1 设计说明

1.1 总的部分

本典型设计为“国家电网公司配电网工程典型设计配电分册”中对应的“10kV柱上变压器台典型设计”部分,方案编号为“ZA-1”,由一个标准化台架和4个组件模块组合成3个子方案。变压器侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。

方案ZA-1主要技术原则:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或低压单芯电缆,出线采用架空绝缘导线或电缆引出。

1.1.1 适用范围

一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。

本设计方案为单回路线路,如果采用双回路,可根据实际情况作相应的调整。1.1.2 方案技术条件

本方案根据“10kV柱上变压器台典型设计总体说明”确定的预定条件开展设计,方案组合说明见表1-1。

表1-1 10kV柱上变压器台ZA-1典型方案技术条件表序号项目名称内容

1 10kV变压器

变压器采用低损耗、全密封、油浸式变压器,容

量为400kVA及以下。

2 低压综合配电箱

外形尺寸选用1350mm×700mm×1200mm,空间满

足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计

量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。

箱体外壳优先选用304不锈钢材料(厚度为2mm),也

可选用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。低压综

合配电箱按变压器容量分2档:200kVA以下变压器按

200kVA容量配置低压综合配电箱,200kVA~400kVA

变压器按400kVA容量配置低压综合配电箱。

对于选用10m等高杆的偏远农村、山区,低压综

合配电箱尺寸选用800mm×650mm×1200mm,空间满足

200kVA及以下容量配变的1回进线、2回馈线、计量、

无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。

3 主要设备型式

10kV选用跌落式熔断器或封闭型熔断器。

0.4kV进线选用熔断式隔离开关,出线采用断路

器。

熔断器短路电流水平按8/12.5kA考虑,其他10kV

设备短路电流水平均按20kA考虑。

4 防雷接地

10kV小电流接地系统接地电阻不大于4Ω,当采用大电流接地系统时,保护接地和工作接地需分开设置,若保护接地与工作接地共用接地系统时,需结合工程实际情况,考虑土壤条件等因素进行校验。

变压器高压侧须安装避雷器,多雷区低压侧宜安装避雷器,避雷器应尽量靠近被保护设备,且连接引线尽可能短而直;接地体一般采用镀锌钢材,腐蚀性高的地区宜采用铜镀钢;接地电阻、跨步电压和接触电压应满足有关规程要求。

1.2 电力系统部分

1.2.1 本典设按照给定的变压器进行设计,在实际工程中,需要根据实地情况具体设计选择变压器容量。

1.2.2 熔断器短路电流水平按8/12.5kA考虑,其他10kV设备短路电流水平均按20kA考虑。

1.2.3 高压侧采用跌落式熔断器或封闭型熔断器,低压侧进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器。

1.3 电气一次部分

1.3.1 短路电流及主要电气设备、导体选择

(1)变压器。

型式:选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器;

容量:400kVA及以下;

阻抗电压:U k%=4;

额定电压:10(10.5)±5(2×2.5)%/0.4kV;

接线组别:Dyn11;

冷却方式:自冷式。

(2)10kV侧选用跌落式熔断器或封闭型熔断器,10kV避雷器采用金属氧化物避雷器。

(3)低压综合配电箱

1)低压综合配电箱外形尺寸按照1350mm×700mm×1200mm设计,空间满足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。对于选用10m等高杆的偏远农村、山区,低压综合配电箱尺寸选用800mm×650mm×1200mm,空间满足200kVA及以下容量配变的1回进线、2回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。箱体外壳优先选用304不锈钢材料(厚度为2mm),也可选用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。

2)低压综合配电箱采用适度以大代小原则配置,200kVA~400kVA变压器按400kVA容量配置,无功补偿不配置或按120kVar配置,配置方式为共补3x10+3x20kVar,分补10+20kVar;200kVA以下变压器按200kVA容量配置,无

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别 1.变压器联接组别标号的常用确定方法 确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。 图1 Yy0连接组 按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。 在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。 联接组组成:原边接线、副边接线组别号。由此得图1的联接组为Yy0。 应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。笔者将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。 2 变压器中各电动势向量的相位变化规律 用国际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位

差。由于三相变压器结构的特点,三相变压器原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。 三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120°。 同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0)。 不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。 3 变压器联接组的变化规律 三相变压器的基本接线有星形联接(原边用符号“Y”表示,副边用符号“y”表示)和三角形联接(原边用符号“D”表示,副边用符 号“d”表示)。原、副边的接线组合有Yy、Yd、Dy和Dd四种。每一种组合又有6个组别号,共有24种联接组,其变化规律如下。 第一,当原、副绕组接线方式相同时,联接组标号为偶数(如图1所示),当原副绕组接线方式不同时,联接线别标号为奇数(如图2所示)。 图2 Yd11连接组第二,当原、副边接线相同、标记相同、极性也相同时,原、副绕组相对应线电势相位差为0。联接组别的标号为“0”,如Yy0。当原、副边接线相同,标记相同,极性相反时,原、副绕组对应电势相位差为180°,联接组别的标号应为“6”(Yy6)。 第三,当原边接线、标记、极性固定时,副边绕组三相出线标记按相序移位一次,相当于副边相电动势顺时针转动了120°,联接组别在原来的标号上加“4”,如“0+4”时,标号为“4”;再移位一次副边相电动势,又顺转了120°,相当于“4+4”,标号为“8”(Yy8)。

kV柱上变压器台制作规范

k V柱上变压器台制作 规范 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

10k V柱上变压器台制作规范1范围为提高10kV柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平进一步深化“五化”设计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化、工艺规范化建设特制定本规范。本规范适用于10kV柱上变压器台及进出线新建、改造工程。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本规范然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件 其最新版本适用于本标准。GB50173-92电气装置安装工程《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》GB1094-2005《电力变压器》SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》DL/T5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T5219《架空送电线路基础设计技术规定》DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV配电工程分册2006版》国家电网公司输变电工程通用设计《农网10kV及以下工程补充方案分册2010版》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV

10kV柱上变压器台制作规范标准

10kV柱上变压器台制作规范 1 范围为提高10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平进一步深化“五化”设计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化、工艺规范化建设特制定本规范。本规范适用于10kV柱上变压器台及进出线新建、改造工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本规范然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件其最新版本适用于本标准。GB50173-92 电气装置安装工程《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》GB 1094-2005 《电力变压器》SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 配电工程分册2006版》国家电网公司输变电工程通用设计《农网10kV 及以下工程补充方案分册2010版》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 和380/220配电线路分册2006版》国家电网公司电力线路安全工作规程电力线路部分 3 器材检验 3.1 配电变压器配电变压器铭牌、器身无锈蚀高低压套管完好无损油位正常外壳干净无渗漏油现象。 3.2 JP柜 3.2.1 JP柜外观完整、无损伤、锈蚀、变形防水、防潮、防尘、通风措施可靠箱门开闭灵活门锁可靠关闭严密箱内各元件型号、规格符合设计要求各元件组装牢固连接紧密接触可靠。 3.2.2 箱内接线正确连接牢固相位、相色排列应正确且工艺美观。 3.3 跌落式熔断器 3.3.1 跌落式熔断器应各部分零件完整转轴光滑灵活铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。 3.3.2 绝缘部件完好熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。 3.3.3 操作时灵活可靠、接触紧密合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。 3.4 避雷器 避雷器应可靠密封绝缘部件完好无裂纹、气泡。 3.5 导线 3.5.1 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 3.5.2 不应有腐蚀现象。 3.5.3 钢绞线表面镀锌层应良好无锈蚀。 3.5.4 绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀绝缘层厚度均匀应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密且易剥离绝缘线端部应有密封措施。 3.6 低压电力电缆 3.6.1 采用的电缆及附件均应符合国家现行标准及相关产品标准的规定并应有产品标识和合格证件 3.6.2 电缆及附件的型号、规格应符合设计要求电缆长度符合订货要求;附件部件应齐全材质质量应符合产品技术要求。 3.6.3 电缆外观不应受损电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时应进行受潮判断或试

kV柱上变压器台成套设备参数表

10kV柱上变压器台成套设备 技术特性参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 第一部分10kV油浸变压器技术参数特性表 序号名称单位标准参数值投标人响应值一额定值 1 变压器型号10kV三相式油浸变压器S13,容量见货物清单 2 铁芯材质冷轧取向硅钢片 3 铁芯结构立体卷铁芯 4 高压绕组kV 10/10.5(中标后确认) 5 低压绕组kV 0.4 6 额定频率Hz 50 7 额定容量kVA 见货物清单 8 相数 3 9 调压方式无励磁 10 调压位置高压侧 11 调压范围±2×2.5 12 中性点接地方式不接地 13 冷却方式ONAN 14 联结组标号Dyn11 15 磁通密度T (投标人提供) 二绝缘水平 1 雷电全波冲击电压(峰 值) kV 75 2 雷电截波冲击电压(峰 值) kV 85 3 高压绕组额定短时工频 耐受电压(有效值) kV 35 4 低压绕组额定短时工频 耐受电压(有效值) kV 5 三温升限值 1 顶层油K 55 2 绕组(平均)K 65 3 绕组(热点)K 78 4 铁心、油箱及结构表面K 75 四空载损耗 1 额定频率额定电压时空kW 根据货物清单变压器容量见附表

载损耗 五空载电流 1 100%额定电压时% 根据货物清单变压器容量见附表六负载损耗 1 主分接(75℃)kW 根据货物清单变压器容量见附表七噪声水平dB 根据货物清单变压器容量见附表八负载能力 1 起始负荷80%,环境温度40℃下过 载能力(过负荷能力及持续运行 时间)温升按照长期急救周期性负载 温度限值控制 过载倍数 1.5 持续运行时间(h) 2 九质量和尺寸 1 器身质量t (投标人提供) 2 油质量t (投标人提供) 3 总质量t (投标人提供) 4 变压器运输时允许的最 大倾斜度 15° 十10kV套管有效爬距mm ≥372 十一压力释放装置 1 释放压力MPa (投标人提供) 2 恢复压力MPa (投标人提供)十二工频过电压倍数 1 相—地空载持续 时间 满载持续 时间 2 1.05 连续连续 3 1.1 连续20min 4 1.2 5 20s 20s 5 1.9 —1s 6 2.0 —0.1s 7 相—相空载持续 时间 满载持续 时间 8 1.05 连续连续 9 1.1 连续20min 10 1.25 —20s 11 1.5 —1s 12 1.58 —0.1s 注:附表1-1和附表1-2是本表的补充部分,投标人无需应答。 附表1-1 标准参数表 变压器容量(kVA) 高压 (kV) 高压分接 范围 (%) 低压 (kV) 联结组 标号 空载损耗 (kW) 负载损耗 (kW) 空载电流 (%) 短路阻抗 (%)

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的x端可以和b连接,也可以与c连接。按照ax-by-cz-ax顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y表示;三角形接法用D表示,如图1-2所示。 图1-2 (a)星形联结(b)三角形联结(顺联)(c)三角形联结(逆联) 在三相变压器里,一次绕组的首端用A、B、C表示;末端用X 、Y、Z;二次绕组的首端用a、b、c表示,末端用x、y、z表示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y或YN,y或Y,yn;(2)Y,d或YN,d;(3)D,y或D,yn;(4)D,d。其中大

写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中,一次绕组按A、B、C相序排列,相位保持不变;二次绕组按a、b、c相序排列,相位可有改变(abc、bca、cab)。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加8h,如图1-3(a)、(b)所示。 图1-3(a) 图1-3(b) (三)同名端标志的影响 所谓变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以交流电(或者直流电产生静止磁场),当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端。简单判断方法如下:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上.这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电,调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电。比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端,如图1-4所示。 图1-4 在变压器的接线图中,一、二次绕组同名端标志相同的不影响变压器联结组别的钟点数,标志为异名端的将使联结组别的钟点数按顺时针方

10kV柱上变压器

10kV柱上变压器台典型设计 第一章10kV柱上变压器台典型设计总体说明 1.1 技术原则概述 .1.1 设计对象 设计对象为重庆市电力公司系统内10kV柱上变压器台。 .1.2 设计深度 按初步设计内容深度要求开展设计。 .1.3 运行管理方式 运行管理方式按远抄方式进行设计。 .1.4 设计范围 设计范围是从高压引下线接头至低压出线这段范围的柱上变压器台及与其相关的电感部分。 .1.5 假定条件 海拔高度: ≤ 1000m。 环境温度:-30~+40℃ 最热月平均最高温度:35℃。 最大风速:30m/s。 污秽等级:Ⅲ级。 2。 日照强度:0.1W/cm 地震设防烈度:按7度设计,地震峰值加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s。 洪涝水位:站址标高高于50年一遇洪水位和历史最高内涝水位,未考虑防洪措施。 地基承载力特征值:取f ak=150kPa,无地下水影响。 腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。 1.2 技术条件和设计分工 2.1.1 分类原则 10kV配电变压器台的设计应综合考虑简单以及操作检修方便、节省

投资等要求,共设计三种不同容量和布置方式的柱上变压器台形式,方案编号为ZA-1、ZA-2、ZA-3。 2.1.2 技术条件 表2—1 10kV柱上变压器台典型设计方案技术条件一览表方案分类 项目名称 ZA-1ZA-2变压器250~400kVA200kVA及以下 主要设备选择变压器:低损耗、全密封、油浸 式变压器; 10kV侧:跌落式熔断器; 0.4kV侧:带自动空气开关的低 压综合配电箱 变压器:低损耗、全密封、油浸式变 压器; 10kV侧:跌落式熔断器; 0.4kV侧:带自动空气开关的低压综 合配电箱 无功补偿及计量装 置需考虑无功补偿 按无功需量自动投切 配综合测控仪 按10﹪~40﹪考虑无功补偿 按无功需量自动投切 配综合测控仪 安装方式双杆双杆 1.3 电气一次部分 2.1.1 电气主接线 采用架空进线1回,低压出线1~4回,出线回路数可按需要配置。 2.1.2 主要设备选择 (1) 变压器选择 1) 柱上变压器台容量选择一般不超过400kVA。应有合理级 差,容量规格不宜太多。 2) 选用节能型无载调压变压器。 3) 变压器的变比在城区或供电半径较小地区采用 10.5±2X2.5﹪/0.4kV;郊区或供电半径较大、布置在线路末 端采用10.5±2X2.5﹪/0.4kV。

10kV柱上变压器台制作规范解析

10kV柱上变压器台制作规范 1 范围 为提高10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平,进一步深化“五化”(设计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化、工艺规范化)建设,特制定本规范。 本规范适用于10kV柱上变压器台及进出线新建、改造工程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50173-92 电气装置安装工程《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》 GB 1094-2005 《电力变压器》 SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》 DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》 DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》 DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》 DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》 DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》 国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 配电工程分册(2006版)》 国家电网公司输变电工程通用设计《农网10kV 及以下工程补充方案分册(2010版)》 国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 和380/220配电线路分册(2006版)》 国家电网公司电力线路安全工作规程(电力线路部分) 3 器材检验 3.1 配电变压器 配电变压器铭牌、器身无锈蚀,高低压套管完好无损,油位正常,外壳干净,无渗漏油现象。 3.2 JP柜 3.2.1 JP柜外观完整、无损伤、锈蚀、变形,防水、防潮、防尘、通风措施可靠,箱门开闭灵活,门锁可靠,关闭严密,箱内各元件型号、规格符合设计要求,各元件组装牢固,连接紧密,接触可靠。 3.2.2 箱内接线正确,连接牢固,相位、相色排列应正确且工艺美观。 3.3 跌落式熔断器 3.3.1 跌落式熔断器应各部分零件完整;转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。 3.3.2 绝缘部件完好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。

三相变压器联结组别实验08-4-10

电机学实验报告 实验名称三相变压器的联结组 系别班级 姓名学号 同组人姓名 实验台号日期 教师成绩

一、实验目的 1、掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2、掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二、预习要点 1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2、如何把Yy0联接组改成Yy6联接组;以及如何把Yd11改为Yd5联接组(每种Yd联结组别都有两种不同的绕组连接方式)。 三、实验项目 1、测定极性 2、连接并判定以下联接组 1) Yy0 2) Yy6 3) Yd11 4) Yd5 四、实验方法 1、实验设备 2、测定极性 1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容 量P N =152/152W,U N =220/55V,I N =0.4/1.6A,Yy接法。测得阻值大的为高压绕组, 用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 a) 按图1接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 b) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%的额定相电压。 c) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正确;若U BC=│U BY+U CZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 d) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。

c a b x y z 图1 测定相间极性接线图 图2 测定原、副方极性接线图 2) 测定原、副方极性 a) 暂时标出三相低压绕组的标记a 、b 、c 、x 、y 、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。 b) 高压三相绕组施加约50%的额定线电压,用电压表测量电压U AX 、U BY 、U CZ 、U ax 、U by 、U cz 、U Aa 、U Bb 、U Cc ,若U Aa =U Ax -U ax ,则A 相高、低压绕组同相,并且首端A 与a 端点为同极性。若U Aa =U AX +U ax ,则A 与a 端点为异极性。 c) 用同样的方法判别出B 、b 、C 、c 两相原、副方的极性。 d) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。 3、检验联接组 1)Yy0 E E (a) (b ) 图3 Yy0联接组 按图3接线。A 、a 两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的50%额定线电压,测出U AB 、U ab 、U Bb 、U Cc 及U Bc ,将数据记录于表3-1中。

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

河北省电力公司10K V变压器台架施工工艺说明 一、前言 1、本说明以半分式12-12米变压器台架为例,对建设要求及工艺进行说明,对其他安装形式的台架,除根开距离、JP柜横担、变压器横担、熔断器横担高度固定不变外,其他如引线横担高度、PVC管支架安装位置、支架安装高度、设备线夹、低压进(出)线形式,以及保护、工作接地等,可根据具体情况适当调整。 2、按照农网工程建设标准化的要求,为村内供电的10KV高压主干线路应实现绝缘化,为村内供电的综合台区应安装在村内负荷中心,通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于500米。台区安装位置应避开车辆碰撞和易燃、易爆及严重污染场所,应悬挂警示牌、设备运行编号牌。 二、施工前准备工作 1、根据10KV变压器台架标准化施工图中材料表进行工程施工物资领用及审核。 2、对横担、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。 (1)、对连接引线进行分类截取,10KV主干线路至熔断器上接线端引线共3根每根为440cm,熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根410cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm,各连接引线截取后,根据用途压接好接线端子,要保证接线端子压接质量。 (2)绝缘字全部采用P-20T型针式绝缘子,根据需要对台区所用横担、绝缘子、避雷器、接地环等提前进行组装,降低高空作业安全风险,节省施工时间,提高工作效率。 三、变台电杆组立

三相变压器的绕组联结方法

三相变压器的绕组联结方法 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组,我国均采用星形联结及三角形联结两种方法。 星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。 三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角

形联结。而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。 上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。 2.Y,y联结组

柱上变压器台施工工艺

10KV柱上变压器台施工工艺 10KV柱上变压器台施工工艺一、变台电杆定位及组立1杆坑定位找准地面基准,做出杆位桩,确定两杆的位置。2电杆基础开挖以杆位桩为中心画出杆坑大小,在杆坑定位标记处进行开挖。坑口边沿的1m围,不得堆放余土、材料、工器具等物品。在超过1.5m深的坑基作业时,向坑外抛掷土时应防止土回落坑。坑底夯实后测量杆坑的深度及坑底水平。电杆基坑开挖总深度为电杆埋深加底盘高度,确保坑深为2.2m,深度允偏差为+100mm,50mm。3电杆组立电杆组立起吊前,电杆稍一离地应由工作负责人检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后准继续起吊。起吊过程中,吊车要由专人统一指挥,吊臂、起吊物下禁止有人逗留和通行。在工程负责人的指挥和作业人员的配合下将电杆放于杆坑,使电杆底部与杆塔中心重合,确保电杆位置准确,艮开为2.5m。回填土时,每500mm一层进行夯实。夯实两层后,对电杆进行校正,保证根开误差不超过?30mm。4接地体安装在变台围挖深600mm宽400mm的直形沟槽,将接地体置于沟槽并打入地下,垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,接地体连接处全部采用焊接,并做好防腐处理,外露接地棒长度约为1.9m。接地棒加装绝缘保护管。接地体安装合格后进行回填土并夯实。在回填后沟面应有防沉层,其高度宜

为100,300mm。5接地电阻测量当接地装置安装完毕后应进行接地电阻的测量,在充分考虑接地电阻系数的前提下,配电变压器容量在100kVA以下时,其接地电阻不应大于10Ω。在100kVA及以上时,接地电阻不应大于4Ω,当接地带电阻达不到要求时,要采取响应降阻措施。二、台架横担及主要设备安装1线路直线横担安装横担装于受电侧,横担头铁抱箍距离杆顶150mm,与线路向垂直。安装后,横担上下歪斜、左右扭斜,其端部位移不应大于20mm。线路杆顶支架上层抱箍也装于受电侧。在横担上安装针式绝缘子,使用直径不小于2.5mm的单股塑料铜线将导线固定在绝缘子顶槽上。2低压综合配电箱横担安装用螺栓将拖担抱箍安装在电杆上,按“两平一弹双螺母”式进行固定。固定好后的拖担抱箍应与杆体贴实,开口一致,且向与横担垂直。然后将拖担搭在拖担抱箍上,校平后,使用螺栓按“两平一弹双螺母”式进行固定。拖担中心水平面距地面1.9m。3低压综合配电箱安装低压综合配电箱采用横担拖装式安装。按照相关要求对综合配电箱进行吊装。根据综合配电箱横担、综合配电箱体长度及宽度,确定中心位置,并将综合配电箱居中摆放在托担上,用综合配电箱固定横担对其进行固定。4变压器托担安装用螺栓将托担抱箍安装在电杆上,安装要求与综合配电箱托担抱箍的安装相同。然后将托担搭在托担抱箍上,校平后,使用螺栓按“两平一弹双螺母”式

10kV变压器安装施工方案

XXX配电房变压器及开关柜安装 施工方案 二0一二年七月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (7) 4、变压器试验 (7) 六、安全管理 (8)

XXX配电房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装1000KVA的室内变压器1台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜1台; 3、变压器及开关柜调试。 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 7、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105—2008 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂 家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 1

(4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备 (1)运输工具:1.75吨汽车1辆; (2)起重工具:8吨吊车1辆、钢丝绳、手索8条、长索6条; (3)施工机具:千斤顶、钢管、冲孔机、手拉葫芦、撬棍、滚杠、活动扳 手、套筒扳手、冲击钻、梅花扳手、力矩扳手、专用液压手动搬运车、 水平尺、电焊机、电工工具1批等; (4)试验仪器:万用表、钳表、试验变压器、控制操作箱、变比测试仪、 绕组直流电阻测试仪(或单臂电桥、双臂电桥)、2500V绝缘电阻表、油耐压试验仪、温湿度计 等。 四、施工安排 施工流程:变压器安装开关柜就位安装母线安装 开关柜调试变压器试验设备送电。 五、施工工艺控制 1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥 信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准 确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角 不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中, 在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停 2

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法目录 一.首端、尾端和同名端的概念 1. 变压器绕组的路端子和首尾端 2. 两个绕组的同名端 3. 首端、尾端跟同名端的关系 4. 同名端的测试方法 二.三相变压器的联结方式和联结方式的标号 1. 表示联结方式的字母符号 2. 表示联结组别的数字符号 3. 表示三相变压器结线状况的标号 三.三相变压器联结组别的判定方法 1. Y-d形结线的变压器联结组别的判定方法 2. D-y形结线的变压器联结组别的判定方法 3. Y-y形结线的变压器联结组别的判定方法 4. D-d形结线的变压器联结组别的判定方法 5. Z形变压器的联结组别的判定方法 四.根据变压器组别标号绘制接线图的方法 1. Y-y形接线的变压器结线图的绘制方法 2. Y-d形和D-y形变压器结线图的绘制方法 3. Z形变压器的结线组别的判定方法 五.三相变压器负序相量图的绘制方法 (正文) 在电力系统,三相变压器是最重要的高压电器设备之一。本文准备简单介绍三相变压器的结线原理和结线方式,并且重点介绍怎样根据结线方式来判断三相变压器的联结线组别。所谓“联结组别”实际

上就是弄清楚低压绕组上的电压的相位跟对应的高压绕组上的电压相位相比时,低压落后多大角度。当计算和分析三相电路时,必须搞清楚这个问题。并作相应的技术处理,否则,否则可能酿成重大事故。 当前,国内书刊介绍的判别三相变压器的联结组别的方法有多种,基本上都是按线电压来判别的。可是,国际标准(我国已全面采用作为国家标准)中明确规定用相电压进行判断,在IEC标准中给出了相量示意图,但是并没有作解释。在美国的大学课本中(见文献1)介绍了相量图的画法和结线组别的分析方法。本文就是介绍这种方法的。在学习介绍过程中,作者也提出了更简化的分析判定方法。 一.首端、尾端和同名端的概念 1.变压器绕组的线路端子和首尾端 三相变压器可以是由三个单相变压器通过外部连线组成,也可以制成一个整体的三相变压器。不管用哪种方法组成三相变压器,总得要把各个端子的用途标示出来。在国家标准中把用于连接电网络导线的端子称为线路端子。高压绕组的线路端子通常是用大写的A、B、C或U、V、W表示;低压绕组的线路端子通常是用小写a、b、c或u、v、w表示。见下图。 图1 三相变压器的线路端子及其标记

第五篇(柱上变压器)

第五篇柱上变压器选型与安装技术条件 1 设计依据 1.1江苏省中低压配电网规划建设与改造技术导则 2 使用环境条件、设计范围、设计内容及设备选型 2.1使用环境条件 1 海拔高度 1000 m 2 最高环境温度 + 40 ℃ 3 最低环境温度 -25 ℃ 4 日照强度 0.1W/cm2 (风速:0.5m/s) 5 最大日温差 25K 6 户内相对湿度: 日平均值≤95%,月平均值≤90% 7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 8 荷载 同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 2.2 设计范围 从10kV架空线引下线到0.4kV出线与架空线搭接处,与架空线连接处包括引线线夹、绝缘子等线路金具选型及混凝土电杆详见《江苏省中低压配电网线路标准化设计》,本设计直接引用其成果,并仅计列10kV引线线夹及其以下部分材料和0.4kV线路材料,10kV主线路部分材料未计列。 2.3 设计内容 本方案主接线采用线路柱上变压器为等高双杆电杆二种方式安装。 2.3.1 10kV变压器笼式布置安装方式 (即以变压器10kV桩头所在侧面为参考 面,配变平行于线路方向放置)。中、低压侧均采用架空进、出线。10kV 中压侧设跌落式熔断器保护,0.4kV低压侧设配变保护开关箱保护,单 进单出或双进双出。另考虑了可安装配电变压器的负荷监测及无功补 偿,设于配变监测补偿箱内。除配变监测补偿箱安装于电杆侧面外,其 余电气设备均正面安装于变压器上部框架。 2.3.2 10kV变压器紧凑式安装方式, (即以变压器10kVkV桩头所在侧面为 参考面,配变垂直于线路方向放置)。10kV中压侧采用电缆引下,并设 跌落式熔断器保护;0.4kV低压侧设熔断器保护,安装于综合配电箱内,配电箱一进两出,两回出线采用电缆分别沿两侧电杆接至架空线,出线 采用断路器保护。配电箱内同时考虑了配电变压器的负荷监测及无功补 偿装置的设置。杆上所有电气设备按电压不同等级分别安装于两电杆两 侧。 2.3.3本设计只考虑柱上变压器及台架、配变低压保护开关箱、中、低压侧 进、出线安装。配变监测补偿箱及综合配电箱等相关铁附件,成套箱安 装抱箍及支架由制造厂家考虑配置,本设计仅提供箱体安装处的杆径。 2.4 设备选型 2.4.1配电变压器应选用S11以上节能环保型油浸变,优先选用SBH11或以上 型非晶合金变压器,全密封结构,变比为10±5%(2×2.5%)/0.4kV,接 线组别Dyn11,短路阻抗4.0%。变压器容量选用100kVA、200kVA、400kVA 共三种规格; 2.4.2 中压熔断器选择户外喷射式,带负荷开断装置,具有耐污秽性能,保护 变压器专用型。额定电压10kV,熔座额定电流100 A,熔丝链电流除

10kV柱上变压器台制作规范解析

10kV 柱上变压器台制作规范 1 范围 为提高 10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平, 进一步深化 “五化”(设 计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化、工艺规范化) 建设,特制定本规范。 本规范适用于 10kV 柱上变压器台及进出线新建、改造工程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。 凡是注明日期的 引用 文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范, 然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡 是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50173-92 电气装置安装工程《 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》 GB 1094-2005 《电力变压器》 SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》 DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》 DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》 DL/T 5220-2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》 DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》 DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》 国家电网公司输变电工程典型设计《农网 国家电网公司输变电工程通用设计 《农网 版)》 国家电网公司输变电工程典型设计 《农网 版)》 国家电网公司电力线路安全工作规程(电力线路部分) 3 器材检验 3.1 配电变压器 配电变压器铭牌、器身无锈蚀, 高低压套管完好无损,油位正常,外壳干净,无 渗漏油现象。 3.2 JP 柜 3.2.1 J P 柜外观完整、无损伤、锈蚀、变形,防水、防潮、防尘、通风措施可靠, 箱门开闭灵 活,门锁可靠,关闭严密,箱内各元件型号、规格符合设计要求,各 元件组装牢固,连接紧密,接触可靠。 3.2.2 箱内接线正确,连接牢固,相位、相色排列应正确且工艺美观。 3.3 跌落式熔断器 3.3.1 跌落式熔断器应各部分零件完整; 转轴光滑灵活, 铸件不应有裂纹、 砂眼、 锈蚀。 3.3.2 绝缘部件完好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。 3.3.3 操作时灵活可靠、接触紧密,合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。 3.4 避雷器 10kV 配电工程分册( 2006 版)》 10kV 及以下工程补充方案分册 (2010 10kV 和 380/220配电线路分册 (2006

电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告Word版

北京XX大学 实验报告 课程(项目)名称 :三相变压器极性及联结组的测定学院:专业: 班级:学号: 姓名:成绩: 2013年 12月 10 日 三相变压器极性及联结组的测定

一、实验目的 1、熟悉三相变压器的联接方法和极性检查法。 2、掌握确定三相变压器联结组标号的方法。 二、实验项目 1、三相变压器的极性测定。 2、连接并确定三相变压器联结组标号。 三、实验设备仪器 实验设备仪器可据实验要求及具体内容进行选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选用如下: 三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台 接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台 万用表 MF-47 1个 导线若干 四、实验内容 1、测定三相变压器的极性 (1)确定三相变压器的高、低压绕组 用万用表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的大小,并记录于表2-1。 (2)验证高、低压绕组的对应关系(即找中心柱及同柱关系) 找中心柱:AX(U1、U2)相施加50%U N ,(注意:按相电压考虑U Nφ =220V) 测量各相电压并记录于表2-2。 同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同一铁心柱上的同相绕组, 与AX相同柱的绕组感应电势为最大。想一想,为什么? (3)验证高压绕组相间极性(首末端) 按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点用导线相连,步骤如下:

①AX相施加50%U N (注意:按相电压考虑 U Nφ =220V)。 ②测量U BY 、U CZ 、U BC ,并记录于表2-3。 ③若满足U BC =U BY -U CZ 则BC为同名端。 ④同理,施压于BY端,判别式满足相减关系,AC为同名端。 U AX U BY U CZ U BC U BY-U CZ=53.5 10981.327.753.7 U BY U AX U CZ U AC U AX-U CZ =0.7 109.355.054.3 1.7 (4)测定一次、二次(原、副边)绕组极性(同名端) ①一次、二次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线; ②调TT输出为50%U N ( U N =380V); 注意:TT的使用左端—输入、右端—输出或下端—输入、上端—输出; ③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局; ④测如下数据,并记录于表2-4; ⑤用相应的判别式,计算并判断低压绕组各相首末端。 U AX U BY U CZ U ax U by U cz U Aa U Bb U Cc 109109110313232109110110 图2-1 相间极性测定线路图2-2 一次、二次绕组极性测定线路2、校验联结组标号

变压器基础施工方案

变压器基础施工方 案

一.工程概况及特点 本工程为国华定洲电厂二期4#机组A列外场地构筑物工程,工程主要包括主变基础、1#厂变基础、2#厂变基础、设备支架及基础、油池、防火墙等。 变压器基础及架构平面布置紧凑复杂,主要位于A列外空冷区域横向LA与LB轴、LB与LC轴之间,纵向L7与L8轴之间。其中LA列基础中心线与A列的间距为15m。主变压器基础与厂用变压器的基底标高均为-3.00m(不包括垫层)。变压器基础垫层混凝土采用C10,基础混凝土采用C30,保护层厚度为40mm。变压器基础±0.000相当于绝对标高66.200m。 因图纸资料不全本方案只包括变压器基础的施工。 二.编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1— 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2.4《电力建设施工及验收规范》SDJ68-87 2.5《电力建设安全工作规程》 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.7《汽机间A列外场地构筑物布置图》F0602S-T0404-01 2.8《主变基础详图》F0602S-T0404-02 2.9《厂变基础详图》F0602S-T0404-03 三.施工应具备的条件

3.1正式施工图经业主确认,并已进行图纸会审,具备施工条件。3.2变压器基础开挖至设计标高-6.00m,并按图纸要求采用级配砂石 换填至-3.00m,经监理方验收合格。 3.3施工测量控制网采用主厂房测量控制网,具备使用条件。 3.4钢筋加工场、木工棚已投入工程使用。 3.5施工道路、水源、电源已具备,能满足施工要求。 3.6施工机具、设备等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数 量、质量满足施工需要。 3.7施工原材料根据材料需用计划准备充分,同时完成必要的复试、检验3.8对进场的所有施工人员进行三级安全教育,特殊工种作业人员已经过 培训合格,持证上岗。 四.施工主要机具及材料 4.1施工主要机具需用表 4.2施工主要材料需用表