不锈钢管安装技术要求

4、304不锈钢管道焊接技术要求

5、施工工序安排

6、施工方案

五、工程质量保障体系及措施

1、质量管理保障体系

2、质量保障措施

六、施工安全管理

1、安全方针及目标

2、安全保证体系机构的建立

3、建立安全制度

4、安全管理制度

5、工程安全保证措施

七、现场文明施工保证及措施

1、现场文明施工管理

2、环境卫生管理及传染性疾病的防治。

八、工程有关技术文件数据管理

一、施工组织设计编制依据

1、依据建设单位招标文件具体要求。

2、依据施工现场实际的施工计划情况。

3、手工钨极惰性气体保护弧焊机(TIG焊机)技术条件。

4、电焊机标准(4)。

5、不锈钢的焊接技术标准以及直饮水水质标准。

6、不锈钢食品、容器卫生标准。

7、给水用聚乙烯(PE)管材(GB/T13663-2000)。

8、薄壁不锈钢管(CJ/T151-2001)。

9、冷热水用聚丙烯管道系统第一部分:总则(GB/T18742.1-2002)。

10、冷热水用聚丙烯管道系统第二部分:总则

(GB/T18742.2-2002)。

11、冷热水用聚丙烯管道系统第三部分:总则

(GB/T18742.3-2002)。

12、建筑给排水采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。

13、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。

14、建筑工程安全检查标准(JGJ55-1999)。

15、饮用净水水质标准(CJ94-1999)

16、生活饮用水管道分质直饮水卫生规范。

二、工程概况

1、XX工程概况

工程分为两期建设,一期分为A区、B区、C区、D区、E

区、F区和G区。二期为H区、I区、J区、K区、L区、M区、N区。每个小区都是五层或五层以下的多层建筑。共计约10542户。因每个小区的楼属于低层建筑,施工范围大,交叉作业多、给施工管理带来巨大的困难。

管网系统及净水站系统设备,凡涉及水部分的工程安装施工均按医药食品卫生级标准进行。室外埋地管道采用PE管(其中大于等于¢63的管道连接方式是PE管热熔连接,小于¢63的PE管采用电熔连接方式);室内立管采用PP-R管道热熔连接;到各户的支管采用卡压式不锈钢管。水表采用远传直饮水水表,水龙头为莱弗式水龙头。管线走向合理,布置美观,横平竖直,外观整齐光亮。

2、施工组织设计目的

1)、明确工程施工任务和内容。

2)、确定工程主要工序的施工方法,施工部署和施工计划。

3)、确定工程技术、质量、工期、安全保证措施。

4)、确定工程文件资料的收集、保管、整理和交付要求。

5)、规范管理,降低成本,提高质量,防止安全事故,加快工程进度。

三、施工准备

1、施工组织机构及项目经理部

1)项目经理:工程项目的全权负责人,保证施工项目按照规定的目标高速优质低耗的全面完成,协调工程质量、安全、进度的

控制。协调本组织机构与各单位的配合关系。全面领导本施工项目的实施。

2)工程负责人:负责工程项目的具体施工任务完成,是工程质量、进度的主要责任人。

3)技术负责人:全面负责本施工项目的施工技术,对各工种进行指导,解决工程技术问题,对竣工资料进行管理。

4)现场负责人:负责现场施工的具体实施,对所管区域内的进度、安全、质量全面负责,在每月的14、29日做好进度报表并每月向监理、甲方申请工程款。

5)工程造价师:负责工程的预算,结算工作,对工程签证部分做好预算工作,明确应该签证的部分工作,及时向现场负责人提出并督促现场负责人办理签证,协助办理工程进度款,并对工程成本做预算,控制工程成本。

6)资料员:负责该工程资料的收集,管理工作,及时向技术负责人汇报工作内容,为工程竣工结算做准备。

7)质量员:负责监督工程质量,对工程隐蔽验收、管道试压、管道消毒负责,随时检查管道安装质量。

8)安全员:负责工程安全工作,负责对工人进行安全教育,对特殊部位施工做好安全技术方案。

9)班组长:负责向本班组工人进行规范化操作指导,直接组织各班组,负有现场施工的直接领导组织责任。

2、项目管理班子配备情况表

3、施工工期

本工程招标工期要求为330天,但实际施工过程中,根据现场的实际情况进行调整,不得耽误土建及其它主要工种,在有施工条件的情况下在规定时间内完成所有的工作。

4、工程施工进度计划表。

5、工程施工前期准备。

1)、认真审阅图纸,做好图纸的会审工作,理解设计意图及行业施工技术要求。

2)、勘察现场,熟识现场情况,做到对楼层、楼室情况了解,对管线位置、阀门位置、穿墙位置、管道走线作全面的核实。

3)、认真作好图纸会审后,进行施工图交底和技术交底工作。

4)、组织施工管理组织机构,建立和健全各项管理制度。落实现场人员住宿问题。

5)、施工设备、机具及时到位,管理人员、施工人员进场前做好岗前培训教育,做好技术交底工作及安全文明生产的落实工作。

6)、落实材料堆放场地,组织材料进场。

7)、组织安全生产、文明施工总动员大会,落实严惩重奖精神。

8)、设备材料供应计划表。

9)、施工机械配备计划表。

10)、劳动力投入计划表。

6、工程进度保证措施。

1)、根据实际情况安排临时设施和入驻施工人员熟悉施工现场。

2)、勘察施工现场,根据现场的实际施工情况安排直饮水管道材料的进场时间。

3)、认真作好图纸会审,技术人员进驻施工现场。

4)、配置相应的施工工具,保证工程工期和工程质量,不得耽误其它施工单位的进度和影响工程的总体进度。

四、施工总体安排

1、PE管道安装技术要求

该工程室外埋地管道采用PE管,其中大于等于¢63的管道连接方式为热熔焊接;小于等于¢50的管道连接方式为电熔焊接,焊接安装要求如下:

1)、热熔连接技术要求:①、根据现场的实际管道安装长度切管。②、清理管道,将管道两端清洗干净并拭干。③、将热熔对接焊机卡环卡紧管道连接端。④、检查连接口螺丝是否紧箍,电源是否接好,进行管道焊接的检查工作。⑤、进行管道焊接。

2)、电熔连接技术要求:①、根据现场的实际管道安装长度切管,留出管件有效长度(管件长度-管道插入管件长度)。②、清理管道,将管道两端清洗干净并拭干。③、量取管件与管道插入长度,在管道上做好标记并将管道推入标志深度。④、插入管道,管件与管道中心线重合,不得有偏角。⑤、连接电熔接头电源。⑥、根据管道管件规格,调节电熔焊机热熔时间。⑦、进行管道焊接,焊接过程中不得移动管道,当焊机焊接时间倒计时为零时,关闭电源,待管件自然冷却10分钟后方可拔除电源接头,焊接结束。

2、PP-R管道安装技术要求。

1)、承插连接技术要求:①、按照施工图和现场实际情况,量取管道所需要的长度(在管道上标出焊接深度)保证焊接后管道横平竖直。②、管道焊接前,热熔设备一定要达到要求的温度(260oC)并处于待用状态,管道及管件必须保持整洁、干燥。③、将管道和管件压入焊接头中,在两端同时施加压力。在施加压力时不得将管材管件折弯或扭曲,保持压力直至加热过程完成。④、加热完成后,同时取下管材和管件,立即压紧直至所标的结合深度。在此期间,要求管道可以在5度范围内调节连接处的角度。⑤、热熔和冷却过程中,不得移动、转动电熔管件和熔合的管道,不得在连接件上施加任何压力。

不同管径的PP-R管,热熔时间不同,具体要求如下:

PP-R管道热熔连接技术要求

3、卡压式不锈钢管道安装技术要求

1)、卡压连接技术要求:①、按照施工图纸和现场的实际情况,量取管道的所需长度(在量取时考虑卡箍连接件的长度)以保证管道连接后横平竖直。②、用切管器切管至要求长度,清除管端毛刺、

切屑以及其他异物。(管端内壁毛刺要去处彻底,以免划伤密封圈)。

③、将密封圈套入管件的U形槽内,确认密封圈与U形槽吻合,且无翻拧现象。④、将管件笔直插入管子至凸台位置,并确认管子完全盖住密封圈。⑤、用卡压工具的钳口垂直卡住管子,并使卡头端面与管子端面相平,然后进行卡压。⑥、利用六角量规测量卡压部位,卡压处能完全卡入六角量规相应卡口即说明卡压正确。

4、304不锈钢管道焊接技术要求

1)、管道焊接技术要求:①、对口型式及组对应符合规定。②、管子坡口加工后,坡口表面粗糙度不得大于25μM。③、焊条应根据不锈钢材质选用相应的不锈钢焊条。④、管子对口偏差应不超过管壁厚的20%,应正确调正对口间隙。⑤、管道焊缝应有加强面高度和覆盖面宽度并符合规定,(加强面高度不得大于0.3mm,并且焊接面光滑,接口平整、均匀)。⑥、管道焊接的时候采用氩弧焊,并在管道内严格采用背气保护,以保证管道焊接后无火色。⑦、不同管径的管道焊接应用异径管连接,不得采用堆焊的方式连接,以保证管道焊接质量和外观。⑧、对口接缝或弯曲部位不得焊接支管。

⑨、焊口无咬边,无气孔。⑩、依据施工图纸和放线,正确安装管子和管件,做到横平竖直,偏差应符合规定(水平管道每米的允许偏差不得大于0.001米,当管道长度超过25米时,管道偏差不得大于0.025米;立管垂直度要求每米的允许偏差为0.003米,5米以上的立管偏差不得大于0.008米)。

5、施工工序安排

1)

管材零配件(抽检管材零件)

实际测量、断管、预制(保证测量准确、预制的管材符合质量要求)干管安装(按图纸要求注意水平度、竖向垂直度)进行

干管的单项试压(依照设计要求进行试压,若设计无要求,则按验收规范)立管、支管安装(穿楼板处钻洞加装套管、做好套管的内外防水并检查立管的垂直度)安装各种支架、卡件(平整牢固、无缺损、遗漏,固定支架正确,活动支架灵活)阀门、水表、水龙头或饮水终端安装(水龙头安装符合设计要求,灵活,无损坏)管道薄膜保护系统试压(按规定进行,试验过程中无渗漏,压力降不超规范)系统冲洗(检查水量,无杂物、堵塞为合格)系统消毒整个系统运行安装减压阀以及调节减压阀系统验收。

2)、室外管网:根据施工图结合现场进行管位放线干管部分安装进户支管安装管道试压管道隐蔽管道冲洗、消毒连接室内外管道系统运行。

3)、水站部分:根据图纸进行设备箱体定位连接各个设备箱体连接水站与室外管网电气部分安装水站部分箱体、管道消毒进行电气设备调试进行系统调试。

6、关键工序的进度控制点

该工程大致分为三部分;工程一期、工程二期、净水站安装。

管道直饮水工程施工方案

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成

管道施工组织设计71294

施工组织设计 给排水工程: 施工准备 ○1、材料准备 1)内筋嵌入钢塑复合管及PP-R聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。 2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。 3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。 ○2、机具准备 1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。 2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 ○3、作业条件 1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。 ○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。 PP—R 管安装工艺 ①管道在安装施工前,应具备下列条件 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过本管道安装技术的培训。 ○2提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 ○3管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 ○4管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。 ○5施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。 ○6搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ○7管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。 ○8管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。 ○9管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于 De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5

直饮水合同

校园直饮水工程建设 合作合同书 甲方:深圳市宝安区展华实验学校 乙方: 一、工程概况 1、工程名称:展华实验学校校园直饮水工程 2、工程地点:甲方校园内 3、建设单位:(乙方单位名称) 4、设计、施工单位:乙方公司设计部、工程部 5、施工时间:年月日至年月日 二、工程内容: 安装乙方研发的优质直饮水系统,具体如下: 1、以自来水为水源。 2、设计、安装主机房设备: 配置:RO反渗透直饮水智能主机,包括:主机箱、不锈钢纯水箱、多级组泵、专用饮用水管道和电器控制系统等。保证直饮水供应量不低于4000人饮用。 3、安装分机: 配置:分机主体、专用管道和电器控制系统。 4、设计、安装主机于分机的各连接专用管道。 三、合作方式: 1、乙方承诺 (1)提供本工程项目全部投资。

(2)免费提供全套直饮水系统设计、设备主机、分机、管道管线及施工安装。 (3)免费提供设备维修、保养、耗材更换、定期对水质进行跟踪检测,确保饮水符合国家标准。 (4)承担主机所用的自来水费及电费(主机安装独立的水、电表)。 (5)根据甲方楼层布局,安装独立分机,方便师生24小时饮水,出水类型: 。 2、甲方配合 (1)提供主机场地、电源接口、自来水接口及管道管线、分机的安装位置及空间。 (2)负责设备的爱护、使用等方面的宣传教育、设备管理、报检报修等工作。 (3)负责代乙方按每人每学期(大写)(即元/人)的标准向学生收费,首期预收学期。此后,每学期按相同标准替乙方代收直引水 费用,并在每学期,一次性将该学期的直饮水费用转付给乙 方。 (4)甲方使用直饮水的人数:。 四、工程质量 1、乙方必须提供合格的直饮水设备。 2、设备安装完毕,经当地卫生部门检测,水质合格后方正式投入使用。 五、权利义务: 1、甲方的权利和义务: (1)甲方有权随时对直饮水水质进行检测。如发现水质问题,甲方有权向乙方要求及时改进或更换设备从而使水质达标。如果乙方最终无法提供能制出合格 水质的设备,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿因设备安装而造成的一切 损失。

PE给水管施工组织设计

给水管施工组织方案 第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。

6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。 第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米);西环路K0+000~K0+710延伸长0.710公里,路基宽度为20米。 2、管道布置 南环(23米宽路基)给水管道位于道路中心线以北9.02米处,南环(20米宽路基)给水管道位于道路中心线以北9.97米处,西环给水管道位于道路中心线以北雨水口下方。 3、管材、管件及基础 给水管道管材采用PE200管,公称压力为1.0MPa,热熔连接,基础采用砂石基础,垫层厚度为15㎝。每120m设一个室外消火栓,消火栓选用SA100/65-1.0型地下式室外消火栓,采用支管安装,沿途在管道最高点设排气阀,在管道最低处设泄水阀,给水管道采用与之相适应的接头及管件。所有给水管道涉及的材料必须达到饮用水卫生标准后方可使用。 4、附属设备及构筑物 (1)阀门:选用手动法兰蝶阀,阀门井:选用立式阀门井。 (2)室外消火栓及消火栓井:采用地下式消火栓。

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

住宅小区管道直饮水工程施工组织设计方案

编号: 住宅小区管道直饮水工程施工组织设计方案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 批准人:职务(称): 批准部门(章): XX建设集团股份有限公司 20XX年X月X日

目录 一、施工组织设计编制依据 二、工程概况 1、东营经济适用住房管道直饮水工程概况 2、施工组织设计目的 三、施工准备 1、施工组织机构及项目经理部 2、项目管理班子配备情况表 3、工程量汇总表 4、施工工期及进度计划 5、工程施工进度计划表 6、工程施工前期准备 6、工程进度保证措施 四、施工总体安排 1、PE管道安装技术要求 2、PP-R管道安装技术要求 3、卡压式不锈钢管安装技术要求 4、304不锈钢管道焊接技术要求 5、施工工序安排 6、施工方案 五、工程质量保障体系及措施 1、质量管理保障体系

2、质量保障措施 六、施工安全管理 1、安全方针及目标 2、安全保证体系机构的建立 3、建立安全制度 4、安全管理制度 5、工程安全保证措施 七、现场文明施工保证及措施 1、现场文明施工管理 2、环境卫生管理及传染性疾病的防治。 八、工程有关技术文件数据管理 九、附图表

一、施工组织设计编制依据 1、依据建设单位招标文件具体要求。 2、依据施工现场实际的施工计划情况。 3、手工钨极惰性气体保护弧焊机(TIG焊机)技术条件。 4、电焊机标准(4)。 5、不锈钢的焊接技术标准以及直饮水水质标准。 6、不锈钢食品、容器卫生标准。 7、给水用聚乙烯(PE)管材(GB/T13663-2000)。 8、薄壁不锈钢管(CJ/T151-2001)。 9、冷热水用聚丙烯管道系统第一部分:总则(GB/T18742.1-2002)。 10、冷热水用聚丙烯管道系统第二部分:总则 (GB/T18742.2-2002)。 11、冷热水用聚丙烯管道系统第三部分:总则 (GB/T18742.3-2002)。 12、建筑给排水采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 13、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。 14、建筑工程安全检查标准(JGJ55-1999)。 15、饮用净水水质标准(CJ94-1999) 16、生活饮用水管道分质直饮水卫生规范。 二、工程概况 1、东营经济适用住房管道直饮水工程概况 东营经济适用住房管道直饮水工程属于东营市安居工程项

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

直饮水招标文件及合同

北京昊岳房地产开发有限责任公司 招标采购文件 工程名称:中山大厦直饮水设备和管路系统供货及安装工程招标单位:北京昊岳房地产开发有限责任公司 经办人: 发出时间:2006年月日 中山大厦直饮水系统分包工程招标文件 目录 . 投标须知附表 一. 工程概述 二. 招标范围 三. 投标方资格 四. 投标须知 五. 技术要求 六. 材料设备要求 七. 主要商务条款 八. 主要合同条款 九. 附件 投标须知附表

一. 工程概述: 1.工程名称:中山大厦直饮水设备和管路系统供货及安装工程 2.建设单位:北京昊岳房地产开发有限责任公司 3.总包单位:北京城建四建设工程有限责任公司 4.监理单位:北京菲尔建设监理有限公司 5.图纸设计单位:北京凯帝克建筑设计有限公司 6.建设地点:北京市朝阳区东方路6号 7.结构类型及层数:剪力墙结构,地上31层,地下二层 8.装修标准:精装修 9.工程进度:直饮水系统设备供应及安装工程满足总体施工进度 10.工程质量要求:符合国家规范及北京市相关标准并能通过卫生防疫部门及其他 相关部门的验收 11.资金来源:自筹 二. 招标范围及内容: 中山大厦给排水工程施工图所示的直饮水系统工程的设备材料供应、安装施工、调试验收等所有项目,包括但不限于以下项目: 1.直饮水机房内净水设备(包括净水设备自身的控制设施)的供货、运输、安装、

调试直至通过验收(包括水质验收); 2.管道直饮水供回水管网(含终端饮水龙头及卡式水表)的材料供应及安装、调 试直至通过验收的全过程内容(包括通过卫生防疫部门及其他政府相关部门的 检测验收,饮水龙头不排除由招标方直接供应,并扣除投标方的相应价款)。 3.直饮水系统的调试和运行人员的培训。 三. 投标方资格 1、投标方必须具有独立法人资格,具有直饮水设备及管路系统生产供应和安装能 力,具有相应的安装资质,并已取得《北京市生活饮用水供水设备及用品卫生 许可批件》、《质量管理体系认证证书》等政府批示文件。 2、投标单位得到招标单位的正式邀请。 3、须在北京地区完成三个以上同等规模的管道直饮水系统工程项目。并提供相关 的国家检测部门出具的证明水质合格的有效证明资料。业绩证明须提供合同复 印件、竣工验收报告复印件,原件备查。 4、资金实力雄厚,近三年无较大诉讼。 5、三年无重大质量、安全事故发生。 6、参与招标方组织的资格预审并确认为合格厂家。 7、 四. 投标须知 1.释义: 1.1“投标方”系指向招标人提交投标文件的指定分包人(包含二次设计、供应及安 装)。 1.2“招标方”除特殊说明外,系北京新松投资集团招标采购部。 2.招标原则:本工程按照北京市的有关规定已具备招标条件,按照“公开、公正、 平等竞争”的原则。 1、同等质量品质条件下,优先低价中标; 2、价格相近时,优先选择售后服务及付款条件; 3、综合考虑投标企业提供的其他优惠条件。 3. 投标文件的语言及度量单位: 3.1投标方与招标方之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。 投标方随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文译文。在此,为了解释投标文件,应以中文为准;

pe管施工组织设计方案

PE管施工方案 一、主要施工方案 1、概述 PE管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。通常情况下,PE管要求埋地敷设,覆土深度大于0.7m,若确需局部地面敷设时,须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。 2、材料的进场和检验 为保证工程质量,每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表,监理根据规范(GB50242--2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,整根管的外观应光滑,无色泽不均现象,检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件符合要求后予以签认。材料进场后,按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检,在未获得检验合格的证明文件之前,不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候,尤其要注意生产批号,由于生产过程的某些不可预见因素,同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺,不同生产批次的产品质量会有差异。3、施工顺序: 挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。

4、管沟槽断面及管道基础 管沟开挖断面大小对施工进度及成本有较大影响。通常于地面上预制较长管线以减少管沟的开挖宽度B,一般按B=D+0.3m(D—管道外径),确定管沟宽度即可满足要求。 管道基础要求平整并有足够的强度,开挖管沟须防止扰动基底原状土壤。基底处于地下水位以下的较软土层时,可采用先垫15cm 厚、粒径小于50mm厚碎石,再铺5cm厚砂垫层的处理方法,使管道获得长期稳定的支撑。人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 5、管道连接 (1)、选择连接方式 PE管的连接主要有热熔连接、机械连接、电熔连接等方式。热熔连接法有成本低、管道接口质量好、不需管件等优点而被大量使用。热熔连接的主要步骤有: ①、材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。 ②、夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。 ③、切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 ④、对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过

管道施工组织设计

四川省通江县乡镇场镇污水处理工程(涪阳镇) 污 水 管 道 施 工 组 织 设 计 编制单位:北京桑德环境工程有限公司 编制时间:二0一五年十二月二十日

目录 1、编制依据 2、工程简介 3、图纸会审和施工放线 4、施工计划安排 5、主要施工方法及技术措施 6、工期保证措施 7、地下管网及沿途公路及其它设施保护措施 8、质量保证措施 9、安全保证措施 10、文明施工保证措施 11、环境保护措施 12、工程质量保修措施 13、降低成本措施 14、保证连续施工措施 15、农民工工资保证措施

一、编制依据 (1)设计图纸、招标文件、施工合同 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997 《市政地下工程施工及验收规程》 DGJ08―236―1999 《市政排水管道工程施工及验收规程》DBJ08―220―96 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212―1991 《建筑工程施工质量验收标准》 《建筑工程质量管理条例》 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90 二、工程简介: 本工程位于四川省巴中市通江县涪阳镇,起于涪阳镇街道上游,终于本镇新建污水处理厂。设计范围包含两段污水管。重力污水管全长1775米,管径DN300~DN600;压力污水管全长2503米,管径DN300;污水检查井61座,阀门井2座,加压站1座;设计远期污水量约3815m3/d,最大日最大时污水量约为78.876L/s。 三、图纸会审和施工放线 1、图纸会审与交底:施工单位在接到设计图纸时,要求技术负责人、施工员、资料员及造价编制人员应充分熟悉图纸,了解地形地貌和管道沿途地质结构及施工环境,以便施工有序推进和造价控制工作。对图纸不明白的之处应及时向设计部门咨询,并且在施工中图纸与现场有冲突的地方及时向设计部门提出变更申请,要征得设计人员和业主的同意方才实施,施工单位不得擅自修改和变更图纸设计。

装修合同补充合同

装饰装修合同补充合同 甲方:xxx,身份证号:XXXxxxxxxx。 乙方:XXXXXX,法定代表人姓名:xxxxxxx,身份证号:XXXXXX。 双方在友好协商、公平、自愿的基础上,就《_________合同》中未列明条款以及条款未细化的地方做出详细补充: 若原合同与本补充合同之间在条款有冲突的,以补充合同优先执行;补充合同对相关装修施工中严格于原合同条款的,按照补充合同执行。补充合同在重点装修施工节点上表述在建筑行业(JGJ)标准之下的,按照建筑行业规范(JGJ)执行,严于建筑行业规范的,以本补充合同执行。 根据补充合同与原合同共同执行,以更好的履行双方的责任和义务。 ?1.合同基本说明 1.1本次装饰装修施工项目地位于xx省xx市xx区…栋…号。 1.2装饰装修工程为全包工程(依照确定的工程量清单,后附)。 1.3装饰装修工程从进场施工到完工离场,总施工时间为两个月整。 1.4施工期间的材料均为工程量清单上列明的名称、单价、数量、品牌、等级等信息。 1.5对于有可能出现的材料在日常使用且非不可抗力情况以外所出现的磨损和维护事项等,乙方需提前告知并且以向有利于甲方的材料选择合适材料推荐。 1.6本次装饰装修施工合同总造价为人民币_________(¥ )。 1.7以下所指的项目施工发生地均为合同1.1所明示的确定地址。 1.8所有的施工步骤应选按照国家标准、建筑行业标准、装饰装修工程标准、xx省内标准等进行。 1.9合同中所列明的《施工变更通知单》、《验收单》均由乙方制作。 1.10施工期间需保证其他业主正常的生产、生活,尽量不给其他业主造成困扰。 1.11合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿不低于工程量清单列明造价总额的80%且不高于合同造价5倍的价格,赔偿对方造成的经济损失。 1.12项目进行中的电子数据电文交互需确定甲、乙双方唯一数据电文交互邮箱地址,以确认的该邮箱作为唯一数据,其他邮箱发送的数据电文一律默认为无效数据电文,其中:甲方:__________________。乙方:__________________ 2.施工图与效果图 2.1进场之前,乙方设计人员需提供电子版本施工图以及设计效果图。 2.2施工图的编制应依照建筑行业规范、相关国家标准、xx省标准、装饰装修施工规范进行。 2.3乙方应对房屋的改造应符合房屋实际样式进行,对于改造会导致房屋结构承重发生变化的,禁止改造。 2.4房屋施工如若发生变更的,乙方需以加盖公司项目鲜章的《施工变更通知单》等书面形式提前告知,由甲、乙双方签字并盖章后生效。口头告知、施工分部分项工程结束后告知的均为无效。由强行变更房屋结构所造成的项目本身或者项目相邻业主的返工、维修、赔偿等后果,乙方承担全部责任。

pe管道施工组织设计方案

兰池二路PE管道施工工程PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期:

山西省工业设备安装公司 2011年6月10日 PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。

若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD ≥90 mm管;管壁厚度> 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能 相似,不同牌号材质的连接需试验验证。

城镇燃气中压管道施工方案(施工组织设计)范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006)

交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》

某学校直饮水项目施工技术方案

管道直饮水 施 工 技 术 方 案 ××××环保科技有限公司2014年5月18日

目录 一.依据............................................................................................................... - 2 - 1. 工程概况................................................................................................. - 2 - 2.参照标准................................................................................................ - 2 -3.原则........................................................................................................ - 2 -4.水量........................................................................................................ - 2 - 二.直饮水站及系统对外界要求....................................................................... - 3 - 1. 装置......................................................................................................... - 3 - 2.系统对外界要求....................................................................................... - 3 - 三.处理流程及工艺说明................................................................................... - 4 - 1.工艺流程................................................................................................ - 4 -2.工艺说明................................................................................................ - 4 - 2.1、预处理............................................................................................................ - 4 - 2.2、原水箱............................................................................................................ - 4 - 2.3、多介质过滤器................................................................................................ - 4 - 2.4、活性炭过滤器................................................................................................ - 4 - 2.5、保安过滤器.................................................................................................... - 5 - 2.6、高压泵............................................................................................................ - 5 - 2.7、反渗透装置.................................................................................................... - 5 - 2.8、清洗系统........................................................................................................ - 6 - 2.9、纯水箱............................................................................................................ - 7 - 2.11、紫外线杀菌器.............................................................................................. - 7 - 2.12、恒压供水泵.................................................................................................. - 7 - 四.直饮水系统设备技术规范........................................................................... - 7 - 五、用电设备清单.......................................................................................... - 12 - 六、主要供货清单.......................................................................................... - 12 - 七、系统管线施工方案.................................................................................. - 14 - 八、附件:设备图片外观图.......................................................................... - 16 -

污水管道施工组织设计

第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 最高气温在7月中旬到8月中旬,达39~40°C。最低温度在1~2月份,达-4~-5°C。对施工没有很大的影响。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m 深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施 工。 2、管材及规模:

3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给 水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。 五、设计编制依据: 1、施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为 本次施工依据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充 定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程 施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》 第二章施工准备工作

建筑承包合同格式范本(标准版).docx

编号:_________________ 建筑承包合同格式范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、结构形式: 二、工程承包范围 (一)乙方承包范围:

按____________设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________的施工总承包; 主要施工内容包括但不限于下列: 1、土建工程 (1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。 (2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填,基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。 (3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。 (4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。 (5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋,负责各专业工程施工后的修补。 (6)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运),以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。

相关文档
相关文档 最新文档