文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电工考试试题

建筑电工考试试题

建筑电工考试试题
建筑电工考试试题

建筑电工试题

一、单项选择题

1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。

A、TN

B、TN—S

C、TN—C

D、TT

2、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。

A、4Ω

B、10Ω

C、30Ω

D、100Ω

3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(A)。

A、绝缘铜线

B、绝缘铝线

C、裸铜线

D、钢筋

4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。

A、绿色

B、黄色

C、淡蓝色

D、绿/黄双色

5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)

A、黑色

B、白色

C、淡蓝色

D、棕色

6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是(A)。

A、黄、绿、红

B、红、黄、绿

C、红、绿、黄

D、黄、绿、红

7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。

A、4m

B、6m

C、8m

D、10m

8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(C)。

A、4m

B、5m

C、6m

D、7m

9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。

A、一处

B、二处

C、三处

D、四处

11、、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(B)。

A、L1、L2、L3、N、PE

B、L1、N、L2、L3、PE

C、L1、L2、N、L3、PE

D、PE 、N、L1、L2、L3

12、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(B)。

A、2m

B、1.5m

C、1.0m

D、0.5m

13、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(A)。

A、1.5m

B、1.0m

C、0.8m

D、0.5m

14、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是(D)。

A、IΔ>30mA,TΔ=0.1s

B、IΔ=30mA,TΔ>0.1s

C、IΔ>30mA,TΔ>0.1s

D、IΔ>30mA,TΔ>0.1s,IΔ·TΔ≯30mA ·0.1s

15、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于(C)。

A、1.0mm

B、1.2mm

C、1.5mm

D、2.0mm

16、配电室的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(C)。

A、1.8m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

17、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A、0.3m

B、0.6m

C、0.9m

D、1.8m

18、开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是(B)。

A、2.2kW

B、3.0kW

C、4.0kW

D、5.5Kw

19、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联接次序应依次是(A)。

A、DK-KK-RCD

B、DK-RCD-KK

C、KK-RCD-DK

D、RCD-KK-DK

20、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B)。

A、隔离开关

B、漏电保护器

C、断路器

D、熔断器

21、分配电箱与开关箱的距离不得超过(C)。

A、10m

B、20m

C、30m

D、40m

22、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(A)。

A、3m

B、4m

C、5m

D、6m

23、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为(C)。

A、0.5m

B、1.0m

C、1.5m

D、1.8m

24、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(C)。

A、10mA

B、20mA

C、30mA

D、≯30mA

25、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为(B)。

A、15mA

B、≯15mA

C、30mA

D、≯30mA

26、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为(B)。

A、4Ω

B、≯4Ω

C、10Ω

D、≯10Ω

27、室内明敷主干线的距地高度不得小于(C)。

A、1.5m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

28、Ⅱ类手持式电动工具适用场所是(A)。

A、潮湿场所

B、金属容器内

C、地沟中

D、管道中

29、电焊机一次侧电源线的长度不应大于(B)。

A、3m

B、5m

C、10m

D、15m

30、行灯的电源电压不应大于(C)。

A、220V

B、110V

C、36V

D、24V

二、多项选择题

1、架空线路可以架设在(AB)上。

A、木杆

B、钢筋混凝土杆

C、树木

D、脚手架

E、高大机械

2、电缆线路可以(BCD)敷设。

A、沿地面

B、埋地

C、沿围墙

D、沿电杆或支架

E、沿脚手架

3、室内绝缘导线配电线路可采用(ABC)敷设。

A、嵌绝缘槽

B、穿塑料管

C、沿钢索

D、直埋墙

E、直埋地

4、对外电线路防护的基本措施是(ABCD)

A、保证安全操作距离

B、搭设安全防护设施

C、迁移外电线路

D、停用外电线路

E、施工人员主观防范

5、搭设外电防护设施的主要材料是(AB)

A、木材

B、竹材

C、钢管

D、钢筋

E、安全网

6、直接接触触电防护的适应性措施是(ABCDE)。

A、绝缘

B、屏护

C、安全距离

D、采用24V及以下安全特低电压

E、采用漏电保护器

7、总配电箱电器设置种类的组合应是(ABC)

A、刀开关、断路器、漏电保护器

B、刀开关、熔断器、漏电保护器

C、刀开关、断路器、熔断器、漏电保护器

D、刀开关、断路器

E、断路器、漏电保护器

8、配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于(ABC)

A、接通空载电路

B、分断空载电路

C、电源隔离

D、接通负载电路

E、分断负载电路

9、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于(CDE)

A、电源隔离

B、频繁通、断电路

C、电路的过载保护

D、电路的短路保护

E、电路的漏电保护

10、照明开关箱中电器配置组合可以是(ABC)

A、刀开关、熔断器、漏电保护器

B、刀开关、断路器、漏电保护器

C、刀开关、漏电保护器

D、断路器、漏电保护器

E、刀开关、熔断器

11、5.5kW以上电动机开关箱中电器配置组合可以是(AC)。

A、刀开关、断路器、漏电保护器

B、断路器、漏电保护器

C、刀开关、漏电保护器

D、刀开关、熔断器、漏电保护器

E、刀开关、断路器

12、自然接地体可利用的地下设施有(ABCE)

A、钢筋结构体

B、金属井管

C、金属水管

D、金属燃气管

E、铠装电缆的钢铠

13、在TN-S接零保护系统中,PE线的引出位置可以是(ABCE)。

A、电力变压器中性点接地处

B、总配电箱三相四线进线时,与N线相连接的PE端子板

C、总配电箱三相四线进线时,总漏电保护器的N线进线端

D、总配电箱三相四线进线时,总漏电保护器的N线出线端

E、总配电箱三相四线进线时,与PE端子板电气连接的金属箱体

14、36V照明适用的场所条件是(ABE)

A、高温

B、有导电灰尘

C、潮湿

D、易触及带电体

E、灯高低于2.5m

15、行灯的电源电压可以是(CDE)

A、220V

B、110V

C、36V

D、24V

E、12V

16、Ⅱ类手持式电动工具适用的场所为(AB)

A、潮湿场所

B、金属构件上

C、锅炉内

D、地沟内

E、管道内

17、施工现场电工的职责是承担用电工程的(ABCD)

A、安装

B、巡检

C、维修

D、拆除

E、用电组织设计

18、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ,可分别选择为(ABCD)。

A、IΔ=50mA TΔ=0.2s

B、IΔ=75mA TΔ=0.2s

C、IΔ=100mA TΔ=0.2s

D、IΔ=200mA TΔ=0.15s

E、IΔ=500mA TΔ=0.1s

19、配电系统中漏电保护器的设置位置应是(CD)。

A、总配电箱总路、分配电箱总路

B、分配电箱总路、开关箱

C、总配电箱总路、开关箱

D、总配电箱各分路、开关箱

E、分配电箱各分路、开关箱

20、施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是(AC)

A、用电设备5台及以上

B、用电设备10台及以上

C、用电设备总容量50kW及以上

D、用电设备总容量100kW及以上

E、用电设备5台及以上,且用电设备总容量100kW及以上

三、判断题

1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(×)

2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(√)

3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(×)

4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与金属箱体电气连接。(√)

5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×)

6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√)

7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。(×)

8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。(√)

9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后,其外露可导电部分可不需连接PE线。(×)

10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(√)

11、高压为交流额定电压在1KV以上的电压。(√)

12、发电机组电源必须与外电线路并列运行。(×)

13、电杆埋深长度宜为杆长的1/10加0。6米。(√)

14、照明变压器严禁使用自耦变压器。(√)

15、照明灯具的金属外壳可不接保护零线。(×)

建筑电工知识补充参考题

一、问答题:

1、为什么不宜同时采用TN和TT两种系统?

答:当TT系统的接地电流较小、保护装置不能及时断开时,零线上的电压能高达110V,导致所有保护接零设备的外壳都带有110V电压,这是非常危险的。

2、电路的基本组成部分?

答:最基本的电工电路由电源、导线、负载和控制器组成的。

3、什么是短路和开路?

答:如果电源、负载等元器件的两端被直接接通,电路发生了短路。如果电路中电流通路被断开,则称电路开路。

4、自耦变压器的优、缺点?

答:主要优点:用料少、成本低,构造简单、体积小,损耗小,效率高。

主要缺点:副方电路和原方电路有电的联系,一旦变压器的绝缘损坏,高压窜入低压电路,就可能引起事故。

二、填空题

1、临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制临时用电施工组织设计。

2、接地线应采用绿黄双色多股软铜线。

3、漏电保护器参数选择应当合理,开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30MA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

4、施工现场用电系统中,工作零线的颜色应是淡蓝色。

5、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。

6、室外固定式灯具的安装高度应为≥3m。

7、行灯的电源电压不应大于36V。

8、聚光灯和碘钨灯等高热灯具距易燃物的防护距离为不小于500mm。

9、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置漏电保护器。

10、开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是3kW。

二、计算题

1、在图中,U=24V ,R1=10Ω,R2=10Ω,R3=20Ω,求I3。

2、某人体电阻为800Ω,一般通过人体的电流为50MA时,他便不能自主地摆脱电源,试求安全工作电压。

解:V安全=800*50*0。001=40V

3、一个标明“220V ,40W”的灯泡,如果把它接在110V的线路上,它消耗的功率是多少?

4、已知某正弦交流电电流的Im=10A ,f=50Hz,ψ=π/6.写出其解析式,并求t=0、t=0.00165s时的瞬时值。

建筑电工补充2

一、单项选择题

31、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是(D)。

A、IΔ>30m A,TΔ=0.1s

B、IΔ=30mA,TΔ>0.1s

C、IΔ>30mA,TΔ>0.1s

D、IΔ>30mA,TΔ>0.1s,IΔ·TΔ≯30mA ·0.1s

32、碘钨灯与易燃物之间距离不宜小于( C ),且不得直接照射易燃物。

A、300mm

B、400mm

C、500mm

D、600 mm

33、为满足机械强度要求,架空绝缘铝线截面不应小于( B )。

A、10mm2

B、16mm2

C、25mm2

D、35 mm2

34、分配电箱与开关箱的距离不得超过( A )。

A、30m

B、40m

C、50m

D、60 m

35、垂直接地体不可采用( C )材料。

A、角钢

B、钢管

C、螺纹钢材

D、圆钢

36、机械设备上的避雷针长度应为( B )。

A、0.5-1米

B、1-2米

C、2-2.5米

D、2.5-3米

37、施工现场停止作业( A )以上时,应将动力开关箱断电上锁。

A、1小时

B、2小时

C、3小时

D、4小时

38、需要夜间工作的塔式起重机,塔身高于( A )时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

A、30米

B、40米

C、50米

D、60米

39、夯土机械电缆长度不应大于( C )。

A、30米

B、40米

C、50米

D、60米

40、暂设工程的照明灯具宜采用( A )开关。

A、拉线

B、按钮

C、倒顺开关

D、磁力开关

41、低压指额定电压( C )以下的电压。

A、220V

B、380V

C、1000V

D、10000V

42、高压指额定电压( B )以上的电压。

A、380V

B、1000V

C、2000V

D、10000V

43、设备总用量在( A )及以上时需编制临时用电施工组织设计。

A、50kw

B、100kw

C、150kw

D、250 kw

44、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于( A )米。

A、4米

B、5米

C、6米

D、8米

45、下面哪个不是安全电压。( C )

A、36V

B、42V

C、48V

D、24V

46、施工现场的架空线路的档距应不大于( C )。

A、25m

B、30m

C、35m

D、40 m

47、施工现场的架空线路的线间距离不得小于( A )。

A、0.3m

B、0.4m

C、0.5m

D、0.6m

48、隧道、人防工程电源电压应不大于( C )。

A、12V

B、24V

C、36V

D、42V

49、下列不属于避雷装置的有哪些?( C )

A、避雷针

B、引下线

C、接线装置

D、接地装置

50、照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过( B )个。

A、20

B、25

C、30

D、40

二、多项选择题

21、施工现场临时用电必须编制专项施工方案,建立安全技术档案,( ABE )临时用电工程必须由专业电工完成,且电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适宜。

A、安装

B、维修

C、设计

D、编制

E、拆除

22、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。对达不到规定的最小安全距离时,必须采取防护措施如下(ABCD )。

A、立面应增设屏障、遮拦封闭

B、在高压线顶部2m处应当设置防砸屏障,用5cm厚的脚手板满铺

C、在距地面2m高处和屏障处设醒目的警示标志

D、立面应增设钢丝网封闭

E、立面应增设围栏或保护网封闭

23、施工现场一般选用额定电压为220v的照明器,对( ABCD ),必须使用相应等级的安全电压照明器、照明灯具。

A、隧道工程

B、人防工程

C、孔桩工程

D、易触及带电体场所

E、潮湿场所

24、下列产品哪些( ABCDE )应当具备中国强制认证标志(即“CCC”认证),禁止不合格产品在施工现场使用。

A、各类配电箱、开关箱及其配电材料

B、电器元件

C、架空电线

D、电缆

E、照明器等低压电器产品

25、当不可避免在输电线路附近勘察作业时,导电物体的任何部位(含提引钻具、管等)动态位置与输电线(包括风偏位置)的安全净空距离应大于下列( ABD )项相应的最小距离。

A、输电线电压V(kV )<1时,最小距离为1.5m

B、输电线电压V(kV )1-35时,最小距离为3m

C、输电线电压V(kV )<1时,最小距离为3m

D、输电线电压V(kV )≧60时,最小距离为0.01(V-50)+3m E输电线电压V(kV )<1时,最小距离为1.5m

26、施工现场按照三级配电两级保护,总配电箱、分配电箱和开关箱应当根据(AB )设置并选用相应的规格,做到安全、经济用电。

A用电负荷B使用性能C日负荷量D设备体积E设备绝缘性能

27.施工现场必须设置配电室,每一个电气回路中应该合理配置( ABCD )功能。

A.电气隔离

B.短路

C.过载

D.漏电保护

E.断路

28. 保护零线除必须在( ABCD )做重复接地。

A超长的配电线路的中间B超长的配电线路的末端处C总配电箱D配电室E所有设备的金属外壳

29.施工现场禁止使用木制配电箱,淘汰( ABCDE )或不符合标准的移动卷线开关盘,必须使用由专业厂家生产并符合用电规范的各种系列配电箱、开关箱。

A因铁板锈蚀的老旧铁壳开关箱B电气元件布设不合理的老旧铁壳开关箱

C进出线口不在箱体底部D无零线端子板的老旧铁壳开关箱E自制配电箱

30.我省施工现场临时用电总体目标应当做到:在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S 接零保护系统、( ABCDE )等。

A、配电箱和开关箱合格率应达到100%

B、用电设备配备应设置专用的开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”制

C、施工现场临时用电必须编制专项施工方案

D、安装、维修或拆除临时用电工程必须由专业电工完成

E、建立安全技术档案

建筑电工考试试题

建筑电工试题 一、单项选择题 1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。 A、TN B、TN—S C、TN—C D、TT 2、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。 A、4Ω B、10Ω C、30Ω D、100Ω 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(A)。 A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。 A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是(A)。 A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、绿、红 7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。 A、4m B、6m C、8m D、10m 8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(C)。 A、4m B、5m C、6m D、7m 9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。 A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 11、、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(B)。 A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、PE 、N、L1、L2、L3 12、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(B)。 A、2m B、1.5m C、1.0m D、0.5m 13、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(A)。 A、1.5m B、1.0m C、0.8m D、0.5m 14、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是(D)。 A、IΔ>30mA,TΔ=0.1s B、IΔ=30mA,TΔ>0.1s C、IΔ>30mA,TΔ>0.1s D、IΔ>30mA,TΔ>0.1s,IΔ·TΔ≯30mA ·0.1s 15、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于(C)。 A、1.0mm B、1.2mm C、1.5mm D、2.0mm 16、配电室的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(C)。

电工技术考试试题及答案

电工技术考试试题答案 一、选择题 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻 (A)。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现(A)。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应(B)。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、绝缘手套的测验周期是(B)。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是(B)。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时(C) A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备(A)。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须(B)。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时(A)。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为(C)电工/焊工。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为(A)。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A)。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为(B)。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续(C)运行。 A、1h过负荷35% B、1.5h过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起(A)作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由(B)组成 A、二次回路各元件 B、各种继电器

建筑电工考试试题

建筑电工考试试题 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火 B:防水 C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A: B: C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 15、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为小时。 A:12 B:18 C:24 标准答案: 一、填空题 1.串联 2.直接 3.接地或接零 5.单独 6.将该设备的电源切断 7. 9.中 二、判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 三、单选题

建筑电工试题库

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。 既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快 越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C —S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上 岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险 的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操 作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月1 日起施行。@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。

11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的 方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装 漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S 接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 @#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色

电工技能鉴定初级工试题库附答案—-技能考试

一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√) 31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×) 32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×) 33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√) 34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

2015年下半年上海维修电工技师理论模拟试题

2015年下半年上海维修电工技师理论模拟试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、在电工指示仪表的使用过程中,准确度是一个非常重要的技术参数,其准确等级通常分为__。 A.四级 B.五级 C.六级 D.七级 2、三相鼠笼式异步电动机,当采用延边三角形起动时,每相绕组的电压__。A.比Y—△起动时大,比全压起动时小 B.等于全压起动时的电压 C.是全压起动时的3倍 D.是全压起动时的1/3倍 3、俗称的“摇表”实际上就是__。 A.欧姆表 B.兆欧表 C.相位表 D.频率表 4、热电偶输出的__是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值。 A.电阻值 B.热电动势 C.电压值 D.阻抗值 5、当t=0.1s时,电流i=10sin314t的值为__A。 A.3.14 B.10 C.-10 D.0 6、为了减少变压器的铁损,铁心多采用__制成。 A.铸铁 B.铸钢 C.铜 D.彼此绝缘的硅钢片叠装 7、在振动较大的场所宜采用__。 A.白炽灯 B.荧光灯 C.卤钨灯 D.高压汞灯 8、使接口发出信号后自动撤除,信号持续时间可由程序设定;如果程序未设定,系统默认持续时间为__s。

A.1 B.0.8 C.0.6 D.0.4 9、规定孔的尺寸减去轴的尺寸的代数差为正是__配合。 A.基准 B.间隙 C.过渡 D.过盈 10、X6132型万能铣床工作台快速移动时,在其六个方向上,工作台可以由电动机__拖动和快速离合器YC3配合来实现快速移动控制。 A.M1 B.M2 C.M3 D.M4 11、如果发电机的电流达到额定值而其电压不足额定值,则需__线圈的匝数。A.减小淬火变压器一次 B.增大淬火变压器一次 C.减小淬火变压器二次 D.增大淬火变压器二次 12、硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于__。 A.稳压管不具有单向导电性 B.稳压管可工作在击穿区,整流二极管不允许 C.整流二极管可工作在击穿区,稳压管不能 D.稳压管击穿时端电压稳定,整流管则不然 13、当电源电压波动时,心柱2中的__变化幅度很小,故二次线圈W2的端电压u2变化很小,起到稳定作用。 A.磁动势 B.磁阻 C.磁通 D.磁场 14、根据__分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。 A.原理图 B.逻辑功能图 C.指令图 D.梯形图 15、__不是CPU和RAM的抗干扰措施。 A.人工复位 B.掉电保护 C.软件陷阱 D.接地技术 16、F-40MR可编程序控制器,表示F系列__。 A.基本单元 B.扩展单元

建筑电工考试试题

A:1 B:C:2 8、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于 MΩ。 A:B:1 C:2 9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A:B:C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20

电工技能大赛试题

井下电工竞赛试题(共100分) 姓名得分 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量、、以及和 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___ _连接和______连接。 3、井下电气三大保护是指保护,保护,保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 M Ω;660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得,二次侧接线不准。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。 8、电缆常见的故障有:、及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为级,对属于级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的。 11、矿用电缆主要有、、三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有____________、____________、__________和____________。 14、电压保护包括_____________和________________。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有、和三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过,在立井井筒内不得超过。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是( )。 A、0.1s B、0.2s C、0.3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接地。 A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击 5、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( ).

最新精编C类人员模拟考试复习题库598题(答案)

2020年C类人员考试复习题库598题【含答案】 一、多选题 1.连墙件的数量、间距设置应满足以下要求()。 A、计算要求参考答案:A、 B、D B、最大竖向、水平向间距要求 C、每一连墙件覆盖的最小面积要求 D、每一连墙件覆盖的最大面积要求 E、没有覆盖面积的要求 2.《建筑施工安全检查标准》文明施工检查表规定料堆应挂标牌标明材料的()。 A、名称参考答案:A、 B、D B、品种 C、大小 D、规格 E产地 3.下列关于钢管临边防护栏杆的规定,哪些是正确的() A、钢管横杆采用Φ48.30×(3.24~3.5)mm的管材参考答案:A、 B、 C、E B、采用电焊固定 C、栏杆柱采用Φ48.30×(3.24~3.5)mm的管材 D、采用镀锌钢丝绑扎固定 E、采用扣件固定 4.进行高处作业前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有()。 A、安全思想教育参考答案:D、E B、安全技术 C、技术交底 D、安全技术措施 E、人身防护用品 5.塔式起重机上必备的安全装置有()。 A、起重量限制器参考答案:A、 B、 C、 D、E B、力矩限制器 C、起升高度限位器 D、回转限位器 E、幅度限制器

6.高架提升机应设置下列哪些安全装置?() A、安全停靠装置参考答案:A、 B、 C、 D、E D、断绳保护装置 C、通讯装置 D、下极限限位器 E、缓冲器 7.固定式塔机的安全装置主要有哪些?() A、起重力矩限制器参考答案:A、 B、D、E B、起重量限制器 C、防坠安全器 D、起升高度限位器 E、小车变幅限位器 8.任何项目工程从开工建设到工程结束形成的安全技术管理链包含的环节是()。 A、编制专项施工组织设计(方案)参考答案:A、C、EF B、现场三通一平 C、项目技术人员负责安全技术交底 D、组织材料、设备进场 E、操作者按照交底内容进行作业 F、管理人员组织检查验收 9.安全防护设施验收应具备哪些资料?() A、施工组织设计及有关验算数据参考答案:A、 B、D B、安全防护设施验收记录 C、搭设人员完工验收记录 D、安全防护设施变更记录及签证 E、安全防护设施交底记录 10.压力表的种类很多可分为()四种。 A、液柱式参考答案:A、 B、 C、D B、弹性元件式 C、电接点式 D、活塞式 E、单弹簧管式压力表 11.物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件?() A、基础参考答案:A、 B、 C、E

建筑电工试题库

建筑电工试卷库 一、填空题 1我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 4、TN系统有三种类型,即TN-S系统,TN-C-S系统,TN—C系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民 事责任和刑事责任。. 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005年_7_月_1_日起施行。 10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝

上海建筑电工考试试题

上海建筑电工考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用来__定子绕组上的启动电压。 A.提高 B.减少 C.加强 D.降低 2、X6132型万能铣床停止主轴时,按停止按钮SB1-1或SB2-1,切断接触器KM1线圈的供电电路,并接通主轴制动电磁离合器__,主轴即可停止转动。 A.HL1 B.FR1 C.QS1 D.YC1 3、__是使用最普遍的电气设备之一,一般在7Q%~95%额定负载下运行时,效率最高,功率因数大。 A.生活照明线路 B.变压器 C.工厂照明线路 D.电动机 4、SP100-C3型高频设备接通电源加热后阳极电流为零,这种情况多半是__的问题。 A.栅极电路 B.阳极电路电容器 C.栅极电路上旁路电容器 D.栅极回馈线圈到栅极这一段有断路的地方 5、停电操作应在断路器断开后进行,其顺序为__。 A.先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸 B.先拉母线侧刀闸,后拉线路侧刀闸 C.先拉哪一侧刀闸不要求 D.视情况而定 6、三相鼠笼式异步电动机电磁抱闸断电动作型属于()电路。 A.点动控制 B.自锁控制 C.联锁控制 D.正反转控制 7、为避免程序和__丢失,可编程序控制器装有锂电池,当锂电池电压降至相应的信号灯亮时,要及时更换电池。 A.地址 B.程序

C.指令 D.数据 8、晶体管的集电极与发射极之间的正反向阻值都应大于__,如果两个方向的阻值都很小,则可能是击穿了。 A.0.5kΩ B.1kΩ C.1.5kΩ D.2kΩ 9、电压互感器实质是一台__。 A.电焊变压器 B.自耦变压器 C.降压变压器 D.升压变压器 10、F-40MR可编程序控制器,表示F系列__。 A.基本单元 B.扩展单元 C.单元类型 D.输出类型 11、带直流负反馈的串联型稳压电路,是利用__作电压调整器件与负载串联。A.取样电路 B.三极管 C.基准电路 D.比较放大电路 12、微处理器一般由中央处理单元(CPU)、__、内部数据存储器、接口和功能单元(如定时器、计数器)以及相应的逻辑电路所组成。 A.E2PROM B.RAM C.ROM D.EPROM 13、__的说法是错误的。 A.变压器是一种静止的电气设备 B.变压器用来变换电压 C.变压器可以变换阻抗 D.变压器可以改变频率 14、正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是__。 A.没有职业道德的人不会获得成功 B.要取得事业的成功,前提条件是要有职业道德 C.事业成功的人往往并不需要较高的职业道德 D.职业道德是人获得事业成功的重要条件 15、数控机床的几何精度检验包括__。 A.工作台的平面度 B.各坐标方向移动的垂直度 C.x,z坐标方向移动时工作台面的平行度 D.以上都是

建筑电工试题库

建筑电工试题库 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法 规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政 责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月 1 日起施行。 @10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

@#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S 接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色 @$21、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 22、配电线路必须按照三级配电两级保护进行设计 23、开关箱应装设在用电设备附近便于操作处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于3米。 24、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于300MM,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。 25、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉负荷侧,后拉电源侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 @#$26、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀 @#27、《施工现场临时用电安全技术规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

建筑电工考试考试试题

建筑电工考试考试试题Newly compiled on November 23, 2020

电工技术期末考试试题及答案

电工技术期末考试试题及 答案 Prepared on 22 November 2020

一.选择(30分、3分/题) 1.已知如下电路图,其中元件吸收功率,且i>0,则u ( )。 A:u>0 B: u<0 2.对称三相电路Y—Y形连接,电源的线电压380V,负载的阻抗为6-j8,则线电流I为()。 A:38 B:22 C:-22 D:-38 3.正弦交流电路如图,若f=1/,则电路的阻抗角为()。 A:45 B:-45 C:135 D:-135 4.在电路暂态分析中,下列结论成立的是()。 A:换路前后电容两端的电流不变B:换路前后电感两端的电流不变 C:换路前后电感两端的电压不变D:换路前后电阻两端的电压不变 5.如图一电感线圈,有功功率为10kW,功率因数为,接在220V,50HZ的交流电源上。若将功率因数提高到,需并联多大的电容。(其中并联电容前后的电路阻抗角均为正)()。 A: 913uF B:845uF C: 754uF D:656uF 6.两组线圈的异名端为() A:ac和bd B:ab和cd C:bc和ac D:ad和bc 7.交流信号源电动E=80V,内阻为400,负载电阻为,4,当信号源输出最大功率时,变压器的变比为()

A:1 B:10 C:100 D:-10 8.在第7题中信号源输出的最大功率为() A:0.16 B:8 C:6 D:4 9.如图,B点的电位() A:1 B:-1 C:2 D:-2 10.已知电流i=52cos (314t+50 ),写出该电流量的有效值为( )。 A:5 B:-5 C:52 D:-52 二.判断(10分、1分/题) 1.叠加原理适用于任何电路的运算。( ) 2.并联电路发生谐振时,在输入电压不变的情况下,电路的电流达到最大值。( ) 3.Y-Y连接三相电路中,中线电流为零,可以去掉。() 4.谐振电路中的品质因数越高,电路的选择性越好。( ) 5.熔断器可用于电路的短路和过载保护。() 6.36V的电压为人体的安全电压。() 7.直流电机可通过变频变极进行调速。() 8.电压源模型和电流源模型的等效关系只是对外电路成立。() 9.戴维宁定理实质是将复杂的电路问题简单化处理。() 10.理想电流源的电流随着其两端电压的改变而改变。( ) 三.计算题(60分、12分/题) 1.求电流I。

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

建筑电工考试试卷

建筑电工考试试卷 一、填空题:(25分,每小题2.5分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序。 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 6、镀锌和壁厚小于等于mm的钢导管不得套管熔焊连接。 7、大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的倍做过载试验。 8、当灯具距地面高度小于m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。 9、建筑物景观照明灯具安装时,每套灯具的导电部分对地绝缘的电阻值大于MΩ。 10、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7 m。 二、是非题:(25分,每小题2.5分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流1.5kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录。()

6、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。() 7、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 8、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面2.5~6mm2的不小于0.8mm,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 9、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。() 三、选择题:(20分,每小题2分。) 1、软线吊灯灯具重量在kg以下时,采用软线自身吊装。 A:0.3 B:0.5 C:0.6 2、普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时,采用个螺钉或螺栓固定。 A:1 B:2 3、携带式局部照明灯电线采用。 A:铜塑线B:护套线C:橡套软线 4、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头保护型插座,安装高度不低于米。A:1 B:1.5 C:2 5、壁扇安装时,下侧边缘距地面高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 6、吊扇扇叶距地高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 7、接地模块顶面埋深不应小于m。 A:0.5 B:0.6 C:0.7 8、接地装置的焊接,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的倍。 A:1.5 B:2 C:2.5

电工技能竞赛考试试题含答案)

电工技能竞赛试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(每空2分,共30分) 1. 电流产生磁场,其方向用(右手螺旋定则)来确定,其强弱决定于通过导体电流和周围介质的状况。 2. 可控硅原件一般采用哪两种保护措施(过流保护)和(过电压保护)。 3.三相交流电与三相负载按一定的接线方式连接,所组成的电路称为(三相交流电路)。 4. 变压器调压方式有(无激磁调压)和(有载调压)两种。 5. 异步电动机在空载时的功率因数通常小于(0.2)。 6. 短路是指供电线路中不同相的导体不经过负载而直接发生(金属性端接)或者(一相导体对地短接)。 7. 变压器并列运行的条件(变压器的接线组别相同)、(变压器的变比相同)和变压器的短路电压相等。 8.设备事故按停机时间长短、影响产量的多少或损失大小、性质严重程度,分为(一般设备事故)、(重大设备事故)和(特大设备事故)三类。 9. 设备事故造成经济损失在20万元级以上的是(特大设备事故)事故。 二、选择题(每题2分,共24分) 1. 市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是( D )的观念。 A、树立职业理想 B、强化职业责任 C、干一行爱一行 D、多转行多受锻炼 2. 职业道德通过( A ),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 3.变频器与电动机之间一般(B)接入接触器。 (A)允许(B)不允许(C)需要(D)不需要 4. 人体( B )是最危险的触电形式。A、单相触电 B、两相触电 C、接触电压触电 D、跨步电压触电 5. 一般规定正电荷移动的方向为( B )的方向。 A、电动势 B、电流 C、电压 D、电位 6.串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 7. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。 A. 75 B. 85 C. 95 D. 105 8.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 9. 维修电工以( A ),安装接线图和平面布置最为重要. A、电气原理图 B、电气设备图 C、电气安装图 D、电气组装图 10. 线路的设备停电检修时,临时性接地线应使用( B )。 A.截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线 B.截面不小于25平方毫米多股裸软铜线 C.截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线 D.截面不小于25平方毫米的铝芯导线 11. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用来( D )定子绕组上的启动电压。 A、提高 B、减少 C、加强 D、降低 12. 钻夹头的松紧必须用专用( D ),不准用锤子或其它物品敲打。 A、工具 B、扳子 C、钳子 D、钥匙 三、判断题(每题2分,共12分) 1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬时值遵循欧姆定律。(√)2.触电者没有其他致命外伤,呼吸停止,心脏停止跳动,则认为触电者已经死亡,可停止施救。(×) 3.在厂房内敷设电缆时,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。电缆线路如

建筑电工试题

建筑电工试题 建筑施工特种作业人员培训 《建筑电工》试题 部门: 姓名: 得分: 一、判断题:(对的打?,错的划Χ,每题3分,共30分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(×) 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(?) 3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(×) 4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与金属箱体电气连接。(?) 5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×) 6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(?) 7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。(×) 8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱?分配电箱?开关箱;停电时,开关箱?分配电箱?总配电箱。(?) 9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后,其外露可导电部分可不需连接PE线。(×) 10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(?) 三、选择题:(每题2分,共40分)

 A、绝缘铜线B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。 A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L(A)、L(B)、L(C)三相相序的123绝缘色应是(A)。 A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、绿、红 7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。 A、4m B、6m C、8m D、10m 8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。 A、4m B、5m C、6m D、7m 9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。 A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 11、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于 (B)。 A、2m B、1.5m C、1.0m D、0.5m

相关文档